一、开关柜中进线柜母联柜PT柜出线柜电容柜聚优柜隔离柜台的关系,作用?

在这里我先给讲下这几种柜子在一起时是排列顺序:隔离柜-进线柜-母联柜-PT柜-聚优柜-出线柜-电容柜1、隔离柜:也称之为母线隔离柜,内部有隔离手车,高压电缆一般从隔离柜下口接入。主要是和外部电源隔开。主要作用断开后分段母线,现实机械断点。

2、进线柜:指一段母线的供电来源开关柜。内部主开关是真空断路器,电经隔离柜过来经真空断路器进线控制,因为真空断路器具有多种保护的功能,而隔离开关没有。

3、母联柜:当系统有两路电源进线,且两路互为备用时,需要将两路电源的主母线进行联通,联通两段母线的开关柜叫母联柜,注意:母联柜与两路进线柜一般禁止同时闭合。

4、PT柜:电压互感器柜,安装计量装置及互感器。把大电压变成小电压,便于测量、保护等。一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护功能。内部主要安装电压互感器PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。PT是指电压互感器。是一个变压器,一般二次输出100V,可以用于测量电压,保护用也可以用于二次控制电源。

其作用:

1)、电压测量,提供测量表计的电压回路

2)、可提供操作和控制电源

3)、每段母线过电压保护器的装设

4)、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等

其二次电压主要供给综合保护装置提供采样电压、如没有直流电源同时也做断路器的操作电源使用

4、聚优柜:过电压抑制柜(聚优柜)就是PT、避雷器柜,采取加大氧化锌避雷器阀片尺寸和PT中性点与地之间加装开关,就“可弥补系统中过电压保护元件及装置的不足,提升了系统的过电压保护水平”及“可同时消除系统中的谐振过电压、断线过电压”等等。(目前普遍认为是一种技术欺骗的说法)

5、出线柜:又称馈线柜,由它把电输送给变压器或者其他用电设备。指一段母线为负载供电的开关柜,带下级用电设备。

6、电容柜:一般接在系统主母线上的电容器柜,做集中无功补偿。

一般是用来补偿电网无功功率用,一般电网的无功功很低,用电容柜后可以是我们的设备的功率因数接近1,电容柜一般在进线柜旁安装。

二、母线提升柜的作用

在高压开关柜设备中,通常母线在柜顶部,母联柜通过断路器将I段母线引到了下方,与II段母线不能直接相连通,需要将母线再引导柜顶部,但由于电压等级高,不能像低压柜中那样简单上翻母线,高压柜中上翻母线必须有单独的【间隔】,于是就有了【母线提升柜】,就是柜体+垂直母线。

如图所示,6AH就是提升柜

作用就是让5AH的水平排经过断路器后能再返到水平排上

因为高压柜跟低压柜不同,高压柜的电气间隙都要大于低压柜,为了保证间隙,所以要加一台这样的提升柜(有的提升柜还加装隔离开关)

三、高压配电柜上的接地开关起什么作用?

主要用于设备的检修,为了防止检修过程中突然来电,因此必须将检修设备的两端都接地高压配电柜的接地开关,一般为输出负荷侧接地,当我们检修高压配电柜负荷侧时(如:紧固螺栓、拆装电缆等),就要分断开关,同时合上配电柜的接地开关,这样可以防止突然来电引起触电事故,另外可以放尽剩余电荷,有利于检修安全。

在停电检修期间,为了保护操作人员,设备,系统的安全,就会把出线通过接地开关对地短路,进行完全放电,这样不会造成由误送电或线路反送电造成的触电事故。

四、ABB高压环网柜的操作规程

1 环网柜的作用是保护变压器、限制短路电流,使变压器免于承受突发短路故障电流,并在10ms以内快速切除变压器内部短路故障,防止由于内部电弧引起的压力升高而导致变压器损害,使变压器得到更为可靠合理的保护。而对于变压器低压侧端部短路,合理地选用高压熔丝,由高压侧熔断器切除低压侧端部短路故障,有效地保护变压器。

2 操作时,应该先断开低压总断路器,然后按下环网柜右上角的红色停止按钮,断路器断开,断路器室面板指示器显示断开状态,然后在接地开关室插入手柄,按箭头所示向闭合方向旋转,接地开关闭合,面板显示接地开关闭合,断开环网柜操作完成。

3 检修工作完成后,先插入手柄,向箭头所示断开接地开关方向旋转,面板显示接地开关断开,然后在断路器面板插入手柄,按箭头所示向储能方向旋转,面板显示储能完成后,按下右上角绿色合闸按钮,环网柜合闸操作完成。

五、高压中,中置柜和环网柜和PT的作用及相互之间的联系

中置柜是抽出式高压开关柜KYN28的用VS1真空断路器。环网柜是固定式的高压开关柜XGN15-12用的是高压负荷开关。断路器是用真空灭弧,灭弧效果好,负荷开关一般是空气灭弧和压气灭弧效果不如真空灭弧。所以开光比较频繁的场合一般还是用真空断路器比较好,也就是中置柜KYN28,至于变压器,可以用负荷开关的环网柜。PT是指电压互感器。是一个变压器,一般二次输出100V,可以用于测量电压,保护用也可以用于二次控制电源。

