文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 安川伺服辅助功能参数一览表

安川伺服辅助功能参数一览表

安川伺服辅助功能参数一览表
安川伺服辅助功能参数一览表

辅助功能一览表,监视模式一览表,用户参数一览表,报警显示一览表

辅助功能一览表

Fn000 显示警报追踪备份数据

Fn001 设定在线自动调谐时的刚性

Fn002 微动(JOD)模式运行

Fn003 原点检索模式

Fn004 预约参数(请勿变更)

Fn005 对用户参数设定值进行初始化

Fn006 清除警报追踪备份数据

Fn007 将通过在线自动调谐动作结果获得的转动惯量比数据写入到EEPROM

Fn008 绝对值编码器多匝复位(设置操作)指令偏移量

Fn009 自动调整模拟量(速度、扭矩)指令偏移量

Fn010 设定密码(禁止改写用户参数)

Fn011 确认电机机型

Fn012 显示伺服单元的软件版本

Fn013 发生“旋转圈数上限值不一致(https://www.wendangku.net/doc/566944827.html,)警报”时变更旋转圈数上限值设定

监视模式一览表

Un000 电机转速

Un001 速度指令

Un002 内部转矩指令(相对于额度转矩的值)

Un003 旋转角1

Un004 旋转角2

Un005 输入信号监视

Un006 输出信号监视

Un007 输入指令脉冲速度(仅在位置控制模式有效)

Un008 偏移脉冲的值(位置偏移量)(仅在位置控制模式有效)

Un009 累计负载率(将额定扭矩设为100%时的值:显示10ms周期的有效转矩)

Un00A 再生负载率(可处理的再生电力设为100%时的值:显示10ms周期的再生消耗电力)Un00B DB电阻功耗(将动态制动器动作时的可处理功率设为100%时的值:显示10ms周期的DB消耗功率)

Un00C 输入指令脉冲计数器(用16进制表示)(仅在位置控制模式有效)

Un00D 反馈脉冲计数器(用16进制表示)

用户参数一览表

Pn000 功能选择基本开关

Pn001 功能选择应用开关1

Pn002 功能选择应用开关2

Pn003 功能选择应用开关3

Pn004 预约参数(请勿变更)

Pn005 预约参数(请勿变更)

Pn100 速度环增益

Pn101 速度环积分时间参数

Pn102 位置一半增益

Pn103 转动惯量比

Pn104 第2速度环增益

Pn105 第2速度环积分时间参数

Pn106 第2位置环增益

Pn107 偏移

Pn108 偏移叠加范围

Pn109 前馈

Pn10A 前馈滤器时间能参数

Pn10B 增益类应用开关

Pn10C 模式开关(扭矩指令)

Pn10D 模式开关(速度指令)

Pn10E 模式开关(加速度)

Pn10F 模式开关(偏移脉冲)

Pn110 在线自动调谐类开关

Pn111 速度反馈补偿*1

Pn112

Pn113

Pn114

Pn115

Pn116

Pn117

Pn118

Pn119

Pn11A

Pn11B

Pn11C

Pn11D

Pn11E

Pn11F

Pn120

Pn121

Pn122

Pn123

Pn124 自动增益切换计时*2

Pn125 自动增益切换幅度*2

Pn200 位置控制指令形态选择开关Pn201 PG分频率数(16位)

Pn202 电子齿数比(分子)

Pn203 电子齿数比(分母)

Pn204 位置指令加减速时间参数

Pn205 旋转圈数上限值设定*1

Pn206 预约参数(请勿变更)

Pn207 位置控制功能开关

Pn208 位置指令移动平均时间

Pn212 PG分频脉冲数(17位以上)*1 Pn217 指令脉冲输入倍率*1

Pn218 指令脉冲倍率功能选择*1

Pn300 速度指令输入增益

Pn301 内部设定速度1

Pn302 内部设定速度2

Pn303 内部设定速度3

Pn304 微动(JOG)速度

Pn305 软起动加速时间

Pn306 软起动减速时间

Pn307 速度指令滤波器时间参数

Pn308 速度反馈滤波器时间参数

Pn309 预约定额(请勿更改)*1

Pn400 扭矩指令输入增益

Pn401 扭矩指令滤波器时间参数

Pn402 正转扭矩限制

Pn403 反转扭矩限制

Pn404 正转侧外部扭矩限制

Pn405 反转侧外部扭矩限制

Pn406 紧急停止扭矩

Pn407 扭矩控制时的速度限制

Pn408 扭矩类功能开关*

Pn409 陷波滤波器1段频率

Pn40A 陷波滤波器第1段Q值*

Pn40B 陷波滤波器第2段频率*

Pn40C 陷波滤波器第2段Q值*

Pn500 定位完成宽度

Pn501 零箝位电平

Pn502 旋转检测电平

Pn503 同速信号检测宽度

Pn504 NEAR信号宽度

Pn505 溢出电平

Pn506 制动器指令-伺服OFF迟延时间

Pn507 制动器指令输出速度电平

Pn508 伺服OFF-RMF制动器指令等待时间Pn509 瞬间停止保持时间

Pn50A 输入信号选择1

Pn50B 输入信号选择2

Pn50C 输入信号选择3

Pn50D 输入信号选择4

Pn50E 输出信号选择1

Pn50F 输入信号选择2

Pn510 输入信号选择3

Pn511 预约参数(请勿变更)

Pn512 输出信号反转设定

Pn513 输入信号选择5*1

Pn514

Pn51A 电机负载位置间偏移等级*1 Pn51B 预约参数(请勿变更)*1 Pn51D

Pn51E 位置偏移过大警告等级*1 Pn600 再生电阻容量*1

Pn601 预约参数(请勿变更)

