全区消防技术规范标准宣贯班材料之二

自动喷水灭火系统设计规范讲义

广西壮族自治区公安厅消防局印制

2002年10月南宁

前言

根据建设部建标(2001)68号“关于发布国家关标准《自动喷水灭火系统设计规范)的通知”,由公安部会同有关部门共同修订的(自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—200l,自-2001年7月1日起施行,本规范中的强制性条文必须执行。原国家标准(自动喷水灭火系统设计规范)(GBJ84—85)同时废止。

本规范由公安部天津消防科学研究所会同北京市消防局、上海市消防局、四川省消防局、公安部四川消防科学研究所、大连市消防局、深圳市消防局、建设部建筑设计院、天津市建筑设计院、化工部第一设计院、天津大学、深圳市捷星消防工程公司等单位共同修订。

本规范的修订,遵照国家有关基本建设的方针,和“预防为主、防消结合”的消防工作方针,在总结我国自动喷水灭火系统的科研成果、设计和使用现状的基础上,广泛征求了国内有关科研、设计、生产、消防监督、高校等部门的意见,同时参考了国际标准化组织和美国、英国等发达国家的相关标准,最后经有关部门共同审查定稿。

1992至1999年,美国在7年间连续3次修订NFPA一13《自动喷水灭火系统安装标准)。自1992年开始修订、至1994年完成的NFPA一13标准(1994)版本,增补了与近期新技术有关的内容。随后出版的NFPA一13标准(1996)和(1999)版本,进一步完善了涉及近期新技术的规定内容,使之更加详细、充实。

我国自80年代中期开始跟踪并研究该领域新技术,为此次修订规范打下了基础。

本规范修订本,共分十一章和五个附录。内容包括:总则、术语符号,设-置场所火灾危险等级、系统选型、设计基本参数、系统组件、喷头布置、管道、水力计算、供水、操作与控制等。

此次修订的主要内容包括:

1.按设计系统的工作步骤重新编排了章节顺序;

2.充实了设置场所火灾危险等级、系统与组件选型、设计基本参数、喷头布置、管道及供水设施的配置等相关章节的技术内容;

3.补充了新型系统和新型洒水喷头、及各类仓库设置该系统的技术要求;

4.特别强调合理的系统选型和配置,对保证自动喷水灭火系统

整体性能的重要作用。本规范中强制性条文数量较多的原因:1.本规范此次修订,增补的内容较多,对系统设计参数的规定,明显缩小了与发达国家标准的差距,对设计质量的要求较高;

2.本规范中的规定,均是用于表述设计自动喷水灭火系统时,所需采取的技术措施,不仅具有保证系统可靠性与有效性的作用,而且密切相关、相互制约,并对系统的整体性能具有牵一线动全局的影响。

3.对竣工后的自动喷水灭火系统,我国尚无直接进行其性能检验的成熟技术,同时也无法进行仿真性的模拟试验,因此只能依靠设计施工中采取的技术措施,保证系统的性能。

4.强制性条文的用词,仍执行“本规范用词说明”,用词“宜”,表示允许稍有选择。

对本规范存在的不妥之处,欢迎提出意见,并将在局部修订时予以解决。

1 总则

制订本规范的目的,是为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全。其设计标准,可以弓I用美国NFPA—13标准的下列表述来说明,即:“提供设计自动喷水灭火系统的最低限度要求”。本规范根据上述设计标准,提出所应遵循的规定条文和应采取的技术措施。

本规范的适用与不适用范围:

适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。

不适用于火药、炸药、弹药,火工晶工厂、核电站及飞机库等特殊功能建筑中自动喷水灭火系统的设计。

自动喷水灭火系统的适用与不适用范围:

凡可用水扑救火灾的工业与民用建筑,均可安装使用自动喷水灭火系统,但此类系统不适用于存在较多下列物品的场所:遇水发生爆炸或加速燃烧的物品;

遇水发生剧烈化学反应或产生有毒有害物质的物品;

洒水将导致喷溅或沸溢的液体。

凡自动灭火设施,其成功扑救火灾的充分必要条件,包括启动时间、正常运行和灭火能力。当采用新技术时,应满足先进性、适用性与成熟性的要求。

当采用包括设计方法在内的新技术,以及替代本规范规定的其他技术措施时,应按有关规定进行技术论证。美国NFPA—13标准的规定为,“不限制采用替代措施,但不得降低系统的可靠性,并应得到权威机构的批准”。

工程设计中采用的系统组件,必须符合国家现行的有关标准,并应经国家固定灭火系统质量监督检验测试中心等授权机构检验合格的产品。

当设置自动喷水灭火系统的建筑变更用途时,应校核原有系统的适用性。当不适应时,应按本规范重新设计。

自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范外,尚应符合国家现行的相关强制性标准.

2 基本概念

2.1自动喷水灭火系统

“自动喷水灭火系统“是一个专业术语,特指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。按规定技术要求组合后的系统,应能在初期火灾阶段自动启动喷水,灭火或控制火势的发展蔓延。因此,此类系统的功能是扑救初期火灾,其性能应符合本规范的规定。

自动喷水灭火系统是目前国际上应用范围最广、用量最大、灭火成功率最高、且造价最为低廉的固定灭火设施,并被公认是最为有效的建筑火灾自救设施。1965年美国的统计资料表明:在当时的技术状况下,包括不同火灾危险性的各类民用与工业建筑在内,25年间共8万多次喷淋系统自救灭火的案例中,系统控灭火的成功率达到96%以上。在灭火失败的案例中,属于设备失修和误关闭控制阀门等人为因素导致系统失效的占一半以上,上述统计资料充分证明该系统扑救火灾的可靠性与有效性。

美国费城第一子午广场大厦火灾,是一起典型的火灾案例,充分说明了此类系统的自救灭火能力。该大厦共38层,自30层向上的楼层安装了自动喷水灭火系统。大厦22层在当地时间晚8时许起火,消防队于8点30分左右投入灭火,但未能有效遏制火势,并付出牺牲2名消防员的沉重代价,当火势蔓延至27层时,消防队员被迫撤离。此后,大火继续自由蔓延,直到次日早7点许大火烧至30层时,驱动了该楼层的10只喷头,遏制了火势的蔓延,并最终

在与水枪射流的夹击下扑灭了这场大火。

自动喷水灭火系统已有100多年的发展历史,生产与应用技术虽然已于20世纪,50年代趋于成熟,但仍然存在尚未解决的技术难点。20世纪70年代后期以来,该系统的技术领域取得了突破性发展,包括:

1.闭式喷头热敏性能的定量分析理论与方法,提出了响应时间指数(RTl)概念、建立了标准试验方法,并开发了快速响应喷头。

2.喷头下喷水量穿透力的研究,使系统在高堆垛高货架仓库中的应用技术迅速发展,相继开发出大水滴喷头、ESFR喷头和ELO 喷头等新型喷头,

按照系统的组成与技术特点,可划分为湿式、干式、预作用式和雨淋式四种类型。采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,被称为闭式系统。雨淋系统与水幕系统采用开式喷头,可称为开式系统。水幕系统与雨淋系统的组成虽很相似,但水幕系统不是灭火设施,而是防火设施。水喷雾系统的组成同样和雨淋系统极为相似,二者虽仅采用的喷头不同,但在灭火机理与保护对象方面,二者存在着性质上的不同,因此水喷雾系统不属于自动喷水灭火系统范畴,是另外一种类型的固定式自动灭火系统。

2.2湿式系统

准工作(或称“戒备”、“警戒”)状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。

湿式系统由闭式喷头、水流指示器、湿式报警阀组、供水设施、稳压设施、末端试水装置及连接管道等组成。连接管道包括短立管、配水支管、配水管、配水干管,以及水泵的吸水管和供水管等。湿式报警阀组由水流控制阀、湿式报警阀、延迟器、压力开关、水力警铃,以及压力表、过滤器、试验阀以及安全阀(或称泄压阀)等组成。水流指示器与压力开关的动作信号输入火灾报警器。系统的供水泵应自动启动。

依靠闭式喷头受热时可自动开启喷水的技术特点,系统可自动控制喷头的开放时间和对火灾部位的局部范围洒水灭火,并在灭火过程中,根据开放喷头的灭火效果,自动控制开放喷头的数量,达到控制喷水面积的目的。一次灭火过程中保持喷水强度的系统最大喷水范围,体现系统的最大灭火能力。

自动喷水灭火系统用于扑救初期火灾。系统有限的喷水强度和

喷水面积,不能控制进入猛烈燃烧阶段的火灾。

综上所述,系统控火灭火的有效性,取决于闭式喷头的开放时间和投入的灭火能力。灭火能力体现在两个方面,即:抑制燃烧的喷水强度和覆盖起火范围的喷水面积。所以,系统的设计,首先应保证闭式喷头响应火灾的灵敏性,使之在初期火灾阶段被热烟气流驱动,在此基础上应保证喷头开放后立即持续喷水和在喷水范围内保持足够的喷水强度。

此类系统的一大弱点,是喷水容易受障碍物的阻挡而不能顺利到达起火部位,因此必须在同时考虑喷水彳艮难避免受阻的因素后,确定系统的最大喷水范围,即作用面积。

闭式喷头在初期火灾适时开放,并且系统的洒水完全覆盖起火范围,喷水强度大于灭火需求的水量时,系统没有理由不能灭火。当系统的喷水因“受阻”而不能送达燃烧面时,将影响灭火能果。2.3干式系统。

