文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 造价员考试练习题(电气安装案例)

造价员考试练习题(电气安装案例)

造价员考试练习题(电气安装案例)
造价员考试练习题(电气安装案例)

建设工程造价员(安装工程专业)培训班练习题

(要求240分鐘完成)

◆电气安装专业

一、设计说明

1.某住宅楼电气安装工程,修建在东莞市,共计7层,每层层高为3.6m。

2.照明配电箱箱底距楼面1.5m,暗装、箱外型尺寸(单位:mm):

宽×高×厚=505×280×90

3.水平管在吊顶内敷设,吊顶内电线管的安装高度为3.1m,垂直布管暗敷设在墙内。吊顶内配管固定支架需用型钢10kg,型钢结构厚度在3mm以上。

4.单相三孔暗插座、三联扳式暗开关距楼面1.5m安装。

5.荧光灯具采用嵌入式格栅吸顶灯。

二、编制内容

依据国标《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2003)、2006年《广东省安装工程计价办法》和《广东省安装工程综合定额》进行工程量清单编制和报价。承包商结合本企业施工水平,确定人工单价为33元/工日,利润按人工费的25%计算,主要材料价格见表。

请完成以下工作:

1.计算图纸范围内的工程量。

2.编制分部分项工程量清单。

3. 计算分部分项工程量清单综合单价计算表(只计算配电箱、吊顶内电线管)。

4.计算分部分项工程量清单综合单价分析表(只计算配电箱、吊顶内电线管)。

5.计算分部分项工程量清单综合单价计价表(只计算配电箱、吊顶内电线管)。

主要材料价格表

序号名称型号、规格单位单价(元)

1 成套型配电箱

XRM302

宽*高*厚=(505×280×90)

台630.00

2 三联扳式暗开关ZH-3,250V,6A 个8.80

3 四联扳式暗开关ZH-4,250V,6A 个9.30

4 单相三孔暗插座ZH-7,250V,10A 个11.20

5 电线管φ15 φ15 m 2.20

6 阻燃铜芯塑料电线ZR-BVV-2.5mm2m 1.14

7 接线盒、灯头盒个 2.41

8 插座盒、开关盒个 2.41

9 成套型荧光灯具HD5409-2,2*40W 套230.00

10 型钢(厚度在3mm以上) 圆钢、角钢、扁钢等kg 2.93

工程量计算表(清单工程量)表1

序号工程名称计算式单位数量

1 成套配电箱台 1

2 三联扳式暗开关个 2

3 四联扳式暗开关个 1

4 单相三孔暗插座5+4 个9

5

明敷设电线管

(φ15,水平布管)

n1:3.8+1.9+2.7+2.75+2.75+2.75+1.6+2.7 m 20.95

n2:3.9+1.8+2.75+2.7+2.75 m 13.90

n3:6.7+4.9+3.5+2.6 m17.7

n4:6.7+0.8+4.4 m11.9

n1+n2+n3+n4 m64.45

6

暗敷设电线管

(φ15,垂直布管)

n1:(3.1-1.5-0.28)+(3.1-1.5)×2m 4.52

n2:(3.1-1.5-0.28)+(3.1-1.5) m 2.92

n3:(3.1-1.5-0.28)+(3.1-1.5)×5m9.32

n4:(3.1-1.5-0.28)+(3.1-1.5)×4m7.72

n1+n2+n3+n4 m 24.48

7

管内穿线

(2.5mm2)

n1:3.8×3+1.9×4+2.7×4+2.75×3+2.75×3+2.75×4+1.6×

4+2.7×3+(3.1-1.5-0.28)×3+(3.1-1.5)×2×4

m

88.56

n2:3.9×3+1.8×5+2.75×3+2.7×4+2.75×3+(3.1-1.5-0.28)×

3+(3.1-1.5)×5

m

59.96

n3:(17.7+9.32)×3m81.06

n4:(13.50+7.72)×3m58.86

n1+n2+n3+n4 m288.44

8 成套型荧光灯6+4 套10

工程量计算表(定额工程量)表2

序号工程名称计算式单位数量

1 明敷设接线盒、灯头盒10+3+

2 个15

2 暗敷设插座盒、开关盒1+2+9 个12

分部分项工程量清单 表3

工程名称:某住宅楼电气安装工程 第 页 共 页 序号

项目编码

项目名称

计量 单位

工程量

1

030204018001 配电箱

成套配电箱嵌墙安装,XRM302型

宽×高×厚=505mm ×280mm ×90mm

1

2

030204031001

小电器

三联扳式暗开关 ZH-3 250V 6A 套

2

3 030204031002 小电器

四联扳式暗开关 ZH-4 250V 6A 套 1

4 030204031003 小电器

单相三孔暗插座ZH-7 250V 10A 套 1

5

030212001001 电气配管

电线管ф15,吊顶内明敷设,

支架制作、安装,接线盒、灯头盒安装

m

64.45

6

030212001002 电气配管

电线管ф15,墙内暗敷设,

接线盒、开关盒、插座盒安装

m

24.48

7

030212003001 电气配线

阻燃铜芯塑料电线ZR-BVV-2.5mm 2 管内穿线

m

288.44

8

030213004001 荧光灯

嵌入式格栅吸顶灯安装HD5409-2,2*40W

10

台1739.07

人工费材料费机械费管理费利润1

C2-4-29

成套配电箱嵌墙安装

台144.3530.28

12.1411.0997.86成套配电箱台

1

630.00630.00小计

44.35660.28

12.14

11.09727.86人工价差(17.86%)7.92 1.989.90高层建筑增加费(2%)

1.050.26 1.31合计

53.32

660.2812.14

13.33

739.07

单价53.32660.2812.1413.33739.07

分部分项工程量清单综合单价计算表 表 4

工程名称:某住宅楼电气安装工程项目编码:030204018001

项目名称: 成套配电箱嵌墙安装工程内容单位数量序号定额编号单 位 价 值(元)总价值

(元)计量单位:工程数量:综合单价:

分部分项工程量清单综合单价分析表 表06 工程名称:某住宅楼电气安装工程 第 页 共 页 序号

项目编号

项目名称

工程内容

综合单价组成

综合

单价

人工费

材料费

机械 使用费

管理费

利润

1

030204018001

成套配电箱嵌墙安

XRM302型 宽×高×厚 =505×280×90 成套配电箱嵌墙安装 高层建筑增加费

53.32 660.28 12.14 13.33 739.07

2

030212001001

电线管ф15

吊顶内明敷设

电线管明敷设 支架制作、安装 接线盒、灯头盒安装 高层建筑增加费

4.51

4.75

0.65

1.03

1.13

12.07

分部分项工程量清单计价表 表07

工程名称:某住宅楼电气安装工程 第 页 共 页 序号

项目编码

项目名称

计量

单位 工程

数量

金额(元) 综合单价

合价

1

030204018001

配电箱

成套配电箱嵌墙安装,XRM302型 宽×高×厚=505mm ×280mm ×90mm 台

1

739.07

739.07

2

030212001001

电气配管

电线管ф15,吊顶内明敷设, 支架制作、安装,接线盒、灯头盒安装

m

64.45

12.07

777.91

m 64.4512.07

人工费材料费机械费管理费利润C2-11-1电线管明敷设(φ15)100m 0.6445263.65122.29

42.4172.1465.91365.05电线管(φ15)

m 66.38 2.20146.04C2-4-140支架制作100kg 0.1266.1181.0981.5572.8266.5356.81型钢(圆钢、角钢、扁钢)kg 10.5 2.9330.77C2-4-141支架安装100kg 0.1172.9717.2163.87