Pn51A

Pn51A

Pn51A

Pn51A

安川伺服驱动器的常用故障代码

安川伺服驱动器的常用故障代码 A.00 绝对值数据错绝对值错误或没收到 A.02 参数中断用户参数检测不到 A.04 参数设置错误用户参数设置超出允许值 A.10 过流电源变压器过流 A.30 再生电路检查错误再生电路检查错误 A.31 位置错误脉冲溢出位置错误,脉冲超出参数Cn-1E设定值 A.40 主电路电压错误主电路电压出错 A.51 过速电机转速过快 A.71 过载(大负载) 电机几秒至几十秒过载运行 A.72 过载(小负载) 电机过载下连续运行 A.80 绝对值编码器差错绝对值编码器每转脉冲数出错ssszxx f A.81 绝对值编码器失效绝对值编码器电源不正常 A.82 绝对值编码器检测错误绝对值编码器检测不正常 A.83 绝对值编码器电池错误绝对值编码器电池电压不正常 A.84 绝对值编码器数据不对绝对值编码器数据接受不正常 A.85 绝对值编码器转速过高电机转速超过400转/分后编码器打开 A.A1 过热驱动器过热 A.B1 给定输入错误伺服驱动器CPU检测给定信号错误 A.C1 伺服过运行伺服电机(编码器)失控 A.C2 编码器输出相位错误编码器输出A、B、C相位出错 A.C3 编码器A相B相断路编码器A相B相没接 A.C4 编码器C相断路编码器C相没接 A.F1 电源缺相主电源一相没接 A.F3 电源失电电源被切断 CPF00 手持传输错误1 通电5秒后,手持与连接仍不对 CPF01 手持传输错误2 传输发生5次以上错误 A.99 无错误操作状态不正常 安川伺服报警代码 报警代码报警名称主要内容 A.00 绝对值数据错误不能接受绝对值数据或接受的绝对值数据异常A.02 参数破坏用户常数的“和数校验”结果异常 A.04 用户常数设定错误设定的“用户常数”超过设定范围 A.10 电流过大功率晶体管电流过大 A.30 测出再生异常再生处理回路异常 A.31 位置偏差脉冲溢出位置偏差脉冲超出了用户常数“溢出(Cn-1E)”的值

安川伺服说明书功能

功能说明高性能化功能 在机械的固有振动频率较低时,通过将机械系模型化补偿其滞后,从而抑制其振动。 利用该功能,可缩短低刚性机械的整定时间。与机械的驱动系发生振动时,利用观测控制使其减低,实现高伺服增益的驱动。 通过该功能,改善伺服特性。 当机械产生高频共振音时,设定与机械系共振频率一致的振动泸波器,从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时,通过转矩指令泸波器抑制轴共振。 由于采用了速度观测,实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改善电机加减速运转时的过渡特性,速度环的P1(比例积分)控制和P(比例)控制可切换。从而抑制过调和欠调。 因加入了前馈补偿,从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时,可根据负载条件使用。 使用速度控制时,有时即使速度指令为“0”, 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速 度指令低于设定值时,经位置环将伺服锁定而 使其停转的功能。 功能

简单设定功能 连接即动,简单设定。 由于惯量恒定精度的提高,所以无需调整伺服增益。伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无需设定电机参数,当连接不适用电机时,有报警显示。 可监控转矩指令的有效转矩运算值。可监控再生电力的负载率。 累积负载率再生负载率 80%50% 再生过载报警前,可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。 标准配备计算机接口,可进行用户参数的设定,速度转矩指令,监控波形的描绘及1:N通讯(N=14)。无需输入指令,使用手操器亦可操作电机运行,便于试运转。 即使电源掉电,亦可记忆10次过去发生的报警,便于故障判断。 灵活应用功能

通过与上位控制器之间的输入输出信号的分配,在9个信号中可进行3类选择。在码盘的原点脉冲位置定位停。用于电机轴和机械位置的匹配。 除可分别使用位置,速度及转矩控制外,亦可进行各控制模式的切换。限制通过电机的最大电流,抑制过大的转矩的产生,应用于防止机械损坏。 可使用绝对值编码器。使用了绝对值编码器,将无需原点复位动作,断电复位后,可即时起动。可对编码器脉冲任意分频,可自由设定上位制器的定位分辨率。 无需变更电机及码盘的连线,通过用户常数的设定,可根据正、反转指令将电机的运转方向,

安川变频器的调试与参数设置表齐全.docx

.... 第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图 1操作面板布置 二、操作键的功能: 1.LOCAL/REMOTE :用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE )切换时按下,由参数( o2-01 )可设定这个键的有效 / 无效。 2.MENU :菜单键,按此键可进入参数设置。 3.ESC:按一下 ESC键,则回到前一个状态。 4.JOG:操作器运行时的点动运行键。 5.FWD/REV :操作器运行时,运转方向切换键。 6.RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。

.... 7.增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 8.减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 9.DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。 10 . RUN :操作器运行时,按下此键起动变频器。 11 .STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子 运行时,由参数( o2-01 )可以设定这个键的有效 / 无效。 三、方式的切换 按(MENU )键,表示驱动方式,然后按、键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图:

.... 图 2方式的切换 四、操作举例 把加速时间从10.0Sec 变更为20.0Sec ,请按以下顺序设定参数: 五、在驱动方式下的操作 在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。常用监视参数:

安川伺服驱动器参数表与功能表

安川伺服驱动器参数表 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 Pn000 功能选择n.0010(设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。 Pn200 指令脉冲输入方式功能选择n.0101(设定值)“1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型) Pn202 电子齿轮比(分子)Pn203 电子齿轮比(分母)根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下: Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100 注:1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保0.001 的分辨率);2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即:丝杠螺距×带轮比×1000×2。 Pn50A 功能选择n.8100(设定值) 1-使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。4-伺服驱动器上,“正向超程功能无效”。 Pn50B 功能选择n.6548(设定值) 1-伺服驱动器上,“负向超程功能无效”。 Pn50E 功能选择n.0000(设定值)配KND 系统时,设置为“0000”,详细见安川手册 Pn50F 功能选择n.0200(设定值)3-伺服驱动器上,CN1 插头的27 和28 脚用作控制刹车用的24V 中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置) Pn506 伺服关时,在电机停止情况下,刹车延时时间根据具体要求设定注:设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“0”。(当电机带刹车时需设置) Pn507 伺服关时,电机在转动情况下,刹车开始参数根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,当电机低于此参数设定的转速时,电机刹车才开始动作。设定单位以“转”为单位。出厂时设为“100”。(Pn507 和Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作) Pn508 伺服关时,电机在转动情况下,刹车延时时间根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,延时此参数设定的时间后半部,电机刹车才开始动作。设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为

安川伺服里面有很多个全参数但是其中只有几个全参数需要调

安川伺服里面有很多个参数但是其中只有几个参数需要调:Pn100 Pn101Pn102 Pn103Pn401 Pn110Pn000 Pn200 Pn201 Pn202 Pn203 Pn50A 其中Pn100 Pn101 Pn102受到Fn001刚性的控制,一般情况下刚性调到5那么速度增益,位置增益,积分时间就自动调好了 将Pn110调到0运动机器那么Fn007里面就会出现机器的惯量把惯量放到Pn103里就可以了 Pn200=n.0004 Pn201=2500 Pn202=32768 Pn203=2500 Pn50A=n,8100 Fn001为机械刚性Pn100为速度增益Pn101为速度积分时间Pn102为位置增益Pn401为扭矩滤波器时间当Fn001动了之后Pn100 Pn101 Pn102就会一起动 Pn110为自动调谐,调谐的是Pn103积分比,驱动器会将积分比储存到Fn007中 Pn200为指令脉冲形态Pn201为PG分频比设定Pn202为电子齿轮比分子Pn203为电子齿轮比分母Pn50A为输入信号选择1

安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数 (见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 Pn000 功能选择 n.0010(设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。 Pn200 指令脉冲输入方式功能选择 n.0101(设定值) “1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型) Pn202电子齿轮比(分子) Pn203 电子齿轮比(分母) 根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下:Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100 注:1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保0.001 的分辨率);2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即:丝杠螺距×带轮比×1000×2。

整理安川伺服驱动器参数表和功能表

安川伺服驱动器参数表安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数 (见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 Pn000 功能选择 n.0010(设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。Pn200 指令脉冲输入方式功能选择 n.0101(设定值) “1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型) Pn202 电子齿轮比(分子) Pn203 电子齿轮比(分母) 根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下: Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100 注:1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保0.001 的分辨率);2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即:丝杠螺距×带轮比×1000×2。 Pn50A 功能选择 n.8100(设定值) 1-使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。4-伺服驱动器上,“正向超程功能无效”。

Pn50B 功能选择 n.6548(设定值) 1-伺服驱动器上,“负向超程功能无效”。 Pn50E 功能选择 n.0000(设定值) 配KND 系统时,设置为“0000”,详细见安川手册 Pn50F 功能选择 n.0200(设定值) 3-伺服驱动器上,CN1 插头的27 和28 脚用作控制刹车用的24V 中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置) Pn506 伺服关时,在电机停止情况下,刹车延时时间根据具体要求设定注:设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“0”。(当电机带刹车时需设置) Pn507 伺服关时,电机在转动情况下,刹车开始参数根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,当电机低于此参数设定的转速时,电机刹车才开始动作。设定单位以“转”为单位。出厂时设为 Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作)“100”。(Pn507 和根据具体要求伺服关时,电机在转动情况下,刹车延时时间Pn508 设定延时此参数设定的时间后半部,电机在转动情况下,伺服关断时,注:电机刹车才开始动作。设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为 Pn508 和Pn507 。(当电机带刹车时需设置)(“50”(即500 ms)满足一个条件,刹车就开始动作)安川伺服驱动器的伺服增益调整步骤如开始调整伺服性能,根据上表设置好安川伺服驱动器参数后, 下表示不需改变)。(X 参数值为1.确认或修改Pn110 n.XXX0 开关

安川伺服电机说明书

YSKAWA 安川∑Ⅱ数字交流伺服  安装调试说明书  (2004.7版本)

目 录 1. 安川连接示意图  2. 通电前的检查  3. 通电时的检查 4. 安川伺服驱动器的参数设定  5. 安川伺服驱动器的伺服增益调整

1. 安川连接示意图  重要提示: 由于电机和编码器是同轴连接,因此,在电机轴端安装带轮或连轴器时,请勿敲击。否则,会损坏编码器。(此种 情况,不在安川的保修范围!)

2. 通电前的检查  1) 确认安川伺服驱动器和电机插头的连接,相序是否正确:  A.SGMGH电机,不带刹车制动器的连接: 伺服驱动器 电机插头  U A V B W C 接地 D B.SGMGH电机 0.5KW-4.4KW,带刹车制动器电机的连接: 伺服驱动器 电机插头  U A V B W C  接地 D  刹车电源 E  刹车电源 F   刹车电源为: DC90V (无极性)     C. SGMGH电机5.5KW-15KW,带刹车制动器电机的连接:    伺服驱动器 电机插头  U A V B W C  接地 D  电机制动器插头 刹车电源 A 刹车电源 B   刹车电源为: DC90V (无极性)   注: 1.相序错误,通电时会发生电机抖动现象。  2.相线与“接地”短路,会发生过载报警。

