一、综述

1.1前言

随着计算机网络和通信技术的飞速发展,二十一世纪的建筑业也将发生巨大的变化,智能建筑已成为代表建筑高科技含量的代名词,也将成为人们提高生活质量和工作效率,创造出更多物质财富、精神财富的有力保证。人们居住条件的提高和办公环境的改善,无疑对建筑物的智能化提出了更新、更高的要求,结构化综合布线系统(即一个能够支持用户选择的语音/数据/图形图像应用的网络布线系统)为其智能化的实现提供了一个完美的物理链接平台,让我们在对系统进行配置,以适应更先进的技术需求,满足快速变化节奏的同时,将把大厦的远期投资控制在最低限度内。

今天,我们有幸为大厦的结构化综合布线系统提供设计方案,并推荐使用AVAYA 公司的超5类布线产品。构筑智能,连接未来,面向二十一世纪,我们将致力于振兴国内网络的发展,为广大客户提供满意的产品和优质的服务。

1.2综合布线系统的目标

根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。

结构化布线系统为用户创造了舒适、快捷的软环境,节约了发展商与经营者的人力和财力开支,极大地提高了对建筑物的综合管理水平,满足了各部门对通讯和网络的需求。根据对结构化布线系统(Structured Cabling System-SCS)的要求, 本大楼布线系统的设计主要满足通信和计算机网络二部分。该系统将为用户提供集话音、数据、文字、图像于一体的多媒体信息网络,帮助用户实现多功能电话、语音信箱、

网络代理连接Internet等应用。大楼通信系统外接ChinaPAC、ChinaDDN或ISDN线路,进入Internet 网络后,就可以方便地与世界各地进行联系,实现电子商务、POS、电子邮件(E-Mail)及电子数据交换 (EDI)等功能。

1.3系统设计原则及依据

本设计方案参照 ISO/IEC ISO 11801 ANSI/TIA/EIA568A标准之结构化综合布线系统的有关规定设计,采用符合超5类标准的AVAYA布线线缆和连接硬件,以确保整个系统的规范和质量。本系统支持语言和数据(图象、多媒体)传输,可满足快速以太网、ATM155Mbps /622.5Mbps及千兆以太网等应用场合。

1.3.1 设计原则

综合布线同传统的布线相比较,有着许多优越性,是传统布线所无法比及的。其特点主要表现为它的兼容性、开放性、灵活性、可靠性、先进性和经济性。而且在设计、施工和维护方面也给人们带来了许多方便。

兼容性:综合布线的首要特点是它的兼容性。所谓兼容性是指它自身是完全独立的而与应用系统相对无关,可以适用于多种应用系统。综合布线将语音、

数据与监控设备的信号线经过统一规划和设计,采用相同的传输介质、

信息插座、交连设备、适配器等,把这些不同信号综合到一套标准的布

线中。由此可见,这个布线比传统布线大为简化,节省大量的物资、时

间和空间。

开放性:该系统采用开放式体系结构,符合多种国际上现行的标准,它几乎对所有著名厂商的产品都是开放的,并支持所有通信协议。

灵活性:该系统采用标准的传输线缆和相关连接硬件,模快化设计,所有通道都是通用的,而且每条通道可支持终端、以太网工作站及令牌网工作站。

所有设备的开通及更改均不需改变布线线路,组网也可灵活多变。

可靠性:该系统采用高品质的材料和组合压接的方式构成一套高标准的信息传输通道,所有线缆和相关连接件均通过ISO认证,每条通道都要采用专用

仪器测试链路阻抗及衰减率,以保证其电气性能。应用系统全部采用点

到点端接,任何一条链路故障均不影响其它链路的运行,从而保证了整

个系统的可靠运行。

先进性:该系统采用光纤和双绞线混合布线方式,极为合理地构成一套完整的布线。所有布线均采用世界上最新通信标准,链路均按8芯双绞线配置。超

5类双绞线的数据最大传输率可达到155Mbps,对于特殊用户的需求可把

光纤引到桌面。干线语音部分采用电缆,数据部分采用光缆和电缆相结合

的方式,为同时传输多路实时多媒体信息提供足够的裕量。

经济性:虽然综合布线初期投资比较高,但由于综合布线将原来相互独立、互不兼容的若干种布线集中成为一套完整的布线体系,统一设计,统一施工,

统一管理。这样可省去大量的重复劳动和设备占用,使布线周期大大缩

短。另外,综合布线系统使用简单、方便,维护费用低,可以满足三维

多媒体的传输和用户对ISDN、ATM的需求。可见综合布线系统具有很高

的性能价格比。

1.3.2 设计依据

满足下列标准:

-ISO11801 国际建筑通用布线标准

-ANSI / TIA / EIA 568A 北美商用建筑电信布线标准

-ANSI / EIA/TIA-569 北美电信走道和空间的商用建筑标准

-ANSI / EIA/TIA-606 北美商用建筑物电信设备的管理标准

-ANSI / EIA/TIA TSB-75 北美商用建筑物电信设备的管理标准

-IEEE 100 BASE-T 100兆以太网

-CCITT ISDN 综合业务数据网络标准

-IEEE 802.3 10BASE-T 光纤分布数据接口(FDDI)标准

-IEEE 802.5 TOKEN RING 网络标准

-ANSI FDDI 110Mbps 北美光纤数据接口高速局域网标准

-ATM 155Mbps/622.5Mbps 异步传输模式标准

-RS232、X.21、RS422 异步、同步传输标准

1.3.3 安装与设计规范

中国民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-92)

智能建筑设计标准(EBD-03-95)

工业企业通信设计规范(CECS 09:89)

建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范(CECS 72:97)

建筑与建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(CECS 72:97)

电气装置安装工程施工及验收规范(GBJ 232-82)

二、项目要求和分析

2.1项目概况

大楼建设的总目标是:以高性能综合布线系统支撑,建成一个包含多用途的办公自动化系统,能适应日益发展的办公业务电子化要求的现代化智能化楼宇。从而实现对大楼的电气、防火防盗、监控、计算机通信等全套实施按需控制,实现资源共享与外界信息交流。

设计范围包括整个大厦的办公区间和管理区间及其他公用区间,要求采用先进、成熟、可靠实用的结构化布线系统,将建筑物内的程控交换机系统、计算机网络系统统一布线,统一管理,使整个大厦成为能满足未来高速信息传输的,灵活的,易扩充的智能建筑系统。

根据本工程的具体情况,它满足系统纳入结构化布线系统的条件:

(a)超五类水平电缆在设备端口至终端端口的距离不超过90米;

(b)采用高速率、大带宽的传输介质,数据传输的带宽在水平区内可达622Mbps;

(c)具有一定的抗电磁干扰特性和防电磁辐射泄露性能;

通过信息端点规划定位,PDS布线支撑,使系统获得相当健全的“信息公路”网络体系,借助计算机网络服务的强有力工具,提高调度、行政管理效率与水平。也为该建筑群提供了良好的内部环境和畅通的对外联络设施。

2.2系统需求配置:

本项目主要为标准型办公场所,因此采用较高的配置标准。根据甲方要求并结合本公司多年来在该领域的设计、施工经验,工程所采用布线产品均为AVAYA超5类结构化布线产品,使整个系统完全满足超5类传输性能标准,以适应10—15年技术发展和使用的要求,且具有开放性、灵活性和可扩展性。

2.3楼层信息点分布统计

根据甲方所提供的施工平面图及贵方要求,本工程信息点均设计为语音点和数据点,核算出各楼层信息点分布图如下:

校办楼:

注:128个数据点,57个语音点。

信息点总计:185

三、设计方案

3.1 方案设计概述

根据本楼的项目要求及上述有关标准,本方案为一个较典型的星型拓扑结构系统,现将设计方案概述如下:

根据用户要求,大楼主设备间设于大楼二层综合布线机房,从主设备间引一根四芯光至五层楼层配线音,一层、二层、三层均直接引至工作区。水平布线电缆均采用超5类4对UTP电缆,信息插座选用AVAYA公司超5类单口插座。

本方案分为五大子系统,分别为工作区子系统、水平子系统、干线子系统、设备间子系统以及管理间子系统,为二级星型拓扑结构。具体叙述如下。

3.1.1 工作区子系统

工作区子系统是指信息端口以外的空间,但通常习惯将信息插座列入工作区子系统。本系统设置185个单口信息点。

3.1.2 水平布线子系统

水平布线子系统为配线间水平配线架至工作区的连接线缆。本项目数据点和语音点均采用超五类四对UTP,方便管理和以后数据语音点的互换。

3.1.3 管理区子系统

由于各个楼层的信息点数相对较少,故在五层设有管理区子系统,负责四、五、六三层,管理区子系统是由配线架、跳线以及相关的有源设备(光纤收发器等)。3.1.4 设备间子系统

设备间子系统是由总配线架、跳线及相关有源设备(HUB、服务器及交换机等)等组成。设备间子系统是一空间概念,总配线架收集来自各水平子系统的线缆,并与相关有源设备通过跳线或对接实现系统的联网。

本项目主设备间设在二层中心机房内,其布线设备主要为系统配线架和相关跳线等。按大楼结构化布线系统实施要求;我们将选用和配置AVAYA相应产品;交换机选用CISCO WS-C2950-24,路由器选用CISCO 2621XM。

3.1.5 其它产品说明

本项目施工工具包括:

打线工具:主要用于主干线缆与配线架和压线模块的压接,亦为最基本工具之一。

安装消耗品:施工辅材,包括扎带,胶带,油笔等。

检测工具:美国FLUKE手持式工程仪表, 可迅速方便地测试1对~4对线缆的开路、短路、反接、错接以及线对交错等情况,以及ISO11801提出的各种参数。

四、施工方案建议

4.1 安装环境

4.1.1 布线装置及线缆的工作环境

温度:-5摄氏度—45摄氏度

相对湿度:5—85%PH

4.1.2 布线装置及线缆的大气环境

不具有潮湿和粉尘的影响

不具有受到鼠害的危险

海拔高度小于1000米

地震裂度为6度

4.2 总体方案说明

4.2.1 布线系统设计说明

大楼综合布线系统涉及计算机网络和通讯系统。综合布线系统有利于多种网络拓扑结构的应用,实行结构化综合布线方式,以达到高度智能化及节省投资的目的。

大厦为满足各办公工作区终端的数据交换和与外界的数据通讯,决定采用综合布线系统,以对大楼中的计算机系统、电话系统进行统一布线,最终为大楼的智能化系

统提供一个开放、灵活、先进的可扩展的线路基础。同时需根据大楼各部分功能的差异性,在作布线考虑时要有所侧重和针对性。

参照大厦的平面需求图,我们设计了共128个数据点,57个语音点。

4.2.2大厦PDS各子系统具体说明

以下将按照综合布线系统的各个子系统之顺序描述各个部分的设计:

4.2.2.1工作区子系统

工作区子系统是各办公区组成,根据各自不同的功能,由单孔或双孔信息插座构成,插座里采用的是拆装灵活的模块。通过插座既可以引出电话线,也可以连接数据终端及其它弱电设备。

信息插座和电源可安装在墙上、柱子上,部分可安装于地板上。安装于墙、柱上的插座之底边和地板之距离为30CM。安装于地板上的信息插座需防水、防尘,且可升降,以使得无论在有无地毯的地板上,插座(电源、信息插座)都能和地板、地毯面成水平。

工作区信息插座位置的确定:

对于办公室而言,信息点可安装于办公桌靠墙墙面上。办公区亦可根据每个办公室的实际使用情况配置。

4.2.2.2水平子系统

水平线缆将干线线缆延伸到用户工作区。采用的是AVAYA超五类4对非屏蔽双绞线。这种线缆均在100米范围内保证155Mbps,622.5Mbps以及千兆以太网的传输速率,能够满足各种带宽信号的传输。

4.2.2.3设备间子系统

设备间子系统(主配线间)由设备间中的电缆、联结器和相关支撑硬件组成,它把公共系统设备的各种不同设备互联起来。该子系统将中继线交叉处和布线交叉处与公共系统设备(如:PBX)联接起来。

根据大厦教的实际情况,主配线室设在大厦二层。在大楼中使用预留钢管,以方便缆线的管理。

4.2.2.4建筑群子系统

根据大厦实际情况,楼内计算机网络与外界的网络,如政府机关、银行、各公司之间等的互联,可以通过公共数字业务网或远程LAN等相连。部分需引至楼外的电话电缆及市话局引入的中继线电缆的联接通过主配线架进行交接。

4.3施工组织计划

4.3.1 施工组织

(1)施工准备阶段

包括施工图编制与审核;施工预算;编制施工组织设计及施工方案的编写

设备/材料的采购与定作;工程施工工具与设施的准备以及施工队伍的组织准备等。(2)施工阶段

包括配合土建和装修施工,预埋管线管路;固定与土建施工有关的支持固定件;固定配线箱及配电柜等;随土建工程的进度逐步进行各子系统设备安装与线路敷设;各子系统检验测试等。

(3)竣工验收阶段

包括系统调试及投入正常运行;完成全部测试报告及竣工文件;汇集建设单位、施工单位及质量监督部门审查;现场验收;针对有行业管理的转项系统完成行业主管部门的验收。

总之,无论工程大小,系统难易,都必须在施工中有条不紊,按一定顺序衔

接进行;同时,在积累经验、掌握技艺的基础上,还必须遵循一定的工程程序,包括图纸会审、技术交底、工程变更、施工预算、施工配合、竣工验收等,才能有效地提

高功效,确保工程质量。

4.3.2 施工质量、安装及降低成本的措施

(1)施工质量保证的基本措施

为了确保系统工程施工的质量,使工程达到设计要求,必须加强工程施工技

术管理工作,根据我公司管理的经验,每一项工程从施工准备阶段开始,到工程施工与组织管理及竣工验收阶段都必须按照一定的程序和要求。由有关的技术人员和管理人员,以文字、图表等形式,记载影响工程质量的有关规定,要求所有文件材料的形成与积累必须做到及时、准确、系统与科学。

及时就是在施工过程中,对各种要求的数据、现象及时进行记录,做到分

阶段,按专业积累、整理,编制好施工文件材料。竣工验收时及时做好工程文件材料的整理、归档及向建设单位的移交工作。

准确既是要求施工过程中形成的技术文件材料应如实地反映工程施工的客观情况,严格按施工图和现行材料质量标准、质量检验标准、施工及验收规范施工,做到变更有手续、有根据,施工各单位有记录。严禁出现擅自修改、伪造和事后补做等情况。

