一、专业工程概况和特点

1.专业工程概况

,交通便利。场地地势平坦,地貌单元属黄淮冲积平原。小区总占地面积34184M2,总建筑面积83065M2,1#~11#商住楼基础采用CFG桩复合地基,设计桩径0.4米,桩端进入第五层以下粉土层。

所谓CFG桩(C指cement、F指Fly-ash、G指Gravel),即水泥粉煤灰碎石桩,是指由碎石、石屑、粉煤灰组成混合料,掺适量水进行拌合,采用各种成桩机械形成的桩体。通过调整水泥的用量及配比,可使桩体强度等级在C5~C20之间变化,最高可C25,相当于刚性桩。由于桩体刚度大,区别于一般柔性桩和水泥土类

桩,因此,常常在桩顶与基础之间铺设一层150mm~300mm厚的中、粗、级配砂石或碎石(称其为褥垫层),以利于桩间土发挥承载力,与桩组成复合地基。

CFG桩的特点是:改变桩长、桩径、桩距等设计参数,可使承载力提高幅度在250%~300%。对软土地基承载力提高更大;沉降量小,变形稳定快;工艺性好,灌注方便,易于控制施工质量;可节约大量水泥、钢材,利用工业废料,消耗大量粉煤灰,降低工程费用,与预制钢筋混凝土桩加固相比,可节省投资30%~40%。适用于多层和高层建筑地基,如砂土、粉土、松散填土、粉质黏土、黏土、淤泥质土的处理。

本小区采用的CFG桩桩长、桩径等设计参数详见下表:

水质分析结果表明:地下水对砼结构有微腐蚀性,对钢筋混凝土结构中的钢筋有弱腐蚀性.

抗震设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.10g。据本场地钻探、速波测试资料和《建筑抗震设计规范》4.1.6条,判断该场地为2类建

筑场地,场地土为中软场地土。综合分析地形地貌和岩特征,本场地为可进行建设一般场地。

CFG桩施工时,应注意避免缩径、断桩事故发生,以及对周围道路或建筑物产生影响,出现问题及时处理。应严格遵守“建筑地基处理技术规范JGJ79-2002”第9.2.4条,地基竣工验收时,承载力检验应采用复合地基载荷试验。

基槽开挖要分层、分段开挖,严禁超挖。在铺设砼底板前,对基底被破坏的软土予以清除。基坑完成后,应立即进行基坑的砼底板施工,以尽量缩短基坑暴露时间。

雨季进行基坑施工时,要采取防雨排水措施,防止地表水或管道水涌入基槽,基槽开挖后,应进行基槽检验。本工程在CFG桩施工前应进行成桩试验,复合地基承载力特征值和单桩竖向极限承载力标准值应由静载试验确定。

CFG桩应由相应施工资质和相应场地施工经验的施工单位施工,承载力特征值要通过现场荷载试验确定,CFG桩检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并应在施工结束28天后进行,抽取总桩数的1%且不少于3根来进行复合地基承载力荷载试验。

2.设计要求

(1)、根据《岩土工程勘察报告》(详勘阶段),结合现场实际情况,本工程采用CFG粉煤灰碎石桩复合地基,(4)层粉质粘土及以下各层皆可为桩端持力层。

(2)、CFG桩设计桩径400mm,有效桩长及数量详见各子项工程结施图纸。

(3)、桩顶铺填200厚3:7级配砂石褥垫层,褥垫层宽出基础边300.碎石最大粒径不大于30.

(4)、本工程要求CFG复合地基承载力特征值fspk及单桩竖向承载力特征值Ra 详细各子项工程结施图纸说明部分,其桩身砼强度等级不低于C20。

(5)、桩应由相应施工资格和相应场地施工经验的施工单位施工,正式施工前应在施工现场结合工程桩进行试桩,复合地基承载力特征值要通过现场荷载试验确定。

(6)、CFG桩检验应在桩身强度满足试验荷载条件时,并应在施工结束28天后进行,抽取总桩数的0.5%且不少于3根来进行复合地基承载力荷载试验。抽桩总数的0.5作单桩承载力试验.抽桩总数的20%作低应变动力测试.

(7)、必须严格按照设计要求及《建筑地基处理规范》(JGJ79-2002)要求施工。

(8)、先进行图纸交底会审,后施工。

(9)、施工单位在施工过程中应按规范严格操作过程,控制施工质量。

3.CFG桩基工程主要技术难点及关键点

桩基工程在施工过程中存在的技术难点及关键点主要为CFG桩位偏移控制、CFG 桩身桩头砼强度的控制、CFG桩身夹泥控制、CFG桩身气泡、CFG桩身断裂、CFG桩身外观形状不规则和成桩过程中出现的堵管、夹泥、缩径、断桩等现象。

4. CFG桩基工程施工操作方法

施工操作方法为:平整场地、测量放线、桩机就位、钻孔、砼搅拌、砼地泵输送砼、压灌砼。

5.CFG桩基工程施工工艺

施工工艺流程图详见下页:施工工艺流程图

施工工艺流程图

二、监理工作依据

一)监理依据

1.建设工程委托监理合同、项目施工招标文件、施工合同。

2.《工程测量规范》(GB50026-93)

3.《建设工程监理规范》(GB50319-2000)

4.《建筑桩基技术规范》JGJ94-94

5.《土方与爆破工程施工及验收规范》GBJ20183

6.《地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83

7.《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》JGJ4-80

8.《建筑地基处理技术规范》JGJ79-91

9.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

10.《地下工程防水技术规范》GBJ108-87

11.《混凝土结构工程施工及验收规范》GB50204-92

12.《建筑工程质量检查评定标准》BJ301-88

13.《混凝土质量控制标准》(GB50164-92)

14.《混凝土强度检验评定标准》(GBJ-107-87)

15.《建筑机械使用安全技术规范》JGJ33-86

16.《施工现场临时用电安全技术规范》JG46-88

17.《建筑工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93

18.其它现行的工程技术、施工验收标准及规范。

19.设计图纸及图纸会审记录,设计变更单。

20.有关桩基的专题会议、工地例会有关桩基技术决定。

二)工程质量标准及验收表式

1、基本规定

(1)水泥、粉煤灰、砂及碎石等原材料应符合设计要求。

(2)施工中应检查桩身混合料的配合比、坍落度和提拔钻杆速度、成孔深度、混合料灌入量等。

(3)施工结束后,应对桩顶标高、桩位、桩体质量、地基承载力以及褥垫层的质量做检查。

2、质量验收标准

水泥粉煤灰碎石桩复合地基的质量检验标准应符合下表1的规定。

表1见下页

表1.水泥粉煤灰碎石桩复合地基质量检验标准

表1

2)桩径允许偏差负值是指个别断面。

3、材料质量要求

(1)水泥宜采用32.5级普通硅酸水泥,详见设计要求。

(2)粉煤灰宜用II级粉煤灰,详见设计要求。

(3)碎石采用粒径20~50mm,松散容重1.39t/m3,杂质含量小于5%。

(4)石屑用粒径2.5~10mm, 松散容重1.47t/m3,杂质含量小于5%。

(5)混合材料配合比详见设计及试验要求。

4、应注意的质量问题

(1)桩体强度不足,产生原因分析:

1)卷扬机提升沉管线速度太快。

2)拔管太慢或留振时间过长。

(2)缩颈、断桩,产生原因分析:

1)连打时相互挤压。

2)上部有较硬的土层或中间夹有硬土层,由于振动性较大;隔桩跳打时,由于桩结硬强度不高。

5、监理验收

5.1监理验收资料

1)岩土工程勘察资料

2)临近建筑物和地下设施类型、分布及结构质量情况

3)设计图纸及有关说明

4)成桩工艺和成桩质量检查记录和工艺参数确认签证

5)桩位竣工图(包括桩长、桩径、垂直度、桩位偏差等)

6)地基承载力测试报告

7)桩身完整性测试报告

8)桩身强度测试报告

9)制桩施工记录

10)水泥粉煤灰碎石桩复合地基验收批质量记录

三、监理工作流程

根据“委托监理合同”中约定的监理工作范围,对桩基工程质量、进度、投资全

面控制,安全文明施工管理进行监督。

1.质量控制监理工作流程

(1)工程材料

①进场工程材料→②审核质保文件→③现场外观检查→④见证取样复试→(不合

格监督其退出现场,另选合格材料进场,重复②~④步骤)→⑤施工单位使用。

(2)施工测量

检查仪器检定证书→复测起始依据→审查场地控制网方案→监测场地控制网→复

核建筑物定位→复测放线→检查桩位放样。

(3)桩基施工过程质量控制

检查放样定位→检查钻机就位整平→检查钻杆垂直度→验收钻孔及成孔深度→检查砼配合比→终孔验收→旁站混凝土灌注。(见图1)

