脚手架搭设的安全技术措施

1外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。2外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。

3外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。

4外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。

5外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

6严格控制施工荷载,脚手板上不得集中堆料,施工荷载不得大于2KN/M2。

7控制扣件螺栓拧紧力矩,采用扭力扳手,扭力矩控制在40-50N.M范围内。

8严禁脚手板存在探头板,铺设脚手板以及多层作业时,应尽量使施工荷载内、外传递平衡。

9保证脚手架的整体性,不得与井架、塔吊一并拉结,不得截断架体。

脚手架拆除的安全技术措施

1拆架前,全面检查拟拆脚手架,根据检查结果,拟定出作

业计划,报请批准,进行安全技术交底后才准工作。作业计划一般包括:拆架的步骤和方法、安全措施、堆料堆放地点、劳动组织安排等。

2拆架时应划分作业区,周围设防护围栏,竖立警戒标志,

地面应设专人指挥,禁止非工作人员进入。

3拆架的高处作业人员应戴好安全帽,系好安全带,扎裹腿,穿软底防滑鞋。

4拆架程序遵守由上而下,先搭后拆的原则,即先拆拉杆、

脚手板、剪刀撑、斜撑,而后拆小横杆、大横杆、立杆等,并按一步一清的原则依次进行,严禁上下同时进行拆架作业。5拆立杆时,要先抱住立杆在拆最后两个扣,拆除大横杆、

斜撑、剪刀撑时,应先拆中间扣件,然后托住中间,再解端头扣。

6连墙杆(拉结点)应随拆除进度逐层拆除,拆抛撑时,应

用临时撑支住,然后才能拆除。

7拆除时,要同一指挥,上下呼应,动作协调,当解开与另

一人有关的结扣时,应先通知对方,以防坠落。

8拆架时严禁触及脚手架附近电源线,以防触电事故。

9在拆架时,不得中途换人,如必须换人时,应将拆除情况

交代清楚后方可离开。

10拆下的材料要及时下运,严禁抛掷,运至地面的材料应按指定地点随拆随运,分类堆放,当天拆当天清,拆下的扣件要集中回收处理。

高空作业安全技术措施

1、从事高空作业人员,必须定期进行身体检查,凡患有严重心脏病、高血压、贫血症以及其它不适应高空作业的人,不得从事高空作业。

2、高空作业车高空作业现场一切孔洞必须加强牢固盖板,围栏或安全网。

3、在进行高空作业时,所用材料必须放置稳妥。所用工具必须随手装入工具袋,以防坠落伤人。

4、非操作或非排除障碍的人,不得攀脚手架、起重臂、绳索和随同吊物上下。

5、搭设脚手架,使用的木、竹、金属管件必须牢固,严禁使用腐朽易折材料。

6、脚手架必须绑扎牢固,不得超负荷使用,脚手架踏板之间不得有空隙,并要有防滑措施。

7、凡施工建筑物高度超过4米时,必须随施工层在工作面外侧搭设3米宽的安全网,首层必须支一道国定的安全网,直到确无高空作业时方可拆除。

8、在无法采用架设安全网等防护措施时,在3米以上高处作业,必须系安全带;在陡坡施工时要拉好保险绳。

风煤钻打眼安全技术措施

1、开钻前必须先检查护坡危岩活矸、悬矸渣,发现隐患要进行处理。具备安全生产条件后,方能打钻操作。

2、检查风煤钻和钻架及零部件是否完整、灵活,检查是否正常,要注入润滑油。

3、将钎尾插入风煤钻套内,用手顺利针方向转动,检查是否正常,要注入润滑油。

4、开钻前检查风管是否完好,是否漏风,连接处有无杂物。微开压风闸门。

5、风煤钻接头的胶管,必须拧紧、拧牢,防止脱落伤人。

6、打眼过程中必须做到钎子、风钻保持在一条直线上,使钻杆始终保持在炮眼中心位置旋转。钻架不能上下左右摆动。严禁骑在钻架上或站在钎子下或站在风煤钻前操作。

7、穿戴好防护用品,携带齐自救用品。在从风煤钻上安装

和取出风煤钻钎子时不能戴手套。

落地式脚手架安全技术措施标准版本

文件编号:RHD-QB-K9962 (解决方案范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 落地式脚手架安全技术措施标准版本

落地式脚手架安全技术措施标准版 本 操作指导:该解决方案文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 一、脚手架基本安全技术措施 1.架子工必须经过培训后,持证上岗。高血压、心脏病患者、酒后、年老体弱者不得从事高空作业。 2.脚手架搭设完毕后,必须通过专职安全员量化检查验收,再向作业人员进行安全技术交底,之后脚手架方可使用,在使用过程中,随时注意检查,发现问题及时处理不准马虎迁就。 3.脚手架杆件选材必须严格按国家《建筑安装工程安全技术规程》要求选择合格的杆件。 ①钢管:采用有缝焊接钢管,直径φ48-

