第一章信息中心机房项目概述

一、工程概况

项目名称:*****机房建设及集成系统采购项目

工程概况:*****信息中心计算机机房建设工程位于*****县人民医院外科楼六楼,面积约为20平方米。

该工程项目主要建设内容有:机房装修、机房供、配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、防雷接地、UPS系统、机房新风系统、机房空调系统、机房综合布线、环境监控(漏水检测系统、温湿度探测、烟雾探测、配电柜、空调、UPS)、机房消防报警及灭火系统、机柜及KVM系统等几部分。

机房需约200KW的用电量,采用三相五线制电源输入,双回路向机房内所有用电设施提供供电。电源方面要求提供2级防雷接地系统,2小时延时30KVA冗余UPS系统为设备供电,UPS供电电缆能够满足150KW的用电负荷。

二、设计理念

1、设计原则

计算机机房系统的环境必须满足计算机等各种微机电子设备对温度、湿度、洁净度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。

机房工程通过提供规模化方式,提供一站式的"交钥匙"工程。建成一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的计算机机房系统。机房面积约20平米,建设须遵循以下原则:

?安全性:机房的设计与建设必须确保机房的安全可靠,充分考虑防火、防水、防盗、保密、接地、防雷、防干扰、降噪及地面承重等安全问题并采取有效措施

?可靠性:采用优良的材料和性能优越可靠的设备,配套规范的施工工

艺技术,确保机房各个环节都安全可靠。

?实用性和先进性采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据处理与业务需要。

?扩展性:仅能支持现有的系统,还能在空间布局、系统容量等方面有

充分的扩展余地,便于系统适应未来发展的需要。

?标准性及开放性:严格按国家关于计算机机房的有关标准设计。

?整体性:机房工程是一个整体,应考虑各系统的色调、布局、格调及效果的一致性和整体性。

?经济性以较高的性能价格比构建机房,使资金的产出投入比达到最大值。能以较低的成本、较少的人员投入来维持系统运转,提供高效能与高效益。尽可能保留并延长已有系统的投资,充分利用以往的投入。

?可管理性由于机房具有一定复杂性,随着业务的不断发展,管理的任务必定会日益繁重。所以在机房的设计中,必须建立一套全面、完善的机房管理和监控系统。所选用的设备应具有智能化、可管理的功能,同时条用先进和管理监控系统设备及软件,实现先进的集中管理监控,实时监控、监测整个机房的运行状况,实时灯光、语音报警,实时事件记录。

2、设计依据

本机房按国家B类机房标准设计,遵循以下国家相关的标准、规范、要求:

?《智能建筑设计标准》 GB/T 50314-2006

?《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

?《电子信息系统机房设计规范》 GB 50174-2008

?《电子信息系统机房施工及验收规范》GB50462-2008

?《电子计算机机房施工及验收规范》 SJ/T 30003-93

?《电子计算机机房场地通用规范》 GB 2887-2000

?《信息技术设备的安全》GB4943-2001

?《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001

?《计算机机房用活动地板技术条件》 GB6650-86

?《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T 16-92

?《民用建筑照明设计规范》 GBJ133-90

?《建筑物防雷设计规范》 GB50057-94

?《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254-96

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50255-96

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50256-96

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50257-96

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50258-96

?《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50259-96

?《电气装置安装工程盘、柜及二次回路结线施工及验收规范》

GB50171-92

?《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》 GB50168-92

?《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 GB50169-92

?《电气装置安装工程蓄电池施工及验收规范》 GB50172-92

?《综合布线系统工程设计规范》 GB50311-2007

?《综合布线系统工程验收规范》 GB/T 50312-2007

?《通讯机房静电防护通则》 YD/T 754-95

?《低压配电设计规范》 GB50054-95

?《环境电磁卫生标准》 GB5175-88

?《电磁辐射防护规定》 GB8702-88

?《通风和空调工程施工及验收规范》 GB50243-2002

?《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005

?《气体灭火系统施工与验收规范》GB50263-2007

?《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95

?《火灾自动报警系统设计规范》 GB50116-2007

?《气体灭火系统及零部件性能要求和试验方法》GA400-2002

?《建筑灭火器配置设计规范》 GBJ140-90

?《火灾自动报警系统设计规范》 GB50261-98

?《二氧化碳灭火系统及部件通用技术条件》GB16669-1996

三、机房功能区

*****人民医院网络信息中心机房整体分二个区:配电区、主机区,要求机房全密闭;配电区在里间小屋。

1、配电区(主要放置UPS电池、配电柜等设备);

2、主机区(主要放置机柜、专业空调、备用空调、交换机等设备)

3、监控等操控终端引入西侧房间。

房间分区功能房间名称面积(m2 )设备

空调

形式灭火形式

配电区动力配电设备区 4

市电配电柜

UPS电池柜

UPS配电柜

UPS主机机柜

上送风

二氧

化碳

灭火

主机区服务器设备区16

网络机柜

服务器机柜

专用空调区

基站空调作

备用

二氧

化碳

灭火

四、工程范围

机房工程的主要工程子项目为:

◆机房装修系统

◆机房供配电系统

◆机房综合布线系统

◆机房空调及新风系统

◆机房照明系统系统

◆机房防雷及接地系统

◆机房消防报警及灭火系统

◆机房环境监测系统

共包括八个系统的设计。

五、项目需求分析

(1)机房功能分区平面图

整体分二个区:配电区、主机区,要求机房全密闭;配电区在里间小屋。

平面布置图如下:

(2)需求分析

人民医院信息中心是全院信息系统的中枢,承载着全院信息的存储,信息网络上与院领导办公相连,下与各科室相连。

本信息中心机房装修工程项目建设的目标为:为今后的业务的进行和发展提供服务。数据中心机房项目建设要求提供可靠的高品质的机房环境。一方面机房建设要满足计算机系统网络设备,安全可靠,正常运行,延长设备的使用寿命。提供一个符合国家各项有关标准及规范的优秀的技术场地。另一方面,机房建设给机房工作人员提供了一个舒适典雅的工作环境。说到底,计算机房是一个综合性的专业技术场地工程。机房具有建筑结构、空调、通风、给排水、强电、弱电等各个专业及新兴的先进的计算机及网络设备所特有的专业技术要求。同时又要求具有建筑装饰、美学、光学及现代气息。因此机房建设需要专

业技术企业来完成。从而在设计和施工中确保机房先进、可靠及高品质。只有

既满足机房专业的有关国标的各项技术条件,又具有建筑装饰现代艺术风格,有新的立意的机房,才能充分满足建设单位的使用要求。

(3)方案描述

装修工程:

包括天花板安装工程、抗静电地板安装工程、墙面装饰工程、门窗改造等工程。

☆机房及设备间净高2.8米;

☆机房顶棚及地面全部抹灰处理,粉刷防尘漆;

☆地面用保温材料进行保温处理;

☆天花板采用600×600微孔铝板装饰;

☆机房地面用保温材料进行保温处理;铺设全钢防静电地板;离地高度为:150mm;

☆玻璃门全部采用12mm(6mm+6mm中间加胶)夹胶玻璃;

☆墙面铝塑板(厚度4MM,铝箔18丝)装饰;

☆进入机房的主门为钢制防盗门;进入配电间的门采用玻璃;

☆窗户全部采用环保装饰材料(防火、防水石膏板加轻钢龙骨)双面(内填充50mm隔音隔热棉)封堵。

机房布线工程:

采用六类双绞线和附件,建立一套先进、完善的机房综合布线系统,为机房管理各种应用,包括数据、语音、控制等应用系统提供接

入方式、配线方案,实现系统配置灵活、易于管理、易于维护、易于

扩充的目的。本次设计按照8个信息点设计,具体分布如下:配电间

地板下设2个信息点;主机房区每个机柜前地板下设2个信息点,计

6个信息点;配置成品跳线8条。

空调及新风工程:

?计算机机房处于长时间连续运行状态,设备的安全运行十分重要,

同时无论是冬季还是夏季的日照时间均较长,所以机房的热负荷较

大,为了给计算机机房提供一个良好的工作环境,中心机房主机房

按照实际热负荷计算(约300W/h.m2热负荷计算)。安装机房精密

空调一台。由于精密空调太重,在精密空调下加装承载体,以减轻

对楼板的压力。外加3匹商用空调柜机一台做备用。

?精密空调有效控制区域为主机房区,配电间建议安装1.5匹壁挂机

满足配电间的制冷量。并安装一套绿岛风新风换气机。

配电工程:

?本系统的供电采用三相五线制和单相三线制供电。

?本医院总电源为双路市电电源,同时还有油机后备电源;因此本机

房采用市电电源 + UPS的供电方式。(根据容量情况,电缆规格设

计为VV4*35+1*25)。

?设计总配电功率为30KW.

