文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 基础浇制申请SDJ-24

基础浇制申请SDJ-24

基础浇制申请SDJ-24
基础浇制申请SDJ-24

基础浇制申请

工程名称:110kV民红二回线路工程编号:001

桩号

基础形式A:钢筋混凝土板式直柱基础B:钢筋混凝土板式直柱基础C:钢筋混凝土板式直柱基础D:钢筋混凝土板式直柱基础

塔号001#

致:甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司110kV民红二回线路工程监理项目部:我项目部施工的 001 号基础浇筑各项准备工作已完成,计划于 2012 年月日开始混凝土浇制,特报检查批准。

施工负责人:

年月日

检查结论:

监理员:

年月日

注本表一式 2 份,由施工项目部填报,监理项目部各一份,施工项目部存1份。

致甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司110kV民红二回线路工程监理项目部: 本工程 001 号基础,基础图号(A:JC-6 、B:JC-6 、C:JC-6 、D:JC-6 ),降基面(0 m ),现已完成基坑开挖工作,请检查。设计变更:

项目部专职质检员:施工队质检员:

填报日期(A:、B:、C:、D:)

号检查项目

设计要求检查结果

ABCDABCD

1地质情况粉土粉土粉土粉土

2坑深尺寸(mm)4000 4000 4000 4000

3基坑放坡1:0.3 1:0.3 1:0.3 1:0.3

4孔口直径(mm)无无无无

5 坑底尺寸(mm)4200 4200 4200 4200

6

地基

混凝土垫层无无无无

7

2:8灰土地基

处理(mm)无无无无

备注:对无混凝土垫层及灰土处理要求的塔位,在第6、7项栏目内注“无“字。第4项用于掏挖

式基础。

监理意见

监理员:检查日期(A:、B:、C:、D:)注本表一式 2 份,由施工项目部填报,监理项目部各一份,施工项目部存1份。

致甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司110kV民红二回线路工程监理项目部:

本工程 001 号基础, 基础图号(A:JC-6 、B:JC-6 、C:JC-6 、D:JC-6 ),降基面( 0 m),(基础浇前)签证工作已由监理工程师检查合格。以下进行浇制,工作请现场监督检查。

项目部专职质检员;施工队质检员:

填报日期(A:、B:、C:、D:)

序号监理检查内容

标准检查结果(mm)

允许误差 A B C D

1 浇制前

安全工作票满足现场

施工需要

宣读情况

人员配置

现场措施

2 浇制过程

砼配合比(试配值)水泥:砂、石、水强度配合比检查结果C20

1:1.97:3

.66:0.49

塌落度(试配值)mm

搅拌、振捣方式机拌、机捣

3

拆模后检查结果

立柱断面尺寸-0.8%

设计值1000×1000 1000×1000 1000×1000 1000×1000

实测值

地脚螺栓露出基面

高度mm

+ 10

- 5

设计值200 200 200 200

实测值

地脚螺栓相互间尺

误差mm

设计值340 340 340 340

实测值

砼表面质量表面平整

整基基础扭转10′;8′

整基基础中心位移

mm

顺线路:30;24

横线路:30;24

同组地脚螺栓中心

与立柱中心偏移10mm; 8mm

基础顶面高差5mm

基础跟开、对角线尺

螺栓式

±1.6%

±1.3%

高塔±

0.6%

设计值

AB BC CD DA AC BD

8230 8230 8230 8230 11638.98 11638.98

实测值

4 防腐处理无无无无无

5 回填土

备注:对于设计无防腐处理要求的塔位,在第4项中填写“无”。

监理意见:

监理工程师:检查日期(A:、B:、C:、D:)

注本表一式2份,由施工项目部填报,监理项目部各一份,施工项目部存1份。

工程名称:110kV民红二回线路工程编号:004

致甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司110kV民红二回线路工程监理项目部:

本工程 041 号基础, 基础图号(A:JC-6 、B:JC-6 、C:JC-6 、D:JC-6 ),降基面( 0 m),(基础浇前)签证工作已由监理工程师检查合格。以下进行浇制,工作请现场监督检查。项目部专职质检员;施工队质检员:

填报日期(A:、B:、C:、D:)

序号监理检查内容

标准检查结果

允许误差(mm) A B C D

1 立柱断面尺寸

(mm)

-0.8%

设计值1000×10001000×10001000×10001000×1000

实测值

2 地角螺栓或插入

角钢露出基面高

度(mm)

+8、-4

设计值200200200200

实测值

3 地脚螺栓小根开

(mm)

±2

设计值340340340340

实测值

4 砼表面质量符合规定、表面平整

5 整基基础扭转(′)8

6 整基基础中心位

移(mm)

顺线路:24

横线路:24

7 同组地脚螺栓中

心或插入角钢形

形心对立柱中心

偏移(mm)

8

8 基础顶面或主角

钢操平印记间高

差(mm)

5

9 基础根开、对角线

尺寸(mm)

螺栓式±1.6%

插入式±0.8%

高塔±0.6%

设计值

AB BC CD DA AC BD

823082308230823011638.9811638.98

实测值

1

备注

A腿监理意见:

监理工程师:

年月日B腿监理意见:

监理工程师:

年月日

C腿监理意见:

监理工程师:

年月日

D腿监理意见:

监理工程师:

年月日

此表施工项目部填写,现场监理检查确认。

工程名称:110kV 民红二回线路工程 编号:005

致 甘肃光明电力工程咨询监理有限责任公司110kV 民红二回线路工程 监理部:

本工程 114 号基础接地线沟已经开挖完毕,接地线已经埋设,请检查。

项目部专职质检员: 施工队质检员: 填报日期: 年 月 日

以下内容由项目部质检员填写,监理工程师现场检查签证: 序号

监理检查内容 标准 检查结果(m)

允许误差(m)

框线

L1

L2

L3

L4

1

接地钢筋埋设前 接地钢筋规格 符合设计要

求 设计值 ?12 ?12 ?12 ?12 ?12 实测值 接地沟深度 ≥0.6 设计值 0.8米 0.8米 0.8米 0.8米 0.8米 实测值 接地钢筋长度 -0.0

设计值 40米

5米 5米 5米 5米 实测值

接地体连接长度 符合规范第8.0.5要求 接地体总长 设计值: 接地型式

设计型式::

两接地体间距离 不小于5m 接地体方向 尽量按等高线埋设 接地模块规格、数量及安装位置

规格: 数量:

接地体埋设 示意图

注意:

1、现场对接地体焊接部位进行涂刷富锌漆进行保护,并留有标识。

2、简图中应标明接地焊接点及接地模块的安装位置(

2

接地线埋设后 接地线电阻 设计值:

回填土

符合规范第4.0.12要求

监理意见:

