加油站管道改造工程

1、概述

有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统,对管道,电源线和加油岛等维修改造。

2.施工部署:

土建开挖完毕,抽排原来发油管道内剩余油品,原来出油管位置不符合要求,需要移位,进行动火改造4条。安装加油机4台,砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案

3.1出油管施工流程

3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、法兰、管件进场,验收合格;②油罐密封垫准备到位;③接油容器到位④施工人员进场教育完成。

3.2.2 土建进行开挖管沟,新敷设油管道管沟开挖成形,需要作业的地方作业坑开挖合格。

3.2.3拆除发油管道法兰螺栓,剩2条螺栓以便控制油的流量,准备棉布一块,法兰口打开前,用棉布包口,防止残余油发生喷射现象,油品污染施工现场,增加清理现场工作量。抽出底阀,底阀管道垂直拿出,随时拿油桶承接出油管内的油品,油管上端缓慢向下倾斜,把管内油品缓慢倒入油桶。

3.2.4 关闭加油机电源,拆除电源线和大零管线,拆开金属软管,松开加油机地脚螺栓,把加油机缓慢抬下,移到指定位置。

3.2.5 对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气,在人孔

井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥,油气浓度监测值小于20%LEL合格,用DN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水,水灌满至到溢出,无油花漂浮。找出需要改造部位,抬高管道,动锯前检测油气浓度,低于LEL20%方可施工,同时准备一桶水,用输液管将水吸出,控制出水量,让水滴到锯口处,水不得间断,其降温和防止产生火星作用。

3.2.6清理杂物,清洗管道口,油气浓度检测合格小于20%LEL,加强监护,动火焊接新管道。管道敞口处不得站人。

3.2.7管道试压合格,管道防腐。回填管沟,修复裂纹破损地坪。

3.2.8安装加油机和附件。

3.2.9安装静电跨接线,保证接触良好,牢固。

3.3零星土建

3.3.1新砌加油岛

拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护圈,贴好瓷片.

3.3.2 新罐坑砌筑

按照中油标准进行人孔井改造,贴瓷片。

3.3.3 地坪维修

用切割机割除断开缝,用破碎机拆除旧地坪,垃圾及时外运,按照C30标准现浇地坪

4、安全管理措施:

安全目标:无安全事故

4.1指挥系统和安全组织

4.1.1成立加油站、施工单位和安全单位参加的加油站管道改造领导小组,统一指挥协调改造工作。

4.1.2根据实际情况成立作业小组:数据测试整理小组、施工作业组、消防监护组,做到任务明确,责任到人。

4.2 安全教育及监督检查

4.2.1施工前由质量安全处负责,会同加油站安全部门,根据分工情况,对有关人员进行安全教育和操作技术岗位岗前教育,并经考核合格后方可上岗。

4.2.2 每天上班前,要认真检查水管、设备、电缆等,确认符合要求和无隐患后,方可施工。

4.2.3 在加油站内动火时,做好油气检测,须有甲方专业消防人员携带消防器材到现场监护。

4.2.3 在加油站动火时,做好油气检测,须有甲方专业消防人员携带消防器材到现场监护。8kg干粉灭火器10台,30kg干粉灭火器推车4台。

4.2.4发现险情,马上上报,及时采取措施。

4.3防火防爆

4.3.1给电气设备引入电缆线,绝缘完好,不得有接头。

4.3.2禁止在雷、雨天和风力大于五级以上大风天气进行施工。

4.4防静电罐坑内作业人员严禁穿化纤工服,检测人员必须穿着防静电服及鞋,不准使用化纤绳索、纱头。

4.5加强油气检测

4.5.1采用检测仪器必须在有效检定期内,且至少两台,测得结果在允许误差内一致,采用EP200-1仪器,由培训人员检测。

4.5.2施工时在动火提前半小时检测,施工期间每隔半小时检测一次。

4.5.3油气浓度符合工作要求时,应连续监测30分钟,仪器测值不再上升时,才视为合格。

4.6加强现场管理

4.6.1 清理现场油污、杂物等易燃物品。清理施工点上的杂物,放入接油盆,消防器材和监护人员到位,临时盛接成品油容器到位。

4.6.2在关键部位做好隔离工作,防止电焊熔渣飞溅。

4.6.3 动火在加油站下风口施工。

4.6.4对于法兰连接管段,给螺栓喷螺栓松动剂,使用铜质扳手松螺栓,若螺栓锈死,可用钢锯锯断。在锯时先作油气检测,低于LEL20%才可施工,并给锯口加水,防止摩擦起火星。

4.6.5无油流出继续施工。每隔10分钟检测油气浓度一次,超出LEL20%,立即停止施工,采用防爆轴流风机进行驱油气,合格后继续施工。

4.6.6拆卸法兰口,用黄泥封堵管口,防止管内油气逸散,污染现场。

4.6.7拆除管道拆下旧管道及时进行封闭,减少管道内油气挥发污染施工现场,运出罐区时注意,不得与油罐和新换管道发生碰撞。

4.7动火安全措施

4.7.1油气浓度低于LEL20%,签发动火票后,方可动火施工。

4.7.2油品泄漏污染施工现场,及时用干黄土和干砂子吸附,用防爆风机进行强制性机械通风,吹散油气,直至合格为止,加强油气检测。

4.7.3当日施工完后,要认真检查现场,确认无隐患方可离开,关闭电气设备和总开关电源。

5、特殊情况

5.1 在拆除、安装油罐人孔盖时,罐坑作业人员佩戴安全带,防止人员坠入油罐。

5.2 防止喷油准备棉布一块,法兰口开启前,用棉布包口,防止法兰口一开残余油喷射。

5油罐改造应急程序

5.1、施工中存在的危险源及环境因素:

5.1.1 在危险环境动火施工,操作不当,危险因素控制不到位,有爆炸、火灾的风险。

5.1.2、工具使用不当伤人。

5.3、用电不慎,电击伤人。

5.2应急预案

5.2.1报警:当管道改造过程中发生火灾险情时,施工安全监护组长张秀岐迅速报告现场做消防监护的消防队员,同时向消防队值班员报警,详细说明火场情况:地点、油罐编号、着火油品名称,消防队接警后迅速向“119”报警求援,并向片区值班领导、消防安全部报告。

