QBZ-80、120、225开关原理与维修教程

图一QBZ-80、120、225内部结构图

图二QBZ-80、120、225原理图

上面两张图是QBZ-80、120、225开关的内部结构和电气原理图。也就是实物与原理图的对照。其中的核心部件,就是真空接触器。它起到接通与断开主回路的作用。开关内部的大部分元件,都是为了

控制真空接触器触点的接通与断开而工作的。现在,我们由简至繁的

来分析这个电路。

图三

大家看一下上面两个电路。左边的是一个真空接触器控制一个电动机,右边是一个开关控制一盏灯。原理都是一样:右边的电路中,开关闭合,灯亮。断开,灯灭。左边的电路中,接触器KM的触点闭

合,电动机得电旋转。接触器断开,电动机断电停止旋转。我们都知道,右边电灯电路中的开关,是通过手动来控制。那么左边的真空接触器是如何工作的哪?再看下图:

图四

图五真空接触器结构图

图四的那个白方框,他代表的是真空接触器的线圈。线圈实质上就是一个电磁铁,给电磁铁通上电,电磁铁产生磁力,使真空接触器上的衔铁动作,从而带动真空管内的触点动作(如图五)。现在,问题又指向了如何给电磁铁线圈通电。

图六

图七QBZ-80开关按钮结构图

图六是一个最简答的让真空接触器吸合的原理图,只要按下按钮SB1,真空接触器就会吸合。但是QBZ-80开关里用的按钮不像家里控制灯的开关一样。QBZ-80开关里的按钮你按下去的时候,按钮上的接通,只要你一松手,按钮就又断开了(如图七)。那如何才能让接触器长时间吸合哪?

图八

原理图八很好的解决了这个问题。对比发现,图八比图七多了一对触点KM。这对触点就是图五中的辅助触点,当按下按钮SB1时,线圈得电,衔铁在带动真空管内触点闭合的同时,也带动了辅助触点中的常开点KM闭合。这是,即使你松开了按钮,由于辅助触点闭合了,为吸合线圈提供了通路,线圈也会维持吸合。这时,电流流过的途径如图九中箭头所示。

图九

图八中的原理图很好的解决了按钮松开后,吸合线圈断电的问题。但是你想过没有,现在线圈吸合之后,能够维持住了,我们应该怎样把它停下来哪?

图十接触器控制原理图

再对比一下,发现图十比图八又多了一个元件,按钮SB2。他的实物如图十一。正常情况下,按钮SB2是接通的,KM接触器的线圈可以正常工作。当按下SB2时,SB2断开,从而断开了KM线圈的回路。线圈断电,接触器的真空管触点和常开辅助触点全部断开。电路回到初始状态。

图十一

图十二

现在我们来总结一下前面所讲的内容。图十二是前面几个原理图汇总起来的一张完整的电路图。这个图就是典型的接触器控制原理图。看懂了这个图,以后再分析防爆开关原理图的时候,就会非常容易。

按下按钮SB1,36V电源通过SB1——SB2——KM吸合线圈——回到36V电源的另一端。线圈得电吸合。带动主触点和辅助触点闭合。

松开按钮SB1后,由于线圈已经将辅助触点闭合,这是的电流回路为:36V电源——KM辅助触点——SB2——KM吸合线圈——36V 电源另一端。线圈维持吸合。

当需要停止时,按下SB2,回路断开,线圈释放,主触点和辅助触点断开。松开SB2后,SB2恢复到原来的接通状态,由于这时辅助触点已经断开了,所以这时线圈也不会吸合。只有再次按下启动按钮才会重新启动。

在学会了典型的接触器控制电路之后,我们再来看看QBZ-80开关的原理图。两张图对比一下,你会发现很多相似之处。其中,主触点KM是一样的。线圈ZJ、SB1、SB2、KM2和图十二中的KM线圈、SB1、SB2、KM辅助触点连接方式是一样的。只不过画法不一样,一个横着画,一个竖着画。

图十三QBZ-80开关简化原理图

对比了两张图之后,再看图十三是不是要容易些?即使我不讲解,相信你也看懂了一部分。

为了方便原理分析,我对开关原图进行了简化,图十三是简化之后的(原图可以查看上一贴中的图二)。图中的蓝色线,在分析时视为通路。红色框中的部分,请视为图十二中那样的吸合线圈。

介绍一下图中的元件:

QS:隔离换向开关

FU:熔断器,就是常说的保险丝

KM:真空接触器主触点

KM2:真空接触器辅助触点

红色方框内:真空接触器的吸合线圈

ZJ:中间继电器吸合线圈

ZJ1:中间继电器的触点

图十四中间继电器

合上隔离开关QS,控制变压器T得电,在变压器器的副边(即4、9端)变换出36V的电压。为控制电路提供电源。

按下启动按钮SB1,线圈ZJ的电,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——SB1——2#——9#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电(图中的色框内)。其线圈回路为:36V电源4端——真空接触器线圈——ZJ1——电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。

松开启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端——ZJ线圈——SB2——KM2——2#——9#端子至电源另一端。

当需要停止时,按下停止按钮SB2,断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。电机停止旋转。

80开关主要原理就是这样,当然还有很多的辅助电路,我们讲一下远程控制电路,他是附加电路的一部分。

一个开关要想有较多的功能,就必须在基本的电路上添加其它线路。弄清楚了基本的电路之后,就比较好理解附加电路的功能了。

有时候,80开关多安放的位置,并不适合操作者操作。为了方便操作,我们外接一个控制按钮放在操作者附近。这就是远程控制。下图是远程控制原理图:

图15 80开关远控接线图

图16

图15与上一贴的图13比较一下,其主要区别就是方框中标出的部分,多了一个1号线和一个开挂K。他们两个就是为远程控制而设置的。在图13中,我们把开关K用蓝线短接了,并擦除了1号线,同时将2号线和9号线也用蓝线短接了。主要是便于分析。在实际使用中,近控的时(即使用开关本身的按钮控制),是把开关K打到合的位置,2号线和9号线分别接地(开关外壳)或者用导线相连后再接地。也就等效于图13中用蓝线短接了。

图15中,红色框中是远控按钮(实物如图16),3根蓝线线为连接线

远控时:开关K打到分的位置,这样就切断了开关本身的启动按钮回路,防止别人误操作。开关的1、2、9号线分别与远控按钮的1、2、9号线相连。如图15。

其控制回路为:

按下远程启动按钮:36V电源4端——ZJ线圈——本机停止

按钮SB2——1#线——远控启动按钮SB2——远控停止按钮SB1——9#端子至电源另一端。线圈ZJ得电吸合。使中间继电器的触点闭合,从而使真空接触的的线圈的电。其线圈回路为:36V电源4端——真空接触器线圈——ZJ1——电源另一端9#。真空接触器吸合后,带动主触点和辅助触点KM2闭合。