47.3343.2434.46C2-11-433接线盒、灯头盒明装10个 1.518.73 2.47 5.13 4.6846.52接线盒、灯头盒

15.3

2.4136.87小计241.93306.02

41.88

66.20

60.48716.51人工价差(17.86%)

43.2110.8054.01高层建筑增加费(2%)

5.70 1.43

7.13

合计290.84

306.02

41.88

66.20

72.71

777.65

单价

4.51

4.75

0.65

1.03

1.13

12.07

单 位 价 值(元)总价值

(元)计量单位:工程数量:综合单价:工程内容

单位数量定额编号分部分项工程量清单综合单价计算表 表 5

工程名称:某住宅楼电气安装工程

项目编码:030212001001

项目名称: 电线管φ15,吊顶内明敷设

造价员练习题(五)

安装造价员练习题(五) 提供以下重点考题资料希望可以帮助大家,如果需要更多资料可以联系本人 QQ137******** 一、单项选择题 1、塑料制品的基本材料是()。 A.合成树脂 B.填料 C.稳定剂 D.增塑剂 2、混凝土管管道连接一般采用()。 A.焊接连接 B.承插接口 C.套管连接 D.机械连接 3、经过农田的电缆埋设深度不应小于()。 A.0.5m B.0.8m C.1m D.1.5m 4、利用建筑物的钢筋混凝土基础做接地桩,接地电阻通常为()。 A.0欧 B.1欧以下 C.4欧以下 D.10欧以下 5、电磁开关是()。 A.刀开关 B.接触器 C.漏电保护器 D.低压断路器 6、在墙上安装室外照明灯具不宜低于()。 A.300mm B.1000mm C.2500mm D.3000mm 7、除拉线开关外,一般的其他开关一般距地面为()。 A.2~3 m B.1.5~2 m C.1.5 m D.1.3 m 8、穿管配线中,同类照明的几个回路,管内导线不得超过()。 A.3根 B.5根 C.8根 D.10根 9、给水硬聚氯乙烯管螺纹连接时,密封填充物宜采用()。 A.麻丝 B.聚四氟乙烯生料带 C.厚白漆 D.橡胶圈 10、在通风及风管系统中,风管的连接主要采用()。 A.焊接连接 B.承插连接 C.套管连接 D.法兰连接 11、建筑内部给水与建筑小区给水的划分界限是()。 A.建筑物的给水引入管的阀门井 B.检查井 C.建筑物外墙 D.建筑物外1.5m 12、室内明装给水钢管除锈、刷油工程中,通常为()。 A.沥青漆2遍 B.底漆1遍,其它漆2遍 C.油漆1遍 D.底漆1遍,其它漆1遍 13、DN300室外给水硬聚氯乙烯管应埋地铺设,一般情况下,埋设深度可在冰冻线下0.2m,且还应符合管顶最小埋深为()。 A.0.3m B.0.5m C.0.7m D.1.0m 14、配电箱外部进出线预留长度为()。 A.0.2m B.0.3m C.0.5m D.高+宽 15、电力电缆终端头预留长度为()。 A.0.5m B.1.5m C.2.0m D.3.0m 16、在配管配线中,照明线路按动力穿线执行的条件是导线截面需要≥()。 A.2.5mm2 B.4mm2 C.6mm2 D.10mm2 17、按照重庆定额对工程类别的划分,室内给排水管道工程属于()。 A.一类 B.二类 C.三类 D.四类 18、BLX(3×4)G15-WC指()。

安装造价员考试案例分析试题

安装造价员考试案例分析试题 一、(本题60分) 请根据给定的电气工程施工图,计算工程量并编制电气部分项工程量清单。 (一)设计说明 1、该建筑物为单层砖混结构,建筑物净高3.6m,顶板为现浇,建筑物室内外高差为0.3m。 2、电源采用三相四线制、电缆YJV22-4×16+1×6埋地穿管入户,室外部分管道埋深0.8m; 照明、插座由不同的支路供电,插座同路设漏电断路器保护。配线线路全部采用穿管暗敷,照明线路采用BV2.5mm2穿电线管,2~3根穿MT15,4~5根穿MT20;插座线路采用BV3×4 mm2穿SC20。 3、入户处做重复接地,系统接地设在配电箱AL下,接地母线采用-40×4镀锌扁钢,室外埋深0.75m,普通土;接地极采用镀锌角钢∠50×50×5×2500mm,直立打入地下,顶埋深0.75m. 4、配电箱AL型号为PZ30/20,厂家成品供应,箱内无端子板;配电箱尺寸为330(宽)×420(高)×120(深)mm,底边安装高度距地1.5m。 5、其他安装高度: 开关A86Kll-10N 安装高度1.3m; 开关A86K21-10N 安装高度1.3m; 插座A86Z223-I0N 安装高度0.3m; 荧光灯YG2-2 2×36W 吸顶安装; 防水防尘灯l×60W 吸顶安装; 圆球吸顶灯φ300 l×40W 吸顶安装;

(二)答题要求 1、进配电箱AL的管线,仅计算电缆的配管部分(出外墙1.5m),不计算电缆的工作量。 2、尺寸在图纸中按比例量取(1:100)。 3、电气配管进入地坪或顶板的深度均按l00mm计算。 4、不考虑电缆沟挖填土方量。 分部分项工程量清单 序号项目编码项目名称项目特征计量单位工程数量 得分评卷人 二、(本题60分) 请根据给定的给排水工程施工图,计算工程量并编制给排水分部分项工程量清单。(一)设计说明 1、图中标高和管长以“m”,其余都以“mm”计。 2、水管用PPR管,热熔连接;排水管采用UPVC塑料排水管,胶水粘接。 3、给水管穿楼板应设钢套管,套管公称直径比给水管公称直径大二号,套管长度每处按300mm计。 4、室内给排水管道安装完毕且在隐蔽前,给水管需做水压试验,试验压力l.0MPa;捧水管需做灌水试验。 (二)答题要求 1、仅计算室内管道部分,尺寸在图纸中按比例量取。 2、楼板厚度按l00mm考虑。 3、计算不包括的内容:管道挖填土、管道支架、管道开墙槽、给水管穿墙套管。 主要材料表 序号名称规格单位 1 自闭式冲洗阀蹲式大便器DN25 套 2 自闭式冲洗阀挂式小便器DN15 套 3 洗涤盆DN15 套 4 冷水洗脸盆(立式水嘴)DN1 5 套 5 给水截止阀De63 只 6 地漏(带存水弯)DN50 套

