文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 消防泵房管理制度

消防泵房管理制度

消防泵房管理制度
消防泵房管理制度

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司

消防水泵房管理制度

一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁;

二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行;

三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态;

四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门;

五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作;

六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24 小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

广东碧桂园物业管理有限公司巢湖中庙分公司消防水泵房操作规程

一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运

行消防中心值班人员。

二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方

式。

三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消

防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。

四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心

的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。

五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动

控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水

泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

六、消防泵房的消防水泵控制箱就地操作步骤:在消防泵房的消

防水泵控制箱,把电源开关操作手柄打在手动的位置;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“启动” 按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防泵房的消防水泵控制箱上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

消防泵房管理规定完整版

消防泵房管理规定 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

消防泵房管理规定 为规范消防泵房的日常管理,确保泵房设备正常运行,特制定消防泵房管理制度。 一、职责与分工 公司经理负责园区消防安全管理工作;安环部负责消防泵房日常管理工作的督导与检查;消防员负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 二、工作程序 1、消防泵房属园区的重点部位,未经公司经理或安环部的许可,非工作人员严禁入内。 2、消防泵房钥匙由当班消防员负责管理,交接班时做好钥匙交接。 3、消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰,管道颜色标识为红色,水流流向标识正确,处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。 4、消防泵房及水箱间内配置温湿度计,环境温度应控制在40℃以下,相对湿度应控制在80%以下,室内通风良好。 5、消防泵房内应配备灭火器和应急照明灯。灭火器压力正常,应急照明灯能保证随时启用。 6、室内照明应采用防爆开关和灯具。

7、控制柜等重要设备上端如有排污管线,应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。 8、非工作人员进入消防泵房应由公司经理或安全员、消防员陪同,并填写《重要场所出入登记表》。 9、安全员、消防员应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非工作人员不得触碰、操作室内任何设备。 10、消防员每周不少于一次对消防泵房备运行、环境卫生、有无安全隐患等情况进行全面巡视,发现问题及时处理,并填写《消防泵房巡检记录表》。 11、消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 12、消防泵房内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 13、消防泵房内严禁动火。 黄山市友谊化工科技有限公司 二〇一五年八月

司磅员安全责任制示范文本

司磅员安全责任制示范文 本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

司磅员安全责任制示范文本 使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、在科长的领导下,负责磅房的司磅工作。 二、认真学习党和国家有关安全生产的方针、政策和 矿规矿法,牢固树立“安全为天”的思想,坚决抵制各类 “三违”行为。 三、严格遵守作息时间,做到不迟到、不早退。 四、爱护磅房的仪器设备,司磅前应检查地磅的完好 情况,调整司磅状态,确保地磅公正计量。 五、认真学习业务知识和计量法等有关法规,不断提

高自己的业务水平,严格按规章制度和规定手续发货,不符合手续的一律不发,做到一人司磅一人监磅,。 六、做好各种手续及报表的整理、归档工作。及时、准确、全面填送各种报表,给矿领导提供销售信息。 七、磅房严禁外人出入,确保企业销售机密。 八、保持磅房及计量器具清洁卫生,端正服务态度,推进企业两个文明建设健康发展。 请在此位置输入品牌名/标语/slogan Please Enter The Brand Name / Slogan / Slogan In This Position, Such As Foonsion

洗衣房工作制度及流程

病人卫生被服收送工作流程图

卫生被服(病人、工作人员)洗涤工作流程图

医院洗衣房工作制度

一、负责医院各种被服、巾单、回收纱布的洗涤、消毒、制做、修补、干燥、烫平等工作,保证医疗、护理工作的需要。 二、新品库存和洗涤在用物品要分别建账分专人管理,严格出入库手续,严格报废手续,以废领新,做到账物相符。被服报废应办理证明,连同旧物报总务科批准。 三、严格洗涤原料的领取手续,计件下料、节约用料、用水、用电、用汽。 四、收回的污染被服,要及时分类消毒、洗涤、干燥、烫平、折叠分类放置,做好供应工作。凡发现破损被服,应修补好后再发放。做到发放的被服无破、潮和不洁。 五、坚持下收下送制度,收发被服当面点清,随时办理收发单据,防止差错。被服供应要充足,对科室不开支欠条。 六、严格操作规程和分类洗涤制度,防止交叉感染。做到隔离衣与病人被服分开、妇、儿科与其它科病人被服分开,有色与无色被服分开,棉化纤分开。 七、加强洗涤机械的维修保养,责任到人。机械操作人员应熟练掌握设备性能、不准超负荷运转或空转。机器发生故障应及时报告有关人员进行维修处理。一般人员不得随意修理,严防事故发生。 八、缝纫组负责全院新被服制做(隔离衣除外)和旧被服的修补工作,不能制做的新品,报总务科批准外加工,不能修补的旧品及时办理报废手续。 九、不准私人洗涤、修补、制做被服。 十、保持车间、工作间的清洁卫生,坚持班前清整周末大扫除制度。 医院洗衣房感染管理制度 一、人员及环境管理

