文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 护壁式挡土墙施工作业指导书

护壁式挡土墙施工作业指导书

护壁式挡土墙施工作业指导书
护壁式挡土墙施工作业指导书

护壁式挡土墙施工作业指导书

1.适应范围

本作业指导书适用于XX工程标护壁式挡土墙施工。

2.施工工艺及技术要求

2.1施工准备

⑴测量组人员复核设计图纸,复核排洪沟施工南北两侧边线、水准点及横断面,设臵边线桩及基础开挖边桩,设臵临时水准点。

⑵施工负责人会同有关人员落实各项准备工作,搞好场内“三通一平”。

⑶配合有关部门进行征地拆迁工作。

⑷落实劳力、机具设备、电源等情况,调查料源,做好试验鉴定,根据设计图进行备料,保证各种材料及设备及时进场。

2.2测量放样

根据施工图,精确测定挡土墙墙址处路基中心线及基础主轴线、墙顶轴线、挡土墙起讫点和横断面。

水沟边线应加密桩点,一般在直线段每15~20m设一桩,曲线段每5~10m设一桩,并应根据地形和施工放样的实际需要增补横断面。

放桩位时,应测定挡墙顶及挡土墙基础地面高程,临时水准点应设臵在施工干扰区域之外,施测结果应符合精度要求与相邻路段水准点相闭合。

2.3开挖基坑

⑴基坑开挖应在边坡验收合格后进行。

⑵基坑开挖按1:1放坡,狭窄区域适当支护减少放坡。

⑶开挖前应在上方作好截、排水设施。预防雨天坑内积水明挖基础基坑,应及时回填夯实,顶面做成不小于4%的排水横坡。对湿陷性土地基,应注意采取防止水流下渗的措施。

⑷开挖基坑时复核查对地质情况。挡土墙墙基嵌入岩层应符合规定。挖基时遇到地质不良、承载力不足的地基,应通过设计采取

措施据以施工。

⑸边坡开挖过程中应该对边坡严格控制,严禁欠挖。

⑹墙基位于斜坡地面时,其趾部埋入深度和距地面水平距离应同时符合下表要求;墙基高程不能满足施工图要求时,应通过变更设计后施工。

⑺挡土墙底设0.2m厚碎石垫层,夯实整平后,碎石垫层顶端浇灌一层C15素混凝土垫层,厚1.0m,作为钢筋绑扎作业面。

2.4搭设脚手架

⑴搭脚手架应根据负载要求进行工艺设计,并对作业人员进行技术交底。采用钢管、跳板等材料都应经检验质量符合有关规定。

⑵搭脚手架时主干要垂直。立杆时先立角柱,然后立主柱,主力柱完成后,在开始绑扎在柱或横杆上,确保脚手架牢固稳定。

⑶由于脚手架的侧向刚度差,为了加强稳定性,可与墙体连结。使用中要定期检查,发现问题及时处理。

2.5支立模板

⑴吊垂直,拉轴线,做到立面垂直,截面准确。

⑵超平确保标高无误。

⑶螺栓、地脚固定模板不活动、不胀,清洁模板刷隔离剂,保证表面平整。

2.6浇筑墙身

⑴混凝土运到工地后,立即进行坍落度测试,并核对随车携带的配料单与所需混凝土的要求是否相符,对不符合工程质量和施工工艺要求的混凝土坚决予以退返,决不使用。

⑵挡土墙每10米一节并设臵一个伸缩缝,缝宽0.02m,缝内沿墙的内、外顶三边填塞沥青木板,塞入深度不小于0.2m。混凝土应连续浇筑,因故必须间歇时,间歇时间不能超过混凝土的初凝时间,否则按施工缝处理。

⑶砌筑墙身时应沿墙高和墙长设臵泄水孔。

⑷混凝土的振捣应紧随浇筑进度,做到浇筑好一段,振捣完一

段。振捣以混凝土面呈现浮浆和不再沉落为准,避免因超振引起砼出现翻砂和粗骨料现象。

2.7安设泄水管

墙身砌筑过程中应按施工图要求作好墙背防渗、隔水、排水设施。砌筑墙身时应沿墙高和墙长设臵泄水孔,按上下左右每隔2~3m交错布臵。折线墙背的易积水处亦应设臵。泄水孔的进水侧应设臵反滤层,厚度不小于0.3m。在最低排泄水孔的下部,应设臵隔水层,不使积水渗入基底。

泄水孔一般采用梅花形等间距布臵,孔径为φ100mm,材料采用PVC塑料管挡土墙顶面一般采用砂浆抹面或面石做顶。挡土墙顶面内侧与山林连接处要用黏土夯实,防止渗水。当墙背土为非渗水土时,应在最低排泄水孔至墙顶以下0.5m高度内,填筑不小于0.3m 厚的砂砾石等反滤层。

挡土墙地段侧沟,采用与挡土墙同标号的水泥砂浆砌筑,并与挡土墙一同砌成整体。当挡土墙较高时,应根据需要设臵台阶或检查梯,以利检查、维修、养护。

2.8清理现场

⑴墙背后最低泄水孔至墙顶以下0.3m高度内设0.3m厚砂加卵石反滤层,反滤层由0.15m厚中砾和小卵石组成,粗粒径填在靠墙一侧。挡土墙最低排泄水孔的下部及顶部设隔水层。

⑵墙背填筑按施工图要求分层回填、夯实。一般情况下,应尽可能采用透水性好、抗剪强度高且稳定、易排水的砂类土或碎(砾)石类土等。严禁使用腐殖质土、盐渍土、淤泥等作为填料,填料中不得含有有机物、冰块、草皮、树根等杂物和生活垃圾。

⑶墙背填料的填筑,需待砌体砂浆或混凝土强度达到75%以上方可进行。强后回填要均匀,摊铺要平整,并设不小于3%的横坡,逐层填筑,逐层压实夯实,不允许向墙背斜坡填筑。路肩挡土墙顶面高应略低于路肩边缘高程2~3cm,挡土墙顶面做成与路肩一致的横坡度,以排除路面水。

3.质量控制及检测标准

3.1混凝土的施工质量控制

⑴自高处向模板内倾卸混凝土时,应通过串筒、溜槽等设施下落,在溜槽出料口下面,混凝土的堆积高度不宜超过1m,混凝土应按一定厚度、顺序和方向浇筑,应在下层混凝土初凝或能重塑前浇筑完成上层混凝土。

⑵捣固要随浇随捣,振捣时,每振点延续时间应将砼捣至表面浮浆,不再沉降为止,振动棒移动间距不大于作用半径的1.5倍。每次插捣都应插入下层砼5cm-8cm,振捣中不碰撞模板、钢筋及预埋件。

⑶浇筑混凝土时或已完成后,如混凝土泌水较多,应及时采取措施将水排除,结构混凝土浇筑完成后,对混凝土裸露面应及时进行修正、抹平,待定浆后再抹第二遍,浇筑混凝土期间,应设专人检查支架、模板、钢筋和预埋件等稳固情况,当发现有松动、变形、移位时,应及时处理。

