文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 变电站设备红外热成像仪测温应用

变电站设备红外热成像仪测温应用

变电站设备红外热成像仪测温应用
变电站设备红外热成像仪测温应用

红外线体温测温仪使用说明

2020年疫情一直在反反复复,日常出门都必须戴着口罩,进入商城或者小区、办公楼都需要经过体温检测,不少人对红外体温枪是否会产生产生交叉感染有疑惑,下面将详细介绍一下。 一、工作原理 英国物理学家F. W. 赫胥尔在1800 年作各色光研究时发现了红外线,当时称作「不可见之光」,赫胥尔用三棱镜将太阳光分解,并在各色光位置上放上温度计,结果发现位于红外线位置的温度计升温最快,红外线热作用强。之后人们花了一百多年的时间认识红外辐射的电磁本质,了解探索热辐射的基本规律,随着光学技术、电子技术等不断发展,红外技术也日趋完善,其中红外测温技术目前广泛应用于各个领域,其原理是利用物体表面的红外辐射来求得被测温度的。 任何物体只要它的温度高于绝对零度(-273 度),就有热能转变的热辐射向外部发射,物体温度不同,其辐射出的能量不同,且辐射波的波长也不同,但总是包含着红外辐射在内,当物体的温度在千摄氏度以下时,其热辐射中最强的电磁波是红外波。 依据此原理,红外测温枪基本的测温过程是这样的:由人体发射出的能量经光学系统汇聚到红外探测器上,探测器将入射的辐射转换成为电压信号,电压信号送入接收系统后,经过数据处理及曲线自动拟合,最后准确推算出被测人体温度,以数字方式显示输出。 那测到红外辐射能量是怎么计算出物体温度,它们之间一个什么样的关系呢? 19 世纪科学家斯特藩和玻耳兹曼通过实验和计算得出了黑体辐射定律:MB(T) = σT4 (σ为常数),这个定律告诉我们,单位时间从黑体单位面积上辐射出的总辐射能和其本身的热力学温度的4 次方成正比。 当然实际物体(非黑体)的辐射定律一般比较复杂,需借助于黑体的辐射定律来研究,主要是受物体的发射率影响,不同物体的发射率不同,可通过查表或实验得到,红外测温枪可以因物体材质、结构、厚度等等所导致的红外幅射力误差作出校正,比较准确地测出该物体的表面温度。 二、注意事项:

测温设备在变电站中的应用分析的范文

测温设备在变电站中的应用分析 摘要 :变电站高压导流设备发热,是电力系统中常见的问题,利用高科技红外成像仪对变电站高压设备进行红外测温,可以及早为变电站高压设备预警。本论文从红外成像仪在变电站的应用效果、存在的问题、测温关键环节等几个方面进行分析,以利于更好的开展红外成像测温工作。 关键词 : 变电站测温应用分析 引言 变电站高压设备导流部位发热,是电力系统中常见的问题,在高温炎热,电网方式发生改变用电负荷突增等情况下,问题尤为突出。设备过温如果不能及时发现,而任其发展下去,将会造成设备损毁,轻则造成用户供电中断,重则导致全站失压等严重后果。因此,及时发现并处理设备过热对保证电网和设备安全运行是非常重要的。 1 黄石供电公司测温方式的发展 1.1 巡视目测法 在上世纪九十年代以前,受技术条件的限制,黄石供电公司运行人员对于变电站设备过热仅仅通过巡视目测来发现问题。主要方法有:(1)雨后比较设备上雨水蒸发程度来判断设备是否发热;(2)冬季观测设备积雪融化程度来判断设备是否发热;(3)正常巡视时观测引线接头是否因为发热而变色。 这种原始的目测手段需要运行人员具有较高的工作经验和工作责任心,在发热初期往往不能及时发现设备存在的问题。即使能够确认设备过热,但其发热程度也不能通过数据来量化。 1.2试温腊片法 该方法是在电力设备最易发热的关键部位放置试温片,当设备温度超过试温

片的熔点后,试温腊片融化滴落下来。但这种测温方法具有很大的局限性,隔离开关、断路器、电流互感器、主变套管等诸多设备的引线接头、设备线夹均是发热的关键部位,若想覆盖全站所有设备的关键部位,对变电检修人员和变电站值班人员来说,劳动强度将大大增加。表1为220KV姜家垅变电站主要设备及关键发热点放置试温腊片数量的统计。 表1 220KV姜家垅变电站主要设备测温点数量统计 主要设备名称总数(台/组)腊片放置位置关键点数量(个)断路器51 断路器两侧引线线夹307 隔离开关188 隔离开关断口、两侧引线线夹1692 电流互感器51 电流互感器两侧引线接头307 主变套管9 套管引线线夹27 电容器10 电容器套管线夹30 合计2363 1.3 Reytek红外点温仪测试法 设备过温缺陷具有隐蔽性,传统手段无法控制设备过热引发的电网和设备事故。为了解决这个问题,黄石供电公司于1997年为运行人员配置了Reytek点温仪,它通过红外射线逐点测量,来查找设备过热缺陷。 Reytek点温仪的配置,使运行人员摆脱了传统的目测及试温腊片测温手段,大大提高了运行人员的巡视质量,通过点温仪显示的温度,使发热点可以通过数据来量化发热程度。 虽然点温仪测温法革新了变电值班人员的 测温手段,但和试温腊片法一样,其作用非常有 限。以一个220KV变电站为例,其各电压等级的 一次导流体均有过热的可能,而Reytek点温仪 只能逐点测量,它无法完成全站所有一次设备导

