四、轻型井点降水安全控制要求

1、高压水冲孔成型应遵守下列规定:

1.1 严禁在架空线路下方及其附近进行冲孔作业;在电力架空线路一侧冲孔时,起重机、挖掘机、桩工机械(含吊物、载物)与电力架空线路的最小距离应符合相关规定。

1.2 冲孔时应设专人指挥,并划定作业区。非操作人员不得人内。

1.3 冲孔水压应从0.2MPa开始,逐步调试至控制压力值。冲孔过程中,不得超过控制压力,且不宜大于1.0MPa。

1.4 现场应设泥水沉淀池,冲孔排出的泥水,不得任意漫流。

1.5 作业中,严禁高压水枪对向人、设备、建(构)筑物。

1.6吊管时,吊点位置应正确,吊索栓系必须牢固,保持吊装稳定;吊管下方禁止有人。

2、井点管、干管、机、泵接头安装应严密。真空度应满足降水要求;滤管的顶部高程应在设计动水位以下且不得小于50㎝。

3、降水过程中,应按技术要求观测其真空度和井水位,发现异常应及时采取技术措施,保持正常降水。

4、多层井点拆除,必须自底层开始逐层向上进行。当拆除下层井点时,上层井点不得中断抽水。

五、管井井点降水安全控制要求

1、管井井点成孔后,应及时安装井管。由于条件限制,不能及时安装时,必须安设围挡、防护栏杆等安全防护设施和安全标志。

2、井管安装时,吊点位置应正确,吊绳必须拴系牢固,并用控制绳保持井管平衡。

3、管井井口必须高出地面,不得小于50cm。井口必须封闭,并设安全标志。当环境限制不允许井口高出地面时,井口应设在防护井内;防护井井盖应与地面同高;防护井必须盖牢。

4、向井管内吊装水泵时,应对准井管,严禁用电缆做吊绳。

5、使用潜水泵电缆不得与井壁或其他尖利物摩擦遭受损伤。

6、使用深井泵应遵守下列规定:

6.1 深井泵抽水的含砂量应低于0.01%。

6.2 水泵的1~2级叶轮应浸入动水位1m以下。

2.管井施工监控要点

2.1 井点轴线与结构外皮的距离是否符合设计要求。

2.2 井点间距是否符合设计要求。

2.3 地下不明物探测

(1)用物探方法,查明地表层不明物的分布情况。

(2)用挖探孔的方法,查明地下物的埋设情况。

(3)根据查明的情况,拆除地下障碍物,对井位进行适当调整。

2.4 为保持井颈部位和钻机安放的稳定,对井颈段要进行加固处理,加固保护的长度不应小于1.5m。

2.5 钻机安放应平稳、牢靠,机位正确,前后左右偏差不大于5cm。

2.6 开钻前应检查量测钻头直径,丈量机具长度,复核是否满足井径和井深的要求。

2.7 钻进中督促施工单位做好地层记录,以准确掌握地下水的赋存状态,检查循环池中水质情况,补充新水,以保持冲洗液处于清水状态。

2.8 终孔后测孔深和孔内泥浆比重,检查是否超过设计深度0.3~0.5m,泥浆的比重是否在1.1左右。

2.9 成孔后,立即下井管,使其居中,管口要高于地面0.2~0.3m。如下管过程中出现塌孔、缩孔,孔深达不到要求时,应返工,重新下钻机冲洗井孔,直至达到要求的深度,严禁将井管强行压入孔内。

