文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 工厂生产车间单项工程施工组织设计

工厂生产车间单项工程施工组织设计

工厂生产车间单项工程施工组织设计
工厂生产车间单项工程施工组织设计

工厂生产车间单项工程施工组织设计

一、编制依据

1、施工图

建筑、结构、给排水、电气等施工图。

2、主要规范、规程

4、主要标准

5、主要法规

二、工程概况

桂林市某工厂新建生产车间,分两期建成,本期为生产厂房部分,建筑面积为2174 m2,造价185万元。本工程为两跨三

层装配式钢筋砼框架结构轻型工业厂房,外包尺寸为13.14m×

55.14m,柱网 6.0m×6.0m。自然地面-0.2m,各层标高分别为

4.50m、9.00m、13.50m。钢筋砼基础,埋置深度为-3.80m。基

础梁为预制(框架的构件划分与接头形式根据施工条件确定)。

楼面及屋面板均采用预应力槽型板并在楼面上加做现浇层。楼梯、过梁为现浇。围护结构为370砖墙,三楼附加内隔墙以180加气砼块体砌筑。屋面为珍珠岩保温,卷材防水;底层地面采用水泥砂浆抹面,其它各层为水磨石;外墙抹灰采用水泥砂浆外刷无机涂料,底层窗台下做水刷石勒脚;内墙、天棚均为混合砂浆打底刮白罩面。

自然情况及施工条件

1、气象资料(略),无冬期施工。

2、水文资料:天然地坪至-1.50m为亚粘土,-1.50m~-3.70m 为中砂并有粉细砂夹层,-3.70m以下为中砂(稍密);地下水位为-1.80m,K=25。

3、场地条件(见平面布置图)本工程西侧通市政公路的厂区公路及水、电管网可供接引使用。

4、3吨以下的预制构件及木门窗可由构件厂供应。

5、钢筋、铁件、水暖管件均由加工厂统一加工至现场组装。

6、模板可采用定型组合钢模,零星木模板在现场预制。

7、工程材料、施工机具按需要由公路运至现场。可供本工程使用的起重机械有:一台扣管式井架,其最大起重量为1吨,吊盘为

2.40×2.40m2;一台TQ-6080型塔吊、QT1-6型塔吊和W1-100型履带吊。

8、挖出的土方可在距本工程1km远处集中堆放,或就地存放。

本工程距施工单位的基地不远,在现场不需考虑工人临时住宿和食堂。

工程量一览表

施工总部署

1、施工准备工作一览表:

2、总体施工工艺流程

1、基础部分施工流程

放线挖土→混凝土垫层→基础及基础梁→基础回填2、主体结构施工流程

混凝土框架结构:放线→框架柱→现浇梁板、楼梯

3、室内装修工程

隔墙砌筑→内墙抹灰→立门窗口→水电安装→地面→墙、顶棚腻子→门窗安装→涂料→油漆五金→竣工清理

4、室外装修工程

屋面保温层→屋面防水→防水保护层→外墙保温、装修施工→台阶散水→竣工清理

三、施工方案

第一节、施工测量

本工程施工测量控制工作将由一名测量专业的工程师负责主持。

本工程由于建筑物面积大、层高较高,施工工作量大,施工组织上要求分区施工,并且将有各个专业交叉施工。总测量工作包括:

1、开工准备的场区控制测量。

2、施工期间的统一轴线与高程控制,

3、专业交叉作业的测量管理。

4、沉降观测测量。

这些任务,在平面测控上分为“场区控制→轴线定位→内控法”三个阶段,高程控制分为“场区→主体结构→装修”三步骤,施工测量工作将依据各个阶段和步骤的特点进行组织。

在本工程施工测量放线之前,除了检查好所有使用的测量仪器及工具外,还将做好以下准备工作:

1、熟悉和核对设计图中的各部位尺寸关系;

2、制定各细部的放样方案;

3、准备好放样数据。

一、了解施工部署、制定测量放线方案

1、从施工准备、施工流水的划分、开工顺序、进度安排和施工现场临时工程布置情况等方面,决定测量放线的先后顺序、时间要求以及测量放线人员的安排。

2、据现场施工总平面与各方面的协调。选好点位,防止事后相

互干扰,以保证控制网中主要点位能长期稳定地保留。

3、根据设计要求和施工部署,制定切实可靠的测量放线方案。

4、根据场地情况、设计与施工的要求,按照便于控制全面又能长期保留的原则,测设场地平面控制网与标高控制网。

5、验线工作:各分项工程在测量放线后,应由测量工程师及专职质检员验线以保证精度、防止错误。

二、主轴线的控制

根据本工程的实际情况,建立一个控制轴线网。控制轴测点位布置要考虑便于测量和施工定线需要,布设在建筑周围、次要通道或空隙处,确保长期保存。建筑物的平面控制网根据复核后的红线点测量,其控制线应包括建筑物的主要轴线,间距宜为30~50m,并组成封闭图形,其测距精度不低于110000,测角精度不低于20”。

根据规划局给定的红线点进行座标换算,即可开展工程定位测量,建立场区平面控制网,现场测量过程中,应当有监理人员参加并作复核签证。

测量标桩的制作如图所示,在标桩的顶站安装一块10×10cm的钢板,钢板下面焊有锚固钩,然后将其埋固于桩身混凝土之中。标板上最后标定点位时,在钢板上钻一个直径为1~2mm的小孔,通过中心区一个十字线。小孔周围用红漆画一圆圈,使点位醒目。

施工中,在标桩四周打入保护桩,在上面围绕铁丝,对测量标桩加以保护,防止受毁坏。

标桩应有专人保护,并经常检查有无碰撞、松动。土方挖完后,再检查核对,无误后进行下步施工。

三、高程的控制

在施工场地四周建立水准网,水准网的绝对高程应从附近的高级水准点引测,引用的水准点应经过检查。联系于网中一点,作为推算高程的依据。

为了保证水准网能得到可靠的起算依据,为了检查水准点的稳定性,将建立一个水准基点组,此水准基点由三个水准点组成。每隔一定时间或发现有变动的可能时,将全区水准网与水准基点组进行联测,以查明水准点高程是否变动。

1、水准点引测

建筑物标高控制网应根据规划局提供并复核后的水准点进行引测,引测高程采用往返测法,测量各桩位控制点的水准高程,从而建立一个覆盖整个施工场地标高与控制网。引测高程按四等水准测量要求进行,采用水准仪,其往返闭合误差不应超过±5 n mm或±20 L mm。

2、结构施工高程控制

1)首层墙柱施工完后,在其四周墙柱上标出+0.500m标高,以后逐层用长钢卷尺上翻。塔吊邻近建筑物时,可利用其作高程传递的竖向工作面。

2)楼板面标高控制

对楼板面标高进行精确控制,可使装修阶段尽量减少凿除混凝土,对于门窗工程,楼地面工程等精装修施工的顺利进行非常重要。结构施工时,可在每层楼板面钢筋绑扎完成,楼面混凝土尚未浇筑前,2m×2m左右间距纵横布置Ф10小钢筋头及在柱纵向钢筋上用油漆标记混凝土控制面进行楼面标高控制,Ф10钢筋竖向高出混凝土面部分用焊机烧除。

3、装修标高控制

1)统一测定建筑50标高线

在每层主体结构模板拆除后,围护结构施工前,以结构施工时水准点为基础,在混凝土墙柱面上测设建筑50标高线供室内外装修与机电安装引用,在围护结构施工时必须及时在围护墙体上测设建筑50标高线并弹好墨线,以控制窗台与楼面标高。