警戒状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。

在干式系统中,传递火警信号的介质,由有压水转换为压缩空气,因此可消除环境温度对管道内充水的影响。系统启动时必须经过管道排气充水过程后,才能开始喷水。在干式系统延迟喷水的时间内,火灾将得以继续蔓延,使灭火难度增大,因此导致其灭火效能低于湿式系统。通过控制干式系统配水管道的排气充水时间,可以把握闭式喷头开放后的延迟喷水时间。干式系统应配置干式报警阀组和保持配水管道内充气压力的补气装置(通常为空气压缩机及其压力控制装置)。干式报警阀的加速器,用于保证干式报警阀的快速开启,为了尽快排尽配水管道内的压缩空气,配水管道应设置快速排气阀,并应在快速排气阀的入口,设置警戒状态时封闭管道的电动阀。

2.4预作用系统

准工作(警戒)状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统联动雨淋报警阀和供水设施后,转换为湿式系统的闭式系统。

此类系统由火灾自动报警系统与自动喷水灭火系统组合而成,采用闭式喷头与预作用报警阀组,阀组中配置雨淋报警阀。利用火灾探测器的灵敏性优于闭式喷头的特点,使雨淋报警阀和供水泵可在火灾自动报警系统动作后启动,并在闭式喷头动作前完成配水管

道充水的预作用过程,因此可同时消除湿式与干式系统的缺陷。雨淋报警阀虽有三种控制开启的方式,但预作用系统应首选自动启动方式,目的是为了满足“管道尽快充水和喷头开放后立即喷水”的要求。

利用“火灾探测器动作”和“闭式喷头开放”两个条件之间的“与门”或“或门”关系启动的系统,是另一类兼备“预作用系统”与“干式系统”特点的系统,实际是“预作用系统”与“干式系统.”的组合系统。设计时应按其不利条件、即不能避免滞后喷水的干式系统对待。

重复启闭预作用系统属于预作用系统的升级产品。其特点是能在扑灭火灾后自动关闭报警阀、复燃时再次开阀喷水。和预作用系统比较,探测器与报警阀有所改进,探测器可输出灭火信号,报警阀可按指令信号关闭和再次开启,可有效降低不必要的水渍污染。此类系统我国虽有工程应用实例,但目前仍无国产的产品。

2.5雨淋系统

采用开式洒水喷头,由火灾自动报警系统或传动管自动控制雨淋报警阀的开启和供水泵的启动,并由雨淋报警阀控制系统的喷水作用面积的自动喷水灭火系统。

当设置场所具备火灾水平蔓延速度快、或因室内静空高度大而使喷头感温条件恶化等特点时,将使闭式喷头的开放滞后于火灾的水平蔓延,此时闭式系统将因难以使喷水有效覆盖火灾范围,而导致不能保证有效控制连续蔓延的地面火灾。雨淋系统具备一旦启动,便可立即大面积喷水的技术特点,可补偿闭式系统不宜在上述场所中使用的弱点。

2.6水幕系统

此类系统由开式洒水喷头或水幕喷头,和’雨淋报警阀组或感温雨淋阀以及水流报警装置(水流指示器或压力开关)等组成,是用于挡烟阻火和冷却分隔物的防火系统。系统的组成与雨淋系统相似,但仅具备防火功能,并按功能划分为防火分隔水幕和防护冷却水幕。

密集喷洒形成水墙或水帘的水幕,称为防火分隔水幕。冷却防火卷帘等分隔物的水幕,称防护冷却水幕。

用于防火分隔的水墙与水帘,其区别在于对水的分散性不同,水墙相当于带状雨淋系统的效果,水的分散性好、比表面积大,吸收热量和洗涤烟气中有害气体与烟尘微粒的效果好;而呈片状水帘

时,则水量集中、比表面积小,而且水帘与烟气接触的时间短,因此吸热与洗烟的效果比水墙差。

借助水的冷却作用,使分隔物表面在受热条件下形成水膜,维持分隔物被水湿润和温度不超过100℃的状态,达到保证分隔物完整性与隔热性的目的。

2.7自动喷水一泡沫联用系统

配置供给泡沫混合液的设备后,组成既可喷水又可喷泡沫混合液的自动喷水灭火系统。

此类系统保持自动喷水灭火系统的性能,但利用洒水喷头喷洒泡沫混合液,因此应配置储存泡沫灭火剂和供给泡沫混合液的设备。系统喷洒泡沫混合液时,虽与洒水状态几乎相同,但能显示更强的灭火能力,使喷水系统的灭火性能得到明显强化。由于采用洒水喷头,所以既能喷水又能喷洒泡沫混合液;由于洒水喷头为非吸气型喷头,喷洒的泡沫混合液成泡性能差,故多采用水成膜泡沫灭火剂。泡沫喷淋系统采用配有发泡网的吸气型喷头,只能喷泡沫混合液而不能均匀洒水。

2.8配水管道

报警阀出口后系统管道的总称,发挥分配系统流量的作用,包括配水干管、配水管及配水支管。

报警阀出口后向配水管供水的管道称配水干管。

向配水支管供水的管道称配水管。

直接或通过短立管向喷头供水的管道称配水支管,

连接喷头与配水支管的立管称短立管。

报警阀入口前管道称供水管道。

3 设置场所火灾危险等级

设置场所的火灾危险等级,包括:

轻危险级

中危险级,并划分为I级与Ⅱ级

严重危险级,并划分为I级与Ⅱ级

仓库危险级,并划分为I级、Ⅱ级与Ⅲ级

设置场所火灾危险等级的划分,由原规范的3级4等扩展到本规范的4级8等,因此有利于细化系统的设计基本参数,使设计更加具有针对性。

根据设置场所的功能、内部容纳物品的性质、数量和分布,以

及室内空间条件等因素,在分析火灾特点,和热气流驱动喷头开放及喷水到位的难易程度后,确定火灾危险等级。设置场所火灾危险等级的举例见附录A。

室内物品的制造材料、结构的疏密程度、以及堆积摆放形式,将影响火灾的燃烧速度、放热速率及喷水灭火的难易程度。物品的堆积高度大,燃烧时竖直方向的蔓延速度快,以及高堆物品对喷水的遮挡作用,导致灭火的难度增大,容易使火灾得以水平蔓延。

设置场所的室内空间条件,将影响火场中闭式喷头的开放时间,及其喷水灭火的难易程度。火灾烟气流在上升过程中,由于卷吸空气的作用而逐渐降低温度和流速。顶板下烟气流的温度与速度,将随室内净空高度的增大而降低,其结果将推迟闭式喷头的动作时间。喷头开放时间的推迟,将为火灾继续蔓延提供条件,使喷头开放时刻所面临的火灾放热速率增大,灭火的难度增大。此时喷头的下喷水量,将因为与上升热烟气流接触的距离增大,而导致被热气流吹离下落轨迹和汽化的水量增大,使送达到位的灭火水量减少,同样将增大灭火的难度。

设置场所火灾危险等级的判断,是系统设计的基础。设置场所选取的系统类型及其设计参数,应建立在设置场所火灾危险性分析的基础之上。

当建筑物内各场所的火灾危险性及灭火难度存在较大差异时,应该根据各场所的实际情况,确定系统选型与火灾危险等级。

4 系统选型

4.1一般规定

自动喷水灭火系统的系统选型,应根据设置场所的火灾特点和环境条件、以及不同类型系统的技术特点确定。露天设置闭式喷头时,其受热条件差、不易动作,所以露天场所不宜采用闭式系统。

自动喷水灭火系统的设计,应遵循下列原则:

闭式喷头、或用于启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾;

湿式系统与干式系统,应在开放一只喷头后自动启动。预作用系统与雨淋系统,应在火灾自动报警系统报警后自动启动;

作用面积内的喷头,应在规定的持续喷水时间内,按设计确定的强度持续喷水;

喷头应均匀洒水,喷头的洒水不应遭受明显阻挡。

4.2系统选型

环境温度不低于4℃、且不高于70℃的场所应采用湿式系统。

环境温度低于4℃、或高于70℃的场所应采用干式系统。

系统处于警戒状态时,严禁管道漏水和误喷的场所,可采用预作用系统替代湿式系统。

采用预作用系统替代干式系统,可消除滞后喷水现象。

严重危险级和仓库危险级场所不宜选用预作用系统,原因是"火灾自动报警系统和配水管道充水”环节的可靠性,将对系统“喷头开放后立即喷水”的基本性能产生影响。而且,随着危险等级的提高,这种影响将使风险增大。如果采用湿式系统确有困难而计划采用预作用系统,则应确保“火灾自动报警系统和配水管道充水”环节的可靠性,而且消防水箱或气压给水设备的有效容积,应包括配水管道充水的用水量,同时应满足“配水管道充水时间”的规定。

灭火后必须及时停止喷水的场所,适合采用重复启闭预作用系统。

火灾的水平蔓延速度快、或者室内净空超过规定的高度时,闭式喷头的开放时间,将不能满足使喷水有效覆盖火灾区域的要求.如果设计方案采用自动喷水灭火系统,则应选用雨淋系统,利用立即大面积喷水的灭火方式,迅速扑救地面火灾。

下列场所应采用设置快速响应早期抑制喷头的自动喷水灭火系统:

货品堆积高度等于或大于4-5m的仓库危险级I级、Ⅱ级仓库;

货品堆积高度等于或大于3.5m的仓库危险级Ⅲ级仓库;

储存发泡类塑料与橡胶的仓库危险级Ⅲ级仓库。

规定此条的初衷,是为了借鉴国外扑救高堆垛、高货架仓库的新技术,促进国内在该领域的新产品开发,以及在符合本条规定条件的仓库内,‘尽量避免设置货架内喷头。

此条规定与5.0.5条、5.0.6条、及5.0.7条同为强制性条文。符合5.0.5条、5.0.·7条规定的仓库,可按其相应的规定执行。因此,符合本条规定条件的货架储物仓库,既可设置采用‘快速响应早期抑制喷头的系统,也可按表5.0.5和表5.0.7的规定设计,在‘设置顶板下喷头的同时,设置货架内喷头。

设置场所中存在较多易燃液体时,宜按下列方式之一采用自动喷水一泡沫联用系统:

