一、名词解释

1. 力的平衡

答:作用在物体上几个力的合力为零,这种情形叫做力的平衡。

2. 电流

答:在电场的作用下单位时间内通过某一导体截面的电量,称为电流强度,简称电流。

3. 直流电路

答:电压和电流的大小及方向不随时间变化的电路,叫直流电路。

4. 交流电路

答:电压或电流的大小和方向随时间做周期性变化的电路,叫交流电路。

5. 视在功率

答:电路两端的电压与电流有效值的乘积,叫视在功率,其表达式为S = UI。6. 有功功率

答:通常用电阻在交流电一个周期内消耗的功率来表示功率的大小,叫做平均功率,也叫有功功率,以P表示,其表达式为:P = UI cosφ = S co sφ。

7. 无功功率

答:在具有电感或电容的回路里,我们把电源交换能量的速率的振幅值称为无功功率,用Q表示,其表达式为:Q = P tanφ = UI sinφ = S sinφ。

8. 电气图

答:在图样上用规定的图形符号表示各电气元件,并用文字符号说明各电气元件,这样的图样叫做电气图。

9. 低压电器

答:低压电器通常是指工作在交流50Hz或60Hz、额定电压1000V及以下,或直流额定电压1500V及以下的电路中起通断、保护、控制或调节作用的电器。

10. 电力系统

答:由发电厂、电力线路、变配电所和电能用户组成的一个发电、输电、变配电和用电的整体,统称电力系统。

11. 接地

答:所谓接地,就是将电气设备与大地作金属性连接。

12. 接零

答:所谓接零,是指电气设备与零线连接,接零主要有工作接零和保护接零两种。

13. 跨步电压

答:跨步电压是指当人的两脚分别站在具有不同电位的两点时,在人的两脚之间所承受的电位差或电压。

14. 自备发配电系统

答:所谓自备发配电系统是指以发电机组作为电源与配电装置、配电线路、接地装置组合的供配电系统。

15. 滚球法

答:所谓“滚球法”是指选择一个其半径h r由防雷类别确定的可以滚动的球体,沿需要防直击雷的部位滚动,当球体只触及接闪器(包括被利用作为接闪器的金属物)或只触及接闪器和地面(包括与大地接触并能承受雷击的金属物),而不

触及需要保护的部位时,则该未被触及部分就得到接闪器的保护。

16. 漏电保护器测试仪

答:它主要是用于测量漏电保护器动作时的漏电动作电流和漏电动作时间,是检测漏电保护器是否性能稳定、安全可靠的重要仪器。

17. 跨步电压触电

答:当两脚跨在为接地电流所确定的各种电位的地面上,且其跨距为0.8m时,两脚间的电位差,称为跨步电压,由跨步电压造成的触电称为跨步电压触电。18. 电压

答:电路中两点间的电位差叫电压。

19. 电阻

答:在电工学中,导体对电流的阻碍作用叫做电阻。

20. 电功

答:电流所做的功就叫电功,电功用符号“W”表示,基本单位是焦耳,用字母J 表示。

21. 电功率

答:电功率是电流在单位时间内所做的功,电功率用符号“P”表示,基本单位是瓦特,用字母W表示。

22. 电磁感应

答:闭合电路的一部分导体在磁场中做切割磁力线的运动时,导体中就会产生电流,这种现象叫电磁感应。

23. 焦耳—楞次定律

答:当电流经过导体时,导体所放出的热量跟导体的电阻R、电流强度I的平方及电流在导体中所经历的时间t成正比,这个定律叫做焦耳—楞次定律。

24. 正弦交流电

答:交流电路中电流、电压按一定规律循环变化,按正弦规律变化的交流电,称之为正弦交流电。

25. 感抗

答:交流电流过具有电感的电路时,电感呈现出的对交流电的阻碍作用,因自感电势而产生的阻力叫感抗,也叫感应电阻或电抗,用X L表示。

26. 容抗

答:交流电流过具有电容的电路时,电流所呈现的对交流电的阻碍作用叫容抗,用X C表示。

27. 阻抗

答:交流电流过具有电阻、电感、电容元器件的电路时,电阻、感抗、容抗都有阻碍电流通过的作用,这种阻力称阻抗,用Z表示。

28. 电压偏移

答:所谓电压偏移,一般是指负偏移,即电压损失。它是指线路始、末两端电压偏移值占线路额定电压值的百分数。

29. 静电防护

答:是指为了消除静电对人体的危害,对聚集在机械设备上的静电采取的接地泄漏措施。通常的方法是将能产生静电的设备接地,使静电被中和,接地部位与大地保持等电位。

30. 间接触电

答:当电气设备的绝缘在运行中发生故障而损坏时,使电气设备本来在正常工作

状态下不带电的外露金属部件(外壳、构架、护罩等)呈现危险的对地电压,当人体触及这些金属部件时,就构成间接触电,亦称为接触电压触电。

31. 串联

答:电路中几个电气元件的首尾依次连接,流过同一电流,这种连接方法叫做串联。

32. 并联

答:在电路中,两个或两个以上的电气元件相应的两端分别连接在一起后,承受同一电压,称为并联。

33. 三相交流电

答:三个具有相同频率、相同振幅,但在相位上彼此相差120°的正弦交流电,称为三相交流电。

34. 星形接线

答:将三相负载的一端分别接到三相电源的三条相线上,另一端接在零线上,称为负载的星形接线。

35. 三角形接线

答:将三相负载依次接在三相电源的两根相线之间,称为负载的三角形接线。二、单项选择题(下列各题的选项中只有一个是正确的或是最符合题

意的,请将正确选项的字母填入相应的空格内)

1. 在国际计量单位制中,力偶的单位用(A)来表示。

A. 牛顿2米

B. 公斤力2米

C. 牛顿

D. 公斤力

2. 我们把带电体周围具有一定引力或斥力的空间叫做(B).