2)机电管线安装最低限位线设置

在围护结构面上建筑500mm标高线弹出后,即按设计图纸弹出机电管线安装最低限位线,以控制机电管线安装最低限标高,避免由于管线安装低,造成机电设备安装空间不够。

3)设备安装标高的控制

机电、给排水、消防、通风等设备安装由统一的建筑500mm标高线引测安装标高,必须严格复核标高防止出现误差,而造成各安装工程的错误。

四、沉降观测

本工程沉降观测点按设计要求设定。为保证沉降观测的准确,按如下要求进行。

1、观测点的制作与埋设

沉降观测点的制作采用10mm厚的钢板制成三角形状的钢板,焊接在设计要求的钢柱上,三角形钢板上边用不锈钢焊条熔焊一个φ10mm的半圆形,作为观测点,另外做上保护装置,以免被破坏,如图所示。沉降观测点在建筑物首层竖向钢筋混凝土结构预埋,拆模板后即进行安装,高度统一在室内地面上+500mm处。在构筑物周围布三个沉降观测水准点,挖深一米埋设,待水准点完全稳定后,由已知水准点引测布设一条闭合的水准路线。利用检验过的精密水准仪精确测算出各点的高程。每月利用已知水准点对三个沉降观测水准点进行检测,如有下沉现象,精确测算出其高程变化,然后对其标高进行修改,才能进行沉降观测。

2、沉降观测测量

沉降观测水准点做好后,精确地对沉降观测点进行观测,做出第一次底段高程记录,结构每升高一层观测一次,整体结构完成以后每月作一次沉降观测,并作好记录,绘制曲线图,如发现异常及时通知设计院和监理单位。

1)采用精密水平仪和钢尺,按Ⅱ级水准测量进行观测,其测量中

误差为±0.5mm。

2)每次观测时,采用相同的观测路线和观测方法,固定测量仪器和设备,固定观测人员,在基本相同的环境和条件下工作。

3)观测时应随记气象资料。施工期间,从首层开始每施工完一层应观测一次,建筑竣工后的观测次数视沉降的稳定程度而定。

每次观测沉降前都要检查沉降观测水准点的准确性,检查测量仪器的完好率,按二等水准测量要求观测,观测时要定点定路线,定专人与专用仪器,在天气成象清晰时进行。

工程竣工以后,将资料复制归档,作为竣工资料进行移交,以便甲方继续观测,直至稳定。

五、垂直度观测

垂直观测工作,在逐层增高的情况下,因地基受力或垂直度控制偏差,造成建筑物的垂直偏差,故需设点观测垂直度。此项工作结合轴线测量投点一并进行,以便观测检查,一旦发现轴线偏差大于3mm,并与视准线相交叉,则应考虑是偏差所致。观测时以准确的底层轴线为基准线,观测其最大偏差值,并做好记录以便分析情况,如发现异常及时报告监理公司,并应采取相应的措施。

六、测量资料

本工程采用测量记录及各种记录表格,能保证资料的完整以及内业、外业资料齐全。施工中认真注意收集整理资料,确保竣工后交工资料准确无误。

七、质量保证措施

1、用于测量和抄平的经纬仪、水准仪、铅垂仪及50m钢卷尺等主要测量工具必须按期经过计量检测部门检测合格后,方可使用。

2、在用钢尺量距时,两端保持水平, 30m保持拉力10公斤,温度改正视当时施测时温差变化的大小而定,应适当考虑。

3、每次轴线测量应有另一人进行复核,并认真记录。

第三节,基础工程

(1)混凝土的制备

混凝土在配合设计时,必须满足设计的混凝土强度等级,并有较好的施工性和经济性混凝土的实际施工强度随现场生产条件的不同而上下波动,因此,混凝土制备前,应在强度和含水量方面予以调整进行适配,适配合格后才能进行生产,它包括:混凝土配置强度的确定,混凝土施工配合比及施工配料,混凝土搅拌机的选择,混凝土搅拌制度,混凝土搅拌站。

(2)混凝土的运输

混凝土由拌制地点运往浇筑地点有很多运输方法。选用时应根据建筑结构类型特点混凝土工程量大小,每日或每小时所需的混凝土浇筑量,水平及垂直运输的距离,现有设备情况;以及地形道路与气候条件等综合因素确定。

(3)混凝土浇筑

混凝土浇筑必须使所浇筑的混凝土密实,强度符合设计要求,保证结构的整体性和耐久性,尺寸准确,拆模后混凝土表面平整光洁。混凝土的浇筑工作包括布料摊平、捣实和抹面修整等工序。

浇筑的方法有分层浇筑、连续浇筑、钢筋混凝土结构(框架)的梁、板、柱、墙的浇筑。在每一施工层中,先应浇筑柱或墙,在每一施工段中的柱或墙应连续浇筑到顶,每排柱子由外向内对称进行浇筑,以防柱子模板连续受侧推力而倾斜,柱、墙浇筑完毕后应停歇1h~1.5h,

使混凝土获得初步沉实后,再浇筑梁、板混凝土。

(4)混凝土的养护

混凝土拌合物经浇筑振捣密实后,即进入静置养护期,使其中的水泥逐渐与水起水化作用而增加混凝土的强度。混凝土的凝结硬化是水泥水化作用的结果,而水泥的水化作用只有在适当的温度和湿度条件下才能顺利进行。在这期间应设法为水泥的顺利水化创造条件,称混凝土的养护。

第四节、结构工程

采用短柱吊装方案,使用型QT1-6塔吊,采用综合吊装法,吊装构件分为柱、框架梁、联系梁、地梁、板,接头采用整体浇筑节点。吊装顺序为:一般先用分件吊装法吊装地梁、柱、框架梁、联系梁,然后,一个节间一个节间的吊装屋架,屋面板等各种构件,直至把整个厂房结构构件全部吊装完毕。由于建筑物宽度较小,构件重量不大,因此吊装轨道采用单侧布置,开行路线为跨边开行,柱的起吊方法采用旋转法。

QT1-6型塔式起重机是轨道式上旋转塔式起重机,最大起重力矩为400~450Kn.m,起重量为2~6t,起重半径为8.5~20m,起重高度为16.2~40.6,轨距为3.8m,适用于工业、民用建筑的结构吊装或材料仓库装卸等工作。其特点为:起重机借本身机构能够转弯行驶;起重高度可按需要增减塔身、互换节架。起重性能见表。

QT1-6型塔式起重机的起重性能

由于所有要吊装的构件重量都小于3t,因此,预制构件都由构件厂供应。

吊装机械的参数计算:

短柱体积:

V=V柱+V牛腿

=4.5*0.4*0.4+(0.25*0.25+0.252*0.5)

=0.72+0.09

=0.81m3

所以短柱吊装柱的重量:(钢筋混凝土比重值为25)

Q =25V

=25*0.81

=20.34Kn

=2.034

框架梁体积:(板厚取180mm)

V=()*()*300

=5600*470*300

=0.79m3

所以框架梁吊装的重量:

Q =25V

=25* 0.79

=19.74KN

=1.974t

所以此项目吊装工程中最重件为地梁2.7t.