采用泡沫灭火剂强化闭式系统性能;

雨淋系统前期喷水控火,后期喷泡沫混合液强化灭火效能:

雨淋系统前期喷泡沫混合液灭火;后期喷水冷却防止复燃;

系统中泡沫灭火剂的选型、储存及相关设备的配置,应符合现行国家标准《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定。

条文中“存在较多易燃液体的场所”的所指,包括既属于自动喷水灭火系统的适用场所、但又必然存在一定数量易燃液体的场所,例如汽车停车场等。

规定此条的目的是为了增强自动喷水灭火系统的适用性和有效性。采用兼有喷洒泡沫混合液性能的系统,则可强化灭火能力、提高灭火效果,因此必要时可以选用。

建筑物中保护局部场所的干式系统、预作用系统、雨淋系统、自动喷水一泡沫联用系统,可作为分支子系统,串联接入同一建筑物内的湿式系统,其供水管应与湿式系统的配水干管连接。

此种设计方法,可以简化建筑物中自动喷水灭火系统的结构,使局部场所设置的其他系统,附属于与之相连接的湿式系统,但湿式系统提供的水量和水压,应满足其他局部系统的需要。保护局部场所的水喷雾系统,如湿式系统能够满足其需要的水量和水压,可按视同于保护局部场所的雨淋系统处理。

自动喷水灭火系统的组成,包括:洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件和末端试水装置、及其连接管道,并应配置可靠的供水设施。系统中需要控制管道静压的区段,宜分区供水或设减压阀。需要控制管道动压的区段,宜设减压孔板或节流管或减压阀。系统的管道应设有泄水阀(或泄水口)、排气阀(或排气口)和排污口。

干式系统和预作用系;统的配水管道,应设有快,速排气阀。系统的有压充气管道,其快速排气阀的入口前应设有电动阀。

不论是防火分隔水幕,还是防护冷却水幕,均应是防火分隔设施的辅助措施,因此防火分隔水幕的设置部位,应为垂直与水平的开口,处,用于防止烟与火从开口处蔓延。基于上述观点,除舞台口外厂不推荐防火分隔水幕用于尺寸超过15m(宽) X8m(高)的开口.

为分隔物配置的防护冷却水幕,应直接将水喷向被保护对象,使分隔物的受热面形成被水膜湿润的状态。

5.设计基本参数

自动喷水灭火系统的设计基本参数,包括系统开始喷水的时间、喷水强度、作用面积和持续喷水时间。

系统开始喷水的时间,是系统开始投入灭火能力的时间。由闭式喷头控制时,取决于闭式喷头的开放时间,由闭式喷头的公称动作温度、响应时间指数、溅水盘至顶板的距离,以及喷头之间的距离决定。干式系统还应包括配水管道的充水时间。预作用系统和开式系统的开始喷水时间,与火灾自动报警系统响应火灾的时间,和系统开阀后的配水管道充水时间有关。

喷水强度、作用面积和持续喷水时间,形成系统的灭火能力,取决于喷头的选型与布置以及供水设施。

系统向设置场所单位面积喷洒的水量,称作喷水强度。

一次火灾中系统按设计规定的喷水强度,所能保护的最大面积,称为系统的作用面积,体现系统的最大灭火能力。

民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数,不应低于表1的规定。

注:系统最不利点处喷头的工作压力,不应低于0.05MPA.放宽对“最不利点处喷头工作压力”的规定,是为了方便设计,但不能因为降低喷头的工作压力。而降低系统的喷水强度。

本规范1985年版本对中危险级民用建筑规定的系统设计流量与总用水量,比美国NFPA一12标准的规定偏大40%以上,使系统的设置偏于保守。此次修订规范,将上述差距缩小到偏大15%,这一积极与发达国家标准接轨的措施,对设计质量提出了更高的要求.应该指出的是本规范规定采用的管道水头损失的计算公式,仍较发达国家标准保守。

仅在走道设置单排喷头的闭式系统,其作用面积应按最大疏散距离所对应的走道面积确定,我国规范规定自动喷水灭火系统的设置场所时,均将规模作为必要的因素,以往对“火灾危险性虽然较大、但规模较小”的建筑,一般并不强制要求设置。此类建筑如果仅在走道设置闭式系统,虽然效果不如喷头全部覆盖建筑的系统,但可达到防火分隔和改善疏散条件的目的,获得事半功倍的效果,对装设网格,栅板类通透性吊顶的场所,要求系统的喷水强度,应按表1规定值的1.3倍确定.

装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,要求将闭式喷头装设在靠近顶板的位置。如果将闭式喷头埋设在与通透性吊顶平齐的位置,闭式喷头将难以按时动作。通透性吊顶将对喷头的洒水分布产生不利影响,增大喷水强度的措施,将补偿喷水强度的受阻损失.在顶板下及通透性吊顶处同时布置喷头,是提高设计标准的做法,既不违反规范,而且效果更好,但此时在通透性吊顶处布置的喷头,应加设集热挡水板。

干式系统的作用面积,应按表1规定值1.3倍确定的要求,目的是补偿因系统滞后喷水造成的不利影响.

雨淋系统由雨淋阀控制喷水面积,每个雨淋阀控制的喷水面积,—应遵循保证灭火效果的原则确定。为了减少不必要的水渍损失,确定的

注:本表中的数据仅适用于K=200的快速响应早期抑制喷头。

表中数据参照NFPA与FMRC的相关标准提出。IS0-6182标准中规定ESFR喷头的流量系数为K=200。

货架储物仓库的最大净空高度或货品最大堆积高度超过表2、表3的规定时,应在自地面起每4m高度处布置一层货架内喷头。货架内喷头推荐采用标准喷头,并应按表1确定喷水强度,和每层开放4只喷头确定用水量。

室内净空高度的增大,将使闭式喷头的动作时间推迟,下喷水量的空间损失增大,而且货架对洒水的阻挡作用,将使喷水难以到达燃烧部位。货架内喷头可补偿闭式喷头安装高度超标和洒水受阻严重的不利影响。

规范中此条规定印刷有误,并且表述不够明确。拟修改为:

5。0.7 货架储物仓库的最大净空高度或货晶最大堆积高度超过表5。0.5、表5.0.6的规定时,应在自地面起每4m高度处布置一层货架内喷头。货架内喷头采用标准喷头,并应按表5.0.1确定喷水强度,每层开放4只喷头确定用水量”。

闭式自动喷水一泡沫联用系统处于警戒状态时,配水管道内充满水,喷头开放后转换为喷洒泡沫混合液。本规范按首批开放3只喷头的流量计算,提出系统开始喷洒合格泡沫混合液的时间,并对比例混合器的性能,提出应在规定流量范围内正常工作的要求。此类系统的设计基本参数,除执行表1的规定外,尚应符合下列规定:

湿式系统自喷水至喷头的转换时间,按4L/s流量计算,不应大于3min;

泡沫比例混合器应在流量等于和大于4L/s时,火剂的混合比规定;

持续喷续的时间不应小于lOmin。

对于雨淋自动喷水一泡沫联用系统,先喷水后喷泡沫混合液的系统,其喷水与喷液强度应选取表1或表2的数据。先喷泡沫混合

液后喷水的系统,其喷液强度要求执行《低倍数泡沫灭火系统设计规范》。此类系统的设计基本参数,应符合下列规定:

1前期喷水后期喷液的系统,喷水强度与喷液强度均不应低于表1、表2的规定;

2前期喷液后期喷水的系统,喷液强度与喷水强度均应执行《低倍数泡沫灭火系统设计规范》的规定;

3持续喷液时间不应小于10min。

水幕系统的设计基本参数应符合表4的规定:

表4 水幕系统的设计基本参数

防火分隔水幕的喷水强度,采用单位长度喷水量的方式表述,换算为单位面积喷水量时,相当于扑救Ⅲ级仓库火灾的喷水强度:2(L/s.m)X60(s)÷6(m2):20(L/m2.min)。6m宽水幕的密集喷水效果,相当于带状雨淋系统。

喷水高度为4m 喷水强度为0.5L/m.s的防护冷却水幕,折算成对卷帘的面积喷水量为:0.5·(L/m·s)X60(s)÷4(m2)=7.5L /min.m2。按此强度将水喷向卷帘等保护对象的顶端时,向下流淌的水可在保护对象的表面形成水膜,卷帘将不会受到火灾的损伤。在0.5L/m·s喷水强度条件下,规定下淌水的滑程为4m,可保证水膜的连续完整。喷水点的提高,不仅使面积喷水强度的平均值下降,而且水膜也将因受热而遭到破坏,致使防护冷却水幕的能力下降。所以,提出了喷水点高度每提高1m,喷水强度相应增加0.1L /s.m的规定,以补偿冷却水沿分隔物下淌时,受热汽化的水量损失。

为防火卷帘设置加密布置的闭式喷头,具有与防护冷却水幕相同的功能。鉴于{高层民用建筑防火设计规范》已经提出有关规定,故本规范不再另行规定。

NFPA一13标准规定:具备将启动信号远传至中心站功能的系统,持续喷水时间采用规定时间的下限值。而且,原规范采用1h持

续喷水时间,并无灭火能力不足的记载。为此,自动喷水灭火系统的持续喷水时间,仍规定应按火灾延续时间不小于1h确定。

利用有压气体作为系统启动介质的干式系统,保证干式报警阀稳定工作所对应的气压和水压,与干式报警阀的结构有关,其配水管道内的气压值,应根据报警阀的技术性能确定,具体取值应按生产厂提供的曲线图或数据表确定。利用有压气体检测管道是否严密的预作用系统,配水管道内的气压值,不宜小于0.03MPa,且不宜大于0.05MPa。