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷(安装)

二〇一四年江苏省建设工程造价员考试卷 安装造价案例分析试卷试题本 本卷为案例分析题,电气初级做一、二、四题,给排水初级做一、三、五题,总分为100分。中高级一、二、五、六或一、三、四、六题,总分为120分。要求分析合理,结论正确。 一单项选择题(本题满分40分,每题两分),给排水初级做1-20题,电气初级做16-35题,安装中、高级做11-30题。 请根据考试大纲的要求,按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)、《通用安装工程工程量计价规范》(GB50856-2013)、《江苏省安装工程计价定额》(2014版)、《江苏省建设工程费用定额》(2014版)的有关规定,对下列选择题做出正确的选择项。每题的备选答案中,只有一个最符合题意,请将答案填入表中。 1、下列哪些不属于《给排水、采暖、燃气工程》工程量计价范围中钢管清单子 目的工作内容() A.压力试验 B.警示带铺设 C.管道接口保温 D.管件制作、安装 2、下列关于《给排水、采暖、燃气工程》计价定额中说法不正确的是() A.带感应器的小便器安装,包含了电气检查接线、电气测试等工作内容 B.过墙、过楼板钢套管套用室外焊接钢管定额 C.小便槽冲洗管制作与安装,不包括阀门安装 D.热熔塑料给水管安装中包括管件安装的人工,但不包括管件的价格 3、点型探测器按线制的不同分为多线制与总线制两种,套用定额时,点型探测器,哪一种说法不正确() A.不分规格、型号 B.不分安装方式、位置 C.以单个为计算单位 D.不包括本体调试 4、下列有关《刷油、防腐蚀、绝热工程》中的说法正确的是() A.刷油工程和防腐蚀工程中设备、管道以“㎡”为计量单位,一般金属结构、管廊钢结构以及H型钢制结构以“kg”为计量单位 B.若管道现场安装后再绝热施工,执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目,人工乘以系数0.9 C.消防管道标志色环的刷油,执行《刷油、防腐蚀、绝热工程》相应项目,人工乘以系数2.0 D.绝热工程中绝热层、防潮层、保护层以“㎡”为计量单位 5、下列关于《江苏省安装工程计价定额》中说法不正确的是() A.洗脸盆安装是按照电钻打孔,塑料膨胀管安装,如果采用预埋铁件,定额不可调整 B.法兰阀门安装中包括了二只法兰片的安装 C.方形伸缩器的两臂,按两倍臂长合并在管道长度内计算 D.搪瓷浴盆安装中,包含了金属软管安装的人工,不包含金属软管的材料费

造价员综合考试题及答案电气

造价员考试试题(安装工程电气部分) 一、填空题(每空1分,共计:10分) 1、各种配管应区别不同、、,以“延长米”为计量单位,不扣除管路中间的、、 所占长度。 答案:敷设方式、敷设位置、管材材质、接线箱(盒)、灯头盒、开关盒2、管内穿线的工程量,应区别线路、导线、导线,以单线“延长米”为计量单位。线路分支接头线的长度已综合考虑在定额中,不再另行计算(照明线路中的导线截面大于或等于时,应执行动力线路穿线相应项目)。 答案:性质、材质、截面、6mm2 二、单项选择题(每题1分,共计:30分) 1、《电气设备安装工程》定额规定工程超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):操作物高度离楼地面(B)的电气安装工程,可参照超高部分人工费的15%计算。 A、4.5m以上、20m以下 B、5m以上、20m以下 C、5m以上、25m以下 D、6m以上、20m以下 2、《电气设备安装工程》定额高层建筑增加费是指:高度在(C)以上的工业与民用建筑。 A、6层或25m B、8层或25m C、6层或20m D、8层或20m

3、《电气设备安装工程》定额规定在有害人身健康的环境(包括高温、多尘、噪声超过标准和在有害气体等有害环境)中施工时,可参照安装工程总人工费增加(D)。 A、10% B、3% C、15% D、5% 4、电机的接地线定额按镀锌扁钢(C)考虑,与实际不同时进行调整。 A、30×4 B、25×3 C、25×4 D、40×4 5、《电气设备安装工程》定额规定安装与生产同时进行时,可参照安装工程(D)。 A、总人工费增加10% B、总人工费增加8% C、总人工费增加6% D、总人工费增加5% 6、《电气设备安装工程》定额规定除10kV以下架空线路以外,脚手架搭拆费可参照人工费(包括地下室部分)的(B)计算,其中人工工资占25%。 A、10% B、3% C、15% D、5% 7、配管配线工程中,当选用钢管明配时,其连接方式应为(B)。 A、焊接 B、管箍丝接 C、熔接 D、管箍丝接或焊接 8、《电气设备安装工程》定额中,连接各种开关箱、柜、板导线预留长度,按照盘面尺寸(C)进行计算。 A、长+宽 B、高+长

2009年江苏省造价员考试土建案例试题及解析

2009年江苏省造价员考试土建案例试题 一、某现浇砼框架结构别墅如下图所示,外墙为370厚多孔砖,内墙为240厚多孔砖(内墙轴线为墙中心线),柱截面为370×370mm(除已标明的外,柱轴线为柱中心线),板厚为100mm,梁高为600mm。室内柱、梁、墙面及板底均做抹灰。坡屋面顶板下表面至楼面的净高的最大值为4.24m,坡屋面为坡度1:2的两坡屋面。雨篷YP1水平投影尺寸为2.10×3.00m, YP2水平投影尺寸为1.50×11.55m, YP3水平投影尺寸为1.50×3.90m。请按建筑面积计算规范(GB/T50353-2005)和江苏省04年计价表规定,计算:1、建筑面积; 2、一层内墙砌筑脚手架;3、一层抹灰脚手架;4、外墙砌筑脚手架(山墙外墙脚手架算至山尖1/2处);5、外墙抹灰脚手架。

