文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开关检修试题

开关检修试题

开关检修试题
开关检修试题

断路器(开关)检修工艺规程培训试题

单位:姓名:得分:

一、判断题(论述正确在题后的括号内划“√”,论述不正确的划“×”;每题2分)。

1、高压断路器的额定电压指的是线电压。()

2、断路器是利用交流电流自然过零时,熄灭电弧的。()

3、断路器铭牌上标明的额定电流,即为长期允许通过的工作电流。

()

4、断路器的操作机构一般包括合闸机构和分闸机构。()

5、高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。

()

6、 SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质的。()

7、断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时

间。()

8、触头的开距主要取决于真空断路器的额定电压和耐压要求,一般

额定电压低时触头开距选得小些。10kV真空断路器的开距通常在30~40mm之间。()

9、断路器的合闸与分闸的不同期性一般是同时存在的,所以调好了合闸的不同期性,分闸的不同期性也就有了保证。断路器要求合分闸不同期性小于5ms。()

10、断路器、负荷开关、隔离开关在作用上没有什么区别。()

二、简答题(每题8分)

1、高压断路器有什么作用?

2、真空断路器维修项目有哪些?

3、断路器在通过短路电流和开断故障后,应进行哪些检查?

4、 SF6气体有哪些化学性质及物理性质?

5、什么叫断路器自由脱扣?

6、 SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

7、真空断路器有哪些特点?

8、断路器越级跳闸应如何检查处理?

9、指示断路器位置的红绿灯不亮,对运行有什么影响?

10、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?

断路器(开关)检修工艺规程培训试题

单位:姓名:得分:

一、判断题(论述正确在题后的括号内划“√”,论述不正确的划“×”;每题2分)。

1、高压断路器的额定电压指的是线电压。(√)

2、断路器是利用交流电流自然过零时,熄灭电弧的。(√)

3、断路器铭牌上标明的额定电流,即为长期允许通过的工作电流。

(√)

4、断路器的操作机构一般包括合闸机构和分闸机构。(√)

5、高压断路器停止运行,允许手动机构或就地手动操作按钮分闸。

(×)高压断路器停止运行,只有在事故处理情况下进行手动操作。

6、 SF6断路器是用SF6气体作为灭弧介质和绝缘介质的。(√)

7、断路器从得到分闸命令起到电弧熄灭为止的时间,称为全分闸时

间。(√)

8、触头的开距主要取决于真空断路器的额定电压和耐压要求,一般

额定电压低时触头开距选得小些。10kV真空断路器的开距通常在30~40mm之间。(×)10kV真空断路器的开距通常在8~12mm之间,35kV的则在30~40mm之间。

9、断路器的合闸与分闸的不同期性一般是同时存在的,所以调好了合闸的不同期性,分闸的不同期性也就有了保证。断路器要求合分闸不同期性小于5ms。(×)应为2ms。

10、断路器、负荷开关、隔离开关在作用上没有什么区别。(×)

注:断路器、负荷开关、隔离开关都是用来闭合与切断电路的电器,但它们在电路中所起的作用是不同的。其中:断路器可以切断负荷电流和短路电流;负荷开关只可切断负荷电流,短路电流是由熔断器来切断的;隔离开关则不能切断负荷电流,更不能切断短路电流,只用来切断电压或允许的小电流。

二、简答题(每题8分)

1、高压断路器有什么作用?

答:高压断路器不仅可以切断和接通正常情况下高压电路中的空载电流和负荷电流,还可以在系统发生故障时与保护装置及自动装置相配合,迅速世断故障电源,防止事故扩大,保证系统的安全运行。

2、真空断路器维修项目有哪些?

1)清扫检查真空灭弧室和绝缘件表面污垢、灰尘,检查有无破损、放电;

2)检查各紧固件,如有松动、脱落者应及时紧固;

3)检查操作系统的缓冲器,必要时要加油;

4)为操作机构传动系统中的滑动或滚动摩擦部位润滑。

5)按运行规程的有关规定进行预防性试验。

3、断路器在通过短路电流和开断故障后,应进行哪些检查?

答:断路器在通过短路电流的开断故障后,应重点检查断路器有无喷油现象,油色及油位是否正常等;对空气断路器检查是否有大量排气现象,气压是否恢复正常等。此外还应检查断路器各部件有无变形及损坏,各接头有无松动及过热现象。若发现不正常现象应立即汇报班长进行处理。

4、 SF6气体有哪些化学性质及物理性质?

答:化学性质:SF6气体不溶于水和变压器油,在炽热的温度下,它与氧气、氩气、铝及其他许多物质不发生作用。但在电弧和电晕的作用下,SF6气体会分解,产生低氟化合物,这些化合物会引起绝缘材料的损坏,且这些低氟化合物是剧毒气体。SF6的分解反应与水分有很大关系,因此要有去潮措施。

物理性质:SF6气体是无色无味无毒不易燃的惰性气体,具有优良的绝缘性能,且不会老化变质,比重约为空气的5.1倍,在标准大气压下,-62度时液化。

5、什么叫断路器自由脱扣?

答:断路器在合闸过程中的任何时刻,若保护动作接通跳闸回路,断路器能可*地断开,这就叫自由脱扣。带有自由脱扣的断路器,可以保证断路器合于短路故障时,能迅速断开,避免扩大事故范围。

6、 SF6气体有哪些良好的灭弧性能?

答:SF6气体有以下几点良好的性能:(1)弧柱导电率高,燃弧电压很低,弧柱能量较小。(2)当交流电流过零时,SF6气体的介质绝缘强度恢复快,约比空气快100倍,即它的灭弧能力比空气高100倍。(3)SF6气体的绝缘强度较高。

7、真空断路器有哪些特点?

答:真空断路器具有触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤经微等特点,因此真空断路器所需的操作能量小,动作快。它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点。

8、断路器越级跳闸应如何检查处理?

答:断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况,如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其他非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电。拉开断路器两侧的隔离开关,再将其他非故障线路送电,最后再查找断路器拒绝跳闸或保护拒动的原因。

9、指示断路器位置的红绿灯不亮,对运行有什么影响?

答:(1)不能正确反映断路器的跳合闸位置,故障时易造成误判断。(2)如果是跳闸回路故障,当发生事故时,断路器不能及时跳闸,会扩大事故。(3)如果是合闸回路故障,会使断路器事故跳闸后不能自动重合或自投失败。(4)跳合闸回路故障均不能进行正常操作。

10、在什么情况下将断路器的重合闸退出运行?