5.2.2抢险:施工人员关闭现场电源,迅速撤离设备,对火灾现场附近即易燃易爆物品进行清理,隔断火源,消防监护人员和施工人员使用现场配置的石棉毯、35公斤干粉灭火器进行扑救,阻止火势蔓延。消防人员赶到火场后,消防队长为火场指挥。

5.2.3警戒:火灾发生后,按照加油站突发事件应急预案启动,迅速封闭加油站

入口,严禁闲杂人员、车辆入内,疏通加油站消防通道,设置黄色拉带进行火场警戒。

5.2.4撤离:消防专职队和公安消防队到达后,由在场领导、安全干部组织现场施工人员撤离危险区域,到指定地点等候指令。

5.2.5避险:安全区设在机场路加油站以外南北路段。

5.2.6逃生:逃生路线可延加油站外机场路南北方向.

5.2.7.急救:将受伤人员撤离到现场安全区域,由救援组白景峰负责的救援人员对伤员作必要的救护工作,待‘120’急救医务人员赶到后再做专业急救。

加油站施工-方案

加油站管道改造工程 1.概述 有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统,对管道,电源线和加油岛等 维修改造。 2?施工部署: 土建开挖完毕,抽排原来发油管道内剩余油品,原来出油管位置不符合要求, 需要移位,进行动火改造4条。安装加油机4台,砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案 3. 1出油管施工流程 3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、法兰、管件进场,验 收合格:②油罐密封垫准备到位;③接油容器到位④施工人员进场教育完成。 322丄建进行开挖管沟,新敷设油管道管沟开挖成形,需要作业的地方作业坑 开挖合格。 323拆除发油管道法兰螺栓,剩2条螺栓以便控制油的流量,准备棉布一块, 法兰口打开前,用棉布包口,防止残余油发生喷射现象,油品污染施工现场,增

加清理现场工作量。抽出底阀,底阀管道垂直拿出,随时拿油桶承接出油管内的油品,油管上端缓慢向下倾斜,把管内油品缓慢倒入油桶。 3.2.4关闭加油机电源,拆除电源线和大零管线,拆开金属软管,松开加油机地 脚螺栓,把加油机缓慢抬下,移到指定位置。 3.2.5对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气,在人孔 井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥,油气浓度监测值小于20%LEL合格, fflDN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水,水灌满 至到溢出,无油花漂浮。找出需要改造部位,抬高管道,动锯前检测油气浓度, 低于LEL20%方可施工,同时准备一桶水,用输液管将水吸出,控制出水量,让水滴到锯口处,水不得间断,其降温和防止产生火星作用。 3.2.6清理朵物,清洗管道口,油气浓度检测合格小于20%LEL,加强监护,动 火焊接新管道。管道敞口处不得站人。 327管道试压合格,管道防腐。回填管沟,修复裂纹破损地坪。 328安装加油机和附件。 329安装静电跨接线,保证接触良好,牢固。 3.3零星土建 3.3.1新砌加油岛 拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护圈,贴好瓷片. 3.3.2新罐坑砌筑 按照中油标准进行人孔井改造,贴瓷片。 3.3.3地坪维修 用切割机割除断开缝,用破碎机拆除旧地坪,垃圾及时外运,按照C30标准现浇地坪 4、安全管理措施:

中石油加油站改造工程施工方案

中石油加油站改造工程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位: 编制日期:xxxxx年xx月xx日

一.工程概况 ****加油站因发展需要,需进行以下整改: 1)拆除两层的营业室大楼顶层,留下底层,将底层靠近围墙的一端 改建一间营业收款室,靠近加油的一端底层打通,安装两台加油机,改为摩托车加油亭。 2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。 3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。 4)接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号 线。 5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。 6)修改埋地油罐卸油口的位置。 7)填充泥土,将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向 安装的埋地油罐平齐。 二.施工组织机构的设置 针对**加油站需整改的项目,特设置以下的施工组织机构: 三.准备工作 1.积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。 2.组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场,领会工程安装 内容及要求。 3.制订详尽的设备、材料的外购计划书,确保工程安装的顺利完成。 4.组织施工前期的安全培训工作,增强施工人员的安全意识。 5.制定施工方案和进度计划。

6.确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。 7.调整和准备好施工用的工具机械设备。 8.清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。 9.预制工程所需的各种零、部件。 10.编写、递交开工报告、动火报告和用电报告,按照建设单位确定的开工日期准时开工。 11.把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。 12.重新安装原有的4台加油机的控制电缆。 13.从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。 四.施工安全措施 1.开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。 2.做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术 交底工作。 3.按建设方确定的开工日期准时进场开工。 4.进场后,施工材料和施工工具按油站指定地点放置。 5.由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电,并注意保护好施工 用电设施的安全。 6.在油站指定的安全地点进行作业,周围不得有易燃易爆物,焊机 等施工设备要做好保护接地措施。 7.施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工 人员需听从现场安全员和油站监理人员的指挥和安排,在指定的地点施工作业。 8.进入施工现场要配带好安全帽,施工人员要穿戴好劳保用品。高

XXX加油站改造工程施工方案

中石XXXXXX加油站建造工程 施 工 方 案

XXXXXXX股份有限公司2013年2月8日

一、工程概况 中石化XXXXX加油站建造工程,本工程主要由拆除、土建、工艺、装饰4个部分组成。拆除部分主要包括破拆混凝土场地及加油岛、拆除罐区挡土墙、拆除立柱和罩棚、拆除原有输油管线等;土建部分主要包括浇砼场地、砌筑加高围墙、埋设油罐、制作品牌柱基础、油水分离池和窨井砌筑、浇筑罩棚立柱等;工艺部分主要包括卸油、输油、通气、回收管线的安装;装饰部分主要包括门头和立柱铝塑板装饰、营业房地面工程、营业房顶面工程、墙面以及室内给排水等装饰施工。 要求工期:工期50天 二、编制依据 1 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 2 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3 《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 4 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 5 《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2002 6 《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 7 《屋面工程质量验收规范》GB50207-2002 8 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209-2002 9 《建筑装饰工程施工及验收规范》GB50210-2001 10 《给水排水及采暖工程施工及验收规范》GB50242-2002 11 《电气装置安装工程施工及验收规范》BG50257-96 12 《石油化工管道工程式施工及验收规范》SH3501-97

