某住宅楼变配电室安装工程施工安全工程概况

一、工程项目名称及地址

项目名称:某住宅楼(16#、3#、5#)变配电安装工程

地址:××××

二、施工范围

该工程为某新建住宅楼(16#、3#、5#)高压配电室,主要工作包括:

1、16#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1600kVA/10kV)2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套(4面),盘柜间控制电缆敷设、接线,绝缘胶垫铺设;设备整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

2、3#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至3#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变

压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

3、5#楼配电室设备安装

电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至5#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SCB10-1000kVA/10kV)2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。

三、工程的质量目标

工程质量优良。

四、施工工期:进场后45天

五、编制依据

配电室设计施工图纸和高压供电方案。

主要施工方法及确保工程质量的技术组织措施

施工方法

按照北京供电局审核的工程图纸进行施工。

通用设备施工技术措施按照规定的《电气安装工程施工作业指导书》执行。

焊接工作严格执行制定的《焊接作业指导书》进行。

电缆敷设及终端头制安,严格按照《10KV交联聚乙烯电缆头制作指导书》及《低压交联聚乙烯电缆头制作作业指导书》要求执行。

技术组织措施

严格按照《北京地区电气规程汇编》;

严格执行国标;

严格执行本公司的《电气安装工程施工作业指导书》;

变配电室电气、接地安装工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油项目部变配电室电气、接地安装工程编号:

煤代油项目部变配电室电气、接地安装 施 工 组 织 设 计 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 年月日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 一、编制依据 1、中国石化集团兰洲设计院提供的施工图纸,参图号0369-07120-

09136。 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002。 二、工程概况 本工程为煤代油项目部系统的总控制中心,分为照明动力、接地等三项电气工程。工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组。照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号的成套型吊链式荧光灯、应急荧光灯、吸顶式荧光灯、防水防尘弯杆式灯具、吸顶半球形灯具等,消防报警、通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内。照明配电箱安装1台,接地部分接地极采用GG50的镀锌钢管,室内外接地母线采用-40×4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子的制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3台,洞口补整修平。 三、施工生产准备 1、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底。 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证、动火证等相关手续; (3)机械设备及辅材进场; (4)施工人员的三级安全教育。 四、主要工程材料数量(附后)

变配电安装工程施工方案

**发电项目一期变配电安装工程施工方案 **公司

年月日 目录 8 变配电安装工程施工方案 (1) 8.1 箱变及配电柜安装施工 (1) 8.1.1 工程概况 (1) 8.1.2 施工流程 (1) 8.1.3 施工方法 (1) 8.2 电缆沟施工 (5) 8.2.1 工程概况 (5) 8.2.2 施工流程 (5) 8.2.3 施工方法 (6) 8.3 电缆敷设施工 (8) 8.3.1 工程概况 (8) 8.3.2 施工流程 (8) 8.3.3 施工方法 (9) 8.4 质量要求 (15) 8.5 独立作业组配置 (16) 8.6 进度计划 (17) 8.7 劳动力计划 (19) 8.8 施工设备及检测机具计划 (19) 8.9 工程量及设备清单 (20)

8 变配电安装工程施工方案 变配电安装工程施工分为:箱变及配电柜安装施工、电缆沟施工、电缆敷设施工。 8.1 箱变及配电柜安装施工 8.1.1 工程概况 为满足系统的监测、控制要求,本分项工程内容包括: (1)2座10KV环网柜:环网柜内置9台高压配电柜; (2)12座100KVA箱式变压器:每台箱变内置100KVA油浸式变压器; (3)12座单元控制室:每座单元控制室配置3台低压配电柜及DCS系统1 套; (4) 1 68台现场伺服电机控制柜; ( 5) 182 个接地系统。 8.1.2 施工流程 箱柜基础制作f接地系统制作f箱柜安装f母线安装f箱柜接地f箱柜 二次线连接一试验一检查试送电一资料整理验收 8.1.3 施工方法 8.1.3.1 基础制作 ( 1 )测量放线 根据施工图给定的坐标位置,设置现场控制网,打各坐标控制桩,并保护好桩位。 2)基坑开挖

变配电房施工方案

变配电房设备安装施工方案 一、变配电房分部分项施工工艺 低压配电工程动力设备多,配电容量大,系统控制复杂,管线规格多,敷设线路长,工艺技术要求高,送电工期紧的特点,为确保本专业按期优质完成任务,在总的施工方法方面要遵循先配合预埋后安装,先复杂后简单,先大后小的施工原则。要求电力施工队在开工后及时进场,熟识施工现场情况,熟识施工图纸和技术资料,主动与对应施工单位沟通,了解进度计划,商定双方施工的配合工序,为进入施工做好充分准备。 1. 施工难点分析 在施工过程中,要严格杜绝各种错漏及出现质量通病的情况,每个施工面、施工点完成后,都要进行班组自检、项目质检部门检查、上级质检部门检查的三级检查制度,发现质量问题,及时整改,在自检合格后,会请监理工程师、业主工程师进行工程验收。另外,接地装置工程在施工后要通过检测。由于本次工程涉及的专业工程较多,电气和其它系统管线纵横交错,因此一定要按综合管线布置图与供电、给排水等专业配合,避免出现碰撞和布局不合理的情况。 本专业最大的施工困难是施工接口多。在施工过程中,注意做好与其它工种的工序搭接,隐蔽工程完成并自检合格后,要及时请监理工程师和业主办理隐蔽验收。电气线路和灯具安装,要求线路按设计图纸要求敷设,决不能出错,绝缘测试记录符合施工验收规范要求。电气元件、照明灯具安装完成后,要进行多次通电试火,通过试火检验线路和灯具的安装质量和产品质量,发现问题要及早处理。 高低压开关柜的安装,是整个低压配电工程的难点,如不能按期送电,将影响到整个系统的联合调试,影响到工程竣工验收,因此,施工过程中,要针对本系统施工的特点,运用统筹法,抓好低压配电柜、控制箱(盘),以及设备通道电缆安装这些关键项目和部位的施工。 2. 变配电房安装工程施工流程

