文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 空调立管施工方案

空调立管施工方案

空调立管施工方案
空调立管施工方案

空调水系统立管施工方案

1、施工准备

(1)机具仪表准备:套丝机、台钻、冲击钻、砂轮切割

机、砂轮机、坡口机、交流电焊机、倒链、管钳、扳手、

钢直尺、卷尺、角尺、水平尺、线坠等。

(2)现场作业条件:①与空调水系统管道

和设备安装有关的土建工程已施工完毕并经检验合格,且

能保证空调水系统与设备安装正常开展。

②所需图纸资料和技术文件齐备。③管道、阀门及管道

附件等经检验合格。

④施工方案或技术措施中规定的施工机具已齐备。⑤设

备配管时,该设备应安装结束并检查合格,达到配管施工

要求。

1、开孔

(1)于10月6日根据图纸及现场实际情况,确定立管

管道位置,由专业开孔人员开水钻孔,开孔顺序

应由楼顶至三楼地面,孔洞应保持同一垂直水平

方向,且孔洞直径应比管径DN200大,并留出保

温层间隙(孔洞直径280MM)。开孔工作与当天完

成,并清理干净现场。

(2)立管安装工程,时间为10月7日~11日5天时间在施工时,应注意减少对营业区域的影响,尽量

做到一次搬运。可按图纸上所确定的立管管件量

出实际尺寸记录在图纸上,先进行预试组装,组

装后经调直,将管段编号,再拆开移至现场组装。

立管通过楼板时,应加套管高出地面10~20mm,

楼板内不应设置立管接口。

(3)安装前,按编号从第一节管道开始安装,由上而下。先进行预安装,确认管道的标高、位置无误

后方可正式焊接。每层立管应有焊接支架固定,

确保立管牢固,立管焊缝必须饱满,保证具有足

够的承载能力,外观检查应无漏焊,裂焊等缺陷,

焊接后应对焊接变形进行矫正。

(4)外观检查确认无误后,应进行压力测试,在充压之后,观察立管表面是否有渗水迹象,观察压力

表是否有压力下降,如果出现上述情况应找出露

点,并进行补漏焊接工作,直至压力检查过关合

格。

(5)立管焊接工程完毕后并确认无误后,涂刷防锈漆进行防锈处理,待油漆干之后,套保温棉,做好

隔热保温工作,并在每层开孔楼板周围做好防水

处理。

(6)10月12日~14日空调施工方与装饰方一起做好后期的修复工作,以免影响别人的正常营业。

老旧小区管网改造施工设计方案

施工组织设计 目录 第一章工程基本概述及编制依据 第二章、施工案与技术措施 第三章、质量管理体系与措施 第四章、安全保证体系与措施 第五章、环境保护、水土保持管理体系与措施 第六章、工期进度计划与保证措施 第七章、主要施工机械计划与措施 第八章、劳动力安排计划 第九章:原材料进场计划 第十章、施工总布置 第十一章、文明施工管理体系与措施 第十二章、冬、雨季的施工安排 第十三章、其他应说明的事项 第十四章、降低成本、缩短工期的技术措施 第十五章、工程回访及维修 附表一:拟投入本标段的主要施工设备表 附表二:拟配备本标段的试验和检测仪器设备设备表附表三:劳动力计划表 附表四:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表五:施工总平面图 附表六:临时用地表

第一章工程基本概述及编制依据 一、工程概况 (一)市 XX区XX工程 (二)工程建设地点为:市辖区 (三)计划工期:2017 年 8月 12 日至 2017 年 9月 112 日, (四)质量要求: 符合现行相关工程质量验收统一标准的要求 (五)本标段包含包含道路、路灯、排水工程具体工程容详见工程量清单。 二、编制依据 1、现行建设工程标准、规、验评标准。 2、有关现行设计、施工规的标准: 3、根据建设部发布的《工程建设强制性条文》。 4、《道路工程术语标准》GBJ124-1988 5、《给水排水管道工程施工及验收规》GB50268-2008 6、《砌体结构工程施工质量验收规》(GB50203-2011) 7、《混凝土结构设计规》(GB50010-2010) 8、《混凝土结构工程施工质量验收规(2011版)》(GB50204-2002) 9、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011) 10、《混凝土强度检测评定标准》(GB/T50107-2010) 11、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012) 12、《测量规》(GBJ50026-93) 13、《公路路基施工技术规》(JFG F10-2006) 14、《公路水泥混凝土路面施工技术规》(JTG F30-2003) 15、《公路沥青路面施工施工技术规》(JTG F40-2004) 16、《公路路面基层施工技术规》 (JGJ 034-2000) 17、《城镇道路工程施工与质量验收规》(CJJ1-2008)