(2009t二)某单独招标打桩工程,断面及示意如图所示,设计静力压预应力圆形管桩75根,设计桩长18m(9+9m),桩外径400mm,壁厚35mm,自然地面标高-0.45m,桩顶标高-2.1m,螺栓加焊接接桩,管桩接桩接点周边设计用钢板,根据当地地质条件不需要使用桩尖,成品管桩市场信息价为2500元/m3。本工程人工单价、除成品管桩外其他材料单价、机械台班单价按计价表执行不调整,企业管理费费率7%,利润费率5%,机械进退场费为6500元,检验试验费费率0.2%,临时设施费费率1.0%,安全文明施工措施费按1.8%,工程排污费费率1‰,建筑安全监督管理费费率1.9‰,社会保障费费率1.2%,公积金费率0.22%,税金费率3.44%,其他未列项目暂不计取,应建设单位要求管桩场内运输按定额考虑。请根据上述条件按《建设工程工程量清单计价规范》(08)列出工程量清单(桩计量单位按“根”),并根据工程量清单按江苏省04计价表和09费用定额的规定计算打桩工程总造价。(π取值3.14;按计价表规则计算送桩工程量时,需扣除管桩空心体积。)

造价员电气练习题题

一、单项选择题 1、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中关于工程超高增加费:操作物高度离楼地面5m以上、20m以下的电气安装工程,可参照超高部分人工费的(D)计算。 A:25% B:33% C:5% D:15% 2、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:接地母线、避雷线敷设均按延长米计算,其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加(A)的附加长度计算。 A:3.9% B:2.5% C:5% D:1.5% 3、《合同管理手册》中规定:建筑工程合同(包括其他乙方合同)需在中标后(B)内,其他合同经济行为发生前签订。 A:15日 B:一个月 C:三个月 D:7日 4、《合同管理手册》中规定:所有合同须在签订(中止、变更、解除)后( D)日内以书面及会议形式进行交底。 A:15 B:30 C:45 D:7 5、建筑电气安装工程中,保护线(PE线)其颜色规定为(D) A黄色B绿色C淡黄色D黄绿相间 6、插座安装完毕后需通电检测接线数序,以下正确的接法是:(D) A、220V电源可以随意接线 B、左火右零上接地 C、上火左零右接地 D、左零右火上接地 7、单联开关预算定额以(C)为单位计算工程量。 A:套 B:个 C:10套 D:10个 8、某照明配电箱盘面尺寸(宽*高*厚)为400*600*150(单位为mm),则电缆进

入该配电箱的预留长度是(B)m。 A:1.15 B:1.0 C:0.4 D:0.6 9、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按(C)计算。 A:1.5米 B:2.0米 C:2.5米 D:3.0米 10、分部分项工程量清单项目的综合单价应符合该项目的特征描述及有关要求,并应包括招标文件中要求投标人承担的( B )。 A:管理费用B:风险费用C:材料费用D:设计费用 11、财务部门(人员)的预 (结)算管理职责为(A) A:参与对内结算的管理,严格执行:无衍生合同不准付款(指分包方、分供方)。B:负责对内结算的编制及相关审核工作。 C:参与工程结算过程中索赔管理的法律事务。 D:负责工程结算中签证、变更、索赔等资料的办理。 12、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:小型电机凡功率在(C)以下的电机均执行微型电机定额。 A:1kw B:3kw C:0.75kw D:0.25kw 13、山西省2011安装工程预算定额第二册《电气设备安装工程》中规定:脚手架搭拆费(10kV以下架空线路除外)可参照人工费的(A)计算,其中人工工资占25%(包括地下室部分)。 A.3% B. 4% C.5% D.6% 14、下列费用中不属于规费的是(D)。 A:养老保险费 B:工伤保险费 C:工程排污费 D:脚手架搭拆费

电气工程师《供配电》案例分析题

电气工程师《供配电》案例分析题 时间对每个人是公平的。我们应抓紧时间,努力把握住每一个今天,在今天尽量多做实事,使今天的工作效率大大提高。以下是百分网小编整理的电气工程师《供配电》案例分析题,欢迎来阅读! 案例分析题 题1:某地区拟建一座500kV变电站,站地位于Ⅲ级污秽区,海拔高度不超过1000m,年最高温度为40Ⅲ,年最低温度为-25Ⅲ。变电站的500kV侧,220kV侧各自与系统相连。3kV 侧接无功补偿装置。 该站远景规模为:主变压器4×750MVA,500kV出线6回,220kV出线14回,500kV电抗器两组,35kV电容器组8×60Mvar,35kV电抗器8×60Mvar。 本期建设规模为:主变压器2×750MVA,500kV出线2回,220kV出线6回,每组主变压器各接35kV电容器组2×60Mvar,35kV电抗器2×60Mvar。 主变选用3×250MVA单相自耦无励磁电压变压器。 容量比:250MVA/250MVA/66.7MVA 接线组别:YNaOdll。(2012) (1)本期的2回500kV出线为架空平行双线路,每回长约为120km,均采用4×LGJ400导线(充电功率1.1Mvar/km),在初步设计中为补偿充电功率曾考虑在本站配置500kV电抗器作调相调压,运行方式允许两回路公用一组高压并联电抗器。请计算本站所配置的500kV并联电抗器最低容量宜为下列哪一种? (A)59.4MVA (B)105.6MVA (C)118.8MVA (D)132MVA (2)如该变电站本期35kV母线的规矩容量1800MVA,每1435kV电容器串联电抗器的电抗率为4.5%,为了在投切电容器组时不发生3次谐波谐振则下列哪组容量不应选用?(列式计算) (A)119Mvar (B)65.9Mvar (C)31.5Mvar (D)7.89Mvar 参考答案: (1)答案:[C] 解答过程:根据《电力系统设计手册》式(8-3)有: (2)答案:[A] 解答过程:根据《并联电容器装置设计规范》(GB50227—2008)第3.0.3条第3款:发生谐振的电容器容量,可按下式计算: 应避开该容量的补偿电容器。 题2:某220kV变电所,最终规模为两台180MVA的主变,额定电压为220/110/35kV,拟在35kV侧装设并联电容器进行无功补偿。(2010) (1)请问本变电所的每台主变的无功补偿容量取哪个为宜? (A)15000kvar (B)40000kvar (C)63000kvar (D)80000kvar

