变压器的有载调压分接开关设“9A 9B 9C”档是为什么

这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。

这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。

没什么区别在8 9 10 档之间切换的时候在9A 9C之间不作停留因为有载调压是在有电的情况下A B C三相同时进行分接头的改变

好像在那里看过,A,C档只是自动调档时的过渡档,比如从8到9,就先到9A再到9B,实际的9档是9B。

就是又在分接开关调压过程中需要转换调压线圈极性,到9A,9C时做过渡。

你的有载调压变压器高压侧是(230±8*1.25%)kV吗?它有16个分抽头位置,一个主抽头位置。就是17个档位,9B就是主抽头位置,即高压侧电压等级是230kV.

我认为设置极性说到底就是为了节省线圈,减小调压装置的体积。

以前只听说A C是过度档,还真没问过为什么这样,求问,为什么设置极性转换

变压器有载调压开关的内部结构如何,为什么测量直流电阻时,其阻值会以额定当位为中心,上下对称呢?

内部结构:以常见的10kV/0.4kV配电变压器上用的为例,底座上一端固定有电动机,另一端像个横着放的笼子,内有转轴与电机相连,如果是7档调压的,笼子上就有7根绝缘横窄条,沿圆周分布,每根条上有三个定触头,接到高压三相线圈的同一档位的分接头上,转轴为三相的中性点。转轴上固定有三相的三个动触头,每个动触头包括一个主触头和一个辅助触头,主触头与转轴相联结,主辅触头之间接有过渡电阻,在调压转换分接头时,利用过渡电阻构成相邻两个分接头间的桥接,使负载电流不会间断,并限制桥接回路的电流,使主触头脱离定触头时电弧容易熄灭。如果分7档调压,通常可以把第4档作为额定电压档,其上下各有3档,如果每档调压为5%,那么高压每相线圈的7个分接头之间的电压也是各相差5%,其匝数也是额定匝数的5%,由于这些匝数的长度基本相同,导线是一样的,其直流电阻也基本相同了,按额定档位的相直流电阻来说,上下档位的值就是对称的了。就说这些吧。

变压器无载调压开关缺陷的处理

变压器无载调压开关缺陷的处理 发表时间:2017-12-23T21:51:48.857Z 来源:《电力设备》2017年第26期作者:高小创[导读] (国网河南新郑市供电公司河南新郑 451100) 110kV双湖变电站1号主变是某变压器厂产品,型号SFSZ8-31500/110,出厂日期1996年10月,投运时间:1997年6月1日。在2017年5月7日对主变做常规预防性试验时,发现其中压侧无载分接开关滑档等,针对这一异常情况,现场人员立即向主管领导作了详细汇报,并组织技术人员进行讨论分析,拟定了吊罩处理方案,同时又将相关资料电传厂方。 一、发现过程 110kV1号主变中压侧在四档运行,2017年5月7日我公司检修试验人员对双湖变电站1号主变做常规预防性试验,在做中压侧分接开关(运行四档)的直流电阻试验时,用微欧表测量,A、B两相绕组直流电阻比较接近,而C相绕组直流电阻偏大,(AmOm0.0779;BmOm0.0784;CmOm0.0802),C相(最大)绕组电阻与A相数值(最小)的差与三相绕组的平均值的之比为2.9%,而原电力工业部1997-01-01实施的《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996(P29)中要求:1.6MVA及以上变压器,各相绕组电阻相互间的差别不应大于三相平均值的2%。接着试验人员进行自我排查复试,一是排查测量方法,接线是否有误;二是排查测试仪表是否正常,三是在确认测量方法、接线链接以及测试仪表均正常后进行复测,测试数据基本上与上次吻合,但对主变油样做绝缘油简化,色谱分析均合格。 二、原因分析 针对主变这一异常情况,我们及时进行了分析,又对主变中压侧分接开关其它档位的绕组直流电阻进行测量,在改变档位进行了试验时(测试数据附后),发现B相分接开关转动手感与其它两相不一样,且测试的直流电阻数值几乎不变化,但A相电阻值随着档位变化而正常变化,C相的阻值变化有点异常且有点偏大(各相绕组电阻相互间的差别远大于三相平均值的2%的标准值)故C相不存在匝间短路的可能性。由于A相阻值变化正常,B相的阻值不变,故可判断,A、B两相均不存在匝间短路的可能性,且相绕组电阻相互间的差别均远远大于三相平均值的2%的标准值,故C相不存在匝间短路的可能性。由于A相阻值变化正常,B相的阻值不变,故可判断,A、B两相均不存在匝间短路的可能性,且相绕组电阻相互间的差别均远远大于三相平均值的2%。(因B相调档时,表面上档位在变化,但实际保持在4档,而A、C相在变档,造成档位不对应,故误差值远远大于2%的标准值)。根据测试数据,从而判断,中压侧分接开关B相在四档位置有滑档的可能性,C相有接触不良的可能,认为造成上述异常可能有以下几种原因: 1、C相分接开关的压片压接不紧,造成直流电阻超标; 2、变压器在运输过程中,由于运输路况不平,变压器颠簸致使分接开关压片松动和销子脱落,由于该主变在运输至安装地点后,在安装前仅做了有关主要试验,合格后,未曾进行吊罩检查,另外该主变在投运后,未变换分接开关档位,在做试验时仅做运行档位,故一直未被发现; 3.分接开关胶木上的销子在组装时就不十分紧固,再者变压器在运行中,变压器在油循环和大电流冲击的电磁力的作用下,从而导致销子脱落。 三、处理过程 根据上述原因分析,我们采取了以下措施:我公司同厂方联系,听取了有关情况介绍后,厂方认为我公司分析情况均可能存在,于是采取:(1)做电气试验,试验结果仍同前次测试相同;(2)厂方人员又到主变中压侧转动分接开关,发现B相分接开关转动手感与其它两相确实不一样,且测试的直流电阻数值无变化,厂方根据试验数据及手调分接开关的情况综合分析,进一步证实中压侧分接开关在四档位置有滑档的可能性;(3)由于主变有上述的两缺陷,决定对该主变进行吊罩大修消缺,主变吊罩后发现在主变的B相分接开关的确少一销子,而分接开关的正下方箱底部又有一胶木销子,又发现C相高压套管与线圈引线的压接螺帽丝明显松动,有轻微的放电痕迹,就立即进行紧固,另外对B相分接开关的销子从新安装新销子,调节档位灵活后,再次测各相的各档位的直流电阻(数据附后),阻值均满足规程要求。 四、体会 1.在平时的工作中,一定严格按照电气设备的修、试、化、校的周期开展工作,充分利用技术监督这一科学手段,监视设备运行情况,一旦发现试验数据不合格,必须要认真分析,及时发现及时消除设备隐患,保证设备的安全稳定运行; 2.变压器在运输时,应按照规范要求安装带时标的、量程合格的三维冲击记录仪; 3.为了保证产品质量,必要时使用单位要加强赴厂监造、验收工作; 4.厂家应进行技术改进,分接开关的胶木上的销子两头应加装锁钉或用胶粘固,以防销子脱落; 5.变压器在最后组装时应严格把好质量关。

