文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 二建市政案例题汇总练习

二建市政案例题汇总练习

二建市政案例题汇总练习
二建市政案例题汇总练习

2K320000市政公用工程项目施工管理

1、某项目经理部在一项沿溪路的路基土石方施工时,一台ZL50装载机的司机因事突然请假,致使数台大型运土汽车停运,影响了工程进度。施工员就临时指派一名只有汽车驾驶证的洒水车司机,顶替请假没来上班的装载机司机作业。由于技术不熟练,该洒水车司机不幸将装载机连人带车开到20m深的河坡下,造成车毁人亡。车下落时还将坡下的居民房屋压塌,使屋中的农妇及子女二死一伤,直接经济损失95万元。

<1>、施工员指派洒水车司机顶替装载机司机作业,违反了哪两条规定?

<2>、在此事件中,施工员和洒水车司机各属于什么行为?

<3>、施工中人的不安全行为、物的不安全行为必须采取措施,项目施工中安全生产的六关是什么?

<4>、对查出的安全隐患要做到“五定”,分别是什么?

<1>、

【正确答案】:①电工、机械司机、机动车辆司机等特殊工种工人,除一般安全教育外,还要经

过专业安全技能培训,经考试合格持证后,方能独立操作。②未经安全教育培训的人员不能上岗操作。

<2>、

【正确答案】:施工员属于违章指挥,洒水车司机属于违章作业。

<3>、

【正确答案】:项目施工中必须把好安全生产“六关”,即措施关、交底关、教育关、防护关、检查关、改进关。

<4>、

【正确答案】:定整改责任人、定整改措施、定整改完成时间、定整改完成人、定整改验收人。

2、某市政工程,业主与监理、施工单位分别签订了工程监理合同和工程施工合同。施工单位编制的进度计划符合合同工期要求,并得到了监理工程师批准。进度计划如下图(单位:d)所示。

施工过程中,发生了如下事件:

事件一:由于施工方法不当,打桩1工程施工质量较差,补桩用去20万元,且打桩1作业时间由原来的35d延长到45d。

事件二:挖土2作业过程中,施工单位发现一个勘察报告未提及的大型暗滨,增加处理费用2万元,且作业时间由原

来的20d增加到25d。

事件三:基础2施工完毕后,施工单位为了抢时间,自检之后,马上进行回填土2施工。回填土2施工到一半时,监理工程师要求挖开重新检查基础2质量。

<1>、计算网络计划总工期,并写出网络计划中的关键工作。

<2>、事件一、事件二发生后,施工单位可索赔的费用和工期各为多少?说明理由。

<3>、事件三中,监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由是什么?

2、

<1>、

【正确答案】:网络计划总工期:170d。

本网络计划的关键工作:准备工作、打桩1、挖土1、基础1、基础2、回填土2(①→②→③→④→⑥→⑦→⑧→⑨)。【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:事件一:工期不可索赔;费用不可索赔。

原因:施工方法不当导致,是施工单位责任。

事件二:费用可索赔2万;工期不可赔偿。

原因:事件发生是由于勘察报告不正确,属建设单位责任。挖土2不在关键线路上,作业延长时间没有超过总时差,没有影响总工期。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:事件三中,监理工程师要求施工单位挖开回填土进行基础检查的理由:隐蔽工程隐蔽前,施工单位应通知监理单位检查验收,未经监理工程师签字(同意或确认),施工单位不得进行下一道工序施工,监理工程师有权要求施工单位挖开回填土检查。

3、A单位承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井,埋深15m。场地地层主要为粉砂土,地下水埋深为4m,采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目分包给B公司。

沉井预制时,原地面承载力不足,采用砂垫层上铺垫木措施,分节预制,每节高度5m。施工缝设置钢板止水带,内外

施工过程中,随着沉井入土深度增加,井壁侧面阻力不断增加,沉井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法,使沉井下沉,监理单位发现后予以制止。A单位将沉井井壁接高2m增加自重,强度与原沉井混凝土相同,沉井下沉到位后拆除了接高部分。

B单位进场施工后,由于没有安全员,A单位要求B单位安排专人进行安全管理,但B单位一直未予安排,在吊装水泵时发生安全事故,造成一人重伤。工程结算时,A单位变更了清单中沉井混凝土工程量,增加了接高部分混凝土的数量,未获批准。

<1>、对拉螺栓中间应设置什么构造以保证不发生渗漏?另外,改正沉井预制的错误之处。

<2>、A单位降低沉井内水位可能会产生什么后果?沉井内外水位差应是多少?

<3>、简述A单位与B单位在本工程中的安全责任分工。

<4>、一人重伤属于什么等级安全事故?A单位与B单位分别承担什么责任?为什么?

<5>、指出A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。

3、

<1>、

【正确答案】:应设置防渗止水片(焊接在对拉螺栓中间)。模板不应支撑在地面上,模板底部应距地面不小于1m。【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:场地地层主要为粉砂土,地下水埋深为4m,采用降低沉井内水位减小浮力的方法,促使沉井下沉,可能产生的后果:流砂涌向井内,引起沉井歪斜;沉井内水位应高出井外1~2m(在范围内都给满分)。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:施工现场安全由A单位负责,B单位向A单位负责,服从A单位对现场的安全生产管理。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:一般事故。由B单位承担主要责任,A单位承担连带责任。

理由是:分包单位不服从总包单位的安全生产管理而导致事故的发生。

【答案解析】:

<5>、

【正确答案】:未获批准的原因是:接高混凝土其实质为增加压重,因此产生的费用属于措施费,不能变更沉井混凝土工程量。

4、A公司中标一城市主干道拓宽改造工程,道路全长2km,道路基层结构为150mm石灰土和400mm水泥稳定碎石,面层为150mm沥青混凝土。总工期为7个月。施工中发生如下事件:

事件1:路基填筑时,附近可供选择的材料有:粘土、粉土、腐殖土、淤泥、有机土、沼泽土等。施工单位进行了土工试验,并选择了合适的土填筑。路基正式填筑前,做了试验段,确定了路基预沉值,选用了合适的压实机具和压实遍数。

事件1为保证路基边缘压实度,项目部拟将填筑宽度每边增加了300mm,并征得了监理工程师的批准,施工完成后,项目部将增加的工程量向负责计量的工程师提出了计量支付要求,遭到拒绝。

事件2:K0+800~K1+200段为填方,遇到了数天特大暴雨,土壤含水量过大,无法施工,耽误了工期,项目部就此提出了延长工期和补偿停工期间窝工损失的索赔申请,索赔意向书提交后,项目部做了同期记录,记录的内容有:事件发生及过程中现场实际状况;导致现场人员、设备的闲置清单;对工期的延误;对工程的损害程度。

<1>、事件1中,哪些土不得作为路基的填料?

<2>、事件1中,试验段取得的技术参数不全,请补充。

<3>、事件1中,监理工程师拒绝其索赔要求是否合理?说明理由。

<4>、事件2中,项目部的索赔要求能否得到批准?说明理由。

4、

<1>、

【正确答案】:腐殖土、淤泥、有机土、沼泽土。

【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:确定每层的虚铺厚度;选择压实方式。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:合理。理由:第一,该部分工程量超出了设计图纸范围,即超出了合同范围。监理工程师无权处理合同范围以外的工程量;第二,监理工程师认可的是承包商保证质量的技术措施,技术措施费应由承包商自行承担。【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:可以得到工期索赔,但不能得到窝工索赔。因为特大暴雨属于不可抗力。

【答案解析】:

<5>、

【正确答案】:每天应有记录,并得到监理工程师签认,还要做好现场照片、录像资料。同期记录内容:导致费用增加的项目及所用的人员、机械、材料数量、有效票据

5、A公司中标某市地铁车站工程。车站为地下双层三跨箱形框架结构,采用明挖顺作法施工。车站主体基坑长度212m,宽度21m,开挖深度为16m,围护结构标准段为φ1000@1600mm钻孔桩加三道φ609mm钢支撑,桩间喷射水泥砼护壁。A公司将土方开挖及回填分包给B公司施工。

基坑所在位置为现状道路,基坑长边临近运河,车站围护桩外皮与河堤最近距离约9m,且基坑周边存在多条重要地下管线,基坑安全等级定为一级。为控制基坑变形,项目部采取了以下措施:(1)增加围护结构和支撑的刚度措施;(2)在基坑临近河堤部分进行地面注浆加固,设置截水围幕。注浆采用水泥浆和水玻璃两种溶液混合方式。

浇筑防水砼底板时,因运输距离较长出现了轻微离析,项目部在浇筑地点检测后拟采取加水的措施满足坍落度要求。浇筑混凝土,混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底。

浇筑侧壁时,为防止砼收缩产生的裂缝,采取了后浇缝措施:在两侧砼龄期达到42d进行;施工前,两侧凿毛洗净后,开始灌注补偿收缩砼,后浇缝砼养护期不应少于14d。

质量监督部门在工程施工前的例行检查时,发现A公司项目部工程资料不全,部分资料保留在B公司人员手中。

<1>、根据背景资料,如何增加围护结构和钢支撑的刚度?

