文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 监理平行检查记录用表

监理平行检查记录用表

监理平行检查记录用表
监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程

工程监理平行检验台帐

监理机构(盖章):

总监理工程师(签字):

年月日至年月日

目录

一、工程监理“平行检验”方案

1、前言

2、“平行检验”编制的依据

3、基本规定

4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点

二、平行检验附表

1、地基与基础附表

(1)钻孔灌注桩监理平行检验表

(2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表

(3)静压预制桩监理平行检验表

2、进场原材料附表

(1)混凝土试验平行检验表

(2)砂浆试验平行检验表

(3)工程进场材料质量平行检验表

3、结构工程附表

(1)分部分项工程自检完成通知单

(2)回弹法测试原始记录表

(3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表

(4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表

4、安装工程附表

(1)线路绝缘电阻监理平行检验表

(2)防雷接地监理平行检验表

(3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表

(4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案

一、前言:

“平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。

监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。

《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并得结论。

因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。

二、“平行检验”编制的依据:

1、《建设工程监理规范》

2、《建筑工程施工质量验收统一标准》

3、工程建设标准强制性条文

4、各分部工程质量验收规范如:

《砌体工程施工质量验收规范》

《混凝土结构工程施工质量验收规范》

《屋面工程质量验收规范》

…………………

5、《住宅工程质量通病防冶导则》

6、设计图纸和技术资料

7、已批准的监理规划和施工组织设计

三、基本规定:

1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。

2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。

3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距仪、回弹仪、砼保护层测定仪、数显卡尺、绝缘电阻测试仪、漏电保护相位检测器等专用检测工具,其它检测仪工具的配备须满足工程建设的要求。

4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检的结果进行现场复验(即“平行检验”。)

5、“平行检验”的应按照一定比例进行。其最低比例规定如下:

项目检验比例检测方法备注

砼强度10% 每一层不少于3个构件

钢筋保护层2% 不少于3块板

垂直度

外墙每幢不少于4处20m查一处(大阳角)内墙自然间10% 不少于3间,2处

框架柱构件的10% 不少于3个构件

室内净高10%自然间不少于3间,每间不少于3点结构板厚10% 不少于3间,每间不少于5点轴线尺寸10% 不少于3自然间

平整度10% 不少于3自然间

排水管线

灌水试验5% 每两层不少一处

漏电保护及

相位

5% 每两层不得少于一套

外墙保温

5、对于专业检测、试验机构出具的检验、试验报告,监理机构应收集验看检测试验报告是否合格。

6、“平行检验”活动必须由监理机构组织,承包单位参加。监理机构应按公正、独立、自主的原则进行。以确保“平行检验”所获得的数据和质量评估结论准确。

7、“平行检验”的结论分正常和异常,监理机构检验的数据在国家标准、规范和设计文件等规定允许的误差范围内为正常,超出允许误差范围为异常。

当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以内时监理机构应在报监时通知质监部门;

当异常数据偏差在规范允许误差范围的15%以外时监理机构应会同建设

单位、施工单位提出新的平行检测方案。

如三方对新的平行检测方案不统一时,可提交质量监督部门确认。

四、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点:

(一)地基与基础工程(见附表)

(二)进场原材料(见附表)

(三)结构工程(见附表)

(四)安装工程(见附表)

一、地基与基础工程(附表)

附-1

钻孔灌注桩监理平行检验表

工程名称:施工单位:时间:

房建监理平行检查记录表格(参考版)

房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!

平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备□是/ □否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。

土方开挖平行检查记录 编号:工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目允许偏差(mm)实测(mm) 底标高-50 长度(由设计中心线向两边量) 允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合 / □不符合设计及验收规范要求一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm,实测为 mm、 mm、 mm、 mm、 mm、□符合 / □不符合设计要求 2、基底土质为□符合 / □不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是 / □否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量 检查部位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为 km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为: mm、 mm、 mm,□符合 / □不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

工程监理平行检验台帐(全套)

工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字):