A. 磁场

B. 电场

C. 电功

D. 电力

3. 触电程度是和通过人体的电流值有关的,人体对通过的电流大小承受能力是不一样的,1966年联邦德国的克彭提出在工频下把通过人体的电流(mA)与电流在人体中持续时间(s)的乘积(C)作为安全界线。

A. 10m A2s

B. 30m A2s

C. 50m A2s

D. 100m A2s

4. 当电网低于额定频率运行时,所有电力用户的电动机转速将相应降低,某些对转速要求较严格的工艺流程,将大大影响产品质量,甚至产生废品。我国采用的工业频率(简称工频)为(A)。

A. 50Hz

B. 60Hz

C. 70Hz

D. 80Hz

5. 施工现场供配电系统保护零线(PE线)的绝缘颜色为(C)色。

A. 绿

B. 黄

C. 绿/黄

D. 蓝

6. 保护零线(PE)线的重复接地,每处重复接地的电阻值不得大于(B)。

A. 4Ω

B. 10Ω

C. 15Ω

D. 30Ω

7. 在建筑施工现场临时用电系统中,工作接地电阻值不得大于(A)。

A. 4Ω

B. 10Ω

C. 15Ω

D. 30Ω

8. 在建筑施工现场临时用电系统中,防雷接地或冲击接地电阻值不得大于(D)。

A. 4Ω

B. 10Ω

C. 15Ω

D. 30Ω

9. 架空线路一般由电杆、横担、绝缘子和绝缘导线四部分组成。电杆埋深宜为杆长的1/10加(B),且应将回填土分层夯实。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.8m

D. 1m

10. 电缆直埋时,应开挖深度不小于(C)且断面为梯形的沟槽。敷设时,应在电缆紧邻上、下、左、右侧均匀敷设不小于50mm厚的细沙,然后回填原土,并于地表面覆盖砖、混凝土板等硬质保护层。

A. 0.5m

B. 0.6m

C. 0.7m

D. 1m

11. 电缆垂直敷设时,应充分利用在建工程的竖井、垂直空洞等,并应尽量靠近(B)。

A. 楼层中心

B. 负荷中心

C. 用电设备

D. 楼梯间

12. 导线截面的选择主要是依据线路负荷计算结果,按绝缘导线允许温升初选导线截面,然后按(B)和机械强度要求校验,按工作制核准,最后综合确定导线截面。

A. 线路电流偏移

B. 线路电压偏移

C. 线路电阻偏移

D. 线路电感偏移

13. 五芯电缆中,除包含黄、绿、红色三条相线外,还必须包含用作N线的淡蓝色芯线和用作PE线的(A)双色芯线。

A. 绿/黄

B. 红/黄

C. 红/白

D. 红/黑

14. 开关箱的箱体一般应采用冷轧钢板制作,开关箱箱体钢板厚度应不小于(C)。

A. 1mm

B. 1.1mm

C. 1.2mm

D. 2mm

15. 配电箱、开关箱内并列电器(含单极熔断器)间,最小安装净距为(B)。

A. 20mm

B. 30mm

C. 35mm

D. 40mm

16. 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等必须通过PE线端子板与PE线做电气连接,金属箱门与金属箱体必须采用(D)做电气连接。

A. 红色电线

B. 蓝色电线

C. 绿/黄双色电线

D. 编织软铜线

17. 配电装置送电和停电时,必须严格遵循下列操作顺序:送电操作顺序为(B)。

A. 开关箱→分配电箱→总配电箱

B. 总配电箱→分配电箱→开关箱

C. 分配电箱→开关箱→总配电箱

D. 总配电箱→开关箱→分配电箱

18. 配电装置必须按其正常工作位置安装牢固、稳定、端正。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为(B)。

A. 1.0~1.2m

B. 1.4~1.6m

C. 1.5~1.6m

D. 1.5m

19. 配电装置进行定期检查、维修时,必须将其(D)相应的隔离开关分闸断电,并悬挂“禁止合闸,有人工作”标志牌,严禁带电作业。

A. 总配电箱

B. 分配电箱

C. 后一级

D. 前一级

20. 为保证前、后级熔断器动作的可靠、有效,一般要求前级熔断器熔体的额定电流比后级熔断器熔体额定电流大(B)。

A. 1~2级

B. 2~3级

C. 3~4级

D. 4~5级

21. 当电路中发生过载、短路和欠压等故障时,能自动分断电路的电器叫做(A)。

A. 断路器

B. 接触器

C. 漏电保护器

D. 继电器

22. 选择漏电保护器的动作特性,应根据电气设备不同的使用环境,选取合适的额定漏电动作电流。一般场所,必须使用额定漏电动作电流不大于(B),额定漏电动作时间应不大于0.1s的漏电保护器。

A. 15 mA

B. 30mA

C. 75 mA

D. 150mA

23. 导体的电阻除了跟导体的材料有关以外,还跟导体横截面的大小和长度有关,横截面积越大,电阻越小,导体越长,电阻越大,导体电阻的计算公式为:(A)。

A. R = ρS l

B. R = 2

121R R R R + 2 C. R = U / I D. 21111R R R += 24. 当塔式起重机塔身高于(A )m 时,还应在其塔顶和臂架端部设置红色信号灯,以防与空中飞行器相撞。

A. 30

B. 40

C. 50

D. 60

25. 一般说来,吊篮中的带电零件与机体间的绝缘电阻不应低于(C )M Ω。

A. 0.5

B. 1.0

C. 2.0

D. 3.0

26. 夯土机械的金属外壳与PE 线的连接点不得少于(B )处,其漏电保护必须适应潮湿场所的要求。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

27. 多台夯土机械并列工作时,其平行间距不得小于 m ;前后间距不得小于 m 。(C )