UPS系统工程:

?UPS主机、电池柜放置在机房配电间内;

?配电柜放置在配电间。

?电池和UPS主机都加装承载体,以减轻对楼板的压力。

照明系统工程:

?照明配电系统由照明配电箱供电。

?主机房采用3×36W嵌入式三管格栅荧光灯,与吊顶搭配协调。机

房设计照度不低于500Lx。

?应急照明采用节能筒灯,可维持机房区的正常工作。应急照明灯箱

电源采用市电电源和UPS 电源互投的供电方式,应急照明灯箱在

正常情况下由市电供,当市电断后自动由UPS 供,照度50LX。

?所有灯盘采用飞利浦优质电子镇流器和飞利浦品牌灯管,防止高次

谐波污染机房供电系统。由于电子整流器输出端为高频电压,既避

免一般单相荧光管产生的交流频闪效应,也可避免普通镇流器起动

时跳闪的现象。

?计算机房及消防通道设计应急照明系统,包括应急照明灯和消防疏

散指示灯。按照GB2887-89《计算站场地技术条件》的要求,应急

照明的照度:

机房疏散指示灯照度大于1Lx;应急照明灯和疏散指示灯的电源由

UPS及市电双路提供。

防雷接地工程

?在每路电源的进线配电柜内,安装符合实际需要的电源浪涌抑制

器,UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能;当市电出现较

长时间的脉冲电压或瞬间大电流脉冲电压时,应能够立即把市电短

路到地线,并保护负载和设备。

?防雷产品具备快速反应时间;能承受高电流冲击能力;MOV金属

氧化物非线性电阻模块经匹配测试,保证各MOV性能一致性;经

IEEE C62.41C3级最严格测试,具有高使用寿命;安装简便。

?防雷器选用国产知名品牌。

?本项目要求共用接地体电阻≤1Ω。

?做等电位、防反击处理。

?计算机供电系统零地电压≤1V。

消防工程:

在网络设备机房的吊顶上、吊顶下及地板下均装有火灾探测器,对其全面监测、设防。本工程要求包括自动报警、无管网气体灭火消防设备。

?自动报警、自动和手动切断电源。

?自动消防系统应具备的作用:

?可在监视人员不易觉察到的部位,如:吊顶上面、风管内、活动地板下等处,尽早发现火情,及时采取消防措施,尽快扑灭

火灾,将火灾的损失减至最小。

?能自动切断电源,自动与空调、新风和配电柜联动,从而使火灾控制在最小的范围内。

?与机房智能监控系统集成在一个平台上管理。

?机房所用消防报警系统

?光电探头,逻辑报警。

?根据各类计算机机房的特点及起火类型,采用地板下、工作区和顶棚上三层报警;

?烟感、温感同点同时报警联动;

?消防报警与配电联动;可与大楼消防联动。

?由于本机房面积较小所以机房所用的灭火系统

?采用二氧化碳灭火器灭火;

?灭火系统的控制方式为机械应急手动。

?气体灭火范围:中心机房、配电间等。

?国家允许使用适于机房灭火气体:二氧化碳。

机房智能监控系统工程:

?机房异常情况报警;

?实时监测及控制;

?交直流电压监测报警功能及UPS检测功能;

?精密空调的运行状态检测;

?配电柜的检测

?温度监控报警功能;

?湿度监控报警功能;

?浸水报警功能;

?烟雾报警功能;

?报警管理功能具有远程监控功能;

六、机房环境要求

(一)机房“四度七防”的要求

“四度”指机房中的温度、湿度、洁净度及空气流通度;

“七防”指防火、防水、防震、防雷、防磁通、防鼠及防虫。

1、机房对温湿度要求

机房的主要热量来自于计算机设备的散热、太阳辐射热、人工照明、人体体热等,其中计算机设备运行中产生的热量非常大,是机房中的主要热源。机房温度过高过低都不利于设备的运行。为保证设备的正常运行,机房内应保持一个适当并相对恒定的室温。`

机房设备开机时和停机时对室内温度和湿度的要求见表一和表二

表一:开机时电子计算机机房的温、湿度要求

级别项目A级B级夏季冬季全年

温度23℃±2℃20℃±2℃18℃—28℃

相对湿度45%—65% 40%—70%

温度变化

﹤5(℃h)不得结露﹤10(℃h)不得结露

表二:停机时电子计算机机房的温、湿度要求

级别

项目

A级B级

温度5℃—35℃5℃—35℃

相对湿度40%—70% 20%—80%

温度变化

﹤5(℃h)不得结露﹤10(℃h)不得结露

2、机房对空气含尘量的要求

从大气中灰尘的分布规律来看,大气中小于或等于1um尘埃个数约占大气尘埃总量的99%,而重量百分比仅为3%。机房对空气含尘量的要求见表三

表三:机房内尘埃的要求

指标级别

项目

A级B级

粒度(um)≥0.5 ≥0.5

个数(粒/dm)3 ≤1000 ≤1800

3、机房主要有害气体的含量要求

机房中有害气体在空气中含量虽然较小,但正是这些微量浓度的腐蚀气体会导致计算机的误操作甚至严重损坏,一般要求空气中各类有害气体含量应低于下表要求。机房内各类有害气体含量的要求见表四。

表四:机房内各类有害气体含量的要求

气体名称在25℃,7448Ps下按体积计量最大PPM数

二氧化硫不可测出

硫化氢不可测出

一氧化碳5.0

氯0.05

臭氧0.1

二氧化氮0.1

一氧化氮0.1

醛、乙醛0.1

烃、碳氢化合物0.1

(二)实现“四度七防”的措施

本机房工程完全按照上述要求中的B级标准进行设计,在“四度七防”方面,我们作了充分而严密的解决措施。

机房内的恒温、恒湿措施:

?在设计机房照明时采用高效冷光灯具,以达到节能与降低热量的目的。

?在放置机房设备时,将UPS电池等运行时产生高热量的外围设备与计算

机分室放置。

?采用大功率的机房专用精密空调,对机房内的温、湿度进行调节,保证

恒温、恒湿。

?机房地面采用环保材料进行保温处理。

在机房洁净度方面采取的措施:

?全室净化:采用新风设备进行机房内空气的过滤和净化。

?在机房内装修材料上选择不吸尘、不起尘材料,对机房围护结构进行严

格密闭处理,防止建材起尘或外界灰尘从缝隙侵入。

?进行人身净化,要求操作人员进入机房时换穿防尘工作服及鞋帽,以防

止操作人员将灰尘带入机房。

?采用新风设备保持空正压值,防止外界污染空气侵入。

?空调采用上出风的方式,由空调上方直接向设备送风,达到最佳降温效

果。

在机房空气流通度方面采取的措施:

?在主机房设置机房专用精密空调,调节室内空气。

?在机房内设置新风机,将机房外的新鲜空气压送到室内。同时把室内的

空气送到室外,从而保证室内空气的畅通。

机房的防雷及防震措施:

?机房采用三级防雷设计,在每路电源的进线配电柜内,安装电源浪涌抑

制器,UPS不间断电源系统自身也必须具备防雷功能。

?在机房内易产生震动的设备如:机房精密空调等设备下安装槽钢减震减

压底座。

机房的防火及防水措施:

?机房的吊顶、墙面、地面采用符合要求的防火环保材料。

?在主机房和配电间间采用二氧化碳灭火器灭火系统;并安装自动报警系

统,并在地板下、天棚上和下设置消防自动报警系统,在主要位置设置

应急开关,全部采用有阻燃功能的装饰材料,电缆采用阻燃电缆。

?对精密空调采用测漏措施,一旦发生漏水则进行报警,并在精密空调下

设置防水堰。

机房的防盗及防鼠、虫害措施

?机房主门安装钢制防盗门。

?机房主门设置图象监控系统。(大楼本身带,本次不做计划)

?做好各种孔洞、管口等鼠、虫易侵入部位的封堵,阻止鼠、虫侵入机房。

?所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口

处均以防火枕或防火泥堵塞,以防止虫、鼠进入机房

?保持机房,尤其是死角的整洁,定期对机房环境检查,破坏鼠、虫的生

存条件。

七、机房的主要工程拓扑图

第二章机房装修工程

一、设计思路

机房是各类信息数据的处理中心。由于系统内各类信息数据的重要性、敏感性、及时性,机房内放置的计算机设备、通讯设备、网络设备及辅助系统设备不仅因为是高科技产品而需要一个非常严格的操作环境,更重要的是只有计算机系统可靠地运行,才能保证通讯网络枢纽畅通无阻地传递信息。而计算机系统可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件(机房温度、湿度、洁净度、供电质量及其控制精度)和工作条件(防静电性、屏蔽性、防火性、安全性等)。

二、设计原则

要体现出作为重要信息会聚地的室内空间特点,在充分考虑网络系统、空调系统、UPS系统等设备的安全性、先进性的前提下,达到美观、大方、简朴的风格,有现代感。

在选用装修、装璜材料方面,要以自然材质为主,做到简明、淡雅、柔和,并充分考虑环保因素,有利于工作人员的自身健康。

符合装饰装修相关设计与施工规范。

装饰效果主要体现:

◇体现特点——要体现出作为重要信息会聚地的机房装修特点;

◇突出重点——在充分考虑计算机系统、通讯、空调、UPS等设备的安全性、可靠性、先进性的前提下,达到高雅、大方、简朴的风格;

◇格调淡雅——机房室内装潢基本格调为简明、淡雅、柔和,宜用中性偏暖色调;

◇宜于健康——在设计中选用装潢材料方面,要以自然材质为主,充分考虑环保因素。

三、设计方案

本次装修工程,是整个机房的基础,它主要起着功能区划分的作用,不仅包括一般机房装修所需要的铺抗静电地板、安装微孔回风吊顶,还包括为放置机架、服务器等设备的预留空间。

本装修系统包括中心机房:吊顶工程、墙面工程、门窗工程、地面工程等

几个部分,设计机房抗静电地板下总高15mm米,机房净高为2.8米。

(一)吊顶工程

1.依据《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)第4.4.1条第四项:吊顶宜选用不起尘的吸声材料,主机房棚顶装修采用吊顶方式。

2.机房内吊顶主要作用:在顶棚以上到房顶的空间做为机房静压送风或回风风库、可布置通风管道;安装固定照明灯具、走线、各类风口、自动灭火探测器;防止灰尘下落等等。

3.设计方案:

根据本机房的实际情况。机房所有吊顶设计为单层吊顶,采用广州奥德赛牌金属微孔铝板以轻钢龙骨安装。微孔铝板厚度等于0.8mm。并在吊顶之前做防尘保温处理。

这样做有如下几个优点,

有利于中心机房内防尘;

有利于降低空调、新风的设计负荷量。

根据机房的形状特点,在机房区采用规格为600*600微孔金属板。天花基板采用合金喷塑板面,配合轻钢龙骨暗骨安装,天花立体感强、容易拆装。该天花机械强度高,不受潮,不变形,不起尘,容易清洁,且有吸音效果,色调柔和、不产生弦光,符合《GB50174-93》规范要求及《GB50222-95》的防火要求。在安装天花之前,将原楼顶清理干净及刷环氧聚氨脂防尘防潮漆二遍。

4.金属板的安装方法:

a.将吊件穿在龙骨上,每龙骨一个吊件,再用吊杆吊好,用弹片调节龙骨水平。

b.大面积吊顶要用38或50龙骨便于调节水平。

c.将扣板顺序插入扣紧,并将龙骨保险片压下锁住即可。

(二)墙面工程

1.设计依据

《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93)第4.4.2条:机房基本工作间室内装饰应选用不起尘、易清洁的材料。墙壁和顶棚表面应平整,减少积灰面。第4.4.4条:电子计算机机房室内色调应淡雅柔和。

2.机房内墙装修设计

机房内墙装修的目的是保护墙体材料,保证室内使用条件,创造一个舒适、美观而整洁的环境。内墙的装饰效果是由质感、线条和色彩三个因素构成。

目前,在机房墙面装饰中最常见的贴墙材料饰面如铝塑板,其特点:表面平整、气密性好、易清洁、不起尘、不变形。该贴墙材料饰面基层做防潮、屏蔽、保温隔热处理。

本机房工程设计的墙面全部采用上海吉祥塑铝板贴面,颜色为象牙白色。具体做法是:首先在墙面固定高强度防火防水石膏板,然后粘贴固定铝塑板。铝塑板全部接地以满足防磁和屏蔽的要求。有木方处木方面上刷防火、防尘、防腐涂料,结逢处用黑色密封胶处理。踢脚板采用不锈钢拉丝板饰面,高度为130mm。。

具体做法和完工效果图见下图:

为了保证机房内设备的安全,所有本机房与外界连接的墙体的缝隙区(天花上或地板下)管线槽接口处均以防火泥堵塞,以防止虫、鼠进入机房。(三)门窗工程

根据要求,机房区域窗户全部做密封处理,材料:防火防水石膏板;铝塑板等。具体做法是沿着窗户内侧做双面石膏板内墙。中间填充50mm防火材料以

满足防火、保温要求。在做石膏板内墙以前将原有玻璃窗户清洁干净,内部做好清洁、密封处理。为了保证机房视觉效果的整体一致,采用象牙白色铝塑板饰面。

机房主门为钢制防盗门;进入配电间的门为夹胶玻璃门。

(四)地板工程

根据《规范》第4.4.1条第二项:机房地面应铺设活动地板。活动地板应符合现行国家标准《计算机机房用活动地板技术条件》的要求。敷设高度应按实际需要确定。因为本次所选空调为上送风形式,所以地板铺设高度为150mm。

1、机房工程的技术施工中,机房地面工程是一个很重要的组成部分。机房地板一般采用抗静电活动地板。活动地板具有可拆卸的特点,因此,所有设备的导线电缆的连接、管道的连接及检修更换都很方便。活动地板下空间可作为走线桥架的隐蔽空间。

2、活动地板下的地表面一般需进行防潮处理(如涮防潮漆等)。若活动地板下空间作为机房空调送风风库,活动地板下地面还需做地台保温处理,保证在送冷风的过程中地表面不会因地面和冷风的温差而结露。