造价员考试案例及分析

【案例1】已知:某建筑工程分部分项工程费用为 28万元:措施项目工程费用中技术措施为 6.3 万元,其他措施为 1.5 万元;其他项目费为 0.9万元,其中材料检验试验费暂估价为0.6 万元;规费费率共为 6. 19% ,税金费率为 3.56%。计算:该工程总造价(含养老保险)。 【案例1解答】 1、分部分项工程费用 = 28 万元 2、措施项目工程费用 = 技术措施+其他措施 = 6.3+1.5 = 7.8 万元 3、其他项目费 = 0.9 万元 4、规费=(1+2+3—检验试验费暂估价)X 6.19% =(28+7.8+0.9-0.6) X 6.19% = 2.23 万元 5、税前项目费 = 0 6、税金 =(1+2+3+4+5) X 3.56% =(28+7.8+0.9+2.23) X 3.56% = 1.39 万元总造价 = 1+2+3+4 +5+6 = 28+7.8+0.9+2.23+1.39 = 40.32 万元 【案例2】 已知:市区内某建筑工程计价工作要求如下: (1) 分部分项工程费用为 77596.28元,其中人工费为 24648.16元,材料费为 42452.79元,机械费为 3402.67元; (2) 技术措施费用为 16496.30元,其中人工费为 3851.54元,材料费为 3659.72元,机械费为7477.17元: (2) 其他措施包括四费及雨季施工增加费; (4) 其他项目费仅计有材料检验试验配合费及材料检验试验费暂估价: (5) 税前项目费为 13578.00元。计算:根据现行规定编制招标控制价,计算该工程总造价(不含养老保险)。 【案例2解答】 l 、分部分项费用: 77596.28元 2、措施费用: 16496.30 + 3761.65 = 20257.95 元 其他措施计算基数:工(分部分项人材机+技术措施人材机) = 24648.16 + 42452.79 + 3402.67 + 3851.54 + 3659.72 + 7477.17 = 85492.05 元 则其他措施费 = 85492.05 X (0.24 环保+0.9文明+ 0.6 安全+2.16临设+0.5雨季)% = 3761.65 元 3、其他项目费:97.85+1467.81=1565.66 元 材料检验试验配合费及暂估价的计算基数 = 分部分项工程费 +措施项目费 = 77596.28+20257.95 = 97854.23 元 则材料检验试验配合费 = 97854.23 X 0.1% = 97.85 元 材料检验试验费暂估价 = 97854.23 X 1.5% = 1467.81 元

安装造价员考试试题

全国建设工程造价员考试练习题 《计量与计价实务》(安装专业) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、具有较高的强度和塑性,具有较高的弹性极限和疲劳极限,同时还具有较好的耐蚀性,抗碱性及优良的减磨性和耐磨性的金属是()。 A.铜合金B.铁合金C.铝合金D.高分子塑料 2、厚钢板指的板厚大于()。 A.3mm B.4 mm C.5 mm D.6 mm 3、高压电是指电压高于1KV低于()。 A.35kv B.10kv C.220kv D.630kv 4、低压电器指各种控制设备、继电器以及保护设备电压低于() A.10 kv B.1 kv C.500v D.220v 5、室外照明灯具安装不应低于()。 A.2.5m B.3m C.2m D.1.8 m 6、每个照明回路的灯和插座数不宜超过()。 A.18个B.20个C.25个D.15个 7、拉线开关一般距地面为()。 A.2~3 m B.1.5~2 m C.1.2~1.5 m D.1.0~1.2 m 8、电气配管工程,应根据其名称、材质、规格、配置形式及部位,以“m”为计量单位,按设计图示尺寸以延长米计算,管路中间的接线箱(盒)、灯头盒、开关盒所占长度()。A.扣除B.不扣除C.计算一半D.以上均不对 9、单风道集中式空调系统是指()。 A.混合空调系统B.二次循环空调系统C.全空气式空调系统D.洁净空调系统 1 / 13 10、根据需要,对空气中的尘粒、温度、湿度、压力、噪声等进行控制,且符合规范规定洁净度的空调系统,称为()。 A.洁净空调系统B.局部式空调系统C.双风道空调系统D.半集中式空调系统11、盘管表面式换热器有光管式和()。 A.排管式B.波纹管式C.肋管式D.扁管式 12、室内给水钢管除锈、刷油工程量,其计算式为()。 A.F=1.2лDL B.F=лDL C.F= 1.1 лDL D.F=1.05лDL 13、根据《建设工程工程量清单计价规范》的规定,已完工程及设备保护属于措施项目中的()。 A.通用项目B.建筑工程项目C.装饰装修工程项目D.安装工程项目 14、找出照明线路图用图形符号()。 A.WL B.WP C.WX D.WV

电气造价员考试试题及答案

电气造价员考试试题及答案

一、单项选择题(每题1分,共10分) 1. 中国现行的《建设工程工程量清单计价规范》中所采用的单价是() 。 A.综合单价 B.指数单价 C.工料单价 D.完全单价 2. 某工程合同约定,钢材价格在±5%以内由乙方承担,5%范围以外是由甲方承担。结算时钢材用 量为168.59吨,其损耗率为2%,原合同价位4120元/吨,确认价为4450元/吨。则竣工 结算时钢材差价为()元。 A. 21323.26 B. 0 C.20905.16 D.56747.39 3.某项安装工程承包合同价为826.60万元,施工过程中,发生设计变更增加62.50万元,发生设计变更减少12.80万元,合同约定开工前支付预付备料款的额度为15%。工程质量保修金 为合同价的5%。施工工期为五个月,发包方已在各月支付承包方工程价款累计558.20万 元。试计算该安装工程项目的工程结算价款应为()万元。A.152.78 B.276.77 C.876.30 D.834.97 4.根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500- ),关于承发包双方施工阶段风险分摊原则的表述正确的是()。 A.各类原因所致人工费变化的风险由承包人承担B.10%以内的材料价格风险由承包人承担 C.10%以内的施工机械使用费风险由承包人承担D.5%以内的人工费风险由承包人承担 5. 施工企业按规定缴纳的车船使用税应计入建安工程造价的()。 A.税金B.利润C.企业管理费D.规费 6. 安装某台设备需基本用工20个工日,辅助用工为5个工日,超运距用工需2个工日,人工幅度 差系数为10%,则预算定额人工工日消耗量为()工日/台。 A.27.7 B.29.0 C.29.2 D.29.7 7. 下列费用中,不属于工程建设其它费用中工程保险费的是()。 A.建筑安装工程一切险保费B.引进设备财产保险保费 C.危险作业意外伤害险保费D.人身意外伤害险保费 8. 某进度款支付申请报告包含了下列内容:①本期已实施工程的价款;②累计已完成的工程价款; ③累计已支付的工程价款;④本期已完成计日工金额;⑤应扣减的质量保证金;据此,发 包人本期应支付的工程价款是()。 A.②+①+③-④-⑤B.②-③+①+④-⑤C.③+①-②+④-⑤D.①+②+ ③+④-⑤ 9.某楼内暗装单联开关共32套,甲方暂定价为8元,则该单联开关的主材费应为( )元.。 A.256.00 B.258.56 C.263.68 D.261.12 10.某施工企业投标一城市基础设施项目,该企业报价为5000万元,则其应交的投标保证金最高数额为()万元。A.50 B.80 C.100 D.150