监理工程师: 检查日期: 年 月 日

注 :此表施工项目部填写,现场监理检查确认 。

B

C A

D

基础回填检查记录

工程名称:110kV民红二回线路工程编号:006

桩号

基础

图名A:JC-6 B:JC-6

C:JC-6 D:JC-6

填方量

(m3)

A:58 B:58

C:58 D:58

塔号

回填时间A:B:C: D:

设计要求

回填土坑时,每填入300mm即夯实一次,夯实过程中应不使基础移动或倾斜。

土中可掺石块,但树根、杂草必须清除。回填土坑时,应排出坑内积水。

回填夯实情况A:B:C: D:

内边坡A:B:C: D:

外边坡A:B:C: D:

防沉土

防沉层应高出地面300mm,回填软质土等不易夯实的土壤时,防沉层应高出地面500mm。

散水坡

排水

现场清理

环保

说明:1、无基面降不填内、外边坡值。

2、环保指植树多少棵和植被有无破坏及恢复。

A腿监理意见:

监理工程师:

年月日B腿监理意见:

监理工程师:

年月日

C腿监理意见:

监理工程师:

年月日

D腿监理意见:

监理工程师:

年月日

此表施工项目部填写,现场监理检查确认。

基础作业指导书

基础作业指导书

————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:

1.概述 为了确保墩承台和桥台扩大基础施工质量,并符合环境保护、文明施工和职业健康安全等要求,编制本作业指导书。 2.适用范围 适用于温福铁路(福建段)琯头特大桥、长安大桥桩基施工。 3.参照文件 3.1《客运专线铁路桥涵工程施工技术指南》(TZ213-2005)。 3.2《客运专线铁路桥涵施工质量验收暂行标准》(铁建设[2005]160号)。 3.3《铁路混凝土耐久性设计暂行标准》(铁建设[2005]157号)。 3.4《客运专线高性能混凝土暂行技术条件》。 3.5《铁路混凝土工程施工质量验收补充标准》(铁建设[2005]160号)。 3.6琯头特大桥、长安大桥设计施工图及参考图。 4.工程概况 琯头特大桥(DK283+318.15)全长864.29m,为26-32m简支箱梁结构。温州台基础为三阶扩大基础,第一阶长×宽=14.23×9.6m;第二阶长×宽=12.23×8.0m;第三阶长×宽=10.83×7.2m;高为3×1.0m。福州台基础为二阶扩大基础,第一阶长×宽=12.03×7.6m;第二阶长×宽=10.83×7.2m;高为2×1.0m。墩承台长×宽=12.2×5.8m,高2.5m。 长安大桥(DK285+326.35)全长135.82m,为5-24m简支箱梁结构。温州台基础为四阶扩大基础,第一阶长×宽=3.5×7.6m;第二阶长×宽=7.0×7.6m;第三阶长×宽=11.31×7.6m;第四阶长×宽=10.31×7.2m;

设备基础施工作业指导书(精品范文).doc

【最新整理,下载后即可编辑】 Xx项目 设备基础施工作业指导书 编制: 审核: 批准: Xx公司 编制日期:2017年09月27日 一、编制目的 为了规范xx项目逆变基础施工作业,指导作业人员按要求进行施工,确保安全、优质、高效的完成箱变、逆变基础施工工作。 二、适用范围

本作业指导书适用于xx项目逆变器及配电柜基础的施工工作。 三、编制依据 1.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204 2.《光伏电站施工规范》GB50794 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202 4.《建筑桩基技术规范》JGJ94 5.xx公司的相关图纸 6.相关设计变更文件 四、作业项目概述 本工程共3台箱式逆变器,需修建3座逆变器基础。 五、作业准备 1.技术准备 a)认真审核、熟悉施工图纸,做好图纸会审。 b)对施工班组进行有针对性的技术、安全交底。 c)根据工程实际情况划分施工区域,并以此为依据确定劳动力, 具体细化到每道工序的作业部位及作业时间。 d)根据工程的需要选派熟练工人。特殊工种操作人员必须持证 上岗。 2.资源配置 a)施工人员配置:

3.作业准备 a)按照施工图纸和现场情况,现场查看,工器具准备已到位。 b)施工现场符合安全文明施工条件。 c)施工前的安全、技术交底已进行,并全员签字存档。 六、主要工序施工及技术方案

6.2工艺流程 6.3 6.3.1 稳固,根据施工图纸总平面图与场坪施工单位提供的坐标控制桩, 建立起各轴线平面控制网,使控制桩点牢固稳定。 6.3.2基础桩基施工

6.3.2.1会同设计、施工、检测、建设单位共同确定检测桩的位置,进行检测桩施工,检测桩总桩数至少为2根。 6.3.2.2桩身混凝土强度等级达到设计强度后,进行桩基检测试验,试桩检测试验报告须交设计单位一份。 6.3.2.3单桩竖向极限承载力标准值达到230KN后方可进行工程桩施工。 6.3.3基坑开挖 土方开挖采用机械开挖方式,土方开挖时将基础坑全部进行挖出,并将开挖出的基土集中堆放。当挖出地下水时,同时进行抽水排放及其作业。 6.3.4垫层混凝土浇筑 经验槽后浇筑垫层砼,垫层平模尺寸比基础底平面尺寸周边大100mm,垫层平面中心为基础排布中心,要求中心偏差小于10mm。混凝土浇筑方式一般采用一个溜槽一个方向下料;混凝土振捣方式采用平板振捣器振捣;在浇筑完12小时之后及时洒水湿润养护。 6.3.5钢筋加工 6.3.5.1中心料库设钢筋加工房,负责加工钢筋,钢筋在加工房成型,现场绑扎,按照“备料、下料、加工、制作、就位、支模”一体化的程序施工。 6.3.5.2钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求; 6.3.5.3钢筋表明应洁净、无损伤,油漆、漆污和铁锈等应在使用前清理干净。带有颗粒状或片状老锈的钢筋不得使用。 6.3.5.4钢筋应平直,无局部曲折。 6.3.5.5当设计要求钢筋末端需作135°弯钩时,HRB335\HRB400级钢筋的弯弧内直径不应小于钢筋直径的4倍,弯钩的弯后平直部分长度应符合设计要求。 6.3.6钢筋绑扎 6.3.6.1钢筋规格、数量、尺寸必须符合施工图纸;

基础工程作业指导书模板

作业指导书 作业项目名称 编号: Tzds/HD ·□□·01—2003 第 1 页 共 57 页 基础工程 一 工程概况及说明 1工程概况 1.1本工程为 线路工程,起点为 ,终点为 ,沿途经过的地区有 、 省 ,线路总长度为 公里。 1.2我项目部施工的是 标段,标段的起止塔号为 ~ ,本标段线路经过的地区有 、 、 和 ,本标段的线路长度为 公里。 1.3本标段线路为 回路,有铁塔×××基、基础型式有××、××、××等型式。 1.4本作业指导书包含××基础、××基础和××基础在各种地形情况下的施工方法。 1.5本工程混凝土量为 m 3。有C25、C20两种级配的混凝土。 2 线路走向及基础编号 本工程线路前进方向为××至××方向(小号向大号方向),基础编号见图2-1。 ×× ×× #2 #1 #4 #3 图2-1 线路走向及基础腿号示意图