<2>、根据背景资料,补充控制基坑水平变形的主要措施。

<3>、指出浇筑底板错误之处并改正。

<4>、改正后浇缝砼的错误之处。

<5>、说明A公司、B公司在工程资料管理方面应改进之处。

5、

<1>、

【正确答案】:增大钻孔桩直径和钢支撑壁厚措施。

<2>、

【正确答案】:增加围护结构入土深度;加固基坑被动区土体;减少每次开挖土体尺寸和开挖支撑的时间;随挖随锚喷桩间砼。

<3>、

【正确答案】:“采取加水的措施满足坍落度要求”错误,应加入原水灰比的水泥浆或二次掺加减水剂进行搅拌。“混凝土直接从商品混凝土输送车上卸料到坑底”错误,超过2m时,应采用串筒、溜槽或振动溜管下落。

<4>、

【正确答案】:“两侧凿毛洗净后,开始灌注补偿收缩砼”错误,应刷水泥浆后粘贴遇水膨胀胶条。

“养护期不应少于14d”错误,养护期不小于28d。

<5>、

【正确答案】:A公司作为总承包单位负责汇集有关施工技术资料,并应随施工进度及时整理;B公司应主动向A公司移交有关施工技术资料。

6、某施工单位承接了一4×50m钢砼结合梁桥工程。钢梁上需要安装横梁和小纵梁。钢梁采用吊车吊装。水泥砼在钢梁上现浇施工。

项目包括拆除一座旧桥,拟采用机械和爆破相结合的方式进行拆除。新建桥梁采用扩大基础,墩身平均高10m。项目为单价合同,且全部钢梁、钢筋由业主提供,其余材料由施工单位自采或自购。项目部拟就1#~3#排架组织流水施工,各段流水节拍见下表:

(注:表中排架由基础、墩身和盖梁三部分组成)

根据施工组织和技术要求,基础施工完成后至少10天才能施工墩身。

项目部拟定的施工工艺如下:

施工中发生如下事件:

事件1:爆破拆除旧砼桥时,拟采取措施如下:

(1)爆破拆除工程经专家论证并经施工单位技术负责人、监理工程师批准后立即实施。

(2)爆破拆除时,对爆破部位进行覆盖和遮挡。

(3)爆破拆除应采用导火索或导爆索起爆网路。

拆除旧桥后项目部及时组织车辆对渣土进行了清运,渣土外运造成的遗洒对附近居民产生严重影响,引起大量投诉。事件2:钢梁采用满堂支架法施工,设置了1道水平撑,在两横撑之间加双向剪刀撑。钢梁安装前,对钢梁结构在安装过程中的强度、刚度、稳定性进行了验算。

事件3:水泥采购时,材料员发现实际价格与预算价格相差较大,为避免采购成本大幅增加,对水泥消耗数量进行了控制。

事件4:项目部为了降低成本,拟采取的成本控制的依据有:工程承包合同;施工成本计划。

<1>、计算排架施工的流水工期(列出计算过程)。

<2>、补充方框A、B内的工序。

<3>、事件1中,指出爆破拆除桥梁的错误之处并改正。

<4>、针对事件1中建筑垃圾污染情况,应采取哪些措施?

<5>、事件2中,指出满堂支架搭设错误之处并改正。验算项目不齐全,请补充。

6、

<1>、

【正确答案】:(1)累加数列如下:

A. 10 22 37

B. 15 35 50

C. 10 20 30

(2)错位相减

A.B之间:

10 22 37

-15 35 50

= 10 72 -50

BC之间:

15 35 50

-10 20 30

= 15 25 30 -30

KAB=max{10 , 7 , 2 , -50}=10

KBC= max{15 , 25, 30 , -30}=30

T=10+30+(10+10+10)+10=80天。

【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:支搭模板并铺设钢筋;张拉预应力束。

【答案解析】:<3>、

【正确答案】:“爆破拆除工程经监理工程师同意后即可实施”错误,还应经当地公安部门审核同意。

“爆破拆除应采用导火索或导爆索起爆网路”错误,应采用电力或非电导爆管起爆网路。

【答案解析】:

4>、

【正确答案】:车辆采取密封、覆盖措施;运输不得装载过满并加遮盖;场地出口处设洗车池;要求司机转弯上坡时减速慢行;安排专人对车辆行驶路线检查清扫。

【答案解析】:

<5>、

【正确答案】:“设置了1道水平撑”错误,立柱高度大于5m,水平撑间距不得大于2m。本工程桥墩高10m,除扫地杆外,应至少设置5道水平撑。还应对临时支架、支承、吊机等临时结构进行验算。

【答案解析】:

7、A公司中标某供水厂的扩建工程,主要内容为一座在建调蓄水池。水池长65m,宽32m。为现浇钢筋混凝土结构,筏板式基础。新建水池采用基坑明挖施工,挖深为6m。设计采用直径800mm混凝土灌注桩作为基坑围护结构、水泥土搅拌桩止水帷幕。新建水池壁外侧距现有构筑物最小距离仅有2.6m,新建水池基坑挖深大于既有构筑物底板0.5m;附近有多条地下管线。地层主要为粉土,地下水位于地表下0.5m。

项目部编制了施工组织设计后按程序报批。A公司主管部门审核时,提出以下质疑:

(一)因施工场地位于供水厂内而非社会环境,施工区不搭设围挡,存在事故隐患;

(二)水池浇筑混凝土采用桩墙作为外模板,仅支设内侧模板方案,没有考虑桩墙与内模之间杂物的清扫措施;(三)施工监测只考虑围护桩变形,监测项目偏少;

(四)为控制结构裂缝,浇筑与振捣措施主要有降低混凝土入模温度,保证混凝土结构内外温差不大于25℃。主管部门认为有缺项,要求补充。项目部重新补充修改施工组织设计,上报批准后付诸实施。

基坑开挖至坑底时,由于止水帷幕缺陷,西北角发生渗漏。项目部采用导流管引流后用双快水泥封堵,但渗漏较严重,该措施没有成功。

<1>、供水厂内施工是否需要搭设围挡?并说明理由。

<2>、水池模板之间的杂物清扫应采取哪些措施?

<3>、基坑监测的主要对象除围护桩变形外还应有哪些监测项目?

<4>、补充浇筑和振捣措施。

<5>、针对背景中渗漏情况,应采取什么措施封堵?

7、

<1>、

【正确答案】:需要(搭设)。未封闭现场作业条件差,不安全因素多,(防止无关人员进入施工现场造成伤害)。【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:应在适当位置预留清扫杂物用的窗口,在浇筑砼前,将模板内部清扫干净。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:地表、建筑物、地下管线沉降;地下水位、土体水平、地表建筑物、支护结构裂缝。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:尽可能减少入模坍落度,及时振捣。重点部位还要做好二次振动工作。合理设置后浇带。

【答案解析】:

<5>、

【正确答案】:应首先在坑内回填土封堵水流,然后在坑外打孔灌注聚氨脂或双浆液封堵。

【答案解析】:

8、某公司投标一项外埠市政工程。由于该地区工程建设单位要求投标单位必须为本省的大型国有企业,该公司联合当地一家施工企业投标,并成立商务标和技术标两个编写组。

商务标编写组重点对施工成本影响较大的材料和人工市场行情价进行询价。由于时间较紧,直接采用工程量清单给出的数量进行报价;招标文件只列出了措施费项目,未给出工程数量,甲公司凭以往的投标经验报价。

招标文件要求本工程工期为180天。技术标编写组编制网络计划图如下:

最终形成的技术标包括:1工程情况及编制说明;2项目组成管理体系,各项保证措施和计划;3施工部署、进度计划和施工方法选择;4各种资源需求计划;5关键分项工程和危险性较大工程的施工专项方案。

<1>、建设单位对投标单位的限定是否合法?说明理由。

<2>、商务标编制存在不妥之处,请予以改正。

<3>、技术标编写组给出的网络计划图工期为多少?给出关键线路,并说明网络图工期是否满足招标文件要求。

<4>、最终的技术标还应补充哪些内容?