有载调压开关调压过程

ABB主变有载调压开关机构二次原理的研究与分析 ABB主变有载调压开关机构二次原理图大多数都为英文版,且大多设计图纸仅对其升降停回路进行简单注释,本文对该原理进行研究和阐述,并对控制部分进行较详的分析,提出分配的观点,对具体的应用具有参考的价值。 1有载调压开关的相关说明 ABB有载调压开关共分为17档,中间档为9B档。9A至9C档为触头换向时滑过的档位,中间档只停留在9B档而不会停留在9A和9C档。ABB将从1档滑行向17档称为降档(或“—”档),反之,称为升档(或“+”档)。 有载调压开关档位触头滑行时不希望停留在两档中间,ABB图纸将这种情况称为滑档不到位(滑档运转中),并通过凸轮开关的行程接点识别有载开关处于哪种状态:滑档运转中或滑档到位。 有载调压开关允许由于某种原因暂时停留在滑档不到位的状态,但当处于滑档不到位有载调压开关重新获取电源时,电动机构将向着到位的方向自保持进行滑档,这种自保持的驱动力来自凸轮开关的行程接点,是不依赖于电磁的自保持。 有载调压开关不允许同时接受升降两个方向的调档任务。因为这种情况将有可能造成电机回路的相间短路。调档回路中必须设计有升降档的互排斥接点。 有载调压开关电机电源空开配有脱扣线圈。就地急停、远方急停、超时急停都接到该脱扣线圈使电机电源空开脱扣,从而切断电机电动回路,但不切断调档的控制回路。 有载调压开关不允许同时连续进行调档任务,调档必须一级一级的进行。因为调档把手的意外粘死或调档命令未返回造成的连续误调档,导致电压过调节。 主变过负荷时将闭锁有载调压。闭锁接点取自主变保护的常闭接点。该闭锁接点只闭锁调档的启动回路,即闭锁远方及就地调档,而不会去闭锁调档的保持回路。 2机构二次元件 F2:控制回路电源开关。可切断控制回路远方就地启动电源、零线端及自保持电源。启动电源和自保持电源可以是不同来源的交流电源。 K2:降档接触器。 K3:升档接触器。 K1:步控接触器。控制档位调节时一档一档的进行,防止因就地或远方的接点粘死而造成有载开关连续误调档。当控制回路启动电源和自保持电源不是同一来源时,K1还可防止因就地或远方的接点粘死而造成的两路电源串电。 K4:双位置继电器。调档过程中A线圈动作,接点随之动作,调档结束B线圈动作,接点随之返回。无论哪个线圈一经动作,其接点均可非电磁自保持。K4的作用是启动K1接触器。 K601:运转时间继电器。马达运转时间过长将沟通急停回路。ABB将该时间继电器时间整定为100秒。

无载调压分接头开关的调节方法

无载调压分接头开关的调节方法 变压器由于电网中即是同一等级电压,由于线路压降等原因,各处的电压也不是完全相同的,所以变压器安装在不同位置,一次电压不同,为了都能输出额定电压,就在变压器高压绕组上设置了多次抽头,将抽头接到分接开关上,通过分接开关与电网相连。这样,可以通过调节分接开关来改变变压器高低压绕组的匝数比,来调节变压器输出电压的高低。 变压器分接开关有两种,有载调节和无载调节。有载调压开关可以在变压器运行时调节分接头位置,一般用在特殊用途的变压器上,比如电弧炉等,国内常见的有17档位、11档位、9档位等,都带有自动和手动的调节机构。 而一般配电用途的变压器,都采用无载调压分接头开关,无载调压只能在变压器脱开电网后调节分接开关位置,常见的有3档位的,也有5档位的。今天咱们就来讲一下无载调压分接头开关的调节方法。 有一个口诀叫:高往高调,低往低调。什么意思呢? 比如10KV/0.4KV的三档位的变压器: 一档:10500V 二档:10000V 三档:9500V 显然一档最高,三挡最低。高往高调:“高”指低压侧电压如果过高,“往高调”指分接开关往高档位调。低往低调:“低”指低压侧电压如果太低,“往低调”指分接开关往低档位调为什么要这样调呢?例如现在在二档,输出电压过高,就将开关调到一档,因为高档位就是指一次绕组匝数多,调到高档位,就是将一次绕组匝数增加了,二次绕组匝数不变,也就是变比增大了,一次电源电压不变,变比增大,二次输出电压就会降低。 同样道理,如果开关在二档,二次电压过低,“低往低调”,就将开关打到三档,一次绕组匝数减少,二次绕组匝数不变,变比减小,一次电源电源不变,二次输出电压升高。

