1.可由单人值班或单人操作的高压设备,要求符合哪些条件?

1.答:(1)室内高压设备的隔离室设有遮栏,遮栏的高度在1.7m以上,安装牢固并加锁:
(2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)。
(见《变电安规》5.I.2)

2.什么叫“待用间隔”?“待用间隔”应如何管理?
2.答:“待用间隔”是指母线连接排、引线己接上母线的备用间隔。“待用间隔”应有名称、编号,并列入调度控制中心管辖范围。其隔离开关(刀闸)操作手柄、网门应加锁。
(见《变电安规》5.1.8)

3.施工队伍借用变电站高压室的钥匙,《安规》是如何规定的?
3.答:(1)变电站高压室的钥匙可以借给经批准的检修、施工队伍的工作负责人使用;
(2)应登记签名,当日工作结束后交还。
(见《变电安规》5.2.6)

4.倒闸操作过程中如果发生疑问,应该怎样做?
4.答:应立即停止操作并向发令人报告。待发令人再行许可后,方可进行操作。不准擅自更改操作票,不准随意解除闭锁装置。
(见《变电安规》5.3.6.5)

5.在电气设备上工作,保证安全的组织措施有哪些?
5.答:(1)现场勘察制度;
(2)工作票制度;
(3)工作许可制度;
(4)工作监护制度:
(5)工作间断、转移和终结制度
(见《变电安规》6.1)

6.什么是工作票“双签发”?
6.答:承发包工程中,工作票可实行“双签发”形式。签发工作票时,双方工作票签发人在工作票上分别签名,各自承担电力安全工作规程工作票签发人相应的安全责任。
(见《变电安规》6.3.7.6)

7.“一个电气连接部分”指的是什么?
7.答:所谓一个电气连接部分是指隔离开关同其他电气装置分开的部分。
(见《变电安规》6.3.8.1)
电气装置中,可以用

8.哪些设备同时停、送电,可使用同一张工作票?
8.答:若以下设备同时停、送电,可使用同一张工作票:
(1)属于同一电压等级、位于同一平面场所,工作中不会触及带电导体的几个电气连接部分。
(2)一台变压器停电检修,其断路器(开关)也配合检修。
(3)全站停电。
(见《变电安规》6.3.8.3)

9.工作票签发人,应具备哪些基本条件?
9.答:工作票签发人应是熟悉人员技术水平、设备情况、电力安全工作规程,并具有相关工作经验的生产领导人、技术人员或经本单位批准的人员。工作票签发人员名单应公布。
(见《变电安规》6.3.10.1)

10.专责监护人应具备哪些基本条件?
10.答:(1)具有相关工作经验
(2)熟悉设备情况和《安规》。
(见《变电安规》6.3.10.4)


11.什么

叫“间接验电”?在间接验电时,如何判断设备已经无电?
11.答:间接验电是通过设备的机械指示位置、电气指示、带电显示装置、仪表及各种遥测、遥信等信号的变化来判断是否有电的一种非直接验电的方式。
判断时,至少应有两个非同样原理或非同源的指示发生对应变化,且所有这些确定的指示均己同时发生对应变化,才能确认该设备己无电。
(见《变电安规》7.3.3)


12.哪些信号、仪表,如果指示有电,则禁止在设备上工作?
12.答:表示设备断开和允许进入间隔的信号电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
(见《变电安规》7.3.4)

13.装、拆时,对操作顺序各是怎样要求的?对接地线的连接质量有何要求?
13.答:(1)装设接地线必须先接接地端,后接导体端接地线的顺序与此相反。
(2)接地线必须接触良好,连接应可靠。
(见《变电安规》7.4.9)


14.在高压回路上工作,《安规》对接地线的移动或拆除,有何严格规定?
14.答:(1)严禁工作人员擅自移动或拆除接地线:
(2)高压回路上的工作,需要拆除全部或一部分接地线后始能进行工作者,必须征得运维人员的许可(根据调度员指令装设的接地线,必须征得调控人员的许可)方可进行;
(3)工作完毕后,应立即恢复接地。
(见《变电安规》7.4.11)