3 地质、地形与基础型式 3.1本标段地处省地区,沿线地形、地质情况为。 3.2地质 地质普遍土岩石松沙石泥沼 基数 所占比例 3.3地形 地形平地丘陵一般山地高山大岭 基数 所占比例 3.4基础型式 名称×××××基础×××××基础×××××基础 基数 所占比例 2.5基本说明 本工程混凝土强度等级:×××××基础为C15,×××××基础为C20级,垫层为M5碎石砂浆垫层。立柱主筋净保护层30 mm,底板主筋净保护层为50mm,所有主筋以材料表中的数量按图规定进行排列,所有箍筋间距按@≤200mm均匀排列。 基础型式配置表见附件 二施工人员及资格要求 1 施工力量配备 序号工作内容技工辅助工合计 1 测量分坑 2 8 10 2 土石方开挖 2 35 37

office基本操作讲解课件

office基本操作讲解课件 学好office的决窍: 1.上课认真听,关键步骤记好笔记 2.打好操作基础,汉字录入每分钟达60个字以上 3.重视操作,课堂笔记和练习要练习3—5遍,练一遍是不够的 4.树立速度和质量观念,每次的练习要在规定的时间内高质量完成操作任务 5.有创新精神,注意运用所学知识来进行创作 6.要有一定的审美观 第一讲 一、键盘的使用 1、键盘的组成:(功能区、主键盘区、游标控制区、小键盘区) 2、F1:帮助 3、F2:重命名 4、F3:搜索 5、F4:打开IE中的地址列表 6、Alt+F4:关闭窗口 7、F5:刷新 8、Tab:跳格键(在录入文字时可使光标快速的跳到一行) 9、Caps lock:大小写锁定键 10、Shift:上档键(控制双字符的上半部分) 11、Ctrl/alt:组合键(加鼠标复制) 12、Backspace:退格键(删除文字左边的部分) 13、Enter:确定键 14、Inster:改写键 15、Delete:删除键(删除文字右边的位置) 16、num lock:数字锁定键 17、prtscsysrq:抓屏键 18、SHIFT+DELETE 永久删除所选项,而不将它放到“回收站”中 19、Shift+2 中圆点Shift+6 省略号 二、指法练习 三、软件盘的使用 四、输入法的切换(添加\删除) 五、文档的组成(文件名+分隔符+扩展名) 六、鼠标(控制面板-鼠标) 七、文件及文件夹 1)文件类型: 常用文件类型: 音频文件:MP3 视频文件:AVI RMVB SWF FLV 图像文件:BMP JPG .docx .xlsx .pptx .txt 2)隐藏文件扩展名:打开我的电脑--左上方组织---文件夹和搜索选项---查看----隐藏已知文件类型的扩展名前面的勾去掉。 3)文件及文件夹的新建、移动、复制 新建:右击/新建 移动:在同一个磁盘中:选中后直接拖动 不同文件夹中:用ctrl+x剪贴,再用ctrl+v粘贴 复制:在同一个文件夹中:按ctrl+拖动或用ctrl+c复制后粘贴

基础数据表(概念版)

附件3-1:基础数据表1(概念版) 附件3-1 基础数据表 项目基础数据表(概念版) 序号项目名称单位总计分期小计 一期二期三期 XX期 1 项目总用地面积㎡ 2 项目建设用地面积㎡ 2.1 可售物业建设用地面积㎡ 2.2 产权式配套设施建设用地面积㎡ 2.3 非产权式配套设施建设用地面积㎡ 3 代征道路用地面积㎡ 4 代征绿化用地面积㎡ 5 建筑占地面积㎡ 6 建筑密度% 7 容积率 8 绿地率% 8.1 集中绿地面积㎡ 8.2 其他绿地 9 规划控高m 10 总建筑面积㎡ 10.1 地上总建筑面积㎡ 10.2 地下总建筑面积㎡ 11 可售及持有物业建筑面积㎡ 11.1 住宅㎡ 11.1.1 普通住宅㎡ 地上建筑面积㎡

地下建筑面积㎡11.1.1.1 高层住宅㎡11.1.1.2 小高层住宅㎡11.1.1.3 多层(洋房、叠墅)㎡11.1.2 别墅㎡ 地上建筑面积㎡ 地下建筑面积㎡11.1.2.1 联排㎡11.1.2.2 双拼㎡11.1.2.3 独栋㎡11.2 公寓* ㎡11.2.1 地上建筑面积㎡11.2.2 地下建筑面积㎡11.3 商业㎡11.3.1 裙房商业(地上)㎡11.3.2 独立商业(地上)㎡11.3.3 地下商业㎡11.4 写字楼* ㎡11.4.1 地上建筑面积㎡11.4.2 地下建筑面积㎡11.5 酒店㎡11.5.1 地上建筑面积㎡11.5.2 地下建筑面积㎡11.6 幼儿园* ㎡11.7 地下车库(可售)㎡11.8 物管用房㎡11.9 会所㎡11.1 设备用房㎡

12 配套设施及面积(不可售)㎡12.1 小学及中学㎡12.2 社区服务及配套* ㎡ 12.3 人防㎡ 13 道路面积㎡13.1 区内道路面积㎡ 13.2 代建市政道路面积㎡ 14 景观面积㎡13.1 区内景观面积㎡13.2 代建代征绿地面积㎡15 户数户15.1 住宅户15.1.1 普通住宅户15.1.1.1 高层住宅户15.1.1.2 小高层住宅户15.1.1.3 多层(洋房、叠墅)户15.1.2 别墅户15.1.2.1 联排户15.1.2.2 双拼户15.1.2.3 独栋户15.2 公寓户17 车位数个17.1 地面停车位个 机械车位个 非机械车位个17.2 地下停车位个 机械车位个 非机械车位个

地基基础工程施工作业指导书

地基基础工程施工作业指导书 单位:中铁十局第八工程公司

地基基础工程施工作业指导书 0 1 适用范围 0 2 作业准备 0 3 技术要求 0 4 施工程序与工艺流程 (1) 5 施工要求 (4) 6 劳动组织 (7) 7 材料要求 (9) 8设备机具配置 (9) 9 质量控制与检验 (10) 10 安全环保要求 (15)

