消防设施周期性检查维护
建筑消防设施定期检查记录表 检测项目检测内容运行 状态 实测记录 故障及处理 故障描述 当场处 理情况 报修情况 消防供电配电消防配电试验主、备电切换功能自备发电机试验启动发电机组 储油设施核对储油量 火灾报警系统火灾报警探测器试验报警功能 手动报警按钮试验报警功能 警报装置试验警报功能 报警控制器 试验报警功能、故障报警功能、火灾优先功能、打印机打印功能、 火灾显示盘和CRT显示器的显示功能 消防联动控制器试验联动控制和显示功能 消防供水设施消防水池核对储水量 消防水箱核对储水量 消防水泵试验启泵和主、备泵切换功能管网阀门试验管道阀们启闭功能 消火栓(消防 炮)灭火系统 室内消火栓试验屋顶消火栓出水和静压
室外消火栓试验室外消火栓出水和静压消防炮试验消防炮出水 启泵按钮试验远距离启泵功能 自动喷水灭火系统报警阀组试验放水阀放水及压力开关动作信号末端试水装置试验末端放水及压力开关动作信号水流指示器核对反馈信号 泡沫灭火系统 泡沫液储罐核对泡沫液有效期和储存量 泡沫栓试验泡沫栓出水或处泡沫 气体灭火系统 瓶组与储罐核对灭火剂储存量 气体灭火控制设备模拟自动启动,试验切断空调等相关联动 机械加压送风 系统风机试验联动启动风机送风口核对送风口风速 机械排烟系统 风机试验联动启动风机 排烟阀、电动排烟窗试验联动启动排烟阀、电动排烟窗;核对排烟口风速应急照明试验切断正常供电,测量照度 疏散指示标志试验切断正常供电,测量照度 应急广扩音器试验联动启动和强制切换功能
播系统 扬声器测试音量、音质消防专用电话试验通话质量 防火分隔防火门试验启闭功能 防火卷帘试验手动、机械应急和自动控制功能电动防火阀试验联动关闭功能 消防电梯试验按钮迫降和联动控制功能 灭火器核对选型、压力和有效期 其他设施 测试人(签名):年月日测试单位(盖章):年月日消防安全责任人或消防安全管理人(签名):年月日 注1:运行情况正常的打“√”,存在问题或故障的打“×”; 注2:对发现的问题应及时处理,当场不能处置的要填报《建筑消防设施故障处理记录》; 注3:本表为样表,单位可根据建筑消防设施实际情况制表。
消防设施管理 1.消防水源的维护管理: 1)冬季每天,储水设施,室温、水温检测。 2)每月,水池、水箱,水位检测。 3)每季,管网压力和供水能力监测。 4)每年,地表水,水位、水量检测;地下水,水位、水量测定;水池、水箱结构检查。 2.供水设施的维护管理: (1)每日,稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数等进行检查和记录运行情况。 (2)每日,对启动电池的电量进行检测。 (3)每月,检测记录。每月应手动启动柴油机消防水泵运行一次。 (4)每月,手动启动消防水泵运转一次,并检查供电电源的情况。 (5)每月,对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。 (6)每季,对消防水泵的出流量和压力进行一次试验。 3.给水管网的维护管理: (5)每季度应对系统所有的末端试水阀和放水试验阀进行一次放水试验,并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。 1)每天,水源控制阀外观检查。 2)每月,铅封、锁链检查,在规定状态。 3)每月,电动阀和电磁阀供电启闭性能。 4)每月,倒流防止器压差检测。 5)每季,室外阀门井中进水管控制阀门检查,全开启状态。 6)每季,末端试水阀、报警阀的放水试验阀放水试验。 4.消火栓维护管理: 地下式室外消火栓应每季度进行一次检查保养。室内消火栓箱每半年至少一次全面检查维修。室外进水管的控制阀门应每季度检查一次控制阀每月应对铅土封、锁链进行一次检查。 5.自动喷水灭火系统管理: 月检: (1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 (2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 (3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 (4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查。(5)电磁阀启动测试。 (6)水流指示器动作、信息反馈试验。 (7)水泵接合器完好性检查。 季度: (1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 (2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。 年度检查: (1)水源供水能力测试。 (2)水泵接合器通水加压测试。 (3)储水设备结构材料检查。 (4)过滤器排渣、完好状态检查。 (5)系统联动测试。