注册电气工程师(供配电)案例分析--求解视在功率和计算电流

【08-2-A-8】已知一车间计算负荷S 1=5000kVA ,cos ?1=0.85;二车间计算负荷S 2=4000kVA ,cos ?2=0.95.计算两车间总计算负荷应为下列哪项数值?(不考虑同时系数) (A )9000kVA (B )8941kVA (C )9184kVA (D )10817kVA 答案:【B 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-5,列表计算如下: 负荷名称计算负荷(kVA )cos?tg?P (kW )Q (kvar )S (kVA ) 一车间50000.850.6242502635二车间40000.950.32938001250总计805038858938解析: 1、考点归属:总视在功率计算。 2、考点分析:1.视在功率S 不能叠加,先转换成有功功P 、无功Q ,相应的有功求和,相应的无功求和,然后在求视在,一定要注意。2.厂区各车间的负荷计算,要再乘一次系数。而各车间变压器的功率损耗是否考虑要看题目情况而定。些种题仅本年度出现过,且计算量小,未来仍有可能出大的计算案例。【题6-10】某车间工段的用电设备的额定参数及使用情况如下: 请回答下列问题,并列出解答过程:(计算时取小数点后两位) 【 11-2-A-9】假设本工段计算负荷105kVA ,供电电压为220/380V 时,本工段计算电流应为下列哪项数值? (A )142.76A (B )145.06A (C )159.72A (D )193.92A 答案:【C 】解答过程: 依据《工业与民用供配电设计手册》(第四版)P10,式1.4-6,I c = = =159.72A 解析: 1、考点归属:线路计算电流。 2、考点分析:线路的计算电流用计算负荷来求,电压用系统标称电压。各个回路的计算电流如何计算见配四的P315表5.2-3。 设备名称额定功率(kW ) 需要系数cosφ备注 金属冷加工机床400.20.5起重机用电动机300.30.5负荷持续率为40%电加热器 20 1.00.98单台,单相380V 冷水机组、空调设备送风机 400.850.8高强气体放电灯 80.900.6含镇流器的功率损耗荧光灯 4 0.90 0.9 含电感镇流器的功率损耗,有补偿 考点4:求解视在功率和计算电流 【题6-10】已知某企业总计算负荷P js =18MW ,Q js =8.8Mvar ,年平均有功负荷系数0.7,年平均无功负荷 系数0.8,年实际工作小时数5000h ,年最大负荷利用小时数3500h 。

08年山东造价员电气安装工程技术基础知识试题哦

1、1kv以下的电缆用1000V遥表遥测,绝缘电阻值应是。 A、大于1MΩ B、大于5 MΩ C、不低于10 MΩ D、不低于20 MΩ 2、某施工小组有4名工人,拟用40小时完成40吨工作物,则该工程产量定额是。 A、2吨 B、0.5吨 C、4吨 D、0.125吨 3、电气专业工程平面图不包括。 A、消防报警平面图 B、自控仪表管道施工图 C、电气动力平面图 D、有线电视平面图 4、通常所说的施工现场“三通一平”指的是。 A、水通、电通、暖通、道路平 B、水通、电话通、电视通、平整场地 C、水通、电通、道路通、平整场地 D、水通、电通、电话通、平整场地 5、综合布线使用的5类线是。 A、1对对绞电缆 B、2对对绞电缆 C、3对对绞电缆 D、4对对绞电缆 6、楼地面标高与总平面图中的室内地坪标高用符号表示。 A、+0.000 B、+0.000=43.52 C、 D、▼ 7、变压器安装在砌筑载台上时,台面高度应在。 A、0.3m以上 B、0.5m以上 C、0.2m以上 D、0.5m以下 8、仅在说明栏注明,在图面上一般不再一一标注清楚的是。 A、管路敷设方式、规格型号 B、导线、电缆的规格型号好敷设方式 C、开关、插座的型号规格、安装高度 D、操作规程、施工规范、标准 9、圆钢接地线与扁钢接地线连接时,其搭接焊长度为圆钢直径的。 A、10倍 B、5倍 C、2.5倍 D、6倍 10、电气工程中的设备、元件、线路及安装方式是用形式表达的。 A、统一的图形和文字 B、统一的图形符号和文字 C、统一的图形符号和文字符号 D、统一的图形和文字符号 11、门侧安装的跷板式开关中心,拉线开关的拉线(垂直)距门边缘应在之间。 A、0.1~0.2m B、0.15~0.2m C、0.1~0.15m D、0.15~0.25m 12、闭路电视监控系统光缆敷设时,光缆的弯曲半径不应小于光缆外径的。 A、10倍 B、20倍 C、30倍 D、40倍 13、为安全起见,移动式局部照明灯具的电压不得超过。 A、12V B、24V C、36V D、48V 14、架空线路架设时,同一档距内,同一条线路的导线接头不应超过。 A、3个 B、4个 C、1个 D、2个 15、走廊两端同时控制中间的一盏灯,应采用。 A、单联双控开关 B、单联单控开关C、双联双控开关 D、双联单控开关 16、吊灯灯具超过一定重量时,应预埋吊钩和螺栓。这个重量应是。 A、超过2 kg B、超过3kg C、超过4kg D、超过5kg 17、动力及照明平面图是表示建筑物内动力、照明设备、器具和。 A、线路平面布置的图纸 B、供电电源布置的图纸 C、电气配管的平面布置图 D、管内穿线的平面布置图 18、某建筑安装企业2006年完成的建筑安装工作量价值为800万元。该企业本年度全部在册职工为80人,其中非生产人员12人,另外雇佣临时工32人,该企业2006年地全员劳动产生率。 A、100000元/人 B、80000元/人 C、71429元/人 D、117647元/人

【精品】2018电气工程师《供配电》案例题分析

【精品】2018电气工程师《供配电》案例题分析 题:某区域电网中现运行一座500kV变电所,根据负荷发展情况需要扩建,该变电所现状、本期及远景建设规模见表15-1。 (1)500kV线路均采用4×LGJ400导线,本期4回线路总长度为303km,为限制工频过电压,其中一回线路上装有120Mvar并联电抗器;远景8回线路总长度预计为500km,线路充电功率按1.18Mvar/km计算。请问远景及本期工程该变电所35kV侧配置的无功补偿低压电抗器容量为下列哪组数值? (A)590Mvar、240Mvar (B)295Mvar、179Mvar (C)175Mvar、59Mvar (D)116Mvar、23Mvar (2)该变电所现有750MVA主变阻抗电压百分比为Uk(1-2)%=14%,本期扩建的 2×1000MVA主变电抗电压百分比采用Uk(1-2)%=16%,若三台主变并列运行,它们的负载分布为下列哪种情况?请计算并说明。 (A)三台主变负荷均分布 (B)1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于642MVA (C)三台主变安容量大小分布负荷 (D)1000MVA主变容量不能充分发挥作用,仅相当于875MVA (3)请计算本期扩建的两台1000MVA主变满载时,最大无功损耗为下列哪项数?(不考虑变压器空载电流) (A)105Mvar (B)160Mvar (C)265Mvar (D)320Mvar (4)该变电所220kV为户外配电装置,采用软母线(JLHA2)型钢芯铝合金绞线,若远景220kV母线最大穿越功率为1200MVA,在环境温度为35℃,海拔高度低于1000m条件下,根据计算选择一下哪种导线经济合理? (A)2×900mm2 (B)4×500mm2 (C)4×400mm2 (D)4×630mm2 参考答案及解析: (1)答案:[C] 解答过程:根据《330kv~750kv变电站无功补偿装置设计技术规定》(DL/T5014—2010)条文说明第5.0.7条:按就地平衡原则,变电站装设电抗器的最大补偿容量,一般

