避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准

1 适用范围

本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。

2 引用标准

建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002

3 施工准备

3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。

3.2 镀锌钢材有扁钢、圆钢等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。

3.4 作业条件

3.4.1 避雷引下线暗敷设作业条件:

3.4.1.1 利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。

3.4.1.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

3.4.2 避雷引下线明敷设作业条件:

3.4.2.1 支架安装完毕。

3.4.2.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

3.4.2.3 土建外装修完毕。

3.4.3 接地干线作业条件:

3.4.3.1 支架安装完毕。

3.4.3.2 保护管已预埋。

3.4.3.3 土建抹灰完毕。

3.4.4 支架安装作业条件:

3.4.4.1 各种支架已运到现场。

3.4.4.2 结构工程已经完成。

3.4.4.3 室外必须有脚手架或爬梯。

3.5 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。

4 操作工艺

4.1 避雷引下线安装工艺流程:

测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连接→防腐处理→标识→检测验收

4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定:

4.2.1 接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于12mm。

4.2.2 接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试点。断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。

4.2.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。

4.2.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

4.2.5 建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。

4.2.6 接地引下线沿建筑的外墙敷设时,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能直线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0.1倍。引下线也可以暗装,但截面应加大一级,暗装时还应注意墙内其它金属构件的距离。

4.2.7 明敷接地引下线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m,垂直直线部分1.5~3m,弯曲部分0.3~0.5m。

4.2.8 接地引下线应躲开建筑物的出入口和行人较易接触到的地点,以免发生危险。

4.2.9 在易受机械损坏的地方,地上约1.7m至地下0.3m的区段应加保护措施,为了减少接触电压的危险,可用PVC管或竹筒将引下线加以保护。

4.2.10 采用多根明装引下线时,为了便于测量接地电阻,以及检验引下线和接地线的连接状况,应在每条引下线距地1.8~2.2m处设置断接卡子。利用混凝土柱内钢筋作为引下线时,必须将焊接的地线连接到首层配电盘处并连接到接地端子上,可在地线端子处测量接地电阻。

4.2.11 每栋建筑物至少有两根引下线(投影面积小于50m2建筑物例外)。避雷引下线最好为对称位置,引下线间距离不应大于20m,当大于20m时应在中间多引一根引下线。

4.2.12 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,宜按设计要求就近与接地引下线或均压环连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。接地导体应符合

5.2.1条规定。

4.3 避雷引下线暗敷设做法:

4.3.1 首先将扁钢(或圆钢)用手锤(或钢筋扳子)进行调直或抻直。

4.3.2 将调直的引下线运到安装地点,按设计要求随建筑物引上,挂好。

4.3.3 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线用卡钉分段固定。

4.3.4 及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆和面漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收,做好记录。

4.3.5 利用主筋(直径不少于Ф16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,按设计位置标高做好焊好测试点,随钢筋逐层串接至顶层,焊接出一定长度的引下线至接闪器,搭接长度不应小于6D,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。

4.3.6 当主筋采用窄间隙电弧焊或电渣压力焊等熔焊连接时,不需做附加跨接线,当主筋采用搭接连接时,必须双面施焊且焊接长度不应小于6D。

4.4 避雷引下线明敷设

4.4.1 避雷引下线明敷设应符合下列规定:

4.4.1.1 引下线的垂直允许偏差为2/1000。

4.4.1.2 2引下线必须调直后进行敷设,弯曲半径不应小于圆钢直径10倍。,并不得弯成死角。

4.4.1.3 引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。

4.4.1.4 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。

4.4.1.5 焊接及搭接长度见下表。

4.4.2 避雷引下线明敷设做法:

4.4.2.1 支架安装应尽可能随结构施工预埋支架或铁件。后埋支架时应弹线及分档定位,用手锤、錾子进行剔洞,洞的大小应里外一致。

4.4.2.2 首先埋注一条直线上的两端支架,然后用铅丝拉直线埋注其它支架。在埋注前应将洞内用水浇湿。

4.4.2.3 引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢可将圆钢放开。一端固定在牢固的机具上,另一端固定在铰磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。

4.4.2.4 将调直的引下线运到安装地点。

4.4.2.5 将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而下逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除焊渣,局部调直,刷防锈漆和面漆。

4.4.2.6 将接地线地面以上2米段,套上保护管,并卡固及刷红白油漆。

用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。

4.5 变配电室接地干线安装

4.5.1 工艺流程:

测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收

4.5.2 变配电室接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。

4.5.3 变配电室明敷接地干线的安装应符合以下规定:

4.5.3.1 敷设位置不应妨碍设备的拆卸与检修,并便于检查。

4.5.3.2 接地干线穿越墙壁、楼板、和地坪时,应加钢套管或其它坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通,跨越建筑物变形缝时,应做补偿装置。

4.5.3.3 接地线应水平或垂直敷设,也可沿建筑物倾斜结构平行在直线段上,不应有高低起伏及弯曲情况,水平度与垂直度准许偏差2/1000,但全长不得超过10mm。转角处接地干线弯曲半径不得小于扁钢厚度的2倍。

4.5.3.4 接地线沿建筑物墙壁水平敷设时,离地面应保持250~300mm的距离,接地线与建筑物墙壁间隙10~15mm。

4.5.3.5 支持件应采用40mm×40mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m,垂直直线部分1.5~3m,弯曲部分0.3~0.5m。现浇砼墙或实体砖墙上可采用金属膨胀螺栓固定支持件。

4.5.3.6 接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)。

4.5.3.7 变压器室、高低压开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线相连接,且变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

4.5.3.8 接地干线表面沿长度方向应涂以15~100mm宽度相等的绿色漆和黄色漆相间的条纹,油漆应均匀无遗漏,但接地端子等处不得刷油漆。

4.5.4 具体安装方法如下:

4.5.4.1 1埋设支持件:

根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙,空心砖墙)上确定坐标轴线位置,在砖墙上做10cm厚砼压带用内胀栓做固定点或随砌墙将预制成50 mm×50 mm的方木放入墙内,待墙砌好后将方木剔出,然后将支持件放入孔内,同时洒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。现浇混凝土墙上固定支架,先根据设计图要求弹线定位,钻孔,支架做燕尾埋入孔中,找平正,用水泥砂浆进行固定。

4.5.4.2 明敷设接地线安装:

当支持件埋设完毕,水泥砂浆凝固后,可敷设墙上的接地线,将接地扁钢沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿越套管,接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。