松开远程启动按钮SB1后,由于KM2已经闭合,为中间继电器的线圈ZJ维持吸合提供了回路,其回路为:36V电源4端——ZJ 线圈——本机停止按钮SB2——KM2——2#线——远程停止按钮SB1——9#端子至电源另一端。

当需要停止时,按下远程或本机的任何一个停止按钮,都可以断开了中间继电器吸合线圈ZJ的回路,ZJ释放,中间继电器触点ZJ1断开,切断了真空接触器线圈的回路。真空接触器释放。主回路中的KM断开。

80开关除了本帖所讲的远控电路外,还有照明电路、双台连锁控制电路、阻容保护以及电动机综合保护器等。将在后几贴中介绍。

上一贴我们介绍了QBZ-80开关最基础的电路部分、近控及远控的原理。一台开关,紧紧能够控制用电设备电源的通与断是不行的。还要对被控制的电气有保护作用,如:当设备漏电了、过载了,能够及时的切断电源。将事故最小化。

QBZ-80开关中起保护作用的是JDB-80-A型电动机综合保护器,这是最常用的一种保护器。QBZ-120开关中是JDB-120-A型,QBZ-225开关中是JDB-225-A。这三种型号的保护器外型、结构、功

能以及接线方式都是一样的,区别仅在于额定电流不一样。

图17 JDB-80-A 电动机综合保护器

电动机综合保护器在使用中的安装接线如图18中红线所圈的地方。保护器的底端是三个电流互感器(图17中底部黑色的塑料壳内),三条铜排穿过电流互感器线圈,铜排的一端与真空接触器的主触点连接,另一端与负荷接线端子U、V、W相连(图18中 1#红圈。这样保护器就可以对主回路中的电流进行取样。

保护器有5个控制线接线端子,分别是3、4、9、33(分为660V 和380V两个端子)。它们的接线如图18所示,3和4号端子的接线如红圈2所以。圈2中标着JDB的触点,就是保护器内部的一对触点。9号线接变压器上的9号端子。33号线是检漏端子,通过主接触器的一对常闭触点KM3和中间继电器的一对常闭触点ZJ2接到负荷端U、V、W任一相即可。33号线两个端子的区别是:当设备额定电压是660V时,接到660V端子上,额定电压是380V,就接到380V 端子上

保护器的工作过程是:

4、9号线为保护器提供了工作所需的电源。合上隔离开关之后,保护器工作,首先通过33号线检查设备及线路是否漏电,如果检测到设备有漏电现象,则红圈2中的3、4号接点不闭合(即JDB保护器内部的继电器不吸合),启动控制回路,则无法启动。如果检测到设备的绝缘良好,没有其他故障,则3、4号接点闭合。为开关的启动做好准备。这时按启动按钮,中间继电器吸合,真空接触器吸合。真空接触器吸合以后,与33号线连接的KM3和ZJ2常闭接点断开,切断了JDB的漏电检查回路。这时,即使设备漏电,80开关也不会跳闸。这时的漏电保护由80开关上一级的馈电开关来完成。

这种在开关合闸之前首先检查设备绝缘情况,绝缘低于要求时,开关不能合闸的功能叫做漏电闭锁。大家一定要和漏电保护区分开来。

80开关吸合之后,设备工作。JDB保护器通过电流互感器(见图17)对开关主回路的工作电流进行取样。然后与设定的电流进行比较。当设备的工作电流大于JDB设定电流的8倍(一般都是8倍,有的智能型综合保护器可以对倍数进行设定),JDB保护器就会认为主回路有短路现象,立即断开3、4接点,开关跳闸。

当主回路电流大于设定电流的1.05倍以上,8倍以下时,JDB 保护器会认为设备有过载现象,然后延时一段时间,如果主回路的电流还没有降下来,保护器就会断开3、4点。延时时间根据过载倍数来定,过载倍数越大,延时时间越短。过载倍数越小,延时时间较长。

这叫过载保护的反时限特性。

图18 电动机综合保护器在原理图中的接线

JDB-80-A保护器的设定:

电流设定:保护器的电流大小设定值一般与被控制设备的额定值一样或稍大即可。例如,被控制电机额定电流为39A,如果保护器的电流档有39A,则调至39A即可。如果没有,可以调到40A。

电流调整方法:在电流调节旋钮的每一个档位上都有两个数值,其中一个数大,一个数小。数大的为高档,数小的是低档。对应的选择开关就是高低档开关(图17)。

试验按钮:为了确保保护器的可靠运行,要定期对保护器进行试验,以检测保护器的好坏。过载与短路试验,需要在开关吸合之后,将试验开关拨至短路或过载试验位置。短路试验,开关会立即跳闸。

过载试验,开关会延时一段时间才会跳闸。过载试验之后,如果立即将试验开关拨至“正常”位置。3、4点也不会立即闭合。这是需要按一下复位按钮,3、4点才会复位。有的JDB保护器没有复位按钮,可以将隔离开关扳至“停”的位置。稍等一会即可。

漏电闭锁试验时,需要将试验按钮先拨至“漏电”位置,然后在按启动按钮,如果此时保护器动作,开关不能吸合,说明保护器正常。

图19 两台QBZ-80开关连锁控制

图19中蓝色框内的电路是连锁控制功能电路。虽然这个电路并不常用,但既然有了这个电路,我也讲解一下他的原理及使用方法。

功能:图中的开关一作为主控开关,开关二是连控开关。当开关一吸合时,开关而自动吸合,当开关一释放时,开关二自动释放。

接线方法:用电缆将第一台开关的十三号线与第二台开关的1

号线连接,第一台开关中与KM4相连的di 端子接地,第二台开关中的9号线接地。两台开关主电源L1、L2、L3用四芯电缆并联,四芯电缆的接地芯线将两台开关外壳的接地端子(di)相连。

连接之后的等效图如图19中的绿色连线所示。

工作原理:第一台开关按启动按钮,真空接触器吸合,同时真空接触的辅助触点KM4闭合,接通了第二台开关的控制回路,第二台开关随即吸合,其回路为:电源端子4——JDB保护器端子——3号线——中间继电器线圈——6号线——停止按钮SB2——1号线——第一台开关13号线——第一台开关停止按钮——第一台开关辅助触点KM4——第一台开关di 端子——第二台开关9号端子——电源另一端。

图20 QBZ-80开关照明及阻容保护回路

图20中上面的红色框所圈的为80开关的照明电路,利用这个电路,可以外接一个36V的照明灯,其接法如图中绿色线所画的那样。但实际上这个电路没有什么用途,不知道当初设计这个电路的初衷是什么,也许是为了应急照明吧。