51mm,厚3.0-3.5mm。严禁弯曲、锈蚀。 ②绑扣材料:8#线,严禁使用麻、棕、草绳。 ③扣件:应有新产品质量合格证,生产许可证,专业检测单位测试报告。规格必须与钢管外径相同,不得有脆裂,变形,滑丝。 ④脚手板:厚度不小于50mm,板两端用直径4mm的镀锌钢丝绑扎两道。凡是腐朽、扭曲、斜纹、破裂等不得使用。 4.脚手架立杆基础要找平夯实,铺5cm厚木板或槽钢,铺木板时立杆要设钢底座,架子基础应设排水沟,剪刀撑与地面夹角45°-60°,低架可间隔 15m设一剪刀撑,高架要连续设置,剪刀撑钢管要搭接,作业层要满铺脚手板,接头板端悬空部分必须按规定铺设。 5.脚手架立杆基础,或采用立杆根部必须埋人土

脚手架搭设作业安全防护安全措施

脚手架搭设作业安全防 护安全措施 集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

脚手架搭设作业安全防护安全措施一、工程概况##项目为综合性配套项目,包含住宅、商场、办公等功能。 二、高空作业内容根据《建筑施工高处作业安全技术规程》(JGJ80-91)规定:高处作业是指凡在坠落高度基准面2.0米以上(含2.0米)有可能坠落的高处进行作业。包括“四口”,楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口;“五临边”,尚未安装栏杆的阳台周边,无外架防护的层面周边,框架工程楼层周边,上下跑道及斜道的两侧边,卸料平台的侧边;以及其他高处作业临边、基坑周边、洞口、攀登、悬空、操作平台及交叉作业等。针对本工程情况制定以下高空防坠落技术措施。 三、高空防坠落技术措施 1、基本规定1)项目经理应对工程的高空作业总负责,并建立相应的责任制。施工前,应逐级进行安全技术交底,落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目生产经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考

试合格,持证上岗。4)施工作业场所有坠落可能的物件,应一律先行撤除或加以固定。5)高处作业的所有物料,均应堆放平稳,不妨碍通行和装卸,工具应随手放入工具袋,作业中的走道、通道板、登高用具,应随时清扫干净,拆卸下的物件及余料和废料均应及时清理运走,不得任意乱弃。6)雨天进行高处作业时,必须采取可靠的防滑、防寒和防冻措施;高耸建筑物,应事先设置避雷设施。遇六级以上强风、浓雾等恶劣气候,不得进行露天攀登或悬空高处作业。暴风雪及台风过后,应对高处作业设施进行逐一检查,发现有松动、变形、损坏或脱落等现象,应立即修理完善。7)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立即恢复。 2、临边高处作业设置防护措施1)所有周边,尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台和挑平台周边,雨棚与挑檐边,无外脚手架的屋面与楼层周边应设置防护栏杆。在结构四周边线内50cm处设置全封闭式护身栏,使用材料均采用Φ48×3.5钢管。其高度不低于1.2m、立杆间距不大于 2.5m、竖向每隔0.6m设一道通长大横杆、每隔一根立杆设一道三脚架。沿钢管长度方向刷红白间隔的油漆、挂醒目标志牌;护身栏杆四周满挂密目安全网、白天设警示牌、夜间设红色标志灯;临边四周1m范围内不准堆料、停放机具。2)分层施工的楼梯口和梯段边,必须安装钢管临时护栏,并用立网围护,顶层楼梯口应随工程进度安装正式防护栏杆。详见《楼梯临边栏杆防护》附图-02。3)电梯井口设置1.8m高钢管围护栏,并用立网封闭,电梯井道内首层及以上每隔2层(10米以内)设置