5 质量控制

5.1 防雷引下线暗(明)敷设

5.1.1 焊接面不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

5.1.2 2漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。

5.1.3 主筋错位,应及时纠正。

5.1.4 引下线不垂直,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。

5.2 接地干线安装。

5.2.1 扁钢不平直,应重新进行调整。

5.2.2 接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。

5.2.3 焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。

5.2.4 漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。

6 质量标准

6.1 主控项目

6.1.1 暗敷在建筑物抹灰层内的引下线应有卡钉分段固定;明敷的引下线应平直、无急弯,与支架焊接处,刷防锈漆和面漆防腐,且无遗漏。

6.1.2 变压器室、高低开关室内的接地干线应有不少于2处与接地装置引出干线连接。

6.1.3 当利用金属构件、金属管道做接地线时,应在构件或管道与接地干线间焊接金属跨接线。

6.2 一般项目

6.2.1 当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定:

6.2.1.1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;

6.2.1.2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

6.2.1.3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊;

6.2.1.4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊;

6.2.1.5 除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

6.2.2 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌处理,最小允许规格、尺寸应符合下表规定:

6.2.3 明敷接地引下线及室内接地干线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5-1.5m;垂直直线部分1.5-3m;弯曲部分0.3-0.5m。

6.2.4 接地线在穿越墙壁、楼板和地坪处应加套钢管或其他坚固的保护套管,钢套管应与接地线做电气连通。

6.2.5 变配电室内明敷接地干线安装应符合下列规定:

6.2.5.1 便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修;

6.2.5.2 当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250-300mm;与建筑物墙壁间的间隙10-15mm;

6.2.5.3 当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置;

6.2.5.4 接地线表面沿长度方向,每段为15-100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹;

6.2.5.5 变压器室、高压配电室的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

6.2.6 当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头至穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线应对地绝缘。

6.2.7 配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织裸铜线。变配电室的避雷应用最短的接地线与接地干线连接。

6.2.8 设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。

7 成品保护

7.1 支持件埋设后应避免砸、撞、磕、碰,接地引下线和接地干线安装完毕后不得踩、压、拉、拽。

7.2 接地引下线和接地干线在安装时应避免破坏焊接处以外部位的镀锌层。7.3 及时做好焊接处的防腐处理及标志油漆的涂刷。

7.4 喷浆前,必须预先将接地干线纸包扎好。

7.5 电气施工时,不得磕碰及弄脏墙面。

避雷接地施工工艺及方法

避雷接地施工工艺及方法 1、工艺流程 接地体→支架→引下线明敷→避雷带 2、一般要求 接地体的埋设深度:其顶部不应小于0.6m,长度不应小于2.5m,相互间距一般不小于5m。接地体埋设位置距建筑物不宜小于1.5m。 接地极的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够机械强度,镀锌扁钢间采用搭接焊时,焊接长度不小于其宽度的2倍,三面施焊,镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊。 3、接地体安装 (1)按设计图要求,在接地体线路上挖掘深为0.8~1m、宽为0.5m的沟,沟上部销宽。 (2)先加工好一端为尖头开头的角钢接地极,沟挖好后,立即安装接地极和接地扁钢。一般用手锤将地体垂直打入土中,将扁钢轩于汉内与接地极焊接,扁钢应侧放不可放平,扁钢与角钢接地极连接的位置距接地极最高点约100㎜。 (3)接地极连接完后,应及进请质检和有关部门进行陷检,并测量绝缘电阻,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。 明敷避雷带及防雷引下线施工:需先将所用圆钢调直,将其一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在导链的夹具上进行冷拉直,支架高度一般为15㎜,支持点间距不大于1.5m.将避雷带及引下线用大强提升到顶部,顺直、敷设、卡因、焊成一体并及时与接地装置的引出扁钢焊好。 屋顶上所有凸也的金属物、构筑物或者管道均应与避雷带连接。 4、质量标准 (1)保证项目:接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。 (2)基本项目:避雷带及防雷引下线位置正确,固定牢靠,防腐良好。固定点间距均匀,焊接连接的焊缝平整、饱满。防雷引下线的保护管固定牢靠。接地装置位置正确、连接牢固,埋没深度距地面不小于0.6m。 (3)允许偏差项目:搭接长度扁钢≥2b,圆钢≥6D,圆钢和扁钢≥6D。 其中b为扁钢宽度,D为圆钢直径。

防雷接地施工工艺

防雷接地施工工艺 一、施工准备 (一)作业条件 1、接地体安装: (1)人工接地体:设计位置的场地没被占用,且巳经清理好。 (2)利用底板钢筋或深基础做按地体:底板筋与柱筋连按处 已绑扎完。 2、接地干线安装: (1)支架安装完毕。 (2)土建抹灰已完成。 (3)穿墙保护管巳预埋。 3、支架安装: (1)各种支架已运到现场。 (2)结构工作巳经宪成。 (3)室外必须有脚手架或爬梯。 4、防雷引下线暗敷设: (1)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (2)利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。 5、避雷引下线明敷设: (1)支架安装完毕。 (2)建筑物有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。 (3)土建外装修完毕。

6、避雷网安装: (1)支架安装完毕。 (2)具备调直场地和垂直运输条件。 (3)接地体与引下线必须做完。 7、避雷针安装: (1)接地体及引下线必须安装完毕。 (2)需要脚手架处,脚手架搭设完毕。 (3)土建结构工程己完,并随结构施工做完预埋件。 (二)材料要求 1、防雷及接地装置所有部件均应采用镀锌材料,并有出厂合格 证和镀锌质量证明书。在施工过程中应注意保护镀锌层。其 主要镀锌材料有:扁钢、角钢、圆钢、钢管、铅丝、螺栓、 垫圈、弹簧垫圈、U形螺栓、元宝螺栓、支架等。 2、电焊条、氧气、乙炔、沥青油、混凝土支座、预埋铁件、小 线、防腐油、银粉、黑色油漆等。 (三)主要机具 1、常用电工工具:手锤、钢锯、压力案子、大锤等。 2、线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、 冲击钻、电焊机、气焊工具等。 二、质量要求 质量要求符合《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002)的规定。