6 系统组件

6.1喷头

洒水喷头一一按规定的几何形状均匀喷洒规定的水量、用于自动喷水灭火系统的消防专用喷头

标准喷头一一流量系数K=80的洒水喷头。

响应时间指数(RTl)一一闭式喷头的热敏性能指标。闭式喷头的热敏元件有玻璃泡和易熔合金两种,达到公称动作温度时,玻璃泡将因内充工作液膨胀而被撑破,易熔合金将熔化,此时释放机构将脱落,喷口打开。公称动作温度是反映闭式喷头动作温度的参数,而热敏元件在受热过程中温升速度的快慢程度,则由Response Time hdex—

RTl参数来表示。

快速响应喷头一一响应时间指数RTI~<50(m.s)0.5的闭式洒水喷头。

RTI的单位:

(m.s)0.5-国际单位

(ft·s)0·5-英制单位

由来:RTl=tR(u)o.5=s(m/s)0.5=(m..s)0.5

式中:u一标准插入实验装置中热风洞的气流速度

t R-标准插入实验的闭式喷头动作时间

边墙型扩展覆盖喷头一一流量系数K:115的边墙型快速响应喷头。边墙型喷头沿墙布置,与顶板下布置的顶喷喷头比较,最不利起火点与喷头的距离大,因此感温条件差,而扩展覆盖喷头则更为明显。为了补偿此类闭式喷感温条件较差的弱点,确定应采用“快速响应”类喷头。

快速响应早期抑制喷头(ESFR)一一ESFR为early suppression

fast response sprinkler的英文缩写,响应时间指数RTI≤28±8(m·s) o·5。用于保护高堆垛与高货架仓库的大流量特种洒水喷头。仓库中物品的堆积高度大,火灾的竖向蔓延速度快,火灾放热速率的增长速度快,火头的位置不断提高。此类火灾虽能较为迅速地驱动喷头,但灭火的难度大,堆垛和货架对喷水的遮挡作用大。此种喷头的特点是,RTI数值小、动作灵敏,工作压力高、喷水的动量大、穿透力强,可增大实际送达燃烧面的灭火水量,使控灭火效果明显增强。

会展中心等物品堆积高度较低的其他类型高大空间场所,由于火焰高度低、烟气上升至顶板的距离大,致使流经喷头的烟气温度低、流速慢,烟气驱动喷头的条件差,而导致喷头动作缓慢。因此,达到一定高度后,将难以保证喷头的开放时间,以及下喷水量能够有效覆盖火灾区域。

闭式喷头在初期火灾阶段开放,开放喷头的下喷水量有效覆盖起火范围;且送达物品燃烧面的水量大于冷却燃烧面灭火所需求的水量,是闭式系统成功控灭火的三个要素。闭式喷头能够及时动作并有效覆盖起火范围的场所,其室内净空高度,据国外资料介绍为8~25ft(2.4~7.5m)。此外,我国(火灾自动报警系统设计规范)规定感温探测器的最大安装高度为8m、感烟探测器的最大安装高度为12m。

为了保证湿式系统的有效性,应控制其应用场所的最大净空高度。采用湿式系统的场所,其室内最大净空高度不应大于表5的规定。

仅用于保护室内钢屋架等建筑构件、和设置货架内喷头的闭式系统,不受此表规定的限制。

表5采用闭式系统场所的最大净空高度

闭式系统选用喷头的公称动作温度,宜高于设置场所环境最高温度湿式系统的喷头选型,尚应符合下列规定:

为使喷头的热敏元件能及时接触火灾烟气、且保证洒水分布合理。不作吊顶的场所,当配水支管布置在梁下时,应采用直立型喷头;

吊项下布置的喷头,应采用下垂型喷头或吊顶型喷头。为使洒水分布合理,不得采用吊顶明显阻挡洒水分布的普通(通用)型喷头。

项板为水平面的轻危险级、中危险级I级居室、办公室,可采用边墙型喷头.此种喷头便于安装布置,但动作较慢、洒水易受阻,灭火效能较低,因此参照国外标准的规定,控制使用范围。

自动喷水一泡沫联用系统应采用洒水喷头。吸气型泡沫喷头不具备均匀洒水的性能,所以不得用于此类系统.水雾喷头可用于此类系统,形成自动喷水雾一泡沫联用系统.

易受碰撞的部位,应采用带保护罩的喷头或吊顶型喷头。

吊顶型喷头分平齐、半隐蔽和隐蔽三种型式,仅配有装饰盘的喷头不是吊顶型喷头。

为防止短立管内积水,干式系统、预作用系统应采用直立型喷头或干式下垂型喷头.

原规范中即有采用“干式下垂型喷头”的规定,但此种喷头至今无国产产品。

水幕系统的喷头选型应符合下列规定:

1防火分隔水幕应采用开式洒水喷头或水幕喷头。采用开式洒水喷头时,形成相当于带状雨淋的喷洒效果,采用水幕喷头时形成多层水帘。

2防护冷却水幕应采用水幕喷头,喷水将易于直接喷向被保护对象和保证喷水强度。

下列场所推荐采用快速响应喷头:

1公共娱乐场所、中庭环廊;

2医院、疗养院的病房及治疗区域,老年、少儿、残疾人的集体活动场所;.

3超出水泵接合器供水高度的楼层;

4地下的商业及仓储用房。

由于快速响应喷头热敏元件的热容小,当与标准响应喷头处于相同的热环境中时,其热敏元件升温快、喷头则提前动作,因此可使系统开始喷水时所面对的火灾放热速率更小,使灭火的难度降低,采用相同喷水强度时的灭火效能明显提高,为此适宜在火

灾蔓延速度快、人员密集和外援施救困难的场所使用。国外已在上述场所推广使用。

在同一建筑物的同一场所内,有混装不同类型喷头的现象,为此要求同一分隔间内应采用相同的喷头。

自动喷水灭火系统应留有备用喷头,备用喷头的数量不应少于建筑物安装喷头总数的l%,并且每种型号的喷头均不得少于10只。6.2报警阀组

自动喷水灭火系统应设报警阀组。保护室内钢屋架的闭式系统应设独立的报警阀组。水幕系统应设独立的报警阀组或感温雨淋阀。

串联接入湿式系统配水干管的其它自动喷水灭火系统,应分别设置独立的报警阀组,其控制的喷头数应计入湿式报警阀组控制的喷头总数。

一个报警阀组控制的喷头数应符合下列规定:

1湿式系统、预作用系统不宜超过800只;干式系统不宜超过500只。

限制报警阀组控制的喷头数量,有利于提高系统的可靠性、和可在维修时控制系统的关停范围,为此基本保持本规范原版本的规定。国外标准的相关规定比我国更为严格,NFPA-13标准规定湿式报警阀控制的喷头数不大于400只。

2当配水支管同时安装保护吊顶下方与上方空间的喷头时,应只将数量较多一侧的喷头,计入报警阀组控制的喷头总数。

吊顶也是分隔物,其选型应符合相关现行规范的规定。因此当吊顶一侧发生火灾时,在系统启动喷水的情况下,火势将不会蔓延到吊顶的另一侧。

为了防止最高、最低位置喷头之间的压力差过大,每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,高程差不宜大于50m。

为了防止雨淋阀组的电磁阀堵塞或关闭不严,电磁阀的入口管道上应设过滤器。并联设置雨淋阀组的雨淋系统,为了防止不应开启的雨淋阀误动作,应控制其控制腔保持较为稳定的水压,所以雨淋阀控制腔的入口管道上应设止回阀。

报警阀组宜设在安全及易于操作的地点,报警阀距地面的高度宜为1.2m。安装报警阀的部位应设有排水设施。

连接报警阀进出口的控制阀,宜采用具有输出启闭状态信号功能的阀门,即信号阀。当不采用信号阀时,控制阀应设锁定阀位的

锁具。

此条规定必须严格执行。国外统计资料表明,一半以上系统失效的案例,是因为误关闭控制阀而造成的。

系统启动后,距离水力警铃3m远处的声压级不得低于70db,对应的水力警铃工作压力不应小于0.05MPa,为了达到上述要求,水力警铃的设置应符合下列规定:

1,应设在有人值班的地点附近。

2与报警阀连接的管道,其管径应为20mm,总长不宜大于20m。6.3水流指示器

当确有闭式喷头动作时,水流指示器应随之动作,报知发生火灾的区域。所以,每个防火分区和每个楼层均应设水流指示器。当报警阀组控制的场所,既不超过防火分区面积,又同处一个层面时,可以不设水流指示器。

仓库内顶板下的喷头与货架内喷头,应分别设置水流指示器。

当水流指示器入口前设置控制阀时,应采用信号阀。

6.4压力开关

雨淋系统和防火分隔水幕系统,管道充水时容易被冲水流指示器坏,因此推荐采用压力开关。NFPA-13标准中规定,浆片式水流指示器只允许在湿式系统中使用。

压力开关为消防专用产品,须经授权机构检测,因此可靠性好,所以应采用压力开关控制稳压泵,其选型应能调节稳压泵的启停压力。报警阀组必须配置压力开关而不能采用电接点压力表的原因,就是出于保证可靠性的考虑。

6.5末端试水装置

末端试水装置应由试水阀、压力表以及试水接头组成。试水接头出水口的流量系数,应等同于同楼层或防火分区内的最小流量系数喷头。末端试水装置的出水,应采取孔口出流的方式排入排水管道。

末端试水装置是用于检验系统的重要组件,其作用是:在模拟火灾初期仅开放1只喷头的最苛刻条件下,检验系统的状态。所以,试水接头出水口的流量系数及其出水状态,均应与开放1只喷头相同,否则将达不到测试目的。压力表安装在试水接头的入口,是为了排除阀门的摩阻而直接测量试水接头的工作压力。如将压力表安装在阀门的入口管道上,测量到的压力将包括阀门的摩阻。