15.在室外构架上工作,应怎样正确悬挂标示牌?
15.答:(1)在工作地点邻近带电部分的横梁上,悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
(2)在作业人员上下铁架或梯子上,应悬挂“从此上下!”的标示牌。
(3)在邻近其他可能误登的带电架构上,登,高压危险!”的标示牌。
(见《变电安规》7.5.7)


16.线路停电检修时,值班调控人员或线路工作许可人必须要做到哪些工作?
16.答:(1)值班调控人员或线路工作许可人应将线路停电检修的工作班组数目、工作负责人姓名、工作地点和工作任务做好记录。
(2)工作结束时,应得到工作负责人(包括用户)的工作结束报告,确认所有工作班组均已竣工,接地线己拆除,作业人员已全部撤离线路,与记录核对无误并做好记录后,方可下令拆除变电站或发电厂内的安全措施,向线路送电。
(见《变电安规》8.2)


17.带电冲洗绝缘子串、瓷横担时,应注意哪些?
17.答:带电冲洗悬垂、耐张绝缘子串、瓷横担时,应从导线侧向横担侧依次冲洗。冲洗支柱绝缘子及绝缘瓷套时,应从下向上冲洗。
(见《变电安规》9.6.8)


18.带电作业工具应定期进行电气试验及机械试验,其试验周期是多少?
18.答:(1)电气试验:预防性试验一次,两次试验间隔半年。
(2)机械试验:绝

缘工具每年一次,金属工具两年
(见《变电安规》9.13.3.1)


19.因紧急需要,必须在转动着的电动机转子电阻回路上进行工作时,应采取哪些安全措施?
19.答:(1)应先提起碳刷或将电阻完全切除:
(2)工作时要戴绝缘手套或使用有绝缘把手的工具
(3)穿绝缘靴或站在绝缘垫上。
(见《变电安规》10.8)


20.工作人员在进入SF6配电装置室工作时,入口处若无SF6气体含量显示器,应如何处理?
20.答:(1)应先通风15min,并用检漏仪测量SF6气体含量合格。
(2)尽量避免一人进入SF6配电装置室进行巡视,不准一人进入从事检修工作。
(见《变电安规》11.6)

21.检修SF6电气设备工作结束后,为防止SF6影响人身健康,检修人员应做些什么?

21.答:检修人员应洗澡洗干净。
(见《变电安规》11.16)
把用过的工器具、防护用具清


22.检修人员欲从变电站直流母线取用试验电源,应如何进行?
22.答:(1)禁止从运行设备上直接取试验电源,熔丝配合要适当,要防止越级熔断总电源熔丝方可通电。
(2)试验用闸刀应有熔丝并带罩
(3)试验接线要经第二人复查后
(见《变电安规》13.18)

23.运维人员和非运维人员在高压回路上使用钳型电流表的测量工作,有什么规定?

23.答:运维人员在高压回路上使用钳形电流表的测量工作,应由两人进行。非运维人员测量时,应填用变电站(发电厂)第二种工作票。
(见《变电安规》14.3.1)


24.在作业现场开断电缆前,作业人员应采取的安全措施有哪些?
24.答:开断电缆以前,应与电缆走向图图纸核对相符,并使用专用仪器(如感应法)确切证实电缆无电后,用接地的带绝缘柄的铁钎钉入电缆芯后,方可工作。扶绝缘柄的人应戴绝缘手套并站在绝缘垫上,并采取防灼伤措施(如防护面具等)。使用远控电缆割刀开断电缆时,刀头应可靠接地,周边其他施工人员应临时撤离,远控操作人员应与刀头保持足够的安全距离,防止弧光和跨步电压伤人。
(见《变电安规》15.2.1.9)


25.在带电设备周围禁止使用哪些工具进行测量工作?
25.答:禁止使用:①钢卷尺②皮卷尺;③线尺(夹有金属丝者)进行测量工作。
(见《变电安规》16.1.8)


26.遇有电气设备着火时,应如何处理?
26.答:遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断,然后进行救火。
(见《变电安规》16.3.3)