文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 搅拌桩验收资料表格

搅拌桩验收资料表格

搅拌桩验收资料表格
搅拌桩验收资料表格

桩基工程开工报告ZJ1.4

桩基工程竣工报告ZJ1.5

桩位测量记录ZJ1.6

桩基工程质量验收报告ZJ1.0

建筑工程施工质量验收资料

(ZJ:桩基部分)

档号

档案馆代号

案卷题名江苏宏达置业有限公司

泗阳圣地名门16#楼搅拌桩

编制单位江苏建基建设有限公司宿迁分公司

编制日期2011.9.6

密级保管期限

共卷第卷江苏省建设工程质量监督总站编印

水泥出厂合格证、复试报告汇总表ZJ2.14

桩基子分部工程质量验收记录ZJ3.0

分项工程质量验收记录TJ统表

桩基工程质量控制资料核查表ZJI.7

工程测量、定位放线记录ZJ1.2

测量日期:年月日

桩基础验收汇报材料

天平公寓桩基础工程 验 收 汇 报 材 料 湖南马王堆建筑工程有限公司 天平公寓项目部 二00六年九月二十七日

天平公寓桩基础工程 验收汇报 尊敬的各位领导:大家好! 由湖南马王堆建筑工程公司施工的天平公寓桩基础工程,在各级部门的配合和各位领导的大力支持帮助下,已顺利完工,我代表公司及项目部向各位表示衷心感谢。同时向大家作一个简单的工作汇报。 一、工程概况 本工程桩基础为人工挖孔桩,共271根,桩直径有1.0m、1.2m、 1.6m,桩身混凝土强度为C30,建筑场地类别为Ⅱ类,桩端持力 层为强风化砾岩层。 二、原材料送检: 钢筋:φ8、12、14、16、18、20、25所用钢筋为湘钢、链钢生产,共送检7组,每批钢筋均检验合格,钢筋合格证齐全。 钢筋焊接:16送检9组,18送检4组,20送检3组,全部焊接试验合格。 商品砼:水泥送检4组;砂送检6;卵石送检8组;外加剂送检1组;粉煤灰送检2组;所有试验全部合格,出厂合格证齐全(由商品砼公司提供)。

工程所有材料取样送检均由监理公司见证。 三、试块留置: 本工程砼为C30,试块共留置271组,砼试块全部检测合格。 四、分部分项工程验收: 本桩基础工程分项检验批均由建设方及监理单位验收合格,湖南科创高新工程检测有限公司于2006年6月20日~6月26日对桩基持力层进行原位测试共测试3根、2006年9月14日~9月20日对桩基础工程进行动测共测试271根(其中65根由长沙市质监站抽检)、抽芯试验共检测9根(其中32#、208#、250#桩由长沙市质监站指定抽芯),检测结果符合设计及规范要求;桩基础分部工程质量验收自评合格。 五、质量控制: 我项目部在工程施工过程中按规定和设计要求施工,认真做好每道工序分项工程的自检,特别在施工过程中,业主、监理对桩底持力层、桩钢筋的制作、安装、钢筋焊接等各道工序逐一进行验收,对不合格的分项坚决返工。桩基础施工时,正值汛期,施工难度非常大,我项目部邀请了业主、设计、勘察、监理等单位进行现场指导,其中8#、10#、11#桩基经业主、勘察、监理单位认可采用钢套筒护壁,完成了桩的成型。对各级领导、专家提出的问题及时整改,使我们的工作和效益有所提高,也确保工程达到了预期的目的。 六、文明施工和安全生产

水泥土搅拌桩的计算

二、有关水泥土搅拌桩的计算 (一)搭接的水泥土搅拌桩每幅桩截面积的计算: 见每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法)。 (二)水泥土搅拌桩水泥用量的计算: 根据上海地区的岩土工程勘察报告得知:土的重度(r0)在16~20KN/m3之间,大多为18KN/m3左右。当设计未表明被加固土体的重度时,土的重度按18KN/m3来计算水泥土搅拌桩的水泥用量。有的围护工程设计提出土的重度按19KN/m3计算。 换算公式:1tf/m3=9.80665KN/m3≈10KN/m3 18KN/m3÷10KN/m3=1.8tf/m3 加固土体的水泥用量=被加固土体的重度×水泥掺量 如:常用的水泥掺量为13%或15% 1、当水泥掺量为13%,土的重量按1.8t/m3 水泥用量=1.8t/m3×13%=0.234t/m3=234kg/m3 即:加固1m3土体的水泥用量为234kg 2、当水泥掺量为15%,土的重量按1.8t/m3 水泥掺量=1.8t/m3×15%=0.270t/m3=270kg/m3 即:加固1m3土体的水泥用量为270kg (三)每幅水泥土搅拌桩每m段的水泥用量计算: 根据每幅搅拌桩的截面积计算表(SMW工法),φ700mm的每幅桩截面积为0.70224549㎡,计算时按0.702㎡。 1、当水泥掺量为13%,截面积按0.702㎡ 每m段的水泥用量=234kg/m3×0.702㎡×1m=164.27kg 2、当水泥掺量为13%,常规截面积按0.71㎡ 每m段的水泥用量=234kg/m3×0.71㎡×1m=166.14kg (四)水泥土搅拌桩的灰浆密度计算: 水泥密度3t/m3水的密度1t/m3 1、当水灰比为0.5 即:1t水泥:0.5t水两体拌和后的重量为1.5t 两体拌和后的体积=1/3m3+0.5/1m3=0.83m3 灰浆密度=重量÷体积=1.5t÷0.83m3=1.8t/m3 2、当水灰比为0.55 即:1t水泥:0.55t水两体拌和后的重量为1.55t 两体拌和后的体积=1/3m3+0.55/1m3=0.883m3 灰浆密度=重量÷体积=1.55t÷0.883m3=1.755t/m3 (五)每幅水泥土搅拌桩每m段的浆量计算: 根据上述(三)和(四)可得知 1、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.702㎡时,每m段的水泥用量为164.27kg。1t水泥可拌制灰浆0.83m3 即:1kg水泥可拌制灰浆0.83L 则:每m段浆量=0.83L×164.27=136.89L 2、当水灰比0.5,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。则:每m段浆量=0.83L×166.14=138.45L 3、当水灰比0.55,水泥掺量13%,每幅桩截面积按0.71㎡时,每m段的水泥用量为166.14kg。1t水泥可拌制灰浆0.883m3