六、什么是电缆分接箱?和环网柜一样功能吗

电缆分接箱是一种用来对电缆线路实施分接、分支、接续及转换电路的设备,多数用于户外。该设备在我国使用时间不长,业内人士和电力系统使用部门对它的认识和理解尚不一致,特别是对引自国外的欧式和美式接插器件等存在不同的看法。以下对电缆分接箱的相关技术要素作简单介绍和论述,供电力设计和运行部门参考。

电缆分接箱的类型

电缆分接箱按其电气构成分为两大类:一类是不含任何开关设备的,箱体内仅有对电缆端头进行处理和连接的附件,结构比较简单,体积较小,功能较单一,可称为普通分接箱;另一类是箱内不但有普通分接箱的附件,还含有一台或多台开关设备,其结构较为复杂,体积较大,连接器件多,制造技术难度大,造价高,可称为高级分接箱。

1. 普通分接箱

普通分接箱内没有开关设备,进线与出线在电气上连接在一起,电位相同,适宜用于分接或分支接线。通常习惯将进线回数加上出线回数称为分支数。例如三分支电缆分接箱,它的每一相上都有三个等电位连接点,可以用作一进二出或二进一出。电缆分接箱内含U,V,W三相,三相电路结构相同,顺排在一起。

2. 高级分接箱

高级分接箱内含有开关设备,既可起普通分接箱的分接、分支作用,又可起供电电路的控制、转换以及改变运行方式的作用。开关断口大致将电缆回路分隔为进线侧和出线侧,两侧电位可以不一样。开关设备本身有较大的体积,因此高级分接箱的外形尺寸比较大,高度一般为~ m,深度约为~ m,长度则依所含开关设备数目而定,多在 m至 m 之间。箱体的外形类似于户外箱式变压器,箱壳上有若干个活动的门,有的门是为开关设备的操作而设,有的门是为电缆连接器件的安装施工或维护检修而设的。

某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计说明

. . . 课程设计说明书 题目:某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 姓名: 院(系):建筑环境工程学院 专业班级:建筑电气与智能化12-01班 学号:541201040 指导教师: 成绩: 时间:2015年 1 月 4 日至 2015 年 1 月 9 日

轻工业学院 课程设计任务书 题目某商贸集团综合楼高低压供配电系统设计 专业、班级建筑电气12-1 学号 5412010401 主要容、基本要求、主要参考资料等: 主要容: 1.阅读相关科技文献,查找相关图纸资料。 2. 熟悉民用建筑电气设计的相关规和标准。 3. 熟悉建筑供配电系统设计的方法、步骤和容。 4.熟练使用AutoCAD绘图。 5.学会整理和总结设计文档报告。 6.学习如何查找设备手册及相关参数并进行系统设计。 基本要求: 1、制定设计方案,确定电源电压、负荷等级及供配电方式。 2、确定方案后,绘制各用电设备等布置平面图,绘制高、低压系统图。 3、进行设计计算,选择设备容量、整定值、型号、台数等。编写设计计算书。 4、编制课程设计说明书。 已知参数: 某调度中心供配电系统设计平面图和工程概况见图纸资料。 主要参考资料: 1.供配电工程设计指导,机械工业,翁双安,2004 2建筑供配电系统设计,人民交通,祥红等,2011 3.AutoCAD2008中文版电气设计完全自学手册,机械工业,孟德星等,2008 4.供配电系统设计规,GB50054-2009 5.民用建筑电气设计规,GBJGJ_T16-2008 完成期限:2015-01-11 指导教师签名: 课程负责人签名: 2015年 01 月 11 日

配电室规章制度16938

配电室安全操作规程 1、在电气设备上进行倒闸操作时,应遵守“倒闸操作票”制度及有关的安全规定,并应严格按程序操作。 2、变压器、电容器等变、配电装置在运行中发生异常情况不能排除时,应立即停止运行。 3、电容器在重新合闸前,必须使断路器断开,将电容器放电。 4、隔离开关接触部分过热,应断开断路器,切断电源。不允许断电时,则应降低负荷并加强监视。 5、在变压器台上停电检修时,应使用工作票。如高压侧不停电,则工作负责人应向全体工作人员说明线路有电,并加强监护。 6、所有的高压电气设备,应根据具体情况和要求,选用含义相符的标示牌,并悬挂在适当的位置上。 7、变压器吸潮剂失效、防爆管隔膜有裂纹,应及时更换、渗漏油应及时处理。 8、有载调压变压器的切换开关动作次数达到规定时,应进行检修。 9、电气设备的绝缘电阻、各种接地装置的接地电阻、应按电力部门的有关规定,定期测定并应对安全用具、变压器油及其他保护电器进行检查或做耐压实验。