2.10 快而均匀的填入滤料,滤料量不得小于理论计算量的95%。

2.11 上述工序完成后,应立即自上而下进行洗井,洗至水清,水中含砂量小于1/20000,孔内沉砂不超过0.3m。

2.12 根据井口的环境要求,对井口进行处理,达到安装设备,保证正常运行和维修的目标。

1.施工前控制要点

1.1 检查施工图是否按照规定程序进行审查。

1.2 检查施工方案是否办理审批手续。

1.3 复查施工队伍的水平是否满足本工程的要求。

1.4 审查特种作业人员是否持证上岗。

1.5 检查施工单位的技术体系、质保体系、安保体系是否建立,制度是否健全,人员是否落实,责任是否明确,运行是否正规。

1.6 审查施工机具是否满足施工要求。

1.7 审查进场材料是否符合设计和规范要求。

1.8 检查试验检测手段是否满足工程检验的要求。

1.9 检查设计交底、技术交底工作是否进行。

1.10 复查施工放线是否符合设计及规范的要求。

3.抽水监控要点

3.1基坑开挖前15~20天进行降水,基坑降水深度控制在坑底以下1.0m。当主体结构施工完毕,基坑回填后方可停止降水。

3.2降水期间应对抽水设备和运行状况每天检查不应少于3次,并应观测记录水泵的工作压力、水泵深度、出水情况,发现问题及时处理,使抽水设备始终处于正常运行状态。

3.3降水期间,抽水设备应按期保养,不得随意停抽。

3.4注意保护井口,防止杂物掉入井内。

3.5更换水泵时,应测量井深,掌握水泵安装的合理深度,防止埋泵。

3. 6在冬季降水期间,对降水抽水设施应做好防冻保暖措施。

3.7降水维护期,要有备用电源,防止停电停泵,引起基坑施工的异常事故发生。

3.8降水井完成使用目的后,首先要切断抽水电源,拆除井下水泵、电缆等,确保施工安全。

4.抽水观测监控要点

4.1 抽水开始前应统一测一次自然水位。

4.2 抽水开始后,在水位未达到设计降水深度以前,每天观测3次水位、水量。

4.3 当水位达到设计降水深度,且趋于稳定时,可每天观测1次。

4.4 在受地表水补给的地段或雨季时,每天应观测2~3次。

4.5 对水位、水量监测记录应及时整理,编制水量(Q)与时间(t)和降水位降深(S)与时间(t)过程曲线图,分析水位、水量下降趋势,预测设计降水深度要求所需时间。

4.6 根据水位、水量观测记录,查明降水过程中的不正常状态及产生的原因,及时提出调整补充措施,确保达到降水深度。

4.7 降水维护期前后要各取一次水样做水质分析,其砂含量应符合下列规定:

粗砂含量应小于1/50000

中砂含量应小于1/20000

细砂含量应小于1/10000

4.8 在基坑开挖过程中,应随时观测基坑侧壁、坑底的渗水现象,查明原因,及时采取工程措施。

4.9施工期间应加强监测,保证坑内外土体的稳定,确保墙体安全。

给水管道及检查井施工方案

给水管道及检查井施工方案 1、球墨铸铁管管材的检查验收 管表面不得有裂纹、凹凸不平等妨碍使用的缺陷。检查管材破裂,可用小锤轻轻敲打管口、管身,破裂处发声嘶哑,有破裂的管材不能使用。采用橡胶圈柔性接口的球墨铸铁管、承插口的内外工作面应光滑、轮廓清晰、不得有影响接口密封性的缺陷。法兰和螺栓应满足有关标准的要求;法兰的孔数及孔径符合设计及规范要求。 2、管道安装注意事项 ①认清标记:管材在安装前,一定确认管材印记上所标识的管种,分清楚是不是所需要的管径大小尺寸。 ②管内无异物、标记在顶部:管道安装时,必须保证管内无异物存在,管材的产品标记应位于管材的顶部。 ③安装控制:安装时,使用边线或中心垂线控制管道中心,垫层的标高必须准确,以控制安管高程,并以水准仪校核。 ④管道安装后不得移动,将管底两侧均匀回填土并夯实,或用垫块等将管材固定。 ⑤及时封堵管口:一天的铺设施工作业完成后,不得将工具或其他材料放置在管内;为防止异物进入,用临时堵板堵在管端部。 ⑥及时回填:安装后应及时回填土,并达到回填要求,以防止管道线位错动。 3、井室砌筑 检查井施工程序:砌井壁至管径处→管口套管→继续砌井壁(装踏步)→吊装盖板→砌井筒(装踏步)→井室外回填土→勾砖缝或砂浆抹面→安装井盖检查井砌筑前必须检查基础尺寸、高程和混凝土强度,应满足规范要求,砌筑面应清扫。混凝土达到50%设计强度后进行测量弹线,根据管中线放出墙基线,并定出中心点,划上砌筑位置及标出砌筑高度,便于操作人员掌握。 (1)井的砌筑:按设计放样挂线、撂底摆缝,砌砖时砂浆应满铺满挤,灰缝不得有竖向通缝;墙体要求砂浆饱满,缝隙均匀,墙板垂直、弧线圆滑、清洁、美观。 (2)砌筑检查圆井:砌筑检查圆井应挂线校核井室内径及圆度。

【最新精选】水源井施工方案

【最新精选】水源井施工方案 水源井施工方案 ,1,施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 ,2,管井施工 1、钻进方法的选择~应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 钻进方法主要工艺特点使用条件 钻头回转切削、研磨破碎岩石~清水或泥砂土及粘性土类松回转钻进浆正向循环。有取芯钻进及全面钻进之分散层,软至硬的基岩 钻具冲击破碎岩石~抽筒子捞取岩屑。有碎石土类松散层~井冲击钻进钻头钻进及抽筒钻进之分深在200米以内 冲击回转破碎岩石~冲洗介质正向循环。坚硬基岩~且岩层不孔锤钻进潜空锤有风动及液体之分含水或富水性差 回转钻进中~冲洗介质反循环。有泵吸、除漂石、卵石,碎石,反循环钻进气举、射流反循环三种方式。外的松散层,基岩

回转钻进中~有空气或雾化泥浆、泡沫、岩层漏水严重或干空气钻进充气泥浆等作冲洗介质。旱地区施工 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层~造成钻进极为困难时~可以采用爆破。 3、钻进中~注意防斜~并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a) 井身圆正, b) 井的顶角及方位角不能突变, c) 井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度,井深100米以下的井段~每100 米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进~如钻进用水的水源充足~并能使井内水位保持比静水位高3-5米时~采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进~一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况~含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆~根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进~上部松散层及下部易坍塌岩层~可采用管材护壁~护壁管需要起拔时~每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 8、冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用~一般按下列规定考虑: a) 粘土、稳定地层采用清水, b) 松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆, c) 渗漏地层~缺水地区~采用空气, d) 富水底层~严重漏失地层~采用泡沫。 9、管井施工钻进方法的不同~分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表