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1.前言 2.“平行检验”编制依据 3.基本规定 4.“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检查检验附表 1.测量工程(附表) 1.1 控制点“引测依据、保护措施”监理测量复核记录 1.2 工程定位、放线监理测量复核记录 2.地基与基础工程(附表) 2.1 钻孔灌注桩监理平行检验表 2.2 人工挖孔灌注桩监理平行检验表 2.3 静压预制桩监理平行检验表 3.进场原材料(附表) 3.1 建筑结构工程原材料及实体检查检验要求 3.2 混凝土试验平行检验表 3.3 砂浆试验平行检验表 3.4 工程材料进场质量平行检验汇总表 3.5 钢筋进场外观检验(报验)平行检验记录 3.6 模板拼装及周转检验(报验)平行检验记录 3.7 混凝土塌落度平行检测记录 4.结构工程(附表) 4.1 分部分项工程自检完成通知单 4.2 混凝土回弹平行检验记录 4.3 钢筋保护层厚度平行检测记录 4.4 现浇混凝土构件尺寸检测记录 4.5 建筑物重直度、标高、全高监理抽测表 4.6 轴线、层高、板厚检测记录 4.7 建筑结构工程平行检验、隐蔽验收记录汇总表 5.安装工程(附表) 5.1 线路绝缘电阻监理平行检验表 5.2 防雷接地监理平行检验表 5.3 室内外结水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 5.4 插座监理平行检验记录表 6.节能工程(附表) 6.1 节能工程外墙监理平行检验记录表 6.2 节能工程外门窗及玻璃监理平行检验记录表 7.检验批质量平行验收表 7.1 检验批划分计划

平行检验监理记录

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分 平行检验监 理结束时间 日时分 检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对年月日进场的钢筋原材料质量保证资料及外观质量进行了平行检验,检验依据为CJJ2-2008、GB1499.1-2007及GB1499.1-2008,检验结果如下: 1、进场钢筋生产厂家、规格、牌号及进场数量: 2、质量保证资料:质量保证资料齐全、有效;是□否□ 3、外观质量:钢筋表面无裂纹□、结疤□、折叠□、锈蚀□和油污□。 4、钢筋直径检验结果: 5、钢筋重量检验结果: 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员: 年月日平行检验监理人员: 年月日

工程名称:宁波市北环路、环城南路快速路工程I-5标段编号: 高℃ 年月日,星期,气温最晴、阴、雨、雪 低℃ 平行检验监理的部位或工序: 平行检验监理开始时间日时分平行检验监理结束时间日时分检验情况: 在施工单位自检合格的基础上,项目监理机构对钢筋进行了平行检验,检验结果如下: 一、主控项目: 1、钢筋品种、规格、数量、形状、连接形式等符合/不符合设计要求。 2、钢筋进场时抽样检测的力学性能试验符合/不符合要求。 3、钢筋接头位置、质量、同一截面接头数量、搭接长度符合/不符合设计要求。 二、一般项目: 1、预埋件规格、数量、位置等符合/不符合设计要求。 2、受力钢筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 3、箍筋间距:允许偏差±10mm 实测值(mm): 4、骨架长度:允许偏差±10mm 实测值(mm): 5、骨架宽、高:允许偏差±5mm 实测值(mm): 6、保护层厚度:允许偏差±3mm 实测值(mm): 检验结论: 检验发现问题: 处理意见: 质检员:平行检验监理人员:

监理平行检查记录用表【最新版】

监理平行检查记录用表 目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表

2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表4、安装工程附表

(2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表 工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 监理规范中明确规定“平行检验的做法:即项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测活动。”(GB50319-2000)。 《建筑工程施工质量统一标准》GB50300-2001中明确了建筑工程施工质量控制及验收必须由监理机构检查认可并

得结论。 因此,监理机构必须正确运用“平行检验”这一手段做好工程质量的过程控制工作。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》《混凝土结构工程施工质量验收规范》《屋面工程质量验收规范》 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计