A. 3,7

B. 4,8

C. 5,10

D. 10,10

28. 对混凝土搅拌机进行清理、检查、维修时,必须首先将其开关箱分闸断电,

(D )呈现明显可见的电源分断点,并将开关箱关门上锁。

A. 搅拌开关

B. 出料开关

C. 漏电保护器

D. 隔离开关

29. 交流弧焊机变压器的一次侧电源线长度不应大于(B )m ,其电源进线处必须设置防护罩,进线端不得裸露。

A. 3

B. 5

C. 10

D. 15

30. 在狭窄场所(锅炉、金属容器、地沟、管道内等)作业时,必须选用由(B )

A. 自耦变压器

B. 安全隔离变压器

C. 低压变压器

D. 高压变压器

31. 石英玻璃管,耐震性较差,价格较高,使用中应保持灯管的水平位置,其倾斜度不大于(B ),否则会缩短寿命。

A. 3°

B. 4°

C. 10°

D. 15°

32. 三相四线制线路中,电缆选择时,工作零线截面应不小于相线截面的(B )。

A. 30%

B. 50%

C. 80%

D. 100%

33. 一般220V 灯具室外、室内安装高度应分别不低于(C )m ,碘钨灯及其他金属卤化物灯安装高度宜在3m 以上。

A. 2.5,2.5

B. 2.5,3.0

C. 3.0,2.5

D. 3.0,3.0

34. 普通灯具距易燃易爆物不宜小于 mm ;聚光灯及碘钨灯等高热灯具不宜小于 mm ,且不得直接照射易燃物。达不到防护距离时,应采取隔热措施。

(D )

A. 100,200

B. 200,300

C. 300,400

D. 300,500

35. 照明灯具的(C)必须经开关控制,不得直接引入灯具。

A. 工作零线

B. 保护零线

C. 相线

D. 回路

36. 当外电线路电压为1~10 kV时,在建工程(含脚手架)的周边与其架空线路的边线之间的最小安全操作距离应是(B)m。

A. 4

B. 6

C. 8

D. 10

37. 当外电线路电压为10kV时,起重机与架空线路垂直、水平方向的最小安全距离分别为(C)m。

A. 1.5,1.5

B. 2.0,2.0

C. 3.0,2.0

D. 3.0,3.0

38. 当外电线路电压为10kV时,所搭设的外电防护设施与外电线路之间的最小安全距离宜为(B)m。

A. 1.7

B. 2.0

C. 2.5

D. 3.0

39. 在施工现场,为防雷电波从其与架空线的连接处侵入,在电缆两端来回反射叠加成过电压波,并进入配电室,需在电缆两端装设(D)。

A. 接闪器

B. 引下线

C. 接地体

D. 阀型避雷器

40. 按照现行标准《建筑物防雷设计规范》,接闪器防直击雷的保护范围是按(C)确定的。

A. 夹角法

B. 弧垂法

C. 滚球法

D. 量算法

41. 低压验电器检测的电压范围是(D)。

A. 12~36V

B. 60~110V

C. 220~380V

D. 60~500V

42. 根据其测量的准确度或精度不同,电工仪表可分为(D)级。

A. 四

B. 五

C. 六

D. 七

43. 交流电流表一般只能用于直接测量(C)以内的电流值。要扩大其量程(测量范围)必须借助于电流互感器。

A. 100A

B. 150A

C. 200A

D. 300A

44. 交流电压表一般只能用于直接测量(C)以下的电压值。

A. 220V

B. 380V

C. 500V

D. 600V

45. 按照《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,施工现场临时用电设备台数、总容量在(B)以上者,应编制组织设计。

A. 4台,40kW

B. 5台,50kW

C. 10台,80kW

D. 12台,100kW

46. 临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的(B)批准后实施。

A. 总经理

B. 技术负责人

C. 安全部门负责人

D. 项目经理

47. 绝缘电阻检测次数一般每(C)不少于一次,由专业电工来进行,并据实填好记录表。

A. 10天

B. 15天

C. 一个月

D. 一个半月

48. 新购置的设备、搁置已久和经维修后重新投入使用的设备必须进行测试,(C)合格后方可使用。

A. 漏电保护器

B. 控制开关

C. 绝缘电阻

D. 接地测试

49. 正确使用消防器材,用电设备着火应立即将有关电源切断,然后视装置、设备及着火性质情况使用适合的灭火器或干沙灭火,严禁使用(A)。

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

施工现场临时用电试题

施工现场临时用电安全培训试题 姓名:成绩: 一、填空题,每空2分。 1、在潮湿或充满蒸气的场所(如隧道内),应采用防溅型,动作电流小于的漏电保护器。 2、支架安装,在隧道的一侧边墙上,每隔间距,距隧底的高度钻孔,锚固支架钢筋。 3、配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须。保护零线应通过连接。 4、送电操作顺序为: 5、支架及绝缘子安装牢固,固定牢固。 6、导线与边墙距离不小于0.1米,线间不小于米。 7、施工现场用电人员应加强,特别是电动施工机械的操作人员必须掌握,以减少触电事故的发生。 二、单项选择题,每题2分(每题的备选项中,只有一个最符合题意。) 1、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 2、绝缘颜色为绿色的电线指()。 A.PE线B.相线C.N线 3、单台容量超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 4、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω

5、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的()做重复接地。 A.首端处B.中间处C.末端处D.中间处和末端处 6、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 7、每一接地装置的接地线应采用()导体,在不同点与接地体做电气连接。 A.1根B.2根C.3根D.2根及以上 8、不超过2台的用电设备由专用的移动式发电机供电,供、用电设备间距不超过(),且供、用电设备的金属外壳之间有可靠的电气连接时,可不另做保护接零。 A.10 m B.30m C.50m D.100m 9、机械设备上的避雷针(接闪器)长度应为()。 A.0.5m B.1m C.2m D.1~2m 10、施工现场内所有防雷装置的冲击接地电阻值不得大于()。 A.4ΩB.10ΩC.30ΩD.100Ω 11、配电室布置时,配电柜正面的操作通道宽度,单列布置或双列背对背布置不小于()。 A.0.5m B.1m C.1.5m D.2m 12、配电室的顶棚与地面的距离不低于()。 A.2m B.2.5m C.3m D.4m 13、配电室内的裸母线与地面垂直距离小于2.5m时,采用遮栏隔离,遮栏下面通道的高度不小于()。 A.1.5m B.1.8m C.1.9m D.2m 14、架空线路的档距不得大于()。 A.20m B.30m C.35m D40m 15、五芯电缆线中绿/黄双色芯线必须用作()。 A.相线B.零线C.PE线D.接地线