水稳层施工方案

XXX路面改造工程 水稳层施工方案 一、铺筑水稳层的目的 1、确定碎石的级配; 2、根据天气、运输距离、摊铺速度调整含水量,确定水稳层的拌和含水量; 3、根据碎石级配及含水量确定松铺系数; 4、根据拌和出料速度对设备、人员配置进行科学调整; 5、培训管理人员,优化劳动组合; 二、水稳层施工方法 水稳层底基层、基层施工前,首先会同业主、监理、路基施工单位等多方办理原路面交接手续,并及时组织足够的劳动力按规范要求对原路面进行整理,保证路面底基层、基层的顺利开工。 本工程水泥稳定级配碎石基层的厚度为16cm,要求的压实度:98%;平整度:≯10mm;厚度允许偏差:±10mm;中线高程:±20mm;横坡度:±20mm且不大于0.3%;宽度:不小于设计宽度;7天无侧限浸水强度分别为:底基层≥2.5Mpa、弯沉值:±≤65.6(0.01mm)。基层≥3.2MPa;方案二弯沉值:±≤30.7(0.01mm)、方案三弯沉值:±≤49.5(0.01mm)。 1、材料技术要求 ①、水泥稳定级配碎石基层中,水泥掺量为4.5%,选用终凝时间在3小时以上的普通硅酸盐水泥。 ②、严格控制水稳层碎石级配,碎石选择质坚干净的粒料,其最大粒径应小于 31.5mm,级配组成如下表:

2、施工工艺流程 施工放样→集中拌和→运输、摊铺→处理接缝→整形碾压→养生 3、具体施工方法 ①、准备工作 (1)向监理单位报送“底基层、基层开工报告单”,经同意后才进行施工; (2)原路面经过自检合格,报请监理工程师检验、签字认可后,才开始铺筑; (3)各种原材料进入拌和场前,及早检查其规格、品质和数量,并按规定要求对其抽样检查,将检查结果报监理工程师。 ②、施工放样 (1)在验收合格的路基上恢复道路中心线,每10米设标桩,桩上划出底基层、基层设计高和松铺厚度的高程; (2)特殊地点,如雨水口、弯道进行加密标桩; ③、现场集中拌和 (1)现场配置400型稳定土厂拌设备,计量采用电子配料系统以保证准确配料。测定料场粒料含水率,及时调整施工配合比。 (2)混合料的含水量控制略大于最佳值1%左右,使混合料运到现场摊铺后碾压时的含水量不小于最佳值。 (3)拌和时间从粒料全部入斗至出料不少于120S,保证拌和均匀。 (4)卸入运输车辆时设专人对混合料的质量进行检查,保证配料准确,混合料含

厂区室外给水管道施工方案

目录 1、适用范围 2、编制依据 3、工程概况 4、参加作业人员资格要求 5、主要机械及工、器、具 6、施工准备 7、作业程序 8、作业方法、工艺要求及质量标准 9、安全、文明施工措施 10、强制性条文 11、工序交接及成品保护 12、环境管理 13、绿色施工与节能减排 14、职业健康安全危险源辨识与风险评价、控制措施 15、主要进度计划

适用范围 本方案适用于神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区给水管道安装。 2、编制依据 2.1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 2.2 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 2.3 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 2.4 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2011 2.5 《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-2002 2.6 《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 2.7 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2.8 《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 2.9 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 2.10 《电力建设施工质量验收及评价规程》(第1部分:土建工程)DL/T5210.1-2012 2.11 《工程建设标准强制性条文》(电力工程部分)2011版 2.12 《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》2013版 2.13 《电力建设安全健康与环境管理规定》国电电源(2002)49号 2.14 《电力建设安全工作规程》(火力发电厂部分)DL5009.1-2014 2.15 《厂区室外生活、消防给水管道安装图》F1642IIS-S0501 2.16 《神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段土建专业施工组织设计》 3、工程概况及工程量 3.1本工程为神华国能宁夏鸳鸯湖电厂二期2×1000MW级机组扩建工程A标段厂区室外给水管道工程。给水管道包括生活给水、消防给水,生活给水管道材料采用DN100钢骨架塑料复合管,工作压力0.5MPa,管道之间为电熔焊接连接,管道与阀门之间为电熔法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.2m左右阀门井采用D1200砖砌圆形立式闸阀井。消防给水管道采用(DN200、DN250、DN300)的焊接钢管,工作压力0.9MPa,管道之间为焊接连接,管道与阀门之间为法兰连接,管道埋深为自然地面向下1.5m左右,消火栓采用室外地下消火栓SA100/65型,采用GH4型环氧煤沥青冷缠带加强级

水源井施工方案详版(井相关)