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

桩基础子分部验收报告(1-1#)

安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 桩 基 自 评 报 告 福建省泉安建筑工程有限公司

一、工程概况: 1、工程名称:安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 2、建设单位:安溪县龙门镇人民政府 3、施工单位:福建省泉安建筑工程有限公司 4、设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 5、监理单位:福建东正工程项目管理有限公司 6、勘察单位:福建东辰综合勘察院 7、工程地点:安溪县龙门镇 8、工程规模:总建筑面积2995.74㎡,占地面积692.44㎡ 9、建筑分类为多层居住建筑;主体结构合理使用年限50年;建筑耐火等级二级;屋面防水等级三级,一道设防;上部结构体系钢筋混凝土框架,抗震设防烈度7度,地震加速度0.15g. 10、地下0层,地上6层的现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年;建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7.0度,耐火等级二级. 基础采用冲孔灌注桩基础,基础持力层为散体状强风化花岗岩,具体桩径、配筋情况详见下表: 桩身混凝土强度等级为C30。钢筋保护层:50mm。钢筋笼根据实际长度分段制作(每段长度9m),现场焊接。 二、施工概况: 1、本工程经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同选定2#楼86#(Φ600)、3楼59#(Φ800)、4楼33#(Φ700)、4-116#(Φ700)为试验桩,于05月19日上午08:00开始钻孔,05月20日下午19:30进入持力层散体状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩,桩端全断面进入持力层900mm,桩身长度为25.6m、9.6m、15.5m、9.6m,经现场地质取渣样与地质勘察资料相符。2012年5月21日试桩结束。经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同确定打桩标准如下: 1)、进入持力层按每幢说明深度要求 2)、有效桩长应≥6m。 3)、沉渣≤5cm 4)、混凝土充盈系数≥1.2 5)、地质质渣样应与地质勘察资料相结合 6)、遇到孤石不在持力层内应穿入或与勘察、设计人员联系确认。

桩基础低应变检测报告范本

基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效;

5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日向本检测 单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式 单位地址:******* 邮政编码:********

联系人:********* 联系:1********* 二、工程概况

三、委托容及试验目的 受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基

水泥土搅拌桩

水泥土搅拌桩 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

水泥土搅拌桩施工作业指导书 1 适用范围 适用于张呼线站前水泥搅拌桩的施工。 2 作业准备 水泥搅拌桩施工前应该满足的施工条件,包括场地、材料、人员和机械的要求。 技术准备:施工前技术人员将设计图纸进行复核,复核无误后进行试桩得出指导施工工艺的参数。 场地准备:施工前必须经过审查验证,地基需要换填的必须进行换填粘性土料或细粒渗水土(最大块径不大于100mm),不得回填杂土,地表过软时应采取防止机械失稳的措施如铺设砂垫层,并通过审查验证后才能进行施工;场地应该保证足够的平整度,满足设备、人员进场要求。 材料准备:固化剂选用强度等级为级及以上的普通硅酸盐水泥(当地下水具有侵蚀性时,应根据设计要求采取相应措施),原材料应按相关规定进行进场检验。 人员配备(按1台搅拌机人员配备): 机械配备(按1台搅拌机配备): 表2 设备配备表 工艺性试验:

⑴试桩应选择土质有代表性的地段。可选在桩基工程数量集中、施工时间较长或需要尽早开工完成的地段,而且对今后施工有广泛指导作用的地段。 ⑵试桩应选择2根以上比较具有指导性,确定工艺参数并报监理单位签认。 3 技术要求 ⑴泥搅拌桩采用及以上普通硅酸盐水泥,水泥渗入量不小于被加固湿 土质量的12~20%,水泥浆水灰比为~. ⑵浆液应严格按设计配合比和试验确定的配合比拌制,制备好的浆液应均匀,不得离析。 ⑶水泥土搅拌桩按等边三角形布置,间距由稳定、沉降以及承载力计算确定,桩径。 ⑷喷浆量及搅拌深度必须采取经国家计量部门认证的有效期内的检测仪器进行自动记录,因故停浆时恢复供浆后的喷叠长度不得小于。 ⑸桩基完整性、均匀性、桩身无侧限抗压强度应满足设计要求。 ⑹桩基处理后的复合地基承载力应满足设计要求。 4 施工工艺流程及操作要点 图1单向搅拌桩施工工艺流程图 操作要点 原地面处理 清除表层腐殖土以后平整场地,当地基表层有淤泥或软弱层时,清淤后回填普通土,场地做好排水坡,挖设排水沟,保证场内不积水。 测量放样 按照设计的搅拌桩的平面布孔图放样并编号,在桩位处地面钉设不易更改的标记(现场一般采用竹签),方便在施工中迅速确定桩位。 机具定位