阻容保护电路在上图中已经圈出,圈出的电路是他的简化画法。实际元件的组成如下图,虚线框内是阻容元件

他的实物及接线如下图

阻容吸收器的作用:

阻容吸收器的主要作用是为了吸收主回路中的浪涌电压,防止主回路电压突然升高对元件造成损害。

我们可以想象一下,在一条河中,有一个闸门,闸门的上方有水,

下方没有谁。在没水的河床中有一棵树。如果这是突然打开闸门,水对小树的冲击力是非常大的。

如果在小树的旁边,挖一个很大的水库。这时再突然打开闸门,汹涌的水浪会首先涌进水库里,由于水库较大,水会慢慢上涨,水库满了之后,水才慢慢的流向小树,这时水浪对小树的冲击力已经非常小了。

阻容吸收器就相当于小树旁边的水库。电动机在刚启动和停止时,会产生很高的反向电动势。有了阻容的保护,就可以有效减小反向电动势对回路中元件的损害。

在讲解原理时,把真空接触器的吸合线圈简化成了一个线圈。:其实,真空接触器的线圈还是有点讲究的。

图 23

图24 真空接触器的结构

图25

我们知道普通的接触器只有一个线圈,它在电路中的画法如图23中的KM所示。

而真空接触器的线圈却有两个(图24),但在原理图中,却画了四个线圈符号(图25 红色框内),而且还加了一对常闭触点KM4。

相序保护器接线图

相序保护器 相序保护器是一种自动相序判别的保护继电器,保证一些特殊机电设备因为电源相序接反后倒转而导致事故或设备损坏。如电梯,如果电源在维修后相序出错会导致事故的发生,必须在控制回路接入相序保护器,保证相序无误。空调压缩机,也有采用相序保护器,保证压缩机不至于在维修后发生反转的情况。 相序保护器图 一般情况下,电动机工作的接线顺序是有规定的,如果由于某种原因,导致相序发生错乱,电动机将无法正常工作甚至损坏。相序保护就是为了防止这类事故发生。 相序保护可采用相序继电器,当电路中相序与指定相序不符时,相序继电器将触发动作,切断控制电路的电源从而达到切断电动机电源、保护电动机的目的。 相序保护器优点

相序保护器是一种多功能三相电源系统或三相用电设备的监测和保护仪器。 相序保护器可实时显示三相电源电压、并可在电源发生过压保护、欠压保护、缺相保护、不平衡保护、错相保护等故障时通过继电器输出的形式,给用户提供报警输出和保护电路动作输出的触点控制信号,起到报警和保护作用。集三相电压显示、过电压保护、欠电压保护、缺相保护(断相保护)、电压不平衡保护、相序保护(错相保护)于一体,采用功能强大的微处理器芯片和非易失存储技术,显示采用高清晰超宽温中文液晶,具有功能齐全,性能稳定,显示直观、操作简便的特点。 相序保护器工作原理 取样三相电源并进行处理,在电源相序和保护器端子输入的相序相符的情况下,其输出继电器接通,设备主控制回路接通。当电源相序发生变化时,相序不符,输出继电器无法接通,从而保护了设备,避免事故的发生。 三相电源依次接入保护器的U,V,W(有的是R,S,T)三个接线点,相序保护器的辅助触点一般有一常开一常闭。接入控制回路中,具体接常开还是常闭根据控制原理或者接线图来接,.当相序错误或者缺相的时候保护器的辅助触点动作常开变常闭,常闭变常开。若起到保护作用,应该接常闭触点。 相序保护器操作指南 1、把三相电源的三相四线分别接入相序保护器的L1、L 2、L 3、N端。 2、相序保护器的常开、常闭输出端,分别接入控制设备的回路。详见相序保护器接线示意图 3、设置参数,把连接好的相序保护器通上三相电,液晶屏显示其中一相的电压。 (1)相序保护器正常情况下,按一下R/设置键,进入设置状态,设置字符闪烁,此时液晶屏上显示设置和相序字样,按▲或▼键可选择是否启用相序保护功能,ON表示开启,OFF 表示关闭。 (2)再按一下相序保护器的R/设置键,设置过电压值,液晶屏上显示设置和过压字样,按▲或▼ 键设置过电压值,过电压值在220V~300V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间 可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。接线示意图 (3)再按一下相序保护器的R/设置键,设置欠电压值,液晶屏上显示设置和欠压字样,按▲或▼ 键设置欠电压值,欠电压值在150V~220V范围内设置,步进量为1V;再按一次R/ 设置键,设置过电压动作时间(单位为秒),动作时间可在0.1~20秒范围之间设置,步进量为0.1秒。 (4)再按一下相序保护器的R/设置键,液晶屏上显示End字样,本次设置完成。 (5)当相序保护器发生电源过压、欠压、缺相、错相、不平衡等故障时,液晶屏上分别闪烁显示过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样,如果故障时间超过设置的动作时间,过压、欠压、缺相、相序、不平衡等字样保持常亮,同时显示故障时的电压值,这时输出触点转换。(6)由于相序保护器缺相、错相故障属于不可自动恢复性故障;故发生缺相、错相故障时,

断路器控制回路基本原理

1、控制回路的基本要求 开始学习控制回路之前,我们先了解一下控制回路需要具备哪些基本的功能: (1)能进行手动跳合闸和由保护和自动装置的跳合闸; (2)具有防止断路器多次重复动作的防跳回路; (3)能反映断路器位置状态; (4)能监视下次操作时对应跳合闸回路的完好性; (5)有完善的跳、合闸闭锁回路; 2、典型的控制回路 根据控制回路的几点基本要求,我们以10kV的PSL641保护装置为例,分为五个步骤,一步步搭建基本的控制回路,并了解每个部分的作用。 (1)跳闸与合闸回路 首先,能够完成保护装置的跳合闸是控制回路最基本的功能。这个功能的实现很简单,回路如下图所示。 假定断路器在合闸状态,断路器辅助接点DL常开接点闭合。当保护装置发跳闸命令,TJ闭合时,正电源-> TJ-> LP1-> DL-> TQ-> 负电源构成回路。跳闸线圈TQ得电,断路器跳闸。合闸过程同理。 分闸到位后,DL常开接点断开跳闸回路。DL常闭接点闭合,为下一次操作对应的合闸回路做好准备。 利用DL常开接点断开跳闸电流,一是为了防止TJ粘连造成TQ烧坏(因为TQ的热容量是按短时通电来设计的);二是因为如果由TJ来断开合闸电流,由于TJ接点的断弧容量不够,容易造成TJ接点烧坏(HJ也是一样的道理),这就为下一次保护跳闸(或合闸)埋下了隐患且不易被发现。 (2)跳闸/合闸保持回路 为了防止TJ先于DL辅助接点断开(如开关拒动等情况),我们增加了“跳闸自保持回路”。该回路可以起到保护出口接点TJ以及可靠跳闸的作用。增加的部分用红色标记,R 在Ω左右。当分闸电流流过TBJ时,TBJ动作,TBJ1闭合自保持,直到DL断开分闸电流。这时无论TJ是否先于DL断开,都不会影响断路器分闸,也不会烧坏TJ。 (3)防跳回路 TBJ我们有时也叫它“防跳继电器”。这是因为它有另一个非常重要的功能:防跳。 防跳的概念:所谓的防跳,并不是“防止跳闸”,而是“防止跳跃”。当合闸于故障线路时,保护会发跳令将线路跳开。如果此时HJ接点发生粘连,断路器就会在短时间内反复跳、合、跳、合。。。这就是“跳跃现象”。(断路器跳闸时间需要30-60ms,合闸时间需