红外热像仪用户手册终结版

IPRE-160 红外热像仪用户手册

! 警告、小心和注意 定义 !警告代表可能导致人身伤害或死亡的危险情况或行为。 !小心代表可能导致热像仪受损或数据永久丢失的情况或行为。 !注意代表对用户有用的提示信息。 重要信息–使用仪器前请阅读 !警告–本仪器内置激光发射器,切勿凝视激光束。激光规格为635 nm, 0.9mW, 二级。 !小心–因热像仪使用非常灵敏的热感应器,因此在任何情况下(开机或关机)不得将镜头直接对准强烈幅射源(如太阳、激光束直射或反射等),否则将对热像仪造成永久性损害! !小心 - 运输期间必须使用原配包装箱,使用和运输过程中请勿强烈摇晃或碰撞热像仪。!小心–热像仪储存时建议使用原配包装箱,并放置在阴凉干燥,通风无强烈电磁场的环境中。 !小心-避免油渍及各种化学物质沾污镜头表面及损伤表面。使用完毕后,请盖上镜头盖。 !小心 -为了防止数据丢失的潜在危险,请经常将数据复制(后备)于计算机中。 !注意 -在精确读取数据前,热像仪可能需要3-5分钟的预热过程。 !注意 -每一台热像仪出厂时都进行过温度校正,建议每年进行温度校正。 !小心 -请勿擅自打开机壳或进行改装,维修事宜仅可由本公司授权人员进行。

目录 ! 警告、小心和注意 (2) 1简介 (5) 1.1标准配置 (7) 1.2可选配置 (7) 2热像仪简介 (8) 2.1功能键 (8) 2.2接口 (11) 3基本操作 (12) 3.1电池安装及更换 (12) 3.1.1电池装卸 (12) 3.1.2更换电池 (13) 3.2电池安全使用常识 (14) 3.3快速入门 (15) 3.3.1获取热像 (15) 3.3.2温度测量 (15) 3.3.3冻结和存储图像 (17) 3.3.4回放图像 (17) 3.3.5导出存储的图像 (17) 4操作指南 (18) 4.1操作界面描述 (18) 4.1.1工作界面 (18) 4.1.2主菜单 (19) 4.1.3对话框 (20) 4.1.4提示框 (20) 4.2测温模式 (20) 4.3自动/手动 (21) 4.4设置 (22) 4.4.1测温设置 (22) 4.4.2测温修正 (23) 4.4.3分析设置 (24) 4.4.4时间设置 (25) 4.4.5系统设置 (26) 4.4.6系统信息 (27) 4.4.7出厂设置 (27) 4.5文件 (29) 4.5.1打开 (29) 4.5.2存储 (30)

红外线测温仪原理及应用

红外线测温仪原理及应用 摘要:测量温度的方法有很多种,温度计大致可以分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表两类。其中接触式的有我们熟悉的液体式温度计,热电偶式温度计和 热电阻式温度计等等。 关键词:红外线测温辐射光纤 众所周知,温度是供热,供燃气,通风及空调系统中最重要的参数之一。尤其在热工测量过程中,温度的精准程度往往是决定实验成败的关键。因此,一个精确度高的测温仪器在工程中是必不可少的。因此本文就温度测量工具中的红外线测温仪的原理及应用进行一些介绍。 一,红外测温的理论原理 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断的向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于0.75μm~100μm的红外线。他最大的特点是在给定的温度和波长下,物体发射的辐射能有一个最大值,这种物质称为黑体,并设定他的反射系数为1,其他的物质反射系数小于1,称为灰体,由于黑体的光谱辐射功率P(λT)与绝对温度T之间满足普朗克定。说明在绝对温度T下,波长λ处单位面积上黑体的辐射功率为P(λT)。根据这个关系可以得到图1的关系曲线,从图中可以看出: (1)随着温度的升高,物体的辐射能量越强。这是红外辐射理论的出发点,也是单波段红外测温仪的设计依据。 (2)随着温度升高,辐射峰值向短波方向移动(向左),并且满足维恩位移定理,峰值处的波长与绝对温度T成反比,虚线为处峰值连线。这个公式告诉我们为什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。 (3)辐射能量随温度的变化率,短波处比长波处大,即短波处工作的测温仪相对信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。 二,红外线测温仪的原理

变电站红外线测温制度

雁同变电站红外线测温制度 为了搞好安全运行,创造安全生产长周期,进一步规范设备带电测温工作,预防设备接头发热事故的发生,我站制定如下制度。 1红外线测温工作是防止设备接头发热事故的重要手段。能否坚持定期、规范化进行带测温直接关系到设备的安全运行,从而保证安全生产的连续性。 2各值应定期对站内的设备单元进行测温,并将所测异常点报工区,由生办安排进行复测。 3测温点类型 一类测温点,包括主变及500KV设备; 二类测温点,包括220KV与35KV断路器、隔离开关、CT以及站用变; 三类测温点,包括220KV耦合电容器、避雷器、PT与35KV避雷器及PT。 4测温周期的规定 一类测温点应每天测温一次;二类测温点应每周测温一次;三类测温点应每月测温一次。 5测温范围应包括站内下列内容: 5.1主变、开关PT、CT、阻波器、耦合电容器、电抗器的设备接线夹。 5.2刀闸的设备接线夹及刀闸闸口。 5.3站内设备单元的各种母线设备线夹。

5.4电缆出线接线头,穿墙、穿柜套管接头。 5.5站用电屏,直流屏各进出线线夹及刀闸。 5.635KV并联电抗器套管。 6导体材料的短时最高允许温度: A:铜:320℃铝:220℃钢:320℃ B:油浸纸绝缘电缆:a:铝芯10KV及以下:200℃ B:铜芯10KV及以下:250℃ C:交联聚乙稀电缆:a铜芯230℃ B:铝芯200℃ D:有中间接头的电缆:150℃ 7最高允许温度,一般不超过 +70℃,在计及太阳辐(日照)的影响时,按不超过+80℃来考虑。(环境温度为20℃) 8缺陷等级划分: 依照以上规定:导体温度(T)在80℃及以上视为缺陷。 +80℃≤T≤+150℃一般缺陷 +150℃≤T<200℃严重缺陷 T≥200℃危急缺陷 同时应考虑各种导体材料的短时最高允许温度及环境温度变化后的温度上下变化值。 9缺陷汇报 温度异常点定性后,依据缺陷管理制度统一登记在变电站缺陷记录

