新地标十大分部检验批的划分
新地标十大分部检验批的划分

DBJ04/T226-2015 新地标质量验收十大分部检验批的划分

地基与基础工程检验批划分

1 压实、夯实、预压、换填地基各分项工程一般划分为一个检验批;工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2刘分为一个检验批;或者以变形缝、施工缝划分检验批。

2 复合地基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每300根桩为一个检验批。

3 基础各分项工程可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。也可以根据验收内容符合山西省《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4.3.2条的相关规定。

4 桩基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。

其中混凝土预制桩钢筋骨架、灌注桩钢筋笼、地下连续墙钢筋笼分项工程一般划分为一个检验批,若工程量较大,可按桩的类型、施工部位或日生产量划分,相同类别、施工部位的每20根桩为一个检验批。

5 基坑支护各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应根据支护结构类型、工艺和施工部位进行划分;其中相同类型、工艺和施工部位的排桩、双排桩支护可按照山西省《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4.2.2-4条划分;土钉墙、锚杆、地下连续墙按施工部位或面积、延米进行划分,土钉墙相同工艺、村料和施工部位每500 m2划分为一个检验批;同一工程的不同施工部位采用不同的支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。

6 降水、排水、回灌分项工程一般划分为一个检验批。

7 土方开挖、土方回填、场地平整分项工程检验批可按回填料、工艺、分层、分区段划分,由施工单位会同监理单位在施工前确定。

8 边坡各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2划分为一个检验批。

9 地下防水各分项工程检验批的划分原则:

1)主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。

2)特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。

3)排水工程和注浆工程应各为一个检验批

主体结构工程检验批划分

1 混凝土结构各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、施工段和结构缝划分检验批。

2混凝土结构材料进场验收时,检验批的容量可相应扩大:

1)获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次性检验合格的产品,检验批的容量可按规定扩大一倍;且检验批容量仅可扩大一倍。当扩大检验批后的检验出现不合格情况时,应按扩大前的检验批容量重新验收,且该产品不得再次扩大检验批容量。

2)混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属

于同一工程项目且同期施工的多个单位工程,对同一厂家生产的同批材料、构配件、器具及半成品,可统一划分检验批进行验收。

3 钢筋连接接头各分项工程检验批划分原则:

1)闪光对焊接头:在同一台班内,由同一个焊工完成的300个同牌号、同直径钢筋焊接接头应作为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算;累计仍不足300个接头时,应按一批计算。

2)箍筋闪光对焊接头:在同一台班内,由同一个焊工完成的600个同牌号、同直径箍筋闪光对焊接头作为一个检验批,如超出600个接头,其超出部分可以与下一台班完成接头累计计算。

3)电弧焊接头:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋、同形式接头作为一批。

4)钢筋电渣压力焊接头和气压焊接头:在现浇混凝土结构中,应以300个同牌号钢筋接头作为一批;在房屋结构中,应在不超过连续二楼层中300个同牌号钢筋接头作为一批;当不足300个接头时,仍应作为一批。

5)预埋件钢筋T形接头:外观质量检查时,应从同一台班内完成的同一类型预埋件中抽查;力学性能检验时,应以300件同类型预埋件作为一批,一周内连续焊接时,可累计计算。当不足300件时,亦应按一批计算。

6)钢筋机械连接接头:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,应以500个为一个检验批进行检验与验收,不足500个也应作为一个检验批。

4钢筋混凝土烟囱筒壁各分项工程为每10m高划分为一个检验批。(新增)

5钢筋混凝土筒仓中简体各分项工程检验批划分原则:

1)独立筒仓体应单独划分检验批。大直径筒仓、联体筒仓应按施工段划分检验批。

2)采用滑模工艺施工时,按每一个工作日的滑升区段且不超过3m的滑升高度划分检验批。

3)采用除滑模工艺以外的其他方法施工时,应按模板高度划分检验批。

4)在简体配筋变化处,宜按配筋区段分别划分检验批。

6 砌体结构各分项工程应按同材料类型及同类型材料的相同强度等级,按楼层、变形缝、施工段划分检验批,且不超过250m3砌体为一个检验批。

7钢结构各分项工程检验批划分原则:

1)钢结构制作工程可按构件类型和加工批次、数量划分检验批;或按钢结构安装工程检验批划分原则进行划分。

2)单层、多层及高层钢结构安装工程可按变形缝和空间稳定单元划分为一个或若干个检验批,也可按楼层或施工段划分。

3)钢网架(网壳)、管桁架结构、预应力钢结构工程可按变形缝和空间稳定单元划分为一个或若干个检验批,也可按楼层或施工段划分。

4)地下钢结构可按不同地下层来划分。

5)预应力索杆和膜结构制作安装工程的检验批,应结合与之相配套的钢结构制作、安装分项工程检验批划分为一个或若干个检验批。或按膜单元或支承结构稳定单元等划分成一个检验批或若干个检验批。(新增)

6)压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、楼面、墙面或与

之相配套的钢结构安装分项工程检验批划分为一个或若干个检验批。

7)钢结构涂装工程可按钢结构制作或钢结构安装分项工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

8铝合金结构各分项工程检验批划分原则:

1)原材料及成品进场,检验批应与各分项工程检验批一致,也可根据进料实际情况划分。

2)零部件及部件加工工程可按相应的铝合金结构制作工程或铝合金结构安装工程检验批的划分原则及进料实际情况划分为一个或若干个检验批。

3)焊接、紧固件连接、构件组装、构件预拼装、防腐处理工程应按铝合金结构制作工程检验批的划分原则划分为一个或若干个检验批。

4)框架结构安装工程的单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。

5)空间网格结构安装及面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线划分,空间网格结构安装也可按空间稳定单元划分为一个或若干个检验批。

6)幕墙结构安装工程应按山西省《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4.4.2-8条的规定划分检验批。

9钢管混凝土与型钢混凝土各分项工程检验批可按山西省《建筑工程施工资料管理规程》DBJ04/T214-2015第4.3.2-1条规定进行划分。(新增)

10木结构各分项工程检验批划分原则:

1)方木与原木结构的材料、构配件的质量控制应以一幢方木、原木结构房屋为一个检验批;构件制作安装质量控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。

2)胶合木结构的材料、构配件的质量控制应以一幢胶合木结构房屋为一个检验批;构件制作安装质量控制应以整幢房屋的一楼层或变形缝间的一楼层为一个检验批。

3)轻型木结构的材料、构配件的质量控制应以同一建设项目同期施工的每幢建筑面积不超过300 m2、总建筑面积不超过3000 m2的轻型木结构建筑为一检验批,不足300m2者应视为一检验批,单体建筑面积超过300 m2对,应单独视为一检验批;轻型木结构制作安装质量控制应以一幢房屋的一层为一检验批。

4)木结构防护工程检验批的划分可分别按本条前3款所对应的方木与原木结构、胶合木结构、轻型木结构检验批的划分来进行。

11 结构加固各分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,相同材料、工艺、施工部位每500m2划分为一个检验批。