地基基础工程施工作业指导书 1 适用范围 适用于公用及民用建设项目工程的地基基础的土石方开挖、基坑壁支护、井点降水、排水及不同类型基础的施工。 2 作业准备 2.1内业技术准备 在开工前组织技术人员会审施工图纸和文件,提出图纸问题上报监理、甲方,请甲方组织设计单位前来进行施工图技术交底,澄清有关技术问题,熟悉规范和技术标准。经过技术交底后,编制实施性施工组织设计,完善作业指导书,制定施工安全保证措施,提出质量、安全应急预案。措施齐全后再对施工人员下达指导书,进行上岗前技术培训,考核合格后持证上岗。 2.2外业技术准备 做好施工作业中所涉及的各种外部技术数据收集。搭建生活房屋,配齐生活、办公设施,配备必要的定位放线、测量和试验的仪器、设备及电脑、软件等,满足现场管理、技术人员工地生活及办公需要。 3 技术要求 3.1根据定位放线成果,确定基坑(基槽)的施工位置和开挖深度。 3.2施工前应根据施工现场的总体地形情况和设计的室外地坪情况,做好土方平衡调配规划。

3.3在开挖前,应根据所在施工位置的地质勘察报告和基础设计深度,确认基础部位是否在水位线以上,如水位线超过基地,则要先行考虑基底降水施工。 4 施工程序与工艺流程 4.1施工程序 作业区的划分:一般按一个单位工程为一个施工作业区,作业内容按基础类型和深度不同可分为一下几类: 4.1为钢筋混凝土伐板基础工程,深度一般在5米以上 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2为钢筋混凝土独立基础工程,深度一般在5米以内 作业顺序为:基坑开挖、基础浇筑、基坑回填等内容。 4.2工艺流程 4.2.1基坑开挖流程 1)测量放样

《大学计算机基础》操作讲解

Windows操作: 1、一些快捷键:ctrl+c复制ctrl+x剪切ctrl+v粘贴ctrl+z恢复ctrl+s保存ctrl+a全选Ctrl + Shift各种输入法循环切换Ctrl+空格中西文切换Delete删除print screen复制整个屏幕内容Alt+Tab切换当前窗口 2、要掌握操作 (1)选定文件或文件夹 (2)打开文件或文件夹 (3)创建文件和文件夹(重点/难点) (4)复制/移动文件或文件夹 (5)删除文件或文件夹 (6)创建文件的快捷方式 (7)更改文件或文件夹的名称 (8)查看及设置文件和文件夹的属性 (9)查找文件和文件夹(*与?) 3、创建新文件 [1].右键选择“新建”-〉“文本文档” [2].确认创建的文件是否有扩展名txt [3].显示扩展名 将“隐藏已知文件类型的 扩展名”选项的勾去掉

[4]. 将文件名与扩展名一起去掉,改成指定的名字与扩展名

Office 操作 在office 中当选定表格、图片、文本框、艺术字等等时会出现浮动选项卡,相应的一些设置在浮动选项卡中设置。 Word 操作: 1、 文本输入:中文和英文输入法互相切换(CTRL+SPACE ) 不同输入法之间的切换(CTRL+SHIFT ) 段落结束标记(回车符); 一些标点的输入:顿号:\(中文标点)、书名号:<>(中文标点)、省略号:^ (中文标点)、圆点:@(中文标点) 软键盘的使用。 2、 文档排版常用操作: ①字符格式:字体、字号、字型、颜色、字符间距、字体效果(空心、阴影等)、着重号、下划线 开始-〉字体 ②段落格式:对齐方式、段落缩进、首行缩进、段落间距、行距、项目符号和编号 开始-〉段落 注意:√这里的对齐方式包括段落文字、页眉页脚的对齐方式,但是单元格的对齐方式不在此处。 √编号设置不成功时,点击“定义新编号格式”中 重新选择指定的编号即可。 ① 边框和底纹:要区分段落和文字边框以及段落和文字底纹,没有指明的话可以看样张 页面布局-〉页面背景-〉页面边框 边框的设置注意是方框还是阴影或是其他,样式颜色宽度选择正确,注意文字边框和段落边框的不同。 注意范围的选择(文字和段落)

基础工程施工作业指导书

基础工程施工作业指导书 1 .工程概况、工程量及施工期 工程概况 1.1.1 工程概况 河南能信热电有限公司许昌市新城区热电厂2×200MW工程——新建冷却塔位于主厂房北侧,为两座双曲线型自然通风冷却塔。±相当于绝对标高,淋水面积4500m2,塔高,进风口高度,通风筒为现浇钢筋砼结构,壳体最大半径,喉部半径,最大厚度700mm,最小厚度160mm,在和标高处设置两层环形牛腿,塔顶设一刚性环。 环形基础结构形式为剖面呈矩形的空心圆柱体现浇钢筋混凝土结构:环基剖面宽,高,中心半径,环基底标高,顶标高;环基上现浇钢筋混凝土结构水池壁高度,厚度200~400,沿环向设20道垂直伸缩缝,对应的圆心角18°,外壁弧线间距约,伸缩缝处止水采用652型橡胶止水带;40个人字柱支墩在环基上均匀分布;塔芯水池底板为现浇钢筋混凝土结构,厚度250mm,十字交叉设置伸缩缝将底板分为21块。 1.1.2 本次作业内容:冷却塔基础工程 1.1.3本项目设计单位河南省电力勘测设计院,监理单位是中达联河南能信热电工程监理部。 工程量和施工期 1.2.1 工程量

1.2.2 施工工期 本次基础施工计划定于2006年10月1日开工,2006年12月1日完工,共61天。 2.编制依据 《许昌新城区热电厂2×200MW工程施工组织总设计》 《许昌新城区热电厂2×200MW工程冷却塔施工方案》 《4500m2自然通风冷却塔塔筒塔基施工图》 《火电施工质量检验及评定标准》第一篇:土建工程篇(95版)《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《电力建设安全工作规程》(第一部分:火力发电厂)() 《建筑施工手册》 冷却塔施工图纸会审纪要 3 .作业前准备 3.1技术准备 3.1.1完成基础施工图纸会审,经设计交底后,编写有针对性的作业指导书,经专业经理、总工审批; 3.1.2根据混凝土设计强度等级和外加剂进行混凝土试配,确定混凝土配合比; 3.1.3混凝土的配合比申请单和配合比通知单报监理审查,混凝土浇灌通知单报监理签认施工前完成对施工人员进行施工程序,施工工艺,质量标准,施工危险因素和环境因素辩识及控制措施等方面内容的进行技术交底安全交底,并实行双签字。 3.2.作业人员配置 3.作业人员配置

掏挖式基础作业指导书

1 适用范围 本作业指导书适用于阶人工掏挖式基础 实用的地质条件为施工无水渗入基坑,可塑或硬塑状黏土性土或土夹石,全风化或风化岩情况。 混凝土强度一般采用C15 或C20级 2 编写依据 表2-1 编写依据

