文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 老年护理院污水处理方案..

老年护理院污水处理方案..

老年护理院污水处理

环境科技咨询有限公司

第一章概述

随着社会的发展,人们生活水平的提高,人均寿命的延长,老年人口逐年增加,进入21世纪我国人口老龄化进程加快,为了全面提高老年人群体的生活质量,因此发展老年护理的必要性和重要性随之出现。为发展老年护理为老年人创造一个良好的生活环境,医院在满庄建设老年护理院,护理院的建设规模为500张床位。根据国家和地方环境保护法的要求,医院建设的同时,必须配套建设医疗污水处理设施。处理合格后除一部分用于绿化外,其余达标排放。受(老年护理院)的委托(以下简称甲方)环境科技咨询有限公司(以下简称乙方),负责对老年护理院的污水处理工程进行设计、安装、调试、操作人员、水质化验人员的培训工作。

第二章设计依据、原则

一、设计依据:

1.《医疗机构水污染物排放标准》GB18466-2005;

2.国家现行的建设项目环境保护法规、条例;

3.《省医疗污染物排放标准》DB37/596-2006;

4.《医院污水处理设计规范》(CECS07:2004);

5、《城镇污水处理厂污染物物排放标准》(GB18918-2002)表中B级排放标准;6.国内同行业污水治理工程有关数据;

二、设计原则:

1.本工程设计应符合国家有关规范的规定要求;

2.工艺先进合理、成熟适用;

3.使用技术可靠的自控设备,方便操作、管理;

4.全流程采用一级提升,降低运行费用;

第三章水量、水质及处理后标准

一、医疗污水的产生量:

医疗污水的产生来源主要有:病房、各医疗科室、门诊、洗衣房、食堂、澡堂、卫生间等。根据甲方提供的数据,设计医疗污水的产生量为200m3/d。

二、原水水质:

根据相关设计规范,并参考同类医院的医疗污水水质,确定医疗污水原水质设计参数如下:

CODcr:300mg/l BOD5:150mg/l

SS:150mg/l NH3—N:30~40mg/l

三、处理后的水质标准:

医疗污水经处理后,水质指标必须符合《省医疗污染物排放标准》DB37/596-2006中的三级标准有关要求及《城镇污水处理厂污染物物排放标准》(GB18918-2002)表中B级排放标准,即:

CODcr:≤60mg/L BOD5:≤20mg/L

SS:≤20mg/L 粪大肠菌群: ≤500MPN/L

NH3-N: ≤8(15)mg/L

余氯≤8mg/L (接触池出口总余氯3-10mg/L) P H 6~9

第四章医疗污水处理工艺

第一节工艺流程的选择、确定

污水处理工艺的选择是污水处理站建设的关键,处理工艺是否合理,直接关系到污水处理站的效果、排水水质、运转的稳定性、运行成本和管理操作的水平等。因此,必须结合实际情况,慎重选择适宜的处理工艺,以达到最佳的处理效果。

医院污水的排放,有一个突出的特点,就是其不均衡性,据调查资料表明,通常在上午7~9时,下午18~20时出现两次高峰,高峰负荷耗水量与小时平均耗水量之比在1.7~2.2之间。

医院污水中除了含有多种病菌、病毒和寄生虫卵以外,还含有许多无机物和有机物,如各种药物、消毒剂等。由于医院洗衣房大量使用洗衣粉或纯碱,因而使医院污水处理增加了困难。

医院污水的水质和生活污水相类似,污染指标除各种致病菌外,主要有BOD5、SS、CODcr等,且BOD5/CODcr在0.5左右,可生化性较好,适合采用生物处理。

因此,该医院污水治理的重点是在去除有机污染物、氨氮的同时把好消毒关。根据医院污水处理要求,本方案首先采用生物处理方法去除污水中的悬浮物、有机污染物、氨氮,然后对污水进行消毒处理,保证出水达标排放。

为使出水的NH3-N达标排放,生物处理单元采用单一的接触氧化法或普通活性污泥法是无法达到目的的,因而采用目前较成熟的A2/O脱氮工艺,氨氮、COD等各项指标均能保证达标。

通过对多种处理工艺的比选以后,我们决定对护理院的污水处理采用A2/O+消毒法为主要处理工艺,以确保污水经处理后达标排放。

一体化污水处理设备,由于占地面积小,能降噪防臭,可以防止对环境造成二次污染。本工程设计为地埋式一体化医疗污水处理设备。其工艺路线为:①医疗污水汇集脱毒预处理后再进入化粪池,卫生间生活污水则直接进入化粪池。②然后从化粪池流出通过格栅井去除较大悬浮物后汇集调节池。③通过调节池用泵提升至生化处理系统处理④通过消毒处理后达标排放。

该处理工艺流程简捷,工程造价低,运行费用经济,便于管理。

医疗污水处理工艺流程图如下:

第二节工艺说明

一、预处理部分:

在预处理工艺流程中,预处理的主要目的是去除SS,与此同时,BOD5、CODcr 和细菌指标都有所降低。医院粪便污水经化粪池处理后进入格栅井,其他污水直接进格栅井。

1.格栅井:它位于污水处理站整个处理工艺流程的最前端,主要用于去除医院污水中的固体悬浮物质,如药棉、沙布、毛发等杂物,为保护后续工艺设施及动力设备能正常工作。

2.调节池:医院污水的水质和水量在24小时内都有较大的波动,这种变化对污水处理设备,特别是生物处理设备的运行造成很大冲击。因此,在污水处理系统前设置调节池是十分必要的。调节池的作用就是对污水水量进行调节,对污水水质进行均合。

二、工艺流程原理:

1、工艺原理:

首段厌氧池流入原污水及同步进入的从二沉池回流的含磷污泥,本池主要功能为释放磷,使污水中磷的浓度升高。溶解性有机物被微生物细胞吸收而使污水中的BOD 浓度下降;另外,NH3-N因细胞的合成而被去除一部分,使污水中的NH3-N浓度下降,但NO-3-N含量没有变化。

在好氧池中,有机物被微生物生化降解,而继续下降,有机氮被氨化继而被硝化,使NH3-N浓度显著下降,但随着硝化过程使NO-3-N的浓度增加,磷随着聚磷菌的过量摄取,也以较快的速度下降。

A/O工艺它可以同时完成有机物的去除、硝化脱氮、磷的过量摄取而被取出功能,脱氮的前提是NO-3-N应完全硝化,好氧池能完成这一功能,缺氧池则完成脱氮功能,厌氧池和好氧池联合完成除磷功能。

2、沉淀池:

沉淀池作用是去除水中生化反应脱落的生物膜及其它悬浮物,确保出水达标排放。

3、污泥处理:

沉淀池污泥定期排入污泥池,可定期加入少量石灰乳进行无害化处理后,一般一年用吸粪车从污泥池吸出外运。