三极管在电路中的使用(超详细有实例)

一种三极管开关电路设计 三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接 点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电 子开关的基本电路图。由图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 Vcc 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open)与闭合(closed )动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由 于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃胜作于截止(cut off )区。 同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃胜作于饱和区(saturatiON )。 1三极管开关电路的分析设计 由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为0.6伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低 于0.6伏特,以使三极管的基极电流为零。通常在设计时,为了可以更确定三极管必处于截止状态起见,往往使Vin值低于0.3伏特。(838电子资源)当然输入电压愈接近零伏特便愈能保证三极管开关必处于截止状态。欲将电流传送到负载上, 则三极管的集电极与射极必须短路,就像机械开关的闭合动作一样。 欲如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整个电源电压Vcc均跨在负载电阻上,如此则VcE便接近于0,而使三极管的 集电极和射极几乎呈短路。在理想状况下,根据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应该为: Vcc Ic(tfefi)二—— R LD 因此,基极电流最少应为: 丁Ic(sat) VCC T 二一二閒

第4章开关量信号的输入输出

智能仪器原理与设计------第4章开关量信号的输入输出 第四章开关信号的输入/输出 1.开关和开关量信号的区别? 开关是一种有二个可选择的、有固定位置的装置,主要用于向单片机输入电平信号。开关量信号就是通过拨动开关的位置,使单片机得到的一个固定不变的电平信号。在智能仪器中用于向单片机输入控制命令或数据,开关信号可以通过机械式开关、电子式开关、温度开关等方式产生。 2.开关量信号的特点是什么? 只有开和关、通和断、高电平和低电平两种状态的信号叫开关量信号,在智能仪器的电子电路中,通常用二进制数0和1来表示。 1

智能仪器原理与设计------第4章开关量信号的输入输出 3.开关量信号的作用? 开关量输入、输出部分是智能仪器与外部设备的联系部 件,智能仪器通过接受来自外部设备的开关量输入号和向外部 设备发送开关量信号,实现对外部设备状态的检测、识别和对 外部执行元器件的驱动和控制。 4.常见电子开关都有哪些? 常见电子开关有:扳键开关、BCD码拔盘开关、磁性开关、光敏器件开关(光电开关、光纤开关等)、温度超限开关。 5.电子开关的缺点是什么?如何解决该缺点? 由于外部装置输入的开关量信号的形式一般是电压、电流 和开关的触点,这些信号经常会产生瞬时高压、过电流或接触 抖动等现象。因此为使信号安全可靠,在输入到单片机之前必 须接入信号输人电气接口电路,对外部的输入信号进行滤波、 电平转换和隔离保护等。 2

智能仪器原理与设计------第4章开关量信号的输入输出 外界的开关量信号在一般情况下可直接连入以单片机为核心的智能仪器中。但当外界的开关量信号的电平幅度与单片机I/O端口的信号电平不 相符时(由于这些电平信号功率有限,加上外界还存在各种干扰和影响),应在电平转换后(采用各 种缓冲、放大、隔离和驱动电路等措施),再输入到单片机的I/O端口上。 3

断路器控制回路原理

第5章断路器控制回路 教学目的:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路复习旧课:操作电源概述、蓄电池组直流操作直流、硅整流电容储能装置直流系统、复式整流装置直流系统、直流系统的绝缘监察与电压监察装置; 重点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 难点:掌握断路器控制方式、断路器控制回路的基本要求、断路器的基本跳、合闸控制回路、灯光监视的断路器控制回路、灯光监察液压操作机构操作断路器控制回路; 引入新课: 第一节概述 一、断路器控制方式 断路器是电力系统中最重要的开关设备,在正常运行时断路器可以接通和切断电气设备的负荷电流,在系统发生故障时则能可靠地切断短路电流。 断路器一般由动触头、静触头、灭弧装置、操动机构及绝缘支架等构成。为实现断路器的自动控制,在操动机构中还有与断路器的传动轴联动的辅助触头。断路器的控制方式有多种,分述如下。 1.按控制地点分 断路器的控制方式接控制地点分为集中控制和就地(分散)控制两种。 (1)集中控制。在主控制室的控制台上,用控制开关或按钮通过控制电缆去接通或断开断路器的跳、合闸线圈,对断路器进行控制。一般对发电机、主变压器、母线、断路器、厂用变压器35kV以上线路等主要设备都采用集中控制。 (2)就地(分散)控制。在断路器安装地点(配电现场)就地对断路器进行跳、合闸操作(可电动或手动)。一般对10kV线路以及厂用电动机等采用就地控制,可大大减少主控制室的占地面积和控制电缆数。 2.按控制电源电压分 断路器的控制方式接控制电源电压分为强电控制和弱电控制两种。 (1)强电控制。从断路器的控制开关到其操作机构的工作电压均为直流110V或220V。 (2)弱电控制。控制开关的工作电压是弱电(直流48V),而断路器的操动机构的电压是220V。目前在500kV变电所二次设备分散布置时,在主控室常采用弱电一对一控制。 3.按控制电源的性质分 断路器的控制方式按控制电源的性质可分为直流操作和交流操作(包括整流操作)两种。 直流操作一般采用蓄电池组供电;交流操作一般是由电流互感器、电压互感器或所用变压器提供电源。