答:在以下情况下重合闸退出运行:(1)断路器的遮断容量小于母线短路容量时,重合闸退出运行。(2)断路器故障跳闸次数超过规定,或虽末超过规定,但断路器严重喷油、冒烟等,经调度同意后应将重合闸退出运行。(3)线路有带电作业,当值班调度命令将重合闸退出运行。(4)重合闸装置失灵,经调度同意后应将重合闸退了运行。

6KV开关检修规程

6KV开关检修规程 1 VB2-12型真空断路器的检修规程 1.1 型号、厂家、参数 公司6KV段采用的上海通用电气开关有限公司生产的Power/Vac VB2型12KV户内高压真空断路器,具有结构紧凑,开断容量大,工作性能稳定等优点。其型号为VB2-12/T1250-40-GE和VB2-12/T3150-40-GE两种,分别作为馈电开关和厂用段的进线开关。其主要技术参数见下表 表5.1 VB2真空断路器技术参数 1.2 工作原理 1.2.1 合闸操作:如图,当开关接到合闸指令时,手推合闸按钮或通过合闸电磁铁电动合闸,使合闸掣子2逆时针转动与凸轮1上的滚子脱离,凸轮在合闸弹簧力的作用下逆时针转动,凸轮推动滚子27使连杆4向下运动,使主轴5杠杆10等传动系统,同时作逆时针转动并使绝缘子16向上直线运动,动触头21以适当的速度和静触头22闭合,同时压缩触头弹簧9使其产生需要的接触行程(超程),使动静触头间产生所需压力。而拐臂6上的滚子与分闸掣子11在这个位置顶住,使合闸保持,从而完成合闸过程。 1.2.2 分闸过程:如图,当开关接到分闸指令时,手推分闸按钮或通过分闸电磁铁电动分闸,使分闸

脱扣抬板26顺时针转动,压迫抬板25顺时针转动,使分闸掣子11与拐臂6上的滚子脱离,在分闸弹簧与触头压簧作用下,主轴5杠杆10等整个传动系统作顺时针运动,同时绝缘子带着动触头以适当速度与静触头分离,完成整个分闸过程。 图5.1 1.2.3 真空灭弧室工作原理:真空灭弧室是用密封在真空中的一对触头来实现电力电路的接通和分断,是利用高真空作绝缘介质,当其开断一定数量值的电流,动静触头在分离时,触头将燃烧真空电弧,随着触头开距的增大,真空电弧的等离子体在磁场作用下,很快向四周扩散,电弧电流过零后,触头间隙的介质迅速由导体变成绝缘体,于是电流被分断,开断结束。 1.2.4 电动储能:储能机构由二级涡轮副,超越离合器及合闸弹簧组成(见图),当储能电机工作时,与电机键联接的小蜗杆1旋转,带动小涡轮2工作(减速)旋转,小涡轮通过单向轴承固定在大蜗杆3上,于是小涡轮带动大蜗杆一起旋转,大蜗杆又带动大涡轮5再一次作减速旋转。大涡轮转动带动钢套6运动,钢套转动使钢柱7与储能轴4挤紧产生较大摩擦力,带着储能轴一起转动,拉长合闸弹簧储能,然后由合闸掣子顶住凸轮上的滚子,使机构保持在储能状态。 1.2.5 手动储能:由手把顺时针转动,直接带动大蜗杆转动后,作上述储能。

电气设备检修工艺规程(DOC)

电气设备检修工艺规程 1 范围 本标准规定高压配电装置、电压电流互感、电容器、10KV架空线路、电力电缆、变压器、电动机、低压配电装置的检修工艺规程。 本标准适用于本公司电气设备的检修。 2 高压隔离开关、负荷开关、少油断路器及真空断路器 2.1 隔离开关的检修工艺 2.1.1 清除绝缘瓷瓶、各连杆、触头的灰尘脏物和黑烟。 2.1.2 绝缘瓷瓶如有裂纹、掉瓷等应予更换,并用密封胶浇注固定,绝缘瓶密封胶干燥后,将缝隙涂以清漆。 2.1.3 绝缘连杆及其它绝缘部分损坏不严重的可涂上两层绝缘清漆加以修补并干燥,损坏严重的应予以更换。 2.1.4 触头如有轻微烧损并有金属瘤时,可用细锉及00号砂纸修整,用汽油清洗后使用,烧损严重的应予更换。 2.1.5 调整触头 2.1.5.1 接触部位及机械磨损部位应涂以薄层工业凡士林。 2.1.5.2 调整触头弹簧,使动静触头接触紧密,用0.05毫米厚10毫米宽塞尺塞动、静头接触面间时,塞入面积不得超过总接触面的三分之一。 2.1.5.3 用测力计对动触头进行垂直拉力测定,其每一极的拉力不低于下列值: 额定值(安培)400 600 1000 2000 3000 拉力(牛顿)100 200 400 800 1000 2.1.5.4 触头同期度:35千伏不超过3毫米 10千伏不超过5毫米 2.1.6 调整机械构件: 把操作手柄上推达终点时隔离开关三个触头必须达到合闸终点,反之必须达到分闸终点。隔离开关拉开时,动静触头之间垂直距离及刀片转动角度按电气工程安装标准要求,操作机构及辅助开关安装后应操作3—5次,正常无故障方可投入使用。 2.1.7 电气联锁的各触点开合应合乎要求。 2.2 负荷开关检修工艺 2.2.1 与隔离开关相同的部件,按隔离开关检修工艺做。 2.2.2 对消弧罩(室)进行清扫时先拧松消弧装置的螺栓和紧固颚板,取下消弧罩,清除黑烟及熔渣。如果消弧内壁烧坏或有裂纹应更换。 2.2.3 将松弛或缺陷的弹簧更新,更换缓冲器上磨损的橡皮垫,垫厚为4~6毫米。 2.2.4 各连杆转动部位应更换新凡士林油,将刀片同时插入消弧装置内固定的刀口中,使触头有一定压力接触紧密可靠。 2.3 少油断路器(SN1O - 10I型)检修工艺 2.3.1 解体、清洗检修灭弧室及触头:在解体前应注意各零部件的安装相对位置,并作出记号。 2.3.1.1 拧开下基座底部放油螺栓,放掉脏油,拆去上帽逐步清洗检查。 2.3.1.2 拿去静触头座和小绝缘筒,使导电杆停在合闸位置,观察动、静触头,烧伤及弹簧变形情况,触头烧损较轻的用细锉及00号细砂纸修整后可继续使用,严重者应更换。弹簧片弯曲挠度超过0.2毫米时应调平或更换。 2.3.1.3 导电杆停在分闸位置上从上至下依次取出隔弧板、绝缘纸垫、绝缘衬垫、检查喷口

