材料分拣机控制

一、装置基本结构介绍

本材料分解装置采用高档铝合金材料,美观大方、结实耐用。本装置实现对不同材质不同颜色的模块自动分类,传感器类型丰富,控制要求多样。本设备包含完整的气动装置、电动装置和传感器检测装置。

气动装置采用气泵驱动(气泵用户自备),设备配有油水分离器,可以把空气中的油和水份分离出来,保证到达汽缸的起源清洁干燥,以降低油水对装置的腐蚀,延长装置的使用寿命。由电磁阀控制起源的通与断,实现PLC对气动装置的控制。

电动装置由220V的交流低速电动机驱动,噪音小结构紧凑,驱动能力强。并装有同轴编码器来测量电机旋转的角度,实现准确定位。可培养学生对PLC高速计数处理的技能、交流电动机控制能力。

传感器检测装置由金属传感器、颜色传感器和任意物体传感器组成。可分别识别出不同材质不同颜色的模块。

二、电气原理

1、基本原理

本装置控制采用日本三菱公司的FX1N系列的PLC,它可以满足多种多样的自动化控制需要,具有紧凑的设计、良好的扩展性、低廉的价格以及强大的指令,使得FX1N可以近乎完美的满足小规模的控制要求。此外,丰富的CPU类型和电压等级使其在解决用户的工业自动化问题时,具有很强的适应性。FX1N系列是一种可编程序逻辑控制器。它能够控制各种设备以满足自动化控制需要。FX1N的用户程序中包括了位逻辑、中断、计数器、定时器、复杂数学运算以及与其它智能模块通讯等指令内容,从而使它能够监视输入状态、改变输出状态以达到控制目的。紧凑的结构、灵活的配置和强大的指令集使FX1N成为各种控制应用的理想解决方案。

任意物识别1 上海泰武电器,LJC18A3-B-Z/BX 电容式集成电路传感器铁识别乐清普用传感器厂LJ18A3-8-Z/BX

铝识别乐清普用传感器厂LJ18A3-8-Z/BX

颜色识别上海泰武电器,LJC18A3-B-Z/BX,高度调整

编码器编码器每转一周产生200个脉冲

将“手/自动”开关打到“自动”上,进入自动运行模式,所有手动功能无效。电动机自动启动并匀速转动。操作者将模块放置到模块入口处,经过第一个检测任何物体传感器1时,高速计数器从0开始计数,用实验和计算的方法已测定从检测任意物体传感器1到铁传感器、

铝传感器、颜色传感器、任意物体传感器2编码器输出的脉冲数分别为70、190、305和405,当计数到相应的脉冲数且对应的传感器检测到信号时,该汽缸动作,将模块打击出来,实现按要求分拣。击打完成后,计数器复位。

2、开关电源

本装置配备AC220V—DC24V双路输出开关电源,为传感器、电磁阀、编码器继电器等供电。稳压效果好,保证了系统的稳定运行。

3、交流电机及光电编码器

传送带运行由220V交流电动机驱动,驱动能力较强,传送带运行平稳,与其配套的有高档的光电编码器,可实现高速脉冲计数,使得传送带上模块可以准确定位。

4、继电器及空气开关

面板上装有24V继电器,用来控制220V电机的起停,实现了弱电对强电的通断控制。空气开关为整个系统的电源入口,外接220V交流电网。

5、布线安排

对于线路的实际安排,结合材料分解实际结构,我们将开关电源、继电器、空气开关、PLC、电磁阀放到了外面,这样安排的目的是使学生看起来比较直观。对于布线安排,我们将走线全部放在线槽中,这样既简洁又安全。

三、FX1N PLC的I/O分配表

机械手控制

本项目将对控制程序的每一部分进行说明(以例程序为例),目的是了解在PLC平台下对机械手进行控制的基本方法和思路,并提示一些值得注意的地方,指导同学们编写自己的控制程序。并在适当的地方加入了实验指导步骤。这些简单的实验实际上是各个功能模块的功能演示,可以让实验者在不阅读程序的情况下,逐步理解机械手的控制方式,所以对于没有编程要求的实习(或是在开始编程以前),可以按照这些实验步骤去实验,这样可以更块,更简单的熟悉机械手的控制方法。

本章中所提出的实验程序都是为编写机械手的控制程序服务的。对机械手的控制来说下面每一部分都是不可缺少的内容,并且他们之间互相联系,不可能独立的运行。在编程的时候都要互相考虑,所以建议编程者详细的阅读完本手册,并形成了自己的控制思路后再开始编程。一个复杂的控制系统不可能一帆风顺的完成编程的任务,熟悉整个系统的结构,确立明确的控制方法将会大大减少中间出现错误甚至推倒重来的可能性。

本章所说明的方法并不是最好的,只是说明这个例程序的编制方法,旨在抛砖引玉,让同学们了解编程过程并自己编写出应用程序。下面介绍PLC的主要控制功能

FX1N配备了两路的PTO(高速脉冲输出),可以直接用于步进电机的驱动,可以提供指令的方式,实现加减速的控制。PLC通讯采用COM1口9.6Kbps 用来同上位机进行通讯。自己指定相应的通讯协议,并编写其程序。手动控制器扩展了机械手的功能,需要编写运行程序来完成其功能。

上位机程序实现了对整个机械手的主要控制,包括点动,走定长,回原点,执行固定循环等等,这些都需要PLC相应的程序进行配合。下面按照一般的程序编制顺序对所用到的功能以及实现方法逐个进行讲解。读者可以在完全熟悉整个过程的情况下按照下面的顺序从简单的程序开始编制自己的控制程序。对于下面的实验,有一些我们提供了参考的程序(如果运行例程序请先确定驱动器的DIP设置是否合适),希望对读者的理解有所帮助。

第一部分高速脉冲PTO驱动步进电机的操作方法这是PLC驱动机械手运动的基础。FX1N有两台PTO/PWM生成器,建立高速脉冲链或脉冲宽度调节波形。一台生成器指定给数字输出点Y0,另一台生成器指定给数字输出点Y1。

PTO/PWM生成器和进程图像寄存器共用Q0。0和Q0。1。PTO或PWM功能在Y0或Y1位置现用时,PTO/PWM 生成器控制输出,并禁止输出点的正常使用。输出波形不受进程图像寄存器状态、点强迫数值、执行立即输出指令的影响。PTO/PWM生成器非现用时,输出控制转交给进程图像寄存器。进程图像寄存器决定输出波形的初始和最终状态,使波形在高位或低位开始和结束。

PTO功能可以输出一串脉冲(占空比50%),用户可以控制脉冲的周期和个数。PTO功能是由PLSY(指定的频率产生定量脉冲的指令)指令实现的。

PLSY指令

在指令执行中更改S1 指定的字软元件的内容,输出频率也随之发上改变。

S2 指定产省脉冲量。将该值指定为零时,则对产生的脉冲不做限制。

指定脉冲发送完成后,执行结束标志M8029动作。

PWM指令对旋转直流电机的速度控制

PWM指令

S1 指定脉冲宽度t =0~32,767ms

S2 指定周期T0=1~32,767ms, 但是s1≤s2

D 指定脉冲输出的Y号码

下面结合本机械手的控制对PTO的用法进行说明。步进电机驱动器的PLS接口提供到了PTO的输出,所以只要我们按照相应的数量,周期输出脉冲,那么电机就能实现相应的运动距离了。

因为步进电机驱动器提供了细分功能,所以在计算脉冲个数的时候就要注意,不同的细分方式下电机的相同转数则需要不同的脉冲个数,可以这样简单的理解细分,N细分就是N个脉冲走1步,这样我们就可以得到这样的公式

n(转数)=脉冲个数/N(细分数)/200(步进电机每转步数)

并可以根据发生脉冲的周期算出步进电机的转速

转速=1/(T*N*200)

在编制脉冲发生程序得时候应该按下面的步骤

1、在编制程序以前选择驱动器的细分方式,(原则上是越大越好)

2、根据运动的方式确定需要的转速

3、根据细分的方式根据需要的转速确定周期,(请参照机械手的最大运行速度,防止速度过快)

4、根据运动的距离,细分方式,驱动方式确定脉冲个数(尽量避免超越行程)