13《石油化工设备与管道防腐施工及验收规范》SHJ22-90

新建加油站施工方案计划

施工组织设计目录 第一章编制依据和编制原则 第二章工程概况 第三章施工部署 第四章施工组织 第五章主要施工技术措施 第六章施工进度计划及保证措施 第七章施工平面布置 第八章资源配置计划 第九章工程质量保证措施 第十章安全施工保证措施 第十一章文明施工及解决扰民保证措施 第十二章施工现场消防保证措施 第十三章季节性施工保证措施 第十四章环保节能措施 第十五章成品保护措施 第十六章任何可能的紧急情况的处理措施、预案以及抵抗风险措施第十七章与甲方、监理及设计的配合 附表1:计划开、竣工日期和施工进度横道图 附表2:临时用地表 附表3:施工总平面图 附表4:拟投入本工程的主要施工设备表 附表5:劳动力计划表 附表6:拟配备本工程的试验和检测仪器设备表

第一章编制依据和编制原则 一.编制说明 诚挚感谢业主对我公司的充分信任,能够给予我公司参加本工程的竞标机会!我们深知该工程的重要性,我们将会十分珍惜此次难得的机会,以饱满的热情投入到竞标活动中去,争取能够与业主合作,为业主提供最优质的服务。 在接到招标文件和设计图纸后,公司专门成立了竞标小组,多次组织工程技术人员对招标文件和施工图纸进行仔细认真的研究、讨论,并多次深入现场踏勘,针对该工程的特点、重点、难点进行反复研究和方案讨论,其目的是使施工组织设计科学、合理并更具有针对性和可操作性,使之成为今后指导施工的重要指导性文件。 公司承建过许多类似的加油加气站建设工程,积累了丰富的施工经验,有一套成熟先进的施工技术及管理经验。对于选派该工程的项目经理及技术人员已全部拟定,其中项目经理和主要管理人员都承担过类似的结构工程,并多次获得优良工程。组成该项目部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬,是我公司最优秀的项目管理班子之一。 如果公司有幸能与业主合作,公司会积极、主动、高效的为业主服务,秉承“为您想得更多,为您做得更好”的指导思想,将业主、设计、监理、地勘、政府质量安全监督部门团结在以工程项目为中心的周围,充分发挥各方责任主体的主观能动性,使工程各方形成一个团结、协作、高效和谐的有机整体,形成合力,共同推进项目综合目标的实现。 二.编制依据 1.中国石油四川自贡销售分公司新建自贡东环线加油加气站工程施工招标文件。 2. 中国石油四川自贡销售分公司新建自贡东环线加油加气站工程施工招标文件。 3.国家现行的有关法令、法规以及地区行业颁发的安全、消防、环保等管理规定。 4.标准、规范的引用以设计文件及《汽车加油加气站设计与施工规范》GB-50156中引用标准为准。 5. 《质量管理体系》GB/T19001-2000及在此标准下建立起来企业质量手册、程序文件、作业性文件。 6.《石油天然气工业健康、安全与环境管理体系》SY/T6276-1997以及在此标准下建立起来的企业管理手册、程序文件、作业性文件。 7.施工中执行的国家、行业、地区现行的施工技术标准和验收规范。

第 加油站高空作业施工方案

XXXX销售分公司 XX第X加油站(新建)高空作业施工方案 编制: 审核: 批准: XXXX有限责任公司 XXXX年X月X日

目录 一、工程概况............................ 错误!未定义书签。 二、编制依据 (2) 三、高空作业的涵义 (2) 四、建筑施工高空坠落事故多发的原因 (3) 五、高空作业施工方案 (3) 六、高空坠落事故的预防 (10) 七、高处作业安全防护设施验收 (12)

一、工程概况 1、建设单位:XXXX销售分公司 2、总承包单位:XXXX有限责任公司 3、承包模式:EPC总承包,即设计、采购、施工 4、地理位置:XX市东外环路与辽河路交叉口北200米 5、站级:建设规模为二级加油站。 本工程为XXXX市销售分公司新建第X加油站工程,新建加油罩棚一座。加油罩棚钢筋混凝土结构;新建面积:500m2 ;新做3200平方米地面硬化(按3:7灰土垫层300厚考虑),单柱加油岛4个(28.8平方),安装1700*600mm防撞柱4组,新建承重罐区一座,约142.52平方米,卸油井盖1个,绿化场地390平方米,路牙石150米,减速带30米,场地划线等。 二、编制依据 1、《建筑工程预防高处坠落事故若干规定》(建质[2003]82号) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—99) 3、《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ 80—91) 三、高空作业的涵义 一、所谓高处作业是指人在一定位置为基准的高处作业。国家标准规定:凡在坠落高度基准面2米以上(含2米)有可能坠落的高处进行作业,都称为高处作业。根据这规定,在建筑施工过程中涉及到高处作业的范围,是相当广泛的。 二、为便于操作过程中做好安全防范工作,有效地防止人与物从高处坠落的事

加油站拆除施工方案

加油站拆除施工方案 加油站拆除施工方案与施工组织计划 22团加油加气站拆除施工方案 一、编制说明1、说明本施工方案是我公司针对中石化加油加气站油罐区,油罐、透气管线、卸油管线拆除编制的施工计划文件。 二、编制依据 1)中石化加油加气站现场普遍实际情况;2)《石油化工施工安全技术规程》 SH350—1999; 3)公司承建类似工程的施工经验。 三、施工技术方案 1、施工工艺方案:根据本工程施工特点,为避免施工产生火花等引起火灾爆炸等安全事故,本工程在施工过程中采取严密的防火措施。 2、施工步骤施工准备一构筑物拆除一旧管线开挖拆除 (1)、施工准备 1)人材机准备:施工所需的施工人员、施工机具进场。 2)HSE教育:邀请石油公司及加油站安全管理人员进行安全培训。所有参与施 工的人员,均须参加HSE培训教育合格。 3)技术准备:向业主单位主管部门及加油站营运人员查询建站技术资料,了解现场情况,作好技术准备工作;组织全体施工人员进行施工方案和技术交底,把工程的施工步骤和施工技术要求等,2详尽的向施工人员讲解清楚。 4)施工机具检查,确保施工机具完好。为避免撞击产生火花,不得使用锄头,用铁锹、铲子挖土。 5)前续工序检查。油罐所有接口必须采用法兰盲板封堵密封;与油罐相连接 的所有管线断开、清洗并用法兰盲板封堵管口;电气线路、接地线路必须全部 拆除断开;人孔井及罐区地面气体防爆检测合格。上述工序全部完成并检查符 合要求之后,方可进行后续的人孔井、防火堤拆除及管沟等土方开挖。 (2)、构筑物拆除