2)确认安川伺服驱动器CN2和伺服电机编码器联接正确,  接插件螺丝拧紧。  3)确认伺服驱动器CN1和数控系统的插头联接正确,  接插件螺丝拧紧。    3.通电时的检查   1) 确认三相主电路输入电压在200V-220V范围内。  建议用户选用380V/200V的三相伺服变压器。  2)确认单相辅助电路输入电压在200V-220V范围内。    4.安川伺服驱动器的参数设定  安川伺服驱动器参数,操作方法如下:(1)参数密码设定;  (2)用户参数和功能参数的设定;   1)参数密码设定  为防止任意修改参数,将“Fn010”辅助功能参数,设定: ? “0000” 允许改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功 能“FnXXX”参数。  ? “0001” 禁止改写 PnXXX 的用户参数,及部分辅助功 能“FnXXX”参数。

安川变频器的调试及参数设置表齐全

第一部分变频器的操作方法 一、操作面板各部的名称: 图1 操作面板布置 二、操作键的功能: 1.LOCAL/REMOTE:用数字操作器运行(COCAL)和用控制回路端子运行(REMOTE)切换时按下,由参数(o2-01)可设定这个键的有效/无效。 2.MENU:菜单键,按此键可进入参数设置。 3.ESC:按一下ESC键,则回到前一个状态。 4.JOG:操作器运行时的点动运行键。 5.FWD/REV:操作器运行时,运转方向切换键。 6.RESET:设定参数数值时,选择操作位;故障发生时,作为故障复位键。 7.增加键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(增加)时按下此键。 8.减少键:选择方式、组、功能、参数的名称、设定值(减少)时按下此键。 9.DATA/ENTER:各模式、功能、参数、设定值确认时按下此键。10.RUN:操作器运行时,按下此键起动变频器。 11.STOP:操作器运行时,按下此键停止变频器;控制回路端子运行时,由参数(o2-01)可以设定这个键的有效/无效。 三、方式的切换 按(MENU)键,表示驱动方式,然后按?、?键切换方式。读取、设定各方式中参数时,按(DATA/ENTER)键。从参数的读取、设定状态返回前一状态时,按(ESC)键。具体操作如下图: 图2 方式的切换 四、操作举例 把加速时间从10.0Sec变更为20.0Sec,请按以下顺序设定参数:五、在驱动方式下的操作

在驱动方式下,可监视频率指令、输出频率、输出电流、输出电压、输入输出状态等及显示异常内容、异常记录等。 常用监视参数: 图3 驱动方式下的操作方法 第二部分变频器的调整 一、确认电机旋转方向 把电梯的检修开关置于检修位置,按检修上行或检修下行按钮,电梯将以检修速度上行或下行,观察电梯的运行方向是否跟所要求的方向一致,速度是否正常。如有异常,按下表中的方法进行处理:

整理安川伺服电机参数基本调整

安川伺服电机参数基本调整动态参数调整步骤: 步骤一. 设定系统刚性(Fn 001) Kp : 位置回路比例增益(机床Kp 建议值30-90 /sec) Kv : 速度回路比例增益(机床Kv 建议值30-120 Hz) Ti : 速度回路积分增益(机床Ti 建议值10-30 ms) 范例: 以机床大小选择不同刚性(1米加工中心机建议Fn001设定5 ) 步骤二. 自动调协(auto turning) 寻找马达与机床惯性比自动调协目的,主要是在计算马达与机床整合后有些动态参数会受到影响ex: 马达负载惯性比…,如果不先将相关参数找出速度回路的表现会与Kv/Ti 设置的结果不一致自动调协操作步骤:1.参数Pn110设11。(打开在线自动调谐功能) 2.手动Jog床台让床台来回往复多次运行。3.手动Jog床台时如发生共振现象,请立即压下紧急停止按钮,将驱动器参数Pn408设1(打开共振抑制功能),然受修正Pn409(共振抑制频率)设定,1米加工中心机建议Pn409设定200。4.将Fn007内容写入EEPROM。(按Mode键至Fn000→按Up或Down键至Fn007

→持续按Data 键1秒显示负载贯性比→持续按Set键1秒后Fn007内容显示之负载贯量比即可写入EEPROM) 5.参数Pn110设12。(关闭在线自动调谐功能) 步骤三. 起动并设定驱动器抑制共振功能相关参数(Pn408设1即打开共振抑制功能,Pn409可设定共振抑制频率) 马达与机床结合后,除了马达选用太小,无法达到高响应之外,有时也会发生马达扭力够,但是因为机床床台传动刚性较差,会产生共振而无法达到高响应又平顺的控制目标,此时,除了加强机床的传动刚性外,可利用控制器抑制共振功能,而得到高响应的结果 . 步骤四. 将速度回路增益参数再调高 就位置回路控制而言,速度回路是内回路,内回路响应越高,外回路(位置回路)表现越如预期,比较不会受到外界切削力,磨擦力的影响,所以在切削应用场合,请将速度回路增益尽量调高,以得到更好的切削质量

安川伺服∑∨学习笔记

安川伺服∑∨学习笔记 This model paper was revised by LINDA on December 15, 2012.

安川伺服∑-∨学习笔记 一.面板操作 1.up、down同时按下使伺服报警复位 二.功能选择型参数表示方法 1.Pn000.1参数Pn000的第1位数值(从左到右为:第0.1. 2.3位) 三.刹车使用方法 1.使用27、28号输出端子为刹车输出 2.设定输出信号的分配:首先设定27、28上的旋转捡出信号为无效,然后分配制动器信 号到27、28号端子上 3.设置参数Pn50E、Pn50F(如下图) 4.制动器指令---伺服off延时时间Pn5060~50ms 5.伺服电机旋转时的制动器动作条件(下面任意一个) a.电机进入非通电状态后,伺服电机转速低于Pn507的设定值时; b.电机进入非通电状态后,经过了Pn508的设定时间时。 注意:请勿将电机旋转捡出信号(/TGON)和制动器信号(/BK)分配在同一个端子上。若分配于同一个端子,因垂直轴的下落的速度,会使/TGON信号ON,制动器可能会不动作。

