本DCS系统由北京院设计,包括烟化炉主厂房,烟化炉余热锅炉,烟化炉烟气收尘;该描述主要针对以上子项中所有引入DCS的仪表及过程控制回路进行文字性讲解。

烟化炉控制系统包括一个工程师站,二个操作员站,两台交换机,控制器及其模块和现场仪表构成。

一、1#烟化炉主厂房DCS仪表控制

设备流程简单描述(注:2#烟化炉工艺相同―――见下图):

1.锌浸出渣检测:

1.1.料位检测:通过超声波传感器(LE04305a)经短量程物位计(LIT04305a)变送后输出一路4~20毫安的信号在DCS上显示并作高、低限报警。

1.2.移动胶带给料机称重检测:通过安装在皮带称上的的称重传感器(WE04301a)及测速传感器(SE04301a)将信号传送给微机控制器(WIT04301a)由微机控制器输出其给料率送至DCS上显示。

2.粉煤检测(1):

2.1.粉煤中间仓检测:

2.1.1.粉煤中间仓温度检测:通过热电阻(TE04301a)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

2.1.2.粉煤中间仓料位检测:通过射频导纳物位计(LT04301a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

2.2仓式给煤机检测:

2.2.1.仓式给煤机温度检测:通过热电阻(TE04302a)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

2.2.2.仓式给煤机料位检测:通过射频导纳物位计(LT04302a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

2.3.粉煤调速装置控制:通过DCS输出一路4~20毫安的信号对调速装置(VS04301a)进行控制。

3.粉煤检测(2)

3.1.粉煤中间仓检测:

3.1.1.粉煤中间仓温度检测:通过热电阻(TE04303a)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

3.1.2.粉煤中间仓料位检测:通过射频导纳物位计(LT04303a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

3.2.仓式给煤机检测:

3.2.1.仓式给煤机温度检测:通过热电阻(TE04304a)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

3.2.2.仓式给煤机料位检测:通过射频导纳物位计(LT04304a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

3.3.粉煤调速装置控制:通过DCS输出一路4~20毫安的信号对调速装置(VS04302a)进行控制。

4.一次风流量检测及调节:

4.1.通过PROBAR流量计(FE/FT04301a)将信号传送给DCS显示、计算并输出一路4~20毫安的信号对气动调节阀(FV04301a)的开度调节来控制风量。

4.2.通过PROBAR流量计(FE/FT04302a)将信号传送给DCS显示、计算并输出一路4~20毫安的信号对气动调节阀(FV04302a)的开度调节来控制风量。

5.二次风检测:

5.1.温度检测:通过热电阻(TE04305a)将信号传送给DCS显示。

5.2.压力检测:通过压力变送器(PT04305a)将信号传送给DCS显示。

5.3.流量检测:通过PROBAR流量计(FE/FT04304a)将信号传送给DCS显示。

6.烟化炉温度检测:通过红外辐射高温计(T I T04306a)将信号传送给DCS显示。

二、2#烟化炉主厂房DCS仪表控制

1.锌浸出渣检测:

1.1.料位检测:通过超声波传感器(LE04305b)经短量程物位计(LIT04305b)变送后输出一路4~20毫安的信号在DCS上显示并作高、低限报警。

1.2.移动胶带给料机称重检测:通过安装在皮带称上的的称重传感器(WE04301b)及测速传感器(SE04301b)将信号传送给微机控制器(WIT04301b)由微机控制器输出其给料率送至DCS上显示。

2.粉煤检测(1):

2.1.粉煤中间仓检测:

2.1.1.粉煤中间仓温度检测:通过热电阻(TE04301b)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

2.1.2.粉煤中间仓料位检测:通过射频导纳物位计(LT04301b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

2.2仓式给煤机检测:

2.2.1.仓式给煤机温度检测:通过热电阻(TE04302b)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

2.2.2.仓式给煤机料位检测:通过射频导纳物位计(LT04302b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

2.3.粉煤调速装置控制:通过DCS输出一路4~20毫安的信号对调速装置(VS04301b)进行控制。

3.粉煤检测(2)

3.1.粉煤中间仓检测:

3.1.1.粉煤中间仓温度检测:通过热电阻(TE04303b)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

3.1.2.粉煤中间仓料位检测:通过射频导纳物位计(LT04303b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

3.2.仓式给煤机检测:

3.2.1.仓式给煤机温度检测:通过热电阻(TE04304b)将信号传送给DCS显示并作高限报警。

3.2.2.仓式给煤机料位检测:通过射频导纳物位计(LT04304b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

3.3.粉煤调速装置控制:通过DCS输出一路4~20毫安的信号对调速装置(VS04302b)进行控制。

4.一次风流量检测及调节:

4.1.通过PROBAR流量计(FE/FT04301b)将信号传送给DCS显示、计算并输出一路4~20毫安的信号对气动调节阀(FV04301b)的开度调节来控制风量。

4.2.通过PROBAR流量计(FE/FT04302b)将信号传送给DCS显示、计算并输出一路4~20毫安的信号对气动调节阀(FV04302b)的开度调节来控制风量。

5.二次风检测:

5.1.温度检测:通过热电阻(TE04305b)将信号传送给DCS显示。

5.2.压力检测:通过压力变送器(PT04305b)将信号传送给DCS显示。

5.3.流量检测:通过PROBAR流量计(FE/FT04304b)将信号传送给DCS显示。

6.烟化炉温度检测:通过红外辐射高温计(T I T04306b)将信号传送给DCS显示。

三、1#烟化炉主厂房冷却水系统过程检测及控制

1.1#配水管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04311a、FE04312a)分别将信号传送给电磁流量变送器(FT04311a、FT04312a)变送后在DCS上显示。

2.2#配水管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04314a、FE04315a)分别将信号传送给电磁流量变送器(FT04314a、FT04315a)变送后在DCS上显示。

3.炉底冷却水套给水总管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04313a 、FE04316a)分别将两根配水管流量信号传送给电磁流量变送器(FT04313a、FT04316a)变送后在DCS上显示。

4.1#集水槽炉壁冷却水回水管回水温度检测:

4.1.通过安装在后排管间的8个铂热电阻(TE04324a~TE04331a)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

4.2通过安装在前排管间的12个铂热电阻(TE04312a~TE04323a)分别将信号传送给DCS 显示并作高、低限报警。

5.1#集水槽渣口冷却水回水管回水温度检测:通过铂热电阻(TE04311a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

6.2#集水槽炉壁冷却水回水管回水温度检测:

6.1通过安装在前排管间的17个铂热电阻(TE04332a~TE04340a、TE04342a~TE04349a)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

6.2通过安装在后排管间的18个铂热电阻(TE04350a~TE04367a)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

7.2#集水槽附近渣口冷却水回水管回水温度检测:通过铂热电阻(TE04341a)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

四、2#烟化炉主厂房冷却水系统过程检测及控制

1.1#配水管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04311b、FE04312b)分别将信号传送给电磁流量变送器(FT04311b、FT04312b)变送后在DCS上显示。