10、变压器的保养、检修,应按规定的周期进行。 11、高、低压变、配电装置应在每年春、秋两季各进行一次停电、清扫、检修工作。

配电室值班电工安全操作规程 1、值班电工必须遵守电工作业一般规定,熟悉供电系统和配电室各种设备的性能和操作方法,并具备在异常情况下采取措施的能力。 2、值班电工严禁脱岗,必须严格执行值班巡视制度、倒闸操作制度、工作操作制度、交接班制度、安全用具及消防设备使用管理制度和出入制度等各项制度规定。 3、高压变配电室值班必须遵守高压配电装置运行规程。 4、不论高压设备带电与否,值班人员不得单人移开或越过遮栏进行工作。若有必要移开遮栏时必须有监护人在场,并使之符合设备不停电时的安全距离。 5、雷雨天气需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴并不得靠近避雷器与避雷针。 6、巡视配电装置,进出高压室,必须随手将门带好。 7、停电拉闸操作必须按照油开关(或负荷开关等)、负荷侧刀闸、母线侧刀闸的顺序依次操作,送电合闸的顺序与此相反。严防带负荷拉闸。 8、高压设备和大容量低压总盘上的倒闸操作,必须由两人执行,并由对设备更为熟悉的一人担任监护。远方控制或隔墙操作的油开关和刀闸(和油开关有连锁装置的)可以由单人操作。允许单独巡视高压设备及担任监护的人员必须经过公司批准。 9、用绝缘棒拉合高压刀闸或经传动机构拉合高压万闸,都

现代智能住宅小区10KV0.4KV供配电系统设计

摘要 本次设计的课题是住宅小区10kV供电系统的一次设计。依据配电自动化的内容和国内外配电自动化的发展现状,本着“安全性、可靠性、经济性以及易维护性”的原则,完成了本次设计。 以我国现行的各有关规范规程等技术标准为依据,再根据任务书提供原始资料,参照有关资料及书籍,对各种方案进行比较而得出最为合适的方案。这次设计的主要内容包括小区负荷的计算,短路电流计算,主要电气设备型号和参数的确定,无功补偿设计,防雷保护装置的设计。 供电系统采用的是降压箱式变电站,具有10kV和38个0V两电压等级,10kV一侧接与小区旁边经过的110kV变电站的10kV母线,380V主要用于小区用户及小区公共场所的用电。 关键词:箱式变电站,短路计算,无功补偿,接地

THE POWER SUPPLY SYSTEM DESIGN OF RESIDENTIAL Abstract: The design of this residential area is the subject of the preliminary design of 10kV power supply system. The development present condition that contents and domestic and international power distribution that automates according to the power distribution automate. The power supply system designed is very important, if the system is broken, the entire residential area will affect the power supply, so the high reliability requirements. Therefore, the design must take into account the power system security, reliability and economy. With our country each current relevant specification regulations etc. technique standard is basis, again provide original data according to the task book, according to interrelated data and book, carry on compare vs various scheme but get most suitable scheme.This manual wiring through the residential load calculation, short circuit current calculation,the main electrical equipment to determine the model and parameters, reactive power compensation design, lightning protection and over voltage protection. The power distribution system step-down box-type substation with 10kV and 380V 2 a voltage, 10kV and 110kV substation side of the access bus 10kV, 380V electricity mainly for residential users.

高低压配电房安全管理制度(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 高低压配电房安全管理制 度(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-6374-92 高低压配电房安全管理制度(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管 理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作, 使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1. 值班人员必须持证上岗;按时参加技术培训和安全教育活动;熟悉高低压配电设备状况、操作方法和安全注意事项。 2. 未经部门主管许可,非工作人员不得进入高低压配电室。 3. 值班人员必须密切关注电流、电压、功率因素等参数,严禁变压器、开关超负载运行。 4. 对设备和安全设施要勤查,发现隐患及时报告。精心维护和保养好设备,确保正常安全供电。 5. 配电设备的倒闸操作必须由值班人员单独操作,其他在场人员只做监护,禁止两人同时倒闸操作,以免发生错误,倒闸完成后填写记录。 6. 配电设备检修尽量放在不影响酒店使用的时间内进行,并提前24小时向使用部门发出停电通知,

突发性情况停电时须做好解释工作。 7. 高低压配电室的每台电气设备均应建立档案,并有专人管理。其内容包括:生产厂家说明书、设备卡片、维修记录缺陷管理、试验报告单和绝缘分析鉴定书等。 8. 保持高低压配电室内消防设备的完好齐备,保证应急电源在紧急情况时投入正常使用。 9. 严格禁火制度。严禁将易燃易爆危险物品带进配电间;配电间内严禁吸烟。工作人员须能熟练使用消防器材。 10. 做好高低压配电室的防水、防潮工作,预防小动物类进入高低压配电室。 11. 保持高低压配电室的设备外表与环境洁净无尘。 12. 值班人员认真做好巡视记录与值班记录,认真执行交接班制度。 13. 操作规程和完全生产规则,杜绝违章操作和不安全行为。