接触网隔离开关检修作业标准

接触网隔离开关检修作业标准 一、适用范围 本标准规定了接触网隔离开关的检修周期、质量标准、准备工作、检修步骤、处理方法、注意事项、附件等内容。适用于朔黄铁路原平分公司接触网隔离开关的检修。 二、编制依据 《接触网安全工作规程》和《接触网运行检修规程》铁运[2007]69号文、铁道部经济规划研究院铁路工程施工技术指南TZ10208-2008、朔黄铁路发展有限责任公司企业标准。 三、准备工作 1.安全防护:计划申报、工作票签发与审核、预想会、停电作业、作业结束等工作及安全措施,执行朔黄铁路《接触网停电作业标准》;“V”型天窗作业时注意与相邻带电线路距离,并做好行车防护防护。 2.人员组织:操作人员2人。作业监护、行车防护、接挂地线、地面辅助人员由工作领导人在单次作业中进行安排。 3.工器具:力矩扳手、吊绳、砂布、钢丝刷、塞尺(规格为0.05mm×10mm)、锉刀、钢卷尺、开关钥匙、等位线、2500V兆欧表、隔离开关操作棒、安全用具、防护用具等。 4.材料:中性清洗剂、润滑脂、机油壶、金属垫片、防

锈漆、抹布及隔离开关必要的配件等。 5.技术资料:隔离开关安装图及使用说明书。 四、质量标准 1.隔离开关托架呈水平状态,支持绝缘子垂直;隔离开关应动作可靠、转动灵活,合闸时触头接触良好,引线和联结线的截面与开关的额定电流及所联结的接触网当量截面相适应,引线不得有接头。 2.隔离开关的触头接触面应平整、光洁无损伤,并涂电力复合脂。中间触头接触对称,上下差不大于5mm;触头接触紧密,用0.05*10mm塞尺检查,对于线接触应塞不进去;对于面接触宽度为50mm及以下者,塞入深度不大于4mm;接触宽度为60mm及以上者,塞入深度不大于6mm。 3.合闸后触头相对位置、备用行程、分闸状态时触头间净距或拉开角度符合产品技术规定。支持绝缘子垂直度允许偏差20;开关刀闸开闸时,开闸角度900,允许偏差值+10;开关刀闸合闸时,刀闸水平,两刀闸中心线吻合,允许偏差值5mm;操作杆与操作机构轴线一致,允许偏差值20。 4.隔离开关操作机构应完好无损并加锁,转动部分注润滑油,操作杆顺直无变形,操作时平稳正确无卡阻和冲击。 5.引线及电联结线应联结牢固接触良好,无破损和烧伤,示温片无变色。引线距接地体的距离应不小于330mm。引线的长度应保证当接触悬挂受温度变化偏移时有一定的

真空开关运行分析

真空开关运行分析 摘要:针对10kV真空开关在广州电力局运行、检修维护、无油化改造中出现的问题,提出一些设想和建议。 真空开关运行分析:3真空开关的状态检修3.1机构的检修 一般来说,真空开关的检修主要针对机构检修,开关的本体不能检修。对机构的检修严格执行有关检修规程、规定和检修工艺导则,保证检修质量,其中强调: a)新投运1年后,利用停电机会,应进行一次分合闸时间、速度、同期、弹跳、行程、超程、动作电压及机械连动部分的测试和维护工作。 b)运行中的机构利用停电机会每年进行一次维护工作。 c)运行中的机构每4年进行一次大修,不能以临修代替大修。 3.2开关本体 通过测量试验和统计对真空泡的运行状态作出综合的判断。 3.2.1测量试验 对真空泡进行分合闸耐压试验以发现漏气;测量真空泡合闸接触电阻,结合行程、超程等参数判断触头的损坏情况。 3.2.2极限开断电流值统计 真空开关在达到极限开断电流值时,应更换真空泡。极限开断电流值I∑可由厂家给定的额定开断电流及满容量开断次数计算得出:I∑=n极限.I满容量 统计极限开断电流值的内容有以下两点: a)正常的开断操作: I∑'=n1.Ir 式中n1——正常开断次数; Ir——厂家提供的开关额定工作电流。 b)短路开断: I∑〃=n2.Ik 式中n2——短路开断次数; Ik——10kV母线最大开断电流(调度提供)。 I∑=I∑'+I∑〃 410kV少油开关无油化改造结合开关的运行状况和“三遥”变电站对设备无油化的要求,广州电力局在1996年和1997年先后对14个站的10kV少油开关进行了无油化改造。采用真空开关代替少油开关,原则上不更换操作机构,只对机构作相应调整。通过运行实践,在技术上和经济上均收到良好效果。但由于经验不足,在无油化改造中只更换断路器不更换操作机构,机构的传动部分作出相应的更改后,配真空开关使用,在改造之后容易出现以下问题:a)由于少油开关与真空开关的行程不同,需对机构的水平、垂真拉杆作出相应改动,减少水平拉杆的转动角度,缩小垂直拉杆的长度,以满足真空开关行程。另外,由于真空开关行程很小,在旧机构上进行上述改动,其精度很难掌握,稍有偏差,即会引起开关拒动。山村站由于这个原因曾发生过1宗事故。 b)水平拉杆转角改变后,辅助开关需作相应的调整。但原辅助开关是根据原水平拉杆的转角而设计的,故调整起来非常困难,极易出现不到位或过位进入死点的现象,辅助开关不能可靠接触,影响到开关的动作和“三遥”信号的准确性。如改造时一起更换辅助开关,则新的辅助开关难以安装在原机构箱内,在山村站、赤岗站的改造中就遇到这样的问题。 c)原机构使用已有一定时间,机构本身存在一定缺陷。 由于上述3个原因,山村、赤岗站10kV开关柜完成无油化改造运行一段时间以后,机构普

最新DW15开关检修工艺规程

D W15开关检修工艺规 程

低压开关检修工艺规程(DW15-1000、1500、2500A) 编写: 审核: 批准: 张家口发电厂设备部 2001年7月18日

DW15-1000、1500、2500A开关检修工艺规程 目录 前言 第一章技术数据 第二章检修周期及检修项目 第三章准备工作 第四章检修工艺及质量标准 第五章常见故障及处理方法 附录

前言 DW15—1000、1500、2500A万能式低压开关由于容量较大,用于我厂#1、#2机380V配电段,I、 II单元除尘、除灰段电源开关。开关性能的好坏,直接关系到380V配电段安全稳定运行。因此要求每台开关具有良好的性能,较高的可靠性。为了提高设备的运行和检修水平,确保低压开关的检修质量和运行可靠性,特编本检修工艺规程。 此检修工艺规程总结多年来的运行维护和检修调试的经验,并参考了DW15开关说明书编写。由于编者水平所限,不妥之处在所难免,欢迎多提宝贵意见,以不断修正和完善。

第一章技术数据 表1 开关在电源为上进线或下进线时的通断能力和飞弧距离 说明:通断能力是指交流380V时极限瞬时通断能力 表2 开关机械寿命及电寿命 说明:1、机械寿命操作频率为30次/小时 2、电寿命试验条件U:380V的1.05倍 I:Ie Cos0.8 操作频率 为30次/小时 3、过载性能寿命试验条件:U:380V的1.05倍 I:3Ie Cos0.8 操作频率为15次/小时