1.工作人员应经岗前培训,进行有关消毒隔离教育。 2.工作人员注意个人卫生,上班衣帽整洁,不戴手饰,接触污物后用消毒皂液流动水洗手。 3.洗衣房周围环境清洁,无污染源。 4.严格划分污染区、半污染区、清洁区。 5.洗衣房内注意通风换气,保持整洁无尘,地面采用湿式清扫,每日擦拖二次(一次用消毒液),每周大扫除一次,每天用紫外线照射消毒60分钟。 二、消毒隔离制度 1.普通病人污、脏被服应放置衣袋内送清点室清点,用有效氯含量≥250mg/L 的消毒液浸泡30分钟后清洗普通脏被服煮沸消毒20-30分钟。感染病人污、脏被服和浸有血液或体液的布类应置袋内封闭运送,清点后直接放入有效氯含量 ≥500mg/L的消毒液浸泡30分钟后清水冲洗,单锅洗涤。用洗涤剂的洗涤时间为一小时。 2.各类衣服应分类清洗,先洗一般布类,再洗普通病人布类,最后洗传染病布类。如有条件,应按部门(科室)分机洗涤,传染病布类专机洗涤。 3.婴儿和新生儿污、脏布类应单独清点,专人负责消毒、洗涤、晾晒、烘干、折叠,存放、收送均与其它布类分开,必要时高压蒸气灭菌后再使用。 4.各类清洁被服专室存放。 5.运送的车辆应洁、污分开,每辆车标志清楚,分室放置,下送的清洁车送前和下收的污染车收后都应用消毒液擦拭,每周彻底清洁、消毒、保养一次。 医院洗衣房班长职责 一、在总务科长领导下,负责洗衣房的行政、业务管理工作。

消防泵房管理规定(正式版)

消防泵房管理规定 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:___________________ 日期:___________________

消防泵房管理规定 温馨提示:该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据,通过对具体的工作环节进行规范、约束,以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1. 目的 规范消防泵房的日常管理, 确保泵房设备正常运行。 2. 适用范围 适用于公司各项目消防泵房的日常管理。 3. 职责 3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的督导与检查。 3.2水暖技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 4.工作程序 4.1消防泵房属小区的重点部位, 未经工程主管的许可, 非工作人员严禁入内。 4.2消防泵房钥匙由水暖班组负责管理, 交接班时做好钥匙交接。 4.3《消防泵房管理规定》、《重要场所出入管理规定》、《灭火系统维保作业指引》等现场作业文件张贴齐全、整洁。 4.4消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰, 管道颜色标识为红色, 水流流向标识正确, 处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设

备管线阀门密封良好、无跑、冒、滴、漏现象。 4.5消防泵房及水箱间内配置温湿度计, 环境温度应控制在40℃以下, 相 对湿度应控制在80%以下, 室内通风良好。 4.6消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式ABC火器和一只应急照明灯。灭火器压力正常, 应急照明灯能保证随时启用。 4.7室内照明应采用防爆开关和灯具。 4.8控制柜等重要设备上端如有排污管线, 应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设施。 4.9 非水暖班组人员进入消防泵房水暖技工陪同, 并填写《重要场所出入登记表》。 4.10水暖技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非水暖班组人员, 任何人不得触碰、操作室内任何设备。 4.11水暖技工每周不少于一次对消防泵房备运行、环境卫生、有无安全隐患等情况进行全面巡视, 发现问题及时处理, 并填写《消防泵房巡检记录表》。 4.12消防泵房地面及设备外表保持清洁无灰尘;室内物品排放整齐;严禁堆放易燃、易爆及与管理无关的物品。 4.13消防泵房内禁止吸烟、吃饭、休息或用作留宿场所。 4.14消防泵房内严禁动火, 如因工作需要, 须经物业服务中心经理批准, 并做好消防措施。

煤场磅房管理制度.doc

煤场磅房管理制度1 磅房管理制度 为了保障磅房工作的真实、可靠和准确,做到公平合理计量,特制定以下管理制度: 一、磅房工作人员由公司指派,直接对公司负责。磅房工作人员必须坚持每天24小时不间断值班制。 二、过磅车辆依次排队,严格按指定位置要求停稳过磅,如磅上有车,后一辆车必须在前一辆车下磅5秒钟后方能上磅。 三、过磅后车辆严禁停放在磅上或两边通道,应迅速离开磅房区,不得阻碍磅房正常通行。 四、过磅时驾驶室严禁坐人(包括司机)。 五、前来过磅车辆严格按收费标准收费,做好当日物资出入统计工作,并及时报送公司相关部门。 六、磅房工作人员要做到磅称上下及周边的卫生、积雪上午、下午各清扫一次,如发现未执行上述规定的,一次扣发当班人员工资100元。 七、磅房工作人员要做好磅房中设备的维护与保养,确保机器设备的正常运行,发现磅称计量可能出现问题时,应立即报告公司进行校准,做到计量准确,公平合理。 八、磅房管理人员必须严遵守公司规定,不准有虚开磅单、人情收费等违规和作弊行为,违者视其情节轻重将给予严肃处理。

九、磅房工作人员要爱护磅房中的劳动用具,保持磅房的干净整洁。坚守岗位,认真计量,司磅员不得中途串岗、溜岗以及做与工作无关的事情,不得让无关人员,擅自进入磅房,保持工服整洁,说话文明礼貌,服务热情周到。 十、磅房工作人员对进出场的货物必须进行过磅,一经发现未过磅者,以一当十处罚,视情况对磅房值班人员作严肃处理,严格执行交接班制度,并作好交接班记录。 十一、对进场车辆问清是否存车、入库、过磅,及时联系门卫更值人员引导车辆停在指定位置,认真登记,严格实行一车一票一证制度。 十二、对进场车辆需开据存车费收据或出门证时,票据要填写清楚、字迹工整、内容准确无误,不允许漏填或少填。 十三、对离场的车辆要认真核对存车押金票据,确保准确无误,避免漏收和少收现象发生。 十四、磅房收费人员必须认真执行财务管理制度,早晚两次将票据与现金上交财务,做到票款相符,不得挪用公款,少收不收,一经发现严肃处理。 十五、严格遵守现金和票据管理制度,对所交的票据存根妥善保管备查,临时脱离岗位时,一定保管好现金和票据,不得遗失损坏。 十六、要妥善保管对讲机,保持24小时畅通,如有损坏,照价赔偿并处200元罚款。

