文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 1.供电公司2014年春季安规考试试卷(变电)

1.供电公司2014年春季安规考试试卷(变电)

1.供电公司2014年春季安规考试试卷(变电)
1.供电公司2014年春季安规考试试卷(变电)

供电公司2014年春季安规考试试卷

(变电部分) 成绩:

注意事项:1.答卷前将密封线内的项目填写清楚。

2.填写答案必须用蓝色(或黑色)钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔;姓名和单位名称必须写在左侧固定格式上(密封线左侧),否则试卷作废。 一、填空题(每空2分,共42分)

1、在控制室屏间的通道上搬运或安放试验设备时,要与运行设备保持( 一定距离 ),防止( 误碰 )运行设备,造成相关运行设备继电保护误动作。

2、在变、配电站(开关站)的( 带电 )区域内或邻近带电线路处,( 禁止 )使用金属梯子。

3、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( 运行 )人员或( 有权执行操作 )的人员执行。

4、高压验电器的伸缩式绝缘棒长度应( 拉足 ),验电时手应握在手柄处不得超过( 护环 )。

5、电气设备事故停电后,在未拉开有关刀闸和( 做好安全措施 )前,不得触及设备或( 进入遮栏 ),以防突然来电。

6、高压回路上的工作,必须拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,工作人员必须征得( 运行人员 )的许可,方可进行。工作完毕后应( 立即 )恢复。

7、(“反违章”)是“防人身事故”和“防人为责任事故”最有效措施。

8、线路的停、送电均应按照( 值班调度员 )或线路( 工作许可人 )的指令执行。严禁约时停送电。

9、临时工作的第一种工作票,可在( 工作开始前 )直接交给工作许可人。

10、在未办理工作票终结手续( 以前 ),任何人员不准将停电设备( 合闸送电 )。 11、二次系统上的工作人员在现场工作过程中,凡遇到直流系统接地等异常情况或开关跳闸、阀闭锁时时,不论与本身工作是否相关,应立即( 停止工作 ),( 保持现状 )。

12、高处坠落、撞击、挤压可能有胸腹( 内脏破裂 )出血。受伤者外观无出血但常表现面色苍白,冷汗淋漓,甚至神智不清等休克状态,应迅速躺平,( 抬高下肢 ),保持温暖,速送医院救治。

13、继电保护装置、安全自动装置和自动化监控系统的二次回路变动时,应按经( 审批后 )的图纸进行,无用的接线应( 隔离清楚 ),防止误拆或产生寄生回路。

14、电缆故障声测定点时,禁止( 直接用手 )触摸电缆外皮或冒烟小洞,以免( 触电)。 15、抢救触电者时,伤员正确的抢救体位是:( 仰卧)位。患者头、颈、躯干平卧无扭曲,双手放于( 两侧躯干旁 )。

16、变电站遇有电气设备着火时,应( 立即 )将有关设备的( 电源切断 ),然后进行救火。

17、制定《电力安全事故应急处置和调查处理条例》,是为了加强电力安全事故的应急处置工作,规范电力安全事故的调查处理,(控制、减轻)和 消除 电力安全事故损害。

18、高处作业较大的工具应固定在( 牢固的 )构件上,不准随便乱放,上下传递物件应用绳

索栓牢传递,禁止( 上下抛掷 )。

19、触电急救,首先要使触电者迅速( 脱离电源 ),越( 快 )越好。

20、事故发生后,电力企业和其他有关单位应当按照规定( 及时、准确 )报告事故情况,开展( 应急处置 )工作,防止事故扩大,减轻事故损害。

21、伤口出血呈喷射状或鲜红血液涌出时,立即用清洁手指压迫( 出血点上方 )(近心端),使血流中断,并将出血肢体( 抬高或举高 ),以减少出血量。 二、判断题(每小题1分,共10分)

1、在一经合闸即可送电到工作地点的开关和刀闸的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!的标示牌。(√ )

2、上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,宜两手同时抓一个梯阶。(× )

3、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在其出入口处设置“在此工作”标示牌。(× )

4、值班调度员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务记入工作票。(×)

5、带负荷断、接引线,应采取安全措施后方可进行。(× )

6、低压带电作业断开导线时,应先断开相线,后断开零线。搭接导线时,顺序应相反。( √ )

7、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由签发人填写。(×)

8、所有电流互感器和电压互感器的二次绕组应至少有一点永久性的、可靠的保护接地。(×) 9、已终结的工作票、事故应急抢修单、工作任务单应保存15个月。(×) 10、工作人员不准在SF6设备防爆膜附近停留。(×) 三、改错题(每小题2分,共10分,在原题下改动) 1、工作终结表示工作票已告终结。

答案:工作终结后,待工作票上的临时遮拦已拆除、标识牌已经取下、已恢复常设遮拦,未拆除的接地线、为拉开的接地刀闸(装置)等设备运行方式已汇报调度,工作票方告终结。因此,工作终结不能表示工作票终结。

2、第一种工作票只能延期一次,第二种工作票和带电工作票不能办理延期。 答案:第一、二种工作票都能办理延期,也都只能延期一次。

3、在室外高压设备上工作,应在工作地点四周装设围栏,在其出入口处设置“在此工作!”标示牌。 答案:原题中“在此工作!”标志牌,应改为:“从此进出!”标示牌

4、抢救溺水者时,首先要施行“倒水”,将溺水者气管中的水倒出。

答案:原题中首先要施行“倒水”,应改为:抢救溺水者时不应“倒水”而延误抢救时间。 5、停电更换低压熔断器后,恢复操作时,戴上手套即可进行。 答案:原题中带上手套即可,应改为:应戴手套和护目眼镜。 四、简答题(每题4分,共16分)

1、高压验电,如何保证验电人的人身安全?

答案:验电时应戴绝缘手套。验电器的伸缩式绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气不得进行室外直接验电。

2、市局开展以“一反、两防、三抓”为重点的“反事故攻坚年”活动,“一反、两防、三抓”具体是指什么?

