目录

一、课程设计目的和任务 (2)

1.1 设计目的 (2)

二、控制对象喷雾干燥塔的分析 (2)

2.1喷雾干燥塔背景描述 (2)

2.2 喷雾干燥塔工艺流程简介 (3)

2.3 燃烧系统 (3)

2.4干燥系统 (4)

2.5 投料系统 (4)

2.6除尘系统 (4)

三、控制系统的硬件设计 (5)

3.1 喷雾干燥塔控制功能描述 (5)

3.2 控制网络拓扑图 (6)

3.3 控制系统的 I/O清单 (6)

3.4 PLC的选型报告 (8)

3.5 PLC的I/O端子接线图 (13)

四、控制系统的软件设计 (14)

4.1软件说明书 (15)

4.2控制系统软件程序 (18)

五、控制系统流程图 (27)

5.1 燃烧系统流程图 (27)

5.2 投料系统流程图 (29)

5.3 燃烧系统流程图 (30)

5.4 除尘系统流程图 (31)

六、控制系统调试报告 (32)

6.1系统准备阶段 (32)

6.2点火启动过程 (32)

6.3投料系统进入工作过程 (32)

6.4除尘系统进入工作 (32)

6.5手自切换系统 (32)

6.6安全保护系统 (32)

6.7报警系统 (32)

6.8真实调试结果 (33)

七、心得体会 (33)

一、课程设计目的和任务

1.1 设计目的

PLC课程设计A教学的主要任务是在学生修完《可编程序控制器 A》理论课程后,进行的实践教学。通过课程设计既能验证所学的基本理论知识,同时也可以培养学生的基本操作技能与设计能力,使课堂上所学理论知识得以在实践中运用,做到“学以致用”的教学目标。主要做到以下几点:

1)掌握可编程序控制器在本专业上具体应用的设计过程和实现方法;

2)加深对可编程序控制器原理、应用、编程的进一步理解;

3)结合对有关顺序控制系统和保护控制系统的可编程序控制器的实现过程加深对 PLC控制系统的理解与掌握;

4)拓展可编程序控制器及其在相关行业中应用的相关知识。

1.2 设计任务

本次设计的主要任务是在研究喷雾干燥塔系统的工艺流程的基础上,基于

M340 PLC 对喷雾干燥塔控制系统硬件设计,编写喷雾干燥塔控制系统下位机软件,并对控制系统进行调试。本课程设计为后续实践课程《计算机控制系统课程设计》的下位机部分,并与《计算机控制系统课程设计》的上位机程序设计组成一套完整的计算机控制系统实践环节体系。

二、控制对象喷雾干燥塔的分析

2.1喷雾干燥塔背景描述

喷雾干燥塔将液态的料浆经喷枪雾化后喷入干燥塔内,干燥塔利用燃料燃烧的能量将鼓风机送入的空气进行加热;热空气在干燥塔内将雾化的料浆干燥为超细颗粒粉态成品。粉状成品在塔内利用旋风分离原理从热空气中分离出来,有塔的底部翻版阀定期排入收集袋中的合格原料。热空气则通过布袋除尘器除尘后排除。喷雾干燥塔控制系统主要由燃烧、干燥、投料、除尘等几个主要部分组成。主要用于把液态原料制备成固体粉末原料的设备。它被广泛得使用于化工、食品、陶瓷等诸多行业,作为原料或成品加工的设备,该设备一般都作为一套相对独立

的系统进行成套供应。

2.2 喷雾干燥塔工艺流程简介

喷雾干燥塔P&ID 图如图1-1所示。按工艺流程,喷雾干燥塔控制系统可以分为燃烧系统、干燥系统、投料系统、布袋系统等。

鼓风机

排风机

供油泵

增压泵

助燃风机

除尘器

干燥塔

加热器

料浆罐

料浆泵

点火变压器

火检探头

燃料油箱

油包

图 例:溢流阀

手动阀电磁阀电动调节阀

T

T

P

T

联动调节

1-1 喷雾干燥塔P&ID 图

2.3 燃烧系统

燃烧系统的主要设备有供油泵、增压泵、溢油阀、油包、截止阀、调节阀、点火变压器、火检探头、助燃风机等。

当系统启动后,供油泵运转,燃油通过溢油阀在回路中运行,这样第一可以加快点火时候的系统响应速度,第二可以检测回路的工作是否正常。按下点火按钮后,助燃风机启动,进行五分钟的吹扫(吹扫风量定为额定风量的35%-50%)过程在吹扫的同时点火,可以把残留的可燃物燃烧掉,防止在点火的时候由于可燃物过多,导致爆炸事故。吹扫结束后开增压泵开始投油,投油负荷定为额定负荷的45%,投油30s 后断点火变压器,此时火检,若火检输入信号为1则说明点火成功,继续投油保持燃烧,然后再升负荷。若火检信号为0,则说明点火不成

功,立即停止投油,助燃风机进行吹扫五分钟,为下一次的点火做好准备。主油回路采用双电磁阀串联的目的为保持截止的可靠性,燃料调节阀和助燃风机调节阀联动,使风和燃料的按比例变化。

2.4干燥系统

干燥系统的主要设备有鼓风机、干燥塔、除尘器、排风机。

在干燥系统中,鼓风机将空气送入换热器中加热,热空气进入干燥塔干燥所需物质,接着干燥塔出口的热空气进入除尘器进行除尘,最终通过排风机排入大气。系统启动的时候运行鼓风机和排风机,因为提前开不影响系统的安全性,同使在点火的初期还有保护加热器的作用。同样在停止系统的时候最后停风机,同样使保护作用。

在干燥系统中,涉及到空气温度和干燥塔内负压控制。温度的控制包括热空气进口温度、烟气出口温度、干燥塔出口温度,其中热空气进口温度是调节燃油量(即燃油调节阀的开度)的主要依据。干燥塔的负压是改变排风机转速(主要通过变频器实现)的主要依据,干燥塔的出口温度是给料多少的主要依据,当排烟温度超过一定温度的时候声光报警,等待运行人员确认。

2.5 投料系统

投料系统的主要设备有料浆灌、溢流阀、电磁阀、料浆泵、喷雾装置。

投料系统在点火成功后,温度满足一定数值的时候,启动料浆泵,经过雾化,喷入干燥塔,物料经干燥后从下面的排出合格产品。同时,根据控制目标自动增/减料枪,保证干燥效果。

投料系统的主要控制信号为料浆出口压力,根据干燥内负压和温度控制料浆出口压力在一定范围内,以确保料浆的雾化效果。

2.6除尘系统

除尘器属于喷雾干燥塔的外围设备,除尘器外壁布置了三只气锤,内部设置八个除尘布袋实现对出塔空气的过滤除尘。

除尘系统为达到除尘效果要求气锤按固定的时间间隔对塔外壁进行振打,同时8只布袋按固定的时间间隔进行反吹。除尘器布置在干燥塔旁,在负压控制中可以考虑到除尘器的反吹会造成干燥塔塔内负压的明显波动。此时应该禁止负压检测信号的信号输出,在反吹过后回复正常以后,再解除信号的输出指令。

三、控制系统的硬件设计

3.1 喷雾干燥塔控制功能描述

良好的控制系统的主要指标是安全和经济,本次课程设计控制对象喷雾干燥塔的控制目标是在安全的前提下确保对象的工艺参数稳定,并以安全作为优化目标。针对该喷雾干燥塔所提出的控制要求主要有以下方面的考虑:顺序启动功能、安全停机功能、自动点火功能、熄火保护功能、系统安全保护功能、状态监测和自动报警功能、自动投入油枪和撤除油枪功能、自动温控功能、设备离线强制启停功能、指示灯测试功能、模拟量控制功能等。喷雾干燥塔控制系统需要实现的主要功能如下:

(1)、自动顺序启动功能

系统可实现顺序启动。程序能够实现排风机,鼓风机,助燃风机,供油泵,增压泵的顺序启动。

(2)、安全停机功能

可以自动按供油泵,电磁阀,助燃风机的顺序停止系统。停机过程中提供自动吹扫和系统自动复位功能。

(3)、自动点火功能

实现系统安全点火。点火条件成立时有灯指示,此时按下“点火”按钮并保持2秒钟以上,可自动实现安全点火;不具备点火条件时,没有灯指示,操作“点火”按钮,系统不予响应。

(4)、熄火自动保护功能

点火过程和正常运行中因出现熄火信号,系统能自动保护设备安全,并恢复到点火准备状态。

(5)、系统安全保护功能

系统出口超温保护。出口温度超过规定的故障限值5秒,打开“紧急排放阀”;出口温度超过故障限值1分钟,执行“自动停机”以保证系统安全。

(6)、状态检测和自动警报功能

系统进口温度,出口温度,排烟温度,塔内塔内负压,料浆压力异常时提供

光字牌提示和声音报警,并具有报警保持,等待确认功能

(7)、自动投入喷枪和撤除喷枪功能。

在“自动模式”下,当投料温度升高时增加燃烧量,温度升高到一定值,自动增加一根喷枪;当投料温度降低时减少燃烧量,温度降低到一定值时自动减少一根喷枪。

(8)、指示灯测试功能

在任何情况下,系统都可以检测指示灯是否能够正常使用,按下“灯测试”按钮,所有指示灯点亮,取消“灯测试”按钮,所有指示灯回复原状态。

(9)、点火之后系统进入手动控制,当满足一定条件后系统自动切换到自动控制。

3.2 控制网络拓扑图

大型机网关

点火系统

燃烧系统干燥系统除尘系统操作员站

打印机

Modicon M340电源、CPU

Modicon M340 输入、输

出、计数模块

系统网络拓扑图

3.3 控制系统的 I/O 清单

(1)、离散量输入

离散量输入 变量

说明 拓扑地址 QD 启动 %I0.1.0 TZ 停止 %I0.1.1 JJTZ 紧急停止 %I0.1.2 ENSURE 报警确认 %I0.1.3 DJC 指示灯测试 %I0.1.4 SZDQH