10KV供配电系统设计说明

摘要 随着人们的居住条件的不断改善,人们对小区电力供应的要求越来越高,特别是供电的可靠性和持续性。这就要求在进行供配电系统设计时要结合该小区的规模和规模标准来设计,要既能满足小区的用电负荷,又能保证小区的供电安全及供电可靠性。 本次设计课题容为某小区10KV供配电系统设计。论文的主体结构为:首先论述了课题的意义和设计概况,主要包含此小区供配电系统的设计理论。设计前期根据民用住宅建筑物的负荷计算准则来进行负荷计算,运用了三种负荷计算方法对各类别的用电负荷进行计算和统计,经过分析选择低压集中无功补偿方式,采用并联电容器,使功率因数由0.85提高到0.932,大大降低了设备运行的损耗;再采用标幺值法对短路电流进行运算,选择主要电气设备的型号和参数,灵活将电器设备的原理进行理解及运用,根据数据表,选择了合适的电缆型号和截面。后期则从防直击雷和接地系统的角度,对建筑物进行防雷保护的设计,及图纸的绘制。 关键词:供配电系统;短路计算;无功补偿

ABSTRACT With the continuous improvement of people's living conditions, people's demand for residential power supply is increasingly high, especially the reliability and continuity of power supply. This requires the design of power supply and distribution system to combine the size and scale of the district standards to design, to both meet the district's electricity load, but also to ensure that the district's power supply security and reliability. This design topic for the residential area 10KV power supply and distribution design. The main structure of the thesis is as follows: firstly, the significance and the design of the project are discussed, including the design theory of the power supply and distribution system. Preliminary design according to the load of residential buildings calculation criterion for load calculation, using three kinds of calculation methods of all kinds of used electricity load calculation and statistics, and selection of shunt capacitor of low voltage reactive power compensation, the power factor increased from 0.85 to 0.932, greatly reduces the loss of equipment operation; by p.u. method of short-circuit current calculation, for power transformer selection and electrical equipment models and the parameters identified, flexible understanding and application of the principle of electrical equipment, according to the data table, select the appropriate cable type, and the cross section. From the late direct lightning protection and grounding system point of view, design of lightning protection of buildings, drawing and drawing. Key words :power supply and distribution system;short circuit calculation;reactive power compensation

10kv工厂供配电系统设计说明

《电气工程CAD大作业》 报告 系别:机电与自动化学院 专业班级:电气自动化技术0901 学生:鲁学 ____________ 指导教师:___________ 强 ________ (课程设计时间:2011年6月20日——2011年6月25日) 华中科技大学武昌分校

1.设计的目的 (1) 2.设计任务 (1) 3.设计任务要求 (2) 3. 1负荷计算及无功补偿 (2) 3. 1. 1各部分的负荷计算 (2) 3. 1. 2无功功率补偿 (5) 3. 2变压器的选择 (5) 3. 3导线与电缆的选择 (6) 3. 4电气设备的选择 (10) 4设计心得体会 (13) 参考文献 (14)

1?设计目的 ?帮助我们熟悉小型工厂的配电系统的构架及建模方案。 ?训练同学们对配电系统最基本的参数i十算,并根据讣算参数选择正 确的的器件来完成配电的需要系统。 ?利用CAD绘图软件画出10MI:厂供配电系统设il?,使我们更加熟悉CAD 的绘 图,实现现10kV及以下低压供配电的CAD系统一体化设汁,使其功能更趋完善,真 正满足设讣人员的需要,这项工作是很有实际意乂的。 2. 设计任务 机械厂的地理位置及负荷分布图 厂房编号厂房名称负荷类型设备容量(kw)需要系数kx功率因数cos(p 1铸造车间23000.30. 7 2锻压车间33500. 30.65 备 用 电 ? 生祸X的 负荷中心 X X机械厂总平面图 大肉比例1: 2000公其电療「復 U牛.締 IX 后厂门 ⑷电傅花糾

3热处理车间31500.60.8 4电镀车间32500.50.68 5仓库3200.40.8 6工具车间33600.30.6 7金工车间34000.20.65 8锅炉房2500.70.8 9装配车间31800.30. 7 10机修车间31600.20.65 11生活区33500. 70.9 3. 设计任务要求 3.1负荷计算及无功补偿 3.1.1各部分的负荷计算 要进行低压供配电系统的设计,负荷的统计计算是其中的一项重要容,负荷计算结果 对选择供配电设备及安全经济运行均起决定性的作用。 负荷计算的LI的是: ①算变配电所变压器的负荷电流及视在功率,作为选择变圧器容量的依据。 ②汁算流过各主要电气设备(断路器、隔离开关、母线、熔断器等)的负荷电 流,作为选择这些设备的依据。 ③讣算流过各条线路(电源进线、高低压配电线路等)的负荷电流,作为 选择 这些线路电缆或导线截面的依据。 ?计算尖峰负荷,用于保护电器的整定计算和校验电动机的启动条件。 计算负荷是工程设讣中按照发热条件选择导线和电气设备的依据。讣算负荷 确定得是否合理,直接影响到电器和导线电缆的选择是否经济合理,如果讣算负荷确定的过大,将使电器和导线电缆选得过大,造成投资和有色金属的浪费, 变压器负荷率较低运行时,也将造成长期低效率运行。如果讣算负荷确定的过小,乂将使电器和导线处于过负荷运行,增加电能损耗,产生过热,导致绝缘过早老10kv及以下供配电CAD系统的设计研究