变配电工程设备安装说明

变配电工程设备安装说明 1)开关柜类基础预埋件制安及设备安装 开关柜类基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 适用于35kV GIS开关柜、1500V直流开关柜、轨电位限制装置、排流柜和单向导通装置。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、柜间对接、操作机构及传动机构调整、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 其中,35kV GIS开关柜还包括基础二次浇注、气室检漏及检压;1500V 直流开关柜采用绝缘法安装。 2)变压器类基础预埋件制安及设备安装

有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 设备安装包括:工地运输与保管,开箱检查、主体安装、附件安装、电气接线、电缆固定、孔洞封堵及清理结尾等设备安装施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。 变压器类安装包括整流变压器及高低压电缆固定支架、温控器及网栅的安装,配电变压器及防护外壳的安装。 3)整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装 整流器柜、整流器边柜、负极柜基础预埋件制安及设备安装工程必须按技术条件与施工详图的有关要求和规定完成全部工作,该项目包括合同规定的所必须完成工作的责任和义务。 此项工作包括如下内容: 基础预埋件制安包括:材料采购、运输与保管;场地准备、放线;预埋件制作、调整、固定、补漆;基础预埋件制安施工所需的人工、材料、机械、工器具使用费、管理费、利润、税金、其他有关独立费及有关辅助作业的全部费用。

配电房设计规范要求

低压配电室设计规范要求 一、民用建筑物内配变电所,应符合下列要求: 1 配变电所位置的选择,应符合下列要求: 1)宜接近用电负荷中心; 2)应方便进出线; 3)应方便设备吊装运输; 4)不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;装有可燃油电气设备的变配电室,不应设在人员密集场所的正上方、正下方、贴邻和疏散出口的两旁; 5)当配变电所的正上方、正下方为住宅、客房、办公室等场所时,配变电所应作屏蔽处理。 2 安装可燃油油浸电力变压器总容量不超过1260kVA、单台容量不超过630kVA的变配电室可布置在建筑主体内首层或地下一层靠外墙部位,并应设直接对外的安全出口,变压器室的门应为甲级防火门;外墙开口部位上方,应设置宽度不小于1m不燃烧体的防火挑檐; 3 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级,高压配电室的耐火等级不应低于二级,低压配电室的耐火等级不应低于三级,屋顶承重构件的耐火等级不应低于二级; 4 不带可燃油的高、低压配电装置和非油浸的电力变压器,可设置在同一房间内; 5 高压配电室宜设不能开启的距室外地坪不低于1.80m的自然采光

窗,低压配电室可设能开启的不临街的自然采光窗; 6 长度大于7m的配电室应在配电室的两端各设一个出口,长度大于60m时,应增加一个出口; 7 变压器室、配电室的进出口门应向外开启; 8 变压器室、配电室等应设置防雨雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施; 9 变配电室的电缆夹层、电缆沟和电缆室应采取防水、排水措施; 10 变配电室不应有与其无关的管道和线路通过; 11 变配电室、控制室、楼层配电室宜做等电位联结; 12 变配电室重地应设与外界联络的通信接口、宜设出入口控制。 二、配变电所防火门的级别应符合下列要求: 1 设在高层建筑内的配变电所,应采用耐火极限不低于2h的隔墙、耐火极限不低于1.50h的楼板和甲级防火门与其他部位隔开; 2 可燃油油浸变压器室通向配电室或变压器室之间的门应为甲级防 火门; 3 配变电所内部相通的门,宜为丙级的防火门; 4 配变电所直接通向室外的门,应为丙级防火门。

变配电工程施工方案(10KV)

目录 第一章编制依据 (2) 第二章编制说明 (2) 第三章工程概况 (3) 第四章主要工程量表 (4) 第五章施工部署 (4) 第六章施工准备 (5) 第七章主要工程项目施工方法 (6) 第八章保证质量的措施 (13) 第九章安全施工的措施 (15) 1

第一章编制依据 1.小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程设计图纸。 2.小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3. 小水清沟村小学10KV 电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4. 国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5. 本公司ISO9002 质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6. 本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7. 工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 第二章编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期 2

的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 第三章工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位配电室内,两条市政10KV 电缆线路分别由35KV 宜阳路站宜周线K2 H05开关和35KV周口路站10KV周口线K1 H05开关。 2、小水清沟村小学变配电工程及10KV 电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:青岛华电科瑞电力设计院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于配电室内。 3

