文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 广州报业文化中心样板引路施工方案

广州报业文化中心样板引路施工方案

广州报业文化中心样板引路施工方案
广州报业文化中心样板引路施工方案

广州报业文化中心样板引路施工方案观摩工地策划方案

编制人:

审核人:

审批人:

中国建筑一局(集团)有限公司

南京NO.2014G07地块项目部

2016年8月10日

目录

第一章编制说明及编制依据0

1.1编制说明0

1.2编制依据0

第二章工程概况1

2.1项目总概况 1

2.2建筑概况1

2.3结构概况1

第三章样板施工策划 4

3.1施工策划组织机构与部门职责4

3.2策划内容7

3.3样板策划要求和目 8

第四章分项工程实物质量样板施工工序与实施标准10 4.1混凝土结构工程10

4.2砌体结构与构造工程22

4.3屋面工程24

4.5装饰装修工程26

4.6建筑节能工程30

4.7外幕墙工程 31

4.8建筑电气工程32

4.9给排水工程 35

4.10通风空调工程 43

4.11建筑智能化工程48

4.12永久性标识48

第五章制作要求50

5.1样板制作要求50

5.2实施部位50

第六章样板验收53

6.1验收程序53

6.2验收要求53

6.3样板验收表 53

第七章样板引路落实 56 7.1岗前交底、培训56 7.2施工过程56

7.3奖罚 56

第八章附图56

第一章编制说明及编制依据

1.1编制说明

为提高项目工程施工质量水平,确保工程质量,加强对工程施工重要工序、关键环节质量事前控制,提高施工一线作业人员工作能力,消除工程质量通病,响应住房和城乡建设管理局“关于实行房屋建筑工程质量样板引路制度通知”要求,争创优质工程,特制定质量样板引路专项施工方案,各分项工程均要贯彻执行首件样板制,高标准检查样板间工程质量,推广执行标准化施工工艺。

1.2编制依据

《广州报业文化中心施工图纸》

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2013)

《砌体结构工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)

《建筑工程施工质量评价标准》(GB/T50375-2006)

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002(2011版))

《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2012)

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)

《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001)

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242—2002)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303—2011)

《国家建筑标准设计图集》(11G101)

《广东省房屋建筑工程质量样板引路工作指引(试行)》(粤建质函20 10)

关于印发《广州市重点公共建设项目管理办公室建设项目工程质量样板路实施细则》(修订)通知(穗重建办字[2012]142号)

其它有关现行施工图集、标准、规范、文件

第二章工程概况

见说明

6 、8 、10、8、10、12 、14、16、18、20、22 、25

9 结构断面

尺寸

300×500mm;300×450mm;300×1050mm;200×

400mm;200×450mm;300×550mm;200×650mm等板100mm、120mm、140mm

墙500mm、300mm、200mm

250×400;400×400;400×600;300×300;400

×450;500×500等

10 楼梯结构

形式

梁板式

11 二次结构设备用房、楼梯、电梯井、卫生间、防火墙采用200厚(局部100厚)废渣烧结多孔模数砖、矿渣烧结空心砌块。

12 后浇带按照设计图纸要求设计后浇带,比原砼强度高一级补偿收缩砼浇筑

13 外墙厚度地下室300mm、地上200mm

第三章样板施工策划

3.1施工策划组织机构与部门职责

建立以项目经理为首项目质量策划管理组织机构,成立质量样板引路工作小组,并明确各职能人员职责和权限,严格执行局和公司质量管理制度。机构成员如下:

组长:贺鹏(项目经理)

副组长:肖应辉(项目执行经理)

成员:徐涛、刘明辉、戎幸、何景文、屠庆安、刘伟文、刘跃民、夏冰晶、刘勇、周强、石洪斌、林洋

样板引路实施管理架构:

各职能人员职责分工表

序号岗位

部门

分工职责

1 项目

经理

全面工程

施工管理

1)认真贯彻执行国家和地方政府法律、法规和政策,执

行企业各项质量管理制度。

2)组织制定项目经理部各类管理人员质量样板引路职责

和权限,并认真贯彻执行。

3)负责施工质量样板间总体布局,确定本项目样板引路

时间、地点、规划场地与部位,并负责人、机、料等资源

统一调配。

3.2策划内容

工程开工前项目部要根据工程特点、施工难点、各工序交叉流水施工重点、防止工程质量通病具体实施措施等方面需要,组织参与编制本工程质量样板引路工作方案。内容包括:

(1)工程概况与特点;

(2)制作各实物质量样板工序和部位(样板间或者样板层);

(3)制作实体质量样板技术要点与具体要求;

(4)质量样板用于指导施工和质量验收具体操作办法指引;

(5)各专业分包单位在总承包单位指引下制定相关工程质量样板引路工作方案。

制作样板间内容、位置与规定动作

根据工程设计特点,制作质量样板项目包括:

混凝土结构工程(含模板、钢筋和混凝土分项工程,其中包括柱、带转角剪力墙300mm厚、门、窗洞口各一、梁和板、卫生间沉箱、楼梯踏步和后浇带支撑)。高度3.0m,面积30m2光线明朗位置。

钢结构工程(含钢结构深化设计节点大样展示图例、各种节点连接大样样品展示)。高度2.0m,占用面积5m2。

砌体工程(含构造柱、转角斜槎、拉结筋植筋、底部反坎、斜顶砖、腰梁和窗台压顶梁、门窗过梁和线盒与线槽),做法详附图。

屋面工程(屋面涂料或卷材和刚性防水层、保温层、各分格缝设置、细部处理、女儿墙构造柱、压顶、内外保温砂浆、落水管和出屋面构件做法、避雷针与避雷带)。8m2展示区,分层分阶梯布置,1.0m高砖砌当作女儿墙围护。

门窗工程(门窗洞口、门窗制作与安装、门窗洞口封闭、窗台飘板细部构造与处置)。样板在结构主体和砌体工程上展示面积约3m2。

装饰装修工程(内墙抹灰:拉毛、贴饼、挂网、抹底灰、抹面灰、线盒收口、门窗压框、1m控制线等)和(外墙装饰:拉毛、挂线贴饼、分层抹灰、涂料施工、贴面施工、分格缝、线条、滴水线或槽、窗台细部、落水管细部等)。在砌体墙面上分区展示,内、外面积不小于15m2。由里向外层分层分工序展示。

幕墙工程(含龙骨制作安装、点式玻璃幕墙安装、单元玻璃幕墙安装、石材幕墙安装)在砌体墙面分片安装展示,面积均不小于2m2建筑节能工程:主要反映外墙抹灰和屋面节能工程。在外抹灰和屋面样板层展示。

给排水和电气工程(穿楼板管道套管安装、支管安装、管井立管安装、屋面透气管安装、电气线管预埋、线管开槽、线槽挂网和线盒封闭、消防栓周边封闭、细部处理)。在砌体墙面展示,面积不小于3m2,包括1个沉箱侧排管和穿楼板管件。

