文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › xxx景观桥满堂支架施工专项方案

xxx景观桥满堂支架施工专项方案

xxx景观桥满堂支架施工专项方案
xxx景观桥满堂支架施工专项方案

目录

第一章工程概述 (2)

第一节编制依据 (2)

第二节工程概况 (2)

一、工程概况 (2)

二、现场自然条件及地质情况 (4)

第三节工期目标 (4)

第二章满堂架施工技术方案 (5)

第一节施工布置 (5)

第二节施工工艺流程 (5)

1、满堂支架搭设工艺 (5)

2、满堂支架拆除工艺 (6)

第三节主拱圈满堂架施工方法 (6)

一、应注意的问题 (6)

二、施工准备 (6)

三、满堂支架搭设安全措施 (7)

四、0#、1#桥脚手架稳定性及预压荷载计算 (8)

五、2#、3#桥脚手架稳定性及预压荷载计算 (11)

第三章施工组织及进度计划 (14)

第一节施工组织架构 (14)

第二节施工进度计划 (15)

一、进度计划 (15)

二、劳动力计划 (15)

三、机械设备使用计划 (15)

第四章安全生产及管线、建筑物保护措施 (17)

第一节安全生产措施 (17)

一、安全生产管理体系 (17)

二、安全生产管理措施 (17)

三、满堂架施工安全保证措施 (18)

第五章施工质量目标及质量保证措施 (18)

第一节施工质量目标 (18)

第二节质量管理体系及组织机构 (18)

第六章文明施工及环境保护措施 (20)

第一节现场文明施工措施 (20)

一、施工现场场容 (20)

二、现场料具 (20)

第二节环境保护措施 (20)

一、防止施工噪声及泥浆污染措施 (20)

第一章工程概述

第一节编制依据

本施工方案的编制以下列文件和资料为依据:

1、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2001

2、《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008

3、《城市桥梁工程施工与质量验收规范》(CJJ2-2008)

4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002)

5、《郴州市富士大道、xxxx景观桥、刘仙湖、西河滨水公园和生态治理工程施工图设计》

6、《实施性总体施工组织设计》

7、施工承包合同。

第二节工程概况

一、工程概况

xxxx景观桥桥型为拱桥,由左右幅桥组成。上部结构0#与1#、1#与2#、4#与5#、5#与6#之间为10m跨径主拱圈连接,2#与3#、3#与4#之间为25m跨径主拱圈连接,10m跨径主拱圈采用等截面半圆弧无铰拱,矢跨比为1/2;25m 跨径主拱圈采用圆弧无铰拱,矢跨比为1/5。本桥采用满堂支架施工,除2号、3号桥墩在水中外其它各墩都在陆地上,水中支架搭设采用钢平台作为基础,其余各轴之间支架基础采用路面硬化方式。模板、拱架、支架设计及施工严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTG/TF50-2011)和《公路工程质量检验评定标准》的有关条款施工。

拱桥立面图

二、现场自然条件及地质情况

1)气候

本标段工程位于郴州市,地处亚热带气候带中,气候四季分明,平地丘陵区的冬夏季长而春秋季短。年平均气温在20℃,其中以7-8两月气温最高,月平均气温>27℃,极端高温可达35-38.7℃,1、2月份气温最低,月平均气温在6.5℃,极端低温在0℃以下。

区内雨量充沛,年降雨量在1504mm, 其中每年以4-9月份是雨季,冬季少雨,10月份到翌年3月份是有利的施工旱季。

本区以偏北的大陆季风为主, 多冷空气活动;夏秋两季,则受西太平洋副热带高压和印度低压控制,盛行偏南风的热带海洋性湿润季风,呈现出:冬冷夏热,春雨多,夏季暑热期长,秋高气爽,但有时也秋雨绵绵,山地气候多样的气候特征。

2)水文

秧溪河(又名西河)是郴江河一级支流,湘江三级支流。该河发源于苏仙区大奎上的五盖山,整个流域面积149.16km2,河流长度40.81km,平均坡降1.270%。场地内地表水为白露塘西河。河水位受降水量影响明显,水位、水量随季节性变化大,雨季易暴涨暴落,枯水季节流量小。

3)工程地质

根据《xxxx景观桥工程工程地质勘察报告》可知:根据钻探控制深度揭露,场地内自上而下分为:第四系人工填土,第四系冲洪积粉质粘土,石灰系白云质灰岩。其中石灰系白云质灰岩呈灰白色为中风化,隐晶质结构,中厚层状构造,节理裂隙较发育,见有方解石细脉呈网状分布,局部岩溶发育明显,有溶洞生成。

河床覆盖1.4~1.8米砂卵石,第二层为1.4~8米粉质粘土(含大量砂砾),往下为强风化灰岩和中风化灰岩。

第三节工期目标

根据总体施工组织,施工计划2013年3月1日至2013年6月1日,总施工时间为3个月。

第二章满堂架施工技术方案

第一节施工布置

1、0#、1#、2#及4#、5#、6#桥基础采用8道40×60cm桥底支撑作为撑梁,撑梁里顶部预埋I36c型工字钢,劲性不变,长度7米。工字钢上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设20b型槽钢。采用扣件式满堂支架现浇施工工艺进行施工,底模采用竹胶板,支撑采用φ48×3.5mm脚手管做排架。

2、2#、3#桥基础位于河道中间,采用3道150×100cm桥底支撑作为撑梁。撑梁里顶部架设1.5m贝雷架作为主梁,主梁上铺设I32b型工字钢,长度8.5米,再满铺10mm厚A3钢板作为平台面层。采用扣件式满堂支架现浇施工工艺进行施工,底模采用竹胶板,支撑采用φ48×3.5mm脚手管做排架。

2、3#、4#桥基础用挖机将场地平整,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实。地基整平压实后,铺设15cm厚碎石,采用人工铺平,用蛙式夯土机进行夯压。在石子层上浇筑20cm厚C20砼。采用扣件式满堂支架现浇施工工艺进行施工,底模采用竹胶板,支撑采用φ48×3.5mm脚手管做排架。

第二节施工工艺流程

1、满堂支架搭设工艺

场地平整、夯实----定位设置通常立杆垫板----排放纵向扫地杆----竖立杆----将纵向扫地杆和立杆扣接----安装横向扫地杆----安装纵向水平杆----安装横向水平杆----安装剪刀撑----扎安全网----作业层铺脚手架板。

施工时,双排架宜先立内排立杆、后玄外排立杆。每排立杆先立两头,再立中间的,应互相看齐后立中间部分立杆。立杆接长时,宜先立外排,后立内排。

2、满堂支架拆除工艺

拆除程序应遵守由上而下,先搭后拆的原则。拆除顺序,安全网----脚手板----剪刀撑----横向水平杆----纵向水平杆----立杆。

不准分立面拆架或在上、下两步同时拆架,做到一步一清,一杆一清。拆立杆时,要先抱住立杆再拆最后两个扣件。拆除纵向水平杆,斜撑水平撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再拆端头扣件。