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范(JGJ_130-2011

建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范 JGJ 130-2011 中华人民共和国建设部公告902号 2011-01-28批准 2011-12-01实施 1 总则 1.0.1 为在扣件式钢管脚手架设计与施工中贯彻执行国家安全生产的方针政策,确保施工人员安全,做到技术先进、经济合理、安全适用,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于房屋建筑工程和市政工程等施工用落地式单、双排扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管脚手架、型钢悬挑扣件式钢管脚手架、满堂扣件式钢管支撑架的设计、施工及验收。 1.0.3 扣件式钢管脚手架施工前,应按本规范的规定对其结构构件与立杆地基承载力进行设计计算,并应编制专项施工方案。 1.0.4 扣件式钢管脚手架的设计、施工与验收,除应符合本规范的规定外,尚应符合国家现行有关强制性标准的规定。 2 术语、符号 2.1 术语 2.1.1 扣件式脚手架 steel tubular scaffold with couplers 为建筑施工而搭设的、承受荷载的由扣件和钢管等构成的脚手架与支撑架,包含本规范各类脚手架与支撑架,统称脚手架。 2.1.2 支撑架 formwork support 为钢结构安装或浇筑混凝土构件等搭设的承力支架。 2.1.3 单排扣件式钢管脚手架single pole steel tubular scaffold with couplers 只有一排立杆,横向水平杆的一端搁置固定在墙体上的脚手架,简称单排架。 2.1.4 双排脚手架 double pole steel tubular scaffold with couplers 由内外两排立杆和水平杆等构成的脚手架,简称双排架。 2.1.5 满堂扣件式钢管脚手架fastener steel tube full hall scaffold 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部施工荷载通过水平杆传递给立杆,立杆呈偏心受压状态,简称满堂脚手架。 2.1.6 满堂扣件式钢管支撑架fastener steel tuber full hall formwork support 在纵、横方向,由不少于三排立杆并与水平杆、水平剪刀撑、竖向剪刀撑、扣件等构成的脚手架。该架体顶部钢结构安装等(同类工程)施工荷载通过可调托轴心传力给立杆,顶部立杆呈轴心受压状态,简称满堂支撑架。 2.1.7 开口型脚手架 open scaffold 沿建筑周边非交圈设置的脚手架为开口型脚手架;其中直线型的脚手架为一字形脚手架。

脚手架工程安全技术措施(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 脚手架工程安全技术措施(标准 版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

脚手架工程安全技术措施(标准版) 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。架高4m以内脚手板铺设间隙不大于20cm或铺满脚手架。 ⑵钢管扣件脚手架,必须坚固稳定,在荷载情况下,不倾斜不摇晃。排木(小横杆)必须插入墙体240mm以上,禁止采用脚手孔的做法。 ⑶脚手板铺设宽度应有足够的面积能满足工人操作。材料堆置,保证作业人员安全。一般宽度不小于1.2m。脚手板头要压在小横杆上。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200kg/m2,超过2m以上的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢

固,不晃动。支架间距不大于1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。架子高度低于外墙20cm。 ⑸架设脚手架严禁用砖码垛和利用砖垫作脚手架。 ⑹脚手板一般以常用的杉木或松木。板厚不小于5cm;禁止使用腐朽、扭纹、破裂及有大横节的。板宽20-25cm,距板端8cm处用8-10#铅丝紧固。 ⑺作业人员在脚手架上砌砖时,要面向墙面。不准对向人,面对面砌筑,以防伤人。 ⑻作业人员不准站、蹲在墙上砌筑和吊线或测垂直度。 2、外脚手架的安全技术措施 ⑴脚手架的搭设顺序为:平整场地夯实——铺垫板和底座——立杆——扫地杆——小横杆——架设临时斜撑杆——连墙杆——剪刀撑——栏杆——铺脚手板——立杆内侧横挂安全网立网——设兜网 ⑵钢管外径48mm厚 3.5m,其材质都有合格证。扣件应采用KT33-8的要求,所有扣件应有出厂合格证。

脚手架施工的主要危险源安全措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 脚手架施工的主要危险源安全措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-5409-76 脚手架施工的主要危险源安全措施 (正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够

与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人;

JGJ128脚手架安全技术规范

术语 门式钢管脚手架 以门架、交叉支撑、连接棒、挂扣式脚手板、锁臂、底座等组成基本结构,再以水平加固杆、剪刀撑、扫地杆加固,并采用连墙件与建筑物主体结构相连的一种定型化钢管脚手架(图。又称门式脚手架。 门架 门式脚手架的主要构件,其受力杆件为焊接钢管,由立杆、横杆及加强杆等相互焊接组成(图。 配件 门式脚手架的其它构件,包括连接棒、锁臂、交叉支撑、挂扣式脚手板、底座、托座。 连接棒 用于门架立杆竖向组装的连接件,中间带有凸环的短钢管制作。 交叉支撑 每两榀门架纵向连接的交叉拉杆。 锁臂 门架立杆组装接头处的拉接件,其两端有圆孔挂于上下榀门架的锁销上。 锁销 用于门架组装时挂扣交叉拉杆和锁臂的锁柱,以短圆钢围焊在门架立杆上,其外端有可旋转90°的卡销。挂扣式脚手板 两端设有挂钩,可紧扣在两榀门架横梁上的定型钢制脚手板。 调节架 用于调整架体高度的梯形架,其高度为600mm~1200mm,宽度与门架相同。 底座 安插在门架立杆下端,将力传给基础的构件,分为可调底座和固定底座。 托座 插放在门架立杆上端,将力传给基础的构件,分为可调底座承接上部荷载的构件,分为可调托座和固定托座。 加固杆 用于增强脚手架刚度而设置的杆件,包括剪刀撑、水平加固杆、扫地杆。 剪刀撑 在架体外侧或内部成对设置的交叉斜杆,分为竖向剪刀撑和水平剪刀撑。 水平加固杆 设置于架体层问门架两侧的立杆上,用于增强架体刚度的水平杆件。 扫地杆 设置于架体底部门架立杆下端的水平杆件,分为纵向、横向扫地杆。 连墙件 将脚手架与主体结构可靠连接,并能够传递拉、压力的构件。 连墙件竖距 脚手架上下相邻连墙件之间的垂直距离。 连墙件纵距 脚手架同层相邻连墙件之间的水平距离。 步距 沿脚手架竖向相邻两榀门架横杆问的距离。其值为门架高度与连接棒凸环高度之和。 门架纵距(跨距) 纵向排列的两榀门架之间的距离,其值为相邻两榀门架立杆中心距离。 门架间距 纵向排列的两列门架之间的距离,其值为两列门架中心距离。 脚手架高度 脚手架底层门架立杆底座下端至顶层门架立杆上端的距离。 悬挑脚手架 搭设在型钢梁或桁架等水平悬挑结构上,由悬挑结构将门架立杆竖向荷载传给建筑主体结构的门式脚手架。