手/自动切换

%I0.1.5

DHZL 点火指令%I0.1.6

XHWZ 小火位置%I0.1.7

DHWZ 大火位置%I0.1.8

LJYLD 料浆压力低%I0.1.9

YYZC 油压正常%I0.1.10

LJYLG 料浆压力高%I0.1.11

FYZC 风压正常%I0.1.12

HYZT 火焰状态%I0.1.13 (2)、模拟量输入

模拟量输入

变量说明拓扑地址

PFWD 排风温度%IW0.3.0

TNFY 塔内负压%IW0.3.1

JKWD 进口温度%IW0.3.2

CKWD 出口温度%IW0.3.3 (3)、开关量输出

离散量输出

变量说明拓扑地址ALARM 声音报警%Q0.2.0 CSJXZ 吹扫进行中%Q0.2.1 DHXKL 点火许可指示灯%Q0.2.2 XTZBWBD 系统准备完毕灯%Q0.2.3 PFWDYCL 排风温度异常灯%Q0.2.4 TNFYYCL 塔内负压异常灯%Q0.2.5 JKWDYCL 进口温度异常灯%Q0.2.6 CKWDYCL 出口温度异常灯%Q0.2.7 XHBJL 熄火报警灯%Q0.2.8 TYLGYB 投燃料供油泵%Q0.2.9 TRLZYB 投燃料增压泵%Q0.2.10 TRLDCF 投燃料电磁阀%Q0.2.11 TZRFJ 投助燃风机%Q0.2.12 TRLTJF 投燃料调节阀%Q0.2.13 PFJ 排风机%Q0.2.14 GFJ 鼓风机%Q0.2.15 DHBYQ 投点火变压器%Q0.2.16 QCA 投气锤A %Q0.2.17 QCB 投气锤B %Q0.2.18 QCC 投气锤C %Q0.2.19 ZBD1234 投正吹布袋1234 %Q0.2.20 FBD1234 投反吹布袋1234 %Q0.2.21 ZBD5678 投正吹布袋5678 %Q0.2.22 FBD5678 投反吹布袋5678 %Q0.2.23 JJPFF 投紧急排放阀%Q0.2.24 TLJB 投料浆泵%Q0.2.25

TPQA 投喷枪A %Q0.2.26

TPQB 投喷枪B %Q0.2.27

TPQC 投喷枪C %Q0.2.28

3.4 PLC的选型报告

在PLC系统设计时,首先应确定控制方案,下一步工作就是PLC工程设计选型。工艺流程的特点和应用要求是设计选型的主要依据。PLC及有关设备应是集成的、标准的,按照易于与工业控制系统形成一个整体,易于扩充其功能的原则选型所选用PLC应是在相关工业领域有投运业绩、成熟可靠的系统,PLC的系统硬件、软件配置及功能应与装置规模和控制要求相适应。熟悉可编程序控制器、功能表图及有关的编程语言有利于缩短编程时间,因此,工程设计选型和估算时,应详细分析工艺过程的特点、控制要求,明确控制任务和范围确定所需的操作和动作,然后根据控制要求,估算输入输出点数、所需存储器容量、确定PLC的功能、外部设备特性等,最后选择有较高性能价格比的PLC和设计相应的控制系统。 1.输入输出(I/O)点数的估算

I/O点数估算时应考虑适当的余量,通常根据统计的输入输出点数,再增加10%~20%的可扩展余量后,作为输入输出点数估算数据。通过分析本控制系统包含13个开关量输入端口,28个开关量输出端口,4个模拟量输入端口。所以本控制系统选择16个开关量输入端口,32个开关量输出端口,4个模拟量输入端口的PLC。

2.存储器容量的估算

存储器容量是可编程序控制器本身能提供的硬件存储单元大小,程序容量是存储器中用户应用项目使用的存储单元的大小,因此程序容量小于存储器容量。设计阶段,由于用户应用程序还未编制,因此,程序容量在设计阶段是未知的,需在程序调试之后才知道。为了设计选型时能对程序容量有一定估算,通常采用存储器容量的估算来替代。

存储器内存容量的估算没有固定的公式,许多文献资料中给出了不同公式,大体上都是按数字量I/O点数的10~15倍,加上模拟I/O点数的100倍,以此数为内存的总字数(16位为一个字),另外再按此数的25%考虑余量。

3.控制功能的选择

该选择包括运算功能、控制功能、通信功能、编程功能、诊断功能和处理速度等特性的选择。

(1)运算功能

此控制系统PLC的运算功能包括逻辑运算、计时、计数功能、比较等运算功能,同时还有模拟量的运算和处理功能。

(2)控制功能

本控制系统的控制功能主要为PLC顺序逻辑控制和模拟量的控制。

(3)通信功能

本控制系统的PLC应支持多种现场总线和标准通信协议(如TCP/IP),需要时应能与工厂管理网(TCP/IP)相连接。通信协议应符合ISO/IEEE通信标准,应是开放的通信网络。

PLC系统的通信接口应包括串行和并行通信接口(RS2232C/422A/423/485)、RIO通信口、工业以太网、常用DCS接口等;大中型PLC通信总线(含接口设备和电缆)应1:1冗余配置,通信总线应符合国际标准,通信距离应满足装置实际要求。

本控制系统的PLC通信接口选择以太网。

(4)编程功能

PLC的编程有离线编程和在线编程两种,设计时应根据应用要求合理选用。

离线编程方式:PLC和编程器公用一个CPU,编程器在编程模式时,CPU只为编程器提供服务,不对现场设备进行控制。完成编程后,编程器切换到运行模式,CPU对现场设备进行控制,不能进行编程。离线编程方式可降低系统成本,但使用和调试不方便。在线编程方式:CPU和编程器有各自的CPU,主机CPU负责现场控制,并在一个扫描周期内与编程器进行数据交换,编程器把在线编制的程序或数据发送到主机,下一扫描周期,主机就根据新收到的程序运行。这种方式成本较高,但系统调试和操作方便,本控制系统的PLC常采用此编程功能。

同时应具有五种标准化编程语言:顺序功能图(SFC)、梯形图(LD)、功能模块图(FBD)三种图形化语言和语句表(IL)、结构文本(ST)两种文本语言。(5)诊断功能

PLC的诊断功能包括硬件和软件的诊断。硬件诊断通过硬件的逻辑判断确定硬件

的故障位置,软件诊断分内诊断和外诊断。通过软件对PLC内部的性能和功能进行诊断是内诊断,通过软件对PLC的CPU与外部输入输出等部件信息交换功能进行诊断是外诊断。

PLC的诊断功能的强弱,直接影响对操作和维护人员技术能力的要求,并影响平均维修时间。

(6)处理速度

PLC采用扫描方式工作。从实时性要求来看,处理速度应越快越好,如果信号持续时间小于扫描时间,则PLC将扫描不到该信号,造成信号数据的丢失。

处理速度与用户程序的长度、CPU处理速度、软件质量等有关。目前,PLC 接点的响应快、速度高,每条二进制指令执行时间约0.2~0.4Ls,因此能适应控制要求高、相应要求快的应用需要。扫描周期(处理器扫描周期)应满足:小型PLC的扫描时间不大于0.5ms/K;大中型PLC的扫描时间不大于0.2ms/K。4.机型的选择

(1)PLC的类型

PLC按结构分为整体型和组合型两类,按应用环境分为现场安装和控制室安装两类;按CPU字长分为1位、4位、8位、16位、32位、64位等。从应用角度出发,通常可按控制功能或输入输出点数选型。

整体型PLC的I/O点数固定,因此用户选择的余地较小,用于小型控制系统;组合型PLC提供多种I/O卡件或插卡,因此用户可较合理地选择和配置控制系统的I/O点数,功能扩展方便灵活,一般用于大中型控制系统。

本控制系统的PLC机型选择组合型。

(2)输入输出模块的选择

输入输出模块的选择应考虑与应用要求的统一。对输入模块,应考虑信号电平、信号传输距离、信号隔离、信号供电方式等应用要求。对输出模块,应考虑选用的输出模块类型,通常继电器输出模块具有价格低、使用电压范围广、寿命短、响应时间较长等特点;可控硅输出模块适用于开关频繁,电感性低功率因数负荷场合,但价格较贵,过载能力较差。输出模块还有直流输出、交流输出和模拟量输出等,与应用要求应一致。

可根据应用要求,合理选用智能型输入输出模块,以便提高控制水平和降低

应用成本。同时考虑是否需要扩展机架或远程I/O机架等。

(3)电源的选择

PLC的供电电源,除了引进设备时同时引进PLC应根据产品说明书要求设计和选用外,一般PLC的供电电源应设计选用220VAC电源,与国内电网电压一致。重要的应用场合,应采用不间断电源或稳压电源供电。

(4)存储器的选择

由于计算机集成芯片技术的发展,存储器的价格已下降,因此,为保证应用项目的正常投运,一般要求PLC的存储器容量,按256个I/O点至少选8K存储器选择。需要复杂控制功能时,应选择容量更大,档次更高的存储器。

(5)冗余功能的选择

a.控制单元的冗余 b.I/O接口单元的冗余

(6)经济性的考虑

选择PLC时,应考虑性能价格比。考虑经济性时,应同时考虑应用的可扩展性、可操作性、投入产出比等因素,进行比较和兼顾,最终选出较满意的产品。

输入输出点数对价格有直接影响。每增加一块输入输出卡件就需增加一定的费用。当点数增加到某一数值后,相应的存储器容量、机架、母板等也要相应增加,因此,点数的增加对CPU选用、存储器容量、控制功能范围等选择都有影响,同时,在估算和选用时应充分考虑,使整个控制系统有较合理的性能价格比。

综合以上条件,我们选择M340PLC。

配置清单如图4-1所示

名称型号规格单位数量模块说明

1 机架BMXXBP0600 块 1 6槽机架,电源不占槽位

2 电源模块BMXCPS3500 块 1 高功率电源模块,36W,100-240V AC输入

3 CPU模块BMXP342020 块 1 BMX P3

4 高性能CPU,内置USB 口,Modbus,Ethernet TCP/IP

4 开关量输入模

BMXDDI1602 块 1

离散量DC输入模块,16点输

入24VDC,漏型,IEC3类,20

点端子块

5 开关量输出模

BMXDDO3202K 块 1

离散量DC输出模块,32点输

出24VDC,晶体管,0.1A源型,

通道间诊断和保护,1×FCN41

点端子块

6 模拟量输入模

BMXAMI0410 块 1

隔离模拟量输入模块,高功能

快速输入,4通道,多量程(电

压/电流),高速,高精度:

16位,通道间隔离

7 模拟量输出模

BMXAMO0210 块 1

隔离模拟量输出模块,2通

道,多量程(电压/电流),

高速,高精度:16位,通道

间隔离

图4-1 M340配置清单

3.5 PLC的I/O端子接线图

%I0.1.0 %I0.1.1

%I0.1.2 %I0.1.3

%I0.1.4 %I0.1.5停止

紧急停止

报警确认

手/自动切换

点火指令

小火位置

指示灯测试

%I0.1.6

%I0.1.7

%I0.1.8

%I0.1.9

%I0.1.10

%I0.1.11

大火位置

料浆压力低

油压正常

料浆压力高

风压正常

火焰状态

排风温度塔内负压进口温度出口温度

启动

点火许可指示灯系统准备完毕指示

排风温度异常灯塔内负压异常灯

进口温度异常灯出口温度异常灯熄火报警灯投燃料供油泵投燃料增压泵投燃料电磁阀投助燃风机投燃料调节阀排风机鼓风机

头点火变压器

投气锤A 投气锤B 投气锤C 投正吹布袋1234

投反吹布袋1234投正吹布袋5678投反吹布袋5678

投紧急排放阀投料浆泵投喷枪A

投喷枪B

投喷枪C

24V-DC

%Q0.2.0

%Q0.2.1

%Q0.2.2

%Q0.2.3

%Q0.2.4

%Q0.2.5

%Q0.2.6

%Q0.2.7 %Q0.2.8 %Q0.2.9 %Q0.2.10

%Q0.2.11

%Q0.2.12

%Q0.2.13

%Q0.2.14

%Q0.2.15

%Q0.2.16

%Q0.2.17

%Q0.2.18 %Q0.2.19

%Q0.2.20 %Q0.2.21 %Q0.2.22 %Q0.2.23 %Q0.2.24 %Q0.2.25

%Q0.2.26

%Q0.2.27

%Q0.2.28

COM

COM

%I0.1.12

%I0.1.13

%IW0.3.0%IW0.3.1%IW0.3.2%IW0.3.3

声音报警

吹到进行中

24V-DC

PLC

开关量输入端子模拟量输入端子

关量输出端

四、 控制系统的软件设计

4.1软件说明书

1、软件名称:基于施耐德M340的喷雾干燥塔自动控制系统

2、软件用途:本软件主要致力于实现喷雾干燥塔工艺流程的自动控制,使系统能够使用最少的人力资源更加方便、快捷、精确地完成规定的任务,减少工作强度,降低误操作率,提高工作效率,降低异常情况造成设备和人身安全的危害。

3、软件功能特性描述:

(1)、自动顺序启动功能

系统可实现顺序启动。程序能够实现排风机,鼓风机,助燃风机,供油泵,增压泵的顺序启动。

(2)、安全停机功能

可以自动按供油泵,电磁阀,助燃风机的顺序停止系统。停机过程中提供自动吹扫和系统自动复位功能。

(3)、自动点火功能

实现系统安全点火。点火条件成立时有灯指示,此时按下“点火”按钮并保持2秒钟以上,可自动实现安全点火;不具备点火条件时,没有灯指示,操作“点火”按钮,系统不予响应。

(4)、熄火自动保护功能

点火过程和正常运行中因出现熄火信号,系统能自动保护设备安全,并恢复到点火准备状态。

(5)、系统安全保护功能

系统出口超温保护。出口温度超过规定的故障限值5秒,打开“紧急排放阀”;出口温度超过故障限值1分钟,执行“自动停机”以保证系统安全。

(6)、状态检测和自动警报功能

系统进口温度,出口温度,排烟温度,塔内塔内负压,料浆压力异常时提供光字牌提示和声音报警,并具有报警保持,等待确认功能

(7)、自动投入喷枪和撤除喷枪功能。

在“自动模式”下,当投料温度升高时增加燃烧量,温度升高到一定值,自动增加一根喷枪;当投料温度降低时减少燃烧量,温度降低到一定值时自动减少

一根喷枪。

(8)、指示灯测试功能

在任何情况下,系统都可以检测指示灯是否能够正常使用,按下“灯测试”按钮,所有指示灯点亮,取消“灯测试”按钮,所有指示灯回复原状态。

(9)、自动负压调整

系统正常运行中下,可以调节鼓风机的控制电压,来控制干燥塔内负压。

在点火与系统异常时屏蔽手动信号,系统按顺序启停各设备,在点火后,可以切换到手动控制,以便于人工调节系统。

(10)、自动手动切换

点火之后系统进入手动控制,当满足一定条件后系统自动切到自动控制。

4、软件操作说明:

前期准备:按照接线端子图及I/O清单正确连线,接通电源,对PLC机架通电,并将软件上传到PLC中。

正常启动操作步骤如下:

a.按下“灯测试”按钮:报警指示灯及工作指示灯全亮。

b.灯测试正常后,长按“开始”按钮2s后,自动启动排风机、鼓风机后对系统进行连续吹扫5分钟,若在吹到过程中某个开启的排、鼓风机停止,则重新吹扫。吹扫过程中,吹扫进行中指示灯亮,吹扫结束后,指示灯灭。

c.吹扫成功后在燃料供油泵不漏油的情况下,依次自动开启助燃风机、供油泵、燃料电磁阀、燃料调节阀、点火变压器。以上均正常投入时,点火许可,同时点火许可灯亮。

d.长按点火指令两秒,若十秒后火焰正常,则点火成功,在无急停指令和停止指令的情况下,系统准备完毕,系统准备完毕指示灯亮,等待投料,同时自动转为手动。

e/系统准备完毕后,当投料温度未达到最低值时,为手动状态,可以通过手动头料浆泵、喷枪。

f.当投料温度达到最低温度设定值时,自动由手动转到自动状态,先投入料浆泵。延时5s,自动投喷枪A,不满足时则停止,转为手动。

g.当投料温度达到中温度设定值时,自动投喷枪B。否则自动停止喷枪B。

h.当投料温度达到高温度设定值时,自动投喷枪C。否则自动停止喷枪C。

i.正常干燥过程中,若相关参数异常时,则会进行相应的报警警示。

j.当排风温度异常时,会出现声音报警,同时排风温度异常灯闪烁报警,按下报警确认后,闪光变为平光。故障解除后,报警灯熄灭。

k.当塔内负压异常时,会出现声音报警,同时塔内负压异常灯闪烁报警,按下报警确认后,闪光变为平光。故障解除后,报警灯熄灭。

l.当进口温度异常时,会出现声音报警,同时进口温度异常灯闪烁报警,按下报警确认后,闪光变为平光。故障解除后,报警灯熄灭。

m.当出口温度异常时,会出现声音报警,同时出口温度异常灯闪烁报警,按下报警确认后,闪光变为平光。故障解除后,报警灯熄灭。

n.点火成功系统准备完毕后,在系统未达到相关要求时,设备启动为自动状态,可以手动投入气锤和布袋。

o.当小火位置时,自动由手动转为自动,投入正吹布袋1234,延时55s,反吹布袋1234,延时5s。若无急停指令,停止指令或火焰状态异常,则循环进行。若有则延时一分钟,按顺序停止布袋和气锤。

p.当大火位置时,自动由手动转为自动,投入正吹布袋12345678,延时55s,反吹布袋12345678,延时5s。若无急停指令,停止指令或火焰状态异常,则循环进行。若有则延时一分钟,按顺序停止布袋和气锤。

q.手动投入气锤后,则气锤变为自动状态,每20s自动击打5s。

r.按下“急停按钮”或火焰熄灭时,依次停止供油泵、燃料电磁阀、助燃风机、增压泵、调节阀、点火变压器,吹扫后恢复到点火准备状态。若有停止指令,鼓风机、排风机也依次停止。延时一段时间后停止喷枪、布袋。

5、调节与异常情况操作规范如下:

(进口温度信号、烟气温度信号、负压信号、排风温度信号都转换为电压信号)

进口温度:正常范围为1~4V,进口温度进口温度>4V或<1V(由正常值跌落),对应报警指示灯闪,蜂鸣器报警,按下“确认”按钮后,对应报警指示灯变为平光,蜂鸣器停止报警。

烟气温度:上限值为3.5V,烟气温度>3.5V持续5秒,自动开启紧急排放阀

来降低烟气温度,若开了紧急排放阀后烟气温度>3.5V持续1分钟,系统进行安全停机,停机顺序为:助燃风机和供油泵、燃料增压泵、电磁阀(间隔1秒顺序关闭),鼓风机和排风机按吹扫规格持续工作5min。烟气温度>3.5V会立即使对应报警指示灯闪烁,蜂鸣器报警,按下“确认”按钮后,对应报警指示灯变为平光,蜂鸣器停止报警。

负压:正常范围为0~4V,负压>4V或<1V(由正常值跌落),对应报警指示灯闪,蜂鸣器报警,按下“确认”按钮后,对应报警指示灯变为平光,蜂鸣器停止报警。

排风温度:正常范围为0~4V,排风温度>4V或<1V(由正常值跌落),对应报警指示灯闪,蜂鸣器报警,按下“确认”按钮后,对应指示灯变为平光,蜂鸣器停止报警。

(注:各模拟量信号电压大小都可以通过旋钮来调节;按下“确认”按钮后,若有第二个异常信号,可以不受前一个信号影响,正常报警)

熄火:火焰状态信号由1变为0,相应报警指示灯闪,蜂鸣器报警,系统进行安全停机,按下“确认”按钮,报警指示灯熄灭,蜂鸣器停止报警油压不正常:工作过程中油压不正常超过1min,系统进行安全停机,熄火报警

