1范围及目标

本文件规定了POI监控系统的整机系统设计、系统运行配置与应用方式以及使用的关键技术等。

本文件适用于POI监控系统的开发研制工作。

任务来源:自主研发

设计目标:

POI监控系统包括硬件、监控软件和网管软件,用于监控POI的各项指标所用。本系统利用本地RS232、远程RS485、远程以太网和远程无线Modem对POI设备进行编监控,通过OMT软件检测POI的各项指标。

2设计依据

POI监控系统项目建议书及铁塔公司POI相关指标。

3术语、定义和缩略语

3.1.术语、定义

POI——多系统接入平台

Modem——调制解调器

RS232——本地串口

RS485——远程串口

RJ45——以太网

3.2.缩略语

本文件应用了以下缩略语:

POI——

Modem

第二篇整机系统总体设计

4设计原则

1) 多种POI兼容

监控系统满足对多种POI(A型、B型、C型)的监控;

2) 支持多接口

支持本地RS232、远程RS485、远程以太网接口;

支持Modem远程上传监控信息

3) 网管软件

操作简单;

调试方便

5设计要求

POI设备的应具备监控功能,并按铁塔公司要求提供告警输出,告警信息的输出格式符合统一集中监控系统(第三方)告警输入格式要求。

POI设备应具有以下两类监控端口:

1)本地监控接口:RS-232接口,9针直孔插座。

2)远程监控接口:RS-485和RJ-45接口。

另外,应具备POI告警信息的3G/4G无线接入模式功能,并负责把告警信息接入统一集中监控系统(第三方)。

5.1监控功能

POI设备应可以通过监测POI指标反映多网共用室内分布系统工作情况,并按铁塔公司的要求上传监控信息。

5.2监控指标

具有监控单元的POI设备需具备下表中的监控指标。

6整机系统构成

整机系统框图

POI监控系统分成硬件、软件两部分组成。

POI监控系统硬件由以下设备组成:集成检波模块、监控板、测温模块、RS232转以太网模块、RS232转RS485模块、电源模块、电池、Modem。具体如图1所示。

图1 POI监控系统硬件组成图

POI监控系统软件包括监控软件、网管OMT软件。监控软件负责输入功率、输出功率读取,驻波检测、温度检测、电源告警检测,电源指示、告警指示,上传监控信息。

网管OMT软件是检测系统的界面软件,功能包括监控指标查询,参数设置等功能。

单元/模块的划分及功能描述

6.1.1系统组成

系统组成具有220V电源输入接口、DB9(孔型)通信接口、RJ45接口、Modem 接口、2个指示灯等外部接口,内部包括集成检波模块、监控板、测温模块、RS232转以太网模块、RS232转RS485模块、电源模块、电池、Modem等。

1.电源模块

电源模块输出为+12V,为监控板提供电源。

电源模块采用输入:AC220V,输出:DC 12V,额定电流:9.6A。

2.监控板

监控板通过RS232、RS485、RJ45通信接口与主控计算机通信,接受主控计算机的命令,执行查询和设置命令,完成对POI设备的查询和设置。

3.集成检波模块

集成检波模块是完成对POI所有射频信号的检测,并将检测结果送给监控板。4.测温模块

检测POI内部温度。

5.电池

保证电源断电时给监控板供电。

6、RS232转以太网模块

监控板通过RS232转以太网模块与网管进行以太网通信。

7、RS232转RS485模块

监控板通过RS232转RS485模块与网管进行RS485远程通信。

8、Modem

上传监控告警信息。

尺寸

布局

整个系统布局图

接线图

7电源与接地

电源模块输出为+12V,为监控板提供电源。

电源模块采用输入:AC220V,输出:DC 12V,额定电流:9.6A。

8结构、工艺、可生产性要求

1)机箱:大铝板机箱

2)散热片:无

第三篇调试说明

测试前提

(1)对于用射频检波方式检测输入功率、输出功率、反射功率的POI设备,应输入相应频段

的CW连续波信号。

(2)输入功率、输出功率、反射功率指标:要求检测范围在-40dBm至0dBm。

(3)

(4)选择频段中的任一频点。

(5)输入功率、输出功率、反射功率的查询值和实测值之间的误差均在±3dB以内。

测试方法

通过操作监控中心和本地监控接口,查询POI设备的输入功率电平值、输出功率电平值、反射功率电平值

(1)将实测值与监控中心查询值分别进行比较和测试;

测试内容

下行输入功率电平

(1)查询下行输入功率电平,与频谱仪或功率计测得的实际总功率进行比较,实际测试值和

监控中心查询值的误差应在±3dB以内,且功率电平为检测范围边缘值时,设备应能准确检测。

(2)调节下行输入信号强度,检测下行输入功率的检波范围。

上行输入功率电平

(3)查询上行输入功率电平,与频谱仪或功率计测得的实际总功率进行比较,实际测试值和

监控中心查询值的误差应在±3dB以内,且功率电平为检测范围边缘值时,设备应能准

确检测。

(4)调节上行输入信号强度,检测上行输入功率的检波范围。

输出功率电平

(5)查询输出功率电平,与频谱仪或功率计测得的实际总功率进行比较,实际测试值和监控

中心查询值的误差应在±3dB以内,且功率电平为检测范围边缘值时,设备应能准确检测。

(6)调节输出信号强度,检测输出功率的检波范围。

反射功率电平

(7)查询反射功率电平,与频谱仪或功率计测得的实际总功率进行比较,实际测试值和监控

中心查询值的误差应在±3dB以内,且功率电平为检测范围边缘值时,设备应能准确检测。

(8)调节反射信号强度,检测反射功率的检波范围。

输入功率告警门限与输出功率告警门限

(1)监控中心设置设备的输入过/欠功率告警门限、输出欠功率告警门限,设置成功后,监控

中心对设备进行查询,返回值与设置值应一致。