有载分接开关

有载分接开关说明 §8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1—2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 §8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展

我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV、5000KVA 电抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G、E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR)机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长,各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂

变压器有载调压的原理

变压器有载调压的原理: 变压器的高压绕组终端区隔一些线匝就抽出一个接头,电源接在不同的抽头上,高压绕组的实际线匝数就不同,而低压绕组的线匝数是固定的,这样,变化的高压绕组匝数和不变的低压绕组匝数就构成了不同的变比,根据变压器变压的原理,低压绕组就可以随高压绕组接不同的抽头而变出不同的电压;高压绕组的抽头可以在线圈的电源侧,也可以在中心点侧,这都能不能改变其基本原理。所以220KV以下的变压器抽头一般设在电源侧,更高电压的变压器抽头就设在高压绕组的中心点侧了; 变压器一般都带抽头,以便现场根据实际电压来调整电压值。但是无载调压占多数,主要是一般地区的电压变化不是那么频繁和幅度那么大,可以不用时时调整;但是有些地方对于电压要求比较严,有些地方的电压常常变化,就得使用有载调压了。 有载调压就是将上述绕组抽头都接在有灭弧能力的开关上,在外部通过远方控制手的或自动调节电源好这些抽头的连接,从而达到随时调整低压绕组输出电压的目的。调整时,这些开关先与需要的那个抽头接上,然后断开原来接通的抽头,因为有电压好运行电流的存在,所以跳开的开关与我们使用的其他电源开关一样,要灭弧后断开。 什么情况下不允许调整变压器有载调压装置的分接头? (1)变压器过负荷运行时(特殊情况除外); (2)有载调压装置的轻瓦斯动作报警时; (3)有载调压装置的油耐压不合格或油标中无油时; (4)调压次数超过规定时;

(5)调压装置发生异常时。 500kV变压器也是用的有载调压?厉害! 单从有功潮流方向还不能确切判断如何调整,还得看无功方向,我仅凭经验简单说明一下,但还得进行深层分析,以500kV侧CT为参考点: 第一相限:即有功、无功由500kV流向220kV,500侧电压高说明500kV侧无功过剩,可根据电网运行数据计算需方的无功需量,这种情况一般来讲,调底有载开关档位起不到多大作用,应降低500kV侧系统(发电机无功出力)或投电抗器来实现; 第二相限:即有功由220流向500,无功由500流向220,500侧电压高还是说明500kV侧无功过剩,调节方式同上; 第三相限:即有功、无功均由220流向500,这种情况一般不会导致500kV 过压,除非220侧电压超得太多,也可以调高有载开关档位(类似升压变);第四相限:即有功由500流向220,无功由220流向500,说明220侧无功过剩,也可以调高有载开关档位,或投电抗器或降低220侧系统无功; 有载开关调节都很困难,500kV一般都由电容、电抗器来调节或调发电机AVR,很方便。 以上内容仅为鄙人观点,若有错误,尽请谅解,能力有限,请多指教。 主变压器的有载调压开关操作规程 6.1??110kV主变使用的ZY-I-III300/110-±8有载调压分接开关是镶入型的,具有单独油箱和小油枕的开关。 6.2 有载分接开关的油温不得高于100℃,不低于-25℃。触头中各单触头的接触电阻不大于 500μΩ。 6.3 检修后及新安装的有载调压开关投入使用前,必须进行下述程序进行操作试验检查。 1. 投入使用前必须熟悉使用说明书的各项要求,先手动操作后电动操作。 2. 操作试验:在电动机控制回路施加电压之前,检查供给电源的额定值是否与所要求的数值一致。检查电动机的电源相序是否正确,若电源相序错,则断路器跳闸后再扣不上,或者断路器再扣后机构

有载调压变压器

变压器配置有载调压分接头,降低了变压器运行的可靠性。1982年,国际大电网会议变压器委员会提出过一份报告,特别指出了带负荷调节电压的分接头,不仅自身不可靠,同时还增加了变压器整体设计的复杂性。此外,有载调压变压器由于带负荷调整电压,不可避免地产生电弧,其积聚游离变压器油使有载调压变压器中的瓦斯冒出,有时还会引起误动作或误发信号。因此,大容量变压器配置了有载调压分接头,的确给变压器的可靠运行造成了一定的影响。 加大投资及运行费用 变压器配置了有载调压分接头后,体积上要比同容量的变压器大,不仅增加了变压器的投资,同时也增加了运行维护费用,另一方面在检修调压箱时,停电所需时间也较长。例如,一台SCZ-800/10型10 kV干式有载调压变压器约30万元,而一台SC-800/10型10 kV无载调压变压器才约20 万元,增加了投资约1/3。一台110 kV,40 MVA有载调压主变压器约155万元,比相同容量无载调压变压器的设计更为复杂,价格也相对较高。另外,频繁动作有载分接开关及其传动机构也增加了运行管理及维护费用。 编辑本段采用相应的技术对策 有载调压变压器虽存在一些不足,但只要我们在电网规划时进行全面的综合考虑,在系统受到扰动时合理调度,就能扬长避短,发挥其积极作用。下面是笔者对应用有载调压变压器的几点建议:a) 对供电变压器,为提高用户供电质量,减低线损,宜采用有载调压方式。由于有载调压变压器无法改变系统的无功需求平衡状态,为避免

