文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 某项目模板工程专项施工方案

某项目模板工程专项施工方案

某项目模板工程专项施工方案
某项目模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案

建设单位:

设计单位:

监理单位:

施工单位:

编制:

校核:

复核:

会签:

审核:

审定:

编制日期: 33年33月33日

目录

第一节工程概况 (1)

1.工程概况 (1)

第二节编制依据 (2)

第三节危险源与相关控制措施 (3)

第四节安全技术要求 (5)

1.一般规定 (5)

2.构造体系要求 (5)

1)平面布置------------------------------------------------- 5 2)立面布置------------------------------------------------- 6 3)模板要求------------------------------------------------- 6 4)支架要求------------------------------------------------- 7 5)模板制作要求--------------------------------------------- 7第五节模板设计计算书 (8)

1、墙模板--------------------------------------------------- 8

2、柱模板-------------------------------------------------- 15

(1)柱模板1 (600≤柱截面≤800,按800进行计算) ------------- 15(2)柱模板2 (柱截面≤550,按550进行计算)---------------- 24

3、梁模板-------------------------------------------------- 34

(1)梁段信息:L1 (1000≤梁高≤1500,按50031400进行计算) 34(2)梁段信息:L2 (750≤梁高≤950,按4503950进行计算)--- 48(3)梁段信息:L3 (梁高≤700,按4003700进行计算)-------- 59(4)梁段信息:L4 (二层以上框架梁采用杉圆木做立杆支撑,框架梁按4003700进行计算) --------------------------------------- 67

4、模板支撑架---------------------------------------------- 68

(1)模板高支撑架(A)(板厚180~300,按板厚300进行计算)--- 68(2)模板支撑架(B)(板厚≤140,按板厚140进行计算)-------- 74(3)模板支撑架(C)(二层以上楼板采用杉圆木做立杆支撑,板厚≤18 0,按板厚180进行计算)------------------------------------ 79第六节施工要求 (80)

1.施工准备 (80)

(1)技术准备 (80)

(2)物资准备 (80)

(3)劳动组织准备 (80)

(4)施工现场准备 (81)

(5)施工场外协调 (81)

2.地基与基础要求 (81)

3.模板安装施工 (81)

(1)柱模板安装 (81)

(2)墙模板安装 (82)

(3)梁平台模板安装 (82)

4.模板拆除 (84)

第七节质量检查与验收 (85)

1.材质要求 (85)

2.模板安装质量检查与验收 (85)

3.其他注意事项 (88)

第八节安全管理与日常维护 (88)

1.安全管理 (88)

2.日常维护 (88)

第九节应急预案 (89)

1.目的 (89)

2.应急领导小组 (89)

3.应急领导小组职责 (89)

4.应急反应预案 (89)

模板工程安全专项施工方案

第一节工程概况

1. 工程概况

(1)建筑概况

工程名称:3333333

建设单位:

设计单位:

工程地址:

结构层数:框架剪力墙结构 ,地下1层,地上18层

用途:商住楼

3333333工程位于333333大道与文辉路交叉路口东南角,东临湖景公园,南临广电中心大楼,西临裕达华庭,北临富城国际地块,占地面积19408 M2。共11栋(地上十八层、局部地下一层),总建筑面积为82000 M2;结构类型为框架结构。本工程基础为人工挖孔扩底灌注桩基础,设计基坑开挖深度约为4.00m左右,结构设计安全等级为二级,地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级。

(2)剪力墙结构

本工程剪力墙的厚度有:350、300、240、200mm;

(3)独立柱结构

本工程独立柱的截面尺寸有:3003700,3503800,4003400,4003500,4003700,4503450,5003500,5003600,5003700,5503550,6003600,6003700,6003800,6503650,7003700,7503750,8003800。

(4)各楼层层高

(5)地下室楼面结构

1)本工程地下室顶板梁截面尺寸有:1503350、2003300、2003400、2003500、2003550、2003600、2003650、2003800、2403500、2403600、2403650、2403700、2403800、2503500、3003500、3003550、3003600、3003650、3003700、3003750、3003800、3003850、3003900、30031250、3503550、3503700、3503750、3503800、3503850、3503900、35031100、4003700、4003750、4003800、4003850、4003900、4003950、40031000、40031100、40031300、4503800、4503900、45031000、40031300、40031500、50031000、50031100、50031200、50031400。

2)本工程地下室顶板板厚有:180、200、250、300mm。

(6)±0.00以上楼面结构

1)本工程±0.00以上梁截面尺寸有:1203300、1203350、1503350、2003200、2003300、2003350、2003400、2003450、2003500、2003550、2003600、2403350、2403400、2403450、2403470、2403500、2403550、2403570、2403600、2403700、3003470、3003570、3403570、3503570、3603450。

2)本工程±0.00以上板厚有:80、90、100、110、120、130、140、180mm。

第二节编制依据

1、《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社;

2、《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社;

3、《建筑施工计算手册》江正荣著中国建筑工业出版社;

4、《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社;

5、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001 中国建筑工业出版社;

6、《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社;

7、《扣件式钢管模板高支撑架设计和使用安全》

8、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002)

9、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)

10、《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)

11、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)

12、《施工现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-2005)

13、《建筑施工模板安全技术规范》(JGJ162-2008)

14、《施工安全设施计算软件》-品茗计算机软件CSC2005;

15、北京东方华太建筑设计工程有限责任公司设计的来宾市领袖新天地工程施工图纸及其标准图集(包括设计变更、图纸会审记录、设计交底等设计文件);

16、《工程建设标准强制性条文》2002年版。

17、《危险性较大工程安全专项施工方案编制及专家论证审查办法》

第三节危险源与相关控制措施

高支模施工现场重大危险源部位是:模板支架、高处作业、施工用电等。危险源的评估、识别及控制措施见表3-1、表3-2。

第四节安全技术要求

1. 一般规定

1)工程模板:采用18厚胶合板,其抗弯强度f m≥1 3 N/mm2,顺纹抗拉强度f t≥10N/mm2,顺纹抗剪强度f V≥1.5N/mm2,弹性模量E=9.53103N/mm2。

2)模板背楞:采用50mm380mm规格方木(净截面),其强度等级:抗弯强度f m≥13N /mm2,顺纹抗拉强度f V≥10N/mm2,顺纹抗剪强度f V≥1.7N/mm2,弹性模量E=1.03104/mm2。

3)钢管:

采用Φ4833.5mm钢管支撑,考虑到市场的钢管质量参差不齐,采用Ф4833.2计算。抗弯强度设计值fc=205N/mm2,截面积A=4.50 cm2,截面抵抗矩W=4.73cm3,截面惯性矩: I

=11.35cm4,弹性模量E=2.13105N/mm2。

4)直角回转扣件:8.2kN/扣,取8.0kN/扣。

2. 构造体系要求

1)平面布置

①楼板模板:当180 mm≤现浇板厚≤300 mm时,底部木楞间距为300mm,支撑间距为

800mm,钢管支撑平面布置为800mm3800mm;当现浇板厚≤140mm时,底部木楞间距为300mm,当采用钢管支撑时,支撑间距为1000mm,钢管支撑平面布置为1000mm31000mm,当采用圆木支撑时,支撑间距为800mm,圆木支撑平面布置为800mm3800mm。

②梁模板:当1000≤梁的截面高度≤1500mm时,梁底模方楞间距为300mm,钢管支撑间距为450mm3900mm(横距为450mm,纵距为900mm);当750≤梁的截面高度≤950mm时,梁底模方楞间距为300mm,钢管支撑间距为900 mm3900mm;当梁的截面高度≤700mm时,梁底模方楞间距为400mm,钢管支撑间距为750 mm31200mm(横距为750mm,纵距为1200mm);当二层以上采用圆木支撑时,圆木支撑间距为400mm。

③柱模板:最大截面800 mm3800mm,木楞间距设置为250mm,柱中间水平设一道对拉螺栓,螺栓采用υ12钢筋。当柱截面≤550mm时,木楞间距设置为250mm,柱中间水平不设对拉螺栓。

④墙模板:水平背楞采用2根Φ4833.5钢管配合“3”形卡件和M12螺栓进行紧固,间距上下450mm,左右横向450 mm。

2)立面布置

①支撑步距为1500mm。

②梁侧模:当750≤梁截面高度≤1500时,梁侧模板次楞间距为300mm,主楞间距为500 mm;当梁截面高度≤700时,梁侧模板方木楞间距为400mm,采用斜支撑。

③柱侧模:当600≤柱截面宽度≤800时,柱侧模板外竖向木楞间距250mm,柱中间水平设一道对拉螺栓,上下柱箍间距450mm;当柱截面宽度≤550时,柱侧模板外竖向木楞间距250mm,柱中间水平不对拉螺栓,上下柱箍间距450mm。