5、根据运动方向,确定方向信号DIR的高低(参照接口信息及脉冲方向选择表),在编程的时候注意方向信号的处理问题。

通过本节的介绍,基本上了解了用PTO来驱动步进电机的方法,请按照要求编制下面的实验程序

第二部分输入口硬件扩展

本设备所需的输入输出点个数大于三菱PLC提供输入输出点个数,这就需要我们在硬上加以扩展。特殊输出口Y0、Y1的扩展:

出口。PLC 特殊输出口只有Y1、Y0,因此采用继电器通断一口变四口,达到设备要求。Y0口电路图如下(Y1口类同):

输入点的扩展,应用编码设计,详细编码如下:

X11 X12 X13 X14 X15

按 钮 信 号 急停 □ □ □ ■ ■ 手/自动 □ □ □ □ ■ 上行 ■ □ □ □ □ 下行 □ ■ □ □ □ 前行 □ □ ■ □ □ 后行 □ □ □ ■ □ 顺转

■ ■ □ □ □ 逆转

□ ■ □ □ 手抓夹紧 □ ■ ■ □ □ 手抓松开 ■

三菱FX 系列PLC 编程口通信协议

该协议实际上适用于PLC 编程端口以及 FX-232A W 模块的通信。 通讯格式:

命令 命令码 目标设备

DEVICE READ CMD "0" X,Y ,M,S,T,C,D DEVICE WRITE CMD "1" X,Y ,M,S,T,C,D FORCE ON CMD " 7" X,Y ,M,S,T,C FORCE OFF CMD "8" X,Y ,M,S,T,C 传输格式: RS232C 波特率: 9600bps 奇偶: even

校验: 累加方式(和校验) 字符: ASCII 16进制代码: ENQ 05H 请求

ACK 06H PLC 正确响应 NAK 15H PLC 错误响应 STX 02H 报文开始 ETX 03H 报文结束 帧格式:

例子:

STX ,CMD ,ADDRESS, BYTES, ETX, SUM

02H, 30H, 31H,30H,46H,36H, 30H,34H, 03H, 37H,34H

SUM=CMD+......+ETX;

30h+31h+30h+46h+36h+30h+34h+03h=74h;

累加和超过两位取低两位

1、DEVICE READ(读出软设备状态值)

计算机向PLC发送:

始命令首地址位数终和校验

STX CMD GROUP ADDRESS BYTES ETX SUM

例子:从D123开始读取4个字节数据

02h 30h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 03h 37h,34h

地址算法:address=address*2+1000h

再转换成ASCII

31h,30h,46h,36h

PLC返回

STX 1ST DA TA 2ND DA TA ..... LAST DA TA ETX SUM

注:最多可以读取64个字节的数据

例子:从指定的存储器单元读到3584这个数据

02h 33h 35h 38h 34h 03h 44h,36h

2、DEVICE WRITE(向PLC软设备写入值)

始命令首地址位数数据终和校验

STX CMD GROUP ADDRESS BYTES 1ST DA TA 2ND DA TA ...... LAST DA TA ETX SUM 例子:向D123开始的两个存储器中写入1234,ABCD

02h 31h 31h,30h,46h,36h 30h,34h 33h,34h,31h,32h,43h,44h,41h,42h 03h 34h,39h

PLC返回

ACK (06H) 接受正确

NAK (15H) 接受错误

3、位设备强制置位/复位

FORCE ON置位

始命令地址终和校验

STX CMD ADDRESS ETX SUM

02h 37h address 03h sum

FORCE OFF复位

始命令地址终和校验

STX CMD ADDRESS ETX SUM

02h 38h address 03h sum

PLC返回

ACK(06H) 接受正确

NAK(15H) 接受错误

设备强制中的地址公式:Address=Address/8+100h

说明:

1、帧中的BYTES表示需要读取或者写入的字节数。

2、地址算法上有说明。

3、累加和是从STX后面一个字节开始累加到ETX的和。

FX系列PLC根据使用的通信模块与协议不同,分为以下四种通信模式:

1、PLC的N:N通信方式

2、PLC双机并联通信方式

3、PLC与计算机专有协议通信方式(无须梯形图,电脑直接读写操纵PLC)

4、PLC与计算机无协议通信方式(梯形图RS指令方式,可自定义通信协议)

以下将详细列出各通信模式的特性:

N:N网络 PLC并联专用协议计算机连接无协议通信

传输标准 RS485 RS485/RS422 RS485/RS422或RS232

传输距离 500m RS485/RS422:500mRS232:15m

连接数量 8站 1:1 1:N(N<=16) 1:1

通信方式半双工 FX,FX2c,FXon:半双工FX2n: 全双工

数据长度固定 7bit/8bit

校验无/奇/偶

停止位 1bit/2bit

波特率 38400bps 19200bps 300/600/1200/2400/4800/9600/19200

头字符固定无/有效

尾字符

控制线 ------

协议 --- 格式1/格式4 无

和校验固定无/有效

适用机型 FX2n,FXon FX2n,FX,FX2c FX2n,FXon,FX,FX2c

FX系列PLC专用协议通信指令格式详解

约定说明:

ENQ为请求标志,ASCII值5,VB中以chr(5)表示;

ACK为正确标志,ASCII值6,VB中以chr(6)表示;

STX为请求标志,ASCII值2,VB中以chr(2)表示;

EXT为请求标志,ASCII值3,VB中以chr(3)表示;

表格中红色字为需要求和效验的部分;

以下给出本设备上位机VB变量与PLC寄存器的对应关系,以便编程使用。

D100 35 开始字

D101 CON 控制字(选择运行方式)

D102 K0 不同运行方式不同作用,详情解读VB

D103 DIR0 同上

D105 DIR1 同上

D106 X 前后定距距离

D107 Y 左右定距角度

D108 Z 上下定距距离

D109 DIR2 不同运行方式不同作用,详情解读VB D126 13 结束字

子项目1 三菱小机械手运行测试

实验步骤

1、如果电脑上没有安装三菱编程软件,请先在电脑上安装该软件,该软件在附带的资料光盘中。运行SETUP,安装。

2、连接机械手的电源,以及PLC的编程电缆,请注意将PLC上的运行开关打到OFF端。

3、打开GX Developer,首先创建新工程;需要选择PLC系列及类型,本实验装置采用的FX1N系列PLC。因此PLC系列采用FX CPU,类型采用FX1N(C)。

4、在线写入,(写入时,请连接好通讯电缆,并关闭上位机VB程序,对程序进行编译下载。

5、下载完成后将PLC置于运行状态,打开上位机界面,点回原点,等待机械手回原点完成。然后点退出,在退出的时候弹出的是否将PLC置于STOP的对话框上选“确定”。(对于上位机程序的安装使用请参考使用说明部分)

6、在资料光盘\实验程序\目录下找倒实验一的程序,打开后的画面如下

图中画面就是编程软件的主界面了。阅读程序,根据提供的注释理解程序。根据需要对提供的程序做修改。或是自己编制自己的应用程序

7、对程序进行下载。

8、运行程序

子项目2电机加减速控制

子项目3高速脉冲指令

1、按照上面讲解的步骤进行编制,需要其他信息如机械参数等。请查阅本手册附带的表格和元器件手册,需要实际测量的要进行实际的测量。

2、在调试程序以前请先确认选择的脉冲周期以及细分方式,保证运行速度不要太快,防止发生冲撞)。

3、编写程序时请注意限位开关的使用。

4、在编制这两个程序的时候请注意机械手当前的位置。

由硬件决定的输入输出点定义

X0 计数器输入

X1 前行限位

X 2 后行限位

X 3 上行限位

X4 下行限位

X5 逆转限位

X6 顺转限位

X7 松开限位

X10 夹紧限位

X11 上行

X12 下行

X13 前行

X14 后行

X11,X12 顺转

X11,X13 逆转

X12,X13 夹紧

X11,X14 松开

X14,X15 急停

X15 手/自动

Y0 前后/上下PLSY脉冲输出

Y1 旋转PWM/抓紧PLSY输出

Y2 1时前/上;0时后/下前后/上下方向指定

Y3 前后/上下控制选择

Y4 1时逆/松开;0时顺/夹紧旋转/手抓方向指定

Y5 旋转/手抓控制选择

电机加减速控制实验是通过“带加减速脉冲输出指令”来实现的,通过设置指令的参数来改变发出的脉冲,从而实现电机加减速控制。

PLSR指令:

可设定范围:10~20000(HZ)

频率以10的倍数指定。

最高频率中制定值的1/10可作为减速时的一次变速量。

S2 总输出脉冲数[PLS]

可设定范围:16位范围,110~32,767

32位运算时,110~2,147483,647

设定不满110值时,脉冲不能正常输出。

S3 加减速时间(ms)

可设范围:5000(ms)以下

D脉冲数出号码

只能为Y0或Y1。

最高速度或加减速的高速速度转换超出该范围时,将自动转换至范围内的数值后执行。但实际能够输出的输出频率最低值取决于下面公式:

*

2

/

S1=输出脉冲频率的最低频率数

S3

))

最高频率 /1000

(减速时间

实验要求:

1、了解在工业生产中,如何使用PLC 完成电机的加减速控制

2、掌握PLSR指令

3、进一步熟悉PLC

实验步骤

1、查询下表,找出所用输入输出口

X0 计数器输入

X1 前行限位

X 2 后行限位

X 3 上行限位

X4 下行限位

X5 逆转限位

X6 顺转限位

X7 松开限位

X10 夹紧限位

X11 上行

X12 下行

X13 前行

X14 后行

X11,X12 顺转

X11,X13 逆转

X12,X13 夹紧

X11,X14 松开

X14,X15 急停

X15 手/自动

Y0 前后/上下PLSY脉冲输出

Y2 1时前/上;0时后/下前后/上下方向指定

Y3 前后/上下控制选择

Y4 1时逆/松开;0时顺/夹紧旋转/手抓方向指定

Y5 旋转/手抓控制选择

考虑保护硬件因此必须选用前后限位,这在工业生产中必须使用。

2、编写程序

3、下载运行

注:参考程序,不为标准答案,

子项目4 上位机点动控制的实现

上位机是指人可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。

本设备利用VB编写,界面如下:

通讯协议采用:9600,E,7,1

试验要求:

1、理解上位机下位机的含义

2、了解上位机与下位机之间的信息传递

3、熟练掌握CMP比较指令

试验步骤:

1、根据以下信息,利用CMP指令分配中间继电器

伸出DIR0=1;K0=1;K1=0

收回DIR0=0;K0=1;K1=0

上升DIR0=0;K0=2;K1=0

下降DIR0=1;K0=2;K1=0

左旋转DIR1=1;K1=1;K0=0

右旋转DIR1=0;K1=1;K0=0

加紧:DIR1=1;K1=2;K0=0

释放:DIR1=0;K1=2;K0=0

D100 35

D101 CON

D102 K0

D103 DIR0

D104 K1

D105 DIR1

D106 X

D107 Y

D108 Z

D109 DIR2

D126 13

例如:在下位机中,利用比较指令CMP,将DIR0=1信息转化为中间继电器M21,将K0=1信息转化为中间继电器M6,将K1=0信息转化为中间继电器M31;将M21、M6、M31相与,既表示点击前进按钮。如图所示:

2、根据输入/输出点,编写程序,注意限位保护。

X0 计数器输入

X1 前行限位

X 2 后行限位

X 3 上行限位

X4 下行限位

X5 逆转限位

X6 顺转限位

X7 松开限位

X10 夹紧限位

X11 上行

X12 下行

X13 前行

X14 后行

X11,X12 顺转

X11,X13 逆转

X12,X13 夹紧

X11,X14 松开

X14,X15 急停

X15 手/自动

Y0 前后/上下PLSY脉冲输出Y1 旋转PWM/抓紧PLSY输出Y2 1时前/上;0时后/下前后/上下方向指定

Y3 前后/上下控制选择

Y4 1时逆/松开;0时顺/夹紧旋转/手抓方向指定

Y5 旋转/手抓控制选择

3、程序下载,

安全培训教材讲义

安全培训教材 一、国家及社会对安监工作日益重视 1994年,国家提出建立现代企业制度,转变政府职能,由原来直接管理转向宏观管理,对企业进一步放权。很多企业片面追求经济利益,忽视安全投入,从而导致在1994年出现了建国后的第四次事故高峰。 1998年,我国政府进行了深层次的机构改革。由劳动部承担的安全生产综合管理、职业安全监察、矿山安全监察职能,转交给国家经贸委新成立的安全生产局承担。由劳动部承担的职业卫生监督职能,交由卫生部承担。由劳动部承担的锅炉压力容器监察职能,交由国家质量技术监督局承担,这种条块职能一直延续到今天(国家经贸委安全生产局的职能,在2000年交给国家安全生产监督管理局)。 2001年年初,由国家煤炭工业局和国家经贸委安全生产局组建国家安全生产监督管理局(国家煤矿安全监察局),行使国家安全生产综合监管职能,归国家经贸委管理。2001年,“南丹”事故再一次震动全国,各大媒体纷纷介入对安全生产的报道,在社会上形成了关注安全生产的热潮。2003年,党的“十六大”召开,我国又进行了一次机构改革,将国家安全生产监督管理局由国家经贸委管理,改为国务院直属机构,安监机构被提到了历史上的最高地位。随着国家

及社会对安全工作的日益重视,原来的安全日→安全周→安全月转变。 二、安全就是效益 首先,安全既是企业的效益也是个人的效益。一个员工在工地受到伤害,企业要100%的承担医药费用,同时个人除了承受巨大的肉体伤害(甚至还有伤残的可能),也要承受因工伤影响个人收入。 三、三级安全教育是指对新的招收的员工、新调入员工,来工地实习的学生或其他人员所进行的项目部安全教育、施工区安全教育、班组安全教育。 1.项目部安全教育的主要内容 (1)讲解劳动保护的意义、任务、内容和其重要性,使新入厂的员工树立起“安全第一”和“安全生产人人有责”的思想。 (2)介绍企业的安全概况,包括企业安全工作发展史,企业生产特点,工厂设备分布情况(重点介绍接近要害部位、特殊设备的注意事项),项目安全生产的组织机构,项目的主要安全生产规章制度(如安全生产责任制、安全生产奖惩条例,危险源管理、防护用品管理制度以及防火制度等等)。 (3)介绍国务院颁发的《全国职工守则》和企业职工奖惩条例以及工地内设置的各种警告标志和信号装置等。

电工安全培训资料

电工安全培训总结 安全生产通用管理标准 1、“反三违” 即反对违章指挥、反对违章作业、反对违反劳动纪律。 2、在有毒有害气体的场所和在容器、管道内作业时,应加强通风和戴好防 尘防毒口罩。 3、凡进入带电场所、易燃易爆场所、有毒气体场所和其他危险区域工作时, 必须制订切实可行的安全防范措施,经有关负责人批准,确认安全可靠方可工作。 4、打锤时,应检查锤头和锤把是否牢固,严禁带手套抡锤。 5、在接近导电线和电气设备的导电部分工作时,必须先切断电源,并挂上 警告牌。 6、一旦发现有触电事故,应立即切断电源或用绝缘工具将触电者迅速脱 离,严禁用手直接接触触电者。 7、在有害气体、粉尘、酸类场所工作时,应严格遵守本岗位安全操作规 程。非本岗位作业人员进入时,必须服从本岗位负责人的指挥。 8、在制造、处理、存放易燃易爆物品的场所,按有关规定必须和其他建 筑物保持一定距离,并在周围40 米以内严禁动火作业。 9、在易燃易爆场所或容器、贮罐内动火必须先办动火证,并应落实可靠的 安全防范措施后,方可动火。 检(维)修作业安全管理标准 10、检(维)修的设施与在生产运行的设施相连通时,其间必须采取可靠隔离措施。如水封、盲板、堵板并办理抽堵盲板作业许可手续后方可作业。