第三节主拱圈满堂架施工方法

一、应注意的问题

1、基础采用碎石土回填并夯实,若在软土层上,应进行挖除并浇筑砼基础墩。

2、每根立杆底部应设置垫板,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。

3、扣件的拧紧力不应小于40N.M,且不大于65N.M。

4、脚手架使用时间较长,应及时进行检查,发现基础下沉,杆件变形等问题要及时解决。

5、剪刀撑在外例立面整个高度和长度连续设置,接长采用搭接、长度不应小于1m,应等间距设置3个旋转扣件固定。

二、施工准备

1、熟悉和掌握有关的图纸设计和施工规范要求及图纸会审记录、设计变更通知单、岩土工程勘察报告等资料,要向作业人员进行详细的技术交底、处理措施交底、安全交底。

2、根据桩位设计图建筑坐标、高程控制点标高进行轴位放线,定出桩位并固定。随后检查,复核各桩位轴线设计参数,并经甲方、监理等有关各单位验收合格。

3、材料、人员、机械设备、各种工具应提前进场准备好,临水、临电设施架设或铺设完成。

4、做好施工现场的围堰、排水系统开挖工作,修通临时施工便道。

三、满堂支架搭设安全措施

1、材质及其使用安全措施

扣件的紧固程度不小于40N/M,且不应大于65N/M。对接扣件的抗拉承载力为3KN。扣件上螺栓应保持适当的拧紧程度。

对接扣件安装时其开口应向内,以防进雨水,直角扣件安装时开口不得向下,以保证安全。

钢管有严重锈蚀、压扁或裂纹的使用。禁止使用有脆裂、变形、滑丝等现象的扣件。

2、安全技术措施

脚手架的基础必须经过夯实处理满足承载力要求,做到不积水、不沉陷。

搭设过程中应划出工作标志区,禁止行人进入,统一指挥,上下呼应,动作协调,严禁在无人指挥下作业,当解开与另一人有关的扣件时必须通知对方,并得到允许,以防坠落伤人。

脚手架必须配合施工进度搭设。

在搭设过程中,应由安全员、架子班班长进行检查、验收。每两步验收一次。

3、施工作业安全技术措施

结构施工阶段外脚手架每搭一层完毕后,经项目部安全员验收合格后方可使用,任何班组和

拆架时应划分作业区,周围设绳绑围栏或竖立警戒标志,地面应设专人指挥,禁止非作业人员进入。

拆除时要统一指挥,上下呼应,动作协调,需解开与另一人有关的扣件时,应下通知对方采取防范措施,以防坠落。

在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除个人,未经同意不得拆除脚手架部件。

严格控制施工荷载,脚手板不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2,确保较大安全储备。

定期检查脚手架,发现问题和隐患,在施工作业前及时维修加固稳定,确保施工安全。

4、拆除的安全措施

拆架前,全面检查待拆脚手架,根据检查结果,拟订出作业计划,报请批准,进行技术交底后才准备工作。

架体拆除前,必须查看施工现场环境,包括架空线路、外脚手架、地面的设施等各类障碍物、低锚、缆风绳、附件、电气装备情况、凡能提前拆除的尽量拆除掉。情况交代清楚后方可离开。

四、 0#、1#桥脚手架稳定性及预压荷载计算

1、荷载计算 ⑴、自重G 计算

①、 施工满堂支架布置图

12b #槽钢1.5

c

m

拱顶水

平杆

35c m 厚拱圈拱

立面剪撑

28×

1201301

12

14×701010支

支架侧

I 36C 型工字钢4

060

撑纵

面剪立

面剪立

剪立

剪立

剪预埋钢板40

*

6

I 36C 型12b 槽钢70

1

8

预埋槽

4

0*60c m 撑纵

②、从上图可知:脚手架搭设高度为3.57米;纵向钢管每列布置为14根;脚手架横向布置为0.55米/档;横向钢管全长15.4米;钢管单位重为4.338 kg /m ;扣件及斜撑钢管的附加力考虑20%;则:

脚手架每根纵向钢管自重:

g1=3.57m*4.338kg/m*9.8N/kg*1.2=182 ( N ) 脚手架横向钢管传递给每根纵向钢管自重:

g2=(3.57m/1.2*3*4.338)/15.4*1.2*1.2*9.8 =36 ( N ) 注:公式中的两个1.2系数分别表示扣件及斜撑的附加力和纵向钢管受力的不均匀系数。脚手架钢管底部截面所承受的自重压力:

G= g1+ g2=182+36=218 ( N )

⑵、荷载P计算

①、结构自重:拱圈砼290.8m3(砼容重按2300kg/m3)合668840kg,钢筋用量10780kg,合计143900kg,作用到每根钢管上的力P1=5303N。

②、施工荷载:施工荷载包括作业时的人群荷载、模板重量、浇注砼时的振动及冲击力。人群荷载根据实际情况取6人(每个人按70kg计算),模板采用组合木模(共1t),冲击荷载按200N/M2取值,作用到每根钢管上的力P2=154N。

③、荷载组合:竖向荷载考虑模板吊装时晃动,以及砼在浇注过程中不可避免的非对称等因素,故荷载组合考虑冲击系数为1.2,作用到每根钢管上的施工总荷载为:N1=(5303+154)*1.2=6548N。

2、竖向钢管底部截面的截面承载力应力验算

竖向钢管底部截面承受最大压力:

N1=1K(P1+ P2)=1.2*(5303+154)=6548N

单根钢管截面面积:

A=(D2-d2)*3.142/4 = 553 mm2

钢管截面轴向容许应力为:

[δ]=140 Mpa = 140 N/mm2

本脚手架钢管截面所承受的最大承压应力验算:

δ= N/A =6548N /553 mm2 = 11.84 Mpa

钢管轴向应力折减系数θ计算:

考虑两端铰支取长度系数μ=1;

惯性距计算I={3.142(D4-d4)}/32 = 269825 mm4

i=√I/A=√269825/553=22.089 mm

λ=μL/i=1*1500/22.089=68

查表求得θ=0.772-(0.772-0.713)(68-60)/(70-60)=0.725

θ[δ]=0.725 *140= 101.5 Mpa

因为A3钢管轴向容许应力θ[δ]=101.5 Mpa>>δ=11.84 Mpa;所以脚手架钢管截面所承受的最大承压应力满足施工要求

3、脚手架竖向钢管稳定性验算

①、惯性距计算

I={3.142(D4-d4)}/32 = 269825 mm4

已知条件:截面钢管面积A=553 mm2;所承受最大应力δ=11.84 Mpa;纵向钢管最大间距为0.7米;考虑两端铰支取长度系数μ=1;长度L=1265mm

②、稳定性计算:

脚手架单根钢管所承受的临界力:

Pcr=(3.1422EI)/(μL)2=(3.1422*2*105*269825)/(1*1265) 2=236714 KN

通过计算脚手架单根钢管施工过程中所承受的实际荷载为3310N<Pcr=236714 N 所以脚手架按此布置满足施工过程中应力及稳定性的要求。

4、预压荷载

⑴、预压荷载由标准砂袋(重50kg/个)和钢筋等材料来实现,根据支架荷重不同,预压荷载采取等效布置方式,布置程序为:先顺支架方向布设砂袋,然后以钢筋补足所需荷载。

⑵、预压荷载计算

拱片浇注过程中荷载计算:

C30砼:51.2m3,G=51.2*2300=133120 KG

钢筋:10780KG

组合木模:此处按1000 KG计算

人群荷载:按正常6人计算6*70=420 KG

荷载计算底板加载: 本桥自重:P=1.2(133120+10780+1000+420)=145320KG,则砂袋数量为2900袋,共重145000kg,Ⅱ级钢筋320kg。

⑶、预压步骤

①、预压前对检测点进行标高测量。由试验人员用经鉴定的DS3水准仪对

观测点进行测量。

②、按计算预压荷载进行加载,加载完成后即进行观测,以后每隔 2 小时观测一次,记录好观测结果,直到同一点连续3 次观测值变化均在5mm 范围内,即认为各种变形均已稳定,在此稳定荷载下持荷24 小时,并每隔 4 小时观测一次。

③、卸载,并再次观测各点变化值。

④、预压实验完成后,需对支架的弹性压缩,非弹性变形,基底非弹性沉陷,预拱度数据进行整理分析以指导工程施工。

1#、2#,4#、5#,5#、6#桥脚手架稳定性及预压荷载计算同上。

五、2#、3#桥脚手架稳定性及预压荷载计算

1、荷载计算

⑴、自重G计算

①、施工满堂支架布置图

②、从上图可知:脚手架搭设高度为5.1米;纵向钢管每列布置为42根;脚手架横向布置为0.55米/档;横向钢管全长15.5米;钢管单位重为4.338 kg /m;扣件及斜撑钢管的附加力考虑20%;则:

脚手架每根纵向钢管自重:g1=5.1m*4.338kg/m*9.8N/kg*1.2=260 ( N ) 脚手架横向钢管传递给每根纵向钢管自重:

g2=(5.1m/1.2*9*4.338)/15.5*1.2*1.2*9.8 =151 ( N ) 注:公式中的两个1.2系数分别表示扣件及斜撑的附加力和纵向钢管受力的不均匀系数。脚手架钢管底部截面所承受的自重压力:

G= g1+ g2=260+151=411 ( N )

⑵、荷载P计算

①、结构自重:拱圈砼190.8m3(砼容重按2300kg/m3)合438840kg,钢筋用量19032kg,合计457872kg,作用到每根钢管上的力P1=5723N。

②、施工荷载:施工荷载包括作业时的人群荷载、模板重量、浇注砼时的振动及冲击力。人群荷载根据实际情况取6人(每个人按70kg计算),模板采用组合木模(共0.5t),冲击荷载按200N/M2取值,作用到每根钢管上的力P2=270N。

③、荷载组合:竖向荷载考虑模板吊装时晃动,以及砼在浇注过程中不可避免的非对称等因素,故荷载组合考虑冲击系数为1.2,作用到每根钢管上的施工总荷载为:N1=(5723+270)*1.2=7191N。

2、竖向钢管底部截面的截面承载力应力验算

竖向钢管底部截面承受最大压力:

N1=1K(P1+ P2)=1.2*(5723+270)=7191N

单根钢管截面面积:

A=(D2-d2)*3.142/4 = 553 mm2

钢管截面轴向容许应力为:

[δ]=140 Mpa = 140 N/mm2

本脚手架钢管截面所承受的最大承压应力验算:

δ= N/A =7191N /553 mm2 = 13.005 Mpa

钢管轴向应力折减系数θ计算:

考虑两端铰支取长度系数μ=1;

惯性距计算I={3.142(D4-d4)}/32 = 269825 mm4

i=√I/A=√269825/553 =22.089 mm

λ=μL/i=1*1500/22.089=68

查表求得θ=0.772-(0.772-0.713)(68-60)/(70-60)=0.725

θ[δ]=0.725 *140= 101.5 Mpa

因为A3钢管轴向容许应力θ[δ]=101.5 Mpa>>δ=13.005Mpa;所以脚手架钢管截面所承受的最大承压应力满足施工要求

3、脚手架竖向钢管稳定性验算

①、惯性距计算

I={3.142(D4-d4)}/32 = 269825 mm4

已知条件:截面钢管面积A=553 mm2;所承受最大应力δ=13.005 Mpa;纵向钢管最大间距为0.6米;考虑两端铰支取长度系数μ=1;长度L=1500mm

②、稳定性计算:

脚手架单根钢管所承受的临界力:

Pcr=(3.1422EI)/(μL)2=(3.1422*2*105*269825)/(1*1500) 2=236714 KN

通过计算脚手架单根钢管施工过程中所承受的实际荷载为7191N<Pcr=236714 N 所以脚手架按此布置满足施工过程中应力及稳定性的要求。

4、预压荷载

⑴、预压荷载由标准砂袋(重50kg/个)和钢筋等材料来实现,根据支架荷重不同,预压荷载采取等效布置方式,布置程序为:先顺支架方向布设砂袋,然后以钢筋补足所需荷载。

⑵、预压荷载计算

拱片浇注过程中荷载计算:

C30砼:290.8m3,G=190.8*2300=438840 KG

钢筋:19032KG

组合木模:此处按1000 KG计算

人群荷载:按正常6人计算6*70=420 KG

荷载计算底板加载: 本桥自重:P=1.2(438840+19032+1000+420)=551150.4KG,则砂袋数量为11000袋,共重550000kg,Ⅱ级钢筋551150.4-550000 =1150.4kg。

⑶、预压步骤

①、预压前对检测点进行标高测量。 由试验人员用经鉴定的DS3水准仪对观测点进行测量 。

②、按计算预压荷载进行加载,加载完成后即进行观测,以后每隔 2 小时观测一次,记录好观测结果,直到同一点连续3 次观测值变化均在5mm 范围内,即认为各种变形均已稳定,在此稳定荷载下持荷24 小时,并每隔 4 小时观测一次。

③、卸载,并再次观测各点变化值。

④、预压实验完成后,需对支架的弹性压缩,非弹性变形,基底非弹性沉陷,预拱度数据进行整理分析以指导工程施工。

3#、4#脚手架稳定性及预压荷载计算同上。

第三章 施工组织及进度计划

第一节 施工组织架构

项目负责人 王通

技术负责人 余群锐

质量安全部

工程技术部

材料设备部

财务部

后勤

施工员 项目副经理 李细旺

第二节施工进度计划

一、进度计划

工期计划:计划工期2013年3月1日至2013年6月1日,计划工期3个

月,实际开工日期以开工令为准。

二、劳动力计划

序号名称人数工作范围进场时间退场时间

1 木工组长 6 模板制作安装开工时竣工时

2 木工技术工18 模板制作安装开工时竣工时

3 架子工20 钢管支架安装开工时竣工时

4 铁工 2 钢筋制作安装开工时竣工时

5 砼工18 砼拌制及浇灌开工时竣工时

6 电工 1 施工用电线路搭设和连接开工前两天竣工时

7 测量工 2 放轴线和桩位开工前两天竣工时

8 工长 1 现场指挥、生产计划安排开工前两天竣工时

合计68

三、机械设备使用计划

序号机械设备名称规格型号单位数量总功率(KW)

1 钢筋切断机CQ40-1 台 3 3.5

2 电焊机BX3-330 台 6 44

3 气割设备套 2

4 吊车25T 辆 1

5 挖机辆 2

第四章安全生产及管线、建筑物保护措施第一节安全生产措施

一、安全生产管理体系

根据本工程的特点,成立以项目经理为首的安全生产管理机构。安全生产管理体系成员表见下表。

安全生产管理体系成员表

岗位姓名职务工作职责

安全领导小组

组长王通项目经理组织领导安全管理工作

副组长李细旺项目副经理协助组长开展安全管理工作副组长李建明项目总工负责施工生产技术、安全交底

成员

方亮专职安全员负责日常施工安全检查

黄木荣施工员负责日常施工安全检查

李常敬机械员负责机械施工安全检查

尹俊涛材料员负责安全生产后勤保障供应

二、安全生产管理措施

安全生产、安全施工是保证如期完成施工任务的重要因素,为此必须高度重视对全体员工进行安全行产教育,认真学习、贯彻执行国家、省、市安全法规,职工劳动权益保障规定,安全文明施工规范,增强职工安全法制观念,坚持安全第一,预防为主的方针,搞好安全施工、其具体措施如下:

1、从组织机构上保证:项目经理部设置安全保卫小组,由项目经理领导,负责全工程安全生产及保卫工作,各施工班组设安全员,负责本班组范围的安全生产和保卫工作(班组长为第一责任人)。本标段成立项目经理、安全保卫小组、安全员的安全管理体系,实行自下而上的逐级负责制,以确保安全生产。

2、从制度上保证:由安全保卫部组织各施工分队安全保卫组和安全员根据国家安全法规,健全和完善各种规章制度和条例、建立安全教育的学习登记制度,落实安全教育的时间和人员,建立事故登记报告制度,一旦出现事故,应

立即处理,并逐级报告、登记,杜绝重大事故的发生,以保证安全生产、根据各种不同的工种分别制定具体的安全生产实施细则,并在生产中认真贯彻执行、实行持证上岗制度,上岗前对职工进行安全生产、劳动保护的教育和培训,增强职工安全生产和劳动保护的意识、实行安全员跟班作业制度,发现事故苗头和隐患,应及时排除和防范,杜绝各种事故的发生,以确保生产安全。

三、满堂架施工安全保证措施

1、安全施工做好安全技术交底和安全教育,建立健全安全生产责任制。进行广泛的安全宣传,确保安全施工。

2、施工用电由持证电工作业。配电箱至开关箱和开关箱至用电设备的缆线,按规定架空或埋地敷设,严禁人踩、车轧、泥浆浸泡,保持绝缘良好。

3、开关箱至用电设备(指固定的)、手持电动工具距离不超过5m。

4、项目部电工组定期对现场用电进行检查。在大风和雨、雪天气,增加巡视检查,停止施工。

5、施工现场应建立隔离带,基坑设置安全护栏,严禁闲杂人等进入施工现场,进入施工现场人员必须戴安全帽。

第五章施工质量目标及质量保证措施

第一节施工质量目标

1、本桥梁桩基础工程质量控制总目标:合格。

由公司指派本工程项目经理为实现质量目标的执行人。

2、我司的质量方针是:“精品、守信、领先”