三极管开关电路工作原理解析

三极管开关电路工作原理解析 图一所示是NPN三极管的共射极电路,图二所示是它的特性曲线图,图中它有3 种工作区域:截止区(C utoff Region)、线性区(Active Region) 、饱和区(Saturation Region)。三极管是以B 极电流IB 作为输入,操控整个三极管的工作状态。若三极管是在截止区,IB 趋近于0 (VBE 亦趋近于0),C 极与E 极间约呈断路状态,IC = 0,VCE = VCC。若三极管是在线性区,B-E 接面为顺向偏压,B-C 接面为逆向偏压,I B 的值适中(VBE = 0.7 V),I C =h F E I B 呈比例放大,Vce = Vcc -Rc I c = V cc - Rc hFE I B可被IB 操控。若三极管在饱和区,IB 很大,VBE = 0.8 V,VCE = 0.2 V,VBC = 0.6 V,B-C 与B -E 两接面均为正向偏压,C-E间等同于一个带有0.2 V 电位落差的通路,可得I c=( Vcc - 0.2 )/ Rc ,I c 与IB 无关了,因此时的IB大过线性放大区的IB 值,Ic

图3、截止态如同断路线图图4、饱和态如同通路 实验:三极管的开关作用 简单三极管开关:电路如图5,电阻RC是LED限流用电阻,以防止电压过高烧坏LED(发光二极管),将输入信号VIN 从0 调到最大(等分为约20 个间隔),观察并记录对的VOUT 以及LED 的亮度。当三极管开关为断路时,VOUT =VCC =12 V,LED 不亮。当三极管开关通路时,VOUT = 0.2V ,LED 会亮。改良三极管开关:因为三极管由截止区过度到饱和区需经过线性区,开关的效果不会有明确的界线。为使三极管开关的效果明确,可串接两三极管,电路如图六。同样将输入信号VIN 从0 调到最大(等分为约20 个间隔),观察并记录对应的VOUT 以及LED 的亮度。

断路器的控制原理

断路器的控制原理 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。控制回路是连接一次设备和二次设备的桥梁,通过控制回路,可以实现二次设备对一次设备的操控。通过控制回路,实现了低压设备对高压设备的控制。 一、控制信号传送过程 (一)常规变电站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 由上图可以看出,断路器的控制操作,有下列几种情况: 1主控制室远方操作:通过控制屏操作把手将操作命令传递到保护屏操作插件,再由保护屏操作插件传递到开关机构箱,驱动跳、合闸线圈。 2就地操作:通过机构箱上的操作按钮进行就地操作。 3遥控操作:调度端发遥控命令,通过通信设备、远动设备将操作信号传递至变电站远动屏,远动屏将空接点信号传递到保护屏,实现断路器的操作。 4开关本身保护设备、重合闸设备动作,发跳、合闸命令至操作插件,引起开关进行跳、合闸操作。 5母差、低频减载等其他保护设备及自动装置动作,引起断路器跳闸。

可以看出,前三项为人为操作,后两项为自动操作,因此断路器的操作据此可分为人为操作和自动操作。 根据操作时相对断路器距离的远近,可分为就地操作、远方操作、遥控操作。就地通过开关机构箱本身操作按钮进行的操作为就地操作,有些开关的保护设备装在开关柜上,相应的操作回路也在就地,这样通过保护设备上操作回路进行的操作也是就地操作,保护设备在主控室,在主控室进行的操作为远方操作,通过调度端进行的操作为遥控操作。 (二)综自站控制信号传输过程 某线路高压开关控制信号传递过程 操作方式与常规变电站相比,仅在远方操作和遥控操作时不同。 在主控室内进行远方操作,一般是通过后台机进行,操作命令传达到测控装置,启动测控装置跳、合闸继电器,跳、合闸信号传递到保护装置操作插件,启动操作插件手跳、手合继电器,手跳、手合继电器触点接通跳、合闸回路,启动断路器跳、合闸。当后台机死机或其它原因不能操作时,可以在测控屏进行操作。 遥控操作由调度端(或集控站端)发送操作命令,经通讯设备至站内远动通讯屏,远动通讯屏将命令转发至站内保护通讯屏,然后保护通讯屏将命令传输至测控屏,逐级向下传输。 需要指出,有些老站遥控命令是通过后台机进行传输的,如虚线图所示,但由于后台机死机

三极管开关电路分析及Rb计算

1.输入电压Vin,输入电阻Rin,三极管导通电压取0.6V,三极管电流放大倍数是B,输出电阻(在C极的电阻)是Rout。这样很好计算了: 5V / Rout = A, A / B = C,所以C是你最小的基极电流。 如果你的输入电压Vin也用5V,那么(5 - 0.6)/C = Rin,你就可以选Rin了,为使三极管可靠饱和,选(5 - 0.6)/Rin > C就可以了。 2.先求I先求Ic=Vc/Rc Ib=Ic/B 基极电阻Rb=(Vb-Vbe)/Ib c=Vc/Rc Ib=Ic/B 基极电阻Rb=(Vb-Vbe)/Ib 举例: 已知条件:输入Vi=5V,电源电压Vcc=5V,三极管直流放大系数beta=10. 查规格书得,集-射饱和电压Vcesat=0.2V,此时集电极电流Ic=10mA(或其它值),则集电极电阻Rc=(Vcc-Vcesat)/Ic = (5-0.2)/10 = 480 欧。 则Ib=Ic/beta=10/10=1 mA,基极限流电阻Rb=(Vi-Vbe)/Ib=(5-0.6)/1=4.4K,取为4.2K。 这时要注意,输入高电平为5V是理想情况,有可能在2.5V(输入的一半)以上就为高了,这时我们以5V输入而得到的基极电流很可能不够,因此要重新计算。以2.5V为逻辑电平的阈值来计算,则Rb==(Vi-Vbe)/Ib=(2.5-0.6)/1=1.9K,取为1.8K,或2K。 如何使三极管工作于开关状态? 晶体三极管的实际开关特性决定于管子的工作状态。晶体三极管输出特性三个工作区,即截止区、放大区、饱和区,如图4.2.1(b)所示。 如果要使晶体三极管工作于开关的接通状态,就应该使之工作于饱和区; 要使晶体三极管工作于开关的断开状态,就应该使之工作于截止区,发射极电流 iE=0,这时晶体三极管处于截止状态,相当于开关断开。集电结加有反向电压,集电极电流iC=ICBO,而基极电流iB=-ICBO。说明三极管截止时,iB并不是为0,而等于-ICBO。基极开路时,外加电源电压VCC使集电结反向偏置,发射结正向偏置晶体三极管基极电流iB=0时,晶体管并未进入截止状态,这时iE=iC =ICEO还是较大