桩基础工程质量验收报告

桩基础工程质量验收报告 注:1. 桩基础工程完成后,监理单位(建设单位)应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2. 桩基础工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后。 四川省建设厅制

SG—T029填写说明 一、本表适用于总监理工程师(建设单位项目负责人)组织桩基础检测单位项目负责人、桩基础施工 单位项目负责人和企业技术负责人、总包或交接单位技术负责人、勘察设计单位责任人对桩基础工程质 量验收,质量监督机构对桩基础工程监督检查后也要签署监督检查意见。 二、桩基础工程构成条件:由同一施工单位施工的同种类型桩基础构成。 三、填写要求: 1.工程概况:由桩基础施工单位填写。 (1)桩基础类型:根据桩基础的实际类型可填写成预制桩、人 工挖孔灌注桩、振动沉管灌注桩、钢 桩等。 (2)验收区段及桩数:工程较大,分段施工时,可按轴线段将桩基分为两次或多次,一般来说,为了便 于签字盖章和管理,可将单位工程的桩基础子分部质量验收的情况综合后,填写单位工程的基础范围和桩 数。 2.现场质量检查情况:总监理工程师组织相关责任主体单位对桩基础工程检查验收,形成统一意见后 由总监理工程师填写。由于桩基工程主要是通过对质量文件资料的审查和工程质量的检测来判断其安全性 和稳定性,填明是否按审查批准图纸设计和施工规范施工,是否按规范选桩检测和检测结果、各主控项目 和一般项目的检查结论性意见,若有不符合要求的桩已处理应写明,如61号桩移位已按要求补桩等。 3.质量文件检查情况:相关责任主体单位对桩基础工程质量文件汇总表所应该有的内容逐一核对,项 数为相关序号项数的累计,由总监理工程师填写。 4.检测单位检测情况:由地基或桩基的检测单位填写,写明检测的项目、检测的方法和数量是否按规 范选点,检测结果。 5.其他各相关责任主体单位的验收意见除桩基施工单位评定意见由桩基单位负责人填写外,其余均由 相关签字人填写。填写的内容应根据各自单位职责,填明是否参与检查验收程序和验收的结论性意见,如 是否符合经审查批准的设计图纸和施工规范,质量合格与否,能否进入下道工序施工,并且签字盖相关单 位章。 四川省建设厅制

首桩验收报告

龙兴北综合停车库工程首桩验收报告尊敬的各位领导,今天是龙兴北综合停车库工程首桩验收,我代表项目部对各位领导的到来表示热烈的欢迎。 龙兴北综合停车库工程位于龙兴工业园,建筑面积约8400 平方米,结构形式为框架结构,地下3层,地上1层为车道。本工程建设单位是重庆两江新区龙兴工业园建设投资有限公司,设计单位重庆市设计院,地勘单位是深圳市水务规划设计院有限公司,监理单位是四川四强建设项目管理有限公司,施工单位是重庆教育建设(集团)有限公司。该工程地基基础设计等级为甲级,基础型式为机械钻孔灌注端承桩,总根数为106 根,桩直径分为φ1100mm、φ1300mm、φ1600mm、φ1800mm、φ2000mm五种,桩端持力层为中风化泥岩和砂岩,嵌岩深度为不小于两倍桩径,中风化泥岩天然单轴抗压强度标准值为不小于6.61Mpa。我方在施工过程中严格执行相关规范要求,严格工程报验制度,在建设单位、监理单位旁站式监督下,对样桩的位置、桩径、垂直度等进行确定和复查。均符合设计及相关规范要求。旋挖过程中,建设单位、监理单位、施工单位根据地勘报告数据推断和现场实际钻出的石质成分分析,初步确定达到桩底持力层要求,随后对6#(14/A ZH-1,φ1300mm)机械钻孔桩孔深9.3米处基岩进行取样,送样天然单轴抗压强度值检测为11.6Mpa;检测结果达到设计要求,再进行2倍桩径的嵌岩施工。孔口高程为190.3m,机械钻孔桩基础资料齐全,工程质量符合设计及规范要求,没有违反工程质量强制性检查条文要求。经过我施工单位自检评定为合格,请参建各单位对本工程基础样桩进行检查,申请进入下道工序施工。 重庆教育建设(集团)有限公司 龙兴北综合停车库工程项目部 2017年7月21日

水泥搅拌桩旁站监理记录表001

水泥搅拌桩旁站监理记录表001 旁站监理记录表 工程名称:道达尔润滑油生产加工、仓储项目编号:SJ-ZJ-001 日期及气 候:2011年12月2日工程地点:道达尔润滑油生产加工、仓储项目施工现场旁站监理的部位:生产加工车间水泥土搅拌桩 旁站监理开始时间:2011.12.02 旁站监理结束时间:2011.12.02 施工情况: 1、施工企业现场质检人员到岗:是? 否 ? ; 2、特殊工种上岗证是否齐全: 是? 否?; 3、施工机械到位:是? 否?; 4、水泥土原材料是否检验:是? 否 ?; 监理情况: 生产车间水泥土搅拌桩施工抽检旁站 设计桩径(cm) 工程量(根) 18 50 水泥品种、强度等级 42.5 施工机号 1#、 2#、3# 设计水灰比 0.5 设计水泥掺量(kg/m) 53 工作时间水泥砂浆序设计桩累计水泥用实际水泥设计喷浆施工桩长开始时终 止时合计的泵压是桩号号长(m) (m) 量(kg) 掺量(kg/m) 量(kg/m) (min) 间(min) 间(min) 否稳定 1 13 13 700 700 53 是 2 13 13 3 13 13 4 13 13 5 13 13 6 13 13 7 13 13 8 13 13 9 13 13 10 13 13 11 13 13 12 13 13 发现问题: 1、有无违反工程建设强制性标准行为, 2、有无其他影响施工质量行为, 处理意见: 备注: 承包企业: 中国天辰工程有限公司监理企业: 天津市石建工程建设监理有限 责任公司 质检员(签字): 旁站监理人员(签字):