11、凡对电气、有毒有害、易燃易爆设备检(维)修或施工爆破、动火等 特殊作业,要事先办理有关手续或票证方能作业。 12、严格检查检(维)修用的设备、机具等,确保其处于良好状态。特殊作业及票证安全管理标准 13、公司安全环保部、机动工程部、生产保卫部、生产技术部建立以下十 种特殊作业票证: 1)动火许可证2 )动土许可证3 )高处作业许可证4 )受限空间作业许可证 5)吊装安全作业票6 )爆破安全作业票7 )抽堵盲板安全许可证 8)电气安全作业票 9)电气安全操作票10)断(占)路联络票 用电安全管理标准 14、不准带负荷连接导线和拉合刀闸开关。实属生产需要带电作业(低 压),必须经机动工程部或二级单位领导批准,有安全操作实施方案,并由有经验的人员操作执行。作业时必须是二人或二人以上,以便相互监护。 15、如需试验性操作时,应由操作工进行或者问清现场情况后,电工方可 操作。 16、固定交流电焊机的一次线距离开关不得超出3 米。检修、施工安全环保交底管理制度 17、在进入各生产厂现场进行设备/设施的检修前到生产厂办理好安全环 保交底手续。

安全生产知识培训讲义

安全生产知识培训讲义 严格安全生产执法,提高安全生产知识,以下是由学习啦小编整理关于安全生产知识培训资料,提供给大家参考和了解,希望大家喜欢! 安全生产知识培训资料——常安全教育 企业应开展班组安全活动,做好基本功训练。安全活动应有针对行、科学性。做到经常化、制度化、规范化,防止流于形式和走过场。班组活动学习的内容: 1、学习过和政府的有关安全生产法律法规; 2、学习有关安全生产文件、安全通报、安全生产规章制度、安全操作规程及安全技术知识; 3、讨论分析典型事故案例,总结和吸取事故教训; 4、开展防火、防爆、防中毒及自我保护能力训练,以及异常情况紧急处理和应急预案演练; 5、开展岗位安全技术练兵、比武活动; 6、开展查隐患、反习惯性违章活动; 7、开展安全技术座谈,观看安全教育电影和录象; 8、熟悉作业场所和工作岗位存在的风险、防范措施、 9、其他安全活动。 安全生产知识培训资料——危化品事故的报告和上报程序 根据《安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》等有关法律、法规和《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》(国务院令第302号)、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》及其他有关规定归纳、介绍如下: 一、危险化学品经营单位发生危险化学品事故后,事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。 单位负责人接到事故报告后,应当迅速采取有效措施,组织抢救,防止事故扩大,减少人员伤亡和财产损失,并按照国家有关规定在立即报告企业主管部门的同时,及时向当地负有安全生产监督管理职责的部门和公安、环境保护、质检等有关部门及上级工会报告。不得隐瞒不报、谎报或者拖延不报,不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。

安全教育培训讲义

安全教育培训讲义 1.1各级人员应牢记“安全第一,预防为主,综合治理”的安全生产方针,全面树立“安全就是信誉,安全就是效益,安全就是竞争力”的华能安全理念。 1.2在楼板和结构上打孔或在规定地点以外安装起重设备或堆放重物等,必须事先经过本单位有关技术部门的审核许可。规定放置重物及安装起重设备的地点应标以明显的标记(标出界限和荷重限度)。 1.3禁止利用任何管道悬吊重物和起重设备。 1.4生产厂房内外工作场所的井、坑、孔、洞或沟道,必须覆以与地面齐平的坚固的盖板。在检修工作中如需将盖板取下,必须设临时围栏和警示标示。临时打的孔、洞,施工结束后,必须恢复原状。 1.5禁止在工作场所存储易燃物品,例如:汽油、煤油、酒精等。运行中所需小量的润滑油和日常需用的油壶、油枪,必须存放在指定地点的储藏室内。 1.6机动车行驶下列厂内地点、路段或遇到特殊情况时, 在保证安全的情况下不得超过10km/h: 1.7在有人看守道口、交叉路口、装卸作业区、人行稠密地段、下坡道、设有警告标志处或转弯、调头时。 1.8所有工作人员都应具备必要的安全生产知识,学会紧急救护法(见附录A),特别要学会触电急救法,并熟悉有关烧伤、烫伤、外伤、气体中毒等急救常识。 2.1在机器完全停止以前,不准进行修理工作。修理中的机器应做好防止转动的安全措施,如切断电源(电动机的开关、刀闸或熔丝应拉开,开关操作电源的熔丝也应取下);切断风源、水源、气源;所有有关闸板、阀门等应关闭;上述地点都挂上警告牌。必要时还应采取可靠的制动措施。检修工作负责人在工作前,必须对上述安全措施进行检查,确认无误后,方可开始工作。 2.2禁止在栏杆上、管道上、靠背轮上、安全罩上或运行中设备的轴承上行走和坐立,如必需在管道上坐立才能工作时,必须做好安全措施。 2.3上爬梯必须逐档检查爬梯是否牢固,上下爬梯必须抓牢,不准两手同时抓一个梯阶。 3.1所有电气设备的金属外壳均应有良好的接地装置。使用中不准将接地装置拆除或对其进行任何工作。 3.2发现有人触电,应立即切断电源,使触电人脱离电源,并进行急救。如在高空工作,抢救时必须注意防止高处坠落。 3.3在室内(外)作业现场严禁乱拉临时电源,工作必要时,要将临时

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责工区范围内所有工点及项目部的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按施工要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉

电工培训资料

电工培训资料 一.电工岗位职责与安全操作规程 ●岗位职责 1、负责本公司、本车间的高、低压线路、电机和电气设备的安装、修理与保养工作。 2、认真学习和掌握先进的电力技术,熟悉所辖范围内的电力、电气设备的用途、构造、原理、性能及操作维护保养内容。 3、严格遵守部颁电路技术规程与安全规程,保证安全供电,保证电气设备正常运转。 4、经常深入现场,巡视检查电气设备状况及其安全防护,倾听操作工的意见,严禁班上睡觉。 5、认真填写电气设备大、中修记录(检修项目、内容、部位、所换零部件、日期、工时、 备件材料消耗等项)积累好原始资料。 6、按试车要求参加所修设备的大、中修的试车验收工作。 7、掌握所使用的工具、量具、仪表的使用方法并精心保管,节约使用备件、材料、油料。搞好文明生产,做好交接班记录。 ●安全操作规程 1、停电作业时,必须先用电笔检查是否有电,方可进

行工作,凡是安装设备或修理设备完毕时,在送电前进行严格检查,方可送电。 2、在一般情况下不许带电作业,必须带电作业时,要做好可靠的安全保护措施,有二人进行(一人操作一人监护)。 3、雷雨天禁止高空、高压作业(禁止使用高压拉杆等),雨天室外作业必须停电,并尽量保持工具干燥。 4、高空作业必须佩戴好安全带、小绳及工具袋,禁止上下抛掷东西。 5、高空作业必须执行停送电工作票制度,做到无工作票不上杆,不交票不送电。 6、高空作业坚持“四不上”:梯子不牢不上,安全用具不可靠不上,没有监护 不上,线路识别不明不上。 7、带电工作时,切勿切割任何载流导线。 8、工作前必须检查工具是否良好,并要合理使用工具,工作前需首先检查现场的安全情况,保证安全作业。 9、任何电气设备拆除后不得有裸露带电的导体,清扫电动机线圈时,不得用洗油及尖锐金属以免损坏绝缘,设备检修时不得私自改变线路,安装必须按图纸施工。 10、凡是一般用(临时)的电器设备与电源相接时,禁止直接或搭挂,需装临时 开关或刀闸。 11、使用高压拉杆时,须戴高压绝缘手套。 12、遇有严重威胁人身或设备的安全紧急情况时,可先拉 开有关开关,事后向上级报告。

安全操作规程培训讲义

安全操作规程培训讲义 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

安全操作规程培训讲义 安全监察科 安全生产基本常识 一、基本概念 1、安全与危险 安全与危险是相对的概念。危险是指系统中存在导致发生不期忘后果的可能性超过人们的承受程度。安全是指生产系统中人员免遭不可承受危险的伤害。 2、危险源 危险源是指可能造成人员伤害、疾病、财产损失、作业环境破坏或其他损失的根源或状态。 3、事故与事故隐患 事故是指造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或者其他损失的意外事件。 事故隐患泛指生产系统中可导致事故发生的人的不安全行为、物的不安全状态和管理上的缺陷。 4、本质安全 本质安全是指设备、设施或技术工艺含有内在的能够从根本上防止发生事故的功能。具体包括三方面的内容: ⑴失误——安全功能。指操作者即使操作失误,也不会发生事故或伤害,或者说设备、设施和技术工艺本身具有自动防止人的不安全行为的功能。