高低压配电室管理制度

高低压配电室管理制度 1、供电运作和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设 备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。2.配送电建立24 小时运 行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问 题及时上报机电矿长。3.配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停 送电由值班电工操作,非值班电工禁止操作,值班员必须做好值班记录, 认真执行交接班制度。4.供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5.停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认 供电线路正常,电气设备完好后方可送电。6.配电室内消防设施应确保完 好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入, 外来人员须经机电矿长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7.加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8.如果双回路电停电时,值班人员应立即启动发电机组,同时与供电部门 取得联系。 9.运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10.系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11.保持配电室的清洁卫生和干燥。

12.值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。13.值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地 填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。14.负责领导交办的有关工作。 高低压配电室安全保卫制度 1、外来人员未经允许不得擅自入内,如因工作需要(上级领 导批准后)办理登记手续,由配电室人员陪同方可入内; 2、进入配电室人员要服从工作人员安排; 3、值班人员不论在何种情况下,不得擅离工作岗位; 4、严格执行操作规程,确保系统正常运行; 5、配电室内严禁吸烟、存放易燃易爆物品; 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的 需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。

10KV工厂供配电系统设计

重庆大学网络教育学院 毕业设计(论文) 题目10KV配电系统设计 学生所在校外学习中心济南 批次层次专业201501 专科起点本科 电气工程及其自动化学号W13203337 学生孙潇 指导教师朱学贵

起止日期2015.1.28-2015.4.10 摘要 随着工厂自动化程度的提高,合理的工厂供电系统变得越来越重要,不仅可以保证工厂的正常生产,还能大大的节约电能降低产品的成本,提高生产效率。 本设计为纺织厂供配电系统设计,主要包括电力负荷计算、变电站主接线的设计、电源进线及工厂高压配电线路的设计、短路计算、高低压电气设备选择以及变电站继电保护规划设计和防雷与接地。 同时在设计中采用并联电容器的方法来补偿无功功率,以减少供电系统的电能损耗和电压损失,同时提高了供电电压的质量。从而使整个供电系统更具有其可靠性和灵活性。 关键词:电源进线短路计算电气设备选择继电保护

目录 引言 (4) 1.设计任务 (5) 1.1设计题目 (5) 1.2设计目的 (5) 1.3设计任务与要求 (5) 2.设计内容 (7) 2.1.负荷计算和无功功率补偿 (7) 2.1.1.负荷计算 (7) 2.1.2.无功功率的补偿 (12) 2.2.变压器的选择 (13) 2.2.1.变压器台数的选择 (13) 2.2.2.变压器容量的选择 (13) 2.2.3.变压器类型的选择 (14) 2.3.导线与电缆的选择 (14) 2.3.1高压进线和引入电缆的选择 (14) 2.3.2380v低压出线的选择 (14) 2.4.电气设备的选择 (15) 2.4.1.高压侧一次设备的选择 (15) 2.4.2. 低压侧一次设备的选择 (15) 2.4.3. 继电保护及二次结线设计 (15)

高低压配电室规章制度

高低压配电室规章 制度

高压配电室岗位安全责任制 一、高压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其它人员一律不准进入高压配电室内。 二、高压配电间的门窗应装设铁皮和围栏,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。 三、电器设备禁止超负荷使用或带病运转。 四、保证变压内和油开关处油质良好,油位适宜。 五、每日应对配电室进行一次巡视检查,在夏季高温季节的负荷高峰时段,应对配电室重点部位增加不定期巡视检查的次数。 六、严格执行操作规程,严禁违章操作。搞好环境卫生,严禁在配电间和值班室吸烟。 七、保持室内整洁,禁止堆放易燃物和杂物。但下列物品除 外:1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必须的用具(如:扫把、墩布、抹布等)3.电工专用工具及备件4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用

灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。 高压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。 二、定期对本单位的一切电器设施进行检查、维修、保养。发现隐患及不安全因素及时排除并报告。 三、禁止线路及设备超负荷或带病运转。装接的电器设备应符合防火规范要求。 四、发现不符合安全要求的电器线路,应予以拆除。 五、发现线路老化及不良时,应及时更换。 六、掌握“三懂三会”的消防知识(即懂本岗位的火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用消防器材和扑教初起火灾,会报火警)。

高压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下:1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