监理平行检查表填写规范

平行检查填写规范 一、现浇砼构件尺寸检测记录 1、监理单位在现浇砼构件拆模后及时完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位每一楼层同一类型构件 不少于10个,监理单位每一楼层同一类型构件不少于2个。 3、检测方法:用钢尺。 4、柱和梁的尺寸应注明“高×宽”“600×400”。 5、每一根梁、柱检测两端和中部共三个点;每一块墙板检测四 个角和中间五个点。 二、轴线、层高检测记录 1、轴线、层高检测由施工单位、监理单位在砼构件拆模后及时 完成。 2、检测数量不少于以下规定:施工单位全数检测;监理单位每 一层楼轴线检测不少于10条;层高检测不少于10个自然间。 3、检测方法:轴线用钢尺量测轴线控制两端;层高用红外线测 距仪,在每个自人间四个角的附近及中心位置测量。 三、钢筋保护层厚度检测记录 1、测量数量:自检为每层梁板不少于10个构件,其中悬挑构 件等主要受力构件所占的比例不宜小于50%,监理平行检查为每层不少于2个构件,其中一个构件为复核施工单位的自检。 2、砼结构钢筋保护层厚度检测前,应全面进行外观检查,对出 现漏筋和锈斑的构件进行详细记录,并抽取有代表的构件进行

检测。 3、对选定的梁类构件,应对全部纵向受力钢筋的保护层进行检 验;对选定的板类构件,应抽取不少于6根纵向受力钢筋的保 护层厚度进行检验,对每根钢筋应在有代表性的部位测量1点。 4、纵向受力钢筋保护层厚度允许偏差;梁类为+10mm,-7mm。 板类构件为+8mm,-5mm。对于超过允许偏差的点应在实测 值中“0”出;不合格点的最大偏差均不应大于规定的1.5倍。 5、检验合格率为90%以上为合格;当合格率小于90%不小于 80%时,可再抽取相同数量构件检验,按两次抽样总和计算合 格率为90%以上时仍为合格,对于不合格应请有资质的检测机 构进行检测鉴定。 6、纵向受力钢筋的砼保护层最小厚度(mm)(GB50010-2002) 环境和条件 板、墙梁柱 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 ≤C20 C25-C45 ≥C50 室内正常环境20 15 15 30 25 25 30 30 30 室外露天环境/ 20 20 / 30 30 / 30 30 基础有垫层40 无垫层70 四、砖(砌块)外观检测(报验)记录 1、每日进场的砖为一检验批,由施工单位材料员、监理单位专 业监理工程师、监理员一起随机抽取20块砖,对几何尺寸、外

房建监理平行检验记录表汇总

WORD格式可以编辑平行检查记录表格汇编

目录 平行检查记录(测量放线) (3) 平行检查记录(土方开挖) (4) 平行检查记录(土方回填) (5) 平行检查记录(模板安装) (6) 平行检查记录(单层钢结构预埋螺栓安装) (7) 平行检查记录(钢筋安装) (8) 平行检查记录(砖砌体) (10) 平行检查记录(混凝土外观) (12) 平行检查记录(塑料门窗安装) (13) 平行检查记录(抹灰) (15) 平行检查记录(外墙保温) (16) 平行检查记录(饰面砖粘贴) (17) 平行检查记录(地暖安装) (19) 平行检查记录(给水安装) (20) 平行检查记录(暖气试压) (22) 平行检查记录(焊接) (23) 平行检查记录(钢结构安装) (24) 平行检查记录(挖眼三通) (27) 平行检查记录(热处理) (28) 平行检查记录(X射线探伤) (29) 平行检查记录(钢结构防火涂料) (30) 平行检查记录(涂料类防腐) (31) 平行检查记录(沥青玻璃布防腐) (32) 平行检查记录(补口补伤) (33)

平行检查记录(测量放线) JKJL/Q-E-OHS-JL-053 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法 检查部位检查人员 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸 检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度 建筑(构筑)物宽度 设计标高为 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

市政工程监理平行检验表格

工程名称 混凝土浇筑部位商品混凝土厂家合格证明书编号 序 车牌号号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 检 查 结 论 检查人: 表 1混凝土坍落度检测记录 □ 施工自检□ 平行检验 表格编号:。 记录单位 3 浇筑方量( m) 总车次 配合比坍外加剂 落度值名称 方量 检测时间 坍落度值 (月 /日/ 时/检查意见 3 ( cm) ( m)分) 专业监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、检验方法:用坍落度检测器和钢尺量测检查。 2、检验数量:施工单位应对每车预拌混凝土坍落度进行检查,监理单位至少每 10 车随机抽取 1 次平行检验,且不少于 1 次。 3、检验时间:混凝土搅拌车到达浇筑现场,浇筑前。 4、本表可用于施工单位自检或监理单位平行检验混凝土坍落度使用。用于施工 单位自检时,监理单位可不签字;用于监理平行检验时,检查人由监理员签字。 5、现场检测坍落度与厂家配合比坍落度差距较大时应及时通知混凝土厂家调整。