FLIRA315红外热像仪中文说明书

FLIRA315红外热像仪使用说明书 代理商:武汉筑梦科技有限公司 2014-1-6

第一章设备简介 1 FLIR红外热像仪原理 1.1红外热像仪 从原理上讲,热像仪包括两部分:光学部件和探测器。光学部件使目标的红外辐射集中到探测器上,探测器对之成像。 1.1.1光学材料 红外辐射和可见光的性质一样能折射和反射。因而,红外热像仪的光学部件设计方法和普通相机的相似。用于普通相机的玻璃对红外线的透射程度不够好,因而不能用于红外热像仪。所以必须寻找别的材料。对红外线透明的材料一般对可见光不透明。象硅和锗就通常对可见光不透明。 从图中可以看出,这两种材料可以作为SW和LW光学材料。通常,硅用于SW系统而锗用于LW热像仪。硅和锗有好的机械性能,即不易破裂,它们不吸水,可以用现代车削法加工成镜头。 1.1.2探测器 对红外辐射敏感的元件称为探测器。这些年来,热像仪采用过许多不同类型的探测器。这些探测器不分类型都有一些典型特点。探测器对入射辐射的探测结果以电信号输出。这信号取决于入射红外辐射的强度与波长。大部分探测器都存在截止波长,这也很典型。如果入射辐射的波长长于探测器的截止波长,探测器将没有信号输出。在1997 年以前,所有的探测器都是制冷型的,根据不同型号,低的至少制冷到–70oC,更有甚者需制冷到–196oC。 1997 年,AGEMA 公司在世界上首先生产出了新一代非制冷微量热型探测器热像仪:Thermovision? 570,现在叫做AGEMA 570。500 系列的另一种热像仪叫做AGEMA 550,它使用制冷型探测器。

AGEMA 550 的探测器由斯特林制冷机制冷。这种PtSi探测器需制冷到–196oC。它需要两分钟来制冷。作为“单一”探测器的换代品,在1995年FPA 探测器被运用于所有的热像仪(AGEMA)上。AGEMA 550的探测器有320 x 240 = 76,800 探测器单元。 2 FLIR红外热像仪组成及接口 2.1、红外热像仪组成 红外热像仪组成:抗反射膜、光学滤片、探测器 2.2 使用说明 2.2.1 红外测温方法 红外热像仪是通过非接触探测红外能量(热量),并将其转换为电信号,进而在显示器上生

红外线测温仪的使用方法

引用红外线测温仪的使用方法 lao wu tong 的红外线测温仪的使用方法 红外线测温仪的理论原理和应用 摘要:测量温度的方法有很多种,温度计大致可以分为接触式测温仪表和非接触式测温仪表两类。其中接触式的有我们熟悉的液体式温度计,热电偶式温度计和热电阻式温度计等等。 关键词:红外线测温辐射光纤 众所周知,温度是供热,供燃气,通风及空调系统中最重要的参数之一。尤其在热工测量过程中,温度的精准程度往往是决定实验成败的关键。因此,一个精确度高的测温仪器在工程中是必不可少的。因此本文就温度测量工具中的红外线测温仪的原理及应用进行一些 介绍。 一,红外测温的理论原理 在自然界中,当物体的温度高于绝对零度时,由于它内部热运动的存在,就会不断的向四周辐射电磁波,其中就包含了波段位于 0.75μm~100μm的红外线。他最大的特点是在给定的温度和波长下,物体发射的辐射能有一个最大值,这种物质称为黑体,并设定他的反射系数为1,其他的物质反射系数小于1,称为灰体,由于黑体的光

谱辐射功率P(λT)与绝对温度T之间满足普朗克定。说明在绝对温 度T下,波长λ处单位面积上黑体的辐射功率为P(λT)。根据这个 关系可以得到图1的关系曲线,从图中可以看出: (1)随着温度的升高,物体的辐射能量越强。这是红外辐射理论的出发点,也是单波段红外测温仪的设计依据。 (2)随着温度升高,辐射峰值向短波方向移动(向左),并且满足维恩位移定理,峰值处的波长与绝对温度T成反比,虚线为处峰值连线。这个公式告诉我们为什么高温测温仪多工作在短波处,低温测温仪多工作在长波处。 (3)辐射能量随温度的变化率,短波处比长波处大,即短波处工作的测温仪相对信噪比高(灵敏度高),抗干扰性强,测温仪应尽量选择工作在峰值波长处,特别是低温小目标的情况下,这一点显得尤为重要。 二,红外线测温仪的原理 红外测温仪由光学系统、光电探测器、信号放大器及信号处理、显示输出等部分组成。被测物体和反馈源的辐射线经调制器调制后输入到红外检测器。两信号的差值经反放大器放大并控制反馈源的温度,使反馈源的光谱辐射亮度和物体的光谱辐射亮度一样。显示器指出被测物体的亮度温度 三,红外线测温仪的性能指标及作用