基础底板防雷接地施工工序

基础底板防雷接地施工工序 施工准备→技术准备→材料准备→机具准备→作业条件→技术要求→质量要求→环境保护→接地安装 1、施工准备 1.1 技术准备 (1)充分熟悉相关图纸及设计要求; (2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; (3)编制技术交底。 1.2 材料要求 (1)品种规格 1)镀锌钢材(角钢、钢管、扁钢圆钢等); 2)铜材(铜管、铜排等); 3)辅材(电焊条、铜焊条、氧气、乙炔、沥青漆等)。 (2)质量要求 镀锌钢材应根据设计要求选用冷镀锌或热镀锌材料,材料应有材质检验证明及产品出厂合格证。 1.3、主要机具 (1)施工工具:钢卷尺、大锤、电焊机、电焊工具等。 (2)测量工具:ZC-8 型接地摇表。 2、作业条件 (1)按设计位置清理好场地。 (2)底板筋与柱筋连接处已绑扎完。 (3)桩筋内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。 3、技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 4、质量关键要求 采用搭接焊时,焊接长度如下: (1)镀锌扁钢不小于其宽度的2 倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。 (2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6 倍,双面施焊,(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

5、职业健康安全关键要求 (1)进行接地体施工时,如位于较深的基槽内应注意高空坠物并做好护坡等处理。 (2)进行电气焊作业时,相应设备必须完好,操作人员必须持证上岗并配备相应灭火器具。 6 、环境关键要求 (1)进行接地装置施工时应避免扬尘污染。 (2)对人为的施工噪声应有降噪措施和管理制度,并进行严格控制,最大限度地减少噪声扰民。 7、自然基础接地体安装 1)利用底板钢筋或深基础作接地极:按设计图纸尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2 根)底部与底板钢筋搭接焊好,并在室外地面以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。 2)利用柱形桩基及平台钢筋做好接地极,按设计图纸尺寸位置要求,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2 根)搭接焊好。并在室外地面800mm以下,将主筋焊接好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆作好标记以便引出和检查,应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

建设工程防雷设施验收规范

建设工程防雷设施验收规范-气象局防雷办2010-03-21 19:45第一节一般规定 1.1 新建防雷工程防雷设施竣工验收应在防雷检测、验收部门的参与下,由建设单位主持,施工、监理等单位参加共同进行。 1.2 防雷设施验收包括下列部分 1、防直击雷的防雷装置部分(包括接闪器、引下线、接地装置) 2、等电位联结(包括建筑物外屋面金属物、高层均压环、各种入户管道、电力线和信息线路外皮的等电位连接、室内各种金属管道、电梯、步行梯、各层等电位箱、电源箱的等电位联结) 3、供电系统及低压配电保护(包括供电方式、电器预留接地、SPD电涌保护器) 4、屏蔽装置(包括各种屏蔽网、屏蔽室) 1.3 防雷设施验收前,建设单位应向气象监督机构提交验收申请报告,并附下列文件: 1、设计说明和防雷设计图纸(1基础防雷平面图、2屋面防雷平面图、3立面图、4四置图、5高层均压环设置图、6防雷施工大样图、7总配电图、8 SPD安装系统图) 2、施工阶段修改防雷设计的修改图纸及说明 3、隐蔽工程的图纸及施工验收记录。 4、接地装置的接地电阻测量记录单。 5、安装避雷器的系统安装图。 1.4 防雷设施验收原则:被检防雷设施应与设计一致并符合技术规范的要求。已装防雷装置所用材料、安装位置、焊接面、整体布局与设计图纸要求相符,如有修改应有修改图纸和说明,其修改部分应达到技术规范的要求。 1.5 防雷系统中所使用的防雷产品应符合国家标准的要求,产品的规格、型号、技术参数应符合设计要求。 第二节建设工程防雷设施技术要求和指标 2.1 基础接地技术要求和指标 基础接地分为人工接地和自然基础接地两种。 2.1.1人工接地装置是指非利用建筑物基础桩地梁,而用角钢、扁钢或专用成品制作件,

防雷接地施工方案

1变电站接地的施工要求 (2) 2概述 (3) 3施工流程 (4) 4技术措施 (4) 5主要施工方法 (4) 6变电站主接地网的接地设计、布置和连接: (7)

1变电站接地的施工要求 1.1站内接触电位差超过规定值,因此在操作机构前后1m内地面铺设15cm厚混凝土,使接 触电位差满足要求。 1.2电气设备每个接地部分应以单独的接地引下线与地网主干线相连接,严禁在一个接地引 下线中串接几个需要接地的部分。 1.3接地引下线及主网的所有连接点不得采用点焊或螺栓连接。扁钢搭焊长度应不小于其宽 度的两倍并三面焊接;所有焊接点均应经防腐处理。地面以上的焊接处,刷银粉漆;地面以下及电缆沟内接地线的焊接处,刷防腐漆。 1.4室外架构接地线当地面上长度超过8m且中间无紧固点时,应每隔4m左右用一卡环固定,以确保接地扁铁牢固地紧贴在砼线杆表面。 1.5设备接地引下线应远离设备的辅助开关和二次控制回路,室内平行布置的应远离300毫 米以上,室外架构上布置的应尽量不同杆或同杆背向布置,控制箱应外附接地线并可靠接地。 1.6不得利用水泥架构内的钢筋作为接地引下线,应外敷明线与地网连接;上下层布置的变电站其上层亦应有明显的接地引下线与地网连接。 1.7电缆外皮不能用作接地引下线。 1.8设备的接地引下线与地网可靠的焊接在一起,焊口要刷防锈漆进行处理,接地线地面以上1.2米应刷黄、绿相间的色标漆,全站统一规格。 1.9在接地线引向建筑物的入口处的墙壁上,各刷一块(150m M 150mm白色底漆,中间标以黑色符号“ ”。 1.10对站内变压器中性点、充油设备和避雷器,要实行“双接地”,并与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求;电气主设备为单相架构式或落地式时,每相应单独接地,当为三相架构式时,可每组只设两根引下线,与地网的两个不同点相连接,每根接地引下线均应符合热稳定的要求。

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1 材料要求 1 所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2 卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3 引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4 当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 最小允许规格、尺寸(mm ) 表3-14 种类规格及单位 地 上 地 下 室 内 室 外 交流电流回路 直流电流回路 圆钢直径(mm ) 6 8 10 12 扁 钢 截 面(mm 2) 60 100 100 100 厚 度(mm ) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm ) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm ) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2 焊接要求 1 连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。 2 采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1) 镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯 曲,并应立放。 2) 镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3) 镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4) 镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应 将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5) 扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊 长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6) 每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 防雷接地焊接要求: ① 双面焊,焊接长度大于6D 。 ② 焊接点光滑平整无咬肉、加 渣、漏焊现象,清除药皮,银粉防腐。