2.2#配水管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04314b、FE04315b)分别将信号传送给电磁流量变送器(FT04314b、FT04315b)变送后在DCS上显示。

3.炉底冷却水套给水总管流量检测:

通过电磁流量传感器(FE04313b 、FE04316b)分别将两根配水管流量信号传送给电磁流量变送器(FT04313b、FT04316b)变送后在DCS上显示。

4.1#集水槽炉壁冷却水回水管回水温度检测:

4.1.通过安装在后排管间的8个铂热电阻(TE04324b~TE04331b)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

4.2通过安装在前排管间的12个铂热电阻(TE04312b~TE04323b)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

5.1#集水槽渣口冷却水回水管回水温度检测:通过铂热电阻(TE04311b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

6.2#集水槽炉壁冷却水回水管回水温度检测:

6.1通过安装在前排管间的17个铂热电阻(TE04332b~TE04340b、TE04342b~TE04349b)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

6.2通过安装在后排管间的18个铂热电阻(TE04350b~TE04367b)分别将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

7.2#集水槽附近渣口冷却水回水管回水温度检测:通过铂热电阻(TE04341b)将信号传送给DCS显示并作高、低限报警。

五、1#烟化炉烟气收尘(余热锅炉房)DCS仪表控制

1.余热锅炉烟气检测:

1.1.进口负压检测:通过差压变送器(PT04401a)将信号传送给DCS显示。

1.2.入口烟温检测:通过热电偶(TE04401a)将信号传送给DCS显示。

1.3.上升烟道顶部烟温检测:通过热电偶(TE04402a)将信号传送给DCS显示。1.4.对流区前负压检测:通过差压变送器(PT04402a)将信号传送给DCS显示。1.5.对流区前烟温检测:通过热电偶(TE04403a)将信号传送给DCS显示。

1.6.出口负压检测:通过差压变送器(PT04403a)将信号传送给DCS显示。

1.7.出口烟温检测:通过热电偶(TE04404a)将信号传送给DCS显示。

2.锅筒液位控制:通过锅筒给水管上的Annubar流量计(FE04401a)及差压变送器(FT04401a)检测锅筒给水流量;双室平衡容器(LE04401a、LE04402a)及其差压变送器(LT04401a、LT04402a)检测锅筒液位;蒸汽出口管上的Annubar流量计(FE04402a)及其差压变送器(FT04402a)检测其出口蒸汽流量;蒸汽出口管上的热电阻(TE04406a)检测其出口蒸汽温度;压力变送器(PT04404a) 检测其锅筒压力;以上参数同时送入DCS上显示、组合、运算后由DCS输出一路信号至锅筒给水流量调节阀

(LV04401a)调节其给水流量。

3.锅筒压力控制:通过压力变送器(PT04404a)检测其锅筒压力,将信号传送给DCS,经DCS显示、运算后输出一路信号对安装在蒸汽管上的气动调节阀(PV04404a)进行控制。

4.锅筒给水压力检测:通过压力变送器(PT04406a)将信号传送给DCS显示。

5.锅筒给水温度检测:通过热电阻(TE04407a)将信号传送给DCS显示。

6.1#循环泵循环水检测:

6.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04408a)将信号传送DCS显示。

6.2.出口压力检测:通过压力变送器(PT04410a)将信号传送给DCS显示。

7.2#循环泵循环水检测:

7.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04412a)将信号传送给DCS显示。

7.2.出口压力检测:通过压力变送器(PT04414a)将信号传送给DCS显示。

8.1#、2#循环泵出口循环水流量检测:通过Annubar流量计(FE04403a)经差压变送器(FT04403a)将信号传送给DCS显示。

9.1#、2#循环泵入口循环水温度检测:通过热电阻(TE04405a)将信号传送给DCS 显示。

六、2#烟化炉烟气收尘(余热锅炉房)DCS仪表控制

1.余热锅炉烟气检测:

1.1.进口负压检测:通过差压变送器(PT04401b)将信号传送给DCS显示。

1.2.入口烟温检测:通过热电偶(TE04401b)将信号传送给DCS显示。

1.3.上升烟道顶部烟温检测:通过热电偶(TE04402b)将信号传送给DCS显示。1.4.对流区前负压检测:通过差压变送器(PT04402b)将信号传送给DCS显示。1.5.对流区前烟温检测:通过热电偶(TE04403b)将信号传送给DCS显示。

1.6.出口负压检测:通过差压变送器(PT04403b)将信号传送给DCS显示。

1.7.出口烟温检测:通过热电偶(TE04404b)将信号传送给DCS显示。

2.锅筒液位控制:通过锅筒给水管上的Annubar流量计(FE04401b)及差压变送器(FT04401b)检测锅筒给水流量;双室平衡容器(LE04401b、LE04402b)及其差压变送器(LT04401b、LT04402b)检测锅筒液位;蒸汽出口管上的Annubar流量计(FE04402b)及其差压变送器(FT04402b)检测其出口蒸汽流量;蒸汽出口管上的热电阻(TE04406b)检测其出口蒸汽温度;压力变送器(PT04404b) 检测其锅筒压力;以上参数同时送入DCS上显示、组合、运算后由DCS输出一路信号至锅筒给水流量调节阀(LV04401b)调节其给水流量。

3.锅筒压力控制:通过压力变送器(PT04404b)检测其锅筒压力,将信号传送给DCS,经DCS显示、运算后输出一路信号对安装在蒸汽管上的气动调节阀(PV04404b)进行控制。

4.锅筒给水压力检测:通过压力变送器(PT04406b)将信号传送给DCS显示。

5.锅筒给水温度检测:通过热电阻(TE04407b)将信号传送给DCS显示。

6.3#循环泵循环水检测:

6.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04408b)将信号传送DCS显示。

6.2.出口压力检测:通过压力变送器(PT04410b)将信号传送给DCS显示。

7.4#循环泵循环水检测:

7.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04412b)将信号传送给DCS显示。

7.2.出口压力检测:通过压力变送器(PT04414b)将信号传送给DCS显示。

8.3#、4#循环泵出口循环水流量检测:通过Annubar流量计(FE04403b)经差压变送器(FT04403b)将信号传送给DCS显示。

9.3#、4#循环泵入口循环水温度检测:通过热电阻(TE04405b)将信号传送给DCS 显示。

七、1#烟化炉烟气收尘DCS仪表控制

1.冷却烟道烟气检测:

1.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04431a)将信号传送给数字显示仪(PI04431a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.2.入口温度检测:通过铂热电阻(TE04431a)将信号传送给数字显示仪(TI04431a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.3.出口压力检测:通过压力变送器(PT04432a)将信号传送给数字显示仪(PI04432a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.4.出口温度检测及调节:通过铂热电阻(TE04432a)将信号传送给数字显示仪(TI04432a)由数字显示仪分别输出两路信号,一路在DCS上显示,另外一路传送给信号分配器(TY04432a)对冷却烟道放冷风管上的气动调节阀(TV04432a1、TV04432a2)进行控制。

2.风机口烟气检测:

2.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04433a)将信号传送给数字显示仪(PI04433a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.2.入口温度检测:通过铂热电阻(TE04433a)将信号传送给数字显示仪(TI04433a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.3.出口压力检测:通过压力变送器(PT04434a)将信号传送给数字显示仪(PI04434a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.4.出口温度检测:通过铂热电阻(TE04434a)将信号传送给数字显示仪(TI04434a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示并作高限报警。

2.5.烟气含尘检测:通过安装在风机出口上的分析探头(AE04431a)将信号传送给分析仪变送器(AIT04431a)输出信号至数字显示仪(AI04431a),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示并作高限报警。

八、2#烟化炉烟气收尘DCS仪表控制

1.冷却烟道烟气检测:

1.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04431b)将信号传送给数字显示仪(PI04431b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.2.入口温度检测:通过铂热电阻(TE04431b)将信号传送给数字显示仪(TI04431b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.3.出口压力检测:通过压力变送器(PT04432b)将信号传送给数字显示仪(PI04432b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

1.4.出口温度检测及调节:通过铂热电阻(TE04432b)将信号传送给数字显示仪(TI04432b)由数字显示仪分别输出两路信号,一路在DCS上显示,另外一路传送给信号分配器(TY04432b)对冷却烟道放冷风管上的气动调节阀(TV04432b1、TV04432b2)进行控制。

2.风机口烟气检测:

2.1.入口压力检测:通过压力变送器(PT04433b)将信号传送给数字显示仪(PI04433b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.2.入口温度检测:通过铂热电阻(TE04433b)将信号传送给数字显示仪(TI04433b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.3.出口压力检测:通过压力变送器(PT04434b)将信号传送给数字显示仪(PI04434b),

由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示。

2.4.出口温度检测:通过铂热电阻(TE04434b)将信号传送给数字显示仪(TI04434b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示并作高限报警。

2.5.烟气含尘检测:通过安装在风机出口上的分析探头(AE04431b)将信号传送给分析仪变送器(AIT04431b)输出信号至数字显示仪(AI04431b),由数字显示仪传送4~20毫安的信号在DCS上显示并作高限报警。

九、冲渣泵房及水淬渣DCS仪表控制

本DCS仪表描述是针对烟化炉炉渣出来后用水冲洗至水碎渣池,并在沉淀池沉淀以及循环利用废水作为炉渣冲渣水的过程检测及控制。

1.1#沉淀池液位检测:通过超声波传感器(LE04501)将信号传送给短量程物位计(LIT04501)经变送后在DCS上显示并作高、低限报警。

2.2#沉淀池液位检测:通过超声波传感器(LE04502)将信号传送给短量程物位计(LIT04502)经变送后在DCS上显示并作高、低限报警。

3.吸水池液位检测:通过超声波传感器(LE04503)将信号传送给短量程物位计(LIT04503)经变送后在DCS上显示并作高、低限报警。

4.至1#烟化炉冲渣水管压力检测:通过压力变送器(PT04501)将信号变送并在DCS上显示。

5.至1#烟化炉冲渣水管流量检测:通过电磁流量传感器(FE04501)将信号传送给电磁流量变送器(FIT04501)变送后在DCS上显示。

6.至1#烟化炉冲渣水管温度检测:通过铂热电阻(TE04501)将信号传送在DCS上显示。

7.至2#烟化炉冲渣水管压力检测:通过压力变送器(PT04502)将信号变送在DCS上显示。8.至2#烟化炉冲渣水管流量检测:通过电磁流量传感器(FE04502)将信号传送给电磁流量变送器(FIT04502)变送后在DCS上显示。

9.至1#烟化炉冲渣水管温度检测:通过铂热电阻(TE04502)将信号传送在DCS上显示。

十、1#烟化炉DCS系统测点一览表

注:2#烟化炉DCS系统位号后缀由a替换为b,其余相同。(例:1#烟化炉位号为TE04301a,则2#烟化炉相同位置上位号为TE04301b。)

仪器仪表常用英语词汇

仪器仪表常用英语词汇 pH计pH meter X射线衍射仪X-ray diffractometer X射线荧光光谱仪X-ray fluorescence spectrometer 力测量仪表force measuring instrument 孔板orifice plate 文丘里管venturi tube 水表water meter 加速度仪accelerometer 可编程序控制器programmable controller 平衡机balancing machine 皮托管Pitot tube 皮带秤belt weigher 光线示波器light beam oscillograph 光学高温计optical pyrometer 光学显微镜optical microscope 光谱仪器optical spectrum instrument 吊车秤crane weigher 地中衡platform weigher 字符图形显示器character and graphic display 位移测量仪表displacement measuring instrument 巡迴检测装置data logger 波纹管bellows 长度测量工具dimensional measuring instrument 长度传感器linear transducer 厚度计thickness gauge 差热分析仪differential thermal analyzer 扇形磁场质谱计sector magnetic field mass spectrometer 料斗秤hopper weigher 核磁共振波谱仪nuclear magnetic resonance spectrometer 气相色谱仪gas chromatograph 浮球调节阀float adjusting valve 真空计vacuum gauge 动圈仪表moving-coil instrument 基地式调节仪表local-mounted controller 密度计densitometer 液位计liquid level meter 组装式仪表package system 减压阀pressure reducing valve 测功器dynamometer 紫外和可见光分光光度计ultraviolet-visible spectrometer 顺序控制器sequence controller 微处理器microprocessor 温度调节仪表temperature controller

仪表专业英语词汇.

Process measurement and control instrument 工业自动化仪表Thermometer 温度计 Thermometer element 测温元件 Thermometer wire 热电偶丝 Measuring junction 测量端 Extension wire 补偿端 Reference wire 基准点 Emf measuring device 热电势测量表 Element with double insulators 带双孔绝缘子元件 Element with asbestos insulators 带石棉绝缘子元件Connection head 接线盒 Angle fitting 弯头 Protecting tube 保护管 Ceramic insulator 陶瓷绝缘子 Terminal block 端子块 Conduit 导线管 Thermocouple Thermometer 热电偶温度计 Resistance thermometer 电阻温度计 Resistance winding 电阻绕组 Vibration proof tube 防震管 Mounting thread 安装螺纹接头 Terminal 端子

Head cover 接线盒盖 Rating plate / name plate 铭牌 Rubber packing 橡皮垫 Water proof plug 防水塞 Thermistor 感温元件 Lead wire 引线 Head mount temperature transmitter 顶装式温度变送器 Field mount temperature transmitter 现场安装式温度变送器Rail mount (control room) temperature transmitter 轨道安装式( 控制室) 温度变送器 Head mount ( integral) temperature transmitter with LCD meter 顶装式( 一体化) 带液晶显示表温度变送器 Electronics module 电子模块 Sanitation type thermo well 卫生型温度计套管 Flanged thermo well 法兰连接的温度计套管 Weleded t hermo well 焊接连接的温度计套管 Threaded thermo well 螺纹连接的温度计套管 Armored sensor (thermocouple or resistance) 铠装感温元件( 热电偶或热电阻) Standard extension 标准延长管 Nipple -union -nipple extension 活接头和两根短管组成的延长管Spring loaded armored sensor 带弹簧压紧的铠装感温元件( 热电

