当前位置:文档库 › 艾默生NX系列UPS特点及技术参数

艾默生NX系列UPS特点及技术参数

艾默生NX系列UPS特点及技术参数
艾默生NX系列UPS特点及技术参数

艾默生NX系列UPS特点及技术参数

Nx UPS 1、环境条件

3、UPS电气特性

注:

?=整流器可在任何额定电源电压和频率正常工作,无需作任何调整。

?= 在305V的输入电压点,UPS带额定负载时可保持设定输出电压,无需电池放电。?= EN 50091-3:额定负载,输入额定电压400V,电池充电。

?= EN 50091-3:额定负载,输入额定电压400V,电池以最大额定电流充电。

(2)电池

注:

?=2Ah电池容量和对应10分钟额定后备时间的电池容量,两者取最大。

?=低输入电压时,随着负载的减少,UPS充电容量自动增加(但以指定最大容量为限)。

注:

?= 厂家设置为400V,调试工程师可设置为380或415V。

?= 厂家设置为0Hz,调试工程师可设置为60Hz。可设置为频率变换器运行模式。

?= EN 50091-3 (1.4.50).

?=峰值因素>3:1 IEC 62040-3非线性负载定义限制。

?= EN 50091-3 (4.3.4).

?= EN 50091-3 (4.3.7),包括0~100%~0负载瞬变,恢复时间为半周内到稳态输出电压5%范围内。

(4)旁路市电输入

注:

?=厂家设置为400V,调试工程师可设置为380或415V。

?=厂家设置为50Hz,调试工程师可设置为60Hz。如UPS被设置为频率变换器模式,则旁路状态被忽视。

艾默生通信电源PS48600-3-2900销售指导书

PS48600-3/2900电源系统销售指导书 特别说明:本系列产品的交流输入方式、交流输出分路数、负载下电均为选配件,与以前的产品不同。订货时要特别注意! 一、前言 为了满足市场竞争的需要,我司利用全新的DSP控制技术,开发出了新一代的由全球50A模块组成的全数字化系列电源系统,以此全面代替艾默生公司原HD4850-2(50A)模块组成的电源系统。产品型号有两种: 一种为2米机柜PS48600-3/2900电源系统; 一种为1.6米机柜PS48400-3/2900电源系统。 其中整流模块型号为R48-2900、监控模块型号为M500F。 每种有4种配置X1型、X2型、X3型、X4型。 二、产品主要特点 ?整流模块采用全数字DSP控制技术,效率高达92%以上,功率密度达 15.8w/in3 ?符合CE、UL、NEBS、TLC等多种国内外标准,适用于居民区环境 ?超宽的输入电压范围(85V ac-290V ac),电网适应能力强 ?整流模块工作环境温度高达65?C,特殊要求可达75?C ?具有整流模块ID号识别功能,便于用户资产的管理 ?采用数字化自主均流技术,均流性能稳定,精度高达1% ?交流侧、直流侧、信号端全方位的优良的防雷设计 ?完善的蓄电池管理功能,提高电池使用寿命 ?高度智能化,具有完善的监控及三遥功能 ?无损伤热插拔,在线维护,方便快捷 三、适用场合:

?CDMA移动基站、GSM移动基站 ?端局、模块局 ?传输设备、数据通信设备 四、销售注意事项: 1、宣传核心要点:此产品是艾默生公司采用DSP控制技术,为全球客户设计 的新一代全数字化通信用电源系统。 2、整流器型号表示方式与以前的不一样,标注的是功率。R48-2900表示的就 是2900W,模块的最大输出电流为60A。系统型号也作了相应的更改(原标注为整流模块的输出电流部分,现标注为输出功率),例PS48600-3/2900。 3、系统有4种标准配置: X1型、单路交流输入,无系统交流输出; X2型、单路交流输入,有系统交流输出; X3型、双路交流输入,手动切换;(有系统交流输出) X4型、双路交流输入,自动切换。(有系统交流输出) 在签订合同时必须注明是哪一种配置,如果不注明则默认为是X1型。 4、每个系统标准仅配置1个模块插框,如果,1、400A系统实际容量≥200A, 自动增加一个模块插框;2、600A系统实际容量≥200A时,自动增加一个插框,实际容量≥500A时,再自动增加一个插框。否则,必须作出特别说明。 5、负载下电功能为选配。在签订合同时,如果不注明则默认为无负载下电。 6、MODEM、温度传感器及线缆组件为选配。 7、85V ac-290V ac的输入电压范围仅适用于单路输入及手动切换系统。对于 自动切换系统,其输入电压范围为120V ac-280V ac。 8、禁止宣传风扇的更换。