⑵故障——安全功能。是指设备、设施或技术工艺发生故障或损坏时,还能暂时维持正常工作或自动转变为安全状态。 ⑶上述两种安全功能应该是设备、设施和技术工艺本身固有的,即在它们的规划设计阶段就被纳入其中,而不是事后补偿的。 本质安全是安全生产预防为主的根本体现,也是安全生产管理的最高境界。实际上由于技术、资金和人们对事故的认识等原因,到目前还很难做到本质安全,只能作全社会为之奋斗的目标。 二、安全生产方针 建设工程施工安全生产的必须坚持“安全第一、预防为主”的基本方针。 要求在生产过程中,必须坚持“以人为本”的原则。在生产与安全的关系中,一切以安全为重,安全必须排在第一位。必须预先分析危险源,预测和评价危险、有害因素,掌握危险出现的规律和变化,采取相应的预防措施,将危险和安全隐患消灭的萌芽状态,施工企业的各级管理人员,坚持“管生产必须管安全”和“谁主管、谁负责”的原则,全面履行安全生产责任。 三、安全生产的三级教育 新作业人员上岗前必须进行“三级”安全教育,即公司(企业)、项目部和班组三级安全生产教育。 1、施工企业的安全生产培训教育的主要内容有:安全生产基本知识,国家和地方有关安全生产的方针、政策、法规、标准、规范,企业的

团队精神培训讲义

团队精神培训讲义 一、培训目标 让员工明确团队精神的重要性,加强团队建设观念,培养团队合作能力 二、培训内容 从明确奋斗目标到遵守组织纪律性到加强沟通建立信任再到双赢过程的逐一讲解。 三、培训对象 企宣部、行政部、研发部、财务部 四、培训形式 面授,游戏,讨论。 五、培训讲师 刘峥 六、培训进度和学时安排 2010年4月14日(星期三)下午13:30--14:10 七、培训具体内容 (一)何为团队? 团队与群体的不同(图例) 团队:其重要特点是团队内成员间在心理上有一定的联系,彼此之间发生相互影响。 (二)何为团队精神? 奉献诚信感恩尊重协作

(三)如何建设团队精神? 1.共同的奋斗目标 企业使命——全力投身环保事业 用卓越的科技改善人类生存的环境 让产品价值、企业价值得到充分的展现 经营目标——挺起环保产业之脊梁,树立经典品牌之形象 部门目标——各负其责,团结合作,共同努力完成各项任务 2.有组织纪律性 英国科学家做过一个有趣的实验,他们把一盘点燃的蚊香放进一个蚁巢里。蚊香的火光与烟雾使惊恐的蚂蚁乱作一团,但片刻之后,蚁群开始变得镇定起来了,开始有蚂蚁向火光冲去,并向燃烧的蚊香喷出蚁酸。随即,越来越多的蚂蚁冲向火光,喷出蚁酸。一只小小的蚂蚁喷出的蚁酸是有限的,因此,许多冲锋的“勇士”葬身在了火光中。但更多的蚂蚁踏着死去蚂蚁的尸身冲向了火光。过了不到一分钟的时间,蚊香的火被扑灭了。在这场灾难中存活下来的蚂蚁们立即将献身火海的“战友”的尸体转运到附近的空地摆放好,在上面盖上一层薄土,以示安葬和哀悼。 对于蚂蚁这样一个弱小的物种来说,任何一个个体面对类似的灾难都是无能为力的。甚至是一个数量很大的蚂蚁群体,在无组织、无秩序的情况下来应对这样的灾难,其结果也只能是全军覆没。可蚂蚁恰恰是一种组织性、秩序性很强的物种,它们依据自己的规则和方式,组成一个战斗力极强的团体,以应对生存过程中的一切事务。同时也看出了蚂蚁为了自己的团体敢于牺牲,甘于奉献,懂得服从,有效的执行力。 我们应严格遵守公司的劳动纪律,做到不迟到不早退,注意自己的仪容仪表,努力工作,应严格执行上级指令,甘于奉献,竭尽全力为公司服务,学习蚂蚁精神! 3.相互沟通,相互信任 撕纸游戏:1、给每位学员发一张纸 2、培训师发出单项指令:—大家闭上眼睛—全过程不许问问题—把纸对折—再对折—再对折—把右上角撕下来,转180度,把左上角也撕下来—睁开眼睛,把纸打开培训师会发现各种答

企业安全生产管理知识培训讲义

企业安全生产管理知识培训讲义 一、安全生产的基础知识 ㈠安全管理内容 安全生产管理:就是针对人们生产过程中的安全问题,运用有效的资源,发挥人们的智慧,进行有关决策、计划、组织和控制的活动,实现人与机械设备、物料、环境和谐,达到安全生产的目标。 安全生产管理的内容包括:管理机构和人员、安全责任制、规章制度、安全生产策划、安全教育培训、安全技术档案六个方面。 ㈡安全生产五要素 安全生产五要素:安全文化、安全法制、安全责任、安全科技、安全投入这五个要素。 安全生产五要素的关系:安全文化是灵魂,安全法制是利器,安全责任是核心,安全科技是动力,安全投入是保障。 ㈢四不伤害四不伤害:不伤自己、不伤害他人、不被他人伤害、保护他人不受伤害。 ㈣三项岗位人员“三项岗位”人员:主要负责人、安全管理人员、特种作业人员。 二、企业安全生产管理责任 ㈠企业主体责任 企业的安全责任12 项: 1.具备安全生产条件,履行“三同时”规定; 2.为从业人员配备劳动防护用品; 3.按规定提取和使用安全生产费用,依法为从业人员缴纳工伤保险费,高危行业企业投保安全生产责任险; 4.依法设置安全生产管理机构,配备安全管理人员; 5.建立健全安全生产责任制和各项规章制度、操作规程; 6.开展安全生产宣传教育; 7.加强安全生产管理,定期组织开展安全生产检查,及时消除事故隐

患,依法对重大危险源实施监控; 8.依法取得安全生产行政许可; 9.统一协调管理承包、承租单位的安全生产工作; 10.及时报告生产安全事故,开展事故救援和处理善后工作 11.负责作业场所职业危害的预防和职业病防治工作; 12.法律、法规规定的其他安全生产责任。 ㈡管理人员安全生产职责 生产经营单位主要负责人和安全管理人员必须具备与本单位从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和安全管理能力。 1.生产经营单位主要负责人职责 对本单位安全生产工作负全面职责 ①建立、健全本单位安全生产责任制 ②组织制定本单位安全规章制度和操作规程; ③保证本单位安全投入有效实施; ④督促、检查本单位的安全生产工作,及时消除安全事故隐患; ⑤组织制定并实施本单位事故应急救援预案; ⑥及时、如实报告生产安全事故。 2.安全生产副职职责 ①认真贯彻执行安全生产法律、法规和本企业各项安全管理制度; ②检查现场安全生产情况,查处安全生产违规违纪行为,监督隐 患整改措施落实; ③负责组织制定安全规章制度、安全计划; ④抓好职工安全教育培训工作; ⑤坚持现场带班值班; ⑥协助抓好生产安全事故调查处理。 3.安全员岗位职责 ①认真执行安全生产法律、法规和本企业各项安全管理制度; ②负责上班前和上班过程检查中的现场安全生产检查,发现不安全隐

