8.1 变形缝

8.1.1 一般规定

本施工工艺标准的适用范围为;适用于地上、地下、土木工程变形缝的建筑施工。

(1)变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易的要求。

(2)用于伸缩的变形缝宜不设或少设,可根据不同的工程结构类别及工程地质情况采用诱导缝、加强带、后浇带等替代措施。

(3)变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300㎜。

(4)用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30㎜。当沉降差值大于30㎜时,应在设计时采取措施。

(5)用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30㎜,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值。

(6)对环境要求高于50℃处的变形缝,可采用2㎜厚的紫铜片或3㎜厚不锈钢等金属止水带,其中间呈圆弧形。

(7)止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。

(8)中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。

(9)变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水

带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确、平直,无卷曲现象。

(10)变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。

8.1.2 施工准备

1.技术交底

(1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。

(2)在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

(3)技术交底内容应包括:本施工项目的施工作业特点和危险点;针对危险点的具体预防措施;应注意的安全事项;相应的安全操作规程和标准;发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

(4)确定施工技术方案,针对防水变形缝的不同部位、不同功能要求、不同的现场条件,编制满足设计要求、相关规范和工艺要求的施工技术方案。

(5)施工前、施工中、施工后应注意的事项和技术要求,以及确保功能的技术措施与施工方法。

(6)应熟悉设计图纸、相关规范、标准及本工艺标准,对变形缝的做法、位置及构造措施进行了解,以确定防水变形缝上述内容的合理性,并确定是否提出修改建议。

2.材料要求

(1)品种规格:

1)橡胶质中孔十中埋止水带与外贴式止水带的宽度宜大于2㎜×300㎜+B(B为变形缝宽度),其厚度应根据所施工变形缝出的位置深度及水压,参照相关规范及产品说明书进行选用。当有卫生要求时,选择止水带材料应根据使用要求采用无毒性止水带。

2)金属止水带应用于变形相对比较稳定的结构中,并应有防止接缝渗水及变形破坏的切实可行的技术措施与施工作业措施。

3)所使用混凝土的强度、抗渗性应符合设计及相关规范要求。

(2)质量要求;

1)砂子应采用河砂或山砂,不得用海砂,且检验结果应符合JGJ52-2001标准。

2)止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵的影响使用的缺陷,中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3;止水带表面允许有深度不大于2㎜、面积不大于16m㎡的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处;止水带的尺寸公差应符合《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002附录A中表A.0.4-1的要求,其物理性质应符合附录A中表A.0.4-2的要求;止水带现场抽样数量

以每月同标记的止水带产量为一批抽样。

3)变形缝处的混凝土厚度、强度必须符合设计及规范要求。

3.施工机具、设备、施工现场要求

(1)自拌混凝土:混凝土搅拌机、混凝土塔落度筒、天平、插入与平板振动器、手推车等。

(2)商品混凝土:混凝土塔落度筒、插入与平板振动器、手推车等。

(3)其他机具:夹钳、活动扳手、电焊机、剪刀等。

(4)变形缝施工前应对结构材料、防水材料及现场状况等进行检查核对,以确定对设计与规范的符合性,预测施工后对防水功能的有效性,并做好核对记录。

(5)确定施工方案,针对防水变形缝的不同部位、不同功能要求、不同的现场条件,编制满足设计要求、相关规范和工艺要求的施工技术方案。

(6)应对施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为施工前、施工中、施工后应注意的事项和技术要求,以及确保功能的技术措施与施工方法。

(7)应熟悉设计图纸、相关规范、标准及本工艺标准,对变形缝的做法、位置及构造措施进行了解,以确定防水变形缝上述内容的合理性,并确定是否提出修改建议。

4.作业条件

(1)底板变形缝:

1)底板的垫层、防水层、防水保护层、底板钢筋已施工完毕。

2)止水带已固定牢固且位置正确,材质、形状、尺寸符合要求,止水带处侧模已封闭牢固,且密封性能良好,能保证先浇混凝土施工时不漏浆。

(2)侧壁变形缝:

1)侧壁已施工完毕。

2)止水带已固定牢固且位置正确,材质、形状、尺寸符合要求,止水带处的边模与侧模已封闭牢固,且密封性、稳定性、整体刚度良好,能保证先浇混凝土的成型尺寸与成型质量。

8.1.3 施工工艺

1.操作工艺

(1)第板变形缝:

(2)侧壁变形缝:

2.施工注意事项

(1)橡胶质止水带在混凝土中的位置应事先按设计要求的位置及型式参照GB50108—2001中5.1.6附图固定牢固。

(2)变形缝处止水带侧的模板必须固定牢固,确保密封,严禁在止水带两侧渗浆。

(3)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。

(4)变形缝两侧的混凝土必须成型准确,内实外光。

(5)橡胶质止水带在混凝土中的位置必须准确,混凝土施工时不得变形与移位。

8.1.4 质量标准

1.主控项目

(1)变形缝所用止水带和填缝材料必须符合设计要求、相关规范或行业标准,并经现场检验不得存在厚度不均、砂眼的严重缺陷。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样报告。

(2)变形缝止水带的位置应符合设计要求或规范要求,其定位必须准确、牢固且应确保混凝土施工中不移位。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(3)止水带的模板必须具有足够的强度、刚度及密封应确保混凝土施工后成型准确、密实光洁。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

2.一般项目

(1)变形缝处的包装填缝材料应按设计的缝宽制作成型并紧密压实,并留有一定的浇筑混凝土压缩余量。

检验方法:观察检查。

(2)中埋式止水带的中孔应对准变形缝隙的中部。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(3)水平中埋式的止水带所用的混凝土塌落度不宜小于80㎝并应采取措施,以确保止水带下部混凝土的密实性。

检验方法:用塌落度筒检测。

8.1.5 成品保护

1.变形缝处混凝土模板的拆除时间不宜小于24h,以确保变形缝处混凝土的成型质量。

2. 橡胶质止水带的运输施工应小心轻放,禁止野蛮施工,以防止钉子、钢筋的锐器扎伤止水带。

3.混凝土施工完毕应及时养护,以确保混凝土的强度。

8.1.6 工程质量验收

1.施工缝质量验收要求标准

(1)基本要求;变形缝的施工质量检验应按全数检查。

(2)主控项目:

1)变形缝所用止水带和填缝材料必须符合设计要求、相关规范或行业标准,并经现场检验不得存在厚度不匀、砂眼等严重缺陷。

检验方法:检查出厂合格证、质量检验报告和进场抽样报告。

2)变形缝止水带的位置应符合设计要求或规范要求,其定位必须准确、牢固且应确保混凝土施工中不移位。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3)止水带的模板必须具有足够的强度、刚度及密封应确保混凝土施工后成型准确、密实光洁。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

(3)一般项目:

1)变形缝处包装填缝材料应按设计的缝宽制作成型并紧密压实,并留有一定的浇筑混凝土压缩余量。

检验方法:观察检查。

2)中埋式止水带的中孔应对准变形缝隙的中部。

检验方法:观察检查和检查隐蔽工程验收记录。

3)水平中埋式的止水带所用的混凝土塌落度不宜小于80㎝并应采取措施,以确保止水带下部混凝土的密实性。

检验方法:用塌落度筒检测。

2.检验批及分项工程验收的组织和内容

(1)检验批及分项工程应由监理工程师(建设单位项目负责人)组织施工单位项目专业质量(技术)负责人等进行验收。

(2)地下防水混凝土分项工程可由一个或若干检验批组成,检验批可根据施工及质量控制和专业验收需要按施工段、变形缝等进行划分。

(3)验收内容:

1)检验批合格质量应符合下列规定:

a.主控项目和一般项目的质量经抽样检验合格。

b.具有完整的施工操作依据、质量检验记录。

2)分项工程质量验收合格应符合下列规定:

a.分项工程所含的检验批均应符合合格质量的规定。

b.分项工程所含的检验批的质量验收记录应完整。

3.质量验收记录

(1)混凝土施工记录。

(2)混凝土试块强度报告(混凝土试块抗渗强度报告)

(3)混凝土配合比报告单。

(4)混凝土中水泥、砂、石、掺和料、外加剂遇水膨胀橡胶止水条、止水带、膨胀剂和防水材料的合格证或检验报告。

(5)混凝土外观质量检查记录。

(6)现浇结构外观质量缺陷处理方案记录表。

(7)变形缝隐蔽检查记录。

(8)检验批质量验收记录。

8.1.7 安全生产、现场文明施工要求

1.施工电源开关箱必须设漏电保护器,防止漏电伤人。

2.振捣器电源线、开关、胶皮线要经常检查,防止破损漏电伤人。

3.操作人员要带绝缘手套,穿防触电胶鞋。

4.夜间施工,现场及施工道路应装有充足的照明设施。

8.2 后浇带

8.2.1 一般规定

本工艺适用于房屋建筑工程地下室底板、外墙、内墙、顶板、楼层的楼板、房屋及大型建筑物的基础的后浇带;不适用于工程竣工后仍有可能存在变形的结构工程。

1.后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工;后浇带应采用补偿收缩混凝土,其强度等级不得低于两侧混凝土。

2.后浇带的接缝处理应符合施工缝的处理要求;后浇带混凝土养护时间不得少于28d。

3. 后浇带的位置必须依据设计要求的位置与尺寸,设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000㎜。

4.后浇带可做成平直缝,结构主筋不宜在缝中断开,若必须断开,则主筋搭接长度应大于45倍主筋直径,接头应按规范要求错开,并应按设计要求设附加钢筋。

5. 后浇带需超前止水时,后浇带部位混凝土应局部加厚,并增设外贴式或中埋式止水带。

8.2.2 施工准备

1.技术交底

(1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交

底资料应办理签字手续并归档。

(2)在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,应在执行前向执行人员进行书面技术交底。

(3)技术交底内容应包括:本施工项目的施工作业特点和危险点;针对危险点的具体预防措施;应注意的安全事项;相应的安全操作规程和标准;发生事故后应及时采取的避难和急救措施。

(4)其具体要求为:针对后浇带不同的部位,不同的功能要求,不同的现场情况,编制满足设计规范和工艺要求的施工技术措施。对施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为:施工前、施工中、施工后应注意的事项和操作要求、细部构造及技术质量要求。

2.材料要求

(1)品种规格:

1)后浇带混凝土所用碎石应根据所浇后浇带的钢筋密度确定,一般为5~31.5㎜,含泥量不得大于1.0%,泥块含量不得大于0.5%。

2)后浇带的砂子应采用中砂,含泥量不得大于3.0%,泥块含量不得大于1.0%。

3)混凝土应采用比后浇带两侧混凝土提高一个等级的补偿收缩混凝土。在满足强度要求及工艺要求的情况下,其漯落度宜

尽可能小一些。

4)中埋式止水钢板宜采用3㎜厚400㎜宽的折形钢板条。

5)遇水膨胀止水条有10000㎜×20㎜×10㎜、10000㎜×30㎜×10㎜、5000㎜×30㎜×20㎜等几种规格。

6)橡胶外贴式止水带宜采用300×8型,但外墙宜用400×8型。

7)钢丝网宜采用密目钢丝网和30×30型钢丝网,两种钢丝网配套使用。

(2)质量要求:

1)碎石应满足试配强度要求且检验结果应符合JGJ53—92标准。

2)砂子应采用河砂或山砂,不得用海砂,且检验结果应符合JGJ52-92标准。

3)粉煤灰应用Ⅱ级以上。

4)外加剂必须用合格一等品。

5)水泥应用32.5Mpa以上的普通水泥或硅酸盐水泥。

6)拌和用水应用饮用水或水质符合国家现行标准《混凝土拌和用水标准》JGJ63的规定的水源。

7)防水材料、遇水膨胀橡胶止水条、膨胀剂和外加剂等材料均应有合格证,且复验合格后方可使用。

8)止水带表面不允许有开裂、缺胶、海绵的影响使用的缺陷,中心孔偏心不允许超过管状断面厚度的1/3;止水带表面允

许有深度不大于2㎜、面积不大于16m㎡的凹痕、气泡、杂质、明疤等缺陷不超过4处;止水带的尺寸公差应符合GB50208—2002附录A中表A.0.4-1的要求,其物理性质应符合GB50208—2002附录A中表A.0.4-2的要求;止水带现场抽样数量以每月同标记的止水带产量为一批抽样。

9)选用的遇水膨胀橡胶止水条应具有缓胀性能,其7d的自胀率应不大于最终膨胀率的60%。当不符合时,应采用表面涂缓膨胀剂措施;其物理性质应符合GB50208—2002附录A中寻A.0.5的要求;遇水膨胀橡胶止水条现场抽样数量已每月同标记的止水带产量为一批抽样。

10)所使用的混凝土应有配合比报告单。商品混凝土应有“混凝土开盘鉴定证明”。

3.施工机具、设备、施工现场要求

(1)自拌混凝土:混凝土搅拌机、混凝土塔落度筒、天平、插入与平板振动器、手推车等。

(2)商品混凝土:混凝土塔落度筒、插入与平板振动器、手推车等。

(3)其他机具:电焊机、剪刀等。

(4)后浇带施工前应对材料、施工时间、现场状况进行检查核对,已确定对设计与规范的符合性,预测施工后对功能的有效性,并做好核对记录。

(5)确定施工方案,针对后浇带不同的部位,不同的功能要

求,不同的现场情况,编制满足设计规范和工艺要求的施工技术措施。

(6)对施工操作人员进行书面技术交底,其主要内容为:施工前、施工中、施工后应注意的事项和操作要求、细部构造及技术质量要求。

(7)应熟悉设计图纸、本施工工艺标准及相关技术规程,对后浇带的做法、位置、配筋进行了解,以确定后浇带上述内容的合理性,并确定是否提出修改建议。

4.作业条件

(1)后浇带的留置:

1)后浇带的位置、宽度应符合设计要求,已场地平整,放线无误,垫层施工完毕。

2)后浇带保证成型的措施应按施工方案进行落实。

(2)后浇带混凝土浇筑:

1)后浇带两侧混凝土面上的浮浆、松散混凝土应予凿除,并用压力水冲洗干净,涂刷混凝土界面处理剂或水泥砂浆。地下室底板后浇带施工时不得有积水。

2)后浇带处的钢筋应进行除锈,已将钢筋调整平直。

3)后浇带的模板已封闭严密,且应保证混凝土施工后新混凝土没有明显的接搓。

4)已将止水条或止水带固定牢固,确保位置准确。

8.2.3 施工工艺

1.工艺流程

(1)后浇带的留置:

1)地下室底板防水后浇带留置:

注:若采用止水条时,模板采用木模支撑侧模,保证混凝土侧面平整密实,以使止水条与混凝土表面粘贴牢固,更好发挥止水条的止水效果。

2)地下室外墙防水后浇带留置:

3)楼板面后浇带施工:

(2)后浇带混凝土浇筑:

1)地下室底板后浇带混凝土浇筑:

2)地下室外墙防水后浇带混凝土浇筑:

3)楼板面后浇带混凝土浇筑:

2.施工注意事项

(1)

地下防水工程细部构造防水施工工艺标准-坑、池防水工程施工工艺

总则 5.5.1 基本规定 5.5.1.1 适用范围 本工艺标准适用于坑、池、储水库、地下室底板的坑、池施工。 5.5.1.2 编制依据 (1)《地下工程防水技术规范》GB50108-2001 (2)《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002 (3)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 术语 5.5.2 术语、符号 5.5.2.1 术语 (1)地下防水工程:指对工业与民用建筑地下工程、防护工程、隧道及地下铁道等建(构) 筑物,进行防水设计、防水施工和维护管理等各项技术工作的工程实体。 (2)防水等级:根据地下工程的重要性和使用中对防水的要求,所确定结构允许渗漏水量 的等级标准。 基本规定 5.5.3 基本规定 5.5.3.1 坑、池储水库宜用防水混凝土,内设其他防水层。受振动作用时应设柔性防水层。

5.5.3.2 底板以下的坑、池、其局部底板必须相应降低,并应使防水层保持连续。(见图5.5.3.2)。 5.5.3.3 坑、池、储水库使用防水混凝土时:技术要求、质量验收按《地下工程防水技术规范》GB50108-2001;《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2002,混凝土的施工工艺按防水混混凝土施工工艺。 5.5.3.4 地下室底板的坑、池施工同地下室底板。 施工准备 5.5.4 施工准备 5.5.4.1 技术准备 (1)编制施工组织设计,健全技术管理系统。 (2)对施工人员进行施工前、施工中和施工后的技术交底,特别是工艺过程、质量标准 的交底。 (3)进行抗渗混凝土的试配并确定配合比能满足设计要求。 5.5.4.2 材料要求 (1)坑、池所用钢筋品种、规格、数量符合设计要求。 (2)水泥使用前分批对其强度、安定性进行复检,合格后方能使用。不同品种的水泥不 得混合使用。 (3)砂、石使用前必须进行检测,砂、石的含泥量和强度标准按现行《普通砂用质量标 准检验方法》JGJ52-2001 和《普通砂用碎石或卵石质量标准检验方法》JGJ53-2001 标准要

地下结构防水工程讲解

、—概^况, ,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2 二、编制依据2 —、工准,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 四、施工工艺流程及施工方法3 (一)施工工艺流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,3 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 6(—)工万 (三)施工注意事项19 五、质量检验19 六、施工成品保护及安全文明施工20

、工程慨况 二、编制依据 1、G B500300-2011建筑工程施工质量验收统一标准; 2、G B50209-2010建筑地面工程施工质量验收规范; 3、D BJ15-19-2006建筑防水工程技术规程; 三、施工准备 1、进场材料有合格证、检验报告。 2、进场材料经甲方见证抽样复检,技术性能应符合质量标准。 3、熟悉和会审图纸,掌握和了解设计意图,收集该品种材料的有关资料。 4、向操作人员进行技术交底和培训。 5、确定质量目标和检验要求。 &掌握天气预报资料。 7、施工人员组织 建造师、质安员、技术负责、施工队长各一人、施工队伍两组,每组6人

四、施工工艺流程及施工方法: (一)、施工工艺流程: 1、地下室底板施工流程(细石混凝土底板地坪涂料面层): 素土夯实一100厚C15素混凝土垫层,表面压光一20厚1: 2.5水泥砂浆找平层一2.5厚(水泥基双组份)合成高分子防水涂料(分三遍涂刷)—10厚2: 2.5水泥砂浆找平层(纵横设置分隔缝)-2厚高分子复合双面自粘防水卷材一50厚C20细石混凝土保护层(平面内间距w 6000设纵横分隔缝,缝深15mm宽10mm用聚氨脂密封膏嵌缝)一钢筋混凝土底板(结构自防水,抗渗等级P8) -50厚C30细石混凝土(于该层上半部配置? 6@150双向钢筋,保护层厚度》15mm沿墙及水沟边设伸缩缝,平面内间距w 6000设纵横分隔缝,缝深15mm 宽10mm用聚氨脂密封膏嵌缝;排水点周边1米区域找坡20%坡向地漏,施工时随捣随压光)-地坪涂料面层(A级,浅灰色) 2、地下室底板防水施工流程(非客用的电梯厅、收费间、走廊、密闭通道、 前室、楼梯间、水泵房除外的设备房及备用设备间): 素土夯实一100厚C15素混凝土垫层,表面压光一20厚1:2.5水泥砂浆找平层一2.5厚(水泥基双组份)合成高分子防水涂料(分三遍涂刷)—10厚2:2.5水泥砂浆找平层(纵横设置分隔缝)-2厚高分子复合双面自粘防水卷材一50厚C20细石混凝土保护层(平面内间距w 6000设纵横分隔缝,缝深15mm宽10mm用聚氨脂密封膏嵌缝)-钢筋混凝土底板(结构自防水,抗渗等级P8)—陶粒混凝土填充层(水泥:陶粒=1: 8)-刷素水泥浆一遍(掺水重5%108胶)—20厚1:2.5水泥砂浆(加5%&水粉)找平层—5厚1:1水泥砂浆(掺5%108 胶)贴10厚

地下防水工程细部的构造防水及图示

地下防水工程细部的构造防水及图示 一、变形缝 (一) 细部构造: 1 变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降和变形缝其最大允沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm 时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降的变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝的防水措施可根据工程开挖法、防水等级按规规定要求选用。 变形缝的几种复合防水构造形式见下图。 图中埋式止水带式外贴防水层复合使用 处贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层

图一中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1一混凝土结构;2-中埋式止水带;3一嵌缝材料; 4一背衬材料:5一遇水膨胀胶条:6-填缝材料 圈一中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1-混凝土结构;2-填缝材料;3-中埋式止水带;4-预埋钢板;5-紧固件压板; 6-预埋螺栓;7-螺母;8-垫圈;9-紧固件压块;10-Ω型止水带;11-紧固件圆钢 (二)变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1) 止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端训应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见下图。

图顶(底)板中埋式止水带的固定 1一结构主筋:2一混凝土结构;3一固定用钥筋:4一固定止水带有扁钢; 5一填缝材料;6-中埋式止水带;7-螺母:8一双头螺杆 (3) 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,防漏浆。 (4) 止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5) 中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小300mm.且转角半径应随止带的宽度增大而相应加大, 2 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施,防止止水条胀出缝外。 二、后浇带 (一)细部构造: 1 后浇带应设在受力和变形较小的部位,间距宜为30~60m,宽度宜为700~1000mm。