建筑装饰装修工程检验批划分

1建筑地面工程的基层(各构造层)和各类面层,应按每一层次或每层施工段(或变形缝)、楼层划分检验批,高层建筑标准层可按每三层做为一个检验批。单层面积较大时可按500 m2为一检验批。室外散水、台阶、坡道、明沟应按单位工程各划分为一个检验批。其基土、垫层和面层的质量验收应符合地面工程的规定。

2抹灰各分项工程(包括清水砌体勾缝)检验批应按下列原则划分:

1)相同材料、工艺和施工条件的室外抹灰工程每1000 m2应划分为一个检验批,不足1000 m2时也应划分为一个检验批。(室外)

2)相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰工程每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。(室内)3相同材料、工艺和施工条件的外墙防水各分项工程每1000 m2应划分为一个检验批,不足1000 m2时也应划分为一个检验批。

4住宅室内防水各分项工程应以每一个自然间或每一个独立水容器作为检验批,逐一检验。

5门窗各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)同一品种、类型和规格的木门窗、金属门窗、塑料门窗及门窗玻璃每100樘应划分为一个检验批,不足100樘也应划分为一个检验批。

2)同一品种、类型和规格的特种门每50樘应划分为一个检验批,不足50樘也应划分为一个检验批。

6同一品种的吊顶工程、轻质隔墙工程、裱糊和软包各分项工程每50间(大面积房间和走廊按吊顶、隔墙和裱糊面积30 m2为一间)应划分为一个检验批。不足50间也应划分为一个检验批。

7饰面板与饰面砖各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板与饰面砖工程每50问(大面积房间和走廊按施工面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

2)相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板与饰面砖工程每1000 m2应划分为一个检验批,不足1000m2也应划分为一个检验批。

8幕墙各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每1000 m2应划分为~个检验批,不足1000 m2也应划分为一个检验批。

2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

3)异型或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建没单位)和施工单位协商确定。

9涂饰各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)室外涂饰工程每一栋楼的同类涂料涂饰的墙面每1000 m2应划分为一个检验批,不足1000 m2也应划分为一个检验批。

2)室内涂饰工程同类涂料涂饰墙面每50间(大面积房间和走廊按涂饰而积30 m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批。

10细部各分项工程的检验批应按下列规定划分:

1)同类制品每50间(处)应划分为一个检验批,不足50间(处)也应划分为一个检验批。

2)每部楼梯应划分为一个检验批。

屋面工程检验批划分

屋面各分项工程宜按屋面面积每500 m2~1000 m2划分为一个检验批,不足500 m2应为一个检验批;不同楼层屋面划分不同的检验批,对于同一楼层屋面也可按变形缝和施工段划分检验批

建筑给水排水及供暖工程检验批划分

建筑给水排水及采暖工程按设计系统和设备组别来划分检验批。也可按区域、施工段或楼层、单元来划分检验批

通风与空调工程检验批划分

通风与空调工程,按设计系统和设备组别划分检验批,对于风管配件制作工程可按规格、型号、教量来划分检验批:对设备安装可按设备规格型号,数量来划分检验批,对于管道系统安装工程可按管道的规格、型号、长度来划分检验批

建筑电气工程检验批划分

1室外电气安装工程依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分;

2变配电室安装工程,主要配电室和分变配电室各为一个检验批;

3供电干线安装工程,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分;

4电气动力和电气照明安装工程及建筑物等电位联结分项工程,检验批的划分应按土建施工区段、变形缝、楼层等划分;

5备用和不间断电源安装分项工程各为一个检验批;

6防雷及接地装置安装工程、人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各为一个检验批,大型基础可按区块划分成几个检验批。避雷引下线安装,6层以下建筑为1个检验批;高层建筑依均压环设置间隔的层数为一个检验批;接闪器安装同一屋面为一个检验批

智能建筑工程检验批划分

1室外监控安装工工程依据庭院大小、投入运行先后、功能区块不同划分检验批;

2机房安装工程依据每个分部分项工程划分为一个检验批;

3建筑设备监控系统依据DOC控制箱作为一个检验批;

4综合布线系统以楼层每个弱电间为原则划分检验批

5有线电视系统以各个信号放大器为原则划分检验批;

6防雷及接地装置安装工程、人工接地装置和利用建筑物基础钢筋的接地体各划分为一个检验批

建筑节能工程检验批划分

1围护系统节能工程检验批的划分原则:

1)相同保温隔热材料、工艺和施工做法的墙面,每1000 m2扣除窗洞后的保温墙面面积划分为一个检验批,不足1000 m2也可划分为一个检验批;也可根据与施工流程相一致且方便施工预验收的原则,由施工单位与监理单位共同商定。

2)相同设计、保温材料、工艺和施工条件的幕墙,每1000 m2划分为一个检验批,不足1000 m2也划分为一个检验批;同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批;对于异形或有特殊要求的幕墙,检验批的划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由施工单位与监理单位共同商定。

3)同一广家的同一品种、类型和规格的门窗及门窗玻璃每100樘划分为一个检验批,不足100樘也划分为一个检验批;同一厂家的同一品种、类型和规格的特种门每50樘划分为一个检验批,不50樘也划分为一个检验批;对于异形或有特殊要求的门窗,检验批的划分应根据其特点和数量,由施工单位和监理单位共同商定。

4)相同保温材料、工艺和施工做法的地面,每1000 m2面积划分为一个检验批,不足1000 m2也划分为一个检验批;也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理单位共同商定。

5)相同保温材料、工艺和施工做法的地面,每1000m2面积划分为一个检验批,不足1000 m2也划分为一个检验批;也可按施工段或变形缝划分;不同构造做法的地面节能工程应单独划分检验批。

2供暖空调设备及管网系统节能工程检验批的划分原则:

1)供暖节能工程按设计系统或设备组别来划分检验批。也可按区域、施工段或楼层、单元来划分检验批。

2)通风与空调节能工程按设计系统或设备组别来划分检验批。对设备安装可按设备规格型号、数量来划分检验批,对于管道系统安装工程可按管道的规格、型号、长度来划分检验批。

3)空调与供暖系统冷热源与管网节能工裎按设计系统和设备组别来划分检验批。

3电气动力节能工程检验批的划分原则:

1)配电与照明工程可按系统、楼层、建筑分区划分为若干个检验批。

2)室外电气安装工程依据庭院大小、投运时间先后、功能区块不同划分。

3)变配电室安装工程,主要配电室和分配电室划分为一个检验批。

4)供电干线安装工程,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分。

5)电气动力和电气照明安装工程及建筑物等电位联结分线工程,检验批的划分应按土建施工区段、变形缝、楼层划分。

4检测与控制节能工程,依据供电区段和电气线缆竖井的编号划分。也可按土建施工区段、变形缝、楼层划分。

5可再生能源工程检验批的划分原则:

1)地源热泵系统节能工程按设计系统(环路)或设备组别类划分检验批。也可按区域、施工段来划分检验批。

2)太阳能光热节能工程按设计系统或组别来划分检验批。对设备安装可按设备规格型号,数量来划分检验批,对于管道系统安装工程可按管道的规格、型号、长度来划分检验批。

3)太阳能光伏节能工程可按供电区段和电气线缆竖井的编号划分。备用和不间断电源安装分项工程各为一个检验批

电梯工程检验批划分

每部划分为一个检验批。

室外设施与环境工程检验批划分(新增)