脚手架工程安全技术措施详细版

文件编号:GD/FS-8858 (解决方案范本系列) 脚手架工程安全技术措施 详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

脚手架工程安全技术措施详细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1、内脚手架的安全技术措施 ⑴装潢满堂红架子立杆间距不大于2m,承重较大时不大于1.5m,横杆竖向步距不大于1.7m,承重较大时不大于1.4m。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200 kg/m2,超过2m以上

的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须平稳牢固,不晃动。支架间距不大于 1.5m。使用宽度荷载和第3同。不准踏在板上作业。 2、外脚手架的安全技术措施

外脚手架搭设的安全技术措施标准范本

解决方案编号:LX-FS-A10994 外脚手架搭设的安全技术措施标准 范本 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

外脚手架搭设的安全技术措施标准 范本 使用说明:本解决方案资料适用于日常工作环境中对未来要做的重要工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 1、外脚手架立杆基础外侧应挖排水沟,以防雨水浸泡地基。 2、外脚手架不得搭设在距离架空线路的安全距离内,并做好可靠的防雷接地处理。 3、外脚手架必须及时维修加固,以达到坚固稳定,确保施工安全。 4、外脚手架严禁钢竹、钢木混搭,禁止扣件、绳索、铁丝、竹蔑混用。 5、外脚手架搭设人员必须持证上岗,并正确使用安全帽、安全网、穿防滑鞋。

悬挑脚手架安全措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.悬挑脚手架安全措施正式 版

悬挑脚手架安全措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 一、编制依据 一、根据《东山国际新城H1-2区一标段建设工程施工合同》。 二、东山国际新城H1-2区一标段工程设计图纸。 三、东山国际新城H1-2区一标段建设工程现场施工环境。 四、国际质量体系对施工企业的具体要求及我公司按照质量认证体系建立的程序文件和操作手册。 五、我公司的技术、机械设备装备情况及管理制度。

六、国家和行业现行的施工及验收规范。 《建筑工程扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130—2011); 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80—91); 《建筑结构荷载规范》(GB50009-2001); 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59—99); 《建筑施工手册》(第四版)的相关内容。 二、工程概况 工程名称:东山国际新城H1-2区一标段

建设单位:成都华信天宇实业有限公司 建设地点:成都市龙泉驿区柏合镇 该工程位于成都市龙泉驿区东山国际新城,西边为东山国际会议中心,北边为H1-3区、H1-1区、水体中心,东面临45米规划道路,南边为拟建成简快速通道,建筑面积111259.33 平方米,共计10栋楼,地下室一层。其中10#~11#楼为17层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度:58.75m;12#~13#楼为24层一类高层商住楼下带2层商业,建筑高度: 78.60m;23#~28#楼为5层住宅楼,建筑高度:20.8m。 三、悬挑脚手架技术措施