1、管线拆除 1) 人孔井内卸油、发油、透气管线的法兰短管全部断开。法兰短管拆除前,法兰 下方应放置铝盆、铝桶盛接管内存油,防止污染地面及油品流散造成安全隐患。如 发现螺栓锈死,可提前用少量柴油浸泡后拆除;如仍不能拆除,可采用手工锯缓慢切割螺栓,边切边浇水冷却,禁止用氧炔焰割刀切除。 2) 发油管线断开后,松开加油机下方进油管法兰以利进气,方便发油管线内存油流出。 3) 发油管线顶水、冲洗。利用站内自来水管线,对发油管线进行顶水、冲洗。因 发油管线内一般仍有部分存油,顶水冲洗时应在出口端用盆、桶进行盛接。盛接到 的油水混合物进行沉淀分离,油品回罐或作其他妥善处理,不到倒于站内污染地面及造成安全隐患。发油管线持续冲水清洗,至出水口无油花冒出方可停止,并对管线内进行防爆检测,应合格,否则应继续冲洗。 4) 发油管线冲洗合格后,根据加油站的整体改造方案,将管线开挖拆除,或将管 线的两端进行封堵。 2 、原有加油机拆除 1) 原有加油机拆除前,应先行将与加油机连接的发油管线、动力电源电缆、IC 卡等仪表电缆、静电接地线等全部断开。 2) 原有加油机拆除时,如因地面混凝土封死牢固,可采用铜锤敲打,禁止使用铁锤,防止产生火花。 3) 原有加油机拆除,应轻抬轻放,尽量不损坏原有加油机,防止加油机与发油管口、地面碰撞产生火花。 3 、原有油罐拆除 1) 原有埋地油罐的抗浮措施拆除。抗浮措施一般是两种:地脚螺栓抗浮或抱箍 抗浮。如需切割,一般采用冷切割( 手工锯缓慢切割,边切边浇水冷却) 。如未发生油罐漏油,且经防爆检测合格后,方可采用拆除。原有埋地油罐的起吊。起吊 过程分三步:第一步,拉松油罐与罐池的连接,松动即可;第二步,将油罐起吊 20cm~30cm 高,停置约2 分钟,以检验起吊是否安全可靠,并检查是否有接地线 等物体与油罐连接; 第三步,油罐吊起装车外运。 2) 人孔井、防火堤、混凝土地面采用大锤、撬棍等工具拆除。 3) 大锤锤击前,人孔井、防火堤等锤击区须垫2~3 层麻布片,并用4 水淋湿,以达到避免产生锤击火花的目的。尽量少锤多撬,锤击出裂缝后即改用撬棍。 (3) 、旧管线开挖 1) 旧管线开挖应自管线露出地面的两端开始,沿出露的管线循序渐进,切忌随处乱挖蛮干。 2) 开挖时忌用力过猛,禁止使用锄头、羊角。 3) 开挖时绝对禁止对管线本体进行撞击、刮擦、撬。 ( 4) 、原有罩棚网架拆除 1)网架拆除时应划分作业区,周围设围栏或竖立警标志,地面设专人指挥,严 禁非作业人员入内。 2 )高空作业人员,必须戴安全帽、系安全带、穿软底鞋。 3 )拆悬空杆件时,应先用吊车配合拎起再拆,切记没有人员指挥私自拆除。 4 )拆除时要统一指挥,上下呼应动作协调,当解开与另一个人有关的联系杆件时,应先通知对方,以防坠落。

加油站维修改造工程施工方案

加油站维修改造工程施工方案 第一章工程概况 1.1 工程概述 1.1.1 建筑设计概况:东营地区28、29、31站的维修改造。 1.2 工程地质情况 根据东营市的地址情况,我施工单位进行了有效的施工方案。

1.3 施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4 材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获得ISO9001质量体系的大厂采购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行采购,并纳入地方运输力量。 1.5 工期与质量要求 按建设方的加油站建设投运要求,在开工后的20天内完成。工程质量按照国家颁布的验收及评定执行,全部工程质量达到国家规定合格标准。 第二章施工组织 2.1 组织管理 我们上至公司领导、下至基层施工技术人员,对建好海口海达路加油站工程有足够信心。在工程中发挥我司的管理优势,每天召开由项目经理主持的施工工长和班组长现场碰头会,总结当天的施工,安排明天的工作,解决施工中的问题。每周召开一次项目经理主持的有质安部门、业主代表、监理等有关人员参加协调会,解决协调、平衡工程进度过程中技术、质量、工期、安全、劳动力、机械、材料等方面的问题,确保施工快速优质顺利进行。 2.2 组织机构 2.2.1 组织机构框图 成立以项目经理为核心的项目经理部,全面履行合同范围内工程管理机构。 2.2.2 项目经理部的组建 我公司准备选派施工多年、类似工程经验丰富、专业齐全的施工队伍,组建海口海达路加油站工程项目经理部,科学管理,保证本工程优质、安全、快速、有序的完成。项目经理部对本项目全过程进行策划并负责实施。公司将对项目经理部的正常运转配置人员、设备、物资、资金等生产要素资源,对项

加油站建设项目施工设计方案

加油站建设项目施工组织设计

目录

一、施工技术组织设计 (3) (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案 (3) (二)、主要施工设备表 (38) (三)、劳动力和材料投入计划 (44) (四)、施工进度计划(或工期网络图) (47) (五)、施工现场总平面布置图和临时设施布置图 (48) (六)、工程质量保证技术措施 (49) (七)、安全文明生产技术措施 (66) 一、施工技术组织设计 (一)、关键施工技术工艺和重点难题的解决方案