医院洗衣房工作流程69775

漾濞彝族自治县人民医院洗衣房工作制度 洗衣房主要工作是负责医院各种被服、巾单、回收纱布的洗涤、消毒、制做、修补、干燥、烫平等工作,保证医疗、护理工作的需要。 医院洗衣房班长职责: 一、在总务科长领导下,负责洗衣房的行政、业务管理工作。 二、树立全心全意为医疗服务的思想,领导洗衣工全面完成医院各种被服的洗涤、消毒、制作、干燥、烫平、折叠等任务。 三、认真执行《洗衣房工作制度》做好被服的下收下送,及时满足临床的需要。 四、教育全班工作人员,遵守医院各项规章制度,严格执行操作规程,做好安全工作,防止发生事故。 五、抓好全班的政治业务学习,提高全班工作人员的政治业务素质。 六、做好洗涤、脱水等设备的保养,废旧被服回收利用,节约水电和洗涤剂。 七、掌握全院被服用量,定期下科室征求意见,保证供应,保证质量。 八、及时完成科长交办的临时任务。 医院洗衣房洗衣员工职责: 一、在洗衣房班长领导下,按时完成各项工作任务。

二、严格执行医院的各项规章制度和操作规程,保证洗衣质量,防止发生事故。 三、爱护机械设备,按规定对机械设备定期保养,不超负荷运行。 四、节约水电汽和洗涤剂,注意保护被服在洗涤时不受损坏。 五、执行各类被服的消毒、隔离制度,防止交叉污染。 六、做好修旧利废、回收敷料工作。 七、严格被服的收交手续,防止错、漏和丢失。

漾濞彝族自治人民医院洗衣房 漾濞彝族自治县人民医院洗衣房工作流程 一、负责医院各种被服、巾单、回收纱布的洗涤、消毒、制做、修补、干燥、烫平等工作,保证医疗、护理工作的需要。 二、新品库存和洗涤在用物品要分别建账,分专人管理,严格出入库手续,严格报废手续,以废领新,做到账物相符。被服报废应办理证明,连同旧物报总务科批准。 三、严格洗涤原料的领取手续,计件下料、节约用料、用水、用电、用汽。 四、收回的污染被服,要及时分类消毒、洗涤、干燥、烫平、折叠分类放置,做好供应工作。凡发现破损被服,应修补好后再发放。做到发放的被服无破、潮和不洁。 五、坚持下收下送制度,收发被服当面点清,随时办理收发单据,防止差错。被服供应要充足,对科室不开支欠条。 六、严格操作规程和分类洗涤制度,防止交叉感染。做到隔离衣与病人被服分开、妇、儿科与其它科病人被服分开,有色与无色被服分开,棉化纤分开。 七、加强洗涤机械的维修保养,责任到人。机械操作人员应熟练

水泵技术协议

XXXXXX项目 供货技术协议 业主: 设计院: 买方: 卖方: 2019-12

目录 1总则 2 2 设计、制造、验收、试验所采用的标准及规范 2 3 现场及公用工程条件 4 4 技术要求 4 5 检验与试验7 6 保证8 7 供货范围8 8 资料图纸要求及交付10 9 现场服务12 10涂漆、标志及包装12 11 分供应商清单12 12 技术偏离12 13 联系方式13

1总则 XXXXX(以下简称业主)、XXXXX(以下简称设计院)、XXXX(以下简称买方)及XXXX(以下简称卖方)就XXXXX工程所需采暖循环泵、差量水箱循环泵、消防泵(柴油/电动)及控制巡检泵组、饮用水供水泵、污水泵的设计、制造、检验及验收等方面进行充分讨论及协商,达成如下技术协议: 业主、设计院及买方所参加的过程监造、验收和确认,并不减轻买方在合同中所承担的责任。在依据本技术协议签订合同之后,业主、设计院及买方保留对本技术协议提出补充要求和修改的权利,制造方应承诺予以配合。变更、补充及澄清事宜均需经三方协商一致同意,并签署相应的技术文件作为本技术协议的附加文件,以最终签署的附加文件为准。 技术协议未规定事宜,可通过中间设计审查会并以书面形式确认作为技术协议的补充。 本技术协议作为商务合同附件与之同时生效,并与商务合同具有同等法律效力。 2 设计、制造、验收、试验所采用的标准及规范 2.1 材料标准 参照API61010th,对于含硫化氢介质需执行NACE MR0175标准和API610第5.12.1.12条款。2.2 离心泵 GB/T5657-2013 离心泵技术条件(Ⅲ类) GB6245-2006 消防泵 2.3 润滑油系统 API614 石油、化工和气体工业用润滑、轴密封和控制油系统及辅助设备 2.4 联轴器 API671 石油、化工和气体工业用特殊用途联轴器 2.5 机械密封 API682 离心泵与转子泵的轴封系统 JB/T1472-2011 泵用机械密封 2.6 监测系统 API670 机组保护系统 2.7 转子平衡 ISO1940、API610-2004中有关章节 2.8 电机及电气设备 GB50058 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范