样板展示区示意图

3.3样板策划要求和目

土建和各专业样板指引工作方案经过公司总工程师和质量技术部门报审后进行现场规划布局和与以实施。

依据编制样板做好实体质量样板施工,同时为了满足样板质量一次成活要求,事前做好技术交底、班组员工队伍素质考察与岗前培训、统一质量检查和验收评定标准。

通过样板工程质量指引,从而有利于消除工程施工过程中质量通病,有效地促进工程施工整体质量水平提高。

第四章分项工程实物质量样板施工工序与实施标准

4.1混凝土结构工程

包括钢筋、模板、混凝土施工全过程分项工程指引

结构样板间展示区选择建筑面积约36m2,高度3.0m。根据现场实际场地空间综合布局,模板工程选用轮扣式或者扣件式钢管支撑架体系作为结构施工样板,要求展示普通模板支撑以及楼梯踏步、梁、板、柱、剪力墙模与钢筋绑扎,有能力还或以展示地下室外墙与人防墙模板支设。在展示区中设置钢筋、模板、混凝土等级分项工程技术操作要点、质量通病防治方法和验收标准。

结构样板示意图

4.1.1柱、墙钢筋制作、安装和固定

连接方式

墙、柱纵筋根据材质要求可以采用直螺纹套筒连接和搭接绑扎连接。钢筋下料长度应满足钢筋绑扎、机械连接长度要求。

本工程设计大部分采用Ⅲ级钢筋,对应钢筋接头连接优选直螺纹套筒机械连接方法。现场施工关键控制好:原线材端头平整、钢筋丝扣牙型、螺距、螺纹外径,丝牙深浅与数量、套筒拧紧力矩值等工艺参数和端头保护。其检验应根据〖钢筋机械连接技术规程〗(JGJ107-2010)要求进行。柱钢筋直径≥20mm采用套筒接头连接,直径<20mm采用搭接绑扎或者电渣压力焊连接;套筒丝牙外露不得超过1.5个。

车丝加工质量要求:

L

M Ф

丝头钢筋

M—丝头大径;t—螺距(丝头间距)L—车丝长度

同规格钢筋连接左右两侧加工尺寸详下表(依据现场实际情况)

序号 Ф(mm ) 丝数 套筒外径 套筒长度 检查人

1 18 9 25 55 质量员 钢筋工长

2 20 10 30 60

3 22 11 35 65

4 2

5 11 37 70 5 28 12 41 80 6

32

13

47

90

注:车丝长度≈1+套筒长度/2个丝

框架梁、梁及楼板钢筋接头位置上铁在跨中1/3区段范围内连接,下铁在支座1/3区段范围内连接

柱、墙钢筋套筒连接示意 搭接连接施工操作要点

钢筋搭接连接看视平常,但是往往有忽视其接头绑扎点位完好率,正确作法是搭接接头每处至少绑扎3个点位,不管是竖向还是水平钢筋搭接接头均不得出现跳绑和绑扎不牢固现象。

钢筋接头位置要错开,错开距离不小于钢筋一个搭接长度,接头数量不得超过设计和施工规范中规定。

墙、柱纵向钢筋连接构造

纵向受拉钢筋搭接长度(抗震LlE 、非抗震Ll)

纵向受拉钢筋绑扎搭接长度L lE 、L l 注:

1. 当不同直径钢筋搭接时,其L lE 与L l 值按较小直径计算。

2. 在任何情况下L l 不得小于300mm 。

3. 式中ζ为搭接长度修正系数。 抗震 非抗震 L lE =ζL aE

L l =ζL a

纵向受拉钢筋搭接长度修正系数ζ

纵向钢筋搭接接头面积百分率(%)

≤25 50 100 ζ

1.2

1.4

1.6

钢筋绑扎搭接连接接头连接区段长度为1.3Ll(Ll 为搭接长度)。同一连接区段内,纵向受拉钢筋搭接接头面积百分率应符合设计要求,应符合下列规定:

① 对梁、板类及墙类构件,不宜大于25%; ② 对柱类构件,不宜大于50%。 钢筋绑扎

钢筋绑扎施工严格按照设计和规范要求钢筋排列间距顺序自下而上绑扎成型,钢筋保护层厚度、位置及标高要求从严控制,采用成品塑胶垫块和垫圈,其间距≦600mm ,确保钢筋保护层厚度。沿柱、墙角底部设置定位短筋头间距600mm ~1000mm 。

柱、墙钢筋保护层塑料垫圈设置示意

柱钢筋定位采用卡筋固定,并且也可作为柱竖筋限位,确保柱钢筋准确无误同时又能够重复利用。柱下脚设置清扫孔。

柱、墙钢筋定位与清扫孔设置示意

扎丝规格、长度满足要求。墙、柱钢筋底部50mm 范围内绑扎第一道水平分布筋,上下和与两端(暗)柱连接二排钢筋严禁采用跳绑;同时剪

力墙、柱拉钩一定要依据设计要求间距梅花点布置并绑扎牢固。

柱、墙钢筋拉钩设置示意 墙上口每到一个楼层设水平梯子筋,控制墙体竖向筋间距及保护层可周转使用。对于底板墙、柱插筋为防止在混凝土浇筑时出现偏差,给上层结构钢筋施工质量带来不利,应采用限位钢筋,限位钢筋应与基础底板或者梁钢筋焊接牢固。

每5道设置

每5道设置

楼板厚度

梯子筋伸出板面高度按照墙体插筋长度要求留置

墙厚-2mm

L 1515

A

墙体水平筋

墙体水平筋(外侧)

支撑钢筋墙体线

B

B节点

墙体线

A节点

墙体线(内侧)

端头刷防锈漆

大于墙体竖向

筋一个等级

L=墙厚-2保护层-2水

平钢筋直径

剪力墙竖向梯子筋布置示意

箍筋有抗震设计要求弯头必须做成135°,加密区应按照设计要求布置。梁柱节点设置定位箍或者焊接环式封闭箍,并且每侧设置不少于1根¢12钢筋与节点箍筋点焊制成钢筋笼,随着绑扎后梁筋一起下沉至设计位置。

梁柱节点部位柱箍筋绑扎到位措施:

梁柱节点部位纵横梁筋、主筋、箍筋交叉一起使得节点部位钢筋密集,而梁柱接头内柱箍筋绑扎不到位更是钢筋绑扎工程通病。对于梁柱节点柱箍筋绑扎到位措施如下:

①先行放样:在梁高范围内计算出柱箍筋加密个数,根据主次梁纵筋排列间距调整箍筋间距并满足核心区箍筋加密要求;

②合理安排钢筋绑扎顺序:穿主梁下铁纵筋→穿次梁下铁纵筋→核心区柱箍筋绑扎→穿主梁上铁及套箍→穿次梁上铁及套箍→主次梁绑扎→验收、合梁侧模;

③梁柱核心区钢筋特别密集时,将柱箍筋改为两个U 形箍套叠后焊接封闭。

梁、柱连接节点定位箍筋设计示意 4.1.2钢构梁、柱节点加工制作样板展示

本工程裙楼部分设计有钢结构,结构施工前深化设计成为非常重要环节,深化设计必须提前考虑钢构件预留钢筋连接件、混凝土浇筑孔、排气孔及模板预留螺杆、穿墙螺杆预留洞、混凝土结构施工顺序等问题。同时

规定现场平面布置应考虑钢结构运输、吊装与混凝土运输、泵送等施工环

节交叉作业,总平面要分不同阶段布置,以达到合理、有效利用现场条件提高功效效果,确保工程进度和施工安全。

型钢混凝土柱工艺流程如下:

型钢柱钢骨制作加工→柱位置放线→型钢柱支座埋设→柱中型钢安装就位→柱纵筋对接→穿套柱箍筋→绑扎中间箍筋→校正柱中型钢位置→绑扎柱脚处箍筋→钢筋验收→模板支设→混凝土浇筑

型钢混凝土梁工艺流程如下:

型钢梁制作加工→梁位置放线→型钢梁安装→型钢梁接头连接→搭设钢筋绑扎操作平台及钢筋支架→梁下部纵筋就位→套筒连接或焊接到位→梁上部纵筋安装→主次梁接头处次梁主筋安装→箍筋安装绑扎或焊接→钢筋验收→梁底模板支设→梁侧模板支设→模板验收→混凝土浇筑。

深化设计主要包括:

型钢梁侧面钢筋排布。型钢梁侧面主筋之间、主筋与型钢翼缘之间净间距应≥25㎜,以保证梁底混凝土密实。

型钢梁中部腹板两侧可设2排纵筋,以固定拉结筋,避免在腹板上开孔

梁箍筋由135°弯钩调整为直角弯钩,并在安装后进行焊接。梁柱节点部位柱箍筋可采用“U ”型箍筋焊接于梁端加劲肋上。

型钢梁主筋如不能绕开型钢柱可采用设托板焊接与柱翼缘板上开孔相结合方法,托板尺寸应满足钢筋焊接长度需要。型钢梁与混凝土次梁交接

型钢梁钢筋深化设计示意 梁柱节点箍筋构造示意

部位。因次梁底筋遇型钢而无法贯通,可在型钢梁上增加托板,将次梁底筋焊在托板上。

穿型钢梁管道应在型钢腹板上上开孔,并安装焊接套管。

型钢梁与柱可根据现场条件和起重机械情况,采用整体或分段吊装。如现场条件所限采用分段吊装时,腹板部位宜采用高强螺栓连接,翼缘处可采用安装螺栓连接后再焊接连接。

梁主筋遇型钢柱构造

梁钢筋遇型钢梁构造

加设托板与

主筋焊接

翼缘板上开孔

穿梁套管示意 型钢连接示意

型钢混凝土柱地脚锚栓埋设

为了保证埋设精度,采用5mm厚环形钢板固定螺栓位置,并在浇注混凝土后(混凝土初凝前),再校正螺栓位置。

型钢混凝土柱地脚锚栓固定示意

型钢梁、柱安装要点:

(1)根据现场条件和施工顺序要求,确定型钢结构吊装顺序,先安装型钢柱,再安装型钢梁,一般情况下,应采用塔吊或起重机吊装,以提高工效。

(2)如柱纵向钢筋过密,影响到型钢柱安装与校正,可将柱纵向钢筋间隔断开,以方便操作。型钢柱校正且固定后,即可进行型钢梁吊装。

(3)型钢梁就位后,先采用连接板和螺栓固定,并用钢管脚手架做临时固定,方可脱钩。在调整高度和垂直度、紧固螺栓后,再进行上、下翼缘板焊接。

型钢梁安装焊接

质量样板引路专项施工方案(210227-12)

目录 目录 (1) 第一章、编制说明及依据 (2) 一、编制说明 (2) 二、编制依据 (3) 第二章、工程概况 (3) 第三章、施工准备 (4) 第四章、样板引路管理及计划 (4) 第五章、主要分项工程的质量样板引路方案 (9) 一、模板工程 (9) 二、钢筋工程 (12) 三、混凝土工程 (13) 四、砌体工程 (14) 五、抹灰工程 (17) 六、外墙饰面砖工程 (20) 七、外墙涂料饰面工程 (22) 八、内墙墙面砖 (24) 九、地面砖工程 (25) 十、内墙饰涂工程 (26) 十一、天花扇灰工程 (27) 十二、给排水工程 (29) 十三、电气工程 (32) 十四、门窗工程 (34) 十五、防水工程 (39) 十六、烟道安装工程 (43) 十七、栏杆安装工程 (45) 第六章、质量样板的验收 (48) 第七章、工程实体的质量控制 (48) 第八章、附件 (48) 附件一、样板总体平面布置图 (50) 附件二、样板签证表 (51)

第一章、编制说明及依据 一、编制说明 根据公司《工程质量管理规定及处罚细则》、《质量样板引路制度管理规定》的要求,实行样板先行的质量管理制度,所有分项工程实行开工前,需实行质量样板引路措施。 (一)项目工艺样板 1、对工程量较大的分项工程在开工前项目经理部都必须制作该分项工程工艺样板,未制作工艺样板(或工艺样板验收不合格)的不许开工; 2、一般建筑工程较大分项工程主要有:模板工程、钢筋工程、混凝土工程、砌体工程、内墙抹灰工程、外墙抹灰工程、外墙砖工程、外墙涂料工程、铝合金窗安装工程、入户门安装工程、防火门安装工程、排水工程、烟道安装工程、栏杆安装工程、GRC构件安装工程、天花扇灰工程、地面砖铺贴工程、内墙砖粘贴工程等。 3、所有项目工艺样板必须反映出各分项工程的每到工序的施工工艺要求,质量要求并挂牌示意。 4、项目工艺样板由项目经理直接负责,施工主管配合,项目技术部监督。 (二)现场施工样板 1、每一分项工程开工前应先做一个检验批的现场施工样板,检验批现场施工样板必须严格按照项目工艺样板的要求施工每道工序。现场检验批样板验收合格后方可开始大面积施工。 2、同一分项工程有多个班组施工时,每个班组在大面积施工前都应先做一个检验批的现场施工样板;同一班组施工多个栋号的,则应每栋按要求先做一个检验批的施工样板后方可开始大面积施工。 3、现场施工样板由施工主管统筹、主办施工员直接负责、项目技术部监督。 (三)项目工艺样板及现场施工样板的样板先行制度由项目经理落实,项目技术部全面负责监督落实,并在分项工程质量技术交底中明确。

水电样板引路施工方案(精辟)

房屋建筑工程质量样板引路水电安装方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、设备安装工程概况 序 号 项目设计要求做法 1 给 水 排 水 系 统 室内给 水 PPR管 钢塑复合管 热熔连接 丝接和卡箍连接 室内排 水 U-PVC实壁排 水管; ±0以下为铸 铁管; U-PVC给水用 冷凝水管 粘接 不锈钢卡箍连接。 粘接 室内热 水 PPR管热熔连接 室外给 水管网 由甲方单独分包 9

9

二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长: 副组长: 成员: 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 4、按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 5、本工程拟定,除地下室外墙防水样板在9区东侧外墙(靠近马道,便于参观学习)上施工外,其他实物样板均设在J7栋塔楼3层1#单元(靠近现场入口二)为实物样板集中展示区;实物样板展示区将施工主要内容中所有的主要实物样板制作出来;本工程主要工程质量样板为:钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、砌筑、内墙装饰、外墙装饰、门窗安装,给排水安装,电气安装。 三、分部分项工程实物样板施工 1.给排水工程 1.1样板层选定及施工前要求 1.1.1在项目一2栋5层(通气管为本栋屋面)和项目二5栋15层(通气管为本栋屋面)的样板层墙体砌筑完成后,实施给排水安装样板层施工。 9