引发电网电压崩溃,系统应有足够的无功容量。对电网及无功功率规划设计时,应进行综合考虑,提高网络电压强度。系统无功功率能分层分区就地平衡,优化配置并保持足够的事故备用容量,避免有载调压变压器动作引发电压崩溃,造成大面积停电。b) 系统出现大扰动,引发电压大幅度下降时,调度员应及时采取措施,闭锁有载调压,并切除部分负荷,消除系统有功和无功缺额,或在系统中设置电压降低自动减负荷装置,抵消变压器控制产生的负面影响,快速动作,限制局部扰动发展为全网或主网事故。c) 根据《电力系统技术导则》规定,除了在电网电压可能有较大变化的220 kV及以上的降压变压器及联络变压器(例如接于出力变化大的电厂或接于时而为送端,时而为受端蹈线等)时,可采用带负荷调压方式外,一般不宜采用带负荷调压方式。d) 对高电压大容量变压器(包括升压变压器和联络变压器),为提高本身的可靠性,防止谐振过电压,也应尽可能不用分接头,必要时也仅用调节范围不大的无载调压方式,在变压器内采用氧化锌避雷器作吸收过电压保护。e) 对两台并联运行的有载调压变压器,容许在85%变压器额定负荷电流及以下的情况时进行分接头变换操作,对85%以上的情况应闭锁分接头变换。另外,必须设置可靠的失步保护,确保两台变压器同步切换。f) 严格执行“电力系统电压和无功电力管理条例”。对变压器分接头,按照其电压管理范围,分级管理。各级电力调度部门应根据负荷及潮流的变化,准确下达调整有载调压变压器分接头动作命令,以改善电压

变压器的有载调压分接开关档位设置

变压器的有载调压分接开关设“9A 9B 9C”档是为什么 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 这是个极性转换点,9A、9C是不同两个极性的两端,9B是实际的9档。但是在实际上,他们三个是连接在一起的,故称为9A/9B/9C,只是由于极性打的位置不同而已。 没什么区别在8 9 10 档之间切换的时候在9A 9C之间不作停留因为有载调压是在有电的情况下A B C三相同时进行分接头的改变 好像在那里看过,A,C档只是自动调档时的过渡档,比如从8到9,就先到9A再到9B,实际的9档是9B。 就是又在分接开关调压过程中需要转换调压线圈极性,到9A,9C时做过渡。 你的有载调压变压器高压侧是(230±8*1.25%)kV吗?它有16个分抽头位置,一个主抽头位置。就是17个档位,9B就是主抽头位置,即高压侧电压等级是230kV. 我认为设置极性说到底就是为了节省线圈,减小调压装置的体积。 以前只听说A C是过度档,还真没问过为什么这样,求问,为什么设置极性转换 变压器有载调压开关的内部结构如何,为什么测量直流电阻时,其阻值会以额定当位为中心,上下对称呢? 内部结构:以常见的10kV/0.4kV配电变压器上用的为例,底座上一端固定有电动机,另一端像个横着放的笼子,内有转轴与电机相连,如果是7档调压的,笼子上就有7根绝缘横窄条,沿圆周分布,每根条上有三个定触头,接到高压三相线圈的同一档位的分接头上,转轴为三相的中性点。转轴上固定有三相的三个动触头,每个动触头包括一个主触头和一个辅助触头,主触头与转轴相联结,主辅触头之间接有过渡电阻,在调压转换分接头时,利用过渡电阻构成相邻两个分接头间的桥接,使负载电流不会间断,并限制桥接回路的电流,使主触头脱离定触头时电弧容易熄灭。如果分7档调压,通常可以把第4档作为额定电压档,其上下各有3档,如果每档调压为5%,那么高压每相线圈的7个分接头之间的电压也是各相差5%,其匝数也是额定匝数的5%,由于这些匝数的长度基本相同,导线是一样的,其直流电阻也基本相同了,按额定档位的相直流电阻来说,上下档位的值就是对称的了。就说这些吧。

变压器的有载调压方法

(1)穿靴式改造方法: 所谓穿靴是将主变压器高配电柜压三相线圈的中性点打开,分别串联补偿器的调压线圈,并 将主变压器低压侧与补偿变压器的励磁线圈并联,实现有载调压。其调压是根据电压叠加原理,由调压补偿器借助于有载调压开关,维持主变高压侧线圈的电压在额定电压范围以内。 在这种调压方式中,补偿器运行时仅承受中性点或N级调压Σ△U1的电压,绝缘水平要求低, 当变压器中性点处于大电流接地方式运行时,其绝缘水平仅为35kV就够了(我们按40kV设计 制造),也可按运行方式设计更高的绝缘水平。此方法只要单独制造一台中性点调压变压器, 改造费用低,对主变压器中性点引出的现场改造仅需一个工作日便可完工,如果结合主变压 器大修同时进行,基本上不增加大修工期。 穿靴方式适用于电压波动范围已超出无励磁调压的范围,亦即无励磁调压开关档位在最高档 或最低档时也不能达到电压合格的要求。我们采用的中性点有载调压变压器,可实现±12%U1N 的宽范围调压,若与主变原无励磁开关配合,可更方便地上下移动调压区间(无励磁调压范围),以满足实际调压需要,并提高主变压器的出力。同时,根据实际情况确定调压范围来配置中 性点有载调压变压器,其容量配置如表1所示,各种电压等级的变压器均适合改造。我们完 成了4台主变的改造任务,所列各项都已改造过。但此方法要增加一台变压器的占地面积, 一次接线稍微复杂一些,但从整个改造工期及节约投资来看,不失为一种比较经济合理的改 造方案。 (2)背包式改造方法: 所谓背包是在变压器无励磁调压范围能够满足本地区供电电压波动需要的情况下,更经济适 用的一种改造方法。即解除原无励磁分接开关上的分接引线,拆除开关,加装一台跨接式的 或线性的有载调压开关,将原分接引线引至有载调压开关上,实现有载调压这种改造方法也 只需1个大修周期,本体改造(揭罩或吊芯)只需1天,与芯体检查同步进行,钟罩(桶壳)或 油箱也同时改造完毕。其改造关键是必须在一天时间内,保证芯体不受潮的情况下完成改造 工作,否则就会延长停电时间,增加改造费用。同时由于原变压器不可能留出改造时的引线 通道,所以还要采取相应措施来保证各种类型变压器绝缘距离以符合要求,并且还要注意方 便今后的检修工作(即吊罩、吊芯方式不变)。对此我们做了大量工作,配备了相应的设备, 对改造的每一环节进行研究,制定出了一整套切实可行的施工方案。用此方法我们已改造了 5台次,均达到预期目的,确实是一种经济简便的改造方法。 武汉中试高测电气有限公司,国家电网指定品牌—官方网站:https://www.wendangku.net/doc/5410355346.html, https://www.wendangku.net/doc/5410355346.html,