通信电源基础试题及答案

通信电源基础试题及答案 单选题 正确 1.通信电源系统主要由交流供电系统、直流供电系统、()系统组成。 1. A 防雷系统 2. B 接地系统 3. C 蓄电池组 4. D 开关电源 正确 2.分散供电方式实际上是指直流、()供电系统采用分散供电方式。 1. A 交流 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 发电机 正确 3.我国交流电额定频率是()Hz。

1. A 60 2. B 50 3. C 220 4. D 380 正确 4.通信直流供电系统是()极接地 1. A 负 2. B 正 3. C 零 4. D 不接地 正确 5.电流的单位为() 1. A 瓦特 2. B 伏特 3. C 安培 4. D 欧姆 正确 6.通信设备所使用的交流供电系统是()系统

1. A 220V 2. B 低压配电 3. C UPS 4. D 低压交流供电 正确 7.电力变压器的作用是() 1. A 整流 2. B 逆变 3. C 升压或降压 4. D 调频 正确 8.刀开关的作用不包括() 1. A 隔离保护 2. B 短路保护 3. C 分断 4. D 分隔电路 正确 9.容量在100KVA市电功率因数指标应为()

1. A ≥0.90 2. B ≥0.95 3. C ≥0.85 4. D ≥0.8 正确 10.UPS最主要部件是() 1. A 整流器和变换器 2. B 整流器和调压器 3. C 整流器和逆变器 4. D 逆变器和调压器 正确 11.直流系统蓄电池组通常接入在()上。 1. A 直流配电柜 2. B 交流配电柜 3. C 整流器柜 4. D 监控单元 正确 12.目前铁通公司直流系统所采用的整流设备为()

需求设备清单【模板】

需求设备清单

教育子网机房整体建设需求: 一、总体设计要求: 机房的环境必须满足计算机等各种微机电子设备和工作人员对温度、湿度、洁净度、电磁场强度、噪音干扰、安全保安、防漏、电源质量、振动、防雷和接地等的要求。9个1100*800*2000的机柜,强弱电走线均静电地板下走桥架。空调送风方式采用下送风方式,机柜或机柜上的设备采用前进风/后出风的制冷方式,所有机柜布局面对面的摆放方式。 二、规格参数 1、机柜 1.1.机柜1,含左右挡板。 1.2.机柜2,不含左右挡板。 技术指标及参数:

PDU主要技术参数: 1、裸线,总电流16A\C13插座21位\C19插座3位. 一、产品特点: 结构合理

采用标准19″国际标准机架式无工具安装,安装简便 ●安全可靠: 选用超国家标准输入电缆线,热升温小、保证用户设备更加稳定; ●结构模块化 采用国际先进的模块化设计方式,充分满足个性化需求; ●电磁屏蔽 全方位6面立体金属屏蔽结构设计,大大提高电磁兼容性能,防止设备相互干扰; ●防浪涌保护 防瞬间高电流能力可达到10000安培(有20000安培浪涌模块可供选择)、启动时间<1微秒(<0.000001秒),标称放电电流为8/20μs,3KA。限制电压:≤500V或更低;符合国标要求,达到室内电源防雷的最高级别。可用作设备端精细电涌防护。能够快速的吸收感应雷电和浪涌突波干扰脉冲,可以保护各种电器的安全可靠运行。 ●防火材料 本系列产品输出组件全部采用防火工程塑料,阻燃性能佳,含绝氧因子,防火特性突出。 ●电源指示灯 可显示PDU电源是否运行,状态一目了然。 ●工业连接器EC309插 2、强电子系统 机房供配电系统工程:

艾默生交流不间断电源系统 Liebert ITA 30-40KVA

AC Power Systems for Business-Critical Continuity ? Liebert ? ITA 30-40kVA Liebert ? ITA UPS 的产品定位? ■ 适用于安装有机房空调的服务器、网络交换机、控制设备机房,保护关键信息设备 ■ 完全匹配艾默生易睿TM 机房整体方案 ■ 黑色机身设计突显了与服务器、机柜的和谐搭配 Liebert ? ITA UPS 如何确保供电的高可靠性? ■ 双变换在线式设计,市电掉电无中断 ■ 支持1+1并联冗余和同步双母线,提供高可靠性供电方案 ■ DSP 全数字控制,输出稳压精度高 ■ 采用最新IGBT 器件,实现输入超宽抗电网波动范围 ■ 输入标配防浪涌电路,实现卓越的抗电网浪涌能力 Liebert ? ITA UPS 如何带来绿色环保? ■ 整机效率高达95%,节能效果显著 ■ 输入功率因数高达0.99,电能利用率高 ■ 满足欧盟RoHS 指令,物料/工艺无有毒物质 ■ 可调速智能风扇,风扇转速自适应调节,有效节能降噪 ■ 提供ECO 运行模式,效率高达99%,高效节能 Liebert ? ITA UPS 如何为您省钱? ■ 高达0.9的输出功率因数,挂接更多负载 ■ 支持并机扩展运行,且无需并机插框 ■ 系统效率高,省电、运行成本低 ■ 功率密度高,占用机架空间小,节省机架数量 Liebert ? ITA UPS 如何方便的维护? ■ 超大尺寸LCD 和LED 显示,各类运行数据/系统状态/历史情况一目了然 ■ 操作显示面板旋转设计,可随安装方式不同自由调整角度,方便直观 Liebert ? ITA UPS 如何提高方案的可用性? ■ 并机或双母线系统可与输入输出配电装置集成于一个服务器机柜中 ■ 可通过级联电池模块方便地延长后备时间 Liebert ? ITA UPS 如何满足各种监控需求? ■ 提供最新USB 监控端口 ■ 提供可采集环境量的SIC 网络适配卡,支持服务器自动安全关机功能 ■ 后台软件兼容多种操作系统(Windows/Linux/HP-UX/Sun Solaris/IBM AIX 等) ■ 兼容艾默生机房监控平台SiteMonitor ,支持Web 监控 ■ 提供Mib 库,方便接入各类NMS 网管系统 Liebert ? ITA UPS 如何保护和延长电池组寿命? ■ 超宽输入电压/频率范围,有效减少电池放电几率,延长寿命 ■ 温度补偿功能,减少环境温度对电池寿命的影响 ■ 超强充电能力,有效缩短电池回充时间 ■ 电池组节数设置灵活,便于电池系统的利旧 ■ 支持共用电池组,节省电池投资 适用对象 服务器、存储器、网络设备、ATM 、VoIP 、通讯设备、自动化设备、精密仪器、医疗诊断设备等。 适用场合 中小型数据中心、通信机房、网络间、营业厅、实验室、仪器室、控制室、计费中心、过程控制中心等,空气质量良好、无腐蚀性气体和导电微尘的机房环境。 产品突出特点 超高功率密度,整机4U 超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境输出功率因数高达0.9,带载量提升20-30%效率高达95%支持并联扩展运行 提供丰富机架选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施 可平滑接入艾默生易睿TM 监控系统 出色的节能环保特性 ■ 输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率■ 整机效率高达95%以上,节能效益明显■ 满足欧盟RoHS 环保指令

通信电源基础知识考题

通信电源基础知识考题 1.根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。))10 B)15 C30 D)50A( )V 2.在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为50 36 30 B)C)45 D)A)( ) 3.通常说的直流联合接地是指A)直流工作地,直流保护地并接B)直流工作地,防雷 保护地并接D)直流工作地,直流保护地,防雷保护C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地 并接 地均为单独接地( )4.对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地 电阻应不大于欧B)3C)5D)10A)15.对于微波中继站或光缆中继 站,其接地电阻应不大于( )欧 5 D)103 CA)1 B))在使用万用 表测量电压常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。.6( ) 时,其探头的正确接法为B)黑正红负C)无所谓谁正谁负A)红正黑负 现象来判该电路是导通我们通常通过( )通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,7. 的 B)万用表会发出咕咕的声音)万用表没有反应A C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值( ) 钳型表常用于测量8.A)电压 B)频率 C)电流 D)电阻 9.空调压缩机的功用是( ) 29 / 291 / 1 A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件 B)吸入工质气体提高压力,造成向低 温吸热而汽化的条件 C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件的转变冷凝器的 作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现( )10. A)液体到气体 B) 气体到固体 C)固体到气体( ) 11Q0的定义是.单位制冷量 A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量 B)每 公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量 C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器 中所放出的热量 D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量若系, (34.8KW126000KJ/h)12.某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为摄食度, 排气温度-25摄氏度,压缩机吸气温度为-170统各状态参数为Tk=30摄氏度,T=总0.8,指 示效率为0.8为49摄食度,液体工质温度为27摄食度。又知压缩机输气系数为( ) 0.7。则单位制冷量为效率为6.0 117.0 D)A)30.0 B)147.0 C)( ) 压缩机 有很多种,其中适合于大容量的是13. D)容积式A)往复式B)旋转式C)离心式 ( )14.选择的制冷剂标准化气体温度至少要低于制冷温度的度。C)15B)10 D)20A)5 还要考虑到润15.在选择润滑油时,除了要考虑润滑油的凝固点,化学稳定性和电绝缘性外, ( ) 滑油的C)密度A)纯度B)粘度( ) 膨胀阀为制冷系统中重要的一个部分,关于对它的描述,错误的是16.A)膨胀阀应保证向蒸 发器送入充足的液体制冷剂,使其全部冷却管盘能充发挥制冷效能,但又不能送入过量,以至 于造成压缩机“液击”B)膨胀阀不能在制冷过程中调节制冷剂流量29 / 292 / 2 C)膨胀阀可以起到对高压液体制冷剂的节流降压作用D)按工作原理分,膨胀阀分为热力膨