1、工程概况 本工程位于省市仁怀茅台镇中茅路东侧,主要施工容为:新建油灌区120m3及工艺管线线路;新建站房、厕所、服务用房、网架等工程;站棚檐口、站棚柱包装;新作标识牌灯箱及加油岛;新建隔油池及安装加油机;室外及便利店均安中石化形象标准装修。 2、编制原则及依据 2.1编制原则 2.1.1认真贯彻的建设方针政策,严格执行建设程序和施工程序。 2.1.2统筹全局做好施工部署分期分段配套组织施工。 2.1.3合理安排施工计划,保证工程质量达到优良,安全零事故。 2.1.4采用的器材、材料应符合设计技术标准的规定。 2.1.5坚持“质量第一”、“安全第一”、“信誉至上”的原则。 2.1.6采用现代化的管理方法和现代科学技术,提高施工技术和管理水平。 2.1.7合理布置施工现场,文明施工,力求重点突出,层次清晰。 2.1.8会同有关单位做好中间检查及验收记录。 2-2、编制依据: 2.2.1 工程施工图。 2.2.2中国石化销售有限公司省市仁怀茅台加油站工程施工图纸。 2.2.3 现行的建设工程标准及规: ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《建筑地基基础工程施工质量验收标准》GB50202-2002; ●《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规》GB50236-98; ●《自动化仪表工程施工及验收规》GB50093-2002; ●《有线电视系统工程技术规》GB50200-94; ●《建筑物电子信息系统防雷技术规》GB50343-2004; ●《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923-88; ●《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002; ●《砌体工程施工质量验收规》GB50203-2002; ●《混凝土结构施工质量验收规》GB50204-2002;

加油站工程施工方案

第一章工程概况 1.1 工程概述 1.1.1 建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司海南分公司的投资兴建的海口海达路加油站改建工程,由海口市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房19 2.11m2)。工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M3汽油储罐1个,20M3汽油储罐1个,20M3柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2 加油站建设地址为平地,座落于海口海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3 加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m,屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3×9.3m。 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。 1.1.6 安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由—40×4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2 工程地质情况 根据海口海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。

加油站改造施工方案

滨州惠民第18加油站隐患整改项目 施 工 方 案 山东朝阳建设工程有限公司 2014-3

一、工作内容 对加油站站房及附属用房的内外装修及给排水、电气、采暖等进行改造。对油罐区及场区隐患进行整改。 二、工作地点 滨州市惠民第十八加油站; 三、作业时间 预计65个工作日内; 四、编制依据和原则 1、相关结构图纸和招投标文件; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 3、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》(GB50201-2001) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 5、公司制定的技术工艺手册和安全管理规定 五、施工步骤、方法 1.站房及附属用房装修改造 内墙粉刷: 步骤:施工准备→基层处理→刮腻子补孔→磨平→涂刷第一遍乳胶漆→磨光→涂刷第二遍乳胶漆→清扫。 首先将室内的踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位用旧报纸遮挡严实,将办公用品等清运到不影响正常施工和营业的位

置。然后开始对室内墙面进行清扫,将表面的灰尘扫去,将影响施工的突出物,悬挂物清理干净。钉子孔、裂口等腻子缺失部位补刮腻子,待补刮的腻子干后,用砂纸将墙面磨平。每道砂纸要把墙面磨光、磨平、不留浮腻子和刮痕,并将浮尘清扫干净。涂刷乳胶漆时,乳胶漆的涂膜不宜过厚或是过薄。过厚易流坠起皱,影响干燥和美观过薄则不能发挥涂料作用。乳胶漆使用前应搅拌均匀,适当加水稀释,防止头遍涂料施涂不开。在墙面上初滚涂时,为使涂层厚薄一致,阻止涂料滴落,滚筒要从下向上,再从上向下或“M”形滚动几下,当滚筒已比较干燥,再将刚滚涂的表面轻轻理一下,然后就可以水平或垂直地一直滚下去。以充分盖底、不透虚影、表面均匀为宜。涂刷遍数一般为两遍,必要时可适当增加涂刷遍数。在正常气温条件下,每遍涂料的诗句间隔约为4h左右。第一遍乳胶漆涂刷施工结束4h后,用细砂纸磨光,若天气潮湿,4h后未干,应延长时间,待干燥后再磨。施工完毕后,清扫飞溅的乳胶漆,并清除施工准备时,预先覆盖在踢脚板、水、电、暖、卫设备及门窗等部位的遮挡物。 外墙粉刷: 步骤:施工准备→基层清理→基层找补→磨光→涂刷乳胶漆→清扫首先对外墙沿线的门窗等处采取有效遮挡处理。然后开始施工,将无承载能力、疏松、起皮的旧涂层,连同腻子彻底铲除,洗净,待干燥后修补。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整,墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整并磨光。涂料涂刷过程同内墙。施工完毕后打扫卫生,清理现场。

最新加油站施工-方案

加油站管道改造工程 1、概述 有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统,对管道,电源线和加油岛等维修改造。 2.施工部署: 土建开挖完毕,抽排原来发油管道内剩余油品,原来出油管位置不符合要求,需要移位,进行动火改造4条。安装加油机4台,砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案 3.1出油管施工流程 3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、法兰、管件进场,验收合格;②油罐密封垫准备到位;③接油容器到位④施工人员进场教育完成。 3.2.2 土建进行开挖管沟,新敷设油管道管沟开挖成形,需要作业的地方作业坑开挖合格。 3.2.3拆除发油管道法兰螺栓,剩2条螺栓以便控制油的流量,准备棉布一块,法兰口打开前,用棉布包口,防止残余油发生喷射现象,油品污染施工现场,增加清理现场工作量。抽出底阀,底阀管道垂直拿出,随时拿油桶承接出油管内的油品,油管上端缓慢向下倾斜,把管内油品缓慢倒入油桶。 3.2.4 关闭加油机电源,拆除电源线和大零管线,拆开金属软管,松开加油机地脚螺栓,把加油机缓慢抬下,移到指定位置。 3.2.5 对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气,在人孔