主变压器的有载调压开关操作规程

主变压器的有载调压开关操作规程 主变压器的有载调压开关操作规程 6.1 110kV主变使用的ZY-I-III300/110-±8有载调压分接开关是镶入型的,具有单独油箱和小油枕的开关。 6.2 有载分接开关的油温不得高于100℃,不低于-25℃。触头中各单触头的接触电阻不大于500μΩ。 6.3 检修后及新安装的有载调压开关投入使用前,必须进行下述程序进行操作试验检查。 6.3.1 投入使用前必须熟悉使用说明书的各项要求,先手动操作后电动操作。 6.3.2 操作试验:在电动机控制回路施加电压之前,检查供给电源的额定值是否与所要求的数值一致。检查电动机的电源相序是否正确,若电源相序错,则断路器跳闸后再扣不上,或者断路器再扣后机构退回原始位置。 6.3.3 逐级操作的检查:按动按钮S1(1→m级)或S2(n→1级),保持按钮在操作位置直至电动机停止,电动机构应只进行一次分接变换操作,且电动机应是自动断开。 6.3.4 做机械限位装置操作试验和电气限位开关操作试验 6.4 有载分接开关的操作,允许当值人员在变压器85%

额定电流(用该档位的一次电流计算)下进行分接变换操作,超过额定电流的85%调压时,需经车间技术人员同意。 6.5 有载分接开关每进行一次调压操作一个档位的变换操作完毕,须间隔一分钟方可进行第二次的调压操作。 6.6 当调压过程中发生滑档等异常情况时,按黑色紧急停止按钮,必要时可打开控制箱门,断开电源空气开关。 6.7 调压操作须使母线电压保持在5.9—6.2kV之间。 6.8 调压开关应避免调到极限位置,即较高档或较低档位置,每次调压操作均应作记录,并实地检查档位是否一致,如发现档位不一致或调压拒动应立即停止操作,并断开调压装置电源,然后进行检查处理。 6.9 由于有载调压开关的油与变压器本体的油是分隔开的,所以有载调压开关装有反映自身内部故障的瓦斯保护, 跳开主变两侧断路器。 6.10瓦斯继电器动作后,需进行瓦斯气体分析,在变压器不带电的情况下打开变压器顶部继电器的顶盖,复归继电器。复归时可通过继电器侧面小窗口看到内部红色掉牌标记复位。 6.11 两台有载调压主变需并列运行时,应使两台主变分接开关的档位一致。

探讨有载分接开关调压

分接开关调压时的工作原理以及产生火花时怎样处理 在变压器高压绕组上设有抽头,通过改变变压器的变比来调整二次侧电压的大小。调压变压器分为有载调压和无载调压变压器两种。 下面为有载调压变压器。 有载调压变压器可根据系统运行情况,在带负荷的条件下随时切换分接头开关,保证电压质量,而且分接头数目多、调节范围比较大,如SFPZ7—90000/220型有载调压变压器,额定电压比为 220±8×1.5%/38.5,其调压范围为±8×1.5%。采用有载调压变压器时,可以根据最大负荷和最小负荷时分接头电压来分别选择各自合适的分接头。这样就能缩小二次(侧)电压的变化幅度,甚至改变电压变化的趋势。 为了防止可动触头在切换过程中产生电弧使变压器绝缘油劣化,甚至烧毁分接头开关,调压绕组通过并联触头Q1、Q2与高压主绕组串联。可在带负荷的情况下进行分接头的切换。在可动触头Q1、Q2回路接入接触器KM1、KM2的工作触头并放在单独的油箱里。在调节分接头时,先断开接触器KM1,将可动触头Q1切换到另一分接头上,然后接通KM1。另一可动触头Q2也采用同样的步骤,移到这个相邻的分接头上,这样进行移动,直到Q1和Q2都接到所选定的分接头位置为止。当切换过程中Q1、Q2分别接在相邻的两个分接头位置时,电抗器L限制了回路中流过的环流大小。110kV及以上电压等级变压器的调压绕组放在中性点侧,使调节装置处于较低电位。

1、分接开关运行一年或切换2000~4000次后,应取切换开关油箱中的抽样进行工频耐压(不低于30KV)试验,试验应合格,否则更换合格变压器绝缘油。 2、新投入的分接开关,在切换5000次后,应将切换开关吊出检查,以后可按实际情况确定检查周期。 3、运行中的分接开关动作5000次后或绝缘油的击穿电压低于25kV时,应更换切换开关油箱的绝缘油。 4、为了防止分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换,宜在有载分接开关控制回路中加装电流闭锁装置,其整定值不超过变压器额定电流的1.5倍。 5、电动操作机构应经常保持良好状态,有载分接开关配备的瓦斯保护及防爆装置均应运行正常。当保护装置动作时应查明原因。 6、分接开关的切换开关箱应严格密封,不得渗漏。如发现其油位升高异常或满油位,说明变压器与有载分接开关切换箱窜油。应保持变压器油位高于分接开关的油位,防止开关箱体油渗入变压器本体,影响其绝缘油质,并及时安排停电处理。 在变压器有载分接开关操作过程中,应遵守如下规定: 1、应逐级调压,同时监视分接位置及电压电流变化(每次调压一档后应间隔lmin以上,才能进行下一档调节)。 2、单相变压器组和三相变压器分相安装的有载分接开关,应三相同步电动操作,一般不允许分相操作。 3、两台有载调压变压器并联运行时,其调压操作应轮流逐级进行; 4、有载调压变压器与无载调压变压器并联运行时,有载调压变压器的分接应尽量靠近无载调压变压器的分接位置。 有载分接开关切换时产生火花,主要是分接开关在严重过负荷或系统短路时进行切换时触头调整中接触不良;绝缘油绝缘强度降低;操作等原因。应按照规程要求,进行检修和试验。

