文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 重庆市某小学运动场及环境工程(实施)施工组织设计

重庆市某小学运动场及环境工程(实施)施工组织设计

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!)

目录

第一章施工组织设计综合说明 (1)

1.1 工程概况 (1)

1.2 编制依据 (1)

1.3 编制范围 (2)

1.4 工程设计概要 (2)

1.5 施工现场条件 (4)

第二章施工组织部署 (5)

2.1 施工组织原则及项目经理部管理人员 (5)

2.2 施工总体目标 (6)

2.3 质量保证体系(附图) (6)

2.4 施工过程中的质量监控系统(附图) (7)

2.5 安全生产与文明施工管理体系(附图) (8)

2.6 主要的施工机械设备表 (8)

第三章施工平面布置 (9)

3.1 施工现场总平面布置及说明(附图) (9)

3.2 施工机械技术指标 (9)

3.3 临时设施布置 (10)

3.4 施工用电 (10)

3.5 施工临时用水 (11)

第四章主要工程的施工方法 (11)

4.1 总体施工步骤 (11)

4.2 施工测量、放线 (12)

4.3 土方开挖施工 (12)

4.4 填土及压实施工要点 (13)

4.5 运动场垫层及面层施工要点 (14)

4.6 钢筋砼工程施工要点 (14)

4.7 砖砌体施工要点 (17)

4.8 条石墙砌体施工要点 (17)

4.9 人行道、旗台、舞台地面施工要点 (18)

第五章施工进度计划与工期保证措施 (19)

5.1 施工进度计划编制说明 (19)

5.2 施工进度计划横道图及劳动力动态(附图) (20)

5.3 工期保证措施 (20)

第六章工程质量保证措施 (23)

6.1 施工组织设计的审批制度 (23)

6.2 技术、质量交底管理 (23)

6.3 技术复核与隐蔽工程验收 (23)

6.4 现场材料质量管理 (24)

6.5 混凝土级配及试件管理 (24)

6.6 计量器具管理 (25)

6.7 半成品、成品保护措施 (25)

6.8 样板制的规定 (25)

6.9 分部、分项工程质量评定 (26)

6.10 工程质量奖惩制度 (26)

6.11 竣工资料编制、移交 (27)

第七章安全生产保证措施 (27)

7.1 执行的主要安全技术规范、规程、标准 (27)

7.2 安全生产管理 (28)

第八章文明施工措施 (30)

8.1 现场文明施工措施 (30)

8.2 噪声控制措施 (32)

8.3 消防与治安保卫措施 (33)

8.4 环境保护措施 (34)

第九章季节性施工与降低成本措施 (34)

9.1 夏季施工措施 (34)

9.2 雨季施工措施 (35)

9.3 降低成本措施 (35)

第十章“四新”技术成果的应用 (35)

10.1 新技术的应用 (36)

10.2 新工艺的应用 (36)

10.3 新材料的应用 (36)

10.4 新设备的应用 (36)

第十一章建设工程回访制度与质量保修 (37)

第一章施工组织设计综合说明

1.1工程概况

拟扩建的XX路小学运动场及环境工程,位于本校校园内,运动场长向为东西向,场地中心±0.00=214.00,排水坡度向四周以0.4%坡度进入周边排水沟。

1.1.1 运动场包括:环形跑道长132m,宽78m;跑道内设足球场,长121.84m,宽56m;场地东南角设置供跳高、跳远使用的沙坑及助跑跑道。

1.1.2 环境工程包括:运动场周围排水沟;综合楼、教学楼一、教学楼二及教师住宅楼前面的挡土墙、条石栏杆、人行道面层;旗台、舞台面层;大门进入运动场、运动场进入教学楼,进入住宅,进入舞台、旗台的石砌踏步;舞台两侧的花池以及公示、阅报文化墙等。