断路器的控制原理图

四动力车间一月份车间培训讲义 授课人:高成波 授课时间:12月29日 一、断路器的规范及铭牌数据代表的意义 我车间110KV断路器为SF6气体断路器,灭弧介质为SF6气体;型号为LW35-126/3150-40;其中126代表断路器的额定电压(KV),3150为断路器的额定电流(A),40为断路器的额定短路断开电流(KA) 额定电压:是指断路器在运行中所承受的正常工作电压。 额定电流:是指断路器长时间通过的最大工作电流。 额定开断电流:是指断路器在额定电压下允许开断的最大电流。 二、高压断路器的用途 高压断路器是电力系统最重要的控制和保护设备,它在电网中起两方面作用。在正常运行时,根据电网的需要,接通或断开电路的空载电流和负载电流,这时起控制作用。而当电网发生故障时,高压断路器和保护装置及自动装置相配合,迅速、自动地切断故障电流,将故障部分从电网中断开,保证电网无故障部分的安全运行,以减少停电范围,防止事故扩大,这时起保护作用。 三、高压断路器的分类及组成部分 1、按灭弧介质分可分为: 1)油断路器 2)磁吹断路器 3)真空断路器 4)六氟化硫断路器 5)空气断路器 6)自产气断路器 2、高压断路器的组成部分 大体可分为:1)导电部分 2)灭弧部分 3)绝缘部分 4)机构及传动部分 5)附件 四、SF6断路器的种类及性能特点 SF6断路器的种类按构造分有敞开式和封闭式;按灭弧方式分有单压式各双压式;按总体分有落地箱式和支撑绝缘式。 SF6断路器的性能特点是: 1)灭弧能力强,介质绝缘强度高,单元额定电压较高。 2)在开断大电流时,产生的电弧电压不高,触头寿命长。 3)切断小电流电容电流时,过电压值较小,不需并联电阻。 4)本体寿命高,检修周期长,维护方便。 5)体积小,重量轻,结构简单,噪音小 五、断路器的简单灭弧原理 断路器的简单灭弧原理是利用热游离和去游离的矛盾,加速去游离的进行,减弱热游

10kV开关电气控制回路图

检修部员工培训模块 TDJXGYAQ 5.4.1.11 设备检修工艺、方法—电气 10kV开关电气控制回路图 2017-09-30发布 2017-12-01实施大唐国际托克托发电有限责任公司检修部

目录 1、符号及说明 (3) 2、断路器的控制回路的基本要求 (3) 3、断路器控制回路详解 (4)

编制人:张志峰主讲人:张志峰 10kV开关电气控制回路图 1、符号及说明 1.1 如图所示为托克托发电厂五期10kV开关VBG-12P的电气原理图。 1.2 图中操作电源选用AC/DC110V。 图1手车式电气原理图 1.3 图中:HQ:合闸线圈;TQ:分闸线圈;M:储能电机;R0:电阻;S8:辅助开关(当手车在试验位置切换); S9:辅助开关(当手车在工作位置切换);SP5:合闸闭锁用电磁铁辅助开关;S2:微动开关;DL:辅助 开关;U:桥式整流器(直流时取消2U~4U);K1:合闸闭锁线圈;K0:防跳继电器;Y7~Y9:过流脱扣 器;X:航空插头;L1~L10:连接线;PCB:线路板。 1.4 图中包括电机回路、合闸回路、闭锁回路、分闸回路、辅助回路。 2、断路器的控制回路的基本要求 2.1、应能监视控制电源及跳、合闸回路的完好性:断路器的控制电源最为重要,一旦失去电源断路器便无法操作。 因此,无论何种原因,当断路器控制电源消失时,应发出声、光信号,提示值班人员及时处理。 2.2、具有防止多次合、跳闸的“跳跃”闭锁装置。断路器的“跳跃”现象一般是在跳闸、合闸回路同时接通时才 发生。发生“跳跃”对断路器是非常危险的,容易引起机构损伤,甚至引起断路器的爆炸,故必须采取闭锁

开关量输入电路的制作方法

本技术新型涉及一种开关量输入电路,属于低压电气技术领域,包括外部开关量电源S1、外部开关接口K1、整流桥电路、滤波电路、限流电路、防反向保护电路、光耦隔离电路、开关量输出接口,所述外部开关量电源、所述外部开关接口、所述整流桥电路、所述滤波电路、所述限流电路、所述防反向保护电路、所述光耦隔离电路、所述开关量输出接口依次连接,该电路硬件电路结构简单,工作有效可靠,提高了开关量输入电路的抗电磁干扰能力,有利于开关量输入电路的长期稳定运行。 技术要求 1.一种开关量输入电路,包括外部开关量电源S1、外部开关接口K1、整流桥电路、滤波 电路、限流电路、防反向保护电路、光耦隔离电路、开关量输出接口,所述外部开关量 电源S1、所述外部开关接口、所述整流桥电路、所述滤波电路、所述限流电路、所述防 反向保护电路、所述光耦隔离电路、所述开关量输出接口依次连接。 2.根据权利要求1所述的一种开关量输入电路,其特征在于:所述外部开关量电源S1的一端与所述外部开关接口K1的一端相连,另一端与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第3端子相连,所述外部开关接口K1的另一端与所述整流桥电路第一电阻R1的一端相连。 3.根据权利要求2所述的一种开关量输入电路,其特征在于:所述整流桥电路第一电阻R1的另一端与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第1端子相连。 4.根据权利要求3所述的一种开关量输入电路,其特征在于:所述滤波电路的第一电容C1和第二电阻R2并联在所述整流桥电路第一整流桥UR1的第4端子和第2端子之间,其中第 一电容C1的正极与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第4端子相连,第一电容C1的负极与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第2端子相连,所述防反向保护电路的第一二极管D1并联在所述整流桥电路第一整流桥UR1的第4端子和第2端子之间,其中第一二极管D1的负 极与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第4端子相连,第一二极管D1的正极与所述整流桥电路第一整流桥UR1的第2端子相连。

开关柜二次控制原理图..

一、二次回路的定义 由二次设备互相连接,构成对一次设备进行监测、控制、调节和保护的电气回路称为二次回路 二次回路在词典中的解释:在电气系统中由互感器的次级绕组、测量监视仪器、继电器、自动装置等通过控制电缆联成的电路。用以控制、保护、调节、测量和监视一次回路中各参数和各元件的工作状况。用于监视测量表计、控制操作信号、继电保护和自动装置等所组成电气连接的回路均称为二次回路或称二次接线。 二、二次回路的组成 指对一次设备的工作进行监视、控制、测量、调节和保护,所配置的如:测量仪表、继电器、控制和信号元件,自动装置、继电保护装置、电流、电压互感器等,按一定的要求连接在一起所构成的电气回路,称为二次接线或称为二次回路。一次回路的组成由发电机、变压器、电力电缆、断路器、隔离开关、电压、电流互感器、避雷器等构成的电路,称为一次接线或称为主接线。 三、二次回路的分类 1、按电源性质分 交流电流回路---由电流互感器(TA)二次侧供电给测量仪表及继电器的电流线圈等所有电流元件的全部回路。 交流电压回路---由电压互感器(TV)二次侧及三相五柱电压互感器开口三角经升压变压器转换为220V供电给测量仪表及继电器等所有电压线圈以及信号电源等。

