400V 抽屉开关操作步骤及注意事项
1.开关推入前确认开关柜操作小手柄在正确位置:
“就地/远方”转换开关手柄值在“断开”位,抽屉位置手柄在“↓↑(抽出位置)”,断路器操作手柄在“O (断开位置)”,如图所示:
2.双手握住开关柜下方的两个把手,将开关柜缓缓推入;(注意:开关柜推入必须两手操作,防止单手操作导致开关柜左右偏移,甚至撞坏二次插件)
3.在开关柜距离完全推入还有4-5cm 左右的时候,双手用力,迅速的将开关柜完全推入。(注意:此时轻轻的缓缓推入开关柜,可能会导致一、二次电气插件未完全接触,使得一次插件过热或开关无法启动)
4.检查开关柜是否完全推入:通过检查开关柜与柜体是否紧密配合可知开关柜是否已完全推入。如下图所示:
断路器位置手柄 转换开关
抽屉位置手柄 开关柜与柜体紧密配合,开
关柜已完全推入
从正面看开关柜看似已完全推
入,但从侧面看开关柜与柜体
之间还留有较大间隙,可以确
认开关柜未完全推入。
开关柜与柜体紧密配合,开关柜已完全推入
开关柜与柜体之间还留有较大间隙,可以确认开关柜未完
全推入。