10KV配电室施工方案.doc

兰州大学第一医院 新建中心配电室工程 施 工 方 案 编制单位:甘肃省第二安装工程公司 编制: 审核: 批准: 日期: 2013年10月5日

第一章、工程概况 一、工程概况 兰州大学第一医院新建中心配电室工程位于兰州市城关区东岗路西路1号,按照兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服发[2012]29号复函精神,现需新建10KV中心配电室一座,为兰大第一医院提供电源供给,中心配电室建在兰州大学第一医院新建内科楼地下一层。本工程电力系统提供双电源供电方式,总报装容量为:中心1600kvA+1600kvA+800kvA;1#分配电室1600kvA+1000kvA+1000kvA;2#分配电室1000kvA+1000kvA;3#分配电室1000kvA;4#分配电室1000kvA;5#分配电室800kvA+200kvA;6#分配电室500kvA。其中中心配电室安装1600kvA主变2台,800kvA主变1台。 1、项目概况 【参建单位】 建设单位:兰州大学第一医院 施工单位:甘肃省第二安装工程公司 设计单位:甘肃电科电力设计咨询有限公司 工程范围 兰州大学第一医院新建中心配电室配电系统,配电室土建基础部分。

二、编制依据及相关规范 (1)兰州供电公司客户服务中心文件兰供客服函【2010】190号《关于兰州黄河剧院重建工程申请正式用电的复函》; (2)建设单位提供的用电规划、配电室平面位置图及有关低压负荷资料; (3)有关配电设计的标准、规范、规定. 国家电网公司电力安全工作规程(试行) DL/T448-2000 电能计量装置技术管理规程

DL/T825-2002 电能计量装置安装接线规则GB50217-94 《电力工程电缆设计规范》三.主要材料设备表

配电室设计规范

10kV及以下变电所设计规范 GB50053-94 第二节对建筑的要求 第6.2.1条高压配电室宜设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m;低压配电室可设能开启的自然采光窗。配电室临街的一面不宜开窗。 第6.2.2条变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,此门应能双向开启。 第6.2.3条配电所各房间经常开启的门、窗,不宜直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的场所。 第6.2.4条变压器室、配电室、电容器室等应设置防止雨、雪和蛇、鼠类小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入室内的设施。 第6.2.5条配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。 第6.2.6条长度大于7m的配电室应设两个出口,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m 时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电室应至少设一个通向室外的平台或通道的出口。 第6.2.7条配电所,变电所的电缆夹层、电缆沟和电缆室,应采取防水、排水措施。 4.10 对有关专业的要求 4.10.1 可燃油油浸电力变压器室的耐火等级应为一级。非燃(或难燃)介质的电力变压器室、高压配电装置室和高压电容器室的耐火等级不应低于二级。低压配电装置和低压电容器室的耐火等级不应低于三级。 4.10.2 有下列情况之一时,变压器室的门应为防火门: (1)变压器室位于高层主体建筑物内。 (2)变压器室附近堆有易燃物品或通向汽车库。 (3)变压器位于建筑物的二层或更高层。

(4)变压器位于地下室或下面有地下室。 (5)变压器室通向配电装置室的门。 (6)变压器室之间的门。 4.10.3 变压器室的通风窗,应采用非燃烧材料。 4.10.4 配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸部件宽度加0.30m,高度宜按不可拆卸部件最大高度加0.30m。 4.10.5 有下列情况之一时,油浸变压器室应设置容量为100%变压器油量的挡油设施或设置能将油排到安全处所的设施: (1)变压器室附近有易燃物品堆积的场所。 (2)变压器室下面有地下室。 (3)变压器室位于民用主体建筑物内。 4.10.6 配变电所中消防设施的设置:一类建筑的配变电所宜设火灾自动报警及固定式灭火装置;二类建筑的配变电所可设火灾自动报警及手提式灭火装置。 4.10.7 当配电装置室设在楼上时,应设吊装设备的吊装孔或吊装平台。吊装平台、门或吊装孔的尺寸,应能满足吊装最大设备的需要,吊钩与吊装孔的垂直距离应满足吊装最高设备的需要。 4.10.8 高压配电室和电容器室,宜设不能开启的自然采光窗,窗户下沿距室外地面高度不宜小于1.80m。临街的一面不宜开窗。 4.10.9 变压器室、配电装置室、电容器室的门应向外开,并装有弹簧锁。装有电气设备的相邻房间之间有门时,此门应能双向开启或向低压方向开启。 4.10.10 配变电所各房间经常开启的门窗,不应直通相邻的酸、碱、蒸汽、粉尘和噪声严重的建筑。 4.10.11 当变压器室、电容器室采用机械通风且周围环境污秽时,宜加空气过滤器。 4.10.12 变压器室、配电装置室、电容器室等应有防止雨、雪和小动物从采光窗、通风窗、门、电缆沟等进入屋内的措施。 4.10.13 配电装置室、电容器室和各辅助房间的内墙表面均应抹灰刷白。配电装置室、变压