(1)起重量

起重机的起重量必须满足下式:Q≥Q1+Q2

式中 Q—起重机的起重量(t)

Q1—构件的重量(t)

Q2—索具的重量(t)(一般≥2kn=0.2t)

此次项目吊装工程中最重件为2.7t,索具重量Q2取0.2t

所以Q≥2.7+0.2=2.9t

QT1—6型塔吊最大起重量为6t,大于2.9t,所以起重量满足要求

(2)起重高度

起重机的起重高度必须满足构件的吊装高度要求。

H≥)(停机面至吊钩的距离)

)(从停机面算起)

此项目中最高的h1为第三层厂房的梁顶面,即13.5-0.18=13.32m,安装空隙h2取0.3m,绑扎点至构件底面的距离h3取板厚0.18m,索具高度h4取2m

则H≥13.32+0.3+0.18+2=15.8m

由于QT1---6型的塔吊高度为29.81m>15.8m,所以起重高度满足要求

(3)起重半径

起重机的起重半径必须满足吊装的半径要求:

R≥R1+R2+R3

R1—起重中心轴至内侧轨道中心距离,取1.9m;

R2—内侧轨道中心至建筑物边缘距离,取1.5m;

R3—建筑物宽度为12.00m

所以R≥1.9+1.5+12.00=15.4m

由于QT1-6型塔吊最大幅度(起重半径)为20m>15.4m,所以起重

半径满足要求。

布置构件时应注意:

i.各跨构件应尽可能布置在本跨内,如确有困难,也可布置于跨外

便于安装的地方。

ii.要满足吊装工艺要求,尽可能在起重机的工作半径内,减少起重机“跑吊”

符合行走及起重臂起伏次数。

iii.应首先考虑重型构件(如柱等)的布置,尽量靠近安装地点,各种构件布置均应力求占地最少,但应保证起重机,运输车辆的道路畅通,在起重机回转时尾部不至与构件相碰。

iv.要注意吊装时构件的朝向,以免在空中转向,影响进度和安全。v.构件应布置在坚实地基上,在新填土上布置时土要分层夯实,并采取一定措施防止地基下沉影响构件质量。

柱的布置方式采用斜向布置(三点共弧),即按旋转法吊住的工艺要求,柱的绑扎点,柱脚中心点及独立基础中心点应在起重机同一起重半径尺的圆弧上,称为三点共弧斜向布置。圆弧中心即为起重机吊装该柱时的停机位置。这种布置方式起吊方便,但占地面积较大。

构件布置图见附图

第五节施工程序及其他

(1)施工程序为

土方工程→桩基础工程→砌体工程→钢筋混凝土结构工程→预应力混凝土结构工程→结构安装工程→防水工程→装饰装修工程→外墙外保温工程

(2)其它工种工程的施工方法

①砖墙砌筑:抄平和放线排砖撂底(干摆砖)盘角挂线砌

②内墙抹灰工艺流程:基层处理→设置标筋→抹门窗护角→

抹底层灰、中层灰→抹面层灰

③外墙抹灰工艺流程:基层处理→设置标筋→抹底灰、中灰→

弹线、黏结分格条→抹面层灰

④顶棚抹灰工艺流程:基层处理→找规矩→抹底灰中、灰→抹

面层灰

Ⅰ钢筋砼楼板顶棚抹灰前,应用清水润湿并刷素水泥浆(水灰0.4~0.5)一道。

Ⅱ抹灰前应在四周墙上弹出水平线,以墙上水平线为依据,先抹顶棚四周,圈边找平。

Ⅲ灰线抹灰应符合下列规定:

①抹灰线用的抹子,其线形棱角等应符合设计要求,并按墙面、柱

面找平后的水平线确定灰线位置

②简单的灰线抹灰,应待墙面、柱面、顶棚的中层砂浆抹完后进行,

多线条的灰线抹灰,应在墙面、柱面的中层砂浆抹完后,顶棚抹灰前进行。

③灰线抹灰应分遍成活,底层、中层砂浆中宜掺入少量麻刀,罩面

应分遍连续涂抹,表面应赶平、修整、压完。

⑤电气施工方案:

Ⅰ防雷接地操作工艺流程:接地体制作安装接地平线铺设支架引下线铺设避雷带

Ⅱ钢管铺设工程

Ⅲ桥架、线槽安装

Ⅳ母线槽安装

Ⅴ管线内穿线操作

Ⅵ电器具及配电箱、柜安装

⑥采暖部分

Ⅰ管道安装

Ⅱ支吊、托架施工

Ⅲ散热器安装

Ⅳ保温防腐

Ⅴ系统实验及冲洗

⑦脚手架工程量的计算:

Ⅰ建筑外墙脚手架

规定凡设计室外地坪至檐口的砌筑高度在15m以下的,按单排脚

手架计算;砌筑高度在15m以上,或虽不足15m但外墙门窗及装饰面和超过外墙表面积60%以上,或采用竹制脚手架时,均应按双排脚手架计算

由于建筑物砌筑高度为13.5m,所以采用单排脚手架

外墙脚手架工程量=(13.14×2+55.14×2)×(13.5+0.2)=1870.872m2

Ⅱ建筑物内墙脚手架

规定凡设计室内地坪至顶板下表面的砌筑高度在3.6m以下的,按里脚手架计算;砌筑高度超过3.6m时,按单排脚手架计算。该建筑物层高为4.5m,大于3.6m,因此内墙架用满堂脚手架,规定满堂脚手架基本层适用的搭设高度为3.6~5.2,其高度超过5.2m后,没超过1.2m按一个增加层计算,由于该建筑物层高在此范围内,因此不必考虑增加层。

满堂脚手架工程量:室内主墙间净面积=(13.14-0.37×2)×(55.14-0.37×2)=674.56m2

Ⅲ水平及垂直运输

外运土方用自卸汽车,浇筑混凝土等用小翻斗车,垂直运输采用井架及QT1-6型塔式起重机等。

第六节、施工准备计划

一、施工技术准备

1#装焊车间施工组织设计2

(2)劳动力计划表 工程名称:船用舱口盖制造中心1#焊接车间工程单位:人 (3)主要材料计划表 (九),关键,特殊工程施工技术措施,解决方案及成品保护措施 1对施工噪音,粉尘防治措施 1.1强调全员管理概念,对进入现场的所有施工人员都进行必要的专项的教育及宣传,强化文明施工意识,做到谁施工,谁负责,减少由于认为的因素造成影响. 1.2建立环保工作自我监控体系,一方面采取有效措施控制人为噪音,粉尘的污染,同时采取技术措施控制污水,烟尘,噪音污染,尽量选用低噪音设备和工艺代替高噪音设备与加工工艺,同时积极协调外部关系,同有关环保部门加强联系,并主动地向他们进行咨询,解决降低噪音,防止污染et.实际问题.

1.3施工前准备工作充分,熟悉施工图纸和施工方案,并根据尽可能多的采用成型产品,如成型钢筋et.,以减少现场加工的工作量. 1.4施工过程中,采取合理的施工方案,选用性能良好的施工机械,减少和避免噪声,粉尘对环境的影响. 2防台防汛施工措施及紧急预案 2.1目的 通过制定本预案,明确在施工过程中遭到台风,暴雨,潮汛的侵袭时避免人员伤亡和集体财产受到损失及出现上述情况后的紧急避险,救灾的方法与程序,减少经济损失. 2.2防汛防台组织 成立由建设单位,监理单位及项目体三方组成的防汛,防渡领导小组负责指定防汛,防渡的各项具体要求,以上人员如遇台风,暴雨,主汛期,应按领导小组的安排按时进入指定的地点待命. 2.3职责 现场:汛台前应对本施工项目可能遭受台风,暴雨袭击的重点部位,机具设备,临时设施,电线电缆,通讯线路,各类管道et.进行全面的检查,加固,做好防积水,防漏电,防坍塌,防坠物伤人毁物工作.同时应备齐车辆,抢险物品et.,遭到险情,即要组织抢险.台风警报期间组织好各类相关抢险人员在项目指定地点待命. 基地:应对各施工点,临时房,工棚,仓库特别是危险品仓库开展防汛防台检查,及时落实各项整改措施.汛台期间应24小时派人值班,遇有险情及时指挥抢险,同时报告上级主管部门.协助相关项目,基地,落实各项防汛防台人员,物资的准备工作,并视情组织必要的防汛防台演练工作. 2.4程序 遇台风,暴雨,主汛期的项目工地现场,都应由领导带班,24小时值班,密切监视气候变化.抢险小组进行指定地点待命.公司接报后即应统一指挥,协助项目抢险,全面协调抢险工作,掌握险情及排险情况. 12.2.5应急措施 一旦出现人员伤亡,必须以救人为主.受伤人员须以最快的速度送指定医院抢救.可能出现的人员伤亡有以下类型:高处坠落;物体打击;触电;坍塌息.备足各类抢险救灾物资以及快硬型水泥,潜水泵及轻型井点et.抽水及封堵材料. 3“渣土垃圾”整治措施 按照政府部门有关要求,做好对施工过程中产生的渣土,建筑垃圾规范运输处理工作;规范经营行