水源井施工方案 (1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 钻进方法主要工艺特点使用条件 回转钻进钻头回转切削、研磨破碎岩石,清 水或泥浆正向循环。有取芯钻进及 全面钻进之分 砂土及粘性土类 松散层;软至硬 的基岩 冲击钻进 钻具冲击破碎岩石,抽筒子捞取岩 屑。有钻头钻进及抽筒钻进之分碎石土类松散层,井深在200米以内 孔锤钻进 冲击回转破碎岩石,冲洗介质正向 循环。潜空锤有风动及液体之分坚硬基岩,且岩层不含水或富水

性差 反循环钻进 回转钻进中,冲洗介质反循环。有 泵吸、气举、射流反循环三种方式。除漂石、卵石(碎石)外的松散层;基岩 空气钻进 回转钻进中,有空气或雾化泥浆、 泡沫、充气泥浆等作冲洗介质。岩层漏水严重或干旱地区施工 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米 以下的井段,每100米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。

水稳层施工方案.DOC

玉林市玉容路(人民东路<金榜路至龟山路段>)道路改造工程土建施工 水稳层施工方案 编制: 审核: 审批: 编制单位:广西壮族自治区冶金建设公司 编制日期:年月日 总监审批意见: 监理单位(章): 审批日期:年月日 建设单位项目负责人审批意见: 建设单位(章): 审核日期:年月日 工程概况:

现有道路路面结构为水泥混凝土刚性路面,为节约投资和保证施工期间交通不受影响,原机动车道设计拟在原混凝土路面上加铺沥青混凝土罩面层。局部破损路面(拆除)及路口拓宽路面采用与旧路面一致的混凝土路面结构,待完成后新、旧混凝土路面一起罩面。机动车道路面结构组成如下: 旧路罩面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 满铺玻纤土工格栅 旧水泥混凝土路面 翻建及拓宽路面:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 6cm粗粒式沥青混凝土(AC-25C)(罩面) 25cm C35水泥混凝土 20cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 非机动车道:3㎝改性沥青玛碲脂碎石混合料(SMA-13)(罩面) 4cm中粒式沥青混凝土(AC-16C)(罩面) 30cm 5%水泥稳定级配碎石 20cm 4%水泥稳定石粉渣 机动车道边缘和人行道上的缘石采用花岗岩路缘石。 道路交叉口处考虑无障碍设计,人行道设有盲道,在过路处设有残疾人坡道。 一、施工前的准备: 1、料场准备 (1)、场地布置要求: 根据施工现场具体情况,料场设置于本项目施工段中部

市政给水工程施工设计方案

. . . 给水管道工程施工方案

目录 第一章工程概况 (4) 一、工程概况: (4) 二、主要工程数量 (4) 三、工程特点 (5) 四、施工条件 (5) 第二章施工准备工作计划 (6) 一、施工准备 (6) 二、人员、材料、机械设备的使用计划 (7) 三、项目施工组织机构框图 (11) 第三章施工方案......................................................................................1..2. 一、测量放样...........................................................................................1..2. 二、沟槽开挖...........................................................................................1..3. 三、管道安装...........................................................................................1..5. 四、管道接口...........................................................................................1..6. 五、管道支墩...........................................................................................1..6. 六、阀门井砌筑、抹灰............................................................................1..8 七、回填土...............................................................................................1..9. 八、水压试验...........................................................................................2..0. 九、清洗、消毒20

水源井工艺

水源井工艺流程 水源井工程施工包括钻井、固壁、井管的安装、冲洗、管外封闭、抽水试验及水质检验等。(1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素。 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好, 并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定: 2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段,每100米顶 角倾斜不超过度。

5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 8、冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: a)粘土、稳定地层采用清水; b)松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; c)渗漏地层,缺水地区,采用空气; d)富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。 9、管井施工钻进方法的不同,分为冲洗介质护壁施工和套管护壁施工两种钻进方式。 管井施工护壁方法比较见下表 10、钻进工程中所采取的岩样能准确反映原有地层的特征,遵守下列规则: a)采取鉴别地层的岩土样,在非含水层中,每3-5米取一个;含水层中每2-3米取 一个;变层时,加取一个。 b)采取颗粒分析样,在厚度大于4米的含水层中,每4-6米取一个,当含水层的厚 度小于4米时,取一个。取样重量不少于下列数值:砂:1千克、圆砾:5千克、卵石:5千克。 c)岩芯的采取率,不小于下列数值:完整岩层,70%、构造破碎带、风化带、岩溶 带,30% 11、土的分类和命名按规范(附录一)的规定执行。 12、土样和岩样的描述,按以下表内容进行。 土样和岩样的描述内容

路面水稳层施工方案

******经济开发区(***镇)污水处理工程 管网土建及安装 水泥稳定碎石层专项施工方案 批准: 审核: 编制: 编制单位:*** 编制日期:年月日

目录 水泥稳定碎石层专项施工方案............................................................................................. - 1 -1、施工准备........................................................................................................................... - 1 - 1.1材料及主要机械....................................................................................................... - 1 - 1.2 作业条件.................................................................................................................. - 1 - 2、施工工艺:....................................................................................................................... - 1 - 2.1工艺流程................................................................................................................... - 1 - 2.2准备下承层............................................................................................................... - 2 - 2.3施工放样................................................................................................................... - 2 - 2.4备料........................................................................................................................... - 2 - 2.5摊铺........................................................................................................................... - 2 - 2.6整形........................................................................................................................... - 3 - 2.7 碾压.......................................................................................................................... - 3 - 2.8接缝的处理............................................................................................................... - 3 - 3.0养生........................................................................................................................... - 4 -3质量标准.............................................................................................................................. - 4 - 3.1基本要求................................................................................................................... - 4 - 3.2实测项目................................................................................................................... - 4 - 3.3外观鉴定................................................................................................................... - 5 -4成品保护.............................................................................................................................. - 5 -5要注意的质量问题.............................................................................................................. - 5 -