变配电室施工方案

变配电室设备安装施工方案 方案内容:工程种类、特点和材质要求,施工顺序,施工方法和操作要点,材料运输,与土建的配合等。 一、施工准备: 1、人员准备;专业技术人员2名、普工3-4人、电焊工1名, 组成安装班组。由班长负责人员调度、技术质量控制、安全监 督和管理。 2、工具准备;电焊机1台、手电钻2把、手持切割机1把、 套筒扳手1套、电锤1把、电镐1把、钳子、水平尺、水准仪、 改锥等工具。 3、安全设施准备,安全帽、梯子、防滑垫等 4、材料清点,按厂家发货清单,对照到场货物清点核查,数 量、规格和型号都正确无误。 5、进场设备材料报验,按照验收、技术资料规范表格制表后 报监理验收确认。 电气安装 1施工中采用的规范、标准及其它技术文件 《城市污水处理厂工程质量验收规范》GB50334-2002 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-2006 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2006 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006 《电气装置安装工程旋转电机施工及验收规范》GB50170-2006 《电气装置安装工程盘、柜及接线施工及验收规范》GB50171-92

《电气装置安装工程起重机电气装置施工及验收规范》GB50256-96 2成套盘、柜安装 2.1安装程序 熟悉图纸→定位放线→外观检查→基础支架制安→就位找正→质量检查→电气整定调试→压线→质量检查 2.2现场条件要求 2.2.1屋顶、楼板、门窗施工完毕; 2.2.2预埋件符合设计; 2.2.3影响设备安全的其它施工全部结束。 2.3外观检查 2.3.1设备规格、型号符合设计要求,零部件齐全; 2.3.2技术文件齐全; 2.3.3外观应良好,无机械损伤。 2.4安装要求 2.4.1基础型钢安装允许垂直度偏差不应大于1mm/m,全长不应大于5mm;水平度偏差不大于1mm/m,全长5mm;位置误差及不平行度小于5mm; 2.4.2基础型钢应可靠接地;基础型钢宜高出地面10mm;但高压开关柜基础型钢与地平便于手车移动。 2.4.3盘、柜及其内部设备与各构件间连接应牢固。 2.4.5盘、柜应可靠接地,装有电器的可开启的门,应以铜软线与接地构架可靠地连接; 2.4.6成套柜安装要求:机械闭锁、电气闭锁动作准确,可动触头与静触头的中心线应一致,触头接触紧密;辅助开关的切换点应动作准确,接触可靠;

大楼10KV变配电工程施工设计

XX变配电工程 施工组织设计 XX机电安装公司 目录 一、编制依据 二、编制说明 三、工程概况 四、实物工程量 五、施工部署 六、施工准备 七、主要项目施工方法 八、保证质量的措施 九、安全施工的措施 十、施工机具配备计划 十一、工程施工进度计划 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。

7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX 站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX 设计研究院。 3、建设规模: 4、变电室位置:高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位于XX内。 四、主要工程量表

10KV配电室施工组织方案

10KV配电室施工组织方案 XXXXXXX住宅小区配电室 供配电系统工程 施工方案 批准:审核:编制: 二O 一四年五月十五日 1. 工程概况 XXXXXX 位于XXXXX ,项目用地64594.15平方米,总建筑面积212371.75平方米。 新建中心配电室一座,分配电室一座,总用电容量13700KVA 。 2. 工程施工部署 2.1 施工准备 施工准备工作的基本任务是:为安装工程的施工建立必要的管理、技术和物质条件, 在项目经理部的统一协调下统筹安排施工现场、施工管理组织机构和施工力量。施工准备工作的主要内容为:安装工程项目组织机构的建立,建立健全各项管理制度和管理工作程序,技术准备,劳动组织准备,施工机具准备,工程材料(设备)准备,施工现场准备。 2.1.1 项目组织机构的建立 由公司统一安排进入本工程的项目管理人员,组成安装工程项目经理部,负责安装工程的施工管理。安装工程项目经理部在公司总部的领导下,充分发挥企业的整体优势和专业承包管理的综合能力。 2.1.2 建立健全各项管理制度

建立健全项目的各项管理制度是保证各项施工活动有序、顺利进行的基础。依照公司的《质量保证手册》和质量体系程序文件的规定,必须建立各项管理制度。 2.1.3 主要管理工作程序 制定各项管理工作程序,确保各项管理工作有条不紊。各项管理工作程序的执行应该落实责任部门和责任人员,明确执行过程和执行结果的纪录。 建立施工进度计划管理程序、分项工程质量管理程序、不合格品(项)控制程序、 工程材料管理程序、工程设备管理程序、甲供设备管理程序、甲控乙供设备管理程序、半成品、成品保护程序、工程交(竣)工资料管理程序等各项管理次序。 2.2 施工阶段部署 针对本工程的特点,计划将安装工程的施工划分为以下阶段: 2.2.1 配合土建预留预埋阶段: 接地极采用镀锌角钢,垂直打入地面以下800mm 处, 接地极间隔为5M 、接地引出线超过地面20mm ,接地引出点不少于2点。接地网采用镀锌扁钢环接地极焊牢,双面施焊, 要求焊接面不低于12mm 。要求接地电阻小于4欧姆。当接地阻值达不到要求时,须增加接地极。 该阶段的主要工作是按照施工图的要求,在土建结构施工的同时配合土建预留出安装所需要的孔洞,预埋有关的管道和安装支吊架所需的预埋件。这一阶段应认真熟悉施工图纸,包括安装施工图和土建施工图,分清安装和土建各专业的责任。预留预埋的原则是在谁的图纸上标注的由谁施工,但安装专业应全面检查,避免因遗漏对今后的施工带来影响。 2.2.2安装阶段: a) 根据每个施工区段的进度安排,合理组织施工人员。每个施工区段根据系统专业划分专业施工队,负责各专业相关系统的施工。