点火失败:点火变压器投入工作超过30秒,未检测到火焰信号,系统进行安全停机

启动过程油压不正常:顺序启动燃料泵、燃料增压泵、燃料电磁阀后,油压持续保持不正常状态超过2分钟,系统进行安全停机

若发生其它严重的未知异常状况,系统又无法识别,操作人员可以按下“急停”键进行紧急停机,此时系统同样会按安全停机顺序停机

4.2控制系统软件程序

由自动转换为手动

排风机启动鼓风机停止启动时,先启动排风机,后启动鼓风机,停止时,先停止鼓风机,后排风机。

IN PT t#5s

Q GFJ

ET

FBI_180

TON

7S R1

Q1

PFJ FBI_182

RS 4IN QD PT

t#2s

Q ET

FBI_247TON

1IN TZ PT

t#30s

Q ET

FBI_248

TON

5IN TZ PT

t#35s

Q ET

FBI_249TON

2IN1IN2

SZDQH

OUT

.4

OR

3

S

R1

Q1

FBI_250

RS 6 P FJ

吹扫进行中

当吹扫成功时,吹扫进行中指示灯灭。

吹扫进行中指示灯检测

吹扫时要满足吹扫条件IN1test

IN2

OUT

CSJXZ

.5

OR

10IN1IN2CSCG

OUT

.6

AND

9

IN3

HYZT

IN1GFJ IN2PFJ OUT .11

AND

8

紧急停止时,先停止供油泵。

紧急停止供油泵无泄漏投燃料供油泵

IN PT

t#5s

Q TRLGYB

ET

FBI_184

TON

16IN PT t#5s

Q ET

FBI_193

TON

13

IN1CSCG

IN2

OUT

.8

AND

14

IN1IN2

RLGYBWXL

OUT

.12

AND

15

IN3

xihuo

IN1TZ IN2OUT

.13

OR

12

IN1JJTZ IN2

m

OUT

.20

OR

11

点火变压器

助燃风机

燃料调节发

燃料电磁阀

燃料增压泵

IN GFJ PT

t#10s Q CSCG ET

FBI_183

TON

17IN PT t#10s

Q TYLZYB ET

FBI_185

TON

21IN PT

t#15s

Q TRLDCF ET

FBI_186

TON

25IN PT

t#20s

Q TRLTJF ET

FBI_187

TON

29IN PT

t#0s

Q TZRFJ ET

FBI_188

TON

33IN PT

t#20s

Q

ET

FBI_189

TON

19IN PT

t#15s

Q ET

FBI_190

TON

23IN PT t#10s

Q ET

FBI_191

TON

27IN PT t#25s

Q ET

FBI_192

TON

31IN1IN2

OUT

.1

AND

32

IN1IN2

OUT

.2

AND

20

IN1IN2

OUT

.3

AND 24

IN1IN2

OUT

.7

AND

28

IN3xihuo

IN1TZ IN2JJTZ OUT

.14

OR

18

IN3

xihuo

IN1TZ IN2JJTZ OUT

.15

OR

22

IN3

xihuo

IN1TZ IN2JJTZ OUT

.16

OR

26

IN1TZ IN2

JJTZ

OUT

.17

OR

30

IN PT

t#25s

Q TDHBYQ ET

FBI_251

TON

37IN PT t#5s

Q ET

FBI_252

TON

35IN1IN2

OUT

.18

AND

36

IN1TZ IN2

JJTZ

OUT

.19

OR

34

C SCG

点火许可条件

点火许可灯校验。

当正常运行时,点火许可灯灭。

IN5TRLDCF IN7YYZC IN2XHBJ IN4PFJ IN6TDHBYQ

IN3GFJ IN1CSCG OUT

.9

AND

38

IN8FYZC IN9

YYZC

IN1TEST

IN2

OUT .10

OR

39

IN1IN2zhengchangyunxing

OUT

DHXKL

.21

AND

40

dianhuo 为中间变量,实现自锁

点火按钮连按两秒。IN1IN2TLJB

OUT

.22

AND

3

IN PT t#10s

Q ET

FBI_54

TON

4

IN DHZL PT

t#2s

Q ET

FBI_73

TON

1IN1IN2dianhuo

OUT dianhuo .34

OR

2

IN1HYZT

IN2

OUT

h

.3

AND

5

d ianhuo

系统准备完毕灯,test 灯检测IN1TEST

IN2

h

OUT

XTZBWBL .1

OR

6

S R1

Q1

zhengchangyunxing

FBI_291

RS

8IN3

TZ

IN1XHBJ

IN2JJTZ OUT

.2

OR

7

X TZBWBL

变量n 、x4、t4和z4可以实现当负压反复变化时,均可闪光报警、平光等。

IN1HYZT IN2

OUT

n

.4

AND

10

IN3n

IN1zhengchangyunxing

IN2HYZT

OUT

.5

AND

14

S R1

Q1

z4

FBI_284

RS 16S z4R1t4

Q1

FBI_285

RS

11S ENSURE

R1

HYZT

Q1FBI_287

RS

15IN PT t#0.3s

Q ET

FBI_288

TON

12t#0.3

S zhengchangyunxing

R1

ENSURE Q1

FBI_290

RS

9

食品工程原理课程设计奶粉喷雾干燥

封面(按要求的格式制作)

食品工程原理课程设计任务书 专业:XXX 班级:XXX 姓名:XXX 一、计题目:年产全脂奶粉——奶粉喷雾干燥 二、设计条件: 1、生产任务:年产全脂奶粉750吨(学号:1--9); 800吨( 例) 850吨(学号:10--18); 900吨(学号:19--24); 950吨(学号:25--30) 以年工作日310天(例),300(学号尾号为单数);330天(学号尾数为双号),日工作二班,班实际喷雾时间6小时计。产品质量符合国家“全脂奶粉质量标准”。 2、进料状态:浓缩奶总固形物含量48%(例) 46%(学号5,6,11,12,17,18,23,24,29,30) 50%(学号:3,4,9,10,15,16,21,22,27,28) 52%(学号:1,2,8,7,13,14,19,20,25,26)温度55℃、密度1120kg/m2、表面张力0.049N/m、黏度15cp。 成品奶粉含水量≯2.5%(一级品)、密度600 kg/m2、比热2.1kJ/kg.K。 3、新鲜空气状态:t 0=20℃、ф =50%(例) t 0=22℃、ф =52%(学号1—10); t 0=23℃、ф =55%(学号11—20); t =25℃、ф =60%(学号21—30) 大气压760mmHg 4、热源:饱和水蒸气。 三、设计项目: a)工艺流程的确定 b)喷雾干燥装置的计算 c)辅助设备的选型及计算 d)绘制工艺流程图(涉及各设备平面图) e)编制设计说明书 四、设计时间和设计要求 时间:1周 要求:根据设计任务,确定方案合理,论证清楚,计算正确,简述简明,图纸整洁无误,书写整齐清洁。

化工原理课程设计---水吸收氨气-资料

《化工原理》课程设计水吸收氨气填料塔设计 学院医药化工学院 专业化学工程与工艺 班级 姓名姚 学号 090350== 指导教师蒋赣、严明芳 2011年12月25日

目录 前言 (1) 1. 水吸收氨气填料塔工艺设计方案简介 (4) 1.1任务及操作条件 (4) 1.2设计案的确定 (4) 1.3填料的选择 (4) 2. 工艺计算 (6) 2.1 基础物性数据 (6) 2.1.1液相物性的数据 (6) 2.1.2气相物性的数据 (6) 2.1.3气液相平衡数据 (6) 2.1.4 物料衡算 (7) 2.2 填料塔的工艺尺寸的计算 (7) 2.2.1 塔径的计算 (7) 2.2.2 填料层高度计算 (9) 2.2.3 填料层压降计算 (12) 2.2.4 液体分布器简要设计 (13) 3. 辅助设备的计算及选型 (15) 3.1 填料支承设备 (15) 3.2填料压紧装置 (16) 3.3液体再分布装置 (16) 4. 设计一览表 (17) 5. 后记 (18) 6. 参考文献 (10) 7. 主要符号说明 (10) 8. 附图(工艺流程简图、主体设备设计条件图)

前言 在炼油、石油化工、精细化工、食品、医药及环保等部门,塔设备属于使用量大应用面广的重要单元设备。塔设备广泛用于蒸馏、吸收、萃取、洗涤、传热等单元操作中。所以塔设备的研究一直是国内外学者普遍关注的重要课题。 在化学工业中,经常需要将气体混合物中的各个组分加以分离,其主要目的是回收气体混合物中的有用物质,以制取产品,或除去工艺气体中的有害成分,使气体净化,以便进一步加工处理,或除去工业放空尾气中的有害成分,以免污染空气。吸收操作是气体混合物分离方法之一,它是根据混合物中各组分在某一种溶剂中溶解度不同而达到分离的目的。 塔设备按其结构形式基本上可分为两类;板式塔和填料塔。以前在工业生产中,当处理量大时多用板式塔,处理量小时采用填料塔。近年来由于填料塔结构的改进,新型的、高负荷填料的开发,既提高了塔的通过能力和分离效能又保持了压降小、性能稳定等特点。因此,填料塔已经被推广到大型气、液操作中,在某些场合还代替了传统的板式塔。如今,直径几米甚至几十米的大型填料塔在工业上已非罕见。随着对填料塔的研究和开发,性能优良的填料塔必将大量用于工业生产中。 综合考察各分离吸收设备中以填料塔为代表,填料塔技术用于各类工业物系的分离,虽然设计的重点在塔体及塔内件等核心部分,但与之相配套的外部工艺和换热系统应视具体的工程特殊性作相应的改进。例如在DMF回收装置的扩产改造项目中,要求利用原常压塔塔顶蒸汽,工艺上可以在常压塔及新增减压塔之间采用双效蒸馏技术,达到降低能耗、提高产量的双重效果,在硝基氯苯分离项目中;改原多塔精馏、两端结晶工艺为单塔精馏、端结晶流程,并对富间硝基氯苯母液进行精馏分离,获得99%以上的间硝基氯苯,既提高产品质量,又取得了降低能耗的技术效果。 过程的优缺点:分离技术就是指在没有化学反应的情况下分离出混合物中特定组分的操作。这种操作包括蒸馏,吸收,解吸,萃取,结晶,吸附,过滤,蒸发,干燥,离子交换和膜分离等。利用分离技术可为社会提供大量的能源,化工产品和环保设备,对国民经济起着重要的作用。为了使1填料塔的设计获得满足分离要