空调水施工工艺

二、空调水系统 管道系统工程安装主要施工工序 施工工艺流程图: 准,有质量技术要求并有产品合格证。 Ⅱ、孔洞及预埋铁件 1、凡属预制墙板楼板需要剔孔洞,必须在装修或抹灰前剔凿,其直径与管外径的间隙不得超过30mm,遇有剔混凝土空心楼板肋或断钢筋,必须先征得有关部门的同意及采取相应补救措施后,方可剔凿。 2、竖井剔凿时应先与结构工程师确认后再进行剔凿。 3、剔凿过程中应注意隔墙保护,并严禁夜间施工。

Ⅲ、套管安装 1、管道穿墙壁或楼板,应设置钢制套管。根据所穿部位的厚度及管径尺寸确定套管规格、长度。一般非保温管道套管内径应大于管道外径30mm;安装保温水管,其套管内径应满足设计规定厚度的保温层通过。安装在楼板内的套管,其顶部应高出地面20mm,底部应与饰面相平;套管与管道之间用非燃性保温材料填实;穿过厕所、厨房等潮湿房间的立管,套管与管道之间可用油麻填实。 2、关于防水套管安装(见下图) 1)、柔性穿墙防水套管用于管道穿过墙壁之处受有震动或有严密防水要求的构筑物,做法见下图: 柔性穿墙防水套管安装图 注:1-套管;2-翼环;3-挡圈;4-橡皮条;5-螺母;6-双头螺母; 7-法兰盘;8-短管;9-翼盘。 2)、刚性套管适用于钢管穿过墙壁之处有严密防水要求的构筑物。

刚性穿墙防水套管安装图 Ⅳ、管道安装施工方法: 1、管材及连接 1)、空调系统的供回水管采用碳素钢管,公称直径DN≥50mm者,采用无缝钢管;DN<50mm者,采用普通焊接钢管。空调系统的凝结水管采用镀锌钢管。管道直径小于DN40一般采用丝接,管道直径大于等于DN40的采用焊接或法兰连接。 2)、供回水坡度为0.003,凝结水管沿水流方向应有>0.01的坡度,坡向卫生间及凝结水立管,凝水管干管始端设清扫口。 2、管路连接工艺: 1)、丝接工艺 (1)、螺纹应用符合要求的套丝机加工,套丝过程中应经常加油,从最后的1/3长度处起,板牙应逐渐放松,以便形成锥状。 (2)、检查螺纹应端正、清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝现象。 (3)、螺纹加工时,应用力均匀,不得用加套管接长手柄的方法进行套丝。 (4)、螺纹连接时,应在管段螺纹外面敷上填料(聚四氟乙稀带或一氧

分体空调施工方案

分体空调施工组织方案 第一节:工程概况 一、概况说明 二、工程内容 工程内容:材料準備、打墙洞、安装管线、吊装连接和保温、室内外机安装、控制连线及系统调试。 三、工程特点 1、工程质量要求高,工期要求紧。 2、设备安装调试量大。 3、需与装修专业配合。 4、施工准备条件:空调设备分两大部分即:室内机、室外机。附属部分有室内、室外机连接管、控制接线、冷凝水管及部分空调室内机需要的其它附件。 施工前要做的准备工作: (1)熟悉图纸; (2)材料準備; (3)准备机具; (4)组织施工人员; (5)核查现场土建结构情况; (6)学习有关的操作规程及质量验收标准; (7)由技术人员向技术班组进行全面交底; (8)加强安全管理,消除事故隐患,强调“一切工作以安全为前提”的工作理念。 其它专业需配合的地方: (1)室内外机的连接管道洞的預留及開孔; (2)室内装饰专业应视室内机位置留出设备的进出风口和设备检修孔; (3)冷媒管没有坡度及高度限制,配管施工可让位于其它专业; (4)冷凝管有坡度要求,需要与其它专业协调统一安排。 第二节:主要施工方法及技术要求

一、安装工程总程序 人力组织、机具进场、会审图纸及技术交底、材料采购进场 支托架制作、墙上打洞、开槽、线槽安装、电线、焊接安装主管线、支托架安装、主管线保温 分歧管焊接、主管线焊接、凝结水管线安装、管线保温、电力线敷设 室内机固定及接口 室外机支架固定 试压 凝结水管试漏 系统抽真空 统充氟 试机调试、运行 系统最后整理、验收 试机调试、运行 二、安装要点及技术要求: 1、打洞及处理:核准应开洞孔的位置及尺寸,无误后在要打洞的墙板上标出所开洞孔的大小,征得业主和现场顧問同意后进行打孔作业。管线过墙洞,采用电锤打孔,若不适宜电锤打孔的墙壁在征得业主同意后方可用其它方式打孔。孔的大小大于穿过管线(含保温层)外径,吊装室内机及支托架固定采用膨胀螺栓。 管线穿过墙体或楼板处应设镀锌铁皮套管或钢套管,管道的焊缝不得置于套管内,镀锌铁皮套管应与墙面平齐,但应比地面高出20mm,管道与套管的空隙应用隔热或其它不燃材料填塞,不得将套管作为管道支撑。 3、冷媒配管 (1)步骤:支架或吊杆制作、按图纸要求配管、焊接 吹净试漏干燥保温 (2)冷媒配管应严守配管三原则:干燥、清洁、气密性。首先是防止安装前铜管内有水分进入,配管后要吹净和真空干燥。施工时应注意管内清理;焊接时采用氮气置换焊,最后吹净。验一是保证焊接质量和喇叭口连接质量,二才是最后的气密性试验。