年月日年月日 旁站是监理人员控制工程质量,保证项目目标实现必不可少的重要手段。认真贯彻执行旁站监理工作,并对旁站监理作详细的记录,是监理单位的重要工作之一。 一、旁站监理记录工作的重要性 国家建设部的建市[2002]189号、广东省建设厅的粤建管字[2002]97号、佛山市建设局的佛建工字[2002]40号文件都先后发出了关于印发《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法( 试行)》的通知,明确规定房屋建筑工程于2003年1月1日起施行施工旁站监理,其他工程的施工旁站监理也可参照该办法实施。 位、房屋建筑工程施工旁站监理,是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中,对关键部关键工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。根据《房屋建筑工程施工旁站监理管理办法(试行)》规定的房屋建筑工程的关键部位、关键工序,在基础工程方面包括: 土方回填,混凝土灌注桩浇筑,地下连续墙、土钉墙、后浇带及其他结构混凝土、防水混凝土浇筑,卷材防水层细部构造处理,钢结构安装;在主体结构工程方面包括:梁柱节点钢筋隐蔽过程,混凝土浇筑,预应力张拉,装配式结构安装,钢结构安装,网架结构安装,索膜安装。上述这些都是施工难度大,技术要求高,难以检查,出现问题后难以处理的关键部位或关键工序。因此真实、准确、书写工整规范地记录好旁站监理记录,对于每一位监理人员来说至关重要,同时也是工程实施中监理工作的原始记录和最真实的工作依据,是监理档案资料的重要组成部分。回答人的补充 2009-07-03 19:10 二、旁站监理记录的编写方法 (一) 基本情况 包括工程名称、编号、日期及气候、工程地点、旁站监理的部位或工序、旁站监理开始时间、旁站监理结束时间。

旋挖桩基础验收自评报告

重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队 新建综合区域指挥调度应急处置中心业务用房项目 旋挖桩基础转序验收 自评报告 重庆天府建筑安装工程有限责任公司 2015年10月29日

目录 一、工程概况 (1) 二、验收范围 (1) 三、验收依据 (2) 四、旋挖桩基施工情况 (2) 五、验收情况 (2) 六、材料、试件及质量检测情况 (3) 七、施工单位自评意见 (4) 八、附件 (4)

一、工程概况 1)工程名称:重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队指挥调度中心业务用房项目工程 2)参建单位 建设单位:重庆市交通行政执法总队第三支队 设计单位:四川远建建筑工程设计有限公司 勘查单位:重庆北江岩土工程勘察设计有限公司 监理单位:重庆七星工程建设监理有限责任公司 施工单位:重庆天府建筑安装工程有限责任公司 3)建设地点:重庆市黔江区正阳新城 图纸设计概况: 1)建筑设计 重庆市交通行政执法总队高速公路第三支队指挥调度中心业务用房项目工程施工建筑面积为8682.44m2,其中包含地下室面积2459.2 m2.地下一层,地上六层,建筑总高度21.6m。 2)结构设计 本工程上部结构为框架结构,结构安全等级为二级,使用年限为50年。框架剪力墙抗震等级为三级,地震设防烈度6度。基础为旋挖机械钻孔桩基础,设计等级为乙级。桩孔直径有1.0米、1.2米、1.3米、1.4米四类规格共97根,设计以中风化粉砂岩为持力层,饱和单轴抗压强度 5.2MPa,桩芯砼强度等级为C30. 二、验收范围 此次验收的基桩为设计图纸范围全部桩基础,一共97根桩。 三、验收依据

1、设计图纸 2.《建筑地基基础设计规范》(GBJ50007-2011) 3.《建筑桩基检测技术规范》(JGJ106-2003) 4.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 5.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)(2010年板) 6.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 7《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》(DBJ50-156-2012) 7.《混凝土强度检验评定标准》(GB/T50107-2010) 四、旋挖桩基施工情况 本工程旋挖桩基础于2015年7月5日开始施工。施工前根据图纸和现场实际情况编制了施工专项方案并审批,提前排除周边坑内地下水、积水。测量定位放线后经监理工程师复核验收后进行桩基钻孔施工。钻孔施工时,根据勘查报告、设计要求先钻进8至9米深度间进行了岩芯取样抗压,单轴饱和抗压强度值为2.9MPa、3.8MPa、4.4MPa,不符合设计要求5.2 MPa.为控制建设成本和桩基深度,建设单位于2015年7月14日组织设计单位、勘查单位、监理单位、建设单位、施工单位相关技术人员现场研究处理方案,为确保工程质量,继续钻进深度达到设计要求。建设单位组织勘察单位对桩端持力层进行勘察,第一批46根桩基成孔于7月30日完成并通过质监站及参建单位验收合格。浇筑砼前,排除孔内地下水、积水后进行清孔工序,验收钢筋笼原材料、制作合格后吊装就位。由于孔内地下水、积水较多,砼浇筑采用安装导管水下灌注方法施工。砼用重庆弘扬建材集团弘凤砼公司的商品砼,经监理工程师签发浇筑许可证后进行砼浇筑施工。每根桩基砼浇筑时顶标高高程设计要求标高500mm,清除浮浆后保证桩身桩头砼质量。第二批桩基于2015年8