(完整版)施工现场临时用电专项方案

施工现场临时用电专项方案 一、工程概况 本工程为高端节能环保纳米润滑剂生产项目,位于青白江工业集 中发展区创新路 466号。其中综合楼: 1#楼建筑层数 4层,建筑高度14.75m,2#楼建筑层数 4层,建筑高度 13.25m。建筑耐火等级二级,屋面防水等级Ⅱ级,框架结构,结构安全等级为二级,抗震设防类别为标准设防类,按 7度(0.10g)抗震设防烈度进行设计,结构设计使用年限为 50年,结构抗震等级四级,裂缝控制等级三级 (0.3mm)。基础采用钢筋混凝土独立基础。 厂房:采用门式钢结构体系。室内夹层采用完全脱开单独钢框架结构体系;主体结构设计正常使用年限为50年,结构安全等级为二级,抗震设防分为丙类,抗震设防裂度为 7度,建筑抗震等级四级,设计基本地震加速度为 0.10g分组为三组,设计特征周期值为 0.45s,轴线平面尺寸; 79.0m*91.0m,柱高 12.15m,柱距 8.1m;8.5m,柱脚 连接形式 ;铰接、钢接。基础采用钢筋混凝土独立基础。 二、现场勘察 进行现场勘察:必须确实实地了解施工现场的地形地貌和正式工程的位置,现场建筑材料堆放场所,生产生活用建筑物的位置;各用电设备的装设位置和容量等。只有经过现场勘察才能为合理选择配电室位置、电源进线等提供合理依据。 三、编制依据 1.根据 JGJ46-2012《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 2.根据 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》。 3.本工程主要施工机具及施工总平布置图(图附后)。

四、临时用电的原则 1.本工程由甲方提供箱变式 2.本工程施工现场临时用电系统,应遵循如下原则 1)在保证生产的前提下,满足用电设备在使用中的可靠性、安全性,从而提高电能质量; 2)线路布置、配电箱和电器设置,简单可靠、安装维修方便; 3)符合“三级配电,两级保护”的要求; 4)采用 TN-S中性零线保护系统; 5)符合“一机、一闸、一箱、一漏、一锁”的要求; 3.楼层供电方式 1)主体施工阶段 主体施工阶段主要是作业层用电,供电面单一。采用橡套电力电缆随层提升供电。由地面二级配电柜供电,通过电缆送到楼层移动分配电箱,移动分配电箱内电器设置与地面固定配电箱基本相同。接线端子板用插座代替,从地面进入建筑物的线路穿套管埋地敷设。 2)装饰施工阶段 装饰施工阶段的用电特点是多层用电,用电较多,供电电缆。导线线路穿套管沿墙固定安装。隔层设接线点对楼层供电,以便接线时能切断电源作业。 3)楼梯 楼梯的照明灯采用漏电保护低压电源供电。 4.用电布置 施工现场设总配电柜一台。 总配电柜内的电器设置应满足供电要求,同时应符合标准 JGJ5-99 的要求和《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)的要求。 两级漏电保护,漏电开关设置在总配电箱和开关箱内。 施工现场专用中性接地的电力线路,采用 TN-S接零保护系统。

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

安全题库(《施工现场临时用电安全技术规范》)

一、单项选择题(每题的备选项中,只有一个最符合 题意。) 1、交流额定电压在( C )称为高压。 A.500V B.1kV C.1kV以上 D.10kV 2、TN-S 表示( A )。 A.工作零线与保护零线分开设置的接零保护系统。 B.工作零线与保护零线合一设置的接零保护系统。 C.工作零线与保护零线前一部分合一,后一部分分开设置的接零保护系统。 D.保护零线。 3、施工现场临时用电设备总容量在( A )kW及以上者应编制用电组织设计。 A.50 B.60 C.80 D.100

4、外电线路电压等级为1~10kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( B )。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 5、外电线路电压等级为35~110kV,在建工程的周边与架空线路的边线最小安全操作距离为( C )。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m 6、外电线路电压等级为小于1kV,施工现场的机动车道与架空线路交叉时的最小垂直距离为( B )。 A.4m B.6 m C.8 m D.10m

7、外电线路电压等级为10kV,起重机的任何部位或被吊物边缘在最大偏斜时与架空线路边线沿水平方向的最小安全距离为( A )。 A.2m B.3 m C.4 m D.5m 8、任何电气设备在未验明无电之前,一律作( C )认为。 A.无电 B.也许有电 C.有电 9、绝缘颜色为绿/黄双色的电线指( A ) A.PE线 B.相线 C.N线 10、绝缘颜色为蓝色的电线指( C )。 A.PE线 B.相线

C.N线 11、单台容量不超过100kVA或使用同一接地装置并联运行且总容量不超过 100kVA的电力变压器或发电机的工作接地电阻值不得大于(B)。 A.4Ω B.10Ω C.30Ω D.100Ω 12、TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的( C )做重复接地。 A.首端处 B.中间处 C.末端处 D.中间处和末端处 13、在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于 ( B )。 A.4Ω B.10Ω

施工现场临时用电专项施工方案

施工现场临时用电专项施工方案

目录 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、施工用电明细表 (4) 四、设计内容和步骤: (5) 五、临时用电施工组织设计说明及负荷计算 (6) 六.安全技术措施 (11) 七.电工管理措施: (14) 八、安全用电防火措施 (16) 九、安全组织架构 (19) 十、附件 (19)