3、活动地板的种类较多,根据板基材、材料不同可分为:铝合金、全钢、复合木质刨花板等。地板表面则粘贴抗静电贴面,如粘贴 HPL、PVC 、地板砖、大理石等。活动地板的不同选择直接影响机房的档次。不同质量的地板使用后,机房的效果大不一样。本次所选地板为:全钢无边HPL贴面防静电地板。

4、该机房采用“*****”牌全钢防静活动地板。该防静电活动地板采用优质合金冷轧钢板,经拉伸后点焊成形。外表经磷化后进行喷塑处理,内腔填充发泡填料,上表面粘贴高耐磨的防静电贴面。横梁采用优质管钢,四周无焊缝,整体做镀锌防腐处理。支架上托、下托采用模具一次冲压成型,套管采用无缝钢管,整体做镀锌防腐处理。

5、该地板是利用高新技术制作而成。具有美观耐用、防火、防滑、抗压、耐磨、耐腐蚀、防污、防水防渗透、无辐射、环保卫生易于施工,是一种永久性防静电地板。不受环境影响,通体都具有永久、稳定的防静电性能,体电阻和面电阻均小于5×108Ω。承载能力强:均布载荷大于1000公斤/平米。尺寸精度高、互换性好、组装灵活、维修方便。系统有地板、横梁、支座组成。横梁和自身高度可调的支座用螺钉连结成稳固的下部支承系统,地板镶嵌入横梁围成的方格内。见下图所示。

四、设计特点

本机房工程设计,在保证给计算机网络系统提供安全一个安全、可靠的运行环境的基础上,处处体现了人性化的设计理念,例如:

采用绿色环保的装饰装修材料,最大程度的保护机房工作人员的身体健康;

力求装饰的艺术性,体现精湛与完美,创造和谐、舒适的工作环境;

机房装修精美、高雅、精致、线条流畅,体现了现代机房的风貌等。

IDC机房工程设计方案

IDC机房工程设计方案 1、机房工程设计概述 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计及施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1 设计原则 吉通上海公司数据中心机房是吉通上海公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发

展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控及安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性及可扩展性: 吉通上海公司一个快速发展的信息产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性及可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。

大数据中心方案设计(机房)

计算机数据中心机房系统设计方案 (模板)

目录 1.机房设计方案 6 1.1概述 6 1.1.1概述 6 1.1.2工程概述说明 6 1.1.3设计原则7 1.1.4建设内容实施7 1.1.5设计依据8 1.1.6引用标准8 1.1.7设计指标9 1.1.9设计思想及特点11 1.1.10绿色数据中心建设12 1.2装饰装修工程14 1. 2.1机房的平面布局和功能室的划分14 1.2.2装修材料的选择14 1.2.3机房装饰的特殊处理17 1.3供配电系统(UPS系统)18 1. 3.1供配电系统设计指标18 1.3.2供配电系统构成20 1.3.3供配电系统技术说明20 1.3.4供配电设计21 1.3.5电池22 1.4通风系统(新风和排风)22 1. 4.1设计依据22

1.4.2设计目标22 1.4.3设计范围22 1.4.4新风系统22 1.4.5排烟系统23 1.4.6风幕机系统23 1.5精密空调系统23 1.5.1机房设备配置分析23 1.6防雷接地系统25 1.6.1需求分析25 1.6.2系统设计25 1.7综合布线系统26 1.7.1系统需求分析26 1.7.2机房布线方案27 1.7.3子系统主要技术说明27 1.8门禁系统28 1.8.1需求分析28 1.8.2系统设计28 1.9机房视频监控29 1.9.1项目概述29 1.9.2设计原则29 1.9.3总体目标30 1.9.4设计依据30 1.9.5机房视频监控规划31 1.10环境集中监控系统33 1.10.1概述33 1.10.2设备监控分析33 1.10.3机房动环设备集中监控平台一套35

机房整体工程设计方案

各智能化电子系统在应用中运用非常广泛,原因无外乎有这几种:一种是产品性能;二是使用问题;三是设计问题。其中最重要的还是设计,特别是“弱电机房设计”里面包含的内容,弱电机房的安全措施系统设计要点:包括防非法侵入网络、防雷、接地、防火、防停电、防静电等主要设计内容,这些都是保证设备安全运行的必不可少的重要条件,也是弱电系统设计要注意的事项。 1 供电系统设计:一、UPS尤其是机房不建筑智能化系统的有效工作有赖于正常供电, 应停电,因为机房是智能大厦的首脑机关。众所周知,一台电脑 17 / 1 正在工作时突然断电,就可能造成数据丢失。所以机房的电源系

统很重要。对于智能大厦的一般配电系统,允许正常停电或事故停电,但对中央机房而言是不允许的。一般的解决办法是分为两部分,一是在前端交流电源引人两路市电,有条件时可加设发电机,成为多路供电,提高供电可靠性;二是在机房里设不间断电 源UPS,附设一定的直流电池组作为后备电源,即可保证供电。前者是传统的提高供电可靠性方式,后者是近年来随着信息技术飞速发展而越来越广泛应用的方式。 现有两种UPS供电方式可供选择。一为在线式,即UPS始终在供电状态,时刻都在工作着,UPS代替了市电为计算机网络设备供电。二为后备式,就是计算机网络设备平时供电依靠市电,只在市电停电时才立即转而由UPS供电。后备式供电有个过零问题,即当市电停电时,无论何种合闸方式,避免不了瞬间无电问题。市电是50HZ,奔腾ⅡPC是500MHZ以上,显然,在停电的一瞬间,电脑可能丢失数据。具体办法是分而治之:若系正常停电,事先必有通知,可提前将UPS 投入;若系故障(短路、接地)停电,因电感上电流不能跃变,电容上电压不能跃变,可将UPS的自动接入设定为小于跳闸电流值,即在电路断开前,UPS就已接入。UPS电源正向大功率、低噪音、智能化、网络化方向发展,而这正是中央机房所需要的。大功率的UPS电源(如20、30、60KVA 及以上)多具有并机冗余功能,新出现的热插拔、模块化电池阵 17 / 2 列进一步提高了供电可靠性。这因为“阵列结构”先前用于计算

大型数据中心机房规划方案

大型数据中心机房规划方案 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足期货交易所对计算机系统安全、稳定、不间断运行的高性能要求。同时,适当满足发展业务的要求。 (3)可靠性原则 各系统应采用高可靠性设计标准,以保证计算机系统全年每天24小时连续稳定不间断的工作。供电系统的设计要达到系统全年运行故障率小于十万分之一的标准。空调系统的设计要满足计算机系统正常运行的工作温、湿度要求,以及空气洁净度和降噪音等方面的要求。

数据中心机房建设项目技术投标方案

有限公司 数据中心机房建设项目技术投标方案及计划书 上海徐家汇 电话:传真:

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1 项目背景 (1) 1.2 依据的原则 (2) 1.3 项目建设需求 (4) 1.3.1 总体需求 (4) 1.3.2 机房布局划分 (4) 1.3.3 室内装修 (5) 1.3.4 空气调节系统 (7) 1.3.5 供配电系统与照明 (9) 1.3.6 环境监控系统 (12) 1.3.7 KVM系统 (12) 1.3.8 气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1 方案结构概述 (15) 2.2 选型方案概述 (15) 2.2.1 机房装饰工程 (15) 2.2.2 空气调节系统 (16) 2.2.3 供配电及照明系统 (16) 2.2.4 环境监控系统 (18) 2.2.5 KVM系统 (18)