系统即是按照施工程序,对形成的技术文件材料进行系统的整理,系统地

反映施工的全过程。

科学就是以科学的态度来对待施工中的每一个数据,应做到施工有依据,

检查有结论,现场有记录,测试验收有报告,修改图纸有手续,工程竣工有总结。

(2)安全施工管理措施

在弱电系统工程实施中,安全是我们遵训的首要原则,安全包括人身安全和设备的安全,为此,在施工过程中我们采取相应的安全管理措施,以消除一切事故隐患,避免事故伤害,确保系统安装和运行安全。

a.建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织,有组织、有领导的开展

安全管理活动。

b. 建立各级人员安全责任制度,明确人员的安全责任,定期检查安全责任落

实制度,惩罚分明。

c. 施工人员严格遵守各项安全操作规程,严格按照施工图、施工规范施工。

d. 对施工人员进行安全教育与训练,增强安全意识,提高安全施工知识,防

止人为的不安全行为,减少人为的失误。

(3)节约措施

布线系统除具有众多优越性外,其突出的优势在于系统综合设计后达到节省

人力、物力、财力的目标,而在施工中采取有效的节约措施,则将系统的完善设计得以充分体现。

a. 工程实施中采取设备用料核算,做好施工准备,以利于安装过程中材料充

分有限地使用。

b. 协调管理各工序的工程,实施各子系统工程严格服从工程现场总指挥的管

理,避免因工序交叉造成的二次装修带来的损失。

c. 严格按施工规范安装操作,注意保护其他专业产品,尽量不损坏建筑物表

面及已安装设备,确保楼宇自控设备整体的协调、对称和美观。

d. 施工中,在满足设计要求的前提下,保证系统安全可靠运行的基础上,推

广使用新科技、新机具新工艺,提高安装质量,提高效率,以达到再创新的升值效果。

e. 严格按施工管理程序完成施工中及竣工资料、文件的收集、整理,减少管理

费用的支付,为今后系统维护维修创造条件。

f. 在施工过程中遇到施工图纸与实际现场不符或存在不完善的地方,工程指挥

部将配合现场情况,以最快的速度、最短的时间将问题呈报给建设方和设计师,把图纸尽快完善,使施工顺利进行。

五、系统的调测及验收

综合布线在计算机网络中最基础也是最重要的组成部分,它是连接每个服务器和工作站的纽带,起着信息通路的关键作用,作为传输高速数据的物理链路,链路产生的故障严重时会导致整个网络系统的瘫痪。因此,综合布线工程竣工后,为保证系统符合设计要求,确保信息畅通和高速传递,对系统的调测是布线工程最主要的一环,必须采用专用测试仪器对系统的各条链路进行检测,以便于评定综合布线系统的信号传输质量及工程质量。用于检测铜缆的设备必须选择符合TSB-67标准的Ⅱ精度专业级线缆认证测试仪(包括信道及基本链路的测试),仪器应具备线缆故障定位、故障分析及自动储存测试结果并可客观地将其打印输出的功能。

5.1 调试阶段

5.1.1 供应商在全部安装工程完成后,应按照业主及厂商的要求,负责系统的开

通调试。

5.1.2 调试好的系统必须达到业所要求的使用功能。

5.1.3 如调试中出现问题,必须排除故障反复试验,务必使系统完善。

5.1.4 安装人员可随装随测,以及时发现问题并改正。

5.2验收阶段

5.2.1当供应商认为系统调试好达到使用要求时,同工程师及业主进行系统验收。

5.2.2 系统验收所需进行的检验测试项目及每项试验的具体方法和要求,应提前

送交工地工程指挥部审批,工程部同意后方可进行。

5.2.3 系统验收过程中某些部分出现问题,要在纠正错误后再重做试验,重新试

验时,至少有三次以上同一试验没有出现问题,工程师满意后才算通过。

5.2.4 供应商应提供检验和测试的工具的仪表。

5.2.5 检验测试时,必须要有详细的技术记录。测试结束后,供应商需将整理好

的测试就送交工程师。

5.2.6 经测试后的系统需经过一段时间的试运行,试运行期间,系统由供应商及

业主工作人员共同管理。

5.2.7系统试运行之前,供应商应提供培训课程,确保业主的工作人员熟悉设计资

料和图纸文件,掌握系统装置、设备各方面的情况,例如:系统的设计,

设备日常运行的操作和监视,故障,排除损坏设备的更换、维修及系统设

备的例行维修保养等。

5.2.8 试运行期间,供应商应指导以协助业主工作人员完成工作记录,若有问题

出现,应及时处理及记录在案。

5.2.9试运行结束后,供应商应将套完整的竣工图纸连同整个系统交付业主。交

付之前必须经工程师审阅,认为符合要求时方正式交付业主。

六、技术支持服务

6.1 维护

6.1.1在系统交付业主使用后,供应商应负责提供一年的免费维修保养期,在此期间,供应商应提供非人为损坏的设备、材料及维修的人员、工具等;应对所有设备予以定期测试和检查并对设备进行必要的运行维护,更换不合格的设备和材料。如供

应商认为设备、材料损坏是人为而不属于设备质量问题,应提供足够的证据及书面材料,在免费维修保养期内,供应商应继续对业主的工作人员提供维修指导。

6.1.2在值班室内应放置实验和检查记录本,供应商每次到现场都需将工作内容详列并经业主工作人员确认,因维持需要而要将系统部分隔离后停机,必须通知业主。

6.2 售后服务

6.2.1咨询

北京天之恒科技发展有限公司将为用户提供随时的技术咨询服务,及时解决用户在系统应用中所发现的问题。

6.2.2培训

在工程实施过程中,对用户提供1-2名人员进行系统培训。(免费)

6.2.3保修服务内容

北京天之恒科技发展有限公司将为所承担的工程提供一年的免费保修服务(有效期从工程验收后,用户在完工报告上签字之日算起)并提供终生维护。

我公司可全面负责布线工程的方案设计、材料供应、组织施工、安装调测、验收开通。

提供维护系统的常用工具和现场培训,并提供全套验收文本、方案施工图、管理手册交业主留档管理。

负责为业主培训1-2名日常维护人员。

工程交付使用后,由专职工程师定期为系统进行常规检测,确保系统正常运转。 交换机和网络工程的安装测试。

七、材料清单及其报价

综合布线工程施工方案与施工组织

综合布线工程施工方案与施工组织 施工设计要求 在开放式布线系统施工设计阶段就考虑在工程施工的全过程如何对工程质量作出有效的管理和监控的问题。我们认为,为了保证工程质量,开放式布线系统施工设计应解决好以下几方面的问题: 1 施工设计:对建筑物结构作出详细勘测之后,同用户一起规划 出管线施工图。施工设计的合理性对工程质量是至关重要的。 2施工过程:施工过程的工艺水平与工程质量有直接的关系,我公司将通过细化安装操作的各个环节来保证对施工质量的控制。我们一般将整个施工过程分成三个环节,即管道安装,拉线安装和配件端接。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 3施工管理:我公司为工程实施制定有详尽的流程,以便于对工程施工的管理。施工流程控制要求达到两个目的:保证工艺质量和及时纠正出现的问题。方案的后面部分还将对此作详细的说明。 4 质量控制:我公司在以往的工程施工中建议由用户和我公司的技术人员组成质量监督小组,并编制质量控制日志,由当班的工程小组负责人填写,监督小组负责人签字。 管道材料选择和施工要求 1 水平子系统 水平子系统的走线管道由两部分构成:一部分是每层楼内放置水平传输介质的总线槽,另一部分是将传输介质引向各房间信息接口的分线管或线槽。从总线槽到分线槽或线管需要有过渡连接。 总线槽要求宽度与高度的比例为了3:1,在线槽中放置的双绞线应不超过三层。在线槽中放置的双绞线密度过大会影响底层双绞线的传输性能。 水平线槽一般有多处转弯,在转弯处应留有足够大的空间以保证双绞线有充分的弯曲半径。根据EIA/TIA569标准,五类4对非屏蔽双绞线的弯曲半径应不小于线径的8倍。最新的标准认为,弯曲半径大于线径的4倍已可以满足传输要求了。但有一点是重要的,即保持足够大的弯曲半径可以保证系统的传输性能。 在水平线槽的转弯处,应有垫衬以减小拉线时的摩擦力。 水平子系统线槽或线管应采用镀锌铁槽或铁管或PVC线槽。 双绞线和光纤对安装有不同的要求,双绞线垂直放置于竖井之内,由于自身的重量牵拉,日久之后会使双绞线的绞合发生一定程度的改变,这种改变对传输语音的三类线来说影响不是太大,但对需要传输高速数据的五类线,这个问题是不能被忽略的,因此设计垂直竖井内的线槽时应仔细考虑双绞线的固定。双绞线的固定时的力的大小是应该受到重视的一种技巧,如果扎线太紧可能会降低NEXT值,从而影响线缆的传输性能。 缆线的敷设和保护方式检验 1缆线一般应按下列要求敷设: 缆线的型式、规格应与设计规定相符。