屋面防水卷材的施工要点及细部处理

1、屋面防水卷材的施工分析 屋面工程施工前,施工单位应组织技术管理人员会审屋面工程图纸,掌握施工图中的细部构造及有关技术要求并根据工程的实际情况编制屋面工程的施工方案或技术措施。这样避免施工后留下缺陷,造成返工,同时工程依据施工组织有计划地展开施工,防止工作遗漏、错乱、颠倒影响工程质量。有了施工组织,下一步施工负责人应向班组进行技术交底。内容包括:施工的部位、施工顺序、施工工艺、构造层次、节点设防方法、增强部位及做法,工程质量标准,保证质量的技术措施,成品的保护措施和安全注意事项。屋面防水卷材工程设计原则: 1.1以防为主,放排结合 排水是屋面防水的一个重要内容,对于平屋顶,应以防为主,但应尽快将水排走,减轻防水层的负担,避免屋面较长时间积水。这就要求设计屋面及天沟的排水坡度和排水路线、排水管的管径及数量。 1.2按级设防,满足设防要求 屋面防水工程应根据建筑物的性质、重要程度、使用功能要求以及防水层的耐用年限等,选用不同的屋面防水卷材和不同的构造层次,以满足设防要求,保证防水可靠。 1.3适当考察施工因素 屋面防水卷材的质量取决于材料、设计、施工等诸因素,而其中施工因素的影响最大。尤其是现在,我国防水施工让以手工操作为主,

操作人员的技术水平、心理素质以及工艺的繁杂难易程度均会对施工质量造成相当大的影响。因此,一个好的设计,必须适当考虑施工因素,尽量采用简单的构造,选用施工方便的材料或提到设防能力,提高防水安全储备,弥补施工可能产生的缺陷。 1.4屋面找平层的要求 找平层是铺贴卷材防水层的基层,给防水卷材提供一个平整、密实、有强度、能粘结的构造基础。因此,铺贴卷材的找平层应坚实,不得有突出的尖角和凹坑或表面起砂现象,当用2米长的直尺检查时,直尺与找平层表面的空隙不应超过5mm,空隙只允许平缓变化,且每米长度内不得超过一处。找平层相邻表面构成的转角处,应做成圆弧或钝角。当基层为整体混凝土时,采用水泥砂浆找平层,厚度为20mm,水泥与砂浆比为1:2.5~1:3(体积比),水泥标号不低于42.5。找平层还要设分格缝,并嵌填密封材料,这样可避免或减少找平层开裂,以至于当结构变形或温差变形时,防水层不会形成裂缝,导致造成渗漏。缝宽为20mm,分格缝的纵向和横向间距不大于6 m,分格缝的位置设在屋面板的支端,屋面转角处防水层与突出屋面构件的交接处,防水层与女儿墙交接处等,且应与板端缝对齐,均匀顺直。水泥砂浆找平层施工时,先把屋面楼板杂物清理干净并洒水湿润。在铺设砂浆时,按由远到近,由高到低的程序进行,每分格内一次连续铺成,按设计控制好坡度,用2m以上长度刮杆刮平,待砂浆稍收水后,用抹子压实抹平12小时后用草袋覆盖,浇水养护。对于突出屋面上的结构和管道根部等细部节点应做圆弧、圆锥台或方锥台

地下室防水(湿铺)讲解

目录 1、编制依据 (1) 2、工程概况 (1) 3.施工准备 (2) 3.1材料准备 (2) 3.2技术准备 (3) 4、MAC高分子自粘橡胶复合防水卷材湿铺法施工工艺 (3) 4.1、粘结材料配制 (3) 4.2、基层要求 (4) 4.3、施工流程 (4) 4.4、施工步骤 (4) 4.5、注意事项 (5) 4.6、施工配合、质量保证措施 (5) 4.7、验收质量标准 (6) 4.8、节点做法 (6) 4.9、质量标准及要求 (11) 4.9.3其它 (12)

1、编制依据 1、地下工程防水技术规范(GB50108-2008); 2、地下防水工程质量验收规范(GB50208-2011); 3、建筑结构通用图集,地下工程防水88J6; 4、根据业主、设计院提出的材料及做法; 5、地下建筑防水构造(10J301); 6、根据设计院提供的相关的建筑施工图纸总说明。 2、工程概况 上海市宝山工业园区潘泾路东侧地块南块(旭辉澜悦苑)项目,位于上海市宝山工业园区内。由上海旭通置业有限公司开发兴建,上海中森建筑与工程设计顾问有限公司设计,上海景业建设工程监理咨询有限公司。总建筑面积108303.9平方米,其中住宅及裙房建筑面积为8300平方米,人防地库面积为18600平方米。拟建11幢住宅,2栋裙房以及范围内的人防地库。其中10幢18层商品房,1幢22层经济适用房。该工程西临潘泾路、南临金石路,场地平整,交通较为方便。 基础形式住宅为桩基+承台梁基础,商业为桩+承台+拉梁基础,人防地库为桩基+独立承台+防水板。结构形式住宅为剪力墙结构体系,商业裙房、地库为框架结构。本建筑物抗震设防烈度为7度,抗震等级类别属丙类。本建筑物结构安全等级为二级,结构设计的使用年限为50年。建筑耐火等级裙房为二级,7#楼及其他楼地下室为一级,其他楼地上均为二级。 混凝土材料选用为:混凝土垫层为C15,地下室顶板(室外)、底板及外墙强度等级C30,抗渗等级P6(7#楼裙房用非抗渗),防水等级二级,人防地库底板、侧墙、顶板为C30,抗渗等级为P6。

地下防水细部构造

地下防水细部构造 变形缝施工 1.中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm。 (3)中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止水带的宽度增大而相应加大。 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定措施,防止止水条胀出缝外。 后浇带施工 后浇带施工应符合以下规定: (1)后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工,但高层建筑的后浇带应在结构顶板浇灌混凝土14d后进行。 (2)后浇带混凝土施工前,后浇带部位和外贴式止水带予以保护,严防如杂物和损伤外贴式止水带。 (3)后浇带应采用补偿收缩混凝土浇筑,其强度等级不应低于两侧混凝土。 (4)后浇带混凝土的养护时间不得少于28d。 穿墙管(盒) 细部构造 (1)穿墙管与内墙角、凹凸部位的距离应大于250mm。 (2)穿墙管应采用套管式防水法,套管外应加焊止水环。 穿墙管防水施工应符合以下规定: (1)采用套管式穿墙管防水构造时,翼环与套管应满焊密实,并在施工前将套管内表面清理干净。 (2)管与管的间距应大于300mm。 (3)当工程有防护要求时,穿墙管除应采取有效防水措施外,还应采取措施满足防护要求。 埋设件 (1)埋设件端部或底部的混凝土厚度不得小于250mm,当厚度小于250mm时,应采取局部加厚或其它防水措施。 (2)预留孔(槽)内的防水层,宜与孔(槽)外的结构防水层保持连续。 预留通道接头 预留通道接头的防水施工应符合以下规定:

sbs(4+3)弹性沥青防水卷材地下防水施工方案

一、编制依据: 1、《地下工程防水技术规范》(GB50108-2008) 2、《地下工程防水工程质量验收规范》(GB50208-2011) 3、《建筑构造通用图集》88J1-1 2005 4、《地下工程防水》标准设计图集08BJ6-1 5、《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 6、河西区X22号地块街道管理和公共服务用房工程 二、工程概况 河西区X22号地街道管理和服务用房工程为地下一层、地上五层框架结构,地下室防水建筑面积3100、其中墙板1000、地板2100,防水材料采用4+3SBS改性沥青防水卷材。 做法如下: 1、地下室外墙: a、防水混凝土外墙(外侧) b、20厚1:2.5水泥砂浆找平层 c、刷冷底子油 d、4+3SBS防水卷材粘贴 e、粘贴50厚模塑聚苯板