脚手架工程安全技术措施

第 1 章脚手架工程 1.1脚手架设计概况 ?本工程外架采用Φ48钢管, 壁厚3.0mm。扣件采用: 十字扣件、旋转扣件, 连接扣件, 铺竹脚手板, 外挂绿色安全网。 ?立杆的横距0.9m, 立杆纵距1.5m, 当架高在30m以内时, 立杆的垂直偏差应不大于架高的1/200。 ?大横杆的步距为1.8。上下横杆的接长位置应错开布置, 在不同的立杆纵距中, 与相近立杆的距离不大于纵距的三分之一。同一排大横杆的水平偏差该片脚手架总长度的1/300, 且不大于5cm。 ?小横杆间距为75cm, 在相邻立杆之间应加放一根, 在任何情况下, 均不得拆除贴近立杆的小横杆,靠墙端应离开墙面5-15cm. ?4剪刀撑在两端放置,中间每隔12-15m放一道,剪刀撑应联系3-4根立杆,斜杆与地面夹角为45-60.剪刀撑应沿架高连续布置,在相邻两排剪刀撑之间,每隔10-15m高加放一组长剪刀撑. ?5连墙杆在每层设置,可设在柱底或具有较好抗水平力作用的结构部位,其水平距离为4.5-6.0m,即3-4根立杆设一点. ?水平斜拉杆设置在有连墙杆的步架平面内. ?在脚手架的作业层必须铺放脚手板,脚手板必须铺平铺满和铺稳,不能有探头板,搭设完毕后进行检查验收,合格才能使用. 1.2搭设过程中应注意的事项 ?搭设工人必须戴安全帽及佩安全带. ?随时校正扣件垂直和水平偏差,避免偏差过大而造成事故. ?没有完成的脚手架在每日收工时一定要确保架子稳定,以免发生意外. ?连接杆件的扣件应扣紧,各杆件相交伸出的端头均必须大于10 cm.,以防止杆件滑脱. ?脚手架搭设完以后,四周必须拉安全网,多个两层拉兜网. ?有变形的杆件和不合格的扣件不能使用. ?必须有良好的防电,避雷装置. ?严格控制使用荷载,确保有较长的安全储备,在脚手架上堆砖,只允许单行侧摆三层.

脚手架搭设作业安全防护措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD225 脚手架搭设作业安全防护措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

脚手架搭设作业安全防护措施通用 版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 一、一般要求 1、建筑登高作业(架子工),必须经专业安全技术培训,考试合格,持特种作业操作证上岗作业。架子工的徒工必须办理学习证。在技工带领、指导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。 2、架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得从事高架设工作。 3、正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩笑、酒后上班。 4、作业层接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架专项安全施工组织设计和安全技术措施交底,研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人

脚手架作业安全技术措施示范文本

脚手架作业安全技术措施 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

脚手架作业安全技术措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、脚手架安装作业 1.一般要求 (1)建筑登高作业(架子工),必须经专业技术培训, 考试合格,持特种作业操作证上岗作业。在技工带领、指 导下,非架子工未经同意不得单独进行作业。 (2)架子工必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、 癫痫病、晕高或高度近视以及不适合于登高作业的,不得 从事高架设工作。 (3)正确使用个人安全防护用品,必须着装灵便(紧身 紧袖),在高处(2m以上)作业时,必须佩戴安全带与已搭好 的立、横杆挂牢,穿防滑鞋。作业时精神要集中,团结协 作、互相呼应、统一指挥,不得翻爬脚手,严禁打闹玩

笑、酒后上班。 (4)班组(队)接受任务后,必须组织全体人员,认真学习领会脚手架研讨搭设方法,明确分工,并派1名技术好、有经验的人员负责搭设技术指导和监护。 (5)风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天气,应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松扣、崩扣要及时修复,合格后方可使用。 (6)脚手架要结合工程进度搭设,搭设未完的脚手架,在离开岗位时,不得留有未固定构件和不安全隐患,确定架子稳定。 (7)脚手架搭设到高于在建建筑物顶部时,里排立杆要低于沿口40~50mm,外排立杆高出沿口1~1.5m,搭设两道护身栏,并挂密目安全网。 (8)脚手架搭投、拆除、维修必须由架子工负责,非

脚手架施工安全措施及应急预案

脚手架施工安全事故预防监控措施及应急预案 脚手架施工是工程建设中危险性较大,最易发生生产安全事故的分部分项工程之一,其事故的诱因是多方面的,事故一般表现为:坍塌、高处坠落、物体打击等。 为了对可能发生的事故进行有效防范和事故发生后能及时的做好救援处置工作,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》的有关规定,结合本企业工程监控措施和应急预案,力求做到杜绝死亡事故,避免重伤事故、减少轻伤事故,最大限度地减少事故造成的损失。 一、预防监控措施 1、施工前必须对所有入场人员进行安全教育、自我保护教育、事故预防教育等相关教育,做到人人重视安全生产,人人遵守安全职责,人人理解工作目的,人人熟悉作业环境。 2、作业人员必须进行身体健康状况的检查,不符合上岗条件的,决不能令其上岗,特种作业人员必须持有培训合格的上岗证件。 3、不断完善安全管理和监督体制,合理调配作业人员,把安全生产责任层层落实到每个管理人员和作业人员。 4、认真按规范、标准、规程、规定和有关文件编制脚手架施工方案和技术安全措施,并报总工程师和监理部门、建设施工单位审批,在施工过程中严格按照执行。 5、根据技术安全措施和施工现场具体情况制定安全投入计划,报批后应报计划购置符合要求的安全防护设施和劳动保护用品,保证安全资金的有效投入,完善安全防护设施。 6、提高现场作业人员的自我保护意识,杜绝违章指挥和违章作业。 7、安全管理人员应对施工过程的各阶段、各部位、各环节的安全情况,进行经常性的专项检查,如地基安全情况、支垫情况、立杆的垂直度、纵向和横向水平杆的水平度及同层水平杆之间的高度误差、扣件的上紧程度、铺设层数和脚手架铺设情况、安全防护的设置情况、安全警示标志的设置等情况进行认真检查。 8、确保使用阶段操作层上的施工荷载符合设计要求,不得超载,不得将摸板支撑,缆风绳、泵送混凝土及沙浆的输送管等固定在脚手架上,严禁任意悬挂起重设备,严禁在脚手架使用期间,任意拆除支架的承重结构和主要连接件。 9、在拆除阶段,应对拆卸现场作可靠的安全围护,并设专人看管,严禁非施工人员进入拆卸现场,严禁将拆下来的杆部件和材料向地面抛掷,已吊至地面的架设材料应随拆随运出拆卸区域,保持现场文明。 二、应急预案 1、事故发生时,现场人员应在自救、互救的同时,向项目部应急救援小组汇报事故情况。 2、应急救援小组组长(项目经理)应立即启动项目部编制的应急救援方案,并迅速赶到事故现场,根据事故严重情况,按统一指挥、分工负责的原则进行协调,组织营救人员,调动救援设备和物资,控制事故现场,疏散无关人员,同时向总公司救援领导小组汇报,必要时可向社会援助机构和媒体机构求援。 3、救援人员和救援物资必须在第一时间内到达事故现场,并立即对伤员进行救护,用自备的救护车