本工程业主为XX路小学,由碚城建筑设计院设计,XX大正公司XX工作部作为招标代理机构,经区招投标办公室确认对本工程实行公开招标。

1.2编制依据

1.2.1 XX市XX区XX路小学运动场工程施工招标文书及答疑纪要。1.2.2 XX路小学运动场及环境工程施工图。

1.2.3 与本工程相关的、现行的、国家颁发的施工质量验收规范和《建筑工程施工质量统一验收标准》(GB)及《XX市文明施工标准》。

1.2.4 对施工场地调查所获取的相关资料,并结合本公司积累的施工经验和科技成果。

1.2.5 本施工组织设计中的尺寸单位除注明者外均以mm为单位。

1.3编制范围

按施工招标文书、答疑纪要和施工图所规定的招标内容为准。

1.4工程设计概要

1.4.1 运动场(环形跑道、足球场)

1.场地土石方平整工程:运动场中心设计标高为214.00,场地长向23为填方区,13为挖方区,本着“挖填平衡、不外运、不借土填方”的原则,可利用挖方区土方和已拆除的渔塘湾28#建筑垃圾及教师住宅、舞台前、教学楼前部份人行道挖除加上周边水沟挖基槽多余土方向填方区运、填、平、压实。运动场中心向四周排水,排水坡度0.4%进入周围排水沟,填方高度应考虑坡度因素。

因本着“挖填平衡、不外运、不借土填方”的原则,最终的场地标高可能对设计标高有所调整。

2.运动场面层工程:

跑道及足球场在素土压实面上铺150厚级配碎石层,上铺50厚砂石找平层,作二毡三油沥青类卷材防水层,再在防水层上整体浇筑150厚C30防水砼,在砼层上粘贴塑胶面层。

3.运动场东南角设置供跳高、跳远用的沙坑,沙坑作法由甲方决定,助跑跑道同运动场。

1.4.2 运动场周围环形排水沟

1.在整个运动场周围设置排水暗沟盖空格盖板,水沟内排水坡度1%排向原有的两条主排水沟。

2.排水沟垫层宽780,厚100,为C20砼整体浇筑。

3.排水沟净宽380,沟底宽480,厚100;沟墙净高370—1000,墙厚100,沟底、沟墙均为钢筋砼现浇,砼强度等级C20,钢筋采用Φ、Φ配置。

4.水沟盖板采用预制钢筋砼空格形盖板,盖板宽580(排水沟净宽加沟墙为580),板长500,板厚120,砼强度等级C20,采用2Φ10、2Φ14钢筋配置。

1.4.3 文化墙

1.在运动场外西端学校围墙一侧设置供阅报、公示之用的文化墙,墙长30m带斜屋面,高4.2m,采用柔性防水。

2.文化墙为砖砌体,墙厚240,高3.6m,页岩砖MU10,水泥砂浆M7.5。

3.墙长3m间距设钢筋砼立柱,并设横梁、斜梁、雨蓬,均为C20砼,钢筋采用I、II级。立柱基础深2m,砼C20。

4.原设计文化墙安装铝合金窗及白玻,校方提出可能变更,施工中与校方联系留置位置。

5.文化墙面层采用外墙面砖装饰。

1.4.4 条石砌挡土墙与石砌栏杆

1.由于运动场在原有位置上加长、加宽,需挖除教学楼二、综合楼一、舞台、教师住宅前面原走道的一部分,则应在以上位置砌筑重力式条石挡土墙,约500m3,墙高均在5m以内,砂浆采用M7.5。

