工厂供电系统无功补偿问题研究

工厂供电系统无功补偿问题研究
工厂供电系统无功补偿问题研究

电网的无功补偿—

摘要 电压是电能质量的重要指标之一,网损是电力企业的一项重要综合性技术经济指标。长期以来电力系统网络损耗问题比较突出,而无功补偿是降低线损的有效手段。随着电力系统负荷的增加,对无功功率的需求也日益增加。在电网中的适当位置装设无功补偿装置成为满足电网无功需求的必要手段。 本文从无功补偿的现实意义出发,分析了无功补偿的必要性和经济效益。简单介绍了目前无功补偿研究的现状,探讨无功补偿的原理并对主要的几种无功补偿方式进行了简要的分析,给出本文设计用于并联电容器组补偿方式的智能低压无功补偿装置的研究任务。装置采用ATT7022A检测电网运行参数,减少了CPU运算量,提高电网参数辨识的精度,并可以简化系统软件设计。系统以Atlmega64处理器为控制核心,采用功率因数控制和电压限制相结合的方式工作,并给出采用永磁真空开关在特定电压相角投切电容器的方法,有效解决了电容器投切过程中在线路上产生涌流的缺点,并设有多种保护措施,保护系统可靠、稳定运行。装置还设计了友好的人机接口和通讯接口,使用方便。 关键词:无功补偿、并连电容器、ATT7022A、Atlnega64

ABSTRACT V oltage is one of important quality index of electric power system. Power loss is an important synthesis technical and economic index of power companies. In the past several years, the problem of power loss is very serious. However, reactive compensation is an effective method to save power loss .Due to increasing loads of electric power system, demand of reactive power was also increasing. It became necessary means that reactive power compensation devices were installed in proper position of electric network. This thesis considers the significance of reactive Power compensation and analyses the indispensability and economic benefits of reactive Power compensation. The development status of reactive power compensation is briefly introduced. Principles of reactive power compensation are explained. Several primary reactive power compensation solutions are discussed. This thesis proposed an intelligent low voltage reactive compensation control scheme and implemented device for shunt capacitor compensation. An ATT7022A is adopted to detect the power grid operation information to reduce the calculation volume of CPU and enhance the precision of power grid parameter identification. This also simplifies design work of the software. ATMEGA64 is utilized as the main process unit and method combining power factor control and voltage limitation is used as the system working mode. Specific voltage phase is determined to switching shunt capacitor via permanent magnetic vacuum synchronous switch. Thus the surge produced during the traditional capacitor switching method is greatly diminished. It provides diverse protect measures to ensure the stability and reliability. It bears friendly human machine

供配电系统无功补偿方案的选择

0引言 韶钢新一钢供电系统负荷存在多样性,无功功率消耗大,自然功率因数低,谐波大。因此解决好电网的无功功率补偿和谐波治理问题,对于提高炼钢供配电系统电能质量、保证设备安全运行、节能降耗、充分利用电气设备的出力等具有重要的意义。 1无功补偿 1.1无功补偿作用 在炼钢供配电系统中,电动机、变压器等设备是无功功率消耗大户,电力线路、变频器、气体放电电灯、电焊机、空调及其它大多数设备也都是无功功率消耗户。如果所需要的无功功率由外部供电网络经过长距离传送,通常不合理也不可能。如果这些所需要的无功功率不能及时得到补偿,对炼钢供电系统电能质量就会造成严重影响。无功功率补偿作用有:(1)稳定受电端及电网的电压,提高供电质量。 (2)提高供用电系统及负载的功率因数,降低设备容量,减小功率损耗。 (3)减少线路损失,提高电网的有功传输能力。 (4)降低电网的功率损耗,提高变压器的输出功率及运行经济效益。 (5)降低设备发热,延长设备寿命,改善设备的利用率。 (6)高水平平衡三相的有功功率和无功功率。1.2无功补偿方法及原则 配电网中常用的无功补偿方式包括:在高低压配电线路中分散安装并联电容器组;在配电变压器低压侧和车间配电屏间安装并联电容器以及在单台用电设备附近安装并联电容器(就地补偿)等。目前,常采用的无功补偿方式有就地无功补偿、分散无功补偿和集中无功补偿。就地无功补偿采用电容器直接装于用电设备附近,与其供电回路相并联,常用于低压网络;分散无功补偿常采用高压电容器分组安装于电网的10kV和6kV配电线路的杆架上、公用配电变压器的低压侧、用户各车间的配电母线上,达到提高电网的功率因数、降低供电线路的电流、减少线损的目的;集中无功补偿采用变电站或高压供电电力用户降压变电站母线上的高压电容器组,也包括集中装设于电力用户总配电高低压母线上的电容器组,其优点是有利于控制电压水平,且易于实现自动投切,利用率高,维护方便,能减少配电网、用户变压器及专供线路的无功负荷和电能损耗,但是不能减少电力用户内部各条配电线路的无功负荷和电能损耗。 根据P=S cosφ,当功率因数cosφ=1时,有功功率P等于变压器的视在功率S,而当功率因数为0.6~0.7时,如不进行补偿,供电变压器的效率就很难提高,如1000kVA的变压器仅能带600~700kW的有功功率。 供配电系统无功补偿方案的选择 刘火红,陆吉利,李权辉,左文瑞 (宝钢集团广东韶关钢铁有限公司炼钢厂,广东韶关512123) 摘要:介绍无功补偿的作用、方法及原则,分析炼钢供配电系统负荷性质及无功补偿的必要性,并提出各供配电系统的无功补偿方案。 关键词:负荷;无功补偿;功率因数 Selection of Reactive Power Compensation Scheme for Distribution System LIU Huo-hong,LU Ji-li,LI Quan-hui,ZUO Wen-rui (Steel Plant of Guangdong Shaoguan Iron&Steel Co.,LTD of Baosteel Group,Shaoguan512123,China) Abstract:The function,method and principle of reactive power compensation are introduced.The nature of the supply load and distribution system of steel making and the necessity of reactive power compensation are analyzed.The reactive pow-er compensation programs of the power supply and distribution system are proposed. Keywords:load;reactive power compensation;power factor 作者简介:刘火红(1972-),三电主管,电气工程师,从事电 气自动化管理工作。 收稿日期:2013-10-15 电力专栏 89 2014 自动化应用3期