消防泵房操作规程

消防泵房管理制度 一、消防水泵房应当落实专人管理,定期检查保养和维护,保持室内清洁; 二、严格执行设备操作规程,每月启动水泵不少于二次,保持高位消防水箱、气压水罐等储水充足,稳压泵正常运行; 三、保持系统出水管网及管道阀门常开,水泵类别、水流方向、阀门开启状态、配电柜开关状态等标识清晰,配电柜开关处于手动状态; 四、禁止无关人员进入泵房和操作水泵房内设备,严禁擅自关停设备和阀门; 五、设备投入使用后应保证其处于正常运行或正常工作状态,不得擅自断电停运或长期带故障工作; 六、建立故障报告和故障消除登记档案。发生故障,应当及时组织修复,因故障、维修等原因,需要暂时停用系统时,应当和物业部消防责任人协商,系统停用时间超过24小时的,应经分公司经理批准,并采取有效措施确保安全。

消防水泵房操作规程 一、消防水泵房值班人员使用消防水泵应按规定要求及时通知运行消防中心值班人员。 二、消防水泵房的消防水泵确定为自动启动和手动停止的运行方式。 三、消防泵房的消防水泵的自动(压力开关控制)启动过程:在消防泵房的配电消防水泵控制柜,把电源开关操作按钮打在自动位置;当消防水管网的压力低于0.75MPa时,消防泵房的消防泵会自动启动供水;低于0.55MPa时,消防泵房的另一台消防水泵启动供水,这时两台消防泵同时工作。 四、消防水泵房消防水泵的“停止”操作步骤:在消防控制中心的消防联动控制柜上的选择开关上选择手动后,按下消防泵房的消防水泵的“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作,或在现场消防泵控制柜上按下“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵工作。 五、水泵房消防水泵手动控制操作步骤:在消防中心的消防联动控制柜上选择开关上选择“手动”;在消防泵房的消防水泵控制箱上,把电源开关操作手柄打在自动的位置;在消防中心的消防联动控制柜上按下消防泵“启动”按钮,启动消防泵房的消防水泵;在消防中心的消防联动控制柜按下消防水泵“停止”按钮,停止消防泵房的消防水泵。

磅房管理制度、磅房管理规定及司磅员操作规程

磅房管理制度、磅房管理规定及司磅员操作规程 一、磅房管理制度 一、磅房系操作重地,非工作人员一律不得入内。 二、专人操作,任何人不得随意乱动。 三、操作人员必须做到以下几点: 1、开机前检查仪器各部位是否正常,检查磅台是否平衡,然后开机校磅。 2、严格按程序操作,严格一车一单制,认真负责,一丝不苟。 3、发现问题,及时停机,查明原因,决不带病操作。 4、磅房码单作为资料,不得随意给无关人员查询。 5、下班切断电源,收好仪器,对磅台进行清扫。 6、周围环境卫生每日一清。 四、此过磅仪器系单位内部设备,如有其它单位或个人需过磅的必须经领导同意后方可进行。 五、过磅仪器为精密设备,每一个工作人员要以主人翁的思想爱护好,安全使用,及时维护保养。 二、磅房管理规定及司磅员操作规程: 一.为了进一步加强磅房基础管理,提高服务水平,规范职工行为,提 高工作效率, 保证计量数据的准确性,维护公司利益。 二.司磅员应坚守岗位,特殊情况双岗至少有一人留守,严禁在工作时间闲聊、吃零食等行为。严禁非本部门人员进入工作岗位。对于进入磅房的非本部门人员,司磅员应对其进行劝阻,特殊情况经部门负责人批准后方可进入。司磅员应服从部门负责人的工作安排,在工作中司磅员之间相互积极配合,确实履行好岗位职责。保持卫生区、设备仪表干净整洁。所属卫生区司磅员要及时清扫,保持磅房内、磅面及四周无赃物,注意仪表的保养,创造一个良好的工作环境。员工之间做好互相监督并针对相关内容定期实施考核。 三、司磅员在工作中应努力提高自身素质,不断改进服务质量,适应公司不断发展的要求。维持工作秩序,保证工作正常进行。司磅员应与相关人员相互协调、配合,做到计量工作井然有序,使磅区始终保持良好的工作秩序。搞好设备维护和保养,保证设备正常运行。计量设备正常与否,直接关系到计量数据的准确性,