姓名:

∈单位:

答案:“一反、两防、三抓”(反违章、防人身事故、防人为责任事故、抓思想、抓过程、抓落实)。

3、停用和短时间退出防误操作闭锁装置有什么规定?

答案:停用防误闭锁装置,应经本单位分管生产的行政副职或总工程师批准;短时间退出防误闭锁装置时,应经变电站站长或发电厂当班职长批准,并按程序尽快投入。

4、在电气设备上工作,有哪些保证安全的技术措施?这些措施由谁执行?

答案:保证安全的技术措施有4项,即:停电;验电;接地;悬挂标示牌和装设遮栏(围栏)。这些措施由运行人员或有权执行操作的人员执行。

五、问答题:(8分)

为有效遏制农电人身事故的发生,根据农电检修、施工特点,提出了“三防十要”反事故措施,请叙述“三防十要”具体是哪“三防”、哪“十要”。

答:“三防”即防止触电伤害、防止高空坠落伤害、防止倒(断)杆伤害。

“十要”为:1、事先要勘察施工现场,提前进行危险点分析与预控。2、检修、施工要使用工作票,作业前现场进行安全交底。检修施工要填用工作票,不得无票工作。3、施工现场要设专人监护,严把现场安全关。4、电气作业要先进行停电,验明无电后即装设接地线。5、高处作业要戴好安全帽,脚扣登杆全过程系安全带。6、梯子登高要有专人扶守,必须采取防滑、限高措施。7、人工立杆要使用抱杆,必须由专人进行统一指挥。8、撤杆撤线要先检查杆根,必须加设临时拉线或晃绳。9、交通要道施工要双向设置警示标志,并设专人看守。10、放、撤线邻近或跨越带电线路要使用绝缘牵引绳。

六、事故案例分析题(每题7分,共14分)

1、20XX年3月16日,某供电公司110kV变电站停电进行预防性试验。该站的35kV系统是双母线带旁路接线方式,当天由邻近变电站通过一条35kV线路反送电给该站作站用电源。所以当天该站110kV部分和主变虽已停电,但35kV系统的322-5和332-3两个刀闸还是带电的。当值长和一位值班员正在填写35kV#3母线封地线的操作票时,另一名值班员却擅自拿了地线爬到332-3刀闸上去挂地线,当即发生触电,烧伤面积达92%,幸经尽力抢救,保住了性命。(当时触电者穿的是“的确良”衣服)。

教训:⑴触电者未经指派,擅自行动,确属违章蛮干,是发生事故的主要原因;⑵严重违反《变规》第四章中关于装设接地线的一系列规定,没有验电,没有使用绝缘工具等等;⑶当时触电者穿的是“的确良”衣服,也是造成烧伤面积特别大的一个原因。

请分析本次事故的原因及事故暴露问题,应该采取哪些措施、怎样杜绝此类事故发生?(字数要求不少于150字)2、2010 年12 月31 日,乌兰察布电业局卓资电力公司职工赵XX 和董XX,乘坐由王XX 驾驶的蒙J27008 五菱微型面包车赴后房子供电所上班。15 时00 分左右,该车由北向南行驶至X560 线46KM+825M 处,车辆驶下路基撞在路基旁的一颗大树后侧翻,造成上述三人当场死亡。当地交警部门经现场勘查和调查取证后,对事故原因进行了认定:“此事故由于该车右后轮制动分泵皮碗突然踩翻漏泄2制动液致车辆制动失灵,导致车辆失控。

请分析本次事故的原因及事故暴露问题,应该采取哪些措施、怎样杜绝此类事故发生?(字数要求不少于150字)

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答案(共250题 )

2020年国家电网安规变电部分判断题题库及答 案(共250题) 1. 单人值班的变电站或发电厂升压站操作时,运维人员应根据发令人用电话传达的操作指令进行,可不用操作票。( ) 答案:错误 2. 不熟悉风动工具使用方法和修理方法的工作人员,不准擅自使用或修理风动工具。( ) 答案:正确 3. 在进行倒负荷或解、并列操作前后,检查相关电源运行及负荷分配情况,不必填入操作票内。( ) 答案:错误 4. 在有感应电压的线路上使用绝缘电阻表测量绝缘时,应将相关线路同时停电,方可进行。( ) 答案:正确 5. 禁止在只经断路器(开关)断开电源或只经换流器闭锁隔离电源的设备上工作。( ) 答案:正确 6. 工作票有破损不能继续使用时,应补填新的工作票。补填的工作票不需再次履行签发许可手续。( ) 答案:错误 7. 降压变电站全部停电时,应将各个可能来电侧的部分断开,其余部分不必每段都装设接地线或合上接地刀闸(装置)。( ) 答案:错误 8. 高处作业区周围的孔洞、沟道等应设专人看守,夜间还应设红灯示警。( ) 答案:错误 9. 冻伤急救时,应将伤员身上潮湿的衣服剪去后用干燥柔软的衣服覆盖,并立即烤火或搓雪。( ) 答案:错误 10. 高处作业人员在转移作业位置时可失去安全保护,但转移完毕

后必须恢复。( ) 答案:错误 11. 带电作业工具使用前,仔细检查确认没有损坏、受潮、变形、失灵,否则禁止使用。( ) 答案:正确 12. 带电水冲洗前要确知设备绝缘是否良好。( ) 答案:正确 13. 在±400kV及以上电压等级的直流线路单极停电侧进行工作时,应穿着工作服。( ) 答案:错误 14. 使用钳形电流表测量低压熔断器和水平排列低压母线电流时,测量前应将各相熔断器和母线用绝缘材料加以包护隔离,以免引起相 间短路,同时应注意不得触及其他带电部分。( ) 答案:正确 15. 带电作业时,非特殊需要不应在跨越处下方或邻近有电力线路 或其他弱电线路的档内进行带电架、拆线的工作。( ) 答案:正确 16. 高压回路上的工作,必须要拆除全部或一部分接地线后始能进 行工作者,如果是根据调控人员指令装设的接地线,应征得工作负责 人的许可,方可进行。( ) 答案:错误 17. 运行极的一组直流滤波器停运检修时,禁止对该组直流滤波器 内与直流极保护相关的电流互感器进行注流试验。( ) 答案:正确 18. 上爬梯应逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯应抓牢,应两手同 时抓一个梯阶。( ) 答案:错误 19. 高处作业人员在作业过程中,应随时检查安全带是否栓牢。( ) 答案:正确 20. 电动的工具、机具应接地或接零良好。( ) 答案:正确