电气控制与PLC课程设计说明书

山东建筑大学 课程设计说明书 题目:电气控制与PLC课程设计 课程:M7120型平面磨床的PLC改造院(部):信息与电气工程学院 专业:建筑电气与智能化

目录 摘要 (Ⅲ) 一、M7120磨床的基本结构及控制要求 (1) 1.1 M7120磨床结构 (1) 1.2控制要求 (2) 二、M7120磨床电路设计及分析制图 (2) 2.1 砂轮电动机分析设计 (2) 2.2液压泵电动机分析设计 (3) 2.3 砂轮升降电动机分析设计 (4) 2.4 电磁吸盘电路分析设计 (5) 2.5照明和指示灯电路 (6) 三、PLC机型选择 (8) 3.1PLC的特点 (8) 3.2PLC机型的选择 (9) 3.3PLC的外部接线图 (9) 四、硬件系统设计 (9) 4.1断路器的选择 (9) 4.2熔断器的选择 (9) 4.3交流接触器的选择 (10) 4.4热继电器的选择 (10) 4.5按钮的选择 (10) 4.6元件明细表 (11) 五、系统软件设计 (11) 5.1 PLC控制程序要求分析 (11) 5.2 程序梯形图 (12) 5.3程序列表 (13) 总结与致谢 (14) 参考文献 (15)

摘要 随着微处理器、计算机和数字通信技术的飞速发展,计算机控制已扩展到所有的控制领域。现代社会要求制造业对市场需求做出迅速反应,生产出小批量、多品种多规格、低成本和高质量的产品。为了满足这一需求,生产设备的控制系统必须具有极高的灵活性和可靠性,可编程控制器就顺应而生。 目前我国机械制造业存在大量的通用设备,在发展现代机械自动化技术时可以应用微电子技术改造这些已有通用设备,比如用数显、数控装置改造通用设备,提高单机自动化程度,用可编程序控制器改造通用机床、专用机床、组合机床及自动设备与半自动设备组成的生产线,这样可以把计算机功能完备、编程灵活、适应性强的优点和继电器控制简单、抗干扰能力强、价格便等优点结合起来,这是一条低成本、高效益,符合我国国情的机械自动化技术发展应用新途径。随着可编程控制器技术的发展,传统机械设备的控制柜逐渐被新一代的智能化仪表所代替,对于日益复杂的控制功能传统控制柜显得无能为力。而可编程控制器具有可编程序的特点运行时可以根据要求自动选择控制算法,且适应性强。 本次课程设计就是对M7120型平面磨床进行PLC改造,使改造后的平面磨床具有单循环自动控制功能,能点动对刀,自动运行停车.而且有必要的指示性显示灯。 关键词:电气控制、平面磨床的PLC改造

喷雾干燥器设计计算

广东工业大学课程设计任务书 一、课程设计的内容 1.设计任务与要求 设计一喷雾干燥装置以干燥某种物料悬浮液。干燥介质为空气,热源为蒸气和电;雾化器采用旋转型压力喷嘴,选用热风-雾滴(或颗粒)并流向下的操作方式。 2.概述、原理、优点、流程 通过查阅喷雾干燥有关资料,熟悉喷雾干燥基本原理、优点和工艺流程。 3.根据计算的最主要尺寸绘制流程示意图 二、课程设计的要求与数据 料液处理量1G =300h kg / 料液含水量1ω=80%(湿基,质量分数) 产品含水量ω=2%(湿基,质量分数) 料液密度L ρ=11003/m kg 产品密度D ρ=9003/m kg 热风入塔温度 t 1=300℃ 热风出塔温度t 2=100℃ 料液入塔温度1θ=20℃ 产品出塔温度2θ=90℃ 产品平均粒径dp =125μm 干物料比容热m c =2.5kJ/(kg.·℃) 加热蒸汽压力(表压)0.4MPa 料液雾化压力(表压)4MPa 年平均空气温度12℃ 年平均空气相对湿度 70% 注意:以上数据仅作为例子,每个学生设计时应按下表要求独立自选参数3个,并登记入点名册,所选参数完全一致的学生无效,上述示例数据不能选。

三、课程设计应完成的工作 1、通过查阅喷雾干燥有关资料,熟悉喷雾干燥基本原理、优点和工艺流程。 2、工艺计算 3、主要设备尺寸的设计 4、绘制工艺流程 5、撰写课程设计说明书 四、课程设计进程安排 五、应收集的资料及主要参考文献 陈英南刘玉兰主编. 常用化工单元设备的设计. 华东理工大学出版社2005年第一版。 发出任务书日期:2009年6月22日 指导教师签名:

化工原理课程设计流化床干燥器汇总

目录 设计任务书.................................................................................................................. II 第一章概述 (2) 1.1流化床干燥器简介 (2) 1.2设计方案简介 (6) 第二章设计计算 (8) 2.1 物料衡算 (8) 2.2空气和物料出口温度的确定 (9) 2.3干燥器的热量衡算 (11) 2.4干燥器的热效率 (12) 第三章干燥器工艺尺寸设计 (13) 3.1流化速度的确定 (13) 3.2流化床层底面积的计算 (13) 3.3干燥器长度和宽度 (15) 3.4停留时间 (15) 3.5干燥器高度 (15) 3.6干燥器结构设计 (16) 第四章附属设备的设计与选型 (19) 4.1风机的选择 (19) 4.2气固分离器 (19) 4.3加料器 (21) 第五章设计结果列表 (22) 附录 (24) 主要参数说明 (24) I

设计任务书 一、设计题目 2.2万吨/年流化床干燥器设计 二、设计任务及操作条件 1.设计任务 生产能力(进料量) 2.2万吨/年(以干燥产品计) 操作周期260 天/年 进料湿含量13%(湿基) 出口湿含量1%(湿基) 2.操作条件 干燥介质湿空气(110℃含湿量取0.01kg/kg干空气) 湿空气离开预热器温度(即干燥器进口温度)110℃ 气体出口温度自选 热源饱和蒸汽,压力自选 物料进口温度15 ℃ 物料出口温度自选 操作压力常压 颗粒平均粒径0.4 mm 3.设备型式流化床干燥器 4.厂址合肥 三、设计内容: 1、设计方案的选择及流程说明 2、工艺计算 3、主要设备工艺尺寸设计 (1)硫化床层底面积的确定; (2)干燥器的宽度、长度和高度的确定及结构设计 4、辅助设备选型与计算 5、设计结果汇总 6、工艺流程图、干燥器设备图、平面布置图 7、设计评述 II

plc课程设计说明书

广州铁路职业技术学院课程设计说明书 课程设计题目运动小车 课程代码: 学时(周):28(1周) 系(部)机电系专业(年级)机修10-1 学生姓名:黄洪宇、卢泳、李伟波 学号: 0402100114 、0402100101 、0402100107 指导教师亓晓彬职称讲师 2012 年 5 月 12 日

目录 一、设计目的 (3) 二、设计内容 (3) 三、设计依据与可行性 (3) 四、课程设计的任务 (3) 五、课程设计的要求 (4) 六、设计思路 (5) 七、I/O分配表 (5) 八、I/O接线图 (6) 九、梯形图程序 (6) 十、设计和调试过程中遇到的问题及解决方案 (10) 十一、总结 (11) 十二、主要参考资料 (11)

一、设计目的 1、通过设计实践进一步加深对该课程的理解,巩固本次实训所学的知识,提高PLC的工程实践动手的能力,达到灵活应用的目的。 2、PLC的综合训练,应掌握PLC应用系统设计的一般方法和实施。在PLC设计任务过程中加强工程实践能力的培养,从而获得从事科研工作的初步训练,与此同时,注意其他方面的培养与提高,如独立思考、工作能力与创造力、综合运用专业知识和基础知识的能力、解决实际工程技术问题的能力。 3、.培养设计计算、工程绘图、实验方法、数据处理、文件编辑、文字表达、查阅图书资料、产品手则和各类工具书、网络的能力。以及书写技术报告和编制技术资料的能力。 4、.培养严谨认真、实事求是、积极负责、善于合作等作风,培养创新意识和创新能力。 二、设计内容 编写运动小车PLC控制程序,设计运动小车模板的电气线路原理图,绘制设计图样,撰写程序设计说明书。 三、设计依据与可行性 参照已学课程:电工与电子技术、机电传动与控制及可编程控制器应用技术原理与应用等相关知识,综合相关实训课程完成程序设计,机电实训室提供的PLC 实训场地和试验实训平台能够用于程序设计程序的调试。 四、课程设计的任务

喷雾干燥器的设计

喷雾干燥器的设计 一、 概述 (一) 喷雾干燥的原理 喷雾干燥是将溶液、浆液或悬浮液在热风中喷雾成细小液滴,液滴在下降过程中,水分被迅速汽化而达到干燥目的,从而获得粉末或颗粒状的产品。 物料的干燥过程分为等速阶段和降速阶段。在等速阶段,水分通过颗粒的扩散速率大于汽化速率,水分汽化是在液滴表面发生,等速阶段又称为表面汽化控制阶段。当水分通过颗粒的扩散速率降低而不能维持颗粒表面的充分润湿时,汽化速率开始减慢,干燥进入降速阶段,降速阶段又称为内部迁移控制阶段。 (二) 喷雾干燥的特点 1. 喷雾干燥的优点主要是: (1) 干燥速度快。 (2) 产品具有良好的分散性和溶解性。 (3) 生产过程简化,操作控制方便。 (4) 产品纯度高,生产环境好。 (5) 适宜于连续化大规模生产。 2. 喷雾干燥的缺点有: (1) 低温操作时,传质速率较低,热效率较低,空气消耗量大,动力消耗也随之增 大。 (2) 从废气中回收粉尘的设备投资大。 (3) 干燥膏糊状物料时,干燥设备的负荷较大。 二、 工艺设计条件 干燥物料为悬浮液,干燥介质为空气,热源为蒸汽和电;雾化器采用旋转型压力式喷嘴,选用热风——雾滴并流向下的操作方式。具体工艺参数如下: 料液处理量 h kg G /3301= 料液含水量 %801=w (湿基); 产品含水量 %22=w (湿基) 料液密度 31/1100m kg =ρ; 产品密度 32/900m kg =ρ 热风入塔温度 ℃t 3001=; 热风出塔温度 ℃t 1002= 料液入塔温度 ℃201=θ; 产品出塔温度 ℃902=θ 产品平均粒径 m d μ1252=; 产品比热容 )/(5.22℃kg kJ c ?= 加热蒸汽压力(表压) M P a 4.0; 料液雾化压力(表压) M P a 4 年平均温度 12℃; 年平均相对湿度 70%