消防自动喷水灭火系统说明

1.自动喷水灭火系统简介 自动喷水灭火系统具有自动喷水灭火和报告火情的基本功能,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统,距今已有160年的历史。美国1965 年作过统计,早在技术远不如目前发达的1925~1964 年共40年间,在安装喷淋灭火系统的建筑物中,共发生火灾75290 次,灭控火的成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有的比例高达87.46%。 自动喷水灭火系统的类型较多,基本类型包括湿式、干式、预作用及雨淋自动喷水灭火系统和水幕系统等。用量最多的是湿式系统。在已安装的自动喷水灭火系统中,70%以上为湿式系统。 1.1 湿式自动喷水灭火系统 1.1.1 适用范围。湿式系统应用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的场所。 1.1.2 系统组成。湿式系统由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供 水设施等组成,并且管道内始终充满有压水。湿式系统必须安装在全年不结冰及不会出现过热危险的场所内,该系统在喷头动作后立即喷水,其灭火成功率高于干式系统。(见图1)。 图 1 湿式统示意图 1-水池2-水泵3-止回阀4-闸阀5-水泵接合器6-消防水箱7-湿式报警阀组8-配水干管9-水流指示器10-配水管11-末端试水装置12-配水支管13-闭式洒水喷头14-报警控制器 P-压力表 M-驱动电机 L-水流指示器 1.1.3 工作原理。湿式系统的工作原理是:火灾发生时,高温火焰或高温气流使闭式喷 头的热敏感元件动作,喷水灭火。此时,管网中的水由静止变为流动,则水流指示器就被感应送出电信号,在报警控制器上指示某一区域已在喷水,持续喷水造成湿式报警阀上部水压低于下部水压,这种压力差达到一定值时,原来处于关闭状态的阀片就自动开启。此时,压力水通过湿式报警阀,流向干管和配水管,同时,水通过细管进入水力警铃,发出火警声号;压力开关动作启动消防水泵,向管网加压供水,达到持续自动喷水灭火的目的。 1.1.4 系统特点。湿式系统具有以下特点与功能: a.与其他自动喷水灭火系统相比较,结构相对简单,处于警戒状态时,由消防水箱或稳压泵、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的压力。发生火灾时,由闭式喷头探测火灾水流指示器报告起火区域,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统的启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放的喷头将供水按不低于设计规定的喷水强度均匀喷洒,实施灭火。为了保证扑救初期火灾的效果,喷头开放后,要求在持续喷水时间内连续喷水。 图2 湿式自动喷水灭火系统原理图 b.湿式系统适合在温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用,因此绝大多数的常温场所采用此类系统。经常低于4℃的场所有使管内充水冰冻的危险,高于70℃的场所管内充水汽化的加剧有破坏管道的危险。 1.1.5 系统组件 a.湿式报警阀 只允许水流入湿式灭火系统并在规定压力、流量下驱动配套部件报警的一种单向阀。

自动喷水灭火系统设计流量的计算与分析

1前言 自动喷水灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火设施,是应用最广泛、用量最大的自动灭火系统。其自动化程度高、能够及时扑灭初期火灾,在国内外都被普遍采用。应用实践证明:该系统具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。 国外应用自动喷水灭火系统已有一百多年的历史。在长达一个多世纪的时间内,一些经济发达的国家,从研究到应用,从局部应用到普遍推广使用,有过许许多多成功和失败的教训。自动喷水灭火系统不仅已经在高层建筑、公共建工业厂房和仓库中推广应用,而且发达国家已在住宅建筑中开始安装使用[1]。因此对自动喷淋系统进行研究分析显得尤为重要。 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001( 2005年版)中系统的设计流量中规定了设计流量的计算方法,但设计人员在计算喷淋系统的流量时,通常先确定设置喷淋系统的场所的火灾危险等级,然后将该等 级对应的喷水强度与作用面积相乘,即得到喷淋系统的设计流量,该设计流量是假定作用面积内所有喷头的工作压力和流量都等于最不利点喷头的工作压力和流量,忽略了管道阻力损失对喷头工作压力的影响,使设计流量有时就偏离于实际系统流量,有时会对系统的灭火效果产生一定的影响。因此,设计流量应按自动喷水灭火系统设计规范中规定的计算方法进行详细的计算,与估算值进行比对,选择合理的喷淋泵,才能满足火灾情况下喷淋系统的实际需水量,达到灭火效果。 2研究对象 笔者对四个不同功能、不同危险等级的自动喷淋系统进行流量计算,并将计算结果与平时估算值相比较,进行分析与探讨。其中,进行水力计算时,选定的最不利点处作用面积均为矩形,其长边应平行于配水支管,其长度不宜小于作用面积平方根的倍。 选取计算分析的四个自动喷淋系统概况如下: (1)建筑名称:齐鲁软件大厦B座敞开式办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:18个k80喷头。 (2)建筑名称:齐鲁外包城奥盛大厦办公楼;危险等级:中危险I级;喷水强度:6L/ ;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:21个k80喷头。 (3)建筑名称:济南齐源大厦地下二层车库;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:17个k80喷头。 (4)建筑名称:莱芜银座超市商场;危险等级:中危险II级;喷水强度:8L/;末端最不利作用面积:160平方米;末端压力:、;选取喷头数量:19个k80喷头。—— 3计算方法 根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版)第条规定:自动喷水灭火系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定。 自动喷水灭火系统流量计算公式如下所示: (1)Q=d v (2)(V≥s) (3) 其中,i—管道单位长度的水头损失(MPa/m) Q—管道内的平均流量(m3/s);

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统

消防安全技术综合能力精选习题:自动喷水灭火系统 第三篇消防设施安装、检测与维护管理 第四章自动喷水灭火系统 一、单项选择题 1.闭式喷头密封性能试验的试验压力为3.OMPa,保压时间不少于()min。 A.2 B.3 C.5 D.10 2.计算喷头质量与合格检验报告描述的质量偏差,偏差不得超过()%。 A.2 B. 3 C.5 D.10 3.雨淋报警阀启动装置中电动系统的组成不包括()。 A.火灾探测器 B.电磁阀 C.联动控制系统 D.闭式喷头 4.公称动作温度为260~302℃时,易熔原件喷头轭臂应为()。

B.红色 C.绿色 D.橙色 5.公称动作温度为260℃时,玻璃球喷头玻璃球颜色应为()。 A.绿 B.蓝 C.紫 D.黑 6.充气连接管路的接口安装在报警阀气室充注水位以上部位,充气连接管道的直径不得小于()mm。 A.20 B.15 C.10 D.5 7.雨淋报警阀组的()应安装在雨淋阀的水源一侧。 A.压力表 B.水传动管 C.观测仪 D.操作阀门 8.自动喷水灭火系统中管网的强度试验和严密性试验应采用()作为介质进行试验。

B.氮气 C.二氧化碳 D.水 9.下列有关报警阀组的安装距离要求,不正确的是()。 A.报警阀阀体底边距室内地面高度为1.2m B.侧边与墙的距离不小于0.5m C.正面与墙的距离不小于0.5m D.报警阀组凸出部位之间的距离不小于0.5m 二、多项选择题 1.下列符合干式报警阀组安装要求的是()。 A.安装在不发生冰冻的场所 B.安装完成后,向报警阀气室注入高度为50~100mm的清水C.止回阀、截止阀安装在排气连接管路上 D.安全排气阀安装在气源与报警阀组之间,靠近报警阀组一侧E.加速器安装在靠近报警阀的位置,设有防止水流进入加速器的措施 2.管网的水压试验条件包括()。 A.环境温度不低于5℃,当低于5℃时,采取防冻措施 B.系统设计工作压力不大于1.0MPa的,水压强度试验压力为设计工作压力的1.5倍,且不低于1.4MPa C.系统设计工作压力大于1.0MPa的,水压强度试验压力为工

自动喷淋系统简介

自动喷淋灭火系统简介 湿式喷水灭火系统工作原理: 湿式自动喷水灭火系统管网内依靠高位消防水箱及补压泵充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(红色玻璃球68℃,绿色用于厨房等高温场所93℃)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;水流指示器桨片带动开关动作,在消防主机上指示报警区域。 1、屋顶高位水箱、稳压泵、稳压罐:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。 2、湿式报警阀:安装在各层总供水干管上,连接供水设备和配水管网,当管网中有喷头喷水时,阀门上下的压力不平衡,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号 3、水力警铃:是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。 4、水泵结合器:用于给消防车提供供水口。 5、消防自动报警主机:在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。 6、喷淋水泵:火灾时给消防管网中补水用。 7、水流指示器:水流指示器指示楼层或火灾区域。火灾时喷头动作,水流指示器向消防中心显示着火区域位置并报警。 8、压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力达到工作压力时,电路就闭合,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动消防泵。 9、延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水系统压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。 10、试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。 11、放水阀:用于检修时放空管网中余水。 12、末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。 13、闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。 14、压力表:观察系统水压是否正常; 15、水箱下止回阀:防止消防水进入水箱。

一级消防工程师技术实务习题:自动喷水灭火系统

学尔森整理“一级消防工程师技术实务习题:室内外消防给水系统”,更多关于一级注册消防工程师考试模拟试题,请搜索“学尔森消防工程师考试”。 第1页:单项选择题第2页:多项选择题第3页:答案 一级消防工程师《消防技术实务》习题汇总 一、单项选择题 1.湿式自动喷水灭火系统由( )组成。 A.闭式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 B.开式喷头、管道、湿式报警阀组、水流指示器和供水设施 C.闭式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 D.开式喷头、管道、湿式报警阀、火灾自动报警系统和供水设施 2.配水管道应采用内外壁热镀锌钢管或铜管、涂覆钢管和不锈钢管,其工作压力不应大于( )MPa。 A.0.8 B.1.2 C.1.5 D.2 3.( )适用于在环境温度不低于4℃,且不高于70℃的环境中使用。 A.湿式系统 B.干式系统 C.预作用系统 D.雨淋系统 4.自动喷水灭火系统设置场所的危险等级应根据建筑规模、高度以及火灾危