国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则

国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 为进一步加强国家电网公司无功补偿装置的技术管理工作,规范电网无功补偿的配置要求,提高电网的安全、稳定、经济运行水平,国家电网公司在广泛征求公司各有关单位意见的基础上,制定完成了《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》,并于8月24日以国家电网生[2004]435号印发,其全文如下: 国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则 第一章总则 第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。 第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。 第二章无功补偿配置的基本原则 第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是220kV及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。 第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。500(330)kV 电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。500(330)kV电压等级超高压输电线路的充电功率应按照就地补偿的原则采用高、低压并联电抗器基本予以补偿。 第五条受端系统应有足够的无功备用容量。当受端系统存在电压稳定问题时,应通过技术经济比较,考虑在受端系统的枢纽变电站配置动态无功补偿装置。 第六条各电压等级的变电站应结合电网规划和电源建设,合理配置适当规模、类型的无功补偿装置。所装设的无功补偿装置应不引起系统谐波明显放大,并应避免大量的无功电力穿越变压器。35kV~220kV变电站,在主变最大负荷时,其高压侧功率因数应不低于0.95,在低谷负荷时功率因数应不高于0.95。 第七条对于大量采用10kV~220kV电缆线路的城市电网,在新建110kV 及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。

配电网无功补偿方式

配电网无功补偿方式 合理的无功补偿点的选择以及补偿容量的确定,能够有效地维持系统的电压水平,提高系统的电压稳定性,避免大量无功的远距离传输,从而降低有功网损。而且由于我国配电网长期以来无功缺乏,造成的网损相当大,因此无功功率补偿是降损措施中投资少回收高的有效方案。配电网无功补偿方式常用的有:变电站集中补偿方式、低压集中补偿方式、杆上无功补偿方式和用户终端分散补偿方式。 配电网无功补偿方案 1 变电站集中补偿方式 针对输电网的无功平衡,在变电站进行集中补偿(如图1的方式1),补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是改善输电网的功率因数、提高终端变电所的电压和补偿主变的无功损耗。这些补偿装置一般连接在变电站的10kV母线上,因此具有管理容易、维护方便等优点。 为了实现变电站的电压控制,通常采用无功补偿装置(一般是并联电容器组)结合变压器有载调压共同调节。通过两者的协调来进行电压/无功控制在国内已经积累了丰富的经验,九区图便是一种变电站电压/无功控制的有效方法。然而操作上还是较为麻烦的,因为由于限值需要随不同运行方式进行相应的调整,甚至在某些区上会产生振荡现象;而且由于实际操作中变压器有载分接头的调节和电容器组的投切次数是有限的,而在九区图没有相应的判断。因此,现行九区图的调节效果还有待进一步改善。 2 低压集中补偿方式 在配电网中,目前国内较普遍采用的无功补偿方式是在配电变压器380V侧进行集中补偿(如图1的方式2),通常采用微机控制的低压并联电容器柜,容量在几十至几百千乏左右,根据用户负荷水平的波动投入相应数量的电容器进行跟踪补偿。它主要目的是提高专用变用户的功率因数,实现无功补偿的就地平衡,对配电网和配电变的降损有积极作用,同时也有助于保证该用户的电压水平。这种补偿方式的投资及维护均由专用变用户承担。目前国内各厂家生产的自动补偿装置通常是根据功率因数来进行电容器的自动投切。就这种方案而言,虽然有助于保证用户的电能质量,但对电力系统并不可取。虽然线路电压的波动主要由无功量变化引起,但线路的电压水平往往是由系统情况决定的。当线路电压基准值偏高或偏低时,无功的投切量可能与实际需求相去甚远,易出现无功过补偿或欠补偿。 对配电系统来说,除了专用变之外,还有许多公用变。而面向广大家庭用户及其他小型用户的公用变,由于其通常安装在户外的杆架上,实现低压无功集中补偿则是不现实的:难于维护、控制和管理,且容易造成生产安全隐患。这样,配电网的无功补偿受到了很大地限制。 3 杆上补偿方式 由于配电网中大量存在的公用变压器没有进行低压补偿,使得补偿度受到限制。由此造成很大的无功缺口需要由变电站或发电厂来填,大量的无功沿线传输使得配电网网损仍然居高难下。因此可以采用10kV户外并联电容器安装在架空线路的杆塔上(或另行架杆)进行无功补偿(如图1的方式3),以提高配电网功率因数,达到降损升压的目的。但由于杆上安装的并联电容器远离变电站,容易出现保护不易配置、控制成本高、维护工作量大、受安装环境和空间等客观条件限制等问题。因此,杆上无功优化补偿必须结合以下实际工程要求来进行: (1)补偿点宜少,建议一条配电线路上宜采用单点补偿,不宜采用多点补偿; (2)控制方式从简。建议杆上补偿不设分组投切; (3)建议补偿容量不宜过大。补偿容量太大将会导致配电线路在轻载时出现过电压和过补偿现象;另外杆上空间有限,太多数电容器同杆架设,既不安全,也不利于电容器散热; (4)建议保护方式应简化。主要采用熔断器和氧化锌避雷器作简单保护。 显然,杆上无功补偿主要是针对10kV馈线上的公用变所需无功进行补偿,因其具有投资小,回收快,补偿效率较高,便于管理和维护等优点,适合于功率因数较低且负荷较重的