四.再生电阻使用 1.再生电阻连接在B1-B2之间,同时去掉B2-B3之间的连线 2.修改参数:Pn600设定单位为:10w,20w设为2,0为使用内置再生电阻 五.基本参数设定 1.Pn000.11位置控制B位置控制带脉冲指令禁止功能(使用/P-con端口)(三轴伺服使 用) 2.Pn000.00正转、1反转电机旋转方向选择 3.伺服ON使用 a.使用输入信号/s-onCN1-40Pn50A.10低电平有效 b.伺服on始终有效Pn50A.17 4.选择使用/不使用超程放止功能 Pn50A.38始终允许正转 Pn50B.08始终允许反转 5.主回路电源欠电压时的转距限制功能 Pn008.10不检出主回路欠电压警告。(出厂设定) 六.位置控制的基本参数设定

安川伺服辅助功能参数一览表

辅助功能一览表 Fn000 显示警报追踪备份数据 Fn001 设定在线自动调谐时的刚性 Fn002 微动(JOD)模式运行 Fn003 原点检索模式 Fn004 预约参数(请勿变更) Fn005 对用户参数设定值进行初始化 Fn006 清除警报追踪备份数据 Fn007 将通过在线自动调谐动作结果获得的转动惯量比数据写入到EEPROM Fn008 绝对值编码器多匝复位(设置操作)指令偏移量 Fn009 自动调整模拟量(速度、扭矩)指令偏移量 Fn010 设定密码(禁止改写用户参数) Fn011 确认电机机型 Fn012 显示伺服单元的软件版本 Fn013 发生“旋转圈数上限值不一致()警报”时变更旋转圈数上限值设定 监视模式一览表 Un000 电机转速 Un001 速度指令 Un002 内部转矩指令(相对于额度转矩的值) Un003 旋转角1 Un004 旋转角2 Un005 输入信号监视 Un006 输出信号监视 Un007 输入指令脉冲速度(仅在位置控制模式有效) Un008 偏移脉冲的值(位置偏移量)(仅在位置控制模式有效) Un009 累计负载率(将额定扭矩设为100%时的值:显示10ms周期的有效转矩) Un00A 再生负载率(可处理的再生电力设为100%时的值:显示10ms周期的再生消耗电力)Un00B DB电阻功耗(将动态制动器动作时的可处理功率设为100%时的值:显示10ms周期的DB消耗功率) Un00C 输入指令脉冲计数器(用16进制表示)(仅在位置控制模式有效) Un00D 反馈脉冲计数器(用16进制表示) 用户参数一览表 Pn000 功能选择基本开关 Pn001 功能选择应用开关1 Pn002 功能选择应用开关2 Pn003 功能选择应用开关3 Pn004 预约参数(请勿变更) Pn005 预约参数(请勿变更) Pn100 速度环增益 Pn101 速度环积分时间参数 Pn102 位置一半增益 Pn103 转动惯量比 Pn104 第2速度环增益 Pn105 第2速度环积分时间参数

安川伺服驱动器参数表和功能表精选文档

安川伺服驱动器参数表 和功能表精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

安川伺服驱动器参数表 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数(见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 安川伺服驱动器和凯恩帝数控系统相配时,只需设定以下参数 (见参数表);其余参数,一般情况下,不用修改。 Pn000 功能选择 (设定值) 第0位:设定电机旋转方向;设“1”改变电机旋转反向。第1位:设定控制方式为:“1”位置控制方式。 Pn200 指令脉冲输入方式功能选择 (设定值)? “1”正反双路脉冲指令(正逻辑电平)(设定从控制器送给驱动器的指令脉冲的类型) Pn202 电子齿轮比(分子) Pn203 电子齿轮比(分母) 根据不同螺距的丝杆与带轮比计算确定,计算方法如下: Pn202/Pn203=编码器条纹数(32768)X4 / 丝杠螺距×带轮比×1000 参数设置范围: 1/100≤分子/分母≤100 注:1. KND 系统内的电子齿轮比需设置为:CMR/CMD=1:1 (确保的分辨率);2. 如果是数控车床,X 轴用直径编程,则以上计算公式中,分母还应乘以2,即:丝杠螺距×带轮比×1000×2。 Pn50A 功能选择 (设定值) 1-使用/S-ON 信号(伺服启动信号)。4-伺服驱动器上,“正向超程功能无效”。 Pn50B 功能选择 (设定值) 1-伺服驱动器上,“负向超程功能无效”。 Pn50E 功能选择 (设定值)? 配KND 系统时,设置为“0000”,详细见安川手册

Pn50F 功能选择 (设定值)?3-伺服驱动器上,CN1 插头的27 和28 脚用作控制刹车用的24V 中间继电器的控制信号/BK。(注:当电机带刹车时需设置) Pn506 伺服关时,在电机停止情况下,刹车延时时间根据具体要求设定注:设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“0”。(当电机带刹车时需设置) Pn507 伺服关时,电机在转动情况下,刹车开始参数根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,当电机低于此参数设定的转速时,电机刹车才开始动作。设定单位以“转”为单位。出厂时设为“100”。(Pn507 和Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作) Pn508 伺服关时,电机在转动情况下,刹车延时时间根据具体要求设定 注:电机在转动情况下,伺服关断时,延时此参数设定的时间后半部,电机刹车才开始动作。设定单位以“10ms”为单位。出厂时设为“50”(即500 ms)。(当电机带刹车时需设置)(Pn507 和 Pn508 满足一个条件,刹车就开始动作) 安川伺服驱动器的伺服增益调整 根据上表设置好安川伺服驱动器参数后, 开始调整伺服性能,步骤如下 1.确认或修改Pn110 参数值为(X 表示不需改变)。 2.开关一次驱动器电源。 3.控制器手动方式用中低速运行机床工作台。 4.调整机械刚性值(修改F001 中的数值)(方法同密码设定方法) 注:F001 机械刚性值的数值范围为“1—10”,数值越大刚性越大。(驱动器初始值为“4”) 安川驱动器功能参数