悬挑式外脚手架安全技术交底

安全技术交底 工程名称科技研发楼 分项工程 (班组)名称 悬挑式外脚手架搭设 交底时间2016年9月28日交底人 安全术交底内容 一、脚手架构配件的质量要求: 1、钢管: (1)钢管采用外径40mm,壁厚3.5mm的焊接钢管,应用产品质量合格证、检验报告。锈蚀严重的必须更换,不得用于搭设架体。(2)钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道,有严重锈蚀的、弯曲、压扁、损伤和裂纹的 不得使用。 (3)钢管应涂刷防锈漆:立杆及横杆涂刷黄色防锈漆,剪刀撑及扶手栏杆用钢管涂刷黄黑相间防锈漆。每根钢管的重量不应大于25kg。钢 管上严禁大洞。 (4)立杆、纵向水平杆的钢管长度为3~6米,横向水平杆钢管长度为 1.1~1.3米,横向斜撑钢管长度为3~4米。 2、扣件: (1)新扣件应有生产许可证、产品质量合格证和检验报告。旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必 须更换。新、旧扣件均应进行防锈处理。锈蚀严重的扣件及损坏的 扣件及时修理更换螺栓。螺栓上油保障使用方便。 (2)扣件与钢管的贴合面要接触良好,扣件夹紧钢管时,开口处的最小

距离要小于5mm。所用扣件在螺栓扭紧力达65N.m时,不得发生 破坏。 3、脚手板: (1)脚手板采用焊接钢笆片,用18#铁丝将其捆扎在大横杆上。 (2)钢笆片出现脱焊、锈蚀严重的禁止使用。 (3)绑扎所用的铁丝必须使用18#铁丝绑扎,且每块钢笆片必须绑扎4道以上。 二、脚手架的搭设施工工序、方法及要求: (一)脚手架的架体形式:本工程采用18#工字钢悬挑单立杆双排外脚手架。悬挑脚手架步距1.8米,立杆纵距1.5米,内外排立杆间距0.8 米;小横杆设在大横杆下方,外侧大横杆间距为0.6米,内侧大横杆间距为1.8米,小横杆中部增加一条水平横杆。 (二)脚手架的搭设施工工序: 1、架子悬挑梁的安放: (1)挑梁吊环按方案要求预埋,位置准确,尺寸合适。 (2)按脚手架的纵距、横距要求进行放线、定位。 (3)逐一安放挑梁工字钢,工字钢安放好后,拉通线定位后,用钢筋焊接锚固。 (4)挑梁吊运时要轻吊轻放,减小对混凝土结构的扰动安全影响。(三)脚手架的搭设方法及要求: 1、扫地杆搭设要求: 纵向扫地杆采用直角扣件固定在距底座上皮不大于100mm处的立杆

脚手架工程安全技术措施

编号:SM-ZD-65303 脚手架工程安全技术措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

脚手架工程安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。使用荷载:砌筑用270kg/m2,装修为200 kg/m2,超过2m以上的脚手架作业,要按高处作业加设防护。 ⑷“炮架式”支架脚手架使用高不大于1.3m,支架必须

脚手架搭设作业安全防护安全措施范本

整体解决方案系列 脚手架搭设作业安全防护 安全措施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-73714脚手架搭设作业安全防护安全措施 Safety measures for scaffolding 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 一、工程概况##项目为综合性配套项目,包含住宅、商场、办公等功能。施工前,应逐级进行安全技术交底,