一、工程概况 工程名称: 荔枝湾(二期)综合整治工程安置房建设工程施工总承包 建设地点:广州市荔湾区东风西路和平南 建设单位:广州市荔湾区水务和农业局 勘察单位:建材广州地质工程勘察院 设计单位:广东工业大学建筑设计研究院 监理单位:广东奥科工程管理有限公司 施工单位:广东盛康建筑工程有限公司 拟建项目位于广州市荔湾区东风西路和平南,总用地面积3309.997平方米,其中可建设用地面积约2575.5平方米。建筑物层数为8层,建筑高度H=31.50m,含1层地下室,地下室深度约5.25~6.35m。总建筑面积4992.78平方米,其中地上3621.37平方米,地下1371.41平方米。 本工程总工期为550天,计划开工日期暂定2017年3月15日至2018年9月15日,最终以开工报告为准。 二、编制依据 编制依据主要包括以下规程规范及资料 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-93 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 《低压配电设计规范》GB50054-95 《供配电系统设计规范》GB50052-95 《通用用电设备配电设计规范》GB50055-93 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99 现场用电电源:电源从业主指定的接线点将线路引至工地配电室,再从配电室相继引入各施工用电点,整个现场用电设配电箱。施工用电采用TN-S系统,严格按JGJ46-2005、J405-2005《建筑施工现场临时用电安全技术规范》强制性条文执行,做好用电机械与电动工具的接地、接零保护,保证其安全运行。

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

施工现场临时用电专项方案编制

施工现场临时用电专项 方案编制

施工现场临时用电安全专项施工方案编制 一、编制说明: 根据《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46—2005的规定:临时用电设备在5台以上或设备总容量在50kW及50kW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 编制临时用电施工组织设计的目的在于使施工现场临时用电工程有一个可遵循的科学依据,从而保障其运行的安全可靠性;另一方面,临时用电组织设计作为临时用电工程的主要技术资料,有助于加强对临时用电工程的技术管理,从而保障其使用的安全和可靠性。因此,编制临时用电施工组织设计是保障施工现场临时用电安全可靠的、首要的、不可少的基础性技术措施。 临时用电施工组织设计的任务是为现场施工设计一个完备的临时用电工程,制定一套安全用电技术措施和电气防火措施,即所设计的临时用电的要求,同时还要兼顾用电方便和经济。 临时用电施工组织设计的主要内容。 二、工程概况 (一)工程名称; (二)工程所处的地理位置; (三)工程结构及占地面积。 三、临时用电设计步骤 1)现场勘探,了解工程概况,掌握施工用电需要。 2)确定电源进线,变电所、配电室、总配电箱、分配电箱等的位置及线路走向。(设备选择、线路设计和配电箱、开关箱设计时要充分考虑已有旧设备、旧电缆和旧配电箱的充分利用) 3)进行负荷计算。 4)选择变压器容量、导线截面和电器的类型、规格。 5)绘制电气平面图、接地系统图和接线系统图。 6)制定安全用电技术措施和电器的防火措施。 2、采用方式 在施工现场中,施工电源的规模与工程的大小相适应,可以很大,也可以很小。施工用电供电一般采用下列方式:

1)小型现场(一般指电源的供电量在200KW以下,不单设供电变压器的现场),一般采用一路主干线供电,各支线由主干线上引接,即成为树干式供电系统。 2)中型现场(一般指设有一至二台施工电源供电变压器的现场),一般采用两路主干线供电,而构成现形闭合网路以提高供电的可靠性。 3)大型现场(一般指有多台施工电源供电变压器,且分散在各现场点),采用放射形多路主干线,送至各区域,而在每区域内则又分块构成环形网路。 3、设计原则 施工现场临时供电设计应以“简单、灵活、安全、可靠、多用”为原则,采用TN-S系统供电,在施工现场专用的中性点直接接地的电气线路中,必须设置总配电箱(或配电室),分配电箱,做到三级配电、二级及其以上保护,确保一机一闸、一箱、一漏电。 4、负荷计算 负荷是电力负荷的简称,负荷计算,就是计算用电设备、配电线路、配电装置,以及变压器、发电机中的电流和功率。这些按照一定方法计算出来的电流或功率称为计算电流或计算功率。 负荷计算通常是从用电设备开始的,逐级经由配电装置和配电线路,直至电力变压器。即首先确定用电设备的设备容量(或额定负荷)和计算负荷,继之计算用电设备组的计算负荷,最后计算总配电箱或整个配电室的计算负荷。 设备容量的确定: 设备容量或额定负荷,不能简单的理解为用电设备的铭牌功率或容量,而是根据用电设备的工作性质和铭牌功率或容量经换算后得到的换算功率或容量。为了便于统一说明问题,假定每台用电设备的铭牌额定功率和容量分别用P’e和S’e表示,经换算后的设备容量分别用Pe和Se表示。 以下将分别介绍各种用电设备容量的换算方法。 (1)长期工作制电动机的设备容量,等于其铭牌额定功率,即: Pe=P’e (2)反复短时工作制电动机(如吊车中的电动机)的设备容量只是指统一换算到暂载率JC=25%(或用JC25表示)时的额定功率 式中Pe——换算到JC=25%时电动机的设备容量,kW;

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

施工现场临时用电专项施工组织计划

施工现场临时用电 施工方案 编制人: 审核人: 审批人:

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、用电设备技术参数及用电总量核算 四、电缆选用及线路走向 五、安全用电技术措施和电气防火措施 六、安全用电和电气防护管理制度

一、编制依据 建筑机械使用安全技术规程(JGJ33-2012); 建筑施工安全检查标准(JGJ59-2011); 施工现场临时用电安全技术规范(JGJ46-2005); 建设工程施工现场供用电安全规范(GB50194-2014); 二、工程概况 (一)、概况 1、建设单位:阜平环阜生态环境科技发展有限公司 2、工程名称:阜平国际农林示范区-生态养殖区建设项目 3、建设地点:阜平县平阳镇 (二)施工用电区域的划分 施工用电区域主要分施工区、办公生活区和加工区。主电缆由甲方提供的箱变敷设到加工区的总配电箱(一级箱),分配箱(二级箱);活动配电箱(三级箱)。施工区的各单体技术参数见下表: 办公生活区主要分布在场地的东北侧,配套了相应的办公用房及生活设施。(三)、现场平面布置 现场供电条件 在施工现场的东区南端,由业主提供一台630KvA的变压器。电缆线全部采用地下埋设,分区段设置配电箱,以满足不同施工段,施工期的各种用电设备的需要。