2.进度控制监理工作流程

根据施工合同要求,制订工程进度目标→审查施工单位工程进度计划→监督工程进度计划实施→过程中检查工程进度→(如有偏差,分析原因,采取纠偏措施,调整或修改原计划)→实现工程进度目标。

检查验收

图1 桩基施工全过程质量控制监理工作流程图

3.投资控制监理工作流程

桩基工程项目计划投资额(目标值)→实施中投资实际值与计划值比较→(如有偏差,分析原因,采取纠错措施)→实现计划目标值。

4.安全、文明施工监理

监督施工单位建立以项目经理为首分级负责的综合管理保证体系→控制施工人员的安全行为→控制物的不安全状态→作业环境的防护→树文明施工形象。

四、监理工作的控制要点及目标值

一)质量控制要点及目标值

1.事前控制

(1)审核施工方提交的CFG桩施工方案,针对本工程桩基施工的重点、难点,及施工方案中存在的薄弱环节,制定相应措施。

(2)注桩施工期间总包、专业分包管理人员落实情况及总、分包单位质保体系,要求其管理层次做到:“横向到边,纵向到底”,职责分明,环环相扣,并有充足

力量进行组织协调。

(3)检查施工期间特殊工种作业人员持证上岗情况及专业测量测试人员和其它技术人员的资质,杜绝无证上岗,资质不符现象。

(4)审查机械设备型号、数量情况,设备型号、数量应与施工组织设计相符。(5)材料控制:工程材料实施检查、复检制度,复检合格后方能使用。

2.事中控制

(1)成孔质量控制:主要控制桩位放样、孔径、垂直度、孔长等环节,其中:1)桩位放样:满堂布桩≤0.4D(D为桩径)。2)孔长允许偏差+100mm。

(2)成桩质量控制:主要控制桩径、桩位垂直度等,其中:

1)桩径:桩径允许偏差-20mm。

2)桩位垂直度:允许偏差值≤1.5%。

3)工程质量目标:桩基工程质量达到合格标准,并保证所有工程桩符合合格标准,且A类桩达97%,不允许出现III、IV类桩。

二)进度控制要点及目标值

1.以“严格管理、积极控制、监帮结合、认真负责”的方法,实行系统性、前瞻性、科学性管理。根据本工程实际,建立完整的监理进度控制体系。

2.审核施工单位《施工组织设计》中的进度保证措施有效性和组织体系合理性。检查进度网络计划的合理性和关键线路的准确性;现场布置(钻机分布、砼运输

路线等)的可行性。监督施工单位人员、材料及设备等进场计划落实。

3.建立形象进度表,督促施工单位严格按批准后的进度计划实施,全面动态了解进度计划的实施情况。

4.对周、月计划进度与实际进度的偏差,利用工地例会和组织现场进度协调会,分析原因,采取纠偏措施,必要时调整进度计划。并严禁为赶进度而影响工程质量。

5.经常向业主汇报工程实际进展情况,发现进度滞后时,及时要求施工单位查找原因并采取纠偏措施。

6.进度控制目标:严格控制在合同计划日历天数内完成。

三)投资控制要点及目标值

1.审查施工图预算,明确在桩基工程中的控制重点,编制桩基工程资金使用计划,并对桩基施工中的风险进行预测,分析可能发生索赔的诱因,制定防范措施,减少索赔。

2.协助业主履行合同义务,以使业主如期提交施工现场,及时提供设计图纸等技术资料;业主负责供应的材料、设备,按期、按质、按量供应;从而保障承包单位如期开工、连续施工,避免索赔。

3.进行桩基分项工程的(已完成的实物工程量)计量、复核。编制桩基工程已完工工程量汇总一览表、投资控制管理报表,定期向业主汇报。

4.依据合同审核施工单位所报实际完成合格工程量,并由项目总监签署工程量凭证,作为业主支付进度款的依据。

5.严格控制签证,凡涉及增加费用支出的停工、用工、使用机械台班、材料替代、材料调价的签证,经计量组认真审核,项目总监理工程师最后把关。

6.在实施投资控制过程中,若有较大的超预算苗头,及时分析原因,写出专题报告,与业主一起商定解决措施。

7.公平、公正、合理处理承包商和业主提出的索赔和反索赔事项。

8.投资控制目标:把项目投资控制在批准的预算范围内。

四)安全文明施工管理监督要点及目标值。

1.坚持“安全第一,预防为主”为方针,实行“管生产必须管安全”原则,监督施工单位建立以项目经理为首分级负责的安全生产保证体系。形成专管成线、群管成网的安全管理网络。

2.审核《施工组织设计》中项目安全生产计划目标、安全管理制度、措施,对薄弱环节加以调整、完善,并监督施工单位实行;

3.督促施工单位定期进行施工人员的安全教育、安全培训;

4.坚持电工、电焊工、吊车司机等特殊工种人员持证上岗,审核持证上岗情况。杜绝特殊工种的无证操作。

5.监督施工单位实行安全技术交底制度。实行书面安全技术交底,针对工种、分项工程特点,有重点的交代注意事项,杜绝违章作业。

6.对施工现场各种坑池设置警告标志护栏。

7.桩孔的空灌段及时回填。

8.现场施工用电设备,严格执行“一机一闸一保险”制和“三相五线”制,按规范程序操作。坚持现场电缆架空,配电箱与开关箱固定牢靠,且离地面不低于0.4m。

9.严格安全检查制度。坚持自检、总包、监理等分层次检查和联合检查相结合,经常检查和突击检查相结合,对检查中发现的问题及时进行整改,消除安全隐患。

10.进入施工现场人员,必须戴安全帽。施工人员禁止酒后作业;不准穿拖鞋、赤脚、赤膊作业。现场溢出的泥浆及时清理入池。

11.及时清理泥浆池的废浆、废渣。浆渣的堆放有固定的排污消纳场所,严禁浆渣乱堆乱放。

12.对不安全因素,违章操作、违章作业等安全隐患,监理以口头通知、工地例会、专题安全会议、监理工作联系单、监理通知单等敦促施工单位整改,消除安全隐患。

13.安全文明施工管理监督目标:确保无重大安全事故发生。

五、监理工作方法和措施

一)监理工作方法

1.采用巡视检查、平行检验、现场见证、旁站监理的方法对桩基工程的材料、成孔、成桩过程质量进行全方位控制。

2.严格检查验收程序,每完成一道工序,施工单位自检,总包复查,监理检查验收的程序进行,未经检查验收或检查验收不合格者,不准进行下一道工序。

3.监理指令:对桩基施工中出现的影响质量的行为,施工中出现的质量通病,监理以口头通知,旁站其整改,或以监理工作联系单,监理通知单形式,责令施工单位进行整改。

4.会议形式:每周主持召开工程例会对出现质量问题与针对重要质量问题召开专题会议而做出的决议,责令施工单位进行整和执行。

二)监理措施

1.组织措施

(1)人员分工

根据本工程CFG桩施工工艺和桩数多、工期短暂等特点,要求全体监理人员在总监理工程师的领导下,成立桩基专业组,由总监、桩基专业工程师和其他监理工程师、监理员等组成,对监理人员进行合理分工,明确岗位职责、实行跟踪监理。

(2)岗位职责

1)桩基工程专业监理组岗位职责

①在总监理工程师的领导下,组织学习和掌握施工图纸、技术规范、规程,编写监理细则;

②审核桩基施工单位提交的施工组织设计和施工技术措施,协助桩基施工单位完善质量保证体系;

③检查监督按批准的施工组织设计、总(月、周)进度计划、技术规范、规程标准进行施工;

④负责对现场材料、半成品的质量和机械设备完好情况进行检验,审核有关材料、结构的试验报告;

⑤对施工现场进行巡视、检查,对监理的施工对象量测和验收,对重要的工序、部位进行旁站监理;

⑥负责工程计量、验方及签署原始凭证,对工程款支付签署质检方面的意见;

⑦定期做好桩基工程监理总结;

⑧负责现场安全文明施工、防火的检查监督;

⑨参与工程事故的处理;

⑩参加桩基工程的质量验收,提交桩基工程评估报告;

2)桩基工程监理工程师岗位职责

①编写桩基工程监理实施细则,报总监理工程师批准后实施;

②审核桩基施工单位提交的施工组织设计和施工技术措施;

③要求并督促桩基施工单位完善质量保证体系;

④审核进场材料、质检报告与质保书,审核有关材料、结构的试验报告;

⑤指导及检查桩基施工及现场监理员的工作;

⑥办理工程有关签证,对桩基工程的工程款支付,签署现场验收意见,并报总监理工程师核签;