1室外设施工程统一划分一个检验批。散水、台阶、明沟等含在地面检验批中;

2室外建筑环境工程各分项工程一般划分为一个检验批,工程量较大时,广场与停车场、挡土墙、场坪绿化按相同材料、工艺每1000 m2划分为一个检验批,道路中除广场与停车场按面积划分外,均按相同材料、工艺每500m划分为一个检验批

十大分部检验批容量填写

十大分部检验批容量填 写 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013中的第4.0.7条规定“施工前,应由施工单位制定分项工程和检验批的划分方案,并由监理单位审核。对于附录B及相关专业验收规范未涵盖的分项工程和检验批,可由建设单位组织监理、施工等单位协商确定。”针对本条规定,可以由各个专业技术负责人在开工前把分项工程和检验批的划分方案确定下来,上交监理审批。 参照专业验收规范的规定检验批的划分方法如下: 主体结构工程 检验批的划分是比较灵活的,需要我们更多的结合实际情况。 1.混凝土结构工程可根据工艺相同,便于控制质量的原则按结构类型、构件类型、工作班、楼层、施工段和变形缝划分检验批。 模板我们可以按施工段划分,检验批容量就可以填写施工段内的构件数量 钢筋可以按施工段划分,检验批的容量按构件数填写就可以 混凝土同样也可以按施工段来划分检验批,检验批容量一般我们填写体积就可以了 2.砌体结构工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定: (1)所用材料类型及同类型材料的强度等级相同; (2)不超过250m3砌体; (3)主体结构砌体一个楼层(基础砌体可按一个楼层计);填充墙砌体量少时可多个楼层合并。 填充墙如果量少,可以多个层合到一起做为一个检验批,检验批容量填写体积就行了 3.钢结构工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定: (1)单层钢结构安装工程可按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批;

(2)多层及高层钢结构安装工程可按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批。地下钢结构可按不同地下层划分检验批; (3)钢网架结构安装工程可按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干检验批; (4)压型金属板的制作和安装工程可按变形缝、楼层、施工段或屋面、墙面、楼面等划分为一个或若干个检验批; (5)其余分项工程的检验批划分与钢结构安装工程保持一致,或者根据现场情况进行合理的调整。 构件的检验批我们通常按层或施工段划分就可以,检验批容量填写构件数量就可以 4.钢管混凝土结构及型钢混凝土结构检验批的划分可参照混凝土和钢结构的划分原则。 5.铝合金结构工程的各分项工程的检验批的划分应符合下列规定: (1)单层铝合金安装工程应按变形缝或空间刚度单元等划分成一个或若干个检验批,多层铝合金结构安装工程应按楼层或施工段等划分为一个或若干个检验批; (2)铝合金空间网格结构安装工程应按变形缝、施工段或空间刚度单元划分成一个或若干个检验批; (3)铝合金面板的制作和安装工程应按变形缝、施工段、轴线等划分为一个或若干个检验批; (4)铝合金幕墙结构安装工程应按下列规定划分检验批: 1)相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程每500m2~1000m2为一个检验批,不足500m2应划分为一个检验批。每个检验批每100m2抽查不应少于一处,每处不应小于10m2。 2)同一单位工程的不连续的幕墙工程应单独划分检验批。

分部分项检验批划分表汇总

分部分项工程划分表 序号分 部 工 程 子分部工程分项工程检验批质量验收记录备注 1 地 基 与 基 础 无支护土方 土方开挖 土方回填 土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 有支护土方 排桩 降水、排水 地下连续墙 锚杆、土钉墙 水泥土桩 沉井与沉箱 钢或混凝土支撑 排桩墙支护工程检验批质量验收记录 降水与排水工程检验批质量验收记录 地下连续墙工程检验批质量验收记录 锚杆及土钉墙支护工程检验批质量验收记录 沉井与沉箱工程检验批质量验收记录 地基及基础处理 灰土地基 砂和砂石地基 碎砖三合土地基 土工合成材料地基 粉煤灰地基 重锤夯实地基 灰土地基工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录 1

强夯地基 振冲地基 砂桩地基 预压地基 高压喷射注浆地基 土和灰土挤密桩地基注浆地基 水泥粉煤灰碎石桩地基夯实水泥土桩地基强夯地基工程检验批质量验收记录 振冲地基工程检验批质量验收记录 砂桩地基工程检验批质量验收记录 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录土和灰土挤密桩地基工程检验批质量验收记录 桩基锚杆静压桩及静力压桩 预应力离心管桩 钢筋混凝土预制桩 钢桩 混凝土灌注桩(成孔、钢筋笼、清孔、 水下混凝土灌注) 混凝土预制桩(钢筋骨架)工程检验批质量验收记录 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(钢筋笼)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(混浆护壁钻孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(套管成孔桩)工程检验批质量验收记录 混凝土灌注桩(人工挖孔桩)工程检验批质量验收记录 地下防水防水混凝土 水泥砂浆防水层 卷材防水层 涂料防水层 金属板防水层 塑料板防水层 细部构造 防水混凝土工程检验批质量验收记录 水泥砂浆防水层工程检验批质量验收记录 卷材防水层工程检验批质量验收记录 涂料防水层工程检验批质量验收记录 细部构造检验批质量验收记录 2

分部分项及检验批划分方案

分部分项及检验批划分 方案 Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT

××××××工程分部分项及检验批划分方案 编制: 审核: 批准: 泸州市第七建筑工程公司 二○一一年十一月 一、工程概况 (一)基础工程 本工程基础采用人工挖孔灌注桩,共172个孔,设计等级丙级;桩端持力层为中风化白云岩,阻力特征值q pa=2400kp a;桩长以桩端周边进入持力层1倍桩径为准,且成桩长度不小于,相邻桩端高差应小于相邻桩端净距的1/2。 (二)主体工程 本工程主体分为A、B、C、D四个区;建筑物长米,宽米,建筑总高为,;总建筑面积:27703 m2,其中地上面积25918 m2,地下面积1785 m2; A、B区主体为3层、C 区为一层、D区为7层;根据地形,A、D区左端部分有半地下一层;该工程抗震等级:D区为三级,A、B、C区为四级;抗震设防烈度:7度;基础持力层置于中风化白云岩

上,承载力特征值fa=2400kpa;防火设计建筑分类:二类,耐火等级:一级;屋面防水等级:Ⅱ级;设防烈度:7度。该工程使用功能为图书馆、办公用房,(三)屋面工程: 1、不上人屋面:防水卷材不上人屋面(II级):99J201-B7-35; 2、上人屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; 3、坡屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; (四)墙体工程: 1、粘土空心砖外墙:采用240厚粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑; 2、粘土空心砖内墙:采用200厚和120厚粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑。 (五)地面工程: 1、水磨石地面:采用西南04J312-3127a/8,3127a/9,2厚铜条分格,间距不大于 1000*1000,用于阅览室、书库等处。 2、地砖地面:采用01J304-38/46,用于其他等处,卫生间采用防滑地砖; 3、花岗岩地面:采用西南04J312-3147a/12,3152a/13,用于门厅,展厅等处; 4、防静电地板地面:用于电子阅览室。 (六)楼面工程: 1、水磨石楼面:采用西南04J312-3127a/8,3127a/9, 2厚铜条分格,间距不大于 1000*1000,用于阅览室、书库等处。 2、地砖楼面:采用01J304-38/46,用于其他等处,卫生间采用防滑地砖; 3、花岗岩地面:采用西南04J312-3147a/12,3152a/13,用于过厅等处。 (七)装饰工程: 1、外墙饰面为高弹性外墙涂料,采用03J930-1-5/90。 2、内墙涂料墙面:采用03J930-1-3/70,涂料为白色乳胶漆,用于其他各处;