④墙侧模:竖向木楞间距250mm,竖向对拉螺栓间距450mm,横向对拉螺栓间距450mm。

3)模板要求

(A)技术性能必须符合相关质量标准(通过收存、检查进场的木胶合板出厂合格证和检测报告来检验)。

(B)外观质量检查标准(通过观察检验):任意部位不得有腐朽、霉斑、鼓泡,不得有板边缺损、起毛,每平方米单板脱胶不大于0.001m2,每平方米污染面积不大于0.005m2。

(C)规格尺寸标准:

①长度检测方法:用钢卷尺在距板边20mm处,长短边分别测3点、1点,取8点平均值;各测点与平均值差为偏差。

②宽度检测方法:用钢卷尺在距板边100mm处,分别测量每张板长、宽各2点,取平均值。

③角线差检测方法:用钢卷尺测量两对角线之差。

④翘曲度检测方法:用钢直尺量对角线长度,并用楔形塞尺(或钢卷尺)量钢直尺与板面间最大弦高,后者与前者的比值为翘曲度。

4)支架要求

①立杆:每根立杆底部可设置木垫板,木垫板宽200mm,厚50mm。如果板下地面不平,可以在立杆位置采用加木楔的方式顶紧,相邻立杆的对接扣件不得在同一高度内。下端第一根立杆交错用6m杆和3m杆相互错开。

②纵、横向水平杆:纵、横向水平杆要求设置在立杆内侧,长度不宜小于3跨,接长宜采用对接。对接扣件应交错布置,两根相邻横向水平杆的接头不宜设置在同步或同跨内,不同步或不同跨两个相邻接头在水平方向错开的距离不应小于500mm,各接头中心至最近主节点的距离不宜大于步距的1/3。

③连墙件的布置及固定要求:为了便于施工,本工程采用刚性连墙件,连墙件水平方向沿每根框架柱设置,高度方向每步设置。在安装立杆时,应尽量选择靠近框架的位置,以满足《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ 130-2001)中连墙件“宜靠近主节点设置,偏离主节点的距离不应大于300mm”的要求。

④纵向剪刀撑与水平剪刀撑的设置要求:剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接;搭接长度不小于lm,等间距设置3个旋转扣件固定;剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线至主节点的距离不宜大于150mm。

⑤扣件:螺栓拧紧扭力矩不应小于40N.m,且不应大于65N.m。主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、剪刀撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm。各杆件端头伸出扣件盖板边缘的长度不应小于100mm。对接扣件开口应朝上或朝内。

⑥基础:钢管支撑基础采用100mm厚C20混凝土垫层,上垫200mm宽50mm厚的木板

5)模板制作要求

①模板制作时电锯切割一律用小直径合金钢锯片,以达到模板切割质量,配模时所有接缝处要进行刨光拼缝,不准切割后直接使用。

②模板切割时,事先要计算好切割模数,防止材料浪费,对于拼接的小块料,不准在整块模板上切割,一律找零星小块料切割拼接。

③柱、梁模板制作一律按照图纸柱号、梁号、分类编号制作,模板下料前先计算好模数,弹好墨线再进行切割制作。

④制作好的梁柱模板要按顺序编号,堆放整齐,堆放在阴凉干燥处,以防变形。

⑤异形结构的模板需事先放好大样,按大样规定的尺寸进行加工。

⑥配制柱、梁底、梁帮、方木背楞一定要按照规定的间距进行制作,防止过稀、模板刚度不够产生侧位变形和整体不稳定,过密造成材料浪费,具体规定在模板安装中说明。

第五节模板设计计算书

1、墙模板

墙厚有200、240、300、350,均按350进行计算

柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的横楞,用以支撑竖楞所受的压力;横楞之间用对拉螺栓相互拉接,并用钢管斜支撑,形成一个完整的墙模板支撑体系。

墙厚度 (mm):350.00;墙模板的总计算高度:H =3.50m;

根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2;(一)参数信息

1.基本参数

竖楞间距:250;横楞间距:450;

螺杆水平间距:450;竖向间距:450;

对拉螺栓直径(mm):M12;

2.横楞(主龙骨)信息

横楞材料:钢楞;截面类型:圆钢管4833.2;

钢楞截面惯性矩I(cm4):11.35;钢楞截面抵抗矩W(cm3):4.73;

横楞的间距(mm):450;横楞肢数:2;

3.竖楞(次龙骨)信息

竖楞材料:木楞;

宽度(mm):50.00;高度(mm):80.00;

4.面板参数

面板类型:竹胶合板;面板厚度(mm):18.00;

面板弹性模量(N/mm2):9500.00;

面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;

5.木方和钢楞

方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):10000.00;

方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.70;

钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;

(二)墙模板荷载标准值计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

其中γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3;

t -- 新浇混凝土的初凝时间,可按现场实际值取,现按200/(T+15)计算,得5.714h;

T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;

V -- 混凝土的浇筑速度,取2.500m/h;

H -- 模板计算高度,取3.500m;

β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200;

β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.000。

根据以上两个公式计算的新浇筑混凝土对模板的最大侧压力F;分别为 57.24 kN/m2、84.00 kN/m2,取较小值57.24 kN/m2作为本工程计算荷载。

计算中采用新浇混凝土侧压力标准值 F1=57.24kN/m2;

倾倒混凝土时产生的荷载标准值 F2= 2.000 kN/m2。

(三)墙模板面板的计算

模板结构构件中的面板属于受弯构件,按简支梁或连续梁计算。本工程中取竖楞间距最大的面板作为验算对象,进行强度、刚度计算。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和倾倒混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

由前述参数信息可知,墙面竖楞间距最大为l= 250 mm,且竖楞数>4,面板>3 跨,因此面板按均布荷载作用下的三跨连续梁进行计算。

面板计算简图(图中尺寸应为250)

1.面板抗弯强度验算

面板按均布荷载作用下的三跨连续梁用下式计算最大跨中弯距:

其中, M--面板计算最大弯距(N.mm);

l--计算跨度(竖楞间距): l =250.0mm;

q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2357.2430.4530.90=27.82kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.432.0030.4530.90=1.13kN/m,

式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2 =27.82+1.13=28.95 kN/m;

面板的最大弯距:M =0.1328.9532503250= 1.813105N.mm;

面板最大应力按下式计算:

其中,σ --面板承受的应力(N/mm2);

M --面板计算最大弯距(N.mm);

W --面板的截面抵抗矩 :

b:面板截面宽度,h:面板截面厚度;

W= 450318.0318.0/6=2.433104mm3;

f --面板的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2;

面板的最大应力计算值:σ = M/W = 1.81×105/ 2.43×104= 7.45N/mm2;

面板的最大应力计算值σ =7.45N/mm2小于面板的抗弯强度设计值[σ]=13.000N/mm2,满足要求!

2.面板抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:

其中,∨--面板计算最大剪力(N);

l--计算跨度(竖楞间距): l =250.0mm;

q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2357.2430.4530.90=27.82kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.432.0030.4530.90=1.13kN/m,

式中,0.90为按《施工手册》取用的临时结构折减系数。

q = q1 + q2=27.82+1.13=28.95 kN/m;

面板的最大剪力:∨ = 0.6328.953250.0 = 4342.5N;

截面抗剪强度必须满足下式:

其中,τ --面板承受的剪应力(N/mm2);

∨--面板计算最大剪力(N):∨ = 4342.5N;

b--构件的截面宽度(mm):b = 450mm ;

h n--面板厚度(mm):h n = 18.0mm ;

f v---面板抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 13.000 N/mm2;

面板截面受剪应力计算值: τ =3×4342.5/(2×450×18.0)=0.80N/mm2;

面板截面抗剪强度设计值: [f v]=1.500N/mm2;

面板截面的受剪应力τ =0.80N/mm2小于面板截面抗剪强度设计值[fv]=1.500N/mm2,满足要求!

3.面板挠度验算

最大挠度按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,挠度计算公式如下:

其中,ω--面板最大挠度(mm);

q--作用在模板上的侧压力线荷载(kN/m): q = 57.2430.45=25.76kN/m;

l--计算跨度(竖楞间距): l =250.0mm ;

E--面板弹性模量(N/mm2):E = 9500.00 N/mm2;

I--面板截面的惯性矩(mm4);

I= 450318.0318.0318.0/12 = 2.193105mm4;

面板最大容许挠度: [ω] = 250.0 / 250 = 1. 0 mm;

面板的最大挠度计算值: ω = 0.677×25.76×300.04/(100×9500.0×2.19×105) =0.68 mm;面板的最大挠度计算值ω =0.68mm 小于面板最大容许挠度设计值 [ω]=1. 0mm,满足要求!

