某数据机房热环境改善及节能措施研究

2019年14期

方法创新科技创新与应用Technology Innovation and Application 某数据机房热环境改善及节能措施研究

王剑平

(广东省水利电力勘测设计研究院,广东广州510610)

引言

随着移动互联网的发展与大数据时代的到来,数据机

房的数量持续增长,能耗越来越高。以北京为例,预计到2020年,数据机房能耗将达到117×108kW ·h ,比2015年增加75%[1]。根据资料显示,空调系统能耗大约占数据机房总

能耗的40%[2],而机房温度过高会造成严重的经济损失,因

此优化空调系统来改善机房的热环境并降低能耗具有重

要意义。1项目基本情况本文研究的机房长25m ,宽18m ,总面积约为450m 2。

本机房气流组织形式为下送上回。机房设置6个水冷风柜

(额定制冷量为152kW ,额定风量为30300m 3/h )。机柜的降温采用精确送风,冷风经架空地板,由机柜下方镂空的风口进入机柜,经过热交换带走设备热量后再由热通道回到空调回风口完成一个循环。根据运维人员反映,该机房空调能耗高,冷热不均,需对机房进行优化。2机房热环境模拟优化方案一:机房中共有10块静电地板被掀开,导致冷风短路,降低了冷量的利用

率。故本方案将模拟无机柜处

地板封闭后,机房的热环境变

化;

优化方案二:6台风柜温

度设定不一致(如表1),在封

闭地板的基础上,统一将送风

温度设定为16.5℃,并模拟机房热环境变化。

机房优化前后,室内热环

境模拟结果如图2。摘要:该数据机房空调能耗高、热环境较差,通过数值模拟,分析对比了不同方案下机房热环境的变化情况,得到了改善机房热环境方案及机房节能措施,为同类型数据机房的空调设计及运行方式提供了参考依据。

关键词:数据机房;热环境;

数值模拟;节能中图分类号:TU831.3文献标志码:A 文章编号:2095-2945(2019)14-0124-02

Abstract :The air conditioning energy consumption of the data room is high and the thermal environment is poor.Through nu ?merical simulation ,the changes of the thermal environment of the computer room under different schemes are analyzed and com ?pared ,and the scheme of improving the thermal environment of the computer room and the energy saving measures of the computer

room are obtained ,which provides a reference for the air conditioning design and operation mode of the same type of data room.Keywords :data room;thermal environment;numerical simulation;energy saving 作者简介:王剑平(1992,12-),男,硕士研究生,

从事暖通空调设计

图1机房布置图表1

a.优化前

b.优化1

c.优化2图2温度云图124--