车间施工组织设计

编制说明 宁夏大成永康营养技术有限公司(甲方)提供的招标文件及施工图纸 国家现行有关的工程施工验收规范、规程、标准以及省市主管部门对基本建设的有关规定。 工程现有施工条件。 工程概况 1、本工程为宁夏大成永康营养技术有限公司新建主车间、库房、采暖、给排水、电气、装饰工程,建设地点位于宁夏银川市西夏区宝湖西路159号 2、建筑结构类型:钢结构;建筑抗震设防烈度:八度; 工程面积;主车间总面积为2341.93㎡、库房总面积为7398.32㎡。耐火等级:二级;设计使用年限为50年 施工总体安排 第1节组织机构及指挥系统 一、组织机构 本工程采用项目法施工,具体由我公司优秀项目经理部承担该工程的施工任务,全面负责指挥该项目工程现场施工和各项管理工作,并在公司范围内抽调强有力的各项专业技术管理人员,充实原有班子,

建成强有力的项目管理班子,健全各项管理制度,统一指挥,协调各方面的关系,确保工程的工期、质量、安全、成本及文明施工,做到优质高效。 二、各方面的组织协调 在劳动力调配上,由项目经理部会同公司劳动力调配部门,组织优秀施工班组,具有丰富实践经验和施工技术水平的操作人员。 在物力上,公司的材料部门将优先供应和串换现场需要的各种材料,公司的设备部门在砼机具、钢筋加工设备、吊装设备、车辆等机械器具上优先解决,专人负责,确保机械器具的正常运转和使用。 在财力上,建设单位拔付的工程款在银行成立专门帐户,专款专用,当建设单位的资金暂时不到位时由公司内部通过资金结算中心等部门调集资金,保证工程正常施工。 第2节方针目标管理 充分发挥我施工企业的优势,发扬“团结、实干、求实、创新”的企业精神,依据公司质量体系文件规定,制定出严格的质量、安全、工期的控制措施,大力采用新技术、新工艺、新材料,以科技进步推动施工生产,密切与建设单位、设计单位及其它周边相关单位之间的联系,强化项目管理,精心组织施工,确保优质高速地完成施工任务。为使各项目标全面实现,现详述如下: 工程总工期:合同签定生效后甲方通知进厂120天内完成 质量目标:在工程竣工后,由建筑工程质量监督检查站进行质量

市政工程施工组织设计方案(最全面)

目录 第一篇工程概况 第二篇施工组织机构及现场管理第三篇施工总平面图 第四篇确保工程进度的技术措施第五篇分部分项工程施工方法第六篇雨季施工措施 第七篇主要工程质量保证措施第八篇施工安全保证措施 第九篇现场文明施工措施 附表: 主要机械设备表 劳动力计划表 项目部组织机构图

施工组织设计 第一篇工程概况二、工程设计标准: 第二篇施工组织机构一项目部组成人员:

第三篇施工总平面布置 第一节施工现场平面布置原则 本工程主要施工项目包括道路、桥梁、照明、排水等工程,总体布设原则如下: 1、合理安排施工程序,进行施工场地规划,将施工对周边交通及周围环境影响程度降至最小,将现有场地的作用发挥到最大。 2、施工总平面布置总体上坚持阶段性、适用性、灵活性特点。 3、现场布置既要满足施工要求,方便施工管理,又要确保施工质量、安全、进度和环保的要求。 4、施工现场布置整洁、有序,同时做好施工废水净化排放、防尘、防噪措施,创建文明施工工地。 5、场地布置遵循“三防”原则,防火、防水、防盗设施齐全,布置合理,消除不安定因素。 6、施工现场实行“三区”(作业区、材料区、生活区)隔离。三区设置符合安全标准,标识清楚醒目。根据施工工序及现场情况布置各工种作业加工棚,以便于施工操作。现场办公室设置在明显位置,设施符合施工条件要求,做到各项管理制度齐全、上墙。 7、排水施工时采用围挡进行施工现场围蔽,围挡占地保证符合业主要求及规划占地要求,布设时,考虑尽可能地避免材料二次倒运,避免场道路进行多次迁改,电、水管线埋设符合标准规。 8、现场施工用电与用水情况执行国家及天津市标准规,做到安全用电,安全施工,节约水电资源。 第二节施工现场平面布置 根据现场情况,现场计划采用围挡进行封闭,并在道路南侧修建一条施工进出场道路,与周边现状道路连接贯通。在道路南侧空地上设置项目部及施工人员住宿,同时根据施工总体安排及划分,在现场设置各类原材料存放区及加工区,确保施工区域与住宿区域相隔离。

机械施工组织设计方案范本

第一章工程概况 本工程为德阳深捷科技有限公司西B2区标准1#厂房工程,位置详见本 工程总规划平面图: 1、本工程建筑面积为6579.73m2; 2、本工程为三跨单层全钢结构门式钢架厂房,其中一三跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁5T吊车,第二跨车间设两台工作制为A4A5电动单梁10T吊车。 3、本工程生产使用性质为机械加工车间,车间内无易燃易爆、易腐蚀物品,生产火灾危险性分类为丁类,耐火等级为二级。 4、本工程屋面防水等级为III级,防雷等级三级 4、本工程建筑抗震设防烈度为七度。 为确保总体工期,结构制安成为工程的主攻目标,为此特编制本施工组 织设计。 第二章施工组织设计编制依据 第一节、建筑专业技术规范及质量标准 1、执行由四川绵竹东方工程咨询设计有限责任公司设计并通过核审的全部施工蓝图 2、执行国家现行的施工验收规范,质量评定标准: 3、我公司制定的《质量治理手册》、《安全施工手册》、《文明施工、环境 爱护手册》、《施工进度操纵手册》等其它文件。 第二节钢结构要紧涉及及执行的标准 1、《钢结构设计规范》(GB50017-2003) 2、《建筑可靠度设计统一标准》(GB50068-2001)

3、《冷弯薄壁钢结构技术规范》(GB50018-2002) 4、《屋面工程技术规范》(GB50345-2004) 5、《碳素结构钢》(GB700-88) 6、《低合金结构钢技术条件》(GB1591-94) 7、《热扎钢板和钢带的尺寸、外形、重量及同意偏差》 8、《优质碳素结构钢热扎厚钢板和宽钢带》(GB711-88) 9、《一般结构用热连扎钢板和钢带》(GB2517-81) 10、《花纹钢板》(GB/T3277-91) 11、《焊条分类及型号编制方法》(GB980) 12、《焊接用焊条》(GB1330) 13、《碳钢焊条》(GB5117-85) 14、《低合金钢焊条》(GB5118-85) 15、《气体爱护焊用焊丝》(GB/T14958-94) 16、《焊条检验、包装和标志》(GBJ225-76) 17、《低合金钢埋弧焊剂》(GB12470) 18、《钢结构高强度螺栓的设计、施工及验收规程》(JGJ82-91) 19、工程测量规范(GB 50026-93) 20、工程测量差不多术语标准GB/T 50288-96 21、《钢结构用高强度大六角螺栓、大六角螺母、垫圈与技术条件》(GB/T1228-1231-91) 22、《钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副》(GB/T3632-3633-95) 23、《紧固件机械性能、螺栓、螺钉和螺柱》(GB3098) 24、《工程建设强制性标准》 25、《钢结构制作安装施工规范》(YB9245-95) 26、《钢结构检测评定及加固技术规范》(YB9257-96)