安规考试题库含答案

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。 A. 聘用单位 B.设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业。 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的( )应合格、齐备。 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及( )。 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案 D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室 11. 倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或( )批准。 A. 总工程师 B. 防误操作装置负责人 C. 正职 12. 倒闸操作时要求操作( )应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。 A. 机构 B. 设备 C. 系统 D. 间隔13. 待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入( )管辖范围。 A. 运行 B. 检修 C. 调度 14. 倒闸操作时要求单人操作、( )在倒闸操作过程中严禁解锁。 A. 检修人员 B. 运行人员 C. 操作人员 15. 换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为( )。 A. 非带电体 B. 带电体 C. 部分带电体

最新发电厂新员工安规考试(带答案)

新员工安规考试 一、填空题:(每空2分,共20分) 1、作业人员应每年参加一次安全工作规程考试,因故间断电力工作连续3个月以上者应重新学习本规程,考核 合格后方可上岗工作。 2、人员工作中与设备带电部分的安全距离: 10KV:0.35m,23KV:0.6m,500KV:5m 3、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相兼任。 4、工作票一份应保持在工作地点,由工作负责人收执;一份由工作许可人收执,按值移交。 二、单项选择题:(每小题3分,共21分) 1、检修工作需要焊接、切割等动火作业的应填用(C) A第一种工作票 B第二种工作票 C动火工作票 2、一个工作负责人可同时执行(A)工作票 A一张 B两张 C多张 3、如果工作不能按计划完成、需要变更或增设安全措施者,(B)应注销检修工单,填写检修交待,重新办理检修 工单许可手续后再进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 4、在一经操作即可对设备、人身造成伤害的阀门或手柄上(已停运检修隔离管道系统的阀门操作手轮上等),应 悬挂(A)的禁止标示牌。 A“禁止操作,有人工作” B“禁止合闸,有人工作” C“在此工作” D“止步,高压危险!” 5、10KV设备不停电时的安全距离为(A) A 0.7m B 1.0m C 1.2m D 1.5m 6、需要变更工作班中的成员时,须经(B)同意,在对新的作业人员进行安全交底手续后,方可进行工作。 A工作票签发人 B工作负责人 C工作许可人 7、进行高压试验工作时(B) A 只需一人 B 不得少于两人 C 必须是两人以上 三、判断正误(判断叙述正确还是错误,错误的请在每题括号中填“×”,正确的填“√”,每小题2分,共20分)。 1、进行高压试验工作时只能是两人(×) 2、新参加电力工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等),可直接下现场随同参加指定 的工作,但不得单独工作。(×) 3、所有电气设备的金属外壳和输送易燃、易爆介质的管道有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其 进行任何工作。(√) 4、设备上的标示牌,除原来放置人员或负责的运行值班人员外,其他任何人员不准移动。(√) 5、事故抢修工作可不用工作票,但须经当班运行负责人同意并及时记入值班记录簿内。(√) 6、外来人员在已交接的生产区域内未接管设备上工作时,应办理检修工作许可手续。(√) 7、电站(变电站)内,在同时停、送电的几个电气连接部分工作,属于同一电压、位于同一平面场所,工作中不 会触及带电导体的,可使用同一张工作票。(√) 8、电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入 遮栏,以防突然来电。(√) 9、在生产设备上或在生产区域内的工作,均应填用工作票(检修工单),但可以先作业后补填工作票(检修工单)。 (×)10、工作许可人可以签发工作票。(×) 四、简答题(每小题6分,共36分) 1、工作票应写明哪些内容? 包含编号、工作地点、工作内容、计划工作时间、工作许可时间、工作终结时间、停电范围和安全措施,以及工作票签发人、工作许可人、工作负责人和工作班成员等内容。 2、电力安全工作的组织措施包括哪些? 工作票、操作票;工作许可,工作监护,工作间断、转移和终结。 3、工作成员的安全责任有哪些? 1)熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的危险点,并履行确认手续; 2)遵守安全规章制度、技术规程和劳动纪律,执行安全规程和实施现场安全措施; 3)正确使用安全工器具和劳动防护用品。 4、进入现场的“六了解”? 1)了解工作本身的安全要求 2)了解工作现场的安全情况 3)了解共同工作人员的安全状况 4)了解进出工作现场的通道情况 5)了解施工现场环境保护状况 6)了解在发生紧急情况时如何处理 5、进入现场的“七禁止”? 1)禁止穿拖鞋、凉鞋、高跟鞋或带钉的鞋进入施工现场。 2)禁止不戴安全帽进入施工现场。 3)禁止酒后进入施工现场。 4)禁止违规翻越、攀登或移动施工现场安全遮栏。 5)禁止在起重机械或高空作业下面停留和通过。 6)禁止未经许可随意操作设备。 7)禁止在施工用登高转梯、排架上跑动,其人员数量和限载符合要求。 6、进入现场的“八防范”? 1)防触电 2)防跌倒 3)防坠物 4)防坠落 5)防挤碰 6)防落单 7)防误动 8)防车祸 五、论述题(每小题13分,共13分)

安规考试题库(变电部分附答案)

《安规》考试题库 (变电部分) 一、单选题共97题 1. 外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经( )认可,方可参加工作。答案:B 《变电安规:1.4.4》 A. 聘用单位 B. 设备运行管理单位 C. 发包单位 D. 用工单位 2. 各类作业人员有权( )违章指挥和强令冒险作业答案:B 《变电安规:1.5》 A. 制止 B. 拒绝 C. 举报 3. 电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应( )考试一次。答案:B 《变电安规:1. 4.2》 A. 两年 B. 每年 C. 三年 4. 作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规的要求,工作人员的( )应合格、齐备。答案:B 《变电安规:1.2.1》 A. 穿戴 B. 劳动防护用品 C. 器材 D. 工具 5. 各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防措施及( )。答案:A 《变电安规:1.2.4》 A. 事故紧急处理措施 B. 紧急救护措施 C. 应急预案