体温枪使用说明

一、人体红外测温仪产品简介 HT-F03B型额温型人体红外线体温计(以下简称额温计)是一种利用红外接收原理测量人体的测温计。使用时,只须方便的将探测窗口对准额头位置,就能快速、准确的测得人体温度。红外线人体体温监测仪适用于人流量大的公共场合快速监测人体体表温度的专业仪器。具有非接触式测温、准确度高、测量速度快、超温语音报警等优点。特别适合于出入境口岸、港口、机场、码头、车站、机关、学校、影剧院等场合使用。 二、人体红外测温仪基本原理 一切温度高于绝对零度的物体均会依据其本身温度的高低发射定比例的红外辐射能量。辐射能量的大小及其按波长的分布与它的表面温度有着十分密切的关系。人体温度在(36~37℃)放射的红外波长为9~13чm。依据此原理便能通过准确的地测定人体额头的表面温度,修正额头与实际体温的温差便能显示准确的体温。 三、人体红外测温仪产品特点 1、专为测量人体额头温度设计,环境温度、额头温度动态补偿; 2、独家采用HEIMANN红外测温探头,测量精度高性能更稳定; 3、具有体温偏高时的声音提示功能(分型号); 4、可存储20次测量数据; 5、背光型液晶(LED)数字显示; 6、华氏、摄氏两种模式选择; 7、具自动关机节电功能; 8、体积小巧、结构合理、操作方便。 9、选用测量额温模式可以用来测量100°范围内发射率0.95的物体温度。 四、人体红外测温仪主要技术指标 (一)、正常工作条件: 1、环境温度:10℃~40℃; 2、相对温度:≤85%; 3、电源:DC3V(2节AA电池)。 (二)、基本尺寸:87mm×43mm×148mm(长×宽×高)。 (三)、重量:113g。 (四)、LCD显示分辨力:0.1℃。 (五)、测量范围:体温:30.0℃~42.0℃(86.0℉~107.6℉) 额温:0.0℃~110.0℃(32.0℉~230.0℉) (六)、消耗功率:≤50mw。 (七)、示值误差:±0.2℃。 (八)、测量时间:≤0.5秒。 (九)、测量距离:50mm-150mm。 (十)、自动关机时间:6秒。 (十一)、发射率:0.95 五、人体红外测温仪外形结构(见上图) 六、人体红外测温仪使用方法: 将探测头对准人本额头部位抠动把柄前的测温键体温计电源自动开启,并显示测量结果。 七、人体红外测温仪设置 (一)温度单位的选择 1、按压设置键持续3秒以上LED显示F1;

红外热像仪的技术规范书 detu

红外热像仪技术规范书 芜湖发电有限责任公司 2013年3月

目录 1.总则 2.技术标准 3.技术要求 4.供货范围 5.技术资料和交付进度 6.包装与验收 7. 出厂试验 8. 售后服务

1. 总则 1.1 本技术规范书适用于芜湖发电有限责任公司红外热像仪的技术和有关方面的要求,其中包括技术指标、性能、现场调试、使用要求,还包括资料交付、技术文件及技术服务要求等。 1.2 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,卖方保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。 1.3 如卖方未以书面形式对本技术技术规范书的条文明确提出异议,那么卖方提供的产品应完全满足本技术规范书的要求。 1.4卖方提供的产品应完全符合买方书面方式提供的有关各供货设备的技术条文。 1.5 在合同签订后,买方有权提出因标准、规程和规范发生变化而产生的修订要求,具体事宜由买、卖双方协商确定。本技术规范书所使用的标准如与卖方所执行的标准规范发生矛盾时,必须按较高标准执行,同时所执行任何标准均不得低于“中华人民共和国国家标准”。 1.6 本技术规范书将作为订货合同的附件,与合同具有同等的法律效力。本规范未尽事宜,由合同签约双方在合同谈判时协商确定。 1.7卖方的责任 1.7.1卖方应严格按照买方提供的技术资料进行生产,严格执行买方所提的技术资料中的制造规范和检验标准。 1.7.2卖方负责履行设备制造和交货进度。 1.7.3卖方和买方执行标准不一致时,按较高标准执行。 1.7.4卖方在设备制造过程中发生的侵犯专利权的行为,其侵权责任与买方无关,应由卖方承担相应的责任,并不得影响买方的利益。 2. 技术标准 DL/T664 带电设备红外诊断应用规范 GB 191 包装储运图示标志 EQV ISO 780:1997 GB/T 6587.2 电子测量仪器温度试验

红外测温仪使用指南2

红外测温仪使用指南 红外测温仪是一种非接触式测温仪器,通过吸收被测物体发出的红外辐射来测量其温度。可1秒快速测温,达到快速筛查体温异常的目的,并防止交叉传染。 [种类] ●红外人体表面温度快速筛检仪 (红外筛检仪) 多点测温图像识别追踪,适用于机场口岸、地铁、车站、码头、医院等人流密集的场合,用于体温异常人员的快速筛查。 ●红外体表温度计(红外额温计) 适用于企事业单位、住宅、社区等人流较少的场合,适合移动巡检,目前大量应用于防疫控制中。 ●红外耳温计 通过耳腔和鼓膜测量体温,适用于家庭、个人及严格消毒的医院非发热普通门诊。 [准确性] 红外耳温计>红外额温计>红外筛检仪 [使用须知] ●红外筛检仪 1、通电预热,与环境达到热平衡后再使用; 2、避免强电磁干扰,无较大的气流,环境条件应保持恒定,温度不应有较大变化; 3、当被测者来自与测量环境温度差异较大时,建议等候(5~10)分钟,两者达到热平衡后再测量为佳; 4、保持设备的探测镜头干净整洁,避免触碰损伤镜头,影响测量准确性。 ●红外额温计 1、使用前确认“体温”测量模式; 2、保持额温计在(16~35)℃之间工作,使用时应避免阳光直晒和环境热辐射,额温计、被测者和环境温度保持热平衡为佳; 3、额温计应垂直于额头中心、眉心上方,其距离按说明书规定的要求一般为3~5cm,如未说明的按照3cm距离测量,不能紧贴被测者额头; 4、被测者前额应无水迹、汗渍、无化妆品,无帽子、毛发等遮挡物; 5、严格按照使用说明书进行操作。