3 作业流程 图3-1作业(工序)流程表 4 安全风险辨析与预控 表4-1 工作前安全风险辨析及预控措施表

表4-1(续) 5作业准备 5.1 人员配备 5.2 主要工器具及仪器表配置 表5-2主要工器具及仪器表配置表7451024

6 材料准备 6.1.1 水泥 基础所使用的水泥需经检验符合工程混凝土水泥的使用要求,采购的水泥在出厂时应保证出厂强度等级,各项技术应符合设计要求。在使用前必须对采购来的水泥进行抽样复检,若复检不合格,则不得投入工程使用。若水泥出厂超过三个月,或虽末超过三个月,但保管不善时,必须进行检,合格后方可使用。库存堆放水泥的高度不得超过10包,并用防潮板堑起,保管过程中必须每包翻一次。因保管不良受潮结块时必须进行检验,合格后方能使用。变更水泥的厂家或标号时必须重新检验。 6.1.2 砂 混凝土所使用的轻滑料严禁使用海砂等咸水砂,对于砂,须从现场采样回来并作试验鉴定合格后,才能在工程混凝土中作轻滑料。而在砂的平均粒径上,使用大于0.5mm的中粗砂。在选用和使用砂时后,要求所选的砂的含泥量应不超过5%,其泥块含量应补大于1%,其平均粒径必须符合以上要求。 砂每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使用。 6.1.3 碎石 混凝土所选用的粗骨料位碎石,从现场采样回来并作试验鉴定,合格后才能作为本工程混凝土的粗骨料。现浇基础使用的碎石粒径为20~40mm。本工程所使用的碎石在选择和使用时,所选用的碎石必须符合以下要求: (1)碎石中的针状、片状颗粒含量应小于25%,含量应小于2%,含泥块量应小于0.7%。(2)碎石的强度应不低于混凝土强度的1.5-2倍,石料应清洁,不允许有泥土,使用前应用清水冲洗外层的泥土 砂每600t为一批次,送检必须由监理现场见证取样送检,若检验不合格不得投入工程使

35kV线路铁塔基础作业指导书.

铁塔基础施工作业指导书 第一章工程概况 莱芜市杨家峪光伏电工程35kV集电线路工程场址区域位于莱芜市西南6.5km 处。场址紧邻属低山丘陵地貌,地形起伏较大,梁沟发育,地势开阔。 本工程属35kV新建线路工程,连接宁夏中卫红石湾风电场风机共25台,新建双回路段长8.18km,单回路段长15.87km。全线路杆塔总基数137基,其中铁塔55基,水泥杆82基。 本工程线路将现有25台风机分为东侧、西侧两部分,分别连接12台风机和13台风机。线路A线连接20#、23#、8#、5#、2#、11#、6#、4#、13#、14#、18#、16#、15#。线路B线连接3#、24#、21#、7#、19#、9#、22#、12#、17#、10#、25#、1#。 本工程线路铁塔塔腿的编号为面向大号侧左下为A,左上为B,右上为C,右下为D,塔腿编号统一如下图: 大号侧 小号侧 塔腿位置编号图 本工程双回路段导线采用单根LGJ-240/30钢芯铝绞线,设计最大张力 23.9106kN,单回路段采用单根LGJ-150/30钢芯铝绞线,设计最大张力20.590kN, 地线采用1×7-7.8-1270钢绞线。本工程55基铁塔基础均为直柱型基础。 第二章基础施工

一、基础工序流程 二、基础施工说明 1、基础开挖,混凝土浇筑,基坑回填等各项要求必须遵照《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》(GBJ233—2005)执行。 2、对于各类型基础,当基坑开挖时,如遇地质条件与基础型式不相符,可能影响基础安全,须及时向设计单位反映,以便设计复核。 3、基坑开挖后,坑底如有孤石要清理,留出的孔洞用砂石灌浆回填。塔位范围表面的孤石清除后造成基础施工基面降低,须向设计反映,以便设计复核。 4、基础配置表中基础的设计施工基面是用来计算基础埋深的起算面,基面数值以相对塔位测量中心桩的高差值来确定,比中心桩高为正值,反之为负值(可用基面数

aegisub的基本操作解析

听的看的是时间轴,图像上的是字幕轴 一、初轴一aegisub的结构及其各部分作用:总面图 常常是点击这里来保存或者打开字幕 经常是通过这里来设置相应的字体样式 通过这里来修正延迟或者是提前的时间 通过这里来打开制作字幕的视频 可以直接打开样式处理器 直接打开平移时间框 这个是你目前可以选择使用的字体样式

以上,这个就是我们用来写字幕用的时间轴了 依次分别是开始时间结束时间持续时间 这些就是用来设置字体样式的部分了。前面四个:粗体斜体下划线删除线 字体名称,点击后如下,用来设置字体 主要颜色顾名思义就是字体的主要颜色点击开会出现这个边框选项

一般的大多数设置都用不到字幕的颜色是主要是取决于视频的场景和视频本身带有的原字幕所决定的 颜色我们主要通过这个,叫做取色笔的东东,会在后面讲怎么用 次要颜色点击开和主要颜色一样作用也基本一样所以不再讲解 边框颜色就是字体边框的颜色举个例子来说 字体本来的颜色是黑色一旦改了边框颜色之后就会变成其他的颜色 这里我们改成红色来看看 于是就变成这样了 阴影颜色同样举个例子

阴影颜色是黑色我们改成黄色来就变成了 提交当以上都搞定之后就可以按这个把字幕提交上去喽~ 这个勾选时间或帧 这个白白的框子就是用来输入字幕内容,使用样式,特效等等一切的地方 这个就是设置好了并提交上的字幕的样板 二怎样用aegisub写字幕 在打开视频前需要注意: 视频的名字和所在的路径不能有中文也就是视频名字和路径是纯字母和数字的才能打开 要打开视频点选打开视频选择你要写字幕的视频

用来设置播放视频的尺寸12.5%一直到200% 可以设置自己喜欢的尺寸 这个用来设置坐标不用基本没什么大用完全可以用下面这个来代替 就是这个蓝十字点击它会出现用它来设置字幕的位置 我放在了比较左上的位置字体位置的设置是非常自由的那里都可以 然后是这个点击它会出现

基础数据采集表

X公司ERP管理信息系统 制造基础数据整理文档格式规范 文档作者: 创建日期: 确认日期: 控制编码: 当前版本: 审批签字: X公司项目经理> A公司项目经理> 拷贝数量_____