防雷引下线施工方案

防雷引下线敷设施工方案 一、施工准备 1.技术准备 1)充分熟悉相关图纸及设计要求; 2)根据图纸要求准备相应施工图集等技术资料; 3)编制技术交底。 2.技术关键要求 充分熟悉图纸要求,根据设计要求准备相应技术资料及交工资料。 二、施工工艺 1.利用主筋(直径不小于Φ16mm)作引下线,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,设计无要求时于室外地面0.5m处焊好测试点,随钢筋逐层用套筒连接至顶层,并与主筋进行跨接焊接,做完后请有关人圆进行隐检,做好隐检记录。 2.变配电室接地干线敷设 1)如果为砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙),则就根据设计要求,确定坐标轴线位置,然后随砌墙将事先预制好的50mm×50mm的方木 样板放入墙内,待墙砌好后将方木样板剔出,将支持架放入也中,同 时撒水淋湿孔洞,再用水泥砂浆将支持件埋牢,待凝固后使用。如果 在现浇混凝土上固定支架,先根据图纸要求弹线定位,钻孔,支持架 做燕尾埋入孔中,找平找正,用水泥砂浆进行固定。 2)支持件埋设完毕后,可敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁固定,经过隔墙时穿越预留孔,接地干线连接处应 焊接牢固。末端预留或连接应符合设计要求。 3)于接地干线外表面刷黄绿相间油漆标识。 三、质量标准 1.变电室内明敷接地干线应符合下列规定: 1)便于检查,敷设位置不妨碍设备的拆卸与检修; 2)当沿建筑物墙壁水平敷设时,距地面高度250mm~300mm;与建筑物墙壁间的间隙10mm~15mm; 3)当接地线跨越建筑物变形缝时,设补偿装置; 4)接地线表面沿长度方向,每段15mm~100mm,分别涂以黄色和绿色相间的条纹; 5)变压器室、高低压配电室的接地干线上应设置不小于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。 2.配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变配电室金属门铰链处的接地连接,应采用编织铜线。变配电室的避雷器应用最短的接地线与接地干线连接。 3.设计要求接地的幕墙金属框架和建筑物的金属门窗,应就近与接地干线连接可靠,连接处不同金属间应有防电化腐蚀措施。 4.当电缆穿过零序电流互感器时,电缆头的接地线应通过零序电流互感器后接地;由电缆头到穿过零序电流互感器的一段电缆金属护层和接地线 应对地绝缘。

防雷接地施工方案78296

目录 1 工程概况 (1) 2 编制依据、标准及规范 (1) 3 施工准备 (1) 4 施工说明 (2) 5 安全接地措施 (2) 6 安装施工 (3) 7 质量标准 (5) 8应注意的质量问题 (6) 9文明施工要求 (8) 10质量,安全,环保等组织措施 (8)

一、工程概况 本工程为山西医科大学临床技能教学楼,共五层.功能为学生阶梯教室,训练室,图书馆等教学二、适用范围用房,及办公室,会议室等办公用房。 本工程年预计雷击次数为0.08,为二类防雷建筑。采取防直击雷,防雷电波侵入,防侧击雷及等电电位联接等措施。 本方案适用于山西医科大学临川技能教学楼防雷接地系统工程。 二、编制依据、标准及规范 GB50169—2006《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》 D562 《建筑物、构筑物防雷设施安装图集》 三、施工准备 1、材料要求: 1.1主材钢材严格按照规范要求材料,材质及规格应符合要求。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。接地极及接地干线均选用镀锌钢材。 1.2辅材有焊条、氧气、乙炔、沥青漆,预埋铁件,水泥等。 2、主要工机具: 2.1常用电工工具:焊机、切割机、磨光机等。 2.2线坠、卷尺、绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。 3、作业条件: 3.1基础钢筋绑扎完毕后就可以 3.2按照要求位置清理好场地。 3.3避雷网安装作业条件: 3.3.1接地体与引下线必须做完。 3.3.2进行屋面避雷网安装时,建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.3.4具备作业场地和垂直运输条件。

3.4.1接地体及引下线必须做完。 四、施工说明 4.1 防直击雷:在屋顶用防直击雷:在屋顶用?10避雷带作接闪器,避雷带网格不大于10mx10m或12mx8m,在檐口顶板明敷设,并采用?10镀锌圆钢作避雷带支架,支架间距为1m,高为0.1m,利用结构柱内两根主筋(?>16mm)作为引下线,间距不大于18m.避雷带和引下线可靠焊接,利用结构基础做为接地极,引下线和基础底钢筋可靠焊接.要求将基础底板上下两层主筋(不小于?10)沿建筑物外圈焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网,在建筑物外墙四角防雷引下线的位置,距离室外地坪0.5m处预留测试点,在对应的室外埋深0.8m处由被利用作为引下线的钢筋上焊出一根-40x4镀锌扁钢,伸向室外散水外1.0m,施工后实测接地电阻,若不满足要求,须增补人工接地极。 4.2 防雷电波侵入:对进出建筑物的电气管线,金属管道,应在进出端将缆线金属外皮,金属管道就近与接地装置可靠连接。 4.3 防侧击雷:垂直敷设的金属管道及金属物的顶端和末端要求与防雷装置连接。 4.4 所有屋面上无金属外壳或网罩用电设备应布置在避雷网保护之内.屋顶的配电穿线管要求分别与配电盘外壳,另一端与用电设备外壳或保护罩相连。 4.5 本工程采用TN-C-S接地系统,电源重复接地,防雷接地以及弱电接地系统为共用接地系统.总接地电阻R<1.0欧姆,当实测达不到要求时,可补打接地极,直至符合要求。 五、安全接地措施 5.1 本工程设置总等电位联结.在配电室设总等电位端子板,所有的正常不带电,绝缘破坏时有可能带电的电气设备的金属外壳,穿线钢管,电缆外皮,支架,进出建筑物的金属管等部位进行联结。 5.2 在配电室,电梯机房,各专业技能训练室等专用房间及设有洗浴设备的卫生间等处作局部等电位联结。并在各管井内各等电位端子板就近通过等电位联结线牢固焊接,卫生间内LEB板,电气管井内的接地干线要求每层与楼板钢筋就近联结,通过梁柱内钢筋

避雷引下线和变配电室接地干线敷设施工工艺标准

避雷引下线和变配电室接地干线敷设 一、特点和适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 二、施工准备 1、技术准备 2. 1. 1施工前应进行技术交底工作: 2.1. 2配备相应的施工质虽验收规范。 2、材料准备 3.3辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3、主要机具 常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4、作业条件 2.4. 1避雷引下线暗敷设作业条件: 1)利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 2.4.2避雷引下线明敷设作业条件: 1)支架安装完毕。 2)建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3)土建外装修完毕。 2.4. 3接地干线作业条件: 1)支架安装完毕。 2)保护管已预埋。 3)土建抹灰完毕。 2.4.4支架安装作业条件: 1)各种支架已运到现场。 2)结构工程已经完成。