变电站总体布置要求

1 总平面布置 1.1一般规定 1.1.1 变电站总平面布置应按最终规模进行规划设计,根据系统负荷发展要求,不宜堵死扩建的可能,并使站区总平面布置尽量规整。 1.1.2变电站总平面布置应满足总体规划要求,并使站内工艺布置合理,功能分区明确,交通便利,节约用地。 1.1.3站区总平面宜将近期建设的建(构)筑物集中布置,以利分期建设和节约用地。城市地下(户内)变电站土建工程可按最终规模一次建设。 1.1.4变电站的主要生产及辅助(附属)建筑宜集中或联合布置。当与换流站合并建设时,可根据辅助(附属)建筑的性质、使用功能要求分类集中或联合布置在站前区。 1.1.5在兼顾出线规划顺畅、工艺布置合理的前提下,变电站应结合自然地形布置,尽量减少土(石)方量。当站区地形高差较大时,可采用台阶式布置。 山区变电站的主要生产建(构)筑物、设备构支架,当靠近边坡布置时,建(构)筑物距坡顶和坡脚的安全距离应按第2.3.4条确定。 1.1.6城市地下(户内)变电站与站外相邻建筑物之间应留有消防通道。消防车道的净宽度和净高度要满足GB50016《建筑设计防火规范》的相关规定。 1.1.7主控通信楼(室)、户内配电装置楼(室)、大型变电构架等重要建(构)筑物以及GIS组合电器、主变电器、高压电抗器、电容器等大型设备宜布置在土质均匀、地基可靠的地段。 1.1.8位于膨胀土地区的变电站,对变形有严格要求的建(构)筑物,宜布置在膨胀土埋藏较深、胀缩等级较低或地形较平坦的地段;位于湿陷性黄土地区的变电站,主要建(构)筑物宜布置在地基湿陷等级低的地段。 1.1.9扩建、改建的变电站宜充分利用原有建(构)筑物和设施,尽量减少拆迁,避免施工对已建设施的影响。 1.2主要建(构)筑物 1.2.1主控通信楼(室)宜布置在便于运行人员巡视检查、观察户外设备、减少电缆长度、避开噪声影响和方便连接进站大门的地段。 主控通信楼(室)宜有较好的朝向,并使主控制室方便同时观察到各个配电

变配电室安装工程记录表 建筑电气安装工程检验表(全)

变压器、箱式变电所安装检验批质量验收记录表GB50303- 2002

成套配电柜、控制柜(屏、台)和动力、照明配电箱(盘)安装 检验批质量验收记录表

裸母线、封闭母线、插接式母线安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002

电缆沟内和电缆竖井电缆敷设检验批质量验收记录表 GB 50303-2002

电缆头制作、接线和线路绝缘测试检验批质量验收记录表 GB50303-2002

单位(子单位)工程名称子分部(系统)工程名称验收部位、区、段 接地装置安装检验批质量验收记录表 GB50303-2002 GD2406009 GD2406049 GD2406015 GD2406050 安装单位 项目经理(负责人) 施工执行标准名称及编号 施工质量验收规范的规定 施工单位检查评定记录 1 接地装置测试点的设置 第24.1.1条 监理(建设)单位验收记录 主 2 接地电阻值测试 第24.1.2条 控 防雷接地的人工接地装置的 3 接地干线埋设 项 接地模块的埋设深度、间距 目 4 和基坑尺寸 接地模块设置应垂直或水平 第24.1.3条 第24.1.4条 5 就位 第24.1.5条 1 接地装置埋设深度、间距和 第24.2.1条搭接长度 目 般 2 接地装置的材质和最小允许 规格 项 3 接地模块与干线的连接和干 线材质先用 第24.2.2条第24.2.3条 专业工长(施工员) 施工班组长 安装单位检查评定结果 项目专业质量检查员: 年 月 日 监理(建设)单位验收结论 专业监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 一

变配电房用电增容施工方案

江苏XXXX用电增容施工方案(概述) 一、江苏XXXX用电增容施工项目概况: 在保障日常办公用电不受影响的情况下,施工方利用假日和夜间分段施工完成江苏XXXX地下负二层配电房高低压变配电设备的增容改造。 (一)工程项目主要概况 1.工程名称:XXXXXX用电增容改造工程。 2.计划工期:XXX天 3.工程地点:江苏XXXX负二层配电房 4.工程质量:合格(一次性通过供电公司验收) 5.主要工作内容: (1)新上设备分批次安装,具体设备如下: ①1套直流配电柜; ②12台10千伏高压中置柜; ③1套高低压后台系统; ④1台1600千伏安干式变压器; ⑤1台2000千伏安干式变压器; ⑥16台0.4千伏低压配电柜; ⑦1套480千伏安电容补偿柜; ⑧1套600千伏安电容补偿柜;