更改记录 审阅 分发人员

目标 本文档用于对该项目基础数据格式规范做了适当的控制,以便保证所填写的数据达 到统一。 范围 本文档在整个项目设计、实施等过程中都有效。 相关文档

产品结构式: 1、Excel 文本格式 2、所有字段的属性为文本 3、规格栏中描述的是子零件的规格,M、Φ、L采用大写字母,“乘号”统一为大写字母“*” 4、材质栏中内容按图纸填写 5、材质栏中需要填写生产子项零件所采用的原材料的材质和规格 6、辅肋描述栏中需填写配套零部件之间关联关系 7、请将随车备件及工具在产品结构中描述 表头格式 工艺BOM格式: 1、Excel 文本格式 2、所有字段的属性为文本 3、工艺BOM部分数据由研究所提供 表头格式 字段说明 投料工序序号:该子件在父件生产过程中投入的工序序号 单件用料定额:生产一件产品所需要的子件或原材料的定额数量 工序序号:反映工序的先后顺序的流水号,如:10、20、。。。等 工作中心:企业内的一定区域,它包含一定的人或设备,它可以用来进行成本采集和核销制造费,是进行生产能力平衡的单元 固定工时:生产一件产品在该工序上的运行时间或加工时间

1、艺产品结构描述过程中必须保证产品结构的完整,可以执行整个表的排序、整行的移动、单元格的 复制等不影响表结构的操作。 2、工艺产品结构可以脱离研究所提供的产品结构模式进行。 3、艺路线针对父件描述:在每一部件前插入一行,以部件图号作为父项图号,在后面相应字段中填入 工艺信息,部件下子件的相关属性通过剪切/粘贴的方法从研究所提供的产品结构中提取。 4、反映装配关系,需要从其他部件中提取子件的,必须通过剪切/粘贴的方法从研究所提供的产品结 构中提取。 5、对每一部件下的子件在“投料工序序号”中填入需要该子件的工序序号。见例一。 6、辅料描述在部件上,在该部件后插入一行,在子项图号中描述辅料名称。 7、工艺设计中带‘艺’的零部件,在产品结构中增加一层,进行描述,同时将工艺组件中出现的零件, 在原产品结构中删除。 8、采购/自制”属性针对子项进行描述。 计划格式: 1、Excel 文本格式 2、所有字段的属性为文本 3、产品计划部份数据由供应处提供 表头格式 字段说明: 父项图号:产品结构上的父项零件 允许提前天数:在其之前计划流程不会重新计划订单的天数 计划时间栏天数:在计划时间栏内,计划流程不对原计划时间做新修订 需求时间栏天数:在需求时间栏内,计划流程会忽略预测需求 发放时间栏天数:计划系统自动将到期日在发放时间栏内的计划定单发放 预处理提前期:为安排订单您必须在采购或制造提前期的基础上添加的天数 车间管理格式: 1、Excel 文本格式 2、所有字段的属性为文本 3、车间管理部分数据由工艺处提供

风电场铁塔基础施工作业指导书-4

1、总述 1.1 适用范围: 本作业指导书适用于陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程的基础施工作业。工程结束后 自动失效。 1.2. 编写主要依据 1、根据《陕西定边冯地坑风电场二期35kV 线路工程》初步设计阶段图册; 2、《电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 3、《交流电器装置接地》(DL/T621—2007); 4、《高压架空线路和发电厂、变电所电瓷外绝缘污秽分级标准》( GB/T6463—2005); 5、《110~500KV架空送电线路施工及验收规范》GB50233-2014 6、中华人民共和国国家标准GB5017—2014《电器装置安装工程35KV及以下架空电力线路施工及验收规范》; 7、《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-2014; 8、根据国家现行施工及验收规范工程质量检验标准安全操作规程。 2、工程概况: 陕西定边冯地坑风电场二期35kV线路工程,将冯地坑风电场共计24台风机接入风电场 110kV升压站,本期共架设2回线路,每回线路均起始于风电场110kV升压站35kV配电室外 新建电缆终端塔,终止于风电场内接风机的电缆终端塔。本期2回线路均采用单回路铁塔架设,沿线海拔高度在1510m-1800m之间。 本工程架空线路全长约1*35.176km( 17.522+17.654km),全线新建铁塔共计133基,其中单回路直线塔79基,单回耐张塔51基,T接塔3基。 全线随35kV集电线路架设1根ADSS光缆。 2.1 、主要技术经济特性表。 本工程采用JL/GIA-240/30-24/7钢芯铝绞线,地线采用1根GJ-50 (1*7-9.0-1270-B)镀锌钢绞线,与接风机箱变段电缆相连接的引流线采用LGJ-70/10钢芯铝绞线。 本工程线路沿线地貌较为复杂,从成因上多为黄土侵蚀而成,形成了黄土梁、峁,从形态上多表现为丘陵及冲沟,丘陵顶部较为平缓,冲沟较深而陡峭,沟坡稳定性差。风场内运输风机道路可以利用,交通运输条件较好。 2.2 线路方向及基础腿别 2.2.1 根据本工程风机现场分布,将24台风机接入升压站,具体线路走径如下:

标准化作业指导书(基础)

曲周-清城T接西湖变110kV线路工程基础施工作业指导书 编写:年月日审核:年月日 年月日 年月日批准:年月日曲周-清城T接西湖变110kV线路工程施工项目部

目录 1 施工任务------------------------------------------------------------------------第1页 2 施工准备阶段--------------------------------------------------------------------第1页 人员组织--------------------------------------------------------------------第1页准备工作--------------------------------------------------------------------第1页技术交底------------------------------------------------------------------第2页填写并签发安全作业票--------------------------------------------------------第2页3 施工阶段------------------------------------------------------------------------第2页 工程(或每个工作日)开工------------------------------------------------------------第2页施工内容、方法及标准--------------------------------------------------------第3页工程(或每个工作日)竣工-------------------------------------------------------------第7页4 安全技术措施--------------------------------------------------------------------第8页 风险预测及控制措施--------------------------------------------------------------------第8页安全文明施工及环境保护措施--------------------------------------------------------第8页应急措施----------------------------------------------------------------------第9页 5 结束阶段-----------------------------------------------------------------------------第10页 6 附件----------------------------------------------------------------------------第10页

Flash必备基础知识和基本操作讲解学习

第1节 Flash 基础知识和基本操作 一、Flash 工作界面 Flash 工作界面的主要组成部分。 1、舞台:也称为“工作区”或“编辑区”,是进行绘图和编辑动画的地方。 2、场景:用来组织不同主题的动画(画面)。 3、时间轴窗口:包括时间轴和图层,是进行flash 动画创作和编辑的重要工具。 4、工具箱:用于进行图形的绘制和编辑。 5、元件库:用来存放和组织可反复使用的动画元件,这些元件也称为符号。 6、面板:提供flash 对象的各种信息,如图形的属性、帧的属性等。 二、Flash 新建动画文件的方法 (1)使用开始页创建动画文件; (2)使用菜单命令新建动画文件; (3)使用按钮工具新建动画文件; (4)根据模板新建动画文件。 三、Flash 动画文件的创建步骤 1、新建动画文件。[文件][新建][常规][ Flash 文档] 2、设置动画文件的属性。在编辑窗口中击右键,选择[文档属性] 3、预览和测试动画文件。 (1)选择[控制][…];(2)按键,或+键;(3)按键取消测试。 4、保存文件。[文件][保存]/[另存为],则保存为Flash 源文件的标准格式,扩展名为.fla 。 5、导出文件。[文件][导出][…]。Flash 提供多种导出格式,可以是影片、图形、声音、图像、等多种文件格式。 四、动画文件创建实例:快乐的小鸭 工 具 箱 舞 台 属 性 面 板 元件库 各种面 板 组 合