8、<1>、

【正确答案】:不合法。违反了招标投标法中公平、公正的原则。招标人不得以不合理的条件限制或者排斥潜在投标人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。

【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:直接采用工程量清单给出的数量进行报价不妥,清单中给出的数量只是工程实体的数量,在组价过程中还需计算施工中所增加的数量。甲公司凭以往的投标经验报价不妥,应向招标人澄清,对措施项目进行适当增减。【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:工期=175天。关键线路为:1-2-3-4-6-8。工期满足招标文件要求。

【答案解析】:

【正确答案】:施工平面布置图;施工质量保证计划;安全保证计划。文明施工和节能降耗措施。

【答案解析】:

9、项目部承建的污水管道改造工程全长2公里。管道位于非机动车道下方,穿越5个交通路口。管底埋深12m,设计采用顶管法施工。

管道施工范围内有地下水,全线采用单侧降水,降水井间距为10m。

项目部依据设计院提供的施工图对施工现场的地下管线、地下构筑物、现场的交通状况及居民的出行路线进行了详细踏勘、调查。在此基础上编制了降水阶段、顶管阶段的交通导行方案。获得交通管理部门批准后,编制了施工组织设计。

项目部按施工组织设计搭设围挡,统一设置各种交通标志,隔离设施及夜间警示信号。为确保交通导行方案的落实,在沿线居民出入口设置足够的照明装置。

施工过程中发生下列事件:

事件一:在围挡搭设过程中,因场地不够使用,将一部分围挡扩至绿化带处,受到绿化主管部门的警告,并要求项目部立即改正。

事件二:项目部在劳务用工检查中发现五名劳务人员佩戴的工作卡只有姓名,没有其它信息。

事件三:降水井施工时,在埋设护筒时发现钻孔部位有过路电缆管,项目部及时调整了降水井位置。

<1>、项目部为确保交通导行方案的落实,还应补充哪些措施?

<2>、事件一中,项目部做法存在什么问题?应如何纠正?

<3>、事件二中,根据劳务实名制管理规定,劳务人员佩戴的工作卡还应包含哪些信息?

<4>、事件三中反映出项目部管线调查可能存在哪些不足?

<1>、

【正确答案】:划分警告区、上游过渡区、缓冲区、作业区、下游过渡区、终止区范围;控制临时占路时间和范围;对工人进行安全教育培训,考核,与作业队签订施工交通安全责任书;及时引导交通车辆;设置专职交通疏导员,协助交通管理部门疏导;必要处搭设便桥。

【答案解析】:<2>、

【正确答案】:因场地不够使用,将一部分围挡扩至绿化带处,违反了《城市绿化条例》有关规定。因建设或其他需要临时占用城市绿化用地,须经城市人民政府绿化行政主管部门同意,并按照有关规定办理临时用地手续。

【答案解析】:<3>、

【正确答案】:身份证号、工种、所属分包企业。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:存在勘察不详细问题。对资料反映不详的,向规划、管理部门查询,必要时坑探,将管线、构筑物位置、埋深按照比例标注在,在现场作出标志。

【答案解析】:

10、公司中标某市污水干线工程,合同期205天。管线全长1.37km,管径为φ1.6-φ1.8m:采用钢筋混凝土管,管顶覆土为4.1m~4.3m,管道位于砂性土和粒径小于100mm的砂卵石层,地下水位在地表下4.0左右;检查井距90m~120m。依据施工组织设计,项目部拟用两台土压平衡顶管设备同时进行施工,且工作井设在检查井位置(施工部署如下图):

编制了顶管工程专项方案,按规定通过专家论证。施工过程中发生如下事件:

(1)因拆迁影响,使9#井不能开工;第二台顶管设备放置在项目部附近的小区绿地暂存28天。

(2)在穿越施工手续齐全后,为了满足建设方要求,项目部将10#井作为第二台顶管设备的始发井,向原8#井顶进。施工变更方案经项目经理批准后实施。

<1>、项目经理批准施工变更方案是否妥当?说明理由。

<2>、项目部就事件(1)的拆迁影响,可否向建设方索赔?如可索赔,简述索赔项目。

<3>、本工程中工作井是否需要编制专项方案?说明理由。

<4>、占小区绿地暂存设备,应履行哪些程序或手续?

<5>、10#井改为向8#井顶进的始发井,应做好哪些技术准备工作?

<1>、

【正确答案】:项目经理批准施工变更方案不妥。理由:因为涉及顶距增加一倍和后背设计加固,应属于重大技术变更。应按规定重新论证审核并经监理批准。

【答案解析】:

【正确答案】:可以。因为征地拆迁属于建设方责任,非承包商自身原因。索赔主要组成:28天租绿地费用;维护、管理费用;恢复绿地费用;28天工期索赔。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:需要编制专项方案。因为工作井是采用检查井改造的,其埋深为4.1-4.3m,最浅处深度都达到5.7m,按有关规定:开挖深度≥5m的基坑施工应经编制专项方案且履行论证手续。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:应与小区物业(绿地权属部门)签订租赁协议,约定费用支付和双方责任。

【答案解析】:

<5>、

【正确答案】:技术准备工作主要包括:涉及检查井改位时应履行设计变更手续;应重新校核顶管最大顶力;进行顶管后背强度和刚度验算;设计加工后背,加固管周围土体和保护成品。

【答案解析】:

11、某小区新建热源工程,安装了3台14MW燃气热水锅炉。建设单位通过招投标程序将工程发包给A公司,并在工程开工前办理了建设工程质量安全监督手续、消防报批手续以及施工许可证。

A公司制定了详细的施工组织设计,并履行了报批手续。

施工过程中出现了如下情况:

(1)A公司征得建设单位同意,将锅炉安装工程分包给了具有资质的B公司,并在建设行政主管部门办理了合同备案。(2)设备安装前,B公司与A公司在监理单位的组织下办理了交接手续。

(3)在设备安装过程中,当地特种设备安全监察机构到工地检查发现参建单位尚未到监察机构办理相关手续,违反了有关规定;燃烧器出厂资料中仅有出厂合格证。

(4)B公司已委托第三方无损检测单位进行探伤检测。委托前,已对其资质进行了审核,并通过了监理单位的审批。

<1>、B公司与A公司应办理哪些方面的交接手续?

<2>、请指出参建单位中的哪一方应到监察机构办理相关手续,并写出手续名称。

<3>、燃烧器出厂资料中,还应包括什么?

<4>、请列出B公司对无损检测单位及其人员资质审核的主要内容。

11<1>、

【正确答案】:B公司与A公司应办理设备基础,预留孔洞以及吊点的书面交接手续。

【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:B公司(安装单位)应到当地监察机构办理书面告知手续。

【答案解析】:

【正确答案】:还应包括型式试验合格证书和标志。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:审核检测机构是否具有国家质检总局核发的无损检测资质证书、证书的有效期及核准检测项目;检测人员是否注册在该机构,其考试合格项目、级别以及有效期。

【答案解析】:

12、A公司中标承建某污水处理厂扩建工程,新建构筑物包括沉淀池、曝气池及进水泵房,其中沉淀池采用预制装配式预应力混凝土结构,池体直径为40m,池壁高6m,设计水深4.5m。鉴于运行管理因素,在沉淀池施工前,建设单位将预制装配式预应力混凝土结构变更为现浇无粘结预应力结构,并与施工单位签订了变更协议。

项目部重新编制了施工方案,列出池壁施工主要工序:①安装模板、②绑扎钢筋、③浇筑混凝土、④安装预应力筋、⑤张拉预应力。同时,明确了各工序的施工技术措施,方案中还包括满水试验。

项目部造价管理部门重新校对工程量清单,并对底板、池壁、无粘结预应力三个项目的综合单价及主要的措施费进行调整后报建设单位。

施工过程中发生如下事件:预应力张拉作业时平台突然失稳,一名张拉作业人员从平台上坠落到地面摔成重伤;项目部及时上报A公司并参与事故调查,查清事故原因后,继续进行张拉施工。

<1>、将背景资料中工序按常规流程进行排序(用序号排列)。

<2>、沉淀池满水试验的浸湿面积由哪些部分组成?(不需计算)。

<3>、根据清单计价规范,变更后的沉淀池底板、池壁、预应力的综合单价分别应如何确定?