样板引路施工方案

悦都住宅小区一期(二标段)样板引路施工方案 编制人: 审批人: 审核人: 编制单位:***市建筑企业(集团)公司 编制日期:20**年7月15日

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、施工准备 四、实施样板引路范围及样板施工作业计划 五、样板分项工程施工技术要点和标准

一、编制说明与依据 1.1编制说明 为提高项目工程施工质量水平,确保工程质量,加强对工程施工重要工序、关键环节的质量事前控制,提高施工一线作业人员的工作能力,消除工程质量通病,响应住房和城乡建设管理局“关于实行房屋建筑工程质量样板引路制度的通知”的要求,特制定质量样板引路专项施工方案,各分项工程均要贯彻执行首件样板制,推广执行标准化施工工艺。 1.2编制依据 1)悦都住宅小区一期(二标段)施工图纸 2)建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300—2001) 3)砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 4)建筑工程施工质量评价标准(GB/T50375-2006) 5)混凝土结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002(2011版)) 6)屋面工程质量验收规范(GB50207—2002) 7)建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2010) 8)建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210—2001) 9)建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范(GB50242—2002) 10)建筑电气工程施工质量验收规范(GB50303—2011) 11)其它有关的现行施工图集、标准、规范、文件 二、工程概况 2.1项目概况 悦都住宅小区一期(二标段)工程是**隆和房地产开发有限公司所投资兴建,场地位于***市和平路北侧、新华大街西侧。 本工程建筑面积约为60000㎡。18#楼为地下一层,地上十一层;10#、11#、19#楼为地下一层,地上十八层。 建设单位:**隆和房地产开发有限公司 监理单位:**剑盾工程项目管理有限公司 设计单位:**大地建设科技有限公司

样板房施工方案

南河佳苑38#-40#楼工程 样 板 房 施 工 方 案

南河建筑安装工程有限公司二0一四年三月十日 施工专项方案会签表

目录 一、编制目的 二、编制依据 三、工程概况与特点 四、施工工艺 五、注意事项

六、成品保护措施 七、总体部署 一、编制目的 为保证工程的施工质量和建筑效果,在大面积的装修施工开展前,进行样板房的施工。主要是通过样板间的施工来深化设计,优选施工材料,完善各施工工序流程和工艺标准,协调处理好各专业细部尺寸,为开展大面积的装修施工做好技术准备,达到样板引路的目的。 二、编制依据 1、建筑施工图纸 2、建筑工程施工质量验收统一标准(GB50300-2001) 3、建筑工程质量检验评定标准(GBJ301-88)

4、建筑装饰装修工程验收规(GB50210-2001) 5、建筑地面工程施工质量验收规(GB50209-95) 6、建筑给水排水施工质量验收规(GB50242-2002) 7、建筑电气工程施工质量验收规(GB50304-2002) 8、建筑构造通用图集 9、建筑电气通用图集 10、建筑节能保温施工质量验收规 11、甲方提供的装修做法 12、其他有关现行规、标准、文件 三、工程概况与样板间位置 1、本工程为市南河置业有限公司投资兴建的南河佳苑二期工程;位于市裕安区城南镇,由佳境规划建筑设计研究院有限公司设计,框架结构,地上11层,地下2层;建筑面积:8117.3m2. 8117.3m2 5433.17m2 使用功能:多层住宅楼。二类建筑;耐火等级二级,抗震设防烈度为7度;设计使用年限50年。 2、本工程基础垫层使用混凝土强度为C15,基础、主体使用混凝土强度为C20、C25、C30、C35,墙体采用煤矸石空心砖、混凝土实心砖,砌筑砂浆为M5混合砂浆,十一层为M7.5混合砂浆,外墙面为膨胀玻化微珠保温砂浆,门窗采用塑钢玻璃门窗。 3、本工程样板间位置如下: 38#楼二层西单元1-5/A-L轴; 39#楼二层东单元25-29/A-L轴;

建筑工程样板引路专项施工方案

第十二章样板引路专项施工方案 12.1目的 为贯彻远洋集团2013年“继续提升两个能力,追求有效益、有质量的增长,打造可持续性发展格局”的要求为指导,特别是“提升项目品质运营能力和动态成本管控能力”为指导思想,响应远洋集团的各规章制度和指引,结合本工程的项目特点制定样板先行实施细则方案,并且以此样板为本工程的实体技术标准。对工程施工起到良好的引导作用,提升项目工程管理水平。 12.2 样板制定的依据 《远洋地产项目工程样板管理作业指引》 《远洋地产标准化工艺作业指引》 《远洋地产产品质量实测实量标准》 施工图纸中的工艺做法 12.2.1施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 (2)根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 (3)及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 (4)按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 12.2.2引路范围和样板施工作业计划 12.2.2.1样板引路范围 12.2.2.1.1实施样板/设备样板:项目工程确定的工程/材料设备供应商确定设备的样板;如下图所示:/后,要求供应商提供符合采购合同要求的相关材料.材料样板完成面效果样板12.2.2.1.2.完成面效果样板是指用来评估完成面设 计效果的样板。例如精装修样板房、外墙装饰线条做栏杆安装效果样板、外墙石材效果样板、毛坯交楼标准样板房、法样板等。如下图所示:

毛坯交楼样板房 精装修交楼样板房 工序样板:在施工现场选定固定位置作为样板的展示区,通过提前12.2.2.1.3 制定各工序样板来明确施工材料、做法、验收标准等作为技术标准; 样板展示区效果图样板施工作业计划12.2.3本工程施工将严格遵守样板先行的施工原则,同时样板将坚决按照标准、规 为了更好地控制工程施技术交底进行施工。范、设计以及项目各专项施工方案、工本样板段施工作业计划所确定的样板段如规范施工,质量,指导现场正确施工、下: A.钢筋绑扎工程 B.模板工程砌筑工程C.室内外抹灰工程D.卫生间防水工程 E.F.地下室防水工程 G.门窗安装工程 H.外墙保温工程 I.外墙面砖粘贴工程

质量样板引路专项施工方案

目录 1工程概述 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2分部分项工程概况与特点 (1) 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 (1) 1.2.2砌体工程概况与特点 (1) 1.3编制依据 (1) 1.4施工准备 (1) 2实行样板引路范围和样板施工作业计划 (2) 2.1混凝土结构工程 (2) 2.2砌体工程 (2) 3样板分项工程施工内容和标准 (2) 3.1混凝土结构工程 (2) 3.1.1钢筋分项工程 (2) 3.1.1.1施工内容和技术措施 (2) 3.1.1.2质量标准 (3) 3.1.2模板分项工程 (4) 3.1.2.1施工内容和技术措施 (4) 3.1.2.2质量标准 (5) 3.1.3混凝土分项工程 (6) 3.1.3.1施工内容和基本要求 (6) 3.1.3.2质量标准 (6) 3.2砌体工程 (8) 3.2.1施工内容和工序要求 (8) 3.2.2质量标准和技术措施 (9) 4分部分项质量通病的预防措施 (11) 4.1钢筋工程质量通病的预防措施 (11) 4.2模板工程质量通病的预防措施: (12) 4.3砼工程质量通病的预防措施: (13) 4.4砌体工程质量通病的预防措施 (14) 5质量样板引路专项施工方案实施的工作流程 (15) 5.1第一步:方案确认 (15) 5.2第二步:样板施工 (15) 5.3第三步:样板验收 (15) 5.4第四步:样板交底 (15) 6人员培训和考核 (16) 7样板引路施工注意事项 (16)