●红外耳温计 1、测量前保持耳道清洁,清理耳垢等污物; 2、测量时对准耳道和鼓膜中心位置,不偏不移; 3、耳温计须配备一次性卫生耳套使用,避免多人使用交叉感染; 4、严格按照仪器使用说明书进行操作。 [遇到红外额温计数值不准怎么办?] 1、确认是否选择“体温”模式; 2、防止额温计长时间暴露在低温环境,一般不超过3分钟,要采取适当保温措施; 3、测量多次取平均值,一般两次测量数据之差不超过0.3℃; 4、人员长时间在寒冷环境下会导致额温偏低,可转移至温暖环境中复测; 5、如出现较大误差或异常情情况时,可用玻璃体温计或电子体温计核查进行数据修正。 ●简易修正方法: 第一步:在相同环境条件下,同时用玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量多名健康人员的体温,可测量多次,分别记录玻璃体温计(或电子体温计)和红外额温计测量平均值,两者的差距为修正值; 第二部:使用红外额温计测量时,测量值加上修正值即为人员体温。 [温馨提示] 1、红外测温仪可用于初筛,一旦发现体温异常,应使用经玻璃体温计或医用电子体温计进行二次确认,作为诊断最终依据。 2、如发现红外测温仪数据误差大、示值重复性差、性能不稳定的,则建议停止使用,送计量技术机构校准,并结合校准数据使用,以减少测量误差。 3、测量前20~30分钟要避免剧烈运动、进食、喝酒、喝冷水或热水、冷敷或热敷。测量时须严格按照仪器使用说明执行。

TI300便携红外测温仪使用说明书

TI300系列 红 外 测 温 仪 使 用 说 明 书 北京时代之峰科技有限公司

目录 一概述 (3) 1.1 工作原理 (3) 1.2 功能特性 (3) 二主要技术参数 (3) 三仪器配置 (4) 四仪器使用 (4) 4.1 用户界面 (4) 4.2 基本操作 (5) 4.3 辐射率设定 (6) 4.4 辐射率的确定 (6) 4.5 高低温报警 (7) 4.6 时间设置 (7) 4.7 日期设置 (8) 4.8 数据存储 (8) 4.9 数据查看 (8) 4.10数据删除 (9) 4.11数据清除 (9) 4.12自动关机 (9) 4.13电池电量显示 (9) 4.14报警 (10) 五故障解决 (10) 六注意事项 (10) 七仪器维护 (11) 附录1:辐射率表 (11)

一 概述 TI300系列红外测温仪是一种用途广泛的非接触式测温仪,操作简便、 测量迅速、使用安全、携带方便,测温范围从400摄氏度到1500摄氏度。 仪器体积小、重量轻、操作简单、使用可靠。可广泛应用于石油、电力、 化工、冶金、塑料、金属加工,节能等行业快速非接触地测量物体的温度。 1.1 工作原理:任何物体当它的温度高于绝对零度时,都向外辐射红外线。 红外线也是一种电磁波,具有很强的温度效应,其能量的大小与物体表面 的温度有着十分密切的关系。红外测温仪由光学系统,光电探测器,信号 放大器及信号处理.显示输出等部分组成。光学系统汇聚其视场内的目标 红外辐射能量,红外能量聚焦在光电探测器上并转变为相应的电信号,该 信号再经微处理器处理、换算转变为被测目标的温度值,液晶屏显示该温 度。 1.2 功能特性: 1) 实时值、最大值、最小值、差值、平均值显示 2) 同轴激光秒瞄准功能 6)显示保持功能 3)高/低温报警功能 7)日历显示功能 4)华氏、摄氏转换功能 8)数据存储功能 5)液晶背光功能 9)电量显示功能 二 主要技术参数 技术参数 TI300 测温范围400~1500℃ 测量精度±1% 重复精度±0.5% 距离系数50:1(95%的能量) 工作波段8~14μm 响应时间≤1000ms 显示分辨率0.1℃或0.1℉ ℃/℉转换√ 液晶背光灯√ 显示保持√ 高低温报警√ 工作温度0℃~50℃ 辐射率0.01-1.0可调 激光瞄准 同轴 最大、最小、差 √ 值和平均值显示 储存数据个数 20 相对湿度非凝结状态下, 达到40℃时为10%~90% 储存温度-20℃~+60℃ 电源AAA 1.5V电池(3节) 连续工作时间50小时(不开背光和激光) 背光功耗≤10mA 激光功耗≤30mA 尺寸192m×192mm×50mm 重量 445g