井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥,油气浓度监测值小于20%LEL合格,用DN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水,水灌满至到溢出,无油花漂浮。找出需要改造部位,抬高管道,动锯前检测油气浓度,低于LEL20%方可施工,同时准备一桶水,用输液管将水吸出,控制出水量,让水滴到锯口处,水不得间断,其降温和防止产生火星作用。 3.2.6清理杂物,清洗管道口,油气浓度检测合格小于20%LEL,加强监护,动火焊接新管道。管道敞口处不得站人。 3.2.7管道试压合格,管道防腐。回填管沟,修复裂纹破损地坪。 3.2.8安装加油机和附件。 3.2.9安装静电跨接线,保证接触良好,牢固。 3.3零星土建 3.3.1新砌加油岛 拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护圈,贴好瓷片. 3.3.2 新罐坑砌筑 按照中油标准进行人孔井改造,贴瓷片。 3.3.3 地坪维修 用切割机割除断开缝,用破碎机拆除旧地坪,垃圾及时外运,按照C30标准现浇地坪 4、安全管理措施: 安全目标:无安全事故 4.1指挥系统和安全组织 4.1.1成立加油站、施工单位和安全单位参加的加油站管道改造领导小组,统一指挥协调改造工作。 4.1.2根据实际情况成立作业小组:数据测试整理小组、施工作业组、消防监护组,做到任务明确,责任到人。 4.2 安全教育及监督检查 4.2.1施工前由质量安全处负责,会同加油站安全部门,根据分工情况,对有关人员进行安全教育和操作技术岗位岗前教育,并经考核合格后方可上岗。

加油站建设施工方案

一、加油站土建的要求 1、站房宜建地上式,室内地坪应高于室外地坪0.2m,层高不应小于3.5m。地 图1 加油机进油管路安装示意图 面应铺非燃烧材料。站房距加油机不少于5m。 2、安装加油机的高台称“加油岛”,加油岛应高出加油停车地坪0.2m,宽度不小于1.2m,加油岛的长度按加油机的安装布局而定,加油岛的两端应为半圆形。加油机的安装位置在土建时应预埋四只M14×130地脚螺栓,在四只地脚螺栓之间建一地坑(见图1),用于引出加油机进油管、电源电缆、接地线、油站电脑控制线等。地坑大小及深浅根据管线的具体情况而定。但要注意:地坑边缘与地脚螺栓之间距不小于50mm。预埋地脚螺栓应高出加油岛水平面60mm。 3、配电间与各级爆炸危险场所相邻的墙应为非燃烧材料的实体墙。配电间不得有工艺管道穿过。所有穿墙的孔沿都应用非燃烧材料严密填实。配电间的门、窗应为外开式,且朝向非爆炸危险场所。 低压配电柜可设在站房内。配电柜所在房间的门、窗与加油机、油罐通气管口、密闭卸油口等的距离不应小于5m。

4、加油机的罩棚宜采用混凝土结构,罩棚有效高度不应小于4.5m ,罩棚的遮盖能力应使加油机及操作范围免受雨淋和日光直射。 5、加油站道路及停车场地就采用混凝土材料建造,其厚度根据随的载荷经计算确定,不得采用沥青路面0 6、加油站的出口与进口应分开设置。车辆进出口道路的坡度不大于6%,道路宽度不宜小于5m ,转弯半径不宜小于12m 。 二、油罐施工的要求 加油站的油罐通常选用金属卧式圆管形油罐,简称卧式油罐。它由压力容器专业厂生产。 卧式油罐的安装有地上式和地下式两大类。地上式油罐安装在地坪面以上,油罐外不覆土,暴露在空间。这种安装形式便于维修保养。油罐外壁,便于直观检查油罐是否渗漏。但这种油罐受大气温度影响很大,油品蒸发损耗大,使用中的安全度较低。 地下式油罐的优点 是:受外界大气温度 影响甚小,油品蒸发 损耗小;油气不会在 油罐周围积聚,比较 安全;不占地面空间 位置,地面显示宽 敞。 地下式油罐的缺点 是: 不能直观检查油罐渗漏,不便于维修 保养油罐外壁。 比较地上式与地下式油罐的优缺点,宜首选地下式油罐。GB50156-92《小型石油库及汽车加油站设计规范》中规定:“加油站的汽油,柴油储罐应直埋地下式,严禁设在建筑物内或地下室内,建在郊区的加油站,当油罐直埋困难时,可设在地上。” 直埋地下油罐应符合以下要求: 1、油罐的外表面应采用不低于加强级的防腐蚀保护层(见表3); 2、掩埋油罐时,紧靠罐壁30cm 厚处应以细土或砂回填夯实,不得有砖、石块等杂物,以免损坏油罐外防腐层; 3、埋设油罐的罐区地坪应高于同围地坪约15cm ,并在罐区周围砌边墙,防止地面水流入罐区,造成空油罐漂浮; 4、油罐的入孔应设操作井,以方便检修操作。油罐的注油管、出油管、量油孔、通也管等的接合管,应都设在入孔盖上。注油管向下伸入罐内距罐底20cm 左右,

加油站施工组织设计方案

中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司徐水第162加油站改造工程 施 工 组 织 设 计 编制人:吴玲 审核人:左保健 批准人:郭俊华 2015 年5月22日 河北天雄建筑工程有限公司

一、工程概述 工程名称:徐水第162加油站改造工程 工程地点:河北保定 建设单位:中国石油天然气股份有限公司河北保定销售分公司 结构类型:钢结构、砖混结构 (一)、施工条件 1、道路交通 本工程为改造站,施工交通便利。 2、施工用水、电 该工程施工用水及生活用水可与甲方联系解决,经现场勘察已达到三通一平的施工条件。 3、材料来源及设备供应范围 本工程所需的设备材料全部由承包人自行采购和施工。其中液位仪、IC卡管理系统以及加油机由甲方提供。 (二)、工程主要内容: 1、建筑结构改造:铺砖、粉刷、墙面开口、批腻子、预埋电器暗盒和穿线管、安。厕所改造、混凝土地面、油气回收管线焊接、进出口减速带安装、厨房改造等。 2、电气设备及照明工程:罩棚照明系统、站房用电系统、安全监控系统、应急照明系统等。 3、混凝土工程:附房地面浇筑等。 (三)、工期与质量要求 1、施工期限:根据甲方要求,工期为 2、工程质量标准:按照国家和行业颁布的验收及评定执行,全部工程质量为优良标准。 (四)、施工准备 1)、技术组织准备 (1)进行详细周密的施工调查,编制实施性施工组织计划。

