1. 资料介绍在热水管道中,每米钢管的伸缩长度为0.08mm,每米铜管的伸缩长度为

1.37mm;

2. 热镀锌管热水系统中,一个伸缩器(Ω型,II 型,波型,和套管)能承受的伸缩长度平均为

50mm ,因此,在水平的热水直线管道每隔50m,立管每隔30m 设置一个伸缩器.管道的每一个转弯可以承受的伸缩能力为10~20mm,. 每个伸缩器必须安装在两个固定支架之间.

3. 利用自然补偿等吸收管道温度变形时,弯曲两侧管段的长度不宜超过下表:

4. 塑料热水管(冷水管)管道伸缩长度计算:

管道伸缩长度 ΔL=ΔT ·L ·a

其中:ΔT=0.65Δts+Δtg

管道的最小自由臂长度Ls ΔL K

管材比例系数K 值表

几种管材a 值表

5.垫层内的入户小管径的塑料热水管可不考虑管道伸缩的措施.

6.当塑料热水管直线管道不能利用自然补偿或补偿器时,可通过固定支承利用管材的自身

容许的变形量解决温度伸缩的伸缩量.

直线管段最大固定支承(固定支架)间距见下表

:

直线管段最大固定支承(固定支架)间距

7.塑料热水管直线段长度大于上表,铜管.不锈钢管与衬塑钢管的直线长度大于20m时,应设

伸缩器解决管道的伸缩.

消防管道安装规范标准

消防管道安装规 1.围 本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,一般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,一般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明,如吊顶标高、地面标高、隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备——干管安装——报警阀安装——立管安装——喷洒分层干支管、消火栓及支管安装——管道试压——管道冲洗——喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)——节流装置安装——报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装——系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查看各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时与设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。 3.2.4检查管材、管件、阀门、设备及组件等是否符合设计要求和质量标准。

补偿器选型说明书

一、适用围 本选型说明书,适用于我公司自行研制开发的第三代产品双向套筒补偿器、单向套筒补偿器、万向球式补偿器在供热管网中的应用,确定了产品的分类、型号、性能特点、选型计算、安装及注意事项等。 套筒补偿器是流体管道的一种新型热补偿装置,可满足管网敷设各种形式(架空、地沟、直埋)的要求。 二、主要规格 公称直径:DN65~DN1200mm 设计温度:150o C 设计压力:≤2.5Mpa 补偿量:50~400mm 角位移:±15° 设计寿命:15~20年 三、双向套筒补偿器 ○1型号 LMRB 500—1.6 / 120 轴向补偿量 设计压力 公称直径 产品型号 ○2产品示意图 双向套筒补偿器外形图 ○3性能及特点 (1)双向性

双向补偿,双向导流,可适用于循环管网。 (2)直埋免维护,减少费用 与管道同埋地下(不用设观察井),不用定期维护可降低运行成本,节约维护费用。 (3)双向套筒补偿器不适用地下水位较高的地理环境。 (4)安全性高 采用宽道自紧式密封15-20年无泄漏、不失稳,防拉脱,同心度高可防止侧向力过大造成的危害。 (5)无约束、降低工程造价 外壳与芯管的配合形式采用机械配合形式中的动配合,具有良好的导向性,可作到无约束设计导向支架间距。 (6)方便施工、提高效率 安装时双向套筒补偿器(图1),位于两固定支架中间位置不用预拉伸,可直接同管道进行焊接,适用于任何敷设方式。补偿器可不受施工条件的限制,对于特殊环境下,如施工中遇到电缆线、煤气管线等不可动障碍时,可临时调整补偿器的安装位置,使L≠L而不影响使用,为管网施工提供了极大的方便。 (图1) 四、单向套筒补偿器 ○1型号 LMDB 800—1.6 / 200 轴向补偿量 设计压力 公称直径 产品型号

管道热补偿量计算

采暖补偿器计算 该帖被浏览了4176次| 回复了27次 1引言固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。 2设计计算系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。 2.1 计算管道热伸长量 (1) △X——管道的热伸长量,mm; t1——热媒温度,℃, t2——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算. L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ 按t1=95℃简化得 (2 ) 2.2确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段 对于本文所述系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。(管道伸长量分别为40mm和50mm)。实际设计时一般每段臂长不大于20~30m,不小于2m。在自然补偿两臂顶端设置固定支架。“г”型补偿器一般用于DN150以下管道;最大允许距离与管径关系见表1。“Z”型补偿器可以看做两个“г”型补偿器。 表1 г”型补偿器最大允许距离 补偿器形式敷设方式 管径DN(mm) 25 32 40 50 70 80 100 125 150 г型 长边最大间距L2(m)15 18 20 24 24 30 30 30 30 短边最小间距L1(m)2 2.5 3 3.5 4 5 5.5 6 6 2.3确定不能进行自然补偿部分管道的热伸长量,并根据计算结果设置补偿器 能进行自然补偿部分管道确定了,其余部分就是应该设置补偿器的部分。计算这部分伸长量,

室外消防给水管道安装设计要求

第8.3.1条室外消防给水管道的布置应符合下列要求: 一、室外消防给水管网应布置成环状,但在建设初期或室外消防用水量不超过15 L/s时,可布置成枝状; 二、环状管网的输水干管及向环状管网输水的输水管均不应少于两条,当其中一条发生故障时,其余的干管应仍能通过消防用水总量; 三、环状管道应用阀门分成若干独立段,每段内消火栓的数量不宜超过5个; 四、室外消防给水管道的最小直径不应小于100mm。 第条室外消火栓的布置应符合下列要求: 一、室外消火栓应沿道路设置,道路宽度超过60m时,宜在道路两边设置消火栓,并宜靠近十字路口; 二、甲、乙、丙类液体储罐区和液化石油气罐罐区的消火栓,应设在防火堤外。但距罐壁15m范围内的消火栓,不应计算在该罐可使用的数量内;消火栓距路边不应超过2m,距房屋外墙不宜小于5m; 三、室外消火栓的间距不应超过120m; 四、室外消火栓的保护半径不应超过150m;在市政消火栓保护半径150m以内,如消防用水量不超过15 L/s时,可不设室外消火栓; 五、室外消火栓的数量应按室外消防用水量计算决定,每个室外消火栓的用水量应按10~15 L/s计算; 六、室外地上式消火栓应有一个直径为150mm或100mm和两个直径为65mm的栓口; 七、室外地下式消火栓应有直径为100mm和65mm的栓口各一个,