红外线测温在变电站设备巡视中的应用

红外线测温在变电站设备巡视中的应用 发表时间:2017-12-15T09:21:22.173Z 来源:《电力设备》2017年第24期作者:王辉宋丹丹[导读] 摘要:在变电站巡视设备中,设备发热是亟待解决的问题。 (国网河南省电力公司新安县供电公司河南新安 471800) 摘要:在变电站巡视设备中,设备发热是亟待解决的问题。红外热成像技术,能够及时发现出现故障的设备或者说故障点,节省了工作人员寻找故障点的时间,节省了工作量,提高了工作效率。而且,从某种程度上来说红外热成像技术有一定的预见性,能预防变电站设备的损害变大,具有潜在的保护性。 关键词:变电站;红外测温;应用管理 在变电站巡视设备中,设备发热是一个很让人很头疼的问题。因为热效应通常会导致电力设备的损坏和电力系统的瘫痪,在某个程度上来说,它是一个罪魁祸首。也就是说,诸多问题都与它相关。而且,热效应是一个很难避免的问题,只要电流通过,就很容易产生热效应。我们要想办法解决由于热效应所带来的潜在威胁。红外测温技术成功的解决了这个问题。对于电力设备的温度,红外测温技术具有强大的检测能力。远程监控也是一个可以实现的方向。红外测温技术能迅速发现电力设备的缺陷,帮助运维人员提高工作效率。 一、红外成像测温技术 1、红外诊断技术,在变电站中的应用也越来越广泛。红外诊断技术不需要物体的直接接触,只需要对物体工作状态下的辐射能量进行感知,换句话说,物体所辐射的能量具有传递信息的作用。因为辐射能量与温度的联系很大。辐射能量与温度的四次方成正比。通过辐射能量的感知,可以检测出温度,从而对物体的工作状态进行判断。这是一种便捷而且准确性比较高的诊断技术,对于变电站的设备完善工作贡献很大。 2、红外热成像技术。红外热成像技术也是一种先进的技术,能对变电站的设备的检测有很大作用。通过红外热成像技术,能够及时发现出现故障的设备或者说故障点,节省了工作人员寻找故障点的时间,节省了工作量,提高了工作效率。而且,从某种程度上来说红外热成像技术有一定的预见性,能预防变电站设备的损害变大,具有潜在的保护性。 二、红外测温技术的应用效益 1、具有预测性。技术是有一定的科学依据的。对于工作人员来说,设备巡视时,通常采用目测的方法。因为对 于工作人员来说,目测已经是最好的方法。因为目测省时又方便。但是,目前是有误差的。而且目测有一定的局限性。设备的发热过程是一个缓慢的过程,需要时间,目前的过程很短暂,不能进行长时间的监控。这也就是在说,在一定程度上,目测不能预防变电站设备的危险性。红外测温技术可以轻松有效的解决这个问题。它可以实现24小时的监控,对变电站设备进行广泛的检测,而且频率很高。这大大减轻了工作人员的负担。尤其是在放假时,工作人员也需要休息,需要放松。这时候,红外测温设备解决了人们所忧心的问题。它能够替代工作人员进行工作,而且效率高,甚至比工作人员还让人放心。因为,红外测温技术的预测性很强,它能够根据辐射能量估计温度,从而对变电站设备进行诊断,预测出发生故障的位置或者设备。对于变电站来说,这是一个很大的进步。 2、优点众多。作为一门先进的技术,红外测温技术 的优点的确很多。首先,它的工作稳定可靠。它具有一定的编制程序,相对于工作人员来说,技术高级娴熟,避免了人为的误差其次,它的存储功能强大,因为红外测温技术能够进行24小时的监控,采集的数据自然而然也就相当庞大。所以说,存储功能的强大是必要的,有利于数据的储存,并且,对于以后的分析讨论工作做好了铺垫。毕竟,就客观的来说,红外测温技术也可能存在误差的,数据的记录相当重要。红外测温技术的应用条件也是我们所需要注意的。红外测温技术的要求也是有的。要想应用好红外测温技术,就必须了解它的技术要求,掌握好它的应用规范。红外测温技术虽然先进,技术还是有待改进的。工作人员还是要进行适当的检测。 三、远程红外测温监控视频系统 1、精确度和效率性。远程监控的实际作用是很大的。通过远程监控能够时刻关注到变电站设备的工作状态,了结它的状态是否正常。工作人员对于变电站设备进行巡护时是不可能做到24个小时的工作的,即使在巡视的过程中,也不能进行360角度的观察和检测,误差在所难免的。红外测温监控视频系统可以解决这个问题。所谓红外测温监控视频系统,跟普通的监控系统最大的区别就是,它具有高精度的数字云台,还具有红外测温仪。这些保证了系统工作的精确度和效率,具有即时敏捷的特点。 2、自动性。如前文所说,红外测温技术有强大的存储功能,它能自动将数据储存下来并且进行传送。数据被传 送到监控中心以后,提高了工作人员的工作效率。 四、应用与管理 1、定期进行红外线测温。定期利用热像仪进行红外线测温是针对新设备的,新设备的安全问题一定要重视。安 全是变电站成功与否的一个关键目标。如果安全有问题,变电站就无法进行正常的工作。测温完了以后,还需要拍照留底。 2、编写测温报告及检修。编写测温报告及检修时,要注意所编写的对象。注意报告对象的设备类型或者名字。 对于热像仪自动生成的英文名也要注意。除此之外,应该在合适的时间段进行扫描,记录下测温结果。 随着社会的发展,变电站的设备需要完善发展,变电站设备的巡护是一个很重要的工作。红外测温技术的应用更占据着相当重要的地位。变电站设备的质量必须满足电力系统而需求。换句话说,作为电力系统中的关键部分,变电站设备的巡护质量需要红外线测温技术的支撑,它是强大的动力。我们需要意识到红外测温技术的重要性,并极力推广,这是很有意义的。

红外热成像仪操作规程

红外热成像仪使用操作规程 一、目的 规范使用红外热成像仪日常检查和测试工作,及时发现、解决电气设备及线路隐患问题,确保电气设备及线路正常运行,制定本规程。 二、检查内容 1、日常检查内容: 电线电缆、母线、接线端子、正在使用的电源插座的温度 1)变配电室(按配电柜编号及变压器号依次测量): 抽屉开关、接线端子、母线、电线电缆、变压器; 2)设备机房(风机房、水泵房、电梯机房、空调机房、 锅炉房、发电机房、洗衣房等所有用电设备按配电 箱号依次测量)控制箱接线端子、电线电缆; 3)楼层电井(按配电箱号依次测量):配电箱接线端 子、电缆电线; 4)主力店配电间(按配电箱号依次测量)接线端子、 电线电缆;主力店及小商户电源控制箱接线端子、 开关,终端用电设备电线、正在使用的电源插座; 5)销售物业:检查电力公司管辖外的公共区域用电设 备。 2、大型活动前检查内容 1)现场使用的所有电气设备控制接线端子、电线电缆; 2)现场接线处配电箱开关、接线端子; 3)变配电室(接线处的配电柜):抽屉开关、接线端

子、母线、电缆、变压器。 三、检查测试频次 1、各地公司日常检查为每半年不少于1次,万达广场持有物 业日常检查为每季度不少于1次,万达广场销售物业和非 万物业影城日常检查为每半年不少于1次; 2、大型活动前1天用红外热成像仪进行检查测试。 四、保管使用要求 1、热成像仪持有公司指定专人(持电工证)负责设备保存管 理,确保设备配件、文字资料齐全; 2、设备应放置在干燥、通风的环境中,绝对避免潮湿; 3、热成像仪是集光、电、计算机一体的精密仪器设备,使用 时需严格按照说明书要求进行,不得在超出规范要求的环 境中进行使用; 4、万达广场内主力店(包括百货、影城、大歌星)电气设备 检查应由商管公司专业人员进行,各主力店配合; 5、所有使用人员需经过持有设备公司保管人员培训,一年培 训两次并有记录; 6、各公司应在每年12月25日前制定下一年度的热成像仪检 查测试计划,并将计划报给设备持有公司,经设备持有公 司核对无检查冲突后实施; 7、各公司热成像仪使用前应进行OA流程审批(附件2),审 批后应在使用前1天到设备持有公司登记取用(附件3), 并于使用后2天内归还。

