质监站问题月报

监理月报表(2014年11月)

工程名称即墨古城改造工程C区形象进度二次结构建设单位青岛鼎泰盛房地产开发有限公司

施工单位中国建筑第八工程局

存在的主要问题

质量行为建设单位、监理单位、施工单位,按照设计及规范要求组织施工,其建设程序符合主管部门要求。

重大

设计

变更

专业

工程

承发

包情

实体质量一、实体存在质量问题,详见附件。

二、整改效果:

经检查,存在问题已整改,符合施工规范规定和设计要求,同意进行下道工序施工。

资料施工技术资料基本齐全

建议:1、希望施工单位加强现场施工人员的质量意识,杜绝此类问题的再次发生。

2、对劳务公司工程技术水平欠缺的施工人员,要求更换或进行集中培训提升其技术能力。

总监理工程师:栾吉超

2014年11月30日

即墨古城改造工程C区11月份工程质量问题

一、C1-2区1#、2#、3#、4#、5#、6#楼二次结构存在问题:

1、加气混凝土砌块上墙前未进行润水;

2、个别部位通长拉结筋搭接长度小于规范要求;

3、安装单位墙体开槽不规范,修补不专业;

4、个别构造柱箍筋设置不到位,局部未进行加密。

二、C1-1区7#、8#、9#、10#、11#、12#楼二次结构存在问题:

1、个别墙体灰缝砂浆饱满度满足不了规范要求;

2、个别预制过梁压墙长度小于规范要求;

3、构造柱砼浇筑前,基层未按要求清理到位;

4、外墙抹灰前,个别墙体基层处理不到位;个别墙体挂网搭接长度不足。

三、C2-1区:19#、20#、21#、22#、办公楼,二次结构存在问题:

1、预制过梁下方直接与砌体接触,无灰缝,无粘结砂浆;

2、加气混凝土砌块未按规范要求提前润水,存在干砖上墙现象;

3、砼垛、构造柱及现浇过梁存在漏振和“剥皮”现象;

4、砌体灰缝不均匀,砂浆不饱满;

5、个别通长拉结筋搭接长度不符合规范要求,洞口过梁钢筋设置

数量不足。

四、C2-2区13#、14#、15#、16#、17#、18#楼,二次结构存在问题:

1.电气安装开槽个别墙体破坏严重,且维修粗糙;

2.个别墙体构造柱存在鼓模现象;

3、灰缝不均匀,局部砂浆饱满度达不到规范要求;

4、个别部位通长拉结筋搭接长度不足,洞口过梁钢筋设置数量不

足。

5、构造柱砼表面存在“剥皮”现象;

整改措施及效果:

1、发《监理工程师通知单》要求施工单位制订预防措施和整改方案,并限期整改完成。

2、召开《工程质量专题会议》,将现场存在的问题以图片形式对总包、分包单位项目管理人员进行讲解、分析。

3、对上述存在问题的部位已要求停工整改,并对整改后的部位进行复查。

青岛商业建设监理有限公司

2014.11.30