质量样板引路专项施工方案 1工程概述 1.1 工程概况 本工程位于佛山市东平新城世纪莲体育馆西侧,总建筑面积70535平方米,地上9层(42626平方米),地下2层(27909平方米)。本工程的建设单位为佛山市东平新城开发建设有限公司,设计单位为华南理工大学建筑设计研究院,监理单位为浙江江南工程管理股份有限公司,施工单位为广东省第一建筑工程有限公司。 1.2 分部分项工程概况与特点 1.2.1混凝土结构工程概况与特点 本工程大楼为钢筋混凝土框架-剪力墙结构,结构安全等级为二级,结构设计基准期为50年,建筑抗震设防烈度为七度。 本工程大楼为青少年宫、科技馆两栋双体建筑,层数为9层,地下2层,总建筑面积为70535m2,其中地下室部分面积27909m2,建筑物总高度为56.65m。 混凝土强度等级为C30~C55; 1.2.2砌体工程概况与特点 围护结构采用蒸压加气混凝土砌块,规格600*200*200mm和600*200*100mm,M7.5砌筑砂浆砌筑,底部调节砖采用水泥砖,顶部斜顶砖采用灰砂砖。 1.3 编制依据 (1)本工程施工设计图及说明 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) (3)《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002) (4)《防水工程质量验收标准》(GB50208—2002) (5)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203—2002) (6)《屋面工程质量验收规范》(GB50207—2002) (7)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210—2001) (8)《建筑电气安装工程质量检验标准》(GB50303—2002) (9)业主下发的其他各类文件 1.4 施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:李作洪 副组长:苏龙泉

样板房精装修施工组织方案与对策

中国智造.e谷创想城东区18#楼四层C-1、C-2、C-3样板房精装修施工案 编制;上利建筑装饰有限公司第二装饰部 日期:2013年11月3日

目录第一章;说明 第二章;地面清理与环境保护 第三章;水电安装施工 第四章;卫生间地面、墙面防水施工第五章;厨房墙面、地面施工 第六章;轻钢龙骨膏板吊顶施工 第七章;清缝刮腻子乳胶漆施工 第八章;瓷砖铺装施工 第九章;木地板铺装施工 第十章;空调工程(甲定) 第十一章;地暖安装(甲定) 第十二章;门窗安装(甲定) 第十三章;扶梯安装(甲定) 第十四章;背景墙安装(甲定) 第十五章;样板房施工进度计划附件表

第一章;说明 1. 依据中国智造.e谷有限公司2013-10-30(工作联系单)对样 板房要求,以及甲指分包、甲控材料、甲指材料 2.依据c-1,c-2,c-3精装修图纸。 3.依据现场实际情况我司特编制施工进场作业案。 第二章地面清理与环境保护 1、现场每天安排1人及时清理,45天时间跟踪清理。所有垃圾必须从楼梯和升降梯进入地面,不得从窗口抛入地面。 2、清理人员要保护好成品和半成品。 第三章;水电安装施工 一、施工准备 材料、人员和施工机具 1、人员安排3人,15天(包括洁具安装) 2、材料De32PPR给水管、De25PPR给水管、De20PPR给水管、水管安装8kg试压 安装喷淋测试完工。 3、总包负责安装电线管、线梳通带线结束,我公司再进行电线、线盒安装。第五层要进行电线敷设测试。 4、中水由中水立管进入卫生间马桶De25PPR管走地面进入卫生间。中水管走、给水管走外。 第三章卫生间地面、墙面防水施工工艺 一、施工准备 材料、人员和机具 1人员安排3人,12天时间 2、地面施工工艺流程: 地面找坡→涂刷4厚建筑胶水泥砂浆结合层→细部做附加层20厚1:3水泥砂浆找平→涂刷第一遍东雨宏防水高度30公分→涂刷第二遍东雨宏防水高度1.8米→闭水试验高度10公分防水层保护层施工交给地暖施工。第二次防水 防水层保护层施工粘贴瓷砖 操作工艺: (1)基层验收:要求基层平整无空鼓、起砂、裂缝、积水等现象;阴阳角、管道根部做圆弧处理。 (2)涂刷底胶:配置底胶后,用长把滚刷均匀涂刷在基层表面。

铝合金门窗样板引路施工方案教材

样板引路工程工作指引 (铝合金门窗分项) 1.目的 通过样板工程引路强化工程质量的预控管理,并对样板进行分级管控,明确各阶段各职能的管理职责,规避系统性质量风险。 2.适用范围 适用于集团公司开发的所有居住类项目的铝合金门窗分项工程。 3.质量标准 3.2 实测实量:门窗框两对角线长度差、门窗框正、侧面的垂直度、水平度、横框标高等,不得超过下表规定的数值。 铝合金门窗安装允许偏 差

4.工艺做法 4.1窗的构造做法

5.安装流程 弹线定位→门窗洞口处理→防腐处理(铝合金门窗)→门窗框洞中找中线→就位、调整、临时固定→门窗与墙体连接固定→门窗框与墙体间隙的处理→洞口饰面→清理、嵌缝→门窗扇及亮窗玻璃安装→五金件安装、门窗启闭调试→清理清洗→提交检验 6.过程质量控制要点 6.1洞口尺寸检查 设计尺寸统一规定为:所有饰面完成后的净尺寸。 在门窗框或副框安装前,土建施工单位应为门窗安装提供三线(水平线、垂直线和进出线)基准,由门窗安装单位逐个复测洞口尺寸及偏差,对需要进行处理的门窗洞口应做好记录和标识。 6.2门窗洞口偏差处理

注:当δ≥50mm 时,洞口须浇筑C20 细石混凝土,混凝土内配2φ10 通长钢筋和6@250U 型箍筋,与原有墙 6.4清理、嵌缝

7.门窗渗漏及预防措施 7.1防渗漏主要材料 7.2门窗口滴水及流水坡度构造要求 无论采用何种外饰面做法,门窗上口应做出滴水槽或鹰嘴滴水线。涂料门窗上口宜采用成品滴水槽,滴水线流水坡度应不小于5%;窗台下口流水坡度不小于10%(详见5.1节点图)。外窗台完成面最高点应低于内窗台完成面20mm以上。 7.3窗口外侧四周增加JS防水做法(详见5.1节点图) 7.4打胶质量要求详见6.3和6.4(发泡胶和密封胶) 严禁采用裁纸刀切割多余发泡剂。打密封胶应用美纹纸盖住窗框及墙面,美纹纸粘贴应顺直,打胶面的宽度尺寸、深度尺寸符合设计要求,通常为6mmX8mm。 7.5门窗框泄水孔位置准确、排水顺畅

精装样板房保护施工方案

、编制依据 、工程概况 三、防水施工布置思路 1、主要漏水位置分析 2、防水施工思路 四、施工准备 1.技术准备 2.主要机具准备 3.材料准备 五、施工安排 1、3mm厚SBS防水卷材施工 2、预留洞口处安装预制板 六、质量要求 七、其他要求 1.成品保护 2.安全文明施工 3.环保施工管理及技术措施错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。 错误!未定义书签。