并有明显的标志。 第条具有下列情况之一者应设消防水池: 一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量; 二、市政给水管道为枝状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25 L/s。 第条消防水池应符合下列要求: 一、消防水池的容量应满足在火灾延续时间内室内外消防用水总量的要求。 居住区、工厂和丁、戊类仓库的火灾延续时间应按2h计算;甲、乙、丙类物品仓库、可燃气体储罐和煤、焦炭露天堆场的火灾延续时间应按3h计算;易燃、可燃材料露天、半露天堆场(不包括煤、焦炭露天堆场)应按6h计算;甲、乙、丙类液体储罐火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;液化石油气储罐的火灾延续时间应按本规范第条的规定确定;自动喷水灭火延续时间按1h计算; 二、在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量。 消防水池容量如超过1000m3时,应分设成两个; 三、消防水池的补水时间不宜超过48h,但缺水地区或独立的石油库区可延长到96h; 四、供消防车取水的消防水池,保护半径不应大于150m; 五、供消防车取水的消防水池应设取水口,其取水口与建筑物(水

建筑给水管道的布置与敷设

建筑给水管道的布置与敷设 摘要:本工程为一六层框架结构单元式住宅楼。每栋楼两个单元,总占地面积约430平方米,每单元一梯两户,每户三室两厅两卫一厨,建筑面积约95平方米,卫生间设有淋浴器、坐便器、洗脸盆厨房设有洗涤盆。主要内容包括:给排水管道的布置与铺设。 关键词:给排水管道;布置与铺设 给水管道布置和敷设应满足以下要求: 一、满足最佳水力条件 1 给水管道布置应力求短而直。 2 为充分利用室外给水管网中的水压,给水引入管宣布设在用水量最大处或不允许间断供水处。 3 室内给水干管宜靠近用水量最大处或不允许间断供水处。 二、满足供水安全可靠而提出的要求 1 室内给水管网宜采用支状布置,单向供水。不允许间断供水的建筑,应从室外为环状管网的不同管段设两条或两条以上引入管,在室内连成环状或贯通枝状供水。当室外为枝状管网,但由于两个水厂供水,或有两条市政干管,能保证双向供水时也认为合乎要求,上述两种布置如不可能时应采取设储水池(箱)或增设第二水源作为保证安全供水的措施; 2 引入管的敷设,其室外部分埋深由土壤的冰冻深度及地面荷载情况确定。通常敷设在冰冻线以下200mm,覆土不小于0.7~1.0m的深度;室内部分不应埋设太深,一般在管沟里,地面下不小于0.3m,如果直接埋地敷设,室内管道覆土深度一般为0.30~0.40m,室外管道比室内管道埋深大的多,所以室外管道进入室内时要抬高,然后埋地走管。 引入管进入室内,必须注意保护引入管不致因建筑物的沉降而受到破坏,一般有以下两种情况,引入管 从建筑物的外墙基础下面通过,管道应有混凝土基础固定管道;引入管穿过建筑物的外墙基础或穿过地下室的外墙墙壁进入室内时,引入管穿过外墙基础或地下室的外墙的部分,应配合土建预留孔洞,管顶上部净空 不得小于建筑物的沉降量,一般不小于100mm,孔洞直径一般应大干引入管直径200mm,当给水引入管管径小于或等于100mm时,预留孔洞尺寸为300mm*200mm(长*宽)。而且管道应有套管,有严格防水要求的,应采用柔性防水套管连接。管道穿过孔洞安装好以后,用水泥砂浆堵塞,以保证墙壁的结构强度。 给水引入管应有不小于0.003的坡度向室外给水管网或坡向阀门井、水表井,以便于检修时排放存水。 3 给水管宜敷设在不结冻的房间内,否则应采取防冻措施。 4 室内给水管道的敷设有明装和暗装两种形式。明装时,管道沿墙、梁、柱、天花板、地板等处平行敷设;暗装时,给水横于管除直接埋地外,易敷设在地下室、顶棚或管沟内,立管可敷设在管井中。 (1)干管安装明装管道的干管按住沿墙敷设时,管外皮与墙面净距一般为30—50mm,用角钢或管卡将其固定在墙上,不得有松动现象。为了便于维修时放空,给水横管宜有2%~5‰的坡度,坡向泄水装置。另外管道应采取防震隔音、防冻、防结露等措施。 (2)管道平行安装时,其中心距可按附录2规定。 (3)立管安装立管一般沿墙、梁、柱或墙角敷设。立管外皮与墙面净距见表。 立管穿楼板时,宜加套管,立管的接口不应设在套管内,以免维修不便。安装带有支管的立管时,应注意支管预留口位置的准确性。立管上应设管卡,安装数量见表。 (4)支管安装支管一般沿墙平行敷设,用钩钉或管卡固定,不得有松动现象。冷水管与其他管道平行安

