(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

管道代号编号规则及含义

管道及管件的选用应符合我院《压力管道设计技术统一规定》和《化工管道设计规范》(HGJ8-87)的规定,按照《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》(HG20519.37-92)的要求,管道及仪表流程图中的管道应标注四个部分,即管道号(管段号,由三个单元组成)、管径、管道等级和隔热或隔声代号,总称为管道组合号(管道代号),一般标注在管道的上方,如下所示:

PG03 001–100 - L1B - C

(1)(2)(3)(4)(5)(6)

管道组合号(管道代号)由六个单元组成,这六个单元依次是:

(1)物料代号;

(2)主项代号;

(3)管道顺序号,以上三个单元组成管道号(管段号)

(4)管道尺寸;

(5)管道等级;

(6)隔热或隔声代号。

(1)物料代号

工艺物料代号

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

辅助、公用工程物料代号

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

(2)主项代号

按工程设计总负责人给定的主项编号填写,采用两位数字,从01~99。特殊情况下允许以主项代号作为主项编号。

(3)管道顺序号

相同类别的物料在同一主项内以流向先后为序,顺序编号,采用三位数字,从001~999。

(4)管道尺寸

一般标注公称尺寸,以mm为单位,只注数字,不注单位。

(5)管道等级

管道等级号由下列三个单元组成:L 1B1)2)3)

1)第一单元为管道的公称压力(MPa)等级代号,用大写英文字母表示。A~K用于ANSI标准压力等级代号(其中I、J不用),L~Z用于国内标准压力等级代号(其中O、X不用)。常用的国内标准压力等级代号:

L——1.0MPaM——1.6MPaN——2.5MPaP——4.0MPa

2)第二单元为顺序号,用阿拉伯数字表示,由1开始。

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

3)第三单元为管道材质类别,用大写英文字母表示,与顺序号组合使用。

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

*管道等级表的格式见《化工工艺设计施工图内容和深度统一规定》

(6)隔热或隔声代号

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)

(最好)管线号编号规则及含义(E有用)