10kV及以下供配电设计与安装图集

10kV及以下供配电设计与安装图集(上册)1.pdf 110~500KV变电所总布置设计规程.pdf 35KV及以下架空电力线路施工及验收规范.pdf 35KV无人值班变电所典型方案设计.pdf 35~110KV小型化无人值班变电站标准工程图集:设计、加工安装、设备材料、概算.pdf GB 2682-1981电工成套装置中的指示灯和按钮的颜色.pdf GB50045.CHM GB50054-95低压配电设计规范.chm GB50096-1999住宅设计规范.chm GB50116-98火灾自动报警系统设计规范.chm GB50116-98自动报警设计规范.chm GB50194-1993建设工程施工现场供用电安全规范.pdf GB50261-96自动喷水灭火系统施工及验收规范.pdf GB50303-2002《建筑电气工程施工质量验收规范》.pdf GB50343-2004.pdf _新编电气工程师实用手册(上、下册) 《电气制图与读图手册》.pdf 《电气装置安装工程施工及验收规范》汇编.pdf 《建筑电气专业设计技术措施》..pdf 常用低压设备供配电设备选型与安装技术手册.pdf 电缆计算程序V1.1.zip 电气符号00DX001.dwg 电气设备实用手册(上下册).rar 电气设计安装技术实用手册 电气设计规范大全.chm 电气设计数据查询.chm 防雷计算软件.exe 建筑安装工程质量工程师手册 建筑电气工程施工质量验收表格 建筑电气数据软件版 建筑灭火器配置设计计算程序.exe 建筑弱电工程设计手册 建筑物电子信息系统防雷技术规范.txt 民用建筑电气设计手册 民用建筑电气设计资料集办公、住宅 实用电工计算手册 实用电工计算手册2 实用节电技术与方法 需要系数法负荷计算.exe 照度计算 整定保护.exe 注册考试用规范目录.txt 电力系统继电保护最新实用技术及检验标准规程规范实用手册.rar

高低压配电室规章制度 修改后

高低压配电室岗位安全责任制 一、高低压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高低压配电室内。 二、高低压配电间的门窗应装设铁皮和铁丝网,人员出入要随手关门,防止小动物进入,发生事故。但下列物品除外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件 4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。掌握“三懂三会”(即懂本岗位火灾危险性,懂预防措施,懂灭火方法;会使用灭火器材和扑救起初火灾,会报火警)。 九、高低压配电间的负责人要定期进行安全检查,作好记录。

高低压配电室电工岗位责任制 一、持证上岗,严格执行操作规程,禁止违章作业。高低压配电室的定期检查及维护制度 一、配电室应每周进行一次维护,主要内容为清洁室内卫生并对电气设备进行全面检查。 二、每季度应对配电室进行停电检修一次,时间应安排在不影响生产的情况下,并应于一周前向生产调度处提出申请,主要内容如下: 1.检查开关、接触器触点的烧蚀情况,必要时修复或更换。 2.紧固接线端子、检查导线接头,如过热氧化严重应修复。 3.检查导线,特别是导线出入管口处的绝缘是否完好。 4.摇测线路的绝缘电阻及接地装置的接地电阻。 5.配电装置的除尘,盘柜表面的清洁及对室内环境进行彻底清扫。6.填写有关记录。

供配电系统设计与分析

供配电系统设计与 分析

网络高等教育 本科生毕业论文(设计) 题目:供配电系统设计与分析 学习中心:广东河源职业技术学院奥鹏学习中心 层次:专科起点本科 专业:电气工程及其自动化 年级:年春季 学号: 学生: 指导教师:康永红

完成日期:年11月18日

内容摘要 随着中国经济不断发展,电力行业也不断发展,电力已经和人民群众的生活密不可分,为了能把优质的电能从发电厂送到千家万户,这就需要有一个良好的输配电力网络,电力系统由发电、变电、输电、配电和用电等环节组成的电能生产与消费系统。工厂用电量的迅速增长,对电能质量、供电的可靠性能指标也日益提高。而变电所是电力系统中重要环节,变电站能否正常运行关系到电力系统的稳定和安全,特别是现在居民、企业对供电的安全可靠性要求越来越高,因此设计安全、可靠、优质、经济的变电所是至关重要的。 本文首先介绍了选题的背景与意义,然后介绍了国内外的发展现状,列举了负荷预测的方法及特点,对高压、低压配电进行了规划。 关键词:配电网;配电规划;输电网络

目录 内容摘要 ....................................................................... 错误!未定义书签。 1 绪论 ........................................................................... 错误!未定义书签。 1.1 课题的背景及意义 .......................................... 错误!未定义书签。 1.1.1供配电系统概述...................................... 错误!未定义书签。 1.1.2供配电系统的意义.................................. 错误!未定义书签。 1.2 国内外发展现状 .............................................. 错误!未定义书签。 1.2.1 国外供配电发展现状 ............................. 错误!未定义书签。 1.2.2 中国供配电发展现状 ............................. 错误!未定义书签。 1.3 本文的主要内容 .............................................. 错误!未定义书签。 2 负荷预测的方法及特点............................................ 错误!未定义书签。 2.1 单耗法............................................................... 错误!未定义书签。 2.2趋势外推法....................................................... 错误!未定义书签。 2.3弹性系数法....................................................... 错误!未定义书签。