波纹补偿器型号大全-参数选用及公式计算

轴向型内压式波纹补偿器(HZN) 补偿器由一个波纹管和两个端接管构成,端接管或直接与管道焊接,或焊上法兰再与管道法兰连接。补偿器上的拉杆主要是运输过程中的刚性支承或作为产品预变形调整用,它不是承力件。该类补偿器结构简单,价格低,因而优先选用。 用途:轴向型内压式波纹补偿器(轴向型波纹补偿器)主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它补偿角位移。 型号:DN32-DN8000,压力级别0.1Mpa-2.5Mpa 连接方式:1、法兰连接2、接管连接 产品轴向补偿量:18mm-400mm 一、型号示例 举例:0.6TNY500TF 表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。 二、使用说明: 轴向型波纹补偿器主要用于补偿轴向位移,也可以补偿横向位移或轴向与横向的合成位移,具有补偿角位移的能力,但一般不应用它来补偿角位移。 三、内压式波纹补偿器对支座作用力的计算:

内压推力:F=100·P·A轴向弹力:Fx=Kx·(f·X) 横向弹力:Fy=Ky·Y 弯矩:My=Fy·L 弯矩:Mθ=Kθ·θ 合成弯矩:M=My+Mθ 式中:Kx:轴向刚度N/mm X:轴向实际位移量mm Ky:横向刚度N/mm Y:横向实际位移量mm Kθ:角向刚度N·m/度θ :角向实际位移量度 P:工作压力MPa A:波纹管有效面积cm2(查样本) L:补偿器中点至支座的距离m 四、应用举例: 某碳钢管道,公称通径500mm,工作压力0.6MPa,介质温度300°C,环境最低温度-10°C,补偿器安装温度20°C,根据管道布局(如图),需安装一内压式波纹补偿器,用以补偿轴向位移X=32mm,横向位移Y=2.8mm,角向位移θ=1.8度,已知L=4m,补偿器疲劳破坏次数按15000次考虑,试计算支座A的受力。 解:(1)根据管道轴向位移X=32mm。 Y=2.8mm。 θ=1.8度。 由样本查得0.6TNY500×6F的轴向位移量X0=84mm, 横向位移量:Y0=14.4mm。角位移量:θ0=±8度。 轴向刚度:Kx=282N/mm。横向刚度:Ky=1528N/mm 。 角向刚度:Kθ=197N·m/度。用下面关系式来判断此补偿器是否满足题示要求: 将上述参数代入上式: (2)对补偿器进行预变形量△X为:

管道敷设的方式及要求

管道敷设的方式及要求 1、室外管道的敷设 室外管道一般的敷设方式有两种即架空敷设和埋地敷设,埋地敷设又分为直埋敷设和管沟敷设。 a)管道架空敷设 将管道敷设于地面上的独立支架、桁架以及建筑物的墙壁上的方式就是架空敷设。架空敷设适用于地下水位较高,地下土质差,年降雨量大,或地下管线较多以及采用地下敷设而需大量开挖土石方的地方。架空敷设所用的支架按材料分为砖砌体、毛石砌体、钢筋混凝土预制或现场浇注、钢结构、木结构等类型。按支架的高低可分为低支架、中支架和高支架三种敷设类型。 管道架空敷设的施工工序:按设计图纸放线定位-管道支架施工-按设计要求安装支架上的支座-吊装管道-管道与管件的连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后除表面锈迹、刷防锈漆、面漆、保温。 b)管道直埋敷设 直埋敷设是将管道直接埋地的一种敷设方式,在室外管道工程中常用。 管道直埋施工程序是:测量-打桩-放线-挖管沟-垫层处理-下管前管道装配-防腐-下管-连接-管道压力实验-气密性实验-实验合格后对接口进行防腐处理-管沟回填。 c)管道管沟敷设 管沟敷设是将管道敷设于地面下的混凝土或砖(石)砌筑而成的地沟内。按人在地沟内通行情况可分为不通行地沟、半通行地沟和通行地沟三种形式。

管道管沟埋设施工程序是:除与管道直埋施工的相同点之外,管沟及管沟内的管道支架都是由土建施工完成的。 2、室内管道的敷设 根据建筑物的用途和对美观的要求不同,室内管道敷设可分为明装和暗装两种形式。 管道沿墙、梁、柱及楼板暴露敷设称为明装。明装具有施工、维修方便、造价低、但室内不美观等特点,适用于要求不高的民用及公共建筑、工业建筑等。 管道布置在管道竖井、吊顶、墙上的预留管槽内部隐藏设置称为暗装。暗装具有室内美观、但造价高、维修不便等特点,适用于美观性要求高的星级宾馆、酒店等建筑。 无论是室内管道还室外管道,在施工的过程中还应注意管道的设计坡度要求。 3、常用管道图例 国家为了规范画图,对于图纸图例的标注制定了相关的国家标准。熟悉管道工程各个部件的图纸表示方式,对于安装工程预算的工程量计算和准确计价十分有帮助。给水排水制图标准 GB/T 50106-2001中规定管道类别应以汉语拼音字母表示,并符合表2-1-1的要求: 表1-2-1 管道图例: (二)给排水、采暖、消防、燃气管道的敷设 建筑给水系统的主要任务是将市政管网的给水引入建筑物内部,供人们生活、生产使用。建筑给水系统根据用途的不同可以分为:生活给水、生产给水消防给水等。

消防管道安装规范

消防管道安装规范 消防管道安装规范 1.范围本工艺标准适用于民用和一般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用一般采用镀锌碳素钢管及管件管壁内外镀锌均匀无锈蚀、无飞刺零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用一般采用碳素钢管或无缝钢管管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求配件齐全铸造规矩表面光洁无裂纹启闭灵活有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求外型规矩丝扣完整感温包无破碎和松动易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀划伤箱门开启灵活。箱体方正箱内配件齐全。栓阀外型规矩无裂纹启闭灵活关闭严密密封填料完好有产品出厂合格证。 2.2主要机具 2.2.1套丝机砂轮锯台钻电锤手砂轮手电钻电焊机电动试压泵等机械。 2.2.2套丝板管钳、台钳压力钳链钳手 2.3.1主体结构已验收现场已锤钢锯扳手射钉枪倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件 清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定并标明如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置在顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程安装准备?干管安装?报警阀安装?立管安装?喷