险性、火灾荷载和保护对象的特点等确定。下列建筑中,自动喷水灭火系统设置场所的火灾危险等级为中危险级I级的是( )。 A.建筑高度为50m的办公楼 B.建筑高度为23m的四星级旅馆 C.2000个座位剧场的舞台 D.总建筑面积5600m2的商场 5.发生火灾时,湿式喷水灭火系统是由( )探测火灾。 A.火灾探测器 B.水流指示器 C.闭式喷头 D.压力开关 6.设置湿式自动喷水灭火系统的房间,起火时喷头动作喷水,水流指示器动作并报警,报警阀动作,延迟器充水,启泵装置动作报警并直接启动消防水泵,该系统应选择的启泵装置是( )。 A.压力开关 B.电接点压力表 C.流量开关 D.水位仪 7.发生火灾时,雨淋系统的雨淋阀由( )发出信号开启。 A.闭式喷头 B.开式喷头 C.水流指示器

自动喷水灭火系统

ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY 《建筑设备》论文 自动喷水灭火系统 院(部)名称: 专业班级: 学生姓名: 学号: 成绩:

目录 摘要、关键词 (1) 英文摘要、关键词 (2) 引言 (3) 1.自动喷水灭火系统概述 (3) 1.1自动喷水灭火系统的设置、分类组成及特征 (3) 1.1.1自动喷水灭火系统的设置 (3) 1.1.2自动喷水灭火系统的分类 (4) 1.1.3自动喷书灭火系统的特征 (4) 1.2自动喷水灭火系统的使用条件 (4) 1.3自动喷水灭火系统不适用的范围 (5) 2.自动喷水防火系统的主要部件 (5) 2.1喷头 (5) 2.2压力开关 (6) 2.3报警阀 (6) 2.4水流报警装置 (6) 2.5延迟器 (7) 2.6火灾探测器 (7) 3 自动喷水灭火系统的系统布置 (7) 3.1自动喷水灭火系统平面分区 (7) 3.2 自动喷水系统的布置 (8) 3.2.1喷头的布置 (8) 3.2.2管网的布置 (9) 3.2.3报警阀的布置 (9) 3.2.4水力警铃设置 (9) 3.2.5末端试水装置 (10) 3.2.6水泵设置 (10)

3.2.7水箱的设置 (10) 4 结论 (10) 5参考文献 (12)

自动喷水灭火系统 摘要:自动配水灭火系统是是一种固定形式的灭火装置。火灾发生时能够及时被系统中的控制元件感知,并自动开启喷水原件,喷水灭火,同时能发出警报的系统。广泛应用于工业和民用建筑中,以及居住建筑。目前发达国家己经发展到由工业场所安装,到民用建筑,以及住宅,即自动喷水灭火系统己经安装在各种建筑中。实践证明自动喷水灭火系统成功率高达95%,对保护人身和财产安全,保护建筑物有独特的优点。自动喷水灭火系统属于智能建筑系统的一个子系统,在现代智能建筑中起着极其重要的安全保障作用。 关键词:自动喷水灭火系统建筑

自动喷水灭火系统设计规范标准

自动喷水灭火系统设计规范 第一章总则 第1.0.1 条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻"预防为主,防消结合"的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。第1.0.2 条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3 条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4 条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和 自动喷水灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1 条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出的热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程序等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起

迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。危险等级举例见附录二。 第2.0.2 条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用 面积和喷头工作压力等应符合下规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于 表2.0.2 的规定。三种自动喷水灭火系统设计的基本数据表03.2.0.2 第2.0.3 条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5 升/秒。 二、舞台口、面积超过3 平方米的洞口以及防火水幕用水量不宜小于2 升/秒。第三章消防给水 第一节一般规定 第3.1.1 条自动喷水灭火系统的用水,可由室外给水管网、消防水池或天然水

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解

湿式自动喷水灭火系统消防设施操作图解 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图 湿式灭火系统动作流程图

5.系统各部件构成及用途 5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷水灭火系统的设计步骤

自动喷水灭火系统的设计步骤 一设计依据: 建筑图和相关设计规范及市政给水资料 二.设计步骤: 1.判断建筑物性质和火灾等级(轻危;中危;严危级). 2.>选择设计参数:喷水强度,作用面积,最小水压等. 3.确定喷头形式(垂直式;下垂式;装饰式;边墙式)和保护面积 4.在建筑图上布置喷头.包括喷头的形状(正方形;矩形;菱形)和间距(根据火灾等级确定). 5.在建筑图上布置立管,连接管和管网的布置(中分式;侧分式;环状式). 6.确定作用面积内的喷头数 n=A/Ac 确定作用面积的形状(正方形;矩形;多边形). 7.绘制系统图→根据系统图绘制计算简图(确定最不利点;确定计算管线、:最不利点→支管→横管→立管→报警阀→喷淋泵→吸水口). 8.水力计算: ①确定第一个喷头的压力(P1=10m)确定第一个喷头的流量:Q=qA或Q=K√10p ②计算第一个喷头到第二个喷头的水头损失:∑h=iL L=l1+l2 ( i:水力坡降;l1:管段长度;l2:附件及管件的长度<见表2-22>) ③确定第二个喷头压力P2=P1+∑h 1+2 确定第二个喷头的流量Q2=K√10p2 ④重复上述计算-算到第n个喷头( n个喷头流量=设计流量)其中Q不再增加,∑h-H 计算到水泵的吸水口处.。注意:确定第i支管的流量Qi=Q1√Hi/H1 (H1、Hi分别为第1和第i支管处水压。)至∑Q=系统设计流量止。 ⑤确定系统的总水压.H=△Z+∑h+P1 Q=1/60∑qi

⑥确定不计算管段的管径-按最小管径负担的喷头数(见表2-19). ⑦校核:H>120m;调整管径. 9.选择喷淋泵QP≥QX; HP≥HX. 选用多级泵,使泵N小;η大;HS大。 10.㈠确定高位水箱的容积,容积=10min消防水量;㈡确定高位水箱的高度(高度:最不 利点喷头出水口到水箱的出水口的高差.[高层建筑≥7m;超高层建筑≥15m].若不满足则要增设增压设备.〈增压设备的Q≤1L/S;H=保证最不利点喷头的出水水压〉)保证最不利点喷头的出水水压). 11.选择加压,稳压设备. 12.确定消防水池的容积.水池容积=火灾持续时间内的室内,室外消防水量=T*(Q1+Q2). 注:T=1h 13.进行水泵房工艺设计(①确定水泵的基础;②水泵基础的平面布置;③绘制水泵管路系统图;④材料表,控制(设计)说明. 14.将计算结果写到图纸上(管径,标高,间距). 15.编写设计说明,统计材料表. 16.整理设计计算说明书.包括:设计依据.参数来源;设计方案、计算书;成果评价等.

湿、干式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

本文对湿式、干式自动喷水灭火系统消防设施操作做了详细的图解,供行业内朋友们参考。 一、湿式自动喷水灭火系统 1.系统用途 用于环境温度不低于4℃,且不高于70℃的高层建筑、宾馆、医院、剧院、办公楼、仓库、车库、工厂、船舶、地下工程等场所。 2.系统结构 湿式系统结构示意图 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域;另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

湿式灭火系统动作流程图5.系统各部件构成及用途

5.1湿式报警阀 湿式报警阀是只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警的一种单向阀。它在系统中的作用为:接通或关断报警水流,喷头动作后报警水流将驱动水力警铃和压力开关报警;防止水倒流。 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。

湿式报警阀组工作原理 如图所示,在伺应状态下,由于旁路管和补偿器在供水压力波动的情况下可使阀瓣上部水压大于其下部水压,同时在结构上阀瓣上承压面比下承压面面积大约15%,故可有效地防止因水压波动打开阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将阀瓣打开并向已开启的喷头连续供水,实施灭火。 5.2延迟器 延迟器是容积式部件,它可以消除自动喷水灭火系统因水源压力波动和水流冲击造成误报警。 功能特点 1)最大工作压力:1.2MPa 2)报警停止后,延迟器内水排空时间≤5min 3)报警延迟时间5~90s 4)当湿式报警阀因压力波动瞬时开放时,水首先进入延迟器,这时由于进入延迟器的水量很少,会很快经延迟器底部排水口排出,水就不会进入水力警铃或压力开关,从而起到防止误报警的作用。

自动喷水灭火系统设计方案

自动喷水灭火系统的设计、安装、调试、检测与验收 一、基本设计数据的确定 建筑物的火灾危险等级划分确定后,就要确定该类建筑物喷水灭火系统的基本设计数据。基本设计数据通常包括喷水强度、作用面积、喷头动作数、每只喷头保护面积、最不利点处喷头压力以及理论供水量等。 喷水强度是喷水灭火系统设计最重要的控制数据,不同火灾危险等级的建筑物,喷水强度也不同。我国《自动喷水灭火系统设计规范》规定轻火灾危险级的建筑物的喷水强度为3L/min.m2;中火灾危险级建筑物喷水强度为6L/rain.m2;严重火灾危险级建筑物喷水强度为10—15L/rain.m2。 作用面积,即喷水灭火系统允许喷水最大面积,在这个面积内,喷水强度、喷水的均匀性能得到保证。作用面积的大不主要是根据建筑物燃烧特性(包括建筑物内贮存的可燃物)、可燃物多少及燃烧时间等因素来制定的。我国喷水灭火系统设计规范中轻级、中级、严重级分别为180m2、200m2、300m2。 喷头动作数和作用面积是紧密相关的,选定了喷头,确定了作用面积,也就知道喷头最大动作数了。 最不利点处喷头压力一般情况为0.IMPa,最低不得小于