水泥土搅拌桩技术标准

水泥土搅拌桩技术标准公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

水泥土搅拌桩技术标准 1、适用范围 本工艺标准适用于工业与民用建筑中采用水泥土搅拌桩加固的工程。 2、施工准备 2.1.1 材料要求 2.1.1.1 水泥: 用级普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.1.1.2 外加剂: 塑化剂采用木质素磺酸钙,促凝剂采用硫酸钠、石膏;应有产品出厂合格证,掺量通过试验确定。 2.1.2 配合比要求水泥掺入量一般为加固土重的7%~20%,每加固1m 的土体掺入水泥约110~160Kg,当用水泥浆作固化剂,配合比为1:1~2(水泥:砂)。为增加流动性,可掺入水泥重量~ %的木质素磺酸钙减水剂与1%的硫酸钠和2%的石膏,水灰比为~。 主要工机具 2.2.1 机具设备:深层搅拌机、履带式起重机、灰浆搅拌机、灰浆泵、冷却泵及其配套设备。 2.2.2 主要工具:导向架、集料斗、磅秤、提速度测定仪、电气控制柜、手锤胶轮车等。 作业条件 2.3.1 现场符合“三通一平”的施工条件,地下以及高空的障碍物清除完毕。 2.3.2 基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。 2.3.3 根据轴线放出桩位线,用木橛钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。 2.3.4 施工前必须打试验桩,确定打桩设备、施工工艺及技术措施是否适宜。 2.3.5 要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。 作业人员 2.4.1 主要作业人员:机械操作人员、壮工。 2.4.2 施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。 3、施工工艺 工艺流程 3.1.1 湿法工艺流程 3.1.2 干法工艺流程就位调平→下沉→制备水泥浆→提升喷浆搅拌→重复上、下搅拌; 操作工艺 3.2.1 就位桩机:打桩机就位时,应对准桩位,机身垂直,在施工时不发生倾斜。 3.2.2 湿法工艺

桩基础自评报告

桩基工程 施 工 质 量 自 评 报 告 编制单位: 编制日期:

桩基工程分项验收自评报告 一、工程概况: 本工程由 2 栋高层住宅楼(南、北座住宅楼)和附属建筑(入口大堂、变配电室及 1 层沿街商业楼等)组成,地下2层、南楼地上26层、北楼地上28层。建筑用地面积,总建筑面积,其中地下建筑面积,地上建筑面积。南座楼、北座楼基础形式采用冲(钻)孔灌注桩,纯地下室采用筏板基础加抗浮锚杆;地下室范围外采用独立基础;南座楼、北座楼上部主体结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;S1 商业、S2商业、配电室、地下室及其他建筑为框架结构。基础设计等级为甲级。 各参建主体如下: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 南北楼桩基采用冲(钻)孔灌注桩:设计总桩数121根,实际施工总桩数121根;原设计ZH1桩径为1200mm(113根),实际施工114根,原设计ZH2桩径为800mm(8根),实际施工7根;其中116#桩因地质情况遇孤石施工中出现偏锤,由原桩径800mm设计变更为1200mm(详设计变更单);桩身采用水下混凝土C35抗渗等级P8,持力层为中风化花岗岩⑨,桩端进入中风化花岗岩不少于,有效桩长约为~。实际桩长按嵌岩深度现场确定,ZH1单桩承载力特征值8500KN,单桩承载力极限值17000KN,ZH2单桩承载力特征值3000KN,单桩承载力极限值6000KN。ZH1桩身纵筋①19根直径18三级钢、②螺旋箍筋加密段为5D桩径@100,

其余为8@200、加劲箍直径16三级钢@2000;ZH2桩身纵筋①13根直径16三级钢;②螺旋箍筋加密区为5D桩径@100,其余为8@200;加劲箍直径16三级钢@2000。后注浆:注浆管管径50mm,注浆水泥标号为,水灰比为~,注浆压力为3~10Mpa,注浆前用清水冲开,终止后注浆要求:①注浆量及注浆压力满足要求,终止注浆;②注浆量达到设计75%,而注浆压力超过设计值,终止注浆;桩编号桩身直径d(mm)单桩竖向承载力特征值Ra(Kn)桩身纵筋桩数 ZH1120085001918114 ZH2800300013167 二、项目管理班子的构成及主要管理人员的变更: 职务姓名职务姓名项目经理安全员 技术负责人安全员 施工员机械员 施工员造价员 施工员取样员 施工员材料员 质量员 施工项目部管理人员到场,在整个施工工程中项目经理、项目技术负责人等主要管理人员没有变更。 三、场地工程地质条件详见本工程地质勘查报告 根据建设单位提供的《古龙地块(翔安 X2015P01)详细勘察阶段岩土工程勘察报告》,本场地土层情况自上而下为: 1a、素填土○1b两个土层。 1、人工填土:根据填料不同分为杂填土○ 1a:该层仅局部孔段有揭露,厚度为~。 杂填土(Qml)○ 1b:该层大部分地段有揭露,厚度~。 素填土(Qml)○

桩基础自评报告范文

桩基础自评报告

桩基工程 施 工 质 量 自 评 报 告 编制单位: 编制日期: 桩基工程分项验收自评报告 一、工程概况: 本工程由2 栋高层住宅楼(南、北座住宅楼)和附属建筑(入口大堂、