很全的综合布线方案

一、综合布线系统总体要求 本系统采用先进的结构化布线设计理念进行设计,用以实现科研管理的信息化和办公自动化。该系统支持电话和信息网络<计算机数据通讯>系统,可传输语音、数据和图像信息,能与外部通信网络相连接,提供各种网络通信服务。布线形式采用多模光纤和三类大对数电缆混合组网。由于本建筑为建筑群,由多座建筑组成,布线系统需要考虑建筑之间的通讯或联网预留。 综合布线系统是一个高标准的布线系统,要求达到国标《智能建筑设计标准》中的甲级标准和《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规范》中的综合配置标准,其水平系统和工作区全部采用六类光纤及元件,主干采用光纤和大对数电缆,需支持千兆以太网、2.4Gbps ATM等250MHz以上宽带数据应用及高达550MHZ 的宽带语音应用,不仅能满足现有语音、数据、图像等传输的要求,更为今后的业务发展做好了准备。 综合布线系统应是一个开放的、模块化的系统体系,具备使用灵活、管理简便、扩充方便等特点,并能保证其技术性能先进。遵循标准化、可靠性、灵活性、可扩充性、经济性的设计原则。 综合布线系统数据传输主干采用光缆,支持多媒体数据传输、构建千兆以太网;语音传输主干采用大对数电缆,保证语音传输的质量;水平配线架采用快接式配线架,线缆具有优异传输性能,满足并超越六类标准,铜缆必须带十字线对隔离结构,链路传输速率要求达到并超过TIA/EIA 568-B标准的六类链路要求,厂家须提供ETL或UL等国际权威组织出具的其六类链路的测试合格报告。整个6类链路要求无PCB(焊点)设计,以防止焊点故障造成的性能不稳定。所有信息点(包括语音点)接口采用标准化模块。整个系统具有高带宽、高稳定、高扩展的优良特点,综合布线系统与计算机网络系统、电话通信系统以及其他可能应用的弱电系统相连,分成语音通信和数据通信两部分。其中,数据通信须按照完全隔离的内网和外网两套网络应用考虑,包括所有的硬件设备。 此布线系统具有如下功能与特点: 大容量并易于增容的系统; 数据和语音应用可以便捷互换; 支持高质量语音通讯服务;

宽带小区综合布线方案

宽带小区综合布线方案 项目背景: 宽带网络正以前所未有的速度向前高速发展,丰富的业务提供形式和接入方式层出不穷。各种新兴的技术和运营方式的不断出现。电信运营商和新兴的系统集成商,都把抓住大客户为其争夺市场的最佳手段.而智能化宽带小区的作为一个宽带使用者相对集中的集团用户,成为各运营商竞争的焦点. 智能化宽带小区利用现代4C技术(计算机技术、通讯与网络、自动控制、IC卡),通过有效的传输网络平台将语音、数据通信服务与管理、物业管理与安防、住宅智能化系统集成为住宅小区的服务与管理提供高技术的智能手段为住户提供安全舒适的家居环境. 目前针对智能化宽带小区主要有ADSL电话线、FTTB、光缆+LAN、ADSL+LAN 等多种接入方式,各种接入方式在技术背景和物理承载媒介上各不相同,对于小区的建设者和管理者来,也就是房地产开发商和物业管理公司来说,如何在小区内采取最经济、最优化的设备选择和结构布线是在智能化宽带小区建设中亟待解决的问题。 综合布线系统是建立宽带小区网络、通信系统的硬件基础,它一方面使数据通信设备、交换设备和其他信息管理系统彼此相连,另一方面使这些设备与外部数据通信网络相连接。 综合布线系统由不同系列的部件组成,包括:传输介质、线路管理硬件、连接器、插座、插头、适配器、传输电子线路、电子保护设备和支持硬件。 一、小区住宅楼网络系统构架 为实现小区内住宅楼内和住宅楼间的数据传输网络,综合布线系统的建设应符合网络系统建设的需求,既网络系统构架决定综合布线系统的规划设计.下面介绍具有通用性的网络系统构架. 小区由数栋独立的住宅楼组成,小区住宅楼网络系统要覆盖到所有住宅楼的所有单元住户。 1、主干网 在小区居中位置,设置一专门的房间或着区域作为小区中心机房所在地,用于安置主干交换机、路由器、光电设备以及各种应用服务器、网管及维护设备。 从长远规划长看,如果住宅楼在10栋以下,则从小区中心机房向每栋住宅楼各敷设一条数据主干光缆,从而与中心机房的主干交换机共同构成小区住宅楼网络系统主干网。主干网的数据传输带宽为1000M;语音主干采用3类大对数市话电缆,从电信端局直接进入小区,端接在小区中心机房MDF上,分配电缆以星形方式通过地下管道到各楼层。 如果小区在20栋以上,则将每5-10栋住宅楼划为一个楼区,在每个楼区内各设立一个楼区网络中心,选择本楼区内一栋楼的某间居室或其他建筑物某间居室作为楼区网络中心所在地。

教学楼综合布线设计方案

膂葿蚂肅芄节薈肅肄蒈薄蚁膆莀蒀蚀艿薆螈虿羈荿蚄虿肁薄薀螈膃莇蒆螇芅膀螅螆羅莅螁螅膇膈蚇螄芀蒄薃螃罿芆葿螃肁蒂螇螂膄芅蚃袁芆蒀蕿袀羆芃蒅衿肈蒈莁袈芀芁螀袇羀薇蚆袇肂莀薂袆膅薅蒈袅芇莈螇羄羇膁蚃羃聿莆薈羂膁腿蒄羁羁莄蒀羁肃芇蝿羀膅蒃蚅罿芈芆薁羈羇蒁蒇肇肀芄螆肆膂葿蚂肅芄袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆芃虿袃羂芃莈蚆袈节蒁袁袄芁蚃螄膃芀莃罿聿艿蒅螂羅芈薇羈袁芈蚀螁腿莇荿薃肅莆蒂蝿羁莅蚄薂羇莄莄袇袃莃蒆蚀膂莂薈袅肈莂蚀蚈羄莁莀袄袀蒀蒂蚆膈葿薅袂肄蒈螇蚅肀蒇蒇羀羆肄蕿螃袂肃蚁罿膁肂莁螁肇肁蒃羇羃膀薆螀衿腿蚈薂膇腿莈螈膃膈薀蚁聿膇蚂袆羅膆莂虿袁膅蒄袅膀膄薆蚇肆 包头职业技术学院实训楼B区 综合布线系统设计方案 方 案 书 设计人:史海瑞 时间:2014年6月10日