Σ-Ⅱ安川伺服简易说明书

Σ-Ⅱ安川伺服驱动器及电机接线示意图(增量型编码器) 驱动器插头接线:参数设置: L1 1.接通驱动器电源 L2 三相AC200V 2.按SET按钮2次,显示Pn000; L3 3.用DATA键、↑、↓选择您需要的参数号 1 短接显示:Pn***; 2 4.按住DATA键2秒,显示参数值; 空 5. 用DATA键、↑、↓选择您需要的参数值 L1C 并接于L1 6. 按住DATA键确认,参数储存后显示Pn*** L2C 并接于L3 7.重复3-6步骤设定其它参数 B1 外接电阻接线端口 8.关掉电源,等显示消失后重新上电。 B2 内部电阻短接端口 B3 注:恢复出厂值设置: U 接电机航插A 1. 按SET键1次,显示Fn000; V 接电机航插B 2. 用↑、↓键选择Fn005;按DATA键2秒, W 接电机航插C 显示PINIT,按SET键显示闪烁; 接地端接电机航插D 3.重新上电即完成恢复出厂值。 CN1(控制信号接线口): CN2(编码器接线口): 驱动器插头:电脑控制器接线端:驱动器插头:伺服电机航插: 1,2 脚 12GND / 0V 1 H 8 脚 CP1脉冲信号 2 G 12 脚 CW方向信号 5 C 14 脚伺服清零信号 6 D 3,7脚短接壳体 J 11,13脚短接 15,18脚短接 参数号Pn:功能说明:数据: 00(正反转选择) 0010/0011 100(速度环增益) 80 (设定值增大可提高伺服电机响应速度,过高的增 益会导致振动) 101(速度环积分时间) 1000(设定值减小可减短伺服电机的刹车时间) 102 (位置环增益) 60 (设定值增大可提高伺服刚性,过高的增益会导致振动)200 (伺服清零方式) 0010 202 (电子齿轮分子) 65535 203 (电子齿轮分母) 250 408(转距滤波器开关) 0001 (调0001后使Pn409有效) 409 (转距滤波器) 2000 (通过调节该参数可使电机震动减小) 50A (输入信号选择1) 8170 (务必设定成8170) 50B (输入信号选择2) 6548 (务必设定成6548) 600 (再生电阻容量) 12 (单位:10W 外接电阻时设定)

各种伺服调试经验参数

安川/ 富士/ 松下/ 开通 伺服单元调试经验参数 高档数控国家工程研究中心 中国科学院沈阳计算技术研究所有限公司 各种伺服调试经验参数 1、富士交流伺服单元(FALDIC-W 系列) 连接富士交流伺服单元(FALDIC-W)系列伺服单元,有以下几个常用参数需要设置: ?控制模式的设定: 09号参数用于设定控制模式(速度/位置/转矩控制)。一 般情况下: 设定为“0”:位置控制模式 设定为“1”:速度控制模式 设定为“2”:转矩控制模式 使用者,根据具体情况选择控制模式。 ?脉冲指令形式的设定: 对于位置控制模式,使用者还应当设定脉冲指令的工作 方式,03号参数用于设定脉冲指令的工作方式: 设定为“0”:命令脉冲+命令符号 设定为“1”:正转脉冲+反转脉冲 设定为“2”:90°相位差2路信号 ?编码器PG分周比设定: 19号参数用来设定电机每转动一周,编码器返回的脉冲 数量,范围是16~32768,依据用户的设定值设定上位机 的参数。 ?加速时间参数的设定: 35号参数用于设定马达的加速时间,范围是0.000~9.999 秒。使用者可以通过设定此参数,来改变马达的加速时 间。 ?减速时间参数的设定: 36号参数用于设定马达的减速时间,范围是0.000~9.999 秒。使用者可以通过设定此参数,来改变马达的减速时 间。减速时间应尽量与加速时间设置相同的值。 ?自动调谐增益的设定: 07号参数用来设定伺服单元自动/半自动调整模式时的

调谐增益,连接滚珠丝杠的机械装置时,一般情况下此 参数设置的范围为10~15,(建议设置为12以上),此参 数可以抑制过冲/下冲现象。使用者可以根据实际情况设 定。 如果没有异常现象,则其余的参数采用缺省的默认设置值即可。 注意:对于模拟量连接的方式时,还应当将CONT3信号(CN1插座的4号引脚)与+24V地短接,再将驱动器的12号参数设置为15(手动正转方式FWD),模拟信号才可以正常的工作。 2、安川交流伺服单元(ΣII系列) 连接安川的ΣII系列伺服单元,有以下几个常用参数需要设置: ?正转驱动禁止的解除: 参数Pn50A.3用来设定正转驱动禁止的解除,将“.3”位 (第四位)参数由缺省的“2”改为“8”,即可解除正转驱 动禁止。 ?反转驱动禁止的解除: 参数Pn50B.0用来设定反转驱动禁止的解除,将“.0”位 (第一位)参数由缺省的“3”改为“8”,即可解除反转驱 动禁止。 ?编码器PG分周比设定: 参数Pn201用来设定电机每转动一周,编码器返回的脉冲 数量,范围是16~16384,依据用户的设定值设定上位机的 参数。 ?控制模式的设定: 参数Pn000.1用于设定控制模式(速度/位置/转矩控制)。 一般情况下: Pn000.1设定为“0”:速度控制模式 Pn000.1设定为“1”:位置控制模式 Pn000.1设定为“2”:转矩控制模式 使用者,根据具体情况选择控制模式。 ?脉冲指令形式的设定: 对于位置控制模式,使用者还应当设定脉冲指令的工作 方式,参数Pn200.0用于设定脉冲指令的工作方式: Pn200.0设定为“0”:DIR工作方式 Pn200.0设定为“1”:CW+CCW工作方式 Pn200.0设定为“2”:2向脉冲,相位差为90°方式 ?伺服单元额定工作电压的设定: 参数Pn300的值的设定表示马达额定转速时的工作电压, 一般设定为“6V”,使用者可以根据实际情况更改。