2、底板: a、100厚c15防水混凝土垫层 b、刷冷底子油 c、4+3SBS防水卷材粘贴 d、50厚c20细石砼保护层 三、施工准备 (一)、前期准备 1、施工前认真审核图纸,了解地下室防水细部构造和要求; 2、地下防水工程施工应按照各道工序要求进行验收,合格后方可进入下道工序的施工; 3、所使用的防水材料必须有出厂合格证书及北京市建委颁发的防水材料认证书,材料必须符合设计要求; 4、防水材料进场后,应按规定进行现场取样复试,进行规格尺寸和外观质量检验,在外观质量检验合格的卷材中,随机取一卷,卷材试样两块送试验室检验其质量,见证取样1组; 5、SBS防水卷材为聚酯胎体,用于地下室,产品主要技术指标如下表所示: 产品主要技术指标

防水卷材应直立堆放,高度不超过2层,短途运输平放时,不宜超过4层,贮存处应阴凉通风,避免日晒、雨淋或受潮。 辅助材料: a、冷底子油,主要用于基层与防水卷材之间,起防水及粘结作用; b、JS涂料,用于底板与外墙板交接处处理; (二)地下室外墙铺贴卷材作业条件准备 1、穿墙管道采用套管式防水法,套管加焊止水环; 2、墙面的预埋管件等应进行隐蔽工程的验收,使其符合设计和施工验收规范的要求; 3、外墙穿墙螺杆须加止水片,模板和螺杆拆除后,螺杆洞口采用高标号防水砂浆封实抹平; 4、砂浆找平层须达到一定的强度。 (三)地下室底板铺贴卷材作业条件准备: 1、砼垫层要有足够的强度,并抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝麻面等现象。其平整度可用2m直尺检查,垫层与直尺间的空隙不得超过5mm;

地下室防水方案满粘法详解

胶南王戈庄中心社区安置房工程D区 地 下 室 防 水 施 工 方

案 苏通建设王戈庄安置房工程项目部 日8月7年2012. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 1、编制依据: 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《地下工程防水技术规范》GB50108-2008 《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 设计施工图纸 2、施工准备 2.1工程概况 本工程地下车库及主楼防水等级为二级,防水做法为2道防水设防,其中底板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为双层3mm厚聚酯胎SBS高聚物改性沥青防水卷材,地下室四周外墙一道为自防水钢筋混凝土墙,一道为单层4mm厚聚酯胎SBS 高聚物改性沥青防水卷材,顶板一道为自防水钢筋混凝土板,一道为4mm厚SBS 自粘橡胶沥青防水卷材和4mm厚复合铜胎基耐根穿刺防水卷材。消防控制室和变配电室为一级防水(外墙、底板、顶板各部位),在背水面增设一道1mm厚水泥基渗透结晶防水涂料。D区车库外墙根部0.7m高、主楼承台、地梁、电梯井位置均采用240厚砖模,并且有防水卷材一侧进行1:3水泥砂浆抹灰找平。防水卷材在竖向均采用带砂,以方便进行防水保护层施工,其余均采用不带砂卷材。 2.2材料规格、技术性能 2.2.1规格: 高聚物改性沥青防水卷材规格表2.1.1 厚度(mm)宽度(mm)长度(m) 10 3.0 1000 ≥10 1000 4.0 ≥ 2.2.2技术性能:2.2.2 表高聚物改性沥青防水卷材技术性能

指标单位项目麻布聚酯聚乙烯胎玻纤胎胎胎200 拉力 400 ≥≥≥50 500 ≥N 拉延性50 5 30 % 200 率1. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 耐热度不流淌,涂盖层无滑动 配套材料:2.2.3橡胶沥青嵌缝膏:用于防水卷材端部、特殊部位、管根、变形缝等处的2.2.3.1 嵌固密封。汽油、二甲苯等:用于清洗工具及污染部位。 2.2. 3.2 主要用具:2.3 清理用具:高压吹风机、小平铲、笤帚。2.3.1(放)量尺、划油毛刷、铁桶、汽油喷灯或专用火焰喷枪、剪刀、2.3.2操作工具、线用品。 2.4作业条件:施工前审核图纸,并进行技术交底。地下防水工程必须由专业队施工,并2. 4.1出具企业资质、营业证、相关业绩,操作人员持证上岗。原材料由监理见证取样复试合格方能施工。铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于2.4.2 ;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起砂。9% ,应将基层表面清理干净。2.4.3防水层施工涂底胶(冷底子 油)施工用材料均匀易燃,因而应准备好相应的消防器材。2.4.4、操作工艺33.1工艺流程:基层清理——涂刷基层处理剂——热熔铺贴卷材——热熔 封边——做保护层。 3.2基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,3.3 涂刷应均匀,不透底。铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将3.4的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯φ30已卷好的卷材,用往左右的距离,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm或专用火焰喷枪,要求用力手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,2. 苏通建设集团有限公司地下室防水施工方案 均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,铺贴时采用满贴法,搭接宽度为150mm。 3.5热熔封边:卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用橡胶沥青嵌缝膏嵌固填实。 3.7保护层施工:平面做细石混凝土保护层;立面采用1:3水泥砂浆为保护层。

地下防水工程细部的构造防水及图示

8 地下防水工程细部的构造防水及图示 8.1 变形缝 8.1.1 细部构造: 1 变形缝处的混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降的变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按规范规定要求选用。 变形缝的几种复合防水构造形式见图8.1.1-1、图8.1.1-2、图8.1.1-3。 图8.1.1-1 中埋式止水带与外贴防水层复合使用 外贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层 图8.1.1-2 中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—嵌缝材料;

4—背衬材料;5—遇水膨胀胶条;6—填缝材料 图8.1.1-3 中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1—混凝土结构;2—填缝材料;3—中埋式止水带;4—预埋钢板;5—紧固件压板; 6—预埋螺栓;7—螺母;8—垫圈;9—紧固件压块;10—Ω型止水带;11—紧固件圆钢 8.1.2 变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1)止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端部应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见图8.1.2。 图8.1.2 顶(底)板中埋式止水带的固定 1—结构主筋;2—混凝土结构;3—固定用钢筋;4—固定止水带用扁钢; 5—填缝材料;6—中埋式止水带;7—螺母;8—双头螺杆 (3)中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4)止水带的接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5)中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带的转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小于300mm,且转角半径应随止带的宽度增大而相应加大。 2 宜采用遇水膨胀橡胶与普通复合的复合型橡胶条、中间夹有钢丝或纤维织物的遇水膨胀橡胶条、中空圆环型遇水膨胀橡胶条。当采用遇水膨胀橡胶条时,应采取有效的固定描施,防止止水条胀出缝外。

-地下工程混凝土结构细部构造防水

-地下工程混凝土结构细部构造防水

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

5 地下工程混凝土结构细部构造防水 5.1 变形缝 Ⅰ 一般规定 5.1.1 变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易等要求。 5.1.2 用于伸缩的变形缝宜不设或少设,可根据不同的工程结构类别及工程地质情况采用诱导缝、加强带、后浇带等替代措施。 5.1.3 变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300mm。 Ⅱ 设计 5.1.4 用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。 当计算沉降差值大于30mm时,应在设计时采取措施。 5.1.5 用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30mm,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值。 5.1.6 变形缝的防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按本规范表3.3.1—l、3.3.1—2选用。变形缝的几种复合防水构造形式见图5. 1.6—l、 5.1.6—2、 5.1.6—3。