火电厂自动化仪表

2 火电厂自动化技术的发展过程与现状 2.1 电厂自动化水平 自动化水平(Automatic level)是指对一个电厂生产过程实现自动控制所达到的 程度。其中包括参数检测与数据处理(DAS)、自动控制(MCS)、顺序控制(SCS)、报警和联锁保护等系统,最终体现在机组效率、值班员的数量和所能完成的功能上。 火电厂自动化水平是主辅机可控性;仪表及控制设备质量;自动化系统设计的完善程度;施工安装质量;电厂运行维护水平及人员素质的综合体现。 电厂自动化系统是为机组运行服务的,主要目的是保证电厂的安全、经济运行、减少事故、提高设备(系统)效率、降低煤耗和厂用电率并减少人员的数量。决定自 动化水平的条件,首先应研究机组在电网中的运行地位及对机组提出的运行要求,但 这只是客观需要,能否实现关键在于机炉本身适应负荷变化的能力和它具有的可控性;其次就是仪表和控制设备的性能和质量,能否达到预期的效果又取决于电厂设计方案 的正确、电厂的运行、维护技术水平和管理制度。 自动化水平是随着机组容量、参数的变化和当时所能供应的仪表和控制设备品种、质量而变化的。80年代,根据当时国情,我国火电厂自动化只能是“中档水平”。 我国火电厂200MW及以上机组的自动化水平的发展,概括起来可分为3类: (1)以常规仪表组成监视控制系统,但主辅机可控性差,自动保护投入率低,20世 纪70年代前后设计建设的电站多属此类。 (2)80年代中,后期建设的电站,除常规仪表外,采用计算机完成DAS功能和组件 组装仪表完成MCS功能,保护功能较为完善,但主辅机的可控性没有明显改进; (3)80年代成套进口的电站,采用计算机进行监测,部分自动调节采用了以微机为 基础的DCS,大量的常规仪表和操作设备仍保留,但主辅机的可控性好,自动保护投 入率高。 进入90年代,DCS在火电站试用中证明可靠性高,取得运行人员的信赖。因此,在新建机组中普遍采用DCS,并逐步减少常规仪表及硬手操设备,只保留个别极重要 的按钮和仪表。90年代末期,对前述(1)、(2)类水平的电站进行技术改造,大量运用DCS实现检测与控制,主辅机可控性也有明显提高,自动保护投入率可达到100%;电厂电气部分(发电机~变压器组)也在试用DCS的基础上,纳入全厂的DCS功能中(简称ECS);部分火电厂的自动化水平已跻身到世界先进水平的行列。 进入21世纪后,在完善单元机组自动化的基础上,逐步应用厂级监视信息系统(SIS),提高电厂的经济运行水平,以适应“厂网分开、竞价卜网”的要求,使电厂自动化水平得以进一步提高,为实现其综合自动化打下厂基础。

仪器仪表术语

仪器仪表名称(转载) 能特性performance characteristic 确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。 参比性能特性reference performance characteristic 在参比工作条件下达到的性能特性。 范围range 由上、下限所限定的一个量的区间。 注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。 测量范围measuring range 按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。 测量范围下限值measuring range lower limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。 测量范围上限值measuring range higher limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。 量程span 范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。 标度scale 构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。 标度范围scale range 由标度始点值和终点值所限度的范围。 标度标记scale mark 指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。 注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。 零[标度]标记zero scale mark 同义词:零标度线。 标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。 标度分格scale division 任何两个相邻标度标记之间的标度部分。 标度分格值value of scale division 又称格值。 标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。 标度分格间距scale spacing, length of a scale division 沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。 标度长度scale length 在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。 注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。 标度始点值minimum scale value 标度始点标记所对应的被测量值。 标度终点值maximum scale value 标度终点标记所对应的被测量值。 标度数字scale numbering 标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。

自控系统仪表组态命名规则

C300控制器Name:[AAAA]CTL,([AAAA]SEC为自动生成) CEE Name:[AAAA]CEE, IOLink Name:[AAAA]_L1或[AAAA]_L2 [AAAA]:装置编号 IO MODULE Name:[AAAA]L1/2_[HH][mm],control builder中最多显示IOM名字为字符14位。[AAAA]:装置编号 [HH]:卡件类型,AI/AIR/AOR/DI/DO; [mm]:IO Module地址号; 例如:0301L1_AIR01表示第一列装置第一个link中的第一块冗余AI卡 CM/SCM点的命名 CM点名即DCS TAGNAME与P&ID图或设计位号、回路号保持一致。 模拟量采集、调节、流量积算CM点形式为: [AAAA][B][C][D][EEEE] [AAAA]:装置编号;[B]:压力:P,温度:T,流 量:F等,与设计位号的第一位字母一致。[C]:I:数据采集CM点, C:PID调节CM点。[D]:Q,流量累积CM点专用。 [EEEE]:与设计位号一致。例如:031201PI106,干气粉尘过滤后压力检测。031301FIC108, 脱丁烷导热油流量调节。

其它需要显示或记录中间运算功能的CM点参照P&ID图或设计。 A/M手操器CM采用设备编号。 数字量采集CM点与设计一致。 设备控制CM点采用设备编号。 逻辑运算CM点采用设备编号为前缀加上LC[nn]或参照设计图纸。 SCM点命名形式如下,或遵循设计图纸。 [AAAA]S[mm] [AAAA]:装置编号,第一列装置0301,第二列装置0302,第三 列装置0300。[mm]:顺序号。 IO通道命名与设计输入保持一致,为限制字符数量吧中划线去掉,当遇到特殊情况需要中划线隔离时,把中划线变为下划线

自动化仪表作业及答案参考

作业: 1. DDZ 和QDZ 的信号传输标准,DCS 和FCS 的名词解释 2. 某压力表刻度0~100kPa ,在50kPa 处测量值为,求在50kPa 处仪表示值的绝对误差、示值相对误差和示值引用误差 3. 某台测温仪表的测温范围为 -100~700℃,校验该表时测得全量程内最大绝对误差为+5℃,试确定该仪表的精度等级。 4. 某台测压仪表的测压范围为 0~8MPa 。根据工艺要求,测压示值的误差不允许超过± MPa ,问应如何选择仪表的精度等级才能满足以上要求 5. 某待测电流约为100mA,现有级量程为 0~400mA 和级量程为0~100mA 的两个电流表,问用哪一个电流表测量比较好 6. 某DDZ-Ⅲ型温度变送器测量范围是300-700℃,当温度由400℃变化到600℃时,变送器的输出如何变化 7. 差压变送器的量程为0~100 KPa ,现负迁移50%,仪表的量程和测量范围分别为 答案: 1. QDZ 信号标准:20kPa~100kPa DCS: 集散控制系统 FCS :现场总线控制系统 2. 3. 4. 5. 解:用级量程为0~400mA 电流表测100mA 时,最大相对误差: 用级量程为0~100mA 的电流表测100mA 时,最大相对误差: 说明选择合理的量程,即使用级表也可以比级表准确。 6. 8mA ~16mA 7. 仪表的量程为100Kpa 仪表的测量范围为-50~50Kpa 第二章: 作业:课后2,4,5,6,7,8,9,11,19,20 2-2 用热电偶测温时,为什么要进行冷端温度补偿其冷端温度补偿的方法有哪几种 2-5由K 分度号热电偶(包括补偿导线)、冷端温度补偿器和配K 分度号的动圈仪表组成一个1400%0.5%2%100m x X S x γ=?=?=2100% 1.5% 1.5%100m x X S x γ=?=?=