D. 逃生方法 6. 为加强电力生产现场管理,规各类工作人员的行为,保证人身、( )和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。答案:B 《变电安规:1.1》 A. 施工 B. 电网 C. 网络 D. 电力 7. 作业人员的基本条件之一:经( )鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 领导 B. 医疗机构 C. 医师 D. 专业机构 8. 作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每( )至少一次。答案:C 《变电安规:1.3.1》 A. 三年 B. 四年 C. 两年 D. 一年 9. 高压电气设备:电压等级在( )伏及以上者。答案:A 《变电安规:1.7》 A. 1000 B. 250 C. 500 D. 380 10. 高压设备上全部停电的工作,系指室高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在),并且通至邻接( )的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在)。答案:C 《变电安规:2.4.1.1》 A. 工具室 B. 控制室 C. 高压室 D. 蓄电池室

精编新版国家电网安规完整考试题库500题(含标准答案)

国家电网安规考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.高压试验应填用()。 A.变电站(发电厂)带电作业工作票 B.变电站(发电厂)第一种工作票 C.变电站(发电厂)第二种工作票 D.变电站(发电厂)电力电缆工作票B 2.所有升降口、大小孔洞、楼梯和平台,应装设不低于()mm高的栏杆和不低于100mm高的护板。 A.900 B.950 C.1000 D.1050 D 3.通信系统同继电保护、安全自动装置等复用通道(包括载波、微波、光纤通道等)的检修、联动试验,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂) ()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单A 4.在经继电保护出口跳闸的发电机组热工保护、水车保护及其相关回路上工作,需将高压设备停电或做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第二种工作票 B.第一种工作票 C.带电作业工作票 D.事故紧急抢修单B 5.继电保护装置、安全自动装置、自动化监控系统在运行中改变装置原有定值时,不影响一次设备正常运行的工作,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.安全措施票B

6.对于连接电流互感器或电压互感器二次绕组并装在屏柜上的继电保护、安全自动装置上的工作,可以不停用所保护的高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.第二种工作票 C.带电作业工作票 D.工作任务单B 7.在继电保护、安全自动装置、自动化监控系统等及其二次回路,以及在通信复用通道设备上检修及试验工作,可以不停用高压设备或不需做安全措施者,应该填用变电站(发电厂)()。 A.第一种工作票 B.带电作业工作票 C.第二种工作票 D.工作任务单C 8.二次系统上工作,监护人由技术水平较高及有经验的人担任,执行人、恢复人由 ()担任,按二次工作安全措施票的顺序进行。 A.工作负责人 B.专责监护人 C.工作许可人 D.工作班成员D 9.工作人员在现场工作过程中,凡遇到异常情况(如直流系统接地等)或断路器(开关)跳闸、阀闭锁时,不论与本身工作是否有关,应立即(),保持现状,待查明原因,确定与本工作无关时方可继续工作。 A.停止工作 B.报告运维人员 C.报告领导 D.报告调控人员A 10.工作人员在现场工作过程中,若因本身工作所引起异常情况或断路器(开关)跳闸、阀闭锁,应保留现场并立即通知(),以便及时处理。 A.工作负责人 B.工区领导 C.调控人员 D.运维人员D

水电厂安规考试试卷(答案)

Xx安规考试考试试卷及答案 一、单选题(总分30分,每小题答对得2分,多选或错选不得 分。) 1、作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的劳动防护用品应( C )、齐备。 A、适合 B、多样 C、合格 2、在发现直接危及人身、电网和设备安全的紧急情况时,有权停止作业或者在采取可能的紧急措施后撤离作业场所,并( B )。 A、做好安全措施 B、立即报告 C、及时报告 3、外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉安全规程、并经考试合格,经设备( B)单位认可,方可参加工作。 A、维护管理 B、运行管理 C、建设管理 4、高压电气设备:( A )在1000 V及以上者。 A、电压等级 B、绝缘等级 C、对地电压 5、110kV电压等级设备不停电时的安全距离为(B)m。 A、1.40 B、1.50 C、1.30 6、在中性点接地系统中运行的变压器,其中性点应视作(C)。 A、绝缘体 B、接地体 C、带电体 7、一张工作票中,工作票签发人、工作负责人和工作许可人三者不得互相(C)。 A、顶替 B、代任 C、兼任 8、在原工作票的停电范围内增加工作任务时,应由工作负责人征得工作票 (B )同意,并在工作票上增填工作项目。 A、许可人 B、签发人和工作许可人 C、签发人 9、在电气设备上工作,保证安全的技术措施由( C)或有权执行操作的人员执行。 A、检修人员 B、试验人员 C、运行人员 10、工作班成员的安全责任之一:熟悉工作内容、工作流程,掌握安全措施,明确工作中的( C ),并履行确认手续。 A、工作任务 B、工作地点 C、危险点 11、检修工作结束以前,将设备试加工作电压进行调试。事后工作班若需继续工作时,应(B)。 A、征得工作许可人同意 B、重新履行工作许可手续 C、换发新工作票并办理许可手续 12、SF 设备解体检修,打开设备封盖后,现场所有人员应暂离现场( C)min 。 6 A、10 B、20 C、30