第二章检修周期及检修项目 一、检修周期:半年至一年 二、检修项目 1、触头灭弧系统检修。 2、操作机构检修。 3、传动部分检查 4、开关各部件清扫、螺丝紧固,转动部分加润滑油,引线螺丝 紧固。 5、二次控制回路各元件检查、清扫,端子螺丝紧固 6、开关外观检查。 7、开关过载、过流元件检查。 8、根据存在缺陷进行针对性处理 9、传动检查,一、二次回路摇绝缘。 10、测定最低分闸电压。 第三章准备工作 1、明确设备存在的缺陷和检修内容。

隔离开关作业指导手册

精心整理变电所新建工程 编号:DNA/GK01--35 隔离开关安装调整作业指导书 受控状态: 1总则 1. 1. (包1. 2. 3.作业前的准备 3.1技术交底 3.1.1隔离开关安装调整前,对参与施工的全体作业人员应进行技术交底,并做 好技术交底记录,参加交底人员应由本人签字。 3.1.2作业人员必须掌握主要技术资料,安装时严格遵守。

3.2设备到货检验及保管 3.2.1隔离开关,负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平 整无积水的场地。设备及瓷件应无裂纹及破损。 3.2.2隔离开关、负荷开关运到现场后,应按其不同保管要求置于屋内或屋外平整无积水的场地。设备及瓷件应安置稳妥,不得倾倒损坏,触头及操动机构的金属 3.3 4 4. 4.2 4.2.1隔离开关相间距离的误差,110KV及以下不一应大于10mm, 220KV及以下不应大于20mm,相间连杆应在同一水平线上。 4.2.2支持绝缘子应垂直于底座平面(V型隔离开关除外)且连接牢固,同一绝缘子柱的各绝缘子中心线应在同一垂直线上,同相各绝缘子柱的中心线应在同一垂直面内

4.2.3隔离开关的各支柱绝缘子间应连接牢固,安装时可用金属垫片校正其水平或垂直偏差,使触头相互对准,接触良好,其缝隙应用腻子没抹平后刷油漆。 4.2.4均压环(罩)和屏蔽环(罩)应安装牢固,平整。 4.3转动装置的安装与调整应符合下列要求: 4.3.1拉杆应校直,其与带电部分的距离应符合现行国家标准 ,连 4.4 4.4.2电动或气动操作前,应先进行多次手动分合,机构动作正常后方可操作。 4.4.3电动机构的转向应正确,机构的分合闸位置指示应与设备的实际分合位置相符。 4.4.4机构动应平稳,无阻卡、冲击等异常情况。 4.4.5限位装置应准确可靠,到达规分合极限位置时,应切除电源惑气源。

脱硫真空皮带脱水机现场检修工艺规程1

脱硫真空皮带脱水机现场检修工艺规程 1.适合范围 本规程规定了大唐信阳华豫发电厂320MW机组中脱硫真空皮带脱水机检修的周期、标准检修项目、大修的施工步骤及工艺质量标准,并附录了一些检修维护相关的知识,供大唐信阳华豫发电厂真空皮带脱水机检修工作使用,也可做运行、检查人员参考。 2.规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 DLT 341-2010火电厂石灰石/石灰-石膏湿法烟气脱硫装置检修导则 DL/T 748.10-2001 火力发电厂锅炉机组检修导则第lO 部分:脱硫装置检修 3.真空皮带脱水机规范 真空皮带脱水机主要由橡胶带、真空盒、滤饼洗涤装置、

滤布张紧装置、滤布纠偏装置、橡胶带驱动辊与张紧装置、滤布及橡胶带清洗装置、等部件组成。 真空皮带脱水机技术参数 序号名称单位数据 1 型号DU-14m2/1400 2 数量台 2 3 过滤面积m215 4 石膏出力t/h 10.1 5 生产厂家烟台桑尼 6 滤布规格:宽度/长 度 m 31﹡1.65 7 纠偏形式气动纠偏 4.检修周期 真空皮带脱水机的大、小修与主机的设备同时进行。 检修类别检修间隔标准停用日数 A级检修5年40天 C级检修1年18天 新安装的机组,一般在正式投产运行一年后,进行第一次大修。 大修前的一次小修应本体及系统进行较详细的检查,以便为大修项目的制订提供依据

5.检修项目 5.1 A级检修项目 5.1.1检修滤布、脱水皮带及裙边,必要时更换 5.1.2清理冲洗水喷嘴,必要时更换 5.1.3检查滚筒轴承、托辊轴承,必要时更换,滚筒包胶破损修复 5.1.4减速箱解体检修 5.1.5检查、修理、调试调偏气囊,必要时更换 5.1.6真空盒检查修补 5.1.7清理石膏浆液入口分配箱 5.1.8检查清理滤液分离器及其附件 5.1.9更换真空盒耐磨带 5.1.10检查滑道聚乙烯滑块磨损情况,必要时更换 5.1.11更换石膏刮刀 5.2 C级检修项目 5.2.1检查皮带跑偏及磨损 5.2.2检查滤布张紧度及跑偏校正 5.2.3检查、清理各冲洗喷嘴 5.2.4滑道冲洗水管检查疏通 6.检修工艺与质量标准 6.1 检修前准备

(完整版)220kV设备检修工艺规程

220KV升压站ABB断路器检修工艺规程 1. 设备概况及参数 1.1 设备概况 ××太电启备变压器电源取至于环保发电厂三期220KV升压站,由两组型号:GW7-252ⅡDW河南平高开关厂生产的隔离刀闸、一组单柱式三相连动型号为:HPL245B1北京ABB开关厂生产的六氟化硫断路器、和一组型号为:IOSK245上海MWB公司生产的电流互感器组成一组间隔向启备变压器供电。 其断路器有三个分离的极柱,每个断路器极柱又三个主要部分组成。底部是操作机构,装在合金制成的机构箱中;操作机构箱部是中空的支持绝缘瓷瓶套,绝缘操作杆穿过其中;断路器的顶部是灭弧单元。 六氟化硫断路器采用具有优良灭弧性和高绝缘强度的六氟化硫气体作为灭弧和开距同步吹弧方式,具有结构简单、开端电流大、绝缘水平高、耐震性能好、安全可靠、检修期长、安装维护方便等特点。断路器柱内永久地充SF6气体在20℃时,气体压力为0.7MPa 。 1.2 设备参数 设备型号:HPL245B1

1.检修周期: 表:3 三相断路器的加热器 加热器要随时防冻结失效①为需要而特别设计的辅助开关 3.检修项目 3.1检修周期和时间: 3.1.1大修周期; 3.1.1.1大修周期为12年。参照说明书是否25年? 3.2检修项目: 3.2.1大修标准项目: 3.2.1.1断路器本体: 1) 充气套管检修; 2) 断路器外部检修; 3) 大罐内灭弧室检修。 3.2.1.2 SF6气体系统: 1)气体截止阀检查并操作; 2)SF6气体检漏; 3)检查充气盖板;