湿电技术协议

湿式电除尘工程 技 术 协 议 书

一.湿式电除尘器的概况 湿式电除尘器是一种用来处理含微量粉尘和微颗粒的新除尘设备,主要用来除去含湿气体中的尘、酸雾、水滴、气溶胶、臭味、PM2.5等有害物质,是治理大气粉尘污染的理想设备。湿式电除尘器通常简称WESP,与干式电除尘器的除尘基本原理相同,要经历荷电、收集和清灰三个阶段。 ⑴结构及分类 湿式电除尘器有几种结构形式,一种是使用耐腐蚀导电材料(可以为导电性能优良的的非金属材料或具有耐腐蚀特性的金属材料)做集尘极,一种是用通过喷水或溢流水形成导电水膜不导电的非金属材料做集尘极。 湿式电除尘器还可分为横流式(卧式)和竖流式(立式),横流式多为板式结构,气体流向为水平方向进出,结构类似干式电除尘器;竖流式多为管式机构,气体流向为垂直方向进出。一般来讲,同等通气截面积情况下竖流式湿式电除尘器效率为横流式的2倍。 沉集在极板上的粉尘可以通过水将其冲洗下来。湿式清灰可以避免已捕集粉尘的再飞扬,达到很高的除尘效率。因无振打装置,运行也较可靠。采用喷水或溢流水等方式使集尘极表面形成导电膜的装置存在着腐蚀、污泥和污水的处理问题,仅在气体含尘浓度较低、要求含尘效率较高时才采用;使用耐腐蚀导电材料做集尘极的湿式电除尘器不需要长期喷水或溢流水,只根据系统运行状况定期进行冲洗,仅消耗极少量的水,该部分水可回收循环利用,收尘系统基本无二次污染。 ⑵收尘原理 湿式电除尘器和与干式电除尘器的收尘原理相同,都是靠高压电晕放电使得粉尘荷电,荷电后的粉尘在电场力的作用下到达集尘板/管。干式电收尘器主要处理含水很低的干气体,湿式电除尘器主要处理含水较高乃至饱和的湿气体。在对集尘板/管上捕集到的粉尘清除方式上WESP与DESP有较大区别,干式电除尘器一般采用机械振打或声波清灰等方式清除电极上的积灰,而湿式电除尘器则采用定期冲洗的方式,使粉尘随着冲刷液的流动而清除。 ⑶性能特点 WESP具有除尘效率高、压力损失小、操作简单、能耗小、无运动部件、无二次扬尘、维护费用低、生产停工期短、可工作于烟气露点温度以下、由于结构紧凑而可与其

消防泵房管理制度汇编

消防泵房管理制度 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到生命、财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度: 1、消防责任人按有关规定建立健全消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 2、消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由义务消防人员、安全员负责监控,定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。 3、其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4、消防泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 5、消防泵在正常运转下,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 6、消防泵供水系统每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。 7、泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 8每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水 泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 9、消防泵房每周打扫一次,消防泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁。 二次供水房管理制度

一、水泵房设备等由管理处指定专人负责监控、清洁及日常运行巡视。定期检查、保养、维护、清洁、并认真做好记录。解决不了的问题,要书面上报主管部门。 二、水泵房内机电设备、仪器由值班人员负责操作,无关人员不得进入水泵房, 严禁非值班人员操作各种开关、按钮。 三、消防泵、生活泵、污水泵及各类控制开关、按钮、阀门应有明显操作标志,标志简单易懂,正确无误。 四、水泵、仪表、阀门控制开关应定期检查,发现问题及时通知工程部机电维修组进行维修、更换,确保控制性能良好。 五、生活水泵、消防水泵、稳压水泵在正常情况下,选择开关位置为自动档, 所有操作标志均应简单明确。 五、定期维护保养供水设施,随时掌握及查询供水设备、仪表运行情况,了解水池(箱)及配套管道、阀门情况,发现问题及时向管理处汇报,并协助维修人员维修。 六、运行值班人员要定期对生活水泵房进行巡视检查并作好巡视记录。 七、水泵房卫生每周打扫一次卫生,生活水箱每半年清洗一次,水泵每周清洁一次。 八、发现异常问题,及时处理,确保设备的正常运行。 消防监控中心岗位职责 1.严格遵守提前10分钟签到制度,上岗后应始终保持精力充沛,且不因个人情绪影响工作。 2.消防、监控中心属大楼重地,未经同意不允许外部门人员进入。 3.坚守岗位,认真监控,及时报警,保证大楼和客人的安全。严禁脱岗和玩忽职守;严

消防水泵设备订货合同知识

方家山核电工程 消防水泵设备订货合同 买方合同编号: 卖方合同编号: 买方:中国核电工程 卖方:尔寿泵及压缩机

合同签约时间:年月日合同签约地点:

1. 设备订货合同协议书 (3) 2.定义 (4) 3.合同围 (6) 4.技术条件及标准 (8) 5. 合同价格 (9) 6. 付款 (11) 7. 交货 (15) 8.质量保证、监造、检验与出厂验收 (18) 9. 包装与标记 (23) 10. 现场检验与验收 (26) 11. 技术服务和项目联络 (27) 12. 保险 (28) 14. 保证与索赔 (30) 15.分包与外购 (33) 16.合同的变更、修改、中止和终止 (34) 17. 变更指令 (35) 18. 使用合同文件资料和专利权 (35) 19. 不可抗力事件 (36) 20. 合同争议的解决 (36) 21. 工业安全管理 (37) 23. 合同生效及其他 (38) 24. 通讯联络 (39) 附件一技术协议 (40) 附件二通用技术条件 (41) 附件三技术资料和文件交付进度 (42)

附件四技术服务和联络 (48) 附件五总体进度计划 (49) 附件六供货围及分项价格 (50) 附件七分包与外购 (61) 附件八大(部)件情况(本条不适用) (62) 附件十文件传递及编码方法 (64) 附件十一 LIABILITY-NUCLEAR LIABILITY(责任与核责任协议) (65) 附件十二安全管理协议 (66) 附件十三质量保证要求 (73) 附件十四业主权利 (77) 附件十五补充备件清单 (79)