2.挡墙上石砌栏杆,高620,其中栏杆帽120,采用条石一般加

工,砂浆M10。

1.4.5 人行道、旗台及舞台地面

1.教学楼一、综合楼一、教学楼二、教师住宅楼的前面人行道及旗台周边地面需进行改造。

2.人行道及旗台周边地面作法:在素土夯实基土上浇筑150厚C10砼垫层,上抹水泥砂浆结合层一道,1:2.5干硬性水泥砂浆结合层,面铺50厚广场砖。

3.舞台应高于地面,舞台基层作法同人行道,但面层采用水磨石地面。

1.4.6 花池

1.舞台人行道两侧设置花池两个,每个长10m,宽20cm,高450cm。

2.花池为青条石砌筑,表面加工,M10砂浆。

1.4.7 条石砌筑踏步

1.新建踏步共六道,一道设在学校大门与运动场之间宽25m的踏步;四道设置在教学楼二、舞台两侧;一道设置在教师住宅楼、教学楼一,宽均为2.5m。

2.踏步为青石扁光石砌,M10砂浆砌筑。

1.5施工现场条件

1.5.1 施工障碍物,运动场西南侧的二层砖混结构建筑已基本拆除,附近三棵大树待迁。

1.5.2 施工车辆可通过碚峡路支道进入学校大门,支路坡度较大,路面较窄。

1.5.3 可供布置施工临时设施的场地有限,应尽量减少临设面积。

1.5.4 施工用水、用电可在学校大门右侧就近解决;场地内有线、无线通讯条件良好。

第二章施工组织部署

2.1施工组织原则及项目经理部管理人员

公司重视本工程施工,拟按照“精干、高效、有权、有责”的原则,组建“XX路小学运动场工程施工项目部”,由组织协调能力强、管理水平高、实践经验丰富的优秀项目经理担任本项目部经理。

公司保证机械、周转性材料的投入,并选派工作认真、责任心强的工程师担任技术负责人。

抽调有优良业绩的施工员、质检员、安全员、材料员、预算员担任本项目部各项相关管理工作。

项目部管理人员表

2.2施工总体目标

2.2.1 工程质量目标:按GB及相应工程质量标准,达到合格等级。

2.2.2 工期目标:100天。

2.2.3 安全生产与文明施工目标:杜绝死亡、重伤事故,轻伤率千分之三之内;保证学校师生绝对安全;消灭重大设备和交通、火灾事故;争创“市级文明施工工地”称号。

2.2.4 技术经济指标:土建成本降低额要求达到5%。

2.3质量保证体系(附图)

为确保工程质量优良目标的实现,项目部在公司领导下深入开展全面质量工作和按已通过认证的ISO质量管理体系运作,施工全过程充分体现工程质量全员参加,全过程为对象,现代管理方法为手段的管理机制。

全面质量管理组织机构网络图

2.4施工过程中的质量监控系统(附图)

为了体现施工全过程质量始终处于严密的监控状态,由项目经理和技术主管负责,通过项目部质检员、施工员对各种材料、操作工艺、工序、分部、分项工程实现有效的监督与控制。

过程质量监控系统图

安全文明施工管理系统图

2.5安全生产与文明施工管理体系(附图)

为了保证在本工程中实现安全生产、文明施工的目标,除了现场全体工作人员严格、认真地执行安全生产规章制度外,还要贯彻执行《XX市建筑工地文明施工标准》十八条,在公司领导下,本工程的安全、文明施工管理工作落实到项目经理上,由项目经理负责具体实施。

2.6主要的施工机械设备表

第三章施工平面布置

3.1施工现场总平面布置及说明(附图)

3.1.1 拟建的学校运动场及环境工程位于XX路小学校园内,运动场东侧、北侧的挖方都减少了教学楼、综合楼的人行道宽度,拆除了原来的踏步,给师生正常教学和生活带来不便。

3.1.2 在开挖原人行道挡墙和土石方施工时,在没有恢复挡墙、栏杆之前应在施工地点设置安全挡板,防止师生意外跌落。

3.1.3 根据工程在校园内的位置,无法砌筑施工围墙,无法封闭施工,为了师生的安全和施工正常进行,凡构成危险的地段、区域均要设置钢管架、密目安全网。

3.1.4 可供布置施工临时建筑和堆放材料的场地较少,应尽量压缩临时建筑规模,砂、石、砖大宗材料堆放必须紧凑、整齐,不能影响校容。

3.1.5 在校园内施工,全体施工人员要文明礼貌,言行、举止、穿戴应严格要求,减少施工噪声及污水、粉尘污染,爱护校园绿化成果,车辆慢速行驶,安全行车。

3.2施工机械技术指标

3.2.1 砼施工用搅拌机、振动机械设备可以满足正常施工需要。3.2.2 钢筋加工机械、调直、切料、弯曲、焊接设备的技术指标均可满足施工要求。

3.2.3 经纬仪、水准仪精度能达到工程精度要求,填方压实机械可满足标准要求,载重车辆能满足材料运输需要。

3.3临时设施布置

3.3.1 在学校大门内右侧狭长地带设置办公室、钢筋房、水泥库及少量宿舍等施工临时设施。

3.3.2 在大门左侧的大树下,拟堆放砂、碎石、砖、条石等建筑材料。

3.3.3 主要的临时建筑及固定的施工设备布置,见总平面布置图。

3.4施工用电

3.4.1 临时用电计算

根据公式:

ZP动

S机=1.05×(K1 +K2∑S焊)

ηcosφ

58

S机=1.05×(0.7× +0.45×9 )=81KVA

0.86×0.65

S照= S机×0.1=8KVA

S额≥S机+S照=81+8=89KVA

式中:S机—施工机械功率与焊机容量之和。

S照—施工照明用电量。

S额—施工所需用的用量总量。

3.4.2 施工临时用电线路

1.本临时用电线路采用TN-S(三相五线制),由于工地配电线路较长,主线采用S=50mm2的BX型橡胶绝缘铜芯线。

2.砼搅拌机、钢筋加工机械用电回路,导线采用橡皮茼芯线BX-4×35+1×25mm2。

3.现场照明、办公室、库房用电回路,导线采用BX-4×16+1×10mm2。

4.线路均为明敷,架设,做好绝缘处理和穿UPVC管保护。

3.5施工临时用水

3.5.1 从学校提供的水管上,接一根DN50的水管作为施工、生活、消防主管。

3.5.2 到各施工地点的水管由主管接出,采用DN25钢管或橡胶软管向前延长。

3.5.3 施工废水经沉淀后通过Φ100PVC管排入校内原排污水沟。

第四章主要工程的施工方法

4.1总体施工步骤

4.2施工测量、放线

4.2.1 根据施工图设计和建设单位指定的运动场中心点,按照运动场平面图,测量放出直线跑道、曲线跑道的控制点,定出足球场中线、球门边线位置。

4.2.2 根据设计高程,参照实有等高线高程划定挖方区域和填方区域。

4.2.3 作运动场场地方格网,网边长20m,实测每个方格四角的挖、填高度并计算出总挖方、总填方量。

4.2.4 按照设计排水坡度0.4%,垫层厚度350mm,确定方格网每个网四角的实际挖、填标高并埋设用Φ14钢筋制作的高程标桩,以供挖填施工高程的控制和土方调配使用。

4.3土方开挖施工

4.3.1 由于运动场挖、填土石方总量不大,宜采用人工挖土方式,

手推车运输,人工填方、摊平,再使用多台振动式夯土机夯实。

4.3.2 土方开挖前,将施工区域内的地下、地上管、线及其他障碍物清理完毕,并挖临时排水沟。

4.3.3 土方开挖顺序应先从场地西侧挖方区和排水沟西半段开始,然后再挖北侧、东侧原人行道和排水沟东半段基槽土方。

4.3.4 排水沟基槽开挖根据深度和土质应放1:1.5边坡,可不支撑,挖出的土应堆放在槽边缘80cm以外。

4.4填土及压实施工要点

4.4.1 填土运输以人力手推车为主,将挖出的土方运至填方地点有序卸土并摊平。

4.4.2 填土应分层进行,每层厚度不大于30cm,尽量采用同类土填筑,如利用拆房建筑垃圾应填在下部。沟槽土方应预留砼沟竣工后的回填土量。

4.4.3 不得使用淤泥、树根、杂草和含有大量有机物和混有杂物的土作为填料。

4.4.4 采用的建筑垃圾作填料时,最大粒径不得超过每层铺填厚度的23。

4.4.5 分层填土摊平30cm厚,采用电动振动夯土机反复夯实4—5遍,分层厚度到20cm为止,密实度系数90%以上。

4.4.6 排水沟沟槽底部也应夯实2遍,为砼垫层创造稳定条件。4.4.7 本工程遵守“挖填平衡”的原则,场内及环境总挖方全部用于填方,最终的标高可能与设计标高有些出入,需要调整。