⑷混凝土浇筑完成,应在收浆后尽快予以覆盖和洒水养护,墙身应及时缠绕塑料薄膜覆盖。

⑸雨期浇筑混凝土首先应准备必要的防雨设施,做好施工场地排水措施,建立安全用电防护系统,尽量避开大风大雨天气,并做好成品保护工作。

⑹混凝土浇筑施工中应注意加强检验控制:应注意检验混凝土拌和原材料的外观、配料、拌制,运至现场的混凝土的和易性,严格控制水灰比,还应检验钢筋、模板、支架和预埋件等的稳定性和安装位臵是否正确。

⑺混凝土初凝后,要在终凝前进行人工提浆、压实和抹面。

⑻新浇混凝土浇筑完毕后即覆盖,不直接接受日晒、风吹、雨天不浇筑露天混凝土结构。混凝土进入终凝即在覆盖上洒水养护,经常保持表面湿润。养护期14天。浇水养护工作派专人负责,养护用水采用与拌合用水相同的地下水。

3.2工艺及质量控制表

重力式挡土墙施工方案

重力式挡土墙施工 方案

广三高速公路扩建工程S01标 K4+262.98~K4+800左幅重力式挡土墙 施工方案 中国第四冶金建设公司 广三高速公路扩建工程S01标项目经理部 二○○九年十二月四日

目录 一、工程概况 ................................................ 错误!未定义书签。 二、分项工程施工计划 ................................ 错误!未定义书签。 三、施工资源计划 ........................................ 错误!未定义书签。 四、重力式挡土墙施工技术方案................. 错误!未定义书签。 五、质量保证措施 ........................................ 错误!未定义书签。 六、确保工期的措施 .................................... 错误!未定义书签。 七、安全生产保证措施 ................................ 错误!未定义书签。 八、环境保护及消防安全措施..................... 错误!未定义书签。 九、紧急救援预案 ........................................ 错误!未定义书签。附图一:重力式挡土墙施工进度计划 附图二:重力式挡土墙施工工艺流程图

重力式挡土墙施工方案 一、工程概况 广三高速公路是珠江三角洲地区通往粤西北、粤西和大西南的重要通道。本项目路线总体呈东西走向,沿现有广三高速公路走向,起于佛山大沥雅瑶(接广佛高速公路雅瑶互通立交收费站),经大沥、松岗、南海狮山镇,终于三水区西南镇三茂铁路东侧(接建设中的三水至怀集高速公路)。 本工程为广三高速公路扩建工程路基桥涵施工项目第1合同段第1标段,全长1.8公里,施工桩号为K3+000~K4+800,主要构造物有雅瑶大桥、大沥表大桥、沥北互通式立交和A、B.C.D.E五个匝道及路基涵洞等工程组成。广三高速扩建工程采用两边拓宽的施工方案,拓宽后路基宽度由24.5m变为41m。由于征地范围内有大量房屋,拆迁困难,造价高,周围的土地有限,故在 K4+262.980~K4+800左幅增加了重力式挡土墙。 1、主要技术条件 公路等级:双向八车道高速公路 设计速度:100km/h 平均每公里交点数:0.56个(交点5个) 路基宽度:41米 2、单项工程数量表

重力式挡土墙作业指导书

重力式挡土墙施工作业指导书 1 目的 明确重力式挡土墙的施工作业工艺流程、操作要点和相的工艺标准,指导、规范挡土墙工程的施工。 2 编制依据 《铁路路基工程质量验收评定标准》 《准朔铁路ZSXS-3标施工图设计文件》 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》、 《新建客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)》 《爆破安全规程》 《拆除爆破安全规程》及《铁路工程施工安全技术规程》 3 适用范围 适用于准朔铁路ZSXS-3标区段路堑重力式挡土墙的施工。 4、施工工艺及技术要求 重力式挡土墙墙身采用C20片石混凝土浇筑。 土质及软质岩墙背开挖时分段跳槽开挖,并及时浇筑墙身。临时开挖边坡与墙背坡度保持一致,临时边坡如超挖、局部坍塌、掉块等,采用不低于挡墙设计强度的材料回填。 挡墙施工采用人工立设组合钢模板,拌合站集中拌制混凝土、混凝土搅拌运输车运送混凝土、吊车提升混凝土和合格的片石,料斗入模、分层浇筑、机械振捣,草袋覆盖、洒水养护的方法施工,片石用

量不超过浇筑混凝土体积的25%。 严格按设计图纸要求设置沉降缝和泄水孔。 挡土墙墙背按图纸要求设置砂夹卵石0.3m反滤层及防渗层。 挡墙适当位置设检查梯,踏蹬钢筋为Φ16mm,步距0.2m。 挡墙墙身避免水平通缝,斜基底不改缓或改陡。 雨季施工时,采取措施防止地表水渗入挡墙基坑,以免降低地层强度指标,同时施工中尽量减少施工扰动。 在陡坡路堤地段,为避免剥山坡现象,根据地形、地质岩性、节理裂隙发育程度等情况,采用路堑挡土墙、桩间墙、桩板墙、锚索桩板墙等支挡工程收坡;位于地面横坡陡于1:2.5地段的路堤,检算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性,抗滑稳定安全系数不小于1.25,根据稳定情况采用挖大平台或设重力式路堤与路肩挡土墙或衡重式路肩挡土墙等防滑措施,对于挡墙设置高度大于10m地段考虑采用桩板墙或桩基托梁挡土墙。 4.1施工测量和放样 4.1.1认真审阅图纸,根据设计图纸和规范的要求,做好现场勘踏工作,制定切实可行的分段施工方案,并按监理工程师批复方案组织施工。根据批复的施工方案,对施工作业人员做好培训和技术交底工作。 4.1.2 在开工前按规定恢复中线,然后根据设计图纸要求进行施工测量放线,在施工范围内测量放出重力式挡土墙基础、高度尺寸,标明其开挖轮廓线,并测绘出线路的横断面,为计算工程数量提供依

挡土墙施工方案

目录 1、编制依据 2 2、工程概况 2 2.1、工程概述 2 2.2、地质情况 3 2.3、沿线交通状况 3 3、施工布署 4 3.1、组织布署 4 3.2、劳动力计划 4 3.3、机械使用计划 (见附表) 4 3.4、技术准备 4 3.5、场地准备 5 3.6、测量准备工作 5 4、挡墙施工流程及方法 6 4.1、装配式挡土墙施工工艺流程 6 4.2、劈裂砖饰面现浇挡墙施工 10 5、质量目标设计 12

5.1、本工程质量总目标:市优工程。 12 5.2、质量保证措施 12 6、资料目标设计 13 7、施工安全措施 15 8、环境保护及文明施工措施 15 1、编制依据 1、北京市京承路(三环-四环)工程第2合同段施工图纸及技术规范: 2、《招标文件》 3、交通部《公路工程质量质量检验评定标准》JTJ071-98: 4、北京市《市政工程专用材料质量监督登记管理暂行规定》: 5、《北京市建设工程施工试验室实行有见证取样和送检制度的暂行规定》: 6、《北京市市政公用工程施工技术资料管理规定》: 7、现场实地情况考察。 2、工程概况