安川伺服调试的一点看法

安川伺服调试的一点看法 1、安川伺服在低刚性(1~4)负载应用时,惯量比显得非常重要,以同步带结 构而论,刚性大约在1~2(甚至1以下),此时惯量比没有办法进行自动调谐,必须使伺服放大器置于不自动调谐状态; 2、惯量比的范围在450~1600之间(具体视负载而定) 3、此时的刚性在1~3之间,甚至可以设置到4;但是有时也有可能在1以下。 4、刚性:电机转子抵抗负载惯性的能力,也就是电机转子的自锁能力,刚性越 低,电机转子越软弱无力,越容易引起低频振动,发生负载在到达制定位置后左右晃动;刚性和惯量比配合使用;如果刚性远远高于惯量比匹配的范围,那么电机将发生高频自激振荡,表现为电机发出高频刺耳的声响;这一切不良表现都是在伺服信号(SV-ON)ON并且连接负载的情况下。 5、发生定位到位后越程,而后自动退回的现象的原因:位置环增益设置的过大, 主要在低刚性的负载时有此可能,。 6、低刚性负载增益的调节: A、将惯量比设置为600; B、将Pn110设置为0012;不进行自动调谐 C、将Pn100和Pn102设置为最小; D、将Pn101和Pn401设置为刚性为1时的参数 E、然后进行JOG运行,速度从100~500; F、进入软件的SETUP中查看实际的惯量比; G、将看到的惯量比设置到Pn103中; H、并且自动设定刚性,通常此时会被设定为1; I、然后将SV-ON至于ON,如果没有振荡的声音,此时进行JOG运行,并且观察是 否电机产生振荡;如果有振荡,必须减少Pn100数值,然后重复E、F重新设定转 动惯量比;重新设定刚性;注意此时刚性应该是1甚至1以下; J、在刚性设定到1时没有振荡的情况下,逐步加快JOG速度,并且适当减少Pn305、Pn306(加减速时间)的设定值; K、在多次800rpm以上的JOG运行中没有振荡情况下进入定位控制调试; L、首先将定位的速度减少至200rpm以内进行调试 M、并且在调试过程中不断减少Pn101参数的设定值; N、如果调试中发生到达位置后负载出现低频振荡现象,此时适当减少Pn102参数的设定值,调整至最佳定位状态; O、再将速度以100~180rpm的速度提高,同时观察伺服电机是否有振动现象,如果发生负载低频振荡,则适当减少Pn102的设定值,如果电机发生高频振荡(声音较尖 锐)此时适当减少Pn100的设定值,也可以增加Pn101的数值; P、说明:Pn100 速度环增益Pn101 速度环积分时间常数Pn102 位置环增益Pn103 旋转惯量比Pn401 转距时间常数 7、再定位控制中,为了使低刚性结构的负载能够减少机械损伤,因此可以在定位控制的两 头加入一定的加减速时间,尤其是加速时间;通常视最高速度的高低,可以从0.5秒设

安川伺服说明书功能样本

功能说明高性能化功能 模型跟踪控制 制振控制 在机械的固有振动频率较低时, 经过将机械系模型化补偿其滞后, 从而抑制其振动。 利用该功能, 可缩短低刚性机械的整定时间。与机械的驱动系发生振动时, 利用观测控制使其减低, 实现高伺服增益的驱动。 经过该功能, 改进伺服特性。 机械共振抑制泸波器转矩指令泸波器 当机械产生高频共振音时, 设定与机械系共振频率一致的振动泸波器, 从而抑制共振。由于轴共振引起伺服系起振时, 经过转矩指令泸波器抑制轴共振。 速度观测控制模式开关 由于采用了速度观测, 实现了低速下的平滑运转和定位整定时间的缩短。为改进电机加减速运转时的过渡特性, 速度环的P1( 比例积分) 控制和P( 比例) 控制可切换。从而抑制过调和欠调。 前馈补偿偏置 因加入了前馈补偿, 从而缩短了定位时间。当欲缩短定位时间时, 可根据负载条件使用。 零箝位功能 使用速度控制时, 有时即使速度指令为”0”, 由于漂移亦会产生移动。零箝位动作就是与速 度指令低于设定值时, 经位置环将伺服锁定而 使其停转的功能。

功能简单设定功能 在线自动调整 电机自动判别功能 连接即动 , 简单设定。 由于惯量恒定精度的提高, 因此无需调整伺服 增益。 伺服驱动器判断伺服电机的功率、规格、无 需设定电机参数, 当连接不适用电机时, 有报 警显示。 累积负载率监控再生负载率监控 可监控转矩指令的有效转矩运算值。可监控再生电力的负载率。 累积负载率再生负载率 80% 50% 再生过载报警密码设定 再生过载报警前, 可预先发出信号。避免不经意间改写用户参数。 计算机接口点动运行 标准配备计算机接口, 可进行用户参数的设 定, 速度转矩指令, 监控波形的描绘及1: N通 讯( N=14) 。 无需输入指令, 使用手操器亦可操作电机运 行, 便于试运转。 报警记忆 即使电源掉电, 亦可记忆10次过去发生的报 警, 便于故障判断。