伸缩补偿器在ABS管道中的应用

INSTALLATION 伸缩补偿器在ABS管道中的应用 (广东省工业设备安装公司,广州 510260) 黄绍栋 周亚辉 摘 要:ABS管材的使用在我国起步较晚,且使用大口径ABS管的经验较少。本文主要介绍了在大口径ABS管路中设置伸缩补偿器的施工经验。 关键词:伸缩节;补偿器;ABS管;大口径试 中图分类号:TU279.7+6 文献标识码:B 文章编号:1002-3607(2008)04-0043-03 1 前言 我公司在广东省的某大型化工工程安装项目中,工艺管道其介质为弱腐蚀性流体,系统设计流量大,故设计采用ABS管材,管径范围由DN50至DN300。由于ABS管材的使用在我国起步较晚,且使用大口径ABS管的经验较少,对于可借鉴的ABS管路热胀冷缩的伸缩补偿设置的工程经验甚少,我公司此工程项目的施工经验对于国内大口径ABS管路中设置伸缩补偿器施工提供了宝贵的参考价值。 塑料管道设置伸缩补偿的形式有多种,包括非钢质的折角自然补偿(即Π形弯)、单向塑料伸缩节(同管道材质)、双向塑料伸缩节(同管道材质)、三向塑料伸缩节(同管道材质,应用于三通部位)、自耦合压力密封伸缩节(同管道材质)、多球橡胶伸缩节及钢质的单向无约束补偿器、双向无约束补偿器等。各种伸缩补偿装置性能、特点各异,应根据具体管路情况具体设置。 管路伸缩补偿装置的设置间距应根据管材特性及伸缩补偿装置的补偿量、补偿形式确定。塑料管道设置伸缩补偿装置后必须相应设置管路的导向支架(即滑动支架)、次固定支架及主固定支架。主、次固定支架的安装形式应根据管材的特性确定焊接安装或卡压式安装。 2 ABS管路补偿器设置间距 根据厂家提供资料,本工程所用ABS管材的线膨胀系数λ=0.000101m/m×℃,工艺车间内设计年平均温差按10~30℃计,即温差△T=20℃(当管内介质运行时没太大温度变化时指环境温度,而非介质温度)。 管线热胀冷缩量计算公式为:△X=λ×D(补偿器设置间距)×△T 以DN300的A BS管为例,如明确补偿器的设置 4 漆膜起泡 现象:油漆干燥后,表面出现大小不一的突起气泡,用手压有弹性感。漆泡是在漆膜与管子表面或面漆与底漆之间发生的,气泡外膜很容易成片脱落。 原因分析:金属表面没处理好,凹陷处积聚潮气或铁锈,造成漆膜附着不良而产生气泡;喷涂时,压缩空气中含有水蒸汽,与涂料混在一起;漆的粘度偏大,涂刷时夹带有空气进入涂层,不能与溶剂同时挥发而产生气泡。 刷漆时,底漆没有干透,刷上面漆又遇到雨水,底漆干燥时,产生气体将面漆漆膜凸起。 预防措施:涂漆前必须将管子表面清理干净,当管子表面有潮气或底漆上有水时,必须将水拭干,潮 气散干后再涂刷油漆;油漆粘度不宜太大,一次涂漆 不宜过厚;喷涂使用的压缩空气要过滤,防止潮气进 入漆膜中。 对于管道防腐(涂漆)中产生的质量缺陷,只要 能抓住重点,认真分析产生缺陷的原因,再根据原因 制定相应的措施,并在工程中施实,那么保证工程质 量也就不是难事了。 参考文献: [1]《石油化工管道安装设计便查手册》,中国石化出版设,2003. [2]《管道施工实用手册》,中国建筑工业出版设,1998. [3]《管道安装工程施工技术》,四川科学技术出版设,1991. 43

给水管道的哪些部位应设置阀门

给水管道的哪些部位应设置阀门 1 居住小区给水管道从市政给水管道的引入管段上。 2 居住小区室外环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长时,宜设置分段阀门。 3 从居住小区给水干管上接出的支管起端或接户管起端。 4 入户管、水表前和各分支立管。 5 室内给水管道向住户、公共卫生间等接出的配水管起端;配水支管上配水点在3个及3个以上时应设置。 6 水池、水箱、加压泵房、加热器、减压阀、管道倒流防止器等应按安装要求配置。 3.4.6 给水管道上使用的阀门,应根据使用要求按下列原则选型: 1 需调节流量、水压时,宜采用调节阀、截止阀; 2 要求水流阻力小的部位(如水泵吸水管上),宜采用闸板阀; 3 安装空间小的场所,宜采用蝶阀、球阀; 4 水流需双向流动的管段上,不得使用截止阀; 5 口径较大的水泵,出水管上宜采用多功能阀; 3.4.7 给水管道的下列管段上应设置止回阀: 1 引入管上; 2 密闭的水加热器或用水设备的进水管上; 3 水泵出水管上;