1. 设备订货合同协议书 鉴于山核电公司(以下简称业主)已委托中国核电工程对方家山核电工程进行EPC工程总承包,全面负责该工程的建设管理工作。 “中国核电工程”(以下简称买方)与尔寿泵及压缩机(以下简称卖方),就“方家山核电项目”两台百万级千瓦核电机组的消防水泵订货事宜,经过友好协商就下列合同条款达成一致。双方授权代表于年月日在签订本合同。 以下文件构成买方与卖方之间达成的合同,每一文件均作为本合同的组成部分, ⑴合同协议书 ⑵合同主要条款和技术附件 若各文件之间存在互相冲突或含糊不清之处,应按下列优先顺序进行解释: ⑴合同协议书 ⑵合同主要条款和技术附件 (3)投标文件 本合同达到下列条件后生效: (1)双方授权代表签字并加盖合同专用章 (2)买方收到卖方提交的合格的履约保函 买方:中国核电工程(盖章)卖方:尔寿泵及压缩机(盖章) 法定代表人/授权代表(签字):法定代表人/授权代表(签字): 日期:日期: 页脚

消防泵房管理规定

消防泵房管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

消防泵房管理规定 1.目的 规范消防泵房的日常管理,确保泵房设备正常运行。 2.适用范围 适用于公司各项目消防泵房的日常管理。 3.职责 3.1工程主管负责消防泵房日常管理工作的督导与检查。 3.2工程技工负责消防泵房的巡检和日常管理工作。 4.工作程序 4.1消防泵房属小区的重点部位,未经工程主管的许可,非工作人员严禁入内。 4.2消防泵房钥匙由工程部负责管理,交接班时做好钥匙交接。 4.3《消防泵房管理规定》、《重要场所出入管理规定》、《灭火系统维保作业指引》等 现场作业文件张贴齐全、整洁。 4.4消防泵房内各设备开关、阀门、管线、单体设备标识清晰,管道颜色标识为红色,水 流流向标识正确,处于维修过程中的相关设备应悬挂警示标识。设备管线阀门密封良好、无“跑、冒、滴、漏”现象。 4.5消防泵房及水箱间内配置温湿度计,环境温度应控制在40℃以下,相对湿度应控制在 80%以下,室内通风良好。 4.6消防泵房内至少应配备2具2公斤手提式ABC火器和一只应急照明灯。灭火器压力正 常,应急照明灯能保证随时启用。 4.7控制柜等重要设备上端如有排污管线,应在该设备上方设置喇叭口、挡板等防水设 施。 4.8室内定期投放鼠药、放置粘鼠板,有效控制鼠害。 4.9非工程部人员进入消防泵房须由工程技工陪同,并填写《重要场所出入登记表》。 4.10工程技工应熟悉消防泵房设备操作方法、安全注意事项、设备运行状态。非工程部人 员,任何人不得触碰、操作室内任何设备。 4.11工程技工每周巡视消防泵房中的消防水泵控制柜,观察控制柜各指示灯及仪表显示是 否正常

消防泵技术协议

中电投宁夏临河动力站一期工程 合同附件 (消防水泵) 买方:中电投电力工程有限公司 卖方:上海连成(集团)有限公司 2009年9月

合同附件签字页 买方:中电投电力工程有限公司 代表签字: 业主:中电投青铜峡能源铝业集团有限公司代表签字: 工程设计单位:西北电力设计院 代表签字: 卖方:上海连成(集团)有限公司 代表签字:

合同附件签字方联系方式 买方名称:中电投电力工程有限公司 地址:上海市田林路888弄7号 邮编:200233 地址:宁夏银川市宁东能源化工基地临河工业园区 邮编: 750411 联系人:姚新华 传真: 联系电话:: E-mail 地址 业主名称:中电投青铜峡能源铝业集团有限公司地址:宁夏银川市宁东能源化工基地临河工业园区 邮编: 750411 联系人:李庆 传真: 联系电话: E-mail 地址 工程设计单位名称:西北电力设计院 地址:陕西省西安市团结南路22号 邮编: 710032 联系人:雁川 传真: 联系电话: 029-8835 E-mail 地址

卖方名称:上海连成(集团)有限公司 地址:上海市嘉定区曹安路3616-3618号 邮编:201812 联系人:王菊红 传真: 联系电话: E-mail 地址 目录 附件1 技术规范 (1) 附件2 供货范围 (28) 附件3 技术资料及交付进度 (32) 附件4 设备监造(工厂检验/试验) (34) 附件5 性能验收试验 (36) 附件6 性能保证违约金 (37) 附件7 技术服务和联络 (39) 附件8 交货进度 (42)

附件1 技术规范 总则 1.1.1 本规范书适用于中电投宁夏临河动力站一期工程的消防水泵,它提出设备 的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.1.2买方在本规范书中提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求 和适用的标准,卖方应提供一套满足本规范书和所列标准要求的高质量产品及其相应服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,必须满足其要求。 1.1.3如未对本规范书提出偏差,将认为卖方提供的设备符合规范书和标准的要 求。偏差(无论多少)都必须清楚地表示在投标文件中的技术差异表中。 1.1.4 卖方须执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.1.5合同签订后1个月,按本规范要求,卖方提出合同设备的设计、制造、检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给买方,买方确认。

磅房管理制度标准范本

管理制度编号:LX-FS-A12026 磅房管理制度标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

磅房管理制度标准范本 使用说明:本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、热爱本职工作,坚持原则,坚守岗位,严守商业秘密,维护公司利益,严格遵守公司和部门制定的各项规章制度。 2、认真学习本岗位相关知识,熟练掌握司磅技能,重视每一个细小环节,做到既快又准。 3、司磅人员必须熟悉和做好各种台账,台账必须做到帐货相符,帐秤相符,帐帐相符。 4、每天把各种数据按要求及时上报到各相关部门。 5、打扫干净磅台及周围卫生、磅房室内外卫生和仪表、打印机的清洁卫生,保证设备正常运行状