三、用电设备技术参数及用电总量核算(一)、施工区各类机械设备总计 序号设备名称 型号规 格 数 量 国别 产地 额定功 率(KW) 总功率备注 1.弯曲机GF20 1 上海 2.2 2.2 2.钢筋切断机GQ40 1 上海 2.2 2.2 3.砂轮切割机J36-40 2 杭州 2.2 4.4 4.数控钢筋调直机YGT4-12 1 成都9 9 5.交流电焊机BX3-300 2 杭州30KVA 60 6.砼搅拌机J350 1 宁波 7.5 7.5 7.插入式振动机ZH-50 3 杭州 1.1 3.3 8.平板振动机ZW-J 1 宁波 1.5 1.5 9.木工圆锯机MJ-105A 2 中国 4 8 10.潜水泵PYX100 1 杭州 1.2 1.2 11.办公区空调 6 1.5 9 生活区照明12 0.6 7.2 合计总功率115.5 (二)、用电总量核算 通过用电设备的分析,得出不同阶段的用电总量计算式为: P总=1.05(K1P1/ COS¢+K2P2+K3P3+K4P4) P1--电动机额定功率总量:结构、140.9KW P2--电焊机额定容量总量:结构、230KW P3--室内照明办公区用电总量:结构、108KW P4--室外照明总量:结构、47KW C0S¢——电动机的平均功率因数(在施工现场最高时0.75~0.78,一般0.65~0.75)这里取0.75;K1、K2、K3、K4、—需要系数,按现场所用数量统计分别定为:0.6、0.6、0.8、1.0; P总=1.05(0.6×140.9/0.75+0.6×230+108×0.8+1×47=384.12KV A﹤400KVA 通过计算现场提供的总电源400KWA分别能够满足结构装饰阶段的用量要求。 四、电缆选用及线路走向 (一)、电缆截面选用

施工现场临时用电安全专业技术试卷及答案

第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 照明系统宜使三相负荷平衡,其中每一单相回路上,灯具和插座数量不宜超过25个,负荷电流不宜超过 A。 A、15.0 B、20.0 C、30.0 D、50.0 正确答案:B 第 2 题: 保护零线每处重复接地电阻值不得大于Ω。 A、3.0 B、4.0 C、5.0 D、10.0 正确答案:D 第 3 题: 施工现场工作接地使用导线。 A、蓝色 B、黄色 C、绿色 D、绿/黄色 正确答案:A 第 4 题: 在三相四线制系统中,为了增强接地保护系统接地的作用和效果,并提高其可靠性,在其接地线的另一处或多处再作接地(通过新增接地装置),称为。 A、保护性接地 B、功能性接地 C、重复接地 D、防雷接地 正确答案:C 第 5 题: 配电室的建筑物和构筑物的耐火等级不低于级,室内配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

1.0 、A. 2.0 、B 3.0 、C 4.0 、D:C 正确答案 4分共10题,每题2第部分:判断题 : 6 题第。。,接地电阻值不大于5Ω电力变压器低压侧中性点直接接地(称为工作接地) :错误正确答案分 5题,每题43部分:多选题共第: 第 7 题产品。禁止使用下列 、石板闸刀开关A 型带熔断器式隔离开关B、HR5 、瓷插式熔断器C 型防护式罩隔离开关、HDD 型闸刀开关、HK9E:A,C,E 正确答案题: 第 8 。外电防护三项原则包括 A、保证安全操作距离、降低工作电压B 、移走外电线缆C 、架设安全防护设施D 、无防护措施时禁止强行施工E:A,D,E 正确答案题: 第 9 。施工现场配电线路路径选择应符合下列规定: 、应结合施工现场规划及布局,在满足安全要求的条件下,方便线路敷设、接A 引及维护、应避开过热、腐蚀以及储存易燃、易爆物的仓库等影响线路安全运行的区域B、宜避开易遭受机械性外力的交通、吊装、挖掘作业频繁场所,以及河道、低C 洼、易受雨水冲刷的地段、不应跨越在建工程、脚手架、临时建筑物D E、可跨越在建工程、脚手架、临时建筑物正确答案:A,B,C,D 第1部分:单选题共10题,每题4分 第 1 题: 分配电箱应设置在用电设备或负荷相对集中的地方,与总配电箱的间距大小应符合电压损失不大于的技术条件,根据需要亦可设置若干分路。 A、0.02 B、0.03 C、0.04 D、0.05 正确答案:D 第 2 题: 开关箱应设置在用电设备邻近的地方,与用电设备(固定式)水平间距不宜超过m。 A、3.0 B、10.0 C、20.0 D、30.0

施工现场临时用电现状及解决办法

施工现场临时用电现状及解决办法 施工现场临时用电的安全是保证建筑工程正常施工的基础,是建筑工程开工前和施工中必须做好的一项保障工作。临时用电是施工现场极易发生伤亡事故的一个项目,触电事故更是建筑领域五大伤害之一。 建设部为了规范施工现场临时用电,预防人员触电伤亡事故的发生,编制了《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ 46-88),执行多年,施工现场触电伤亡事故大为减少。根据执行中存在的问题,后加以修订,编号为JGJ 46-2005,从2005年7月1日施行。在新修订的《施工现场临时用电安全技术规范》(以下简称《规范》)中增加了25条强制性标准条文,要求各施工单位必须做到。其中建筑施工现场临时用电工程专用的电源中性点直接接地的220/380V三相四线制低压电力系统必须符合下列规定:①采用三级配电系统;②采用TN-S接零保护系统;③采用二级漏电保护系统。另外对临时用电组织设计的编制也提出了明确要求。即:临时用电组织设计及变更时,必须履行“编制、审核、批准”程序,由电气工程技术人员组织编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人批准后实施。此外规范对外电线路及电气设备防护、接地与接地电阻、防雷、配电室及设备电源、配电线路、配电箱及开关箱、电动建筑机械和手持电动工具、照明等项目也提出了相应的强制性标准条文要求。在此不再赘述。