供水站施工方案

目录 一、工程概况 (2) 1.1 基本情况 (2) 1.2 工程简况 (2) 二、基坑降水方案设计 (2) 2.1设计依据 (2) 2.2基坑降水方案设计 (2) 三、基坑降水计算 (3) 3.1降水井深度 (3) 3.2降水能力计算 (3) 3.3降水效果及影响范围 (4) 四、降排水系统施工 (7) 4.1水井工作量 (7) 4.2成井设备的选择 (7) 4.3管材的选择 (8) 4.4井管的安装 (8) 4.5 事故的预防和处理措施 (9) 4.6排水系统施工 (9) 4.7 施工监测与维护 (9) 4.8降水停止条件 (10)

一、工程概况 1.1 基本情况 ⑴工程名称:秦皇岛民用机场工程—供水站基坑降水工程; ⑵工程地点:位于秦皇岛市昌黎县; ⑶建设单位:秦皇岛北戴河机场有限公司; ⑷设计单位:中国民航机场建设集团公司; ⑸勘察单位:秦皇岛市建筑设计院。 1.2 工程简况 供水站为钢筋混凝土框架结构,设有局部地上一层及地下一层,埋深约3.96m,筏板为700mm厚C30钢筋混凝土,外墙为300mm厚C30钢筋混凝土。 建筑物设计标高±0.000相当于绝对标高15.880m,自然地坪绝对标高15.44m,供水站基础垫层底绝对标高11.48m,基坑开挖深度3.96m。 二、基坑降水方案设计 2.1设计依据 (1)《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-2011); (2)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (3)《施工现场临时用电技术规范》(JGJ 46-2005); (4)《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T 111-98); (5)《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-99。 (6)《工程测量规范》(GB 50026-2007); (7)建设单位提供的《秦皇岛民用机场供水站工程平面布置图》; (8)建设单位提供的《秦皇岛民用机场供水站工程施工图设计说明》; (9)建设单位提供的《秦皇岛民用机场供水站工程结构设计说明》; (10)建设单位提供的《秦皇岛民用机场供水站工程筏板平面图》; (11)建设单位提供的《秦皇岛民用机场航管工程岩土工程勘察报告》; 2.2基坑降水方案设计 根据勘察报告,本场地地下水属第四系孔隙潜水,主要含水层为地下各砂层。根据降水要求和地下水、地层分布及组成的特点,本工程采用管井井点围降法。管井布置方式为在基坑外围布置。基坑开挖前先进行降水工作,待降水到达设计要求的深度后,再进行基坑基坑土方开挖。

水源井施工方案

水源井施工方案 (1)施工前准备 1、打井选择,根据管井设计的孔深、孔径、地质及水文地质条件,并考虑道路、桥涵等运输因素. 2、打井机及附属设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,各部件连接紧固;必要时采取其他安全措施。 3、打井前按质量所需要求,选用成井材料,不合格的不使用。 4、打井施工所需管材、滤料、粘土及其他物料,必须按设计要求在开始打井前备好,并及时运到现场。 (2)管井施工 1、钻进方法的选择,应综合考虑底层岩性、井深结构、钻进工艺等因素。一般参照下表确定:

2、钻进中如遇见漂石或坚硬岩层,造成钻进极为困难时,可以采用爆破。 3、钻进中,注意防斜,并按照《供水水文地质钻探与凿井操作规程》的规定进 行测斜。并及时纠斜。 4、井身质量符合以下要求: a)井身圆正; b)井的顶角及方位角不能突变; c)井深100米以内井身顶角倾斜不超过1度;井深100米以下的井段, 每 100米顶角倾斜不超过1.5度。 5、在松散层中冲击钻进,如钻进用水的水源充足,并能使井内水位保持比静水位高3-5米时,采用水压护壁。 6、在松散、破碎或水敏感性地层中钻进,一般采用泥浆护壁。泥浆的性能根据地层的稳定情况,含水层的富水程度及水头高低、井的深浅以及施工周期等因素确定。制作泥浆,根据测定的比重、含砂量、粘度、失水量四项泥浆指标决定。 7、在松散层覆盖的基岩中钻进,上部松散层及下部易坍塌岩层,可采用管材护壁,护壁管需要起拔时,每套护壁管与底层的接触长度小于40m。 &冲洗介质根据底层特点和施工条件等因素合理选用,一般按下列规定考虑: a)粘土、稳定地层采用清水; b)松散、破碎或水敏感性的地层采用泥浆; c)渗漏地层,缺水地区,采用空气; d)富水底层,严重漏失地层,采用泡沫。