(四)竖楞方木的计算

模板结构构件中的竖楞(小楞)属于受弯构件,按连续梁计算。

本工程柱高度为3.5m,横楞间距为450mm,竖楞大于 3 跨,因此按均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,竖楞采用木楞,宽度50mm,高度80mm,截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

W = 50380380/6 = 53.33cm3;

I = 50380380380/12 = 213.33cm4;

竖楞方木计算简图

1.抗弯强度验算

支座最大弯矩计算公式:

其中, M--竖楞计算最大弯距(N.mm);

l--计算跨度(横楞间距): l =450.0mm;

q--作用在竖楞上的线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2357.2430.2530.90=15.45kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.432.0030.2530.90=0.63kN/m;

q = 15.45+0.63=16.08 kN/m;

竖楞的最大弯距:M =0.1316.083450.03450.0= 3.263105N.mm;

其中,σ --竖楞承受的应力(N/mm2);

M --竖楞计算最大弯距(N.mm);

W --竖楞的截面抵抗矩(mm3),W=5.3333104;

f --竖楞的抗弯强度设计值(N/mm2); f=13.000N/mm2;

竖楞的最大应力计算值: σ = M/W = 3.26×105/(5.333×104)=6.11N/mm2;

竖楞的最大应力计算值σ =6.11N/mm2小于竖楞的抗弯强度设计值[σ]=13.000N/mm2,满足要求!

2.抗剪验算

最大剪力按均布荷载作用下的三跨连续梁计算,公式如下:

其中,∨--竖楞计算最大剪力(N);

l--计算跨度(横楞间距): l =450.0mm;

q--作用在模板上的侧压力线荷载,它包括:

新浇混凝土侧压力设计值q1: 1.2357.2430.2530.90=15.45kN/m;

倾倒混凝土侧压力设计值q2: 1.432.0030.2530.90=0.63kN/m;

q = 15.45+0.63=16.08 kN/m;

竖楞的最大剪力:∨ = 0.6316.083450.0 = 4341.6N;

截面抗剪强度必须满足下式:

其中,τ --竖楞截面最大受剪应力(N/mm2);

∨--竖楞计算最大剪力(N):∨ = 4341.6N;

b--竖楞的截面宽度(mm):b = 50.0mm ;

h n--竖楞的截面高度(mm):h n = 80.0mm ;

f v--竖楞的抗剪强度设计值(N/mm2):fv = 1.500 N/mm2;

竖楞截面最大受剪应力计算值: τ =3×4341.6/(2×50.0×80.0)=1.63N/mm2;

竖楞截面抗剪强度设计值: [f v]=1.700N/mm2;

竖楞截面最大受剪应力计算值τ =1.63N/mm2小于竖楞截面抗剪强度设计值[fv]

=1.70N/mm2,满足要求!

3.挠度验算

最大挠度按三跨连续梁计算,公式如下:

其中,ω--竖楞最大挠度(mm);

q--作用在竖楞上的线荷载(kN/m): q =57.2430.25 = 14.31 kN/m;

l--计算跨度(横楞间距): l =450.0mm ;

E--竖楞弹性模量(N/mm2):E = 10000.00 N/mm2;

I--竖楞截面的惯性矩(mm4),I=2.133106;

竖楞最大容许挠度: [ω] = 450/250 = 1.80mm;

竖楞的最大挠度计算值: ω = 0.677×14.31×450.04/(100×10000.0×2.13×106) =0.19 mm;竖楞的最大挠度计算值ω=0.19mm 小于竖楞最大容许挠度[ω]=1.80mm ,满足要求!(五)横楞的计算

横楞(木或钢)承受内楞传递的荷载,按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算。

本工程中,横楞采用钢楞,截面类型为圆钢管4833.2;

截面惯性矩I和截面抵抗矩W分别为:

横楞截面抵抗矩 W = 4.73 cm3;

横楞截面惯性矩 I = 11.35 cm4;

外楞计算简图(图中尺寸应为450)

1. 横楞抗弯强度验算

其中σ -- 外楞受弯应力计算值(N/mm2)

M -- 横楞的最大弯距(N.mm);

W -- 横楞的净截面抵抗矩;

[f] --横楞的强度设计值(N/mm2)。

最大弯矩M按下式计算:

其中,作用在外楞的荷载:

P = (1.2 357.2430.90 + 1.4 32.0030.90)30.250 3 0.45/2 =3.62 kN;

横楞计算跨度(对拉螺栓竖向间距): l = 450mm;

横楞的最大弯距:M = 0.175336203450 = 2.853105N.mm

经计算得到,横楞的受弯应力计算值: σ = 2.853105/(4.733103)= 60.25N/mm2;

横楞的抗弯强度设计值: [f] = 205.000N/mm2;

横楞的受弯应力计算值σ =60.25N/mm2小于外楞的抗弯强度设计值[f]=205.000N/mm2,满足要求!

2.横楞的挠度验算

其中 E -- 外楞的弹性模量,其值为210000.00N/mm2;

p--作用在模板上的侧压力线荷载标准值:p =57.2430.4530.25/2= 6.44KN;

l--计算跨度(拉螺栓间距):l = 450.00mm;

I—横楞的截面惯性矩:I = 1.0783105mm4;

外楞的最大挠度计算值: ω =1.14636.4431033450.003/(1003210000.0031.1353105)

= 0.28mm;

外楞的最大容许挠度值: [ω] = 450/400=1.125mm;

外楞的最大挠度计算值ω =0.28mm 小于外楞的最大容许挠度值[ω]=1.125mm,满足要求!

(六)对拉螺栓的计算

计算公式如下:

其中 N -- 对拉螺栓所受的拉力;

A -- 对拉螺栓有效面积 (mm2);

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170.000 N/mm2;

查表得:

对拉螺栓的型号: M12 ;

对拉螺栓的有效直径: 9.85 mm;

对拉螺栓的有效面积: A= 76.00 mm2;

对拉螺栓所受的最大拉力: N =57.2430.4530.45= 11.59 kN。

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70310537.60310-5 = 12.920 kN;

对拉螺栓所受的最大拉力 N=11.59kN 小于对拉螺栓最大容许拉力值[N]=12.920kN,对拉螺栓强度验算满足要求!

2、柱模板

(1)柱模板1 (600≤柱截面≤800,按800进行计算)

柱模板的背部支撑由两层(木楞或钢楞)组成,第一层为直接支撑模板的竖楞,用以支撑混凝土对模板的侧压力;第二层为支撑竖楞的柱箍,用以支撑竖楞所受的压力;柱箍之间用对拉螺栓相互拉接,形成一个完整的柱模板支撑体系。

柱截面宽度B(mm):800.00;柱截面高度H(mm):800.00;柱模板的总计算高度:H =3.50m;

根据规范,当采用溜槽、串筒或导管时,倾倒混凝土产生的荷载标准值为2.00kN/m2;(一)参数信息

1.基本参数

柱截面宽度B方向对拉螺栓数目:1;柱截面宽度B方向竖楞数目:4;

柱截面高度H方向对拉螺栓数目:1;柱截面高度H方向竖楞数目:4;

对拉螺栓直径(mm):M12;

2.柱箍信息

柱箍材料:钢楞;截面类型:圆钢管4833.2;

钢楞截面惯性矩I(cm4):11.35;钢楞截面抵抗矩W(cm3):4.73;

柱箍的间距(mm):450;柱箍肢数:2;

3.竖楞信息

竖楞材料:木楞;

宽度(mm):50.00;高度(mm):80.00;

竖楞肢数:1;

4.面板参数

面板类型:竹胶合板;面板厚度(mm):18.00;

面板弹性模量(N/mm2):9500.00;

面板抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;

面板抗剪强度设计值(N/mm2):1.50;

5.木方和钢楞

方木抗弯强度设计值f c(N/mm2):13.00;方木弹性模量E(N/mm2):10000.00;

方木抗剪强度设计值f t(N/mm2):1.70;

钢楞弹性模量E(N/mm2):210000.00;钢楞抗弯强度设计值fc(N/mm2):205.00;

柱模板设计示意图

工程项目建设方案

目录 一、项目概况 二、项目组织机构 三、项目建设程序办理计划 四、项目设计进度计划 五、项目招标进度计划 六、项目施工进度计划 七、项目资金使用计划 八、项目主要机电设备、装饰装修等材料采购计划 九、项目建设保证措施 一、项目概况 2010年4月12日,滨海新区建交局给建投集团下发津滨建交计[2010]3号“关于开展滨海文化商务中心前期工作的通知”,将滨海新区行政中心的项目暂定名为“滨海文化商务中心”。 1、项目位置和用地面积 滨海文化商务中心位于中央大道以东、大连东道以南、于家堡安居房以西、紫云中学以北,总用地面积约为30公顷。

