节能保温强制性条文

建筑节能工程施工质量验收规范(强制性条文)

编号:GB50411-2007

1.0.5单位工程竣工验收在建筑节能分部工程验收合格后进行。

3.1.2参与工程建设各方不得任意变更建筑节能施工图设计。当确实需要变更时,应与设计单位洽商,办理设计变更手续。

当变更可能影响节能效果时,设计变更应获得原审查机构的审查同意;并应获得监理或建设单位的确认。

条文说明由于材料供应、工艺改变等原因,建筑工程施工中可能改变节能设计。为了避免这些改变影响节能效果,故需要对涉及节能的变更加以限制。本条规定,如确需改变时,应事先得到设计单位的书面认可。此时设计单位应认真核算并确认变更对节能带来的影响,出具洽商或设计变更,并承担相应的责任。

当变更对于节能效果带来的影响较大,有可能使得该工程达不到原定节能目标时,原设计单位也不能自行确定是否应该同意这种变更。此时应报原负责节能设计审查的机构审查同意。确定变更后,并应获得监理或建设单位的确认。

3.3.1建筑节能工程施工应当按照经审查合格的设计文件和经审批的节能施工技术方案的要求施工。

条文说明本条是对节能工程施工的基本要求。设计文件和施工技术方案,是节能工程施工实际也是所有工程施工均应遵循的基本要求。注意对于设计文件,应当经过设计审查机构的审查,对于施工技术方案,则应通过建设或监理单位的审查。施工中的变更,同样应经过审查,见本规范相关章节。4.2.2用于墙体节能工程的保温材料、粘结材料、增强网等的复验应符合第4.1.5条规定。

检验方法:检查复验报告。

检查数量:同一厂家的同种类产品抽查不少于一组

条文说明墙体节能工程材料的复验项目已在本规范第4.1.5条中规定。此处列为主控项目,要求在验收时应检查材料的进场复验报告并确认其参数全部合格。本条规定的检查数量为最少抽样要求,即当有多个材料生产厂家时,每个材料生产厂家均应抽样复验,同一厂家的同种类产品抽查不少于一组。

4.2.7当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件试件,检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。

检验方法:检查检测报告

检查数量:按检验批抽样检查。每个检验批应抽查5%并不少于5件。

条文说明外墙保温层采用保温浆料做法时,由于施工现场的条件所限,保温浆料的配制与施工质量不易控制。为了检验浆料保温层的实际保温效果,本条规定应在施工中制作同条件试件,以检测其导热系数、干密度、压缩强度、软化系数和凝结时间。具体要求在本规范附录C中加以规定。

4.2.15严寒和寒冷地区外墙热桥部位,应按设计要求采取节能保温等隔热桥措施。

检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程检查记录;

检查数量:按不同热桥种类,每种抽查20%,并不少于5处。

5.2.2 幕墙的气密性能指标应符合设计规定的等级要求。当幕墙面积大于建筑外墙面积50%或3000m2时,应按本规范第15章的规定进行气密性能检测,检测结果应符合设计规定的等级要求。

密封条应镶嵌牢固、位置正确、对接严密。单元幕墙板块之间的密封应符合设计要求。开启扇应关闭严密。

检查方法:检查气密性能检测报告;查单元式幕墙安装隐蔽验收记录;观察及启闭检查。

检查数量:现场检查按检验批划分的检查数量抽查5%并不少于5件(处)。

条文说明幕墙的气密性能指标是幕墙节能的重要指标。一般,幕墙设计均规定有气密性能的等级要

求,幕墙产品应该符合要求。

但是,由于幕墙是特殊的产品,其性能需要现场的安装工艺来保证,所以一般要求进行建筑幕墙

的三个性能(气密、水密、抗风压性能)的检测。然而,多少面积的幕墙需要检测,工程建设国家标

准和行业标准一直都没有规定。由于幕墙的气密性能与节能关系重大,所以当建筑所设计的幕墙面积超过一定量后,应该对幕墙的气密性能进行检测。

在保证幕墙气密性能的材料中,密封条很重要,所以要求镶嵌牢固、位置正确、对接严密。

单元幕墙板块之间的密封一般采用密封条。单元板块间的缝隙有水平缝和垂直缝,而且还有水平缝和垂直缝交叉处的十字缝,为了保证这些缝隙的密封,单元式幕墙都有特殊的设计。所以施工时应

该严格按照设计进行安装,第一方面,需要密封条完整,尺寸满足要求;第二方面,单元板块必须安装到位,缝隙的尺寸不能偏大;第三方面,板块之间还需要在少数部位加装一些附件,并进行注胶密封,保证特殊部位的密封。

幕墙的开启扇是幕墙密封的另一关键部件。开启扇位置到位,密封条压缩合适,开启扇方能关闭

严密。由于幕墙的开启扇一般是平开窗或悬窗,气密性能比较好,只要关闭严密,可以保证其设计的

密封性能。

6.2.2建筑门窗玻璃应符合下列要求:

建筑门窗采用的玻璃品种、传热系数、可见光透射比和遮阳系数应符合设计要求。镀(贴)膜玻璃的安装方向、应正确。

检验方法:观察,检查施工记录,检查技术性能报告。

检查数量:按第6.1.8条执行。

条文说明门窗的节能很大程度上取决于门窗所用玻璃的形式(如单玻、双玻、三玻等)、种类(普通平板玻璃、浮法玻璃)及加工工艺(如单道密封、双道密封等),为了达到节能要求,建筑门窗采

用的玻璃品种、传热系数、可见光透射比和遮阳系数应符合设计要求。镀(贴)膜玻璃的安装方向、位置应正确。

7.2.2屋面保温隔热层的敷设方式、厚度、缝隙填充质量及屋面热桥部位的保温隔热做法,必须符合设计要求和标准的规定。

检验方法:观察检查、保温板或保温层采取针插法或剖开法用尺量其厚度。

检查数量:按第7.1.7条执行。

条文说明影响屋面保温隔热效果的主要因素除了保温隔热材料的性能以外,另一重要因素是保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位的处理等。在一般情况下,只要保温隔热材料的热工性能(导

热系数、密度或干密度)和厚度、敷设方式均达到设计标准要求,其保温隔热效果也基本上能达到设

计要求。因此,在7.2.1条按主控项目对保温隔热材料的热工性能进行控制外,本条要求对保温隔热材料的厚度、敷设方式以及热桥部位也按主控项目进行验收。

检查方法:对于保温隔热层的敷设方式、缝隙填充质量和热桥部位采取观察检查,检查敷设的方式、位置、缝隙填充的方式是否正确,是否符合设计要求和国家有关标准要求。保温隔热层的厚度可

采取钢针插入后用尺测量,也可采取将保温层切开用尺直接测量。具体采取哪种方法由验收人员根据实际情况选取。

8.2.2 地面节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层进行处理。基层应平整, 并符合保温层施工工艺的要求。

检验方法:对照设计和施工方案检查。

检查数量:按第8.1.6条执行。

9.2.3散热器恒温阀及其安装应符合下列规定:

1 散热器恒温阀应具有人工调节和设定室内温度的功能,并通过感应室温自动调节流经散热器的热水流量,实现室温自动恒定;

2 散热器恒温阀应水平安装,不应安装在狭小和封闭空间;

3 暗装散热器恒温阀应采用外置式温度传感器,并安装在空气流通的空间;安装内置传感器的恒温阀,不应被散热器或其他障碍物遮挡。

检验方法:观察检查。

检验数量:按散热器组数抽查5%,不得少于5组。

条文说明散热器恒温阀如果垂直安装或安装时如果被散热器或其他障碍物遮挡,恒温阀将不能真实反映出室内温度,也就不能及时调节进入散热器的水流量,从而达不到节能的目的。

9.2.10采暖系统安装完毕后,应在采暖期内与热源进行联合试运行和调试结果应符合设计要求,采暖房间温度相对于设计计算温度不得低于2℃,且不高于1℃。

检验方法:检查室内采暖系统试运行和调试记录。

检查数量:按类别数量抽查10%,且均不得少于2件。

10.2.3组合式空调机组、柜式空调机组、新风机组、单元式空调机组的安装应符合下列规定:

1各种空调机组的型号、规格、台数及技术性能参数应符合施工图设计要求;

2安装位置和方向应正确,且与风管、送风静压箱、回风箱的连接应严密可靠;

3现场组装的组合式空调机组各功能段之间连接应严密,并应做漏风量的检测;

其漏风率必须符合现行国家标准《组合式空调机组》GB/T14294的规定;

4机组内的空气热交换器翅片和空气过滤器应清洁、完好。当设计未注明过滤器的阻力时,应满足粗效过滤器的初阻力≤50Pa(粒径≥5.0um,效率:80%>E≥20%);中效过滤器的初阻力≤80Pa(粒径≥1.0um,效率:70%>E≥20%)的要求。

检验方法:按设计施工图核对、观察检查,检查测试记录并查阅产品进场验收记录。

检验数量:按总数量抽查20%,且不得少于1台。

条文说明 1 组合式空调机组、柜式空调机组、单元式空调机组是空调系统中的重要末端设备,其型号、规格、台数及技术性能参数是否符合施工图设计要求,将直接影响空调场所的空调效果。事实表明,许多工程趋于降低设备的投资等原因,在采购、安装过程中,未经设计人员同意,就擅自改变了空调末端设备的型号、规格或台数及技术性能参数,其后果是所采用的设备外形尺寸偏大,给设备的维修带来了不便;设备重量超重,给建筑物带了安全隐患;耗电功率、风量、风压、冷量、热量等技术性能参数与施工图设计不匹配,造成了能耗大且空调效果不佳。因此,本条文对此进行了强调。