化工原理课程设计_乳浊液的干燥

化工原理课程设计 题目:乳浊液物料的干燥 专业: : 指导老师: 一、设计题目:乳浊液物料的干燥——奶粉喷雾干燥

二、设计条件: 1、生产任务:年产全脂奶粉920吨。 以年工作日310天,日工作二班,班实际喷雾时间6小时计。产品质量符合国家“全脂奶粉质量标准”。 2、进料状态:浓缩奶总固形物含量50%。 温度55℃、密度1120kg/m3、表面力0.049N/m、黏度15cp。 成品奶粉含水量≯2.5%(一级品)、密度600 kg/m3、比热2.1kJ/kg·K。 3、新鲜空气状态:t0=25℃、ф0=60%,大气压760mmHg 4、热源:饱和水蒸气。 三、设计项目: a)工艺流程的确定 b)喷雾干燥装置的计算 c)辅助设备的选型及计算 d)绘制工艺流程图 e)编制设计说明书 目录 一、工艺流程确定及论证 (4) 1.1论证 (4) 1.2喷雾干燥流程图 (8) 二、喷雾干燥的计算 (8) 2.1物料及热量衡算 (8) 2.1.1空气状态参数的确定 (8)

2.1.3热量衡算 (13) 2.2离心式雾化器的计算 (14) 2.2.1液滴直径ζ的计算 (15) 2.2.2液滴离开转盘的初速度 (15) 2.2.3液滴水平飞行距离 (17) 2.2.4离心喷雾器所需功率 (18) 2.3喷雾干燥塔主要尺寸的计算 (18) 2.3.1塔径D (18) 2.3.2塔高H (19) 三、辅助设备的选型计算 (19) 3.1空气过滤器的选型计算 (19) 3.2空气加热器的选型计算 (20) 3.3粉尘回收装置的选型和计算 (22) 3.4风机的选型计算 (24) 3.5其他辅助设备选用 (25) 四、设计结果总汇 (26) 4.1主要工艺参数 (26) 4.2干燥装置及主要辅助设计一览表 (27) 五、设计说明 (28) 六、结束语 (30)

化工原理课程设计流化床干燥器

流化床干燥器设计说明书 设计者: 学号: 班级: 指导老师: 设计日期:

第一节 概述 将大量固体颗粒悬浮于运动着的流体之中,从而使颗粒具有类似于流体的某些表观特性,这种流固接触状态称为固体流态化。 流化床干燥器就是将流态化技术应用于固体颗粒干燥的一种工业设备,目前在化工、轻工、医学、食品以及建材工业中都得到了广泛应用。 一、 流态化现象 空气流速和床内压降的关系为: 空气流速和床层高度的关系为: Press ure drop U mf

流化床的操作范围:u mf ~u t 二、 流化床干燥器的特征 优点: (1)床层温度均匀,体积传热系数大(2300~7000W /m3·℃)。生产能力大,可在小装置中处理大量的物料。 (2)由于气固相间激烈的混合和分散以及两者间快速的给热,使物料床层温度均一且易于调节,为得到干燥均一的产品提供了良好的外部条件。 (3)物料干燥速度大,在干燥器中停留时间短,所以适用于某些热敏性物料的干燥。 (4)物料在床内的停留时间可根据工艺要求任意调节,故对难干燥或要求干燥产品含湿量低的过程非常适用。 (5)设备结构简单,造价低,可动部件少,便于制造、操作和维修。 (6)在同一设备内,既可进行连续操作,又可进行间歇操作。 缺点: (1)床层内物料返混严重,对单级式连续干燥器,物料在设备内停留时间不均匀,有可能使部分未干燥的物料随着产品一起排出床层外。 (2)一般不适用于易粘结或结块、含湿量过高物料的干燥,因为容易发生物料粘结到设备壁面上或堵床现象。 (3)对被干燥物料的粒度有一定限制,一般要求不小于30、不大于6mm 。 (4)对产品外观要求严格的物料不宜采用。干燥贵重和有毒的物料时,对回收装量要求苛刻。 (5)不适用于易粘结获结块的物料。 三、流化床干燥器的形式 1、单层圆筒形流化床干燥器 连续操作的单层流化床干燥器可用于初步干燥大量的物料,特别适用于表面水分的干燥。然而,为了获得均匀的干燥产品,则需延长物料在床层内的停留时间,与此相应的是提高床层高度从而造成较大的压强降。在内部迁移控制干燥阶段, Velocity Heigh t 0f bed Fixed Fluidized A D B C E U mf

喷雾干燥塔控制系统设计 PLC总课程设计报告

目录 一、课程设计目的和任务 (2) 设计目的 (2) 二、控制对象喷雾干燥塔的分析 (2) 喷雾干燥塔背景描述 (2) 喷雾干燥塔工艺流程简介 (3) 燃烧系统 (3) 干燥系统 (4) 投料系统 (4) 除尘系统 (4) 三、控制系统的硬件设计 (5) 喷雾干燥塔控制功能描述 (5) 控制网络拓扑图 (6) 控制系统的 I/O清单 (6) PLC的选型报告 (8) PLC的I/O端子接线图 (10) 四、控制系统的软件设计 (10) 软件说明书 (10) 控制系统软件程序 (13) 五、控制系统流程图 (15) 燃烧系统流程图 (15) 投料系统流程图 (17) 燃烧系统流程图 (19) 除尘系统流程图 (20) 六、控制系统调试报告 (21) 系统准备阶段 (21) 点火启动过程 (21) 投料系统进入工作过程 (21) 除尘系统进入工作 (21) 手自切换系统 (21) 安全保护系统 (21) 报警系统 (21) 真实调试结果 (21) 七、心得体会 (22)

一、课程设计目的和任务 设计目的 PLC课程设计A教学的主要任务是在学生修完《可编程序控制器 A》理论课程后,进行的实践教学。通过课程设计既能验证所学的基本理论知识,同时也可以培养学生的基本操作技能与设计能力,使课堂上所学理论知识得以在实践中运用,做到“学以致用”的教学目标。主要做到以下几点: 1)掌握可编程序控制器在本专业上具体应用的设计过程和实现方法; 2)加深对可编程序控制器原理、应用、编程的进一步理解; 3)结合对有关顺序控制系统和保护控制系统的可编程序控制器的实现过程加深对 PLC控制系统的理解与掌握; 4)拓展可编程序控制器及其在相关行业中应用的相关知识。 设计任务 本次设计的主要任务是在研究喷雾干燥塔系统的工艺流程的基础上,基于 M340 PLC 对喷雾干燥塔控制系统硬件设计,编写喷雾干燥塔控制系统下位机软件,并对控制系统进行调试。本课程设计为后续实践课程《计算机控制系统课程设计》的下位机部分,并与《计算机控制系统课程设计》的上位机程序设计组成一套完整的计算机控制系统实践环节体系。 二、控制对象喷雾干燥塔的分析 喷雾干燥塔背景描述 喷雾干燥塔将液态的料浆经喷枪雾化后喷入干燥塔内,干燥塔利用燃料燃烧的能量将鼓风机送入的空气进行加热;热空气在干燥塔内将雾化的料浆干燥为超细颗粒粉态成品。粉状成品在塔内利用旋风分离原理从热空气中分离出来,有塔的底部翻版阀定期排入收集袋中的合格原料。热空气则通过布袋除尘器除尘后排除。喷雾干燥塔控制系统主要由燃烧、干燥、投料、除尘等几个主要部分组成。主要用于把液态原料制备成固体粉末原料的设备。它被广泛得使用于化工、食品、陶瓷等诸多行业,作为原料或成品加工的设备,该设备一般都作为一套相对独立

化原课程设计—干燥篇

化工原理课程设计 一、化工原理课程设计的目的和要求P1 设计不同于文学创作;设计不同于平时作业;设计不同于一般的理论计算。二、化工原理课程设计的内容 P1 P2 P3 1.设计方案简介: 确定设计方案原则:满足工艺要求且有一定适应性;经济合理性;安全生产要求:对给定或选定的工艺流程、主要设备的型式进行简要的论述。 2.主要设备的工艺设计计算: 包括工艺参数的选定、物料、热量衡算、设备工艺尺寸计算及结构设计。3.典型辅助设备的选型和计算: 典型辅助设备的主要工艺尺寸计算和设备型号规格的选定。 4.工艺流程简图(附录二 P216): 以单线图的形式绘制,标出主体设备和辅助设备的物料流向、物流量、能流量和主要化工参数测量点。(P2-8) A.生产工艺流程草图 目的是为了方便进行物料衡算和热量衡算。 要求定性标出物料由原料转化为产品的过程、流向以及所采用的各种化工过程及设备。 B.带控制点的工艺流程图 包括:# 物料流程 1)设备示意图大致依设备外形尺寸比例画出,标明设备的主要管口,适当考虑设备的合理相对位置。 2)设备流程号 3)物料及动力管线及流向箭头 4)管线上的主要阀门、设备及管道的必要附件等 5)必要的计量、控制仪表等 6)简要的文字注释 # 图例将物料流程图中画出的有关管线、阀门、设备附件、计量—控制仪表等图形用文字予以说明。 # 图签写出图名、设计单位、设计人员、制图人员、审核人员(签名)、图纸比例尺、图号等项目内容表格,位于流程图右下角。 5.主体设备工艺条件图(附录三 P217): 包括设备的主要工艺尺寸、技术特性表和接管表。(P3-8)