高压配电室运行管理制度

高压配电室运行管理制度 1.目的: 确保供配电设备设施处于安全正常运行状态,保证大厦用电的需要。 2.范围: 项目物业供配电设备设施运行操作、维修保养的管理。 3.职责: 3.1强电电工负责供配电室设备设施的运行操作、巡视记录、维修保养及应急处理。 3.2高压检测方负责每年高压电气设备的检测工作。 3.3工程部设备运行主管负责编制供配电设备设施维修保养计划及实施、检查监督,各 种检测资料的保存。 3.4工程部经理负责供配电设备设施的管理、检查、指导和监督。 3.5强电领班负责落实检测和维修保养期间的安全措施。 4.工作内容: 4.1变配电值班人员必须严格遵守公司《员工手册》和各项规章制度。 4.2值班人员必须持有效合格高压操作证件,熟练掌握项目供电运行方式,线路走向及设 备技术性能,并且具有实际处理事故能力,方可上岗工作。 4.3正常运行中的巡视规定 4.3.1定时巡视并作好抄表记录,包括有功电度表、无功电度表、电压表、电流表读数、直 流电屏充电电压、充电电流读数,室内温度及变压器相芯温度《变配电室运行记录》。 4.3.2定期巡视变压器运行状况,从声、味、温等现象观察变压器是否正常。 4.3.3配电柜的外观要清洁,巡视中留意柜内是否有异常响声,各指示灯是否完好,单相、 三相电压是否在额定值的±10%范围内,是否超载运行。 4.3.4直流电池柜内电池组是否有泄漏,充电情况是否良好。 4.3.5各送、排风机运行是否正常,隔尘网应定时清理。 4.3.6室内照明,紧急照明及卫生情况及防小动物设施应良好。 4.4安全操作 4.4.1高压配电柜维修养护必须依照《高压配电柜维养操作规格》进行操作。 4.4.2在必要倒闸操作时必须依据《倒闸操作规程》进行操作。

高低压配电室规章制度

高压配电室岗位安全责任制 一、高压配电间除值班人员和直属专职技术人员外,其他人员一律不准进入高压配电室内。但下列物品除 外: 1.必备的安全用具(如:绝缘手套、绝缘鞋靴、临时接地线)2.日常维护所必需的用具(如:扫把、墩布、抹布等) 3.电工专用工具及备件 4.消防器材 八、配置灭火器材,置于合适、方便的位置。供电课程设计--10KV供配电系统设计

供电技术设计 ______________________________________________________ 10KV供配电系统设计

摘要:电能是现代工业生产的主要能源和动力;电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送的分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化;电能在工业生产中的重要性,在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。因此,所以工厂企业供配电的电路设计要联系到各个方面,负荷计算及无功补偿,变压器的型号、容量和数量的分配;短路的计算、设备的选择、线路的分配和设计等方面进行设计分析,把最好的供配电设计应用到现实生产中来,为经济的发展做出最好的服务。 关键词:配电所电力负荷功率补偿短路电流 1 工厂供电概述 1.1工厂供电的意义和要求 电能是现代工业生产的主要能源和动力。电能既易于由其它形式的能量转换而来,又易于转换为其它形式的能量以供应用;电能的输送和分配既简单经济,又便于控制、调节和测量,有利于实现生产过程自动化。因此,电能在现代工业生产及整个国民经济生活中应用极为广泛。电能在工业生产中的重要性,并不在于它在产品成本中或投资总额中所占的比重多少,而在于工业生产实现电气化以后可以大大增加产量,提高产品质量,提高劳动生产率,降低生产成本,减轻工人的劳动强度,改善工人的劳动条件,有利于实现生产过程自动化。因此,做好工厂供电工作对于发展工业生产,实现工业现代化,具有十分重要的意义。由于能源节约是工厂供电工作的一个重要方面,而能源节约对于国家经济建设具有十分重要的战略意义,因此做好工厂供电工作,对于节约能源、支援国家经济建设,也具有重大的作用。工厂供电工作要很好地为工业生产服务,切实保证工厂生产和生活用电的需要,并做好节能工作,就必须达到以下基本要求: 1、安全在电能的供应、分配和使用中,不应发生人身事故和设备事故; 2、可靠应满足电能用户对供电可靠性的要求; 3、优质应满足电能用户对电压和频率等质量的要求; 4、经济供电系统的投资要少,运行费用要低,并尽可能地节约电能和减少有色金属的消耗量。 此外,在供电工作中,应合理地处理局部和全局、当前和长远等关系,既要照顾局部的当前的利益,又要有全局观点,能顾全大局,适应发展。