消防设施维护保养记录三篇 篇一:月消防设施维修保养记录 单位名称 XX酒店 说明 1、公安部《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》第二十七条明确规定:单位应当按照建筑消防设施检查维修保养有关规定的要求,对建筑消防设施的完好有效情况进行检查和维修保养。 2、单位应当与具备建筑消防设施维修保养资格的企业签定建筑消防设施定期维修保养合同,保证消防设施的正常运行。消防设施每月定期检查,对建筑自动消防设施的维修保养每12月全面进行1次。 3、维修保养单位对保养的建筑消防设施负责。 4、委托单位应当及时将维修保养单位维修保养记录归入单位消防档案。 月消防设施维修保养记录 委托单位XX酒店 维修保养单位梅州市方安消防工程有限公司 维修保养人员彭梦祥维修保养日期20XX-9-2 建筑名称XX酒店 项目维修保养情况备注
消火栓系统室内消火栓对转动部件进行润滑保养室外消火栓重新上漆 消防水泵电源、转向测试 水泵接合器进行润滑保养 消防水池清洗防锈 屋顶水箱清洗防锈 通风空调风机电源、转向测试防火阀进行润滑保养 防烟排烟系统防火阀进行润滑保养送风机电源、转向测试排烟阀进行润滑保养排烟机电源、转向测试 火灾自动报警系统集中报警器火警、复位、打印等区域报警器火警测试 感烟探测器进行烟雾测试 感温探测器加温火警测试 应急广播音量、电源检查 手动按扭测试灵活性 其他探测器火警测试 项目 维修保养情况备注
自动喷水灭火系统喷洒头开启测试 报警控制阀火警测试 水流指示器观察流向 压力开关进行压力测试 水泵火警测试灵敏度 稳压泵火警测试灵敏度 气压水罐火警测试灵敏度 管道阀门开关灵活性火警测试其他火警测试 气体灭火系统喷头开启测试 瓶头阀开启测试 分配阀开启测试 远程启动装 置 火警灵敏性测试联动开启装 置 测试是否灵活手动开启装 置 测试是否灵活紧急出动火警灵敏性测试储罐压力检测 其他安全性能测试
消防设施周期性检查维护表模板消防水源的维护管理应符合下列规定: 1)每季,管网压力和供水能力监测。 2)每年,地表水,水位、水量检测。 3)每年,地下水,水位、水量测定。 4)每月,水池、水箱,水位检测。每年结构检查 5)冬季每天,储水设施,室温、水温检测。 给水管网 1)每天,水源控制阀外观检查。 2)每月,铅封、锁链检查,在规定状态。 3)每月,电动电磁阀供电启闭性能。 4)每月,倒流防止器压差检测。 5)每季,室外阀门井中进水管控制阀门检查,全开启状态。 6)每季,末端试水阀、放水试验阀放水试验。 每月放水试验,检测、记录前后压力-减压阀 每年是流量和压力进行一次试验——-减压阀 供水设施设备 检测内容频率 稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数每日 柴油机消防水泵启动电池的电量每日储油量每周 手动启动消防水泵,并检查供电电源每月 模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵,自动记录自动巡检情况 每周 每月应检测记录 气压水罐的压力和有效容积每月消防水泵的出流量和压力每季室外消火栓系统
每季度进行一次检查保养 重点部位消火栓,每年应逐一进行一次出水试验(地上式是每年开春后入冬前)出水应满足压力要求 室内消火栓系统 每半年至少进行一次全面的检查维修 自动喷水灭火系统 月检 (1)电动、内燃机驱动的消防水泵(增压泵)启动运行测试。 (2)喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 (3)系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 (4)消防气压给水设备的气压、水位测试;消防水池、消防水箱的水位以及消防用水不被挪用的技术措施检查。 (5)电磁阀启动测试。 (6)水流指示器动作、信息反馈试验。 (7)水泵接合器完好性检查。 季度 (1)报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 (2)室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试。 年度检查 (1)水源供水能力测试。 (2)水泵接合器通水加压测试。 (3)储水设备结构材料检查。 (4)过滤器排渣、完好状态检查。 (5)系统联动测试。 水喷雾灭火系统 维护内容频率 水源控制阀、报警阀组进行外观检查每天 设置储水设备的房间,保持室温不低于5℃。每天 消防水池、消防水箱每月 消防水泵启动运转;当消防水泵为自动控制启动时,模拟自动控制的 每周 条件启动运转。 电磁阀启动试验每月 控制阀门铅封或锁链检查每月
建筑消防设施维护保养记录表
————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:
XXXX公司建筑消防设施维护保养记录表(年度)共12 页第 1 页 维保项目维保内容测试方法和要求实测记录判定备注一、消防供电配电 1、消防配电柜(箱)a.试验主、备电切换功能 在总配电室内的一级控制柜应设置为自动,并在主 电源断电后30S内供电。 □符合 √□不符合b.消防电源主、备电源供 电能力测试 能启动柴油发电机,为主要消防设备供电。 □符合 □不符合 2、自备发电机组a.试验发电机自动、手动 启动功能 消防用电按一、二级负荷供电的建筑,当采用自备 发电设备作备用电源时,自备发电设备应设置自动 和手动启动装置。设置柴油发电机为自动启动方式, 切断市电供电,柴油发电机应在应能保证在30s内 供电。 □符合 □不符合 3、EPS应急电源a.试验应急电源充、放电 功能 手动启动EPS应急电源输出或者输入联动启动信 号,应急电源的主电和备用电源应不能同时输出,且 应在5s内完成应急转换,手动停止输出和信号停止 都应恢复到主电工作状态。 □符合 □不符合 二、火灾报警系统 1、报警控制器a.核对系统点位(注册点 数,正常点数,异常点数) 通过报警控制器查询注册点数,正常点数,异常点 数,控制在千分之六(查验收规范)。 □符合 □不符合b.试验电源部分主、备电 源切换功能,和备用电源 充、放电功能 主电源断电时应自动转换至备用电源供电,主电源 恢复后应自动转换为主电源供电,并应分别显示主、 备电源的状态,备电电源供电时,备电指示灯点亮。 □符合 □不符合c.试验自检功能 进行系统自检,火灾报警控制器面板指示灯全部点 亮,液晶显示器刷屏,随后指示灯熄灭,各个指示灯 再次一一点亮,最后熄灭;多线控制器自检过程中面 板的所有指示灯全部点亮。自检结束后熄灭。 □符合 □不符合
消防设施定期检查制度 回 漳 小 学 2013-3
回漳小学消防设施定期检查制度 1.消防管理部门应当至少每月进行一次对消防设施的定期检查,并有检查记录。 2.消防器材、设施做到登记在册,分工保管,责任到人,定岗定位,不准丢失、转借或挪用。 3.消防设施和器材按规定定期检测,发现损坏或失效,及时维修和更新。 4.定期检查消防器材和设施的使用和保养情况,发现问题立即上报。 5.消防器材和设施按规定排列整齐,防止风吹雨淋和日晒,确保消防器材的有效使用。 6.定期维护、测试消防设施及安全疏散指示标志,应急照明、火灾事故广播、室内外消防栓、安全标志等设施处于正常状态。 7.安全疏散通道,安全出口要保障畅通,严禁占用。 8.对室外地下消火栓,要在上冻前进行一次测试、检修,并做好保温工作。在春季时,再对消火栓进行一次检修,发现问题及时汇报解决。
消防器材、设施维护保养制度 回 漳 小 学 2013-3
回漳小学消防器材、设施维护保养制度 一、校园的所有消防设施、灭火器材均实行挂牌管理,每组消防器材必须有单位指定专人具体负责维护保养,严禁乱扔乱放,确保器材的完好有效。 二、消防设施配置的消防工具如:锹、桶、斧、钩严禁在非生产劳动中使用。如发现使用或损坏,除照价赔偿外并处罚器材管理单位100—200元。 三、消防器材、设施不准损坏、丢失或擅自挪作它用。如有故意损坏,责任不明或丢失,对负责人罚款200—500元。 四、所有的消防设施及消防器材统一由乡学区负责维护保养。消防监督员要经常进行检查、保养,发现问题及时更换、维修。 五、如单位需购置灭火器、消防工具,单位要递交购置灭火器审批单,批准后,送往乡学区统一购置。 六、室外地下消火栓,每年要在上冻前,进行维护保养,以防冬天冻裂管道,冬天过后,要在春季再进行一次维护保养,如发现问题及时与有关部门联系进行维修。