安川伺服电机参数基本调整

安川伺服电机参数基本调整 动态参数调整步骤: 步骤一.设定系统刚性(Fn 001) Kp : 位置回路比例增益(机床Kp 建议值30-90 /sec) Kv : 速度回路比例增益(机床Kv 建议值30-120 Hz) Ti : 速度回路积分增益(机床Ti 建议值10-30 ms) 范例: 步骤二. 自动调协(auto turning) 寻找马达与机床惯性比 自动调协目的,主要是在计算马达与机床整合后有些动态参数会受到影响ex: 马达负载惯性比… ,如果不先将相关参数找出速度回路的表现会与 Kv/Ti 设置的结果不一致 自动调协操作步骤: 1.参数Pn110设11。(打开在线自动调谐功能) 2.手动Jog床台让床台来回往复多次运行。 3.手动Jog床台时如发生共振现象,请立即压下紧急停止按钮,将驱动器 参数Pn408设1(打开共振抑制功能),然受修正Pn409(共振抑制频率)设 定,1米加工中心机建议Pn409设定200。 4.将Fn007内容写入EEPROM。 (按Mode键至Fn000→按Up或Down键至Fn007→持续按Data 键1秒显 示负载贯性比→持续按Set键1秒后Fn007内容显示之负载贯量比即可 写入EEPROM) 5.参数Pn110设12。(关闭在线自动调谐功能) 步骤三.起动并设定驱动器抑制共振功能相关参数 (Pn408设1即打开共振抑制功能,Pn409可设定共振抑制频率) 马达与机床结合后,除了马达选用太小,无法达到高响应之外,有时也会发生马达扭力够,但是因为机床床台传动刚性较差,会产生共振而无法达到高响应又 平顺的控制目标,此时,除了加强机床的传动刚性外,可利用控制器抑制共振功能,而得到高响应的结果 . 步骤四. 将速度回路增益参数再调高 就位置回路控制而言,速度回路是内回路,内回路响应越高,外回路(位置回路)表现越如预期,比较不会受到外界切削力,磨擦力的影响,所以在切削应用场合,请将速度回路增益尽量调高,以得到更好的切削质量

安川驱动器功能参数

安川驱动器功能参数 辅助功能一览表 FnOOO显示警报追踪备份数据 Fn 001设定在线自动调谐时的刚性 Fn002微动(JOD )模式运行 Fn003原点检索模式 Fn004预约参数(请勿变更) Fn005对用户参数设定值进行初始化 Fn006清除警报追踪备份数据 Fn007将通过在线自动调谐动作结果获得的转动惯量比数据写入到EEPROM Fn008绝对值编码器多匝复位(设置操作)指令偏移量 Fn009自动调整模拟量(速度、扭矩)指令偏移量 Fn010设定密码(禁止改写用户参数) Fn 011确认电机机型 Fn012显示伺服单元的软件版本 Fn013发生旋转圈数上限值不一致(https://www.wendangku.net/doc/566944827.html, )警报”时变更旋转圈数上限值设定监视模式一览表 Un000电机转速 Un 001速度指令 Un002内部转矩指令(相对于额度转矩的值) Un003旋转角1 Un004旋转角2 Un005输入信号监视

Un006输出信号监视

Un007输入指令脉冲速度(仅在位置控制模式有效) Un008偏移脉冲的值(位置偏移量)(仅在位置控制模式有效) Un009累计负载率(将额定扭矩设为100%时的值:显示10ms周期的有效转矩) Un00A再生负载率(可处理的再生电力设为100%时的值:显示10ms周期的再生消耗电力) Un00B DB电阻功耗(将动态制动器动作时的可处理功率设为100%时的值:显示10m s周期的DB消耗功率) Un00C输入指令脉冲计数器(用16进制表示)(仅在位置控制模式有效) Un00D反馈脉冲计数器(用16进制表示) 用户参数一览表 Pn000功能选择基本幵关 Pn 001功能选择应用幵关1 Pn002功能选择应用幵关2 Pn003功能选择应用幵关3 Pn004预约参数(请勿变更) Pn005预约参数(请勿变更) Pn 100速度环增益 Pn 101速度环积分时间参数 Pn102位置一半增益 Pn 103转动惯量比 Pn 104第2速度环增益 Pn 105第2速度环积分时间参数

安川伺服∑∨学习笔记

安川伺服∑-∨学习笔记 一.面板操作 1.up、down同时按下使伺服报警复位 二.功能选择型参数表示方法 1.Pn000.1参数Pn000的第1位数值(从左到右为:第0.1. 2.3位) 三.刹车使用方法 1.使用27、28号输出端子为刹车输出 2.设定输出信号的分配:首先设定27、28上的旋转捡出信号为无效,然后分配制动器信号 到27、28号端子上 3.设置参数Pn50E、Pn50F(如下图) 4.制动器指令---伺服off延时时间Pn5060~50ms 5.伺服电机旋转时的制动器动作条件(下面任意一个) a.电机进入非通电状态后,伺服电机转速低于Pn507的设定值时; b.电机进入非通电状态后,经过了Pn508的设定时间时。 注意:请勿将电机旋转捡出信号(/TGON)和制动器信号(/BK)分配在同一个端子上。若分配于同一个端子,因垂直轴的下落的速度,会使/TGON信号ON,制动器可能会不动作。

四.再生电阻使用 1.再生电阻连接在B1-B2之间,同时去掉B2-B3之间的连线 2.修改参数:Pn600设定单位为:10w,20w设为2,0为使用内置再生电阻 五.基本参数设定 1.Pn000.11位置控制B位置控制带脉冲指令禁止功能(使用/P-con端口)(三轴伺服使用) 2.Pn000.00正转、1反转电机旋转方向选择 3.伺服ON使用 a.使用输入信号/s-onCN1-40Pn50A.10低电平有效 b.伺服on始终有效Pn50A.17 4.选择使用/不使用超程放止功能 Pn50A.38始终允许正转 Pn50B.08始终允许反转 5.主回路电源欠电压时的转距限制功能 Pn008.10不检出主回路欠电压警告。(出厂设定) 六.位置控制的基本参数设定 1.Pn000.1控制方式的选择(参考上图)

相关文档
相关文档 最新文档