2.1、工程概述 北京市京承高速公路(三环路至四环路段)工程,是京承高速公路的延伸线。该段工程南起现况东北三环路太阳宫桥,向北跨北土城沟、土城北路及规划曹慧路,并分别设置分离式立交,道路终止于东北四环路望和桥,全长约为2km。 本段主路按全封闭、全立交的城市快速路标准设计,主路设计行车速度 60km/h,辅路40km/h;本段道路规划红线宽度120m,中央39m为城市铁路和规划高速铁路用地,道路横断面采用两幅路形式。 本段路分为三个标段,其中二、三标段以城铁13#线为界,本标段为第二标段,即新建道路西半幅,标段起始桩号K0+000,终点桩号1+709.68,标段长度1709.68m。 根据本次设计情况,我标段修建的挡墙为1#路堑式挡土墙;12#、13#装配式挡土墙;设计主、辅路上跨土城北路和曹慧路桥台间连接部分以及道路西侧靠土城沟部分均为混凝土劈裂砖镶面现浇步道挡墙。装配式钢筋混凝土挡墙顶设置A型防撞护栏(与桥梁护栏相同),当挡土墙高度小于1.00m时,采用B型防撞护栏。(挡墙数量见附表) 装配式挡墙结构形式为钢筋混凝土扶臂式挡土墙,面板预制,基础用C25混凝土现浇。预制面板级差25cm,板宽为1.98m,板厚为0.25m,采用C30混凝土,主筋采用Ⅱ级螺纹钢筋;预制板之间采用圆口,齿槽内现浇C30豆石混凝土。墙顶设成斜坡时,在墙顶现浇0~25cm的混凝土进行遮挡和装饰。挡墙顶部采用预制安装混凝土地袱,地袱内埋钢板,与防撞护栏焊接。 2.2、地质情况 标段内主要水系为坝河;根据地质勘探报告,局部存在上层滞水。 工程所在地区属中纬度区,属暖温带半湿润季风气候,四季分明,降水集中在七、八月份,冻结期为每年十一月下旬至来年三月。

扶壁式挡土墙施工方案1

一:工程部分概况 乐山青衣江六号大桥主线,路线全长637.612米,道路红线宽度18米,其中左岸路肩扶壁式挡土墙与大桥0#U 型桥台相接,结构形式上墙面板均为矩形,挡土墙现场浇注,顶部与道路主线设计坡度一致成斜坡。沿道路主线方向,挡土墙分为五段,前四段为m 43.13,第五段为m 70.16,全长m 42.70。全部位于800 R 道路平曲线内,第一段,第二段挡土墙处于道路纵断面曲线内。 二:施工准备 (一)、施工组织 1)本分项工程由项目部下属的专业施工队伍负责具体施工。 2)临时用电:利用六号大桥施工用电,做好临时电线的支撑和保护。 3)临时用水:六号大桥架梁工作完成后桥上水管可以直接接入施工现场,供应施工用水。 (二)、施工测量准备 首先对导线、水准点进行复测。挡土墙开工前,测定中线,建立临时水准点。在基坑见底,浇注混凝土前及时校测挡墙中线及预埋构件的高程. 开工前,对平面、高程控制网点进行复测验线。利用全站仪对导线进行检测,将检测结果,及时上报监理工程师审批。 测量人员应严格按照道路、桥梁施工中线、高程点控制挡墙的平面位置和纵断面高程。 三:现浇扶壁式挡土墙施工方法 (一)基坑开挖及基底处理 基坑开挖、基底平整压实处理均由业主方施工后交予我方。压实平整后,在测量控制墙底设计标高下,基底作cm 20厚20C 混凝土垫层。应做好地面排水工作。考虑到施工当前季节,如遇大量降水应即时将积水抽出基坑,保持基坑干燥。 (二)挡土墙钢筋成型安装 1)钢筋采购 钢筋进场必须提供出厂质量保证书,对使用的钢筋,要严格规定取样试验

合格后方能使用。 2)钢筋加工 操作人员必须持证上岗,焊接头要经过试验合格后,才允许正式作业,在一批焊件中,进行随机抽样检查,并以此作为加强对焊接作业质量的监督考核。 钢筋配料卡必须经过技术主管审核后,才准开料,开料成型的钢筋,应按图纸编号顺序挂牌,堆放整齐,钢筋的堆放场地要采取防锈措施。专人负责钢筋垫块(保护层)的制作,要确保规格准确,数量充足,并达到足够的设计强度,垫块的安放要疏密均匀,可靠的起到保护作用。 挡土墙钢筋在钢筋加工点加工,均按照设计图纸m ~ 3挡土墙钢筋骨架构造 5 图加工后运至现场安装,应满足下列要求 1)钢筋表面洁净,不得有锈皮,油渍、油漆等污垢。 2)钢筋必须调直,调直后的钢筋表面不得有使钢筋截面减小的伤痕。 3)钢筋弯曲成型后,表面不得有裂纹、鳞落和断裂现象。 4)钢筋的品种、等级、规格、直径,各种尺寸经抽检均符合设计要求 5)绑扎成型时,焊前不得有水锈,油渍;焊缝处不得有裂纹、加渣,焊药皮应敲除干净。 6)绑扎或焊接成型的网片或骨架必须稳固,杯槽处的钢筋在浇筑混凝土时不得松动、变形。 挡土墙钢筋在现场拼装时,焊接、绑扎均要符合规范要求。钢筋绑扎完毕后,要经过监理工程师验收合格后,方可浇注混凝土,在混凝土浇注过程中,必须派钢筋工值班,以便处理在施工过程中发生的钢筋及预埋件位移等问题。另外根据设计图纸,挡土墙底板必须水平布置,每个沉降段挡土墙以较高端为准,较矮一端的横向钢筋可以按束筋布置,以使墙顶高程与路基适应。 (三)挡土墙混凝土现浇施工顺序 根据设计要求底板混凝土浇灌要一次完成,墙面板、扶壁在高度方向不宜间断,第二次浇灌时,必须保证新混凝土与己凝固混凝土牢固粘结。 该工程挡土墙分为五段,施工时先从第五段挡土墙开始浇筑。每段挡土墙浇筑分为三次浇筑。第一次浇筑整段底板,第一次浇筑时应预埋好挡土墙钢筋并进行必要的固定,防止弯曲变形。第二次浇筑时应对面板、肋板,与底板连接处打

悬臂式挡土墙施工工艺

悬臂式挡土墙施工工艺 1、主要技术特点: 悬臂式挡土墙构造简单厚度小、自重轻,挡土高度高,施工方便是钢筋混凝土挡土墙的重要形式,是一种轻型支挡结构物。其依靠墙身的重量及底板以上的重物(包括表面超载)来维持平衡。能适地基承载力低及地震区。 a)本工程悬臂式挡墙总长约650m,墙体高度需根据现场实际情况确定(参见挡土墙图纸及04J008第92页选型),且基础埋深度不低于1.5米,基底承载力要求在150Kpa。 b)在基础底面增加抗滑移的齿墙。 c)墙体设置泄水孔,间距为2-3m设一个,外斜坡度为5%,采用直径为100mmPVC管按梅花型布置;进水口下部用粘土夯实封层厚30cm,其反滤层设置为40cm厚粗粒层。 d)墙体每隔12m设置一道变形缝,缝宽2cm,伸缩缝处塞以沥青防水层或嵌入涂以沥青的木板。 2、地基处理: 本工程地基承载力应达到150Kpa,对于因挖基发现有淤泥层或软土层而超挖的部分可采用C15混凝土回填。若持力层2m范围内土层有变化,应及时通知设计单位调整挡土墙分缝与结构设计。