一、编制依据 1、本工程建筑结构和设计图纸 2、本工程施工组织设计 3、 浙江省现行的质量、安全生产、文明施工的有关政策、文件规 4、现场施工条件及本公司的技术要求

《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015 7、 &《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013 9、第GZB-2016-005号工程联系单第8条二、工程概况 兰溪市康体中心工程位于城西路以西,兰溪市卫生局以南,白坑新 村以东,建筑总面积为,其中地上建筑面积m2,地下建筑面积m2(地下一层)。1#老年公寓25层,建筑高度,2#公寓楼21层,建筑高度, 康体活动中心4层,建筑高度,医疗综合楼20层,建筑高度84m,二个一层门卫室,其中公寓主楼为剪力墙结构,康体中心为框架结构,综合 楼为框架剪力墙结构,单层地下室车库采用框架结构;1#、2#楼、士相当于黄海高程。 本工程计划在2#老年公寓2层作为精装修样板层,样板房施工期间上部仍进行墙体砌筑(包括窗台、构造柱砼浇捣)及墙面粉刷工作,可能会导致外墙面的污染,室内精装修工程的损坏,漏水,渗水等一系列的成品破坏,因此,洞口防水、楼梯间及电梯井防水、悬挑层型钢悬挑层的防污染是本方案的一个重点。为能够在此阶段满足实体样板层精装整体效果,做以下楼层断水工作处理: 1、2#娄3层及4层做防水卷材; 2、2#娄3层及4层所有施工孔洞进行封闭防水封堵,沿楼梯、电梯井洞口部位设置反坎防水,电梯井进行硬防护封闭。 本工程防水卷材为为3mmSB改性沥青防水卷材,遇墙、柱上翻高度250mm 三、防水施工布置思路 1、主要漏水位置分析 楼层中主要的漏水源为二次结构的施工用水及雨水。 主要漏水位置:卫生间、厨房烟道及其他预留洞口;机电立管、排水立管和消防立管预留洞口;水表间及预留洞口。 2、防水施工思路 4层上部楼层所有的施工用水及雨水集中于4层阳台,通过地漏及正式排水立管采用90度弯头从3层窗户接出排放于地下室顶板,经排水沟及沉淀池排入市政管网。 电梯井及楼梯口用实心砖砌筑120mm高挡水反坎,迎水面粉刷20 厚防水砂

工程施工样板引路施工方案

目录 一、编制依据 (2) 二、工程概况 (2) 三、施工总体安排 (2) 3.1、建立样板引路制度 (2) 3.2样板施工过程控制 (4)

一、编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50210-2001) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 《建筑施工手册》(第4版,2003.9) 沈阳嘉里中心T1楼建筑施工图纸 二、工程概况 本方案适用范围为:T1楼大屋面外脚手架。 三、施工总体安排 3.1、建立样板引路制度 分项(工序)施工前,由专业工长依照施工方案和技术交底以及现行的国家规范、标准,组织进行分项(工序)样板施工。可将每一层的第一个施工段的各分部分项工程及重点工序作为样板,请业主、监理共同验收,必要时请当地的质量监督部门进行样板认可。样板验收合格前不得进行下一步施工,同时在班组样板施工中要接受技术标准、质量标准的培训,做到统一操作程序,统一施工做法,统一质量验收标准。 1、半成品、成品样板挂牌

对现场的原材料、半成品、成品等进行挂牌标识,标识须注明使用部位、规格、产地、进场时间等,必要时必须注明存放要求。材料进场验收时对照封存的样品进行比对验收。对于钢筋、砂石、水泥等原材料进场验收时对照国家的材料验收规范进行验收。 2、施工过程样板挂牌 坚持“方案领先,样板引路”,所有工序都以单元做样板,样板验收合格后在施工部位挂牌注明工序名称、施工责任人、技术交底人、操作班长、施工日期、实测允许偏差值等。施工中坚持“三检制度”即自检、交接检、专职检相结合。每道工序从开始就做好样板引路,以样板指导施工。特别是专职质量员,质量检查时要对照工程施工质量验收规范严格把关,一丝不苟,不留隐患进入下道工序。 3、工序样板 项目应根据各自不同的施工作法确定样板种类及做法,以下是装修工程的常规样板工序。 (1)制作砌筑结构样板墙:确保砌体砂浆饱满、错缝搭接、分块合理、勾缝美观、马牙槎、顶砌及墙拉筋留置符合规范。墙拉筋埋放正确,锚固长度满足抗震规范。 (2)制作内墙抹灰样板房:确保内墙抹灰平整,阴阳角方正,线角平直,净空、净高、洞口尺寸准确,养护及时,无空鼓、开裂及抹纹,洞口阳角抹灰施工缝位置留置正确。对不同材料的基底交叉处,抹灰前应有加强抗裂措施。 (3)制作外墙涂料样板墙:确保涂层厚度及耐擦洗遍数满足设计要求,颜色、压纹均匀、表面光洁、纹路自然、分缝清晰顺直、宽窄一致,无交叉污染。 (4)制作内墙涂料样板墙:确保平整光滑无色差、流坠,线条顺直、分色清晰无透底现象。 (5)门窗安装及涂饰样板:安装时框、扇的合页开槽不可过深或过浅,合页方向、位置正确,严格控制门扇周围的缝隙。 (6)制作吊顶样板间:确保吊顶小面平整,大面起拱位置准确、不同材料相交接处过渡自然,吊顶四周阴角与墙面贴合顺直无起伏。灯具、喷洒头、录像探头位置对称,成排成线在一块板内居中。 (7)制作地砖样板间:确保地面砖铺贴光滑流畅、分缝均匀、勾缝细腻无交叉污染,排砖对称美观无小于1/3砖。尤其在卫生间要尽可能考虑墙、顶、地排砖通缝。地面砖粘贴牢固无空鼓。

水电样板引路施工方案计划

连江万星城工程质量样板引路水电安装方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、设备安装工程概况

二、施工准备 1、根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 组长:杨国华 副组长:陈永春 成员:左文清、彭奕林、李有权、赖天强 2、根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其他项目实物样板层进行参观。 3、及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。 4、按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 5、本工程拟定,实物样板设在活动板房办公室正前方集中展示区;实物样板展示区将施工主要内容中所有的主要实物样板制作出来;本工程主要工程质量样板为:钢筋工程、模板工程、砼工程、防水工程、砌筑、内墙装饰、外墙装饰、门窗安装,给排水安装,电气安装。 三、分部分项工程实物样板施工 1.给排水工程 1.1样板层选定及施工前要求 1.1.1在项目的样板层墙体砌筑完成后,实施给排水安装样板层施工。 1.1.2现场工长对水电安装工人进行安全、技术和施工现场文明施工的交底。 1.1.3在实施部位墙体上弹好1m水平标高线,在地面上根据房间垂直控制轴线定出墙面抹灰层总厚度(在地面弹出墨线)。 1.1.4根据安装施工图,按标高线在墙上放出户内管线走向位置线,检查复核,无误后报监理、甲方专业人员验收。 1.2样板层穿楼板管道套管安装 1.2.1穿楼面套管做法

样板引路方案最终版..