仪器仪表常用词汇英语翻译概要

仪器仪表常用词汇英语翻译 pH计pH meter X射线衍射仪X-ray diffractometer X射线荧光光谱仪X-ray fluorescence spectrometer 力测量仪表force measuring instrument 孔板orifice plate 文丘里管venturi tube 水表water meter 加速度仪accelerometer 可编程序控制器programmable controller 平衡机balancing machine 皮托管Pitot tube 皮带秤belt weigher 光线示波器light beam oscillograph 光学高温计optical pyrometer 光学显微镜optical microscope 光谱仪器optical spectrum instrument 吊车秤crane weigher 地中衡platform weigher 字符图形显示器character and graphic display 位移测量仪表displacement measuring instrument 巡迴检测装置data logger

波纹管bellows 长度测量工具dimensional measuring instrument 长度传感器linear transducer 厚度计thickness gauge 差热分析仪differential thermal analyzer 扇形磁场质谱计sector magnetic field mass spectrometer 料斗秤hopper weigher 核磁共振波谱仪nuclear magnetic resonance spectrometer 气相色谱仪gas chromatograph 浮球调节阀float adjusting valve 真空计vacuum gauge 动圈仪表moving-coil instrument 基地式调节仪表local-mounted controller 密度计densitometer 液位计liquid level meter 组装式仪表package system 减压阀pressure reducing valve 测功器dynamometer 紫外和可见光分光光度计ultraviolet-visible spectrometer 顺序控制器sequence controller 微处理器microprocessor 温度调节仪表temperature controller

仪表专业英语

仪表、自控专业词汇 流量 Flow 物位 Level 液位 Liquid level 温度 Temperature 压力 Pressure分析 Analysis 指示 Indicating 记录 Recording 传递 Transmitting 控制 Controlling 调节 Regulating 信号 Signaling 联锁 Interlocking 积算 Integrating 遥控 Remote controlling 信号报警 Alarming声光信号 Acoustic and light signals 多点记录 Multipoint recording 多点指示 Multipoint indicating 集中检测 Controlized measurement 人工操作 Manual operation 测量范围 Measuring range 分度号 Graduation 输入 Input 输出 Output 刻度 Scale 等分刻度 Equally divided scale 等百分比 Equal percent 精度(指仪表) Precision 精度(指测量) Accuracy 流量特性 Flow character(istic) 线性(调节阀) Linear 对数(调节阀) Logarithmic 方根(指记录仪) Square root 力矩(指执行器) Moment 公称力矩(指执行器) Nominal moment 行程(指执行器) Stroke 常温 Ambient temperature 常压 Atm. Pressure 微分 Derivative 积分 Integral 上限值 Upper limit 下限值 Lower limit 取压点 Pressure tapping point检测点 Measured point 取样点 Sampling point 正环室(指孔板) Plus carrier-ring 负环室(指孔板) Minus carrier-ring 均压环(指孔板) Pressure-equalizing ring 伴热管线 Tracing pipe 脉冲(导压)管线 Impulse pipe 负迁移 Negative suppression 正迁移 Positive suppression 保护管(指热电阻,热电偶) Sheath 测温(保护)套(指设备带的) Thermowell 插入深度 Insertion length (浸入深度) (Immersion length) 仪表盘开孔 Panel-board cut-out 一次仪表 Primary instrument 二次仪表 Secondary instrument 现场(就地)安装 Field (local) mounting 盘装 Panel mounting 架装 Rack mounting 柱上安装 Pole mounting 侧面安装 Side mounting 盘面安装 Surface mounting 壁装 Wall mounting 滞后 Lag 易接近性 Accessibility 可见性 Visibility (安装)位置 (Mounting) location 间隙 Clearance 接管 Piping 接线 Wiring 注字(指铭牌) Inscription 温度测量仪表 Temperature measuring instrument 工业双金属温度计 Industrial bimetallic thermometer 玻璃水银温度计 Mercury-in-glass thermometer 电接点压力温度计 Manometric thermometer with electric contacts 光学温度计 Optical pyrometer 表面热电偶 Surface thermocouple 镍铬-镍硅热电偶 Chromel-silicel thermocouple 镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple 铂铑-铂热电偶 Platinum-rhodium platinum thermocouple 固定螺纹(普通式) 镍铬-镍铝热电偶 Chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing 固定螺纹(防溅式) 镍铬-镍铝热电偶 Splash-proof chromel-alumel thermocouple with fixed threaded bushing

自动化设备(DCS仪表)管理办法

XXXXXXX有限公司仪表自动化管理办法 文件编号:xxxxxx 拟文部门:动力设备部 编制人:xxx 审核人:xxx 批准人:xxx 发布日期:2015-1-5

第一章总则 第一条为了加强仪表自动化设备的管理工作,提高仪表自动化设备安全经济运行,依据中石化《仪表及自动控制设备管理制度》并结合公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称仪表自动化设备包括测量、监测、控制、质量分析仪表、数据采集系统、控制系统(DCS、PLC等)、执行器、组合及智能仪表以及由它们组成的自动化系统和安全保护报警联锁系统。 第三条本办法适用于在用仪表自动化设备、更新零购项目仪表自动化设备管理,新、改、扩建、技改项目仪表管理按规建部有关规定执行。 第二章职责 第四条设备管理部职责 (一)负责贯彻执行中国石化及行业部门有关仪表自动化的管理制度、规程、办法、指令等。 (二)负责制订和修订仪化股份公司仪表自动化管理办法、检修规程及有关规定。 (三)负责组织对各使用单位的仪表自动化的完好及投用情况和管理工作进行检查、监督、考核。 (四)组织仪表自动化方面的技术交流、培训、咨询和应用开发,努力提高其应用水平。 (五)根据设备全过程管理的要求,负责组织重点更新、零购项目仪表自动化设备的规划调研、方案论证、设计选型和安装验收全过程工作,参与技术改造、新建装置仪表自动化设备的规划、设计、安装验收等工作。