5.1.7 对环境温度高于50℃处的变形缝,可采用2mm厚的紫铜片或3mm厚不锈钢等金属止水带,其中间呈圆弧形,见图5.1.7。 Ⅲ 材料 5.1.8 橡胶止水带的外观质量、尺寸偏差、物理性能应符合HG 2288—92的规定。钢边橡胶止水带的物理力学性能应符合表5.1.8的规定。

5.1.9 遇水膨胀橡胶条的性能指标应符合本规范表8.1.5—2中的规定。 5.1.10 嵌缝材料最大拉伸强度不应小于o.2MPa,最大伸长率应大于300%,拉伸—压缩循环性能的级别不应小于8020。 Ⅳ 施工 5.1.11 中埋式止水带施工应符合下列规定: 1 止水带埋设位置应准确,其中间空心圆环应与变形缝的中心线重合; 2 止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设。止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端部应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用的螺栓间距宜为500mm,见图5.1.11;

地下防水工程细部的构造防水及图示

地下防水工程细部得构造防水及图示 一、变形缝 (一) 细部构造: 1 变形缝处得混凝土结构厚度不应小于300mm。 2 用于沉降与变形缝其最大允许沉降差值不应大于30mm。当计算沉降值大于30mm 时,应在设计时采取措施。 3 用于沉降得变形缝宽度宜为20~30mm,用于伸缩得变形缝宽度宜小于此值。 4 变形缝得防水措施可根据工程开挖方法、防水等级按规范规定要求选用。 变形缝得几种复合防水构造形式见下图。 图中埋式止水带式外贴防水层复合使用 处贴式止水带L≥300 外贴防水卷材L≥400 外涂防水涂层L≥400 1—混凝土结构;2—中埋式止水带;3—填缝材料;4—外贴防水层 图一中埋式止水带与遇水膨胀橡胶条、嵌缝材料复合使用 1一混凝土结构;2-中埋式止水带;3一嵌缝材料; 4一背衬材料:5一遇水膨胀胶条:6-填缝材料

圈一中埋式止水带与可卸式止水带复合使用 1-混凝土结构;2-填缝材料;3-中埋式止水带;4-预埋钢板;5-紧固件压板; 6-预埋螺栓;7-螺母;8-垫圈;9-紧固件压块;10-Ω型止水带;11-紧固件圆钢 (二) 变形缝施工。 1 中埋式止水带施工应符合以下规定: (1) 止水带埋设应准确,其中间空心圆环应与变形缝得中心线重合。 (2)止水带应妥善固定,顶、底板内止水带应成盆状安设,止水带宜采用专用钢筋套或扁钢固定。采用扁钢固定时,止水带端训应先用扁钢夹紧,并将扁钢与结构内钢筋焊牢。固定扁钢用得螺栓间距宜为500mm,见下图。 图顶(底)板中埋式止水带得固定 1一结构主筋:2一混凝土结构;3一固定用钥筋:4一固定止水带有扁钢; 5一填缝材料;6-中埋式止水带;7-螺母:8一双头螺杆 (3) 中埋式止水带先施工一侧混凝土时,其端模应支撑牢固,严防漏浆。 (4) 止水带得接缝宜为一处,应设在边墙较高位置上,不得设在结构转角处,接头宜采用热压焊。 (5) 中埋式止水带在转弯处宜采用直角专用配件,并应做成圆弧形,橡胶止水带得转角半径应不小于200mm,钢边橡胶止水带应不小300mm、且转角半径应随止带得宽度增大而相应加大,

屋面防水做法和细部构造施工要求

屋面防水做法和细部构造施工要求屋面防水做法和细部构造施工要求提要:保护层施工:保护层的施工应符合下列规定:1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固 屋面防水做法和细部构造施工要求 一、屋面卷材防水施工 1、基地清理,符合要求,无积水; 2、找平层:基层与突出屋面结构(女儿墙、山墙、天窗壁、变形缝、烟囱等)的交接处和基层的转角处,找平层均应做成圆弧形。找平层宜设分格缝,并嵌填密封材料。分格缝应留设在板端缝处,其纵横缝的最大间距:水泥砂浆或细石混凝土找平层,不宜大于6m;沥青砂浆找平层,不宜大于4m。 3、结合层处理。 4、卷材铺设:卷材铺贴方向应符合下列规定:屋面坡度小于3%时,卷材宜平行屋脊铺贴;屋面坡度在3%~15%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴;屋面坡度大于15%或屋面受振动时,沥青防水卷材应垂直屋脊铺贴,高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材可平行或垂直屋脊铺贴;上下层卷材不得相互垂直铺贴。卷材的铺贴方法应符合下列规定:卷材防水层上有重物覆盖或基层变形较大时,应优先采用空铺法、点粘法、条粘法或机械固定法,但距屋面周边800mm 内以及叠层铺贴的各层卷材之间应满粘;防水层采

取满粘法施工时,找平层的分格缝处宜空铺,空铺的宽度宜为100mm;在坡度大于25%的屋面上采用卷材作防水层时,应采取防止卷材下滑的固定措施。屋面卷材防水层施工时,应先做好节点、附加层和屋面排水比较集中等部位的处理;然后,由屋面最低处向上进。铺贴天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向,减少卷材的搭接。当铺贴连续多跨的屋面卷材时,应按先高跨后低跨、先远后近的次序。铺贴卷材应采用搭接法。平行于屋脊的搭接缝,应顺流水方向搭接;垂直于屋脊的搭接缝,应顺年最大频率风向搭接。叠层铺贴的各层卷材,在天沟与屋面的交接处,应采用叉接法搭接,搭接缝应错开;搭接缝宜留在屋面或天沟侧面,不宜留在沟底。上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开,各种卷材的搭接宽度应符合规范要求。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材收头的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用金属压条钉压固定,最大钉距不应大于900mm,并用密封材料嵌填封严。卷材防水层完工并经验收合格后,应做好成品保护。 5、保护层施工:保护层的施工应符合下列规定: (1)绿豆砂应清洁、预热、铺撒均匀,并使其与沥青玛蹄脂粘结牢固,不得残留未粘结的绿豆砂。 (2)云母或蛙石保护层不得有粉料,撒铺应均匀,不得露底,多余的云母或蛭石应清除。(3)水泥砂浆保护层的表面应抹平压光,并设表面分格缝,分格面积宜为1m。 (4)块体材料保护层应留设分格缝,分格面积不宜大于100m,分格缝宽度不宜小于20mm。