<4>、沉淀池施工的措施费项目应如何调整?

<5>、根据有关事故处理原则,继续张拉施工前还应做好哪些工作?

<1>、

【正确答案】:②→④→①→③→⑤

【答案解析】:

<2>、

【正确答案】:沉淀池浸润面积由两部分组成:直径为40m的底板面积,池壁高4.5m周边面积。

【答案解析】:

<3>、

【正确答案】:根据清单计价规范,综合单价按如下方法确定:池底板综合单价按原合同中的底板综合单价,池壁的综合单价可参照类似价格,如曝气池池壁的综合单价,无粘结预应力综合单价应经建设单位确认后执行。

【答案解析】:

<4>、

【正确答案】:核减预制壁板的吊装措施,增加支架模板措施费。

【答案解析】:

【正确答案】:依据事故处理“四不放过”原则,继续张拉施工前还应做好如下工作:做到对事故责任人进行处理,对事故责任人和周围人群进行教育,制定切实可行的整改预防措施。

【答案解析】:

二建市政实务案例分析技巧

案例分析技巧 一、只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(砼、无机结合材料、沥青) 七点:1、原材料合格。2、配合比准确,3、搅拌均匀。4、运输覆盖。5、摊铺浇筑满足规范要求。 6、碾压货振捣满足规范要求。 7、养护达到养护要求。 二、答所有题目,点要多字要少。 三、答任何题目,质量问题在哪里。违反了什么条例。一问原因在那里 答题三步骤:1、首先回答对错。2、二步答错误之处,首先写(错误之处在于不符合规范),然后抄背景,如果不知道错在那里,将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的,反正错了不扣分。3、三步答正确做法,(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法,将背景里的步骤全部反向答。 四、抄题目,抄背景,将背景里的错误之处一一列出, 五、如题目考到这样做的依据是什么,证据是什么 必须写依据法律法规、设计文件、规范标准 六、题目出现任何要问原因,先抄背景,如不记得,再从人机料法环五方面写。 七、如果题目要针对特点提出问题,把特点写出来,抄背景。 任何(案例分析中出现下列题型,必须照写) 1:任何模板、支架的验算:强度、刚度、稳定性。 2:任何市政工程确定任何参数不凭经验,必须一律通过实验。 3:任何工程的技术交底做法:单位工程、分部工程和分项工程开工前,工程项目部技术负责人应对承担施工的负责人货分包方全体人员进行书面技术交底,技术交底资料应办理签字手续并归档,不能代签。 4:任何工程的前期准备工作5项:组织准备(组建项目部,安排施工队伍),技术准备(熟悉图纸,编制施工方案,技术交底,测量放样)物资准备(材料、机具)现场准备(拆迁、三通一平,临时设施、环保文明)地上地下管线,建筑物原始资料。 5:任何成本的管理几个步骤:预测、决策、计划、控制、核算、分析、考核(成本考核) 6:任何施工组织设计、施工方案、变更方案的确定程序。 均有施工项目部编制后,经项目经理批准后,报送上一级技术负责人(总公司)审批,填写审批表,加盖公章,有变更时,还要有变更审批程序,最后报监理工程师审批。 7:任何工程的设计变更:项目部提出书面的变更要求,经项目经理批准后,报监理工程师,由监理通知甲方,再由甲方联系设计到现场勘查后再出。 8:任何总分包关系:总包对分包负责,分包服从总包,总包对分包承担连带责任。 9:任何方案的内容一定包括:施工方法、施工机具、施工顺序、技术质量安全文明措施。 10:任何工程任何事项的控制(资金、材料等):确定目标值,测定实际值、目标与实际比较、纠偏。11:任何材料进场须有证件:产品合格证、质量证明书、生产许可证、检验试验报告、使用说明书,营业执照。 12:任何工程模板设计包括内容:形式和材料,模板的强度刚度稳定性,防止变形和位移措施,节点构造措施,隔离剂,风载作用下,拆迁措施。 13:任何工程关于雨季施工要写:及时掌握天气预报,防雨、排水。道路还要假山分段施工和快铺快完快速施工 14:一看见题目中有技术二字:就必须写根据规范。 15:如不要求计算时间参数,坚决不计算时间参数。 16:任何工程索赔程序:提出意向——发出索赔报告——审核——终结 管道施工质量:基槽、基础、吊装、试验、回填。 17:如一般组织设计中的网络图总工期和合同工期一样。如施工中发生工期延误,要压缩关键线路

2017年市政实务案例

2017年二建市政实务案例第一题 小小工程家1月8日 案例分析题一 背景资料 某公司承建一座城市桥梁,该桥上部结构为6×20m简支预制预应力混凝土空心板梁,每跨设置边梁2片,中梁24片;下部结构为盖梁及Φ1000mm圆柱式墩,重力式U型桥台,基础均采用Φ1200mm钢筋混凝土钻孔灌注桩。桥墩构造如图1所示。 图1桥墩构造示意图(单位:mm) 开工前,项目部对该桥划分了相应的分部、分项工程和检验批,作为施工质量检查、验收的基础。划分后的分部(子分部)、分项工程及检验批对照表如表1.

表1桥梁分部(子分部)、分项工程及检验批对照表(节选) 工程完工后,项目部立即向当地工程质量监督机构申请工程竣工验收,该申请未被受理,此后,项目部按照工程竣工验收规定对工程进行全面检查和整修,确认工程符合竣工验收条件后,重新申请工程竣工验收。 问题: 写出图1中构件A和桥面铺装结构层B的名称,并说明构件A在桥梁结构中的作用。 2、列式计算图1中构件A在桥梁中的总数量 3、写出表1中C、D和E的内容 4、施工单位应向哪个单位申请工程的竣工验收? 5、工程完工后,施工单位在申请工程竣工验收前应做好哪些工作?

【参考答案】 1、构件A为:桥梁支座;结构B为:粘层油。 支座作用:在桥跨结构与桥墩或桥台的支承处所设置的传力装置。它不仅要传递很大的荷载,并且还要保证桥跨结构能产生一定的变位。 2、共6跨梁,每跨有24+2=26片箱梁,每个箱梁一端有2个支座(共4个支座),那么总共有24*4*6=624个支座。 3、C:水下灌注混凝土,D:模板安装,E:7个 4、施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收 5、工程完工后,施工单位应自行组织有关人员进行检查评定,总监理工程师应组织专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收,对存在的问题,应有施工单位及时整改。整改完毕后,由施工单位向建设单位提交工程竣工报告,申请工程竣工验收。 2017年二建市政实务案例第二题 小小工程家1月8日 案例分析题二 背景资料 某公司中标承污水截流工程,内容有:新建提升泵站一座,位于城市绿地内,地下部分为内径5m的圆形混凝土结构,底板高程-9.0m;新敷设

二级建造师市政案例分析完整版

二级建造师市政案例分 析完整版 文档编制序号:[KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08]

【最新资料,Word版,可自由编辑!】

[背景材料] 1.某桥梁施工公司,在甲、乙两处桥梁工地施工,在安排施工时将一套张拉设备先由甲工地使用七个月,后交由乙工地进行混凝土梁的张拉工作。 [问题] 乙工地应如何使用这一套张拉设备? [分析] 本案例应从预应力张拉设备的准确性、可靠性以及人员与相关技术要求角度考虑: (1)应注意按规定对设备进行有权威性的校验; (2)应注意为使张拉设备的系统性误差最小,必须成套设备一起校验; (3)应注意人员培训,熟悉张拉工艺、安全措施、混凝土强度等方面的技术要求与规定。 [背景材料] 2.某新建预制构件厂,拟生产一批30m有黏结的后张预应力混凝土工字形梁。 [问题] 如何进行后张法预应力张拉的全过程质量控制。 [分析] 本案例背景条件为新建厂,问题是全过程质量控制,因此在本案例的分析中要注意本条大纲的后张法要点和预应力质量控制的总体要点,为此,对一个新建厂,应从以下几个方面考虑后张法预应力的全过程质量控制。 (1)人员控制:应注意预应力施工操作人员资格的要求; (2)安装孔道的过程控制:管材、接头、压浆孔、排气孔、绑扎成形; (3)穿预应力筋的过程控制:钢材、下料、编束、初张拉、锚头、穿束时间、穿束;