落实所有安全技术措施和人身防护用品,未经落实时不得进行施工。技术负责人对高处作业的技术方面负责。项目生产经理负责安全设施的搭设。安全员负责过程安全的监督检查。 2)高处作业中的安全标志、工具、仪表、电气设备,必须施工前加以检查,确认其完好,方能投入使用。3)攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员,必须经过专业技术培训及专业考试合格,持证上岗。7)因作业必需,临时拆除或变动安全防护设施时,必须经施工负责人同意,并采取相应可靠的措施,作业后应立

建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定

建筑施工悬挑式脚手架安全检查管理措施及规定为规范和加强项目部建筑施工悬挑式脚手架的使用及安全监督管 理,预防安全事故发生,保障施工现场人员生命和财产安全,特制定本 规定。 第一条在本项目部从事建筑施工悬挑式脚手架的设计、施工(搭设、拆除)、使用、验收及实施监督管理,应遵守本规定.悬挑式脚手架(以下简称悬挑架)是指架体结构卸荷在附着于建筑结构的刚性悬挑梁(架)上的脚手架,用于建筑施工中的主体或装修工程的作业及其安全防护需要,每段搭设高度不得大于20m,如超出20m需专家论证方案方可进行搭设。 第二条悬挑架搭设单位,应当服从施工总承包单位对施工现场的安 全生产管理.悬挑架搭设单位应对搭设质量及其作业过程的安全负责。 第三条悬挑架的设计、施工、检查与验收和监督管理等除遵守本规定外,尚应遵守其它相关现行国家标准、规范的规定.悬挑结构应符合《钢结构设计规范》(GB50017-2003),架体部分应符合《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2011)。符合《建筑施工检查标准》(JGJ59-2011)。 第四条悬挑架施工前应编制专项施工方案,必须有施工图和设计计 算书,且符合安全技术条件,经施工企业技术负责人、总监理工程师批准后,在施工前报送"龙岗区施工安全监督站"进行专项方案备案监督。 第五条悬挑架的专项施工方案应包括架体与建筑物连接及支承等构造详图、荷载取值、使用要求,架体搭设、维护及拆卸等安全技术措施.悬挑架依附的建筑结构应是钢筋混凝土结构或钢结构,不得依附在砖混结构或石结构上.并应对所依附的结构构件进行搭设后的承载能力及变形验算,满足要求后方可实施悬挑构件及架体的搭设。悬挑式脚手架的特殊部位处理(如阳台、转角、采光井、架体开口处等部位),必须在专项安全施工组织设计中提出详细搭设要求,绘制节点详图指导施工,并做到架体立杆底部有可靠支承点且确保不发生位移。 第六条悬挑架的支承结构应为型钢制作的悬挑梁或悬挑桁架等,不 得采用钢管;其节点应螺栓联结或焊接,不得采用扣件连接.与建筑结 构的固定方式应经设计计算确定,并经工程设计单位认可,工程设计单

脚手架工程安全技术措施

脚手架工程安全技术措施 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

兰考瑞华环保电力有限公司2×12MW秸秆热电工程 脚手架工程安全技术措施编制: 审核: 批准: 中国水利水电第十一工程局有限公司 兰考秸秆热电项目经理部 二0一一年十二月 目录

脚手架工程安全施工技术措施 为了规范脚手架搭设、拆除,确保高空作业区域内人员﹑设备安全以及模板工程中模板支护的稳定性,结合本标段实际情况,特制定脚手架工程安全施工技术措施。

一、工程概况 兰考瑞华环保电力有限公司2×12MW秸秆热电项目位于河南省兰考县韩村,310国道北侧。该项目总装机容量为2×12MW,占地105亩。锅炉主要参数为压力,温度为450℃,蒸发量75t/h。汽轮机为抽凝机组,抽气量30t/h。发电机为QF-15空冷。 主要建筑物有冷却塔、烟囱、主厂房,综合楼及附属构筑物,其中冷却塔高60m,半径为,±相当于绝对标高,基础设计为灌注桩,单桩长18m,直径有800mm和600mm两种,分别为64根和52根。其中三根600mm作为实验桩,前期已施工完毕并检测合格,作为永久桩使用; 烟囱高80m,半径,±相当于绝对标高,基础设计为灌注桩33根,直径为800mm,单根长18m; 主厂房为砼框架结构,独立柱基础,主厂房高为20m。主厂房内分为四个功能区,分别为:锅炉房区、除氧间、主厂房A列桁吊区、汽机间区。±相当于绝对标高。基础设计为灌注桩534根,其中直径600mm为95根,直径800mm为439根,单根长18米。 综合办公楼为框架结构,地上四层、局部一层。建筑高度,总建筑面积㎡,基底面积㎡。 烟囱、冷却塔、主厂房、办公楼构的脚手架的搭设和拆除成为了施工安全的重点。 二、编制依据 1、兰考瑞华环保电力有限公司2×12MW秸秆热电工程组织设计 2、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001)