地下防水工程质量验收规范-GB50208-2011

《地下防水工程质量验收规范》GB50208-2011修订内容 1 规范的名称 随着地下空间的开发利用,地下工程的埋置深度愈来愈深,工程所处的水文地质条件和环境条件愈来愈复杂,地下工程渗漏水的情况时有发生,严重影响了地下工程的使用功能和结构耐久性。为进一步适应我国地下工程建设的需要,促进防水材料和防水技术的发展,遵循“材料是基础,设计是前提,施工是关键”的原则,确保地下防水工程质量,修订本规范。 按照《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300的规定,对建筑工程质量应指施工质量,设计质量不应包括在内。由于我国目前尚未制定有关建筑防水设计的通用标准,而现行的《地下工程防水技术规范》GB50108适用于地下工程防水的设计和施工。为此,本规范仍保留《地下防水工程质量验收规范》的名称。 2 规范基本框架 本规范共有9章及4个附录,正文344条,附录45条。其中强制性条文为第4.1.16、4.4.8、5.2.3、5.3.4、7.2.12,共5条。 本规范的主要内容:总则;术语;基本规定;主体结构防水工程;细部构造防水工程;特殊施工法结构防水工程;排水工程;注浆工程;子分部工程质量验收。 (1)总则中明确了本规范适用于房屋建筑、市政隧道、防护工程、地下铁道等地下防水工程质量验收;增加了推广应用新技术的有关要求;增加了地下防水工程施工应符合国家有关安全与劳动防护和环境保护的规定。 (2)术语中列出了现行标准中尚无统一规定且需要本规范中给出确切定义的术语。 (3)基本规定强调了:1)地下工程不同防水等级相应的防水标准;2)主体结构和细部构造的防水设防要求; 3)地下防水工程施工应具备相应的资质和持证上岗的规定;4)防水材料产品性能检测报告必须由具有相应资质的检测单位出具;5)把好材料进场验收关;6)分项工程和检验批的划分和抽样检验数量。 (4)主体结构防水工程强调了:1)防水混凝土的耐久性;2)防水砂浆的粘结性和抗渗性;3)防水卷材接缝的粘结质量;4)涂料防水层的厚度。 (5)细部构造防水工程适用于施工缝、变形缝、后浇带、穿墙管、埋设件、预留通道接头、桩头、孔口、坑、池等分项工程的施工质量验收。 (6)特殊施工法结构防水工程适用于锚喷支护、地下连续墙、盾构隧道、沉井和逆筑结构等分项工程的施工质量验收。 (7)排水工程适用于渗排水及盲沟排水、隧道排水及坑道排水、塑料排水板排水等分项工程的施工质量验收。 (8)注浆工程适用于预注浆及后注浆、结构裂缝注浆分项工程的施工质量验收。

卷材防水层细部构造处理监理旁站方案.doc

旁站监理方案(卷材防水层细部构造处理) 编制 审批(总监) 长白二村小学项目监理组 上海杨浦建设工程监理有限责任公司

卷材防水层细部构造处理旁站监理方案 一编制依据 1.《地下防水工程质量验收规范》GB50208-20xx 2.《工程建设标准强制性条文》20xx年版 3.《房屋建筑工程旁站监理管理办法》(试行) 二该分项工程施工应具备的条件 1.地下室(人防)主体结构工程已通过质监部门验收备案。 2.施工单位已进行卷材防水工程图纸会审,掌握工程主体及细部构造的防水技术要求,并编制防水工程的施工方案报监理单位审批通过。 3.卷材防水工程的施工环境气候条件应满足如下要求: A.严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工; B.高聚物改性沥青防水卷材及高合成分子防水卷材冷粘结施工环境气温不低于5℃,热熔法施工环境气温不低于-10℃。 4.铺贴防水卷材前,应将找平层清扫干净,在基面上涂刷基层处理剂。 三监理程序 1.检查施工企业是否具有防水工程相应施工资质,现场施工人员是否具有建设行政主管部门或其指定单位颁发的执业资格证书。 2.所用的防水卷材应采用高聚物改性沥青防水卷材和合成高分子防水卷材,且应有产品合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。(见附录A) 3.对进场的防水材料应按附录A的规定,抽样复验,并提交试验报告;不合格的材料不准在工程中使用。 4.防水卷材的选择应按工程设计的防水等级标准。(见附录B) 5.检查施工企业施工前准备工作,包括技术交底、施工机械准备、人员上岗情况及基层处理等; 6.检查施工企业是否按已经监理工程师批准的卷材防水细部构造处理方案进行施工。 四旁站监理人员的职责

8-地下防水工程细部构造防水

8 地下防水工程细部构造防水 8.1 变形缝 8.1.1 一般规定 本施工工艺标准的适用范围为;适用于地上、地下、土木工程变形缝的建筑施工。 (1)变形缝应满足密封防水、适应变形、施工方便、检修容易的要求。 (2)用于伸缩的变形缝宜不设或少设,可根据不同的工程结构类别及工程地质情况采用诱导缝、加强带、后浇带等替代措施。 (3)变形缝处混凝土结构的厚度不应小于300㎜。 (4)用于沉降的变形缝其最大允许沉降差值不应大于30㎜。当沉降差值大于30㎜时,应在设计时采取措施。 (5)用于沉降的变形缝的宽度宜为20~30㎜,用于伸缩的变形缝的宽度宜小于此值。 (6)对环境要求高于50℃处的变形缝,可采用2㎜厚的紫铜片或3㎜厚不锈钢等金属止水带,其中间呈圆弧形。 (7)止水带宽度和材质的物理性能均应符合设计要求,且无裂缝和气泡;接头应采用热接,不得叠接,接缝平整、牢固,不得有裂口和脱胶现象。 (8)中埋式止水带中心线应和变形缝中心线重合,止水带不得穿孔或用铁钉固定。 (9)变形缝设置中埋式止水带时,混凝土浇筑前应校正止水

带位置,表面清理干净,止水带损坏处应修补;顶、底板止水带的下侧混凝土应振捣密实,边墙止水带内外侧混凝土应均匀,保持止水带位置正确、平直,无卷曲现象。 (10)变形缝处增设的卷材或涂料防水层,应按设计要求施工。 8.1.2 施工准备 1.技术交底 (1)单位工程、分部工程和分项工程开工前,项目技术负责人应向承担施工的负责人或分包人进行书面技术交底。技术交底资料应办理签字手续并归档。 (2)在施工过程中,项目技术负责人对发包人或监理工程师提出的有关施工方案、技术措施及设计变更的要求,应在执行前向执行人员进行书面技术交底。 (3)技术交底内容应包括:本施工项目的施工作业特点和危险点;针对危险点的具体预防措施;应注意的安全事项;相应的安全操作规程和标准;发生事故后应及时采取的避难和急救措施。 (4)确定施工技术方案,针对防水变形缝的不同部位、不同功能要求、不同的现场条件,编制满足设计要求、相关规范和工艺要求的施工技术方案。 (5)施工前、施工中、施工后应注意的事项和技术要求,以及确保功能的技术措施与施工方法。

地下结构工程防水的处理方法分析

地下结构工程防水的处理方法分析 【摘要】随着我国城市化建设进程的加快,地下工程的建造也逐渐增多,地下防水工程质量的好坏和人们的生产生活息息相关。笔者根据多年的地下防水工程施工经验,简要介绍了地下防水工程施工中的一些处理方法。 【关键词】地下结构;防水工程;防水混凝土 地下结构是房屋建筑及工业建筑中的一项重要的功能 质量保证工程,而渗漏是地下结构工程防水施工中最突出的问题之一。地下防水工程的最突出的特点是属于隐蔽工程,且具有不可修复性。 一、防水混凝土的施工 (一)严格把好混凝土原材料质量关,保证原材料质量如选用水化热较低的水泥?D?D矿渣硅酸盐水泥;应严格控制砂石料的含泥量,坚持对施工中每一批砂石料进行含泥量、级配和水泥的细度模数取样测定,即砂含泥量≯3%且不得呈块状;石料含泥量≯1%,石子最大颗粒粒径≯40mm,以保证混凝土配比原材料符合质量要求。 (二)混凝土集中拌制,保证混凝土浇注连续 为缩短混凝土浇灌时间,混凝土应集中拌制,如配备多台搅拌机,连续拌制作业,不停浇灌,快速施工,保证混凝