⑨2台变压器柜; ⑩1套40米长密集型母线槽,高压电缆及控制电缆敷设。 (2)原有旧设备分批次拆除,相关设备范围同上。 6.建设单位:XXXXXX公司 7.设计单位:XXXXX有限公司 8.设备供应单位:XXXXX有限公司 9.物资采购居间方:XXXXX有限公司 10.施工单位:XXXXX有限公司 11.监理单位:XXXXXX有限公司 (二)用电增容改造项目相关单位及承担任务: 1.用电增容设计单位:江苏建筑设计研究院有限公司,负责用电增容设计、设计变更、技术交底、参与验收和竣工图绘制等,配合解决施工过程中出现的相关设计技术问题。 2.用电增容设备供应商:正泰电气股份有限公司,负责按设计蓝图和招、投标文件生产出合格高低压变配电增容设备,通过供电部门的设备验收,安全运输设备到现场指定位置(-1层设备吊装口),配合施工单位现场处理设备技术故障。 3.物资采购居间方:南京宏桥电气产品经营管理有限公司,负责保证物资买卖合同的全面履行,组织成品通过(以供电部门为主的)验收,并督促卖方做好电气产品售后服务工作。 4.用电增容项目施工单位:XXXX输变电工程有限公司,负责配电房所有变配电设备的保护性拆除、二次吊装搬运、安装、调试、验收

变配电室电气接地安装工程

A2 施工组织设计(方案)报审表工程名称:煤代油工程部变配电室电气?接地安装工程编号: 工程监理机构 总监理工程师

日期

本表由施工单位填写一式三份,建设?监理?施工单位各留一份 煤代油工程部变配电室电气地安装 编制:刘炼 审核:彭庆成 岳阳楼区兴延建安公司 施 工组 织 设计

年月 一、编制依据 二、工程简况 三、施工生产准备 四、主要材料工程数量 五、劳动力及主要机具安排计 划 六、施工方法 七、施工进度计划表 八、质量保证措施 九、HSE 措施 十、安全保证措施 十一、文明施工 十二、附各种证件复印件 编制依据

1、中国石化集团兰洲设计院提供地施工图纸,参图号0369-07120-09136. 2、严格执行《国家建筑电气工程施工及验收规范》GB50303-2002. 二、工程简况 本工程为煤代油工程部系统地总控制中心,分为照明动力.接地等三项电气工程.工程量虽然不是很大,但技术含量要求高,施工难度大,变压器安装两台,操作机柜一组.照明线路采用DN20 PVC 管明敷,管内穿线连接各种型号地成套型吊链式荧光灯.应急荧光灯.吸顶式荧光灯.防水防尘弯杆式灯具?吸顶半球形灯具等,消防报警?通讯线路采用DN15镀锌钢管暗敷在墙上和屋顶砼内.照明配电箱安装1 台,接地部分接地极采用GG50 地镀锌钢管,室内外接地母线采用-40X 4镀锌扁钢焊接及用膨胀螺栓固定于墙上,镀锌钢板接地端子地制安,接地网与电气调试工作,10#轴流通风机安装3 台,洞口补整修平. 三、施工生产准备 1 、技术准备 (1)熟悉设计图纸及有关技术资料; (2)按图索骥,提出各种所需设备及器材,并报验工作; (3)进行技术交底与安全交底. 2、现场准备 (1)办理现场施工人员出入证; (2)办理动土证.动火证等相关手续;