电力系统无功补偿论文

电力系统的无功优化、补偿及无功补偿技术对低压电网功率因数的影响 电气与信息工程学院 自动化13-2 马春野 20131802

电力系统的无功优化、补偿及 无功补偿技术对低压电网功率因数的影响 一前言 随着国民经济的迅速发展,用电量的增加,电网的经济运行日益受到重视。降低网损,提高电力系统输电效率和电力系统运行的经济性是电力系统运行部门面临的实际问题,也是电力系统研究的主要方向之一。特别是随着电力市场的实行,输电公司(电网公司)通过有效的手段,降低网损,提高系统运行的经济性,可给输电公司带来更高的效益和利润。电力系统无功功率优化和无功功率补偿是电力系统安全经济运行研究的一个重要组成部分。通过对电力系统无功电源的合理配置和对无功负荷的最佳补偿,不仅可以维持电压水平和提高电力系统运行的稳定性, 而且可以降低有功网损和无功网损,使电力系统能够安全经济运行。 无功补偿,就其概念而言早为人所知,它就是借助于无功补偿设备提供必要的无功功率,以提高系统的功率因数,降低能耗,改善电网电压质量。 二无功优化和补偿的原则和类型 1、无功优化和补偿的原则 在无功优化和无功补偿中,首先要确定合适的补偿点。无功负荷补偿点一般按以下原则进行确定: 1)根据网络结构的特点,选择几个中枢点以实现对其他节点电压的控制; 2)根据无功就地平衡原则,选择无功负荷较大的节点。 3)无功分层平衡,即避免不同电压等级的无功相互流动,以提高系统运行的经济性。 4)网络中无功补偿度不应低于部颁标准0.7的规定。 2、无功优化和补偿的类型 电力系统的无功补偿不仅包括容性无功功率的补偿而且包括感性无功功率的补偿。在超高压输电线路中(500kV及以上),由于线路的容性充电功率很大,据统计在500kV 每公里的容性充电功率达1.2Mvar/km。这样就必须对系统进行感性无功功率补偿以抵消线路的容性功率。如实际上,电网在500kV的变电所都进行了感性无功补偿,并联了高压电抗和低压电抗,使无功在500kV电网平衡。