安规考试试题题库答案

一、填空 1、在防火重点部位或场所以及禁止明火区动火作业,应填用动火工作票,动火工作票有下列两种:填用一级动火工作票、填用二级动火工作票。 2、设备不停电时的安全距离10KV就是 0.7 米,35KV 1 米,110KV_1、5______米,220KV___3___米。 3、一级动火工作票提前办理。一级动火工作票的有效期为 24 h,二级动火工作票的有效期为 120 h。动火作业超过有效期限,应重新办理动火工作票。 4、如送电操作需由电气值班人员进行时,应使用“送电联系单”。 5、长期停用或新领用的电动工具应用 500 V 的绝缘电阻表测量其绝缘电阻,如带电部件与外壳之间的绝缘电阻值达不到 2 MΩ,应进行维修处理。 6、所谓运用中的电气设备,指全部带有电压、一部分带有电压或一经操作即带有电压的电气设备。 7、专责监护人临时离开时,应通知被监护人员停止工作或指定临时负责人 ,待专责监护人回来后方可恢复工作。 8、凡在离地面(坠落高度基准面) 2 米及以上的地点进行的工作,都应视作高处作业。 9、触电急救,首先要使触电者迅速脱离电源 ,越快越好。因为电流作用的时间越长 ,伤害越大。 10、所有升降口、大小孔洞、楼梯与平台,必须装设不低于 1050 MM高栏杆与不低于 100 MM高护板。 11、“两票三制”当中的两票就是指工作票与操作票。 12、储存气瓶仓库周围 10米距离以内,不准堆放可燃物品,不准进行锻造、焊接、等工作,不准吸烟。 13、设备检修前,应放尽系统内的汽、水、油等介质,确认已泄压与温度符合工作条件后,方可开始工作。

14、在有火灾、爆炸、中毒、窒息、灼烫伤等危险以及粉尘危害的地点或设备内工作,应做好通风措施。 15、在盛装易燃易爆与有毒有害介质的设备上工作,应做好吹扫与清洗的置换措施。 16.坚决贯彻安全生产安全第一、综合治理、预防为主的方针。 17.几台锅炉排污系统合用一根总排污管时,不应有 2 台或以上的锅炉同时排污。 18.一级动火工作票经批准后由工作负责人递送值长 ,二级动火工作票经批准后由工作负责人送运行值班员。 19.雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘鞋 ,并不准靠近避雷器与避雷针。 20.生产厂房内外的电缆,在进入控制室、电缆夹层、控制柜、开关柜等处的电缆孔洞,必须用防火材料严密封闭。 21.锅炉吹灰前,应适当提高燃烧室负压 ,并保持燃烧稳定 ,吹灰时工作人员应戴手套。 22.清扫烟道、省煤器、再热器时,应打开所有的人孔门,以保证足够的通风。 23.电除尘器运行中,禁止清理阴极振打及大梁加热保温瓷瓶。 24.一级动火工作过程中,应每隔 2-4 h测定一次现场可燃气体、易燃液体的可燃蒸气含量或粉尘浓度就是否合格。 25.在锅炉运行中,禁止将安全阀解列。安全阀门应按照《电力工业锅炉压力容器监察规程》的规定,定期进行放汽试验。 26.任何电气设备上的标示牌,除原来放置人员或负责运行的值班员外,其她任何人员不准移动。 27.工作负责人在试运前将全体工作人员撤至安全地点,将所持工作票交给工作许可人人。

精选安规考试题库500题(含参考答案)

安规通则考试题库500题[含答案] 一、单选题 1.对于中断工作连续()以上人员,必须重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 (A) 1个月 (B) 2个月 (C) 3个月 (D) 6个月 答案:C 2.凡在热力.机械和热控设备.系统上进行安装.检修.维护或试验的工作, 必须填用() (A)热力机械工作票或外包热力机械工作票 (B)生产区域工作联系单或生产区域外包工程工作联系单 (C)事故紧急抢修单或动火安全措施票 (D)特殊作业安全措施票或热继作业安全措施票 答案:A 3.关于气(风)动工具的使用,说法错误的是() (A)更换工具附件前或工作结束时,应首先关闭供气管路阀门,并排尽余气 (B)在梯子或移动平台上使用风动工具,必须将梯子或平台固定牢固 (C)修理后的工具应进行试运转,试运转应在有防护的封闭区域内进行 (D)使用氧气瓶等高压气源作为风动工具的气源时,应遵从先缓后急逐步加压的方式 答案:D 4.喷灯的加油.放油以及拆卸喷火嘴或其他零件等工作,必须待喷火嘴( )后再进行。 (A)熄火泄压 (B)熄火冷却 (C)冷却泄压 答案:C 5.各级人员应牢记" ( ) "的安全生产方针,全面树立"安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力"的华能安全理念。 (A)安全第一,预防为主,综合治理 (B)安全第一,预防为主 (C)预防为主,重在救援 (D)救援为主,综合治理

答案:A 6.遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。对可能带电的电气设备以及发电机.电动机等,不应使用()灭火。 (A)干式灭火器 (B)二氧化碳灭火器 (C)六氟丙烷灭火器 (D)泡沫式灭火器 答案:D 7.电梯在使用前应经有关部门检验合格,取得( )并制定安全使用规定和定期检验维护制度。电梯应有专责人负责维护管理。电梯的安全闭锁装置.自动装置.机械部分.信号照明等有缺陷时必须停止使用,并采取必要的安全措施,防止高空摔跌等伤亡事故。 (A)使用证 (B)操作证 (C)合格证 答案:C 8.企业必须对()和()进行三级安全教育培训,考试合格后方可上岗作业 (A) 所有新进入员工新入厂外来作业人员 (B) 所有员工所有外来作业人员 (C) 所有新参加工作员工新入厂外来作业人员 (D) 所有新进入员工所有外来作业人员 答案:A 9.热力设备检修需要断开电源时,在已拉开的开关.刀闸和检修设备控制开关的操作把手上,应悬挂()的警告牌,并取下操作保险。 (A)"危险,请勿靠近!" (B)"禁止合闸,有人工作!" (C)"正在检修!" (D)"有电,危险!"。 答案:B 10.下列不属于工作联系人的职责是:() (A)协助工作负责人检查工作票所填安全措施是否正确完备和运行人员所做安全措施是否符合现场实际条件。 (B)负责该项工作的全过程安全.质量监督 (C)必须经常到现场检查工作是否安全地进行。 (D)负责对工作负责人进行安全技术交底