无载分接开关接触不良的原因和防范措施通用版

解决方案编号:YTO-FS-PD549 无载分接开关接触不良的原因和防范 措施通用版 The Problems, Defects, Requirements, Etc. That Have Been Reflected Or Can Be Expected, And A Solution Proposed T o Solve The Overall Problem Can Ensure The Rapid And Effective Implementation. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards

无载分接开关接触不良的原因和防 范措施通用版 使用提示:本解决方案文件可用于已经体现出的,或者可以预期的问题、不足、缺陷、需求等等,所提出的一个解决整体问题的方案(建议书、计划表),同时能够确保加以快速有效的执行。文件下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用。 为了适应电网电压的变化和用电设备的需求,变压器在负载运行中需要分接开关进行分级调压。在变换分接开关过程中,由于多种原因致使分接开关接触不良,从而引起发热烧坏分接开关,情况严重时烧损变压器,因此说分接开关性能的好坏直接影响到变压器的安全运行。 1问题的提出 某电厂现运行的变压器多采用无载分接开关进行调压,其型号为SW(三相)型和DW(单相)型系列。1999年5月,在对全厂变压器油样普查中,发现4号低厂变(分接开关型号为SWXJ125/10-3×3)总烃含量为150μL/L、乙炔5.5μL/L,说明变压器内部有裸金属过热现象,仔细分析运行日志,发现变压器负载达70%时,变压器上层油温比以往相同情况升高2~3℃ ,经停电测试,高压侧直流电阻三相不平衡,AB相为3.3,BC相为2.5,AC相为3.2,而且AB、AC两相比原始值大30%以上,这说明变压器内部确实存在缺陷,初步

变压器分接开关的常见故障与处理

变压器分接开关的常见故障与处理 变压器油箱上有"吱吱"的放电声,电流表随响声发生摆动,瓦斯保护可能发出信号,油的闪点降低。新投入的变压器,油会发出"咕噜"的声音。这些都可能是分接开关故障而出现的现象。 分接开关故障原因有以下几种: ·分接开关触头弹簧压力不足,触头滚轮压力不匀,使有效接触面积减少,以及因镀层的机械强度不够而严重磨损等会引起分接开关烧毁; ·分接开关接触不良,经受不起短路电流的冲击而发生故障; ·倒分接开关时,由于分头位置切换错误,引起开关烧坏; ·相间距离不够,或绝缘材料性能降低,在过电压作用下短路。 如发现电流、电压、温度、油位、油色和声音发生变化,应立即取油样作气相色谱分析。当鉴定为开关故障时,应立即将分接开关切换到完好的档位运行,条件允许时,应投入备用变压器,退出故障设备进行及时处理。并且在日常的运行维护中,应注意以下几点: ·切换时必须测量各分头的直流电阻,如发现三相电阻不平衡,其相间差值一般不大于三相平均值的4%,线间差别一般不大于三相平均值的2%,测得的相间与以前(出厂或交接时)相应部位比较,其变化不应超过2%。 ·调节电压分接头应按变压器铭牌图解进行,不得凭记忆调整,调整后将固定分接头螺丝拧紧,使分接头接触良好,并测量空载电压,其值不得高于额定电压的10%。·倒分接头时,应核对油箱外的分接开关指示器与内部接头的实际连接情况,以保证接线正确。在运行中,开关接触部分触头可能磨损,未用部分触头长期浸在油中可能因氧化而产生一层氧化膜,使分接头接触不良。因此,为防止分接开关故障,每次倒分接头时,应将分接开关正反方向转动5周以上,以消除接触部分的氧化膜及油垢,再调整到新的位置。 ·变压器的外侧加一次电压一般不得超过相应分接头额定电压值的5%,若经试验或经制造厂认可,电压值可增高相应档位额定电压值10%,但注意此时允许的电流值应遵守制造厂的规定或根据试验确定。

sz1150kva有载调压变压器介绍19

SZ11-3150KV A有载调压电力变压器,在使用过程中对节约型有载调压变压器质量可靠,经济指标合理,符合国家GB1094-1996《电力变压器》GB/T6451-1999《三相油浸式电力变压器技术参数和要求》。铁芯采用优质硅钢片、生产工艺先进;绕组和油道结构设计合理,机械强度高和抗短路能力强,外型美观大方。 SZ11-3150KV A变压器技术参数: ------------------------------------------------------------------------ 额定容量(KVA )额定电 压(KV) 短 路 阻 抗 (%) 联 结 组 标 号 空载 损耗 (KW) 负载 损耗 (KW) 空载 电流 (%) 质量(Kg) 外型尺寸(长* 宽* 高)(L*W*H,mm) 轨距 (mm)高 压 低 压 油器身 总 体 1000 3 5 3 8 . 5 6. 3 10 .5 6.5 Y,d 11 1.79 11.5 5 1.1 1400 2420 48 50 2575*1600*289 5 1070 1250 2.14 14.8 1.0 1460 2540 51 10 2575*1600*307 5 1600 2.55 17.3 0.9 1600 3100 61 50 2650*1910*300 2000 2.8 20.0 0.77 1560 3400 65 00 3950*1870*290 2500 3.3 22.5 0.77 1690 3900 72 90 3010*1800*300 3150 7 4.0 26.0 0.72 2380 4500 85 40 3745*2110*286 5 4000 4.8 30.0 0.72 2480 4820 94 70 4120*2120*320 5000 5.8 34.2 0.66 2700 6500 11 45 3040*2300*350 6300 7.5 7.1 39.0 0.66 3050 7800 13 20 3200*2420*360 1475 SZ11-3150KVA10~35KV三相有载调压变压器简介