本工程我司将按GB/T19001—2008/ISO9001:2008质量体系标准的要求进行施工管理,提高精品意识,争创精品艺术工程。

第二节质量管理体系及组织机构

本工程中将成立专门的项目经理部,下设若干职能部门,加强对该项目的质量管理。质量管理组织机构见下图:

具体施工组织管理措施如下: 1、认真审阅图纸、熟悉设计意图; 2、严格贯彻执行ISO9002质量体系;

3、所有进场计划必须有出厂合格证,且按有关规定需要取样复检的必须经检验合格后方可进行下道工序;

4、严格执行“三级”检查制度。做好工序交接监测记录及工序成果保护;

5、加强计量管理,并派专人计量。

6、加强试块管理,每工作班,每一根桩,每50m 3砼试块取样不少于一组,搅拌时,应严格控制混凝土的坍落度,并在浇筑地点检查砼的坍落度,每工作班至少二次;

7、严格执行有关规范和技术标准。

工程技术组

过程控制 项目经理

材料组 质量、安全组 过程检验控制 班组自检 项目部检查验收

进货检验

非构件 原材料

外购件

试验室

最终检验 竣工资料

测实量

外 观

竣工验收、交付 项目总工程师

回访、保修

第六章文明施工及环境保护措施

第一节现场文明施工措施

一、施工现场场容

(1)施工现场排水设施通畅,确保临时道路畅通;生活、生产垃圾及时清理。

(2)施工现场标志清晰、明确、整齐。各种警告标志灯、牌和护栏齐全、有效、规范、标准。

(3)施工现场设置现场标志牌,标志牌的尺寸、内容符合规定,埋设牢固。

二、现场料具

(1)施工现场的机械设备和施工工具按指定的位置码放整齐。

(2)钢材、模板等码放整齐,下垫100mm×100mm方木,码放高度不超过1.5m。用后及时清退,不可长期堆放在现场。

(3)水泥入库保管,分类码放,设有明确的标识,做好防潮工作。

(4)砖的码放要成丁成行,高度不超过1.5m。

(5)砂石成堆,做到不混不串,清底使用。

第二节环境保护措施

一、防止施工噪声及泥浆污染措施

现场施工时,对施工噪声要进行严格控制,减少旧设备使用,减少夜间施工,如必须进行夜间施工时,严禁使用大功率设备,以便最大限度减少人为施工噪声。

施工过程中合理安排施工时间,在学生考试期间尽可能不施工学校附近路段,或是进行不产生噪音的工序,把施工对学校正常生活的影响降到最低。

1、进行噪声作业必须严格控制时间,晚22时~早6时不得作业,特殊情

满堂脚手架搭设施工方案

和昌悦澜湾北苑B标段 满堂脚手架施工方案 编制: 审核: 审批:

平煤神马建工集团有限公司 二0一四年四月八日 目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (4) 三、脚手架搭设施工方案及施工工艺 (5) 四、模板安装方案及工艺 (12) 五、扣件式钢管脚手架及模板安全计算 (16) 六、脚手架、模板支架安全检查 (22) 七、施工注意事项 (25) 八、泵送砼模板安全措施 (26) 九、脚手架平面图、立面图 (27)

一、编制依据 1、业主提供的有关设计施工图纸资料及技术说明 2、业主组织的图纸会审会议纪要 3、和昌悦澜湾北苑B标段施工组织设计 4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

5、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008) 6、《建筑施工扣件式钢管模板支架技术规程》(DB33/1035-2006) 7、《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001) 8、《钢管脚手架、模板支架安全选用技术规程》--北京市建委、质监局 9、《扣件式钢管脚手架计算手册》--中国建筑工业出版社 10、《建筑施工安全计算》--中国建筑工业出版社 11、《建筑施工计算手册》--第二版 二、工程概况 本工程由河南创和置业有限公司开发、河南省建筑设计研究院有限公司勘探、河南省纺织建筑设计院有限公司设计、河南海华工程建设监理公司监理、平煤神马建工集团有限公司承建和昌悦澜湾北苑项目B标段,包含(2#、3#、5#、6#楼及相连商业、地下车库),占地总面积42520.23㎡。 和昌悦澜湾北苑项目B标段由2#、3#、5#、6#楼4栋高层住宅楼及相连商业、地下车库组成。主楼地下3层,车库部位地下2层,主要是作人防工程、车库及设备用房;主楼地上由2栋27层1栋26层及一栋21层的楼房组成;主楼地下部分为三层地下室,车库部分为地下两层。地下室外墙均为400mm/350mm/300mm厚钢筋混凝土墙。结构类型为:住宅楼范围内为剪力墙结构、CFG桩+筏板基础;住宅楼范围外为钢筋混凝土框架结构、CFG桩+筏板基础。本工程中,梁宽

桥满堂支架施工方案

新建泸县三星桥水库工程 桥梁满 堂架施 工方案四川天沛水利水电建设工程 有限公司新建三星桥水库工程项目部 二?一六年三月

目录 一、工程概况 1、概述 本工程为泸县太伏镇至石马段四级公路改建工程K0+ 处桥梁新建工程施工,建设地点位于泸州市泸县太伏镇,中心桩号为K0+ 处。建设规模桥全长米,桥宽米;为本公路重点建设项目。 下部构造:桥墩、桥台均米用桩基接盖梁形式。 上部构造:采用标准跨径13 米的钢筋砼空心板,空心板采用现浇形式,板高米,板顶宽米,板底宽6 米,两侧悬臂各为米。 附属构造:桥面铺装采用10? 15.5cm 厚C40 钢筋砼铺装层;支座采用 200X250x35mm 板式橡胶支座,垫石采用现浇C40 钢筋砼;桥台搭板设置于两侧桥台处,采用现浇C30 钢筋砼,纵向长5 米,横向宽5.7 米;伸缩缝采用CD-40 型桥梁伸缩缝,设置于两侧桥台处。 2、材料选用和质量要求 1) 本工程脚手架为 现浇空心板梁承重用,选用落地扣件式多排钢管脚手架, 现浇梁外模采用120cm x240cm x 优质竹胶板。 2) 钢管规格为? 48 X 。钢管的端部切口应平整,并在使用时在底部纵向加垫10x

10X 100cm 方木,横向加垫15X 15X 400cm 方木,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆作防腐处理。 3) 扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》( GB15831 )的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证, 当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》 GB15831 )的规定抽样检测。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形、锈

满堂支架施工方案

xxxx机场高铁站至航站楼道路工程项目经理部 满堂支架施工方案 一、工程简介 机场连接线工程起点位于xx高铁机场站,经xxx,跨xx路,穿xxx镇,终点位于机场T2航站楼,建设里程3.783公里,工程内容包括:大桥1座(941.3M 三工区),互通立交桥2座(200M市政二工区20M一工区),通道2座,站前广场1处、道路、绿化、照明及交安工程。工程总占地350.34亩(其中机场内47.34亩,x县303亩),拆迁建筑物6117平方米。 起点至新城铺段,长2.433公里,路基宽度为22米,双向四车道。道路两侧设4米绿化带。为方便周边居民出行,道路两侧设5米辅道。新城铺至机场内部段,长1.35公里,分离路基宽度为12米,按单向双车道设置。 二、编制依据 1、《公路工程技术标准》(JTJ001-97) 2、《公路桥涵通用规范》(JTJ021-97) 3、《公路桥涵钢结构及木结构设计规范》(JTJ025-86) 4、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTK024-85) 5、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 6、《高速公路交通安全设施设计与施工技术规范》(JTJ074-94) 7、《公路桥位勘测设计规范》(JTJ062-91) 8、《建筑施工碗扣式脚手架安全技术规范》(2004-09)