二次结构砌筑安全交底doc资料

DB11/383-2006 安全技术交底表 表AQ-C11-1编号 工程名称总包单位 作业单位 交底 部位 二次结构砌筑工种 二次结构施工 人员 2#楼二次结构砌筑作业安全技术交底 一、一般规定 1.施工人员必须进行入场安全教育,经考试合格后方可进场,未经安全教育和安全交底及考试不合格的人员,一律不得进场作业。 2. 进入施工现场必须戴合格的安全帽,系好下额带,锁好带扣; 3.砌筑高度超过2m时,应搭设脚手架,铺设脚手板,设防护栏杆,高处作业无防护时必须系好安全带,并高挂低用。 4、进入施工现场严禁吸烟,严禁酒后作业、疲劳作业和带病作业。 5、进入现场和施工作业时,必须穿工作服,严禁穿短裤和光膀子及穿拖鞋进入现场作业。 6、必须服从总包方项目部安全监督、检查指导,遵守项目部各项管理制度,杜绝违章指挥和违章冒险作业。 二、安全操作规程 1. 作业前必须检查工具、设备、现场环境等,确认安全后方可作业。要认真查看在施工程洞口、临边安全防护和脚手架护身栏、挡脚板、立网是否齐全、牢固;脚手板铺设是否牢固,有无探头板和空隙。 2.脚手架上堆料量(均布荷载每m2不得超过200kg,集中荷载不超过150kg),码砖高度不得超过3层侧砖,加气砖和陶粒砖最多不超过2层;同一块脚手板上不得超过二人(含),脚手架作业面必须满铺脚手板,设挡脚板和两道防护立杆,不得有探头板和飞跳板;严禁在脚手架的作业面上,用砖、板凳、梯子等不稳固的物体和工具

或再垫高操作。 3.人工用手推车运砖,两车前后距离平地上不得小于2m,坡道上不得小于10m。装砖时应先取高处,后取低处,分层按顺序拿取;采用升降机垂直运输,要均匀分布放置,严禁超载;随手将升降机和楼层防护门关闭。 4.砌筑和抹灰用高凳上铺脚手板,宽度不得少于三块脚手板(80cm),小横杆间距不得大于2m,移动高凳时上面不能站人,作业人员不得超过二人。高度超过2m时,由架子工搭设脚手架,严禁脚手架搭在门窗、暖气片、防护栏杆等非承重的物器上。严禁踩在外脚手架的防护栏杆和阳台板进行操作。 5. 不得从高处向下倾倒和抛掷物料、工具。 6.作业中出现危险征兆时,作业人员应暂停作业,撤至安全区域,并立即向上级报告。未经施工技术管理人员批准,严禁恢复作业。紧急处理时,必须在施工技术管理人员指挥下进行作业。 7.作业中发生事故,必须及时抢救受伤人员,迅速报告上级,保护事故现场,并采取措施控制事故。如抢救工作可能造成事故扩大或人员伤害时,必须在施工技术管理人员的指导下进行抢救。 8. 砌筑作业面下方不得有人,交叉作业必须设置可靠、安全的防护隔离层;在架子上斩砖必须面向里,把砖头斩在架子上,并边施工边清理,下班前清理干净;挂线的坠物必须牢固;不得站在墙顶上行走、坐卧、作业和放置物料。 9. 作业环境中的碎料、落地灰、杂物、工具集中下运,做到日产日清、自产自清、活完料净场地清。 10.不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上料时失手掉下造成安全事故。

电气安全常识培训资料

安全生产、预防第一 安全生产:安全生产是指为了预防生产过程中发生人身、设备事故,形成良好的劳动环境和工作秩序而采取的一系列措施和活动。内容包括采取各种安全技术和技术措施,经常开展群众性的安全教育和安全检查活动等。 电气安全常识 电气安全:电气设备在正常运行时以及在预期的非正常状态下不会危害人体健康和周围设备,当电气设备发生非预期的故障时,应能切断电源,将事故限制在允许的范围内。如果电气设备安装不恰当,使用不合理,维修不及时,尤其是电气工作人员缺乏必要的电气安全知识,不仅会造成电能浪费,而且会发生电气事故,危及人身安全,给公司和职工带来重大损失。 1、车间用电设备的安全要求是什么? 车间用电设备必须符合下列安全要求:(1)设备的结构形式应与场所环境相适应;(2)设备上的裸露带电体要有保护;(3)设备上安装的开关设备、保护装置、控制装置、信号装置必须齐全完好;(4)设备的相间绝缘电阻,对地绝缘电阻必须符合要求;(5)所有不带电的金属外壳都应根据其供电系统的特点进行接地或接零;(6)定期进行检修和安全检查。

2、电气工作人员必须具备哪些条件? 电气工作人员必须具备如下条件:(1)经医生鉴定无无妨碍工作疾病;(2)具备必要的电气知识,且按其职务和工作性质熟悉《电业安全工作规程》的有关部分,并经考试合格;(3)学会紧急救护法,首先学会触电解救法和人工呼吸法。 3、电气作业应使用的安全用具有哪些? 电气作业使用的安全用具一般包括:(1)绝缘安全用具;(2)登高作业安全用具;(3)携带式电压和电流指示器;(4)临时接地线等。电工安全用具应按《电业安全工作规程》的规定,定期进行检查、试验。 4、常见的触电事故发生的主要原因有哪些? (1)人体直接接触带电体;(2)人体接触发生故障的电气设备;(3)与带电体的距离小于安全距离;(4)跨步电压触电 (如果人或牲畜站在距离通电电线落地点8~10米以内。就可能发生触电事故,这种触电叫做跨步电压触电)。 5、防止触电的主要方法有哪些? (1)限制电压或电源能量。包括采用安全的超低电压、安全电源、安全电路结构;(2)增加绝缘距离。包括采用绝缘带电零件、隔离罩或外罩、漏电保护装置;(3)接地。在不同的电网系统中,电气设备外壳使用不同的接地方法。 6、安全用电的基本要求时什么? (1)绝缘;(2)安全距离;(3)安全载流量;(4)安全标志。

拌合站安全培训讲义

混凝土拌和站安全培训讲义 一、作业人员行为基本规定 (1)所有施工人员在进入施工现场前必须接受安全教育培训和交底。 (2)在进入施工现场前必须正确地佩戴好安全帽、防护马甲等劳动保护用品,否则不得进入施工现场。 (3)所有施工人员在进入施工现场时必须衣着整齐,禁止赤膊、赤脚、穿拖鞋等情况出现。? (4)在2米(含2米)以上的高度位置作业时,若作业点四周无可靠的安全防护栏杆等设施,必须正确地配戴安全带并将安全带拴挂在牢靠的结构部位以后方可开始高空作业。 (5)严禁从高处向下方抛扔或从地处向高处投掷物料。 (6)六级以上(含六级)强风和大雨、大雪、大雾天气必须停止露天高处作业。在雨、雪后和冬季,露天作业时必须先清除水、雪、霜、冰,并采取防滑措施。在夏季做好防暑降温措施。 (7)严禁酒后上岗作业。 (8)严禁在施工现场出现打架、斗殴的现象。 (9)施工过程中发现不安全因素或者发生安全事故时必须及时向项目领导或现场管理人员汇报,同时停止作业,撤离危险区域,严禁冒险作业。 二、混凝土拌和安全注意事项

1、搅拌站操作人员,必须经过专门培训,熟悉机器的机械原理、性能、结构和维修保养规程,了解混凝土拌合的机关知识,掌握一定的操作技能。? 2、操作人员必须穿工作服,女同志应将长发塞入帽内,严禁酒后上机操作,非操作人员未经许可不准进入主操作室;严禁非操作人员随意操作手柄及按钮。 3、搅拌站操作室禁止用明火取暖。搅拌站高于四周建筑物或设备时,应加装避雷装置。 4、起动前的准备: (1)开机前,检查电源及电气元件接线和接地线是否安全可靠。使用前应检查搅拌罐内,料斗轨道架上是否有异物积存。 (2)合上动力电源,电压应符合要求,其变动范围不起过额定值的±10%。先进行点动试车检查搅拌电机、水泵的转向是否正确;卸料门是否开启自如;提升电机抱刹是否安全可靠;各行程开关、启动按钮是否动作灵活;各减速成箱及各润滑部位是否充足良好;各部位联接螺栓是否牢固,特别是运动部件的联接。必须按规定对转动部位经常检查并加注润滑油脂。 (3)检查骨料、水泥、粉煤灰、水待均能正常供料,搅拌站各部位均在准备工作状态。 (4)起动空压机,压缩空气压力应在0.5—0.7公斤的范围内,且无漏气现象。? 5、根据试验室提供的混凝土级配单,按给定值向微机输入砼配合方数