电力安规考试试卷A卷精编版

电力安规考试试卷A卷公司内部编号:(GOOD-TMMT-MMUT-UUPTY-UUYY-DTTI-

湖南易高水电科技有限公司安 规考试试卷 一、 分。把正确答案的字母填在对应空格内) 1. ()可根据本规程的规定,结合本单位及工程的特点,编制专项实施细则或补充规定,经本单位()批准后执行。 A. 参建单位、分管领导; B. 业主项目部、分管领导; C. 参建单位、主要领导; D. 参建单位、主管领导 2. 施工分包规定描述错误的是 ()。 A. 应同时签订分包合同及安全协议; B. 劳务分包人员安全教育培训不必纳入承包单位统一管理; C. 专业分包工程的重要临时设施工程作业时,承包单位应派员监督; D. 劳务分包人员不得独立承担危险性较大的分部分项工程施工 3. 专项安全施工方案应由()组织编制,并经施工单位技术、质量、安全等管理部门审核,施工单位技术负责人批准。 A. 项目部技术负责人; B. 施工项目部技术人员; C. 公司技术负责人; D. 项目经理4. 近电作业,当作业人员或机械器具与66~110kV带电设备的最小距离小 于()m风险控制值时,施工项目 部应编写安全施工方案,并将安全施 工方案提交运维单位备案。 A. 7.5; B. ; C. ; D. 用统一的票面格式,由()审核, 手工或电子签发后方可执行。 A. 施工负责人; B. 作业票签发人; C. 监理工程师; D. 项目经理 7. 下面不属于作业人员责任的是()。 A. 熟悉作业范围、内容及流程,参加作业前的安全交底; B. 掌握并落实安全措施; C. 正确组织施工作业; D. 正确使用 施工机具、安全工器具和劳动防护用 品 8. 作业票应保存至()。 A. 工程项目竣工; B. 工作票作业项 目完工;C. 单位工程竣工;D. 工程 结算 9. 机动车辆行驶沿途应设交通指示标志,危险区段应设“危险”或“禁止 通行”等安全标志,夜间应设警示 灯。场地狭小、运输繁忙的地点应设()。 A. 警示标志; B. 交警指挥; C. 交通指示灯; D. 临时交通指挥 10. 易燃、易爆及有毒有害物品等应 分别存放在与普通仓库隔离的危险品 仓库内,危险品仓库的库门应 (),按有关规定严格管理。

安规考试题库及答案

一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。 A、一年,3个月 B、半年,6个月 C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个 B、三个 C、四个 D、一个 3、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由()填写,由技术人员或班长审核并签发。 A、工作许可人 B、工作票签发人 C、工作负责人 D、工作班成员 4、()不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。 A、工作班成员 B、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人 D、所有工作人员(包括工作负责人) 5、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时,_________。 A、不必履行同样的交接手续 B、也应履行同样的交接手续 C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 6、在未办理工作票终结手续以前,______不准将停电设备合闸送电。 A、运行人员 B、检修人员 C、调度员 D、任何人员 7、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行______。 A、第一种工作票 B、第二种工作票 C、带电作业工作票 8、在所有的措施完成后,必须经过()的共同现场检查和认可。 A、工作负责人和许可人 B、工作负责人和签发人 C、工作负责人和工作班成员 9、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、2m B、 1.5m C、 1.9m D、3m 10、操作票和工作票均应保存____。 A、三个月 B、半年 C、一年 D、一个月 11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 13、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 15、第一、二种工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 16、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 17、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 18、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 19、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 20、在几个电气连接部分上依次进行不停电的同一类型工作() A、可以发给一张一种工作票

安规考试题库含参考答案精编版

安规考试题库含参考答 案 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

变电运维安规考试题库 班级姓名得分_______ 一、选择题 1.外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员,应熟悉国家电网公司电力安全工作规程(变电部分),并经考试合格,经()认可,方可参加工作。A.聘用单位B.设备运行管理单位C.发包单位D. 用工单位 2.各类作业人员有权()违章指挥和强令冒险作业。A.制止B.拒绝C. 举报 3.电力安全工作规程要求,作业人员对电力安全工作规程应()考试一次。A.两年B.每年C.三年 4.作业现场的生产条件和安全设施等应符合有关标准、规范的要求,工作人员的()应合格、齐备。A.穿戴B.劳动防护用品C.器材D.工具 5.各类作业人员应被告知其作业现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及()。A.事故紧急处理措施B.紧急救护措施C.应急预案D.逃生方法 6.为加强电力生产现场管理,规范各类工作人员的行为,保证人身、()和设备安全,依据国家有关法律、法规,结合电力生产的实际,制定电力安全工作规程。A.施工B.电网C.网络D.电力 7.作业人员的基本条件之一:经()鉴定,作业人员无妨碍工作的病症。A.领导B.医疗机构C.医师D.专业机构 8.作业人员的基本条件规定,作业人员的体格检查每()至少一次。A.三年B.四年C.两年D.一年 9.高压电气设备:电压等级在()伏及以上者。 A.1000 B.250 C.500 D.380 10.高压设备上全部停电的工作,系指室内高压设备全部停电(包括

架空线路与电缆引入线在内),并且通至邻接()的门全部闭锁,以及室外高压设备全部停电(包括架空线路与电缆引入线在内)。 A.工具室 B.控制室 C.高压室 D.蓄电池室 11.倒闸操作的基本条件之一:防误闭锁装置不得随意退出运行,停用防误闭锁装置应经本单位分管生产的行政副职或()批准。A.总工程师B.防误操作装置负责人C.正职12.倒闸操作时要求操作()应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位置的指示及设备相色等。A.机构B.设备 C.系统 D.间隔 13.待用间隔(母线连接排、引线已接上母线的备用间隔)应有名称、编号,并列入()管辖范围。A.运行 B.检修 C.调度 14.倒闸操作时要求单人操作、()在倒闸操作过程中严禁解锁。A.检修人员B.运行人员C.操作人员15.换流站内,运行中高压直流系统直流场中性区域设备、站内临时接地极、接地极线路及接地极均应视为()。A.非带电体B.带电体C.部分带电体 16.高压室的钥匙至少应有(),由运行人员负责保管,按值移交。 A.三把 B.五把 C.四把 17.遥控操作、程序操作的设备必须满足有关()。 A.安全条件 B.技术条件 C.安全要求 18.10千伏、20千伏、35千伏户外配电装置的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度分别小于2.7m、2.8m、2.9m,该()两侧和底部须装设护网。A.导电部分B.裸露部分C.配电装置 19.倒闸操作要求操作中应认真执行监护()制度(单人操作时也必须高声唱票),宜全过程录音。A.录音B.复查C.复诵