2012年造价员考试案例分析题库

试题18:某建筑物为一栋七层框混结构房屋。首层为现浇钢筋混凝土框架结构,层高为6.0m;2至7 层为砖混结构,层高均为 2.8m。利用深基础架空层作设备层,其层高为 2.2m,本层外2围水平面积774.19m 。建筑设计外墙厚均为240mm,外墙轴线尺寸(墙厚中线)为15×50m;2第 1 层至第 5 层外围面积均为765.66m ;第 6 层和第7 层外墙的轴线尺寸为6×50m。第 1 2层设有带柱雨蓬,柱外边线至外墙结构边线为4m,雨蓬顶盖结构部分水平投影面积为40m 。2另在第5 层至第7 层有一带顶盖室外消防楼梯,其每层水平投影面积为15m 。问题:⒈计算该建筑物的建筑面积。⒉简述内外墙工程量计算规则,并列出计算公式。答案:问题1:解:凡带有围护结构的建筑物或建筑物内层高在 2.2m 或以上的深基础架空层、管道层、设备层、地下储藏室等,均按其外围水平面积计算建筑面积,层高不足 2.2m 的部位应计算1/2 面积。有永久性顶盖的室外楼梯,应按建筑物自然层的水平投影面积的1/2 计算;雨蓬结构的外边线至外墙结构外边线的宽度超过 2.1m 者, 应按雨蓬结构板的水平投影面积的1/2计算。多层建筑物首层应按其外墙勒脚以上结构外围水平面积计算,二层及以上楼层应按其外墙结构外围水平面积计算。该建筑物的建筑面积=S 深基础架空层+S 室外楼梯+S 雨蓬+S 标 准+S6、7 层774.19+15×2×1/2+40×1/2+765.66×5+

(60.24)×(500.24)×2 2 5264.49m 问题2:3 解:内、外墙工程量按图示墙体长乘以墙体高再乘以墙厚,以立方米(m )体积计算。应扣除门窗洞口、空圈和嵌入墙身的钢筋混凝土构件等所占体积;不扣除梁头、板头、加固2钢筋、铁件、管道、门窗走头和0.3m 以内孔洞所占体积。墙体工程量计算公式如下:墙体工程量(墙长×墙高-嵌入墙身门窗洞面积)×墙厚-嵌入墙身混凝土构件体积式中:墙长—外墙按外墙中心线计算;内墙按内墙净长线计算。墙高—外墙自室内地坪标高算至屋面板顶面;内墙自下一层地面算至上一层板的顶面。案例19:2某医科大学拟建一栋综合试验楼,该楼一层为加速器室,2~5 层为工作室。建筑面积1360m 。根据扩大初步设计图纸计算出该综合试验楼各扩大分项工程的工程量以及当地信息价算出的扩大综 合单价,列于表3-4 中。按照建设部、财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知(建标2003206 号)文件的费用组成,各项费用现行费率分别为:措施费按标准计费费率9,间接费率11,利润率4.5,税率 3.41,零星项目费为概算直接工程费的8。表3-4 加速器室工程量及扩大单价表定额号扩大分项工程名称单位工程量扩大单价3 3-1 实心砖基础(含土方工程)10 m 1.960 1614.16 多孔砖外墙(含外墙面勾缝、内墙面中等石灰 2 3-27 100 m 2.184 4035.03 砂浆及乳胶漆)漆)2 3-29 多孔砖内墙(含

造价员考试《安装工程》考试试题(带答案)

造价员考试《安装工程》考试试题(带答案) 一、单项选择题 1.建设项目可行性研究报告可作为( D )依据。 A.调整合同价 B.编制标底和投标报价 C.工程估算 D.项目后评价 2.不应计入人工工资单价的费用是( A ) A.劳动保险费 B.职工福利费 C.工资性补贴 D.工资 3.项目建议书阶段的投资估算,其误差率应控制在( B )。 A.40%左右 B.30%左右 C.20%左右 D.10%左右 4.设备安装工程概算的编制方法主要有( C )。 A.扩大单价法、概算指标法、类似工程预算法 B.扩大单价法、综合指标法、类似工程预算法 C.预算单价法、概算指标法、设备价值百分比法 D.预算单价法、扩大单价法、设备价值百分比法

5.采用单价法与实物法编制施工图预算的主要区别是( D )。 A.定额相同,单价不同 B.定额相同,单价相同 C.定额不同,单价不l 8.固定总价合同一般适用于( B )工程。 A.设计图纸完整齐备 B.工程规模小,工期短 C.技术复杂 D.工程量大 9.最高限额成本加固定最大酬金合同形式中,首先要确( C )。 A.限额成本、报价成本、实际成本 B.报价成本、最低成本、实际成本 C.最低成本、限额成本、报价成本 D.实际成本、限额成本、最低成本 10.主要由业主承担通货膨胀风险,承包商承担其他风险的合同价类型一般采用( B )。 A.固定总价合同 B.调整总价合同 C.固定单价合同 D.成本加酬金合同 11.某单位拟建一浴室,计算工期为4个月,土建工程合同价款为90万元,该工程采用( C )方式较为合理。

A.按月结算 B.分段结算 C.竣工后一次结算 D.部分结算 12.预付备料款是由发包单位在开工前拨给承包单位用于( C )所需的流动资金。 A.进场费用 B.购买设备 C.储备主要材料、结构件 D.搭建临时设施 13.某土方工程发包方提出的估计工程量为1500m3,合同中规定土方工程单价为16元/m3,实际工程量超过估计工程量10%时,调整单价,单价调整为15元/m2,结束时实际完成土方工程量为1800m3,则土方工程款为( A )元 A.28650 B.27000 C.28800 D.4500 14.某工程施工中,建设单位推迟了图书馆大楼基础设计图纸的批准,使该单项工程延期20周,该单位工程合同价款为800万元,而整个工程合同价款位6400万元,承包商应提出的总工期索偿为( B )周。

安装专业造价员实务(考题及答案)