态。 6、不得让司机和货主以及其他闲杂人员进入磅房,更不准与其闲谈。 7、车辆在上、下磅秤过程中,不允许称重操作,避免车辆没有完全上磅就进行称重。 8、严格管理过磅车辆,指挥车辆在磅秤上的停靠位置,检查驾驶室及磅台上是否有人,检查完成后,司磅人员再进入磅房进行称重。 9、称重计量时,结合视频进一步查看称重一刹那的车辆状态:磅上是否有人、车辆是否完全上磅,重车和空车是否为同一车辆等。 10、磅秤仪表为负值状态时不允许过磅,避免人为减少磅的基数(正常应当是空磅时为“零”) 11、车辆上磅过程中,司磅员如果进行“置

火灾自动报警系统技术协议范本

甲方: 乙方: 一、总则 1、本技术规格书适用于XX有限公司一期化工项目工程中的火灾自动报警系统,提出设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术标准。 2、本文件在甲方与乙方确认签字后即成为订货合同技术附件,本附件作为合同不可分割的组成部分,与合同具有同等效力。 3、乙方应具备所供的系统在国内同等容量、同等功能规模两个相同化工企业、两年以上成功运行业绩以及工程安装指导和调试的资格和经验,其分包商亦应具有同样资格和经验并完全执行本规范书的要求,不允许分包商再分包。 4、乙方应严格遵守本规定,但并不意味着可以解除其对火灾自动报警系统的正确设计、选材、制造等以及满足规定的工艺技术要求的责任。乙方应根据其经验进行合理的设计、选材、制造并提供一整套能符合规定要求的设备和材料。 5、凡对于一个完整的可操作的系统的某些必备要求,而未列入本规定者也属于本规定的范围。 二、设计规范及标准 乙方在施工过程中严格遵守国家现行的施工及验收规范,并参考一下规范。

1、消防火灾自动报警系统采用火灾自动报警总控制器(以下简称总控制器)与火灾自动报警区域控制器(以下简称区域控制器)相结合的控制方式,总控制器与区域控制器之间通过网络相连接,总控制器设置在消防气防站分别控制办公楼、1#公寓楼、食堂、VCM变电所、烧碱总降压变电所、聚合变电所、VCM总降压变电所的区域控制器。各区域控制器现场也能控制及联动本防火分区的设备。系统由火灾自动报警总控制器、区域控制器、感烟火灾探测器、感温火灾探测器、手动火灾报警按钮、消火栓启动按钮、火灾声光报警器、短路隔离器、输入模块、输出模块、火灾事故广播等装置组成。 2、实现分布智能与集中智能并举处理,二总线联动控制功能集火灾报警与消防联动功能于一体。带多线联动控制盘,可直接实现对消防泵等消防设备的手动/自动控制。键盘上可实现手动控制总线输出启动,以实现火灾报警控制器的手动与自动操作。联动逻辑表达式可直接从键盘输入,增强现场灵活性。具有标准RS232/485接口,可连接其他电子系统。控制器具有跳电保护的事件记录功能,用于追查历史报警及操作时间,可记录600条信息。具有完善的系统自诊断功能,整个系统处于不间断的自检状态,所有设备、线路、控制器内各元件单元之间都

消防泵房安全管理制度及操作规程

消防泵房管理制度 1目的 消防泵房是提供消防用水的关键部位,是直接关系到公司财产安全的重要部位,为管理好消防泵房,明确职责,特制定本制度。 2适用范围 适用于本公司消防泵房、地下水池、消防水系统及其机电设备和相关设施。 3职责 3.1建立健全的消防泵房管理制度和设施管理档案,并制定管理台帐,定期检查和记录。 3.2消防泵房、地下水池、消防水系统及相关机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责监控。定期检查保养、维护及清洁清扫,并做好记录。解决不了的问题及时上报整改。 4正文 4.1消防泵房内机电设备由公司综合部负责使用管理,并指定专人负责,其他人员不得操作,无关人员不得进入泵房。 4.2消防队泵房配电控制箱柜附近不得存放杂物,通道宽敞,整洁有序。 4.3消防泵、喷淋泵、稳压泵、污水泵在正常使用,选择开关应放在自动位置,所有操作标志简单明确。 4.4消防泵、喷淋泵、稳压泵每周进行检查,并进行一次“自动、手动”操作检查,每季度进行一次全面维保。

4.5消防泵、喷淋泵每月进行一次"自动、手动"切换操作检查。无条件启动的消防水泵(有过压危险或开喷系统),须对其进行盘车,每季度对电动机进行一次绝缘摇测。 4.5泵房控制回路电源应每月进行检查,检查备用水泵能否在主机出现故障的情况下,自动运行。 4.6每周一次对水泵进行巡视,检查水泵、管道接头和阀门有无渗漏水;检查水泵控制柜的指示灯指示、观察停泵时水泵压力表指示;检查水池液位,低于85%时,进行加水。 4.7消防泵房每周打扫一次,消防泵、稳压泵、污水泵及管道每月检查、清洁一次,并进行润滑、紧固、调整,做到无污迹、无灰尘、无垃圾,确保泵房地面和设备外表的清洁; 4.9严禁非火灾情况使用市政消防水。消防演习用水须向用水主管部门办理申请手续。 5其他: 5.1本制度未尽事项,按上级规定执行 5.2本规定如与上级有关规定相抵触时,按上级规定执行。

磅房管理制度(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 磅房管理制度(新版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