9、《钢管脚手架扣件》(GB15831) 三、材料选用和质量检测 1)满堂支架用WDJ碗扣钢管支架,范本采用竹胶板,钢管48×2.4mm,48×0.9mm,48×0.6mm,48×0.3mm和竹胶板15×1220×2440两种,方木用10×10、15×15、10×5的方木三种。且有产品合格证。 2)本工程脚手架为桥梁顶板承重用,选用落地扣式多排钢管脚手架,现浇顶板外模采用60×150钢范本。 3)钢管端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重锈蚀的钢管,钢管应涂刷防锈漆做防锈处理,并定期复涂以保持完好。 4)扣件应按现行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸扣件严禁使用不合格的扣件,新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应执行国家标准《钢管脚手架扣件》(GB15831)的规定抽样检测,旧扣件使用前进行质量检查,有裂缝变形、锈蚀的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换5)方木的质量必须符合质量要求,不得使用变形断裂弯曲的方木。 四、满堂支架搭设及预压 (一)地基处理 1、先用推土机将表层耕质土、有机土推平并压实;承台基坑清淤后采用分层回填亚粘土并整平压实。原有地基整平压实后,再在其上填筑大约30cm的黄土,并选择最佳含水量时用振动压路机进行辗压,辗压次数不少于3遍,如果发现弹簧土须及时清除,并回填合格的砂类土或石料进行整平压实,然后在处理好的黄土层上铺设20cm石子,采用人工铺平,用YZ16吨振动压路机进行辗压。在石子层上按照安装满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设枕木;为尽量

满堂脚手架施工方案

满堂脚手架施工方案 1、工程概况 大堂厅位于底层,平面尺寸为18m×16m,脚手架搭设高度为9m。为方便施工,拟搭满堂脚手架。 2、编制依据: JGJ130—2017建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ80—91建筑施工高处作业安全技术规范 3、脚手架搭设技术与工序 3.1构配件材质 3.1.1规格:φ48.3×3.6mm; 3.1.2质量:符合国家标准《直缝电焊钢管》(GB/T13793)。钢号:Q235—A级钢。 3.1.3禁止使用:不通管径的钢管不能混用,严重锈蚀、弯曲变形、有裂纹、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的管材。 3.1.4扣件: 3.1. 4.1符合国家标准《钢管脚手架扣件》(GB/T15831) 3.1. 4.2禁止使用:脆裂、变形、滑丝、无出厂合格证和生产许可证或检测合格证明的扣件。 3.1. 4.3在螺栓拧紧扭力矩达65N.m时,不得发生破坏。 3.1.5脚手板 3.1.5.1竹笆: a、整齐完好 b、不准使用枯脆、单径、破损、散边的竹片底笆。 3.1.5.2木脚手板:a、厚度≥5cm;宽度≥20cm。 b、禁止使用腐朽、有裂纹的脚手板。

3.1.6密目网:a、网质符合GB16909—97标准; b、2000目/100cm2。每张网上缝有出厂“合格证”和“安鉴”标志; c、禁止采购和使用无生产许可证、无出厂合格证、无检测报告的“三无”劣质密目网。 3.1.7安全平网:a、网目2.5cm并有网纲绳。 b、有生产许可证和产品合格证。 3.2搭设尺寸 3.2.1高度:H=9m 3.2.2纵距:la=1.5m; 3.2.3横距:lb=1.8m; 3.2.4步距:h=1.8m; 3.2.5搁栅杆间距=@=35.0cm; 3.2.6扫地杆高:20cm; 3.2.7杆高度:1.5m、1.2m、0.6m; 3.2.8剪刀撑:每4跨设纵横双向剪刀撑,斜度450~600; 3.2.9扣件扭力矩:50N·m。 3.3搭设工序 3.3.1施工准备 3.3.1.1向搭设施工人员进行安全技术交底。 3.3.1.2对使用的钢管、扣件、脚手板(笆)、安全网等进行验收,不合格的不准使用。经检查合格的构配件应按品种、规格分类,堆放平稳、整齐,堆放场地不得有积水。 3.3.2搭设 3.3.2.1由脚手工专业人员搭设。

桥梁满堂支架专项技术方案.

铜梁县庆隆镇镜子滩大桥及引道工程项目经理部镜子滩大桥满堂支架专项施工方案 湖南对外建设集团有限公司 2015年1月20日

铜梁县镜子滩大桥满堂支架专项施工方案 一、工程概况 铜梁县庆隆镇镜子滩大桥及引道工程位于庆隆场西侧,连接石鱼—庆隆—浦吕三镇的交通要道。大桥以东600m接S207,是石鱼与庆隆两镇经浦吕互通上渝遂高速的快速通道,大桥以西4km接G319,是庆隆经石鱼镇到铜梁城区的必经之地,路线全长1.205km,长链4.294m,公路等级:二级公路;设计行车速度:60km,设计荷载:公路I级;桥梁桥宽13m,桩基为钻孔桩,桥台采用肋板台,上部为30+50+30预应力现浇变截面箱梁,结构设计年限为100年。 二、资源配备情况 1

三、施工方案 2.1箱梁概况 桥梁工程为30+50+30预应力现浇单箱双室变截面箱梁,梁高度为1.8m—3.3mm,桥梁宽为13m,采用边跨满堂支架搭设,中跨下部采用钢管桩贝雷梁,上部满堂支架搭设。 2.2预应力砼现浇箱梁的施工方法 1、地基处理 首先对支架布设范围内的表土、杂物及淤泥进行清除,并将桥下范围内泥浆池及基坑采取抽水排干后,用弃渣或砂石将泥浆池及基坑回填密实,以防止局部松软下陷。 将原地面进行整平(斜坡地段做成台阶),然后采用重型压路机碾压密实(压实度≥90%),达到要求后,再填筑50cm的弃渣或土石混碴,分层填筑,分层碾压,使压实度达到94%以上。 支架地基原地面整平及压实后,采用标准贯入试验,如粘质土N>7,则σ>190KPa;如砂类土(中、粗砂)N>15,则σ>250KPa,承载力可满足要求。地基基础换填土石混渣或隧道洞渣处理,并用压路机压实后检测压实度达到94%,则同样满足承载力。如巨粒土以及含有砖头、砼块、块石等的粘质土,不适应做标准贯入试验或对检测结果尚

盖梁满堂支架施工专项方案

郑州市南三环东延线(南台路-107辅道)工程桥梁一标 盖梁施工技术交底书 审批: 交底人: 接收人: 河南七建工程集团郑州市南三环东延线(南台路-107辅道) 第一标段项目部 2015年5月06日 盖梁满堂支架施工专项方案 一、概述 1. 工程概况 南三环东延工程位于郑州市中心城区东南部,规划为城市高架快速路。本标段西起南台路,东至金岱路,全长米,标准段红线70米,匝道段红线74米,沿途与南台路、文兴路、岗东路、文治路、文德路、金岱路等相交。 本标段主线里程桩号—K1+。整个标段由44跨主线桥梁及A、B两条匝道桥梁组成。

绑扎钢筋,然后安装侧模、浇筑盖梁砼。在支架搭设、混凝土浇筑全过程中,重点应加强高空作业、坍塌、机械伤害安全技术措施。 施工工艺流程 施工工艺流程如下: 施工准备→测量放线→地基处理→搭设满堂架→底模安装→钢筋笼加工、绑扎、安装→侧模安装→检查验收签证→浇注混凝土→养护→第一阶段张拉、压浆、封锚→拆模→桥梁上部结构施工→第二阶段张拉、压浆、封锚→竣工验收 具体的施工方法 地基处理 由于承载盖梁所施工的场地基础大部分位于已开挖的承台范围内,所以承台浇筑后回填土必须满足规范要求,不得含有机杂质,淤泥和淤质土不能做为填料,填料粒径不得大于50mm,并分层摊铺压实,每层的松铺厚度不大于28公分,回填压实度不小于95%;回填高度比现状硬化地面低20公分后采用C20混凝土硬化。场上按照满堂支架脚手钢管立杆所对应的位置铺设支垫板。 材料选用和质量要求 钢管规格为φ48×,且有产品合格证。钢管的端部切口应平整,禁止使用有明显变形、裂纹和严重绣蚀的钢管。 扣件应按现行国家标准《钢管支架扣件》(GB15831)的规定选用,且与钢管管径相配套的可锻铸铁扣件,严禁使用不合格的扣件。新扣件应有出厂合格证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证,当对扣件质量有怀疑时,应按现行国家标准《钢管支架扣件》