4 进出水管合用一条管道的水箱、水塔、高地水池的出水管段上。 注:装有管道倒流防止器的管段,不需在装止回阀。 3.5 管道布置和敷设 3.5.1 居住小区的室外给水管网,宜布置成环状网,或与市政给水管连接成环状网。 环状给水网与市政给水管的连接管不宜少于两条,当其中一条发生故障时,其余的连接管应能通过不小于70%的流量。 3.5.2 居住小区的室外给水管道,应沿区内道路平行于建筑敷设,宜敷设在人行道、慢车道或草底下;管道外壁距建筑物外墙的净距不宜小于1m,且不得影响建筑物的基础。 居住小区的室外给水管道与其它地下管线及乔木之间的最小净距,应符合本规范附录A的规定。 3.5.3 室外给水管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.7m。 3.5.4 室外给水管道上的阀门,宜设置阀门井或阀门套筒。 3.5.5 敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力管道下方,冷冻管和排水管的上方。给水管道于各种管道之间的净距,应满足安装操作的要求,且不宜小于0.3m。 室内冷、热水管上、下平行敷设时,冷水管应在热水管下方;垂直平行敷设时,冷水管应在热水管右侧。

波纹管补偿器常用规格型号

波纹补偿器属于一种补偿元件。利用其工作主体波纹管的有效伸缩变形,以吸收管线、导管、容器等由热胀冷缩等原因而产生的尺寸变化,或补偿管线、导管、容器等的轴向、横向和角向位移。也可用于降噪减振。在现代工业中用途广泛。 常见型号有: 1、轴向型内压式波纹补偿器(ZN) 举例:0.6TNY500TF 表示:公称通径为Φ500,工作压力为0.6MPa,(6kg/cm2)波数为4个,带导流筒,碳钢法兰连接的内压式波纹补偿器。 2、轴向型外压式波纹补偿器(ZW) 举例:0.6TWY500×8JB 表示:公称通径为500mm,工作压力为0.6MPa(6kg/cm2)波数为8个,不锈钢管连接的轴向型外压式波纹补偿器。 注:疏水口的设置按用户要求。 3、轴向复式波纹补偿器(ZF)

举例:0.6FS100×20F 表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=100mm,波数为20,法兰连接的复式波纹补偿器。 4、轴向复式拉杆波纹补偿器(FL) 举例:0.6FSL200×12J 表示:工作压力为0.6MPa,通径DN=200mm,波数为12,接管连接的复式拉杆波纹补偿器。 5、直埋式内压波纹补偿器(ZMNY) 举例:1.6ZMS200×6J 表示:工作压力为1.6MPa,公称通径为200mm,波数为6波,接管连接的直埋式>波纹补偿器。 6、万向铰链波纹补偿器(WJ) 举例:0.6WJY500×4F 表示:工作压力为0.6MPa,公称通径为500mm,波数为4,碳钢法兰连接的万向铰链波纹补偿器。

7、直管压力平衡式波纹补偿器(ZP) 举例:0.6ZYP500×8/6-JB 表示公称通径为500,工作压力为0.6MPa,大波纹管为8个波,小波纹管为16个波,连接形式为不锈钢接管连接的直管压力平衡式波纹补偿器。 8、曲管压力平衡式波纹补偿器 示例:0.25QYP700×8/4JB 表示:公称通径为φ700mm,工作压力0.25Mpa,波数为8/4,不锈钢接管连接的曲管压力平衡式波纹补偿器 中泰管道设备有限公司是一家专注于管道构件产品研究,生产以及销售为一体的创新企业。主营产品有:金属软管、防水套管、波纹管补偿器、伸缩器、传力接头、双法兰传力接头等管道设备。

快速设计热水采暖系统固定支架和补偿器 (1)

快速设计热水采暖系统固定支架和补偿器 摘要:对设计中经常遇到的热水(95/70℃)采暖系统的固定支架和管道补偿器的设计计算和设置问题进行了归纳总结,给出了具体设计方法和实例。 关键字:热水采暖固定支架补偿器 1 引言 固定支架是暖通空调中经常用到的一种支架,它在系统中起固定和支撑管道的作用,一般由设计人员根据需要设定具体位置,各种规范中规定较少,补偿器用于吸收管道因温度增高引起膨胀造成的长度增大。有“г”型、“Z”型的自然补偿器和方形、套筒、波纹管补偿器等多种形式,设计人设计时依据伸缩量、管径等条件选用。可是现在许多设计人员对此不重视,或漏画,或胡乱对付,位置和数量都没有经过仔细推敲,不甚合理,本文根据笔者经验,总结了一套在室内95/70℃热水采暖系统设计中快速设置固定支架和补偿器的方法,结合示例详述如下,望能起到抛砖引玉的作用。由于成文比较仓促,文中定有许多不足之处,望各位指正。 2 设计计算 系统中固定支架的设置应在管径计算完毕之后,此时系统管道的布置已经完成,系统每一段的管径已经计算确定,固定支架可以开始布置。 2.1 计算管道热伸长量 (1) △ X——管道的热伸长量,mm; t ——热媒温度,℃, 1 t ——管道安装时的温度, ℃,一般按-5℃计算. 2 L——计算管道长度m; 0.012——钢铁的线膨胀系数,mm/m·℃ 95℃简化得(2 ) 按t 1= 2.2 确定可以不装补偿器和应用“г”型、“Z”型管段自然补偿的管段 对于本文所述系统由固定点起,允许不装补偿器的直管段最大长度民用建筑为33m,工业建筑为42m。(管道伸长量分别为40mm和50mm)。实际设计时一般每段臂长不大于20~