2、主要建设内容和规模 滨海文化商务中心按照统一规划,分期建设的原则。本项目一期 总建筑面积约为47万平方米,其中地上建筑面积约为29万平方米、地下建筑面积约为18万平方米,由7座建筑和地下车库组成;它们为:商务主楼、培训中心、服务中心、接待中心、会议中心、商务辅楼、公寓。各建筑具体功能和建筑面积如下: 商务主楼(9) 为滨海新区区委、区政府、区人大区政协四套领导班子的办公场所,建筑位于基地北部,座北朝南布置成双“一”字形布局,用连廊相连接,各套班子办公区域分布明确又相互联系,均取得良好朝向,地上建筑面积6.78万平方米,宽度约172米,建筑层数最高9层,立面处理简洁大气,现代明快,该幢建筑为商务中心内最主要的建筑,外檐处理以浅色石材为主要装饰面,运用柱廊,檐口等细部的构造处理,以突出历久弥新,庄重典雅的建筑性格。 辅助办公楼(4层)

是辅助商务主楼的会议、办公场所,建筑位于行政办公楼的南侧,建筑面积2.87万平方米,建筑层数为四层。 服务中心(3层) 为滨海新区企业和市民提供工作和生活一站式服务的场所,一、二层设有开放式业务大厅,三层设有接待、办公、会议等项设施,建筑位于行政办公楼的西侧,主入口设置于南侧,方便前来办理业务的企业和市民。建筑面积为3.36万平方米,建筑层数为三层。 职工食堂(3层) 为商务中心提供接待,用餐的场所,设有多类大、小餐厅及接待服务设施,建筑位于行政办公楼的南侧,建筑面积3.09 万平方米,分三层设置。 会议中心(2层) 为大型行政会议场所,建筑位于行政办公楼东侧,建筑面积2.25万平方米,层数为两层,一层设置700人的会议厅和若干个大小会议室,二层为1200人,大会议厅并设200座席的主席台及服务于会议的其它设施。 商务辅楼(6层) 商务辅楼位于基地东侧,分三幢建筑,建筑面积8.2万平方米。主要功能为各委办局办公、会议、接待用地。 公寓2栋(10层、15层) 总建筑面积为6万平米,主要为办公人员住宿用。 地下车库 区域内及周边提供停车场所,车库面积为10.4万平米。 二、建设标准 (一)结构设计 本工程属重点设防类(乙类)建筑,按本地区抗震设防烈度7度设计基本加速度0.15g进行抗震设计,按高于本地区设防烈度即8

模板支护施工专项施工方案

模板支护专项施工方案 编制人:杨青 审核人:杨小春 审批人:张仪 西安三好建筑工程公司

XI AN SAN HAO JIAN ZHU GONG CHENG GONG SI

目录 一编制依据 (2) 二工程概况 (2) 三施工准备 (2) 四模板支设施工 (2) 五质量保证措施 (5) 六安全文明施工措施 (5)

一、编制依据 1、湖北襄阳文理学院教学实体模型结构施工图 2、《湖北襄阳文理学院教学实体模型施工组织设计》 3、建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2010 4、建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范JGJ/130-2011 5、建筑施工安全检查标准JGJ59-2011 6、建筑安装分项工程施工工艺规程DBJ01-26-2003 二、工程概况 湖北襄阳文理学院教学实体模型项目位于湖北省襄阳市隆中路296号,主楼为框架结构,总建筑面积为115.9m2。其中主楼地上2层。建筑高度为6.8m;基础为独立基础,建设单位:湖北文理学院,设计单位:西安三好股份有限公司;监理单位:湖北文理学院教学组;施工单位:西安古典建筑工程有限公司,竣工日期:2017年12月20日,基础类型:阶梯型独立基础,建筑檐高6.8m地下面积:99.12,抗震等级;二级. 三、施工准备 施工现场准备

1、本工程木模的加工由现场加工,因现场场地狭小,利用栋号之间的狭小地带加工制作首层模板,待首层砼浇筑后,在首层室外楼面板上设置封闭式木模加工棚,长×宽为7m×10m,净高为2.7m;模板堆放区布置见《施工平面布置总图》,但堆放区要避开道路、消防管线,并满足相关消防要求。 2、依据图纸、本方案、交底、洽商、现场实际尺寸等画出本班组施工范围内模板的拼装图(要有拼板编号),需调整误差模板(板角部模)应留出1-2cm 余量;并据此裁好每块竹胶板(在背面用白粉笔编号),下部均分垫三根100×100mm的木方,分类堆放高度不超过1.5m,随加工随用;所有钉眼用腻子填满后粘上胶带纸。 3、运输准备: 在现场制作完成的墙模板、柱模板、梁板拼装后,用塔吊吊运。 4、成立模板专业施工组,使其对本施工范围的工作专业化,达到操作熟练,各环节得心应手。定岗、定位、定人,责任落实到每个人。 施工材料准备 按清水砼质量要求进行模板设计,在模板满足强度和刚度要求前提下,尽可能提高表面光洁程度,阴阳角模统一整齐(尽量在安装之前配置)。 1、支撑系统:采用钢管支撑,扣件连接,U托调整高度。 2、止水对拉螺杆:采用14的高强螺杆中部焊接止水片(有防水要求的砼模板专用)。 3、模板:顶模板采用15mm厚、1830×920mm的多层胶合板。 4、木方:采用50×100mm、100×100mm规格,要求不变形,无死节,无断裂。 5、脱模剂:水溶性脱模剂、机油:柴油(1:1); 6、对拉螺栓:采用14的高强螺杆,蝴蝶卡。 7、工具:铁木榔头、活动(套口)板子、水平尺、钢卷尺、托线板、轻便爬梯、脚手板、吊车等。 四、模板支设施工

房屋建筑项目工程钢木模板工程施工方案[优秀工程方案]

模板工程施工方案 工程名称:唐山市东港龙城住宅小区 4号地3号楼、8号楼、9号楼工 程 编制人: 职务(职称): 审批人: 职务(职称): 总监: 职务(职称): 施工单位:唐山诚达建设集团有限公司

一、工程概况 本工程位于唐山市东出口、新华东道南侧,由唐山市妇兴房地产开发有限公司筹建,唐山诚达建设集团有限公司承建.要求2011年月日开工,2012年月竣工交付使用.该工程由北京东方华脉工程设计有限公司设计,唐山市工程建设监理公司全程监理. 模板施工方案编制依据《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)《河北省〈建筑施工安全检查标准〉实施细则》等. 二、模板安装概况 本工程地下室部分使用钢木组合模板.支撑采用φ48mm钢管,钢管符合国家现行规范A3钢的标准,?方木用65*100mm支柱模,用钢管通长上下卡牢,既能保证不走模,又能保证柱轴线不位移,柱间距不大于600mm用短钢管卡牢.梁板支撑用满堂φ48mm钢管,梁底模用木模,侧模用小钢模,为保证梁柱断面尺寸,梁柱内设直径 6.5mm钢筋,两端焊铁板打孔拉杆,梁底模起拱高度0.3%. 三、模板安装前的准备工作 1、模板安装前由项目技术负责人向作业班组长做书面安全技术交底,再由作业班组长向操作人员进行安全技术交底和安全教育,有关施工及操作人员应熟悉施工图及模板工程的施工设计. 2、施工现场设可靠的能满足模板安装和检查需用的测量控制点. 3、现场使用的模板及配件应按规格和数量逐项清点和检查,?未经修复的部件不得使用. 4、钢模板安装前应涂刷脱膜剂. 5、梁和楼板模板的支柱支设在土壤地面时,应将地面事先整平夯实,?并准备柱底垫板. 6、竖向模板的安装底面应平整坚实,并采取可靠的定位措施,?竖向模板应按施工设计要求预埋支承锚固件. 四、模板安装安全技术措施 1、模板的安装必须按模板的施工设计进行,严禁任意变动. 2、配件必须装插牢固,支柱和斜撑下的支承面应平整垫实,?并有足够的受力面积,支撑件应着力于外钢楞,予埋件与预留孔洞必须位置准确,安设牢固.基础模板必须支拉牢固,防止变形,侧模斜撑的底部应加设垫木.墙和柱子模板的底面应找平,下端应与事先做好的定位基准靠紧垫平,在墙、柱上继续安装模板时,模板应有可靠的支撑点,其平直度应进行校正. 3、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板,?支撑和新浇砼的重量时,方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱应在同一垂直线上. 4、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆,支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢靠,当支柱高度小于4米时,水平撑应设上下两道,两道水平撑之间,在纵、?横向加设剪刀撑,然后支柱每增高2米再增加一道水平撑,水平撑之间还需增加剪刀撑一道,支撑杆接长使用时,接头不能超过两个,且应采用辅助支柱来保证接头的承力和稳定. 5、模板安装必须按模板的施工设计进度,严禁任意变动. 6、下层楼板结构的强度,当达到能承受上层模板、支撑和新浇砼的重量时方可进行,否则下层楼板结构的支撑系统不能拆除,同时上下支柱必须在同一垂直线上. 7、模板及其支撑系统在安装过程中,必须设置临时固定设施,严防倾覆. 8、支柱全部安装完毕后,应及时沿横向和纵向加设水平撑和垂直剪刀撑,并与支柱固定牢