满堂支架专项施工方案

第一章专项施工方案 1.1满堂支架支架搭设与拆除方案 1.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表

1.1.2机械设备配备 机械设备配备表 1.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 1.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平

面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10×10cm方木纵梁、10×10cm@25cm木枋横梁、18mm厚胶合板。 1.1.5安全管理要求 1、脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术 考核管理规则》(GB 5036)考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 2、搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。 3、脚手架的构配件质量与搭设质量,应按规范规定进行检查验收,合格 后方准使用。 4、作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、 缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 5、当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气时应停止脚手架搭设与拆

满堂脚手架工程施工方案

内 架 支 护 搭 拆 方 案 xxxx建筑工程有限责任公司 编制人:xxx 一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中,

内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展 本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法 我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上

部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图(如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带,并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地,做到文明施工。 xxxx建筑工程有限责任公司

涵洞满堂支架施工方案

中铁上海局四公司白阿项目经理部 框架箱涵脚手架专项方案 目 录 一、编制依据: ............................................. 3 二、工程概况 ............................................... 3 三、施工方案设计 ........................................... 3 1、构配件种类、规格 ....................................... 4 2、满堂支架方案设计 ....................................... 4 2.1 支架整体要求 ....................................... 4 2.2 满堂支架设计 ....................................... 4 2.3 架体结构计算图(平、立、剖) ......................... 5 2.4 模板结构及支撑体系 ................................. 6 2.5 模板顶端节点构造图 ................................. 6 3、涵洞及满堂支架施工工艺 ................................. 7 3.1测量放线 ........................................... 7 3.2支架搭设 ........................................... 7 3.3模板制作与安装 ..................................... 8 3.4钢筋加工与安装 ..................................... 8 3.5混凝土浇筑与振捣 ................................... 9 3.6 施工机械、材料用量表及供应计划 .................... 10 4、架体搭设、使用和拆除方法 .............................. 10 4.1施工准备 .......................................... 10 4.2脚手架搭设 ........................................ 10 4.3脚手架使用 ........................................ 11 4.4脚手架拆除 ........................................ 11 四、架体结构计算 .......................................... 12 1、荷载计算 .............................................. 12 2、最不利位置强度检算 .................................... 13 2.1立杆强度及稳定性检算 .............................. 13 2.2结构受力计算图 .................................... 16 2.2.1满堂支架搭设计算图 ........................... 16 2.2.2受力单元内力计算图 (16) 五、施工安全技术措施 ...................................... 17 1、确保材料合格 (17)

满堂支架安全专项施工方案

满堂支架专项施工方案 第一节编制依据 《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB50017-2003 中国建筑工业出版社; 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《建筑施工脚手架实用手册(含垂直运输设施)》中国建筑工业出版社; 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社; 《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99中国建筑工业出版社; 另外参照本工程施工图纸及施工组织设计编制本施工方案。 第二节工程概况 本工程为周六高速路基复工项目,由安徽省高等级公路工程建设指挥部投资建设。本工程为支线上跨。现浇箱梁混凝土总方量758.49m3,本工程由安徽省公路勘测设计院设计,合肥工大建设监理有限责任公司监理,安徽省公路桥梁工程公司承建。 第三节满堂支架方案选择 本工程考虑到施工工期、质量、安全和合同要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、架体的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维修。 3、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,上下搭拆方便,便于检查验收; 4、综合以上几点,脚手架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合安徽省安全质量标准化示范工地的有关标准。

5、结合以上脚手架设计原则,同时结合本工程的实际情况,综合考虑了以往的施工经验,决定采用以下脚手架方案: 钢管落地脚手架。 第四节满堂支架材料选择 钢管落地脚手架 l、钢管落地脚手架,选用外径48mm,壁厚3.5mm,钢材强度等级Q235-A,钢管表面应平直光滑,不应有裂纹、分层、压痕、划道和硬弯打孔,锈蚀严重的不得使用,新用的钢管要有出厂合格证。 2、本工程钢管脚手架的搭设使用可锻铸造扣件,应符合建设部《钢管脚手扣件标准》JGJ22-85的要求,由有扣件生产许可证的生产厂家提供,不得有裂纹、气孔、缩松、砂眼等锻造缺陷,扣件的规格应与钢管相匹配,贴和面应平整,活动部位灵活,夹紧钢管时开口处最小距离不小于5mm。钢管螺栓拧紧力矩达65N.m时不得破坏。 3、搭设架子前应进行保养,除锈,力求外表美观。 4、脚手板、脚手片采用符合有关要求的方木制作,每块质量不大于30kg。 5、安全网采用密目式安全网,网目应满足2000目/10cm2,做耐贯穿试验不穿透,1.6×5.5m 的单张网重量在1.8kg以上,颜色应满足环境效果要求,选用绿色。要求阻燃,使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证。 6、连体杆件件采用钢筋柔性连接,其材质应符合现行国家标准《碳素钢结构》(GB 700-88)中Q235A钢的要求。 7、底座,铸铁底座符合国家规范,焊接底座外径尺寸为15*15mm,厚度不低于8mm。 第五节满堂支架搭设流程及要求 钢管落地脚手架 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。

室内满堂脚手架施工方案

word 红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 满 堂 脚 手 架 施 工 方 案 编制单位:云南荣泰建设工程有限公司 编制:方国栋 审核:瞿云春 审批:徐金洪 编制日期:2015年9月25日 目录 1.2 主要规程、规范规范一览表 (2) 2.施工方法: (2) 3.施工准备 (2) 6.钢管脚手架拆除 (3) 7.质量保证措施 (3) 8. 安全保证措施 (4) 9. 文明施工保证措施 (4)

word 1.编制依据 1.1红塔区北城中心小学教学楼及大石板小学厕所新建项目建设工程 1.2 主要规程、规范规范一览表 2.施工方法: 模板采用满樘内脚手架,立杆的横、纵间距1.2米,步距1.5米。 3.施工准备 4.1编制脚手架施工组织设计。明确使用荷载,确定脚手架平面、立面布置,列出构件用量表,制订构件供应和周转计划等。 4.2施工人员在施工前认真熟悉图纸、规范、施工方案。 4.3对施工班组进行现场安全和技术培训,加强队伍的技术素质。 4.4对多层复合板、木枋、钢管、扣件、脚手板进行检查,不合格的禁止使用。 4.5脚手板采用宽不小于200mm,厚度为50mm的松木脚手板。脚手架基础必须平整,立杆底座下铺垫板,垫板厚度不小于50mm。 4.6清理组架范围内的杂物. 5.钢管脚手架搭设 5.1搭设顺序: 安放垫板一→安立杆一→安扫地杆一→安横杆一→铺临时脚手板一→安上层立杆一→安上层横杆一→逐层支设到楼板底 5.1.1 地基处理: 混凝土基础上、底座下设置垫板,其厚度不小于50mm,布设必须平稳,不得悬空。 5.2脚手架搭设: 5.2.1在楼板上按立杆位置安放立杆(下面垫木方),其上安装2.5m长立杆。横、纵向扫地杆扣入0.3m高处立杆上。 5.2.2立杆接头采用套筒连接。2.5m高上部立杆根据层高选用

桥梁满堂脚手架专项施工方案

*********公路项目沿线维修加固工程 满堂支架专项施工方案 单位:集团有限公司编制: 审核: 日期: 2018年8月

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、安全技术设计 四、施工要求 五、脚手架质量检查与验收 六、安全与日常维护管理 一、工程概况 1、猴子石桥 猴子石桥位于**大桥至土城公路,坐落于山体小沟洼槽处。该桥建于2002年,桥梁全长56m,净跨径1*30m空腹式石拱桥。桥梁净矢高为10.04m,净矢跨比1/3,主拱圈厚度为0.8m,宽度为9.5m。全桥共设6个腹拱,腹拱净跨径为2.6m,矢跨比为1/3,腹拱圈厚度为0.3m。全桥未设置人行道、伸缩缝。 2、狗狮子桥 狗狮子桥位于**大桥至**公路,坐落于山体小沟洼槽处。该桥建于2002年,为净跨径1*30m上承式空腹式拱桥。桥梁净矢高为6m,