第五条生产中心职责 (一)负责贯彻执行中国石化及仪化股份公司有关仪表自动化的管理制度、规程、办法、指令等规定。 (二)建立技术档案,对本单位仪表自动化的完好及投用情况进行管理考核。 (三)各单位负责对仪表自动化的管理。按规定及时上报有关仪表自动化的报表、资料。 (四)运保室(或同类机构)为仪表自动化的主管部门。 第六条安全环保监督部职责 负责对可燃、有毒气体报警器的管理进行安全监督。 第三章管理规定 第七条各单位应建立明确的仪表管理网络,明确职责。 第八条各单位要加强对仪表自动化设备的维护和检修,以保证仪表测量精度、可靠性和控制质量,使检测仪表和自动化系统处于良好状态。做好故障的统计和分析,及时消除故障,定期进行检修校验工作,健全原始记录和信息反馈。以上各项工作均要按公司统一表式填写建档。 第九条操作工应掌握仪表及自动化设备的简单原理、结构、性能,正确使用与操作,保持仪表自动化设备的清洁。 第十条设备主管部门应参与新建装置、技措项目、设备零购项目的仪器、仪表选型、验收工作。在办理竣工验收手续后,移交生产装置使用,附件、备件、工具、资料要齐全。 第十一条加强对仪器、仪表、DCS的电源、气源、伴热及空调系统的管理,仪器、仪表、DCS的电源、气源要保证专线专用,干净纯洁,并

仪表及自动化控制、控制室完好标准

仪表及自动化控制、控制室完好标准 一、仪表完好标准 1、仪表要求灵准稳。 1.1 仪表的测量系统必须灵敏准确,其准确度和灵敏度不高于允许值; 1.2 仪表误差和变差符合仪表说明书上的技术要求; 1.3 调节控制平稳,记录曲线的波动不超过工艺参数允许值; 1.4 在工艺条件正常情况下,流量仪表应在全量程的 1/3~2/3之间,其它仪表应在全量程的20%~80%内使用,现场压力仪表应有最高警戒线标志,选型、安装正确。 2、仪表零部件保持完整无缺。 2.1 仪表零部件完整无缺,备品备件达到规定要求; 2.2 无锈蚀、无明显伤痕和脱漆现象; 2.3 校验合格标志、刻度盘、标牌、管标志清晰、鲜明,字体规范; 2.4 安装正确,导线排列整齐,安装符合技术规程的要求。 3、仪表运行良好。 3.1 各部件工作正常,润滑良好,电机无异常音响、摩擦、振动、过热现象;

3.2 记录、打印清晰,颜色分明,图纸清洁,记录笔不堵不漏; 3.3 仪表保护箱和保温箱无灰尘、无油垢、无污染; 3.4 仪表无漏油、无漏气、无漏电现象; 3.5 常年伴热、冬季伴热要有明显标志,防冻保温设施完整。 4、原始记录齐全,记载清楚。应有检修、校验记录。 二、控制室完好标准 1、维护人员必须取得化工仪表维修工职业技能鉴定考核合格证书,能自觉遵守安全技术规程,熟练掌握仪表专业的应知、应会和工艺流程,热爱本职工作。 2、执行DCS、联锁和工业自动化仪表管理规定,做好DCS 的工艺过程优化控制、软件版本升级和软件备件工作。认真执行岗位责任制、设备维护保养制度、特保特护制度。能及时处理仪表故障,无重大停车事故,无误操作。使用的标准仪器要按周期检定,保证生产安全运行。 3、仪表“四率”达到规定指标:仪表完好率达98%;仪表使用率达100%;控制率达98%;泄漏率在0.5‰以下。 4、测量准确,控制平稳,标志明显: 4.1 仪表误差和变差符合仪表说明书上的技术要求; 4.2 调节控制平稳,记录曲线的波动不超过工艺参数允许值;

检测技术与自动化仪表复习资料简答题

、如何校验一台测量范围为0~200KPA的绝对压力变送器 答:校验时,先要了解当时的大气压力,设为Po,然后按以下方法校验; ①用真空泵向变送器内抽真空,当真空表的真空度为Po时,变送器输出为4mA; ②打开放空截止阀,当真空表的指示为Po-50KPa时,变送器输出为8mA; ③继续打开截止阀,使真空表的读数为Po-100KPa,如果此值<0,则把真空泵换成压力活塞式压力计,此时变送器输出应为12mA; ④用活塞式压力计送150KPa-Po和200KPa-Po的压力,此时变送器输出应为16mA和20 mA。 2、对运行中的联锁保护系统进行维修时应注意那些问题 答:(1)、检查、维修联锁系统的元件和主机时,应有两人参加;(2)、维修前必须征得该岗位操作人员的同意,并填写《在线运行仪表工作票》和《联锁保护系统作业票》,履行会签手续;(3)、必须在切断(解除)联锁后再进行维修;(4)、维修后应及时通知操作人员,经操作人员现场核实和复原后方可结束工作。 3、简述启动和停运带隔离液或冷凝液的仪表三阀组步骤 答:三阀组的启动步骤:先打开正压阀,然后关闭平衡阀,最后打开负压阀。 三阀组的停运步骤:先关闭负压阀,然后打开平衡阀,最后关闭正压阀。 4、怎样判断现场运行中差压变送器的工作是否正常答:在现场判断运行中差压变送器的工 作是否正常,只要检查变送器的零点和变化趋势既可。(1)零点检查。(2)变化趋势检查。(3)对蒸 汽测量表注意冷凝。(4)带隔离液的仪表注意少排。(5)必要时,检查导压管路是否睹塞。 5、简述检修后仪表联校的内容答:1、模拟一次仪表输出信号、观察二次仪表变化情况;2、从控制器输出信号,观察执行机构的动作情况;3、带报警的回路要检查报警设定点设置、观察报警情况;4、带联锁的回路要检查联锁设定点设置、观察联锁声屏动作情况;查看现场电磁阀及执行机构动作情况;5、做好记录。 6、在爆炸危险场所进行仪表维修时,应注意那些问题答:(1)、应经常进行检查维护,检查时,应察看仪表的外观、环境(温度、湿度、粉尘、腐蚀)、温升、振动、安装是否牢固等情况。(2)、对隔爆型仪表,在通电时进行维修,切不可打开接线盒和观察窗,需要开盖维修时必须先切断电源,绝不允许带电开盖维修。 (3)、维修时不得产生冲击火花,所使用的测试仪表应为经过鉴定的隔爆型或本安型仪表,以避免测试仪表引起诱发性火花或把过高的电压引向不适当的部位。 7、信号报警联锁保护系统中,执行器故障产生拒动的原因有那些 答:(1)、电气回路断线、短路、绝缘不好、接地或接触不良。 (2)、气源不清洁或可动机构润滑不好,使电磁阀卡住或动作失灵。(3)、连接导线断路、短路或接地。 8、阀门定位器的作用有哪些(5分) 答:改善调节阀的静态特性,提高阀门位置的线性度;改善调节阀的动态特性,减少调节信号的传递滞后;改 变调节阀的流量特性;改变调节阀对信号压力的响应范围,实现分程控制;使阀门动作反向。 9、比例、积分、微分控制规律各具什么特点答案:比例控制规律控制及时、快速,有余差存在;积分控制规律能消除余差,但控制时间加长,系统稳定性变差;微分控制规律具有超前控制作用,适应容量滞后较大的对象。 10、EJA智能变送器的调零方法有几种启动以后输出不变化该如何检查 答:可以在手持终端上调,也可用外调螺钉进行调零。①连接手持终端,并让它进行自诊断。②检查导压管连接情况,包括导压管连接、阀门连接和开断是否正确,以及有无泄漏、堵塞等情况。 11、在什么情况下差压式流量计要加冷凝器、集气器、隔离器 答:①当导压管内的液体受环境温度的影响而冷却,或与测量管内的状态不一样,如测量蒸汽流量时,则应在差压管路内装冷凝器;②当被测介质为液体时,则应在导压管的各最高点安装集气器,以便收集液体中析出的各种气体。 ③当测量有腐蚀性或高黏度、易凝结、析出固体的流体时,则要加隔离器。 12、调整质量流量计零位时应注意什么①仪表先通电预热,一般需30分钟;②启动流体运行,直至传感器温度等于流体的操作温度;③切断下游阀,并确保无泄漏;④保证流体满管。 13、为什么电磁流量计的接地特别重要电磁流量计为什么不能在负压情况下使用 答:电磁流量计的信号比较微弱,在满量程时只有~8mv,流量很小时只有几微伏,外界略有干扰,就会影响仪表精度。有的电磁流量计为了防腐进行了衬里处理,,只保证衬里耐压而不保证耐拉,在负压下,衬里已剥落;在压力管线上也要注意避免引起负压,电磁流量计只能在正压管线上使用。 14、气动调节阀的辅助装置有哪些答:①阀门定位器②气动保位器③三通、四通电磁阀④手轮机构⑤气动继动器⑥气动保位器⑦空气过滤减压器⑧储气罐 15、定位器和调节阀阀杆连接的反馈杆脱落时,定位器的输出如何变化 答:定位器和调节阀连接的反馈杆脱落,定位器就没有反馈,成了高放大倍数的气动放大器。如果定位器是正作用,信号增加,输出也增加,则阀杆脱落,输出跑最大。如果是反作用,则跑零。