综合布线施工方案

综合布线施工方案 (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。

综合布线施工方案

四川城市职业学院 毕业设计说明书 题目:智能大楼综合布线方案 学院四川城市职业学院 年级2012 级 专业楼宇智能化工程技术 学号2012034292 学生姓名梅玉玖 指导教师罗茂元 2015 年 3 月

摘要 智能化综合布线系统是指在综合布线的基础之上,实现智能化、自动化的控制。20世纪中期,综合布线在发达国家问世,针对城市新建的楼宇,要提高楼宇的使用功能,有些人提出要实现楼宇智能化、自动化。这就要求在建筑中添加控制装置、信号源及各种仪表,在管理过程中实现集中控制、监视等操作。由于安装的设备需要用线进行连接,20世纪80年代,发达国家开始采用综合布线系统。 关键词:智能;楼宇;综合布线;

目录 第1章前言 (1) 第2章综合布线的特点 (2) 2.1兼容性: (2) 2.2开放性: (3) 2.3灵活性: (3) 2.4可靠性: (3) 2.5先进性: (4) 2.6经济性: (4) 第3章综合布线系统组成部分 (5) 3.1工作区子系统 (5) 3.2水平子系统 (5) 3.3管理子系统 (6) 3.4垂直干线子系统 (6) 3.5设备间子系统 (7) 3.6建筑群子系统 (8) 第4章综合布线系统工程概况及分析 (9) 4.1工程概况 (9) 4.2需求分析 (9) 4.3信息点分布 (10)

第5章综合布线设计方案 (11) 5.1设计需求 (11) 5.2工程准备资料 (11) 5.3设计、安装的标准 (11) 5.4设计目的 (12) 5.5设计思想 (12) 第6章综合布线的系统设计 (14) 6.1工作区子系统 (14) 6.2水平区子系统施工 (14) 6.3配线间子系统施工 (15) 6.4系统对建筑物的要求 (16) 6.5系统与电话的连接 (16) 6.6系统与电脑的连接 (17) 6.7系统测试 (17) 第7章此综合布线方案的特点 (19) 致谢 (20) 参考文献 (21)

(整理)学生宿舍网络综合布线系统设计方案.

某高校学生宿舍 综合布线系统设计方案 目录 系统需求 (2)

系统组成 (3) 1.本宿舍楼的综合布线系统组成 (3) 2. 工程概况 (3) 3. 综合布线系统的概念 (4) 4. 综合布线系统的组成 (4) 5.综合布线系统的特点 (7) 设计原则与目标 (9) 1.综合布线有关要求 (9) (1)基本要求 (9) (2)技术要求 (10) 2.布线系统设计、原则、验收遵循的规范和标准 (11) (1)设计原则 (11) (2)标准 (13) 综合布线系统结构设计 (14) 1.水平子系统 (16) 2.工作区子系统 (18) 3.设备间 (19) 4.材料清单 (20) 设计图 (22) 1.综合布线系统拓扑图 (22) 2.一楼水平管线与信息点分布图 (23) 3.二楼水平管线与信息点分布图 (24) 系统需求 随着Internet的迅速发展,全世界正在利用计算机网络进行各种通信,办公的应用也已经开始普及,

使用的技术也日趋成熟,它们不但能够传送传统的文本、图形等数字信息,也能传递包括视频、音频在内的多媒体综合信息。传统的办公模式正在逐步向无纸化方向发展,把一些传统的业务移植到网络上来做已是人心所向、大势所趋。 学生宿舍楼的综合布线系统也因此变得尤为重要。要满足学生们在宿舍内连接互联网的需求,创造良好的网络环境。 系统组成 本宿舍楼的综合布线系统组成

综合布线系统就是为了顺应发展需求而特别设计的一套布线系统。对于现代化的大楼来说,就如体内的神经,它采用了一系列高质量的标准材料,以模块化的组合方式,把语音、数据、图像和部分控制信号系统用统一的传输媒介进行综合,经过统一的规划设计,综合在一套标准的布线系统中,将现代建筑的三大子系统有机地连接起来,为现代建筑的系统集成提供了物理介质。可以说结构化布线系统的成功与否直接关系到现代化的大楼的成败,选择一套高品质的综合布线系统是至关重要的。 从功能上来看,本次综合布线系统设计包括工程概况、网络结构、综合布线系统结构、设计标准、总体设计、子系统设计、产品选型和材料预算。 工程概况 我所居住的5栋学生宿舍楼共六层,90个房间,其中,宿管一间,电房一间。根据学生的需求,按一人一个信息插座及一间宿舍一个语音点的要求配置综合布线系统。 综合布线系统概念

综合布线建设方案

*****综合布线建设方案 第一章:综合布线设计标准和设计规范 (2) 第二章综合布线设计原则 (2) 第三章结构化布线系统结构类型 (3) 第四章采用综合布线系统的原因 (4) 2、采用按国际标准的结构化布线系统的优势 (5) 第五章综合布线系统的组成结构 (7) 第六章综合布线系统选形: (8) 1.1布线产品选型 (8) 1.2 AMP简介 (9) 第七章 *****需求分析 (11) 1、用户的要求 (11) 第八章 *****综合布线解决方案 (12) 语音、数据网络部分 (12) 1、工作区子系统 (12) 2、水平区的设计 (13) 3、交换机房的设计 (13) 第九章管线方案 (13) 第十章系统服务 (14) 1、工程组织 (14) 3.施工技术标准 (16) 6:施工具体要求 (17) 8:施工过程中的质量保证 (18) 9:布线施工安防措施 (18) 公司简介 第一章:综合布线设计标准和设计规范o设计标准:

o IEEE802标准、100BASE-TX标准 o EIA/TIA568工业标准及国际商务建筑布线标准 o ANSI FDDI/TPDDI 100Mbps o CCITT ATM 155Mbps/622Mbps o安装及设计规范: o中国建筑电气设计规范 o工业企业通信设计规范 o结构化布线系统设计总则 o室内电话线路工程施工及验收技术规范 o建筑及建筑群综合布线系统工程设计规范(修订本) o建筑及建筑群综合布线系统工程施工及验收规范(修订本) 第二章综合布线设计原则 实用性─充分考虑计算机机房的特定情况和特定目标,实施后的通信布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图象通信。 灵活性─布线系统能够满足灵活应用的要求,即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端或电话、传真机,计算机网络应可随意划分网段,对网络内部资源可动态地进行分配。综合布线系统应是结构化、模块化的,可任意跳线,改换信息终端的用途。 模块化─布线系统中,除去敷设在建筑内的线外,其余所有的接插件都应是积木式的标准件,以方便管理和使用。 扩充性─布线系统是可扩充的,以便将来有更大的发展时,很容易将设备扩充进去。系统具有良好的可扩充和可升级性,使本期建设的投资在未来升级及扩充后得到保护。

综合布线工程施工方法

综合布线工程施工方法 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。(3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a.金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。