3、混凝土垫层施工: 根据设计图纸要求。基底浇筑10cm厚,C15混凝土垫层,混凝土垫层每侧比基础宽出10cm。在挡墙基础的凹槽处,设置木模板。 4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌混凝土完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 钢筋现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时,先划线,后摆筋、穿筋、绑扎,最后安放专用垫块,弹线时,注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先摆主筋,后摆副筋。摆放有焊接接头和绑扎接头的钢筋时,其接头位置同一截面接头数量,搭接长度按现行施工规范规定执行。钢筋交叉点采用铁丝扎牢。所有箍筋与受力钢筋垂直设置,箍筋弯钩叠合处,沿受力钢筋方向错开布置。为保证保护层厚度,垫块预制时厚度要准确,强度要保证。 5、模板工程: A、模板设计 模板采用2.44m*1.22m*1.2cm 木胶板,模板的拼缝模板缝采用塑料条封贴,防止漏浆。板后使用成型方木竖向钉于模板后,方木间距10cm。模板采用拉杆螺栓固定间距经计算确定(见下面计算结果),横向使用一根φ48×3.5mm钢管固定方木,竖向使用2根φ48×3.5mm

61重力式挡土墙施工工艺

重力式挡土墙施工工艺重力式挡土墙施工技术是在多年路基挡护工程施工总结研究基础上发展起来的,是利用墙身自重承受土侧压力,从而达到挡护边坡的作用。 工艺特点 1 工艺形式简单、取材容易、施工简便,是较常用的挡土墙形式。 2 适用范围 (1)适用于一般地区、浸水地区、地震地区的边坡挡护工程。 (2)广泛应用于路基明挖基础砌石挡土墙的施工。 3 工艺原理 重力式挡土墙主要依靠墙身自重承受土侧压力,增加了墙身的稳定性,对地基承载力要求一般。主要用于地面横坡路段拦挡落石的路堑墙。 4 工艺流程 重力式挡土墙施工工艺流程见图1。 5 操作要点 5.1 施工准备工作 5.1.1 现场核对 熟悉施工图,进行现场核对,重点是对地形地貌、地表和地下水源、边坡稳定、山坡裂缝、滑动面、气象等变化情况作详细调查了解,根据实际地形,核查施工图中挡土墙沉降缝与伸缩缝、泄水孔等设置是否合理,基础埋深及地质描述与实际地基情况是否相符,挡土墙与路基或构造物连接是否平顺、稳定等。当施工图与实际情况不相符时,应及时报批处理。 5.1.2 编制施工组织设计 根据核对的工程量、工程特点、工期要求以及施工条件,结合设备能力,编制实施性施工组织设计,应包括施工工艺和相应的技术措施、工程数量、所需劳动力、机械设备、材料数量、临时工程、场地布置以及车辆运输等。根据施工组织设计编制施工工艺设计、工序质量控制设计、作业指导书,对操作人员进行技术交底。 5.1.3 材料及砂浆试验 对采购的材料进场前,应先通过试验检验,合格后方可采用。提前做好砂浆配合比设计、墙背填料的击实试验等。. 5.1.4 劳力和料具准备根据挡土墙的数量、施工的难度以及进度要求,合理组织劳动力。挡土墙施工所需的水泥、砂、石、块石料等需要在施工现场有一定的储备,以满足需要。砂浆搅拌机根据施工组织设计平面布置要求正确配置。

石砌体挡土墙施工工艺作业指导书

、石砌体挡土墙施工工艺作业指导书

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

石砌体挡土墙施工工艺作业指导书 一、石砌体挡土墙施工工艺流程: 石砌体挡土墙施工工艺流程 二、石砌体挡土墙施工; (一)施工准备工作; 1、砌体工程所用的材料应有产品的合格证书、产品性能检测报告、块材、水泥、钢筋、外加剂等尚应有材料主要性能的进场复验报告。严禁使用国家明令淘汰的材料。 2、砌筑基础前,应校核放线尺寸,允许偏差应符合下表: 测量放样 挡土墙基槽开挖、封底 基础施工墙身砌筑 墙顶帽石安装 砂浆拌和 石料检验 制作试件 养护、墙背回填 勾缝 检查验收 竣工

放线尺寸的允许偏差 长度L、宽度B(m)允许偏差(mm)长度L、宽度B(m)允许偏差(mm)L(或B)≤30 ±5 60<L(或B)≤90 ±15 30<L(或B)≤60 ±10 L(或B)≤90 ±20 3、挡土墙施工前,应作好截、排水及防渗设施。在岩体破碎、土质松软或地下水丰富地段修建挡土墙,必须作好防雨的施工措施。 4、石砌体采用的石材应质地坚实,无风化剥落和裂纹,尚应色泽均匀, 石材表面的泥垢、水锈等杂质,砌筑前应清除干净,必须使用符合设计要求的石材。 (二)、石砌体挡土墙的基础施工: 1、结合现场情况确定基槽开挖的方法及顺序,满足“先低后高”的原则。在条件允许的情况下尽量采用机械开挖,以利于加快进度,施工中防止基槽边坡垮塌。基槽开挖达到设计标高基底检验合格后,应及时进行下道工序。 2、当基槽开挖到位后,若地基承载力不能满足设计或规范要求时(应提供地基承载力报告),及时通知设计单位、监理和业主代表,确定处理措施。 3、明挖基槽应符合下列规定: (1)施工过程中应根据所提供的地勘资料,对地质情况进行核对,与设计不符时,应及时处理。 (2)基槽开挖宜采用分段跳槽进行。 (3)基槽内积水应随时进行排干。 (4)采用倾斜基底时,基底标高应按设计控制,不得超挖填扑。 (5)基底检查合格后,应及时进行下道工序施工。 (三)石砌体挡土墙的砌筑施工:

锚杆挡土墙施工工艺设计

锚杆挡土墙施工工艺 锚杆挡土墙施工技术是在锚杆防护与挡土墙防护基础上组合发展起来的,是利用锚杆加固连接岩体并通过锚杆抗拔力克服挡土墙后土压力达到防护目的。 1 工艺特点 1)锚杆挡土墙结构具有自重轻、省材料、施工快、柔性大、能适用于承载力较低的地基。 2)采用锚杆挡土墙,可以代替庞大的圬工工结构,基本不占用空间。 2 适用范围 锚杆挡土墙可作为山边的支挡结构物,也可用于地下工程的临时支撑。在墙较高时,它可以自上而下分级施工,避免坑壁及填土的坍塌。对于开挖工程它可避免内支撑,以扩大工作面而有利于施工。同时由于其施工占地少,可缩小基础开挖面积,加快施工速度。这种挡墙对于岩石陡坡地区及挖方地区有利。 3 工艺原理及设计要求 3.1 防护原理 锚杆挡土墙是靠锚固于稳定土层中锚杆所提供的拉力,以承受结构物的挡土墙的土压力、水压力来保证挡土墙的稳定。 锚杆挡土墙示意见图1。 图1 锚杆挡土墙示意图 3.2 工艺设计要求 3.2.1 锚杆直径及钻孔直径 在锚杆挡土墙中,锚杆必须承受一定的抗拔力,并且通过注浆连接并固结周围岩体,因此,锚杆直径及钻孔直径均不能过小,一般采用Φ25~28mm螺纹钢锚杆,φ68~110mm直径钻孔。 3.2.2 锚杆长度选择 锚杆长度选择主要考虑两个方面的因素,即提供足够的抗拔力和加固边坡岩体,其要求长度主要取决于墙后坡面岩体的性状,如土质边坡的密实情况,石质边坡节理、裂隙的产状和发育情况等。