仪器仪表常用英语词汇 pH计 pH meter

仪器仪表常用英语词汇pH计pH meter X射线衍射仪X-ray diffractometer X射线荧光光谱仪X-ray fluorescence spectrometer 力测量仪表force measuring instrument 孔板orifice plate 文丘里管venturi tube 水表water meter 加速度仪accelerometer 可编程序控制器programmable controller 平衡机balancing machine 皮托管Pitot tube 皮带秤belt weigher 光线示波器light beam oscillograph 光学高温计optical pyrometer 光学显微镜optical microscope 光谱仪器optical spectrum instrument 吊车秤crane weigher 地中衡platform weigher 字符图形显示器character and graphic display 位移测量仪表displacement measuring instrument 巡迴检测装置data logger 波纹管bellows 长度测量工具dimensional measuring instrument 长度传感器linear transducer 厚度计thickness gauge 差热分析仪differential thermal analyzer 扇形磁场质谱计sector magnetic field mass spectrometer 料斗秤hopper weigher 核磁共振波谱仪nuclear magnetic resonance spectrometer 气相色谱仪gas chromatograph

一 DCS的发展历程汇总

一 DCS的发展历程 1975年前后,大规模集成电路由4位微处理器发展成8位,在形成单板机产品投入工业应用的同时,自动化仪表行业在原来采用中小规模集成电路而形成的直接数字控制器(DDC)的自控和计算机技术的基础上,结合阴极射线管(CRT)、数据通信技术,开发出了以集中显示操作、分散控制为特征的集散系统,后来逐渐统一称为分散型控制系统(DCS)。在以后的20多年中,DCS产品虽然在原理上并没有多少突破,但由于技术的进步、外界环境变化和需求的改变,设计思想发展了,共出现了3代DCS产品。1975年至80年代前期为第一代产品,80年代中期至90年代前期为第二代产品,90年代中期至21世纪初为第三代产品。3代产品的区别,可从DCS的三大部分,即控制站、操作站和通信网络的发展来判断。当然,由于产品生命周期是个复杂的问题,加之各DCS生产厂家情况不同、产品换型年代不同及划分产品年代(三四代)的观点也不同,所以这有待进一步商榷。关于控制站、操作站、通信网络的情况,留待下述几节论述。现先就应用和市场情况作一分析。 70年代中期,过程工业发展很快,但由于设备大型化、工艺流程连续性要求高、要控制的工艺参数增多,而且条件苛刻,要求显示操作集中等,使已经普及的电动单元组合仪表不能完全满足要求,在此情况下,业内厂商经过市场调查,确定开发的DCS产品应以模拟量反馈控制为主,辅以开关量的顺序控制和模拟量开关量混合型的批量控制(针对精细化工等行业的批量生产方式),这们可以覆盖炼油、石化、化工、冶金、电力、轻工及市政工程等大部分行业。由于当时计算机并不普及,人们已习惯于常规自动化仪表的显示操作,所以开发DCS应强调用户可以不懂计算机就能使用DCS;同时,用户已习惯于在购置系统的同时配置自动化仪表,所以开发DCS还应强调向用户提供整个系统。此外,开发的DCS 应做到与中控室的常规仪表具有相同的技术条件,以保证可靠性、安全性。由此可见,当时DCS是与常规仪表中的二次仪表(控制室仪表)共同分享市场份额的。DCS先与成套设备配套,而后逐步扩大到工艺装置改造上,与此同时,也分成大型DCS和中小型DCS两类产品,使其性能价格比更具有竞争力。目前,世界上有数十家生产DCS的厂家,据ARC (Automation Research Corporation)1996年统计,下述排名前10家的公司占到80%以上的市场份额:Honeywell(21.6%)、Elsag Bailay (12.6%,包括H&B公司)、ABB(9.7%)、Yokogawa (9.6%)、Foxboro-Eckardt (9.3%)、Fisher- Rosemount(6.0%)、Yamatake Honeywell(4.6%)、Siemens (4.0%)、Cegelec/AEG Automation system(ATT)(3.2%)、Westinghouse(3.1%)。 ARC把世界市场分成四大区,即北美、EMA(欧洲、中东、非洲)、日本、亚洲(日本以外),其中亚洲(日本以外)的市场份额为:Honeywell(27.4%)、Yokogawa(12.6%)、Foxboro-Eckardt (11.4%)、ABB(8.1%)、Elsag Bailay (6.4%)、Cegelec/ATT(5.5%)、Fisher-Rosemount(4.8%)、Yamatake Honeywell (4.2%)、其他公司19.6%。世界市场的DCS分析如表所示。

仪器仪表常用术语

仪器仪表常用术语 性能特性 performance characteristic 确定仪器仪表功能和能力的有关参数及其定量的表述。 参比性能特性 reference performance characteristic 在参比工作条件下达到的性能特性。 范围 range 由上、下限所限定的一个量的区间。 注:"范围"通常加修饰语。例如:测量范围,标度范围。它可适用于被测量或工作条件等。 测量范围 measuring range 按规定准(精)确度进行测量的被测量的范围。 测量范围下限值 measuring range lower limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最小值。 测量范围上限值 measuring range higher limit 按规定准(精)确度进行测量的被测量的最大值。 量程 span 范围上限值与下限值的代数差。例如:范围为-20℃至100℃时,量程为120℃。 标度 scale 构成指示装置一部分的一组有序的标度标记以及所有有关的数字。 标度范围 scale range 由标度始点值和终点值所限度的范围。 标度标记 scale mark 指示装置上对应于一个或多个确定的被测量值的标度线或其它标记。 注:对于数字示值,数字本身等效于标度标记。 零[标度]标记 zero scale mark 同义词:零标度线。 标度盘(板)上标有"零"数字的标度标记或标度线。 标度分格 scale division 任何两个相邻标度标记之间的标度部分。