浅析工厂供配电系统无功补偿的益处

浅析工厂供配电系统无功补偿的益处 文章分析了并联电容器作为无功补偿装置的基本原理以及在工厂供配电系统中的效益和补偿方法,同时介绍了通过选择电气设备和合理运行电气设备来提高自然功率因数的具体节能措施。通过合理选择和运行电气设备以及无功功率补偿提高低压电网和用电设备的功率因数,已成为节电工作的一项重要措施。 标签:无功补偿;节能;有功功率;无功功率;功率因数 前言 我公司是属于典型的机械加工企业,用电设备以电焊机和拖动机床的感应电动机为主,都是感性负载,所以我公司的自然功率因数很低,达不到有关电力设计规程规定:高压供电的工厂,最大负荷时的功率因数不得低于0.9,达不到要求,必须进行人工补偿。此外,变压器本身也是大感性负载需要消耗较多的无功功率,所以系统无功消耗很大,必须进行人工补偿。下面笔者以并联电容器补偿方式为例进行论述。 1 无功补偿的基本原理 在交流电路中,如果是纯电阻电路,电能都转化成了热能,而在通过纯容性或纯感性负载的时候,并不做功,也就是不消耗电能,即为无功功率。当然实际负载一般都是混合性负载,这样电能在通过负载时,就有一部分电能不做功,就是无功功率,此时的功率因数小于1,为了提高电能的利用率,就要进行无功补偿。 无论是工业负荷还是民用负荷,大多数均为感性。所有电感负载均需要补偿大量的无功功率,提供这些无功功率有两条途径:一是输电系统提供;二是补偿电容器提供。如果由输电系统提供,则设计输电系统时,既要考虑有功功率,也要考虑无功功率。由输电系统传输无功功率,将造成输电线路及变压器损耗的增加,降低系统的经济效益。而由并联补偿电容器就地提供无功功率,就可以避免由输电系统传输无功功率,从而降低无功损耗,提高系统的传输功率。 S1为功率因数改善前的视在功率;S2为功率因数改善后的视在功率 2 无功补偿的效益 2.1 提高功率因数 2.1.1 基本原理 在交流纯电阻电路中,负载中的电流IR与电压U同相位,纯电感负载中的电流IL滞后于电压90°,而纯电容的电流IC则超前于电压90°,如图所示。可

关于配电网无功补偿若干问题的探讨

关于配电网无功补偿若干问题的探讨 摘要:电网无功补偿是一项建设性的技术措施,对电网安全、优质、经济运行有重要作用。因此,本文作者结合目前人们所关注的电网无功补偿问题进行了分析和建议。 关键词:配网,无功补偿,分析 1配电网无功补偿方案比较 配电网无功补偿方案有变电所集中补偿(方式1)、配电变压器低压补偿(方式2)、配电线路固定补偿(方式3)和用电设备随机分散补偿(方式4)。 1.1变电所集中补偿 变电所集中补偿装置包括并联电容器、同步调相机、静止补偿器等,主要目的是平衡输电网的无功功率,改善输电网的功率因数,提高系统终端变电所的母线电压,补偿变电所主变压器和高压输电线路的无功损耗。这些补偿装置一般集中接在变电所10kV母线上,因此具有易管理、方便维护等优点,但这种补偿方案对10kV配电网的降损不起作用。 为实现变电所的电压/无功综合控制,通常采用并联电容器组和变压器有载调压抽头协调调节。但大量的实际应用表明,投切过于频繁会影响电容器开关和变压器分接头的使用寿命,增大运行维护工作量,通常要限制变压器抽头调节和电容器组操作次数。采用电力电子开关控制成本比较高、开关自身功率损耗也很大,因此变电所高压电压/无功综合控制技术仍有待进一步改善。

鉴于变电所集中无功补偿对提高高压电网功率因数、维持变电所母线电压和平衡系统无功有重要作用,因此应根据负荷的增长需要、设计好变电所的无功补偿容量,运行中在保证电压合格和无功补偿效果最好的情况下,尽可能使电容器组投切开关的操作次数为最少。 1.2配电变压器低压补偿 配电变压器低压补偿是目前应用最普遍的补偿方法。由于用户的日负荷变化大,通常采用微机控制、跟踪负荷波动分组投切电容器补偿,总补偿容量在几十至几百千乏不等。目的是提高专用变压器用户功率因数,实现无功的就地平衡,降低配电网损耗和改善用户电压质量。 配电变压器低压无功补偿的优点是补偿后功率因数高、降损节能效果好。但由于配电变压器的数量多、安装地点分散,因此补偿工作的投资较大,运行维护工作量大,因此要求厂家要尽可能降低装置的成本,提高装置的可靠性。 采用接触器投切电容器的冲击电流大,影响电容器和接触器的使用寿命;用晶闸管投切电容器能解决接触器投切电容器存在的问题,但明显的缺点是装置存在晶闸管功率损耗,需要安装风扇和散热器来通风与散热,而散热器会增大装置的体积,风扇则影响装置的可靠性。 为解决这些问题,开发、研制了机电一体开关无功补偿装置。该装置采用固定补偿与分组补偿结合,以降低装置的生产成本;装置能实现分相补偿,以满足三相不平衡系统的需要。 机电开关控制使装置既有晶闸管开关的优点,又具有接触器无功率损耗的优点。几千台装置的现场运行、试验表明,机电开关补偿装置体积