表 2钢筋外观质量检测记录 表格编号:。 施工生 外观质量 序钢筋产进场数量炉批重量偏差检查检验 号型号厂时间(t )号( %)锈裂油平损结论批号 家蚀纹污直伤 检 查 结 论检查人:监理见证员: 监理工程师: 年月日 南京市市政公用工程质量安全监督站监制

说明: 1、钢筋进场后,外观质量检测应在监理单位的见证下进行。除本表格外,检测结果同时应在监理见证记录中予以体现。 2、检验频率:以同牌号、同炉号、同规格、同交货状态的钢筋,每 60t 为一批, 不足 60t 以一批计,每批抽检 1 次。 3、钢筋重量偏差的测定: (1)测量钢筋重量偏差时,试样应从不同根钢筋上截取,数量不少于 5 支。每支试验长度不小于 500mm 。长度应逐支测量,精确到 1mm 。测量试样总重量时,应精确到不大于总重量的 1%。 (2)用钢丝刷清除钢筋试样表面杂物后,称取试样总重量。用下式计算钢筋实际重量和理论重量的偏差( %): 重量偏差( %) 试样实际总重量 ( 试样总长度 理论重量 ) 试样总长度 理论重量 100 (3)钢筋理论重量可见下表: 热轧光圆钢筋: 热轧带肋钢筋: 公称直 公称横截面积 理论重量 公称直径 公称横截面积 理论重量 径 (mm ) 2 ( kg/m ) 2 ( kg/m ) ( mm ) ( mm ) (mm ) 6 28.2 7 0.222 6( 6.5 ) 28.27 ( 33.18 ) 0.222 ( 0.260 ) 8 50.27 0.395 8 50.27 0.395 10 78.54 0.617 10 78.54 0.617 12 113.1 0.888 12 113.1 0.888 14 153.9 1.210 14 153.9 1.210 16 201.1 1.580 16 201.1 1.580 18 254.5 2.000 18 254.5 2.000 20 314.2 2.470 20 314.2 2.470 22 380.1 2.980 22 380.1 2.980 25 490.9 3.850 3 28 615.8 4.830 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 。公称直径 6.5mm 32 804.2 6.310 的产品为过渡性产品。 36 1018 7.990 40 1257 9.870 50 1964 15.42 注:表中理论重量密度为 7.85g/cm 3 。 (4)允许重量偏差 钢筋类别 公称直径 /mm 允许重量偏差 热轧光圆钢筋 6~ 12 ±7 14~ 22 ±5 6~ 12 ±7 热轧带肋钢筋 14~ 20 ±5 22~ 50 ±4 4、外观质量:钢筋应平直、无损伤,钢筋表面不得有裂纹、起皮、油污、颗粒状 或片状锈蚀等。根据检测结果在相应栏内填“有”或“无” ,平直栏直接填“平直”或“弯曲”。 5、产品标牌上的标识炉批号应与质量保证书上一致,并做好记录。当不一致时,应查明材料来源,否则应退货。 6、当钢筋表面存在裂纹、起皮应退货;若存在损伤、不平直应剔出退货;存在油污应清理干净;存在颗粒状或片状老锈应除尽,若影响截面尺寸,应降级处理。