瑞园二期项目总承包工程B标段样板引路专项实施方案 苏州第一建筑集团有限公司 2017年2月

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、样板引路实施计划表 (3) 四、施工样板制作方案 (5) 五、施工样板验收方案 (21) 六、样板引路专项交底方案 (25) 七、样板引路相符性检查方案 (26) 八、样板引路施工注意事项 (27)

一、编制依据 根据集团及公司要求,落实工法引路、样板先行方针,为平湖瑞园二期B标段工程的施工提供直观可视的技术支持,特编制本工法样板间施工专项施工方案。 (1)苏州第一建筑集团有限公司企业质量标准 (2)中梁地产集团第三方过程评估(实测实量)工作制度 (3)国家颁布的规范性文件 GB50203-2011砌体工程施工质量验收规范 GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50207-2012 屋面工程质量验收规范 GB50300-2013 建筑工程施工质量验收统一标准 DGJ32/J16-2014 江苏省住宅质量通病控制标准等。 二、工程概况 三、样板引路实施计划表

样板引路实施计划表(表3.1)

四、施工样板制作方案 4.1 主体结构钢筋样板施工 1、钢筋工程主要体现的内容 1)柱、剪力墙、梁、板、梁柱接头、楼梯、后浇带等钢筋的制作、安装、定位。 2)受力钢筋连接(焊接、机械连接等)外观质量。 2、钢筋绑扎 1)柱钢筋绑扎按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,柱子方筋立起之后,绑扎接头的搭接长度应符合设计要求。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣绑扎。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布臵,并绑扎牢固。有抗震要求的柱箍筋端头应弯成135°,平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径)。柱上下两端箍筋应加密,加密区长度及加密区内箍筋间距应符合设计图纸的要求。如设计要求箍筋设拉筋时,拉筋应钩住箍筋。柱筋保护层厚度为25mm,当柱截面尺寸有变化时,柱应在板内弯折,弯后的尺寸要符合设计要求。 2)梁钢筋绑扎:在梁侧模板上上画出箍筋间距,摆放箍筋。先穿主梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开;穿次梁的下部纵向受力钢筋及弯起钢筋,并套好箍筋;放主次梁的架立筋;隔一定间距将架立筋与箍筋绑扎牢固;调整箍筋间距使间距符合设计要求,绑架立筋,再绑主筋,主次梁同时配合进行。框架梁上部纵向钢筋应贯穿中间节点,梁下部纵向钢筋伸入中间节点锚固长度及伸过中心线的长度要符合设计要求。框架梁纵向钢筋在端节点内的锚固长度也要符合,应交错绑扎,箍筋弯勾通为135°,平直部分长度为10d。梁端一个箍筋就设臵在距离柱节边缘50mm处,梁端与柱交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计要求。 3)板钢筋绑扎清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。按画好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。绑扎板筋时一般用顺扣或八字扣,除外围两根筋的个交点应全部绑扎外,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。如板为双层钢筋,两层筋之间须加钢筋马凳,以确保上部钢筋的位置。负弯矩钢筋每个相交点均要绑扎。在钢筋的下面垫好砂浆垫块,间距1.5m。垫板的厚度等于保护层厚度,应满足设计要求,如设计无要求时,板的保护层厚度应为15mm,钢筋搭接长度与搭接位臵的要求与前

施工现场样板房施工方案

锦江区成龙路街道华新村2、7组新建商品住宅、商业用房、绿化工程及附属设施项目(金悦天娇公寓) 样 板 工 程 专 项 施 工 方 案 编制人:张小乐 审核人:涂礼操 中国五冶集团蓝光金悦天骄项目经理部 编制时间:二〇一五年十一月二十日

目录 第一节:编制说明 (3) 第二节:编制依据 (4) 第三节:工程简介 (6) 一、工程概况 (6) 二、建筑概况 (6) 三、结构概况 (7) 第四节:样板施工及要求 (8) 一、样板组织 (8) 二、样板内容 (8) 三、样板布局 (13) 四、样板实施 (14) 第五章、样板实施计划 (32) 第六节:样板引路施工注意事项 (34) 第七节:样板运用管理 (35) 一、样板运用管理理念 (35) 二、样板具体运用 (35)

第一节:编制说明 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,由于当前建筑施工从业的一线作业人员职业技能及质量意识不高的现状,为便于在以后的施工过程中形成统一的做法及验收标准。特制定本样板专项施工方案。 蓝光金悦天娇项目整个工程全力推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项有效措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,尽量消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。

第二节:编制依据 一、本项目建设工程的土建招标文件和土建总承包工程施工合同以及技术要求文件; 二、汉嘉设计集团股份有限公司蓝光金悦天骄项目工程建筑、结构等施工图; 三、蓝光《样板管理一览表》、《蓝光地产集团施工工艺工法标准图集》、《蓝光管理动作评估表》; 四、国家有关现行施工验收规范、规程、标准以及省、市对于建筑施工管理有关规定。本工程采用主要技术标准、规范、规程、规定如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)《工程测量规范》(GB50026-2007)《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008)《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2011)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2012)《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2011)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2010)《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2001)《建筑防腐蚀工程施工规范》 (GB50212-2014)

工程质量样板引路方案

陇南市武都区江南文化旅游服务中心开发发项目 样板引路施工方案 编制: 审核: 审批: 甘肃第三建设集团公司 二0一七年九月

目录 一、现场概况 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工准备 (8) 四、分部分项工程实物样板施工 (7) 1、防水工程 (7) 2、混凝土结构工程 (9) 3、砌筑分部工程 (11) 4、楼层内立面线管,开关、插座底盒及电箱的安装 (12) 5、内墙装饰 (13) 6、门窗安装工程 (13) 7、外墙装饰 (15) 8、样板房 (16) 五、样板引路施工注意事项 (17)

样板引路施工方案 工程质量样板引路是工程施工质量管理的一种行之有效的做法,鉴于当前建筑施工一线作业人员大多来自农村富余劳动力,文化程度和职业技能不高的现状,整个工程推行工程质量样板引路这一做法,使之成为施工项目质量管理的一项措施,有利于加强对工程施工重要工序、关键环节的质量控制,消除工程质量通病,提高工程质量的整体水平。特制定样板引路方案如下。 一、现场概况 本工程位于陇南市武都区西侧为村级公路,东临长江大道,场地内呈东西狭长状,地势平坦,根据建设单位提供的陇南市武都区江南文化旅游服务中心开发项目工程施工图,本工程地上共有12个单体工程,1#楼A和1#楼B ,2#楼有2个单体,3#楼有2个单体,4#楼有2个单体,5#楼有3个单体,6#楼。地下有A区和B区,位于陇南市武都区。 二、工程概况 1、建筑概况 1.1 1#楼A区 地上三层,建筑面积717.83m2,建筑高度为16.348m。 建筑结构形式为框架结构;建筑抗震设防类别为乙类,抗震设防烈度为八度,建筑防火类别为多层公共建筑;建筑工程设计等级为二级,建筑物设计使用年限为50年,耐火等级地上二级,屋面防水