⑦参与工程质量事故的处理;

⑧参加桩基工程质量验收,手工艺是交桩基工程质量评估报告;

⑨定期做好桩基工程监理总结;

⑩建立桩基工程监理日志。

3)桩基工程监理员岗位职责

①在总监理工程师的领导和专业监理工程师的业务指导下估好本职工作;

②学习和掌握施工图纸、技术规范、规程、监理细则,监督分工范围内的桩基施工;

③检验进场材料、半成品的质量和机械设备的完好情况,不合格者不得用于工程;

④对施工现场进行巡视、检查,对监理的施工对象进行量测和验收,对重要的工序、部位进行旁站监理;

⑤负责签署原始凭证;

⑥负责现场安全文明施工、防火检查监督,对不安全、不文明现象及时提出警告并向桩基专业组和项目监理部领导报告;

⑦记好监理日记、及时、如实填写原始记录。

(3)工作制度

桩基施工过程中严格执行项目监理部和桩基专业监理组的各项制度:

1)施工组织设计审核制度;

2)图纸会审和设计交底制度;

3)监理业务内部学习、培训及监理交底制度;

4)桩基设备报验制度;

5)材料取样检验见证制度;

6)工序交接、检查验收制度;

7)旁站监理制度;

8)设计变更处理制度;

9)工地例会制度及监理周工作计划制度;

10)施工进度检查、报告制度;

11)工程计量支付签审制度;

12)安全生产、文明施工监理工作制度;

13)信息、资料管理制度;

2.质量控制措施

(1)材料控制

1)工程材料进场实施严格的检查复验制度。所有用于施工的材料进场都应有完整的质保文件,并根据不同材料分别做复验和测试,合格后方能用于本工程。监理人员将检查上述文件的原件和复验结果资料,并留复印件存档。取样、送样过程严格按照有关见证取样的制度执行。

2)进场水泥必须有合格证及试验报告,并对品种、批量、包装或散装仓号、出场日期等进行检查,按规定现场见证取样进行复试,合格后方能使用。碎石、砂应有检测报告。同时,粗细骨料分别堆放,不得混杂;粗骨料含泥量大时,必须经清水冲洗干净方可使用。

3)混凝土拌合水必须用清洁水,当采用其它来源水时,水质必须符合国家现行标准《混凝土拌合用水标准》规定。

4)检查混凝土配合比及水泥、石、砂的检测报告。采用不同品种水泥时,及时调整配合比。

(2)成孔控制

1)检查施工单位申报的轴线、水准点、测量控制网和桩位。对桩位点设置保护装置(点)进行保护。钻机就位前复核桩位。

2)钻机施工前,检查每台钻机所配备的钻具数量、长度、钻头直径、导管长度、直径、数量,并记录备案。施工过程中,不定期地进行复查。

3)钻机就位,检查验收钻机平整度、稳定情况,重点检查对中情况,保持“三点一线”(桩位中心、转盘中心、天轮在一条线上)。偏差不超过10mm。并记录开钻时间。

4)钻进过程中,及时检查各台钻机记录情况是否属实,了解各钻机钻进速度情况。对钻进过程出现的异常情况及时记录。同时检查钻机的平整情况,使钻孔的垂直度偏差≤1.5%。

5)砼搅拌、输送、压灌:要严格控制施工配合比,确保连续进行,当钻机移位时,地泵料斗内的混凝土应连续搅拌,泵送时,应保持料斗内混凝土面的高度,不得低于400mm,以防吸进空气造成堵管。

6)钻进至设计要求的桩底标高后,停止钻进,进行终孔,丈量机上余尺。确定深度,并记录终孔时间、孔深、机上余尺、钻具总长等技术参数。

(3)成桩控制

1)混凝土拌合用原料必须严格计量,重量允许偏差:水泥为±2%,砂、石为±5%,水为±2%,原材料都要符合设计要求和国家现行标准及规程,并具有相应的材质报告。按要求进行搅拌,搅拌时间不少于 1.5min,以确保混凝土的和易性、均匀性,拌制成的砼坍落度控制在设计范围内。

2)抽查砼坍落度,确保工程质量满足设计及施工要求。

3)混凝土灌注必须连续进行施工,并进行旁站监理。在现场旁站监督混凝土试块的制作及坍落度的检查,做好记录。监理对砼有疑义时,施工方应随时自检或无条件接受监理人员的检查,不符合要求的混凝土严禁进入本工程。

4)搅拌好的砼应通过砼输送泵进行压注,混凝土压灌应连续进行。钻孔直径、深度等各项指标经现场监理工程师检验合格后,方可灌注砼。应先泵送砼后提管。提拔速度控制在1.2~1.5m/min并与泵入混凝土的速度相配,否则易产生缩径或断桩。灌注砼接近设计桩顶时,要控制最后混凝土的灌注量,确保混凝土超过设计标高至少550mm,以保证设计桩顶的混凝土强度。在施工的过程中,要及时作好施工记录,详细记录施工日期、成桩时间及各种钻孔、灌注参数。

(4)质量检查控制

1)所有隐蔽工程必须实行三级检查制度,施工单位自检,总包方复检,监理检查验收,上道工序不合格,不能转入下道工序施工,确保工序质量。

2)不定期复核测量工具(如测绳、水平尺、泥浆比重仪),复核钻具总长,检查钻头直径做好记录。

3)督促施工方按有关规定收集、整理、编制桩基工程技术资料。监理人员做好监理记录,填好监理记录表(见表6),要求表内项目不得漏填,交接班签字。监理人员所记录资料与施工质检人员所填写的报验资料进行核对查实,务使记录准确。

3.经济措施

对桩基工程中已完成的实物工程量,桩基专业组进行复核,对增加费用支出的停止,用工、使用机械台班,材料替代,材料调价的签证,计量组审核。最后由项目总监签署凭证,作为业主支付的依据。

公平、公正、合理处理承包商和业主提出的索赔和反索赔事项。

对投资实际值与计划比较有较大的偏差时,及时分析原因,采取纠错措施,实现把项目投资控制在批准的预算范围内。

六、旁站监理工作

本桩基工程施工中,确定测量放线、钻机就位整平、钻孔、泵压砼为关键工序,

要求当班监理人员必须实施旁站监理,并及时记录所采集的数据(见表3)旁站时对施工过程中所发现的质量问题、质量影响因素和潜在的质量隐患,及时进行控制。

在实施旁站监理同时,督促施工单位自身质量保证体系的落实,绝对不允许施工

单位认为有了监理旁站就放松自身质量保证体系,如出现这种情况及时进行处理。

附:CFG桩基工程旁站监理计划表(见下页)

CFG桩基工程旁站监理计划表

七、CFG桩施工监理检查记录表式

1.旁站监理记录表(表1)

2.旁站监理重点记录、检查项目(表2)

3.水泥粉煤灰碎石桩复合地基工程检验批质量验收记录表(表3)

4.砼灌注桩桩位和标高监理实测验记录表(表4)

旁站监理记录表表1

工程名称:编号:

旁站监理重点记录、检查项目表2

船闸房建及室外附属工程安全监理实施细则

富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程 安全监理实施细贝y 项目监理机构(章): ___________________ 专业监理工程师: _______________________ 总监理工程师: _________________________ 日期:________________________ 内容提要:

专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点监理工作方法及措施 一、工程概况 1、项目名称:富春江船闸扩建改造工程船闸房建及室外附属工程施工监理 2、项目地点:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室)位于浙江省建德市三都镇宋村山村;船闸运行管理和水上交通安全监管用房、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房)位于浙江省桐庐县城南街道湾里村。 3、项目概况: a. 富春江船闸扩建改造工程是在原有船闸下紧接新建船闸一座 W级标准船闸(兼顾1000吨级船舶的过闸要求),船闸尺度为300 米X 23米X 4.5米(闸室长X宽X门槛水深),船闸总长364m。建设上下游引航道,上游引航道长569 米,宽50 米;下游引航道长1047 米,宽90 米。配建船闸配套及附属工程。 b. 原有船闸作为上游引航渠道,并对其进行加固改造。 c. 建设上下游锚泊服务区及远方调度站,助航安全保障设施及其他配套设施等。