供水管网改造工程施工方案

山东方大公司供水管路改造维修工程 施 工 措 施 施工单位:山东方大安装公司六项目 编制日起:2012-7-

第一节编制依据 山东方大工程有限公司供水管网改造施工组织设计根据以下资料及相关信息组织编写: 1.《路面施工及验收规范》(GBJ92-86); 2.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 3.《给排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97); 4.《埋地塑料排水管道施工》04S520; 5.《柔性接口给水管道支墩》03SS505; 6.《工程建设交工技术文件规定》(SH3503-2001); 第二节工程概况 我单位根据上述有关资料和现场踏勘,结合现场实际情况,经深入调查研究,并结合我单位多年的施工实践,由具有丰富施工实践经验和管理经验的工程技术人员编制而成。 本工程为改造工程,目的是更换原有锈蚀堵塞配水支管,水压满足要求,将水表以至室外集中设置。 本工程设计水表前采用PE管,电熔或热熔连接,水表后采用PPR管,热熔连接。室外保温材料采用硬聚氨酯泡沫塑料。 第三节总体部署 施工安排:按先深后浅,先外后内向中部集中,先地下后地上,先复杂后简

单,同时安排,占满空间,占满时间,充分发挥机械施工优势,详细制定落实工、料、机进场计划,优化施工顺序和工序安排施工。 基本施工顺序: ⑴管沟开挖施工 ⑵管道施工 ⑶检查井施工 第四节施工组织体系 根据本工程空间小、施工分散、、施工现场狭小等特点,组织强有力的项目经理部,配备各职能部门,做到准备充分,人员充足,相互协调,团结协作,职责分明,各负其责。选用实力强、经验多、管理严的施工队伍。 1、管理人员 序号姓名年龄岗位职责 1 程志军53 项目经理负责全面工作 2 高绍勇56 项目书记技术总负责 3 王兆玉42 副经理现场指挥 4 肖丕东32 副经理现场安全工作 5 苏锋32 副经理质量管理 6 康红琴31 技术员技术资料 7 葛乐根35 队组长队组全面工作 8 蒲尧27 安监员现场安全监督 2、施工队伍安排 现场指挥班组长:1人 管道工:6人壮工:4人 3、安全保证措施

空调水系统管道安装工程施工方案

空调水系统管道安装工程施工方案 一、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供7~12℃冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组;冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40℃热水,经机房内分集水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 二、施工准备

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图)

B、施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表:

3、主要施工机械计划 主要施工机械设备计划表:表3.7 三、管道安装 1、主要施工程序 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处

后低处,先里后外,先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 主要施工程序:施工准备-→预留、预埋-→材料的采购、检验及保管-→管道预制-→管道放线-→支吊架制作、安装-→管道及附件安装-→管道试压、清洗及吹扫-→管道防腐-→管道保温及刷标识漆-→系统调试 2、主要施工方法及技术要求: A、施工准备: a)施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。 仔细阅读并理解设计说明中关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求 与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走向、坡度、标高, 并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情况,及 时提出存在的问题并做好图纸会审记录。 b)编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书; c)对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组 明确施工任务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多 次,随时指导班组最好地完成安装任务。 d)根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 B、材料采购、进场、检验及保管程序如下: 材料需用量计划→购计划→材料入库前的检查→入库→出库自检→二次搬运→使用前的班组自检→使用 a)所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等管道附件本体 上必须有完好无损的铭牌。 b)管道和管件进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工 程师报验,经检查合格后,方可使用。 c)进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂 牌,注明规格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发 手续完整。堆放中要有防止管材变形的措施,不能堆码过高。

雨污管网改造施工方案

雨污管网改造施工方案 原有雨污水管道存在混接现象,污水接入雨水管道、造成污水随雨水排出进入河道,污染周边水体及地下水,都周边环境造成不利影响;雨水进入污水管道,雨天污水横流、造成积涝危害。 根据现场实际情况接合施工图纸,原有地下管线较多,管线复杂,管位紧张,道路狭小,施工时沟槽采用人工开挖及机械开挖。 (1)管线保护分类及措施 ①施工道路下方各种地下管线: 当管线上部无保护层或施工荷载管线保护设计荷载时,采用20mm 厚钢板铺管线上方地面,钢板宽度应为管线范围两侧各外延1.0m。 ②管槽开挖过程中裸露的各种地下管线: 对管槽开挖过程中能临时切断且能改变走向的地下管线,在征得有关单位和其管理部门同意后,进行临时切断或改迁,当管线原样恢复或改迁后应得到相关部门验收确认。雨、污水管临时切断应做好管道临时封堵及临时排水;改迁后管线应按照原管线设计图施工。对管槽开挖过程中遇到的供水、供电、电信、燃气及其它不可切断或不能迁移的管线时,应针对不同管线性质、管道材质、管径等特点采取可靠的保护措施,确保管线安全。对不可切断或不能迁移的管线采用悬吊法进行保护。 (2)管线保护施工注意事项 ①管槽开挖前,应向有关单位和其管理部门提出管线临时保护