商场建筑工程主要项目施工方案

编号: 建筑工程 主要项目施工方案 编制人:职务(称): 审核人:职务(称): 批准人:职务(称): 批准部门(章): XX建设集团股份有限公司 20XX年X月X日

第一节、流水段划分 流水段划分既要考虑现浇砼工程的模板配置数量、周转次数及每日砼的浇筑量,也要考虑流水段材料和工程量的均衡程度和塔式起重机每台班的效率,具体流水段划分规划如下: 一、底板按后浇带的分划分为四个流水段。 二、地下室结构横向分为四个流水段,筒体为一单独流水段,穿插在横向流水施工中,不占用工期。 三、主体结构竖向分为三个流水段,筒体为一单独施工段,穿插在竖向流水段中,不占用工期。地下室、首层至四层及地上筒体段结构施工,先施工筒体及柱分项,后施工梁板分项。 第二节、测量放线 一、根据图纸及现场实际情况,对各流水段进行网状控制,兼顾+0.000以上施工,测试控制轴线2轴、3轴、9轴、15轴、19轴、B轴、E轴、J轴、M轴;根据测绘院提供水准点向施工现场内引高程控制点,距离基坑至少15m。控制点放样采用方向交汇法,按照导线施测,所有控制点设专人保护,且每月复核一次,使用前必须进行校核。 二、采用电子经纬仪,用采用方向交汇法投测各轴线的两端点测设轴线。 三、钢尺量距时要求采用标准拉力50N,季节复检时,根据气温情况进行温度校正。对悬空和倾斜测量,应在满足限差要求的情况下视具体情况考虑垂直及倾斜改正。要求每层轴线距离用引测轴线法进行校对。 四、标高抄测采用S2水准仪,视距差控制在20mm内,均以控制水准点作后视,并作往返闭合。 五、楼梯间放线扣除面层部分,放出详细平面、标高及砼面层控制线;以控制轴线及上下贯通线控制垂直偏差,外墙立面窗口两侧控制线从上到下弹通线,逐层上引控制。 六、所有测量仪器及工具定期由区以上技术监督局鉴定,合格后方可使用。 七、沉降观测:(由建设单位直接委托有资质单位)沉降观测点按施工图设

模板工程专项工程施工方案

目录

1.模板工程概况 本工程要求达到优质工程,模板工程质量直接影响主体结构表观质量。为保证混凝土结构的表面平整度、垂直度、混凝土浇捣不漏浆,确保工程质量,本工程模板系统决定采用九夹板木模系统,支撑及加固系统采用Φ48*3.5钢管扣件式排架,还应在墙模外侧间距1.5米设置剪刀斜撑,将墙模与满堂脚手架连成一个整体系统。木模板现场加工,现场拼接安装。支撑加固系统均现场装拆。现场备齐三层以上的用料,以利于循环周转使用。本工程模板隔离剂采用水质类脱模剂,成分及配合比为石花菜:工业皂:滑石粉:水=1:38:85:适量,模板每一层使用后均应该清理干净,涂抹脱模剂后再使用。 本工程模板采用九层板,柱梁模板、楼板模板采用规格915×1830。支撑采用钢管排架系统(钢管、扣件租赁)。墙板采用Φ12螺杆,具体做法要求如下: 1、柱:模板采用九层板,背楞5×10木方,间距150-200,采用钢管扣件固 定,间距400-600,0.8米以上柱中间加直径14对拉螺栓加固。 2、楼板模板:采用脚手钢管排架,地下室纵、横间距1000,楼层纵、横间 距1000~1200,50×100楞木间距400,15厚九层板。 2.支撑及加固系统 A.梁模板的架设:梁模由底板、侧模、夹木和斜撑等组成,下面用顶撑支 承,间距控制在0.9米之内。当梁较大的时候,应在侧模上加对拉螺杆。 平台及梁下排架间距为0.8~1.0m,主梁下排架间距0.9m ,水平牵引杆每1.8m高设置一道,并加剪刀撑固撑,平台模搁栅用钢管或50X100方

木,间距0.3~0.4m。底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。上、下层立柱应在同一竖直线上,否则要求采取措施时上层楼面立柱的荷载能直接传递到下层楼面立柱上去,因为下层楼面的混凝土强度还很低,不能承受由立柱传来的施工荷载。当梁的跨度在4米或4米以上时,梁的底模应起拱,起拱高度宜为全跨长度锝0.1%--0.3%。梁侧模应先安装一侧,等钢筋绑扎完成后,再封另一侧的侧模。当梁较大的时候,应在侧板上家钉斜撑。平台及主梁下排架间距为0.8m, 水平牵引杆每1.8m高设置一道,离地0.2米高必须设置一道扫地杆,并加剪刀撑固撑,底模承受垂直荷载,采用4-5CM厚的木条板。底模下面的支撑立柱支于楼地面上时,必须牢固坚实,如基座不平时应该采用木楔楔紧,防止下坠,同时也便于拆除。立柱的侧向弯曲和压缩变形造成的标高降低值不得大于两跨度的1/1000。框架梁模板架设和支撑体系参见附图三。 B.柱模:方型框架柱模板采用木模,钢管排架支撑体系。本工程方形柱模 尺寸较大,最大的达到1.2米*0.9米,采用钢管做柱箍,Ф14螺杆对拉。 方柱模板架设参见附图四。 C.楼板模板的架设:平台板采用15mm厚九夹板。平台模搁栅用钢管,间距 0.3~0.4m。板模板安装时,先在模板的外侧弹水平线,其标高为楼板底 标高减去楼板厚度和搁栅高度,在按照墨线架设水平钢管,并用钢管扣件安装牢固。再在水平钢管上铺设4cm×5cm的木方。然后铺设九夹板从一侧向另一侧密铺,在两端及接头处用钉钉牢,其它部位少钉,便于模板拆除。楼板模板的架设和支撑体系参见附图五。楼梯模板施工前按实际层高放样,先就位平台梁模板,再安装楼梯底模板,然后安装楼梯外

模板专项施工方案(样本)

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心 (调度灾备中心) 模板工程专项方案 编制: 审核: 批准: 江苏江都建设集团有限公司 2013年1月4日 1、工程概况

南水北调东线一期工程江苏通水应急调度中心(调度灾备中心)工程为二层建筑,建筑高度13.95m,其中一层高度为3.3m,二层6.36m,建筑物室内外高差0.45m。一层用途:活动室、门厅、讯问室、医务室、警卫室等,二层为办公区、休息厅、会议室、监控室,三层为大会议室、休息厅、办公室、贮藏室、音控室等,本工程外形为长方形,长64.8m(轴线间长度),宽49.00m(轴线间宽度)纵向共16个轴线,为1~14轴,横向为11个轴线分别为A~L轴。 结构形式: 基础为桩承台独立基础,上部为框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防烈度为7度,框架抗震等级三级,按抗震等级二级采取抗震措施;墙体拉结筋按8度设防;楼梯间抗震等级为二级,抗震按一级等级执行。 2 3.1本工程采用12mm厚木胶板,其强度、刚度满足施工要求,木胶板表面平整光滑,易脱模。 3.2钢管:采用Ф48×2.7mm钢管,有弯折、空洞、锈蚀、裂纹等严重影响架体结构实体稳定性的管体严谨使用。 3.3扣件:有裂纹、滑丝的扣件严禁使用。 3.4架体底座采用木垫板,木垫板宽不小于300mm,厚度不小于50mm,垫板的延伸不得少于3跨。 4、施工工艺 4.1支设流程:柱梁板 4.2柱模板安装 4.3梁模板的安装 4.4板模板的安装 4.5梁板模板支撑系统的搭设 4.6架体支设要求 1)采用Ф48×2.7mm钢管搭设,立杆支设时可调底座配合使用。梁设双排架体,板设满堂架体,柱、梁、板应连成整体。 2)立杆底部应设置垫板,距基面、顶面200mm搭设扫地杆。架体安装在木垫板上,垫板地面应夯实整平。

模板工程施工方案

目录 1.编制依据: (1) 2.工程概况: (1) 3.施工安排: (2) 4.施工准备: (3) 5 .主要施工方法及措施: (3) 6.质量要求: (10) 7.安全注意事项: (12) 8.一般要求: (12) 9.模板计算: (13)

1.编制依据: 1.1施工图纸 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程结构、建筑施工图 1.2国家规范 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2015) 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) 1.3行业标准 《建筑施工安全检查评分标准》(JGJ 59-2011) 《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-2016) 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011) 《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ166-2016) 2.工程概况: 2.1工程概况: 珠海立航磁电科技有限公司厂区工程位于珠海市斗门区富山工业园,总建筑面积20746平方,框架结构,主要建筑物为加工车间、精细车间、餐厅宿舍综合楼、门卫、泵房及水池,其中加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,加工车间为5层,建筑面积5980.2平方,高度23.4米,餐厅宿舍缩合楼为6层,建筑面积1951.5平方,高度20.85米. 精细车间首层高6.3m,梁的跨度为7.5m,梁宽0.3m,梁最大高度0.8m. 建设单位:珠海立航磁电科技有限公司 设计单位:长宇(珠海)国际建筑设计有限公司 勘察单位:核工业赣州工程勘察院 施工单位:广东电白二建集团有限公司 监理单位:广东省广大工程顾问有限公司 2.2现场情况: 基础、梁、柱、顶板等均使用15mm厚多层板进行组配。