项目规模:上游锚泊服务区及远方调度站管理用房(包括管理用房、传达室、室外道路和绿化、水、电)、船闸运行管理和水上交通安全监管用房(包括安全监管用房、室外道路和绿化、水、电)、船闸现场调度管理用房(包括管理用房、配电房、传达室、室外道路和绿化、水、电)和上、下闸首启闭机房(包括上闸首启闭机房、下闸首左侧启闭机房、下闸首右侧启闭机房),总建筑面积8184.9 〃,室外道路面积10290 〃,绿化面积19676讥 建设单位:富春江船闸扩建改造工程建设指挥部 施工单位:浙江奔腾建设工程有限公司 设计单位:浙江省交通规划设计研究院 监理单位:浙江泰宁建设工程咨询有限公司 二、安全监理目标安全管理规定,实现安全施工为三“零”事故(人身重伤害事故为零,设备交通事故为零,火灾爆炸事故为零)。坚决执行以人为本,关爱生命。 遵循国家和浙江地区法律、法规,实现治安管理零事件。 三、安全监理的依据: 1、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》和国家、地方有关安全生产、劳动保护、环境保护、消防等法律法规及方针、政策。 2、国家、地方有关建设工程安全生产标准规范及规范性文件。

地基与基础工程监理实施细则

地基与基础工程监理细则 1.编制目的: 编制并执行本细则,监督施工单位严格按设计和规范要求施工,控制本工程项目地基基础工程的施工质量,保证地基基础工程按质按量如期完成,并能与后续工序顺利交接。 2.编制依据及适用范围: 本细则依据本工程项目的《监理规划》、与地基基础工程相关的标准、设计文件和技术资料及已批准的《施工组织设计》编写。 适用于本工程项目地基基础工程施工及验收的监督管理。 3.职责: 本细则由本工程项目部土建监理工程师编写,项目总监理工程师审核批准,项目监理部组织实施,项目土建监理工程师具体执行并对其负相应的责任。 4.工程概况: (按本工程项目地基基础工程设计内容略述) 5.监理工作内容:

5.1监理工作流程: 5.2主要材料核定流程: 5.3质量控制要点及目标值:

5.4施工监理内容: 5.4.1施工准备阶段监理工作: ?.熟悉设计图纸,地质勘探报告,有关规范、规程,技术标准及强制性条文有关规定。 ?.审核施工方案,其要点是否符合《工程建设标准强制性条文(房屋建筑部分)》和土方工程、地基基础工程、砼结构工程、砌体工程施工及验收规范以及《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-96)的有关规定,签返《施工方案报审表》(监“A-01”). ?.检查施工单位质保体系,并对照检查质安人员到位情况。 ?.核查施工材料质保资料,监督见证取样送检: ①.水泥、钢材、砖出厂合格证和现场取样送检的检验报告; ②.砂、石现场取样送检检验报告,砼配合比试验报告。签回《建材报审表(“监A-06”)。 ?.检查进场施工机具的数量和质量,签返《进场设备报验单》(“监A-07”)。 5.4.2施工阶段质量监理工作 ?.基槽(坑)土方开挖、回填监理工作 ①.审批基槽土方开挖方案,除注意边坡稳定外,要特别注意施工用水的管理,防止管漏水、施工过程中基坑(槽)曝晒或泡水,雨季施工时应要求施工单位采取防雨措施; ②.复核施工单位的放线记录,复测定位轴线、标高等,签返《施工测量放线报验单》(“监A-15”)。 ③.检查桩基工程基槽(坑)土方开挖前是否经过基桩检测和静载试验合格,并按程序验收、签署《工程检验认可书》。

市政道路亮化工程监理实施细则

市政道路亮化工程监理实施细则

目录 一、工程概况 二、编制依据 三、工序划分 四、监理工作流程 五、工程控制要点及目标 六、安全措施及目标

1、工程概况 1.1工程基本情况 工程名称:**县**西路亮化工程 建设单位:**县住房和城乡建设局 设计单位:**城市设计研究院有限公司 施工单位:新建**县第二建筑工程公司 工期:77天 质量目标:不低于合格等级。 1.2工程简介 1.2.1建设地点:82团加油站·工业园区路口1.2.2设计范围:82团加油站·工业园区路口1.2.3设计面积:砼基础600m*1200mm 1.2.4设计内容:安装及调试 1.3监理工作范围 1.3.1工程范围:

1.3.1.1灯座基础工程(土方开挖,地脚螺栓安装,砼基座浇筑) 1.3.1.2 灯具灯杆安装工程(灯杆结构,壁厚,垂直度等) 1.3.1.3 市政设施管线(土方开挖,电力管线)。 1.3.2工作范围: 1.3. 2.1 工程的施工全过程监理,材料的监理; 1.3. 2.2 质量、安全、进度、投资控制和信息、合同、技术资料管理及现场施工协调; 1.3. 2.3 参与有关的试验研究工作。 1.4.监理工作内容 1.4.1 监理范围内的工程投资控制 1.4.2 监理范围内的工程进度控制 1.4.3 监理范围内的工程质量控制 1.4.4 监理范围内的工程建设安全控制 1.4.5监理范围内的合同管理 1.4.6 监理范围内的信息管理

1.4.7 监理范围内为确保总目标的顺利实现与工程建设有关各方的协调 1.4.8监理范围内为业主提供的服务 2、编制依据 2.1设计图纸及变更文件 2.2已批准的本工程的《监理规划》 2.3《电器装置安装工程低压电器施工及验收规范》GB50254-96 2.4《电器装置安装工程低压1KV及以下配线工程施工及验收规范》GB255-96 2.5《电器装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96 2.6《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-92 2.7《城市道路照明工程施工及验收规程》JJ89-2001 3、工序划分 在施工监理过程中,按如下工序进行划分,实行质量控制: 3.1土石方工程(含沟槽挖填、灯杆基坑挖填、检查井挖填)。 3.2路灯基础制作(含C20钢筋混凝土浇筑、地脚螺栓制安等)。

市政道路工程监理实施细则DOC

一、工程概况: 本次工程是对重庆市江北区四条路城市对外连接道路进行路面及其附属设施改造,四条路分别为大川水岸、重庆市救助站对外连接道、鸿恩雅苑对外连接道、长新路。 二、编制依据: 1.《市政道路工程质量检验评定标准》CJJ1-90; 2.《水泥混凝土路面施工及验收规范》GBJ97-87; 3.《公路路面基层施工技术规范》JTJ034-2000; 4.《公路沥青路面施工技术规范》JTJ032-94; 5.《公路工程质量检验评定标准》JTJ071-98; 6.《建设工程监理规范》GB50319-2000; 7.本工程《建设监理规划》; 8.本工程《施工组织设计》; 9.本工程设计图纸及有关技术文件等。 三、主要监理内容 1.道路工程:原混凝土路面、基层拆除,原人行道砖、路缘石、路边石的拆除,土石方挖运、土石方回填、回填碾压、余方弃置、安砌预制混凝土路缘石及路边石、水泥稳定级配碎石基层、混凝土基层、改性沥青混凝土面层、人行道透水砖及盲道砖铺设、交通标示线。 2.挡护工程:土石方开挖,土石方回填,重力式挡墙。 3.管道工程:挖沟槽土石方,土方回填,聚乙烯(HDPE)双壁波纹雨、污水管,混凝土检查井,d300国标II级钢筋混凝土管满包,雨水口。 4.电气工程:强电管沟,强电检查井,电力电缆,路灯,路灯手孔井,接地装置,配电箱等。

五、监理控制要点 1. 准备工作控制要点 熟悉合同文件、设计文件及有关技术资料,组织或协助业主组织图纸会审和设计技术交底; 2. 审查承包人的施工组织设计,提出审查意见,审核、检查进度计划及质量目标控制计划,签返《施工组织设计(方案)报审表》; 3. 审查承包人现场项目管理机构的质量管理体系、技术管理体系和质量保证体系,审核其组织机构、管理制度、人员的资格证和上岗证是否能确保工程项目的施工质量; 4. 检查施工机具进场情况,审查施工机具性能和数量是否满足施工要求,签返《进场设备报验单》; 5. 审查承包人报送的《分包单位资格报审表》和分包单位有关资质资料,符合有关规定后,签返《分包单位资格报审表》; 6. 复核承包人报送的测量放线控制成果,检查控制桩的保护措施,审查专职测量人员的资格及设备检定情况,符合要求后签返《施工测量放线报验单》; 7. 核查承包人各类材料的进场数量、质量(含质保书)及检测报告,签返《工程材料/构配件/设备报审表》; 8. 检查承包人施工准备情况,批复《工程开工报审表》。 六、控制目标 1. 路基工程 1.1 土石方工程: (一)基本要求: 1)清除地表腐植土0.3米并压实,当松土厚度超过0.3米时,应翻挖土后再回