2.2.6 气体灭火系统 (19) 2.2.7 机房综合布线 (19) 2.3 上海XXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1 机房布局设计 (22) 1.1 消防分区规划 (22) 1.2 机房设备规划 (22) 1.3 机房区剖面分配 (23) 2 机房装饰工程 (23) 2.1 需求概述 (23) 2.2 机房装饰规划 (23) 2.2.1 吊顶工程 (24) 2.2.2 机房地板 (24) 2.2.3 机房墙面 (25) 2.2.4 隔墙及门窗 (25) 2.2.5 场地降噪、隔热 (26) 2.2.6 场地净化 (26) 2.2.7 场地防水 (27) 2.2.8 机房照明 (28) 3 空气调节系统 (28) 3.1 规划设计 (28) 3.2 机房空调负荷设计 (28)

数据中心机房建设工程初步设计方案

数据中心机房建设工程 初步设计 方 案 书 2014-10

方案设计依据和标准 1、供电参数 电压变动范围220V±5%;频率变化范围50HZ±0.2;波形失真率≤±5%。 2、机房环境要求 开机时: 温度夏季23℃±2℃冬季20℃±2℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 45%---65%。 停机时: 温度 5℃---35℃变化率<5℃/h 不得凝露; 湿度 40%---70%;磁场干扰环境场强≤800A/M。 3、照明度要求 普通照明:机房区照度应不小于500LUX,机房应无眩光; 应急事故照明:照度应为普通照明照度1/10; 应急疏散照明:照度应不小于5LUX 4、防火要求 机房装修材料应采用阻燃和非燃材料,且应能防潮、吸音、不起尘、抗静电。防火区四周应采用具有防火性能的材料,主要区域在吊顶内、静电地板下、吊顶与静电地板之间采用自动消防报警灭火系统。 5、地线系统 交流工作接地、安全工作接地、直流工作接地电阻≤1Ω; 防雷接地电阻≤1Ω。 6、机房工程设计和施工依据的国家标准及行业标准 1、《计算站场地技术条件》GB2887-2000 2、《计算站场地安全要求》GB9361-88 3、《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 4、《计算机机房用活动地板技术条件》GB6650—86 5、《电子计算机机房设计规范》GB50174-93 6、《电子计算机机房工程施工及验收规范》ST/T30003-93 7、《民用建筑设计规范》JFJ/T16/92 8、《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95 9、《通风与空调工程施工及验收规范》GB50243-2002 10、《供配电系统设计规范》GB50052-95 11、《民用建筑照明设计规范》GBJ133-90 12、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94 13、《低压配电设计规范》(GB50054-95)

数据中心机房初步建设方案

数据中心机房工程 各系统工程专业建设的重要性 第1章装修、装饰部分 1.1吊顶工程 吊顶是机房中重要的组成部分。吊顶上部安装着强电、弱电线槽和管线,同时 安装着消防灭火的气体管路及新风系统风管等。在吊顶面层上安装着嵌入式灯具、风口、消防报警探测器、气体灭火喷头等。考虑机房吊顶必须防尘、防火、吸音性 能好、无有害气体释放、抗腐蚀不变形、降低电磁干扰、美观和易于拆装。一般选 择金属吊顶板材。 为保证吊顶上部防火、洁净无尘,需在结构真顶下面、微孔吊顶上方及墙侧面涂刷防火涂料2-3遍。吊顶吊杆均用胀栓固定于结构真顶上,吊杆表面均刷涂防锈漆。 1.2地板工程 在各类计算机机房的组建中,活动地板是个很重要的结构件之一,可使机房地 板下组建成一个地下空间。在活动地板上可安装各类计算机等设备,而在地板下的 空间则可用来敷设联结各设备的电源、网络互联管线、集成监控信号线管等设施。同时可作为精密空调的送风静压风库。通过地板上设置的送风口,利用静压复得法,把冷却空气送至计算机设备,保障计算机的安全运行。 活动地板因其具有可拆性,所以对网络的建设、设备的检修及更换都很方便。所有连接电缆都从地板下进入设备,便于设备的布局调整,同时减少了因设备扩充

或更新而带来的建筑设施的改造。 第2章电力供应系统 2.1本机房动力配电系统 计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。在GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率均有具体的分级要求。 在设计中,对计算机主机设备供电选用A级标准。 机房计算机设备包括计算机主机、服务器、网络设备、通讯设备等,由于这些设备进行数据的实时处理与实时传递,关系重大,所以对电源的质量与可靠性的要求最高。设计中考虑采用UPS不间断电源,最大限度满足机房计算机设备对供电电源质量的要求。 机房地板下桥架的走向尽量沿着空调送风的方向,以减小对空调送风的阻力。地板下由于设备电缆数量多且较集中,采用镀锌金属线槽保护敷设,末端穿金属软管。为防止机房内可能漏水,导致电线电缆被浸泡,地板下所有金属线槽均通过支架离地>10mm安装。电缆末端穿金属软管,既起到屏蔽作用,也可防止鼠咬。所有金属管、金属线槽和金属软管均可靠接地。金属管与金属管之间、金属线槽与金属线槽之间以及金属管与金属线槽之间均通过跨接地线连接。在金属线槽通过不同防火区时,采用防火堵料封闭,以减少火灾蔓延。 2.2防雷接地系统 防雷子系统 现代化机房中有大量微电子设备。这些高精密的电子计算机设备富含大量的CMOS半导体集成模块,耐过电压电流能力极低,无法保证在特定的空间内遭受雷

数据中心机房建设方案精品

【关键字】方案、建议、情况、方法、环节、条件、动力、前提、空间、领域、效益、质量、增长、监控、监测、运行、基层、地方、问题、系统、机制、有效、务必、深入、充分、现代、合理、良好、健康、快速、持续、配合、执行、保持、统一、发展、建设、建立、提出、了解、措施、特点、位置、关键、安全、稳定、网络、理想、地位、基础、需要、权威、环境、工程、项目、负担、能力、需求、方式、作用、办法、标准、结构、水平、主体、最大限度 XXXXXX公司数据机房 建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。 1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性:

数据中心机房建设方案

XXXXXX公司数据机房建设方案 2011年9月15日星期四

设计原则及需求分析 数据中心基础设施的建设,很重要的一个环节就是计算机机房的建设。计算机机房工程不仅集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体,更需要丰富的工程实施和管理经验。计算机房设计与施工的优劣直接关系到机房内计算机系统是否能稳定可靠地运行,是否能保证各类信息通讯畅通无阻。 由于计算机机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备 和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 本方案项目包括装修工程、配电工程、空调工程、设备监控工程、闭路电视工程、安全工程、消防工程等七大部分。本方案书根据国家标准及行业标准设计和施工。

1.1.设计原则 数据中心机房是XXXXX公司的基础设施,数据中心的设计必须满足当前各项需求应用,又面向未来快速增长的发展需求,因此必须是高质量的、高安全可靠灵活的、开放的。我们在进行设计时,遵循以下设计原则: 实用性和先进性: 采用先进成熟的技术和设备,满足当前的需求,兼顾未来的业务需求,尽可能采用最先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据传输需要,使整个系统在一段时期内保持技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来信息产业业务的发展和技术升级的需要。 安全可靠性: 为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。要对数据中心机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等

各个方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备份、冗余等可靠性技术的基础上,采用相关的软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控与安全保密等技术措施提高电脑机房的安全可靠性。 灵活性与可扩展性: XXXXX公司一个快速发展的产业公司,所以其数据中心机房必须具有良好的灵活性与可扩展性,能够根据今后业务不断深入发展的需要,扩大设备容量和提高用户数量和质量的功能。具备支持多种网络传输、多种物理接口的能力,提供技术升级、设备更新的灵活性。 标准化: 在数据中心机房系统结构设计,基于国际标准和国家颁布的有关标准,包括各种建筑、机房设计标准,电力电气保障标准以及计算机局域网、广域网标准,坚持统一规范的原则,从而为未来的业务发展,设备增容奠定基础。 工程的可分期性: 在该IDC项目设计中,数据中心机房的工程和设备都为模块化结构,相当于将该工程分期实施,而各期工程可以无缝结合,不造成重复施工和浪费 经济性/投资保护:

机房工程设计方案

机房工程设计方案 1设计范围 设计范围一般包括如下系统: ?机房装饰 ?电气系统设计(含UPS、动力供配电、机房照明供配电) ?防雷接地系统设计 ?精密空调系统设计 ?环境监控系统设计 ?消防系统 2机房装修工程 2.1吊顶 吊顶选用不起尘的材料,吊顶以上及作为敷设照明,并将楼板底 面清理干净刷不易脱落的专用防尘漆,然后在顶面铺设一层保温板。 机房区顶面选用方形微孔吸音吊顶板,吊顶龙骨选用原厂配套嵌 入式三角龙骨,方形板之间连接采用专用对接龙骨,顶板上衬黑色无 纺布。 2.2地面 地面采用全钢抗静电活动地板。完成面设计净高为300MM。铺 设地板前根据实际情况,首先进行地面找平处理,然后刷“专用环 保地坪漆”做防尘处理;处理完后在地面铺设一层保温板。 机房区全钢地板建议选用无边抗静电活动地板,地板支架及安 装附均采用原厂家配套产品。地板贴面材料与整体地板保持一致,避免色差过大。

2.3墙、柱面 机房一周围护结构墙面采用轻钢龙骨架,不燃板作为基层,饰面、柱面。轻钢龙骨架选用北京“鑫星”牌,铝塑板选用“吉祥”牌,保温板选用江苏“赢胜”牌。机房踢脚线采用密度板做基层、100mm高不锈钢板贴面处理。 2.4门、窗 主机房入口门为钢制防火防盗门,玻璃隔断入口门选用防火玻璃门。 3电气工程 3.1UPS不间断电源系统 UPS主要作为重要设备的供电电源,不但能在市电断电时不间断供应设备的电源,而且能对市电进行滤波、稳压,保证了计算机设备的电源品质。UPS的容量从几KVA到几百KV A不等,选配主要根据机房负荷大小选,即计算机房所有设备的实际功率大小,留一定余量,确定UPS主机的容量。 3.2供配电系统设计 ?UPS供电回路: ?服务器设备回路; ?网络交换设备回路; ?安防系统回路; ?应急照明回路; ?动力供电回路: ?空调回路; ?市电照明回路; ?市电维修回路; ?消防系统回路; 供电系统说明: 机房市电供电电源经UPS稳频、稳压、调整电压波形后为计算机及其相关网络设备供

机房工程设计方案

xx保险股份有限公司机房工程设计方案

前言 本套文档专供xx新机房配套工程使用,主要包括以下内容:《xx保险股份有限公司机房工程设计方案》 第一章:工程概况 第二章:机房装修系统 第三章:机房供配电系统 第四章:精密空调系统 第五章:综合布线系统 第六章:机房场地集中监控系统 第七章:CCTV监控系统设计说明 第八章:门禁系统设计说明 第九章:机房工程KVM设计说明 第十章:气体灭火系统设计说明

目录 前言 (2) 目录 (3) 第一章、工程概况 (7) 1.1、机房设计原则 (7) 1.2、机房功能区划分 (8) 1.3、机房工程范围 (8) 第二章、机房装修系统 (9) 2.1、设计依据 (9) 2.2、设计目标 (9) 2.3、对土建结构的要求 (9) 2.4、系统设计说明 (10) 2.4.1 机房整体设计 (10) 2.4.2机房主材选择 (10) 第三章、机房供配电系统 (13) 3.1、设计依据 (13) 3.2、设计目标 (13) 3.3、系统设计说明 (14) 3.3.1、供电电源 (14) 3.3.2、供配电系统 (15) 3.3.3、照明系统 (16) 3.3.4、电气安装 (16) 3.3.5、线缆选用及其敷设方式 (17)

3.3.6、计算机接地系统 (17) 3.3.7、防雷系统 (18) 3.3.8、静电防护 (19) 3.4产品说明 (19) 第四章、精密空调系统 (22) 4.1、设计依据 (22) 4.2、设计目标 (22) 4.3、机房对洁净度的要求 (22) 4.4、系统设计说明 (23) 4.4.1、机房环境特点 (23) 4.4.2、空调选型 (23) 4.4.3、新风及排烟的实现 (24) 4.5产品说明 (25) 第五章、综合布线系统 (27) 5.1、设计依据 (27) 5.2、设计原则 (27) 5.3、系统方案说明 (27) 5.4、系统功能说明 (28) 5.5信息点设置点表 (29) 第六章、机房场地集中监控系统 (30) 6.1、设计依据 (30) 6.2、设计目标 (30) 6.3、系统设计说明 (30) 6.3.1、系统组成 (30) 6.3.2、系统监控对象 (30) 6.4产品说明: (31)

数据中心机房规划方案

数据中心机房规划方案

XXXXXXX 中心机房建设项目规划方案

二O一二年十一月 目录 第一章数据中心机房建设综述 (3) 第二章设计原则 (3) 第三章设计标准 (4) 第四章现状分析 (6) 第五章设计范围 (7) 第六章技术指标 (7) 第七章系统设计 (11) 1、平面功能布置设计 (11) 2、机房结构装饰系统设计 (14) 3、机房动力配电系统设计 (16) 4、机房PDS综合布线系统设计 (20) 5、机房UPS 不间断电源系统设计 (21) 6、机房精密空调、新风系统设计 (27) 7、机房防雷接地、静电释放系统设计 (41) 8、机房门禁、图像监控系统 (45) 9、机房环境集中监控系统设计 (47)

10、机房气体消防系统设计 (60) 11、机房机柜系统设计 (65) 12、KVM切换管理系统: (67) 第八章机房规划平面图 (78) 第一章数据中心机房建设综述 信息化是我国产业优化升级和实现工业化、现代化的关键环节,要实现国民经济持续快速健康发展,推进经济结构战略性调整,不断提高人民群众的生活水平,其中一项覆盖现代化建设全局的战略举措,就是要大力推进国民经济和社会发展信息化。 数据中心作为信息化系统工程建设的“心脏”,正在国计民生中扮演着越来越重要的角色。计算机机房的环境条件是影响计算机主机及各种通讯设备长期可靠运行的一个重要的因素。它直接影响到设备的稳定性、可靠性,使用效率和寿命。同时,计算机机房又是工作人员进行操作和监控的场所,如何既满足计算机机房内设备的运行环境又考虑工作人员工作环境的舒适性,即以人为本、人机并重理论是现代计算机机房设计的基本理念。 本次数据中心机房建设是XXXXXXX信息中心信息基础设施建设的一个重要任务,也是关键工作。但机房又与数据中心基础设施的总体设计内容息息相关,只有通过对数据中心基础设施的整体设计,才能实现机房的合理设计,充分满足XXXXXXX信息中心不断发展的需求。 针对以上数据中心的建设目标,结合我们多年机房建设经验,我们对本机房建设进行了充分、详尽的论证,着重于安全性,可扩展性及以上各业务开展的可实施性。同时,亦考虑到本机房将来作为XXXXXXX 信息中心的核心地位,在配置上,保证了业务的可扩充性。 第二章设计原则 为了将机房建设成为一个具有智能化数据处理中心,设计过程中遵循以下原则: (1)整体性原则 机房工程包含了装饰、电气、暖通、环境监控等多个专业,在设计时应整体考虑,统一规划,相互协调配合,使机房工程成为一个统一的有机体。 (2)适用性原则 机房的设计标准要达到国际、国内先进水平,满足各类计算机及辅助设备的运行工作环境要求,满足