消防设施定期检查、巡查、试验制度 1.每日应检查火灾自动报警控制器的功能,并应按照《系统运行日登记表》、《控制器日检登记表》进行填写。 2.每周应对(1)地下室消防泵间设备压力、电源巡检一遍。 (2 ) 楼顶消防水箱水位、压力巡检一遍。 (3)钢瓶间压力巡检一遍。 (指定时间为每周一) 3.每月对自动喷淋系统和消火栓系统补水泵试验一次。 (指定时间为每月十五号) 4.每季度应检查和实验火灾自动报警器的下列功能。并按照《季检登记表》进行填写。 (指定时间为每季度的最后一周) (1)采用专业的检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 (2)试验火灾报警装置的声光显示。 (3)试验水流指示器、压力开关等报警功能、信号显示。 (4)对备用电源进行1-2次充放电试验,1-3次主电源和备用电源自动切换试验。 (5)用自动或手动检查下列消防设控制设备的控制显示功能: <1>防排烟设备(可半年检查一次)、电动防火阀、电动防火门、防火卷帘等控制设备。 <2>室内消火栓、自动喷水灭火系统的控制设备。 <3>卤代烷、二氧化碳、泡沫、干粉等固定灭火系统的控制设备。 <4>火灾事故广播、火灾事故照明等及疏散指示标志灯。 (6)强制消防电梯停于首层的试验。 (7)消防通讯设备应在消防控制室进行对讲通话试验。 (8)检查所有的转换。 (9)强制切断非消防电源功能试验。 5.每年对火灾自动报警系统的功能,应做到下列检查和试验,并在《年检登记表》: (1)每年应用专用检测仪器对所安装的探测器试验一次。 (2)试验联动功能,对气体灭火部分可以采用模拟试验进行检查。 6.探测器投入运行2年后,应每隔3年全部清洗一遍,并作相应阀值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用,不合格者严禁重新安装使用。
(一)消防安全教育、培训制度 1、每年以创办消防知识宣传栏、开展知识竞赛等多种形式,提高全体员工的消防安全意识。 2、定期组织员工学习消防法规和各项规章制度,做到依法治火。 3、各部门应针对岗位特点进行消防安全教育培训。 4、对消防设施维护保养和使用人员应进行实地演示和培训。 5、对新员工进行岗前消防培训,经考试合格后方可上岗。 6、因工作需要员工换岗前必须进行再教育培训。 7、消控中心等特殊岗位要进行专业培训,经考试合格,持证上岗。 (二)防火巡查、检查制度 1、落实逐级消防安全责任制和岗位消防安全责任制,落实巡查检查制度。 2、消防工作归口管理职能部门每日对公司进行防火巡查。每月对单位进行一次防火检查并复查追踪改善。 3、检查中发现火灾隐患,检查人员应填写防火检查记录,并按照规定,要求有关人员在记录上签名。 4、检查部门应将检查情况及时通知受检部门,各部门负责人应每日消防安全检查情况通知,若发现本单位存在火灾隐患,应及时整改。 5、对检查中发现的火灾隐患未按规定时间及时整改的,根据奖惩制度给予处罚。 (三)安全疏散设施管理制度 1、单位应保持疏散通道、安全出口畅通,严禁占用疏散通道,严禁在安全出口或疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物。 2、应按规范设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志和应急照明设施。 3、应保持防火门、消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态,并定期组织检查、测试、维护和保养。 4、严禁在营业或工作期间将安全出口上锁。 5、严禁在营业或工作期间将安全疏散指示标志关闭、遮挡或覆盖。 (四)消防控制中心管理制度 1、熟悉并掌握各类消防设施的使用性能,保证扑救火灾过程中操作有序、准确迅速。 2、做好消防值班记录和交接班记录,处理消防报警电话。 3、按时交接班,做好值班记录、设备情况、事故处理等情况的交接手续。无交接班手续,值班人员不得擅自离岗。 4、发现设备故障时,应及时报告,并通知有关部门及时修复。 5、非工作所需,不得使用消控中心内线电话,非消防控制中心值班人员禁止进入值班室。