电厂三种人安规考试题(热机附答案)

电厂三种人安规考试题(热机附答案) 电厂三种人安规考试题(热机有答案) 一、单项选择题 1、检修作业必须办理( A )。 A、工作票; B、操作票; C、工作票、操作票; D、不用办票 2、在风力超过( A ) 级时禁止露天进行焊接或气割。 A:5 B:6 C:7 D、8级 工作终结后,工作负责人持工作票会同( B )共同到现场检查验收,确认无问题时,办理终结手续。、 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、 有关领导。 4、检修工作中如不能按计划期限内完工,必须由( C )办理工作延期手续。 A、工作票签发人; B、工作许可人; C、工作负责人; D、任何人。 5、工作票一般应由工作签发人填写,一式( B )份。 A、1; B、2; C、3; D、4。 6、检修工作开始前,( B )和工作负责人应共同到现场检查安全措施是否正确执行,然后工作票上签字,允许开始工作。

A、工作签发人; B、工作许可人; C、值班员; D、有关领导。 7、在工作票中“运行人员补充安全措施”一栏如无补充措施,应( A )。 A、在本栏中填写“无补充”; B、空白; C、在本栏中填写“无”; D、在本栏填写“有”。 8、对可能带电的电气设备灭火应使用( A、B、C )。 A、干式灭火器; B、二氧化碳灭火器; C、1211灭火器; D、泡沫灭火器。 9、在设备检修过程中,( C )应正确地和安全地组织工作。 A、分部领导; B、班长; C、工作负责人; D、工作许可人。 10、工作票延期手续办理( A )次,如果再延期,应重新签发工作票。 A、1; B、2; C、3; D、4。 11、不准在有( C )的管道上进行任何检修、工作。 A、水; B、蒸汽; C、压力; D、油。 12、下列哪些人员应始终在工作现场监护( B )。 A、工作许可人; B、工作负责人; C、工作票签发人; D、组长。 13、工作完工后,工作许可人在一式两份的工作票上记入终结时间,双方签名后盖上“已结束”印章,( B )。

供电公司安规试题变电部分带答案

供电公司安规试题变电 部分带答案 Document number【AA80KGB-AA98YT-AAT8CB-2A6UT-A18GG】

国网沁阳市供电公司《变电部分》安规考试题 姓名:成绩: 一、单选题(每题分,共15分) 1、紧急救护时,发现伤员意识不清、瞳孔扩大无反应、呼吸、心跳停止时,应立即在现场就地抢救,用()支持呼吸和循环,对脑、心重要脏器供氧。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 2、触电急救,在医务人员()前,不得放弃现场抢救,更不能只根据没有呼吸或脉搏的表现,擅自判定伤员死亡,放弃抢救。 A.未到达 B.未接替救治 C.作出死亡诊断 D.判断呼吸或脉搏表现 答案B 3、触电急救,胸外心脏按压频率应保持在()次/min。 答案C 4、被电击伤并经过心肺复苏抢救成功的电击伤员,都应让其充分休息,并在医务人员指导下进行不少于()h的心脏监护。 答案D 5、进行心肺复苏法时,如有担架搬运伤员,应该持续做心肺复苏,中断时间不超过()s。 答案A 6、触电急救应分秒必争,一经明确心跳、呼吸停止的,立即就地迅速用()进行抢救,并坚持不断地进行,同时及早与医疗急救中心(医疗部门)联系,争取医务人员接替救治。 A.心脏按压法 B.口对口呼吸法 C.口对鼻呼吸法 D.心肺复苏法 答案D 7、触电急救脱离电源,就是要把触电者接触的那一部分带电设备的()断路器(开关)、隔离开关(刀闸)或其他断路设备断开;或设法将触电者与带电设备脱离开。 A.有关 B.所有 C.高压 D.低压 答案B 8、触电急救,当采用胸外心脏按压法进行急救时,伤员应仰卧于()上。 A.柔软床垫 B.硬板床或地 C.担架 D.弹簧床 答案B 9、触电伤员脱离电源后,判断伤员有无意识应在()s以内完成。 答案B 10、触电伤员脱离电源后,正确的抢救体位是()。 A.左侧卧位 B.右侧卧位 C.仰卧位 D.俯卧位 答案C 二、多选题(每题分,共15分) 1、脱离电源后,触电伤员如意识丧失,应在开放气道后10s内用()的方法判定伤员有无呼吸。 A.叫 B.看 C.听 D.试 答案BCD

安规考试题库及标准答案

--- 一、单项选择题 1、作业人员对本规程应()考试一次。因故间断电气工作连续()以上者,应重新学习本规程,并经考试合格后,方能恢复工作。A、一年,3个月B、半年,6个月C、两年,3个月 2、电气设备操作后的位置检查应以设备实际位置为准,无法看到实际位置时,可通过设备机械位置指示、电气指示、 仪表及各种遥测、遥信信号的变化,且至少应有()及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。 A、两个B 、三个C、四个D 、一个 )填写,由技术人员或班长审核并签发。、二次工作安全措施票的工作内容及安全措施内容由(3 A、工作许可人B 、工作票签发人C 、工作负责人D、工作班成员 )不许单独进入、滞留在高压室内和室外高压设备区内。、(4 A、工作班成员B 、所有工作人员(不包括工作负责人) C、工作票签发人D 、所有工作人员(包括工作负责人) 、工作期间,工作负责人若因故暂时离开工作现场时,应指定能胜任的人员临时代替,离开前应将工作现场交待清楚,5 _________。并告知工作班成员。原工作负责人返回工作现场时, A、不必履行同样的交接手续B 、也应履行同样的交接手续