(略) 第2节Flash图形编辑(工具箱) Flash既可以处理位图,又可以处理矢量图。 Flash中的图形编辑主要依赖于工具箱,它提供了绘制、编辑图形的全套工具,是制作动画过程中使用最多的工具面板,工具箱分为四个部分:绘图工具、视图工具、颜色工具和辅助选项。 第3节创建Flash动画 一、Flash动画的分类 1、逐帧动画: 动画中的每一帧的内容都需要修改,它适合于每一帧中的图像都需要更改的复杂动画。 2、补间动画: 补间动画是一种随时间移动或更改的动画。补间动画只需要创建起始帧和结束帧,中间帧则由Flash自动创建。 分类:形状补间动画、动作补间动画 3、时间轴特效 时间轴特效大致包括变形、转换、分离和展开等,可以很方便地将对象制作成为动画。一般情况下,可以对文本、图形、位图图像和按钮元件等对象应用时间轴特效。操作步骤:首先选择好对象,将其转换为矢量图(文字要打散^B^B),再对其应用特效即可([插入][时间轴特效] [……])。 4、特殊动画(即以上动画的灵活应用) (1)引导动画(路径动画) 引导动画是Flash的一种特殊动画方式,它的实质是让实例沿着一定的路径运动。 (2)遮罩动画是Flash的另一种特殊动画方式,它的实质是遮罩层中的物体以透明方式显示,被遮罩层中的物体只能透过遮罩层中物体显示出来,即被遮住的物体看见,未被遮住的物体看见。 (3)文字特效 文字特效是指文字的显示效果,可以是静态效果,如立体文字、彩虹文字、空心文字等;还可以是动态效果,如探照灯文字、镜飘文字、变形文字和滚动字幕文字等。

基础槽钢安装施工作业指导书

以顾客满意为宗旨,提升质量,预防污染,保障安全,遵守法规,持续改进,追求卓越绩效,为社会提供时代的绿色精品工程。 重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统 基础槽钢安装作业指导书 编制: 审核: 批准: 重庆轨道交通三号线二期 设备采购及安装工程项目经理部第一项目部 2010年05月

目录 一、编制依据 (1) 二、适用范围 (1) 三、施工流程图 (1) 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 (1) 1、施工准备 (1) 2、确定安装方式 (3) 3、基础槽钢制作 (3) 4、定位、测量 (3) 5、基础槽钢安装 (4) 6、接地支线制作 (5) 7、基础槽钢刷漆 (5) 8、配合土建地坪施工 (5) 五、安装注意事项 (6)

基础槽钢安装作业指导书 一、编制依据 1、各变电所一次施工图。 2、变电所设备安装施工图。 3、国家电网公司输变电工程施工工艺示范手册-变电工程分册。 4、电气装置安装工程质量检验及评定规程DL/T5161.1-5161.17-2002。 5、新编电气装安装工程施工及验收规范。 6、重庆轨道交通三号线二期工程供电设备系统施工组织设计。 7、施工场地临时用电安全技术规范JGJ46-2005。 二、适用范围 基础槽钢安装作业指导书适用于牵引降压混合变电所、降压变电所的各设备基础槽钢安装使用。 三、施工流程图 四、工艺流程说明及主要质量控制要点 1、施工准备 (1)现场布置 施工前应进行现场调查,核对各预留孔洞是否满足安装要求。 (2)技术准备 施工前进行技术交底。 (3)人员组织准备

(4)工机具准备 (

2、确定安装方式 施工前应首先确认土建预留的孔洞和预埋件位置是否符合设计图纸要求,并确认各设备的基础槽钢固定方式,即直接焊接在结构层预埋件或采用膨胀螺栓直接固定在变电所房建的结构层上。如下图所示为六种不同的固定方式,每种设备的固定方式根据现场情况而定,如图所示利用膨胀螺栓与地面结构层连接时,螺杆与螺帽应点焊;设备基础槽钢安装原则为:若站台结构层或站厅结构层同一平面的变电所其设备基础槽钢采用10#立式安装方式,其它车站变电所及外挂所的设备基础槽钢采用10#槽钢卧式安装。 3、基础槽钢制作 为保证基础槽钢的安装精度,在安装前先根据图纸尺寸对槽钢进行下料,并将槽钢抛正、抛直;对于控制屏、35kV开关柜(ABB)、等部分设备的基础槽钢在材料采购时已要求厂家将其焊接成一个整体框架或局部焊接,安装时只需将成型的框架搬运至现场进行安装即可;对个别变电所如华新街、狮子坪降压所预埋件需根据加工图现场焊接为整体框架。对这部分预埋件制作中应特别注意,必须保证预埋件槽钢的平直度全长误差不大于3mm(35kV开关柜基础要求全长误差不大于2mm),焊接必须牢固,并满足焊接工艺要求。

基础施工作业指导书内容

一、工程概况 1.1工程概况 本线路分为两个工程,我公司承担该工程施工。一是静乐220KV站至泉庄110kVⅠ回,线路全长8.531公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔30基,新建直线铁塔22基,占新建杆塔总数的73.3%,转角耐张及终端铁塔8基,占新建杆塔总数的26.7%。二是静乐220kV站至泉庄110kVⅡ回,线路全长8.507公里,线路起止点直线距离8.2公里,曲折系数1.04。全线共用铁塔29基,新建直线铁塔20基,占新建杆塔总数的68.9.%,转角耐张及终端铁塔9基,占新建杆塔总数的31.1%。导线采用LGJ-300/25钢芯铝铰线;地线一侧架设一根OPGW光缆,另一侧架设良导体。 1.2杆塔编号顺序及铁塔塔腿编号 本工程杆塔编号顺序是由新建静乐220KV变电站向泉庄110KV变电站方向递增为准,并以此方向区分线路的左右和前后。顺时针方向转动分别为A、B、C、D,线路左右转亦以面向前进方向为准。 铁塔塔腿编号如下图所示: 大号侧(泉庄110KV站) 小号侧(静乐220KV站)A、B、C、D腿编号图 第二章基础配置表 2.1线路复测 施工对设计的杆位中心桩及线路径进行复测,复测的内容和方法如下: (1)以设计勘测标定后的两相邻直线桩为基准,用正倒镜分中法检查塔中心桩,若发现中心桩偏移,应将中心桩移正,若有误差时,其横线路方向的偏值应不大于50mm。 (2)用方向法复测线路转角值,对设计值的误差不应大于1′30〞。 (3)用经纬仪视距法复核档距,其误差不应大于设计档距的1%。