变配电室及 1 层沿街商业楼等)组成,地下2层、南楼地上26层、北楼地上28层。建筑用地面积 8792.744m2,总建筑面积 37121.52m2,其中地下建筑面积 9994.46m2,地上建筑面积 27127.06m2。南座楼、北座楼基础形式采用冲(钻)孔灌注桩,纯地下室采用筏板基础加抗浮锚杆;地下室范围外采用独立基础;南座楼、北座楼上部主体结构体系为现浇钢筋混凝土剪力墙结构;S1 商业、S2商业、配电室、地下室及其它建筑为框架结构。基础设计等级为甲级。 各参建主体如下: 建设单位: 勘察单位: 设计单位: 监理单位: 施工单位: 监督单位: 南北楼桩基采用冲(钻)孔灌注桩:设计总桩数121根,实际施工总桩数121根;原设计ZH1桩径为1200mm(113根),实际施工114根,原设计ZH2桩径为800mm(8根),实际施工7根;其中116#桩因地质情况遇孤石施工中出现偏锤,由原桩径800mm设计变更为1200mm(详设计变更单);桩身采用水下混凝土C35抗渗等级P8,持力层为中风化花岗岩⑨,桩端进入中风化花岗岩不少于0.5m,有效桩长约为9.34~31.59m。实际桩长按嵌岩深度现场确定,ZH1单桩承载力特征值8500KN,单桩承载力极限值17000KN,ZH2单桩承载力特征值3000KN,单桩承载力极限值6000KN。ZH1桩身纵筋①19根直径18三级钢、②螺旋箍筋加密段为5D桩径@100,其余

最新水泥土搅拌桩技术标准资料

水泥土搅拌桩技术标准 1、适用范围本工艺标准适用于工业与民用建筑中采用水泥土搅拌桩加固的工程。 2、施工准备 2.1.1材料要求 2.1.1.1 水泥:用32.5级普通硅酸盐水泥,要求新鲜无结块。 2.1.1.2 外加剂:塑化剂采用木质素磺酸钙,促凝剂采用硫酸钠、石膏;应有产品出厂合格证,掺量通过试验确定。 2.1.2配合比要求水泥掺入量一般为加固土重的7%~20%,每加固1m的土体掺入水泥约110-160Kg当用水泥浆作固化剂,配合比为1:1-2 (水泥:砂)。为增加流动性,可掺入水泥重量0.2- 0.25%的木质素磺酸钙减水剂与1 %的硫酸钠和2%的石膏,水灰比为0.43-0.50 o 2.2主要工机具 2.2.1机具设备:深层搅拌机、履带式起重机、灰浆搅拌机、灰浆泵、冷却泵及其配套设备。 2.2.2主要工具:导向架、集料斗、磅秤、提速度测定仪、电气控制柜、手锤胶轮车 等。 2.3作业条件 2.3.1现场符合“三通一平”的施工条件,地下以及高空的障碍物清除完毕o 2.3.2基础轴线及标高测量完毕,基础的轴线和高程的控制桩,应设置在不受打桩影响的地点,并应妥善加以保护。 2.3.3根据轴线放出桩位线,用木蹶钉好桩位,并用白灰作标识,以便于施打。 2.3.4施工前必须打试验桩,确定打桩设备、施工工艺及技术措施是否适宜。 2.3.5要选择和确定打桩机进出路线和打桩顺序,制定施工方案,作好技术交底。2.4作 业人员 2.4.1主要作业人员:机械操作人员、壮工。 2.4.2施工机具应由专人负责使用和维护,大、中型机械特殊机具需执证上岗,操作者须经培训后,执有效的合格证书可操作。主要作业人员已经过安全培训,并接受了施工技术交底(作业指导书)。 3、施工工艺 3.1工艺流程 3.1.1湿法工艺流程 3.1.2干法工艺流程就位调平一下沉一制备水泥浆一提升喷浆搅拌一重复上、下搅拌; 3.2 操作工艺 3.2.1就位桩机:打桩机就位时,应对准桩位,机身垂直,在施工时不发生倾斜。 3.2.2湿法工艺 3.2.2.1施工时,先将深层搅拌机用钢丝绳吊挂在起重机上,用输浆胶管将贮料罐砂浆泵与深层搅拌机接通,开动电动机,搅拌机叶片相向而转,借设备

水泥土搅拌桩规范精编版

1 总则 1.0.1 为确保水泥土工程的施工质量,统一水泥土配合比设计方法,满足设计和施工要求,使之达到技术可靠,经济适用,科学配置,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于采用水泥作为固化剂加固软弱土的水泥土配合比设计。 1.0.3 水泥土配合比设计的任务是根据土样情况,结合水泥、水源、外加剂、掺合料的各项参数指标计算各材料的用量,并经试验室试配、调整后确定每立方米水泥土各材料的用量。 1.0.4 在进行水泥土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,还应符合国家现行相关标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术 语 2.1.1 水泥土 Soil mixed with cement 待加固的软弱土中注入水泥浆(或水泥干粉)并经搅拌处理后形成的拌合物。 2.1.2 水泥掺入比 Ratio of cement usage to soil 掺入的水泥质量与湿土的质量比值,以百分数表示。 2.1.3 无侧限抗压强度 Unconfined compressive strength 试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度。 2.1.4 水灰比 Ratio of water to cement 用于拌合湿土的水泥浆中水与水泥的质量比。 2.1.5 水泥土配合比设计 Mixed proportion design for soil mixed with cement 根据土样、水泥等原材料情况,在试验室内进行计算、试配、调整、确定每立方米水泥土各材料用量的全过程。 2.1.6 水泥土含水率 Rate of water content in soil mixed with cement 在水泥土中水的质量与拌合物干质量的比值,以百分数表示。 2.2 符 号 0,cs f ——水泥土试配强度(MPa ) d cs f 90,——水泥土90d 无侧限抗压强度设计值(MPa ) σ ——施工水平(包括施工机械,人员操作及管理等)系数 α ——水泥掺入比