电网建设中的无功补偿

X 10 电网建设中的无功补偿 1功率因数和无功功率补偿的基本概念 1.1功率因数:电网中的电气设备如电动机变压器等属于既有电感又有电阻的电 感性负载,电感性负载的电压和电流的相量间存在着一个相位差, 相位角的余弦 cos ?即是功率因数,它是有功功率与视在功率之比即 cos ? = P/S 。功率因数是 反映电力用户用电设备合理使用状况、电能利用程度及用电管理水平的一个重要 指标。 1.2无功功率补偿:把具有容性功率的装置与感性负荷联接在同一电路,当容性 装置释放能量时,感性负荷吸收能量,而感性负荷释放能量时,容性装置却在吸 收能量,能量在相互转换,感性负荷所吸收的无功功率可由容性装置输出的无功 功率中得到补偿。 2无功补偿的目的与效果 2.1补偿无功功率,提高功率因数 2.2提高设备的供电能力 由P = S ? cos ?可看出,当设备的视在功率 S 一定时,如果功率因数cos ? 提高,上式中的P 也随之增大,电气设备的有功出力也就提高了。 2.3降低电网中的功率损耗和电能损失 由公式I = P/( ? U ? cos ? )可知当有功功率P 为定值时,负荷电流I 与 cos ?成反比,安装无功补偿装置后,功率因数提高,使线路中的电流减小,从 而使功率损耗降低:△ P =I 2R,降低电网中的功率损耗是安装无功补偿设备的主 要目的。 2.4改善电压质量 在线路中电压损失4U 的计算公式如下: A U= 式中 A U ——线路中的电压损失kV P ——有功功率MW

]=300 X( 1. 33— 0. 48) =255 (kvar ) Q= Q -- 无功功率Mvar U -- 额定电压kV R ――线路总电阻Q X L ――线路感抗Q 由上式可见,当线路中的无功功率 Q 减少以后,电压损失4U 也就减少了 2.5减少用户电费开支,降低生产成本。 2.6减小设备容量,节省投资。 3无功补偿容量的选择 3.1按提高功率因数值确定补偿容量 Q c 式中P ——最大负荷月的平均有功功率 kW cos ? i cos ? 2 - 补偿前后功率因数值 例如:某加工厂最大负荷月的平均有功功率为 300kW 功率因数cos ?二0.6, 拟将 功率因数提高到0.9,则所选的电容器容量为: 3.2按提高电压值确定补偿容量Q (kvar ) 式中 △ U 需要提高的电压值 V (kvar ) Q=300X[

工厂供配电系统无功补偿的作用与收益

工厂供配电系统无功补偿的作用与收益 1.无功补偿的基本原理 在交流电路中,如果是纯电阻电路,电能都转化成了热能,而在通过纯容性或纯感性负载的时候,并不做功,也就是不消耗电能,即为无功功率。 S1为功率因数改善前的视在功率;S2为功率因数改善后的视在功率 2.无功补偿的效益 2.1 提高功率因数 2.1.1 基本原理 在交流纯电阻电路中,负载中的电流IR与电压U同相位,纯电感负载中的电流IL滞后于电压90°,而纯电容的电流IC则超前于电压

90°,如图所示。可见,电容中的电流与电感中的电流相差180°,它们能够互相抵消。 电力系统中的负载大部分是感性的,因此总电流I将滞后于电压一个角度φ,如果将并联电容器与负载并联,则电容器的电流IC将抵消一部分电感电流,从而使电感电流IL减小到IL',总电流从I减小到I',功率因数将由cosφ提高到cosφ',这就是并联电容器补偿无功功率提高功率因数的原理(如图2)。 由于电容器与电感性负载并联安装,所以,当电感性负载吸收能量时,正好并联电容器释放能量。而电感性负荷放出能量时,并联电容器却在吸收能量,能量在两者之间转换。即:电感性负载所吸收的无功功率,可由并联电容器所输出的 2.1.2 节省企业电费开支 提高功率因数对企业的直接经济效益是明显的,因为国家电价制度中,从合理利用有限电能出发,对用电企业的功率因数规定了最低数值(一般规定基数为cosφ=0.9),低于规定的数值,需要罚款多收电费,高于规定的数值,可奖励相应的减少电费。 供电部门在收取电费时,按照行业标准规定:根据每月的实际功率因数,在高于或低于基数0.9时,按照规定的电价计算出当月的电费后,再按照上表所规定的百分数进行奖惩,增减电费。 无功功率的节能对用户来说,就是最大可能的提高功率因数,减少无功计量,把实际功率因数保持在0.95以上,以降低电费。以我公司