[整理]初级电工培训资料

[整理]初级电工培训资料 初级电工培训资料 冷水江工业学校张续仁 第一部分安全用电常识 做为电工,首先应懂得如何安全用电来保证自身和服务对象的安全,因此,我们必须掌握一些安全用电的常识: 一、人体触电的种类和方式 (一)人体触电的种类 人体触电有电击和电伤两类 电击:是指电流通过人体时所造成的内伤,如肌肉抽搐、内部组织损伤、发麻、昏迷、心脏停止跳动等。 电伤:是指电流的热效应、化学效应、机械效应等作用下造成人体外伤。 (二)人体触电的方式 1、单相触电: 这是最常见的触电方式,指人体的一部分接触带电体的同时,另一部分又与大地或零线相接,电流从带电体经人体到大地形成回路。如人站在地面上接触到金属裸露在外的火线。 2、两相触电 人体的不同部位同时接触两相电源带电体而引起触电叫两相触电。 3、跨步电压触电 当火线(特别是高压)断落到地时,会导致接地点周围形成强电场,一旦人畜跨进这个区域,两脚之间存在的电压会引起触电。 4、悬浮电路上的触电

当人体一部分接触隔离电路的一端,另一部分接触隔离电路的另一端造成人体触电。 各种触电方式如图: 火线 110V 220V 单相触电两相触电悬浮电路触电跨步电压触电 二、触电的原因及预防措施 (一)触电原因 1、线路架设不合规格 室内外线路对地距离、导线之间的距离小于允许值,通讯线、电力线同杆架设、线路绝缘破损等。 2、电气操作制度不严格,不健全 带电操作;不懂安全用电盲目操作;停电检修,不按制度操作,过分靠近带电体,无绝缘和屏护措施。 3、用电设备不合要求 电器设备内部绝缘损坏,金属外壳未加保护接地线或保护接地线太短,接地电阻大等。 4、用电不谨慎 违反布线规程,在室内乱拉线,随意加大熔断的规格,在电线或附近晾晒衣物,未断电源移动用电器,用水冲洗带电电器等。 (二)预防措施 1、绝缘措施 用绝缘材料把带电体封闭起来的措施叫绝缘措施。例如:导线外层的塑胶,连接处的绝缘胶布,漆包线的外层漆,电机绕组与铁芯之间垫放绝缘纸,使用绝缘工具等。

学校消防安全知识培训讲义

石桥子分院消防安全知识培训讲义 培训时间:2015年1月9日 培训地点:石桥子分院 培训对象:社区居民 培训内容:1、学校火灾的特点 2、简单火灾扑救知识 3、火灾现场逃生方法 尊敬的各位领导、老师、社区居民们大家好: 今天是学校开学的第一天,为了提高全体师生的消防安全意识和突发火灾时的逃生自救能力,保证学生的生命财产安全,学校安排了这次消防宣传培训,体现了校领导对安全工作的高度重视和对我们师生的关心爱护,另外,我也非常感谢校领导给我这次与大家共同学习和认识的机会,我从小在大山里长大文化不高普通话讲不好,说真的,当兵十几年也没在过这大场面讲过话,有些紧张,讲的不妥之处请大家原谅。 火是人类进化的重要标志,用火是人类文明的必要条件。然而,火,这个人类不可缺少的双刃剑,在带给人们无尽福祉的同时,也给人们带来深重的灾难。火灾是无形的,我们应对的措施就应该在于预防,以不变应万变。尽量做到防患于未然。下面分别从学校火灾特点、火灾扑救知识、火灾现场逃生方法等几个方面简单进行讲解。 一、学校火灾特点 1、易造成巨大的伤亡。学校是人员集中场所,一旦发生火灾,极易造成群死群伤的严重后果。1997年5月23日凌晨3时许,云南省富宁县洞波乡中心学校学生一女生在床上蚊帐内点蜡烛看书,不慎碰倒蜡烛引燃蚊帐和衣物引起火灾。烧死学生21人,伤2人,烧毁宿舍24平方米,直接经济损失15万元。2003 年11 月24

日凌晨,俄罗斯莫斯科人民友谊大学学生宿舍发生火灾。200名学生被烧伤,41 名学生被烧死。其中有中国留学生46 人烧伤,11 人死亡。失火原因是电线短路。2001年3月26日6时48分,非洲国家肯尼亚首都一所公立学校的学生宿舍发生特大火灾,58名男学童葬身火海,28人被烧成重伤; 2004年10月2日晚8时25分许,某高校一学生公寓301宿舍发生一起火灾事故,致使配置给该宿舍使用的箱子架、物品柜等设施因火灾被损,另有价值5000余元的学生个人财物被烧毁。经查,这起火灾事故是有同学违反学生公寓管理制度在宿舍内私自使用大功率电器时而造成的(寝室当时无人)。具体原因是:插在主接线板的电热杯放在箱子架顶层,水烧干后自燃,并引燃临近的易燃品,如箱子架上所放的书籍、衣物、被子等,最终酿成火灾事故。1994 年12 月8 日新疆克拉玛依友谊馆,在学校组织汇报演出时,舞台光柱灯烤燃附近纱幕引起火灾发生特大火灾事故。火灾造成130 人受伤,325 人死亡。这些学校火灾案例不是数字的简单罗列,而是一个个鲜活的生命在陨落。 2、特大火灾易发时间多在晚上。学校火灾大都是发生在晚上。有的学校防盗或治安需要,采取了一些安全措施,如给宿舍的窗户加装防护栏,楼道出口安装防护用的铁栅栏。有的寄宿制中小学采取封闭式管理,禁止学生随意外出,学生管理者为图省事,在学生就寝后将宿舍楼出口上锁。凡此种种,一旦深夜发生火灾,人员疏散混乱,极易造成找不到出口而酿成灾难的后果。 3、易发部位多为学生宿舍。2003年2月20日凌晨5时,武汉大学测绘校区一男生宿舍4栋三楼一寝室突发大火,火借风势瞬时吞噬了整个三楼22间寝室。7时10分,大火基本被扑灭,3楼烧得只剩下断壁残垣。2003年12月2日早上6时49分,北京交通大学18号楼6层一研究生宿舍发生火灾。起火原因是学生使用“热得快”将水烧干所致。

二次结构钢筋

SG--006技术交底 工程名称中国乒协西部国际培训中心 提升改造建设项目 建设单位成都市全国乒乓球运动学校 监理单位成都华西立信建设管理有限公司施工单位成都市第五建筑工程公司 交底部位二次结构交底日期 交底人签字接受人签字 二次结构钢筋施工 一、施工准备 1、材料准备 钢筋,火烧丝、钢筋保护层垫块。 2、机具准备 钢筋调直机、弯曲机、切断机,钢筋钩子、小撬棍、粉笔、钢尺。 二、作业条件 1、植筋已完成且检验合格。 2、已弹好标高控制线及构造柱外皮控制线。 3、圈梁、过梁模板已支设完毕,并已通过检查。 三、施工工艺 1、工艺流程 放线、定位→植筋→绑扎构造柱钢筋→加工过梁钢筋→绑扎拉筋、配筋带、圈梁钢筋→绑扎抱框柱钢筋→验收。 2、施工方法

1)放线、定位和植筋(见植筋技术交底)。 2)绑扎构造柱钢筋 (1)构造柱平面布置详见本工程构造柱平面布置图。 注:本表一式四份,建设单位、监理单位、施工单位、城建档案馆各一份。 四川省建设厅制 SG--006 技术交底 中国乒协西部国际培训中心 工程名称 建设单位成都市全国乒乓球运动学校 提升改造建设项目 监理单位成都华西立信建设管理有限公司施工单位成都市第五建筑工程公司 交底部位二次结构交底日期 交底人签字接受人签字 (3)构造柱纵筋除结构图中单独规定外为C12,根数详见本工程构造柱平面布置图中构造柱大样,箍筋为A6,间距@200,加密区间距为@100。 (4)先将构造柱箍筋套入已植入地面的主筋上,再搭接主筋进行绑扎,主筋搭接长度为600mm。 (5)柱箍筋绑扎 ①在立好的柱子竖向钢筋上,用粉笔画出箍筋间距,然后将已套好的箍筋往上移动,由上往下宜采用缠扣绑扎。 ②箍筋与主筋要垂直,箍筋转角与主筋交点均要绑扎,主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。 ③箍筋的接头:即弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置绑扎。