(4)预应力张拉的过程控制:设备校验、张拉时混凝土的强度、张拉次序、张拉程序、张拉控制、事故处理; (5)孔道灌浆的过程控制:设备校验、浆料的配制、灌浆时机、灌浆方法、饱满度的评定。 [背景材料] 1.某污水处理厂设计有一座长28m,宽22m混凝土贮泥池,墙厚为400mm.墙体混凝土施工在5月初进行,一次浇筑完成。墙体混凝土采用现场搅拌站供应,混凝土中水泥、砂、碎石、外加剂质量和用量符合有关国家标准要求。混凝土入模温度29℃,在墙体拆模时气温为6℃,事后发现有数条纵向宽左右的裂缝。 [问题] 试分析产生裂缝的原因。 [分析] (1)从提供的背景看,有关原材料质量及配合比中水泥、砂、碎石、外加剂用量符合有关国家标准要求,说明出现裂缝与原材料质量和混凝土配合比无直接关系。 (2)在背景中提到了墙体施工一次浇筑完成,说明没设置后浇带。28m×22m大的墙体混凝土不设后浇带,从结构混凝土收缩角度分析,是可能导致墙体裂缝的一个隐患。 (3)混凝土实际入模温度29℃,比规定的最大入模温度25℃高,使混凝土凝固时其内部在较高的温度起升点升温,从而可造成混凝土内部温度更高,而5月初大气温度还不是太高,这样使结构内部和表面温差如果超过限值,也是造成裂缝一个隐患。 [背景材料] 2.在某城市轻轨铁路跨过河流时,拟建一斜拉桥,该桥为独塔、双面索、弯斜拉桥。主塔为宝石型,塔高70m、塔梁为固接,塔下设有四边形承台(长24m、宽12m)、台厚,在承台下设有钻孔灌注桩。 [问题] 大体积混凝土承台在冬季施工时,应考虑哪些方面的问题?

二建市政实务案例整理

二建市政实务案例整理 【案例题1】 (20分) 目经理部中标某城市道路工程A标段,中标价为3 000万元。项目经理部依据合同、招标文件和施工组织设计,为该项目编制了目标成本计划。参加编制的主要人员有项目经理、项目总工、预决算员。参与人员踏勘了施工现场,召开了编制前的准备会议。经过工程量复核、工程单价分析、工程量计算对比、综合管理(间接)费用分析等步骤,得出了本工程的 问题 1(编制项目目标成本目标成本计划指标:直接成本2620万元,间接成本80万元。 计划,还有哪些必要依据, 2(编制项目目标成本计划时,还应有哪些主要人员参加,3(计算本项目上交公司的利润(请用汉字写出计算式)。 4(应以哪些表式具体描述项目目标成本计划编制的结果, 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)编制项目目标成本计划,还有以下必要依据:补遗文件、图纸、投标报价清单、总体布置实施方案、设备的市场价格。(2)编制项目目标成本计划时,还应有材料员、设备员参加。(3)本项目上交公司的利润=中标价-直接成本-间接成本 =(3000-2620-80)万元=300万元。(4)应以工程量复核表、工程单价分析表、两算对比表、其他直接成本和间接成本表式具体描述项目目标成本计划编制的结果。 【案例题2】 (20分) A承建一项污水泵站工程,主体结构采用沉井,埋深15m。场地地层主要为粉沙土,地下水埋深为4m,采用不排水下沉。泵站的水泵、起重机等设备安装项目

分包给B公司。在施工过程中,随着沉井入土深度增加,井壁侧面阻力不断增加,沉井难以下沉。项目部采用降低沉井内水位减小浮力的方法,使沉井下沉,监理发现后予以制止。A将沉井井壁接高2m增加自重,强度与原沉井混凝土相同,沉井下沉到位后拆除了接高部分。 B进场施工后,由于没有安全员,A要求B安排专人进行安全管理,但B一直未予安排,在吊装水泵时发生安全事故,造成一人重伤。工程结算时,A变更了清单中沉井混凝土工程量,增加了接高部分混凝土的数量,未获批准。问题 1(A降低沉井内水位可能会产生什么后果,沉井内外水位差应是多少, 2(简述A与B在本工程中的安全责任分工。 3(一人重伤属于什么等级安全事故,A与B分别承担什么责任,为什么, 4(指出A变更沉井混凝土工程量未获批准的原因。 【提建议】 :参与此题评论 【正确答案】 : (1)A单位降低沉井内水位可能会产生的后果:流沙涌向井内,引起沉井歪斜,并增加吸泥工作量。沉井内外水位差应是1,2m。(2)A单位与B单位在本工程中的安全责任分工:A单位对施工现场的安全负责;分包合同中应当明确A单位与B单位各自的安全生产的权利、义务,A单位与B单位对分包工程的安全生产承担连带责任;如发生事故,由A单位负责上报事故。B单位应当服从A单位的安全生产管理,不服从管理导致生产安全事故的,由B单位承担主要责任。(3)一人重伤属于一般安全事故。A单位承担连带责任。B单位承担主要责任。原因:B 单位不服从A单位的管理导致生产安全事故的,由B单位承担主要责任。(4)A单位变更沉井混凝土工程量未获批准的原因:沉井井壁接高2m所增加的费用属于施工措施费,已包括在合同价款内。 案例题3】 (20分)

二级建造师市政工程实务案例分析题汇总

案例题 1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为 宽 22m ,采用 1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台, 中标价 2850 万元。经过成本预测分析,项目目标成本为 本) 占 10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政 公用工程专业)王某为项目 负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高, 桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于 A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款 500万元,共支付利息 30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工 30 天,导致总工期拖延 10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2. 试用不平衡报价法解释事件一中 A 公司投标报价的做法。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1. 王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。 理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于 40m ,单项工程合同额小于等于 3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2. A 公司投标报价时, 将能够早日结算收回的项目提高了单价, 对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于 A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算 时得到更理想的经济效益。 3?本项目利息支出应计入间接成本。 项目目标成本中直接成本 =2600万元X (1-10%)=2340万 元 4?针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件, 造成的损失应由发包人承担。 【案例题 2】 资料:某市政道路排水管道工程长 2.2km ,道路宽为30m 。其中,路面宽 18m,两侧人行道 各宽6m ;雨、污水管道位于道路中线两边各 7m 。路面为厚220mm 的C30水泥混凝土;基 层为厚200mm 的石灰粉煤粉碎石; 底基层为厚300mm 、齐U 量为10%的石灰土。工程从当年 3月5日开始,工期共计300天。施工单位中标价为 2534.12万元(包括措施项目费)。招标 是,设计文件明确:地面以下 2.4至4.1m 会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计 中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进 行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处 理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于 -5 C 或最低气温低于 15C 时停止施工;②使用的水泥掺入 10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、 防冻剂;④养护期内加强保温、保湿覆盖。施工组织设计经项目经理签字后,开始施工。当 开挖沟槽后,出现地下水。项目部采用单排井点降水后, 管道施工才得以继续进行。项目经 理将降水费用上报,要求建设单位给予赔偿。 问题: 1 .补充底基层石灰土雨期施工措施。 2.水泥 }昆凝土面层冬期施工所采取措施中有不妥之处并且不全面, 请改正错误并补充完善。 15 跨 25m 预应力简支梁结构,桥面 Y 形独立式立柱。工程工期 210 天。 2600 万元, 其中管理成本(间接成