浅论配电系统中智能低压无功补偿技术

浅论配电系统中智能低压无功补偿技术 【摘要】本文对传统无功补偿技术的特点及缺点进行了简要阐述,并对智能无功补偿技术中的投切开关技术和智能无功补偿控制器等做了详细分析。通过采用智能低压无功补偿技术,电网中的电压质量得到显著提高,电能损耗情况得到明显改善,给现代电力行业带来了可观的经济效益。 【关键词】智能电压质量无功补偿投切开关功率因数配电监测 1 引言 在我国,电力行业越来越表现出高电压和大容量的特点。与以前地方性的小电网不同,我国电网系统逐渐形成了大区域联网的形式,由此表现出对先进电网系统节能技术越来越迫切的需求。除此之外,由于当今电力系统都采用大规模和大容量的形式,这就对电力系统自身的稳定性提出了非常高的要求。面对上述电力系统的发展状况,传统的低压无功补偿技术已经无法满足电力行业的要求,现代智能低压无功补偿技术受到了电力行业越来越广泛的认可。智能低压无功补偿系统不仅兼具传统无功补偿技术的特点,还具有对电能综合配电和谐波检测等功能。 2 对传统低压无功补偿技术的特点和缺点分析 传统低压无功补偿技术通常采用无功补偿电容器的形式,这种无功补偿设备在结构上比较简单,便于使用,而且在费用上也有一定优势。但是这种补偿方法也有其自身的缺陷,主要表现为以下几个方面。(1)传统低压无功补偿技术只对单一的信号进行检测,采用三相电容器对三相电源同时补偿。该补偿方法对负载为电动机类的三相负载作用比较明显,然而对负载为家用电器等单相设备而言就会出现补偿不当的情况,因为单相用电设备不需三相电源全补,从而导致欠补或者过补等情况的发生。(2)传统低压无功补偿技术一般将交流接触器作为投切开关。交流接触器在进行投切响应时反应不灵敏,而且接触器进行投切动作时其自身会产生冲击电流,这些冲击电流不仅影响了电网的电能质量,同时也大大降低了接触器的使用寿命,从而造成开关故障的频繁发生,增加了电网维护成本。(3)传统的低压无功补偿技术只对电网电压、电流以及功率因数进行控制,投切开关技术一般采用循环或编码投切方式。这种补偿技术显然考虑的方面比较有限,他不仅无法对系统配电进行有效监测,类似于电压平衡以及区域的无功优化因素会大大影响其对电网的控制效果。 3 智能低压无功补偿技术分析 3.1 对投切开关技术的特性分析 智能低压无功补偿技术的投切开关主要有三种:第一种是以过零触发可控硅为控制单元的开关电路,应用可控硅使得其投切动作非常迅速,并且对电网不产

微电网系统中谐波和无功补偿问题的研究

学校代号10731 学号092081103001 分类号TM761 密级公开 硕士学位论文 微电网系统中谐波和无功补偿问题的研 究 学位申请人姓名张磊 培养单位电气工程与信息工程学院 导师姓名及职称党存禄教授 学科专业系统工程 研究方向电力系统谐波和无功补偿 论文提交日期

学校代号:10731 学号:092081103001 密级:公开 兰州理工大学硕士学位论文 微电网系统中谐波和无功补偿问题的研 究 学位申请人姓名:张磊 导师姓名及职称:党存禄教授 培养单位:电气工程与信息工程学院 专业名称:系统工程 论文提交日期: 论文答辩日期: 答辩委员会主席:

Research on the Problem of the Harmonic and Reactive Power Compensation in the Micro-grid System by ZHANG Lei B.E.( Zhengzhou Institute of Aeronautical Industry Management) 2008 A thesis submitted in partial satisfaction of the Requirements for the degree of Master of Engineering in Power Electronics & Power Drives in the Graduate School of Lanzhou University of Technology Professor Dang Cunlu May, 2012

电网的无功补偿与电压调整

电网的无功补偿与电压调整 、输电网的无功补偿与电压调整 输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。参数补偿多用于较长距离的输电线路,有串联补偿(又称纵补偿)与并联补偿(又称横补偿)之分。电压支撑则多用于与地区受电网络连接的输电网的中枢点。 1.1电抗器补偿 电抗器是超高压长距离输电线路的常用补偿设备,用以补偿输电线路对地电容所产生的充电功率,以抑制工频过电压。电抗器的容量根据线路长度和过电压限制水平选择,其补偿度(电抗器容量与线路充电功率之比)国外统计大多为70-85,个别为65,一般不低于60。电抗器一般常设置在线路两端,且不设断路器。 1.2串连电容补偿 串联电容用来补偿输电线路的感抗,起到缩短电气距离提高稳定性水平和线路的输电容量的作用。串联电容器组多为串、并联组合而成,并联支数由线路输送容量而定,串联个数则由所需的串联电容补偿度(串联电容的容抗与所补偿的线路感抗之比)而定。串联电容补偿一般在50以下,不宜过高,以免引起系统的次同步谐振。输电网中因阻抗不均而造成环流时,也可用串联电容来补偿。日本在110kV环网中就使用了串联电容补偿。 1.3中间同步或静止补偿 在远距离输电线路中间装设同步调相机或静止补偿装置,利用这些