的书面申请,办妥相关手续,管线保护方案需得到有关单位和其管理部门同意后方可实施。应邀请有关单位和其管理部门对需要保护的管线进行相关交底,取得管线的详细情况和相关单位对管线制定的保护措施,并向各级施工人员进行安全交底,建立责任制,明确各级人员的责任。 ②施工前必须进行周密细致的施工组织设计,在需要保护的地下管线处做出明显标志,标明每一处沿线下方的埋地设施名称,属性、材质、特征、断面尺寸和埋深,并设置必要的管线安全警戒线、安全标志牌、警示牌。 ③施工中如遇实际情况与设计图纸不符合时,应及时通知设计、监理、业主单位及管线单位共同协商处理,在未做出统一结论前,不得擅自处理或继续施工。如有必要,在管槽开挖前对地下管线需重新进行探测,以充分了解、复核各管线特性,确保施工过程中各类管线的安全。 ④管槽开挖到需保护的管线附近时,必须采用人工开挖方式进行施工,严禁超挖,严格按照批准的管线保护方案进行实施。管线保护措施实施后,经相关部门检验合格后,方可进行管槽其它土方开挖。 ⑤应组织建设单位、各管线管理单位和施工单位的有关人员定期检查管线保护措施的落实情况及保护措施的可靠性。各工种施工人员必须严格遵照安全操作规程的有关规定实施作业,严禁违章操作、违章施工。

空调水管道安装方案

空调水管道安装方案 1、工艺流程:施工准备→预留、预埋→材料的采购、检验及保管→管道预制→管道放线→支吊架制作、安装→管道及附件安装→管道试压、冲洗→管道防腐、保温→隐检。 2、主要施工方法及技术要求: 1)管道放线 管道放线由总管到干管再到支管放线定位。放线时先细部会审,使各管线互不交叉,同时留出保温及其他操作空间。 空调水管道在室内安装以建筑轴线定位,同时又以墙柱为依托。定位时,按施工图确定的走向和轴线位置,在墙(柱)上弹出管道安装的定位坡度线,冷热水干管坡度为0.003,凝结水管道坡度不小于0.003,坡度线取管中标高作为管道坡度的基准。 立管放线时,打穿各楼层立管预留孔洞,自上而下吊线坠,弹画出总立管安装的垂直中心线,作为总立管定位与安装的基准线。 2)支、吊架制作、安装: (1)支架选择: 根据管路敷设空间的结构情况、管内流通的介质种类、管道重量、热位移补偿、设备接口受力情况、管道减振、保温空间等因素选择固定支架、滑动支架及吊架。 (2)支架安装位置 固定支架的安装位置按施工图纸。 活动支架安装间距(m)根据现场条件参考下表确定:

支架型式的选用(常用的典型型式): (图1设备层管道支架示意图)(图2水管吊架示意图) (3)支架的制作安装(支架构件预制加工、现场安装): 制作支、吊架时,采用砂轮切割机切割型钢,磨光打磨切口至光滑,台钻钻孔,避免使用氧气乙炔吹割孔;以保证焊制圆滑均匀。各种支架要求无毛剌、豁口漏焊等缺陷,支架制作后及时刷防锈漆。确定管道支架位置时考虑干管坡度。 管道安装时及时调整支、吊架位置,要求准确,安装平整牢固,与管子接触紧密。固定支架必须安装在设计规定的位置上,不能任意移动。 管道与支架间用经过防腐处理的木托隔开,木托的厚度同保温层厚度。 在支架上固定管道,采用U型管卡。安装固定管卡时,卡箍必须与木托外径紧密吻合、紧固件大小与管径匹配,以保证拧紧固定螺母后。管子牢固不动。 空调水管道,吊点设在位移的相反方向,按位移值的1/2处安

空调管道安装工艺

空调水系统管道施工工艺 1 范围本工艺适用于工业与民用建筑的空调水系统的冷冻水、冷却水及冷凝水管道的施工。 该系统的设计工作压力O W P W 1.6MPa,介质温度7C?95C,材质为碳素钢管(包括镀锌碳素钢管),连接型式为焊接或螺纹连接(其中冷凝水管也可采用给水聚氯乙烯管道,承插粘接连接)。 2 引用标准 下列标准所包含的条文, 通过在本工艺标准中引用而构成为本工艺标准的条 文。在本工艺标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本工 艺标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。 GBJ126-89工业设备及管道绝热工程施工及验收规范 GB50235-97工业金属管道工程施工及验收规范 GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范 GB50243-97通风与空调工程施工及验收规范 CECS41 :92建筑给水硬聚氯乙烯管道设计与施工验收规程 ZD-1.1-91中压管道试压工艺规程 ZD-1.4-92高层建筑管道试压工艺 ZA-1.8 (96)工业设备与管道绝热施工工艺 GD101管道工程常用加工件图集(第一集) 试行中低压碳素钢管道安装施工工艺 3 工艺流程方框图(见图1) 4 工艺过程 空调水系统管道的施工及验收应符合GB50243 GB50235以及CECS4的有关规定