干式有载调压分接开关验收标准参考

干式有载调压分接开关验收标准 1、如果此产品需要到供电公司备案,由施工单位负责备案。 2、检查随机文件是否完整如产品合格成、使用说明书等,铭牌及标志应正确、清晰、齐全,且易于识别,安装位置正确。 3、分接开关的安装资料及调试报告、记录等进行检查与验收,并应有合格可以投运的结论。 4、外观检查。电动机构箱应清洁、防尘、防雨、防小动物、密封措施完好;电动机构箱与分接开关的分接位置指示正确一致。元器件安装接线应牢固、端正、正确。 5、电气控制回路检查。电气控制回路接线正确,接触良好,接触器动作灵活,不应发生误动、拒动和连动。驱动电机的熔断器应与其容量相匹配(按制造厂规定配置),一般选用电机额定电流的2~2.5倍。控制回路的绝缘性能应良好。导线的颜色、相序布置、连接等应符合规定。 6、检查分接开关的电动机构箱安装是否水平,垂直转轴是否垂直、动作是否灵活,加热器是否良好。 7、对分接开关的油流控制继电器或气体继电器进行整组动作试验。 8、所有机械操作零部件、联锁、锁扣等运动部件的动作应灵活,动作效果应正确。 9、手摇操作一个循环,检查传动机构是否灵活,电动机构箱中的联锁开关、极限开关、顺序开关等动作是否正确;极限位置的机械止动及手摇与电动闭锁是否可靠;水平轴与垂直轴安装是否正确;检查分接开关和电动机构联结的正确性;

正向操作和反向操作时,两者转动角度与手摇转动圈数是否符合产品说明书要求,电动机构和分接开关每个分接变换位置及分接变换指示灯的显示是否一致,计数器动作是否正确。 10、电动操作检查。先将分接开关手摇操作置于中间分接位置,接入操作电源,然后进行电动操作,判别电源相序及电动机构转向。若电动机构转向与分接开关规定的转向不相符合,应及时纠正,然后逐级分接变换一个循环,检查启动按钮、紧急停车按钮、电气极限闭锁动作、手摇操作电动闭锁、远方控制操作均应准确可靠。每个分接变换的远方位置指示、电动机构分接位置显示与分接开关分接位置指示均应一致,动作计数器动作正确。

变压器有载调压技术方法分析

变压器有载调压技术方法分析 摘要:目前,在我国社会经济的快速发展进程中,对电力的需求量开始随之增大,电力工程建设项目越来越多。对于电力系统来说,在运行期间保持电力的安全与稳定是衡量电力运行情况的重要标准,而电力变压器则是确保电力安全与稳定的关键性技术,有载调压技术可以很好地调节电压系统,确保电力系统正常稳定运行。本文将通过介绍传统有载调压变压器和新型电力变压器有载调压技术,从几个方面来深入分析变压器有载调压技术的发展情况和相关的技术方法。 关键词:变压器;有载调压;电力 引言:变压器有载调压技术被广泛应用在配电系统中,在发电厂的启动变压器中也得到了很好的应用。其基本原理主要是从变压器某一侧的线圈中引出若干分接头,在有载分接开关的作用下和不切断负荷电流的情况下,由一分接头切换到另一分接头,来变换有效匝数,从而达到调节电压的目的。传统的有载调压变压器是采用机械式调压分接开关,本身存在较多问题,比如速度慢、容易产生电弧等。而我国现阶段所普遍使用的机械式调压分接开关,对于改善调压开关的特性,提高变压器有载调压的安全性与稳定性具有十分重要的意义。 一、传统有载调压变压器 传统变压器有载调压装置采用机械式有载分接开关,在选择好分接头后,转换开关从左至右(或从右至左)切换。机械式开关的动作(包括其驱动齿轮)容易导致操作性事故,降低了变压器的可靠性。机械开关在动作时,会产生一定的电弧,使开关的触点逐渐烧蚀,在操作一定次数后,必须更换触头,而且电弧的产生会导致变压器油质下降,造成变压器绕组的绝缘水平下降,导致匝间短路或相间短路。据统计,1990年全国110-500kV变压器事故中,有载调压分接开关的事故和故障分别占变压器各种总故障的18%和12.5%,500kV变压器的57次故障中有载分接开关故障约占25%,事故和故障率高,而且有上升的趋势。由于机械式开关的动作时间长,一般为5s,因此,传统有载调压变压器只用于稳态的电压调节。 二、新型电力变压器有载调压技术 因传统电力变压器有载调压技术存在各种问题,所以新型电力调压器有载调压技术便应运而生,现阶段对新型有载调压技术的研究和应用主要表现在以下几个方面。针对传统的机械式有载调压技术进行改进和完善,在不改变常规的机械式有载分接开关的基础上增加电子开关电路,从而形成了改良后的机械式调压变压器。除了保持传统的选择器、切换开关、电动机构等结构外,还增加了过渡电阻和晶闸管,该项技术可以很好的增强转换器的安全性和稳定性,从而最大程度的避免了安全事故的发生。另外一种新型电力变压器有载调压技术是晶闸管开关型调压变压器,此种变压器主要采用晶闸管作为连接开关来实现转换过程,所以其对晶闸管的质量和性能要求也相对较高,在成本花费上也并不占优势。不过该有载调压技术具有很好的自我检查和故障报警功能,所以相比较其它技术来说安全性和稳定性较高,运行速度也较快,因此具有很好的发展前景。 三、电力变压器有载调压技术发展概况 1.电力变压器有载调压技术发展现状 在电力系统中普遍采用变压器来调节电压,它可以有效的提高系统电压的质量与供电的可靠性。因此,电力变压器有载调压技术是电力系统研究中的一个重点,也是需要突破的一个难点。当前电力变压器有载调压技术已经广泛地应用到

有载分接开关(1).