主要工程项目的施工方案,施工方法

主要工程项目的施工方案,施工方法 一、清除植被 1、工程开工前根据征地红线图,开挖水沟,标明征地界线,对进场施工人员进行现场测量交底,避免超过征地界施工。 2、在路基施工范围中的中心线桩及水准点引出机械施工活动区域以外,并设标志予以保护,对关键桩号做好控制点,便于破坏后及时恢复。 3、对施工现场的地下、地上、空中障碍物进行全面调查了解,根据施工进度制定出排除各种障碍的时间,积极配合业主作好拆迁、征地、排障等工作。 4、在路基界限范围内,采用人工砍伐树木,用D85推土机清除树根、杂草灌木丛、垃圾物等并归堆,用汽车将清除的表层非适用材料运走堆放在指点地点。 5、对于填方区,清除植被和表层土后,应用压路机将原地面碾压至规范和标书要求的密实度后方可回填。 二、路基土石方工程 2.1路基土方工程施工 1.施工方案 路基土方开挖、装运、填筑、平整、碾压均采用机械化施工。挖土运距在0~75m范围内,用推土机作业直接分层推运至填方路段。100~300m采用自行式铲运机及挖掘机挖装配置自卸汽车运输或采用大马力推土机推松拢堆,装载机装车自卸汽车运输的方案施工。 路基回填地段现场清理,视地质情况,采用推土机清挤淤泥,障碍物、草皮,或反铲挖土机清挖淤泥特殊局部地方采用人工。

土方回填整平采用推土机粗平,平地机精平,CA25光轮振动碾及50T拖式振动羊足碾压实。 2.土方工程施工工艺流程图见附图: 3.施工方法 (1)用全站测距仪,S3水准仪准确测量放线,打桩,插小红旗,挖沟标明施工边界线。 (2)用推土机、铲运机清理施工现场内的树根、草皮耕植表土,并将其表土清除堆放在指定线外地点,路堤填方地段内有积水、水塘及稻田地时,采用排水疏干处理方法,沿路基两侧纵向开挖排水沟,在低洼积水地带开挖横向排水沟,以利排干积水。采用推土机推挤或挖土机挖除淤泥,或采用抛填片石挤压淤泥。按设计要求回填土或选料回填处理。 地表为旱地或丘陵地时,清除表土后用压路机碾压原地面使其密实度达90%以上时,再进行回填土施工。 (3)路堑挖土方:对距填方区距离较近的,在50~80m以内的土方采用推土机直接分层推运至填方区,当运距在80~300m时,则采用铲运机自行铲运至填方区,当运距在300~1000m以上时,则采用挖土机,装载机装车,自卸汽车运输到填方区的施工方法进行施工。 推土机开挖作业采用:槽形推土法、多刀片送土法、并列推土法、下坡推土法四种方法施工。根据路段开挖深度,坡面陡缓程度灵活运用不同的推土方法。正反铲挖掘机作业开挖、当路堑深≥4m时应采用分层挖土法,或多层挖土法,路堑挖方路段纵向距离较长,一般≥200m时,可采用中心线开挖法,或半幅路线开挖法。反铲挖掘机装土方法:采用汽车在开挖面装土法与汽车与挖掘机在同工作面装土法相结合,根据地形特点灵活运用,为提高装土效率一

模板专项施工方案(最新完整版)

荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度 设备扩建技改项目 高 支 模 专 项 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: 日期:

一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、施工准备 (3) 四、主要部位支模方法 (3) 五、模板拆除 (8) 六、质量验收标准 (8) 七、模板安装技术措施 (10) 八、成品保护 (12) 九、安全文明施工 (13) 十、典型梁截面模板计算书 (14) 十一、典型板模板计算书 (27) 十二、典型梁侧模板计算书 (39) 十三、典型柱模板(设置对拉螺栓)计算书 (47) 十四、典型梁侧模板计算书 (56)

一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第五版 (6)《混凝土结构设计规范》GB50010-2012 (7)《建筑结构荷载规范》GB50009-2012 (8)《建筑施工安全检查规范》JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》JGJ74-2008 (10)《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为荷顿智能制造(太仓)有限公司年新增9500套智能化机器人焊接生产线、14200套精密型生产控制精度设备扩建技改项目。 本工程包含1-3#车间及辅助用房及门卫。工程地址位于:太仓市浏河镇西部工业园区。建设规模19717.41平方米。地上四层,地下一层。建筑的火灾危险类别为丁类,耐火等级为二级。本次专项方案主要针对2#车间辅助用房高支模,此模板搭设高度达8米需进行专项方案编制并进行专家审查。 三、施工准备 3.1.技术准备 详细阅读图纸,了解工程特点,做好图纸会审和技术交底工作。参与并执行施工组织设计的工期要求,技术要求以及与其它专业工种相配合的重点注意事项。 3.2.现场准备 3.2.1 模板合模前,首先由水电等专业,对预埋管件验收检定无误后,再行合模。 3.2.2 支模前,必须弹线,包括轴线,300控制线,标高线。 3.2.3 检查钢筋绑扎质量,办好隐蔽工程记录,并要检查钢筋保护层厚度。 3.2.4安装模板前,应把模板面清理干净,刷好隔离剂。 3.3.机具准备 电钻3台,6KW,刨、车床2台12KW,电锯2台,6KW,其它相关机具现场确定。 3.4.材料准备 13mm木胶板; 40*90木方;Ф48*2.8钢管;扣件 四、主要部位支模方法 4.1.柱模板安装 本工程柱模板为13mm木胶板,40*90木方作竖向背楞,双钢管对拉螺栓固定。 4.1.1按照设计图纸,每个柱子预制好4片模板,木胶板宽度两边比柱截面小3mm,另外两边宽度为柱截面加两块木胶板的厚度。 4.1.2竖向背楞间距不大于250mm,对拉螺栓间距不大于600mm,下面一道螺栓距地200mm。 4.1.3支模前根据柱边线用钢筋在距地50m m左右,焊好柱断面撑,每边二根,并做 3

模板工程施工方案范本[1]

八、模板工程施工方案 1、编制依据 主要依据施工图纸、施工组织设计、规范和规程,具体见表1。 表1 模板编制的主要依据 2、工程概况 2.1设计概况表见表2 表2 设计概况表

2.2结构平面图 《地下三层结构平面图》,《标准层结构平面图》详见附图(1)、(2)。 3、施工安排 3.1施工部位及工期安排 根据施工进度计划,施工部位及工期安排见表3 表3 施工部位及工期安排 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理人员组织及职责分工:见图1

3.2.2劳务分包队人员组织及职责分工:分图2 3.2.3工人分工及数量 根据施工进度计划及施工流水段划分进行劳动力安排,主要劳动力分工及数量:见表4 表4 劳动力准备一览表 4、施工准备 4.1技术准备 项目总工组织经理部技术、生产人员熟悉图纸,认真学习掌握施工图的内容、要求和特点,同时针对有关施工技术和图纸存在的疑点作好记录,通过会审,对图纸中存在的问题,与设计、甲方、监理共同协商解决,取得一致意见后。办理图纸会审记录,作为施工图的变更依据和施工操作依据。熟悉各部位截面尺寸、标高制定模板初步设计方案。 4.2机具准备 主要机具及工具准备详见表5 表5 机具及工具准备一览表

4.3材料准备 顶板、梁、地下部分墙体、主柱模板材料选用覆膜多层板,模板周转次数为6次,地上部分主楼核心筒材料选用大钢模板约1000m2,支撑采用碗扣架,脱模剂选用油性脱膜剂。根据所需材料提前考察、选用相关材料厂家。 5、主要施工方法及措施 5.1流水段划分 施工流水段界限尽量与结构自然界限(后浇带)相吻合,流水施工可以使工程有节奏、均衡、连接施工,流水段划分图详见附图(3)~(7),流水段名称与相应的轴线对应见表6。 表6 流水段名称与相应的轴线对应关系