(4)对线路地形变化较大和杆塔间有跨越物时,应复测杆塔中心桩处,在凸起点被跨越物的标高,对设计测值的误差应不超过0.5M。 (5)对丢失的直线杆塔中心桩,可用正倒镜分中法补测,丢失转角桩补测,可按图1所示, 将全站仪安平于C 2点,用正倒镜分中法定出A、B两点,再将仪器安平在C 3 点,用同样方法 定出C、D点,AB、CD两线之交点J 1 ,就是转角点。 图1 转角桩的补测 2.2 施工基面的测量 施工基面由设计给出自杆塔中心桩地面处下降多少米作为施工基面,施工基面是基坑深度的起算标准面,施工基面的测量如图2所示,首先在杆塔桩2安平经纬仪,前视和后视相邻杆塔中心桩3和1,并分别定出辅助桩A、B;然后用经纬仪或水准仪按照测高的方法,根据给定的施工基面,I—I的标高,测出施工基面桩C、D、E,并根据杆塔根开尺寸测出开挖施工基面的范围桩。施工基面开挖完毕后,利用辅助桩就可以恢复杆位中心桩2。 图2 施工基面测量 平面图(左)断面图(右) 1、施工前必须复测线路直线、转角度数、档距、塔位间高差、地形地物、ABCD四个塔角与中心桩的高差、塔基断面的远近点与中心桩的高差等,其结果应与《平断面等路径图》《杆位明细表》《基础配置》相同后方可开挖。 2、为保证施工无误,在基础施工前,应根据塔位现场地形地貌校核塔基剖面图,及时通知工程科尽早申报设计单位处理。 3、在复测塔基断面时,要特别注意不能让基础成形后陷在凹坑内如可能出现此情况时,应联络技术人员报告设计处理; 4、如发现基面及基面附近地形有裂纹、滑坡等不稳定地质现象,以及根据现场地形地势需新增基础保护措施的塔位也应及时申报处理; 5、要复核沿线路的交叉别跨越物是否与设计相符,线路通道内是否有新的跨越物,同时要将各跨越物相对最近塔位中心桩的距离、与线路方向的交叉角度以及相对标高作精确测量并

计算机应用基础操作题解析(1)

鼠标操作:左键单击选择一个目标,左键双击打开一个目标,右键单击打开快捷菜单 打开资源管理器 操作提示:鼠标右键单击屏幕左下角“开始”按钮,在打开的菜单中鼠标左键单击选择“资源管理器” 在c:盘下创建文件夹,取名为“lianxi” 操作提示:在资源管理器窗口,鼠标左键单击选择左边的窗口里的C:,在右边窗口的空白处鼠标右键单击,在菜单中选择倒数第二项“新建”——文件夹,输入名字“lianxi”,回车确定. 在“lianxi”文件夹下,创建一个文件夹“AB11”,另一个文件夹“LS1” 操作提示:(1)鼠标左键双击“lianxi”文件夹,打开它 (2)在窗口的空白处鼠标右键单击,在菜单中选择倒数第二项“新建”——文件夹,输入名字“AB11”回车确定. (3)在窗口的空白处鼠标右键单击,在菜单中选择倒数第二项“新建”——文件夹,输入名字“LS1”回车确定. 4、在“lianxi”文件夹下,创建几个文本文件: (1)KS.txt (2)KS3.txt (3)KS4. .txt (4)KS5.txt (5)System1.txt 操作提示:(1)鼠标左键双击“lianxi”文件夹,打开它(如果已经打开了,则不用操作此步) (2)在窗口的空白处鼠标右键单击,在菜单中选择倒数第二项“新建”——文本文档,输入名字“KS”回车确定. (3)用同样的方法,创建其他文件 5、设置文件属性,(1)将KS.txt文件的属性设置成“隐藏” (2)将KS5.txt文件的属性设置成“只读”和“隐藏” (3)将KS3.txt文件的属性设置成“存档” 操作提示:(1)在KS.txt文件上点鼠标右键,选择最后一项“属性”,在打开的常规窗口中,鼠标左键单击选择属性框“隐藏” (2)在KS5.txt文件上点鼠标右键,选择最后一项“属性”,在打开的常规窗口中,鼠标左键单击选择属性框“只读”和“隐藏” (3)在KS3.txt文件上点鼠标右键,选择最后一项“属性”,在打开的常规窗口中,鼠标左键单击选择属性框“存档” 6、将系统设置成“显示所有文件” 操作提示:在资源管理器窗口,在菜单上鼠标左键单击“工具”——文件夹选项,在“查看”窗,拉动滚动条,选择“显示所有文件” 7、将”lianxi”文件夹下的KS3.txt和KS4.txt文件移动到“AB11”文件夹内。 操作提示:(1)按住键盘上左下角的“Ctrl”不要放,鼠标左键单击选择KS3.txt和KS4.txt文件,然后在菜单上鼠标左键单击“编辑”——“剪切” (2)鼠标左键双击“AB11”文件夹,打开它,然后在菜单上鼠标左键单击“编辑”——“粘贴” 8、将KS5.txt文件复制到“LS1”文件夹,并换名为KSSM11.txt 操作提示:(1)鼠标左键单击选择KS5.txt文件,然后在菜单上鼠标左键单击“编辑”——“复制” (2)鼠标左键双击“LS1”文件夹,打开它,然后在菜单上鼠标左键单击“编辑”——“粘贴” 9、将”lianxi”文件夹下的System1.txt文件删除 操作提示:(1)鼠标左键单击选择System1.txt文件,然后在菜单上鼠标左键单击“文件”——“删除” 10、利用查找功能查找SWRITE.txt,并将它复制到“AB11”文件夹下。 操作提示:(1)在工具栏上鼠标左键单击“搜索”,在打开的窗口左边选择第三项“所有文件和文件夹”,在“搜索文件或文件夹”框内输入文件名SWRITE,然后点“搜索” (2)在右边窗口会显示找到的文件SWRITE.txt (3)在SWRITE.txt文件名上点鼠标右键,在打开的菜单中左键单击选择“复制” (4)鼠标左键双击“AB11”文件夹,打开它,然后在菜单上鼠标左键单击“编辑”——“粘贴” 11、设置Windows资源管理器,禁用在缓存区文件中文件夹缩略图的自动存储。 步骤:打开Windows资源管理器,点菜单“工具”——“文件夹选项”——“查看”标签,钩选“不缓存缩略图”,确定。 1、通过记事本打开C盘目录下的“新建文件.txt”文件,设置记事本自动换行,并将其字体设为“隶书”、初号。 步骤:打开C盘目录下的“新建文件.txt”文件,在“格式”菜单中,钩选“自动换行”。选中“字体”,对话框中“字体”选“隶书”,“大小”选“初号”,按确定。

相关文档