{消防安全管理}消防管道安装规范

(消防安全管理)消防管道 安装规范

消防管道安装规范 1.范围 本工艺标准适用于民用和壹般工业建筑的室内消防自动喷洒系统和消火栓系统的管道及设备安装工程。 2施工准备 2.1材料要求: 2.1.1消防喷洒管材应根据设计要求选用,壹般采用镀锌碳素钢管及管件,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀、无飞刺,零件无偏加、方扣、丝扣不全、角度不准等现象。 2.1.2消火栓系统管材应根据设计要求选用,壹般采用碳素钢管或无缝钢管,管材不得有弯曲、锈蚀、重皮及凹凸不平等现象。 2.1.3消防喷洒系统的报警阀、作用阀、控制阀、延迟器、水流指示器、水泵结合器等主要组件的规格型号应符合设计要求,配件齐全,铸造规矩,表面光洁,无裂纹,启闭灵活,有产品出厂合格证。 2.1.4喷洒头的规格、类型、动作温度应符合设计要求,外型规矩,丝扣完整,感温包无破碎和松动,易熔片无脱落和松动。有产品出厂合格证。 2.1.5消火栓箱体的规格类型应符合设计要求,箱体表面平整、光洁。金属箱体无锈蚀,划伤,箱门开启灵活。箱体方正,箱内配件齐全。栓阀外型规矩,无裂纹,启闭灵活,关闭严密,密封填料完好,有产品出厂合格证。 2.2主要机具: 2.2.1套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。

2.2.2套丝板,管钳、台钳,压力钳,链钳,手锤,钢锯,扳手,射钉枪,倒链、电气焊等工具。 2.3作业条件: 2.3.1主体结构已验收,现场已清理干净。 2.3.2管道安装所需要的基准线应测定且标明,如吊顶标高、地面标高、内隔墙位置线等。 2.3.3设备基础经检验符合设计要求,达到安装条件。 2.3.4安装管道所需要的操作架应由专业人员搭设完毕。 2.3.5检查管道支架、预留孔洞的位置、尺寸是否正确。 2.3.6喷洒头安装按建筑装修图确定位置,吊顶龙骨安装完按吊顶材料厚度确定喷洒头的标高。封吊顶时按喷洒头预留口位置于顶板上开孔。 3操作工艺 3.1工艺流程: 安装准备→干管安装→报警阀安装→立管安装→喷洒分层干支管、消火栓及支管安装→管道试压→管道冲洗→喷洒头支管安装(系统综合试压及冲洗)→节流装置安装→报警阀配件、消火栓配件、喷洒头安装→系统通水试调 3.2安装准备: 3.2.1认真熟悉图纸,根据施工方案、技术、安全交底的具体措施选用材料,测量尺寸,绘制草图,预制加工。 3.2.2核对有关专业图纸,查见各种管道的坐标、标高是否有交叉或排列位置不当,及时和设计人员研究解决,办理洽商手续。 3.2.3检查预埋件和预留洞是否准确。

补偿器类型及选用

补偿器类型及选用 天津市建筑设计院 孟蕾 摘要:补偿器又称膨胀节,在管系中采用补偿器可以在承受系统压力的同时,吸收因温差引起的热膨胀,这种设备在冶金装置、炼油设备、化工设计,火电厂或核电站,供热和制冷系统,以及低温设备中获得了成功的应用。用以补偿管道管道长度变化长生的应力的补偿方式可以分为自然补偿和补偿器补偿,其中补偿器可分为方形补偿器,波纹管补偿器,套筒补偿器以及球型补偿器等,本文主要接受啊各种补偿器的优缺点及适用条件。 关键词:管道补偿,补偿器,热补偿 补偿器是指在仪器中用于补偿相位差、光程差、偏振差、光强度或机械位移等变量的部件。 在暖通设计的范围内,由于工作介质及环境温度的变化导致管道长度发生变化,并产生拉(压)应力。当超过管道本身的抗拉强度时,会使管道变形或破坏。为此,在管道局部架空地段应设置补偿器,即膨胀器,使由温度变化而引起管道长度的伸缩加以调节得到补偿。 通常情况下,管道的变形产生位移可以由管道自己一定程度内的变形得到补偿,即所谓的自然补偿;当管道变形比较大管道自身不能在安全使用的条件下补偿的时候,就需要额外设置补偿器来补偿形变。 1.管道自然补偿 通常采用的自然补偿器有L 型和Z 型两种型式。其应用场合转角不大于150°时,管道臂长不宜超过20~25m,弯曲应力不应超过80MPa。 L 形与Z 形补偿器可以利用管道中的弯头构成,且便于安装。在管道设计中,应充分利用这两种补偿器做补偿, 然后再考虑采用其它种类的补偿器。 自然补偿的优点是可以节省补偿器,缺点是管道变形时产生横向位移。 架空管道中自然补偿不能满足要求时才考虑装设其 它类型的补偿器。 表 1 L 型补偿器最大允许距离 图1 自然补偿器的形式

热力管道的补偿类型和方式

热力管道的补偿类型和方式 热力管道的补偿方式有两种:自然补偿和补偿器补偿。 1.自然补偿 自然补偿就是利用管道本身自然弯曲所具有的弹性,来吸收管道的热变形。管道弹性,是指管道在应力作用下产生弹性变形,几何形状发生改变,应力消失后,又能恢复原状的能力。实践证明,当弯管角度大于30°时,能用作自然补偿,管子弯曲角度小于30°时,不能用作自然补偿。自然补偿的管道长度一般为15~25m,弯曲应力бbw不应超过80MPa。 管道工程中常用的自然补偿有:L型补偿和Z型补偿。 2.补偿器补偿 热力管道自然补偿不能满足,应在管路上加设补偿器来补偿管道的热变形量。补偿器是设置在管道上吸收管道热胀冷缩和其他位移的元件。常用的补偿器有方形补偿器、波纹管补偿器、套筒补偿器和球形补偿器。 (1)方形补偿器。方形补偿器是采用专门加工成U型的连续弯管来吸收管道热变形的元件。这种补偿器是利用弯管的弹性来吸收管道的热变形,从其工作原理看,方形补偿器补偿属于管道弹性热补偿。 方形补偿器由水平臂、伸缩臂和自由臂构成。方形补偿器是由4个90°弯头组成,其优点是:制作简单,安装方便,热补偿量大工作安全可靠,一般不需要维修;缺点是:外形尺寸大,安装占用空间大,不太美观。 方形补偿器按其外形可分为Ⅰ型-标准式(c=2h),Ⅱ型-等边式(c=h),Ⅲ型—长臂式(c=0.5h),Ⅳ型-小顶式(c=0),其中Ⅱ型、Ⅲ型最为常用。制作方形补偿器必须选用质量好的无缝钢管揻制而成,整个补偿器最好用一根管子揻成,如果制作大规格的补偿器也可用两根弯管或三根弯管焊制,方形补偿器不宜用冲压弯头焊制而成。焊制方形补偿器的焊接点应放在外伸臂的中点处,因为此处的弯矩最小,严禁在补偿器的水平臂上焊接。焊制方形补偿器时,当DN ≤200mm时,焊缝与外伸臂垂直,当DN>200mm时,焊缝与轴线成45°角。(2)波纹管补偿器。波纹管补偿器又称波纹管膨胀节,由一个或几个波纹管及结构件组成,用来吸收由于热胀冷缩等原因引起的管道或设备尺寸变化的装置。波纹管补偿器具有结构紧凑、承压能力高、工作性能好,配管简单、耐腐蚀、维修方便等优点。 波纹管材料。波纹管补偿器是采用疲劳极限较高的不锈钢板或耐蚀合金板制成