净 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 施工组织设计及施工图纸。 三、安全技术设计 1 脚手架材料要求 1.1 脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆 2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂有防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 1.2 扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴合面要严格整形,保证与钢管扣紧的接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小距离不小于5mm,扣件的活动部位转动灵活,旋转扣件的两旋转面间隙要小于1mm,扣件螺栓的拧紧力距达

满堂支撑架搭设施工方案

XXXXX—办公A座工程3区满堂支撑架搭设施工措施 编制:王帅 审核:石寅 XXXXX天津分公司 第九项目部 2016年1月12日

一、方案编制依据 1.1《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011。 1.2《建筑施工手册》。 二、架体搭设情况 架体使用扣件式脚手架搭设;满堂支撑架自标高6.45m搭设至17.9m,搭设高度为11.35m。 三、施工部位及施工条件 3.1施工部位:3区6.45m顶板钢结构部分。 3.2施工条件:3区6.45m顶板浇筑完毕,并达到设计强度。 四、施工工艺及操作要点 弹出钢管布置边线→地面清理、铺50mm厚脚手板→摆放纵向长扫地杆→支设立杆,并与扫地杆扣紧→安装横向短扫地杆→加高立杆,并逐步安装长、短向横杆→安装连墙件→加设剪刀撑→根据支设范围,重复上述工序,直至范围内架体搭设至要求标高→钢结构梁下横杆加密→钢结构梁调运到架体后加设斜撑 4.1地面清理、铺50mm厚脚手板 架体搭设前,将搭设范围内顶板上垃圾清扫干净,并将散落的建筑材料收集,转运至材料码放区;50mm厚脚手板宽度不得小于100mm,长度不得小于300mm。 4.2支设立杆,并与扫地杆扣紧 立杆间距1.2×1.2m,将立杆立于脚手板中部,不得将立杆半悬空放置;扫地杆距地200mm,与立杆卡牢。 4.3加高立杆,并逐步安装长、短向横杆 立杆与主楼各层原有立杆相连,连接长度不小于2跨立杆。横杆每步1.5m,顶步杆视情况安装,保证立杆自由端≤500mm。 4.4安装连墙件

满堂架四周须与框架柱设置上中下三道连墙件,连墙件与框架柱相连,详见下图。 连墙件示意图 4.5加设剪刀撑 4.5.1垂直剪刀撑 满堂架外围设置垂直剪刀撑,剪刀撑沿脚手架两端和转角处起,垂直剪刀撑由底至顶连续设置,每道跨越5根立杆,满足垂直剪刀撑倾斜角度在45°~60°,详见下图。 外围剪刀撑搭设示意图 放置钢梁部位的两侧立杆上布置连续竖向剪刀撑,以支撑钢梁,详见下图。

满堂脚手架施工方案

第一节、工程概况 一、工程概况 1、工程总体概况 南宁市五象湖小学工程,位于南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处,总建筑面积约为29147平方米,其中,教学综合楼6349 平方米,地下一层,地上五层;1#教学楼3741平方米,地上五层;2# 教学楼3322平方米,地上4层;食堂综合楼5307平方米,地上3层; 午托用房及教师管理用房4425平方米,地下一层,地上五层;门卫室 75平方米。本工程采用基础采用独立基础、筏板基础。总工期:500天。 1.工程名称:南宁市五象湖小学 2.建设地点:南宁市五象新区坛兴路与那兴路西一里交汇处 3.建设单位:南宁市教育局 4. 代建单位:南宁五象新区建设投资有限责任公司 5. 勘察单位:南宁市勘察测绘地理信息院 6.设计单位:南宁市建筑设计院 7.监理单位:山西省建设监理有限公司 8.施工单位:广西建工集团建筑工程总承包有限公司 2、工程模板概况(单位㎜) 梁截面:250×400、250×600、250×700、200×400、200×500、200×600、200×650、200×700、200×800、200×930、200×1000等; 柱截面:400×700、500×750、500×500、400×500、400×400、600×600、600×700、500×800、950×500、400×600、等; 墙截面: 300; 楼板厚: 100、120; 第二节、编制依据 《木结构设计规范》GB 50005-2003(2005) 《建筑结构荷载规范》GB 50009-2001 《混凝土结构设计规范》GB 50010-2002 《钢结构设计规范》GB 50017-2003

桥梁满堂支架工程施工方案

桥梁满堂支架工程 施工方案

目录 一、工程概况 (1) 1 、概述 (1) 2、材料选用和质量要求 (1) 二、计算依据 (2) 三、计算原则 (2) 四、支架设计情况 (3) 1、地基处理 (3) 2 、现浇梁支架形式 (3) 五、满堂支架受力验算 (5) 1 、满堂支架受力验算 (5) 六、支架预压 (9) 七、钢管脚手架施工 (9) 1、测量放样 (9) 2、构架尺寸 (10) 3、搭设顺序及搭设方法 (10) 4、技术要求 (11) 5、脚手架使用规定 (12) 6、脚手架使用中应定期检查下列项目 (12) 7、拆除规定 (12) 8、脚手架安全措施 (13) 9、钢管脚手架的防电措施 (14) 10、钢管脚手架的维护与管理 (14) 八、环境保护与水土保持措施 (15) 1、环境保护措施 (15) 2、水土保持措施 (16)

一、工程概况 1 、概述 本工程为泸县太伏镇至石马段四级公路改建工程 K0+450.93 处桥梁新建工程施工,建设地点位于泸州市泸县太伏镇,中心桩号为 K0+450.93 处。建设规模桥全长 31.04 米,桥宽 6.5 米;为本公路重点建设项目。 下部构造:桥墩、桥台均采用桩基接盖梁形式。 上部构造:采用标准跨径 13 米的钢筋砼空心板,空心板采用现浇 形式,板高 0.6 米,板顶宽 6.5 米,板底宽6 米,两侧悬臂各为 0.25 米。 附属构造:桥面铺装采用 10 ~15.5cm 厚 C40 钢筋砼铺装层;支座采用 200 ×250 ×35mm 板式橡胶支座,垫石采用现浇 C40 钢筋砼;桥台搭板设置于两侧桥台处,采用现浇 C30 钢筋砼,纵向长 5 米,横向宽 5.7 米;伸缩缝采用 CD-40 型桥梁伸缩缝,设置于两侧桥台处。 2、材料选用和质量要求 1)本工程脚手架为现浇空心板梁承重用,选用落地扣件式多排钢管脚手架,现浇梁外模采用 120cm ×240cm ×1.0cm 优质竹胶板。 2)钢管规格为φ48×3.5mm 。钢管的端部切口应平整,并在使用

满堂脚手架工程施工方案

华阳国际酒店内装饰工程 脚 手 架 搭 拆 方 案 安徽乾坤建设工程有限公司 编制人:余志明

一、总则 1、为了在仁怀市农村信用合作联社综合楼工程建设过程中, 内架支护工程安全工作,特编写本方案作为本项目部开展本项管理工作的依据。 2、本细则只适用于仁怀市农村信用合作联社综合楼工程施工 阶段内架支护安全使用和操作。 3、本细则如与规范、规程等矛盾之处,以规范、规程等为准 确。 内架支护工程专家组成人员名单 胡吉华韩江 乔良友曾学志 余志明黄海林 二、编制依据 1、仁怀市农村信用合作联合社综合楼工程施工图及监理规 划。 2、依据建筑施工JCJ59-99安全检查标准 3、施工组织设计中的施工建施图和结施图,安全保证体系, 技术方案及保证措施。 三、工艺要求及管理方法