路面水稳层施工方案

路面水稳层施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

施工技术方案申报表 (承包[ ]技案号) 合同名称:武汉新港白浒山港区花山码头一期工程跨堤连接道路工程 说明:本表一式 4 份,由承包人填写。监理机构审签后,随同审批意见,承包人、监理机构、发包人、设代机构各1份。 水泥稳定碎石层施工方案 1、施工准备 材料及主要机械 作业条件

恢复道路中线桩,并在两侧边缘外设指示桩,标出水泥稳定碎石基层的边缘的松铺高程和设计高程。 2、施工工艺: 水泥稳定碎石基层路拌法施工的工艺流程图 略大于最佳含水量,使混合料运到现场摊铺后碾压时含水量不小于最佳含水量;拌和要均匀,不同粒径的碎石以及细集料(石屑)要隔离,分别堆放。 在同一料场供料的路段内,宜由远到近卸置集料,卸料距离要严格掌握,避免料不够或过多。 料堆每隔一定距离要留一个缺口。 摊铺 “窝”和粗集料“带”,补以新拌的均匀混合料,或补撒拌匀的细混合料,并与 粗集料拌和均匀。 整形 碾压 ±1%~±2%)时,要立即用轻型压路机并配合16t以上压路机在结构层全宽内进 行碾压,直线和不设超高的平曲线段,由两侧路肩向路中心碾压,碾压时,要重 叠1/2轮宽,后轮必须超过两段的接缝处,后轮压完路面全宽时,即为一遍,一 般需碾压6~8遍,压路机的碾压速度头两遍以采用~h为宜,以后宜采用~h。 “弹簧”、松散、起皮等现象,要及时翻开重新拌合(加适量的水泥)或用其 他方法处理,使其达到质量要求。 接缝和调头处的处理

m不进行碾压,后一段施工时,前段留下未压部分,要再加部分水泥重新拌合,并与后一段一起碾压。 纵缝的处理 养生 3质量标准 基本要求 实测项目 外观鉴定 4成品保护 在水泥稳定碎石基层施工时,要注意保护好施工现场的标准高程桩,防止碰撞位移,要经常复测。 夜间施工时,要合理安排施工顺序,配备足够的照明设备,防止配料计量不准或铺筑超厚。

(完整word版)自来水施工方案

精心整理玉田县城集中供水工程(一期) 施 工 组

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、施工组织及施工现场平面布置 四、资源配置和控制 五、主要施工方法及技术措施 六、 七、 八、 九、 一、 1 2 3 4 安装D429×6钢管102米。 安装DN600球墨铸铁管186米。 安装DN400球墨铸铁管972米。 安装DN300球墨铸铁管518米。 安装DN250球墨铸铁管260米。 安装DN600蝶阀及伸缩节2个。

安装DN400蝶阀及伸缩节2个。 安装DN300法兰闸6个。 安装DN50放气阀6个。 安装DN600柔口4个。 安装DN400柔口2个。 5、材质:采用水泥砂浆衬里胶圈接口的球墨铸铁管和管件。 6、铺设方式:本工程均采用直埋铺设方式,管顶敷土1.0-1.2m。 7 》 本工程成立项目经理部,项目经理部由项目经理、施工负责人、技术负责人、物资负责人、安全负责人、质检负责人组成,项目经理部下设项目组。项目组由项目负责人、施工员、质检员、材料员、测量员、安全员组成,上述人员均经过专业培训,且持有上岗证。 其职能分工见项目质量管理体系图,上述人员均应明确职责及权限。 1、项目负责人:

①、单位工程的组织者和领导者,对工程质量、进度、安全,负有直接责任。 ②、负责对施工人员进行质量方针的教育,贯彻执行国家和企业有关标准,执行施工组织设计,建立工程项目质量管理体系。 ③、合理安排施工质量与施工进度的关系,确保工程质量。 ④、负责施工现场的图纸会审和技术交底工作。 ⑤、执行集团公司质量管理体系文件。定期向公司有关部门报告工程进度及对质量、成本、安全等工作进行管理的情况。 2 3 ⑤、参加对不合格品的处置并负责监督整改,对违反操作规程和忽视质量的做法有权制止或责令返修、返工或停工。 ⑥、负责本项目部贯标文件资料的管理。执行公司质量管理体系文件。 4、测量员 ①、必须使用经检验合格并在有效期内的测量仪器。 ②、了解设计意图,现场情况和施工组织设计进度计划测量依据,负责工程测