监理平行检查记录用表

涿州市博物馆工程 工程监理平行检验台帐 监理机构(盖章): 总监理工程师(签字): 年月日至年月日

目录 一、工程监理“平行检验”方案 1、前言 2、“平行检验”编制的依据 3、基本规定 4、“平行检验”实施的范围、程序、内容及要点 二、平行检验附表 1、地基与基础附表 (1)钻孔灌注桩监理平行检验表 (2)人工挖孔灌注桩监理平行检验表 (3)静压预制桩监理平行检验表 2、进场原材料附表 (1)混凝土试验平行检验表 (2)砂浆试验平行检验表 (3)工程进场材料质量平行检验表 3、结构工程附表 (1)分部分项工程自检完成通知单 (2)回弹法测试原始记录表 (3)建筑物垂直度、标高、全高监理抽测表 (4)室内标高、轴线、楼板厚度监理抽测表 4、安装工程附表 (1)线路绝缘电阻监理平行检验表 (2)防雷接地监理平行检验表 (3)室内、外给水、排水预留孔洞位置(标高、安装高度)监理平行检验记录表 (4)插座监理平行检验表

工程监理“平行检验”方案 一、前言: “平行检验”是施工阶段建设工程监理对工程实体进行质量控制的重要手段。 二、“平行检验”编制的依据: 1、《建设工程监理规范》 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》 3、工程建设标准强制性条文 4、各分部工程质量验收规范如: 《砌体工程施工质量验收规范》 《混凝土结构工程施工质量验收规范》 《屋面工程质量验收规范》 ………………… 5、《住宅工程质量通病防冶导则》 6、设计图纸和技术资料 7、已批准的监理规划和施工组织设计 三、基本规定: 1、“平行检验”的实施由项目监理机构进行,依据国家现行标准、规范、设计文件对被检验项目自行作出判断的检查验收。 2、开工前,监理机构应会同建设单位、施工单位制定“平行检验”方案并明确实施的范围、程序。 3、对高层(小高层)的房屋建筑工程,项目监理机构应当配备激光测距

监理平行检查记录

现浇结构外观及尺寸偏差检验批记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

砖砌体工程检验批质量验收记录表 缔景花园小区工程监理部平行检查记录

钢筋分项工程钢筋连接、钢筋安装)检验批质量验收记录

 4、“平行检验”必须在承包单位自检的基础上向监理机构报验,由项目监理机构根据承包单位报验自检

平行检查记录表格.docx

监理工程师平行检查记录表(1) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称模板工程检查项目模板安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 主 控 模板及支架第 4.2.1条符合要求1 项 目 1模板安装第 4.2.3条符合要求 2梁、板起拱第 4.2.5条符合要求 一 允许偏差( MM)实测记录 般 截面内基础± 10 3 部尺寸柱、墙、梁+4,- 5 项 层高垂不大于 5米6 4 直度大于5米8 目 5轴线位置5 6底模上表面标高±5 7相邻两板表面高低差2 8表面平整度5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立进行检查或检测的活动。合格点率

监理工程师平行检查记录表(2) 工程名称:蓝湾半岛二期编号:承包单位珠海市年顺建筑有限公司分项工程名称钢筋工程 检查项目钢筋连接及安装检查部位 施工执行标准 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204— 2002名称及编号 检查项目质量验收规范的规定检查评定记录 1纵向受力钢筋连接方式第 5.4.1 符合要求 主条 控 2焊接接头性能第 5.4.2 符合要求 项条 目 3品种、级别、规格、数量第 5.5.1 符合要求条 1接头位置第 5.4.3 符合要求条 2接头外观检查第 5.4.4 符合要求条 第 5.4.5 3接头错开 条 符合要求第 5.4.6 一 条 4 受力钢筋搭接长度范围第 5.4.7 符合要求内的箍筋配置条 般允许偏差( MM)实测记录合格点率 5绑扎钢长、宽±10筋网网眼尺寸±20 项 绑扎钢长±10 6 筋骨架宽、高± 5目间距±10 受力钢排距± 5 7基础±10 筋保护层 柱、梁± 5 厚度 板、墙± 3 8绑扎箍筋、横向钢筋间距+20 9钢筋弯起点位置20 10预埋件中心线位置5 检查检查人员: 结论时间:注:平行检查一项目监理机构利用一定的检查或检测手段,在承包单位自检的基础上,按照一定的比例独立

监理平行检查记录表(最新全套)

监理平行检查记录表(最新全套)

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表 单位(子单位)乐清市中心区B-c5地块监理平行 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 0 2 长度、宽度+200 -50+300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 项 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 项 4 分层厚度 及含水量设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