标度分格值 value of scale division 又称格值。 标度中对应两相邻标度标记的被测量值之差。 标度分格间距 scale spacing, length of a scale division 沿着表示标度长度的同一线段上所测得的任何两个相邻标度标记中心线之间的距离。 标度长度 scale length 在给定的标度上,通过所有最短标记中点的线段在始末标度标记之间的长度。 注:此线段可以是实在的或假想的曲线或直线。 标度始点值 minimum scale value 标度始点标记所对应的被测量值。 标度终点值 maximum scale value 标度终点标记所对应的被测量值。 标度数字 scale numbering 标在标度上的整组数字,它对应于标度标记所确定的被测量值,或只表示标度标记的数字顺序。 线性标度 linear scale 标度中各分格间距与对应的分格值呈常数比例关系的标度。 注:标度分格间距为常数的线性标度称为规则标度。 非线性标度 nonlinear scale 标度中各标度分格间距与对应的分格值呈非常数比例关系的标度。 注:某些非线性标度有专门的名称,例如对数标度、平方律标度。 抑零标度 suppressed-zero scale 标度范围内不包含与被测量零值相对应的标度值的标度。例如:医用温度计的标度。 扩展标度 expanded scale 标度范围内,不成比例的扩展部分占了大部分标度长度的标度。

常用仪表控制图形符号及仪表位号说明

常用仪表、控制图形符号 根据国家行业标准HG20505-92《过程检测和控制系统用文字代号和图形符号》,参照GB2625-81国家标准、化工自控常用图形及文字代号如下。 一、图形符号 1、测量点 测量点(包括检出元件)是由过程设备或管道符号引到仪表圆圈的连接引线的起点,一般无特定的图形符号,如图1-2-1(a)所示。 测量点 测量点 (a) (b) 图1-2-1 测量点 若测量点位于设备中,当有必要标出测量点在过程设备中的位置时,可在 引线的起点加一个直径为 2 mm的小圆符号或加虚线,如图1-2-1(b)所示。必要时,检出元件或检出仪表可以用表1-2-2所列的图形符号表示。 2、连接线图形符号 仪表圆圈与过程测量点的连接引线,通用的仪表信号线和能源线的符号是细

实线。当有必要标注能源类别时,可采用相应的缩写标注在能源线符号之上。例 如AS-014为0.14MPA的空气源,ES-24DC为24B的直流电源。 当通用的仪表信号线为细实线可能造成混淆时,通用信号线符号可在细实线 上加斜短划线(斜短划线与细实线成45度角)。 仪表连接图形符号见表1-2-1。 表1-2-1 仪表连线符号表 序号类别图形符号备注 1 仪表与工艺设备、管道上测量点 的连接线或机械连动线通用的仪表信号线(细实线:下同) 2 3 4 连接线交叉连接线相接 5 6 表示信号的方向 气压信号线断划线与 细实线成 45度角, 下同 7 电信号线 或 8 9 导压毛细管液压信号线

10 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(有导向) 11 12 13 电磁、辐射、热、光、声波等信 号线(无导向) 内部系统链(软件或数据链) 机械链 14 15 二进制电信号 二进制气信号 或 3、仪表图形符号 仪表图形符号是直径为 12mm(或 10mm)的细实线圆圈。仪表位号的字母或 阿拉伯数字较多,圆圈内不能容纳时,可以断开。如图1-2-2(a)。处理两个或 多个变量,或处理一个变量但有多个功能的复式仪表,可用相切的仪表圆圈表示, 如图 1-2-2(b)所示。当两个测量点引到一台复式仪表上而两个测量点在图纸 上距离较远或不在同一图纸上,则分别用两个相切的实线圆圈和虚线圆圈表示, 见图1-2-2(c)所示。 测量点 A 测量点 B (a)(b) (c) 图1-2-2 仪表图形符号 分散控制系统(双称集散控制系统)仪表图形符号是直径为12mm(或10mm) 的细实线圆圈,外加与圆圈相切细实线方框,如图 1-2-3(a)所示。作为分散 控制系统的计算机功能图形符号,是对角线长为 12mm(或 10mm)的细实线六边

工业自动化仪表专业简介

工业自动化仪表专业简介 专业代码560306 专业名称工业自动化仪表 基本修业年限三年 培养目标 本专业培养德、智、体、美全面发展,具有良好职业道德和人文素养,熟悉现代测控技术、仪器仪表及自动化相关国家标准与管理规范,掌握电子技术、工业自动化仪表技术、过程控制自动化技术、计算机控制技术、仪表总线技术等基本知识,具备自动化仪表专业能力,从事工业自动化仪表、工业过程自动化系统的设计生产、安装调试、校验维护、故障分析与处理等工作的高素质技术技能人才。 就业面向 主要面向热力发电、石油化工、冶金加工等行业及仪表应用和生产企业,在电工技术等岗位群,从事自动化仪表设计、选型、安装、调试、检定、维护以及生产组织管理与仪表营销等工作。 主要职业能力 1.具备对新知识、新技能的学习能力和创新创业能力; 2.具备对自动化设备与系统进行安装、调试、维修维护的能力; 3.具备 PLC、DCS、工业网络构建的应用技能; 4.具备选用温度传感器、流量计、压力传感器、液位传感器等传感变送器的能力; 5.掌握工业自动化仪表维护检修规范,具备进行仪表日常维护与检修的能力; 6.掌握测控理论、计算机控制技术,具备设计典型的自动化仪器仪表的能力; 7.掌握仪器仪表相关国家标准及检定规程,具备热工仪表检定的能力; 8.掌握工业自动化仪表安装施工规范,具备自动化仪表安装与调试的能力;

9.掌握生产过程自动化系统的设计、施工与质量评估的基本方法; 10.了解工业自动化仪表原理、结构、性能与用途,具备仪表选型能力。 核心课程与实习实训 1.核心课程 机械制造基础、电工技术、电子技术、PLC 系统编程与维护、单片机原理与接口技术、检测技术与仪表、过程控制与自动化仪表、工业网络技术、自动控制原理与系统等。 2.实习实训 在校内进行电工技术、电子技术、测控电路与仪表装调、热工仪表检定、仪表工识图、现场仪表安装与调试、自动化系统故障处理与运行、单片机应用技术、总线仪表技术等实训。 在热力发电、石油化工、冶金加工企业进行实习。 职业资格证书举例 电工仪器仪表装配工电子仪器仪表装配工化工仪表维修工热工仪表维修工维修电工 衔接中职专业举例 工业自动化仪表及应用化工仪表及自动化火电厂热工仪表安装与检修 接续本科专业举例 测控技术与仪器自动化

相关文档
相关文档 最新文档