桩基工程安全监理实施细则

桩基工程 安全监理细则 项目名称: 编制: 审批: XX工程监理咨询有限公司 XX商务园A区项目监理组 20XX年9月 30日

桩基工程安全监理细则 一、工程概况: XX国际商务园A区桩基工程采用φ600、φ500、450*450 混凝土预制桩,设计总桩数 3768 根,桩底标高 -35.000、-35.800、-26.500、-27.300 m,桩顶标高 -7.000、-8.800、-6.500、-8.300 m,±0.000相当于绝对标高 4.400 m。 二、安全监理依据: 1.国家工程建设有关强制性标准以及国家有关法规、规章等。 2.监理合同和施工合同。 三、安全监理目标、方针、原则、要求: 1、目标:在施工全过程至结束,阶段性和最终实现“四无一个零”[无火灾爆炸事故,无重大设备事故,无重大伤亡施工,无重大交通运输事故,上报事故为零]; 2、方针:静态预控,动态巡控,发现隐患,督促整改,杜绝事故。 3、原则:三不放过[不查明事故原因不放过,不查处违章责任人不放过,不整改不放过,不达到教育效果不放过。 4、要求:三不伤害[不伤害自己,不伤害他人,不被他人伤害]。 四、施工准备阶段安全监理: 1、协助建设单位与施工方签订工程项目施工安全协议书。 2、审核分包单位的资质和专业分包(包括安全资质)。 3、建立安全管理网络系统和安全生产责任制。 4、检查安全生产规章制度和安全生产操作规程。 5、审核施工组织设计(安全角度)。 6、督促总包与分包签订安全生产协议书。 7、检查和验收进场的施工设备,审查特种作业人员资质。 8、督促施工方做好安全交底工作。 五、施工阶段安全监理 (一)设备 1.起重机 (1)机械设备必须有劳动部门验收的准用证,经检测合格后方能投入使用。

地基基础工程监理实施细则

编号: 目录 目录 (1) 前言 (4) 1专业工程的特点 (5) 1.1 工程结构综述 (5) 1.2 工程场地自然条件 (5) 1.3 工程地质概况 (5) 1.4 工程结构设计条件 (5) 1.5 混凝土 (6) 1.6 钢筋 (6) 1.7 后浇带 (7) 1.8 钢筋的锚固 (7) 1.9 钢筋的连接 (7) 1.10 基础结构部分 (7) 1.11 基坑开挖 (7) 1.12 地下工程施工要求 (8) 1.13 基础结构构造要求 (8) 2监理依据 (9) 3监理工作的流程 (11) 3.1 施工方案审批程序 (11) 3.2 工程材料、构配件和设备质量控制工作程序 (12) 3.3 分包单位资格审查程序 (12) 3.4 地基与基础工程质量控制程序 (13) 3.5 钢筋工程质量控制程序 (14) 3.6 模板工程质量控制程序 (15) 3.7 混凝土工程质量控制程序 (16) 3.8 分项、子分部工程签认程序 (17) 3.9 设计变更、洽商管理程序 (18)

4工程质量检验标准 (19) 4.1 土方开挖工程 (19) 4.2 土方回填 (19) 4.3 降水与排水 (19) 4.4 锚杆及土钉墙支护 (20) 4.5 加筋水泥土桩墙支护 (20) 4.6灌注桩的平面位置和垂直度的允许偏差 (20) 4.7混凝土灌注桩 (21) 4.8混凝土灌注桩(钢筋笼) (21) 5监理工作控制要点及目标值 (22) 5.1 地质勘察资料控制 (22) 5.2 施工承包单位资质控制 (22) 5.3 施工组织设计(方案)审查 (22) 5.4 查验施工测量放线成果 (23) 5.5 设计交底及图纸会审 (23) 5.6 原材料控制 (24) 5.7 工程实施控制 (25) 5.8 验收隐蔽工程 (25) 5.9 桩基检测控制 (25) 5.10 分部(子分部)工程质量验收控制 (26) 5.11 雨期施工 (27) 5.12 冬季施工 (28) 6质量的预控要点 (30) 7常见质量通病与防治措施 (36) 7.1 桩基 (36) 7.2 钢筋工程 (36) 7.3 模板工程 (38) 7.4 混凝土工程 (38) 7.5 防水工程 (39) 8旋挖成桩施工工艺及质量控制重难点 (40) 8.1施工准备 (40)

临时用电监理实施细则

A.0.4 ####工程 监理实施细则 (临时用电) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师(签字、执业印章): 日期: 江苏省住房和城乡建设厅监制 ###工程临时用电监理细则

一、工程概况: 二、编写依据: 1、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 2、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2005 3、《建设工程安全监理手册》 4、现行国家安全生产方针、政策及各级政府安全生产法规 5、行业安全生产规范性文件、安全技术规范等 6、其它有关劳动保护、安全生产方面的规定、标准 7、国家颁布的各项安全技术规范强制性标准 9、《施工现场安全生产保证体系》DBJ08-903-98 10、《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 11、施工单位的施工组织设计及临时用电方案 三、开工前的监理工作 1、认真审核施工单位编制的施工组织设计及临时用电方案,审查安全员、 维修电工及相关人员的特殊工种上岗证,对临时用电安全技术措施和 临时用电计算进行审查,确保施工临时用电的安全,凡计算书中没有 安全合格结论的应返工; 2、督促施工单位制定各级安全生产责任制、安全管理目标、安全责任目标 及安全生产检查制度; 3、编制安全监理细则; 4、认真核实“工程项目开工安全生产条件检查表”内容的完成情况,达不 到要求的,督促整改。 四、临时用电工程安全监理控制方法: (一)安全监理,预防为主:

1、针对工地现场可能出现的安全问题,提醒施工单位引起重视,尽量做到 事前控制; 2、制定监理安全检查制度,及时检查及发现安全隐患,对存在隐患通过发 监理工程师通知单或及时召开安全专题会议协调解决; 3、按时检查现场临时施工用电的验收工作,及时收集验收资料、材料合格 证及相关各项资料,对不符合要求的电气设备拒绝进场及使用; 4、积极配合上级主管部门进行施工临时用电检查,听取整改意见,督促施 工单位按期落实,消除事故隐患; 5、对检查未及时落实到位的,应以书面通知施工单位,并记入监理日记和 监理小结; 6、对有严重事故隐患的部位、问题将及时责令施工单位限期整改完毕,若 施工单位对隐患、问题拖延整改,监理人员将作出停工整改处理,并报告建设单位,若施工单位对隐患、问题拒绝整改的将及时报告安监站,请上级主管部门严肃处理。 (二)对重大事故的处理: 1、事故发生后,必须及时向上级领导和主管部门报告,取得工作指示; 2、配合施工单位做好保护现场、抢救人员等现场工作; 3、参与召开事故现场调查会,了解事故发生的原因、过程,协助施工单位 尽快作出书面调查报告,并做好笔记; 4、督促施工单位做好事故整改的跟踪工作,发现隐患及时提出意见,协助 建设行政主管部门对事故现场整改后的复检工作。 五、临时施工用电的监理控制工作点: (一)外电防护检查要点 1、在建工程(含脚手架具)的外侧边缘与外电架空线路之间必须保持安全操作距离。最小安全操作不应小于下表所列数值。

危险性较大的分部分项工程监理实施细则

B13市开发区三岔河综合整治工程及附属道路工程 监理实施细则 (危险性较大的分部分项工程) 容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 市政设计研究院监理分公司

危险性较大的分部分项工程 监理实施细则 一、编制依据: 1.《中华人民国建筑法》; 2.《中华人民全生产法》; 3.《建设工程安全生产管理条例》; 4.《建设工程质量管理条例》; 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》建质【2009】87号文; 《关于印发〈建设工程高大模板支撑系统施工安全监督管理导则〉的通知》建质【2009】6. 254号文; 7.《关于进一步加强建设工程危险性较大分部分项工程安全管理的通知》吴住建规【2010】14号文; 8.国家及省市有关质量、安全管理的法律、法规及规程。 二、细则编制的目的: 为了加强对危险性较大的分部分项工程安全管理,明确安全专项施工方案编制容,规专家论证程序,确保安全专项施工方案实施,积极防和遏制建筑施工生产安全事故的发生。 三、本细则实施的围: 危险性较大的分部分项工程是指建筑工程在施工过程中存在的、可能导致作业人员群死群伤或造成重大不良社会影响的分部分项工程。 针对本工程的特点、周边环境和施工工艺等,其危险性较大的分部分项工程是:1.基坑支护工程、土方开挖工程。