变配电安装工程施工方法与原则

变配电安装工程施工方法与原则 发表时间:2017-01-18T16:01:45.007Z 来源:《电力设备》2016年第22期作者:陈红杰 [导读] 伴随着社会经济迅速的发展,人们的生活水平不断提高,不管是城市还是乡镇,对于电力的需求都在逐渐的增加。 (广东立胜电力工程有限公司) 摘要;伴随着社会经济迅速的发展,人们的生活水平不断提高,不管是城市还是乡镇,对于电力的需求都在逐渐的增加,针对电力市场供不应求的现状,为了保障人民群众的生活生产,需要不断的进行电力建设,本文主要针对变配电安装工程,对其施工的方法和施工原则进行分析探讨,以供参考。 关键词:变配电;施工方法;原则 1 引言 就目前而言,变配电安装工程是电力建设的重要组成部分,是城市快速发展的重要条件。变配电设备的安全运行直接关系到人民的生产生活,正确安装是确保其安全运行的关键之一。在此社会背景下,本文主要对变配电安装工程的施工原则以及主要施工方法进行分析,并进一步探究了其施工技术要点,为促进我国变配电安装工程的发展积累经验。 2 变配电安装工程施工方法 (1)现场安装法 现场安装法含义是:准好好材料、配件和电气设备,将三者集中到施工现场,再使用小型机器,对其进行加工与安装。这种安装现场方法的特点是比较分散的人力和物力,其缺点是施工的效率低,消耗的材料数量大,所以这种方法一般用于一些很小的工程。 (2)工业化安装法 工业化安装法主要有以下三个步骤:首先要进行测量尺寸,测量对象是变配电安装中用到的物件;第二步是根据测量的物件尺寸进行实测图纸的绘制;第三步是对需要的加工机械进行预测,再运输到施工现场进行安装。这种方法的特点是消耗的材料数量少,节约了一些不必要的材料,同时施工的效率得到提升。 (3)预先安装调整法 预先安装调整法指的是:在进行正式安装之前,对电气设备在加工厂里进行预装并调整,需要预装的电气设备主要有成组的操作箱、操作盘或高压开关柜等,通过预装与调整,确定没有错误后,再运输到施工现场,进行正式的安装。这种方法的特点是可以防患于未然,不仅仅可以通过预装调整,发现一些施工现场可能会发生的问题,而且对其提出解决方案,可以大幅度的缩短工期,提升施工的效率,这种方法一般用在一些大型变电站的电气安装。 3 变配电安装工程施工技术重点探究 3.1 施工前期准备工作 首先,施工人员应该全面的理解施工图纸,对施工图纸的内容进行仔细研究,并且还有牢记施工的具体要求;对安装图、施工原理图、电气管线布置图进行认真的核对,并判断电气设备的配备是否合理;全面了解电气施工生产工艺、安装标高、电气线路的走向、轴线以及预埋构建与孔洞地沟等位置;实地考察施工现场情况,对工程施工做到心中有数。其次,做好技术交底工作,按照规范施工也是非常重要的。 (1)在做变配电安装工程技术交底的相关工作中,第一,在进行变配电安装工程施工之前,电力企业方面应该根据变配电安装的分项工程,联合设备厂家,共同将有关变配电设备的技术交底资料编制好,以便于后期技术交底时,培训工作的顺利进行;第二,电力企业必须积极的对施工人员进行相应技术交底培训,培训的内容主要包含相关变配电设备安装施工方法、技术要求以及技术标准等,除此之外,技术人员应该按照编制好的技术交底书面资料,对技术进行严格的仔细的讲解;最后,还要做好考核工作,加强对施工人员的考核,电力企业可以通过奖惩考核机制,对施工人员进行考核,考核成绩较好的人员,给予奖励,对于考核成绩比较差的人员,给予一定的处罚,通过该考核制度的实施最大程度的保障施工人员熟悉有关电气工程的技术规范及施工工艺标准。 (2)在变配电安装工程的规范施工中,电力企业应当根据国家颁布的电气装置安装工程施工的规范以及结合电力行业或不同地区特点的电气装置安装工程的规程这两项内容,对变配电安装工程的施工人员进行规范施工的培训,并加强对其的考核工作,从而可以在最大程度的保障我国变配电安装工程的施工质量。 3.2 安装工程设备及材料的质量验收工作 变配电安装工程的相关设备以及材料的质量高低将直接影响着变配电安装工程的施工质量,因而做好相关设备以及材料的质量验收工作具有极其重要的现实意义。首先,在变配电安装工程施工前,电力企业应当要求相关的设备与材料厂家提供详细技术图纸、质量标准等资料,从而为电力企业的质量验收工作奠定坚实的基础;其次,电力企业严格依据厂家所提供的资料以及自身对于设备与材料的技术要求组织人员对设备与材料进行严格仔细的质量验收。 3.3安装变压器 首先,利用汽吊将其直接甩进变压室内,也可以搭建临时的轨道,用吊链、三步塔将变压器调职临时轨道上,再通过吊链将其拉入到指定的位置。其次,当变压器就位后,应核实其距离、尺寸、方位与设计图纸是否相符,将其误差控制在±25mm内。如果设计图纸上并没有进行特点说明时,可采用纵向接轨道定位,确保其距门距离大于1000mm,横向距离大于800mm,并保证变压器的基础轨道始终处于水平状态。如果变压器装有气体继电器,则应将其顶盖沿气体继电器方向升高1%~1.5%的坡度。当变压器窄面推进时,应将其油枕侧向外,当宽面推进时,应将其低压侧向内。 3.4变压器电压切换装置安全的确认 在安装施工时,应保证变压器电压切换装置的各个分界点与线圈的联线紧固、正确,并且接触紧密良好。其转动点需正确停留在具体的位置上,并与指示位置无异。电压切换装置的分接头的小轴销子、凸轮以及拉杆等都完好无损;转动盘密封良好,动作灵敏;对于有载

变配电室施工方案

摘要:本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 一、编制依据 1.XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程设计图纸。 2.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标文件。 3.XX大楼10KV电缆线路及高压开关柜低压配电柜变压器安装工程招标答疑。 4.国家现行变配电安装工程施工及验收规范及质量检验评定标准。 5.本公司ISO9002质量手册、程序控制文件及作业指导书。 6.本公司多年的施工经验和施工管理能力及技术装备。 7.工程项目施工现场实际情况、施工环境、施工条件和自然条件。 二、编制说明 本工程工期紧,质量要求高,为保证优良的工程质量,使施工工艺达到一流水平,本《施工组织设计》中提出的施工方案、施工方法和技术措施,力求具体、实用、针对性强,同时积极慎重地推广和应用先进的新材料、新设备、新技术、新工艺,向科技要质量、要工期、要效益。 本《施工组织设计》是直接指导施工的依据。围绕质量、工期和安全这三大目标,在施工管理、劳动力组织、施工进度计划控制、机械设备周转材料配备、主要技术方案及措施、安全和工期的保证措施、文明施工及成品保护和工程质量保证措施等各个方面,做了统筹考虑,突出其科学性和可行性。 三、工程概况 1、高压开关柜低压配电柜变压器安装地点位XX内,两条市政10KV电缆线路分别由XX站F3XX户外环网柜及XX变电站F59引入。 2、 XX大楼变配电工程及10KV电缆线路工程施工图设计已完成,施工图设计单位为:XX设计研究院。 3、建设规模: 项目名称 容量/数量

