有关变压器异常和事故处理:
1、
轻瓦斯动作:解除音响、恢复信号、做好记录,检查继电器有无气体(若有可放气、采集气体看是否可燃)、检查油位(若油面降低,汇报通知加油)、二次回路及继电器误动(立即上报处理)。 轻瓦斯动作后,变压器可继续运行,无论何种原因,均应增加检查次数,并应巡视次数记入运行日志。
2、
重瓦斯动作:解除音响、恢复信号和开关位置、做好记录,检查负荷分配,做好调整,保证系统安全稳定运行。检查继电器内气体、压力释放阀动作情况、本体有无喷油,立即汇报将变压器停电,做好安全措施。重瓦斯动作,直接作用于跳闸回路,变压器停止运行,检查油回路、停电测定绝缘做好安全措施。
3、
差动保护动作:解除音响、恢复信号、做好记录,立即汇报、做好应急准备,检查差动保护范围内的引线有否搭线短路,若是外部短路引起,排出后可汇报联系试送。检查油位是否升高、温度是否过高、继电器或二次回路是否误动等,没有查出原因,不准试送。
4、
过电流动作:解除音响、恢复信号、做好记录,立即汇报、做好应急准备。母线短路故障,待排除后可按调度令空载试送5分钟,正常后投入运行,10KV出线大电流短路不掉闸造成越级过流掉闸,拉开事故出线,可按调度令试送,正常后备用或投入运行,没有查出原因,不准试送。
5、
变压器漏油、油面降低:发现变压器漏油、油面降低,立即汇报相关领导,做好应急准备。若油位已低于瓦斯继电器时,轻瓦斯已动作,立即停运变压器,将漏油部位做好详细记录,有备用变压器时先投入后停运,保证连续供电;若油位降低至看不见时,应立即汇报,按调度令,将变压器停运,加油后,要增加巡视次数,密切注意瓦斯继电器变化。
6、
联络---变压器过负荷时,应立即设法在规定时间内消除。其方法如下:
(1)受端加出力;
(2)投入备用变压器;
(3)改变系统接线方式;
(4)受端限电。


(调度采取的方案)
值班员及时汇报,监视温度升高
7、
主变----变压器过负荷运行容易减少变压器的使用寿命(主要跟温度有关),因此要尽快处理,使之迅速恢复正常运行,变压器的温度上升有一个过程,它与变压器的过负荷程度有关,因此规定要在规定时间内消除,规定时间要视变压器的过负荷能力来定,现场规程中应有相应的规定。处理方法应理解为是有优先次序的。
8、
变压器开关跳闸时,根据变压器保护动作情况作如下处理:
(1)变压器的主保护全部动作跳闸,未经查明原因和消除故障之前,不得进行强送电。
(2)变压器的

重瓦斯或差动之一动作跳闸,在检查变压器外部无明显故障,检查瓦斯气体和故障录波器动作情况,证明变压器内部无明显故障者,可以试送一次,有条件时应进行零起升压。
(3)变压器后备保护动作跳闸,在确定本体及引线无故障后,可试送一次。
(4)变压器轻瓦斯保护动作发出信号后应进行检查,并适当降低变压器输送功率。
9、
几种变压器跳闸原因
(1)变压器内部故障;
(2)变压器的有关设备故障引起的,如差动保护范围内的电流互感器、开关、刀闸、连接线等故障;
(3)送出线路故障越级引起;
(4)继电保护误动作
变压器跳闸原因不同,处理的方法也不一样。内部故障时禁止向其强送电;如为有关设备故障则应将其排除后再行送电;若为送出线故障则不必检查变压器即可向其强送电。因此操作前应根据跳闸时保护动作情况及有否故障象征判断故障原因后再决定处理方法。变压器跳闸能使用户停电,也有可能使其他变压器过负荷或系统解列

相关文档