新修订的《规范》已经执行两年多了,从对各施工现场监督检查情况来看问题不少,有少部分施工现场的临时用电与《规范》要求相差甚远。主要表现在: 1、临时用电组织设计编制不规范或者未编制。 (1)部分施工现场的临时用电组织设计不是由专业电气工程技术人员组织编制,而是由施工员、安全员或者是电工进行编制,根本不能用于指导现场施工。有的仅写出方案或者是编制、审核、批准不符合程序。 (2)编制内容简单、针对性不强。《规范》规定临时用电组织设计应包括8项内容,但是有的仅2~3项;有的无机械设备台数统计,就直接计算出用电量,计算结果毫无根据;有的没有架空线路和外电防护,而是把规范中的规定照抄照搬;有的临时用电组织设计仍在引用JGJ 46-88。 2、安全技术档案不全 临时用电施工完成后,没有验收表;运行过程中没有检查表;电工没有安装、巡检、维修、拆除工作记录;没有接地电阻、绝缘电阻和

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

建筑施工临时用电知识测试题(答案)

安规考试(土建部分) 姓名分数 一、填空题:(每题3分,共30分) 1、外单位承担或外来人员参与国家电网公司系统电气工作的工作人员应熟悉电力安全工作规程、并经,方可参加工作。 2、在松软土地挖坑,可增加等加固。 3、沟槽开挖深度达到及以上时,应采取措施防止土层塌方。 4、作业人员应接受相应的教育和培训,经考试合格上岗。 5、各类作业人员有权拒绝和强令。 6、人工开挖土方时,两个人的操作间距应保持 m。 7、电缆干线应采用敷设,严禁沿地面,并应避免机械损伤和介质腐蚀。 8、保护零线不得装设。 9、施工现场照明回路内必须装设器。 10、所有灯具的金属外壳应作。 二、选择题:(每题3分,共30分) 1、现场使用的安全工器具应()并符合有关要求。 A、足够 B放置整齐 C、合格 2、在没有脚手架或者在没有栏杆的脚手架上工作,高度超过()时,应使用安全带或采取其他可靠的安全措施。 A、1m B、 1 .5m C、2m 3、沟槽开挖深度达到()及以上时,应采取措施防止土层塌方。

A、1m B、 1 .5m C、2m 4、工作过程中不准随意改变脚手架结构。( )用木桶、木箱、砖及其它建筑材料搭临时铺板来代替正规脚手架。禁止在不坚固的石棉瓦屋结构上进行作业。 A、禁止 B、可以 C、允许 5、在建工程(含脚手架)的外侧边缘与外电架空线路,当电压在1KV以下时,最小安全操作距离为( )。 A、3m B、4m C、6m 6、进行土方开挖工程时,工人初到现场()。 A 为提高效率,应马上进行挖掘作业 B 必须先进行安全技术交底然后再进行挖掘作业 C 边进行安全技术交底边进行挖掘作业 7、I类手持电动工具使用时,除了作保护接零和穿戴绝缘用品外,还必须经二级漏电保护,其末级漏电保护器的额定动作电流应不大于() A、15mA/0.1s B、30mA/0.1s C、50mA/0.1s 8、开关箱周围不准堆放杂物,与被控制的固定电气设备水平距离不超过(),以便发生故障时及时切断电源。 A、3m B、3.5m C、4m 9、施工现场临时用电采用橡皮线时,应()。 A 沿地面敷设,用水冷却降温 B 架空敷设,防止车轧 C 上述两者皆可

施工现场临时用电安全教育

施工现场临时用电的安全教育 一、首先要正确认识“临时用电”,克服临时观念和凑合思想。 所谓施工现场临时用电,是指施工现场的电缆线路及电气设备是随工程的开工而发生,随着不同施工阶段而发展变化,随着工程的竣工及时结束的一项电气工程,其特点:1、绝大部分在室外露天,要经受风吹日晒雨雪的侵袭,自然条件恶劣。2、用电负荷变化大,用电部位变化频繁。3、各类作业人员经常接触。因此要求施工现场临时用电必须具有较高的安全防护水平。建设部颁发了《施工现场临时用电安全技术规范》对临时用电各方面作出了明确地具体规定和要求。 ㈠各级施工管理人员应做到: 1、开工前(工程)向电气负责人提供准确的用电设备数据及工 程概况和施工部署,以提高“临电”的计划性、科学性,避 免盲目性。 2、施工过程中,当用电部位或用电负荷发生大幅度变化前,应 预先通知电气负责人,以使其周密考虑,合理布设,提高安 全水平,确保供电质量。 3、加强对电气设备管理,教育作业人员保护电缆、电线、配电 箱及开关箱,防止电气设备绝缘损坏。 4、严禁非电工从事电工作业。 ㈡教育各类用电人员安全用电 随着施工电气化水平提高,所有作业人员几乎都属于各类用电人

员,各类用电人员安全用电意识和知识水平的提高,对防止触电事故有重要意义。 1、掌握安全用电基础知识和所有电气设备的性能。 2、使用设备前必须按规定穿戴和配好相应的劳动保护用品,并 检查电气装置和保护设施是否完好,严禁设备“带病”运转。 3、使用完设备后,必须拉闸断电,锁好开关箱。 4、保护好用电设备的负荷线,保护零线及开关箱,发现问题及 时报告解决。 5、移动用电设备必须经电工切断电源后进行。 6、对外电要加强防护,外电是指在施工现场内或邻近部位,但 不属于本工程施工范围内的线路或用电设备,在施工中应注 意因误触外电而造成人身和设备事故,或使外电损坏造成严 重影响。 7、在高低压架空线路下施工,应注意: ①高低压架空线路下不得搭设作业棚,生活设施或堆放材料及其 它杂物。 ②吊车及其它高大机械在高压线附近作业时,除配备一名信号工 指挥外,要有专门人员监视与高压线保持安全距离。 ③土方破土施工前必须将地下电缆分布情况摸清,要有祥尽的书 面安全交底,作业人员必须按安全交底单作业,防止碰触地下电缆。