园林给水管网布置的一般原则、布置形式

园林给水管网布置的一般原则、布置形式 (一)给水管网的布置原则 给水管网的布置要求供水安全可靠,投资节约,一般应遵循以下原则: 1、按照总体规划布局的要求布置管网,并且需要考虑分步建设。 2、干管布置方向应按供水主要流向延伸,而供水流向取决于最大的用水点和用水调节设施(如高位水池和水塔)位置,即管网中干管输水距它们距离最近。 3、管网布置必须保证供水安全可靠,干管一般按主要道路布置,宜布置成环状,但应尽量避免布置在园路和铺装场地下敷设。 4、力求以最短距离敷设管线,以降低管网造价和供水能量费用。 5、在保证管线安全不受破坏的情况下,干管宜随地形敷设,避开复杂地形和难于施工的地段,减少土方工程量。在地形高差较大时,可考虑分压供水或局部加压,不仅能节约能量,还可以避免地形较低处的管网承受较高压力。 6、为保证消火栓处有足够的水压和水量,应将消火栓与干管相连接,消火栓的布置,应先考虑在主要建筑。 7、与其它管线的水平距离。 8、管线的埋深:冰冻线以下40cm,无冰冻区不小于70cm。 9、阀门井500米左右设一处,消防栓120米设一处与道路相区不大于2米。 (二)给水管网的布置形式 给水管网的布置形式主要有树枝状管网和环状管网两种。 1、树枝状管网 从引水点至用水点的管线布置成树枝状,管径随用水点的减少而逐步变小。它适合于用水点较分散的情况,对分期发展的公园有利。树状网构造简单,造价低,管线长度短,但供水的安全可靠性差,并且在树状网末端,因用水量小,管中水流缓慢,甚至停留,致使水质容易变坏,而出现浑浊水和红水的可能。 2、环状管网 给水管线纵横相互接近,形成闭合的环状管网。环状管网中任何管道都可由其余管道供水,保证供水的可靠性,环状管网还可降低管网中的水头损失,减轻水锤造成的影响,但环状网增加了管线长度,投资增加

现场用-消防水管安装规范

(一)消防水管安装规范 1、套管:(3.3.13) 1)管道穿墙或楼板,应设置套管。 2)穿楼板的套管:在卫生间及厨房内,其顶部应高出装饰地面50mm;在其余房间,其顶部高出装饰地面20mm。底部应与楼板底面相平。套管与管道之间缝隙宜用阻燃密实材料填实,且端面应光滑。 3)穿墙的套管:其两端与饰面相平。 4)管道的接口不得设在套管内。 2、管径≤DN80时采用丝扣连接,>DN80时采用卡箍连接。 阀门≤DN50时采用丝扣连接,>DN50时采用法兰连接 3、管道卡箍接口:(3.3.15) 1)卡箍式连接:两管口端应平整、无缝隙,沟槽宽度应均匀,卡紧螺栓后管道应平直,卡箍安装方向应一致。 2)法兰连接:衬垫不得凸入管内,其外边缘接近螺栓孔为宜。不得安放双垫或偏垫。 3)法兰的螺栓:直径和长度应符合标准,拧紧后,突出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2。 4)接口有橡胶圈的管道:管道允许沿曲线敷设,每个接口的最大偏转角不得超过2°。 5、丝接管道连接: 1)管径小于或等于DN100的镀锌钢管可采用螺纹连接。(4.1.3) 2)当管径大于DN100 时,可采用卡箍、法兰或焊接连接。给排水管道:钢管与法兰的焊接处应二次镀锌;空调水管道:对焊缝及热影响区的表面进行防腐处理。(4.1.3、 9.1.2) 3)管道安装后的管螺纹根部应有2-3扣的外露螺纹,多余的麻丝应清理干净并对套丝扣时破坏的镀锌层表面及外露螺纹部分做防腐处理。(3.3.15) 4)螺纹连接的管道,螺纹应清洁、规整,断丝或缺丝不大于螺纹全扣数的10%; 连接牢固;接口处根部外露螺纹为2~3 扣,无外露填料;镀锌管道的镀锌层应注意