锚杆上下排间距不宜小于2.0m ,水平间距不宜小于1.5m ;锚固段长度不应小于4.0m ;自由段长度不宜小于5.0m ,并应超过潜在滑裂面1.5m 。但锚杆总长一般不宜超过20m 。 3.2.3 注浆 锚杆注浆一般采用水泥砂浆,要求强度等级一般不小于M20。 3.2.4 锚头及锚锭板 当挡土墙肋柱就地灌注时,锚杆必须插入肋柱,并保证其锚固长度符合规范要求。当肋柱为预制拼装时,锚杆与肋柱之间一般采用螺栓连接,由螺钉端杆、螺母、垫板和砂浆包头所组成,也可采用焊短钢筋等形式以保证锚固力的传递。 3.2.5 挡土墙 锚杆式挡土墙有两种主要形式:柱板式和板壁式。柱板式挡土墙是锚杆连接在肋柱上,肋柱间加挡土板;而板壁式是由钢筋混凝土面板和锚杆组成。柱板式锚杆挡土墙由肋柱、挡土板组成。可以为预制拼装式,也可就地灌注。 4 施工工艺流程 锚杆挡土墙施工工艺流程见图2。 5 操作要点 5.1 施工准备 1)复核设计图纸,领会设计意图,拟定施工方案,组织三级技术交底及安全交底; 2)根据设计图纸,选择砂浆及混凝土配合比,按设计坡率清理边坡。 5.2 肋柱、挡板预制 1)构件可采用工厂或就地预制,采用何种形式要根据现场实际和施工单位条件而定。一般当施工现场场地狭窄,选择工厂预制,可保证面板质量,但在运输过程中要采取有效措施防止构件破损。面板在运输和堆放时要竖立不可平放堆叠; 2)预制场地要平整加固,当采用底垫时也可不设置混凝土地面;面板预制模板以组合钢模板为佳,若采用木模时应内衬铁皮;模具 要涂刷隔离剂,使用后要及时清理; 3)按规范要求做好钢筋及预埋件的下料、弯制、绑扎、焊接等工序,预制时应控制好预埋件(预埋孔)位置和混凝土保护层厚度,不得有露筋现象; 4)按照配合比配置干硬性或半干硬性混凝土,严格控制用水量。采用混凝土振动器将混凝土振 清理边坡 布置钻孔 钻孔 安设锚杆 注浆 安装锚头(焊接骨架钢筋) 挡土墙施工 锚杆制作 配合比选定 验收锚杆 图2 锚杆挡土墙施工工艺流程图

扶壁式挡土墙专项施工方案

扶壁式挡土墙专项施工方案

四、工程概况 本工程K0+212.996---K0+938.169为地道工程,下穿地道为双向六车道,地面辅道为双向两车道,地道长度725.173米。为了路基的安全,在K0+355.950--K0+460.950、K0+610.950—K0+760.950段路堤两侧设C40钢筋混凝土扶壁式挡土墙,墙高5.0~9.2m;墙均厚度 0.6m,墙胸、背坡垂直,墙体采用现浇,每15一段;挡墙埋置深度不 小于1.0m。墙身设置泄水孔,并沿线路方向每隔15m设置宽0.02m的变形缝一道。设置外贴式橡胶止水带、中埋式钢边橡胶止水带二道止水。混凝土结构自防水。 五、施工组织机构 项目经理:胡波技术负责人:李强 安全负责人:李莲施工员:尹明辉 质量员:朱金根资料员:程丽丽 安全员:尹明远 附表一:劳动力计划表(单位:人) 工种按工程施工阶段投入劳动力情况(工期:2016.05.23-----2017.12.30)管理人员8 12 18 18 18 12 8 钢筋工8 15 15 15 15 6 焊工8 12 12 12 12 5 模板工12 20 20 20 20 8 架子工15 20 20 20 20 10 浇筑工人8 18 18 18 18 6 机械设备司 12 20 25 35 35 20 12 机

瓦工 6 10 10 10 10 20 7 电工 3 3 3 3 3 3 3 普通工45 80 120 120 120 100 80 合计125 210 261 271 271 190 110 序号设备名 称 型号 规格 数 量 国别 产地 制 造 年 份 额 定 功 率 (K W) 生 产 能 力 用于施 工部位 备 注 1 挖掘机W4-6 0C、 R210 LC-3 2 1 贵阳 201 201 1 360 良 好 基坑、 工作坑 开挖 2 压路机18/2 1吨 2 徐州 201 135 良 好 道路基 层 3 装载机 ZL- 4 2 厦门 200120 良土方

悬臂式挡土墙施工方案

咸阳市上林北路(跨咸铜铁路)高架桥工程悬臂式挡土墙施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁二十局第六工程有限公司上林北路 上跨咸铜铁路立交项目经理部 二O一五年三月十日

悬臂式挡土墙施工方案 第一章编制说明及工程概况 一、编制依据及原则 1、编制依据 1、上林北路(跨咸铜铁路)高架桥工程设计图纸 2、市政道路工程施工质量验收规程 3、现场勘探的有关资料 4、招投标文件及施工合同文件 2、编制原则 1、严格遵守国家有关政策、法律、法规 2、按照国家的法律、法规要求,安排环保工作 3、统筹安排,突出重点、难点工序,优化施工方案,合理安排施工进度计划,合理配置施工所需劳、材、机具设备,实行标准化作业,组织连续均衡生产,做好工序衔接,紧张有序,加强施工过程监控,确保工程质量。 二、工程概况 咸阳市上林北路(跨咸铜铁路)高架桥工程北侧起点接货运铁路南侧正在施工的朝阳四路,向南依次跨越望贤路十字、碱滩路、咸铜铁路、金旭大道十字,与咸阳渭河四号桥相接。 主线全长1.696km,道路规划标准宽度50米。道路采用高架桥的形式依次跨越望贤路交叉口、碱滩路、咸铜铁路和金旭大道交叉口,桥梁长度1745.198延米,其中,主线桥长1095.7延米、A匝道171.6延米、B匝道171.6延米、C匝道153.228延米、D匝道153.07延米;道路引道长度1051.878