二建市政案例

案例题1】 背景资料:A公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15跨25m预应力简支梁结构,桥面宽22m 采用1200mn钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y形独立式立柱。工程工期210天。中标价2850万元。经过成本预测分析,项目目标成本为2600 万元,其中管理成本(间接成本)占10%。根据总体安排,组建了以二级注册建造师(市政公用工程专业)王某为项目负责人的管理班子。施工过程中发生如下事件。 事件一:编制目标成本时发现:相对于市场平均价而言,投标报价清单中灌注桩单价偏高,桥面沥青混凝土面层单价偏低,但都高于A 公司成本价。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500万元,共支付利息30万元。事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30天,导致总工期拖延10天,未发生直接成本损失。 问题: 1. 王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。答案:王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师可以担任单跨跨度小于40m 单项工程合同额小于等于3000万 元的桥梁工程的项目负责人。 2?试用不平衡报价法解释事件一中A公司投标报价的做法。 答案:A公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价, 同时两者的报价都不低于A公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3. 本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 答案:本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600万元X (1-10%)=2340万元 4. 针对事件三,项目部可以提出哪些索赔要求?说明理由。 答案:针对事件三,项目部可以提出工期和窝工费用索赔。理由:发现文物属于不可预见事件,造成的损失应由发包人承担。 【案例题2】 资料:某市政道路排水管道工程长2.2km,道路宽为30m其中,路面宽18m,两侧人行道各宽6m 雨、污水管道位于道路中线两边各7m路面为厚220mm勺C30水泥混凝土;基层为厚200mn t勺石灰粉煤粉碎石;底基层为厚300mm剂量为10%勺石灰土。工程从当年3月5日开始,工期共计300 天。施工单位中标价为2534.12 万元(包括措施项目费)。招标是,设计文件明确:地面以下2.4 至4.1m会出现地下水,雨、污水管道深在施工组织设计中,明确石灰上雨期施工措施为:①石灰 土集中拌合,拌合料遇雨加盖苫布;②按日进度进行摊铺,进入现场石灰土,随到随铺;③未碾压的料层受雨淋后,应进行测试分析,决定处理方案。水泥混凝上面层冬期施工措施为:①连续五天平均气温低于-5 C或最低气温低于15C时停止施工;②使用的水泥掺入10%粉煤灰;③对搅拌物中掺加优选确定的早强剂、防冻剂;④养护期内加强

【攻略】二建市政工程案例题回答技巧,稳!

【攻略】二建市政工程案例题回答技巧,稳! 1、问你上述事件怎么纠正,(1)(2)(3)应该怎么改 你要记住还要补充:如何落实、检验、防护、检测、方案、报批、反馈等,增加拿分点。 2、题中如有监测检查、注意防止漏项,形成条件反射,用X测量Y,注意X、y两个方面,即:有可能用的方法X错或者漏项,也有可能测量的对象Y错或者漏项。 3、遇到谁编、谁审(如施工组织设计技术负责人编,项目经理审) 注意回答格式: (1)“谁编”错,应该谁编 (2)“谁审”错,应该谁审 (3)然后增加报批,签字、盖章,如有变更重新申报 注意以上格式才能保你此问拿满分,不然虽然你会,也只能拿到小部分分数。 4、遇到什么事故问你原因 注意回答思路: (1)题中背景中找 (2)脑子中找。怎么找?要从施工顺序一个个罗列,比如:混凝土面层浇筑,要从材料,配合比,拌合,运输,摊铺,碾压,接缝,养护等顺序思考。 5、材料、设备验收,注意数量验收,质量验收,三证,见证取样,有关部门批准的有资质的检测部门等,每个方面都不要忘记,这样才能不漏点,多拿分。 6、涉及降水方案问题,注意不但要写单排、双排、环形……,还要补充0.9-1.2m,1.0-1.5m,0.8-1.6m,开工前要抽,一直抽到完工后,此类技术性问题,尽量把相关的写上,因为市政考试好多参考答案根本与你想的不同,所以要细致,要外延,尽可能把各方向都要拿上分。 7、吊装方案问题: 吊机、设备、杆件、基础,都要强度、刚度、稳定性验算、验收,形成文件,做好交底才能干活。

然后专人指挥,注意基线、高程、水平位置,除锈防腐,凿毛,清洗干净,楔子,斜撑,坐浆,最后加一句:严禁超负荷(这个1分不要漏)。 8、千斤顶买来就用 (1)错,进场检查,三证检查 (2)错,还要配套检查 9、雨期施工:尽量不要在雨期(这个1分不要漏)天气预报,遮盖,防排截堵。 冬季施工:尽量不要在冬期(这个1分不要漏)遮挡,清理杂物冰雪霜,提高温度,三快二及时等。 10、看到事件1,2,3,4 是否正确,不正确说明理由。 答:事件1错误理由:…… 事件2正确 事件3错误理由:…… 补充: (1)记得正确的也要写,不要就记着改错了。 (2)如果实在不知道对错,可以猜测,错误,因为判断只有0.5分,而理由有1分,也就是说你蒙对了“正确”,就能拿到0.5分,而你蒙对了“错误”,就基本能到1-1.5分,理由你如果不会,直接说反话就行。如:“施工组织设计由技术负责人编制”,错,施工组织设计不应由技术负责人编制。虽然有点赖皮,但这个理由不能说你说错了。——这个只有在实在不知道时可采用。 11、一般改错、问答题。 注意:市政考试一般每个题目4-5问左右,也就是说每小问至少在4-5分左右。也就是说每个改错、问答,你要回答到4条以上才有可能拿满整个小问的分数。根据目前市政卷子改分的原则,“多写不算错”。所以你每小问尽量回答到5-6条,因为多改错不扣分,多回答不扣分。而一般阅卷者,都是只批阅一问,所以参考答案几问几遍下来会很熟悉,所以如果答案4条,一看你写了6条很多时候他直接给你满分了,而不会再看你具体内容。 所以我们在实在没有话可说的时候,可以采用: (1)用自己的话抄背景内容,

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师市政实务8大经典案例题汇总

二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总 二级建造师历年真题、模拟题尽收其中,全部由业界名师精心解析,精细化试题分析,请持续关注学尔森二级建造师频道,完美解析一网打尽。 二级建造师考试时间为6月2-3日统考,考试报名时间于1-3月开始,小编特为大家整理了二级建造师《市政实务》8 大经典案例题汇总,赶紧来学尔森一起看一下吧。更多二级建造师报名条件、二级建造师备考指导等信息请持续关注学尔森二级建造师频道。 【案例题1】 背景资料: A 公司中标的某城市高架跨线桥工程,为15 跨25m 预应力简支梁结构,桥面宽22m,采用1200mm 钻孔灌注桩基础,埋置式承台,Y 形独立式立柱。工程工期210 天。中标价2850 万元。 事件二:工程开工两个月后,因资金不足,贷款500 万元,共支付利息30 万元。 事件三:某承台开挖基坑时发现文物,按上级有关部门要求停工30 天,导致总工期拖延10 天,未发生直接成本损失。 问题: 1.王某担任本工程项目负责人符合建造师管理有关规定吗?说明理由。 2.试用不平衡报价法解释事件一中A 公司投标报价的做法。 3.本项目利息支出应计入哪类成本?项目目标成本中直接成本是多少? 4.针对事件三,项目部能够提出哪些索赔要求?说明理由。 答案: 1.王某担任本工程项目负责人符合市政公用工程二级注册建造师执业工程规模标准的规定。理由:市政公用工程二级注册建造师能够担任单跨跨度小于 40m,单项工程合同额小于等于3000 万元的桥梁工程的项目负责人。 2.A 公司投标报价时,将能够早日结算收回的项目提高了单价,对于后期项目则降低了单价,同时两者的报价都不低于A 公司的成本价。这样既不提高总价,不影响中标,又能在结算时得到更理想的经济效益。 3.本项目利息支出应计入间接成本。项目目标成本中直接成本=2600 万元×(1-10%)=2340 万元