3)室外必须有脚手架或爬梯。 三、材料质量控制要点 3.1防雷引下线暗(明)敷设 3.1.1焊接而不够,焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改。 3.1.2漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 3.1.3主筋错位,应及时纠正。 3.1.4引下线不垂宜,超出允许偏差。引下线应横平竖直,超差应及时纠正。 3.2接地干线安装。 3.2.1扁钢不平直,应重新进行调整。 3.2.2接地端子漏垫弹簧垫,应及时补齐。 3.2.3焊口有夹渣、咬肉、裂纹、气孔及焊渣处理不干净等现象。应按规范要求修补更改 3.2. 4漏刷防锈漆和面漆,应及时补刷。 四、施工工艺 4.1避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)一支架安装一避雷引下线敷设固定一避雷引下线连4. 1接一防腐处理一标识一检测验收 4.2避雷引下线敷设应符合下列规泄: 4.2. 1接地引下线扁钢截而不得小于25mmX 4mm;圆钢直径不得小于12mm。 4.2. 2接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试。 4.2. 3断接卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.4利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。现浇混凝上内敷设引下线不做防腐处理。 4.2.5建筑物的金属构件(如消防梯、烟囱的铁爬梯等)可作为引下线,但所有金属部件之间均应连成电气通路。 4.2.6接地引下线沿建筑的外墙敷设时,从接闪器到接地体,引下线的敷设路径,应尽可能短而直。根据建筑物的具体情况不可能宜线引下时,也可以弯曲,但应注意弯曲开口处的距离不得等于或小于弯曲部线段实际长度的0. 1倍。引下线也可以暗装,但截而应加大一级,暗装时还应注意墙内苴它金属构件的距离。 4. 2.7明敷接地引下线的支持件间距应均匀,水平直线部分0.5?1.5m,垂直直线部分 1.5?3m,弯曲部分0. 3?0. 5nu

机房防雷接地施工工艺

编号: 机房防雷接地系统施工工艺 要求 ?浪涌保护器的规格、型号应符合设计要求,浪涌保护器安装位置、安装方式应符合 设计要求或产品安装说明书的要求 ?接地装置的规格、型号必须符合设计要求,并有相关机构出具的检测报告。 ?测试仪表应为接地电阻测试仪,量程在0.001~100Ω时,精度应为±2%(读数+2 个数)。 ?为保持稳定的系统信号及可靠的安全接地,机房内所有电源插座的极性必须保持一 致。 ?严禁在电源插座内将交流工作地与安全地连接在一起。 施工机具 电工组合工具、手锤、钢锯、电锤、冲击钻、电气焊机具、卷尺、小线、线坠、卷尺、粉线袋、大绳、绞磨(或倒链)、紧线器、铁镐、铁锹等。 作业条件 ?地面找平、防锈等施工已经完毕。 ?地板下均压环及静电带施工应配合桥架、配线及防静电地板等施工进行,项目经理 根据工程进度,合理安排接地系统与其他施工工序衔接,避免交叉打架现象。 ?各预留接地线预留到位。 技术准备 ?施工图纸和技术资料齐全。 ?施工方案编制完毕并经审批。 ?施工前应组织施工人员熟悉图纸、方案,并进行安全、技术交底。

操作工艺 工艺流程: 等电位均压带→汇流排施工→大楼接地体电阻测试→接地体制作→电源防雷器安装→信号防雷器安装→分项验收。 等电位均压带制作 主机房和辅助区的地板或地面应有静电泄放措施和接地构造,防静电地板、地面的表面电阻或体积电阻值应为2.5×104~1.0×109Ω,且应具有防火、环保、耐污耐磨性能。 等电位联结网格应采用截面积不小于25mm2的铜带或裸铜线,并应在防静电活动地板下构成边长为0.6~3m的矩形网格。铜排之间连接采用钻孔,螺丝拧紧,要求更高的采用氧焊焊接。 每台电子信息设备(机柜)应采用两根不同长度的 等电位联结导体就近与等电位联结网格连接。机房四个 角的静电地板支撑架应采用不小于6 mm2的铜芯线连接 到均压环上。 等电位连接带应与地绝缘悬浮安装。 接地引线与接地极相连之前,宜安装接地连接箱, 作为接地阻值的测试点。

避雷引下线敷设标准

ICS Q/ZXJZ 避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准

目次 1 适用范围.............................................................. 2 引用标准 ............................................................... 3 施工准备 ............................................................... 4 操作工艺 ............................................................... 5 质量控制 ............................................................... 6 质量标准 ............................................................... 7 成品保护 ...............................................................

避雷引下线和变配电室接地干线敷设工程施工工艺标准 1 适用范围 本工艺标准适用于建筑物避雷接地引下线和变配电室接地干线安装工程。 2 引用标准 建筑电气工程施工质量验收规范 GB50303-2002 3 施工准备 3.1 所用材料的质量、技术性能必须符合设计要求和施工规范的规定。 3.2 镀锌钢材有扁钢、圆钢等,使用时应采用热镀锌材料,规格应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。 3.3 辅料有螺栓、垫圈、弹簧垫圈、支架、电焊条、预埋铁件、小线、水泥、砂子、塑料管、黄油漆、绿油漆、防腐漆、银粉漆等。 3.4 作业条件 3.4.1 避雷引下线暗敷设作业条件: 3.4.1.1 利用主筋作引下线时,墙、柱钢筋已绑扎完。 3.4.1.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2 避雷引下线明敷设作业条件: 3.4.2.1 支架安装完毕。 3.4.2.2 建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。 3.4.2.3 土建外装修完毕。 3.4.3 接地干线作业条件: 3.4.3.1 支架安装完毕。 3.4.3.2 保护管已预埋。 3.4.3.3 土建抹灰完毕。 3.4.4 支架安装作业条件: 3.4.4.1 各种支架已运到现场。 3.4.4.2 结构工程已经完成。 3.4.4.3 室外必须有脚手架或爬梯。 3.5 主要机具:常用电工工具、钢锯、锯条、电焊机、电焊工具、压力案子、电锤、冲击钻等。 4 操作工艺 4.1 避雷引下线安装工艺流程: 测量弹线定位(明)→支架安装→避雷引下线敷设固定→避雷引下线连接→防腐处理→标识→检测验收 4.2 避雷引下线敷设应符合下列规定: 4.2.1 接地引下线扁钢截面不得小于25mm×4mm;圆钢直径不得小于 12mm。 4.2.2 接地引下线必须按设计要求标高位置做断接卡子或测试点。断接 卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 4.2.3 利用主筋暗敷引下线时,每条引下线不得少于二根主筋。 4.2.4 现浇混凝土内敷设引下线不做防腐处理。