高低压配电室规章制度

高低压配电室管理制度 1、配电运行和维修人员必须持证上岗,配电室的值班人员必须熟悉电气设备情况和有关安全措施、操作程序与规章制度。 2、配送电建立24小时运行值班制度,对高、低压配电装置进行巡查,做好每日巡查记录,发现问题及时上报电仪班长。 3、配电设备由专职人员管理和值班,配电设备的停送电由配电运行人员操作,非配电运行人员禁止操作,值班员必须做好值班记录,认真执行交接班制度。 4、供电线路严禁超载供电,配电房内禁止乱接线路。 5、停电时,应提前向领导提出申请经同意后方可实施,恢复送电时在确认供电线路正常,电气设备完好后方可送电。 6、配电室内消防设施应确保完好,并有手持式气体灭火器,注意防止小动物进入,无关人员禁止进入,外来人员须经电仪班长同意许可方可进入,并做好外来人员登记工作。 7、加强日常维护、检修,保证配电室内照明、应急照明设施等设备完好。 8、如果双回路电停电时,值班人员应立即与供电部门取得联系。 9、运行过程中,分路开关跳闸,先查明原因,可试送一次,若不成功则不能再送应报告上级领导,排除故障后才能送电。 10、系统和设备在运行或检修时,应做好相应安全技术措施。 11、保持配电室的清洁卫生和干燥。 12、值班时间内严禁干私事,必须认真监视并注意设备有无异常响声和气味,一旦发现有异常情况,应立即查明原因,迅速排除并加以记载存档。 13、值班人员须按时将系统和设备进行巡视检查,认真详细地填写运行记录,在书写运行记录时应做到字迹清楚。 14、负责领导交办的有关工作。 高低压安全操作规章制度 为保证变配电室安全无事故的运行及保证人身安全的需要,工作人员必须严格遵守安全技术措施和安全组织措施。 1、安全技术措施

五星级酒店供配电系统设计

五星级酒店供配电系统设计 核心提示:在沈阳工业技术开发区,有一座宏信五星级酒店,建筑面积2.4万平方米,酒店为塔楼20层,建筑物高度为94m,地下一层为酒店后勤及设备用房,地下二层为停车场。该工程属一级高层建筑,耐火等级为一级(停车场防火类别为I类),框架结构。本文就五星级酒店的供配电系统初步设计进行简单分析。1 工程项目概况 在沈阳工业技术开发区,有一座宏信五星级酒店,建筑面积2.4万平方米,酒店为塔楼20层,建筑物高度为94m,地下一层为酒店后勤及设备用房,地下二层为停车场。 该工程属一级高层建筑,耐火等级为一级(停车场防火类别为I类),框架结构。本文就五星级酒店的供配电系统初步设计进行简单分析。 1.1各用电用房的设置 地下一层设置10kV变配电所及自备柴油发电机房、水房、空调机房、洗衣机房等;首层设置消防控制中心、经营管理电脑系统用房,弱电进线用房、电信服务机房;在酒店屋顶层设置酒店卫生电视机房。 1.2负荷分级 根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008的要求,结合工程建筑规模及功能特点,酒店部分负荷分级如下: (1)消防控制室、火灾自动报警及联动控制装置、应急照明及疏散指示标志、防烟及排烟设施、自动灭火系统、消防水、排水、消防电梯、电动的防火卷帘、电动防火门等消防设备用电为一级负荷; (2)酒店的宴会厅、餐厅、厨房、康乐设施、门厅及高级客房、生活水、客梯用电、酒店的经营管理用的计算机系统、电话、摄影和录像设备等照明及动力用电为一级负荷;(3)除上述之外与酒店运营相关的其它用电力为二级负荷; (4)与酒店运营无关的普通照明、办公、空调设备动力用电为三级负荷。 2 酒店10/0.4kV变配电系统设计 酒店10/0.4kV变配电所设在地下一层。变压器额定安装总容量为2824kVA,设置两台1600kVA变压器,负荷密度按100W/m2计算,总用电量为2400kW,平均负荷率为85%. 供电电源由该区220kV变电站用两路10kV电缆进线,正常时双路电源同时供电。 (1)高、低压供电系统主接线型式及运行方式 变电所10kV高压系统采用单母线分段,中间用母联联接的运行方式,平时两路10kV电源同时供电,分列运行,母联断开。当一路电源失电时,母联断路器采用手动或自动方式闭合,由另一路电源承担酒店全部用电负荷。电源恢复后,母联断路器手动断开,恢复正常供电,进线断路器与母联断路器三个之间设闭锁装置,同时只能两个处于合闸状态。10kV高压配电柜采用手车式真空开关柜,真空断路器开断电流暂扫25kA选择。采用交联电力电缆下进下出,变压器高压进线采用交联电力电缆下进,变压器低压出线采用铜母线。 0.4kV低压配电系统采用单母线分段、中间母联联接的运行方式。平时两台变压器同时运行,母联断路器断开;当一路电源失电或一台变压器检修退出运行时,在切断部分晨重要负荷后,母联采用手动方式闭合,由另一台变压器带重要负荷运行。为保证各级配电的开关保护配合,低压断路器(ACB或MCCB)均采用电子型脱扣器,其整定电流值根据具体状况可调整(可参见施工图设计),低压开关柜采用上进下出,用电线或电缆至用电端。 由低压配电开关引至柴油发电机母线上须通过自动互投开关ATS与发电机母线相连。当市电全部失电后,柴油发电机启动,并在15s内投入,ATS自动转换到低压配电母线段保证消防或其它重要负荷运行。 (2)电能计量