二建市政实务案例.doc

【案例 l 】 背景资料: 某城市主干道路改扩建工程,线路长度 1.98km;随路敷设雨、污水和燃气管线,道路面层为 200mm厚的改性沥青混合料,基层为 360mm厚水泥稳定碎石, 底基层 300mm厚石灰土。施工红线范围内需拆迁较多房屋,合同工期为当年 5 月16日至 9月15日。 由于该工程施工环境复杂,管线与道路施工互相干扰,现场发生如下事件:1.根据管线施工需处理地下障碍物的情况,项目技术负责人编制施工组织 设计变更方案,经项目经理审批后执行。 2.为保障摊铺水泥稳定碎石基层的施工进度,在现场大量暂存水泥稳定碎 石,摊铺碾压时已超过 24h。由于层厚过厚,故采用分层摊铺,为防止水分蒸发,第一层摊铺完之后,随即摊铺第二层。基层成型后,发现水泥稳定碎石基层表面松散,骨料明显离析。 3.为防止刮风扬尘,现场对基层采取洒大水方式,碾压后发现表面不平整,局部有水渍和坑凹现象,现场采用薄层贴补石灰粉煤灰稳定碎石进行找平,保障基层的平整度。 4.为保证沥青路面施工正常进行,要求厂家加大改性沥青混合料生产量, 储存量保证两天的摊铺量。摊铺时,采用梯队作业,故纵缝采用热接缝,横缝采 用平接缝。横缝施工时,用机械切割不平整面,清除泥水,干燥后涂刷粘层油, 铺筑新料,施工队采用轮胎压路机碾压,先纵向碾压,再横向碾压。 问题: 1 .旋工组织设计变更审批程序是否妥当 ?如不妥当,写出正确审批程序。 2 .水泥稳定碎石的施工是否正确?如不正确,写出正确做法。 3.指出碾压过程有哪些违规之处?有什么主要危害 ? 4.请指出沥青路面施工错误及正确做法。并阐述路面纵向接缝如何处 理? 5、沥青路面施工质量验收的主控项目有哪些? 答案: 1.不妥当。项目部编制了施工组织设计变更方案,但审批程序不符合要求。 正确做法:施工组织设计编制后应由项目部上一级技术负责人审批,有变更 时要办理变更手续,其变更手续仍由原审批单位签认。 2.不正确。厂拌水泥稳定碎石混合料,自拌合开始至摊铺有时限要求,不 超过 3h。 正确做法:拌成的混合料堆放时间不得超过 24h,否则将影响石灰粉煤灰稳定碎石混合料的强度,失水后再碾压将影响基层的质量。 3.有两处违反施工技术规程要求: (1)为防止扬尘,对基层洒大水; (2) 采用薄层贴补方式进行找 平。其危害主要有: (1)对基层洒大水,改变石灰粉煤灰稳定碎石的含水量,将影响压实度,水 渍集中处还可能造成翻浆。 (2)采用水泥稳定碎石薄层贴补方式进行找平,将破坏厚 360mm道路基层的整体性,投入使用后当重车碾压时,薄层将脱落,甚至造成路面沥青混凝土的破

2014年二建市政工程管理与实务真题及答案

2014年二建市政工程管理与实务真题及答案 一、单项选择题(共20题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1下列城镇道路路基施工质量验收项目中,属于主控项目的是()。 A.平整度 B.压实度 C.路堤边坡 D.宽度 2可用于高等级路面的基层材料是()。 A.石灰稳定土 B.水泥稳定土 C.二灰稳定土 D.二灰稳定粒料 3当期工紧时,最适宜淤泥质粘性土路基的处理方法是()。 A.重锤强夯 B.振动压实 C.水泥搅拌桩 D.塑料排水板加载预压 4关于石灰粉煤灰稳定碎石混合料基层施工的说法,错误的是()。 A.可用薄层贴补的方法进行找平 B.采用先轻型、后重型压路机碾压 C.混合料每层最大压实厚度为200mm D.混合料可采用沥青乳液进行养护 5与沥青混凝土路面相比,水泥混凝土路面在荷载作用下强度与变形的特点是()。 A.弯拉强度大,弯沉变形大 B.弯拉强度大,弯沉变形小

C.弯拉强度小,弯沉变形大 D.弯拉强度小,弯沉变形小 6沥青混凝土路面中,直接承受行车荷载作用的是()。 A.垫层 B.基层 C.面层 D.底基层 7下列桥梁类型中,属于按用途进行分类的是()。 A.石拱桥 B.人行桥 C.特大桥 D.附架桥 8可采用冲击式打桩机施工的基坑围护结构是()。 A.钢板桩 B.钻孔灌注桩 C.深层搅拌桩 D.地下连续墙 9关于承重模板支架搭设的说法,正确的是()。 A.脚手架宜利用支架体系搭设 B.支架底部应有良好的排水措施 C.支架搭设完毕后即可投入使用 D.地基承载力不影响支架的搭设 10暗挖隧道环形开挖预留核心土法施工工艺流程中,紧接在“开挖环形拱部—架立钢支撑—喷射混凝土—“后的工序是()。 A.封底 B.二次衬砌 C.接长钢支撑 D.开挖核心土和下台阶 11基坑围护桩水平位移一次采用()监测。 A.水准仪 B.钢筋计

二级市政案例分析

二级建造师市政实务案例分析题共6道[背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。 [问题] 项目安全控制的重点在本工程事故中,分别指哪些重点? [分析]本案例应从施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷等三个重点方面去分析工程事故中安全隐患所在。 [背景材料] 2.2001年7月,某市一世纪花园工地,某施工分公司副经理直接安排工人利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作。4名未经安全教育的作业人员从建筑物内17层进入该物料提升机吊篮,在未采取任何安全措施的情况下工作,当安装至12层时,4人边安装边让卷扬机司机将吊篮再提升一点,在司机启动电动机提升吊篮时,钢丝绳突然断开,发生高处坠落事故,3人死亡1人重伤。 [问题] 该安全事故处理应遵循什么原则? [分析]安全事故处理应遵循四个不放过原则。此事故应从事故原因、事故责任者和员工没有受到过安全教育、事前没有防止和事后责任者应受到处理等方面抓住不放的原则进行分析。 [背景材料] 3.某桥梁工程,主梁浇筑完成后,在拆除满堂支架的过程中,发生支架局部倒塌伤人事故。 [问题] 事故发生后应如何进行处理? [分析] 根据安全事故处理程序的有关规定,事故发生后,为了最大限度减少事故造成的伤亡和损失、分析事故原因、最有效地杜绝今后事故隐患,应快速报告政府主管部门、快速抢救排险并保护现场,组织专门人员调查事故原因和提出调查报告,进行分析。 [背景材料] 4.某承包商通过了某道路工程的资格预审,并从业主那里购买了招标文件,工程的计划工期为六个月。根据踏勘现场和业主答疑,开始编制投标文件的施工组织设计。初步确定以下几项工作:施工方案的确定、施工进度计划、施工现场平面布置、各种资源需要量及其供应。由于现场场地狭小,无法合理地安排临时设施,经调查周边只有很少可以租用的临时房屋,但在施工范围内有几间需要拆除的房屋,房屋位于施工现场的一端。 [问题](1)招标文件规定临时设施需要单独报价,单位为元,数量为1.根据现场情况,如何布置和安排才能最大限度地降低此部分费用? (2)临时设施中哪些内容在报价时需要考虑? [分析](1)由于无法统一安排临时房屋,可以考虑在施工的前期利用未拆除的房屋作为临时用房,外租部分房屋。拆迁房屋在施工现场一端,不影响总的进度安排,安排施工计划时可考虑最后施工,也可以根据计算需要的临时建筑的面积,前期外租和使用拆迁房屋,在施工后期,将临时建筑搭建在已完成的路面上,退掉租用的房屋,拆除占用场地的房屋。发生的费用

二级建造师市政实务案例分析

二级建造师市政实务案例分析题6道 [背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。拆迁房屋在施工现场一端,不影响总的进度安排,安排施工计

二级建造师《市政实务》案例题6例

二级建造师《市政实务》精选案例题6例 [背景材料] 1.2001年4月某日上午,某高压电器研究所合成回路试验大厅工程施工现场,发生一起脚手架坍塌事故:在没有施工管理人员交底和指导的情况下,8名工人在脚手架平台面上东北角拆卸成梱网架杠杆时,产生振动和偏载,东北角一侧脚手架弯曲变形,发生倒塌,8人坠落,其中7人死亡,1人重伤。 [问题] 项目安全控制的重点在本工程事故中,分别指哪些重点? [分析] 本案例应从施工中人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境的不安全因素和管理缺陷等三个重点方面去分析工程事故中安全隐患所在。 [背景材料] 2.2001年7月,某市一世纪花园工地,某施工分公司副经理直接安排工人利用即将拆除的物料提升机进行落水管的安装工作。4名未经安全教育的作业人员从建筑物内17层进入该物料提升机吊篮,在未采取任何安全措施的情况下工作,当安装至12层时,4人边安装边让卷扬机司机将吊篮再提升一点,在司机启动电动机提升吊篮时,钢丝绳突然断开,发生高处坠落事故,3人死亡1人重伤。 [问题] 该安全事故处理应遵循什么原则? [分析] 安全事故处理应遵循四个不放过原则。二级建造师市政实务案例这样复习可