综合布线系统设计方案

综合布线系统设计方案 1综合布线系统说明 本项目综合布线系统具体内容包括网络布线、信息点安装及相应管线、桥架设计。所有信息点根据实际情况采用86型的信息面板,楼宇的数据传输介质采用24AWG线规的超五类非屏蔽双绞线。线槽按不同容量选用相应规格的PVC线槽和金属桥架。 我们经过充分考虑本项目的环境、运行方式和可能采用的网络结构,结合以往的工程经验,提出本设计方案。 考虑到该项目的重要性和未来扩展性我们认为该布线系统应该是一个标准化、模块化、系统化、高度灵活的智能型布线网络。 2系统设计原则 本项目的网络建设应本着高性能、高稳定性、高可靠性、可扩展性与经济适用的原则。为达到项目网络建设的目标要求,在综合布线方案设计构建中,应坚持以下布线原则:实用性—实施后的布线系统,将能够在现在和将来适应技术的发展,并且实现数据通信、语音通信、图像通信。 灵活性—布线系统能够满足灵活应用的要求,遵循结构化布线的标准,适应不同拓扑结构的网络,在不改变布线系统情况下,就可以进行设备的移动、更新和 升级。即任一信息点能够连接不同类型的设备,如计算机、打印机、终端。 经济性—在满足应用要求的基础上,尽可能降低造价。综合布线过程是对各种网络线缆统一规划、统一安装施工过程,减少了不必要的重复布线、重复施工, 节约了线材。由于采用综合布线系统,单位避免了重复设置信息机构和重 复建设信息网络,从整体上讲节省了投资,避免了大量的重复建设,提高 了网络效益。综合布线系统采用标准化的设计,统一安装施工,使整个系 统构成一个有机的整体,便于集中管理维护,并减少日后的维护费用。 统一性—整个建筑的信息网络建设基于一个统一的网络管理中心的模式,不同系统不同网络及不同类型的网络之间的连接完全兼容。 兼容性—综合布线系统的设施可以满足多种系统中的性能。

综合布线系统施工方案-投标方案

1.1 综合布线系统 1.1.1施工准备 1 技术准备 1) 施工前进行深化设计及提出目前图纸问题; 2) 施工前应编制施工组织设计(施工方案),并报上一级技术负责人审核批准; 3) 施工前应进行技术交底,明确施工方法及质量标准。 2主要材料 超五类信息模块、信息插座、地插、室内六芯多模光缆、室内八芯多模光缆、超五类非屏蔽双绞线、25对大对数线缆、50对大对数线缆、网络机柜、模块式配线架、24口光缆配线架、光纤耦合器、光缆尾纤、110配线架、5对连接块、各类跳线、桥架、管材型材等。 3 主要机具 施工机具:电焊机、切割机、剥线钳、打线钳、光纤熔接机、对讲机、专用工具等。 测试机具:网络测试仪、FLUKE、网络线缆测试仪、数字万用表、示波器、低频信号发生器、光时域反射计、光波网络分析仪等。 4 作业条件 1)在建筑工程和室内装修施工的同时或稍后的适当时间安排施工,应避免彼此脱节,必要时可随时修改计划,以求密切配合,协作施工,有利保证工程质量。 2)调查现场,复核设计的缆线敷设路由和设备安装位置应正确。事先预留的暗管、地槽、洞孔的数量、位置、规格尺寸应符合设计中的规定要求。有漏缺、不妥之处应形成书面记录交有关方面确认,施工整改后再进行。 3)设备间和干线交接间等专用房间,必须具备如下条件。 (1)土建工程必须全部完工,墙壁和地面均平整,室内通风、干燥、光洁,门窗齐全,门锁性能良好,钥匙齐全,以保证房间安全可靠。 (2)房间内按设计要求预先设置的地槽、暗敷管路和洞孔位置、数量和尺寸均正确无误,满足安装施工需要。 (3)对设备间内铺设的活动地板应认真检查其施工质量。活动地板应有防静

综合布线--施工方案

1.1施工准备 1材料、设备 传输部分:对绞电缆、光缆、光纤连接头、光纤耦合器等。 机房部分:交接箱、机柜、各类配线架、配线模块、跳线等。 终端部分:信息插座、光纤插座、8位模块式通用插座、多用户信息插座。 上述设备材料的规格、型号、数量应符合设计及合同要求,并附有出厂质量检验合格证、性能检验报告及“C C C”认证标识等。电缆所附标志、标签内容应齐全、清晰。 镀锌材料:镀锌钢管、镀锌线槽、金属膨胀螺栓、金属软管、接地螺栓。 其他材料:接线盒、地面插座、塑料线槽及其附件。塑料线槽其敷设场所的环境温度不得低于-15℃,其阻燃性能氧指数不应低于27%。 2机具设备 安装器具:煨管器、液压开孔器、套丝机、钢锯、电工组合工具、射钉枪、拉铆枪、手电钻、台钻、高凳等。 测试器具:网络测试仪、光时域反射仪、万用表、兆欧表、铅笔、皮尺、水平尺、小线、线坠等。 专用工具:剥线器、压线工具、光纤熔接机、显微镜、切割工具、玻璃磨光盘、烘干箱。 3作业条件 线缆沟、槽、管、箱、盒施工完毕。 土建装修工程完工,线路全部贯通。 配线间、设备间的环境温度、湿度、照度等均应符合设计要求,通风良好,且室内无危险物品,消防器材齐全。 4技术准备 施工图纸齐全。 施工方案编制完毕,并经审批。 施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案及专业设备安装使用说明书,并进行有针对性的培训及安全、技术交底。

1.2操作工艺 1工艺流程 2操作方法 (一)、管路敷设:参见闭路电视监控系统管路敷设。 (二)、线缆敷设 重要管路采用地下通信管网时,应符合国家现行标准《通信管道工程施工及验收技术规范》Y D J39中相关规定。 线缆敷设一般应符合下列要求: (1)线缆的布放应自然平直,线缆间不得缠绕、交叉等。 (2)线缆不应受到外力的挤压,且与线缆接触的表面应平整、光滑,以免造成线缆的变形与损伤。 (3)线缆在布放前两端应贴有标签,以表明起始和终端位置,标签书写应清晰。 (4)对绞电缆、光缆及建筑物内其他弱电系统的线缆应分隔布放,且中间无接头。 (5)线缆端接后应有余量。在交接间、设备间对绞电缆预留长度,一般为0.5~l m;工作区为10~30m m;光缆在设备端预留长度一般为3~5m,有特殊要求的应按设计要求预留长度。 (6)线缆的弯曲半径应符合下列规定: a.对绞电缆的弯曲半径应大于电缆外经的8倍。 b.主干对绞电缆的弯曲半径应至少为电缆外径的10倍。 c.光缆的弯曲半径应大于光缆外径的20倍。 (7)采用牵引方式敷设大对数电缆和光缆时,应制作专用线缆牵引端头。 (8)布放光缆时,光缆盘转动应与光缆布放同步,光缆牵引的速度一般为l0m/m i n。 (9)布放线缆的牵引力,应小于线缆允许张力的80%,对光缆瞬间最大牵引力不应超过光缆允许的张力,主要牵引力应加在光缆的加强芯上。

某小区综合布线设计方案

某小区综合布线系统设计方案 本节以某小区(莲花苑)综合布线系统设计方案为例,介绍小区综合布线系统设计的方法。 一.小区综合布线系统需求分析 1.1项目概述(项目概述要写清楚布线对象的类型,包括布线的楼栋) 某智能化住宅小区建筑占地面积500亩,是一个超大坡地型现代化人文社区。该小区可容纳4800户人家入住,有8万平方米的商业街区,七大主题园林,五大休闲广场。本工程项目主要负责该小区的莲花苑综合布线工程。莲花苑包括14栋、15栋、16栋、21栋、22栋共五幢建筑物。 1.2小区建筑布局图(此部分要求利用visio绘制布局图,且布局图中最好体现楼与楼之间间距,每栋多少层,每层多少户,总共多少户)莲花苑小区共包括14栋、15栋、16栋、21栋、22栋,共5幢建筑。22栋、21栋为一梯两户,楼层高度为3.6米。14栋,15栋,16栋为一梯4户,楼层高度为3.6米,各幢建筑物的楼层均为6层。小区