0.05MPa,这主要是根据喷头特性和喷水强度要求决定的。在设计时,决定了最不利点处喷头压力,就要按这一压力下每只喷头的保护面积(符合喷水强度)计算全部作用面积内应配置的喷头数。为了保证作用面积内每个喷头的流量、压力限定在一定的允许偏差范围内,管网管径要有所变动,必要时还要力口设节流管、减压孑L板或比例减压阀,以防在规定时间内的给水量,在限定时间还未到就喷完。 理论用水量和设计用水量。理论用水量,即喷水强度乘作用面积再乘灭火时间,这个乘出来的数值是理论值。实际上,每个喷头的喷水量不可能完全一样,因为有个偏差范围,再加上其他水量损失因素,所以理论用水量必须乘一个系数,一般取1.15—1.3,即设计用水量应为理论用水量乘1.15—1.3倍。 二、选定给水源 自动喷水灭火系统的水源可分为有限水源和无限水源,有限水源一般指限定了的水源,无限水源则是不限定的水源。 (一)有限水源 有限水源指压力水箱、高位水箱等定量水源。一般用于轻火灾危险级建筑物,允许设置的喷头数不超过1000个,每一保护区的喷头数不超过100个。 (二)无限水源 无限水源指城市自来水管网、容量足够喷水灭火系统一次灭火用水量的高位水箱和水池、消防泵给水装置(包括城市自来水管网、加压送水设备、中间水箱)。

自动喷水灭火系统设计方案说明书

个人资料整理仅限学习使用 课程设计 沈阳金杯汽车办公楼自动喷水灭火系统设计<层高4.4M) 学生姓名:杨志 指导教师:郑丹 专业班级:安全09-2 学号: 0903030221 时间: 综合成绩:

个人资料整理仅限学习使用 摘要 通过对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统的设计,让我们对自动喷水灭火系统的组成、工作原理及特点有一个全面的了解,对自动喷水灭火系统的设计思路、设计方法及注意事项有了清晰的认识和深刻的理解。自动喷水灭火系统与其他灭火系统的联合应用问题,加深了我们对整个建筑防火问题的认识,对将来建筑防火问题的研究,特别是自动喷水灭火系统的研究有很大的推动作用。 关键词:自动喷水灭火系统;建筑防火;设计

目录 前言 (1) 1建筑特征2 2系统选型3 3自动喷水灭火系统简介5 3.1湿式自动喷水灭火系统的组成及其作用5 3.2湿式自动喷水灭火系统的工作原理6 4系统水力计算7 4.1建筑物的火灾危险等级7 4.2自动喷水灭火系统设计参数8 4.3喷头选型8 4.4喷头布置9 4.5作用面积选定11 4.6流量计算11 4.7管径计算11 4.8水力计算13 4.9有效容积计算16 4.10水泵接合器确定17 5 系统各设施的安装位置18 参考文献19

前言 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器或压力开关>等组件以及管道、供水设施组成的自动灭火系统。自动喷水灭火系统是一种在发生火灾时,能自动打开喷头喷水灭火并同时发出火警信号的消防灭火设施,系统在火灾发生后能通过各种方式自动启动,并能同时通过加压设备将水送入管网维持喷头洒水灭火一定时间。该系统是当今世界上公认的最为有效、应用最广泛的自救灭火设施,具有安全可靠、经济实用、灭火成功率高等优点。自动喷水灭火系统扑灭初期火灾的效率在96%以上。 此次针对沈阳金杯汽车有限公司办公楼进行自动喷水灭火系统设计,可以加强我们对自动喷水灭火系统的理解,熟悉系统的组成、原理和作用,掌握系统的水利计算方法,对做好自动喷水灭火系统条件下的消防安全工作意义重大。

自动喷水灭火系统施工与验收规范

自动喷水灭火系统施工与验收规范 Code for installation and commissioning of automatic fire-extinguishing sprinkler systems GB50261—96 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国建设部 施行日期:一九九七年三月一日 目录 1 总则 2 术语 3 施工准备 4 供水设施安装与施工 4.1 一般规定 4.2 消防水泵和稳压泵安装 4.3 消防水箱安装和消防水池施工 4.4 消防气压给水设备安装 4.5 消防水泵接合器安装 5 管网及系统组件安装 5.1 管网安装 5.2 喷头安装 5.3 报警阀组安装 5.4 其它组件安装 6 系统试压和冲洗 6.1 一般规定 6.2 水压试验

6.3 气压试验 6.4 冲洗 7 系统调试 7.1 一般规定 7.2 调试内容和要求 8 系统验收 9 维护管理 附录A 自动喷水灭火系统试压记录表 附录B 自动喷水灭火系统管网冲洗记录表 附录C 自动喷水灭火系统联动试验记录表 附录D 自动喷水灭火系统验收表 附录E 自动喷水灭火系统维护管理工作一览表 附录F 本规范用词说明 1 总则 1.0.1 为保障自动喷水灭火系统(或简称系统)的施工质量和使用功能,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理。1.0.3 自动喷水灭火系统的施工、验收及维护管理,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1 准工作状态 condition of prepare operating 自动喷水灭火系统设备性能及使用条件符合有关技术要求,发生火灾时,能立即动作、喷水灭火的状态。 2.0.2 系统组件 system components 组成自动喷水灭火系统的喷头、报警阀、水力警铃、压力开关、水流指示器等专用产品的统称。

自动喷水灭火系统课程设计

东莞理工学院城市学院 防火防爆 课 程 设 计 院系: 专业: 班级: 姓名: 学号: 指导教师: 完成时间:

目录: 一、设计目的: (1) 二、设计内容: (1) 1、课程设计的内容: (1) 2、课程设计内容的具体(指导)方针: (2) 三、设计要求: (3) 四、设计题目 (3) 五、设计安排 (4) 六、系统设计 (5) 1.自动喷水灭火系统简介 (5) 2.自动喷水灭火系统管网计算现状 (6) 3.闭式自动喷水灭火系统管网水力设计计算过程及原理 (6) 设置原则 (6) 确定建筑物的危险等级 (8) 工作原理 (9) 4.探测器与喷头之间的关系 (10) 5.具体设计 (10) 基本设计数据的确定 (10) 设计流量 (10) 喷头的选用及布置安装要求 (11) 6.管网的布置与管径的选择 (12) 管网布置的要求如下 (12) 7.水力计算基本方法计算 (13) 喷头出水量计算 (13) 管道特性系数(Bg) (14) 管道比阻值(A) (14) 局部水头损失(h2) (15) 沿程水头损失(h1) (16) 管道单位长度水头损失(i) (16) 报警阀水头损失(hr) (17) 流速(v) (17) 系统设计秒流量(QS) (18) 自喷水泵扬程 (18) 8.详细计算步骤 (18) 绘制管道系统图并进行编号 (18) 演算过程 (19) 管道水里计算表 (19) 各管段流速校核 (20) 参考书目: (21)

一、设计目的: 课程设计是学生将课程体系的理论和工程实践相结合的重要环节,也是培养同学实践动手和工程应用能力的有效途径,是理论教学和实践教学结合的重要手段。通过本次课程设计,使得学生能更为系统的了解工业和生活中防火与防爆基本原理、知识和内容,树立起正确的防火观念和意识,使其对企业生产和民用生活实用性和工程性的消防管理、监测、控制以及应急救援理论和技术等有更为全面深入的理解和掌握,加强其对防火与消防理论在现场工程应用中的认识,通过对工程应用中消防系统的分析评价和改进设计,加强学生对企业消防系统控制能力的应用,培养起对实践性消防问题的独立思考和解决的能力,形成较为系统和科学思维体系,为以后从事防火消防方面的专业工作和设计打下良好的基础。 二、设计内容: 1、课程设计的内容: ①收集课题对象的现场资料(工艺、尺寸、环境参数、存在的问题和运行情况等资料),调查课题的国内外现状、呈现的特征、存在的问题以及指出研究的意义和目的。 ②存在问题的原因分析以及评价过程与结论。(运用防护基本原理和消防工程有关理论,结合安全系统分析和评价的方法对问题的原因进行比较深入的分析,并就现状和分析的结果做出评价,并得出结论

自动喷水灭火系统设计规范GB50084-2001

自动喷水灭火系统设计规范 时间:2005-07-13 浏览次数:288 【评论】【收藏】【打印】【关闭】 主编部门::中华人民共和国公 安部 批准部门:中华人民共和国建设 部 施行日期:2001年7月1日 关于发布国家标准《自动喷 水灭火系统设计规范》的通知 建标[2001]68 号 根据我部《关于印发1995~1996 年工程建设国家标准制订修订计划的通知》(建标[1996]4 号)的要求,由公安部会同有关部门共同修订的《自动喷水灭火系统设计规范》,经有关部门会审,批准为国家标准,编号为GB 50084-2001,自2001 年7 月1日起施行。其中,3.0.1、3.0.2、4.1.2、4.2.1、4.2.2、4.2.5、4.2.6、 4.2.9(1、3、4 款)、4.2.10、 5.0.1、5.0.2、5.0.3、5.0.4(1 款)、5.0.5、5.0.6、 5.0.7、5.0.8、5.0.9、5.0.10、5.0.11、 6.1.1、6.1.3、6.2.1、6.2.5、6.2.7、 6.2.8、6.3.1、6.3.2、6.3.3、6.5.1、6.5.2、 7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.5、 7.1.6、7.1.8、7.1.9、7.1.10、7.1.11、7.1.12、7.1.13、7.1.14、7.1.15、8.0.1、 8.0.2、8.0.3、8.0.6、8.0.7、8.0.8、8.0.9、9.1.3、9.1.4、9.1.5、9.1.6、9.1.7、 9.1.8、10.1.1、10.1.2、10.1.3、10.2.1、10.2.3、10.2.4、10.3.1、10.3.3、 10.4.1、10.4.2、11.0.1、11.0.2、11.0.3、11.0.4、11.0.5 为强制性条文,必