装置的无功调节能力,在线路轻载时吸收线路充电功率,限制电压升高;在线路重载时发出无功功率,以补偿线路的无功损耗,支持电压水平,从而提高线路的输送容量。中间同步或静止补偿通常设在线路中点,若设在线路首末端,则调节作用消失。 输电网的电压支撑点与调压输电网与受电地区的低一级电压的电网相联的枢纽点,常设置有载调压变压器或有相当调节与控制能力的无功补偿装置,或者二者都有,以实现中枢点调压,使电网的运行不受或少受因潮流变化或其他原因形成的电压波动的影响,在电网发生事故时起支撑电压的作用,防止因电网电压剧烈波动而扩大事故。 电压支撑能力的强弱,除与补偿方法和补偿容量大小有关外,更与补偿装置的调节控制能力和响应速度有关。并联电容器虽是常用而价廉的补偿设备,但其无功出力在电压下降时将按电压的平方值下降,不利于支撑电压。大量装设并联补偿电容器反而有事故发生助长电网电压崩溃的可能性。采用同步调相机和静止无功补偿装置辅以适当的调节控制,是比较理想的支撑电压的无功补偿设备。近年来,国内外均注重静止补偿装置的应用。 2、配电网的无功补偿与电压调整 以相位补偿和保证用户用电电压质量为主。 2.1相位补偿亦称功率因数补偿 用电电器多为电磁结构,需要大量的励磁功率,致使用户的功率因数均为滞相且较低,一般约为0.7左右。励磁功率滞相的无功功率在配电网中流动,不仅占用配电网容量,造成不必要的损耗,而且导致用户

《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》

《国家电网公司电力系统无功补偿配置技术原则》 第一章总则 第一条为保证电压质量和电网稳定运行,提高电网运行的经济效益,根据《中华人民共和国电力法》等国家有关法律法规、《电力系统安全稳定导则》、信息来源:《电力系统电压和无功电力技术导则》、《国家电网公司电力系统电压质量和无功电力管理规定》等相关技术标准和管理规定,特制定本技术原则。 第二条国家电网公司各级电网企业、并网运行的发电企业、电力用户均应遵守本技术原则。 第二章无功补偿配置的基本原则 第三条电力系统配置的无功补偿装置应能保证在系统有功负荷高峰和负荷低谷运行方式下,分(电压)层和分(供电)区的无功平衡。分(电压)层无功平衡的重点是220kV 及以上电压等级层面的无功平衡,分(供电)区就地平衡的重点是110kV及以下配电系统的无功平衡。无功补偿配置应根据电网情况,实施分散就地补偿与变电站集中补偿相结合,电网补偿与用户补偿相结合,高压补偿与低压补偿相结合,满足降损和调压的需要。 第四条各级电网应避免通过输电线路远距离输送无功电力。500(330)kV电压等级系统与下一级系统之间不应有大量的无功电力交换。 第七条对于大量采用10kV~220kV电缆线路的城市电网,在新建110kV及以上电压等级的变电站时,应根据电缆进、出线情况在相关变电站分散配置适当容量的感性无功补偿装置。 第八条35kV及以上电压等级的变电站,主变压器高压侧应具备双向有功功率和无功功

浅析配电网无功补偿技术

浅析配电网无功补偿技术 【摘要】运用合理的无功补偿技术不仅能提高电网输送电能效率和设备利用率,还可以提高供电系统的电压质量。本文介绍了无功补偿的作用及其重要性,着重介绍了配电网无功补偿技术的演变过程和优化后的补偿方案,以便读者对配电网无功补偿技术的演变有全面的了解,更好地指导配电网的安全、经济运行。 【关键词】配电网;无功补偿;可靠性;方案优化 1 配电网无功补偿的作用及其重要性分析 电力系统传输有功功率和无功功率,其中无功功率虽然不对外部做功,但它可以形成感应电磁场,进而为电力系统变压器等感性器件提供正常工作必须的能量,因此,无功功率是电力系统中不可缺少的一部分。然而,电力系统中大多数元器件和负荷都要消耗无功功率,一旦无功电功率短缺将占据在电力系统无功功率,降低电网的功率因数,引起电力系统中其他器件输出功率降低,同时增加线损,降低供电系统的电压质量。无功功率不宜长距离传输。因此,必须在消耗无功功率的地方产生无功功率,即采用就地无功补偿技术。由于该项技术可以提高系统功率因数,减少变压器等设备和线路的损耗,进而使设备利用率提高,同时也能够使电网电压得到稳定并且还提高供电系统的电压质量。在长距离输电线路中安装无功补偿设施还可以提高输电能力和线路稳定性。因此,研究无功补偿技术具有重要性意义。据调查统计,我国电力系统中配电网无功功率不足或分布不合理的问题最为突出,大部分配电设备的自然功率因素约为0.7,也就是说配电网的电能损耗约有50% 是无功功率不足引起的,严重影响了配电网电压质量,用户对电能质量的需求很难得到满足。因此,在配电网中无功补偿技术的研究是非常重要的。 2 配电网曾经采用的无功补偿技术介绍 2.1 主要以纯电容器补偿形式为主 电容器较为脆弱,容易受到外部因素的影响。由于电网中大量谐波的存在,在无功补偿时若都以纯电容补偿方式,容易导致谐波电流放大,从而破坏配电网投切开关、补偿电容器和其他电气设备的相关元器件。 2.2 以接触器作为投切开关的方式为主 接触器运用于投切开关时,响应时间往往非常长。在用电设备上无功变化很快,或有冲击载荷的分布网络中,无法有效地实现跟踪补偿。因为电容器投入运行时会有涌流现象,所以电容器被切除时容易产生过电压,电容器再次投入运行前必须将电容器进行完全的放电。