中心机房已布设暗埋管道至各幢建筑。具体的小区建筑物布局如图。 1.3功能需要及信息数量(此部分要写清楚布线对象的功能需求有哪些,常见的有电话、网络、电视) 根据该小区的用户的需求,小区的综合布线系统应包括计算机网络系统、电话语音系统、有线电视系统、视频监控系统四类系统。本项工程方案设计将围绕这四类系统进行详细设计。 小区每个住户内均需要安装计算机网络信息点、电话语音信息点、有线电视信息点。为了确保小区的安全,在每幢楼的四角各安装一个全方位的视频监控点,并能通过控制中心进行视频监控管理。各楼宇信息点数量如表9-1所示。

1.4小区计算机网络拓扑结构图(此处要求绘制拓扑图) 莲花苑小区采用星形网络拓扑结构,各楼字交换机通过千兆光纤链路与中心交换机连接,各楼宇住户通过百兆以太网接入小区局域网络。小区的计算机网络拓扑结构,如图9-9所示。

综合布线设计方案

综合布线系统设计方案 目录 目录2 第一章前言4 第二章SIMON公司介绍错误!未定义书签。 2.1 SIMON公司集团简介错误!未定义书签。 2.2 SIMON国际网络事业部简介错误!未定义书签。

2.3 SIMON电气综合布线成功案例错误!未定义书签。2. 3.1 国外成功案例错误!未定义书签。 2.3.2 国内成功案例错误!未定义书签。 第三章综合布线系统的设计准则5 3.1 设计原则5 3.2 设计依据6 3.2.1 国际设计、施工、验收标准7 3.2.2 国家设计、施工、验收标准7 3.2.3 行业设计、施工、验收标准错误!未定义书签。 第四章XX大楼的布线系统设计方案9 4.1 工程概况9 4.2 用户需求9 4.2.1 系统设计目标9 4.2.2 系统建设原则10 4.2.3 设计指导思想11 4.2.4 信息点分布说明11 4.3 产品选型12 4.4 系统设计及构成12 4.4.1 系统规划及工程界面13 4.4.2 系统架构图14 4.4.3 工作区子系统15 4.4.4 水平区子系统16 4.4.5 管理间子系统16 4.4.6 主干区子系统18 4.4.7 设备间子系统19 4.5 SIMON电气布线产品性能20 4.5.1 SimNET六类四对非屏蔽双绞线22 4.5.2 SimNET三类非屏蔽双绞线24 4.5.3 SimNET六类四对非屏蔽跳线26 4.5.4 SimNET六类非屏蔽信息模块27 4.5.5 SimNET 模块化24口UTP配线架28 4.5.6 SimNET超五类110配线架29 4.5.7 SimNET OM3多模光缆30

网络综合布线工程方案完整版

网络综合布线工程方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

凯旋城网络综合布线工程方案 一、总体概述 近年来,信息处理系统发展迅速,对信息传输的快速、便捷、安全性和稳定可靠性要求高。在新建办公楼中,所建网络要求对内适应不同的网络设备、主机、终端、PC及外部设备,可构成灵活的拓扑结构,有足够的系统扩展能力,对外通过与国家公共数据网,综合业务数字网与国内外新闻机构、信息中心相连,组成全方位多通道的信息访问系统。总之,既要适应当前信息处理的需要,又充分考虑到信息系统未来的发展趋势。 综合布线系统采用模块化设计,物理上为星形结构,逻辑上为总线结构,这样既有利于系统连接和扩充,保持很高的灵活性;同时也能保证信息传输的高速率。标准上符合EIA/TIA568商用建筑物配线标准和常用通信标准,兼容多个厂家的产品设备,支持各种模拟信号、数字信号、语音、数据和图像的传递以及控制信号和弱电信号的应用。 综合布线系统是大楼智能化系统的基础,作为通信系统的主要物理支持平台的结构化综合布线是系统建设的重点。大楼的综合布线系统必须要满足大楼信息化管理的要求。结构化布线系统的大部分子系统都位于建筑物内部,一旦完成建设将很难变更系统地结构并对系统进行升级,所以在建设初期就明确结构化布线系统作为一个基础的物理平台,需要具有一定的超前性。 二、设计原则 安全性:系统中的所有设备,在性能指标中安全性放在首位。要求数据不丢失、系统可靠连续运转的同时,还应符合中国或国际有关的安全标准,并可在非理想环境下有效工作。 实用性:系统设计应符合实际需要,不能华而不实。如果片面追求系统的超前性,势必造成投资过大,使系统偏离实际需要太远;而片面追求经济性,势必降低功能与技术先进性,而不能满足信息时代的需求。因此,系统要有实用性,具备好的性能价格比。 可扩充性:系统所应用的技术不断向前发展,用户需求也在不断变化,同时考虑到本工程功能多、用户多、服务对象不同,因此智能系统的设计与实施应充分考虑到将来扩展的需要。 易维护性:系统运行过程中的维护是极为重要的。应尽量做到简单易操作。系统的运转尽量做到给电后即可启动工作,平日免维修。维护过程中无需使用过多的专用维护工具。

综合布线施工方案

一、施工流程方案 1.1、施工内容与范围 1.1.1、实施标准与规范 本工程主要依据下列标准及文件进行设计。 《民用建筑电气设计规范》 JGJ/T16-96 《工业企业通讯接地规范》 GB579-85 《智能建筑设计规范》 DBJ08-47--95 《扩声系统的声学特性指标与测量方法》 WH01-93 《民用建筑隔声设计规范》 GBJ118-88 《厅堂扩声系统声学特性指标》 GB4959-85 《厅堂扩声系统设备互联的优选电气配接值》 SJ2112 《语言清晰度指数的计算方法》 GB/T15485 《信息技术互连国际标准》 ISO/IEC11801-95 《无屏蔽双绞线系统现场测试传输性能规范》 EIA/TIAT SB67 《视听视频和电视设备及系统音频盒式系统》 GB/T14220-93 1.1.2、施工内容 1)负责提出与系统技术方案及各子系统具体接口方案,以及与其他工程施工的接口要求和工作要求。 2)负责系统的供货、施工安装、系统调试、人员培训、测试验收、系统试运行和售后服务工作。 3)负责系统间和相关设备之间信息的集成与控制的实施工作,

确保实施系统的正常运行。 4)确保工程系统符合相关技术规范的要求,工程竣工后,通过有关部门的测试和验收。 5)协助业主单位进行现场的组织、实施和管理工作,参与工程的质量验收和评定。 6)负责提交完整的系统竣工档案和技术资料。 7)系统调试后的行业验收由本专业系统配合业主共同组织进行。 1.2、工程质量、安全、工期目标 根据业主的要求,我们对本工程的实施,确定相应的质量、安全和工期目标,并设定了相应的实施方针,把各目标的贯彻落实到各相关环节,确保计划目标的实现。 1)本工程质量目标:各系统达到优质工程标准。 系统设计方案先进,设备选型优质,施工质量优良,系统功能高标准。 质量方针:精心认真设计,科学严谨施工,树立"质量为本"的观念。 2)本工程安全目标:无安全事故,达到"文明安全施工工地"要求。 确保人身、设备安全。 实施方针:加强安全技术交底,树立"安全第一"观念。 3)本工程工期目标:"科学实施,按期竣工"。 实施方针:严格管理,积极主动施工,树立"时间就是效益"的观