有载分接开关说明 § 8-1有载分接开关的发展 (一)有载分接开关的优点 电压质量是电网运行的主要技术指标之一,《供用电规则》 对用户的电压质量提出了明确的考核标准。电力系统为保证用户 电压质量,也级母线电压规定了合格范围。无励磁调压开关,其最大的缺点为不能带负一般区域负荷变化较大或网络结构不合理的变电站,一年1 —2次。而区域负荷变化较小或网络结构合理的变电站,变压器多年也不调整。电压难满足用户的要求。随着国民经济的快速用户对电压质量的要求愈来愈高,无励磁调压 变压足用户对电压质量的要求。而有载调压变压器可以在变压器运行(负载)状态下随时对电压进行调整,可以有效的提高电压质量。近年来得到了广泛的应用。 § 8-2用途 在变压器运行(负载)状态下,通过调整有载分接开关的挡位,改变变压器的分接头位置,以达到调整变压器输出电压的目的。 (二)有载分接开关的发展 我国于1953年上海电机厂第一次制造出35KV 5000KVA电 抗式有载调压变压器。几十年来,特别是改革开放以来,为了满足用户对

电压质量的要求,适应有载调压变压器发展的需要,有载分接开关的制造技术发展比较迅速,生产厂家有贵州长征电气 厂、吴江远洋电气厂、上海华明电力设备开关厂、西安鹏远开关厂、上海赛力电工电气厂、以及沈变、保变、常变、上海电力修造厂、等等。其制造技术和制造质量已比较成熟,已完全能满足国内220KV及以下市场的需求。 早在1920年美国通用(G E)电气公司首先制造出电抗式有载调压开关。1927年德国扬森(Jansens)博士发明的电阻过渡原理制造出电阻式有载分接开关。以后得到迅速发展,在世界 各国都被大量采用。并有了几十年的制造经验,国际上有载调压 开关的制造技术和制造质量已非常的成熟,电阻式有载分接开关 形成了一系列产品,电压能做到420KV,电流能做到3相3000A,单相4500A。比较出名的厂家有:德国莱茵豪森(MR机械制造公司、瑞典ABB组件公司、奥地利伊林公司、以及法国阿尔斯通公司、比利时沙城电器制造公司、日本、苏联等一些制造公司都可以生产有载分接开关。目前我国330KV及以上主变压器使用的有载调压开关大部分为进口设备。 由于电抗式有载分接开关材料消耗多,体积大,燃弧时间长, 各国用得较少。国内几大厂家早期开发生产的电阻式有载分接开关,如西变生产的C、D型开关,沈变、保变、常变等一些制造厂生产的S基本上均以生产仿西德MR技术的组合型(M型)和复合型(V型)有载分接开关丫口ZZ型和CF型开关虽然技术和工艺不够先进,但结构简单,造价较低,在35KV及以下配电变压器上仍然使用较多。

有载调压变压器在电力系统中的应用技术简介

有载调压变压器在电力系统中的应用技 术简介 摘要:通过分析有载调压变压器的优缺点后,提出有载调压变压器在 电力系统中应用的技术对策。 一、有载调压变压器的优点 1、保持电压稳定变压器存在阻抗,在功率传输中,将产生电压降,并随着用户侧负荷的变化而变化。系统电压的波动加上用户侧负荷的变化将引起电压较大的变动。在实现无功功率就地平衡的前提下,当电压变动超过定值时,有载调压变压器在一定的延时后会动作,对电压进行调整,并保持电压的稳定。 2、保证电压质量供电变压器的任务是直接向负荷中心供应电力,一次侧直接接到主电压网(220 kV及以上)或接到地区供电电网(35~110 kV)。这类变压器不但向负荷提供有功功率,也往往同时提供无功功率,而且一般短路阻抗也较大。随着地区负荷变化,如果没有配置有载调压变压器,供电母线电压将随之变化。因此,我国《电力系统技术导则(试行)》规定了“对110 kV及以下变压器,宜考虑至少有一级电压的变压器采用带负载调压方式”。因此,对直接向供电中心供电的有载调压变压器,在实现无功功率分区就地平衡的前提下,随着地区负荷增减变化,配合无功补偿设备并联电容器及低压电抗器的投切,调整分接头,以便随时保证对用户的供电电压质量。

3、主变压器的改造至1998年底,珠海电力局的3座220 kV变电站有6台主变压器已改造成有载调压变压器,加上22座110 kV变电站的有载调压变压器,合计有载调压变压器39台,市区变电站全部为有载调压变压器。1997年,斗门供电局已对3台主变压器进行了有载调压变压器的改造,并计划在1999年底把余下的主变压器改造或更换成有载调压变压器。进一步保证10 kV配网电压质量,为争创一流供电企业奠定了坚实的基础。此外,有载调压变压器可以保持电网运行在较高的电压水平,优化了无功功率,从而降低了线损,提 高了电网经济效益。 二、有载调压变压器的缺点 1、不能改变无功需求平衡状态当系统无功功率缺额时,负荷的电压特性可以使系统在较低电压下保持稳定运行,但如果无功功率缺额较大时,为保持电压水平,有载调压变压器动作,电压暂时上升,将无功功率缺额全部转嫁到主网,从而使主网电压逐渐下降,严重时可能引发系统电压崩溃。因为这个原因,世界上有几次大停电事故:例如1983年12月27日的瑞典大停电事故;1987年7月23日的日本东京电力系统停电事故。这几次大事故都造成了极大的损失。瑞典大停电事故使南部系统全停电,停电负荷11 400 MW,占整个系统负荷的67%,电网全部恢复时间用了7 h以上,事故损失2~3亿瑞典克郎,约3 000~5 000万美元。日本东京大停电事故停电8 168 MW,影响用户280万户,停电时间最长达3 h 21 min,两个500 kV变电