工厂生产车间单项工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) 工厂生产车间单项工程施工组织设计 一、编制依据 1、施工图 建筑、结构、给排水、电气等施工图。 2、主要规范、规程

3、主要应用的图集

4、主要标准 5、主要法规 二、工程概况 桂林市某工厂新建生产车间,分两期建成,本期为生产厂房部分,建筑面积为2174 m2,造价185万元。本工程为两跨三层装配式钢筋砼框架结构轻型工业厂房,外包尺寸为13.14m× 55.14m,柱网 6.0m×6.0m。自然地面-0.2m,各层标高分别为 4.50m、9.00m、13.50m。钢筋砼基础,埋置深度为-3.80m。基 础梁为预制(框架的构件划分与接头形式根据施工条件确定)。 楼面及屋面板均采用预应力槽型板并在楼面上加做现浇层。楼梯、过梁为现浇。围护结构为370砖墙,三楼附加内隔墙以180加气砼块体砌筑。屋面为珍珠岩保温,卷材防水;底层地面采用

水泥砂浆抹面,其它各层为水磨石;外墙抹灰采用水泥砂浆外刷无机涂料,底层窗台下做水刷石勒脚;内墙、天棚均为混合砂浆打底刮白罩面。 自然情况及施工条件 1、气象资料(略),无冬期施工。 2、水文资料:天然地坪至-1.50m为亚粘土,-1.50m~-3.70m 为中砂并有粉细砂夹层,-3.70m以下为中砂(稍密);地下水位为-1.80m,K=25。 3、场地条件(见平面布置图)本工程西侧通市政公路的厂区公路及水、电管网可供接引使用。 4、3吨以下的预制构件及木门窗可由构件厂供应。 5、钢筋、铁件、水暖管件均由加工厂统一加工至现场组装。 6、模板可采用定型组合钢模,零星木模板在现场预制。 7、工程材料、施工机具按需要由公路运至现场。可供本工程使用的起重机械有:一台扣管式井架,其最大起重量为1吨,吊盘为2.40×2.40m2;一台TQ-6080型塔吊、QT1-6型塔吊和W1-100型履带吊。 8、挖出的土方可在距本工程1km远处集中堆放,或就地存放。 本工程距施工单位的基地不远,在现场不需考虑工人临时住宿和食堂。

道路工程施工组织设计方案

目录 一、施工组织设计 (1) (一) ..................................... 编制说明及编制原则2 (二) ..................................... 工程概况3 (三) ..................................... 施工准备4 (四) ..................................... 主要施工工艺及方法6 (五) ........................... 质量目标及保证措施10 (六) ....................... 安全生产目标及保证措施13 (七) ............................. 进度计划保证措施14 (八) ................... 雨季施工安排及施工技术措施15(九) ........................... 文明施工及环境保护16十)工程进度形象表18

(一)编制说明及编制原则 一、编制说明: 1、依据山东力克碳素股份有限公司150kt 焙烧项目(二期)路面施 工工程招标文件。 2、现场考察的实际情况。 3、《市政工程施工规范》。 4、《市政工程质量检验评定标准》。 5、《市政工程施工及验收规范》。 6、本工程的特点、工期要求及本单位的技术水平和设备配套等情况。 二、编制原则 根据招标文件要求及工程特点,确定编制原则为:精心组织、科 学管理、合理安排、突出重点、重点环保、文明规范。 1、确保实现业主所要求的安全、质量目标 在充分理解业主意图的基础上,以施工设计图纸为主导,采用先进、合理、经济、可行的施工方案,并满足施工规范和设计要求,确保施工安全和质量优良。 2、确保实现业主要求的工期目标 依据我单位现有技术水平、施工管理经验和设备配套能力,施工进度安排合理、高效,施工区段划分协调、统一,资源配置合理、有效,做到均

成品车间施工组织设计

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可

厂房工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工机具和人员配备 四、施工平面图 五、施工总体设想 六、施工进度计划表 七、施工方案 八、质量施工管理 九、安全施工管理 十、环境保护文明施工管理

一、工程概况 1.工程名称:2#光缆厂房 2.建设单位:江苏华脉光电科技有限公司 3.工程地点:江苏省泰州市姜堰区 4.工程简介: 本工程建筑面积27539.97平方米,局部二层,由包装区、供料区、护套区、机房、检测区、办公用房等;在满足建筑平面和建筑立面及使用功能要求的同时,考虑降低工程造价,本工程车间部分采用钢结构体系,钢柱、主梁均采用H型钢;采用高强度螺栓及焊接连接;屋面采用镀铝锌压型钢板;办公辅助用房为框架混凝土结构。 本工程结构设计使用年限为50年,抗震设防类别为丙级、钢结构均为四级,安全等级为二级。基础为预应力高强混凝土管桩(PHC);混凝土等级:上部结构的框架梁、柱、板用C30-C35,承台、基础、基础梁用C30-35,框架填充墙和隔墙内的配筋现浇带、系梁、过梁以及±0.000以上的构造柱采用C25,基础垫层C20;防潮层以上填充墙采用200厚A3.5蒸压加气混凝土砌块,防潮层一下墙体采用MU15普通小型混凝土空心砌块,钢质门及铝合金窗应满足防火要求。

二、编制依据 本工程施工组织设计,主要依据目前国家对建设工程质量、工期、安全生产、文明施工、降低噪声、保护环境等一系列的具体化要求,结合本工程实际,进行了全面而细致的编制。主要依据如下:1.设计图纸及设计说明文件 2. 本工程施工招标文件 3.《钢结构工程施工质量验收规范》( GB50205-2001 ) 4.《钢结构焊接规程》( GB50661-2011 ) 5.《钢结构高强螺栓连接技术规程》( JGJ82-2011 ) 6.《钢结构工程施工规范》( GB50755-2012 ) 7.《门式钢架轻型房屋钢结构技术规范》( GB51022-2015) 8.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 9.《冷弯薄壁型钢结构技术规程规程》(GB50018-2002) 10.《涂覆涂料前钢材表面处理,表面清洁度的目视评定》(GB/T8923)11.《蒸压加气混凝土砌块应用技术规程》JGJ/T17-2008 12.《屋面工程技术规范》GB50345-2012 13.《工程建设标准强制性条文》(国家标准) 三、施工机具和人员配置 1.主要施工机具

车间施工组织设计

一、施工组织设计 第一章工程概况 河南省中XXXXX 任公司600t/d 在线LOW-E 优质浮法玻璃生产线技术改造工程,是在原设计生产线基础上,进行扩建,增加部分新厂房。 本工程建设地点:河南省XXXXXXX 质量要求:达到《建筑工程 施工质量验收统一标准》合格标准资金来源:国内银行贷款 和企业自筹 工期要求:90 日历天本工程特点是:工程量较大,工期紧,施工场地狭小,且有在线生产线生产,不能 影响其它生产线的正常生产。 第二章编制依据 1、招标文件,施工图纸及技术文件说明 2、国家现行的有关标准、规范、规程 《工程测量规范》GB50026-2007 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB50210-2002 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》CJJ51-2001 《钢筋焊接工程施工及验收规范》JGJ18-9616,GBJ243-2001 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ155-2001 《瓷砖规格建安尺寸》GB6953-2001 《塑料门窗安装及验收规程》JGJ-103-96 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 《低合金钢埋弧焊用焊剂》GB12470-90 《融化焊用钢丝》GB/T14957-1944