4)测SF6气压及环境温度;核对SF6气压是否正常; 5)检查SF6密度控制器整定值;用专用仪器校验SF6密度继电器6)检查气体截止门的合分位置。 3.2.1.3储能弹簧系统: 1)检查是否变形; 2)检查弹簧基座是否位移; 3)检查弹簧固定螺丝是否松动; 4)检查链条是否完好变形; 3.2.1.4操动机构: 1)检查操动机构的润滑系统,润滑是否良好; 2)检查油缓冲器; 3)螺母和护圈是否松动; 4)更换某些零件,确认控制阀的密封与过滤网是否需要更换。 3.2.1.5控制系统: 1) 检查辅助开关触点; 2) 检查加热器; 3) 检查位置指示器的位置; 4) 检查操作计数器记录的数字; 5) 检查箱体是否漏水和生锈; 6) 检查门密封垫是否老化; 7) 拧紧箱内螺钉; 8) 拧紧控制回路及电流互感器的接线端子; 9) 测量电流互感器二次回路的绝缘电阻; 10) 测量控制回路绝缘电阻; 11)检查润滑连杆系统。 3.2.1.6操作试验(功能检查): 1)手动分合操作是否灵活可靠; 2)检查储气罐各压力整定值是否正确; 3)测试分合闸及同期。 3.2.1.7现场试验项目: 1)SF6密度控制器调试; 2)SF6气体检漏;

隔离刀闸检修规程

隔离刀闸检修规程 1目的 为了保证隔离开关的检修质量,确保隔离开关的安全运行制定本检修规程。 2范围 本检修规程适隔离开关的大修工作。 3概述及术语 3.1概述 隔离开关的检修工作内容有导电回路,绝缘部分,操动机构部分的检修,调整,测试于试验工作。 3.2术语 无 4人员资质和职责 4.1人员资质 参加工作人员必须是从事变电检修人员,且具备上岗资格。 4.2职责 4.2.1工作负责人 4.2.1.1负责本班开工前的安全措施,技术措施的检查与落实。 4.2.1.2负责组织,指挥本班作业人员按照分工在检修工作中安全作业,保证质量。 4.2.1.3负责检查现场情况,及时纠正违章行为。

4.2.2.工作人员 4.2.2.1认真执行《电业安全工作规程》和,《隔离开关检修工艺导则》的要求。 4.2.2.2严肃工艺纪律,完成负责人分配的任务,并对自己的检修质量负责。 5工艺和作业程序及标准 5.1本作业指导书执行《GN8型隔离开关检修工艺导则》要求。5.2作业程序 5.2.1根据运行情况确定检修重点项目; 5.2.2制定组织,技术,安全“三大措施”; 5.2.3备齐工具,材料备品备件及测试仪器; 5.2.4准备大修工序卡,说明书及有关材料; 5.2.5负责人办理工作票开工手续; 5.2.6检修人员按下列程序进行作业: 1擦去动触头油垢检查有无烧伤,变形,如有损坏应更换; 2检查各电气连接处应清洁无氧化,并涂以凡士林; 3检查各部件有无锈蚀并作防腐处理,清除各轴销污垢并注适量润滑油; 4拆下主拐臂及各部位轴承,清洗其污垢,检查磨损情况,并涂以润滑油,组装后应转动灵活; 5清扫检查瓷质部分不应有裂纹、破损,瓷瓶与法兰粘结;是否良好; 6将主连杆拆除检查机构有无磨损、卡涩现象;

鲤鱼江6KV真空开关作业指导书

ICS QB x x x x发电厂企业标准 Q/CDT-LYTP 208.D208—2009 2009-04-01发布2009-04-01实施 xxxx发电厂发布

目次 1 目的1 2 适用范围1 3 作业条件1 4 风险分析/危害辨识1 5 组织及人员分工:2 6 窗口计划2 7 备件和工具明细2 8 检修项目及工艺流程3 9 检修工序及质量标准4 10 质量记录9 11 试验报告11 12 完工报告单13 13 设备检修不符合项目处理单15 14 业主检修经验反馈16 15 承包商经验反馈17 16 其他18 I

6KV真空开关检修作业指导书 1 目的 1.1 保证VD4型真空开关检修符合检修工艺质量要求、文明生产管理要求。 1.2 为所有参加本项目的工作人员,质检人员确定必须遵循的质量保证程序。 2 适用范围 适用于鲤鱼江华润B厂真空开关检修工作. 3 作业条件 3.1 真空开关必须停电,办理检修工作票。 3.2 作业组成员了解检修前真空开关的缺陷。 3.3 作业组成员了解真空开关的运行状态及小时数。 3.4 清点所有专用工具齐全,检查合适,试验可靠。 3.5 参加检修的人员必须熟悉本作业指导书,并能熟记熟背本书的检修项目,工艺质量标准等。 3.6 参加本检修项目的人员必需安全持证上岗,并熟记本作业指导书的安全技术措施。 3.7 准备好检修用的各易损件,及材料。 3.8 开工前召开专题会,对各检修参加人员进行组内分工,并且进行安全、技术交底。 4 风险分析/危害辨识 4.1 真空开关检修总体危害辨识 4.1.1 参加检修的人员进行安全教育和技术培训,达到上岗条件。 4.1.2 真空开关检修时严禁损伤设备及其部件。 4.1.3 作业组成员的着装要符合工作要求。 4.1.4 所带的常用工具、量具应认真清点,绝不许遗落在设备内。 4.1.5 各作业过程作业组长要进行安全交底,做好危险预想。 4.2 解体阶段的风险分析 4.2.1 检修真空开关前必须确认停电。 4.2.2 真空必须用专用小车拖出柜外。 4.2.3 弹簧机构分闸弹簧合闸弹簧压力是否释放。 4.2.4检修用工器具要全部进行登记。 4.3 检修阶段的风险分析 4.3.1 每天开工前工作负责人向工作班成员及民工交代安全注意事项,工作结束后,总结当天的安全 工作情况 4.3.2 使用电动工器具必须配用漏电保护器。 4.3.3 检修现场严禁吸烟,一经发现严格处理。 4.3.4 检修时所有工作人员要认真负责,杜绝带情绪和饮酒后作业。 4.3.5 使用手锤时,严禁戴手套操作,使用前检查锤头的固定情况,防止飞出伤人。 4.4 真空开关文明施工作业措施 4.4.1 严格按《电气设备检修工艺规程》和《维修作业技术标准质量验收记录》开展工作。 4.4.2 所有工作必须坚持“四不开工、五不结束”。 4.4.3 现场和工具柜工具、零部件放置有序,真空开关检修拆下的零部件必须用塑料布包好并作好记 号以便回装。 4.4.4 真空开关工作区域卫生干净、整洁,每天开工和收工必须打扫一次卫生。 1