钢管脚手架搭设安全技术措施

编号:SM-ZD-48827 钢管脚手架搭设安全技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

钢管脚手架搭设安全技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员 之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整 体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅 读内容。 1、技术保障措施 (1)架子搭设完毕,用合格密目安全网铺围护于架子的外围及底部。 (2)钢管与扣件进场前应经过检查挑选(选择标准应符合规范JGJ130-200第3条),所用扣件在使用前应清理加油一次,扣件一定要上紧,不得松动。每个螺栓的预紧力在40N·m~65N·m之间。 (3)架子搭设到10m高度时由架子搭设人员进行自检;架子搭设完毕后由搭设会同施工单位、监理单位和质检单位对整个脚手架进行验收检查,验收合格后方可投入使用。 (4)该脚手架作为建筑物装饰作业时,安全防护屏障及装修时作业平台,严禁将模板支架、揽风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管道等固定在脚手架上;脚手架严禁悬挂起重设备。 (5)脚手架的安全性是由架子的整体性和架子结构完整

脚手架施工的主要危险源安全措施

脚手架施工的主要危险源安全措施 一脚手架工程事故的类型分析 1)整架倾倒或局部垮架 2)整架失稳、垂直坍塌 3)人员从脚手架上高处坠落 4)落物伤人(物体打击) 5)不当操作事故(闪失,碰撞等) 二引发事故的主要原因分析 1)整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架 ①构架缺陷:构架缺少必须的结构杆件,未按规定数量和要求搭设连墙件等; ②在使用过程中任意拆除必不可少的杆件和连墙件等; ③构架尺寸过大、承载能力不足或设计安全不够与严重超载; ④地基出现过大的不均匀沉降。 2)人员从脚手架上高处坠落 ①作业层未按规定设置围挡防护; ②作业层未满铺脚手板或架面与墙之间的间隙过大; ③脚手板和杆件因搁置不稳、扎结不牢或发生断裂而坠落; ④不当操作产生的碰撞和闪失等; 不当操作大致有以下情形: A.用力过猛,致使身体失稳; B.在架面上拉车退着行走; C.拥挤碰撞; D.集中多人搬运或安装较重构件; E.架面上的冰雪未清除,造成滑落。 3)落物伤人(物体打击) ①在搭设或拆除时,高空抛掷构配件,砸伤工人或路过行人; ②架体上物体堆放不牢或意外碰落,砸伤工人或路过行人; ③整架倾倒、垂直坍塌或局部垮架,砸伤工人或路过行人等; 4)其他伤害 ①在不安全的天气条件(六级以上大风、雷雨和雪天)下继续施工; ②在长期搁置以后未作检查的情况下重新投入使用; ③脚手架的外侧边缘与外电架空线路的边线之间没有保持安全操作距离等。 5)危险源的监控

①对脚手架的构配件材料的材质,使用的机械、工具、用具进行监控; ②对脚手架的构架和防护设施承载可靠和使用安全进行监控; ③对脚手架的搭设、使用和拆除进行监控,坚决制止乱搭、乱改和乱用情况。 三专项安全保证措施 1脚手架安全管理要求 (1)脚手架搭设人员必须是经过按现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》GB5036考核合格的专业架子工。上岗人员应定期体检,合格者方可持证上岗。 (2)搭设脚手架人员必须戴安全帽、系安全带、穿防滑鞋。. (3)脚手架的构配件质量与搭设质量,应按安全技术规范规定进行检查验收,合格后方准使用。 (4)作业层上的施工荷载应符合设计要求,不得超载。不得将模板支架、缆风绳、泵送混凝土和砂浆的输送管等固定在脚手架上;严禁悬挂起重设备。 (5)当有六级及六级以上大风和雾、雨、雪天气应停止脚手架的搭设与拆除作业。雪后上架作业应有防滑措施,并应扫除积雪。 (6)脚手架的安全检查与维护,应按安全技术规范规定进行。安全网应按有关规定搭设和拆除。 (7)在脚手架使用期间,严禁拆除下列杆件; ①主节点处的纵、横向水平杆; ②连墙件; ③交叉支撑、水平架; ④加固杆件:如剪刀撑、水平加固杆件、扫地杆、封口杆等等; ⑤栏杆。 (8)不得在脚手架基础及其邻近处进行挖掘作业,否则应采取安全措施,并报主管部门批准 (9)临街搭设脚手架时,外侧应有防止坠物伤人的防护措施。 (10)在脚手架上进行电、气焊作业时,必须有防火措施和专人看守。 (11)工地临时用电线路的架设及脚手架接地、避雷措施等,应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46)的有关规定执行。 (12)搭拆脚手架时,地面应设围栏和警戒标志,并派专人看守,严禁非操作人员人内。 2日常维护管理要求 脚手架大多在露天使用。搭拆频繁,耗损较大,因此必须加强维护和管理,及利做好回收、

相关文档