最新施工现场临时用电安全试题

施工现场临时用电安全试题 一、选择题 1.《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)规定,凡用电设备台数或总容量在以上者,应编制用电组织设计。 A.5台或50kw B.3台或30kw C.8台或80kw 2.10kV的外电架空线路与施工现场机动车道交叉时,架空线路的最低点与路面的最小垂直距离不得小于。 A.6m B.7m C.8m 3.配电箱、开关箱周围应有足够同时工作的空间和通道,不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。 A.1人B.2人C.3人 4.开关箱内的漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于,额定漏电动作时间不应大于。 A.30mA,0.1s B.50mA,0.12s C.75mA,0.1s 5.室外220V灯具距地面不得低于。 A.3.5m B.3m C.2.5m 6.配电箱进出线中的工作零线必须通过端子板连接;保护零线必须通过端子板连接。 A.N线;N线B.PE线;PE线 C.N线;PE线D.PE线;N线 7.工作接地电阻值不得大于;重复接地电阻值不得大于;防雷接地电阻值不得大于。 A.4Ω;10Ω;30ΩB.10Ω;10Ω;30Ω C.10Ω;4Ω;10ΩD.4Ω;4Ω;10Ω 8.漏电保护器使用前应启动漏电试验按钮试跳一次。 A.每天B.每周C.每月 9.隧道中的照明,电源电压不应大于。 A.42V B.36V C.24V D.12V 10.电缆直接埋地敷设的深度不应小于。 A.1.2m B.1m C.0.7m D.0.5m

二、判断题 1.开关箱必须装设隔离开关和漏电保护器。() 2.总配电箱和开关箱中必须装设漏电保护器,其额定漏电动作电流均不应大于30mA,额定漏电动作时间均不应大于0.1s。()3.在TN-S系统中,只允许将保护零线(PE线)做重复接地,而不得将工作零线(N线)做重复接地。()4.当用电设备处需要装设照明灯具时,应在该设备的开关箱中装设照明开关,而不得由将该开关箱的动力开关作为灯具的开关。()5.在同一配电线路中,不允许一部分设备采用保护接零,另一部分设备采用保护接地。()6.在TN-S系统中,PE线上严禁装设开关或熔断器,严禁通过工作电流,且严禁断线。()7.TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。()8.需要三相四线制配电的电缆,当采用四芯电缆时,还必须再另敷一根线用作保护零线。()9.配电箱、开关箱的箱体可以采用本质材料制作,但箱内电器必须安装在金属或非木质阻燃绝缘电器安装板上。()10.配电箱的电器安装板上必须分设N线端子板和PE线端子板。N 线端子板必须与金属电器安装板绝缘;PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。()

施工现场临时用电专项安全方案

目录 目录 1 一、编制依据 2 二、工程名称及工程概况 2 1、各单位名称 2 2、工程概况 2 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表 2 四、确定导线截面和电器类型、规格 3 五、配电系统布置和安装 3 六、安全用电组织措施 5 七、建立健全临时用电技术档案 10 八、事故应急预案 10

施工现场临时用电专项安全方案 一、编制依据 为了安全生产、文明施工,根据JGJ-46-2005《施工现场临时用电安全技术规范》、GB50194《建设工程施工现场供用电安全规范》、JGJ59-99《建设施工安全检查标准》、《电工进网作业许可考试参考教材》等依据编制本工程临时用电方案。 二、工程名称及工程概况 1工程名称: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程 工程地址:广州市从化区从城大道566号 建设单位:南方医科大学第五附属医院 设计单位:广东省城乡规划设计研究院 监理单位:广东省城规建设监理有限公司 监督单位:广州市从化区建设工程质量监督站 施工单位:浙江中富建筑集团股份有限公司 2、工程概况: 南方医科大学第五附属医院急诊楼工程,本工程地上4层,基底面积981.56平方米,建筑面积3866.61平方米,建筑高度17.45米。建筑结构形式为基础为承台柱下独立基础,框架剪力墙结构,现浇混凝土,本建筑属医疗建筑类别(三级甲等),属多层公共建筑。 三、主要施工机械设备和现场照明用电基本情况列表

四、确定导线截面和电器类型、规格 1、施工用的机械设备的导线选择,主要是从用电设备的容量和导线的机械强度两方面考虑,由电流计算的导线引至现场临时用电总箱的电缆宜选为VV3*25+1*16mm2。电缆用钢缆架空于室外自然地面4.0米高处,由总配电箱引至分配电箱用电导线截面为3×16+1×10 mm2,再由分配电箱引至各开关箱。 依据电流计算值选现场总配电箱的总漏电保护开关,其整定电流值为300A,保护脱扣为过流和漏电复式脱扣,漏电保护为30mA/0.1s 脱扣值。各分路漏电保护开关的整定电流值为40A。暂设及现场照明的漏电保护开关的整定电流值为20A 五、配电系统布置和安装 1、系统形式选择 本工程采用380V供电。根据施工现场各用电设备的位置、数量及现场情况,由农电配电箱直接引入总配电箱再到各分配电箱。 2、线路敷设 配电干线除由总配电箱引出的场区照明支路和移动配电箱外,均采用五芯橡皮绝缘线缆敷设。移动配电箱和各支路均采用500伏VV 橡皮绝缘电缆线。 3、电气装置选择 (1)总配电箱及分配电箱均设总自动开关及分路自动空气开关或刀闸开关,用电设备处工作电流大于20A用自动空气开关。自动空气