小区宽带的综合布线解决方案

小区宽带的综合布线解决方案 一、固定电话网ADSL接入方式 固定电话网用于宽带接入的主要方式是非对称数字用户环路ADSL.由于ADSL信号的工作频带与电话业务的工作频带不重合,在一条电话线上可以传送一般语音电话,也可以进行ADSL宽带数据业务,ADSL系统发生故障而无法使用时,用户电话不受影响。 但是ADSL技术上缺点十分明显,由于电缆不同线路信号之间的相互串扰以及线路质量都对其有影响,ADSL楼外也使用非屏蔽双绞线,对天气干扰(如雷击,下雨等)抗扰能力较差,带宽可扩展潜力不大。所以对于社区要求智能化不高、室内只要一个数据点的用户是一个选择。 二、有线电视广播--HFC接入方式 HFC网不仅可以提供原来的有线电视业务,而且可以提供话音,数据以及其它交互型业务。在城市有线电视光缆和同轴电缆混合网上,使用Cable Modem进行数据传输构成宽带接入网。 其优点是可利用目前数以百万计的有线电视用户,只要简单改造就可满足用户上网要求。是占领区域的好方法。但布线方面的缺点也很多: 1.HFC网在光纤部分多采用星型网,电缆部分采用树型结构,对有线电视传输非常好。但对宽带高速综合业务网就不很合理。信息网对可靠性要求非常高,综合信息网一旦出现问题,却不能及时修复,可能给用户带来无可弥补的损失。为了提高网络的可靠性,一般采用环型网,若用星型网则需要热备份。 2.在电缆分配网的传输通道中,有源器件和无源器件过多,电缆接头过多严重降低了系统传输的可靠性。 3.宽带高速信息网在进行数据传输时,对误码率要求很高。要求电缆有很高的屏蔽性,需要使用无磁泄漏的电缆连接器,目前有线电视使用的器材还达不到要求。 4.由于采用树型结构,带宽虽然宽,但其技术上是共享网络,这就意味着用户要同邻居共享带宽,当用户大量增加时,其速度必然放慢。 三、对用户推荐以太网接入方式 以太网是目前最为广泛的局域网络传输方式,它采用基带传输,通过双绞线和传输设备实现10M/100M/1000M的网络传输。基于以太网技术的宽带接入网完全可以应用在公网环境中,为用户提供标准以太网接口,能够兼容所有

XX大厦综合布线设计方案2

XX大厦综合布线 设 计 方 案 设计人:郑璐璐 设计时间:2011-5-18

目录 一、前言 (1) 二、需求分析 (2) 2.1现状分析 (2) 2.2系统配置 (2) 2.3楼层信息点分布 (3) 三、设计方案 (4) 3.1设计原则及依据 (4) 3.2设计概述 (6) 3.3系统示意图 (9) 四、施工方案建议 (10) 4.1总体方案说明 (12) 4.2施工组织计划 (13) 五、系统的调测及验收 (15) 5.1调试阶段 (16) 5.2验收阶段 (16) 5.3测试参数 (17) 六、系统的维护与售后服务 (21) 6.1维护 (21) 6.2售后服务 (22) 七、材料清单及其报价 (23)

一、前言 根据标准设计的布线方案,能适应和支持现有的或将来的通信及计算机网络需求,能适合语音、数据计算机局域网(LAN)、光纤分布数据接口(FDDI)、图像和其它连接的需要。智能化楼宇的结构化布线系统不仅为现代化的信息通讯铺设了信息高速公路,而且也为楼宇的智能管理提供了集中的控制通路。 XX大厦综合布线将满足以下要求: ●布线系统将贯穿于1、2、3楼的各个平面。主要为话音、数据、图像等系统信号提供高性能传输路由。 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 ●系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 ●系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 ●在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 ●客户基本情况:楼层面积约xx米,且已有光纤到楼层。网络信息点:xx个;语音信息点:xx个 二、需求分析

综合布线系统技术方案

综合布线系统技术方案

一、综合布线系统概述 概述 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物或建筑群之间的信息传输通道。它既能使语音、数据、图像设备和信息交换设备与其他信息管理系统彼此相连,也能使这些设备与外部通信网络相连接。它还包括建筑物外部配线网络或电信线路与应用系统设备之间的所有缆线及相关的连接部件。 综合布线由不同种类和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种配线子系统,它们都有自的具体用途,不仅易于实施安装,而且能随需求的变化而平稳升级。 综合布线系统是信息的神经中枢,它的性能直接影响到信息系统的性能和寿命 本方案在满足需求的前提下,重点考虑今后的系统扩充、可靠性、易维护、易管理等问题, 希望本方案能给业主带来最大的实惠。

综合布线的组成 根据国际电子工业协会(EIA)和国际电信工业协会(TIA) 2002年制定的结构化布线系统标准,中华人民国建设部2007年制定的GB50311-2007《综合布线系统工程设计规》,结构化布线系统由工作区子系统、配线(水平)子系统、干线(垂直)子系统、设备间子系统、管理子系统、建筑群子系统六个子系统组成。 综合布线系统基本构成应符合图3.1.3-1要求。 工作区子系统: 工作区子系统一个独立的需要设置终端设备(TE)的区域宜划分为一个工作区。工作区应由配线子系统的信息插座模块(TO)延伸到终端设备处的连接缆线及适配器组成。 配线(水平)子系统: 配线(水平)子系统应由工作区的信息插座模块、信息插座模块至电信间配线设备(FD)的配线电缆和光缆、电信间的配线设备及设备缆线和跳线等组成。 干线(垂直)子系统: 干线(垂直)子系统应由设备间至电信间的干线电缆和光缆,安装在设备间的建筑物配线设备(BD)及设备缆线和跳线组成。 建筑群子系统: 建筑群子系统应由连接多个建筑物之间的主干电缆和光缆、建筑群配

通用综合布线设计方案

1.综合布线设计 1.1综合布线系统介绍 1. 综合布线系统将贯穿于各楼层的各个平面。主要为数据、图像、视频、楼宇智能等系统信号提供高性能传输及路由。 2. 作为一个综合性的线路平台,应具有最大的兼容性和开放性,可满足各类型通讯及计算机等的传输需要和网络结构,提供一个标准化、高带宽、低成本的网路环境。 3. 系统应具有开放的模块化结构,可灵活地进行资源分配,线路管理、变更和扩展。 4. 系统应提供一个安全、有序、便于管理的设备安装及连接环境,可快捷简便地进行系统安装和运行。 5. 在充分考虑目前应用情况下,以高起点和适度超前的原则来规划本系统。为各种高性能应用提供充足的传输带宽,为日后系统的升级提供充足的空间。 6. 采用目前国际上最先进的工程标准及规范,去设计和规划系统,使之成为市内的有代表性的工程样板。 1.2综合布线项目要求 基本情况:整个局域网采用以太网技术,主干光纤可达万兆或更高(目前按数据流定1000Mbps),接入层1000Mbps到桌面。 1、开放。采用标准RJ45接口,兼容不同厂家的标准产品。 2、灵活。水平子系统支持语音、数据,支持10Base-T、 100Base-T、1000Base-T 3、可靠。高品质布线系统,通过标准测试与验证,提供5年以上质保。 4、先进。采用目前流行,具有一定先进技术的六类综合布线系列产品。 5、易于管理。面板、配线架有明显标识,机房线路管理、维护方便。 6、有线电视。为了保证信号质量清晰,减少以后检修维护,每层各用一个放大器,用分支器联接,布线按房间顺序进行。 1.2.1有关技术要求 1.符合最新的国际标准ISO/IEC 11801:2002六类布线系标准,产品应符合

相关文档