检验批划分原则

检验批划分原则 分部(子分部)工程、分项工程的划分,已在各专业规范中全部列出,各工程项目可按工程实际情况选择参照划分。检验批的划分和数量确定,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。检验批的划分,实质是分项工程验收批数量的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收:而在检验批划分和数量确定时,则应按下列各分部工程相关要求进行划分和确定: 1.地基与基础分部工程 (1)土方工程子分部:包含土方开挖、土方回填、场地平整等分项,可按回填料、工艺、分层、分区段划分为若干个检验批 (2)基坑支护子分部:包含地下连续墙、土钉墙、内支撑等分项,工程量较大时应根据支护结构类型、工艺、和施工部位进行划分;同一工程的不同施工部位采用的不同的支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。 (3)基础子分部:可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。 (4)地基子分部:包含注浆地基、水泥土搅拌桩等分项,按施工流水段(部位)、材料、工艺或施工缝、变形缝划分为若干个检验批。 (5)其它子部分(地下防水、边坡等),按地下层、结构缝、施工流水段划分为若干个检验批。 2.主体结构分部工程 (1)混凝土结构子分部:包含模板、钢筋、混凝土等分项要求,按进场批次、工作班、楼层、施工段和结构缝划分为若干个检验批。 (2)钢结构子分部: 1)钢结构安装可按变形缝和空间稳定单元划分也可按楼层或施工段划分检验批; 2)压型金属板可按变形缝、楼层、施工段或屋面、楼面、墙面或与之配套的钢结构安 装分项工程检验批分为一个或若干个检验批。 (3)砌体结构子分部: 按施工段、楼层、变形缝,且不超过250m3砌体为一个检验批,划分为若干个检验批。 (4)木结构子分部: 检验批应按材料、构配件质量控制和构件制作安装质量控制一楼层或变形缝间的一楼层分别划分检验批。 3.建筑装饰装修工程分部 (1)建筑地面子分部: 1)基层(各构造层)和各类面层的分项工程,检验批按每一层次或每层施工段(或变形缝)、楼层划分检验批。高层建筑的标准层可按每三层作为一个检验批,单层面积较大时可按500㎡为一检验批。 2)室外工程中,散水、台阶、明沟和坡道按单位工程各划分为一个检验批。 (2)抹灰子分部:

分部分项工程检验批划分原则和方法

. 石庙镇光明易地扶贫搬迁社区#楼2四期工程 检 验 批 划 分 方 案

河南派普建设工程有限公司 . . 石庙镇光明易地扶贫搬迁社区四期工程1#楼 分部分项工程检验批划分方案 为补充和完善施工组织设计,更好的为现场施工服务,现编制本工程分部分项检验批划分实施方案。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由3个子分部工程组成,共划分为45个检验批。 (一)无支护土方子分部工程 土方工程含2个分项工程划分为2个检验批 1、土方开挖工程为1个检验批 2、土方回填工程为1个检验批 (二)地基子分部工程 地基工程含1个分项工程划分为6个检验批 1、砂和砂石地基7个检验批 (三)基础子分部工程 基础工程含2个分项工程划分为37个检验批 1、无筋扩展基础划分为1个检验批含砖砌体检验批。 2、钢筋混凝土扩展基础划分为36个检验批含钢筋原材料、加工、连接、安装、混凝土原材料、施工、配合比、现浇结构外观质量及尺寸偏差共计36个检验批。

. . 主体分部分项工程检验批划分二、条规4.0.5本工程主体为砖混结构。按照《建筑工程施工质量验收统一标准》第定检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层,施工段进行划分。(一)混凝土结构子分部工程个检验批。4个分项工程,划分为140钢筋混凝土结构子分部工程含个检验批、模板分项工程划分为281 个检验批、钢筋分项工程划分为562 个检验批。、混凝土施工分项工程划分为423 14个检验批。4、现浇结构分项工程划分为)砌体结构子分部工程(二14检验批。砌体结构子分部工程含2个分项工程,划分为检验批。1个检验批,即71、砖砌体分项工程划分为每层为个检验批。个检验批,即7、配筋 . . 三、建筑装饰装修分部分项工程个子分部6建筑装饰装修分部含:地面、抹灰、门窗、饰面砖、涂饰、细部等63工程共计个检验批。(一)地面子分部工程地面子分部工程含水泥沙浆面层一个分项工程。根据《建筑地面工程施工质量7个检验批。验收规范》规定可按每一层作为检验批的规定,划分为抹灰子分部工程(二)4.1.5第《建筑装饰工程质量验收规范》抹灰子分部工程仅含一个分项工程,根据条规定:4、相同材料工艺和施工条件的室外抹灰工程每立面应划

检验批划分原则

检验批划分原则 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

检验批划分原则 分部(子分部)工程、分项工程的划分,已在各专业规范中全部列出,各工程项目可 按工程实际情况选择参照划分。检验批的划分和数量确定,应视工程的特点(如施工段、结构缝、楼层、部位、工艺、系统等)情况进行确定,这样便于质量管理和工程质量控制,也便于质量验收。检验批的划分,实质是分项工程验收批数的确定,一个分项工程可按工程的特点分为一个或若干个检验批进行验收;而在检验批划分和数量确定时,则应按下列各分部工程相关要求进行划分和确定; 1、地基与基础分部工程 (1)无技护土方子工程:包括土方开挖、土方回填等分项,应按施工流水段(分段开挖) 结构缝(后浇带等)划分为若干个检验批。 (2)有技护土方子工程:包括进底降水、地下连续墙、土钉墙、支撑等分顶,按施工流 水分段(分段、分层开挖、支撑形式)、结构缝(后浇带等)或机械分组划分为若干个检验批。 (3)地基与分子处理子分部:包含注浆地基、水泥土搅拌桩等分项按施工流水段(部 位)、工艺或机械分组划分若干个检验批。 (4)桩基子分部:包含砼预制桩、PHC桩、钢管桩、灌注桩等分项,按施工流水段、品 种规格、沉桩方法、工作条件或机械分组划分若干个检验批。 (5)其它子分部(地下防水、基础等),按地下层、结构缝、施工流水段划分若干个检 验批。其中防水分项工程,除按本条要求划分外,并按不同设计材料、工艺要求划分检验批,纳入防水分项工程。 2、主体结构分部工程