直流回路---使用所变输出经变压、整流后的直流电源。 蓄电池---适用于大、中型变、配电所,投资成本高,占地面积大。 2、按用途区分 测量回路、继电保护回路、开关控制及信号回路、断路器和隔离开关的电气闭锁回路、操作电源回路。 操动回路---包括从操动(作)电源到断路器分、合闸线圈之间的所有有关元件,如:熔断器、控制开关、中间继电器的触点和线圈、接线端子等。 信号回路---包括光字牌回路、音响回路(警铃、电笛),是由信号继电器及保护元件到中央信号盘或由操动机构到中央信号盘。 四、二次回路识图 常用的继电保护接线图包括:继电保护的原理接线圈、二次回路原理展开图、施工图(二次回路又称背面接线图、盘面布置图)。 1、看图 A、"先看一次,后看二次"。一次:断路器、隔离开关、电流、电压互感器、变压器等。了解这些设备的功能及常用的保护方式,如变压器一般需要装过电流保护、电流速断保护、过负荷保护等,掌握各种保护的基本原理;再查找一、二次设备的转换、传递元件,一次变化对二次变化的影响等。 B、"看完交流,看直流"。指先看二次接线图的交流回路,以及电气量变化的特点,再由交流量的"因"查找出直流回路的"果"。一般交流回路较简单。

各内开关接线图

各内开关接线图 交流接触器两个控制按钮接线图 电动机正反转控制接线图,而且是采用按钮加接触器辅助触电的双重互锁,带自保持的控制方式,控制回路电压为线电压。从原理上看是没有问题的,能够实现基本功能。但是我觉得热继电器的常闭接点一般都接在接触器线圈与电源“2”之间,这样做的目的是当热继电器动作以后其常闭接点断开,此时整个控制回路除了SB1的一端(“1”)以及热继电器常闭接点的一端(“2”)带电以外,其他元件都不带电,特别是接触器的线圈是不带电的,既有效的减少了人员因为检查动作原因而触电的危险又能使线圈彻底断电。因为通常热继电器动作都是由于主回路电流长时间过大,使得继电器内双金属片温度达到动作值后保护动作而切断主回路,达到保护电动机以及接触器的目的。 那就在远方再设置一套用来控制正反转的启动按钮与图中对应的SB1 SB2并联,停止按钮和SB3串联就行了。

HY2-15倒顺开关接线图 倒正开关接三相比较简单,一边三接点接三相电源,另一边接三相电机。 接单相的比较麻烦,如图, 补充回答:

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接, 图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图;

外接电源AB两根线接1 和6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

给排水泵控制箱接线图

三极管开关电路

三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的 回路上。 Vcc 團1基本的三极管开关 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open)与闭合(closed)动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃胜作于截止(cut off) 区。 同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃胜作于饱和区(saturati on) 。 一、三极管开关电路的分析设计 由于对硅三极管而言,其基射极接面之正向偏压值约为0.6伏特,因此欲使三极管截止,Vin必须低于0.6伏特,以使三极管的基极电流为零。通常在设计时,为了可以更确定三极管必处于截止状态起见,往往使Vin值低于0.3伏特。(838 电子资源)当然输入电压愈接近零伏特便愈能保证三极管开关必处于截止状态。欲将电流传送到负载上,则三极管的集电极与射极必须短路,就像机械开关的闭合动作一样。欲如此就必须使Vin达到够高的准位,以驱动三极管使其进入饱和工作区工作,三极管呈饱和状态时,集电极电流相当大,几乎使得整个电源电压Vcc均跨在负载电阻上,如此则VcE便接近于0,而使三极管的集电极和射极几乎呈短路。在理想状况下,根据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应该为:

最新各内开关接线图

各内开关接线图

接单相电机如图; 图1图2是一般单相电机正反转盒内接线图, 图1正转;黑U1与红V1 连接,绿Z2与黄U2连接,

图2反转;黑U1与绿Z2连接,红V1与黄U2连接; 单相电机正反转盒内接出4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 进入倒顺开关,如上图; 外接电源AB两根线接1 和 6,4和5用一段导线相连,其他2 3 5 6 接单相电机正反转盒内接出的4根线,黑U1 红V1 绿Z2 黄U2 按图接好通电即可到顺使用了。 带接触器的自锁按钮接线图

三极管开关电路设计详细过程

揭秘:三极管开关电路设计详细过程 电源网首页| 分类:功率开关| 2011-03-10 09:15:39 | 评论(0) 摘要:三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电... 三极管除了可以当做交流信号放大器之外,也可以做为开关之用。严格说起来,三极管与一般的机械接点式开关在动作上并不完全相同,但是它却具有一些机械式开关所没有的特点。图1所示,即为三极管电子开关的基本电路图。由下图可知,负载电阻被直接跨接于三极管的集电极与电源之间,而位居三极管主电流的回路上。 输入电压Vin则控制三极管开关的开启(open) 与闭合(closed) 动作,当三极管呈开启状态时,负载电流便被阻断,反之,当三极管呈闭合状态时,电流便可以流通。详细的说,当Vin为低电压时,由于基极没有电流,因此集电极亦无电流,致使连接于集电极端的负载亦没有电流,而相当于开关的开启,此时三极管乃胜作于截止(cut off)区。

同理,当Vin为高电压时,由于有基极电流流动,因此使集电极流过更大的放大电流,因此负载回路便被导通,而相当于开关的闭合,此时三极管乃胜作于饱和区(saturation)。在理想状况下,根据奥姆定律三极管呈饱和时,其集电极电流应该为﹕ 因此,基极电流最少应为: 上式表出了IC和IB之间的基本关系,式中的β值代表三极管的直流电流增益,对某些三极管而言,其交流β值和直流β值之间,有着甚大的差异。欲使开关闭合,则其V in值必须够高,以送出超过或等于(式1) 式所要求的最低基极电流值。由于基极回路只是一个电阻和基射极接面的串联电路,故Vin可由下式来求解﹕

最新10KV开关柜二次接线图解

10K V开关柜二次接线 图解

10KV开关柜二次接线图解 时间:2011-03-30 1、综述 10kV开关柜的主要部分包括:真空断路器、电流互感器、就地安装的微机保护装置、操作回路附件(把手、指示灯、压板等等)、各种位置辅助开关。其中,断路器与电流互感器安装在开关柜内部,微机保护、附件、电度表安装在继电器室(沿用以前的叫法,其实已经没有继电器了)的面板上,端子排与各种电源空气开关安装在继电器室内部,端子排通过控制电缆或专用插座与断路器机构连接。 理解开关柜的二次接线,我们需要找到两份图纸:综自厂家提供的保护原理图、接线图;开关柜厂家提供的二次原理图、配线图、端子排图、断路器机构原理图。 综自厂的图纸是开关柜厂家的设计原始依据,也是我们审核开关柜厂家图纸的依据。开关厂的原理图一般都是根据综自厂的原理图修改的,再示意性的画出电流、电压、信号量的输入,控制量的输出。 2、10kV电缆出线中置柜的二次接线 KYN28A(GZS1)中置柜是城区变电站使用最多的10kV开关柜型式,从正面看,它明显分成三部分,最上面是继电器室,中间是断路器室,下面是空室(什么也没有),母线等高压设备安装在背面的柜体内。如图8-1-1所示。