4.5运动场垫层及面层施工要点

运动场包括环形跑道、足球场、沙坑及助跑跑道。

运动场垫层由150厚级配碎石层、50厚砂石找平层、沥青类卷材层(二毡三油)和150厚C30防水砼土层组成。

4.5.1 级配碎石层

1.在已夯实的基层土上施工运动场垫层,首先摊铺150厚级配碎石层。

2.级配碎石可用未筛分的碎石和石屑组成,也可以由碎石添加粗砂组成,以加强其稳定性。

3.级配碎石的最大粒径30—40mm,不能过大,石质要求硬度高、无杂质。

4.按配合比准确配料,拌合均匀,不出现粗细颗粒离析现象。

5.级配碎石层铺平后应夯压密实。

4.5.2 防水砼层

1.防水砼层,砼强度等级C30,厚度150,应留设温度变形缝。

2.砼层施工要求另述,防水砼应在砼搅拌时掺入水泥重量12%的UEA-H微膨胀防水剂,防止砼自收缩和干缩引起的开裂,提高砼抗渗能力。

3.防水砼上铺塑胶面层,按厂家的施工说明粘贴。

4.6钢筋砼工程施工要点

钢筋砼工程包括:排水沟、文化墙柱、梁钢筋砼以及运动场、人行道、旗台、舞台砼垫层。

4.6.1 模板

1.工艺流程:

支文化墙构造柱模板

施工准备工作支文化墙横、斜梁模板质量检验

支排水沟沟墙模板

2.模板采用定型组合钢模板,模板及支撑应具有足够刚度,接缝严密,防止漏浆,模板与砼接触面应涂刷隔离剂。

3.为防止浇筑砼时模板膨胀,影响几何尺寸的准确性,模板应设拉条和采取加固处理措施。

4.钢筋绑扎完毕后,模板上口宽度要进行校正,并用木撑进行定位或在上口用卡具卡牢,保证水沟模板上口尺寸准确。

4.6.2 钢筋绑扎

1.工艺流程

划钢筋位置线→运钢筋到使用部位→绑扎钢筋→质量检验

2.钢筋的名称、质量及焊条、焊剂的性能必须符合设计要求,采用国家定点企业产品。钢筋表面应清洁,带片状老锈应予清除。

3.钢筋的规格、形状、尺寸、数量、间距、锚固长度、接头设置应符合强制性标准和验收规范的规定。

4.绑扎钢筋的缺扣、松扣数量不得超过绑扎总扣数的10%,且不应集中在一个区域。

5.弯钩角度朝向应符合规范和设计要求,搭接长度不小于规范要求。

6.箍筋制作和数量应符合设计,加密区要求应达到标准规定。

7.成型的钢筋要堆放整齐,防止钢筋变形、污染。

8.砼浇筑前对钢筋成品加垫带铁丝的水泥砂浆垫块,以保证钢筋保护层的厚度。

4.6.3 混凝土浇筑

1.工艺流程

按配合比计量→搅拌机拌合→出料→运输→浇筑→振捣→养护。

2.混凝土所用水泥采用富皇或富丰旋窑水泥,骨料、外加剂、混合料的规格、品种、质量应符合相关标准规定。

3.施工中应在建设方、监理方人员监证下取样,制成砼试块进行强度检验。

4.坚持砼配合比,对所用材料进行计量,出料砼应达到搅拌均匀、颜色一致、具有良好的和易性和准确的坍落度的质量标准。

5.运动场垫层中的防水砼层应在搅拌时加入水泥重量的12%UEA-H防水剂,以提高砼防水性能。

6.砼采用人力推斗车运输,从搅拌地至浇筑地延续时间尽量缩短,控制在20分钟内。

7.运动场砼垫层应分段、分区浇筑,为防止温度影响产生变形,大面积砼应按设计要求设置伸缩缝。

8.运动场、人行道、水沟垫层砼用平板振动器振捣密实。文化墙的柱、梁,水沟砼用插入式振动器振捣密实。

9.常温下施工砼强度达到设计强度70%,即可拆模。拆模操作