SF断路器检修工艺规程

福建省沙县城关水电有限公司企业标准 SF6断路器检修工艺规程 Q/2CD-1 02 06- 1 主题内容与适用范围 本规程规定了LW6-110型SF6断路器安装、调整、维护保养等方面的要求。 本标准适用我公司SF6断路器。 2 引用标准 我公司SF6断路器使用说明书 其他有关断路器检修手册 3 SF6断路器概述 利用SF6气体作为灭弧介质的断路器称为SF6断路器 SF6气体无毒、不可燃、无嗅、无味,具有良好的绝缘性能,在均匀电场下正常气压的SF6气体绝缘强度约为空气的3倍。当压力加到3×105Pa时,其绝缘强度和变压器油接近。SF6气体还具有很强的灭弧能力,SF6气体的灭弧能力比空气高100倍,利用高压SF6气体对弧柱进行强力吹弧时,灭弧能力更好。 SF6气体在电弧作用下的分解:在电弧作用下(4000k),SF6气体的大部分S和F已处

于单原子状态。温度高于4000k时则形成离子。这些被分解的气体在电弧熄灭后100μs 时间内急速地再结合起来。大部分又变成原来稳定的SF6气体,有极少部分的SF6气体与发弧电极的材料(铜、钨等)和微量残存水反应,同时还可见到少量低氟化硫气体和 微粉状的析出物。SF6气体在电弧作用下分解出的气体有HF、SF 4、SOF 4 、SO 2 F 2 。其毒性 决定于六氟化硫气体的浓度。 SF6断路器的灭弧装置: SF6断路器的灭弧装置分为单压式、双压式、旋弧式等。 单压式又可分定开距压气式和变开距压气式两种。定开距压气式灭弧室的特点是开距小、电弧电压低、电弧能量小,对提高开断电流有利,压气室弧区较远。触头间的绝缘强度较高,触头开距可稍小,压气室内气体的利用率不如变开距压气式的。为了保证足够的气吹时间,压气室的总行程需稍大。变开距压气式灭弧室内的气体利用比较充分,全部行程内都能对电弧吹气,绝缘喷嘴易烧损,可能影响弧隙的介质强度。由于开距长,电弧电压高,电弧能量随之增大,对提高开断电流有影响。 双压式灭弧室吹弧能力强,灭弧效果好,开断容量大,与单压式相比不需要较大的操动机构,另外,其固分时间、金属短接时间及全分断时间短,但结构复杂,辅助设备多。 旋弧式灭弧室能自动灭弧,大电流开断容量。开断小电流不易出现截流,过电压低,电弧在圆筒上高速运动,电极烧伤均匀、轻微、电极寿命长。 SF6断路器的灭弧原理

大修GW16220隔离开关作业指导书分析

作业指导书 GW16-220型单柱垂直断口隔离开关大修 1.目的(主要体现编写本指导书目的) 1.1规范我局输变电专业现场检修作业行为,规范现场人员检修作业方式、方法和安全措施,提高现场检修作业安全水平,保证现场检修工作质量,提高工作效率。 1.2进一步加强现场检修作业的指导、管理、监督,做到检修试验工作规范化、标准化。 2.范围(列出本指导书具体适用范围) 本指导书适用于我局GW16-220型单柱垂直断口隔离开关大修现场作业。 3.职责(主要体现作业人员组织措施、各分工人员职责等) 3.1工作负责人 3.1.1监护现场作业人员的安全; 3.1.2对该检修作业结果进行审核、负责; 3.1.3工作票的开工、终结办理; 3.1.4施工结束后检修记录填写完整; 3.1.5检修作业后检修报告的撰写; 3.2现场作业人员 3.2.1认真按施工工艺要求进行施工,对施工中发现的问题及时向工作负责人反馈 3.3现场检修记录人 3.3.1负责及时记录现场实际检修情况;

4. 工作程序 4.1施工前作业准备及条件要求(主要体现施工作业前要求的设备状况掌握、工具准备、材料准备、施工环境条件要求等)。 4.1.1作业前设备状况了解准备 4.1.2工具准备(列出作业需要的工器具名称、型号、数量等,如吊车、各型号扳手、添加油工具、有载开关换油专用工具、安全带等) 4.1.3材料准备(列出作业需要的材料名称、数量等,如乙烯带、毛巾、破布、备用螺母、导电膏、除锈剂等)

4.1.4作业施工环境条件要求 4.1.4.1天气情况要求无雨。 4.2现场作业流程 (主要编写作业详细工序步骤、工艺要求、各工序进度控制、存在的危险点分析及控制措施等)

真空开关的维护检修要求

真空开关的维护检修要求 ZN-10型真空断路器是三相联动的户内式高压断呼器,它通常配备电磁操作机构或电动储能弹簧操作机械,适用于额定电压10kV及从下的,以电缆为出线的户内配电系统。 1真空断路器的维护与检修 真空断路器必须每年定期维护和检查,称之为小修,其项目包括: (1)检查断路器的超程和行程:超行程的减少,就是触头的磨损量。因此,每次调整超行程时必须进行记录,当触头磨损量累计超过4mm时,应更换灭弧室。(2)检查真空灭弧室是否漏气:灭弧室真空度靠严格的生产工艺和出厂检测来保证。真空断路器的性能和使用寿命,取决于真空灭弧室密封性能的好坏,因此真空灭弧室必须防止漏气,否则性能劣化,在运行中,规定每年进行一次检查。(3)检查二次回路的接线有否松动;检查辅助开关的接触是否完好;二次回路的接线松动及辅助开关的接触不完好,都直接影响断路器作为控制和保护的动作不正确。 (4)检查测量每相主导电回路的电阻值:由于真空管触头之间的接触电阻与触头间的压力有关,在一定范围内,压力越大,接触电阻越小越稳定。因此,一般真空开关每相的接触电阻不要大于80熨。 (5)检查传动部分的润滑情况。 (6)按机械说明书进行各项操作。 (7)将吸附在导电部分及绝缘子上的灰尘擦去并仔细检查紧固螺栓有否松动。 2真空断路器的装配与调整 (1)在装配过程中应注意下列主要环节: ①在固定合闸电磁铁底架时,应保证分闸跳板能自由转动,调节底座上螺钉高度,使分闸跳板与支架上的滚轴间隙保持1.5~2mm。 ②固定主轴时,应保证轴中心底架轴销中心的水平距离为72mm。垂直(系底座加工面)距离为62mm。 ③扇形板尖端接触面处于支架上滚轮的正中,调节螺钉使滚轮与扇形接触面的接触点至扇形板尖端距离保持为2~4mm。 ④调节合闸电磁铁动铁芯的推杆伸出长度,使铁芯运动至最高位置时,扇形板尖端接触面与支架上轮间隙保持在1.5~2mm。 ⑤安装真空灭弧室,注意保持导杆与基座上导向导套处于同心轴线,垫好橡垫,压上压板并紧固。 (2)真空断路器经调整后应达到的要求: ①三相同步调整。调节绝缘子联接头及真空灭弧室动导杆螺纹拧入深度,用同 步指示灯检查。通常规定,三相触头不同步要求不大于1ms。 ②行程开距的调整。调节分闸限位螺钉高度使导杆总行程为13±1mm,触头开距12±1mm。额定开距是的真空触头处在完全断开位置时,动静触头之间的最短距离。它决定于真空断路器的额定电压、使用条件下开断电流的性质、触头材料及其耐压要求。 ③相间中心距210±2mm。 ④超行程调整要求。用操作手柄使断路器处于合闸位置,检查触头超行程应在3~4mm范围内。超程是真空断路器触头完全闭合后,动或静触头所能移动的距离。其作用:a)保证触头在电磨损后仍能保持一定的接触压力;b)触头闭合时能