二级建造师市政实务案例这样复习可多拿20分 众所周知,一级建造师市政实务很难,尤其案例题部分,案例会做,可多拿不少分,在复习二建的时候,很多人担心,市政实务案例也会跟一建一样,还有一些参加过考试的学员反馈,二级建造师答题总是时间不够用,现在就让考试100来总结一下案例答题方法,希望对备考的学员能够有所帮助! 案例题隐含的信息特征: ①时间:会涉及工期、进度划分、双节点网络图、工期索赔、保修责任期划分;②地点:会涉及地下作业、高空作业、交叉作业带来的危险源和人身事故,与此有关的施工方案; ③气候和环境:会涉及夏季的高温(大体积砼)、多雨、泥石流、雷电;冬季的风雪冰霜、低温所造成的各种问题 ④人物:各级管理人员、特殊作业人员、总分包、业主、监理、政府管理部门人员;分工是否正确? ⑤矛盾:因为施工作业而发生的各种问题;从而引发了那么多的“是否妥当?是否正确?为什么?”。 案例题惯用的几种问法: ①做法等是否正确?(两种类型:以上或一条)为什么?正确的应怎么做? ②文件、报告、记录、台帐等内容是否全面?否则请补充完整! ③制定的措施等是否妥当?往往是移花接木、权限滥用、工序或顺序颠倒、时间错误。 ④出现的情况、事件、事故改如何处理?理由? ⑤直接设问?比如价格调整的原则、控制的措施、工期计算、指出关键线路等。 常用答题方法:

1.只要问到质量控制,特别是材料方面的质量控制。(比如砼、无机结合材料、沥青等)答案包括七点:①原材料合格②配合比准确③搅拌均匀④运输覆盖⑤摊铺浇筑满足规范要求⑥碾压货振捣满足规范要求⑦养护达到养护要求。 2.答所有题目,点要多字要少。 3.答任何题目,凡是问质量问题出在哪里?违反了什么条例?原因?答题三步骤:①首先回答对错。 ②二步答错误之处,首先写(错误之处在于不符合规范),然后抄背景,如果不知道错在哪里,将背景里有关质量施工时的步骤全部认为是错的,抄题目,抄背景,将背景里的错误之处一一列出,错了不会扣分。考试100分销课程上线啦,在备考的同时,还可以赚点零花钱哦! ③三步答正确做法,(首先写正确的做法是根据规范)如果万一不知道正确做法,将背景里的步骤全部反向答。 4.如题目考到这样做的依据是什么,证据是什么必写依据法律法规、设计文件、规范标准。 5.题目出现任何要问原因,先抄背景,如不记得,再从人机料法环五方面写。 6.如果题目要针对特点提出问题,把特点写出来,抄背景。

2019二建市政经典案例题10道

案例分析 背景资料 某项目部承建的圆形钢筋混凝土泵池,内径10m,刃脚高2.7m,井壁总高11.45m,井壁厚0.65m , 均采用C30、P6 抗渗混凝土,采用 2 次接高 1 次下沉的不排水沉井法施工。 井位处工程地质由地表往不分别为在填士厚 2.0m,粉土厚2.5m,粉砂厚4. 5m,粉砂夹粉土厚 8.0m,地下水位稳定在地表下2.5m处。水池外缘北侧18m和12m处分别存在既有D1000mm自来水管和 D600mm的污水管线,水池外缘南侧8m处现有二层食堂。 事件一:开工前,项目部依据工程地质土层的力学性质决定在粉砂层作为沉井起沉点,即在地表以下 4.5m 处,作为制作沉井的基础。确定了基坑范围和选定了基坑支护方式。在制定方案时对施工场地进行平面布置,设定沉井中心桩和轴线控制桩,并制定了对受施工影响的附近建筑物及地下管线的控制措施和沉降、位移监测方案。 事件二:编制方案前,项目部对地基的承载力进行了验算,验算结果为刃脚下须加铺400mm 厚的级配碎石垫层,分层夯实,并加铺垫木,可满足上部荷载要求。 事件三:方案中对沉井分三节制作的方法提出施工要求,第一节高于刃脚,当刃脚混凝土强度等级达75%后浇筑上一节混凝土,并对施工缝的处理作了明确要求。 【问题】 1. 事件一中,基坑开挖前,项目部还应做哪些准备工作? 2. 事件二中,写出级配碎石垫层上铺设的垫木应符合的技术要求。 3. 事件三,补充第二节沉井接高时对混凝土浇筑的施工缝的作法和要求。 4. 结合背景资料,指出本工程项目中属于危险性较大的分部分项工程,是否需要组织专家论证,并说明理由。【参考答案】 1. 编制开挖专项方案并报监理建设单位审批;对现场管理人员及施工人员进行安全技术交底,对进场机械设备的管理验收,做好设计、勘测的交桩和交线工作,建立施工控制网并测量放样。 2. 垫木铺设应使刃角底面在同一水平面上,并符合起沉标高的要求,平面布置要均匀对称,每根垫木的长度中心应与刃角底面中心线重合,定位垫木的布置应使沉井有对称的着力点。 3. 施工缝应采用凹凸缝或设置钢板止水带,施工缝应凿毛并清理干净。内外模板采用对拉螺栓固定时, 其对拉螺栓的中间应设置防渗止水片;钢筋密集部位和预留孔底部应辅以人工振捣,保证结构密实。 4.危险性较大的分部分项工程: 基坑开挖与支护,模板支撑工程。 基坑开挖深度为 4.5 米,未超过 5 米,不需要组织专家论证。 井壁总高11.45m,采用2次接高1次下沉的不排水沉井法施工,刃脚下须加铺400mm厚的级配碎石垫层,并加铺垫木,则模板高度至少为12 米,模板搭设高度超过8 米,属于危险性较大的分部分项工程,需要组织专家论证。 案例分析二 背景资料 某城市一跨河单跨简支预制板梁,桥长15m,下部结构为灌注桩基础、承台和台身构成。合同工 期为95d,施工单位按合同工期编制了网络计划图(图17 ),经监理工程师批准后实施。 在施工过程中,发生了如下事件:

二级建造师考试市政实务案例分析题

二级建造师考试市政实务案例分析题 标准化工作室编码[XX968T-XX89628-XJ668-XT689N]

二级建造师市政案例分析部分押题讲义 「案例1」 背景材料:某项目部在北方地区承担某城市主干路道路工程施工任务,设计快车道宽,辅路宽9m.项目部应业主要求,将原计算安排在次年4月初施工的沥青混凝土面层,提前到当年11月上、中旬,抢铺出一条快车道以缓解市交通。 问题:1、为保证本次沥青面层的施工质量应准备几台摊铺机,如何安排施工操作 2、在临近冬季施工季施工的低温情况下,沥青面层采用的“三快二及时”方针是什么碾压温度和碾压终了温度各控制在多少温度(℃) 3、沥青混凝土按矿料最大粒径可分哪四种 4、沥青混凝土配合比设计中采用的马歇尔试验技术指标有哪五项内容 案例1答案:1、对城市主干路应采用两台以上摊铺机作业(本工程可备两台)成梯队作业,联合摊铺全幅一气呵成,相领两幅之间重叠5~10cm,前后两机相距10~30m.摊铺机应具有自动调平、调厚,初步振实、熨平及调整摊铺宽度的装置。 2、“三快一及时”是:“快卸、快铺、快平”和“及时碾压成型”。碾压温度为120~150℃,碾压终了温度控制在 65~80℃。 3、主要有:粗粒式、中粒式、细粒式、砂粒式四种。

4、马歇尔试验技术指标有:稳定度、流值、空隙率,沥青和度和残留稳定度五项 「案例2」 背景材料:某地区新建一座大型自来水厂,主要单位工程有沉淀池、过滤池、消毒池等,整个工程由W建筑公司 中标施工。其中沉淀池为无盖圆形池,直径40m,基础为现浇混凝土结构,厚500mm,该基础由四周向中心呈漏斗型,其高点顶面标高,低点顶面标高;池壁采用预制板拼装外缠绕预应力钢丝结构,强度等级为C40.沉淀池现况原地下水位标高. 问题:1.为保证壁板缝施工质量,从安装模板、混凝土浇筑、混凝土振动、混凝土养护几个工序简述如何操作。 2.在浇筑壁板缝混凝土前,工长在现场查看壁板缝混凝土供应单时见有如下内容:使用部位:沉淀池壁板缝;混凝土名称:普通混凝土;强度等级:C40,该批混凝土能否用于浇筑壁板缝为什么 3.本工程中,沉淀池何时进行满水试验满水试验是否要测蒸发量 4.在沉淀池四周回填土时前,除约请监理单位参加外,是否还要通知其他单位参加 案例2 答案: 1.模板安装:板缝内模板一次安装到顶,并填塞缝隙防止漏浆。外模板随浇筑板缝混凝土随安装,保证不跑模不漏浆,一

相关文档