2.模板工程及支撑体系 3.塔吊、货梯、升降机等垂直运输设备,各类桩机,卸料平台。 4.脚手架工程:悬挑脚手架工程; 5. 施工用电 必须经专家论证的危险性较大的分部分项工程是: 基坑支护工程:本工程开挖深度超过4m 四、危险性较大的分部分项工程监理管理制度: 1.监理部严格按照建质【2009】87号文《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》实施监理; 2.危险性较大的分部分项工程监理实行总监负责制,总监全权负责危险性较大的分部分项工程的监督管理工作; 3.针对危险性较大的分部分项工程,施工单位必须编制专项方案,企业技术负责人审批后,上报监理单位审核;超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,必须按程序由企业相关部门审核、专家进行论证,企业技术负责人审批后、上报监理单位审核,建设单位负责人签字后,方可组织实施; 4.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程,需要进行监测监控的,建议委托第三方实施; 5.项目监理部应编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则, 6.施工单位在专项方案实施前,由编制人员或项目的技术负责人向现场管理人员和作业人员进行安全技术交底,监理实施见证; 7.施工单位应上报应急预案,监理单位进行见证,并督促施工单位对应急演习预案进行完善和改进;

预制方(板)桩施工监理实施细则

预制方(板)桩施工监 理实施细则 -CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标监理实施细则 (沉入预制方(板)桩施工监理实施细则) 内容提要: 专业工程特点 监理工作流程 监理工作控制目标及控制要点 监理工作方法及措施 项目监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期:

金山区大泖港上游河道防洪工程(一期) 监理Ⅲ标 沉入预制方(板)桩施工监理实施细则 编制: 审批: 上海高波工程咨询监理有限公司 金山区大泖港上游河道防洪工程(一期)监理Ⅲ标 项目监理部 二0一五年六月

目录 1 专业工程概况与特点 0 2 监理工作依据和工程质量验收规定 0 3 监理工作流程 (1) 4 监理工作控制要点及目标值 (4) 5 监理工作方法和措施 (5) 6 旁站监理工作 (12) 7 安全生产的监理措施 (12) 8 混凝土方桩沉桩监理检查记录表式 (13)

沉入预制方桩(板桩)工程监理实施细则 1 专业工程概况与特点 工程概况: 大泖港上游河道防洪工程(一期)的工程范围属上海市水利分片的浦南西片,位于金山区和松江区。工程涉及小泖港、秀州塘、六里塘等3条河道。本工程施工岸线长达17655米,涉及三个施工标段,结构型式19种,施工工程量大,且内容多样,由于受周围工况条件限止,工序间衔接顺序紧密、应由外到内,由下至上施工。为了使本工程各阶段的沉桩过程处于受控之中,特制定本细则。 工程特点: 本工程主要内容为重建或加固防汛墙,防汛墙项目占工程的主位,大部分防汛墙础采用桩结构,且桩基结构形式多样,涉及方板、板桩、PHC管桩、树根桩等,桩 工专业性强,水上施工难度高,因此基础沉桩是本工程的重点项目。 2 监理工作依据和工程质量验收规定 监理工作依据: 《水利工程建设项目施工监理规范》SL288-2014; 《水利工程施工质量检验评定标准》DG/TJ08-90-2014; 《水工混凝土施工规范》SL677-2014; 《混凝土强度检验评定标准》GB/T50107-2010; 设计施工图纸、设计交底、图纸会审纪要; 监理合同、施工合同和经监理认可的施工组织设计(方案)。 验收规定: 根据水利规范及《上海市工程建设规范-水利工程施工质量检验评定标准》中划分要求,本桩基工程作为分部工程,并且按照关键工序或重要隐蔽工程进行验收:对于进场方桩进行外形尺寸、回弹测试强度及相关资料的验收,验收不合格桩必须作处理,不符要求的桩严禁使用; 预制方桩沉桩分部工程下划分若干单元工程; 沉桩监理实测实量质量检验采用30%检验方案。

地基与基础工程监理细则

地基与基础工程监理实施细则 1.监理工作依据 1.1建筑地基基础工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.2建筑地基基础设计规范GB50007-2002 1.3混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204-2002 1.4建筑工程质量验收统一标准GB50300-2001 1.5建筑桩基技术规范JGJ94-94 1.6建设工程监理规范GB 50319—2000 1.7工程建设标准强制性条文 1.8设计施工图纸及相关设计变更单 1.9经审核批准的《施工组织设计》 1.10本工程施工合同和监理委托合同 1.11规划管理部门核准的建筑物红线及测量部门提供的坐标点和水准点 2.适用范围 本细则适用于石狮市万益隆生产综合楼地基与独立基础工程、土方工程、桩承台、基础梁等工程的施工及验收的监督和管理。 3. 独立基础工程 3.1 本工程设计要求及特点 3.1.1基础为独立基础,持力层为可塑性残积砂质粘性土。砼设计标号为C25,本工程设计抗震烈度为八度,抗震等级为二级。场地类别为Ⅱ类,属中硬场地土,耐火等级为二级。 3.2监理的主要任务与职责 3.2.1施工准备阶段 1、建筑红线经规划局测量大队复测并签认。

2、熟悉地勘察资料、桩基施工图,同时提出图纸审核意见。 3、了解建筑场地的地下管线、地下构筑物及其邻近地区内的危房、危墙及精密仪器车间等情况。 4、审核桩基施工技术方案,督促检查其每道工序(重点抽查关键工序)施工交底情况及交底文件,审核承包人施工安全技术措施;检查承包人现场施工准备情况是否与施工组织设计一致。 5、邀请质监站进行质量监督交底,同时进行监理交底。 6、组织图纸会审及设计交底,邀请质监站参加,由施工方形成会议纪要,经各方负责人签名、盖章后上报和存档。 7、复核或监测承包人的桩位放线定位情况。对桩基所用材料进行预控:检查所用材料出厂合格证及试验报告、复验报告、混凝土试配单等(详见主要建筑材料监理细则)。 8、桩基施工用的临时设施,如供水、供电、道路、排水、临设房屋等准备就绪,施工场地平整,施工现场安全标志明显。 3.2.2施工过程的质量控制 1、测量控制:安装提升设备时,使吊栏的粗绳中心与桩孔中心一致,作为挖孔时粗略控制中心线用,挖进时吊大线锤,控制中心线;用尺杆找圆心,以地面基准点测量孔深。要保证桩位、垂直度和截面尺寸正确。 2、人工挖孔桩允许偏差: 3、挖土 ①挖土应分层进行与护壁施工紧密配合。 ②一般挖深1m为一施工段,挖土次序先挖中间部分后周边。如遇不良地基,如淤泥、流砂时,挖深可减少到300-500mm;可随挖、随验、随浇砼护壁。或采用钢护壁,或采取降水措施等。 ③要注意相邻挖孔高差的影响,一般相邻桩底连线坡度宜小于45°,岩石强度较高时可适当放宽。

路灯照明工程监理实施细则

一、工程概况------------------------ 4 二、编制依据------------------------ 4 三、监理程序------------------------ 4 四、质量监理的主要方法和要求 --------------- 6 五、施工质量验收基本要 ----------------- 7 六、施工监理控制要点 ------------------- 10 一、工程概况 二、编制依据: 1、施工图设计 2、《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》 3、《建筑钢结构焊接技术规范》JGJ81-2002 4、《电器装置安装工程电缆线路施工及验收规范》( GB50168-2006) 5、《电器装置安装工程接地装置施工及验收规范》( GB50169-2006) 6、《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001 7、《城市道路照明工程施工及验收规程》( CJJ89-2001) 8、《道路与街路照明灯具性能要求》( GBT 24827-2009) 9、《照明测量方法》( GBT 5700-2008 ) 三、监理程序 (一)、施工准备阶段 施工准备阶段主要监理工作内容见《三水区高丰南路改造和景观提升工程监理规划》。除按上述细则执行外,根据本项目路灯工程特点,强调以下几点:1、照明工程施工前,要及时与建设单位及供电部门联系,弄清该项目照明工程可用电源位置及各路段供配电情况。 2、查明与土建施工及其他管线工程的关系:督促施工单位在现场开挖前应做