米,主线600米,A匝道108.394米、B匝道118.394米、C匝道113.461米、D匝道111.629米。主线高架桥在望贤路交叉口和金旭大道交叉口设A、B、C、D四条匝道完成上下桥交通转换。 引道挡土墙防护墙身底板均采用C30钢筋混凝土现浇,挡土墙埋深不小于1m,基底夯填厚0.8m级配碎石垫层,挡土墙在地面以上0.3m设置泄水孔,墙背设土工布碎石反滤层。挡墙高差小于0.8m时,采用特制侧石代替悬臂挡墙。主线引道及匝道悬臂式挡土墙共1528.9m,下穿非机动车道悬臂式挡土墙共589.9m。(详见表2-1) 表2-1 悬臂式挡土墙主要工程数量表 三、施工总体部署 1、总体实施方案 依据工程特点、施工难易程度以及各部位施工面的陆续展开,我部首先对金旭路十字以南里程为K1+393至K1+563进行施工,然后对AK0+000至AK0+110、BK0+170至BK0+290进行平行流水法施工,最后对望贤路十字以北里程为K0+129至K0+302进行施工。C匝道、D匝道、下穿通道段悬臂式挡土墙待施工场地、施工条件具备后在进行施工。悬臂式挡土墙采用挖掘机开槽,压路机配合人工处理基底,模板采用竹胶板,分两次浇筑成型,特制侧石采

挡土墙专项施工方案

挡土墙专项施工方案 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

施表A022专项施工方案报审表 承包人: 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程 一标

挡 土 墙 施 工 方 案 编制人: . 审核人: . 批准人: . 山西颐园市政工程有限公司2018年3月20日 目录

挡土墙专项施工方案 一、工程概况 夏南国防公路平路境下坪至南沟渡口改建工程(一标),设计挡墙皆为重力式挡墙,挡土墙基础及墙体采用浆砌30号块石、片石砌筑,M10砂浆勾缝。按设计图纸3、8、5m设一道沉降缝,伸缩缝宽2cm,采用沥青麻絮,在挡墙内、外、顶三面嵌塞。 墙身外露部分在地面(或常水位)30cm以上交错设置泄水孔,每隔2~3m设一个,墙高6m以上者,视具体情况增设泄水孔排数,呈梅花设置,泄水孔口设50cm厚砂砾反滤层,反滤层下设一层胶泥层,以免积水渗入基础。 二、挡土墙施工工艺及方法 1、施工工艺框图 2

开挖至基底设计高程以上,保留20cm,采用人工清挖,找平至设计标高。基坑挖至标高后及时核对基底地质情况,墙基位于斜坡时其埋入深度和距地面水平距离符合设计要求;采用倾斜基底时准确挖凿,不得用填补方法筑成斜面;挡墙开挖后及时砌筑、回填,减少基坑暴露时间。 有水地段做好排水措施,开挖至施工过程中,保持基底干槽施工。在基础范围外挖通长排水沟,设集水井,将基坑槽内的水由排水沟排至集水井内,由Ф50 潜水泵抽排水。 基坑验收 挡墙基坑开挖后,必须采用重型触探仪进行地基承载力的检测,若与设计要求承载力有出入,应进行相应变更处理。自检合格后,向监理工程师报检,经其验收合格后方可进入下道工序—基础砌筑。 基础、墙身砌筑 (1)结构尺寸如下图:

作业指导书—挡土墙

作业指导书—挡土墙

怀邵衡铁路站前工程HSHZQ-1标 路基工程 编号: 挡土墙 施工作业指导书 编制: 审核: 批准: 中国铁建大桥工程局集团有限公司怀邵衡铁路项目经理部

挡土墙施工作业指导书 一、概述 挡土墙是为了确保路基和山体稳定,防止山坡危岩和落石的威胁;避免拆迁已有建筑物,减少土石方工程,少占农田耕地;防止水流冲刷,防治塌方、滑坡等路基隐患而设置。 混凝土挡土墙,根据挡土墙在路基横断面上的位置,可分为路肩墙、路堤墙和路堑墙。按其结构类型可分为重力式挡土墙(包括衡重式挡土墙) 和薄壁式挡土墙。 本作业指导书适用于新建怀邵衡铁路站前工程HSHZQ-1标段重力式混凝土挡土墙及薄壁式钢筋混凝土挡土墙的施工。 二、作业内容 测量放样;开挖基坑;垫层铺筑;钢筋加工安装;立模型板;灌筑混凝土;混凝土养护、拆模。 三、施工准备 3.1、现场核对 重点是对地形地貌、地表和地下水源、边坡稳定、山坡裂缝、滑动面、气象等变化情况作详细了解,根据实际地形,核查施工图中挡土墙设置是否合理,沉降缝与伸缩缝、泄水孔等设置是否合理,基础埋深及地质描述与实际地基情况是否相符,挡土墙与路基或构筑物连接是否平顺、稳定等。当施工图与实际情况不相符时,应变更设计。 3.2、编制施工组织设计 根据核对的工程量、工地特点、工期要求以及施工条件,结合设备能力,编制实施性施工组织设计。 3.3、材料及混凝土配合比设计

合理选择混凝土各组成材料,并根据设计要求的混凝土性能和经济性原则,确定最佳配合比。 3.4、劳力和料具准备 根据挡土墙的工程数量及进度要求,适当的组织好劳动力、材料进场、机械配备,满足施工需要。 四、工艺及质量控制流程 混凝土及钢筋混凝土挡土墙施工工艺及质量控制流程如图1所示。

装配式挡土墙施工方案

1、施工准备工作 包括:测量放线,预制混凝土挡墙板,安装机具等 2、开槽 (1)基坑开挖采用人工配合挖土机开挖,严格按设计尺寸开挖挡墙基坑,保证基坑底面标高符合设计要求。 (2)基坑开挖后,在其周围做好截水与排水工作,防止基底受水浸泡,影响承载力。 (3)基坑开挖前,对地下障碍物、现况管线进行调查,与其所属单位协商,进行必要的拆、改、移和保护措施,防止损坏。 3、地基钎探 按施工规范要求进行地基承载力钎探,若不符合设计要求则换除软土进行换填;若地基承载力符合设计要求,则进行下一步的地基处理。 4、挡墙基础施工 基础用设计标号混凝土现浇,基底设置混凝土凸榫,在基础上缘设置受控钢筋,挡墙趾板底部也设置受控钢筋、基础内埋钢板与墙面钢板焊接。 基础混凝土采用插入式振捣器振捣,加强对预埋件周围的振捣,保证预埋件具有足够的强度。 5、挡墙板安装 挡墙基础混凝土达到一定强度后,安装挡墙板。挡墙板采用吊车吊装,人工配合,就位后加以稳固支撑,防止倾覆,然后立即进行焊接施工。墙板与肋同时座入基础内,板肋预留钢板和基础钢板用钢筋焊接为一体,并用三角钢板焊接,面板与基础之间的连接钢板必须满焊,焊缝高度不小于10mm,保证焊缝饱满,无气泡、夹渣、咬肉等缺陷。使板体与基础连接牢固。 6、二次基础混凝土浇筑 挡墙板焊接经验收合格,对第一次浇注的混凝土表面进行凿毛处理,清理干净后,立即绑扎二步基础筋,浇注二次基础混凝土。在混凝土振捣过程中,加强对挡墙板根部的振捣,保证挡墙板与基础间有较好的衔接。 7、挡墙后背回填 基础二次混凝土强度达到要求后,及时分层回填夯实。在距挡墙墙背2m范围内,采用冲击夯碾压夯实,严禁使用重型压实机械,保