数据中心机房建设方案

Chj/7日W)中科逕感 中国科学院云计算中心 遥感云服务研究中心 航海运营服务数据中心机房 建设方案 Versio n 0.1 2014-04-18

版权信息 本文档版权属广东中科遥感技术有限公司所有。未经本公司同意,任何组织或个人不得擅自抄袭或备份本文档中的全部或部分内容,并不得以任何形式传播。

目录 第1 节机房方案设计原则. (1) 第2 节数据中心机房建设工程的要求. (3) 1. 工程概况 (3) 2. 工程范围 (3) 3. 设计应遵循的规范(A级) (3) 4. 机房建设方案具体要求(A级) (3) 5. 工程设计技术指标 (4) 第3节机房的总体规化 (5) 机房建设系统组成 (5) 第4节各系统的技术方案 (8) 1、机房装修设计 (8) 2、机房电气系统方案设计 (11) 3、机房精密空调和新排风系统 (24) 4、综合布线系统 (30) 5、机房动力环境监控系统 (38) 6、KVM系统 (49) 7、FM200消防工程 (51) 第5 节设备清单及预算表(可能数量的差别,导致预算不准确) (1)

第1节机房方案设计原则 计算机信息网络技术通信网络技术是信息时代的标志,已经广泛应用于各个领域。在现代科学技术高度发展的社会里,计算机机房这概念将越来越广泛地应用于各个领域,近年来高科技迅猛发展,只有通过计算机网络稳定、可靠的运行才能发挥其效益,而计算机的硬件及软件的稳定、可靠运行要依靠计算机房的严格的环境条件,即机房温度、湿度、洁净度、噪声、振动、静电、电磁干扰电源质量、防雷和安全防范等要求。因此机房工程的设计与施工也日益被人们所重视为了将机房建设成为一个具有国内领先水平的智能化信息数据处理中心,设计过程中应遵循以下原则: 1. 先进性以先进、成熟的技术和设备去建设机房,并且能确保几年内基本满足数据中心机房建设工程计算机应用的需求。 2. 可靠性为保证各项业务应用,要对机房布局、结构设计、设备选型等各方面进行高可靠性的设计和建设。在关键设备采用硬件备冗余的基础上,采用相关性软件技术提供较强的管理机制、控制手段和事故监控等措施提高机房的安全可靠性。 3. 规范化在机房的设计和施工中,必须严格遵循国家的规范和国际标准,工程做到保质保量。 这些规范和标准包括《电子计算机机房设计规范》(GB50174-2008、《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93 )、《计算机场地技术条件》(GB2887-89、《建筑设计防火规范》(GBJ16-87、《气体灭火系统施工及验收规范》(GB50265-97等。 4. 安全性 机房是计算机系统运行和重要数据流动、存放的地方,因此,确保机房安全的重要性就可想而知。 5. 灵活性 整个机房是可扩展的,便于计算机系统的增加、升级和改装,方便数据中心机房系统的调整和扩张。 6. 实用性和经济性 从实用性和经济性出发,着眼于近期目标和长期的发展,选用先进的设备,进行最佳性能组合,利用有限的投资构造一个现代化的机房。 7. 易管理性 机房是属于涉及面广、技术含量高的综合性环境,需要管理和维护的设备比较多,机房的建设必须保证机房的可管理性。在优秀的管理之下,将大大提高机房的动作效率,并可迅速简便进行故障

IDC机房建设方案

数据中心建设方案 目录 综述 (2) IDC网络建设 (5) IDC网络建设 (6) IDC基础系统建设 (11) IDC应用服务系统建设 (26) IDC综合管理系统 (34) IDC计费系统 (38) IDC计费系统 (42) 技术服务 (46) IDC机房系统设计说明 (54) 一期实施内容建议 (62)

综述 经历了ISP/ICP飞速发展,.COM公司的风靡后,一种新的服务模式--互联网数据中心(Internet Data Center,缩写为IDC)正悄然兴起。它在国外吸引着像AT&T、AO- 、IBM、Exodus、UUNET等大公司的巨资投入;国内不但四大电信运营商中国电信、中国网通、中国联通、中国吉通开始做跑马圈地,一些专业服务商如清华万博、首都在线和世纪互联等,也参与了角逐。 IDC(Internet Data Center) - Internet数据中心,它是传统的数据中心与Internet的结合,它除了具有传统的数据中心所具有的特点外,如数据集中、主机运行可靠等,还应具有访问方式的变化、要做到7x24服务、反应速度快等。IDC是一个提供资源外包服务的基地,它应具有非常好的机房环境、安全保证、网络带宽、主机的数量和主机的性能、大的存储数据空间、软件环境以及优秀的服务性能。 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示:

2017年IDC数据中心机房建设方案

(说明,此文档是WORD文档,下载后可直接使用)

综述 IDC作为提供资源外包服务的基地,它可以为企业和各类网站提供专业化的服务器托管、空间租用、网络批发带宽甚至ASP、EC等业务。简单地理解,IDC是对入驻(Hosting)企业、商户或网站服务器群托管的场所;是各种模式电子商务赖以安全运作的基础设施,也是支持企业及其商业联盟(其分销商、供应商、客户等)实施价值链管理的平台。形象地说,IDC是个高品质机房,在其建设方面,对各个方面都有很高的要求。 IDC的总体结构如下图所示: IDC的建设主要在如下几个方面: 网络建设

IDC主要是靠其有一个高性能的网络为其客户提供服务,这个高性能的网络包括其- AN、WAN和与Internet接入等方面。 IDC的网络建设主要有: - IDC的- AN的建设,包括其- AN的基础结构,- AN的层次,- AN的性能。 - IDC的WAN的建设,即IDC的各分支机构之间相互连接的广域网的建设等。 - IDC的用户接入系统建设,即如何保证IDC的用户以安全、可靠的方式把数据传到IDC的数据中心,或对存放在IDC的用户自己的设备进行维护,这需要IDC 为用户提供相应的接入方式,如拨号接入、专线接入及VPN等。 - IDC与Internet互联的建设。 - IDC的网络管理建设,由于IDC的网络结构相当庞大而且复杂,要保证其网络不间断对外服务,而且高性能,必须有一高性能的网络管理系统。 服务器建设 IDC的服务器建设可分为多个方面,总体上分为基础服务系统服务器和应用服务系统服务器,主要有: - 基础系统服务器:这类服务器是保障IDC为用户提供各种服务的前提,这类服务器有DNS服务器、目录服务器、网络管理服务器、防火墙服务器、各类安全服务器、IDC系统性能监控服务器等等。 - 数据库服务器:它是保证IDC可以为用户提供各种应用服务的基础,IDC的数据库服务器必须能支持大容量访问、多种数据库等。 - 数据备份服务器:它是IDC为客户提供安全服务的内容之一,保证客户的数据安全可靠。由于IDC的服务器种类繁多、有多种数据库,所以数据备份要支持多机型、多种数据格式等等,而且容量要大。 - 应用服务器:是IDC为用户提供相关应用服务的服务器。由于IDC的业务扩展,所以应用服务器应具有很好的扩展性,以及支持各类应用软件的数量要多。 - 服务器的负载均衡:这是IDC提供高性能、高可靠性服务的重要方法之一,服务器的负载均衡可由硬件设备(如网络交换设备)或软件的方法实现。 存储系统的建设 存储系统是IDC的重点建设内容之一,作为一个IDC,其存储系统是相当庞大的,特别是在现在的企业中,数据的容量以由GB级增长到TB级,如此大的数据需要有一个更加安全、可靠的存储系统,由于访问的数量也是相当庞大的,所以对存储系统的效率也有很高的要求;而且存储系统应具有很好的扩展性,以满足IDC的发展的需求。 软件系统的建设