我们根据现有市场砼现浇内架支护工程并结合规范以及我项目实际情况(梁最大断面400×1000、平板100厚)选择如下搭拆方案。为了安全生产,必须严格要求支撑垂直、上下连接规范、主梁第两侧必须有剪刀撑等规范要求。 具体方案实施如下: 1、我们项目采用钢管、扣件、对拉螺杆、步步紧等搭设满堂 内架支护工程。 2、搭设要求按每层高差配备钢管、立杆最大间距不大于1.3m, 扫地杆离地不超过30公分,第二道连系横杆在2米内,上 部横杆可根据楼层高差及工艺要求而定。各梁底部顺梁再 加一排顶撑、剪刀撑、斜撑等顶撑,具体操作可参照后图 (如图一、图二)。 3、其中我项目结合图纸设计要求(1-4)~(1-8)轴线8米 宽×30长=约240平方米段高度10.2米,在搭设中对各种 材料进行严格筛选。立杆对接等要求垂直、上下横杆要求 规范、剪刀撑、斜撑等必须严格要求、立杆间距不得大于1 米,必须做到层层把关。每一层及每一项支护工程都必须 严格检查,报送监理审查验收后再进行砼浇注。 4、在拆除时,必须做到:先支后拆、后支先拆,各种拆下的 材料必须传递,严禁抛掷、乱扔、临边必须系上安全带, 并指定专人监护和专人指挥。做到上呼下应,一气呵成等 安全工作。拆下后及时清理分类堆放、整理、清扫场地, 做到文明施工。

满堂支架专项施工方案31087

第一章 第二章 第三章专项施工方案 3.1满堂支架支架搭设与拆除方案 3.1.1工程概况 桥梁全长:254.3米。跨径布置为(3×25)+(4×25)+(3×25)=250米。上部结构形式为预应力混凝土现浇箱梁,桥梁左幅21.6米,右幅21.6米。 采用满堂支架现浇。 现浇段桥梁参数表 序 号 分项工程 长 度(m) 箱梁断面尺 寸(m) 支架类型 支架 最大搭设 高度(m) 梁 宽 梁 高 1 第一 联 (3× 25)m 0#~ 1# 25 21. 6 1.6满堂支架4 2 1#~ 2# 25 21. 6 1.6满堂支架 4.5 3 2#~ 3# 25 21. 6 1.6满堂支架5 4 第二 联 (4× 25)m 3#~ 4# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.4 5 4#~ 5# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 6 5#~ 6# 25 21. 6 1.6满堂支架 5.5 76#~2521. 1.6满堂支架 4.5

3.1.2机械设备配备 机械设备配备表 3.1.3地基处理 施工现场天然地基的承载力具有明显的差异,湟水河区经筑岛换填后分层压实处理,天然地基条件较好的区段经压实后在原地面以上部分采用填片石,并分层压实后作为支架搭设区的地基持力层。 现浇段地基换填在桩基施工完成后进行,桩基施工时应注意避免泥浆及沉渣

等不利填料埋入桥跨区。地基表面清表整平后采用18t振动压路机分层辗压。 填高后地基顶面高于原地面不小于50cm,处理范围超过支架搭设区域边长2m以上,地基外边线纵向设矩形排水沟,同时设2%双向横坡排地表水,地表水由横坡汇入纵向排水沟后排出场外,经处理后的地基表面浇筑砼硬化层。硬化层强度形成后,可进行支架立杆垫板的搭设放样。 3.1.4支架搭设与拆除 支架设计采用满堂钢管支架(剪刀撑及其他用于加固杆件采用普通扣件式钢管),拟进场钢管截面规格为Φ48×3.5mm,支架最大搭设高度小于5.5m,纵向间距为0.9m,(24×0.9)m,步距采用墩柱前后1.5米附近采用0.6m,跨中采用1m,横断面小于6m范围内设一道剪刀撑,纵向剪刀撑沿支架两侧及箱梁腹板轴线位置分别布设一道(共8道),每孔支架两端按每三步设一道之字形水平面上横向斜撑加强,并在横断面上根据《建筑施工扣件式脚手架安全技术规范》(JGJ 166-2008)增设斜杆加固。 支架搭设断面图示如下: 支架搭设时,在经换填压实的原地面上铺填石渣层压实(地质条件较好的暨有路面,可不加铺石渣层),石渣层顶面浇筑砼硬化层,砼硬化层以上分别为:5cm厚木垫板、可调节钢底托、扣件式满堂支架、可调钢顶托、10

满堂脚手架专项施工方案

XXX 脚手架施工方案

目录 一、工程概况????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 二、编制依据????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 三、安全技术设计????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 1 四、施工要求??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????23 五、脚手架质量检查与验收?????????????????????????????????????????????????????????26 六、安全与日常维护管理?????????????????????????????????????????????????????????????30

X 脚手架施工方案 一、工程概况 X 二、编制依据 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 施工组织设计及施工图纸。 三、安全技术设计 3.1 脚手架材料要求 3.1.1 脚手架杆件采用外径48mm、壁厚3.5mm的焊接钢管,其力学性能应符合国家现行标准《碳素结构钢》GBT700中Q235A钢的规定,用于立杆、大横杆、斜杆的钢管长度为4-6米,小横杆、拉结杆2.1-2.3米,使用的钢管不得有弯曲、变形、开焊、裂纹等缺陷,并涂有防锈漆作防腐处理,不合格的钢管决不允许使用。 3.1.2 扣件使用生产厂家合格的产品,并持有产品合格证,扣件锻铸铁的技术性能符合《钢管脚手架》GB15831-1995规定的要求,对使用的扣件要全数进行检查,不得有气孔、砂眼、裂纹、滑丝等缺陷。扣件与钢管的贴

桥梁满堂支架施工方案

***工程二标桥 满堂支架施工专项方案 编写: 审核: 批准: ***工程B标段 项目经理部 2011年9月 页脚内容1

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工计划 四、施工工艺技术 五、施工安全保证措施 六、劳动计划 附:***工程二标桥满堂支架计算书 1、工程概况 ***工程B合同段,施工桩号为K1+240~K2+560,本合同段有三座砼现浇桥梁。 1#桥:桩号KI+649~K1+719,全桥长70m,现浇梁板为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.4m,

纵向20m三联跨,两端为U型桥台,中间四根墩柱,一墩一桩,桩径为1.8m,墩柱直径为1.5m,墩柱最高为19.7m,桩基最深为16.5米。1#桥置于两山背之上,中间为一冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 2#桥:桩号KI+754~K1+916,全桥长162m,预应力砼现浇箱梁为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.7m,纵向每跨30m五联跨,两端为U型桥台,中间八根墩柱,一墩一桩,桩径2.2m,墩柱直径为1.8m,墩柱最高为18.89m,桩基最深为24.5米。2#桥置于山背之上,右下侧为一冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 3#桥:桩号KI+980~K2+23,全桥长250m,预应力砼现浇箱梁为一箱二室,梁板宽12m,梁高1.7m,纵向分为三联(第一联15m四联跨、第二第三均为30m三联跨),两端为U型桥台,中间9根墩42根桩。1#、2#、3#墩为一墩一桩,桩为1.5*1.5m圆角方柱,最高墩柱高为17.37m,桩径为2.2m,桩最深为24米。4#、5#、6#、7#、8#、9#墩为2墩柱6桩,墩柱为2.5*2.0圆角方柱,最高墩柱为36.78m,每一墩柱下设一承台(13*65*2.5m),承台下设六桩,桩基直径为1.8m,最深桩为15.5m,3#桥置于两山背之上,中间有一条冲沟,下雨时有水流出,桥下面为岩石地基。 脚手架搭设基础需进行土石边坡修整凿平及换填压实,对填筑基础进行压实度检测,满足脚手架承载力要求。下雨时有洪水冲刷,冲沟底采用砼浇筑处理后,做好施工排水,杜绝洪水带来的安全隐患。施工时注意不要人为破坏植被,加强森林防火管理和预防措施,有针对性的专项方案。 2、编制依据: 1、***改扩建工程B合同段审批的实施性施工组织设计; 2、***改扩建工程B合同段施工图; 3、《钢结构设计规范》JGJ130—2011; 4、《木结构设计规范》GB0017—2003; 5、路桥施工计算手册: 6、《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ166.2008 7、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000) 8、《竹编胶合板国家标准》(GB/T13123-2003) 9、《公路桥涵地基与基础设计规范》(JTJ024-85) 10、《钢管满堂支架预压技术规程》(JGJ/T194-2009) 3、施工计划: 1)进度计划见《***工程二标段施工总进度计划》横道图 2)材料计划

相关文档
相关文档 最新文档