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 一、工程概况 AA财富广场工程由AA县AA房地产开发有限公司开发,共计10栋,1#、2#、6#楼为7层框架商住楼,7#、8#、9#、10#楼为7层砖混结构,3#、5#楼为4层框架结构商业楼,4#楼为高层建筑框架结构商业楼,地下一层,地上12层。 地下室剪力墙墙厚240,墙高4500、其余层高2900,现浇板厚100、120、现浇梁最大截面尺寸为200*650。 二、模板的选用和支撑方案 本工程梁、板、柱及剪力墙模板采用18厚木质胶合板,梁、板、柱、墙模板支撑采用扣件式钢管脚手架。 本工程采用墙、柱、梁、板一次组合成型。本工程中的地下室柱为框架柱,且截面尺寸不大,同时考虑至梁柱的接缝处理,决定梁、墙、柱采用18厚木质胶合板。采用的木模要求平整、光洁度好、硬度、强度高,以保证混凝土结构的工程质量,提高混凝土的观感质量。支撑体系采用扣件式钢管满堂架支撑,水平支撑连通。柱箍采用ф48钢管,扣件锁牢。梁、板支撑立杆纵横间距为1.2m,水平横杆步距为1.5m至梁板底。柱箍间距为600mm,每道柱箍加两根ф14螺栓接结。上下一道柱箍离楼面和顶板间距各为250mm。 三、模板构造做法 墙模板采用18厚木质胶合板,内楞采用竖向50×100木方,间距中-中250mm.外楞采用双根ф48钢管,间距600mm,对拉螺杆采用ф14的止水螺杆,间距600×600mm,现浇板满堂脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距1200,现浇梁双排脚手架采用扣件式钢管脚手架,脚手架立杆间距900。 现浇梁板及剪力墙模板的拼装示意图如下所示。

注:剪力墙内楞采用5*10cm 木枋,内楞间距中距250,外楞采用ф48钢管双钢管,水平间距每隔600,模板采用ф14大对拉螺栓固定,间距每隔900,模板架固脚手架与现浇梁板满堂脚后架连成整体。 四、模板的施工 9厚竹胶板 5*10cm 木枋间距250

模板专项施工方案最新完整版)

x x x x x x x x项目 模板支撑专项施工方案 编制:________ 审核:________ 审批:________ xxxxxxxx项目部 2013年12月16日 目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 三、施工准备 (4) 3.1.技术准备 (4) 3.2.现场准备 (4) 3.3.机具准备 (4) 3.4.材料准备 (4) 四、主要部位支模方法 (5) 4.1 柱模板安装 (5) 4.2梁板模板安装 (5) 4.3剪力墙模板安装 (8) 4.4楼梯模板安装 (9) 4.5门窗洞口及预留洞模板 (10)

五、模板拆除 (13) 六. 质量验收标准 (14) 6.1模板加工质量要求 (14) 6.2现浇结构模板安装质量 (15) 6.3预埋件与预留洞口模板质量 (15) 6.4模板安装观感质量 (15) 七、模板技术措施 (16) 7.1 进场模板质量标准 (16) 7.2 模板安装质量要求 (16) 7.3、其它注意事项 (19) 7.4、脱模剂及模板堆放、维修 (20) 八. 成品保护 (20) 九. 安全文明施工 (21) 十.模板计算书 (22) 一、编制依据 (1)施工组织设计; (2)项目工程设计图纸; (3)《混凝土结构工程施工质量验收规范》 GB50204-2002(2011版) (4)《扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ130-2011. (5)《建筑施工手册》第四版 (6)《混凝土结构设计规范》 GB50010-2002 (7)《建筑结构荷载规范》 GB50009-2001 (8)《建筑施工安全检查规范》 JGJ59-2011 (9)《建筑工程大模板技术规程》 JGJ74-2003 (10)《建筑施工模板安全技术规范》 JGJ162-2008 二、工程概况 本工程为xxxxxxxx。本工程总建筑面积:17120㎡,地下一层,地上九层,总建筑 高度 38.1m。本工程结构形式:框架--剪力墙结构。

建筑工程主要项目施工方案

建筑工程主要项目施工方案 1地下室及基础工程 土方地基工程施工前,组织施工班组熟悉有关的工程技术资料的设计图纸,包括地形测量图,工程地址勘察报告,文物考古钻探资料、地下管线、水文、气象资料和本工程的施工图纸。 工程开工前组织图纸会审、编制施工组织设计和施工总平面图,合理选择施工方案,尽量采用新技术和机械化施工,按合同要求安装施工进度,在施工准备工作全部就绪并经工程师批准后开工。 施工前,做好工程控制测量和建筑物的定位放线工作台,对轴线定位站和水准点重点保护。 为节约大型机械施工费用,全部基础工程(土方、砌筑、钢筋、混凝土)除砂浆、混凝土采用机械搅拌和水平运输采用小翻斗车外,其余均由人工施工。因基础深度大于1.5m,挖土时应按规定的1:0.33放坡,挖土时必须在四周圈起钢管护身栏,高度1.2m,四角设警告牌,夜间设红色路灯。坑边堆土或其他材料距坑边不小于1m。在坑内施工的所有人员必须戴安全帽。基坑填土前,应先清理坑内杂物,每层虚铺厚度20cm,采用蛙式打夯机夯实,每层填土隔40m取样做干密度试验,其值不得低于1.658/cm3。 地下室砌体及基础砼施工前,工程所用材料配比材料、及施工机械的安装就位工作应已完成并调试合格。 基础砼浇筑前,先进行验坑,轴线、标高、基坑尺寸符合图纸规定,坑内浮土、积水、淤泥清除干净后方可施工。 地下室墙的防潮层按图要求用1:2水泥砂浆加水泥用量3%的防水粉,厚度为20mm。 对隐蔽工程应进行中间验收,经检查合格后,方可进行下一道工序的施工。

由基础工程在晚冬季节施工,必须采取相应的防冻措施以保证质量。基础工程施工完毕后经质检部门、监理方、甲方验收合格后立即进行土方回填。 雨期施工时,采取有效措施,保证工程进度、质量和安全。 雨期到来前,对施工现场的排水系统进行检查,必要时增加排水设施,保证流水畅通。 冬期施工时,制订冬期施工措施,保证工程的进度、质量和安全。 冬期施工时,填方每层铺土厚度比常温施工时减少20-25%予留沉降量应常温施工时适当增加。 冬期进行填方施工时,应清除基底上的冰雪或保温材料。地面面层的填方中不得含有冻土块。填土完成后到地面施工前应采取防冻措施。 2砌砖工程 (1)结构工程以瓦工为主,木工及混凝土工按工作量配备力量。每层砌砖为两步架,两个施工层,每层平均砌砖配备瓦工15人(另加普工8人)。 (2)结构工程主要施工顺序为:放线立皮数杆→绑构造柱钢筋→一步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→二步架砌砖→支构造柱模板、浇筑混凝土→安装过梁→绑圈梁钢筋、支模板→安装楼板→板缝支模、支现浇板模板、整理钢筋→浇筑圈梁、板缝、现浇板混凝土。 (3)结构砌砖采用满丁满条法。首层要作好排砖撂底,前后檐第一层排条砖,山墙第一层排丁砖,门窗旁加七分头,两边对称一致,以防止产生阴阳膀。外墙大角要同时砌筑,内外墙接槎每步架留斜槎到顶。砌筑时控制灰缝厚度,不得超越皮数杆灰缝高度。240mm、370mm墙均采用双面挂线。 (4)砌砖使用平台架子(里脚手),建筑物外设脚手架,随楼层升高,作挂安全网、勾缝、外檐装修用。砖用砖笼吊运,灰浆使用吊斗直接投入桶内。 (5)砖墙与构造柱交接处留三进三出直槎,进出要标准整齐,以保证构造柱断面尺寸。门窗洞口使用标准顶杆,控制墙面平整及洞口尺寸。圈梁下用硬

模板工程专项施工方案

模板工程专项施工方案 第一章层高4.0M以下模板工程 一、工程概况 广州XXXXXX工程,由XXXXXXXXX公司总承包,整个工程由地下室、A-1、B-1、C-1、D-1、E-1、F-1共六栋组成,总建筑面积为108660M2。其中A-1栋层数21层(高78.6M)、B-1栋层数15层(高58.1M)、C-1栋层数8层(高31.7M)、D-1栋层数8层(高31.7M)、E-1栋层数8层(高31.7M)、F-1栋层数4层(高17.6M)。在本工程中,地下室层高为3.6M、4.2M、4.4M。 二、地下室承台模板施工 基础承台模板采用砖胎膜,其施工工艺流程为:垫层上弹线M7.5砂浆砌筑砖墙回填土砖面抹15厚1:3水泥防水砂浆。 1、承台弹线:承台混凝土垫层浇好后,将轴线头设到垫层上, 根据承台尺寸用墨线弹出。 2、砖墙砌筑:根据弹好的墨线向外退出30MM开始砌筑,当承 台基础边长大于3M时须加设砖柱,砌筑过程中必须保证砖 模的垂直度和平整度,砖胎膜墙体厚度:基础梁梁高≥1000 时180厚;基础梁梁高<1000时120厚。并每隔3M设置一个 240*240砖柱;集水井、电梯井砖胎膜厚度为240;人防区和 非人防区交接处高低跨部分的砖胎膜厚度均为240厚,并每 隔3M设置一个370*370砖柱。砌筑用砖采用240*115*45灰