机电安装样板引路方案

专项施工方案 工程名称:锦绣花园四期 专项名称:样板引路方案(机电) 江苏省华建建设股份有限公司 二〇一三年12 月

江苏省华建建设股份有限公司深圳分公司 施工组织设计及专项方案 会签页 工程名称锦绣花园四期 方案名称样板引路方案(机电) 项目部会签(章) 编制人 年月日 技术负责人 年月日 项目经理 年月日 工程处会签(章)技术质量科 年月日 技术主任 年月日 公司部门会签 (章)技术质量处 年月日 总工室 年月日 企业技术负责人 年月日

目录 第一章工程概况 0 第一节工程概况 0 第二节安装工程概况 0 第三节工期及质量目标 0 第二章编制依据 (1) 第三章样板引路实施准备及部署 (4) 第一节施工技术准备现场组织机构配置 (4) 第二节现场组织机构配置 (5) 第四章样板引路实施范围 (6) 第一节实物样板范围 (6) 第二节实物样板展示区平面..................... 错误!未定义书签。第四章分部分项工程实物样板施工 .. (7) 第一节给排水工程 (7) 第二节电气工程 (24) 第三节通风空调工程............................ 错误!未定义书签。 第四节设备房安装工程 (42) 第五节样板引路施工注意事项 (51) 第五章安全文明措施 (52) 第一节安全保证体系及责任制度 (52) 第二节安全措施、文明施工措施 (52) 第三节安全档案资料制度 (54)

第四节安全保证措施和注意事项 (55) 第六章样板施工制作计划 .......................... 错误!未定义书签。

工程样板引路实施计划方案

曦之湖花园 (样板引路) 专 项 施 工 方 案 编制人:阮剑明 审核人:炳灿 编制日期:2014年10月20日

第一章工程概况 1.1基本概况 1.2样板引路目的 1、通过工序样板引路的实施,为工程大面积施工的工程品质提供重要保障; 2、发挥工程管理平台作用,使项目工程管理工作系统化、标准化,加强工程的工序节点 管理; 3、明确质量标准,通过工序样板让操作人员完全掌握此工序的关键点、流程和质量验收 标准,让样板成为施工交底的一个实例体现。 1.3工作职责 1、根据项目现场实际情况确定《样板清单目录》确定样板实施时间; 2、实施样板前,技术部组织监理、总包、分包进行样板评审,确定该工序的质量控制点和控制措施,并形成《评审记录表》及《施工小样图》; 3、项目工程部负责监督监理、总包单位的工序样板具体实施; 第二章样板引路的实施要求 2.1展示区设置 建议在同一楼层的若干房间(主体阶段在现场设置)按照施工顺序分别在不同房间设置展示区,例如分别设置混凝土工程样板展示区,砌筑工程样板展示区,抹灰工程样板展示区等等。另外,在同一分项工程展示区,尽量将该工程的所有工序都完整展示出来,如抹灰工程展示区,应能同时展出7个小样板:灰饼、甩浆拉毛、挂网布设、外门窗洞口半精洞口抹灰、墙面抹灰打底、阳角护角甩茬、抹灰成活的样板。样板制作应具有代表性,能反映此工序要求的关键性特点,且实施面积不能太小,应能体现此工序的操作难度。如:抹灰,应尽量选择一面墙或一个房间,体现出墙阴阳角、门窗口施工标准,不能只抹灰一小块面积而无法体现成活难度。

1、样板形式:实物样板或图片样板。尽量设置实物样板,如果的确没有条件,经监理及 项目部同意,可以实施图片样板;另外,为了方便在室进行展示,部分工序如钢筋工程/模板工程可以采用制作钢筋样品/模板样品的形式,放置在室进行节点工序展示。 2、文字说明指示牌:样板旁必须悬挂文字说明指示牌,体现出样板名称、操作要点、质 量标准。 3、样板宣传手册:项目部的工序样板展示区制作完成,经项目部、监理、业主验收后, 由技术部根据项目的样板制作宣传手册,发放到项目部、监理、总包的管理人员组织学习。 2.2样板实施 本项目在各施工阶段、各工序施工前必须按照本方案先做工序样板,报项目部、监理、业主验收合格后方能展开大面积施工。 如果劳务分包针对某一项工序有更优秀的做法,可以由分包单位提出并制作样板,经项目部、监理、业主审核认可并具有推广意义,可由项目部工程部报送项目部对该项工序做法进行验收更新。 2.3分部分项工序样板容 1 工序 编号 工序名称示照片评判标准 1-1 钢筋制作符合钢筋加工要求;

样板间施工方案全

目录 第一章:编制依据 .................................................................... 第二章:工程概况 .................................................................... 第三章户型选择 .................................................................... 第四章:展示区线路规划.......................................................... 第五章:施工准备 .................................................................... 第六章样板工程施工人员及进度安排 .................................... 第七章:样板工程主要施工方法 ............................................... 一、第15层样板房主要项目.................................................................... 二、第16层主要项目................................................................................ 三、施工机具 ............................................................................................. 四、质量检验 ............................................................................................. 第八章保证措施 .................................................................. 一、成品保护 ............................................................................................. 二、质量保证 ............................................................................................. 三、安全保证 ............................................................................................. 第九章:文明施工 .................................................................... 第十章样板间的验收程序---------------------------------- 第一章:编制依据 1)深圳筑博设计院、结构及安装施工图纸 2)《建筑施工手册第四版》 3)《建筑装饰装修工程质量验收规范》 GB50210-2001 4)《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209-2002)

建筑工程样板引路专项施工方案

建筑工程样板引路专项施工方案

第十二章样板引路专项施工方案 12.1目的 为贯彻远洋集团“继续提升两个能力,追求有效益、有质量的增长,打造可持续性发展格局”的要求为指导,特别是“提升项目品质运营能力和动态成本管控能力”为指导思想,响应远洋集团的各规章制度和指引,结合本工程的项目特点制定样板先行实施细则方案,而且以此样板为本工程的实体技术标准。对工程施工起到良好的引导作用,提升项目工程管理水平。 12.2 样板制定的依据 《远洋地产项目工程样板管理作业指引》 《远洋地产标准化工艺作业指引》 《远洋地产产品质量实测实量标准》 施工图纸中的工艺做法 12.2.1施工准备 (1)根据项目部的人员,由项目经理统一调配人员组成样板制作指导、监督小组。 (2)根据施工进度要求及时对项目管理人员、班组操作工人进行技术、安全、质量、操作规程的交底工作,有条件时可到其它项目实物样板层进行参观。 (3)及时进行分部工程的隐蔽验收工作,以便组织实物样板的施工。

(4)按进度将各施工材料分批进场,并进行相关见证送检工作,确保施工材料符合设计、施工要求。 12.2.2引路范围和样板施工作业计划 12.2.2.1样板引路范围 12.2.2.1.1实施样板/设备样板:项目工程确定的工程/材料设备供应商确定后,要求供应商提供符合采购合同要求的相关材料/设备的样板;如下图所示: 材料样板 12.2.2.1.2.完成面效果样板 完成面效果样板是指用来评估完成面设计效果的样板。例如精装修样板房、毛坯交楼标准样板房、栏杆安装效果样板、外墙石材效果样板、外墙装饰线条做法样板等。 如下图所示:

相关文档
相关文档 最新文档