水源井工程施工方案

第一节水源井工程施工方案 一、成孔施工工艺及要求 1.施工准备 (1)测量定位:用测量仪器定出轴线及标高,确定井位。 (2)用KE-1000干钻孔连续钻孔取土。 (3)组织协调好施工作业人员进场工作及井具设备堆放场地。 (4)现场供电、供水及场地平整由总包协助解决。 2.工艺程序 定位→成孔→清孔→下管→填砾→洗井→下泵→抽水→真空抽水 3.工艺要求 (1)、定位 通过测量仪器定出井位,并严格按照设计井位成孔。钻机就位时必须对准所定孔位,机架水平、正直,井位误差不超过10cm。 (2)、成孔 采用正循环钻进工艺,成孔直径:100米以上为273mm,100米以下为219mm,钻进过程中,根据不同的地层合理选用钻压、转速、泵量等技术参数,采用自然造浆护壁,成孔垂直度偏差小于1%。 (3)、清孔 清孔的目的是将成孔后的稠泥浆及孔内的泥浆冲出。 (4)下管 下管时所有深井的底部要通过测量控制在一个水平面上:为了保证井管不靠在井座上和填砾厚度,在井管上加设扶正器(门形钢管架),管壁厚度为8mm。(5)填砾 所用材料为粒径3~8mm的瓜子片。 填砾高度至孔口2m处,填砾时采用管外返水快投法,封闭井口从管内送入

清水,当送入的水从孔中返回时,即可快速均匀的沿着井管四周撒入砾料,如此砾料中的杂质和细砾可顺循环槽排走。 (6)洗井 洗井工作必须在下管填砾后及时进行,拖延的时间越长,泥浆与砂土、砾料一起凝固后洗井越困难,洗井时必须用清水冲洗,以达到要求。 二、降水技术要求 以每2口深井联通一台真空泵提高抽水效果,抽水工作要求做到: 1、每间隔2-3小时抽一次,每次抽至干为止。(开始每间隔2小时抽一次,每次出水时间小于30秒时改为4小时抽一次)。 2、上部孔口及时用粘土封闭,确保真空泵工作时达到设计要求。 3、抽水需要24小时派员值班,并作好抽水记录,以掌握抽水动态。 4、每日二次(间隔12小时)定时对观察井进行水位观察,选取7#井点为观察井点,水位观察要在抽水前进行,并做好观察记录。 三、水源井施工 (一)钻机安装 (1)本工程区地层一般为松散层和基岩层构造,钻机类型宜采用回转式正循环钻机。 (2)根据设计井孔位置,安装钻井时,井孔中心距电话线至少10m;距电力线路及松散层旧井孔边线的距离至少5m;距地下通信电缆、构筑物、管道及其他地下设施边线的水平距离至少2m;距高压电线的距离,一般为塔高的两倍;与地面高层楼房及重要建筑物应保持足够的安全距离,并应遵守有关行业施工现场的规定。 (3)钻井及附属配套设备的安装,必须基础坚实,安装平稳,布局合理,便于操作;回转钻机转盘要水平,天车、转盘及井孔中心必须在一条铅直线上;冲击钻

水稳层施工技术方案最新版本

水稳层施工技术方案 一、材料 1、原材料 水泥:采用业主统供发42.5级普通硅酸盐水泥,宜采用初凝时间3h以上,终凝时间在6h以上。 粗集料:采用压碎值不大于30%,单个颗粒的最大粒径不大于37.5mm,硫酸盐含量应超过0.25%,有机质含量应不超过2%的级配碎石。 细集料:采用碎石料加工过程的细料部分,及洁净的天然砂,有机质含量不超过2%。塑性指数小于6%,液限小于28%。 水:采用洁净的饮用水。 2、石灰土碎石垫层混合料的级配范围 层位 通过以下筛孔(mm)的质量百分率(%) 液限% 塑性指数37.5 31.5 26.5 16 9.5 4.75 1.18 0.6 0.075 垫层100 85~100 65~85 42~67 20~40 10~27 8~20 5~ 18 0~10 <25 <8 3、水泥稳定碎石基层混合料级配范围 层位 通过以下筛孔(方孔筛mm)的质量百分率(%) 31.5 19.0 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075 垫层100 68~86 38~58 22~32 16~28 8~15 0~3 4、水泥稳定碎石底基层混合料级配范围 层位 通过以下筛孔(方孔筛mm)的质量百分率(%) 37.5 31.5 19 9.5 4.75 2.36 0.6 0.075

垫层100 93~100 75~90 50~70 29~50 15~35 6~20 0~5 5、水泥碎石混合料技术要求 根据施工规范、试验规程进行配合比试验并按监理工程师批复的配合比进行施工:混合料水泥剂量根据配合比确定,7天浸水(试件在25±2℃条件下保湿养生6天后,再浸水1天)的无侧限抗压强度的标准值大于或等于2Mpa。按最佳含水量和最大干密度97%(重型击实)制备试件,按无侧限抗压强度进行鉴别,选出两种试件强度合格、水泥剂量合适的配合比进行重复试验。如试验结果与原试验一致,则报监理工程师进行审批。若实验结果同原试验有差别,则分析原因,增加试验次数,直至结果稳定为止。 三、施工现场人员、设备配置 为确保施工工期,水稳层施工时采用三班制/天,为便于施工管理整段路基水稳层施工,共1个负责人和1个现场管理技术员,共12人,同时每个班需配备3人辅助机械进行平整和嵌缝工作,共18人。安全人员2人,共需投入人员为32人。 水稳层施工拟投入设备如下: 机械设备配置表 序号机械名称型号单位数量 1 重型压路机25T 台 3 2 重型压路机18T 台 3 3 自卸汽车15T 台20 4 振动夯实机ZH- 5 台10 5 摊铺机台 2 6 洒水车LS-16-8 台 2 考虑施工过程中资金周转、资金积压及施工协作队伍的承受能力,水稳层施工设备采取租赁与购买相结合的方式解决施工中的设备问题。