图8-1-1 2.1继电器室 继电器室的面板上,安装有微机保护装置、操作把手、保护出口压板、指示灯(合位红灯、分位绿灯、储能完成黄灯);继电器室内,安装有端子排、微机保护控制回路直流电源开关、微机保护工作直流电源、储能电机工作电源开关(直流或交流)。图8-1-1是早期开关柜的图片,继电器室就是安装电流表和指示灯的位置。 2.2断路器室

PNP三极管结构及工作原理解析

PNP三极管工作原理解密 对三极管放大作用的理解,切记一点:能量不会无缘无故的产生,所以,三极管一定不会产生能量,但三极管厉害的地方在于:它可以通过小电流控制大电流。放大的原理就在于:通过小的交流输入,控制大的静态直流。 假设三极管是个大坝,这个大坝奇怪的地方是,有两个阀门,一个大阀门,一个小阀门。小阀门可以用人力打开,大阀门很重,人力是打不开的,只能通过小阀门的水力打开。所以,平常的工作流程便是,每当放水的时候,人们就打开小阀门,很小的水流涓涓流出,这涓涓细流冲击大阀门的开关,大阀门随之打开,汹涌的江水滔滔流下。如果不停地改变小阀门开启的大小,那么大阀门也相应地不停改变,假若能严格地按比例改变,那么,完美的控制就完成了。 在这里,Ube就是小水流,Uce就是大水流,人就是输入信号。当然,如果把水流比为电流的话,会更确切,因为三极管毕竟是一个电流控制元件。 如果某一天,天气很旱,江水没有了,也就是大的水流那边是空的。管理员这时候打开了小阀门,尽管小阀门还是一如既往地冲击大阀门,并使之开启,但因为没有水流的存在,所以,并没有水流出来。这就是三极管中的截止区。 饱和区是一样的,因为此时江水达到了很大很大的程度,管理员开的阀门大小已经没用了。如果不开阀门江水就自己冲开了,这就是二极管的击穿。 在模拟电路中,一般阀门是半开的,通过控制其开启大小来决定输出水流的大小。没有信号的时候,水流也会流,所以,不工作的时候,也会有功耗。 而在数字电路中,阀门则处于开或是关两个状态。当不工作的时候,阀门是完全关闭的,没有功耗。 晶体三极管是一种电流控制元件。发射区与基区之间形成的PN结称为发射结,而集电区与基区形成的PN结称为集电结。晶体三极管按材料分常见的有两种:锗管和硅管。而每一种又有NPN 和PNP两种结构形式,使用最多的是硅NPN和PNP两种,两者除了电源极性不同外,其工作原理都是相同的,三极管工作在放大区时,三极管发射结处于正偏而集电结处于反偏,集电极电流Ic受基极电流Ib的控 制,Ic的变化量与Ib变化量之比称作三极管的交流电流放大倍数β(β=ΔIc/ΔIb,Δ表示变化量。)在实际使用中常常利用三极管的电流放大作用,通过电阻转变为电压放大作用。 要判断三极管的工作状态必须了解三极管的输出特性曲线,输出特性曲线表示Ic随Uce的变化关系(以Ib为参数),从输出特性曲线可见,它分为三个区域:截止区、放大区和饱和区。 根据三极管发射结和集电结偏置情况,可以判别其工作状态: 对于NPN三极管,当Ube≤0时,三极管发射结处于反偏工作,则Ib≈0,三极管工作在截止区;当晶体三极管发射结处于正偏而集电结处于反偏工作时,三极管工作在放大区,Ic随Ib近似作

断路器电气控制原理

电气控制原理 电气控制原理及接线见附件2。电气原理图和接线图均为产品分闸状态、电气元件无激励状态、操作方式为远方操作时的位置、SF6密度控制器和弹簧行程开关处于无压状态。以下分别论述。 1 合闸操作和分闸操作 产品在分闸位置,合闸回路接通。接到合闸指令时,合闸线圈52C带电,使产品合闸。合闸过程中,辅助开关52a、52b发生切换,合闸回路断开,分闸回路接通。 当产品接到分闸指令时,分闸线圈52T1、52T2带电,使产品分闸分闸过程中辅助开关52a、52b再次切换,分闸回路断开,合闸回路接通,等待下次合闸指令。 2 SF6低气压操作闭锁 当SF6压力低于时,63GL1、63GL2接通,继电器63GLX1、63GLX2励磁动作,其常闭触点断开,切断分、合闸回路。 3 低油压分、合闸闭锁 当油压低于分闸闭锁压力时,低油压分闸闭锁压力开关63HL1断开,继电器63HL1X失电,其触点断开,切断分闸回路。 当油压低于合闸闭锁压力时,低油压合闸闭锁压力开关63HL2断开,继电器63HL2X失电,其触点断开,切断合闸回路。 4 电机控制 断路器合闸操作后,限位开关33hb闭合,接触器88M得电接通电机回路,对碟簧进行储能,储能到位后,控制凸轮使限位开关33hb切断电机回路。当发生故障电动机运转时间过长时,时间继电器48T的延时闭合触点闭合,辅助继电器49MX的常闭触点打开,切断电机回路,使电动机停转。当电机回路出现过载时,热继电器49M的常闭触点断开,切断电机回路。 5 加热器控制 8SH1、8SH2为自动开关,用来控制加热器SH1、SH2(如需实现自动控温、控湿功能,请在订货中说明)。 6 就地—远方转换 43LR为就地—远方转换开关,在远方位置,由主控室对产品进行操作。切换至就地位置并关合自动开关8D1、8D2后,用11-52手动控制开关进行就地分、合闸操作。 7 报警信号与工作信号 SF6低气压报警信号接点为桥式接点,当SF6气压低于报警压力时,该接点接通,发出补气报警信号。 SF6低气压闭锁接点见附图,当产品出现低气压闭锁时该接点接通,其发出相应的闭锁信号。

断路器控制回路(推荐)

断路器控制回路 在发电厂和变电站中对断路器的跳、合闸控制是通过断路器的控制回路以及操动机构来实现的。