4.1施工准备 4.1.1熟悉施工图纸与管道工艺流程、输送介质温度、压力与连接形式等的技术

图 1 工艺流程方框图要求及施工验收规范。同时认真审阅施工图,注意施工图的设计深度和完整性,及时提出和解决设计图上存在的问题。 4.1.2 参加设计图纸会审交底, 按贯标文件要求,填写好图纸交底记录, 并做好签 证和资料归挡工作。 4.1.3 编制施工预算, 按贯标文件要求,根据预算和工程进度准备提供公司规定的合格分供方生产的材料。 4.1.4 根据施工组织设计要求编制简要施工方案。向施工班组进行安全、技术交底, 交技术执行标准、验收规范,交施工方法、工艺技术要求, 并签发施工交底记录和施工作业任务书。 4.1.5 根据工程进度, 按施工预算及时提出要料计划及加工件加工计划。进入库房或指定位置的材料, 必须具备产品质量保证书和合格证, 同时还应按验收规范要求, 对进入现场仓库的材料进行检验和试验。各类阀门进现场后应按验收规范要求进行抽查试压检验。并且及时做好状态标识和产品标识, 严禁未经检验和试验的产品和不合格产品材料投入使用。 4.1.6 根据计量器具需用计划, 分阶段组织计量器具进场。 4.1.7 根据施工进度, 及时提供机具使用计划, 确保机具及时到位。 4.2 坐标测定 4.2.1 现场安装部位的结构工程已完毕, 并已检验合格达到强度要求, 土建单位已定出必需的定位轴线、标高控制线和抹灰层厚度控制标准, 同时施工现场平整, 符合安全施工要求时,进行管道现场坐标测绘工作。 4.2.2 按设计施工图所标管道坐标位置、管道口径、类别与规范要求, 及时复验土建做好的管道穿越基础、沉降缝、墙板、楼板的予埋套管或予留孔洞的坐标位置。 4.2.3 应按设计施工图所规定的管道坐标、走向,根据已有建筑物和设备位置, 室 内标高基准线,用测量工具测量出管道及管道支架的现场安装的坐标位置、标高

立管改造专项工程施工组织设计方案

茅洲河(光明新区)水环境综合整治工程项目市光明新区公明核心东片区雨污分流工程 立管改造专项施工方案

中国水利水电第五工程局 茅洲河整治工程一标项目经理部 2017年4月

批准:审查:校核:编制:

目录 1 工程概况....................................................................................................................................................... - 1 -1.1 工程概述................................................................................................................................................ - 1 - 1.2 主要工程量............................................................................................................................................ - 2 - 2 编制依据....................................................................................................................................................... - 2 - 3 施工计划....................................................................................................................................................... - 3 - 4 立管改造施工工艺....................................................................................................................................... - 4 -4.1 施工工艺流程 ........................................................................................................................................ - 4 -4.2 施工方法................................................................................................................................................ - 4 - 4.2.1 进场材料检测 ............................................................................................................................................................- 4 - 4.2.2 准备工作 ....................................................................................................................................................................- 4 - 4.2.3 管卡安装 ....................................................................................................................................................................- 4 - 4.2.4 立管安装 ....................................................................................................................................................................- 4 - 4.2.5 通水检查 ....................................................................................................................................................................- 8 - 4.2.6 通球试验 ....................................................................................................................................................................- 8 - 5 质量保证措施............................................................................................................................................... - 8 - 6 安全保证措施............................................................................................................................................... - 9 - 7 安全事故应急预案..................................................................................................................................... - 10 -7.1 编制目的.............................................................................................................................................. - 10 -7.2 事故处理原则 ...................................................................................................................................... - 10 -7.3 事故处理程序 ...................................................................................................................................... - 11 -

空调水,采暖管道支吊架施工方案

空调水、采暖管道支吊架施工方案 一、编制依据 1.1.《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002; 1.2 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016 1.2.《室内管道支架及吊架》03S402; 1.3.《管道支架、吊架》05S9; 二、管材质与连接方式 2.1采暖系统: 采暖系统采用内外壁热浸镀锌钢管,DN<100,丝扣连接;DN≥100采用无缝钢管,焊接。 2.2空调水及蒸汽系统: 采用内外壁热浸镀锌钢管,DN<100,丝扣连接;DN≥100采用无缝钢管,焊接。 三、支吊架的分类 3.1垂直管道滑动支架做法:

材料选用表: 表1(六管)-整体支架中加设锚固点 管径mm 管径mm-1 支架梁钢板mm 扁钢管卡胀栓DN80 ≤DN80 [100*48*5.3160×160×10 -50×54×M12 DN100 ≤DN100 [100*48*5.3160×160×10 -50×54×M14 DN125 ≤DN125[120*53*5.5180×180×10 -50×54×M16 DN150 ≤DN150 [140*58*6.0200×200×10 -50×54×M16 DN200-300 ≤DN200-300 [160*63*6.5220×220×10 -50×54×M16 管径mm 管径mm-1 支架梁钢板mm 扁钢管卡胀栓DN50 ≤DN50 [80*43*5.0140×140×8 -50×54×M10 DN65 ≤DN65 [80*43*5.0140×140×10 -50×54×M10 DN80 ≤DN80 [100*48*5.3160×160×10 -50×54×M12 DN100 ≤DN100 [100*48*5.3160×160×10 -50×54×M12 DN125 ≤DN125[120*53*5.5180×180×10 -50×54×M14 DN150 ≤DN150 [140*58*6.0200×200×10 -50×54×M14 表3(两管) 管径mm 管径mm-1 支架梁钢板mm 扁钢管卡胀栓DN50 ≤DN50 [80*43*5.0120×80×6 -50×52×M10 DN65 ≤DN65 [80*43*5.0120×80×8 -50×52×M10 DN80 ≤DN80 [80*43*5.0120×80×8 -50×52×M10

外墙立管工程施工技术方案

立管工程施工技术方案 编制人: ________________ 审核人: ________________ 审批人: ________________ 施工单位:XXXX有限公司 专业资料

编制日期:2015年11月20日

专业资料专业资料

目录 一、工程概况....................................................................... 1 ... 二、编制依据....................................................................... 1 ... 三、施工工艺的选择............................................................... 2 ... 四、吊篮工艺施工................................................................... 2 ... (一)、吊篮型号、说明及安装方案.............................................. 2 ... (二)、吊篮安装、移动及拆除.................................................. 3 ... (三)、安全保证措施......................................................... 1..0 (四)、吊篮安全操作规程、注意事项、常见故障及排除方法........................ 2.0(五)、高处作业吊篮计算..................................................... 2..6 五、脚手架工艺施工.............................................................. 3..0 (一)、材料选用和构造要求................................................... 3..0 (二)、落地式外脚手架的搭设................................................. 3..1 (三)、安全防护措施......................................................... 3..7 (四)、脚手架的检查与验收................................................... 3..8 (五)、脚手架的使用规定..................................................... 3..9 (六)、脚手架的拆除......................................................... 3..9 (七)、安全保障措施......................................................... 4..0

室外空调冷凝水管改造施工方案

XX城A、B 座室外空调冷凝水管改造施工方案 XX城A、B 座室外空调冷凝水管原设计为暗管,根据使用要求现改为明管,其中A座需改造的冷凝水管26根,B 座需改造的冷凝水管27根。 1、施工安排 1.1.工期安排:根据楼宇实际情况,同时保证业主正常生活,并保证施工安全,本项改造工程计划工期50天。 1.2劳动力准备:考虑到高空作业,及施工的特殊性,同时确保施工质量,将组织具有高空作业经验同时具有丰富的施工经验的作业队伍进行施工,计划投入劳动力21人,每三人组成一个作业小组。 1.3施工器具准备:根据施工需要,计划投入的施工器具主要包括: ⑴吊绳14幅;⑵冲击钻7把;⑶螺丝刀14把;⑷配电箱7个;⑸安全带21根; 1.4材料准备:本改造工程主要需用材料包括: ⑴Ф50UPVC管材;⑵Ф32斜三通(四通);⑶管箍;⑷橡胶垫圈;⑸聚合物砂浆;⑹耐候密封胶;⑺外墙涂料; 2、施工方法 2.1施工总体程序:先施工A座,当完成其工程量的1/3时,插入B座施工。总体步骤是从上至下,逐一分层施工。

2.2施工顺序: → 2.3施工注意事项: ⑴所用材料必须符合有关要求,把好材料验收关; ⑵施工时管与管横纵向之间连接必须牢靠,且粘接处密实无渗漏。 ⑶每层设置两个管箍,一个固定于空调护栏,一个用于固定冷凝水管,同冷凝水管连接的管箍及同空调护栏连接的管箍需要配套使用,且规格保持相互一致,管箍与管箍间的连接及管箍同冷凝水管间连接均采用用螺钉固定,同空调护栏连接的管箍还需增设橡胶垫圈,以确保连接牢固无滑移。 ⑷安装斜三(四)通时,要求上下方向一致,且同冷凝水管连接牢靠。 ⑸每施工完一层后,先检查冷凝水管是否畅通,必须清除管内所有障碍物后,方可进行下一层施工。 ⑹每根冷凝水管末端距散水10cm,且必须增加一个45。斜角。 ⑺原作废的冷凝水管管口用聚合物砂浆封堵,涂刷同外墙颜色一致的涂料。` ⑻如有管箍必须固定在外墙上,被破坏外墙面抹聚合物