检验批划分原则

地基与基础分部工程检验批划分原则 ⑴无支护土方子分部:包含土方开挖、土方回填等分项,应按施工流水段(分段开挖)、结构缝(后浇带等)划分为若干个检验批 ⑵有支护土方子分部:包含井点降水、地下连续墙、土钉墙、支撑等分项,按施工流水段(分段、分层开挖、支撑形式)、结构缝(后浇带等)或机械分组划分为若干个检验批。 ⑶地基及基础处理子分部:包含注浆地基、水泥土搅拌桩等分项,按施工流水段(部位)、工艺或机械分组划分为若干个检验批。 ⑷桩基子分部:包含混凝土预制桩、PHC桩、钢管桩、灌注桩等分项,按施工流水段、品种规格、沉桩方法、工作条件或机械分组划分为若干个检验批。 ⑸其它子部分(地下防水、基础等),按地下层、结构缝、施工流水段划分为若干个检验批。其中防水分项工程,除按本条要求划分以外,并按不同设计材料、工艺要求划分检验批,纳入防水分项工程。 主体结构分部工程检验批划分原则 ⑴混凝土结构子分部检验批划分原则: 包含模板、钢筋混凝土等分项要求,按施工段、结构缝、楼层或工作班组划分为若干个检验批。 ⑵钢结构子分部检验批划分原则:

1) 钢结构按楼层或施工段(吊装单件)变形缝划分检验批: 2) 压型金属板按屋面、墙板、楼面等不同部位划分: 3) 对于原材料及成品进场时的验收检验批,应根据工程规模及进料实际情况合并或分解划分。 ⑶砌体结构子分部检验批划分原则: 按施工段、楼层、变形缝、砌体品种、砂浆强度等级或工作班组划分为若干个检验批。 建筑装饰装修工程分部检验批划分原则 ⑴建筑地面子分部检验批划分原则 1) 基层(各构造层)和各类面层的分项工程,检验批按楼层或每层施工段(或变形缝)划分。高层建筑的标准层(除裙房外)检验批,可以按每三层划分为一个检验批,不足三层另划分为一个检验批。 2) 室外工程中,散水、台阶、明沟和坡道等附属工程纳入相应的地面分项中,划分为一个或若干个检验批。⑵抹灰子分部检验批划分原则 1) 相同材料、工艺和施工条件的抹灰工程(室外),按施工段(或变形缝)、楼层(若干)及按每500~1000M2划分一个检验批、不足500 M2另划分一个检验批。 2) 相同材料、工艺、施工条件的抹灰工程(室内),按施工段(或变形缝)、楼层及按50个自然间(大面积房间和走廊、楼梯间,按抹

(完整版)建筑工程分部、分项、检验批划分

定义: 1、建设项目 指在一个总体范围内,由一个或几个单项工程组成,经济上实行独立核算,行政上实行统一管理,并具有法人资格的建设单位。例:一所学校、一个工厂等。 2、单项工程 是指在一个建设项目中,具有独立的设计文件,能够独立组织施工,竣工后可以独立发挥生产能力或效益的工程。例:一所学校的教学楼、实验楼、图书馆等。 3、单位工程 指竣工后不可以独立发挥生产能力或效益,但具有独立设计,能够独立组织施工的工程。例:土建、电器照明、给水排水等。 建筑规模较大的单位工程,可将其能形成独立使用功能的部分为一个子单位工程。 单项工程与单位工程两者的区别主要是看它竣工后能否独立地发挥整体效益或生产能力。 4、分部工程 分部工程是单位工程的组成部分,是建筑工程和安装工程的各个组成部分,按建筑工程的主要部位或工种工程及安装工程的种类划分。建筑工程十大分部包括:地基与基础、主体结构、建筑装饰装修、建筑屋面、建筑给水排水及采暖、建筑电气、智能建筑、通风与空调、电梯、建筑节能工程 当分部工程较大或较复杂时,可将其按材料种类、施工特点、施工顺序、专业系统和类别等划分成若干子分部工程。如装饰工程可分为:地面、门窗、吊顶工程;建筑电气工程可划分为:室外电气、电气照明安装、电气动力等子分部工程。 5、分项工程 分项工程是指分部工程的组成部分,是施工图预算中最基本的计算单位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同规格等,将分部工程进一步划分的。例如,钢筋混凝土分部工程,可分为捣制和预制两种分项工程;预制楼板工程,可分为平板、空心板、槽型板等分项工程;砖墙分部工程,可分为实心墙、空心墙、内墙、外墙、一砖厚墙,一砖半厚墙等分项工程。 按照不同的施工方法、不同的材料、不同的规格划分。例:砖石工程可分为砖砌体、毛石砌体两类,其中砖砌体可按部位不同分为内墙、外墙、女儿墙。分项工程是计算工、料及资金消耗的最基本的构造要素。 6、检验批 分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。 根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分。

新地标十大分部检验批的划分

DBJ04/T226-2015 新地标质量验收十大分部检验批的划分 地基与基础工程检验批划分 1 压实、夯实、预压、换填地基各分项工程一般划分为一个检验批;工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2刘分为一个检验批;或者以变形缝、施工缝划分检验批。 2 复合地基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每300根桩为一个检验批。 3 基础各分项工程可按不同地下层、变形缝或后浇带、施工段来划分检验批。也可以根据验收内容符合山西省《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4.3.2条的相关规定。 4 桩基各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按桩的类型、工艺和施工部位划分,相同类型、工艺和施工部位每200根桩为一个检验批。 其中混凝土预制桩钢筋骨架、灌注桩钢筋笼、地下连续墙钢筋笼分项工程一般划分为一个检验批,若工程量较大,可按桩的类型、施工部位或日生产量划分,相同类别、施工部位的每20根桩为一个检验批。 5 基坑支护各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应根据支护结构类型、工艺和施工部位进行划分;其中相同类型、工艺和施工部位的排桩、双排桩支护可按照山西省《建筑工程施工质量验收规程》DBJ04/T226-2015第4.2.2-4条划分;土钉墙、锚杆、地下连续墙按施工部位或面积、延米进行划分,土钉墙相同工艺、村料和施工部位每500 m2划分为一个检验批;同一工程的不同施工部位采用不同的支护类型时,不论工程量大小均应按支护类型分别划分。 6 降水、排水、回灌分项工程一般划分为一个检验批。 7 土方开挖、土方回填、场地平整分项工程检验批可按回填料、工艺、分层、分区段划分,由施工单位会同监理单位在施工前确定。 8 边坡各分项工程一般划分为一个检验批。工程量较大时,应按材料、工艺和施工部位划分,相同材料、工艺和施工部位每1000 m2划分为一个检验批。 9 地下防水各分项工程检验批的划分原则: 1)主体结构防水工程和细部构造防水工程应按结构层、变形缝或后浇带等施工段划分检验批。 2)特殊施工法结构防水工程应按隧道区间、变形缝等施工段划分检验批。 3)排水工程和注浆工程应各为一个检验批 主体结构工程检验批划分 1 混凝土结构各分项工程可根据与生产和施工方式相一致且便于控制施工质量的原则,按进场批次、工作班、楼层、施工段和结构缝划分检验批。 2混凝土结构材料进场验收时,检验批的容量可相应扩大: 1)获得认证的产品或来源稳定且连续三批均一次性检验合格的产品,检验批的容量可按规定扩大一倍;且检验批容量仅可扩大一倍。当扩大检验批后的检验出现不合格情况时,应按扩大前的检验批容量重新验收,且该产品不得再次扩大检验批容量。 2)混凝土结构工程采用的材料、构配件、器具及半成品应按进场批次进行检验。属