《碳素结构钢》GB700-1988 《碳钢焊条》GB/T15117-1995 《优质碳素结构钢技术条件》GB669-88 《手工电弧焊焊接接头的基本形式与尺寸》GB985-88 《建筑钢结构焊接规程》JBT81-91 《焊接接头弯曲及压扁实验》GB2653-89 《焊接接头拉伸实验方法》GB2651-89 《焊接接头机械性实验取样方法》GB2649-89 《埋弧焊焊缝坡口的基本形式和尺寸》GB986-88 《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202-2002 《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2001 《混凝土外加剂》GB8076-2001 《普通混凝土配合比设计技术规定》JGJ155-2001 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《工业管道工程施工及验收规范-金属钢管》GBJ50235-97 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 《建筑电气安装工程质量施工验收规范》GB50303-2002 《钢结构设计规范》GBJ18-88 《冷弯薄壁型钢结技术规范》GBJ18-87 《工程建设标准强制条文》(房屋建筑部分) 3、工程建筑材料取样、送样及检测方面的规范 4、环境管理标准:《ISO14001 环境保护体系标准》 5、本公司现行的有关规定 质量手册质量体系控制程 序文件工程施工操作规范 相应的工艺文件

车间工程模板专项工程施工组织设计方案

盛唐现代3#车间工程 模 板 专 项 施 工 方 案

编制单位:市御井建筑安装工程编制时间:2011-7-15

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、模板设计 1、±0.00以下模板设计 2、±0.00以上模板设计 3、支撑体系 四、模板加工 五、模板安装与拆除 1、模板安装 2、模板拆除 3、模板维护及维修 4、模板安装质量标准 六、注意事项 七、模板计算 1、钢筋砼现浇板模板计算 2、钢筋砼梁模板计算 3、钢筋砼柱模板计算

一、编制依据: 1、建设单位发送的已经会审的本工程施工图纸。 2、盛唐现代3#车间工程施工组织设计中有关模板的安排。 3、混凝土结构工程施工质量验收规GB50204-2002,钢结构设计规GB50017-2003, 4、其它有关适用于本工程的技术资料及参考文献。 二、工程概况

三、模板设计 1、±0.00以下模板设计: (1)垫层模板: 垫层厚度为100mm,垫层模板采用100×100mm方木,沿垫层边线设置方木,方木支撑在基坑壁上。 (2)独立基础、基础梁模板: 底板厚度为200-400mm、侧模全部采用木模,木夹板厚度不小于18 mm,木档间距500 mm,截面50*100。 (3)柱模板: 柱模板采用10mm厚多层板制作整体模板,竖楞采用50×100mm方木,方木均经压刨找平,每20cm一道。柱箍采用100×100mm方木(单面刨光),每400mm一道,最底一层距地面300mm。其板块与板块竖向接缝处理,做成直接对拼,然后加柱箍、支撑体系将柱固定。支撑采用φ48×3.5mm架子管刚性支撑。详见下图: 2、±0.000以上模板设计:

施工组织设计(车间改造工程)

施工组织设计 第一节: 工程概况 一、概况说明 上海****有限公司车间改造工程空调面积约为4500平方米,建筑高度约为11米。 (1)总配置制冷量:1140KW。 平均单位冷负荷:253W/m2·h (2)总配置机器数量:麦克维尔风冷螺杆式热泵机组 2台 空调水泵3台 吊顶式空调器15台 二、工程内容 工程内容主要有:车间原有空调系统包括屋顶式空调器、车间风管拆除;麦克维尔风冷螺杆式热泵机组基础灌制、机组安装、车间空调器、水管、风管制作安装调试;配套电气工程内容包括电缆布线调试等。 工程特点 1、车间生产与空调安装同步进行,安装不能影响车间正常生产。 2、施工准备条件:根据甲方要求来按排工程进度表。 施工前要做的准备工作: (1)熟悉图纸; (2)采购材料;

(3)准备机具; (4)组织施工人员; (6)学习有关的操作规程及质量验收标准; (7)由技术人员向技术班组进行全面交底; (8)加强安全管理,消除事故隐患。 第二节:主要施工方法及技术要求 一、设计用料要求 1、风管采用镀锌钢板,厚度按国标。具体为:矩形风管长边(b) b≤320mm δ=0.5mm 320<b≤450mm δ=0.6mm 630<b≤1000mm δ=0.75mm 1000<b≤2000mm δ=1.0mm 2、水管: 管径 DN≤ 50mm. 镀锌钢管,丝扣连接。 DN >50mm. 无缝钢管,电焊及法兰连接。 3、保温:采用橡塑保温平板及橡塑保温套管。 二、施工组织与措施 一)力争工程质量达到优良标准,必须以最大努力以实现质量目标。 二)加强工地现场管理。设置项目组,全权负责处理施工现场的具体问题。项目组配置项目经理一名,下设技术、材料、安全、质检四个部分。 三)工程施工各级人员明确质量责任制,按图施工,不能任意改动,若因实际情况确定需要修改的,必须报请项目经理,项目经

工业园工程施工组织设计方案

目录 一、工程概况: (2) 二、施工顺序及部署 (3) 三、主要工程施工方案 (4) 一)基础工程 (4) 二)主体工程 (8) 三)墙体砌筑 (21) 四)屋面工程 (21) 五)装修工程 (21) 四、施工进度及其保证措施 (23) 五、质量保证措施 (24) 六、安全保证措施 (30) 七、现场文明施工 (31) 八、临建设施和施工准备 (32)

一、工程概况: xx经济技术开发区xxxx工业园工程开发商为南xxxxxxx公司,由xxxxx设计院设计,xxxx安装公司总承包,xxxx三公司承担工程土建施工。 xxxx工业园座落在xx市经济技术开发区内,距xx市新生圩港2公里,xx公路是该区的交通干道,水陆交通十分方便。群山环抱、绿树遍野,空气清新,实属生产电子产品的理想地理位置,它的建成投产,将对我国的电子产品市场注入一股新鲜活力。 xxxx工业园总体规划有四期工程。一期工程是主厂房一幢及辅助设施等。主厂房为二层框架结构,建筑面积33699.76m2,基础埋置深度设计为 3.0m,独立柱基,单柱荷载600KN。屋盖、楼面为密肋井字梁结构,一层结构标高为+7.70m,屋脊标高为14.70m,并按2%坡度进行结构找坡,并且在+3.40m、+4.20m、+11.10m标高处约有3580m2技术夹层,设计在⑦~⑧轴间、14~15轴间设置两道变形缝;在D~E轴间靠E轴设置宽后浇带一条;框架柱柱距为1Om。截面尺寸为450×450~7OO×700,砼强度等级为C30,框架梁、断面尺寸为400×700~5OO×1600,次梁断面尺寸为300×500~4OO×900不等,设室内楼梯6座,室外楼梯3座,梁板、楼梯砼强度等级为C25,板厚100。 主厂房按抗震烈度7度设防,耐火等级为一级。主体结构抗震等级为框架三级。本工程上±O.OO相当于绝对高度+22.80(吴淞系)。首层为电视机主产线车间,二层为音响主产线车间。