室内消防气体灭火系统管道及设备安装工艺标准

1—1—9 室内消防气体(卤代烷)灭火系统管道 及设备安装工艺标准(109—1998) 11范围 本工艺标准适用于重要机房、珍藏库、档案库等建筑、室内消防采用卤代烷气体灭火系统管道及设备安装工程。卤代烷灭火剂具有不导电、不污染特点,但只有在密闭空间中才能取得良好效果。 22施工准备 2.1材料设备要求 2.1.1 室内消防气体(卤代烷)灭火设备、钢材、管材、管件、各类阀件及附属制品零配件等,应有出厂证明书及产品合格证。进入现场后,安装使用前做检查、验证工作,必须符合国家有关规范、部颁布标准及消防临督部门得规定与要求。 2.1。2按照施工安装进度计划核对进场后得材料数量,检验其规格、型号、尺寸、质量就是否符合设计图纸要求。 2。1.2。1镀锌碳素无缝钢管及管件: a 管材:采用镀锌碳素无缝钢管或加厚镀锌碳素钢管,管壁内外镀锌均匀,无锈蚀,内壁无卡筋,管壁厚度应符合设计要求、选择管材时,内部经受得压力应满足设计要求。 b管件:采用锻压钢件内外镀锌,镀锌层表面均匀,无锈蚀、无偏扣、乱丝、方扣、丝扣不全、角度不准等现象、特别就是法兰盘要内外镀锌,镀锌层完整,水线均匀、不得有断裂、粘着污物等现象。 2.1。2。2有色金属管道及管件:采用无缝铜管道及管件,管壁厚内外均匀,管皮内外表面光泽平滑,管件不得有丝扣不全、角度不准、偏扣、乱丝等现象。 2。1.2.3 阀件:阀件到货后,要做抽样实验,应无裂纹、铸造外型美观、内外规矩、开关灵活严密、手轮无损坏。 2。1。2。4设备:卤代烷气体钢瓶、起动装置箱及箱内附属设备及零配件得规格、型号、尺寸、质量必须符合设计要求,其设备得零配件应齐全,外观表面规整,无损伤。搬运时戴上瓶盖,不能倒置、冲击,慎重操作,不允许放在日光下直射及高温、附近有危险物等场所。 2.1.2.5其它材料:型钢、圆钢、管道支、吊架、管卡子、机油、填料、垫料、电气焊条及防腐涂料等均应符合设计要求。 2。2 主要机具: 2。2。1机具:锯管机、套管机、台钻、手电钻、射钉枪、电焊机、空气压缩机、专用弯管机、步话机等。 2.2。2 工具:管钳、压力案子、手锯、手锤、调管专用支架;钢锯、锉卫、板牙、扳手、活扳手;氧气瓶、乙炔气瓶、氧气表、压力表、乙炔表、气焊枪、割枪;电焊把线、电焊钳子、克丝钳子、改锥;鎯头、錾子、发烟枪等。 2。2.3 量具:钢卷尺、平尺、角尺、油标卡尺、水平仪(水平尺)、线坠;白绸布或白纸、石笔、粉笔、铅笔等。 2、3作业条件: 2.3.1 预留孔、铜、槽、眼,稳栽各种支、吊、卡架及预埋铁件等,应及时配合土建工程进度预留、预埋。 2.3.2 干管安装:位于各层(段)得顶层干管,在各层(段)结构封顶后安装;位于楼板下得干管,应在结构进入上一层后进行;位于吊顶内得干管,最好在吊顶前安装完。 2。3.3立管安装:应在抹好地面后进行,如需在抹地面前安装时,必须保证水平线与地表面标高准确、 2。3.4 支管安装:必须在抹完墙面后进行安装。墙面不做抹灰时,支管应在刮腻子后再进行安装。 2。3.5卤代烷气体钢瓶、起动装置箱应在室内墙面、墙裙做完后稳装固定、 2。3.6 管道及设备支架应在装修前就位、稳装、 2.3。7其它设备器具应在做完内装修,试压、试验后进行安装。 3操作工艺 3.1 3.1工艺流程:

补偿器技术规范书

韩城市热力有限公司 供热管网工程 补偿器技术要求书 目录 1.总则 2.使用条件 3.设备制造商的基本要求 4.制造商的供货范围 5.供热管网设计条件 6.包装、运输和贮存 7.规范和标准 8.供货方的现场服务和承诺 9.供货方提交的技术资料 10.施工要求

技术要求书 1.总则 1.1本技术要求书适用于韩城市热力有限公司供热管网工程。它包括供热管网补偿器的 制造、性能、检验和安装等方面的技术要求。 1.2本技术要求书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未 充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范和最新工业标准的优质产品。 1.3如果供方没有以书面对本技术要求书的条文提出异议,那么需方可以认为供方提出 的产品应完全符合本技术要求书的要求。 1.4在签订合同之后,需方有权以书面形式提出因规范标准和规程发生变化而产生的一 些补充要求,具体款项由双方共同商定。 1.5本技术要求书所使用的标准如与供方所执行的标准发生矛盾时,按较高标准执行。 2.使用条件 主要用于韩城市热力有限公司供热管网工程,热网循环水管道采用直埋与顶管敷设安装。 3.设备制造商的基本要求 3.1供货商应有同类型设备的生产许可证。 3.2供货商应提交同类型补偿器的产品鉴定报告。 4制造商的供货范围 4.1供方保证提供设备为全新的、先进的、成熟的、完整的和安全可靠的,且设备的技 术经济性能符合技术要求书的要求。 4.2供方应按《工程主要材料表》提供更详细的供货清单,清单中依次说明型号、规格、 数量、产地、材质、生产厂家及寿命等内容,以及对于属于整套设备运行和施工所必需的部件。 4.3如设备安装及检修时需要专用工具,供方应提供所有安装和检修所需专用工具和消 耗材料等,并提供详细供货清单。 4.4如运行检修时需要备品备件,供方应提供。 5.供热管网设计条件 5.1供热管网设计参数 5.1.1设计压力1.6Mpa,供热管道水压试验压力2.4Mpa。 5.1.2设计温度