磅房管理制度(新版) 1、热爱本职工作,坚持原则,坚守岗位,严守商业秘密,维护公司利益,严格遵守公司和部门制定的各项规章制度。 2、认真学习本岗位相关知识,熟练掌握司磅技能,重视每一个细小环节,做到既快又准。 3、司磅人员必须熟悉和做好各种台账,台账必须做到帐货相符,帐秤相符,帐帐相符。 4、每天把各种数据按要求及时上报到各相关部门。 5、打扫干净磅台及周围卫生、磅房室内外卫生和仪表、打印机的清洁卫生,保证设备正常运行状态。 6、不得让司机和货主以及其他闲杂人员进入磅房,更不准与其闲谈。 7、车辆在上、下磅秤过程中,不允许称重操作,避免车辆没有完全上磅就进行称重。

8、严格管理过磅车辆,指挥车辆在磅秤上的停靠位置,检查驾驶室及磅台上是否有人,检查完成后,司磅人员再进入磅房进行称重。 9、称重计量时,结合视频进一步查看称重一刹那的车辆状态:磅上是否有人、车辆是否完全上磅,重车和空车是否为同一车辆等。 10、磅秤仪表为负值状态时不允许过磅,避免人为减少磅的基数(正常应当是空磅时为“零”) 11、车辆上磅过程中,司磅员如果进行“置零”操作,则不允许过磅,要求车辆下磅重新上磅进行过磅。 云博创意设计 MzYunBo Creative Design Co., Ltd.

消防水泵技术协议范本

消防水泵消防水泵 设备订货技术协议设备订货技术协议 设备名称设备名称::消防水泵 合同编号合同编号合同编号:: 招标编号招标编号招标编号: : : 买方买方:: 卖方卖方:: 设计方设计方: : : XXXX 年XX 月

买方买方:: 代 表表: 联系人联系人:: 电 话话: 传 真真: 卖方卖方:: 代 表表: 联系人联系人:: 电 话话: 传 真真: 设计方设计方:: 代 表表: 联系人联系人:: 电 话话: 传 真真: Email: Email: 日期日期::XXX XXXX X 年XX 月XX 日

目录 一、使用条件使用条件 (2) 二、技术要求技术要求 (2) 三、设备制造要求设备制造要求 (3) 四、资料交换资料交换 (3) 五、安装调试及其它安装调试及其它 (3)

XXXX XXXX 有限公司有限公司((以下简称以下简称::买方买方)、)、XXXX XXXX 有限公司有限公司((以下简称以下简称::设计方设计方)、)、XXXX XXXX 有限公司限公司((以下简称以下简称::卖方卖方))于XXXX 年XX 月XX 日在XX XX,,就XX 电厂XXXX 万千瓦发电机组项组项目消防水泵设备进行充分协商并签订技术协议如下目消防水泵设备进行充分协商并签订技术协议如下目消防水泵设备进行充分协商并签订技术协议如下:: 一、使用条件 1.11.1、、XX 地区最高气温XX XX..X ℃,最低气温X .X ℃,多年平均气温XX XX..X ℃,多年平均相对湿度XX XX %%。 1.21.2、、使用介质为消防水使用介质为消防水((淡水淡水),),水质等同自来水水质等同自来水水质等同自来水。。 二、技术要求 2.12.1、、 消防主泵消防主泵::型号XXXXX XXXXX,, X X 台 技术参数技术参数::Q=Q=XXX XXX XXX L/S L/S L/S,,H=H=XX XX XX m m ; 配套电机配套电机::型号XXX XXX,,N=N=XXX XXX XXX KW KW KW,,绝级等级B 级,防护等级IP44IP44。。 2.22.2、、 消防稳压泵消防稳压泵::型号XXXXX XXXXX,, X X 台 技术参数技术参数::Q=Q=X X X L/S L/S L/S,,H=H=XX XX XX 5m 5m 5m;; 配套电机配套电机::型号XX XXXX XX XX,,N=N=XX XX XX KW KW KW,,绝级等级B 级,防护等级IP44IP44。。 2.32.3、、稳压气压罐稳压气压罐::型号XXXX XXXX X X 台 2.42.4、、消防水泵设备配套控制系统消防水泵设备配套控制系统:: 控制柜控制柜::型号XXXXXX XXXXXX 外形尺寸外形尺寸::H=H=XXXX XXXX XXXX mm mm mm,,L=L=XXXX XXXX XXXX mm mm mm,,W=W=XXX XXX XXX mm mm mm 就地联动控制柜应包括就地电控元件就地联动控制柜应包括就地电控元件、、装置电源及信号接出装置电源及信号接出、、接入端口接入端口,,同时应预留厂区消防控制中心在火灾报警时启动信号的接入与接出端口预留厂区消防控制中心在火灾报警时启动信号的接入与接出端口;;消防供水设备的运行状况可通过控制柜反馈到厂区消防控制中心行状况可通过控制柜反馈到厂区消防控制中心。。 2.52.5、、主要配件主要配件:: 配消防水池液位控制器两个配消防水池液位控制器两个 配稳压泵槽钢底座配稳压泵槽钢底座 2.62.6、、消防供水设备运行方式消防供水设备运行方式 控制两台消防水泵及两台稳压泵控制两台消防水泵及两台稳压泵,,其中消防泵一用一备其中消防泵一用一备,,故障自动故障自动 切换切换,,工频起动与运行工频起动与运行;;稳压泵采用变频调速稳压泵采用变频调速,,两台交替变频运行方式两台交替变频运行方式,,