加工车间钢结构工程施工组织设计

中国二重机械集团公司筒节加工车间钢结构工程 施 工 组 织 设 计

二○○六年九月二十日 目录⒈编制依据 ⒉工程概况 ⒊组织机构和施工部署 ⒋质量保证体系 ⒌施工方法 6.施工进度计划 7.施工用电 8.确保工期的技术与组织管理措施 9.安全文明生产的技术组织措施 10.施工安全施工责任 11.确保工程质量的技术组织措施 12.环境保护 13.工程技术档案资料管理 14. 验收程序及检测要求 附:一、应急救预案 二、起重吊装工程预防监控措施 三、吊装方案 四、进度计划表

一、编制依据: 1、成都蜀冶窑业有限责任公司的要求以及现场实际情况。 2、成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间施工图。 3、国家及省、市现行建筑安装工程的验收规范质量评分标准。 4、本公司ISO9001质量保证体系及质量程序文件。 5、本公司的施工技术、设备装备能力。 二、工程概况 本工程为成都蜀冶窑业有限责任公司成型车间,位于四川新都工业区东区。车间建筑面积为3837.81m2,为单层门式刚架轻钢车间房。三跨,其跨度为9米、15米、9米,中跨设有轻级工作制单梁吊车一台,起重量5T,轨顶标高6米,檐口标高为6.76米.所有柱距均为6.0米,总长为114米。屋面檩条为C160*60*20*2.5,墙面檩条为C160*60*20*2.5。屋面采用820型单层彩钢压型板(0.476mm),墙面采用900型单层彩钢压型板(0.426mm)。 三、组织机构和施工部署 为了确保该工程优质、按期完成,我公司将按照本企业的重点工程管理办法和有关规定、针对本工程特点,选派责任心强,具有较高管理水平和丰富施工经验的同志担任该工程项目经理。组织精干的项目班子,以科学的管理、优良的机械设备和高素质的施工队伍投入到该项目的建设中去。我们将按照业主和监理工程师的指导,以施工图和施工规范要求施工,确保优质、

工程施工组织设计方案(最全)

XXXX智能化弱电集成系统工程施工 投标文件 项目名称: XXXX智能化弱电集成系统工程 投标文件容:投标文件技术标部分 投标人: (盖章) 法定代表人或其委托代理人: (签字或盖章) 编制日期:2014年7月21日

目录 第一章编制依据 (5) 1.施工组织设计的指导思想 (5) 2.编制围及容 (5) 3.施工组织设计编制技术依据 (6) 第二章工程概况 (7) 1.工程容 (7) 2.总工期要求 (7) 第三章工程实施组织计划 (7) 1.工程进度安排 (7) 2.项目管理机构的组建 (8) 2.1项目管理层——工程项目经理部 (9) 2.2 施工作业层——直接参与施工的作业班组..................... 错误!未定义书签。 3.施工组织机构框图 (9) 3.1公司组织机构框图 (9) 3.2项目管理人员岗位职责...................................... 错误!未定义书签。 3.3.施工组的职责............................................ 错误!未定义书签。 4.施工组织计划 (10) 4.1工程组织 (10) 4.2工作流程.................................................. 错误!未定义书签。 4.3规章制度.................................................. 错误!未定义书签。 5.项目管理机制 (11) 6.施工项目的高效运作机制........................................ 错误!未定义书签。 6.1明确项目经理部的责、权、利................................ 错误!未定义书签。 6.2树企业形象,创工程精品.................................... 错误!未定义书签。 7.保证施工项目高效运作的措施.................................... 错误!未定义书签。 8.工程施工准备 (11) 8.1施工技术准备 (11) 8.2主要施工工具准备 (12) 8.3劳动力计划安排 (12)

某车间工程施工组织设计

第一章综合说明 1.1 编制原则 XX公司三号车间工程施工组织设计针对XX公司三号车间工程设计图纸、现场勘测情况而编制的组织、技术、生产、经济、安全等活动的综合性文件。本施工组织设计着重编制施工部署、施工计划、施工管理、施工方法、技术措施、质量保证体系和保证措施,以及安全生产、文明施工措施以指导实施生产厂房建设施工。 1.2 编制依据 1、XX公司三号车间工程“招标文件”。 2、无锡市政设计研究院有限公司的“XX公司三号车间工程”的“建施”、“结施”、“水施”、“电施”施工图及图中套用的标准。 1.3 编制说明 1、本文仅对XX公司三号车间工程在施工组织中的全面性问题进行统盘规划,并做出经济合理的施工方案,对单位工程中的某些主要技术措施做出指导性意见。 2、XX公司三号车间工程的施工组织设计是我公司今后用以指导施工全过程各项生产活动的技术、经济等综合性文件,故本施工组织设计编制不足之处,敬请多提宝贵意见,以便进一步调整、完善。 1.4 本工程应严格遵循的国家法律、法规及标准 施工中除严格按照工程施工图及本组织设计中的规定要求外,尚应认真贯彻执行下列有关法律、规范、规程、规定。 1.4.1 国家法律 1、中华人民共和国建筑法。 2、中华人民共和国招投标法。 1.4.2 国家工程建设强制性条文 中华人民共和国工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)关于施工质量和安全的条文(2002年版)。 1.4.3 工程建设国家标准 1、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 2、《工程测量规范》GB50026-93; 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002; 6、《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002; 7、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 8、《建筑地面工程施工质量规范》GB50209-2002; 9、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001; 10、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002;

车间施工组织设计

××车间工程 施 工 组 织 设 计 编制: 审核: 批准:

××有限公司 ××年七月十二日 目录 一、工程概况 二、施工组织设计编制依据 三、施工前期准备工作 四、机械、设备使用计划 五、施工组织、施工力量 六、施工进度计划 七、施工方法及技术措施 八、安装工艺流程 九、质量要求及标准 十、质量保证体系和质量保证措施 十一、安全保证体系和安全保证措施 十二、保证工期的措施 十三、文明施工措施

十四、优质服务保证措施 十五、存档资料 一、工程概况 建设单位:××有限责任公司 工程名称:××车间 设计单位:××设计研究院 结构类型:轻钢结构工程 建筑面积:1224m2 工程地点:。 本工程跨度13.6m,。长度88.6m。屋面呈双坡状自由落水,屋面坡度i=10%,根据设计要求,门式刚架梁、柱均采用焊接H型钢,主材材质Q235,埋弧自动焊焊丝牌号H08A,焊剂HJ431,手工电弧焊焊条型号E5003(牌号J502)。檩条、支撑等次钢构件材质 Q235A、手工电弧焊条型号E4303(牌号J422)。梁柱接头、梁与梁联接采用10。9S大六角头高强度螺栓规格M24*90,。其它联接部位均为C级普通螺栓。屋盖墙体檩条均采用冷弯薄壁型钢材质采用

Q235。墙面、屋面采用单层彩板。主要构件有刚架17榀、刚架柱34根,抗风柱4根、刚架梁34榀。所有钢结构构件、彩板等均在加工厂内制作加工、运输进场安装。 二、施工组织设计编制依据 ⒈依据国家颁布的现行建筑施工规范《钢结构工程施工及验收规范》(GB50205-2001)、《建筑钢结构焊接规程》(JGJ81-91)、《钢结构高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》(GBJ18-87)。 ⒉依照公布的国家工法文件及建设部“九五”期间推广的新工艺、新技术、新设备、新材料等。 3.其它有关的技术文件及资料。 4.施工设计图. 三、施工前期准备工作 1.组织制作安装技术人员阅读施工图,并进行图纸会审,会同 相关单位进行技术交底。 2.根据设计施工图纸要求进行钢构件翻样、扎料及材料采购工 作,办理材料交接验收领用手续。 3.编制施工技术方案和各工种施工安全技术交底,并对施工作 业人员进行交底,明确任务,分工与要求,确保施工安全进 度和质量。 4.彩钢板钢构件制作前,根据图纸设计要求施放1:1大样并进 行验收签证。钢结构加工尺寸严格按大样进行。