分部、分项、检验批划分方案

第一章编制依据 1.《绿地滨湖国际城五区工程》施工合同; 2. 建设单位提供的绿地滨湖国际城五区设计图纸、图纸会审记录; 3. 我司承建类似工程长期积累的施工经验; 4. 我司各项资源配备以及本地区可利用资源和施工现场实际情况; 5. 本工程所涉及的主要国家或行业规、标准如下: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002(2010年版)《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2011 《建筑地面工程施工质量验收规》GB50209-2010 《屋面工程质量验收规》GB50207-2012 《建筑装饰装修工程质量验收规》GB50210-2001 《地下防水工程施工验收规》GB50208-2011 《建筑电气工程施工质量验收规》GB50303-2002 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规》GB50242-2002 《建筑节能工程施工质量验收规》GB50411-2007 国家及市工程建设标准强制性条文。 第二章工程概况 工程名称:绿地滨湖国际城五区 建设单位:绿地新城置业

设计单位:大学综合设计研究院 监理单位:广源建设监理咨询 施工单位:五洋建设集团股份 工程概况:本工程由11个单位工程与1个民防工程车库构成,总建筑面积134035 17m2。(其中包括2幢2层物业服务楼为(9#~10#)楼,楼层高为4.50m,屋面层高为4.40m。7幢高层住宅楼为(1#~3#、5#~8#)楼平均层高2.8m,11#楼层高5m,工程总面积93668.79 m2。地下室、含车库民防工程总面积40366.38m2。

分部分项及检验批划分方案

分部分项及检验批划分方案方案审核会签表 (注:适用于“单位施工组织设计”,“危险性较大的分部(分项)工程的专项工程方案”会审用。)

分部分项及检验批划分方案审核会签表

施工组织设计/(专项)施工方案报审表工程名称:华宇·林语岚山二期编号:

华宇·林语岚山二期 分部分项及检验批划分专项施工方案 重庆华姿建筑工程有限公司 二〇一七年十一月

目录 1、工程概况 (1) 建筑概况 (1) 结构概况 (7) 2、编制依据 (7) 3、单位、子单位、分部、分项、检验批划分 (8) 单位工程划分 (8) 子单位工程划分 (8) 分部、子分部、分项工程划分 (9) (一)、地基与基础分部 .......................................... 错误!未定义书签。 (二)、地下室防水分部 .......................................... 错误!未定义书签。 (三)、主体分部 ...................................................... 错误!未定义书签。 (四)、建筑装饰装修分部 ...................................... 错误!未定义书签。 (五)、屋面分部 (16) (六)、给排水系统分部 (16) (七)、电气系统分部 (17) (八)智能安装分部 (18) (九)通风系统安装分部 (18) (十)电梯安装子分部 (18) 3、单位工程、分部、分项、检验批工程验收 (19)

1、工程概况 本项目名称为华宇·林语岚山二期工程,位于重庆市石柱县黄水镇东侧,建筑物为多层建筑。由重庆业峰创艺旅游投资开发有限公司投资开发的商业和住宅项目,由重庆长厦安基建筑设计有限公司设计,重庆和泰建设工程监理有限公司监理,重庆华姿建筑工程有限公司承建。 本工程包括包括1#~11#楼及车库,总建筑面积㎡,建筑物为多层建筑。其中地下㎡。1、2、4#楼为7F/-1F层,3、5、6#楼为6F/-1F层,7#楼为5F/-1F层,8、9#楼为2F/-3F层,10、11#楼为2F-1F层,11#楼为2F/-1F层。桩底(基底)以中风化泥岩或砂岩为持力层。 建筑设计概况 、建筑设计简介见表。 表建筑设计简介 、建筑规模概况统计见表。

分部、分项检验批划分方案(DOC)

分部(子分部)分项工程检验批划分方案 一、概况 1、项目名称: 2、地点: 3、质量要求:要求达到合格,建设单位、施工单位、监理单位、设计单位共同组织自评验收(参照原国家标准)达到合格标准 4、工期要求:按照合同指定的工期节点完成交付。 5、责任主体 建设单位: 设计单位: 勘察单位: 监理单位: 施工单位: 6、施工范围:合同范围内的土建、钢结构、水、电、消防、暖通 二、检验批划分计划 基础、主体结构分部检验批按楼层施工缝、后浇带进行划分,(垫层、砌体按楼层进行划分,即每层划分一个检验批)。 建筑装饰装修分部:建筑地面子分部的基层(各构造层)和面层一层划分一个检验批;抹灰子分部相同材料、工艺和施工条件室外抹灰按500~1000m2划分一个检验批,相同材料、工艺和施工条件的室内抹灰每50个自然间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;门窗子分部每同一品种、类型和规格的金属门窗每100樘应划分为一个检验批,不

足100樘也划分为一个检验批(特种门窗50樘);同一品种的吊顶按每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分为一个检验批,不足50间也应划分为一个检验批;饰面板(砖)子分部相同材料、工艺和施工条件室外500~1000m2划分一个检验批,室内每个单元(楼梯)划分一个检验批;涂饰子分部同类涂料涂饰的墙面室外按500~1000m2划分一个检验批,室内同类涂料涂饰的墙面每50间(大面积房间和走廊按抹灰面积30m2为一间)应划分一个检验批,不足50间也划分为一个检验批;细部子分部同类制品每50间(处)划分一个检验批,不足50间(处)也划分为一个检验批。 建筑屋面分部按面积每500m2-1000m2划分一个检验批,不足500m2也划分为一个检验批。

分部分项及检验批划分方案

××××××工程 分部分项及检验批划分方案 编制: 审核: 批准: 黔东南州建总公司 二○○七年四月

一、工程概况 (一)基础工程 本工程基础采用人工挖孔灌注桩,共172个孔,设计等级丙级;桩端持力层为中风化白云 岩,阻力特征值q pa =2400kp a ;桩长以桩端周边进入持力层1倍桩径为准,且成桩长度不小于6.0M, 相邻桩端高差应小于相邻桩端净距的1/2。 (二)主体工程 本工程主体分为A、B、C、D四个区;建筑物长118.46米,宽73.8米,建筑总高为47.1m,;总建筑面积:27703 m2,其中地上面积25918 m2,地下面积1785 m2; A、B区主体为3层、C 区为一层、D区为7层;根据地形,A、D区左端部分有半地下一层;该工程抗震等级:D区为三级,A、B、C区为四级;抗震设防烈度:7度;基础持力层置于中风化白云岩上,承载力特征值fa=2400kpa;防火设计建筑分类:二类,耐火等级:一级;屋面防水等级:Ⅱ级;设防烈度:7度。该工程使用功能为图书馆、办公用房, (三)屋面工程: 1、不上人屋面:防水卷材不上人屋面(II级):99J201-B7-35; 2、上人屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; 3、坡屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; (四)墙体工程: 1、粘土空心砖外墙:采用240厚MU5.0粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑; 2、粘土空心砖内墙:采用200厚和120厚MU5.0粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑。 (五)地面工程: 1、水磨石地面:采用西南04J312-3127a/8,3127a/9,2厚铜条分格,间距不大于1000*1000, 用于阅览室、书库等处。 2、地砖地面:采用01J304-38/46,用于其他等处,卫生间采用防滑地砖;