A.设备图形包括主要尺寸(外形、结构、连接)、接管、人孔等 B.技术特性装置的用途、生产能力、最大允许压强、最高介质温度、介 质的毒性和爆炸危险性等。 C.设备组成一览表 要求:2号图纸 设计条件对照表(2008级) 条件1 条件2 条件3 2100 A1 A2 A3 B1 B2 B3 2400 C1 C2 C3 2700 3000 D1 D2 D3 3300 E1 E2(空缺)E3 注: 设计任务学生班级顺序号 A1 制药1班1-6 B1 制药1班7-12 C1 制药1班13-18 D1 制药1班19-24 E1 制药1班25-29 A2 制药2班1-6 B2 制药2班7-13 C2 制药2班14-20 D2 制药2班21-27 E2(空缺) A3 过控1班1-6 B3 过控1班7-12 C3 过控1班13-19 D3 过控1班20-26 E3 工程与工艺

压力式喷雾干燥器设计

目录 一.设计题目----------------------------------------------2 二.设计任务及条件-------------------------------------2 三.工艺设计计算 1.物料衡算----------------------------------------------3 2.热量衡算----------------------------------------------3 3.雾滴干燥所需时间 计算--------------------------3 4.压力式喷嘴主要尺寸的确定----------------------5 5.干燥塔主要尺寸的确定----------------------------6 6.主要附属设备的设计或选型---------------------11 四.设计结果汇总表------------------------------------13 五.参考文献---------------------------------------------13 六.心得体会---------------------------------------------13 七.附图 1喷雾干燥装置设计的工艺流程示意图 2喷雾干燥塔的工艺条件图

金属0901班《材料工程原理B课程设计》 “压力式喷雾干燥器设计”任务书 指导教师:刘亚云(一)设计题目 压力式喷雾干燥器设计。 (二)设计任务及设计条件 1、干粉生产能力:(湿基)见下表。 2、设备型式:压力式喷雾干燥器,干燥物质为陶瓷面砖原料料浆,干燥介质为空气,热源 为发生炉煤气。 3、设计条件: (1)料浆含水量 w1=40wt%(湿基) (2)干粉含水量 w2=6wt%(湿基) (3)料浆密度ρl=1200kg/m3 (4)干粉密度ρp=900kg/m3 (5)热风入塔温度 t1=450℃ (6)热风出塔温度 t2=70℃ (7)料浆入塔温度 t m1=20℃ (8)干粉出塔温度 t m2=50℃ (9)干粉平均粒径 d p=60μm (10)干粉比热容 c m=1.04kJ/(kg·℃) (11)料浆雾化压力 2MPa(表压) (12)取冬季的空气参数温度t a=2℃,相对湿度φa=70%

喷雾干燥课程设计(模版)

二、工艺流程确定 (首先应初选你的工艺流程,如:) 选用并流、离心式喷雾干燥法进行奶粉的喷雾干燥。 (接着要论证这一工艺过程的合理性,大致从牛奶的特性,如牛奶属热敏性、高营养等等,以及喷雾干燥的特性或优势,以说明要喷雾干燥这个单元操作是比较适合用来加工牛奶成为奶粉的) 在接着要进行对比论证: 1、? 2、为什么要采用并流立式(优缺点,当然重点要突出优点) 3、为什么要采用离心喷雾(有的的压力喷雾)(优缺点,当然重点要突出 各自的优点,略述缺点) 最后明确你的选择工艺流程。整个论证过程要突出对比,要充分论述并说明对于任务书提出的产品加工要求你为什么要选择这样的工艺流程,表达的文字要简洁,让别人能够知道你选择的理由。 喷雾干燥流程图: (此处要给出你确定的工艺流程简图(步骤框图),让别人能够知道生产加工的总体框架,框图以美观、协调、步骤的前后工序明了,图形的画法按自己的理解思考) )

三、喷雾干燥装置的计算: 1物料及热量衡算 (这部分主要进行干燥静力学计算,期间要确定一些状态参数,所有公式简单罗列了一下,有的自己可以用公式编辑器重新书写,图形和版面可以作些调整,但应围绕工整简洁,要用适当的语言表述计算过程进行以及逻辑推理关系,所有的公式应标明出处,关键参数的选择要充分说明理由) 1-1空气状态参数的确定 G1 t M1 新鲜空气蒸汽热空气浓奶排气 ~ L t 0ф0 H0υH0I0 2 热损失q l 空气加热器冷凝水干燥塔奶粉G2 t M1 物料、热量衡算图 \ a 新鲜空气状态参数:(参化工原理P216~218) 由设计条件给定:t0=℃ф0= 查得25℃饱和水蒸汽压P s0= m/mHg 求湿含量H =0.622(ф0P s0)/(P-ф0P s0)

喷雾干燥法

随着新分子实体开发的不断深入,新药的分子的结构越来越复杂,溶解性也越来越差。对于溶解度低的分子,无疑是对制剂工作者的一大考验。根据文献报道,全球在售药,有百分之40是难溶型药,而在研药却高达百分之90,那么有什么方法容易提取呢?答案就是喷雾干燥法,那么,什么是喷雾干燥法呢?有什么类型的喷雾干燥机器呢?下面由小编来举例子介绍一下其中一种。 这里主要介绍的是中-药浸膏高速离心喷雾装置。 该机采用全封闭形式,所有部件均采用不锈钢制造,配有三级净化装置,过滤后的空气达十万级要求.筒体装有冷壁装置,使壁温<80℃,物料在壁上停留也不焦化变质现象,大大增加了收粉率(达百分之95以上),而且不会产生混药现象和粘壁现象。 其运用喷雾干燥法的原料:中-药浸膏高速离心喷雾装置是离心式喷雾干燥技术在特定物料干燥中的应用,也是利用高速离心式雾化器使物料分散成雾状,与热空所充分接触,完成瞬间干燥,形成粉状成品的干燥装置。

中-药浸膏专用干燥机是专门用来解决中-药浸膏和植物提取液的喷雾干燥机,它解决了物料在原LPG高速喷雾干燥机在中-药浸膏干燥中出现的以下情况: 1、物料粘壁,收粉率低; 2 、物料在壁上停留时间长,产生物料的焦化变质现象 3 、难以清洗,不符合GMP要求; 4 、产量低:LPG-150型喷雾干燥机,其产量只能处理50-60kg/h料液。 鉴于以上状况,我厂根据中-药浸膏的物料性质与工艺要求设计中-药浸膏干燥机难题,干燥后的物料颜色好、不变质、大大地提高了工厂的经济效益,中-药浸膏与LPG高速离心喷雾干燥机相比有以下特点: 1 、采用了三级空气净化,使进风达到30万级要求; 2 、采用了冷壁装置,使内壁温度达到80℃,物料在壁上停留也不焦化; 3、整个体积是原LPG标准离心喷雾的3.5倍。 4 、采用快开冲洗装置,适用于多品种生产要求 5 、除尘采用了湿式除尘,使粉尘无外出,符合环保要求;

PLC课程设计完整版DOC

一、课程设计目的和任务 1.1 设计目的 PLC课程设计A教学的主要任务是在学生修完《可编程序控制器 A》理论课程后,进行的实践教学。通过课程设计既能验证所学的基本理论知识,同时也可以培养学生的基本操作技能与设计能力,使课堂上所学理论知识得以在实践中运用,做到“学以致用”的教学目标。主要做到以下几点: 1)掌握可编程序控制器在本专业上具体应用的设计过程和实现方法; 2)加深对可编程序控制器原理、应用、编程的进一步理解; 3)结合对有关顺序控制系统和保护控制系统的可编程序控制器的实现过程加深对 PLC控制系统的理解与掌握; 4)拓展可编程序控制器及其在相关行业中应用的相关知识。 1.2 设计任务 本次设计的主要任务是在研究喷雾干燥塔系统的工艺流程的基础上,基于 M340 PLC 对喷雾干燥塔控制系统硬件设计,编写喷雾干燥塔控制系统下位机软件,并对控制系统进行调试。本课程设计为后续实践课程《计算机控制系统课程设计》的下位机部分,并与《计算机控制系统课程设计》的上位机程序设计组成一套完整的计算机控制系统实践环节体系。 二、控制对象喷雾干燥塔的分析 2.1喷雾干燥塔背景描述 喷雾干燥塔将液态的料浆经喷枪雾化后喷入干燥塔内,干燥塔利用燃料燃烧的能量将鼓风机送入的空气进行加热;热空气在干燥塔内将雾化的料浆干燥为超细颗粒粉态成品。粉状成品在塔内利用旋风分离原理从热空气中分离出来,有塔的底部翻版阀定期排入收集袋中的合格原料。热空气则通过布袋除尘器除尘后排除。喷雾干燥塔控制系统主要由燃烧、干燥、投料、除尘等几个主要部分组成。主要用于把液态原料制备成固体粉末原料的设备。它被广泛得使用于化工、食品、陶瓷等诸多行业,作为原料或成品加工的设备,该设备一般都作为一套相对独立的系统进行成套供应。 2.2 喷雾干燥塔工艺流程简介

化工原理课程设计流化床干燥器

化工原理课程设计 目录 设计任务书................................................................. 第一章概述................................................................. 3.. 1.1流化床干燥器简介................................................... 3. 1.2设计方案简介........................................................ 7.第二章设计计算............................................................. 9. 2.1物料衡算............................................................ 9. 2.2空气和物料出口温度的确定......................................... 1.0 2.3干燥器的热量衡算 (12) 2.4干燥器的热效率.................................................... 1.3第三章干燥器工艺尺寸设计 (14) 3.1流化速度的确定.................................................... 1.4 3.2流化床层底面积的计算 (14) 3.3干燥器长度和宽度 (16) 3.4停留时间.......................................................... 1.6 3.5干燥器高度........................................................ 1.6 3.6干燥器结构设计 (17) 第四章附属设备的设计与选型 (20) 4.1风机的选择 (20) 4.2气固分离器 (20) 4.3加料器 (22) 第五章设计结果列表 (23) 附录 (25) 主要参数说明 (25) 设计任务书 一、设计题目 2.2万吨/年流化床干燥器设计 二、设计任务及操作条件 1?设计任务 生产能力(进料量)22万吨/年(以干燥产品计) 操作周期__________ 260 天/年 进料湿含量_______ 13% (湿基) 出口湿含量1% (湿基) I

喷雾干燥器设计计算.