砂砖,M5水泥砂浆砌筑。 3、回填土:当砌筑砂浆达到一定的强度后将砖与土之间的缝隙 回填夯实。夯填土时为防止将砖体破坏,须采用人工夯填, 严禁机械打夯。 4、砖胎膜须用20厚1:2.5水泥防水砂浆抹面,并原浆收光。阴、 阳角抹成R50半圆型。 三、剪力墙、柱、顶板、框架梁模板 本工程中地下室剪力墙施工须留设施工缝,施工缝留设位置为底板面标高上500MM,施工缝以下部分同底板基础梁承台一起完成。施工这部分墙体模板时须采用吊模,从施工缝以上部分的墙体与地下室顶板、梁、四周柱一次性完成,中间部分的框架柱混凝土先浇筑。地下室施工工艺流程为:放线基础梁、承台、柱、底板钢筋绑扎模板安装(吊模)施工缝以下砼浇筑墙、柱定位放线柱、墙筋绑扎模板支撑体系搭设模板安装中间柱混凝土浇筑框架梁、板钢筋绑扎反梁吊模剪力墙、边柱、梁、板砼浇筑。 1、墙、柱放线:在做好的防水保护层上投设轴线,根据图示尺寸线将柱、剪力墙内外线用墨线弹出,并在线上按一定的间距用红油漆标注清晰。 2、底板钢筋绑扎完后即可进行集水井、电梯井、高低跨及施工 缝以下模板安装工作,模板采用九夹板制作。安装模板时须

模板专项施工方案76574

共享知识分享快乐 目录 1.编制说明 ................................................ 3 1.1编制依据 (3) 1.2编制目的 (3) 1.2适用范围 (3) 2.工程概况 ................................................ 3 2.1结构概况 (3) 2.2建筑概况 (4) 2.3地质概况 (4) 3.施工准备 ................................................ 4 3.1材料准备 (4) 3.2技术要求 (4) 4.施工工艺 ................................................ 5 4.1柱模板施工 (5) 4.2梁模板施工 (6)

4.3楼板模板施工 (8) 4.4楼梯模板施工 (8) 5.模板的验收 .............................................. 9 6.模板的拆除 ............................................. 10 7.质量保证措施及施工注意事项 ............................. 11 8.成品保护 ............................................... 12 9.文明施工及环保措施 ..................................... 12 10.模板施工安全措施 ...................................... 13 11.模板验算 .............................................. 14 11.1荷载计算 (14) 11.2侧压力 (15) 页眉内容. 共享知识分享快乐 11.3振动砼产生的压力 (15) 11.4验算内竖楞间距(L1=170mm) (15)

地下车库模板工程专项施工方案

1.编制依据 1.1东方今典2观澜住宅小区地下车库人防工程施工图纸; 1.2《建筑施工安全检查标准》JGJ-99; 1.3《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2001; 1.4《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-91; 1.5《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008; 1.6《建筑施工手册》第四版; 1.7《建筑结构荷载规范》GB50009-2001; 2.工程概况 本工程为洛阳东方今典.观澜住宅小区人防地下车库,位于洛阳市洛南新区,北临滨河南路,南临洛宜路,西临瀛洲大桥。地下一层,建筑层高 4.350m,建筑总长度141.000m,宽64.400m。总建筑面积6601.57m 。人防工程防护等级为平战结合甲类五级。结构形式:框架结构。基础形式为独立柱基础加抗水板,基础上平标高为-5.900m,建筑地面标高-5.600m,净高4.35m。 3.模板工程施工方法 3.1模板方案选择 模板及其支架的搭设设计,力求做到搭设要安全可靠,顶板采用满堂脚手架形式、梁采用梁支撑架形式。 3.2模板安装、拆除施工方法 3.2.1梁模板及支撑形式:截面尺寸为50031300,架体高度 4.35米。面板采用12mm 胶合面板,在木工加工场地制作施工现场组拼,内楞采用503100 木方,间距200mm, 角部要求设置两个并排,方木要求立放。外楞采用圆钢管4833.5围檩加固,竖向间距为600mm。采用可回收M14螺杆为对拉螺栓进行加固。梁底承重架采用扣件式钢管脚手架,由扣件、立杆、纵横水平杆组成,采用φ4833.5钢管,立杆间距0.6m,立杆梁两侧对称布置,扫地杆距地面不大于200mm,纵横水平杆步距为1500mm,梁底加设2根支撑杆,底部同样设置纵横向扫地杆。梁下特别注意增加的立杆顶端横杆下的扣件要求设置两个防止竖向滑

模板方案专项施工方案(高层)(优.选)

目录 第一节编制依据 (2) 第二节工程概况 (2) 第三节模板方案选择 (2) 第四节材料选择 (3) 第五节模板安装 (3) 第六节模板拆除 (6) 第七节模板技术措施 (7) 第八节安全、环保文明施工措施 (13) 第九节模板的计算 (14)

第一节编制依据 《建筑结构荷载规范》GB50009-2001中国建筑工业出版社; 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002中国建筑工业出版社; 《建筑施工计算手册》中国建筑工业出版社; 《建筑施工手册》第四版中国建筑工业出版社; 《钢结构设计规范》GB 50017-2003中国建筑工业出版社; 第二节工程概况 本工程位于陕西省西安市南郊曲江开发区,地上18层,地下2层,住宅主 第三节模板方案选择 本工程考虑到施工工期、质量和安全要求,故在选择方案时,应充分考虑以下几点: 1、模板及其支架的结构设计,力求做到结构要安全可靠,造价经济合理。 2、在规定的条件下和规定的使用期限内,能够充分满足预期的安全性和耐久性。 3、选用材料时,力求做到常见通用、可周转利用,便于保养维

修。 4、结构选型时,力求做到受力明确,构造措施到位,升降搭拆方便,便于检查验收; 5、综合以上几点,模板及模板支架的搭设,还必须符合JCJ59-99检查标准要求,要符合省文明标化工地的有关标准。 第四节材料选择 按清水混凝土的要求进行模板设计,在模板满足强度、刚度和稳定性要求的前提下,尽可能提高表面光洁度,阴阳角模板统一整齐。 采用18mm厚竹胶合板,木方作楞,配套穿墙螺栓M14使用。竖向内楞采用60×80木方,水平外楞采用60×80 木方。加固通过在双钢管处打孔拉结穿墙螺栓,。斜撑采用钢管+U型托。外墙和临空墙螺栓采用止水螺栓,内墙采用普通可回收螺栓。 第五节模板安装 1、一般要求 竖向结构钢筋等隐蔽工程验收完毕、施工缝处理完毕后准备模板安装。安装柱模前,要清除杂物,焊接或修整模板的定位预埋件,做好测量放线工作,抹好模板下的找平砂浆。 2、±0.000以下模板安装要求 (1)底板模板安装顺序及技术要点 垫层施工完毕后进行底板模板安装,采用焊接螺栓固定,外用方木支撑,螺栓孔采用锥形堵头防止漏浆。

建筑工程施工方案范本

目录 第一章编制说明 (1) 第二章编制依据 (2) 第三章编制内容 (3) 第四章工程概况 (4) 第一节工程特点 (4) 第二节建设场区工程地质条件 (5) 第三节建设地区特征 (5) 第四节土建施工项目 (5) 第五节建设项目概况 (6) 第五章施工组织措施 (7) 第一节施工组织管理机构的建立 (7) 第二节施工组织机构的启动和高效运作 (7) 第三节工程质量保证体系 (8) 第四节安全保证体系 (8) 第六章施工进度计划安排 (9) 第一节施工总工期 (9) 第二节施工流水段划分 (9) 第三节构筑物土建主要施工顺序 (9) 第四节污水工程施工进度计划表 (9) 第七章施工总平面 (11) 第一节总体布置 (11) 第二节施工道路 (12)

第三节施工排水 (12) 第四节施工用电 (12) 第五节施工用水 (13) 第八章施工部署 (14) 第一节施工指导方针 (14) 第二节施工管理目标 (14) 第三节施工准备 (14) 第四节施工顺序安排 (15) 第五节施工劳动力的配备 (16) 第六节主要施工机械设备的配备 (16) 第七节主要施工材料及周转材料计划 (17) 第九章主要构筑物的施工方案 (18) 第一节构筑物轴线、标高控制 (18) 第二节圆型池放线措施 (18) 第三节施工降水 (19) 第四节氧化沟池体施工 (19) 第五节二沉池池体施工 (25) 第六节回流污泥泵池和沉渣井池体施工 (26) 第七节装饰工程 (26) 第八节防水工程 (27) 第九节其他附属工程施工 (28) 第十节脚手架工程 (28) 第十章施工技术措施 (30)

相关文档
相关文档 最新文档