防雷接地施工方案

防雷接地施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 中铁五局深圳地铁6号线二期主体工程6111标五工区项目部

目录

一、编制依据及范围 (1)编制依据: 1)施工图纸:深圳市城市轨道交通6号线二期工程施工图设计第十八篇停车场第七册电力设计第一分册运用库第一部分运用库2区、咽喉区综合接地 2)图纸会审记录及设计变更; 3)《建筑电气工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 4)《建筑电气通用图集》 92DQ13; 5)《常用电气设备安装》; 6)《等电位联结安装》 02D501-2 7)《建筑工程资料管理规程》DBJ01-51-2003 (2)编制范围 本方案的编制范围为深圳地铁6号线二期工程6111标民乐停车场运用库的防雷接地系统工程。 二、工程概况 (1)工程概况: 深圳地铁6号线民乐停车场运用库防雷接地系统为利用桩基、承台、地梁等主筋(不小于18)通过焊接连通作为接地体,利用柱内主筋作为防雷引下线,利用屋面自然钢筋焊接连通及在

女儿墙上敷设16镀锌钢筋作为防雷网,整个防雷系统接地电阻不大于1欧姆。 (2)现场布置情况: 电气材料、成品堆放区位置等详见下图:施工现场平面布置图(4)工作难点: 1)管理方面的难点: 结构工程中电气施工队伍与土建队伍的配合、交叉作业等方面,给水电施工在人员管理、现场材料的堆放、现场施工等方面都要有相应的管理措施。 2)技术难点: 本工程需要焊接的数量大、焊接点多、施工中需着重控制预留点的标高、以保证各电位、各系统安装的准确。 三、防雷接地系统方式 本工程按三类防雷设计。电气接地系统采用TN-S的接地型式。民乐停车场内的低压电气设备的工作接地、保护接地、防雷接地、电子信息系统接地共用接地装置,接地电阻不大于1欧姆。 所有进出运用库的金属管线都进行总电位连接。建筑物的防雷装置应满足防直击雷、防雷电感应及雷电波的浸入。在屋顶沿女儿墙采用φ16热镀锌圆钢作避雷带。突出屋面的所有金属构建、金属物体等均与避雷带可靠焊接。突出屋面的所有非金属构筑物或管道均在其上方装设避雷带。利用建筑物钢筋混凝土柱内两根φ18以上主筋通

防雷、接地施工工艺

防雷、接地施工工艺 2008-9-1【大中小】【打印】 (1)概述 民用建筑工程防雷设防分三级,屋顶一般采用25×4热镀锌扁钢作为避雷带沿女儿墙四周敷设,25×4热镀锌扁钢避雷带支持卡子间距为1米左右,但必须一致,转角处悬空段不大于1米,避雷带高出屋面装饰或女儿墙0.15米,同时屋面采用25×4热镀锌扁钢组成不等避雷网格。避雷网格沿屋面敷设,所有高出屋面的各种金属构件均需与避雷带焊接相连。 目前,一般民用建筑利用结构柱内或剪力墙内主钢筋作为引下线,钢筋上下焊接相连,直径大于16毫米二根为一组,柱子上端预埋100×100×8钢板,用于柱子内主钢筋与避雷带 连接的转换。 工程接地体形式主要有人工接地体和利用基础作为接地体的形式。利用承台钢筋网、桩基钢筋连接构成等电位接地网络,接地电阻不大于1欧姆。 每层建筑物外墙连续梁内钢筋与楼层钢筋焊接成一体形成均压环,并与引下线可靠相连,外墙上的金属门窗、金属结构、外墙栏杆与均压环相连接以防侧击雷。 近几年,等电位联结要求日益严格,主要有总等电位联结、辅助等电位联结、局部等电位联结。机房、卫生间设备、金属管线等一般要作等电位接地。 (2)施工流程 施工准备→接地装置安装→引下线安装→避雷带支架制作安装→避雷网安装→接地电阻 测试 (3)技术措施 材料齐全且符合设计要求,施工机具配备充足,施工图纸已对施工班组进行技术交底。 (4)主要施工方法 防雷接地工程包括接地装置、防雷引下线及避雷带的安装。施工采用标准为《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92) 1)接地装置 a.按照设计图尺寸位置要求,将底板内两条结构主筋焊接连通,并与所经桩台及柱内的有关钢筋焊接(不同标高处利用两根竖向结构上下贯通),并将两根主筋用油漆做好标记, 便于引出和检查。

防雷接地与接地装置施工工艺标准

1.1.1防雷接地及接地装置安装 1.1.1.1材料要求 1所有金属材料均使用镀锌件,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、卡子、螺丝、螺栓、垫片等。 2卡子最好采用顶卡式,且应具有强度,不易变形。 3引下线甩出女儿墙处采用2根Φ12的镀锌圆钢。 4当设计无要求时,接地装置的材料采用为钢材,热浸镀锌,最小允许规格、尺寸见表3-14。 种类规格及单位 地上地下 室室外交流电流回路直流电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12 扁钢 截面(mm2)60 100 100 100 厚度(mm) 3 4 4.0 6.0 角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4.0 6.0 钢管壁厚(mm) 2.5 2.5 3.5 4.5 1.1.1.2焊接要求 1连接应采用焊接,焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净 后,刷沥青做防腐处理。

2采用搭接焊时,其焊接长度如下: 1)镀锌扁钢焊接长度不得小于其宽度的2倍,且至少焊三边,煨弯不能太死,直线段不得有明显弯曲,并应立放。 2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,并应双面施焊。 3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍。 4)镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在接触部位两侧进行焊接外,还应将扁钢本身弯成弧形(或直角)与钢管(或角钢)焊接。 5)扁钢接地线做T型焊接时,暗敷设时可扭弯搭接焊接或采用T型焊接加辅助焊片,以保证其搭焊长度,明敷设时采用90度立弯搭接焊接。 6)每种焊接方法应保证同一工程焊接处的搭接长度一致,尤其在明装做法时,更应严格要求。 1.1.1.3接地装置 1人工接地体