水泥土搅拌桩复合地基规范要求

水泥土搅拌桩复合地基 7.3.1水泥土搅拌桩复合地基处理应符合下列规定: 1适用于处理正常固结的淤泥、淤泥质土、素填土、黏性土(软塑、可塑)、粉土(稍密、中密)、粉细砂(松散、中密)、中粗砂(松散、稍密)、饱和黄土等土层。不适用于含大孤石或障碍物较多且不易清除的杂填土、欠固结的淤泥和淤泥质土、硬塑及坚硬的黏性土、密实的砂类土,以及地下水渗流影响成桩质量的土层。当地基土的天然含水量小于30%(黄土含水量小于25%)时不宜采用粉体搅拌法。冬期施工时,应考虑负温对处理地基效果的影响。 2水泥土搅拌桩的施工工艺分为浆液搅拌法(以下简称湿法)和粉体搅拌法(以下简称干法)。可采用单轴、双轴、多轴搅拌或连续成槽搅拌形成柱状、壁状、格栅状或块状水泥土加固体。 3对采用水泥土搅拌桩处理地基,除应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB50021要求进行岩土工程详细勘察外,尚应查明拟处理地基土层的pH值、塑性指数、有机质含量、地下障碍物及软土分布情况、地下水位及其运动规律等。 4设计前,应进行处理地基土的室内配比试验。针对现场拟处理地基土层的性质,选择合适的固化剂、外掺剂及其掺量,为设计提供不同龄期、不同配比的强度参数。对竖向承载的水泥土强度宜取90d 龄期试块的立方体抗压强度平均值。 5增强体的水泥掺量不应小于12%,块状加固时水泥掺量不应小于加固天然土质量的7%;湿法的水泥浆水灰比可取0.5~0.6。 6水泥土搅拌桩复合地基宜在基础和桩之间设置褥垫层,厚度可取200mm~300mm。褥垫层材料可选用中砂、粗砂、级配砂石等,最大粒径不宜大于20mm。褥垫层的夯填度不应大于0.9。 7.3.2水泥土搅拌桩用于处理泥炭土、有机质土、pH值小于4的酸性土、塑性指数大于25的黏土,或在腐蚀性环境中以及无工程经验的地区使用时,必须通过现场和室内试验确定其适用性。 7.3.3水泥土搅拌桩复合地基设计应符合下列规定:

水泥土搅拌桩规范

1总则 1.0.1 为确保水泥土工程的施工质量,统一水泥土配合比设计方法,满足设计和施工要求,使之达到 技术可靠,经济适用,科学配置,特制定本规程。 1.0.2 本规程适用于采用水泥作为固化剂加固软弱土的水泥土配合比设计。 1.0.3 水泥土配合比设计的任务是根据土样情况,结合水泥、水源、外加剂、掺合料的各项参数指标 计算各材料的用量,并经试验室试配、调整后确定每立方米水泥土各材料的用量。 1.0.4 在进行水泥土配合比设计时,除应遵守本规程的规定外,还应符合国家现行相关标准的规定。 2术语、符号 2.1 术语 2.1.1 水泥土 Soil mixed with cement 待加固的软弱土中注入水泥浆(或水泥干粉)并经搅拌处理后形成的拌合物。 2.1.2 水泥掺入比 Ratio of ceme nt usage to soil 掺入的水泥质量与湿土的质量比值,以百分数表示。 2.1.3 无侧限抗压强度 Un co nfined compressive stre ngth 试件在无侧向压力的条件下,抵抗轴向压力的极限强度。 2.1.4 水灰比 Ratio of water to cement 用于拌合湿土的水泥浆中水与水泥的质量比。 2.1.5 水泥土配合比设计 Mixed proporti on desig n for soil mixed with ceme nt 根据土样、水泥等原材料情况,在试验室内进行计算、试配、调整、确定每立方米水泥土各材料 用量的全过程。 2.1.6 水泥土含水率 Rate of water content in soil mixed with ceme nt 在水泥土中水的质量与拌合物干质量的比值,以百分数表示 2.2符号 cs 水泥土试配强度(MPa ――施工水平(包括施工机械,人员操作及管理等) 系数 a ――水泥掺入比 m s0 ――基准配合比每立方米水泥土的湿土用量( 3 、 kg/m ) m c0 ――基准配合比每立方米水泥土的水泥用量( 3、 kg/m ) m w0 ――基准配合比每立方米水泥土中水泥浆用水量( 3 、 kg/m ) m s 3 ——每立方米水泥土的湿土用量( kg/m ) m c 3 ——每立方米水泥土的水泥用量( kg/m ) m w 3 ——每立方米水泥土中水泥浆用水量( kg/m ) P cs 3 --- 水泥土的假定密度(kg/m ) C ——水泥浆水灰比 W cs ――水泥土含水率(%) cs,90d ――水泥土 90d 无侧限抗压强度设计值 MPa