工程项目施工组织设计方案

施工组织设计方案 一、工程概况 二、工期及质量目标 根据招标文件要求并响应业主需求,如若我公司有幸中标,我公司将于中标通知书送达时间为起点开工,开工日期拟定于xxxx年7月11日,竣工日期xxx年8月11日。工期30天(日历天),质量目标合格并努力争创省级文明工地。 三、施工准备情况 1、人员准备 1)项目部设项目经理1名,技术负责人1名、项目副经理1名、施工负责人1名、预算员1名、材料员1名、安全员1名、质检员1名,项目管理人员共8人。 2)本工程分按交通标志牌信号灯基础设置、标志牌安装、标线施划、信号灯安装调试分四部分同时施工以缩短工期。其中:基础设置10人,交通标志牌安装10人,标线施划5人、信号灯调试安装8人。 2、设备人员、主要材料进场方案 1)从中标之日起,陆续到达现场,准备材料购置。 2)接到通知后,前期施工人员先期到场,保证按时开工。 3、劳动力需求量计划 1)针对每个分项工程挑选熟练的施工队伍,并保证施工操作的人数。 2)施工人员都提前进场,熟悉施工现场的情况按需分配工人。

4、机械设备需要计划

四、施工组织管理网络 五、施工总体部署 1、施工准备工作 1)经过现场实地踏勘,了解现场全貌,首先掌握定位坐标,为开工具备条件。

2)若承蒙中标立即将部分施工管理人员和劳动力按需分批进场,以最快的速度、最短的天数完成设施的准备工作。 3)该工程施工现场情况已由建设单位提供,三通一平工作初具条件。 4)按照规划平面布置图定位放样,便于后面工序复核。 5)签订合同后购买材料并按进度计划日程提前分批进场。 6)优选施工队伍,选定几个主要工种队,按分项施工进度分批进场准备工作。 7)在公司范围内择优选用各工种操作班子,把创优多、技术水平高、施工综合素质较好的队调入本工程内,以作施工骨干力量。为达到预定目标具备足够条件。 2、技术准备 1)组织施工技术人员,熟悉理解和深透施工图纸。 2)做好施工图的综合会审及专业会审工作,研究项目工程的施工技术要点。 3)有关技术负责人组织人员学习及熟悉施工图纸,进行详细的技术交底工作。 4)组织施工技术人员及有关业务人员进行施工规范、规程、规定和标准化施工技术与知识学习,提高施工管理水平,准确指导施工生产。

施工组织设计通用版_通用版文档

施工组织设计

目录 第一章工程概述 第二章施工方案与技术措施 第三章质量管理体系与保证措施 第四章安全管理体系与保证措施 第五章环境保护管理体系与保证措施第六章工程进度计划与保证措施 第七章资源配备计划

第一章工程概述 第一节工程概况 建设地点: 第二节对外交通 对外交通较为便利,为部分水泥路、部分砂石路面,交通便利。 第三节建筑材料及水、电供应条件 渠堤填筑土料以粉土为主,主要取自沿线料场。工程用电为国电和自 发电,根据现场实地调查确定用电比例为网电占30%,自发电占70%。 工程施工水源可就地打井解决或抽取河水,生活用水可就近打井,水 质良好,水量丰富。 第四节工期及主要工程内容 计划开工日期为2018年5月16日,计划竣工日期为2018年9月20日。 2018年XXX市XXX县XXX乡高标准农田建设项目第一标段,工程主要内容:开挖疏浚沟渠1.137km,建筑物11座,其中:进水闸2座、排水闸1座、节制闸1座、方涵4座、圆涵3座,道路2.399km。

第二章施工方案与技术措施 第一节施工总体布置 施工总布置设计,在因地制宜、因时制宜和利于生产、方便生活、快速安全、经济可靠、易于管理的原则指导下进行。根据本工程施工强度、施工现场实际工作面,对施工道路、临时设施、施工机械等进行合理布置。 施工总体布置步骤框图见附图2.1.1。 一、平面布置原则: (一)施工场地选择应综合考虑地形、地质条件,场内外交通布置,供水、供电、排水等要求,尽量选择地形平坦宽阔、地质条件好的场地。另外场地布置应与施工进度、施工方法、工艺流程和机械设备相适应。 (二)满足施工总体布置与相关施工项目协调配合,避免互相干扰,少占非工程用地。 (三)各种施工设施的布置,应能满足主体工程施工工艺要求,避免干扰,避免和减少场料的重复、往返运输,并为均衡生产创造条件。 (四)施工管理机构的位置必须有利于全面指挥,生活设施要考虑工人的休息和文化生活。生产、生活设施布置有利于施工,方便生活。 (五)最大限度避免对原有景物破坏,符合环保要求,为美化施工环境创造条件。 根据以上原则及发包人的总体规划安排,将项目经理部、办公及生活福利设施布置在合适位置,其主要设施有办公室、职工宿舍、职工食堂、浴室、娱乐室、锅炉房等。将施工临时设施布置在业主指定位置,其主要设施有综合加工场(混凝土拌合站、模板加工车间、钢筋加工车间、机械修配站)、各类库房、实验室等。施工总平面布置详见附件五。

生产车间施工组织设计方案文件

目录 第一章编制讲明 (4) 第一节编制依据 (4) 第二节贯彻项目施工治理总体原则 (5) 第三节始终贯彻业要紧求的总进度操纵原则 (6) 第四节贯彻确保本工程质量目标的原则 (6) 第二章工程概况 (7) 第三章施工预备 (8) 第一节现场平面布置 (8)

第二节施工人员预备 (11) 第三节施工机械预备 (11) 第四节施工物资预备 (12) 第五节施工技术预备 (12) 第四章各分部分项工程施工技术方案 (14) 第一节钢结构施工工艺 (14) 一、施工预备 (14) 二、钢结构组织机构 (15) 三、劳动力打算 (17) 四、要紧设备、机具配备打算 (19) 五、钢构件、屋面围护主材及辅材的采购治理 (20) 六、钢结构制作工艺流程 (24) 七、钢结构制作工艺方案 (25) 八、钢结构制作 (26) 九、钢结构焊接 (28) 十、摩擦面的处理 (30) 十一、标记 (30) 十二、堆放、打包、发运及爱护措施 (30) 十三、工厂制作的要紧加工设备 (32) 十四、制作质量保证体系 (33) 第二节钢结构吊装方案的设计论证 (34)

一、钢柱的安装 (34) 二、钢梁吊装方案 (36) 三、安装中人员的安全 (40) 第三节钢丝绳的使用、维护和保养 (42) 第四节卡口的选用 (45) 第五节高强螺栓的安装 (45) 第六节钢结构测量 (47) 第七节钢框架梁拼装测控 (48) 第八节钢框架梁柱安装测控 (48) 第九节保证措施 (48) 第十节质量打算与目标 (49) 第五章油漆工程 (50) 第六章围护工程 (50) 第七章加快施工进度的措施 (52) 第一节保证措施 (52) 第二节施工进度打算表 (54) 第八章质量保证措施 (55) 第九章安全施工保证措施 (62) 第十章保证文明施工的技术措施 (66) 第十一章确保工期的组织技术措施 (71) 第十二章风雨季及其它专门情况下的技术措施 (72)

相关文档
相关文档 最新文档