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用法 1.操作测温仪 测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。若连续8秒钟没有检测到活动,测温仪会自动关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体。 1)找出热点或冷点 要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。见图 5。 图5 找出热点或冷点 2)距离与光点尺寸 随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。光点尺寸表示 90 % 圆能量。当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。见图 6。 图6 距离与光点尺寸

3)视场 要确保目标大于光点的大小。目标越小,则应离它越近。(见图7) 图7 视场 4)发射率 发射率表征的是材料能量辐射的特征。大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为。如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。测量盖有胶带或油漆的表面温度。 如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。 5)用户设置操作 SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。按黄色键可直接保存设置并退出。 6)发射率设定 此功能为改变发射率的值。 设定时“E=0.”字样闪烁。 单击▲递加,长按快速增加,当加到后停止。 单击▼递减,长按快速减少,当减到后停止。 可根据不同被测物体设置相应的发射率。请参见表2。表所列的发射率设置为对典型情况的建议。您的特定情况可能有所不同。 7)锁定测量设定 此功能设定锁定测量打开或关闭,锁定测量打开后,无需抠扳机仪表保持正常测量;锁定测量关闭后,用户抠住扳机仪表正常测量,放开扳机仪表自动保持测量结果。设定时屏幕下显示“SET”及“on”或“oFF”。单击▲/▼循环选择“on” /“oFF”。 8)℃/℉选择设定 此功能选择仪表显示℃或℉。 设定时屏幕下显示“SET”。 单击▲/▼循环选择“℃”/ “℉”。 9)HAL限值设定 此功能为设定高限值操作,测量时温度高过此值时连续蜂鸣报警。 按黄色键切换至屏幕下显示“HAL”字样,单击▲递增,长按快速增加,当

红外测温仪使用说明书

红外测温仪及二次表现场使用 说明书

双波长红外测温仪 为了解决温度的测量问题,温度的自由选择问题,以及长期稳定的校准需要等,威廉姆森设计了双波长高温计,这使得威廉姆森温度的测量上远远超过了业界的其它测温产品,显示出威廉姆森显著的优势 传感器概述: 相对与单波长温度传感器,双波长红外测温仪的主要优点在于: ●对于难测量的物体(如灰色金属表面),红外测温仪采用自动 补偿的方法从而增加准确度。 ●目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它 也可以准确无误的测量。 ●目标在部分受到阻挡镜头模糊时,或干预媒体,如烟雾,灰尘, 和/或水喷雾,双波长红外测温仪仍然可以准确和可靠的测量

williamson 有两种类型的高温计的设计。双波长及双色彩设计。这两种温度测量技术是基于相同的物理原理主要涉及测量红外能量 在两个相邻的波长之间计算的比例通过这两项测量,确定温度。两者的设计不同点在于:双色彩设计采用了两个层次的红外探测器被称为“夹心探测器” ,而双波长技术采用“单一探测器”的设计(见图) 。 基于其独特的技术测量红外能量,双波长红外测温仪设计提供了一些优势。 一, 在恶劣的环境下更高的稀释信号因子。提高了传感器的控制能力,使它可以穿过脏的窗口或水喷淋,喷雾油,烟,和尘埃等。从而也提高了测量精度这使得它对被测物体表面的氧化物,熔融金属,有光泽的金属(低辐射)等都不会受到影响 ,包括应用目标大小小于传感器目标直径,如电线,或移动的目标等,它也可以准确无误的测量。 双波长 双色彩

二、可根据需要定制温度范围,测量目标的温度可以低至300 C 以 下 三、长期稳定的校准过程监测与控制等方面的应用,使得测量结果准 确无误。 红外测温仪现场连接方式按现场接线图连接 工作正常时LCD上应显示LO TEMP 红外测温仪工作基本原理

变电站红外线测温工作标准

变电站红外线测温工作标准 一、红外线测温设备及管理 1. 以变电站的红外线成像仪(以下简称热像仪)为主要设备,各变电站、巡检班配备的红外线测温仪(以下简称测温枪)为辅助设备。 2. 热像仪平时在新会站保管,由新会站当值的值长负责管理。变电部制定各巡检班、变电站热像仪的使用计划时间表,各巡检班、变电站根据计划在指定时间段内向新会站借用及归还热像仪,由新会站当值值长负责交接及检查,并办理借用、归还登记手续。 二、每月定期红外线测温 1. 各变电站每月定期使用热像仪进行进行一次红外线测温,具体日期根据变电部的热像仪使用计划时间表确定。 2. 测温时利用红外线热像仪对所有设备进行扫描,无异常时不需要拍照(指定拍照点除外)。扫描重点参考《供电局红外检测工作管理规定》附件。对发现异常发热点时必须进行红外线拍照,注意记录当时流过发热点的电流及环境温度。 3. 要注意红外线扫描的次序,不能漏巡设备。对于高压场地的线路,宜从线路A架引落线夹开始,沿着电流的方向到线路刀闸、开关、CT、母线刀闸、母线T 型引落线夹。旁路刀闸带上负荷时应注意补测。特别不要遗漏10kV线路穿墙套管两侧、特别是户外侧的测温。 4. 需要对每台主变进行红外线拍照,从上(主控楼等高处)、前、后三个方向拍照三张。 5. 需要对220kV、110kV母线进行红外线拍照。每个设备间隔上的母线T型引落线夹(三相)一张;对于有两段母线的,只对设备接入运行(或热备用)的那段母线T型引落线夹拍照。另外,每组母线连接跳弓(三相)拍一张。 6. 需要对每组电抗器各拍一张红外线照片。主变电抗器因为不能开门进入的可以不拍照,但应尽量透过窗户进行红外线扫描。 7. 对设备进行拍照时,必须记录清楚设备名称、部位,以及热像仪自动生成的文件名,以便编写测温报告及检修。 8. 要注意时间性负荷的设备测温,特别是部分夜间负荷较大的10kV线路,应该选取设备负荷最大的时段进行测温扫描。 三、加强测温