2009年重庆市全国建设工程造价员资格考试试题 《计量与计价实务》(安装专业) ( A ) 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1.人们将1kv 及以下的电压称为【 】 A . 中压 B . 高压 C . 超高压 D . 低压 2.建筑照明分为视觉照明【 】 A .应急照明 B 。工作照明 C .装饰照明 D .生活照明 3.应急照明按功能分为三类,即:疏散照明、安全照明和【 】 A .备用照明 B . 应急照明 C .生活照明 D .工作照明 4.电动机直接起动也称【 】 A .高压启动 B .低压启动 C .全压起动 D .安全启动 5.当市政给水管网的水质、水压均能满足室内给水管网要求时,宜采用【 】 A . 循环给水方式 B .设水泵给水方式 C .设水箱给水方式 D .直接给水方式 6.当室外给水管网的水量能满足室内要求,而室内水压大部分时间不足时,宜采用【 】 A .直接给水方式 B .设贮水池、水泵的给水方式 C .设水箱给水方式 D .循环给水方式 7.室外配水管网一般采用埋地铺设,必须在当地冰冻线以下且埋设覆土深度不小于【 】 A .0.7m B .1.0m C .1.5m D .1.2m 8.水灭火系统应用最为广泛,按照水流形态可分为消火栓灭火系统和【 】 A .混合灭火系统 B .手动灭火系统 C .自动喷水灭火系统 D .水箱灭火系统 9.水泵接合器的形式有地上式、地下式和【 】 A .屋顶式 B .吸顶式 C .嵌入式 D .墙壁式 10.室外消火栓距路边不应超过【 】 A . 1.8m B .2m C .2.5m D .3.0m 11.室外消火栓距房屋外墙不宜小于【 】 A .3.5 m B .4 m C .4.5 m D .5 m 12.低压流体输送采用镀锌焊接钢管及加厚管,其连接方式为【 】 A .螺纹连接 B .法兰连接 C .焊接 D .承插连接 13.目前在大多数空调工程中,风管与风管之间、风管与部件之间的连接,主要采用【 】 考生姓名: 专业: 准考 封 线 密

注册电气工程师(供配电)2016案例分析真题(上午)

2016年案例分析试题(上午卷) 题1-5:请解答下列与电气安全相关的问题: 1.50Hz交流电通过人身达一定数量时,将引起人身发生心室纤维性颤动现象,如果电 流通路为左手到右脚时这一数值为50mA,那么当电流通路变为右手到双脚时,引起发生心室纤维性颤动形同效应的人身电流是多少? (A)30mA (B)50mA (C)62.5mA (D)100mA 2. 一建筑物内的相对地标称电压AC220V,低压配电系统采用TN-S接地形式,对插座回 路采用额定电流为16A的断路器作馈电保护,且瞬动脱扣倍数为10倍,现需在此插座上使用标识为1类防触电类别的手电钻,手电钻连接电缆单位长度相保阻抗为Z =8.6Ω 1 /m(不计从馈电开关到插座之间的线路阻抗及系统阻抗),问手电钻连接电缆长度不大于多少时,才能满足防间接接触保护的要求? (A)28m (B)123m (C)160m (D)212m 3. 用标称相电压为AC220V,50Hz的T T系统为一户外单向设备供电,设备的防触电类 别为1类,T T系统电源侧接地电阻为4Ω,供电电缆回路电阻为0.3Ω,采用带漏电模块的断路器作为馈电保护,断路器脱扣器瞬动电流整定为100A,额定漏电动作电流为 0.5A,不计设备侧接地线的阻抗,问设备层接地电阻最大为下列哪项数值时,就能满足 防间接接触保护的要求? (A)0.5Ω(B)95.6Ω (C)100Ω(D)44Ω 4. 某变电所独处海拔高度为1500m,变电所内安装了10 / 0.4kV干式开关柜等设备, 变压器于低压柜之间用裸母线连接,在裸母线周围设有围栏,问该围栏最小高度和围栏到母线的最小安全净距为下列哪项? (A)1700mm,800mm (B)1700mm,801mm (C)2200mm,801mm (D)2200mm,830mm 5. 某工厂生产装置,爆炸性气体环境中加工处理的物料有两种,其爆炸性气体混合味 的引燃温度分别为240℃和150℃,那么在该环境中允许使用的防爆电气设备的温度组应为下列哪项?请说明理由。 (A)T3 (B)T4 (C)T3,T4,T5,T6 (D)T4,T5,T6 题6-10:某城市综合体设置一座10kV总配电室及若干变配电室,10kV总配电室向个变配电室和制冷机组放射式供电,10kV制冷机组无功功率就地补偿,各变配电室无功功率在低压侧集中补偿,各个变配电室和制冷机组补偿后的功率因数均为0.9,请回答下

电气工程案例分析

案例精装修户型内预留线盒点位不准确,墙、板内预留电工管堵塞,造成大量二次剔槽整改及经济、工期的损失。 现场图片 原因分析1、电气分包队伍在主体预留预埋施工时未严格按图纸尺寸和标高施工,没有与放 线人员核对尺寸。 2、预留预埋时线盒线管未固定牢固。 3、施工人员质量意识淡薄,对精装修单位验收标准模糊。 4、项目部管理不到位,质检员检查验收未进行标高、尺寸的复核。 5、砖墙内预埋时施工人员不足,看管人员责任心不强。 解决办法1、首先与放线人员沟通,确认现场已弹出的控制线的尺寸,严格按照尺寸施工,施工时采用必要的测量仪器及方法减小误差。 2、与施工班组所有施工人员的交底沟通,将准确的尺寸讲与施工人员,避免二次交底造成的错误理解。 3、对于尺寸要求较严格的点位,如床头位置不可有水平误差的情况,可提前对此点位不预留线盒,将泡沫置于该位置,在抹灰结束有准确参考点后,可二次安装线盒进行调整,此做法可节省返工造成的剔凿工时。 4、选择典型样板间进行安装,采用样板现行、样板指路模式。 5、预留预埋后要充分做好成品保护,避免混凝土振捣时线盒及线管移位,做好封堵可避免灰渣二次堵塞。 6、管理人员定期巡检,发现问题及时反馈。 其他

案 例 临时用电管理混乱,经常性停电造成生产生活中断及经济损失。 现 场 图 片 原因分析1、临时电缆敷设时未张贴标签,停电检修时无法分清电缆去向,增加检修困难,增加停电时间。 2、临时电缆老化,配电箱开关漏电失灵。 3、临时配电箱未封闭且未设置专人管理。 4、未采取周期性巡检模式,管理人员检查监督不到位。 5、检查出的问题未及时反馈整改措施及结果。 解决办法1、布置临时用电设施前,充分完善优化施工方案,严格按照方案执行,做到标识清晰,并将安装位置进行记录。 2、定期巡检,组织项目部管理人员对现场及生活区用电进行检查并做好记录,定期复查整改结果。 3、设置专人维护,配电设施专人管理,非专业人员禁止操作。 4、对于违章操作人员,发现后要深刻进行教育,酌情进行处罚。 其他

相关文档