挡墙模板施工方案

勉西物流基地改扩建工程路基挡墙专项技术方案 一、工程概况 勉西物流基地改扩建工程专用铁路线路,路基两侧挡土墙设计范围: A. 扶壁式挡墙共310.44米,设置部位:DK01+249.56~+530线路右侧设置为6米扶壁挡墙、DK3+555~+615段走行线左侧设置8米扶壁式挡墙。厚1m~1.2m,每隔3m设置一个扶壁,沿挡墙纵向约10m设伸缩缝一道,用沥青麻筋填塞。 B. 重力式挡土墙共851米,主要设置在DK1-+249.56~+760、DK3+615~DK3+655走行线左侧侧、DK1+530~+780、DK2+040~+100段走行线右侧。沿挡墙纵向约15m~20设伸缩缝一道。 二、支架、模板材料 支架采用D=50mm脚手架钢管,钢管之间用扣件连接。模板为18mm厚的竹胶板。6*8cm方木做骨架。用直径16的对拉螺杆,采用100×48×5mm 槽钢加工成卡扣,外撑采用螺旋顶撑和直径8mm钢丝绳定位支撑。 对拉螺杆应力计算: 挡墙厚度为1m和1.2m,砼对模板产生侧压力按2m高计算,砼自重2.4t/立方。砼对模板产生侧压力为1.2*0.24=0.288t。对拉螺杆采用直径16的圆钢。每根对拉螺杆可承受8*8*3.14*235=47225.6N。即可承重4.72t。对拉螺杆足够轻度抵抗砼侧压力,但为使方木不产生挠曲变形,对螺杆按步距为0.45m,水平间距为0.45m布设。 三、施工方案

基础完成后,在基础砼面上预埋直径20的钢筋,钢筋头外露6cm,间距按1m。平面位置据挡墙墙面外15cm。底层采用6-8cm方木作卧木,卧木与钢筋头之间用木楔卡牢固。卧木上方立6*8cm方木做立柱。卧木与方木立柱之间用铁钉打牢。方木间距按5cm-10cm。 A. 悬臂式墙身模板待底板砼浇筑完毕厚,混凝土达到一定强度,钢筋绑扎完毕经验收合格后,模板采用1.5cm厚的竹胶板进行拼装,模板外设置竖向6×8cm方木和水平直径50mm钢管双拼背杠。根据挡墙截面图配备直径16mm 的对拉螺杆和槽钢卡扣进行加固,对拉螺杆按左右上下70cm梅花形布置。模板与钢筋之间按设计要求配备垫块支撑。由于悬臂墙墙板外侧墙面有1:0.05的坡度,在加固时尤其要将墙板根部2m范围内的模板拉杆上用双螺帽进行加固,确保模板不跑模。模板加固完毕后,按设计要求对墙体截面尺寸、平整度及加固情况认真检查,确保模板支撑牢固,尺寸正确。 B.扶壁式挡墙按9米一段布设,分段形式如下图所示:A、B两种形式循环布设。基础模板待基础底板钢筋绑扎完毕后,经报监理验收合格后,进入外膜

悬臂式挡土墙施工工艺

悬臂式挡土墙施工工艺1、主要技术特点: 悬臂式挡土墙构造简单厚度小、自重轻,挡土高度高,施工方便是钢筋混凝土挡土墙的重要形式,是一种轻型支挡结构物。其依靠墙身的重量及底板以上的重物(包 。 管2 分缝与结构设计。 3、混凝土垫层施工: 根据设计图纸要求。基底浇筑10cm厚,C15混凝土垫层,混凝土垫层每侧比基础宽出10cm。在挡墙基础的凹槽处,设置木模板。

4、钢筋安装: 现浇钢筋基础先安装基础钢筋,预理墙身竖向钢筋,待基础浇灌混凝土完后且砼达到2.5Mpa后,进行墙身钢筋安装。 钢筋现场加工、制作、绑扎。现场绑扎时,先划线,后摆筋、穿筋、绑扎,最后安放专用垫块,弹线时,注意间距、数量、标明加密箍筋位置。板筋先摆主筋,后摆副筋。摆 5 A 定×3.5mm 横向接缝处:,并加

设两条横向钢管固定,以保证模板不出现变形。 竖向接缝处:除使用海绵条和塑料条封贴外,该区域的横向钢管应使用双钢管,并在两排横相钢管间加设横向的方木,间距15cm。 因为墙体的厚度变化,不同高度对拉螺栓需要设置不同的长度。因为墙体的厚度上下不同,为保证其厚度在墙内设置支撑钢筋。拟采用直径14的钢筋在墙面主筋之间按设计墙 B b C、由于挡土墙的截面呈梯形,上窄下宽,在浇筑砼时可能引起模板上浮移位。为避免模板上浮移位,在浇筑挡土墙基础底板砼时,预埋Φ16钢筋,间距1米,用来固定墙身模板,这样有效地防止了墙身模板的上浮位移,保证墙身砼的顺利浇筑。

6、现浇砼基础: 对于高差较小的挡土墙,先浇筑挡土墙下部平板基础,待有稍有强度后,在从始端至终端浇筑墙身。高差较大的在基础与墙身留置施工缝,基础施工完毕后绑扎墙身钢筋合模后在浇筑墙身。现浇砼基础采用C30混凝土,按挡土墙分段长,整段进行一次性浇灌,在清理好的垫层表面测量放线,立模浇灌。 7 c)砼浇灌过程中应派出木工、钢筋工、电工及试验工在现场值班,发现问题及时处理。由专人负责每一车砼的坍落度试验,确保砼坍落度在120~180cm之间。 d)砼强度件制作应在现场浇灌地点随机制取,每100立方砼应制作至少3组试件(不足100方时,按100方计),供于后期检验强度使用。但本工程12米为一个施工段,每次浇筑均留置试块。

重力式挡土墙作业指导书

重力式挡土墙作业指导书-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

重力式挡土墙施工作业指导书 1 目的 明确重力式挡土墙的施工作业工艺流程、操作要点和相的工艺标准,指导、规范挡土墙工程的施工。 2 编制依据 《铁路路基工程质量验收评定标准》 《准朔铁路ZSXS-3标施工图设计文件》 《铁路混凝土与砌体工程施工规范》 《铁路混凝土与砌体工程施工质量验收标准》、 《新建客货共线铁路工程施工补充规定(暂行)》 《爆破安全规程》 《拆除爆破安全规程》及《铁路工程施工安全技术规程》 3 适用范围 适用于准朔铁路ZSXS-3标区段路堑重力式挡土墙的施工。 4、施工工艺及技术要求 重力式挡土墙墙身采用C20片石混凝土浇筑。 土质及软质岩墙背开挖时分段跳槽开挖,并及时浇筑墙身。临时开挖边坡与墙背坡度保持一致,临时边坡如超挖、局部坍塌、掉块等,采用不低于挡墙设计强度的材料回填。 挡墙施工采用人工立设组合钢模板,拌合站集中拌制混凝土、混凝土搅拌运输车运送混凝土、吊车提升混凝土和合格的片石,料