空调水系统施工方案

空调水系统施工方案文件排版存档编号:[UYTR-OUPT28-KBNTL98-UYNN208]

苏州工业园区271号地块超高层项目苏州国际金融中心 空调水系统施工方案 苏州工业园区271号地块超高层项目部 二Ο一五年柒月贰拾捌日 目录

第一章工程概况 本项目位于苏州工业园区 271 号地块内。西面正对金鸡湖,北临翠园路,南接河道,西近华池路,东靠规划路。项目总建筑面积367,679㎡。建筑高度450m。建成后将成为苏州地标式建筑,江苏省第一高楼。 本工程为综合大型公共建筑。汇集了甲级办公楼、精品特色酒店、豪华单层及高端复式酒店式公寓等高端物业。地下四层,主要功能为停车库、设备站房以及后勤用房(地下四层和三层具备区域设有人防)。地上分为 T1、T2、T3三部分,其中 T1 部分为超高层塔楼综合体,自下往上分别包括办公、公寓、酒店三种业态,T1 地上总层数为 90 层(包括屋顶设备层为 94 层),主体建筑屋面标高 410m,女儿墙顶部标高 450m。T2 为板式高层裙房公寓,由 T1 西侧引伸出来,屋面结构标高,地上 13 层。南部独立的商业裙房 T3,地上 3 层,主要功能为商业营业厅,屋面最高结构标高为 20m。 第二章空调水系统说明 1、空调水系统 A. T1 塔楼办公、T3 及 T1 办公大堂 (1) 空调冷冻水系统: 为该区域服务的中央制冷机系统设置在地下三层,冷源为电制冷离心式冷水机组,空调冷冻水系统分为六个区,分别为 T1 办公 5F-13F(包括 T1 办公大堂)、T1 办公15F-28F、T1 办公31F-45F、T1 办公 48F-62F、T1 办公 65F-83F 以及 T3 商业裙房。空调冷冻水的供回水温度为℃ /℃。为降低末端空调设

管道改造施工方案

天然气管道改造工程 施 工 方 案 目录 第一章:编制说明 第二章:管理目标 第三章:工程概况 第四章:项目部组织机构 第五章:主要施工机械及测量器具

第六章:工艺安装主要施工方法 第七章:质量保证体系及质量保证措施 第八章:安全保证体系几安装保证措施 第九章:现场文明施工措施 第十章:回访、保修措施 第一章:编制说明 1.1编制原则 我公司根据该工程图纸以及相关图集、规范的基础上,对现场进行了认真考察,本着对工程负责的原则,以科学的态度编写了本施工组织设计。本施工组织设计为该工程施工的纲领性文件,用以指导本工程施工与管理,确保各项管理目标的实现。 1.2编制依据 1.2.1参考小羊坊天然气管道改造工程(穿渠羊路)的设计图纸。 1.2.2依据我公司标准编制的质量体系文件。 1.2.3有关的技术文件及施工验收规范:

《工业金属管道工程及验收规范》GB50235-97 《现场设备、工业管道焊接工程及验收规范》GB50236-97 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》CJJ32-2005 《燃气装置安装工程施工及验收规范》 第二章:管理目标 根据本工程的特点,结合我公司以往的施工经验和现有的施工能力,为保证本工程顺利施工,做到精心安排,科学组织,合理调配,统筹全局来保证如下管理目标的实现。 2.1合同履行 服从业主、工程监理的指挥和协调,创造良好的施工环境,保证合同的全面履行。 2.2工程质量 工程质量应符合相关施工验收规范的要求,严格按施工图纸及国家施工验收规范组织施工,按照公司质保体系文件控制工程质量。 2.3安全生产 认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针,加强安全管理,做到标准化、规范化、制度化,做好安全教育、安全培训、安全技术交底、安全防护、安全检查、劳动保护等各个环节的工作。杜绝死亡及重伤,轻伤事故

空调水工程施工方案

空调水系统安装工程施工方案 、空调系统简介 1、冷热源 本工程冷热源分别由设在地下室的制冷机房和锅炉房提供,夏季提供 7?12C冷冻水;制冷机房选用两台离心式冷水机组和一台螺杆式冷水机组; 冬季空调热源由地下一层锅炉房换热站供给50/40 °C热水,经机房内分集 水器供给楼内;空调水系统为四管制,风机盘管回水管上设温控电动两通阀,新风机组、空调机组回水管上设动平衡电动调节阀,根据负荷变化,对水路系统进行自动控制,有利于节能。局部区域采用两管制。 2、系统形式 采用风机盘管加新风系统,风机盘管负担房间内负荷,新风机组负担新风部分负荷。新风由各层的新风口经空气处理机进行预热交换后,经风管送到各房间。风机盘管设于吊顶内。局部区域采用全空气系统,设置空调送回风。由新风竖井和新风管道向空调机组补充新风。 、施工准备