好管线调查工作,合理路段工序安排。 3、参加设计交底及图纸会审; 4、编制施工组织设计及专项施工方案(比如顶管施工):开工前,要求施工单位编制可行的施工组织方案,报监理办审批。 5、根据施工验收规范要求提交单位、分部、分项工程及检验批划分及试验检测计划,提交监理办审批。 6、提交灯具、灯杆样品及相应质量合格证、品牌等,监理及建设单位确认后才允许制作或采购。 7、主要设备、材料、成品、半成品的进场验收审批: 使用前,主要设备、材料、成品、半成品须进场验收,填写检验申请批复单,监理审批。主要检查合格证、技术文件、出厂试验记录等,其产品规格型号须符合设计要求,本工程设计采用的路灯,要求灯具产品质量符合《广东省LED路灯产品评价标杆体系管理规范》及《道路与街路照明灯具性能要求》(GBT 24827-2009)的要求。 8、特殊作业人员资质、施工专业检测仪器标定的审批检查: 因行业的专业性,变压器等特种设备安装,对作业人员和安装单位资质要求较高,检查其作业单位、人员资质必须满足规定要求;为满足检测结果和显示结果的准确性,并依规定,施工自检的专业检测仪器和工程设备仪表,使用前需进行计量检定校准合格。其资质、标定证书应附在申请批复单中供监理审批。 9、开工报告的审批: (1)在各单位工程、分部位工程或工序工程开工之前,监理工程师要求承包人提交工程开工报告并进行审批。主要检查工、料、机是否到位,是否具备开工条件,组织是否合理,施工安全、技术措施准备是否充分。 (2)施工单位申报材料、设备购置计划,试验检测计划。若工厂制作或购买成品件时,需考察设备制造、供应商的资质、生产能力等,必要时监理需进驻厂家设备监造。 (二)施工阶段 施工阶段质量监理流程与一般工程基本相同,包括原材料进场监控程序、

监理实施细则(绿色建筑分部工程))

B13 工程 监理实施细则 (绿色建筑分部工程) 内容提要: 绿色建筑分部工程概况 本工程特点、难点 监理工作依据 监理组织机构 监理工作流程 监理工作控制要点及目标值 监理工作方法及措施 工程监理机构(章): 专业监理工程师: 总监理工程师: 日期: 镇江市住房和城乡建设局监制 二〇一六年三月

绿色建筑分部工程监理实施细则 1 绿色建筑分部工程概况 1.1 工程概况:本工程为公司开发建设的住宅工程,分为地下车库及住宅,总建筑面积约为273714.41平方米,建筑层数为:地下两层或三层、地上三十三层或三十四层的高层住宅建筑,与地下车库相连。本工程因地处中国南方地区,属夏热冬冷地区。 1.2 本工程绿色建筑分部工程概况 表1.1

2 本工程绿色建筑分部工程的特点、难点 2.1本工程绿色建筑分部工程设计、施工特点、难点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 2.2本工程绿色建筑分部工程监理质量控制的重点:屋面和墙体保温材料的施工及塑钢窗高透光塑钢中空玻璃5+6A+5+6A+5或内置遮阳一体化5+19Ar+5施工。 3 绿色建筑分部工程监理工作依据 3.1 绿色建筑设计方案审查表、经审查合格的设计文件。 3.2 本工程施工合同、协议等资料。 3.3 本工程《监理规划》。 3.4 经批准的工程施工组织设计、专项施工方案。 3.5 本工程适用的绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集。 绿色建筑分部工程相关现行法律法规、技术标准规范及图集一览表 表3.1

3.6 其他依据:国家、省、市现行的法律法规、相关标准和规定。 4 项目监理部组织机构 4.1项目监理部组织机构框图(示意,框图中可添加人员姓名) 图4.1项目监理部组织机构框图 5 绿色建筑分部工程监理工作流程(用框图表示) 5.1绿色建筑分部工程施工阶段监理程序:

地基基础监理细则

地基基础监理细则

地基基础监理细则 1.1.1执行标准 1.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB 50202—2002)); 2.《建筑桩基技术规范》(JGJ 194—94); 3.《建筑地基处理技术规范》(JGJ 79—2002、J 220—2002)。 1.1.2天然地基的监控要点 一、相邻基础高差要求:满足刚性角≤45℃ 1.人工挖土地基,必须设置龙门板桩,以此为标志,放线后开挖。龙门板桩一般距坑缘1.5~2.0m,以利保留。 2.基槽开挖后,应检查岩土条件与提供的工程地质报告是否相符,如果不符合时就应进行施工勘察。施工勘察的勘察单位应编写勘察要点与要求。 基槽采取机械挖土时,须保持150~300mm原地原状土,由人工挖除。 3.地下水位较高时应控制开挖地基的支护设计和支护施工,检查施工降水、隔水方法和措施的采用。 4.必须认真控制降水方案实施中及其降水过程中出现的新问题,必须及时研究解决。 5.注意审查控制地基钎探过程及对钎探记录进行核查,包括探孔的间距、布置形式、钎探深度、分析地基土实况并对提出的结论意见进行核查。 钎探点布置: 1)基槽完成后,一般均应按照设计要求进行钎探,设计无要求时可按下列规则布置。 2)槽宽小于800mm时,在槽中心布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 3)槽宽800~2000mm时,在距基槽两边200~500mm处,各布置探点一排,问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 4)槽宽2000mn以上者,应在槽中心及两槽边200~500mm处,各布置探点一排,每排探点问距一般为:1~1.5m,应视地层复杂情况而定。 5)矩形基础:按梅花形布置,纵向和横向探点问距均为1~2m,一般为1.5m,较小基础至少应在四角及中心各布置一个探点。 注:基槽转角处应再补加一个点。

XX道路照明工程监理实施细则

XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程监理细则 (照明部分) 编制人: 审批人: XX市德正城市建设工程监理有限公司 日期:

目录 一、工程概况 二、监理工作阶段 三、监理工作内容 四、监理工作依据 五、监理工作细则

一、工程概况 1.工程名称:XX市XX区乐从沙滘至水藤路辅路工程 2.工程地点:XX市XX区乐从镇 3.业主名称:XX市XX区乐从镇城市建设管理办公室 4.设计单位:XX市公路勘察规划设计所有限公司 XX市市政工程设计研究院总院 5.工程规模:乐从主干道5公里辅路改造,投资31706187.30元,其中 照明工程4207433.70元 6.合同工期:自开工之日起合同工期90天 7.施工单位:XX市市政工程总公司 二、监理工作阶段 监理阶段:施工阶段 三、监理工作内容 1.督促检查承包单位严格依照现行有关工程技术标准的要求进行施工。 2.检查进场的材料、构件的质量,验看有关质量证明文件。 3.检查工程进度和施工质量,验收分部分项工程,确认合格工程。 4.对有关的费用索赔进行取证和确认。 5.及时整理工程技术资料档案。 四、监理工作依据 1.国家和地方有关工程建设的法律、法规; 2.国家和地方有关工程建设的技术标准、规范和规程; 3.经有关部门批准的工程项目文件和设计文件; 4.建设单位和本公司签定的工程建设监理合同; 5.建设单位与承包单位签订的建设工程施工合同。 五、监理工作细则

1.工程质量控制目标和措施 工程质量控制是整个监理工作的核心,技术规范、设计图纸是质量控制工作的准则。实行质量预控和现场质量控制相结合,以预控为主的质量控制方针。 ⑴质量目标及确定工作重点 工程质量符合设计要求和规范是本工程质量控制的目标,设备、材料验收、安装、接地系统施工及试验是本工程质量控制的重点。 ⑵主要质量控制措施 ①旁站:施工过程中对重点的项目和部位实施旁站,检查施工过程中材料及工序批准的是否符合;抽检施工单位是否按标准的方案、技术规范施工。 ②测量:对已完工程的几何尺寸进行实测实量验收,不符合要求的要进行修整,无法修整的要求返工。 ③试验:对各种材料、设备、接地系统、线路系统等,监理人员可随机抽样试验,施工单位要提供条件。 ④指令性文件:施工过程中,必须以书面形式为准,通过书面指令和文字对施工单位进行质量控制。用以指出施工中发生或可能发生的质量问题,提请施工单位加以重视或修改。 ⑶质量体系和人员的控制 ①审查施工组织设计中质量体系的构成形式及人员的落实情况。 ②审查质量体系中施工员、质检员、技术负责人的资质和到位情况。 ③审查电气作业人员的特种作业资格证,在现场检查施工人员的持证情况。

项目工程监理实施细则最全

. . 工程监理实施细则 XXX监理有限责任公司 XXXX工程监理部

目录 测量工程监理实施细则 (1) 基坑施工监理实施细则 (7) 大体积混凝土底板的监理实施细则 (18) 地下防水工程的监理实施细则 (32) 混凝土工程监理实施细则 (43) 模板工程监理实施细则 (48) 钢筋工程监理实施细则 (53) 钢结构工程监理实施细则 (58) 加气混凝土砌块墙体监理实施细则 (70) 屋面工程监理实施细则 (73) 门窗工程监理实施细则 (77) 装饰工程监理实施细则 (83) 冬季施工实施细则 (89) 旁站监理案 (93) 电气专业监理实施细则 (103) 水暖专业监理实施细则 (109) 电梯工程监理实施细则 (116) 通风工程监理实施细则 (121) 智能建筑工程监理实施细则 (125)