给水工程施工方案

给水工程施工方案 1、工艺流程 沟槽开挖→砂基础→安管管道→安装管件→管身回填→管道试压→检查井砌筑→冲洗消毒 2、开挖沟槽 开槽采用机械开槽,人工配合清槽,开槽时由测量人员配合,随挖随测,以保证不出现槽底超挖。机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。同时根据排管的原则和距离,将管口处的工作坑一并挖出,以便管道就位和安装。 开挖弃土置于沟槽一侧,便于管道施工。堆土距槽边1m以外,并适当留出运输材料工作面。雨季施工时应围防汛埂,以防雨水冲槽。 3、管道基础 给水管道基础采用厚度为10cm的砂基础,夯实密实,密实度达到90%以上。 4、安装管道下管采用人工下管。 管道铺设前应对管道进行外观检查有无缺陷,有无裂纹,不合格者不得使用。插口装入承口前,将承口内部和插口外部清刷干净。胶圈接口的,先检查承口内部和插口外部是否光滑,保证胶圈顺利推进不受损伤,再将胶圈套在管子的插口上,并装上胶圈推入器。插口装入承口后,应根据中线或边线调整管道中心位置。 管道采用砂稳定后,随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳或草绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 为防止管道因受外力时走动,管身及时进行胸腔填土。胸腔填土须在接口完成之后进行。管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求;各种接口质量标准参见市政规范标准的规定。 5、井室施工 设在铺装路面下时,井口与路面平,井口不做混凝土圈,内墙用原浆勾缝,施工时注意检查爬梯预埋件。 制作盖板前校对到货闸阀尺寸,注意人孔中心应对准闸阀方头或手轮中心,闸阀方头或手轮中心偏离井中心不超过20cm,盖板与井壁结合面满做水泥砂浆并抹水泥砂浆三角,管道附件下设置的支墩按照设计图施工。

水坝施工方案

施工方案 一、工程概况 XXXXX工程位于XXXXX处,为了缓解供水站枯水期供水不足及海水倒灌问题。主要工程内容为:新建拦河坝工程、水源井工程(新建水井一眼,井房一座;维修改造老水源井一眼及院内平整)、防渗工程。 二、施工布署 2.1施工总部署 本工程施工工作区划分:根据工程量和现场施工条件,本工程划分为拦河坝施工组和水源井施工组。为了尽快完成施工任务,两施工组同时施工,互相配合。 2.2施工平面布置 根据现场情况和本工程特点,本工程生活设施及办公地点选在现有水源地院内,临时搭建的生活及办公房屋90平方米,临时仓库40平方米。生产区布置在各施工组施工现场附近包括砂石料场,搅拌场,木工加工厂等。 2.3施工交通 依据本工程的地理位置及施工现场的情况,施工道路一部分利用现水源地北侧道路,施工现场内修筑施工临时道路,拦河坝工程可利用施工围堰堰顶做临时施工道路。 2.4施工用水 本次工程施工用水量不大,水源井工程用水及生活用水利用水源地内的水源。拦河坝工程利用水泵从河道内取水。 2.5施工用电

拟采用利用水源地内固定电源和自备柴油发电机发电相结合的方式2.6施工通讯 现场施工人员利用移动通讯设备保持场内、场外通讯联络。 2.7施工排水 根据工程所处位置的地质情况,坝基上部为砂砾石,下部主要为第四系冲洪积圆砾,且河道内断流,渗水量不大,施工期排水,有基坑开挖过程中的排水,修建建筑物时的排水,排水采用排水沟结合集水井,潜水泵排水,排水系统布置以不影响施工为原则.但在拦河坝施工的全过程中,均要排除基坑内的渗水,确保建筑物基础在干地条件下施工。基坑及排水沟在围堰内侧分别布置,坝体的上下游分别设置排水沟及排水基坑。为了施工管理方便,两侧排水布置及排水设备均相同。在围堰的上下游背水面,按设计要求用人工开挖截水沟,截水沟内的水汇集在集水坑内,集水基坑设置在拦河坝挡墙两端,集水坑的底部尺寸为2.0×2.0m。坝体的下游消力池开挖后做为临时排水沟用,沿拦河坝两侧挡墙用人工开挖宽为1.5m导流沟,连接防冲槽和集水坑。在左右岸坝段的上下游集水坑,分别布置4~6台150WQ180-20-18.5潜水式排污泵排水,根据渗流计算,可以满足基坑排水要求。 三、施工进度计划 为了能在汛期前完成本次工程的施工,拟设两个施工组同时施工拦河坝工程和水源井工程。计划56天完成本次工程的施工任务。 四、主体工程施工方法及主要施工工艺施工措施 4.1拦水河坝 现石河由于多年干旱,河流基本无明流,造成地表水不能充分补给地下水,地下水供给严重不足,现地下水位已下降3米,在加上石河供水站靠近石河