防雷引下线安装方案

防雷引下线安装方案 1)工艺流程:调直引下线→与接地体连接→引下线做标志→验收 2)防雷引下线暗敷设: 根据设计要求,利用建筑物框架柱内对角四根主筋作为引下线,按照设计图纸中的指定位置施工,引下线上端与避雷带焊接,下端与建筑物桩基、基础底梁及基础底板轴线上的上下两层钢筋内的两根主筋焊接。 (1)按照设计指定的框架柱,利用框架柱内对角的两根主筋(直径不小于Φ16mm)作引下线,并在基础处与桩基钢筋、基础圈梁连接,做电气联通。每层用油漆在引下线上作好标识,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出一定长度的引下线,搭接长度不应小于100mm。引下线与接地极连接参见图10.6-14。 (2)按照规范要求的位置,在距地面0.5m处做测试点。断接线卡子所用螺栓的直径不得小于10mm,并需加镀锌垫圈和镀锌弹簧垫圈。 (3)及时将引下线的下端与接地体焊接好,或与断接卡子连接好。随着建筑物的逐步增高,将引下线敷设于建筑物内至屋顶为止。如需接头则应进行焊接,焊接后应敲掉药皮并刷防锈漆和面漆(现浇混凝土除外),并请有关人员进行隐检验收,做好记录。 (4)利用主筋(直径不少于Ф16mm)作引下线时,按设计要求找出全部主筋位置,用油漆作好标记,按设计位置标高做好焊好测试点,随钢筋逐层串接至顶层,焊接出一定长度的引下线至接闪器,搭接长度不应小于6D,做完后请有关人员进行隐检,做好隐检记录。

4)引下线安装质量要求 (1)利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点,测试点距地0.5米。 (2)测试接地装置的接地电阻值必须符合设计要求,及不大于1欧姆。 (3)引下线与接地装置及避雷带的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: ①扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; ②圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ③圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; ④扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊; ⑤除埋设在混凝土中焊接接头外,有防腐措施。

防雷接地施工流程及工艺做法

防雷接地施工流程及工艺做法 防雷接地系统简介 外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现, 后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网基础接地网主要是指地下室底板钢 筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。 (2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。

(4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。 (3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m 及25m。 等电位等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。

防雷接地及接地装置施工工艺

防雷接地及接地装置施工工艺 1 . 1 . 1 1.1.1.1材料 1 防雷接地及接地安装要求镀锌件用于所有金属材料,如圆钢、角钢、扁钢、钢管、夹子、螺钉、螺栓、垫片等。2 3 4 夹最好使用顶夹,且应具有强度,不易变形引下线用两根φ12镀锌圆钢从女儿墙中抛出。 当不需要设计时,接地装置应由钢制成并热浸镀锌。最小允许规格和尺寸如表3-14所示。 最小允许规格、尺寸(mm)表3-14上、下地面和DC电流回路圆钢直径(mm) 6 8 10 12截面(mm2) 60 100 100 100扁钢厚度(mm) 3 4 4.0 6.0角钢厚度(mm) 2.0 2.5 4 .06.0钢管壁厚(mm)2 . 52 . 53 . 54 . 5 1.1.1.2焊接要求1 连接焊缝涂层敲干净后,刷沥青进行防腐处理。 防雷接地焊接要求:①双面焊接,焊接长度大于6D(2)焊接点光滑平整无咬肉、夹渣、渗漏现象,清除涂层,防银粉腐蚀镀锌圆钢双面焊接采用搭接焊时,焊接长度应如下:1)镀锌扁钢的焊接长度不应小于其宽度的2倍,且至少应焊接三面。煨弯不得过死,直段不得有明显弯曲,并应直立2)镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍,且应双面焊接3)镀锌圆钢与镀锌圆钢焊接,焊接长度为圆钢直径的6倍4)镀锌扁钢焊接在镀锌钢管(或角钢)上时,为了保证连接可靠,除了在接触部位的两侧进行焊接外,扁钢本身应弯曲成弧形(或直角)并焊接在钢管(或

角钢)上 5)扁钢接地线为T形焊,暗敷设可采用扭搭接焊或采用T形焊和辅助焊件,为保证搭接焊长度,明敷设采用90度垂直弯曲搭接焊 6)每种焊接方法应保证在同一工程的焊接处有相同的搭接长度,特别是开放式安装方法,这是严格要求的。1.1.1.3接地装置 1 人工接地体 1)应为角钢或圆钢,长度不小于2.5m,间距不小于5m,顶部成锐角。 2)埋设时,应挖深0.8 ~ 1m、宽0.5m的沟槽,沟槽顶部宽,底部窄。打桩时,应采取措施防止接地角钢或圆钢开裂。接地体应垂直设置,无偏差,顶部为600毫米;在地面上。 3)接地体应焊接,并用镀锌扁钢连接。扁钢应放在一边。与接地体连接的位置应距接地体顶部100毫米。焊接应符合上述条款的要求,连接长度应足够长。 4)接地体的埋设位置离建筑物不应小于1.5m。如遇垃圾灰,应分层换土夯实。 5)当接地装置必须埋在建筑物出入口或人行道小于3m时,应在接地装置上铺设均匀压力带法或50-90mm沥青层,其宽度应超过接地装置2m。 2 自然接地体 1)采用防水楼板钢筋或深基础作为接地体,楼板钢筋应按设计要求

防雷接地的施工流程及工艺做法(图文)

外部防雷保护装置的组成:接闪器、引下线及接地网。 内部防雷保护装置的组成:等电位、电涌保护器等。 预防的对象:直击雷、侧击雷、雷电波侵入、雷电反击等。前两者主要通过外部防雷保护装置实现,后两者主要通过内部防雷保护装置实现。 简图示意: 防雷系统的一般施工工艺流程: 施工流程实例解读基础接地网 基础接地网主要是指地下室底板钢筋将所有引下线串联在一起,然后通过桩基础中的引下线导入大地的一种防护措施,实测接地电阻不大于1Ω。 (1)接地网必须与所有引下线用不小于Φ10的钢筋或圆钢连接,将所有的引下线串联在一起。

(2)接地网中如果钢筋采用绑扎,需将两搭接的钢筋进行焊接连接;交叉的钢筋连接采用不小于Φ10的钢筋或圆钢跨接连接;跨接钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d。 (3)接地网焊接施工时,采用双面焊时,焊缝长度≥6d,单面焊接时焊接长度≥12d,所有焊缝必须饱满。 (4)预留强弱电井、电梯、各种机房的等电位接地点,采用40×4的镀锌扁钢。 接地网与引下线的串联连接,及其电梯强弱电井等电位的预留。(每栋地面以上,必须留有2个以上的接地电阻测试点) 接地网钢筋焊接:

引下线 (1)采用2根不小于Φ16(或4根小于Φ16且大于Φ10)的竖向钢筋与地梁钢筋、柱筋连接。 (2)跨接线采用不小于Φ10的圆钢焊接,双面焊接焊缝长度大于圆钢直径6d,单面焊大于12d,圆钢弯曲半径大于圆钢直径6d,并用油漆标记方便查找。

(3)主筋冷搭接处必须焊接、丝接必须跨接焊接,当主筋连接采用压力焊时其接头处可不焊跨接线及其它的焊接处理。 (4)一类到三类防雷建筑物引下线的间距分别不能超过12m、18m及25m。 等电位 等电位主要包括总等电位联结(MEB)、辅助等电位联结(SEB)及局部等电位联结(LEB)。 (1)等电位联结端子板及联结线宜采用铜质材料,其截面积一定要符合规范要求。一般情况下,等电位端子板的截面积在满足机械强度的前提下,不得小于所接联结线的截面积;联结线截面积不得小于?S(PE线),具体情况需根据实际情况进行确定。 (2)一般情况下,等电位联结安装金属管道连接处不需要跨接,给水系统中水表处需要加跨接线;对于电源进线都需要做各自的等电位联结,所有等电位联结系统之间应就近相互连通,使整个建筑物的电气装置处于同一个电位水平上;针对浴室的等电位联结,如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE 线联结;如果存在,浴室内的局部等电位联结必须与PE线联结。 (3)等电位联结端子板应采用螺栓联结,以便拆卸进行定期检查;等电位联结线采用搭接焊时:如果是扁钢,其搭接长度不小于其宽度的2倍,三面焊接;采用圆钢

建筑物防雷引下线的一般规定

建筑物防雷引下线的一般规定 1、引下线采用圆钢或扁钢(一般采用圆钢),其尺寸不应小于下列数值: 圆钢直径为8mm; 扁钢截面为48`mm^2`; 扁钢厚度为4mm. 装设在烟囱上的引下线,其尺寸不应小于下列数值: 圆钢直径为12mm; 扁钢截面为100`mm^2`; 扁钢厚度为4mm. 2、引下线应镀锌,焊接处应涂防腐漆,但利用混凝土中钢筋作引下线除外。在腐蚀性较强的场所,还应适当加大截面或采取其他的防腐措施。 3、引下线应沿建筑物外墙敷设,并经最短路径接地,建筑艺术要求较高者也可暗敷,但截面应加大一级。 4、建筑物的金属构件(如消防梯等),金属烟囱、烟囱的金属爬梯等可作为引下线,但其所有部件之间均应连成电气通路。 5、采用多根专设引下线时,为了便于测量接地电阻以及检查引下线、接地线的连接状况,宜在各引下线距地面1.8m以下处设置断接卡。 6、利用建、构筑物钢筋混凝土中的钢筋作为防雷引下线时,其上部(屋顶上)应与接闪器焊接,下部在室外地坪下0.8~1m处焊出一根D12mm

或40mm×4mm镀锌导体,此导体伸向室外距外墙皮的距离宜不小于1m,并应符合下列要求: (1)当钢筋直径为16mm及以上时,应利用两根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 (2)当钢筋直径为10mm及以上时,应利用四根钢筋(绑扎或焊接)作为一组引下线。 7、当建、构筑物钢筋混凝土内的钢筋具有贯通性连接(绑扎或焊接)并符合要求时,竖向钢筋可作为引下线;横向钢筋若与引下线有可靠连接(绑扎或焊接)时可作为均压环。 8、在易受机械损坏的地方,地面上约1.7m至地面下0.3m的这一段引下线应加保护设施。

防雷接地施工专项施工方案

防雷接地专项施工方案 一、编制依据与相关文件 (1)通信行业标准《电信专用房屋设计规》 (2)信息产业部《通信局(站)雷电过电压保护工程设计规》 (3)国家标准《建筑物防雷设计规》GB50057-94 (4)国家标准《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 (5)IEC61024《建筑物防雷》 (6)EC61312《雷电电磁脉冲的防护》 (7)JGJ/T16-92《民用建筑电气设计规》 (8)ITU K25《光缆的防雷》 (9)GB50057-94《建筑物防雷设计规》 (10)GB50174-93《电子计算机机房设计规》 (11)GB50200-94《有线电视系统工程技术规》 (12)GB50198-94《民用闭路监视电视系统工程技术规》 (13)GB/T50311-2000《建筑与建筑群综合布线系统工程设计规》 (14)YD2011-93《微波站防雷与接地设计规》 (15)YD5078-98《通信工程电源系统防雷技术规》 (16)XQ3-2000《气象信息系统雷击电磁脉冲防护规》 (17)防雷接地相关图纸及资料 防雷接地概述 雷电流的时间虽然短暂,但它巨大的破坏性是目前人类还无法控制的,现阶段通过人力主动化解雷电的危害,还是不现实的,只能通过努力被动地将雷击的能量给予阻挡并将它泄放入,以避免所带来的灾害。雷击和线路过电压会出现多种有害的效应,基本上会有以下几种表现形式:直击雷击、感应雷击、电磁脉冲辐射、雷电过电压侵入和反击。雷击及过电压的保护是一项系统的工作,需要根

据不同的特性给予相应而全面的防护。 完善系统防雷方案包括外部防雷和部防雷两个方面: 外部防雷包括避雷针、避雷带、引下线、接地极等等,其主要的功能是为了确保建筑物本体免受直击雷的侵袭,将可能击中建筑物的雷电通过避雷针、避雷带、引下线等。 部防雷系统是为保护建筑物部的设备以及人员的安全而设置的。在需要保护设备的前端安装合适的避雷器,使设备、线路与形成一个有条件的等电位体。将可能进入的雷电流阻拦在外,将因雷击而使部设施所感应到的雷电流得以安全泄放入地,确保后接设备的安全。 二、作业的准备工作及条件 1.1.1作业人员的资质要求: 1.1.2所有施工人员必须经过三级安全考试并合格。 1.1.3所有施工人员必须经过体检合格方可施工作业。 1.1.4特殊工种必须持证上岗。 1.1.5作业组长要有安装过主厂房防雷接地的经验,工作认真负责,并能组织 好本组人员完成所承担的作业任务。 1.1.6组员要有一定的电气安装经验,听从指挥,积极肯干。 1.1.7作业机械、工具、仪器、仪表要求: 11.8电焊机.冲击钻等电动工具性能稳定,能满足现场使用。 1.1.9仪器、仪表等要经校验合格,并在有效期使用。 1..2作业技术交底的安排

相关文档
相关文档 最新文档