测量工程监理实施细则 工业与民用建筑的测量容主要包括:建筑物的定位、轴线放样、标高复核、建筑物总高测量、建筑物的垂直度测量、建筑物沉降观测。 一、测量前准备 ⒈测量前应对采用的测量仪器(水准仪、红外线测量仪等)进行校正和定期精度认定,以减少仪器的测量误差。 ⒉校核测量配套工具,如标尺刻线、丈量长度所用钢卷尺的精度。 ⒊准备好不同测量容所用的测量记录表。 ⒋检查判明测量用的原始点是否已破坏。 ⒌测量前应确定测量案,由于测量案关系到测量精度,因此,测量案应由技术负责人审核确认,其次,测量人员应有职责分工。 二、工程测量 ⒈建筑物的定位测量 ⑴建筑物定位测量前,应由建设项目法人提供规划测量部门测量并确认的建筑物角标的坐标,(包括书面通知和现场坐标移交)角标一般为三点以上,其中两点作为定位测量用,其余点作为校核用。 ⑵所提供的角标,施工单位应妥善保护,当角标位于建筑

CFG桩基工程监理实施细则

白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 编制人: 审批人: 陕西华茂建设监理咨询有限公司白桦林间项目监理部 2008年 7 月 20日 白桦林间一期工程 CFG 桩实施监理细则 一、监理细则编制依据: 1、国家和地方有关工程建设的法律、法规、政策和规定; 2、经上级主管部门批准的项目有关文件; 3、《建设监理规范》、《工程建设标准强制性条文》、省市有关法规和规定及现行工程建设规范和质量评定标准;版权文档,请勿用做商业用途 4、监理招标文件、《监理委托合同》及相关协议; 5、依法成立的工程建设承包合同; 6、已批准的监理规划; 7、已批准的施工组织设计。 二、工程项目概况: 1、项目名称:白桦林间会所工程 2、项目业主:西安经发地产有限公司 3、设计单位:上海中房建筑设计研究院 4、监理单位:陕西华茂建设监理咨询有限公司

5、桩基单位:省基础公司三分司 陕西综勘岩土基础公司 6、工程地址:本工程位于西安市经济技术开发区凤城八路与九路之间,明光路北段,交通便捷,便于施工。 7、工程特征:本工程结构安全等级为二级;结构设计使用年限 为50年;抗震设防烈度为8度;场地类别为皿类;总建筑面积为246060 〃,地下一层、地上三十三层,本工程CFG桩复合地基按正三角型 布置,桩选用? 400实心素砼园桩,桩长为12m,桩间距为1.30M , 桩身砼强度为C25 (水下)版权文档,请勿用做商业用途 三、监理工作流程: 四、桩基工程质量控制内容: 监理施工前予控:

1、认真研究施工图纸;搞清标高;桩的行距、排距;桩身长度;做到心中有数,便于检查,严格遵守上道工序结束,并验收合格才能进行下道工序。版权文档,请勿用做商业用途 2、审核施工单位的《施工组织设计》、《施工方案》。 3、对桩身的原材料及配合比进行控制。 4、检查施工单位的准备情况。 桩基工程施工过程监理: 1、监理工程师应加强对桩身材料的监督控制:根据建设单位要求,白 桦林间高层住宅楼CFG 工程桩砼等级 C25,现场搅拌,应提前考查确定用于搅拌用的砼原材料是否符合设计及业主的要求,在材料进场后,再在现场抽查材料的质量情况,见证取样并填写原材料送检委托单,原材料合格的报告单,如都满足设计及业主的要求, 根据实验室所出的配合比,进行砼开盘鉴定后搅拌,现场测量是否严格按照级配要求进行搅拌,并按要求进行砼塌落度检测,合格后方可进行浇注。版权文档,请勿用做商业用途 2、监理工程师应加强桩基施工过程的监督控制: (1)桩位的控制:施工单位在进行成孔之前,监理工程师应对桩位进行复查,位置正确后,经监理工程师认可后,方可进行下一道工序。版权文档,请勿用做商业用途 (2)成孔控制:使用CFG18 型桩机成孔,钻机就位稳固、平整,调整钻杆与地面垂直,确保垂直度偏差在规范规定内,桩径应按施工图规定的400mm进行,待钻到钻具上有标识的设计标高时,经监理

地基与基础工程监理细则36315

(特发【2013】细则002) 深圳市龙华新区观澜办事处桂花社区综合服务中心地基与基础工程监理实施细则 编制人: 审核人: 深圳市特发工程建设监理有限公司 二○一三年三月

地基与基础工程监理实施细则 一、工程概况 本工程占地面积为382.7平方米,总建筑面积为1999.96平方米。结构形式为框架结构,本工程为框架结构,抗震设防烈度为7度,抗震设防类别为丙类,建筑场地土类别为Ⅱ类,抗震等级为三级。本工程设计使用年限为50年,结构安全等级为二级。耐火等级二级,地基基础设计等级为丙级。防水等级二级。 二、编制依据 1、经审批通过的《监理规划》 2、设计文件和设计图纸 3、《建设工程监理规范》GB50319-2000 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 5、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 6、地质勘查报告 7、国家和深圳市相关文件 8、施工组织设计 三、编制说明 本实施细则是针对本工程的基础分部工程的技术特点、施工内容、工艺特点和已编制的监理规划的具体要求编制的。为了使监理工作的开展更具体、更具有针对性,从而能更好地控制本分部工程的工程质量,最终协助施工单位向业主提交满意合格的产品,以达到保证工程质量、安全和文明施工,提高经济效益和社会效益的预期目的。 四、分部工程监控要求 4.1 开挖准备: 4.1.1 按设计或施工要求标高平整场地,清除和搬迁施工区域内地上、地下所有障碍物; 4.1.2 做好防洪、排洪工作保证场地不积水; 4.1.3 设置测量控制网,水准点要求设在不受基坑影响之处; 4.1.4 挖土机械,降水设备试运转正常。 4.2 基坑排水: 4.2.1 设置有效的地面截水措施; 4.2.2 基坑内设排水沟,四角或每隔30-40m设置直径700-800MM集水井。排水沟、集水井应在基础轮廓线外。排水沟边缘离开坡脚不小于0.3M,坡

市政工程照明工程监理实施细则

×××工程项目监理部照明工程监理实施细则 编制 批准 XXXXX ×××工程项目监理部

年月日

目录 一.监理工作依据 (1) 二.监理质量控制的原则 (1) 三.目标分解 (2) 四.设计要求 (3) 五.施工难点及监理要点 (4) 六.过程控制要点 (12) 七.本分部分项工程适用规 (16)

照明工程监理实施细则 一.监理工作依据 1.1本项目实施阶段的监理合同; 1.2业主单位与承包人签订的承包合同及附件; 1.3 20 年月日《XXX道路照明工程设计评审意见》; 1.4《低压配电设计规》GB50054-1995 1.5《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006; 1.6《供配电设计规》GB50052-1995; 1.7《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》; 1.8《城市道路照明工程施工验收规》CJJ89-2001 1.9 XXX可行性研究报告; 1.10省交通厅颁发的省公路工程施工监理手册; 1.11《监理规划》; 1.12图纸会审纪要及承包商提交的并经过批准的本项目工程施工组织设计(施工方案); 1.13我公司通过的ISO-9002质量体系认证程序文件要求进行质量控制。 二.监理质量控制的原则 (1)坚持“百年大计、质量第一”的方针和全面质量管理要求。工程质量是监理工作的核心,与进度控制、投资控制协调统一,严格按合同

要求、设计文件,依据国家有关法规和部颁的现行技术规、规程和质量检验评定标准及审定的施工技术方案进行工程质量控制。 (2)坚持“一丝不苟、实事、公正合理、热情服务”的原则。 (3)坚持“预防为主、动态管理、跟踪监控”,实现工程质量总目标。 (4)坚持“政府监督、社会监理、企业自检”的质量保证体系。以抓好工序质量,确保分项工程质量,以分项工程质量保证分部工程、单位工程和整个建设项目的工程质量。 (5)坚持“抓死在质量,搞好外观质量”的要求,确保分项工程质量合格率为100%。 (6)“宁当恶人、不做罪人”认真履行监理职责。 (7)履行我公司“标准化管理、高智能服务、全方位控制”的质量方针,开展监理工作。 三.目标分解 3.1质量目标: 1)工程质量满足建设单位与施工单位签订的“建设工程施工承包合同”(以下简称“施工合同”)的约定和设计及规要求。 2)工程质量符合元鼎建设发展于20 年月日《××道路照明工程设计评审意见》、《城市道路照明设计标准》CJJ45-2006、《城市道路照明工程施工及验收规程》CJJ89-2001、《城市道路照明设施建设地方性技术规和管理要求》等规定的质量标准,达到合同约定的质量目标。 3.2工期目标:以施工合同中约定的期限为目标,按已审批的进度计划