红外热成像仪使用规程学习资料

红外热成像仪使用规程 一、目的 为有效利用红外热成像仪进行日常检查和测试工作,及时发现、解决电气设备及线路隐患,确保电气设备及线路正常运行,制定本规程。 二、检查内容 1、日常及开业前检查内容: 对持有物业及销售物业公共区域的下述内容进行温度测 试。 1)变配电室:变压器、配电柜、接线端子、母线、电 线电缆; 2)设备机房:风机房、水泵房、电梯机房、空调机房、 锅炉房、发电机房、洗衣房等所有用电设备配电箱 /柜、接线端子及电线电缆; 3)楼层电井、配电间:配电箱/柜、接线端子、电缆 电线、母线; 4)正在使用的电源插座; 2、大型活动前检查内容 以《集团安全管理制度》中规定的大型活动范围为标准, 在活动开始前一天,对临时的用电设备及相关配电系统进 行温度测试。 1)现场使用的所有电气设备电线电缆; 2)现场配电箱/柜、接线端子; 3)变配电室:临时用电回路配电柜、接线端子、母线、 电缆。

三、检查测试频次 1、日常检查:持有物业为每季度不少于1次(不包括酒店), 其他为每半年不少于1次,酒店为每半年不少于1次; 2、开业前检查:1次; 3、大型活动前检查:1次。 四、组织实施 1、万达广场商管公司负责所管区域的电气设备检查测试。百 货、影城、大歌星等万达品牌主力店内,商管公司所管的 电气设备由商管公司进行检查,主力店配合,其他电气设 备由各万达品牌主力店自行检查,商管公司进行监管。 2、销售物业电气设备检查由相应的物业公司自行组织完成; 3、文化集团各地管理公司所管物业参照万达广场执行; 4、持有物业开业前检查按照集团《安全管理制度》执行; 5、各公司须确定专人组成检查测试小组,测试小组由仪器操 作员、数据记录员组成。检查测试小组根据测试计划进行 测试,对测试结果进行分析评价,并出具测试报告。 1)仪器操作员 负责红外热成像仪器操作,测试时保持安全距离, 确定测试点位,读取测试数据,并将测试数据进行 保存。 2)数据记录员 负责填写现场测试记录表(附件1),同时负责对测 试人员安全状况进行监护,确保检查测试小组人员 安全。 五、检查测试工作流程

红外测温仪操作使用方法

红外测温仪操作使用方法 1.操作测温仪 测温仪会在按下扳机或按下黄色键时打开。若连续8秒钟内没有检测到活动,测温仪会自动关闭。测量温度时,将测温仪瞄准目标,拉起并保持扳机按下不动。松开扳机以保持温度读数。一定要考虑距离与光点尺寸比以及视场。激光仅用于瞄准目标物体。 1)找出热点或冷点 要找出热点或冷点,将测温仪瞄准目标区域之外。然后,缓慢地上下移动以扫描整个区域,直到找到热点或冷点为止。见图 5。 图5 找出热点或冷点 2)距离与光点尺寸 随着与被测目标距离(D)的增大,仪器所测区域的光点尺寸(S)变大。光点尺寸表示 90 % 圆内能量。当测温仪与目标之间的距离为 1000 mm(100 in),产生 20 mm(2 in)的光点尺寸时,即可取得最大 D:S。见图 6。 图6 距离与光点尺寸 3)视场 要确保目标大于光点的大小。目标越小,则应离它越近。(见图7)

图7 视场 4)发射率 发射率表征的是材料能量辐射的特征。大多数有机材料和涂漆或氧化处理表面的发射率大约为 0.95。如果可能,可用遮蔽胶带或无光黑漆(< 150 ℃/302℉)将待测表面盖住并使用高发射率设置,补偿测量光亮的金属表面可能导致的错误读数。等待一段时间,使胶带或油渍达到与下面被覆盖物体的表面相同的温度。测量盖有胶带或油漆的表面温度。 如果不能涂漆或使用胶带,可使用发射率选择器来提高您的测量准确度。即使是使用发射率选择器,对带有光亮或金属表面的目标也很难取得完全准确的红外测量值。 5)用户设置操作 SET键:循环切换设置状态,循环次序为发射率设定锁定测量设定℃/℉选择设定正常测量。按黄色键可直接保存设置并退出。 6)发射率设定 此功能为改变发射率的值。 设定时“E=0.”字样闪烁。 单击▲递加0.01,长按快速增加,当加到1.00后停止。 单击▼递减0.01,长按快速减少,当减到0.10后停止。 可根据不同被测物体设置相应的发射率。请参见表2。表内所列的发射率设置为对典型情况的建议。您的特定情况可能有所不同。 7)锁定测量设定 此功能设定锁定测量打开或关闭,锁定测量打开后,无需抠扳机仪表保持正常测量;锁定测量关闭后,用户抠住扳机仪表正常测量,放开扳机仪表自动保持测量结果。设定时屏幕下方显示“SET”及“on”或“oFF”。单击▲/▼循环选择“on” /“oFF”。 8)℃/℉选择设定 此功能选择仪表显示℃或℉。 设定时屏幕下方显示“SET”。 单击▲/▼循环选择“℃”/ “℉”。 9)HAL限值设定 此功能为设定高限值操作,测量时温度高过此值时连续蜂鸣报警。 按黄色键切换至屏幕下方显示“HAL”字样,单击▲递增0.1,长按快速增加,当加到仪器最高测温值后停止并发声;单击▼递减0.1,长按快速减少,当减到仪器最低测温值或低于LAL限值后停止并发声。再按SET确认/取消此功能, 显示“”时此功能生效。

相关文档