土整体性。 (三)混凝土配合比优化 为了减少混凝土收缩、增强混凝土本身抵抗收缩应力的能力,实验室应根据混凝土的设计强度和抗渗等级要求,结合材料的品种,进行混凝土配合比优化,混凝土的水灰比不得大于0.55。如尽可能地降低水灰比,在混凝土中掺入适量的粉煤灰、高效减水剂及水泥用量8%的UHA复合膨胀防水剂等,并减少混凝土的拌和用水量,以提高混凝土的抗渗和抗压能力,使试验结果混凝土强度合格率达100%,抗渗等级达到S12标准。采用混凝土泵运输时,混凝土坍落度宜控制在14cm~18cm,并合理选择泵送剂或高效减水剂。 (四)混凝土浇筑工艺 混凝土的浇筑一般有3个选择,一是全面分层,二是分段分层,三是斜向分层。且由于采用的泵送混凝土,坍落度较大,流动性较好,因此在施工时应严格振捣,避免出现振捣不密实和漏振的现象。在墙体浇筑方面,重点是以下几个方面:1、底板混凝土浇筑:针对底板混凝土量大,厚度尺寸大,浇灌时易形成施工缝,因此应从底板一端两侧同时浇筑;浇筑间隔时间应严格控制在水泥初凝时间内;为减少面层混凝土的收缩量,应采用二次振捣工艺;在混凝土振捣密实后,应对底板表面进行找平、抹实、压光等3次抹压;初凝后铺上塑料薄膜盖上草袋,进行不少与14d的保温养护,

地下室防水设置与细部构造方法

地下室防水设置与细部构造方法 随着高层建筑的发展、建筑功能中人、货电梯的设置、建筑物内部水电功能设备必要的对安装空间及人民防空的战备防卫要求,通常高层建筑的下部有一至多层的地下室。地下室既是建筑功能建筑又是整个高层建筑的结构基部,为了满足使用中的功能要求,又要保证整个建筑基部结构耐久性,将地下室防水提到了重要的位置,在建筑设计规范中对地下室部分的防水要求根据功能不同,要求二至多道的防水设防,最基本也要求刚柔相匹配的设防方式。 从九十年代以来,我们施工的数十个高层建筑地下室防水设计中多为刚性混凝土自防水一道,另外在地下室的外部加一至二道的柔性的由防水材料构成的防水设防。通过大量的工程实践统计,约有80%工程防水结果是成功的,没有出现地下室防水失败,但却有约20%工程的地下室局部出现漏水,给使用和堵漏带来困难,因此分析地下室漏水原因,改进地下室防水建筑构造方法是防水工程的一 个重要方面。 一、地下室出现漏水的状况: 地下室漏水一般都是以局部漏水形式出现的,地下室所处的地质不同,功能不同,设计与施工不同,其漏水部位和形式多样。 1、漏水部位:地下室局部漏水通常都是只占地下室外面积的极小部分,大的有数平方米,小的只有碗口那么大,按面积只有不足地下室外面积的千或万分之一。但对地下室的使用和耐久性危害很大。漏水部位有约70%产生在底板部分,或底板最深的坑,而多数又发生在底板或坑的交角(在室内看为阴交角)少数在地 下室外墙壁的中下部。 2、漏水形式:漏水的形式与地质、结构、季节有关主要表现以下几种状况。 ①涌水:当地下水压力很大时,漏水的水流较大,有时堵不住如涌泉那样不 断上涌。 ②潜流:地下室的漏水会沿着建筑结构混凝土的裂缝中,流出如同一条潜流。 ③渗漏:地下室的漏水是在结构混凝土的某一表面多处的外注或渗透出来。渗漏的程度不同,大者用干布擦后,接着就能看到多个的小水珠外冒,一小会就湿一片;小者只见湿永远不干,半天或数小时后也会越湿越大。 ④波动漏渗:受地下室压力的波动影响,有的时候会漏或渗有的时间漏渗却 消失。

地下室防水工程施工工艺详解

地下室防水工程施工工艺详解 1 混凝土结构自防水 地下工程防水的设计和施工应遵循“防、排、截、堵相结合,刚柔相济、因地制宜、综合治理”的原则。 地下工程的防水,应采用经过试验、检测和鉴定,并经实践检验质量可靠的新材料、新技术和新工艺。 地下结构迎水面(底板、外墙、顶板)应采用结构自防水混凝土。 在防水混凝土施工前项目部应审查混凝土施工配合比报告,并在施工期间对原材料、配比等进行实地抽查验证。 要特别关注结构自防水混凝土的施工质量,地下结构的施工缝、后浇带、穿墙管(盒)等薄弱环节,应重点核查细部构造措施是否严格按防渗漏节点做法施工。 防水混凝土抗渗等级不小于P6。 防水混凝土的施工配合比应通过试验确定并提交项目部审查。 防水混凝土结构底板的混凝土垫层,强度不得小于C15,厚度不小于100mm,软弱土层厚度不小于150mm。 防水混凝土结构厚度不应小于250mm,设计裂缝宽度不得大于0.2mm,施工完成后不得出现贯通裂缝。 迎水面钢筋保护层厚度不应小于50mm。 1.1防水混凝土原材料 防水混凝土应采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥。不得使用过期或受潮结块的水泥,不得将不同品种或不同强度等级的水泥混合使用。 防水混凝土掺入粉煤灰的级别不应低于二级,粉煤灰用量应控制在胶凝材料总量的20%-30%。 硅粉用量控制在胶凝材料总量的2%-5%。 石子应洁净,最大粒径不大于40mm,泵送时其最大粒径应不大于输送管径的1/4,石子吸水率不大于1.5%,不得使用碱活性骨料用于混凝土原材料。

砂应洁净且为中粗砂,不得使用海砂。 1.2防水混凝土施工 底板防水混凝土施工前要做好降排水工作,不得在有积水的环境中浇注混凝土。 胶凝材料总用量不小于320Kg/m3。在满足混凝土抗渗等级、强度、耐久性等条件下,水 泥用量不小于260Kg/m3。 防水混凝土砂率应控制在35%-40%区间,泵送时可增至45%。 防水混凝土灰砂比按1:1.5-1:2.5控制,防水混凝土水胶比不得大于0.5。 预拌防水混凝土入泵坍落度按120mm-160mm控制,并应做好现场实测。 预拌防水混凝土初凝时间按6-8小时进行配合比设计。 外墙和底板防水混凝土应分层浇注,分层厚度不大于500mm,每层应振捣密实。 外墙及顶板防水混凝土模板应拼缝严密,支撑牢固。 防水混凝土机械搅拌时间应不少于2min。 防水混凝土在运输过程中如发生离析,必须采用二次搅拌。如坍落度损失不能满足施工要 求时,应加入原水胶比的水泥浆,或掺加同品种的减水剂进行搅拌,严禁直接加水后使用。防水混凝土应采用机械振捣,加强振捣环节控制,避免漏振、欠振和超振。 防水混凝土应连续浇注施工,尽量少留施工缝。 底板大体积混凝土炎热季节施工时,混凝土入模温度不应大于30度。对入模温度大于30 度的大体积混凝土施工,应在底板混凝土浇筑前在混凝土中预留管道,通过水冷散热降低 混凝土内外温差。 在冬季施工防水混凝土时,混凝土入模温度应不低于5度。 防水混凝土终凝后应立即进行养护,养护时间不少于14天。 对大体积防水混凝土要进行保温保湿加强养护。 2 地下室底板防渗漏做法 2.1设防水层地下室底板做法