探讨配电网无功补偿技术及其应用

探讨配电网无功补偿技术及其应用 随着社会经济的发展,电能的供应和配电网络的建设受到了越来越多的重视,在电力系统当中,配电网的链接输电系统是一个枢纽。在人们对电能电量的需求越来越多并要求电能供应越来越稳定的情况下,对配电网的应用要求也就逐渐的提高。对于无功补偿在配电网中的应用来说,能够有效地提高供电质量的技术。本文针对配电网无功补偿技术的应用现状和相关的应用展开研究,对配电网无功补偿技术的原理和典型的应用模式等方面的问题进 行分析,希望能够对以后的工作提供帮助。标签:配电网络;无功补偿技术;现状与应用分析 引言: 随着工业的发展和信息技术的进步,电能已经成为人们生产和生活中不可或缺的一项能源,在电能供应的规模和性能都得到了很大的发展。在我国的配电体系中,其主要的作用就是沟通发电厂和电力用户的核心环节,也在很大程度上决定了供电的效率和质量。随着电力系统的不断完善和整体化,配电网中的电力损耗和安全稳定及自动化运行变得越来越重要,在配电网的管理技术中需要迫切的解决这一难题。 一、配电网无功补偿的技术原理 无功补偿技术是针对配电网产生的管理技术,主要是对电力损耗和电力波动的现象展开管理工作的,这项技术已经在配电网中已经得到了广泛的应用。在无功补偿技术的原理上主要是将电磁感应技术应用到其中并进行多种形式的能量转化,这样就能产生交变磁场。在核定的时间内对能量的功率进出之间达到平衡,这就是所说的无功功率,在有功功率为一定值的前提条件基础上,供电系统的功率越小,对整个系统的无功功率的要求就越高,在电网系统中,如果消耗了过多的无功功率,配额很脏中的整体电容量就会有所增加,如果这个时候在用户端缺少功率的补偿就会在电路上消耗更大的电力资源,这样也会使整个电力系统运行的效率有所减小,所以这时无功功率的补偿技术就具有重要的作用,能够为电力系统的平稳运行和供电的质量提供帮助。 二、无功补偿的工业作用 在配電系统中的无功补偿技术的实现过程中,想要真正的进行有效的无功补偿就要在技术操作上遵循一定的原则,其中具体的技术操作包括以下几点: (一)提供功率因素。 功率的价值主要表现在功率处于一定值时,无功功率得到一定的补偿后,功率因素角度就会相应的减少,这样就使功率因素的余弦值会相应的增大。这样在

电网的无功补偿与电压调整

电网的无功补偿与电压调整 1、输电网的无功补偿与电压调整 输电网多数无直供负载,一般不为调压目的而设置无功补偿装置。 1.3中间同步或静止补偿 在远距离输电线路中间装设同步调相机或静止补偿装置,利用这些装置的无功调节能力,在线路轻载时吸收线路充电功率,限制电压升高;在线

路重载时发出无功功率,以补偿线路的无功损耗,支持电压水平,从而提高线路的输送容量。中间同步或静止补偿通常设在线路中点,若设在线路首末端,则调节作用消失。 输电网的电压支撑点与调压输电网与受电地区的低一级电压的电网 相联的枢纽点,常设置有载调压变压器或有相当调节与控制能力的无功补偿装置,或者二者都有,以实现中枢点调压,使电网的运行不受或少受因潮流变化或其他原因形成的电压波动的影响,在电网发生事故时起支撑电压的作用,防止因电网电压剧烈波动而扩大事故。励磁功率——滞相的无功功率在配电网中流动,不仅占用配电网容量,造成不必要的损耗,而且导致用户电压降低。相位补偿是以进相的无功补偿设备(如并联电容器)就近供给用户或配电网所需要的滞相无功功率,减少在配电网中流动的无功功率,降低网损,