LW25-252型断路器检修工艺规程

LW25-252高压SF6断路器检修工艺规程 批准: 审核: 初审: 修编: 编写:

目录 前言 (3) 1.设备参数: (3) 1.1断路器主要参数: (3) 1.2机械参数:断路器及操动机构的机械参数 (4) 1.3控制回路与辅助回路参数 (5) 1.4 SF6气体压力参数 (6) 2.引用标准: (6) 3.检修周期及检修项目: (6) 3.1检修周期: (6) 4.危险点分析及注意事项: (8) 5检修准备工作 (11) 5、1 作业条件 (11) 5、2图纸 (11) 5、3备品、配件 (11) 5.4材料 (12) 5.5仪器、仪表及工具 (12) 5.6 检修场地及机械 (13) 6.检修工艺及质量标准 (13) 6.1检修方法 (13) 6.2手动操作装置的安装见图12 (14) 6.3合闸弹簧手动储能的方法: (14) 6.4行程测量 (15) 6.5调整 (15) 6.6抽真空和充SF6的步骤 (16) 6.7检修最终检查 (17) 7试验项目 (17) 8.设备图册 (18)

前言 本规程根据国家电力公司《电业安全工作规程》、《防止电力生产设备二十五重大事故的要点》、原水电部《发电厂检修规程》中有关规定。 本规程规定了检修人员在带弹簧机构断路器大、小修,平时检修的具体内容,检修工艺及质量标准。 本规程由大唐新能源北京检修公司安装事业部电气专业负责起草。 本规程起草: 1.设备参数: 1.1断路器主要参数:

1.2机械参数:断路器及操动机构的机械参数

1.3控制回路与辅助回路参数

1.4 SF6气体压力参数 2.引用标准: 1.1.设备技术参数本产品满足IEC56、GB1984交流高压断路器标准3.检修周期及检修项目: 3.1检修周期: 3.1.1检修周期及检修项目(表1、表2、表3)

10KV开关柜检修及校验规程完整

10KV开关柜检修及校验规程 一、总则 (一)本规程适用于电压等级为10kV高压开关柜的检修。 (二)高压开关柜的检修包含以下容: 1.现场检修,包括必要的清扫维护和检查调整。高压开关柜的解体检修,包括柜真空断路器的检查维修,开关柜一次设备预防性试验、微机保护器的更换及设置、母线检修。并包括小修全部项目。 (三)高压开关柜的检修前、后的试验项目和标准按《电控部开关站检修规程》执行。 二、高压开关柜的检修说明 (一)高压开关柜的检修,包括开关柜体、柜面仪表及指示装置、继电保护装置及二次回路、联锁装置和开关的真空断路器、电流互感器、过压保护器等设备,关于开关柜的独立设备,如本检修工艺未详细说明,可参见相关设备的检修工艺。 (二)开关柜二次回路的重新布线及检查.测试,对小车隔离触指进行检查;操作机构的合闸与分闸线圈的电阻的测量。 三、高压开关柜维修项目和要求 (一)检查、清扫开关柜,柜体清洁。柜面观察窗清洁。 (二)柜面元件安装端正,接线牢固,电度表、高压带电指示装置、继电器及信号灯工作正常,符合相关规定。检查开关位置指示信号灯指示正确。 (三)检查开关柜密封良好,门锁齐全,机械和电气带电闭锁装置作用可靠,在有电情况下不能打开柜门。手车位置检测行程开关作用良好,能正确反映手车位置。开关机械位置闭锁装置作用良好。检查二次回路连接牢固,接线正确。 (四)拉出手车,检查开关柜后部带电防护档板作用良好,开关

手车拉出后能自动复位。 (五)检查柜体接地良好,手车接地轨道接触良好,表面无锈蚀现象,并涂干黄油。手车推拉应轻松灵活,到位后能自动闭锁定位,无卡滞现象。 (六)电流互感器及过电压吸收装置。用抹布擦拭互感器及过电压吸收装置表面,检查一次接线紧固情况。检查互感器二次端子和铁芯接地良好。 检修工艺及质量标准

SACE Megamax F系列低压空气开关检修工艺规程

SACE Megamax F系列低压空气开关检修工艺规程 18.1 SACE Megamax F系列低压空气开关概述及技术规范 18.1.1 SACE Megamax F系列低压空气开关概述 电厂在装的SACE Megamax F系列低压空气开关是由北京福斯特配套的ABB 低压电器设备有限公司的产品。 18.1.2 SACE Megamax F系列低压空气开关技术规范 18.1.2.1 SACE Megamax F系列低压空气开关技术数据 序 号 项目技术参数 1 型号F1S型F2S型 2 额定电流1250A 2000A 3 额定电压660V 4 短时耐受电流40KA×1S 5 额定分断容量100%Icu 6 控制电压DC220V 18.1.2.2 SACE Megamax F 系列低压空气开关维护周期、部件 18.1.2.2.1 SACE Megamax F系列低压空气开关检修周期 a. 一般检查 检查要求 周期 一般环境条件 环境潮湿或污染的 情况 一般检查一年六个月 主回路外观检查一年六个月 动作部分加油一年六个月操作机构见b. 操作机构维护见b. 操作机构维护灭弧罩每次短路分断后每次短路分断后

b. 操作机构维护 步骤周期措施操作机构部件见图1 用5RX MOLY或类似油脂 检查合闸弹簧一年(环境条件污染情况下六个 月) 检查弹簧是否变形或断裂,必要时更 换 更换电动机合闸弹 簧 25000~30000次动作按备件KIT更换 操作杆支撑一年(环境条件污染情况下或振 动大六个月) 用MU—EP1 AGIP油脂或类似油脂作 润滑 18.1.2.2.2 SACE Megamax F系列低压空气开关维护部件 剖视图 动作次数 5000 10000 15000 20000 25000 30000 35000 40000 45000 A 左右凸轮* * * B 储能杆* * * C 脱扣轮子,钩 杆 * * * * * * D 分闸限位* * * * E 钩子* * F 电动机储能杆* * * G 储能轮子和杆* * 18.2 SACE Megamax F系列低压空气开关维护工艺及质量标准 18.2.1 维护步骤: 18.2.1.1 一般维护 a 拧松螺丝,取掉面框。 b 拧松螺丝(4),取出操作盖板(3)。 c 取出灭弧罩,拧松螺丝,抽出灭弧罩。转动取出。 18.2.1.2 一般检查