检验批分部分项工程划分及验收计划

西安华南城项目三期五金机电D区一标段 检验批、分部分项工程划分及验收计划 编制: 审核: 审批: 编制单位:

期:日. 第一章、编制依据 1、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 5、建筑装饰装修工程质量验收规范(GB50210-2001) 6、《外墙饰面砖工程施工及验收规范》JGJ106-2002 7、《框架轻质填充墙构造图集》(西南05G70)等 8、《砌体结构设计规范》GB50003-2001 9、《施工组织设计》 10、工程设计图纸、设计变更及相关标准图集等 第二章、工程概况及建筑设计概况 第一节工程概况 1、西安华南城项目三期五金机电D区一标段一期位于西安市国际港务区,东侧为工程华南城E区,南侧为规划中的港务南路,西侧为行政村,北侧为规划路。占地面积约3.8万㎡,由30栋单体建筑组成,其中D-23栋地下1层,地上3层,其余楼栋均为地上3层建筑,工程总建筑面积约11.5万㎡,总高度10.8米,结构形式为框架结构,使用功能为商业用房。 第二节建筑设计概况 一、工程总体概况一览表 名目内容

二、工程建筑设计一览表 建筑分类商铺耐火等级一级 约万约7.711.5万总建筑面积占地面积建筑高度10.8m m2 m2 1319m2 首层首层建筑面积地下4200mm 0 层3972m2 裙房标准层地上面积3300mm 0 D-1栋高0 地下面积3 主楼地下0 1848m 地下4200mm 0 首层首层建筑面积层3972m D-2栋3300mm 0 标准层地上面积裙房高0 3 0 地下地下面积主楼 1749m2 0 4200mm 首层首层建筑面积地下 层4633m2 3300mm 裙房D-15栋地上面积标准层0 高0 主楼地下面积3 地下0 1239m2 地下首层建筑面积首层0 4200mm 层3722m2 3300mm 0 裙房栋D-16 标准层地上面积高0 地下面积0 地下3

分部分项工程检验批划分方案

A1 施工组织设计/(专项)施工方案报审表 工程名称:新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目编号:

新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目检验批划分专项施工方案 编制单位: 编制人: 审核人: 批准人: 编制日期:二O一六年一月十二日 新建农业废弃物生物降解循环利用建设项目工程 检验批划分专项施工方案

第一章工程概况 一、建筑概况 本工程为常德泰谷生物肥料有限公司筹资新建,建设地点位于澧县梦溪镇团堰村。结构形式:1#综合楼为三层框架结构、3#菌剂车间为一层钢结构、4#水泵房为一层框架结构、5#生产车间为一层钢结构、6#原料车间为一层钢结构、7#成品仓库为一层钢结构、8#生产车间为一层钢结构、9#锅炉房为一层框架10#公共卫生间,11#大门,总建筑面积为20545.92平方米,建筑总高为9.95-11.4米,耐久年限为50年;耐火等级3#菌剂车间与5#生产车间为三级其余都为二级;建筑抗震设防烈度七度。 第二章编制依据 1、主要根据 1.1、根据本工程设计施工图进行编制。 1.2、根据有关会议精神进行编制。 1.3、根据该建筑物的平面布置、楼层进行编制。 1.4、根据施工组织设计进行编制。 2、执行规范及标准 2.1、建筑施工质量验收统一标准(GB50300-2013)2.2、建筑地基基础工程施工质量验收规范(GB50202-2011) 2.3、砌体结构工程施工质量验收规范(GB50203-2011) 2.4、砌体工程现场检测技术标准(GB/T50315-2011)2.5、混凝土结构工程施工规范(GB50666-2011)2.6、混凝土质量控制标准(GB50164-2011)2.7、混凝土强度检验评定标准(GB/T50107-2010)2.8、钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2012) 2.9、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107-2010) 2.10、屋面工程施工质量验收规范(GB50207-2012) 2.11、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011)

常用建筑工程分部分项工程及检验批划分表

序号分部 工程 地基 与基 础 子分部 工程 分项工程 检验批划分地基 素土、灰土地基以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 砂和砂石地基 水泥粉煤灰碎石桩复合地基 基础 无筋扩展基础 钢筋砼扩展基础以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 筏形与箱形基础 干作业成孔桩基础 基坑支护灌注桩排桩围护墙 土钉墙 地下连续墙 锚杆 地下水控制降水与排水 回灌 土方土方开挖以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批土方回填以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 场地平整 边坡喷锚支护 挡土墙 边坡开挖 地下防水 主体结构防水以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 细部构造防水以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 建筑工程分部分项工程及检验批划分表 序号分部 工程子分部 工程 分项工程 检验批划分 2 主体 结构 砼结构 模板以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批 钢筋以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批 混凝土以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批 现浇结构以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批砌体结构砖砌体以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批填充墙砌体以结构楼层划分检验批,一层为一个检验批

序号分部 工程 建筑 装饰 装修 子分部 工程 分项工程 检验批划分建筑地面 基层铺设以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 整体面层铺设以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 板块面层铺设以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批抹灰 一般抹灰以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 保温层溥抹灰以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 装饰抹灰以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批外墙防水 外墙砂浆防水 涂膜防水 透气膜防水 门窗 木门窗安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 金属门窗安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 塑料门窗安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 门窗玻璃安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批吊顶 整体面层吊顶以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 板块面层吊顶以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 格栅吊顶 轻质隔墙 板材隔墙 骨架隔墙 玻璃隔墙 饰面板 石板安装 陶瓷板安装 木板安装 金属板安装 塑料板安装 饰面砖 外墙饰面砖粘贴以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 内墙饰面砖粘贴以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批幕墙 玻璃幕墙安装 金属幕墙安装 石材幕墙安装 陶板幕墙安装 涂饰 水性涂料涂饰以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 溶剂型涂料涂饰 细部 护栏和扶手制作与安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批 花饰制作与安装以楼栋划分检验批,一幢楼为一个检验批

分部分项检验批划分表

濮阳市华龙区东北庄餐饮小院提升工程 分部分项工程及检验批划分表 2017年月日 1

分部分项工程划分表 序号分 部 工 程 子分部工程分项工程检验批质量验收记录备注 1 地 基 与 基 础 无支护土方 土方开挖 土方回填 土方开挖工程检验批质量验收记录 土方回填工程检验批质量验收记录 有支护土方 降水、排水 降水与排水工程检验批质量验收记录 地基及基础处理 灰土地基 砂和砂石地基 碎砖三合土地基 土工合成材料地基 粉煤灰地基 重锤夯实地基 强夯地基 振冲地基 砂桩地基 预压地基 高压喷射注浆地基 土和灰土挤密桩地基 注浆地基 灰土地基工程检验批质量验收记录 砂和砂石地基工程检验批质量验收记录 粉煤灰地基工程检验批质量验收记录 强夯地基工程检验批质量验收记录 振冲地基工程检验批质量验收记录 砂桩地基工程检验批质量验收记录 高压喷射注浆地基工程检验批质量验收记录 土和灰土挤密桩地基工程检验批质量验收记录 2