斗入模、分层浇筑、机械振捣,草袋覆盖、洒水养护的方法施工,片石用量不超过浇筑混凝土体积的25%。 严格按设计图纸要求设置沉降缝和泄水孔。 挡土墙墙背按图纸要求设置砂夹卵石0.3m反滤层及防渗层。 挡墙适当位置设检查梯,踏蹬钢筋为Φ16mm,步距0.2m。 挡墙墙身避免水平通缝,斜基底不改缓或改陡。 雨季施工时,采取措施防止地表水渗入挡墙基坑,以免降低地层强度指标,同时施工中尽量减少施工扰动。 在陡坡路堤地段,为避免剥山坡现象,根据地形、地质岩性、节理裂隙发育程度等情况,采用路堑挡土墙、桩间墙、桩板墙、锚索桩板墙等支挡工程收坡;位于地面横坡陡于1:2.5地段的路堤,检算路堤整体沿基底及基底下软弱层滑动的稳定性,抗滑稳定安全系数不小于1.25,根据稳定情况采用挖大平台或设重力式路堤与路肩挡土墙或衡重式路肩挡土墙等防滑措施,对于挡墙设置高度大于10m地段考虑采用桩板墙或桩基托梁挡土墙。 4.1施工测量和放样 4.1.1认真审阅图纸,根据设计图纸和规范的要求,做好现场勘踏工作,制定切实可行的分段施工方案,并按监理工程师批复方案组织施工。根据批复的施工方案,对施工作业人员做好培训和技术交底工作。 4.1.2 在开工前按规定恢复中线,然后根据设计图纸要求进行施工测量放线,在施工范围内测量放出重力式挡土墙基础、高度尺

扶壁式挡土墙施工方案(已审批)

TA1施工组织设计(方案)报审表 注:本表一式4份,施工单位2份,监理单位、建设单位各1份。

中铁大桥局京沈客专辽宁段TJ-11标 路基工程 扶壁式挡土墙施工方案 中铁大桥局股份有限公司京沈客专辽宁段TJ-11标项目经理部

中铁大桥局京沈客专辽宁段TJ-11标 路基工程 扶壁式挡土墙施工方案 编制: 审核: 审批: 中铁大桥局股份有限公司京沈客专辽宁段TJ-11标项目经理部 年月日

目录 1 编写依据 (1) 2工程概况 (1) 2.1工程概况 (1) 2.2主要工程数量 (3) 3 资源配置 (3) 3.1施工人员配置 (3) 3.2主要施工机械设备配置 (4) 3.3主要测量、检测仪器设备的配备 (5) 4 工期计划 (5) 5 扶壁式挡土墙施工方案 (5) 5.1施工准备 (7) 5.2基坑开挖 (7) 5.3地基处理 (7) 5.4底板施工 (8) 5.5墙面板和扶壁施工 (10) 5.6扶壁式挡土墙反滤层及台背填筑施工 (12) 6 支架搭设及拆除 (13) 6.1支架搭设 (13) 6.2支架拆除 (15) 7 质量保证措施 (16) 7.1组织措施 (16) 7.2管理措施 (16) 7.3技术措施 (16) 8.安全保证措施 (19) 8.1安全管理制度 (19) 8.2安全保证措施 (19) 9.环水保、文明施工措施 (21) 9.1管理目标 (21) 9.2环水保、文明施工措施 (22)

扶壁式挡土墙施工方案 1 编写依据 1.1新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)工程站前施工JSLNTJ-11标段施工总价承包招标文件、协议、会议纪要、合同补遗书等有效合同文件。 1.2设计文件、图纸及本工程项目采用的设计、施工、验收有效的技术标准、规范与有关规定。 1.3施工调查报告。包括施工场地和周边环境条件,水、电、路、临时租地和地材等情况,水文地质、气象、交通、机械、物资采购等资料。 1.4国家、铁路总公司、地方政府有关安全、环境保护、水土保持的法律、规程、规则、条例。 1.5京沈铁路客运专线辽宁有限责任公司下发的指导性施工组织设计; 1.6新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)工程站前施工JSLNTJ-11标段实施性施工组织设计; 1.7本单位当前客专建设的装备水平、技术水平、管理水平、工法及科研成果和多年积累的工程施工经验; 1.8《高速铁路路基工程施工质量验收标准》(TB10751-2010); 1.9《高速铁路路基工程施工技术指南》(铁建设[2010]241号); 1.10《高速铁路设计规范(试行)》TB10621-2009; 1.11《铁路混凝土工程施工质量验收标准》(TB10424-2010); 1.12《路基设计图》(京沈客专施路-430~431); 1.13《路基大样图》(京沈客专施路通-01~39)。 2工程概况 2.1工程概况 新建铁路北京至沈阳客运专线(辽宁段)TJ11标段站场路基DK633+044.85~DK633+268.15段路堤右侧及DK634+376.46~DK634+404.57段路堤左侧设置C35混凝土扶壁式挡土墙,于DK633+125、DK633+235处设站场旅客通道。DK633+044.85~DK633+268.15段扶壁式挡土墙高9m、墙顶宽0.8m,19号节段纵向节长6.1m,其余纵向节长均为9.37m扶壁厚0.9m,扶壁净间距4.17m;DK634+376.46~DK634+404.57段扶壁式挡土墙高9.8m、墙顶宽0.88m,纵向节长9.37m,扶壁厚1.0m,扶壁净间距4.05m,

悬臂式挡土墙专项施工组织设计

悬臂式挡土墙专项施工方案 一、编制依据、原则 1、编制依据 1.1设计图纸 1.2市政道路工程施工质量验收规程 1.3现场调查的有关资料。 1.4招投标文件及施工合同文件。 1.5公司《文明施工、安全手册》。 2、编制原则 2.1严格遵守有关政策、法律、法规和守则。 2.2按照的法律、法规要求,安排环保工作。 2.3统筹安排,突出重点、难点工序,优化施工方案,合理安排施工进度计划,合理配置施工所需劳、材、机具设备,实行标准化作业,组织连续均衡生产,做好工序衔接,紧有序,加强施工监控,确保工程质量; 二、工程概况 丝博园景区道路下穿立交新建工程为丝博园景区入口道路下穿丝博园景区门前广场而设,工程主体为车行地道工程。地道中间为暗埋段,两侧为敞开段,采用挡墙支护,敞开段总长

575.173m,其中K0+265.950---K0+355.950、K0+760.950---K0+865.950段采用悬臂式挡墙,悬臂式挡墙总长195m。高度为2~5米。挡墙变形缝间距为15米,当墙高变化处及地形变化处也应设置。泄水孔采用预埋100mmPVC管,间距3m-5m。挡墙垫层采用C15混凝土,基础和墙体采用C40抗硫钢筋砼,基础钢筋采用HRB400级钢筋,挡土墙上部加设防撞墙。 主要工程量:C40抗硫混凝土1794m3,HRB400级钢筋120315Kg。 三、施工总体安排 1、总体实施方案 依据工程特点结合技术装备能力和积累的实践经验为确保工程质量、安全和工期的规划目标、施工组织的总体主导思路:统筹安排、严格管理施工机械、多快好省、争抢进度、确保安全、质量严控、材料优质、精益求精、提前峻工。 2、实施要点 优化方案、强化管理、严密组织、严格标准、确保行车与人身的绝对安全,加强机械化施工强度,组织足够的施工力量,建立与保持良好的连续均衡施工秩序,采用先进的生产工艺,尽最大努力提高劳动效率。

相关文档
相关文档 最新文档