(完整)水泥搅拌桩施工合同

水泥搅拌桩施工承包协议 订立合同双方: 甲方:惠州市三友投资发展有限公司:(以下简称甲方) 乙方:(以下简称乙方)兹有甲方将陈江广场地下商业城水泥搅拌桩工程委托乙方负责施工,为了明确双方责任、权利、义务,经双方协商一致,订立本协议。 第一条工程概况 1、工程名称:陈江广场地下商业城 2、工程地址:陈江大道会议中心旁 3、工程内容:φ550水泥搅拌桩,约米;自带台相匹配的施工机械,投入数 量满足工期要求;以及完成本项目的一切工序及辅助工作。 4、承包方式:包工、包料、包设备、包工期、含税票。 第二条合同价款 合同单价:(元/米)(不另增其他费用) 暂定金额(大写):元(人民币)(需提供发票) 第三条工程负责人 1、本工程甲方委派:为现场负责人,并会同监理工程师对工程进度、工程质量 进行监督,签证手续,并及时解决甲方应解决的问题和其他事宜。 2、本工程乙方委托:为现场施工负责人,管好自己的施工队伍,按规程、规范 进行操作切实履行本合同的各项规定。 第四条甲方工作 1、负责联系总包方将施工有关控制点书面交给乙方,并进行现场交验,协助乙方对操作 人员进行安全生产、施工技术、质量要求、验收标准及文明施工的交底工作。 2、指派工地代表和监理技术负责人员负责工程管理以及所有外部协调和管理工作,及时 传达上级部门和业主的有关指示、要求。 3、在施工期间,协调好乙方和总包及其他分包单位的关系,定期召开生产协调会议,为 乙方创造良好的施工环境。 4、会同监理负责对乙方桩位放好后的复核工作,甲方对乙方的桩位的复核并不免除乙方 对最终工程质量的责任。 第五条乙方承诺 1、乙方自带全套设备()进场施工,保证其机械设备性能的良好,进场施工人员

水泥土搅拌桩

一、水泥土搅拌桩 1、主要计术参数 本工程拟采用水泥土搅拌桩复合地基。 桩长:7.9m 桩径:500mm; 桩中心点间距:900mm; 掺灰量:12-15% (具体以试验的参数为准); 采用两喷三搅方式。 2、施工前期准备 1)、清除地表下各种障碍物(包括人防工程、建筑垃圾、地下管线、电缆等),将施工场地填垫平整。 2)、保证进场临时道路畅通,施工用电接附近的箱变,施工用水使用河浜水。 3)、组织材料进场,进场水泥必须具备出厂合格证,并经现场取样送试验室复检合格,存放场地要充分满足施工需要,现场布局合理。 4)、根据桩位平面图及主要轴线,用经纬仪定向,钢尺量距,确定桩位。 5)、测量现场地面标高,确定桩顶标高。 3、施工工艺 3.1、施工工艺流程

1)、桩机就位:检查钻杆长度,钻头直径,连接好输浆管路,将桩机移到指定位置对好桩位,用重锤将桩机对中,调直桩架主管,保证垂直度由现场质检人员检查确认无误后开始开机作业。 2)、喷搅下沉:开启深层搅拌机主电机,桩机钻杆垂直下沉,下沉速度1.0-1.2m/分,下沉过程中,工作电流不大于额定值,遇较硬地层不能下沉时,可泵送少量的水或水灰比较大的水泥浆,凡经输浆管冲水下沉的水泥搅拌桩,喷浆提升前必须将喷浆管内的水排清。随时观察设备运行及地层变化情况,钻头下沉至设计深度。

3)、搅拌提升:深层搅拌机下沉到达设计深度,在桩端搅拌喷浆30s后匀速搅拌提升。提升过程中始终保持送浆连续,中间不得间断。如有间断应进行处理。同时在输浆管冲水下沉的部位应略停加强搅拌喷浆。 4)、重复搅拌下沉:重复前次作业。每根桩均要进行复搅复喷。 5)、移位:桩机移至下一桩位,重复进行上述步骤的施工。 4、质量保证措施 1)、施工现场事先予以平整,不得回填杂填土或生活垃圾。施工前检验机具性能和施工工艺各项技术参数,并进行实际标定,有关技术参数及时提供现场监理工程师,以作为控制搅拌桩质量的依据。 2)、前台操作应与后台供浆密切配合,联络信号必须明确,前台搅拌机喷浆提升的次数和速度必须符合已定的施工工艺,后台供浆必须连续,不得中断喷浆,严禁在尚未喷浆的情况下进行钻杆提升作业。一旦因故停浆,必须立即通知前台,为防止断桩和缺浆,宜将搅拌机下沉至停浆点以下0.5m,待恢复供浆时再喷浆提升。如因故停机超2h,为防止浆液硬结堵管,应先拆卸输浆管路,妥为清洗。 3)、采用“两喷三搅”施工工艺时,第一次下钻为避免堵管可带浆下钻,喷浆搅拌提升速度不宜大于0.5m/min,送浆量宜为总喷浆量的60%。第二次喷浆提升速度不宜大于0.8m/min,剩余的40%浆量应全部送入桩内。每根桩的正常成桩时间应不少于40 min,喷浆压力不小于0.4MPa。 4)、一般情况下,不得钻机下沉时喷浆。 5)、施工中水泥浆液要严格按配比进行,且制备好的浆液不得离析、不得停置时间过长,超过2h的浆液应降低标号使用。水泥土搅拌桩开钻前,整个管路应用水清洗并检查有无堵塞现象,以利输送浆液,且必须待水排尽后方可开钻。

相关文档