2、施工物资准备 材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基础,这些物资准备工作必须在工程开工之前完成。根据各种物资的需要量计划,分别落实货源,安排运输和储备,使其满足连续施工的要求。 A、物资准备工作程序:(如流程图) B施工材料进场计划 空调专业主要材料进场计划表

1、主要施工程序 管道安装总原则:先预制后安装,先干管后支管,先立管后水平管,先高处 后低处,先里后外,先系统试压后冲洗,最后进行防腐、保温及隐蔽验收。 表3.7 三、管道安装 3、主要施工机械计划 主要施工机械设备计划表:

主要施工程序:施工准备—T预留、预埋—T材料的采购、检验及保管—T 管道预制管道放线支吊架制作、安装管道及附件安装管道试 压、清洗及吹扫-T管道防腐-T管道保温及刷标识漆-T系统调试 2、主要施工方法及技术要求: A、施工准备: a)施工前认真熟悉图纸和相应的规范,进行图纸会审。仔细阅读并理解设计说明中 关于空调水管道的所有内容,与图纸内容有无冲突之处,系统流程图与平面、剖面图有无不符之处,设计要求与现行的施工规范有无差别等。熟悉管道的分布、走 向、坡度、标高,并主动与结构、装饰、通风、给排水、电气专业核对空间使用情 况,及时提出存在的问题并做好图纸会审记录。 b)编制施工进度计划、材料进场计划及作业指导书; c)对施工班组进行施工技术交底,方式是书面交底和口头交底,使班组明确施工任 务、工期、质量要求及操作工艺。交底可根据进度进行多次,随时指导班组最好 地完成安装任务。 d)根据现场情况配置机械设备,计量器具及劳动力计划。 B、材料采购、进场、检验及保管程序如下: 材料需用量计划f购计划f材料入库前的检查f入库f出库自检 —二次搬运—使用前的班组自检—使用 a)所用管材必须具有质量证明书、合格证等资料,阀门等管道附件本体上必须有完 好无损的铭牌。 b)管道和管件进入现场经自检合格后,及时填写材质报检单,向监理工程师报验, 经检查合格后,方可使用。 c)进场的材料堆放整齐,规格、型号、材质要分清,每一种材料必须挂牌,注明规 格、名称、材质并建立台帐,做到账、物、卡相符,收发手续完整。堆放中要有 防止管材变形的措施,不能堆码过高。 d)管道、管件、阀门等在搬运、安装过程中要轻拿轻放,禁止扔摔等方式搬运。 C、管道在验收及使用前进行外观检查,其表面符合下列要求:

空调水系统施工方案(上传版)汇总

工程 空调水系统施工方案 编制人: 审核人: 核定人: 南通有限公司 2012年6月25日

目录 一、工程概况 2 二、编制依据 2 三、本工程施工难点 3 四、设计概况 3 五、施工要求及质量标准5 六、主要项目施工方法 6 七、施工质量保证措施15 八、施工安全管理措施15

通风空调水系统施工方案 一、工程概况xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 建设单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 监理单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxx 设计单位:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 施工单位:南通xxxxxxxxxx有限公司 二、编制依据 1、《采暖通风和空气调节设计规范》(GB50019-2003) 2、《综合医院建筑设计规范》(JGJ49-88 ) 3、《医院洁净手术部建筑技术规范》(GB50333-2002 ) 4、《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005) 5、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)(2005版) 6、《建筑设计防火规范》(GB50016-2006)(2006版) 7、《通风与空调工程施工及验收规范》(GB50243-2002) 8、《人民防空地下室设计规范》(GB50038-2005) 9、《公共建筑节能设计标准》(DGJ32/96-2010) 三、本工程通风施工难点 1、本工程设备、管道在吊顶内布置十分密集,施工作业前需对

各空调水系统以及其他专业的管道设备进行考虑,确保管道在吊顶内的均衡布置 2、由于本工程为三级甲等医院,门诊量大、人员流动性强、功能分区多,管理复杂,能耗高,相对普通公共建筑而言,它是功能复杂、使用频率高、影响范围极广的建筑群,所以对通风系统的要求十分高 四、设计概况 本次设计范围包括本期工程空调、通风、防排烟设计.其中净化空调以及放射科、核医科、检验科等 冷热源: 1、冷源:夏季空调东区总冷负荷11970kw,选用6台2110KW的离心式水冷机组作为空调冷源,制冷机房设于地下一层。冷冻水供水7°C,回水12°C。 2、热源:冬季东区总热负荷7500kw,由市政提供0.4Mp(表压)的蒸汽,经减压后经过换热器换热后,提供60/50°C热水供空调供热。 五、施工要求及质量标准 1、供热、供冷系统的管道,≤DN100采用镀锌钢管,100

相关文档