变配电室设计

某小区:高层33F两栋,两个单元,一梯四户;20F三栋,一个单元,一梯五户;多层5栋,两个单元,一梯两户。还有办公楼1栋(18F)1.6万平米,公寓两栋,17F,约1.7万平米/栋。请问:变配电室面积大约多大,需要几台多大变压器?谢谢! 根据楼主提供的资料估算如下: 住宅大约644户,其他建筑面积约3.3万平方米。 住宅需要4台800kva变压器(按每户6kw计) 其他需要4台800kva变压器(按80w/m2) 变电所需要建在负荷中心的位置,很有可能是分散布置并非全都放在一起。 估算暂且分为住宅区,公寓区和办公区考虑。 住宅区4台变压器预计需要200平方米。 公寓区约需100平方米。 办公区约需100平方米。 (每台变压器可按10平方米计,配套高低压柜所占的面积,可以按每台柜子4个平方米计算)。 必须先做负荷计算,根据负荷性质考虑需要系数和同时系数,计算出总视在功率后,再根据建筑物分布位置确定变电所数量,变电所应设置在负荷中心。还需要考虑每台变压器的负荷率。 因本人不了解楼主的总平面布置,只能按大区分配估算。对于房地产项目,变压器容量以不超过800kva为宜。仅供参考。 规范规定变配电室不得位于厕所等长期积水房间的正上方或正下方或相邻,但现在的高层住宅,变配电室设在地下室,地上住宅一套面积不大,要想变配电室正好错开厕所,经常很难做到。那么能不能设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域??? 如果不能,那这个位置基本选不了,请大家谈谈各自的看法及设计经验, 另外关于柴发机房,各位的排烟井一般是升到建筑的最高处还是在一层就排到室外了呢? 进风井是和排风井同侧布置还是在柴发两侧(两头)布置呢?从合理性讲排烟应高空排放,进排风应分开布置,但实际上我看到很多设计图都是放在一起并排布置的,也没有单独的排烟井, 请大家谈谈看法, 设置在地下室正上方为草坪或小区公共地面的区域这样不安全 排烟井一般是升到建筑的最高处这样有利于控制废气及地面的空气质量 进风井和排风井同侧布置有可能是从美观及施工的方便性考虑,建设单位可能在设计时要求设计单位根据各个方面着想而设计的,当然也有设计人员的风格问题存在吧,我认为分开设置在美观来说会差一点吧 变配电室不能够放在厕所下方,是国家规范中的强制条文,主要出于电气安全考虑,没什么商量 的余地。 高层住宅的低下室通常只做派接,真正的供电电源多是在附近设置箱式变电站或合适的地方设置 室外独立变电站。 变配电室设在地下室上方或公共地面是可以的,只要方便进出线通道方便,另需注意变压器躁音对住宅的影响! 我不怎么认同一楼的看法! 问题1:高层住宅小配电室一般在一楼独立的位置!就算在地下,现在一般有防空地下室!问题

XXX住宅楼变配电室安装工程施工组织设计

第一卷某住宅楼变配电室安装工程 (1) 第[章工程概况 (1) 第二章主要施工方法及确保工程质量的技术组织措施 (2) 第'章安全生产的技术组织措施 (2) 第】章文明施工和环境保护的技术组织措施 (3) 第、章确保工期的技术组织措施人员管理体系 (3) 第■-章售后服务计划 (3) 某住宅楼变配电室安装工程 工程概况 一、工程项目名称及地址 项目名称:某住宅楼(16#、3#、5#)变配电安装工程地址:朝阳区西大望路6号。 二、施工范围该工程为某新建住宅楼(16#、3#、5#)高压配电室,主要工作包括: 1、16#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;设备基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;安装15面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器(SC弘1600kVA/10kV) 2台,安装低压密集型封闭母线桥2座,安 装低压配电柜15面,安装直流电源屏1套(4面),盘柜间控制电缆敷设、接线,绝缘扫。 胶垫铺设; 设备整体传动试验调试; 设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清 2、3#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至3#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器 (SCBo-lOOOkVA/lOkV) 2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜 间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。 3、5#楼配电室设备安装 电气设备的吊装、二次搬运及进场开箱检验;基础槽钢安装;接地网连接及接地电阻摇测;16#楼至5#楼配电室10kV电力电缆敷设及电缆头制安,安装4面10kV开关柜,10kV开关柜至变压器间高压电缆的敷设及电缆头制安,安装干式变压器 (SCBo-lOOOkVA/lOkV) 2台,安装低压封闭母线桥3座,安装低压配电柜12面,盘柜间控制电缆敷设、接线;整体传动试验调试;设备耐压试验、计量装表、继电保护;整体检查清扫。 三、工程的质量目标工程质量优良。

相关文档
相关文档 最新文档