监理单位 平行检验结论 监理员/专业监理工程师: 年月日注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 渝天骄监平检-2表地下、屋面卷材防水层监理平行检验记录表 单位(子单位) 监理平行检验 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,其检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 主控1 卷材防水层所用卷材及配套材料质量必须符合设计要求。

监理平行检查记录表

监理平行检查记录表

土方开挖、回填工程监理平行检验记录表单位(子单 监理平 施工单位自 检 及报验情况 施工单位于年月日完成了“自检、交接检、专检”,并自检合格。项目监理部于年月日时收到其报验资料,审查合格,于月日到现场进行平行检验,检验情况如下: 现行施工质量验收规范的规定监理平行检验记录 检查项 目 允许偏差或允许值(mm)实测值 桩基 基坑 基槽 挖方场 地平整 管 沟 地(路) 面基层 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 人工机械 土方开挖主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 长度、宽度+200 -50 +300 -100 +500 -150 +100/ 3 边坡设计要求一 般 4 表面平整度20 20 50 20 20 5 基底土性设计要求 土方回填主 控 项 1 标高-50 ±30 ±50 -50 -5 2 分层压实系数设计要求 3 回填土料设计要求一 般 4 分层厚度 及含水量 设计要求5 表面平整度20 20 30 20 20

一般项目4 卷材防水层的基层应牢 固,基面应洁净、平整,不 得有空鼓、松动、起砂和脱 破现象;基层阴阳角处应做 圆弧形。 5 卷材防水层上的搭接缝 应粘(焊)牢固,密封严密, 不得有皱折、翘边和鼓泡等 缺陷;防水层的收头应与基 层粘结并固定牢固,缝口封 严,不得翘边。 6 卷材铺贴方向应正确,搭 接宽度的允许偏差为 7 屋面防水中的排气通道 8 保护层与防水层应粘结 监理单位 平行检验结论监理员/专业监理工程师: 年月日 注:“允许偏差”栏中有数据规定的填写实测值,其余可用“√”表示合格;“×”表示不合格。 模板安装工程监理平行检验记录表

房建监理平行检查记录表单(参考版)

精心整理 房建工程 平行检查记录表格汇编 平行检验记录为建设厅检查内容; 下表仅供参考,请根据项目实际情况选用!平行检查记录(测量放线) 编号: 工程名 检查地点 称 检查时 年月日检查方法 间 检查部 检查人员 位 检查依据:GB50026-2007工程测量规范,图纸

检查记录: 控制桩保护情况: 测量仪器及设备为,测量仪器与设备 □是/□否已校验,承包单位测量人员为 检查项目实际测量误差(mm) 建筑(构筑)物长度: 建筑(构筑)物宽度: 设计标高为: 测量示意简图: 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录: 说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行 检查时填写此表。 土方开挖平行检查记录 编号: 工程名称检查地点 检查时间年月日检查方法尺量、水平仪

说明:项目监理机构根据工程监理规划及细则,对工程关键控制点及隐蔽工程进行检查时填写此表。 检查部位 检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 主控项目: 检查项目 允许偏差(mm ) 实测(mm ) 底标高 -50 长度 (由设计中心线向两边量)允许偏差+20,-5 宽度 边坡为,□符合/□不符合设计及验收规范要求 一般项目: 1、表面平整度:规范规定20mm ,实测为mm 、mm 、mm 、mm 、mm 、□符合/□不符合设计要求 2、基底土质为□符合/□不符合勘察设计要求 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

土方回填平行检查记录 工程名 称检查地点 检查时 间年月日 检查方 法 尺量 检查部 位检查人员 检查依据:施工图及《地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 检查记录: 回填土质击实试验编号为 主控项目:分层压实试验报告编号为,,,□符合/□不符合设计要求 一般项目: 回填土料为,□符合/□不符合设计要求,运输距离为km,分层厚度及含水量□符合/□不符合设计要求; 表面平整度允许偏差20mm,现场实测为:mm、mm、mm,□符合/□不符合验收规范要求。 检查结论: 经检查□是/□否符合设计和验收规范要求 处理记录:

相关文档
相关文档 最新文档