C、只能做为工作班成员参加参加工作 D、告知工作班成员既可 ______不准将停电设备合闸送电。、在未办理工作票终结手续以前,6 A、运行人员B 、检修人员C、调度员D 、任何人员 ______。、在控制盘、配电箱、电源干线上工作应执行7 A、第一种工作票B 、第二种工作票C 、带电作业工作票 )的共同现场检查和认可。、在所有的措施完成后,必须经过(8 A、工作负责人和许可人C 、工作负责人和工作班成员、工作负责人和签发人B ___时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过9 A、B 、 1.5mC 、D、3m1.9m2m 10、操作票和工作票均应保存____。 C 、一年A、三个月 D 、一个月、半年B11、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 C、工作票签发人A、工作负责人B、工作班成员 12、工作票中停电线路名称栏应填写() A 、线路电压等级和线路名称B、线路停电变电站C、线路停电开关 )、在高压设备上工作,应至少由(13进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。 、四人BA、三人、两人DC、一人 14、专责监护人临时离开时,应通知() 停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 BA、特种作业人员、工作班全体人员

电厂安规考试试题及答案

安规试题三 姓名:成绩: 一、填空 1、工作票签发人不得兼任该项工作的,不得签发工作票。 2、对触电伤员施用触电急救,首先要使触电者迅速__________,越快越好。 3、停电更换熔断器(保险)后,操作时,应戴手套和。 4、硬质梯子的横档应嵌在支柱上,梯阶的距离不应大于________,并在距梯顶________处设限高标志。 5、接地线应使用专用的线夹固定在导体上,禁止用________的方法进行接地或短路。 6、事故紧急处理可不用工作票,但应使用。 7、禁止将千斤顶放在________无人照料的荷重下面 8、工作票签发人和工作负责人,对有、施工复杂易发生事故的工作,应增设专人监护。专责监护人其他工作。 9、一张工作票中,和不得兼任工作负责人。可以填写工作票。 10、工作许可人的安全责任之一:工作现场布置的________是否完善,必要时予以补充。 二、单项选择 1、在工作期间,工作票应始终保留在()手中。 A、工作负责人 B、工作票签发人 C、工作班成员 2、工作票中停电线路名称栏应填写() A、线路电压等级和线路名称 B、线路停电变电站 C、线路停电开关 3、在高压设备上工作,应至少由( )进行,并完成保证安全的组织措施和技术措施。

A、三人 B、两人 C、四人 D、一人 4、专责监护人临时离开时,应通知( )停止工作或离开工作现场,待专责监护人回来后方可恢复工作。 A、特种作业人员 B、工作班全体人员 C、被监护人员 D、高空作业人员 5、工作票的有效时间,以()为限。 A、批准的检修期 B、工作申请时间 C、工作所需最长时间 6、工作票签发人不在工作现场时,工作票的修改可由工作负责人进行,但必须经()同意。 A、工作许可人 B、工作班人员 C、工作票签发人 7、工作监护制度规定,工作负责人在( )时,可以参加工作班工作。 A、一经操作即可停电 B、邻近设备已停 C、全部停电 D、部分停电 8、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过( )时,应使用安全带,或采取其他可靠的安全措施。 A、1.0m B、1.5m C、2.0m D、2.5m 9、建筑工、油漆工等非电气人员工作时,工作票发给() A、工作票负责人 B、工作票许可人 C、监护人 10、、室内高压设备发生接地时,不得接近故障点( )m以内。 A. 6.0 B. 8.0 C. 4.0 D. 5.0

变电安规试题(卷)答案解析

4、防止“五种”电气误操作事故,要求凡有可能引起电气误操作的高压电气设备,均应装设防误装

置。“五防”功能中除以下哪项可采用提示性装置外,其它“四防”均应用强制性的装置:(D) A、防止带负荷拉(合)隔离开关 B、防止带电挂(合)接地线(接地开关) C、防止带地线(接地开关)合断路器 D、防止误分(误合)断路器 E、防止误入带电间隔 5、新入厂的生产人员,必须经什么考试合格,方可进入生产现场工作:(D) A、经班组考试合格; B、经车间考试合格; C、经厂(局、公司)考试合格; D、经厂(局、公司)、车间和班组三级安全教育,经《电业安全工作规程》考试合格。 6 、低压验电笔一般适用于交、直流电压为(C)V 以下。 A :220 B :380 C :500 答:C 7 、电动工具的电源引线,其中黄绿双色线应作为线使用。 (A)相;(B )工作零线;(C)保护接地。 答:(C) 8 、检修高压电动机时。下列哪种行为错误? (C) A.先实施停电安全措施,再在高压电动机及其附属装置的回路上进行检修工作。 B.检修工作终结,需通电实验高压电动机及其启动装置时,先让全部工作人员撤离现场,再送电试运转。 C.在运行的高压电动机的接地线上进行检修工作。 9 、从安全角度考虑,设备停电必须有一个明显的。

(A )标示牌:(B )接地处;(C )断开点。 答:(C ) 10 、停电检修时,在一经合闸即可送电到工作地点的开关或刀闸的操作把手上,应悬挂如下哪种标示牌? (C) A."在此工作” B.“止步,高压危险” C.“禁止合闸,有人工作” 答:B 11、110KV设备需要验电时必须使用电压等级并且经定期试验合格的专用验电器。验电前,应确证验电器良好。(B) A、220KV B、110KV C、10KV 12、在高处作业时严禁抛接物品,高处作业人员应防止碰触落物伤人,使用的工具、材料应用传递。(B)A、钢丝绳B、绳索C、软导线 13、装有SF6设备的配电装置室,必须装设强力通风装置,风口应设置在室内底部。工作人员进入SF6配电装置室内,必须先通风分钟,并用检漏仪测量SF6气体含量。(A) A、15 B、10 C、5 14、如果触电者伤势严重,呼吸停止或心脏停止跳动,应竭力施行( )和胸外心脏挤压。(C)A.按摩B.点穴C.人工呼吸 15、任何电气设备在未验明无电之前,一律怎样(C ) 认为? A.无电B.也许有电C.有电 16、电气设备分为高压和低压两种:高压电压等级:对地电压在()以上者。(D) A、250V及以上者 B、500V C、250V D、500V及以上者

相关文档
相关文档 最新文档