自动喷水灭火系统设计规范

中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 GBJ84—85 主编部门:中华人民共和国公安部 批准部门:中华人民共和国国家计划委员会 施行日期:1986年7月1日 目录 第一章总则 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水灭火系统设计数据的基本规定第三章消防给水 第一节一般规定 第二节消防水池和消防水箱 第四章喷头布置 第一节一般规定 第二节仓库的喷头布置 第三节舞台、闷顶等部位的喷头布置 第四节边墙型喷头布置 第五章系统组件 第一节喷头 第二节阀门和检验、报警装置 第三节监测装置 第四节管道 第六章系统类型 第一节湿式喷水灭火系统 第二节干式喷水灭火系统 第三节预作用喷水灭火系统 第四节雨淋喷水灭火系统 第五节水幕系统 第七章水力计算 第一节设计流量和管道水力计算 第二节减压孔板和节流管 附录一名词解释 附录二建筑物、构筑物危险等级举例 附录三本规范用词说明 第一章总则

第1.0.1条为了保卫社会主义建设和公民生命财产的安全,贯彻“预防为主,防消结合”的方针,合理设计自动喷水灭火系统,减少火灾危害,特制定本规范。 第1.0.2条自动喷水灭火系统设计,应根据建筑物、构筑物的功能,火灾危险性以及当地气候条件等特点,合理选择喷水灭火系统类型,做到保障安全、经济合理、技术先进。 第1.0.3条本规范适用于建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 本规范不适用于火药、炸药、弹药、火工品工厂等有特殊要求的建筑物、构筑物中设置的自动喷水灭火系统。 第1.0.4条自动喷水灭火系统的设计,除执行本规范的规定外,尚应符合国家现行的有关设计标准和规范的要求。 第二章建筑物、构筑物危险等级和自动喷水 灭火系统设计数据的基本规定 第2.0.1条设有自动喷水灭火系统的建筑物、构筑物,其危险等级应根据火灾危险性大小、可燃物数量、单位时间内放出热量、火灾蔓延速度以及扑救难易程度等因素,划分以下三级: 一、严重危险级:火灾危险性大,可燃物多、发热量大、燃烧猛烈和蔓延迅速的建筑物、构筑物; 二、中危险级:火灾危险性较大,可燃物较多、发热量中等、火灾初期不会引起迅速燃烧的建筑物、构筑物; 三、轻危险级:火灾危险性较小,可燃物量少、发热量较小的建筑物、构筑物。 注:危险等级举例见附录二。 第2.0.2条各危险等级的建筑物、构筑物其自动喷水灭火系统的设计喷水强度、作用面积和喷头工作压力等应符合下列规定: 湿式喷水灭火系统、干式喷水灭火系统和预作用喷水灭火系统设计的基本数据不应小于表2.0.2的规定。第2.0.3条水幕系统的用水量,宜符合下列要求: 一、当水幕作为保护作用或配合防火幕和防火卷帘进行防火隔断时,其用水量不应小于0.5升/秒·米; 二、舞台口、面积超过3平方米的洞口以及防火水幕带的水幕用水量不宜小于2升/秒·米。 注:最不利点处喷头最低工作压力均不应小于4.9×104帕斯卡(0.5公斤/cm2)。 第三章消防给水 第一节一般规定

湿式自动喷水灭火系统 消防设施操作图解

消防设施操作图解湿式自动喷水灭火系统 火系统水一、湿式自动喷灭 系统用途1. 医高层建筑、宾馆、4℃,且不高于 70℃的低用于环境温度不于 下工程等场所。船舶、地、车库、工厂、仓院、剧院、办公楼、库系统结构2. 意图湿式系统结构示 由闭式洒水喷头、水流指示器、湿式报警阀组以及管道和供水设

施等组成,准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。 3.工作原理 保护区域内发生火灾时,温度升高使闭式喷头玻璃球炸裂而使喷 头开启喷水。这时湿式报警阀系统侧压力降低,供水压力大于系统侧 压力(产生压差),使阀瓣打开(湿式报警阀开启),其中一路压力 水流向洒水喷头,对保护区洒水灭火,同时水流指示器报告起火区域; 另一路压力水通过延迟器流向水力警铃,发出持续铃声报警,报警阀 组或稳压泵的压力开关输出启动供水泵信号,完成系统启动。系统启 动后,由供水泵向开放的喷头供水,开放喷头按不低于设计规定的喷水强度均匀喷水,实施灭火。 4.系统工作流程图

图作流湿式灭火系统动程 5.系统各部件构成及用途 警阀湿式报 5.1 警并在规定流量下报水系允许水单方向流入喷统是只湿式报警阀动报警水流,喷头关断通或它在的一种单向阀。系统中的作用为:接

止水倒流。;防报警力驱动作后报警水流将水警铃和压力开关 湿式报警阀阀工作原理如图下图所示。 理湿式报警阀组工作原 动偿器在供水压力波应状态下,由于旁路管和补如图所示,在伺 承同时在结构上阀瓣上压大于其下部水的情况下可使阀瓣上部水压, 因水压波动打开防%,故可有效大压面比下承压面面积约15地止阀瓣而形成误报警。 当发生火灾使喷头动作喷水而造成系统侧水压下降,而旁路管的 节流作用不能立即使系统侧压力与供水侧压力平衡,这个压力差就将

自动喷水灭火系统课程设计资料

武汉科技大学 《防火防爆安全技术》 课程设计 课题名称: 自动喷水灭火系统设计 专业名称: 安全工程 班级: 安工1201班 姓名: ****** 学号: ************ 指导教师: 吴** 张**

目录 前言 (2) 1设计对象介绍 (2) 2 设计情况简介 (3) 3 自动喷水灭火系统设计依据 (3) 4自动喷水灭火系统计算 (3) 4.1确定建、构筑物的火灾危险等级 (3) 4.2确定设计技术数据 (3) 4.3选择系统类型 (3) 4.4选择和布置喷头 (3) 4.5管网布置 (4) 4.6水力计算 (4) 4.7校核设计作用面内的平均喷水强度 (8) 4.8选择消防水泵 (9) 5 设备材料清单汇总 (9) 6总结 (10) 参考文献 (11)

前言 自动喷水灭火系统是一种重要的灭火措施,随着社会的发展迫使高层建筑拔地而起。更由于智能大厦的出现,使现代高层建筑以多功能且装饰豪华而著称。大量有机材料或可燃易燃物质拥入大厦,一旦起火,这些遍布全楼的可燃物便是火灾燃烧的极好物质条件,同时这些材料也是火灾迅速蔓延的良好途径。自动喷水灭火系统是目前世界上采用最广泛的一种固定灭火设施。其特征是:通过加压设备将水送入管网至带有热敏元件的喷头处,喷头在火灾的热环境中自动开启洒水灭火。对于装有闭式喷头的系统,只有那些受火灾影响的喷头才开启洒水扑灭下方的火灾。其基本功能是:能在火灾发生后,自动地进行喷水灭火;能在喷水灭火的同时发出报警。它分秒不离开值勤岗位,不怕浓烟烈火,随时监视火灾,是最安全、可靠的灭火装置,使用于温度不低于4度和不高于70度的场所。自动喷水用消防泵受水路系统压力开关或水流指示器直接控制.火灾时延时启泵或由消防中心控制挺泵,而自动喷水消防系统就可以很好的预防火灾的蔓延。 1设计对象介绍 某银行共16层,总高64米,并有一层地下室,其第四层平面布局如图1所示,该层共有8个房间,2个公共厕所,2台升降电梯,室内总长33.63米,室内总宽15.65米。 (图一)

自动喷水灭火系统简介

1 绪论 1.1 自动喷水灭火系统简介 1.1.1 自动喷水灭火系统的组成 自动喷水灭火系统是指由洒水喷头、报警阀组、水流报警装置(水流指示器及压力开关)等组件,以及管道、供水设施组成,并能在发生火灾时喷水的自动灭火系统。 自动喷水灭火系统是人们同火灾斗争中出现和发展起来的一种固定式自动灭火系统,是当今世界上公认的最为有效的自救灭火措施,是应用最为广泛、用量最大的自动灭火系统。它具有自动灭火和自动报警的功能。它用水作灭火剂,平时处于准工作状态,一旦保护区域内发生火灾,火灾发生区域的自动喷水灭火系统会发生动作,喷洒水雾或水滴,起到延缓火势和扑灭火灾的作用。 自动喷水系统的类型较多,从1806年约翰*凯利发明了利用可燃绳控制阀门启动钻孔管道喷水灭火开始发展到现在,它的基本类型包括:湿式、干式、干湿式、雨淋及预作用、喷雾和水幕系统。 1.1.2 自动喷水灭火系统的发展和应用 在自动喷水一百多年的发展应用史中,一些发达国从研究到应用,从局部到推广,积累了许多成功的经验和失败的教训,从中制定了本国的自动喷水灭火系统设计安装规范或标准。现在,自动喷水灭火系统不仅仅应用在高层建筑、公共建筑、工业厂房和仓库,而且已经推广到住宅建筑。在建筑行业中推广自动喷水灭火系统的设计和安装,取得了巨大的成就,在美国1925-1964年间在安装了喷淋灭火系统的建筑物中共发生火灾75290次,灭控火成功率高达96.2%,其中工业厂房和仓库占有比例达87.46%。 推广应用自动喷水灭火系统,不仅可从减少火灾损失中受益,而且可减少消防总开支。例如,在美国加利福尼亚州的费雷诺斯城,在市区制定的建筑条例中,要求在非居住区安装自动喷水灭火系统,结果使这个城市的1955年到1975年的20年间,非居住区火灾损失从占该城市火灾总损失的61.6%降低到43.5%。 20世纪30年代我国开始应用自动喷水灭火系统,至今已有70年的历史。取得了辉煌的成果。50年代,苏联援建的一些厂房装设了自动喷水灭