(2)熟悉并审核图纸,配合设计院补充完善及优化施工图设计。 (3)进行原始资料调查分析。 (4)根据施工图和部队油料保障的特点和要求,编制详尽的施工组织方案和作业指导书。 (5)对参建人员进行技术交底培训。 2)、物资设备准备 (1)建筑材料准备 根据施工进度计划的需求,编制设备及各种物资采购计划,做好各项准备工作。 (2)建筑施工机具准备 按照施工机具需用量计划,组织施工机具进场。 3)、施工现场准备 (1)做好季节性施工准备。按照施工组织设计的要求,认真落实季节性施工的临时设施和技术组织措施。 (2)做好施工前、施工中和施工后的调查。查明施工区域内的各种地下管线、电缆等分布情况。有针对性地进行施工。 (3)搞好施工现场的开设。公司将根据施工组织设计和现场平面布置情况,合理进行现场设置。将施工管理、施工保障和施工人员等全部设置在施工现场,搞好现场临建搭设和管理,以保障施工需要。 (4)做好冬季施工措施。根据施工规范和标准,冬季即将到临,施工前、施工中、施工后做好半成品的保温。 4)、劳动组织准备 (1)建立工地领导机构。成立以左保健为项目经理的施工组织机构,全面落实施工组织设计的要求和施工任务,确保施工正常进行。

加油站改造工程项目施工方案

**加油站改造工程 施 工 方 案 编制:审核: 编制单位:

编制日期:年月日 一.工程概况 ****加油站因发展需要,需进行以下整改: 1)拆除两层的营业室大楼顶层,留下底层,将底层靠近围墙的一端改建一间营业收款室, 靠近加油的一端底层打通,安装两台加油机,改为摩托车加油亭。 2)将原有铁制的临时式摩托车加油亭拆除。 3)加铺主加油亭四台加油机的信号线。 4)接通新增摩托车加油亭两台加油机的油管线、电源线和信号线。 5)铺设埋地油罐的液位仪信号线。 6)修改埋地油罐卸油口的位置。 7)填充泥土,将横向安装的埋地油罐的顶部覆土与其他三个纵向安装的埋地油罐平齐。 二.施工组织机构的设置 针对**加油站需整改的项目,特设置以下的施工组织机构:

三.准备工作 1.积极配合建设单位搞好工程的消防审批工作。 2.组织有关管理人员和工程施工人员熟悉施工现场,领会工程安装内容及要求。 3.制订详尽的设备、材料的外购计划书,确保工程安装的顺利完成。 4.组织施工前期的安全培训工作,增强施工人员的安全意识。 5.制定施工方案和进度计划。 6.确定材料设备运输路线,根据进度计划制订材料设备的运输计划。 7.调整和准备好施工用的工具机械设备。 8.清点和准备好工程所需的各种主、辅材料。 9.预制工程所需的各种零、部件。 .编写、递交开工报告、动火报告和用电报告,按照建设单位确定的开工日期准时开工。 .把原综合楼的物品、设备搬迁至新建综合楼。 .重新安装原有的台加油机的控制电缆。 .从新建配电房引出电源敷设至原综合楼配电柜。 四.施工安全措施 1.开工前按规定办理好动火报告、用电报告和开工作业报告。 2.做好施工人员岗前“危险场所施工应知应会常识”的培训及技术交底工作。 3.按建设方确定的开工日期准时进场开工。 4.进场后,施工材料和施工工具按油站指定地点放置。 5.由持证电工按油站指定的地点接驳施工用电,并注意保护好施工用电设施的安全。 6.在油站指定的安全地点进行作业,周围不得有易燃易爆物,焊机等施工设备要做好保护接 地措施。 7.施工现场应设安全员。负责监督场内的安全生产情况。所有施工人员需听从现场安全员和

新建加油站工程施工方案

山东京博新能源控股发展有限公司第156加油站建筑工程 专项施工方案 建设单位:山东京博新能源控股发展有限公司 施工单位:日照瑞宁市政工程有限公司 编制日期:二〇一八年一月十九日

目录 第一章、编制依据与说明 (3) 第二章、工程概况与特点 (4) 第三章、施工组织与管理 (4) 第四章、施工总体部署与方案 (8) 第一节、施工段划分、顺序及步骤 (8) 第二节、施工总体方案 (8) 第五章、工程进度计划与措施 (9) 第六章、施工资源配备计划 (10) 第一节、施工总平面布置计划 (11) 第二节、劳动力安排计划 (13) 第三节、机械设备的配置计划 (13) 第七章、主要施工方案与技术措施 (14) 第一节、测量放线方案 (14) 第二节、土石方工程施工方案 (14) 第三节、基础工程施工方案 (16) 第四节、主体结构工程施工方案 (24) 第五节、装饰工程施工方案 (31) 第六节、水电安装工程施工方案 (32) 第七节、工艺安装工程施工方案 (38) 第八节、网架安装工程施工方案 (42) 第九节、形象包装工程施工方案 (47) 第八章、质量管理体系与措施 (49) 第九章、安全管理体系与措施 (61) 第十章、环境保护管理体系与措施 (84) 第十一章工程进度计划与措施 (91) 第十二章、地下管线及地上构筑物的保护与措施 (95) 第十三章、冬、雨季施工管理与措施 (95) 第一节、冬季施工 (95) 第二节、雨季施工 (96) 第十四章、施工场地治安保卫管理与措施 (99) 第十五章、施工消防管理与措施 (101) 第十六章、紧急情况的处理及应急预案与措施 (102)