工业大学课程设计任务书 一、课程设计的容 1.设计任务与要求 设计一喷雾干燥装置以干燥某种物料悬浮液。干燥介质为空气,热源为蒸气和电;雾化器采用旋转型压力喷嘴,选用热风-雾滴(或颗粒)并流向下的操作方式。 2.概述、原理、优点、流程 通过查阅喷雾干燥有关资料,熟悉喷雾干燥基本原理、优点和工艺流程。 3.根据计算的最主要尺寸绘制流程示意图 二、课程设计的要求与数据 料液处理量1G =300h kg / 料液含水量1ω=80%(湿基,质量分数) 产品含水量ω=2%(湿基,质量分数) 料液密度L ρ=11003/m kg 产品密度D ρ=9003/m kg 热风入塔温度 t 1=300℃ 热风出塔温度t 2=100℃ 料液入塔温度1θ=20℃ 产品出塔温度2θ=90℃ 产品平均粒径dp =125μm 干物料比容热m c =2.5kJ/(kg.·℃) 加热蒸汽压力(表压)0.4MPa 料液雾化压力(表压)4MPa 年平均空气温度12℃ 年平均空气相对湿度 70% 注意:以上数据仅作为例子,每个学生设计时应按下表要求独立自选参数3个,并登记入点名册,所选参数完全一致的学生无效,上述示例数据不能选。 三、课程设计应完成的工作 1、通过查阅喷雾干燥有关资料,熟悉喷雾干燥基本原理、优点和工艺流程。 2、工艺计算 3、主要设备尺寸的设计 4、绘制工艺流程 5、撰写课程设计说明书 四、课程设计进程安排

五、应收集的资料及主要参考文献 英南玉兰主编. 常用化工单元设备的设计. 华东理工大学2005年第一版。 发出任务书日期:2009年6月22日 指导教师签名: 计划完成日期: 2009年7月2日 基层教学单位责任人签章: 主管院长签章: 摘要 物料在加工成为成品之前,必须除去其中超过规定的湿分。化学工业中常用干燥法除湿,它是利用热能使湿物料中的水分汽化,并排出生成的蒸汽,以获得湿含量达到要求的产品。干燥过程中物料表面的水汽压强必须大于干燥介质中的水汽的分压,两者差别越大,干燥操作进行得越快。所以干燥介质应及时将汽化的水汽带走,以维持一定的扩散推动力。

化工原理课程设计 奶粉喷雾干燥

化工原理课程设计任务书 专业: 班级: 姓名: 一、设计题目:奶粉喷雾干燥 二、设计条件: 1、生产任务:年产全脂奶粉840吨(学号:13--18); 以年工作日330天,日工作二班,班实际喷雾时间6小时计。产品质量 符合国家“全脂奶粉质量标准”。 2、进料状态:浓缩奶总固形物含50% 温度55℃、密度1120kg/m2、表面张力0.049N/m、黏度15cp。 成品奶粉含水量≯2.5%(一级品)、密度600 kg/m2、比热2.1kJ/kg. 3、新鲜空气状态:t 0=23℃、ф =55% 大气压760mmHg 4、热源:饱和水蒸气。 三、设计项目: a)工艺流程的确定 b)喷雾干燥装置的计算 c)辅助设备的选型及计算 d)绘制工艺流程图 e)编制设计说明书 四、设计时间和设计要求 时间:1.5周 要求:根据设计任务,确定方案合理,论证清楚,计算正确,简述简明,图纸整洁无误,书写整齐清洁。

目录 一、工艺流程确定及论证 (3) 1.1论证 (3) 1.1.1.本工艺采用喷雾干燥技术制备乳粉。 (3) 1.1.2本工艺采用压力式喷雾干燥 (4) 1.1.3本工艺采用并流型喷雾干燥 (5) 1.2喷雾干燥流程图 (6) 二、喷雾干燥装置的计算: (7) 2.1物料及热量衡算 (7) 2.1.1空气状态参数的确定 (7) 2.1.2排风状态参数确定: (8) 2.1.2物料衡算: (10) 2.1.3热量衡算 (11) 2.2.压力式雾化器计算 (12) 2.2.1 喷咀孔截面积、孔径及喷头个数的确定 (14) 2.2.2 喷咀旋转室的尺寸确定 (15) 2.2.3 喷嘴的生产能力 (16) 2.2.4 进旋转室切向通道长度L的计算 (16) 2.2.5 喷咀芯结构 (17) 2.2.6 干燥室(塔)主要尺寸的确定 (17) 三、辅助设备的选型计算(汇编4-1、曹277、乳品工业手册492) (18) 3.1空气过滤器的选型计算 (18) 3.2空气加热器的选型计算(汇编4-2~4,乳品工业手册493~502) (19) 3.2.1需要加热量Q需 (19) 3.2.2传热效率 (20) 3.2.3表面风速Va的选取 (20) 3.2.4受风面积F a (21) 3.2.5选型 (21) 3.2.6核算传热量 (21) 3.2.7空气阻力 (22) 3.3 粉尘回收装置的选型和计算 (22) 3.4 风机的选型计算 (23) 3.5高压泵(汇编4-18、乳品414) (24) 3.6其它辅助设备选用 (24) 四、设计结果的汇总: (25) 4.1主要工艺参数 (25) 4.2干燥装置及主要辅助设计一览表 (26) 五、带控制点的工艺流程图 (27) 六、设计说明 (27) 七、结束语 (28) 八、参考文献 (28)

《化工原理课程设计》--喷雾干燥设计

化工原理 课程论文(设计) 授课时间:2013——2014年度第一学期 题目:喷雾干燥 课程名称:化工原理课程设计 __ 专业年级: _ 学号:______ _____ 姓名:_______ _ _______ 成绩:________________________ 指导教师: _____ __ 年月日 目录 1.喷雾干燥的简介 (4) 1.1喷雾干燥的原理 (4) 2.喷雾干燥系统设计方案的确定 (5) 3加热器[4] (7) 4.计算热流量及平均温差[6] (7) 4.3 阻力损失计算 (9) 4.4 传热计算 (10) 5.进风机的选择 (11)

5.1 风量计算 (11) 5.2 风压计算 (12) 6 排风机的选型 (13) 6.1风量计算 (13) 6.2 风压计算 (13) 参考文献: (14) 化工原理课程设计任务书 姓名学号 一、设计题目 喷雾干燥系统设计 二、设计条件 1、物系:牛奶 2、原料含水率:45 % (①45;②50;③55) 3、生产率(原料量):0.5 t / h (①0.3;②0.5;③0.7) 4、产品(乳粉)含水量:2 % 5、加热蒸汽压力:700 KPa (绝压) 6、车间空气温度:20 ℃ 7、车间空气湿度:0.012 kg / kg (①0.012;②0.014;③0.016) 8、预热后进入干燥室的空气温度:150 ℃ 9、离开干燥室的废气温度:80 ℃ 10、离开干燥室的废气湿度:0.12 kg / kg 三、设计内容 1、计算所需过滤面积,选择新鲜空气过滤器和废气除尘器的型号。 2、计算所需空气流量和风压,选择进风机和排风机的型号。 3、计算所需换热面积,选择换热器(预热器)的型号。 4、画出整个喷雾干燥系统设备布置的流程图(设备可用方框加文字表示)。 四、编写设计说明书 喷雾干燥系统设计

化工原理课程设计换热器设计

化工原理 课 程 设 计 设计任务:换热器 班级:13级化学工程与工艺(3)班 姓名:魏苗苗 学号:90 目录 化工原理课程设计任务书 (2) 设计概述 (3) 试算并初选换热器规格 (6) 1. 流体流动途径的确定 (6)

2. 物性参数及其选型 (6) 3. 计算热负荷及冷却水流量 (7) 4. 计算两流体的平均温度差 (7) 5. 初选换热器的规格 (7) 工艺计算 (10) 1. 核算总传热系数 (10) 2. 核算压强降 (13) 设计结果一览表 (16) 经验公式 (16) 设备及工艺流程图 (17) 设计评述 (17)

参考文献 (18) 化工原理课程设计任务书 一、设计题目: 设计一台换热器 二、操作条件:1、苯:入口温度80℃,出口温度40℃。 2、冷却介质:循环水,入口温度℃。 3、允许压强降:不大于50kPa。 4、每年按300天计,每天24小时连续运行。 三、设备型式:管壳式换热器 四、处理能力:109000吨/年苯 五、设计要求: 1、选定管壳式换热器的种类和工艺流程。 2、管壳式换热器的工艺计算和主要的工艺尺寸的设计。 3、设计结果概要或设计结果一览表。

4、设备简图。(要求按比例画出主要结构及尺寸) 5、对本设计的评述及有关问题的讨论。 六、附表: 1.设计概述 热量传递的概念与意义 热量传递的概念 热量传Array递是指由于 温度差引起 的能量转移, 简称传热。由 热力学第二 定律可知,在 自然界中凡 是有温差存 在时,热就必 然从高温处 传递到低温 处,因此传热

是自然界和工程技术领域中极普遍的一种传递现象。 化学工业与热传递的关系 化学工业与传热的关系密切。这是因为化工生产中的很多过程和单元操作,多需要进行加热和冷却,例如:化学反应通常要在一定的温度进行,为了达到并保持一定温度,就需要向反应器输入或输出热量;又如在蒸发、蒸馏、干燥等单元操作中,都要向这些设备输入或输出热量。此外,化工设备的保温,生产过程中热能的合理利用以及废热的回收利用等都涉及到传热的问题,由此可见;传热过程普遍的存在于化工生产中,且具有极其重要的作用。总之,无论是在能源,宇航,化工,动力,冶金,机械,建筑等工业部门,还是在农业,环境等部门中都涉及到许多有关传热的问题。 应予指出,热力学和传热学既有区别又有联系。热力学不研究引起传热的机理和传热的快慢,它仅研究物质的平衡状态,确定系统由一个平衡状态变成另一个平衡状态所需的总能量;而传热学研究能量的传递速率,因此可以认为传热学是热力学的扩展。 传热的基本方式 根据载热介质的不同,热传递有三种基本方式: 热传导(又称导热)物体各部分之间不发生相对位移,仅借分子、原子和自由电子等微观粒子的热运动而引起的热量传递称为热传导。热传导的条件是系统两部分之间存在温度差。