智能化工程(弱电)机房工程施工设计方案

智能化工程 机房工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 编制单位: 编制时间:

智能化工程机房工程施工方案 一、工程概述 根据智能化工程项目设计要求,机房位于办公楼七楼网络中心,计算机机房既要保障机房设备安全可靠的正常运行,又能为管理员创造一个舒适的工作环境,能够满足系统管理人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。所以,一个合格的现代化计算机机房,应该是一个安全可靠、舒适实用、节能高效和具有可扩充性的机房。 机房建设将以国家B类标准进行建设,本次机房建设系统主要包括以下几个部分: ●装饰装修系统 ●供配电系统 ●UPS不间断电源系统 ●空调与新风系统 ●火灾报警及气体灭火系统 ●防雷与接地系统 ●综合布线系统 二、编制依据 1)国标GB/T50314-2000《智能建筑设计规》 2) EIA/TIA568《工业标准及国际商务建筑布线标准》 3)国标GB50057-94《建筑物防雷设计规》(2000年版) 4)国标YD2011-93《微波站防雷与接地设计规》 5)国标YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规定 6)国标IEC1312《雷电电磁脉冲的保护》 7)国标99D562《建筑物防雷设施安装图集》 8)国标GB7450-87《电子设备雷击保护导则》 9)国标GB2887-2000《电子计算机场地通用规》 10)国标GB9361-1988《计算站场地安全要求》 11)国标GB50174-1993《电子计算机机房设计规》 12)国标GB50222-1995《建筑部装修设计防火规》 13)国标GBJ45-1987《建筑设计防火规》

数据中心机房建设方案

数据中心机房建设方案

目录 第一部分需求分析及技术方案概述 (1) 第一章概述 (1) 1.1项目背景 (1) 1.2依据的原则 (2) 1.3项目建设需求 (4) 1.3.1总体需求 (4) 1.3.2机房布局划分 (4) 1.3.3室内装修 (5) 1.3.4空气调节系统 (7) 1.3.5供配电系统与照明 (9) 1.3.6环境监控系统 (12) 1.3.7KVM系统 (12) 1.3.8气体灭火系统 (14) 第二章技术方案概述 (15) 2.1方案结构概述 (15) 2.2选型方案概述 (15) 2.2.1机房装饰工程 (15) 2.2.2空气调节系统 (16) 2.2.3供配电及照明系统 (16) 2.2.4环境监控系统 (18) 2.2.5KVM系统 (18) 2.2.6气体灭火系统 (18) 2.2.7机房综合布线 (19) 2.3XXXXXX在本项目上的优势 (19) 第二部分总体系统集成方案设计 (22) 1机房布局设计 (22)

1.1消防分区规划 (22) 1.2机房设备规划 (22) 1.3机房区剖面分配 (23) 2机房装饰工程 (23) 2.1需求概述 (23) 2.2机房装饰规划 (23) 2.2.1吊顶工程 (24) 2.2.2机房地板 (24) 2.2.3机房墙面 (25) 2.2.4隔墙及门窗 (25) 2.2.5场地降噪、隔热 (26) 2.2.6场地净化 (26) 2.2.7场地防水 (27) 2.2.8机房照明 (27) 3空气调节系统 (28) 3.1规划设计 (28) 3.2机房空调负荷设计 (28) 3.3机组选型 (30) 3.4产品的性能和特点 (32) 3.5实施方案 (36) 3.6精密空调气流组织 (37) 3.7方案优点 (38) 3.8空调室内室外机位置建议 (38) 3.9售后服务 (40) 4新风系统 (42) 5供配电及照明系统 (43) 5.1机房UPS容量计算 (43) 5.2UPS系统 (43)

信息中心机房建设方案

XX省XX管理信息中心数据中心机房建设项目 项目概述 机房工程不仅是一个装饰工程,而是一个集建筑物装饰学、电工学、美学、环境保护、安全防范技术、暖通净化技术、计算机专业、消防专业等综合学科的系统工程,并涉及到网络布线工程等技术领域,因此机房的设计施工单位要有较全面掌握各系统专业知识、集成化和技术应用,并有较好的实施经验,才能确保主机房整个系统的正常运行工作和有良好的效果。 三、技术方案需求 3.1 总则 3.1.1 目标 本工程为建设一个全新的A级标准数据中心机房用于承载XX省XX信息化公共服务平台及金教工程等业务系统,为XX省各类XX信息化应用系统提供硬件运行环境。 本项目不考虑机房KVM管理系统和动力及环境监控系统的建设。 3.1.2 设计及验收标准 建设单位对计算机房建设与管理的要求 机房布局示意图 《电子信息系统机房设计规范》GB50174-2008 《电子信息系统机房施工和验收规范》GB50462-2008 《电子计算机场地通用规范》GB/T2887-2011 《计算机站场地安全要求》GB9361-89 《通讯机房静电防护通则》YD/T754-95 《防静电地面施工及验收规范》SJ/T31469-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《住宅装饰装修工程施工规范》GB50327-2001

《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210—2001 《建筑装饰装修工程施工质量标准》(ZJQ00-SG-021-2006)《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2006 《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2001 《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008 《供配电系统设计规范》GB50052-2009 《建筑电气工程施工质量标准》ZJQ 00-SG-024-2006 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《建筑物照明设计标准》GB50034-2004 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004 《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010 《采暖通风与空调设计规范》GB50019-2003 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007 《建筑设计防火规范》GB50016-2006 《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2008 《火灾自动报警系统施工及验收规范》GB50166-2007 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005 《气体灭火系统施工及验收规范》GB50263-2007 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005 《视频安防监控系统工程设计规范》GB50395-2007 《安全防范工程技术规范》GB50348-2004 《智能建筑设计标准》GBT50314-2006 《智能建筑工程质量验收规范》GB50339-2003

机房装修施工设计方案(精品版)

机房装修施工设计方案(精品版) 技 术 设 计 方 案 介 绍 设计单位:广州莱安智能化系统开发有限公司 网站: 地址:广州市天河区中山大道建中路5号天河软件园海天楼3A06 用户服务中心:Tel: 85574628 85574638 85698805 85698850 联系人:周先生: 欢迎来电索取详细方案或来电洽谈业务,免费提供设计方案,价格实惠 我司开发以及生产大量的机房建设管理系统,欢迎各界人士批发以及代理。

机房装修施工设计方案 工程设计说明 一、工程范围: ◆装修工程 ◆电气工程(机房供配电、UPS) ◆空调安装 ◆机房防雷接地保护系统 ◆网络综合布线 二、工程概况 随着计算机系统技术和设备的不断更新换代,安装计算机设备的场地技术,即机房工程也在不断地推陈出新。所采用的新材料、设备、工艺和技术,其目的是为了更好地保证机房的温度、湿度、洁净度、照度、防静电、防火、防雷电等,能充分满足计算机设备的安全可靠地运行,延长计算机系统使用寿命的要求,同时又要给系统管理员创造一个舒适、典雅的环境。因此,在设计上要求充分考虑设备布局、功能划分、整体效果、装饰风格,体现现代机房的特点和风貌。 装修分为两部分:******分中心机房和格尔木水文分中心机房装修。总体布置见平面布置图。 三、设计依据 □国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) □国家标准《计算站场地技术要求》(GB2887-89) □国家标准《电子计算机机房施工及验收规范》(SJ/T30003-93) □国家标准《计算机机房活动地板的技术要求》(GB6650-86) □国家标准《计算站场地安全技术》(GB9361-88) □国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) □中华人民共和国公共安全行业标准GA/T75-94《安全防范工程程序与要求》

相关文档
相关文档 最新文档