加油站施工方案范文样本

加油站管道改造工程 1、 概述 有油罐4个。加油站更换加油机和大零管系统, 对管道,电源线和加油岛等维修改造。 2.施工部署: 土建开挖完毕, 抽排原来发油管道内剩余油品, 原来出油管位置不符合要求, 需要移位, 进行动火改造4条。安装加油机4台, 砌筑加油岛4个。 3加油站管道改造方案 3.1出油管施工流程 3.2施工方法 3.2.1改造前准备与管道有关的预制工作全部完成①管道、 法兰、 管件进场, 验收合格; ②油罐密封垫准备到位; ③接油容器到位④施工人员进场教育完成。 3.2.2 土建进行开挖管沟, 新敷设油管道管沟开挖成形, 需要作业的地方作业坑开挖合格。

3.2.3拆除发油管道法兰螺栓, 剩2条螺栓以便控制油的流量, 准备棉布一块, 法兰口打开前, 用棉布包口, 防止残余油发生喷射现象, 油品污染施工现场, 增加清理现场工作量。抽出底阀, 底阀管道垂直拿出, 随时拿油桶承接出油管内的油品, 油管上端缓慢向下倾斜, 把管内油品缓慢倒入油桶。 3.2.4 关闭加油机电源, 拆除电源线和大零管线, 拆开金属软管, 松开加油机地脚螺栓, 把加油机缓慢抬下, 移到指定位置。 3.2.5 对需要改造的管道从原加油机下用防爆风机向管道内鼓风驱油气, 在人孔井内接油。风机一直吹到管道内已经干燥, 油气浓度监测值小于20%LEL合格, 用DN40法兰盲板封堵人孔井内的出油管法兰口。从加油机下管口注水, 水灌满至到溢出, 无油花漂浮。找出需要改造部位, 抬高管道, 动锯前检测油气浓度, 低于LEL20%方可施工, 同时准备一桶水, 用输液管将水吸出, 控制出水量, 让水滴到锯口处, 水不得间断, 其降温和防止产生火星作用。 3.2.6清理杂物, 清洗管道口, 油气浓度检测合格小于20%LEL, 加强监护, 动火焊接新管道。管道敞口处不得站人。 3.2.7管道试压合格, 管道防腐。回填管沟, 修复裂纹破损地坪。3.2.8安装加油机和附件。 3.2.9安装静电跨接线, 保证接触良好, 牢固。 3.3零星土建 3.3.1新砌加油岛 拆除旧加油岛,垃圾及时外运,按照新标准砌筑新加油岛,做好钢护

加油站工程施工方案

第一章工程概况 1.1工程概述 1.1.1建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司海南分公司的投资兴建的海口海达路加 油站改建工程,由海口市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程 改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房 192.11m2)o工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M汽油储罐1个,20M汽油储罐1个,20M柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2加油站建设地址为平地,座落于海口海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市 政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m, 屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3 x 9.3m o 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼 保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加 油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。 1.1.6安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m 的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由一40X 4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2工程地质情况 根据海口海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承 载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。 1.3施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,除加油机、发电机、潜油泵、油 罐等甲供材料外,其他材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获 得ISO9001质量体系的大厂米购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行米购,并纳入地方运输力量。

中石油加油站改造施工方案(最新)

中石油加油站改造施工方案(说明:本方案为word格式,下载后可自由编辑)

第一章工程概况 1.1 工程概述 1.1.1 建筑设计概况:本工程为中国石油天然气股份有限公司某某分公司的投资兴建的某某海达路加油站改建工程,由某某市民用建筑设计院设计,该工程建筑:站房为原有建筑,此次要进行装修装饰工程改造;加油棚为单层混凝土结构,建筑高度6.5m;总建筑面积为204.72平方米(其中加油棚160.89m2;站房19 2.11m2)。工程类别为三级建筑,耐火等级为二级,六度设防。本站罐区共设四个储油罐:30M3汽油储罐1个,20M3汽油储罐1个,20M3柴油储罐1个,按规范总容积为45M3,属国家三级加油站。 1.1.2 加油站建设地址为平地,座落于某某海达路,整个场地呈三角形布置,东侧油站出入口紧邻市政主干道,其余三面均有原实体围墙,围墙内外为水泥砂浆打底外墙乳胶漆饰面。 1.1.3 加油站加油区防护雨蓬为钢筋砼混凝土平板结构,呈长方形。主体结构(加油区空间)净高5.5m,屋盖女儿墙檐高1.0m,平面尺寸为17.3×9.3m。 1.1.4 罐池基础:设计基础为预应力高强砼管桩,桩顶为满堂片阀基础,罐池油罐安装完毕后满填砼保护。 1.1.5 地坪结构从上到下层次为:25cm厚C30砼面层;15cm厚加6%水泥石粉层;30cm厚碎石层。加油区四周设置水封井,有组织排水至南侧接市政排水沟。

1.1.6 安装工程包括油罐、工艺管道安装、水电照明、防雷等组成,油罐由2个直径 2.5m、长度4.5m的球罐及1个直径2.5m、长度6.5m的球罐组成,水电由简单公共配电设施组成,防雷由—40×4镀锌扁钢埋地敷设,其接地极为现浇柱的角部钢筋组成。 1.2 工程地质情况 根据某某海达加油站地址的现场勘探情况,路面下部以杂填土层及淤为主,地质条件差,天然地基承载力不能满足要求,故本工程基础采用高强砼管桩。 1.3 施工条件 1、道路交通:本工程东临海达路交通便利。 2、施工用水、电:该工程的施工用水及用电可利用原油站供水管及总配箱引出进行供水、供电。 1.4 材料来源 本工程材料按中油《加油站工程实行模块化建设实施方案》的要求,除加油机、发电机、潜油泵、油罐等甲供材料外,其他材料均由承包人白行采购,所选产品须经过监理及业主的认可,水泥和钢材将从获得ISO9001质量体系的大厂采购;砂、石等地材从当地优质生产基地进行采购,并纳入地方运输力量。 1.5 工期与质量要求 按建设方的加油站建设投运要求,在开工后的90天内完成。计划开工日期为2009年4月1日,计划竣工日期为2009年6月29日。工程质量按照国家颁布的验收及评定执行,全部工程质量达到国家规定合格标准。

相关文档