隔离开关、负荷开关检修作业指导书

隔离开关、负荷开关检修作业指导书 1. 作业项目名称: 隔离开关、负荷开关检修作业指导书 2. 作业内容范围 本指导书适用于隔离开关、负荷开关的检修 3. 编制(修订)文件依据 《铁路电力安全工作规程》和《铁路电力管理规则》(铁运[1999]103号)4. 作业前准备 作业人员应戴安全帽,穿绝缘鞋、工作服。 5. 人员工机具材料与要求 5.1人员准备: 5.2材料准备 5.3工具准备

1 接地电阻测量仪ZC8型或F1627kit 1套 2 螺丝刀十字,一字125MM 各一把 3 塞尺1套 4 兆欧表2500V 1台 5 活口扳手250mm、300mm 各1把 6 老虎钳250mm 1把 6. 作业程序及标准 6.1清扫:用抹布清洁绝缘子及各部构件,表面清洁无污物。 清洁绝缘子 清洁绝缘子 6.2支持绝缘子检查: 6.2.1支持绝缘子垂直安装在托架上。 6.2.2检查绝缘子表面是否脏污、表面有无裂纹、有无放电痕迹。 6.2.3瓷釉剥落面积不超过300mm2。 6.3接点及结合部检查: 6.3.1对各部接点检查,有无发热、烧损现象。 6.3.2检查接线端子,应牢固,导线无松股、断股。

6.3.3检查瓷、铁粘合部分,应牢固。 接点检查 瓷、铁结合部 6.4打磨触点:对开关刀口用砂布进行打磨。 打磨动触头打磨静触头 6.5调整: 6.5.1对开关机械联动机构进行调整,机构转动应于刀口开、闭合同步。 6.5.2操作机构的扇形板与隔离开关的传动杆应在同一垂直面上。 6.5.3操作手柄中心距地面高度为1.2m,距侧墙正面不应小于400mm。 6.5.4传动装置的拉杆应校直,与带电部分的绝缘距离,室内不小于125 mm,室外不小于200mm.如不符合要求时,可允许弯曲,但应与原杆平行。

高压隔离开关的检修管理(新版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 高压隔离开关的检修管理(新 版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

高压隔离开关的检修管理(新版) 高压隔离开关是供高压线路在无载荷情况下进行换接以及对被检修的高压母线、断路器等电气设备与带电的高压线路进行电气隔离用的电气设备。高压隔离开关在电力系统中的运行数量很多,其质量优劣、运行维护好坏将直接影响到电力系统的安全运行。近年来,由隔离开关故障引起的事故频频发生,有些甚至引起了大面积停电。这些事故,有些是因为隔离开关本身的质量问题引起的,有些是由于缺乏合理、正确的检修维护引起的。因此,保证隔离开关良好的运行状态,进行合理的检修维护管理工作,成为隔离开关安全运行的重要保证。 1隔离开关的运行情况 有关资料显示,截至2003年底,江苏省电网投运的110kV及以上等级高压隔离开关有近16000台。目前徐州电网内运行的户外隔离开关多为GW4型和GW5型,近两年安装投运的隔离开关还有部分

GW16、GW17型及少量GW7型。以徐州供电公司变检工区管辖的29座110kV及以上电压等级的变电站为例,这些型号的35kV及以上户外隔离开关总数在1300台左右,多数是南京电瓷总厂、西安西电高压开关有限责任公司、沈阳高压开关有限公司、河南平高电气股份有限公司、江苏省如皋高压电器有限公司、天水长城开关厂、抚顺电瓷厂及Alstom公司的产品,其中20世纪八九十年代的产品占到了84%。 2常见缺陷及故障分析 在系统运行中隔离开关发生的缺陷和故障比较多,涉及到多方面的质量问题。对安全运行威胁最大的是瓷瓶断裂故障,其次是触头过热、运动卡滞、机构卡涩和分合闸不到位、瓷瓶闪络等。 a.瓷瓶断裂故障。2005年,徐州电网发生了2次瓷瓶断裂故障,一次是在运行操作中,一次是在施工接线过程中,断裂处均在瓷瓶和法兰的胶合处。瓷瓶断裂既与产品质量有关,也与隔离开关的整体质量及操作方法有关。瓷瓶在烧制过程中控制不当可能造成瓷件夹生、致密性不均以及水泥胶装不良的问题,加之质检手段不严,

隔离开关标准作业指导书

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关作业指导书 南通送变电工程有限公司 二零零九年七月

审批:日期: 审核:日期: 编制:日期:

1 适用范围 (4) 2 引用文件 (4) 3人员要求 (4) 4危险点分析与预控措施 (5) 5工器具及耗材准备 (6) 6 作业流程图 (8) 7安装工序及技术要求: (9)

GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 1 适用范围 本作业指导书适用于GW4A-126/GW22B-126/JW10-102型隔离开关安装调试 2 引用文件 DL 408—1991 电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分) DL 5009.3—1997 电力建设安全工作规程(变电所部分) GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 电安生[1994]227号电业安全工作规程(热力和机械) DL/T 596—1996 电力设备预防性试验规程 扬州北辰电气设备有限公司隔离开关安装和维护说明手册 GBJ 147—1990 电气装置安装工程:高压电器施工及验收规范 3人员要求 3.1工作负责人应是具有相关工作经验,熟悉设备情况、熟悉工作班人员工作能力和《电业安全工作规程》,经工区(所、公司)生产领导书面批准的人员。 3.2现场工作人员的身体状况、精神状态良好。所有作业人员必须具备必要的电气知识,基本掌握本专业作业技能及《电业安全工作规程》的相关知识,并经《电业安全工作规程》考试合格。 3.3作业辅助人员(外来)必须经负责施教的人员,对其进行安全措施、作业范围、安全注意事项等方面施教后方可参加工作。 3.4特殊工种(吊车司机及起重指挥人员、电焊工)必须持有效证件上岗。 3.5新参加电气工作的人员、实习人员和临时参加劳动的人员(管理人员、临时工等) ,应经过安全知识教育后,方可下现场参加指定的工作,并且不得单独工作。 3.6外单位承担或外来人员参与公司系统电气工作的工作人员应熟悉本规程、并经考试合格,方可参加工作。工作前,设备运行管理单位应告知现场电气设备接线情况、危险点和安全注意事项。 3.7工作负责人(监护人)安全责任: 3.7.1正确安全地组织工作;

相关文档