水泥粉煤灰碎石桩地基夯实水泥土桩地基 桩基预应力工字钢桩 混凝土预制桩工程检验批质量验收记录 地下防水防水混凝土 涂料防水层 防水混凝土工程检验批质量验收记录 涂料防水层工程检验批质量验收记录 细部构造检验批质量验收记录 混凝土基础子分部工程混凝土 后浇带混凝土 混凝土结构缝处理 混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 后浇带混凝土原材料及配合比设计检验批质量验收记录 混凝土结构缝处检验批质量验收记录理 砌体基础砖砌体 混凝土砌块砌体 配筋砌体 砖砌体工程检验批质量验收记录 混凝土砌块砌体工程检验批质量验收记录 配筋砌体工程检验批质量验收记录 2 主 体 结 构 砌体结构 砖砌体 石砌体 填充墙砌体 配筋砖砌体 砖砌体工程检验批质量验收记录 石砌体工程检验批质量验收记录 填充墙砌体工程检验批质量验收记录 配筋砖砌体工程检验批质量验收记录 钢结构 钢结构焊接 紧固件连接 钢零部件加工 工字钢钢结构安装 钢结构涂装、钢构件组装 钢结构制作(安装)焊接工程检验批质量验收记录 焊钉(栓钉)焊接工程检验批质量验收记录 普通紧固件连接工程检验批质量验收记录 高强度螺栓连接工程检验批质量验收记录 钢结构零部件加工工程检验批质量验收记录 单独组卷 3

分部分项及检验批划分方案

分部分项及检验批划分方 案 Prepared on 24 November 2020

××××××工程 分部分项及检验批划分方案 编制: 审核: 批准: 泸州市第七建筑工程公司 二○一一年十一月 一、工程概况 (一)基础工程 本工程基础采用人工挖孔灌注桩,共172个孔,设计等级丙级;桩端持力层为中风化白云岩,阻力特征值q pa=2400kp a;桩长以桩端周边进入持力层1倍桩径为准,且成桩长度不小于,相邻桩端高差应小于相邻桩端净距的1/2。 (二)主体工程 本工程主体分为A、B、C、D四个区;建筑物长米,宽米,建筑总高为,;总建筑面积:27703 m2,其中地上面积25918 m2,地下面积1785 m2; A、B区主体为3层、C区为一层、D区为7层;根据地形,A、D区左端部分有半地下一层;该工程抗

震等级:D区为三级,A、B、C区为四级;抗震设防烈度:7度;基础持力层置于中风化白云岩上,承载力特征值fa=2400kpa;防火设计建筑分类:二类,耐火等级:一级;屋面防水等级:Ⅱ级;设防烈度:7度。该工程使用功能为图书馆、办公用房,(三)屋面工程: 1、不上人屋面:防水卷材不上人屋面(II级):99J201-B7-35; 2、上人屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; 3、坡屋面:防水卷材上人屋面(II级):99J201-B7-35; (四)墙体工程: 1、粘土空心砖外墙:采用240厚粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑; 2、粘土空心砖内墙:采用200厚和120厚粘土空心砖,M5混合沙浆砌筑。 (五)地面工程: 1、水磨石地面:采用西南04J312-3127a/8,3127a/9,2厚铜条分格,间距不大 于1000*1000,用于阅览室、书库等处。 2、地砖地面:采用01J304-38/46,用于其他等处,卫生间采用防滑地砖; 3、花岗岩地面:采用西南04J312-3147a/12,3152a/13,用于门厅,展厅等处; 4、防静电地板地面:用于电子阅览室。 (六)楼面工程: 1、水磨石楼面:采用西南04J312-3127a/8,3127a/9, 2厚铜条分格,间距不大 于1000*1000,用于阅览室、书库等处。 2、地砖楼面:采用01J304-38/46,用于其他等处,卫生间采用防滑地砖; 3、花岗岩地面:采用西南04J312-3147a/12,3152a/13,用于过厅等处。 (七)装饰工程:

高层建筑分部分项工程检验批划分原则和方法

高层建筑分部分项工程检验批划分原则和方法 为施工单位掌握编制报审的分部分项工程检验批的划分。现模拟了一座24层框剪结构、以地下一层、1~3层为商业用房。4~24层为两幢住宅塔楼所含九个分部工程较为齐全的工程(组织两段施工)。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》和相关施工质量验收规范规定的检验批划分的原则。编制了《高层建筑分部分项工程检验批划分原则和方法》示范性文件供参考。各项目监理部在进行这项工作时,应针对各工程设计施工图所含内容、施工单位编制的施工组织设计中施工段的划分、结合相关规范关于检验批划分的原则要求作为示范,再以示范文本作为参考。根据《建筑工程施工质量验收统一标准》中第4.0.5条“分项工程可由一个或若干个检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按楼层、施工段、变形缝等进行划分”的规定,进行本工程的检验批的划分。不要机械的“照搬,套用”。 一、地基与基础分部工程 地基与基础分部工程由5个子分部工程组成,共划分为31个检验批。 (一)有支护土方子分部工程 有支护土方工程含3个分项工程划分为3个检验批 1、土方开挖工程为1个检验批 2、土方回填工程为1个检验批 3、边坡支护工程为1个检验批 (二)阀板基础子分部工程 阀板基础子分部工程含4个分项工程划分为10个检验批。 1、模板工程分为2个检验批即模板安装、模板拆除各1个检验批。

2、钢筋工程分为2个检验批即钢筋原材料、加工和钢筋连接、安装各1个检验批。 3、混凝土施工设计为4个检验批,即垫层原材料配合比设计和阀板原材料配合比设计各1个检验批;垫层施工和阀基施工各1个检验批。 4、现浇结构工程划分为2个检验批,即:垫层和阀板各1个检验批。 (三)负一层结构子分部工程 负一层结构子分部工程划分为10个检验批。 1、模板工程划分为2个检验批含电梯井、剪力墙、柱、楼梯板、梁板等模板的安装和拆除各1个检验批。 2、钢筋工程划分为2个检验批即原材料、加工和连接、安装各1个检验批共计2个检验批。 3、混凝土施工工程划分为6个检验批即以电梯井、剪力墙为C40、柱为C50、梁板(含楼梯板)为C30的原材料配合比设计各1个检验批,共计3个检验批。混凝土施工也因施工工艺和设计标号不同相应划分为3个检验批。共计6个检验批。 4、现浇混凝土结构工程划分为3个检验批。 (四)负一层砌体子分部工程 负一层砌体子分部工程划分为2个检验批。 1、填充样砌体工程划分为1个检验批。 2、钢筋砌体划分为1个检验批。 (五)基础防水、防腐子分部工程 基础防水、防腐子分部工程含3个分项工程划分为3个检验批。 1、阀板找平层划分为1个检验批。 2、SBS卷材防水层划分为1个检验批。

相关文档