2 本条文对各种空调机组的安装位置和方向的正确性提出了要求,并要求机组与风管、送风静压箱、回风箱的连接应严密可靠,其目的是为了减少管道交叉、方便施工、减少漏风量,进而保证工程质量、满足使用要求、降低能耗。

3 一般大型空调机组由于体积大,不便于整体运输,常采用散装或组装功能段运至现场进行整体拼装的施工方法。由于加工质量和组装水平的不同,组装后机组的密封性能存在较大的差异,严重的漏风量不仅影响系统的使用功能,而且增加了能耗。同时,空调机组的漏风量测试也是工程设备验收的必要步骤之一。因此,现场组装的机组在安装完毕后,应进行漏风量的测试。

4 空气热交换器翅片在运输与安装过程中已被损坏和沾染污物,会增加空气阻力,影响热交换效率,增加系统的能耗。本条文还对粗、中效空气过滤器的阻力参数作出要求,主要目的是对空气过滤器的初阻力有所控制,以保证节能要求。

10.2.14通风与空调系统安装完毕,应进行通风机和空调机组等设备的单机试运转和调试,并应进行系统的风量平衡调试。单机试运行和调试结果应符合设计要求系统的总风量与设计风量的允许偏差不应大于10%,风口的风量与设计风量的允许偏差不应大于15%。检验方法:观察检查,核查试运转和调试记录。

检验数量:全数检查。

11.2.3锅炉的额定热效率、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数(COP)和综合部分负荷性能系数(IPLV)、单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的能效比(EER)、蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能参数,应符合施工图设计要求并满足国家现行有关标准的规定。

检验方法:按设计要求及有关国家现行标准核对有关设备的性能参数。

检验数量:全数检查。

条文说明强制性条文

锅炉的额定热效率、电机驱动压缩机的蒸气压缩循环冷水(热泵)机组的性能系数和综合部分负荷性能系数、单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组的能效比、蒸汽和热水型溴化锂吸收式机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组的性能参数,是反映上述设备节能效果的一个重要参数,其数值越大,节能效果就越好;反之,亦然。制定本条文的目的是为了强调业主或者施工单位在购买以上设备时,应保证它们的有关性能参数,符合施工图设计要求并满足国家现行有关标准的规定,进而促进高效、节能产品的市场,淘汰低效、落后产品的使用。以下摘录了国家现行有关标准对上述设备有关性能参数的规定值,供业主或者施工单位在购买和验收设备时参考。

11.2.5热源侧的电动两通调节阀、水力平衡阀、冷(热)量计量装置等自控阀门、仪表,其型号、规格、性能参数、材质应符合施工图设计要求,且安装方向应正确,位置应便于操作和观察。

检验方法:按设计图纸核对、观察检查,并查阅产品进场验收记录。

检验数量:全数检查。

条文说明本条文的说明参见本规范第10.2.7条的条文解析。

11.2.11空调与采暖系统冷热源和辅助设备及其管道和管网系统安装完毕后,系统试运行及调试必须符合下列规定:

1、冷热源和辅助设备必须进行单机试运转及调试;

2、冷热源和辅助设备必须同建筑物室内空调或采暖系统进行联合试运转及调试。

3、联合试运转及调试结果应符合设计要求,且允许偏差或规定值应符合11.2.11的有关规定。

12.2.2照明光源、灯具及其附属装置的选择必须符合设计要求,当设计无要求时,应符合《建筑照明设计标准》GB50034的相关规定。除满足上述规定外,安装前还应符合下列要求:

1 镇流器自身功耗不大于光源标称功率的15%,谐波含量不大于20%;

2气体放电灯的整体功率因数不得低于0.9;

检验方法:现场使用数字功率计检测。

检查数量:同批次同规格数量超过100套时抽查1%,不足100套时检查数量不小于1套。

条文说明照明耗电在各个国家的总发电量中占有很大的比例。目前,我国照明耗电大体占全国总发电量的10-12%,2001年我国总发电量为14332.5亿千瓦小时(度),年照明耗电达1433.25-1719.9亿度。为此,照明节电,具有重要意义。1998年1月1日我国颁布了节能法,其中包括照明节电。选择高效的照明光源、灯具及其附属装置直接关系到建筑照明系统的节能效果。

13.2.5 通风与空调的监测控制系统应成功运行,控制及故障报警功能应符合设计要求。

检验方法:在中央工作站使用黑盒法检测系统功能,或采用在直接数字控制器或通风与空调系统自带控制器上改变参数设定值和输入参数值,检测控制系统的投入情况及控制功能;在工作站或现场模拟故障,检测故障监视、记录和报警功能。

检查数量:按总数的20%抽样检测,不足5台全部检测。

15.0.5考虑到建筑节能工程的重要性,建筑节能工程分部工程质量验收,除了应在各相关分项工程验收合格的基础上进行技术资料检查外,增加了对主要节能构造、性能和功能的现场实体检验。在分部工程验收之前进行的这些检查,可以更真实地反映工程的节能性能。具体检查内容在各章均有规定。