安全生产知识培训讲义

安全生产知识培训讲义 中华人民共和国安全生产法.安全生产监督管理责任的暂行规定. 安全生产知识培训讲义——防雷电知识 雷电的主要特点 1、冲击电流大:其电流高达几万至几十万安培。 2、时间短:一般雷击分为三个阶段,即先导放电、主放电、余 光放电。整个过程一般不会超过60微秒。 3、雷电流变化梯度大:雷电流变化梯度大,有的可达10千安/ 微秒。 4、冲击电压高:强大的电流产生的交变磁场,其感应电压可高 达上亿伏。 雷电造成的破坏 1、直击雷破坏当雷电直接击在建筑物上,强大的雷电流使建(构)筑物水份受热汽化膨胀,从而产生很大的机械力,导致建筑物燃烧 或爆炸。另外,当雷电击中接闪器,电流沿引下线向大地泻放时, 这时对地电位升高,有可能向临近的物体跳击,称为雷电“反击”,从而造成火灾或人身伤亡。 2、感应雷破坏感应雷破坏也称为二次破坏。它分为静电感应雷 和电磁感应雷两种。由于雷电流变化梯度很大,会产生强大的交变 磁场,使得周围的金属构件产生感应电流,这种电流可能向周围物 体放电,如附近有可燃物就会引发火灾和爆炸,而感应到正在联机 的导线上就会对设备产生强烈的破坏性。 (1)静电感应雷 (2)电磁感应雷

雷击发生在供电线路附近,或击在避雷针上会产生强大的交变电磁场,此交变电磁场的能量将感应于线路并最终作用到设备上。由 于避雷针的存在,建筑物上落雷机会反倒增加,内部设备遭感应雷 危害的机会和程度一般来说是增加了,对用电设备造成极大危害。 因此,避雷针引下线通体要有良好的电性,接地体一定要处于低阻 抗状态。 3、雷电波引入的破坏当雷电接近架空管线时,高压冲击波会沿 架空管线侵入室内,造成高电流引入,这样可能引起设备损坏或人 身伤亡事故。如果附近有可燃物,容易酿成火灾。 个人防雷电十大秘诀 (1)应该留在室内,并关好门窗;在室外工作的人应躲入建筑物内。 (3)切勿接触天线、水管、铁丝网、金属门窗、建筑物外墙,远 离电线等带电设备或其它类似金属装置。 (4)减少使用电话和手提电话。 (6)切勿站立于山顶、楼顶上或其它接近导电性高的物体。 (8)在旷野无法躲入有防雷设施的建筑物内时,应远离树木和桅杆。 (10)不宜开摩托车、骑自行车。

二次结构技术要求

二次结构技术要求(总 7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除

二次结构砌体技术要求 填充墙砌体 一、一般规定 l 、本工程采用蒸压加气混凝土砌块。 2、砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 3、蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 4、采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润。 5、蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合相对含水率40%~50%。 6、在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。 7、填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。 8、蒸压加气混凝土砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。 注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。

9、填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙砌筑14d后进行。 二、主控项目 1、蒸压加气混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 2、填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,末经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。 3、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。 三、一般项目 1、填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差应符合表l的规定。 表l 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差 2、填充墙砌体的砂浆饱满度应符合表2的规定。 表2填充墙砌体的砂浆饱满度

仓库安全知识培训资料

仓库安全知识培训 培训介绍 第一章:安全的定义 第二章:个人安全防护及相关信息第三章:仓库安全注意事项 第四章逃生与急救

第一章:安全的定义 了解安全 概念:安全就是让那些能够造成伤害或是能够造成重大经济损失等等不可接受的风险,得到有效的控制,从而使人们避免遭受伤害和经济损失。 目的:清除隐患,排除险情,预防事故发生。 保证安全 安全生产管理方针:“安全第一、预防为主、综合治理” 安全执行目标:杜绝和预防人的不安全行为和物的不安全状态。安全执行警示:安全执行中不可有省事心理、侥幸心理、盲从心理、赶时心理、表现心理、好奇心理以及自恃经验的心理,严格按规章制度办事,杜绝麻痹大意、敷衍了事,从小事抓起,未雨绸缪,将安全隐患降到最低点。 第二章:个人安全防护及相关信息 前言: 随着社会的高速崛起,大量的人力资源开始不断的补充进各个行业,在创造价值的同时,安全问题也开始尤显突出,正赶上上扬的经济增长点成正比的成倍增长。 人身安全 要领:(三不伤害)我不伤害别人,我不伤害自己,我不被别人伤害;方法:接受安全知识培训,遵章守纪、保持健康心态,避免独群外出,不轻易接触陌生环境(如无水性者溺水),保证工作、生活环境无不

安全状态(如煤气未关),消除图省事、怕麻烦的心理,对于特殊工种必须佩戴相应的劳保用品,在接到不安全的指令时,需严词拒绝,不能因诱惑而妥协。 安全事故应急处理办法: 首要条件:保持冷静,看清形势,灵活应变,学会取舍; 方法: 预防法—具有一定的安全知识储备 自救法—小事故、无危险性 求助法—情况危急,无法自救 舍弃法—孤立无援,舍小保大 第三章:仓库安全注意事项 背景:仓库是企业物料中转和储存的场所,拥有着大量的生产资料,是保证生产线正常运转、满足客户需求、创造公司利益的重要部门;引言:身为仓储管理的一员,在保证高效率物料流通的同时,亦必须时时刻刻的留意每一个决定和行为是否会留下或大或小的安全隐患,在服务质量和安全2者不可兼顾的情况下,以保证安全为决策的先决条件。 造成不安全的几点因素: 人身伤害:指在工作过程中,由于不正确的作业方式或危险的设备、工具、物料对身体所造成的伤害; 财产损失:指仓库所存储的物料、设备因盗窃、火灾、爆炸、受潮等原因而造成的无法正常使用或报废等之类的财产直接损失和预算外

二次结构技术要求

二次结构砌体技术要求 填充墙砌体 一、一般规定 l 、本工程采用蒸压加气混凝土砌块。 2、砌筑填充墙时,蒸压加气混凝土砌块的产品龄期不应小于28d,蒸压加气混凝土砌块的含水率宜小于30%。 3、蒸压加气混凝土砌块的运输、装卸过程中,严禁抛掷和倾倒;进场后应按品种、规格堆放整齐,堆置高度不宜超过2m。蒸压加气混凝土砌块在运输与堆放中应防止雨淋。 4、采用薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块,砌筑前不应对其浇(喷)水浸润。 5、蒸压加气混凝土砌块采用蒸压加气混凝土砌块砌筑砂浆或普通砌筑砂浆砌筑时,应在砌筑当天对砌块砌筑面喷水湿润。块体湿润程度宜符合相对含水率40%~50%。 6、在厨房、卫生间、浴室等处采用蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部宜现浇混凝土坎台等,其高度宜为150mm。 7、填充墙拉结筋处的下皮小砌块宜采用半盲孔小砌块或用混凝土灌实孔洞的小砌块;薄灰砌筑法施工的蒸压加气混凝土砌块砌体,拉结筋应放置在砌块上表面设置的沟槽内。 8、蒸压加气混凝土砌块不应与其他块体混砌,不同强度等级的同类砌块也不得混砌。 注:窗台处和因安装门窗需要,在门窗洞口处两侧填充墙上、中、下部可采用其他块体局部嵌砌;对与框架柱、梁不脱开方法的填充墙,填塞填充墙顶部与梁之间缝隙可采用其他块体。 9、填充墙砌体砌筑,应待承重主体结构检验批验收合格后进行。填充墙与承重主体结构间的空(缝)隙部位施工,应在填充墙

砌筑14d后进行。 二、主控项目 1、蒸压加气混凝土砌块和砌筑砂浆的强度等级应符合设计要求。 2、填充墙砌体应与主体结构可靠连接,其连接构造应符合设计要求,末经设计同意,不得随意改变连接构造方法。每一填充墙与柱的拉结筋的位置超过一皮块体高度的数量不得多于一处。 3、填充墙与承重墙、柱、梁的连接钢筋,当采用化学植筋的连接方式时,应进行实体检测。 三、一般项目 1、填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差应符合表l的规定。 表l 填充墙砌体尺寸、位置的允许偏差 2、填充墙砌体的砂浆饱满度应符合表2的规定。 表2填充墙砌体的砂浆饱满度

相关文档