通信电源基础知识

通信电源基础知识 通信电源通常称为通信设备的“心脏”。任何通信设备都离不开电源, 电源设备维护的好坏,直接关系到通信的质量。如果电源系统不能可 靠工作,就会造成通信中断或设备损坏,企业就会受至经济损失,服 务质量也不能达到要求。因而掌握电源设备的基本性能,做好电源设 备的维护工作,是每个通信局(所)代办人员的重要职责。 1、 通信电源系统的组成 交流供电系统 直流供电系统 接地系统 通信电源系统的组成图 市电 市电油机转换一发电机组 rPS 系列高频开关电源 1. 2直流供电系统 由整流器、蓄电池、直流变换器、直流配电屏等部分组成,我们 采用的直流供电方式是:并联浮充供电,整流输出端通过直流配电屏 与蓄电池并联后对通信设备供电。 在市电正常时,整流器一方面给通 信设备供电,一方面给蓄电池充电,补充电池因局部放电而失去的电 能,同时,蓄电池还具有一定的滤波作用(降低杂音),市电一旦中 断,电池单独给通信设备供电,直至油机发电供电或市电来电为止, 低压交流部份?整流模块*直流配电部份 1 电信设备 蓄电池组 电信设备

这种供电方式结构简单、工作可靠、效率较高。 1.3接地系统 为了提高通信质量,确保通信设备与人身安全,通信电源的交 流和直流供电系统都必须有良好的接地装置。根据用途分为: 1、交流接地 2、直流工作接地 3、保护接地 4、防雷接地 5、联合接地 1.4交流接地 电信设备一般由三相交流电供电。为了避免因三相负载不平衡而使各相电压差别过大,三相电源的中性点(如三相变压器和三相交流发电机的中性点)者应当直接接地,这种接地称为交流工作接地。接地线一般称为零线。这种接地方式又称为接零。当变压器的容量在100KVA以下时,接地电阻不应大于10Q,当变压器的容量在100KVA 以下时,接地电阻应不大于 4Q。 1.5直流工作接地 在直流供电系统中,由于通信设备的需要,蓄电池的组的正极(或直流配电屏正极汇流排)必须接地,这种接地通常称为直流工作接地。 1. 6保护接地和防雷接地 为了避免电源设备的金属外壳因绝缘损坏而带电,与带电部分绝缘的金属外壳必须直接接地。这种接地称为保护接地,保护接地的接地电

UHA1R-0100L配置和技术参数

iTrust Adapt 1-20kVA UPS是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。产品特性:超高功率密度超宽输入电压范围输出功率因数高达0.9兼容机架/塔式安装方式出色的节能环保特性完全匹配易睿设计方案输入兼容应三相380V、单相220V支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)电池模块化设计,轻松级联扩充后备时间提供LED/LCD(选件)显示功能,且现场可更换支持服务器自动关机功能提供多种监控端口,满足不同监控需求提供丰富机架用选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施。 可调单进单出、三进单出 产品突出特点超高功率密度,整机2-3U 超宽输入电压/频率范围,适应恶劣电网环境 输出功率因数高达0.9,带载量提升20-30% 效率高达92-94% 三相单相兼容,适合多种应用场合 兼容机架式/塔式安装方式 支持并联扩展运行(最大4台) 提供丰富机架选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施 可平滑接入艾默生易睿TM监控系统 出色的节能环保特性 输入高功率因数高达0.99,实现高电能利用率 整机效率高达92%以上,节能效益明显 满足欧盟RoHS环保指令

ITA系列UPS的产品定位? 适用于服务器机房等区域,保护服务器、网络通信等关键设备 完全匹配艾默生易睿TM机房整体方案 黑色机身设计突显了与服务器、机柜的和谐搭配 ITA系列UPS如何确保供电的高可靠性? 双变换在线式设计,市电掉电无中断 支持N+X冗余方式,实现系统可靠性的大幅提升 DSP全数字控制,输出稳压精度高 采用最新IGBT器件,实现输入超宽抗电网波动范围 输入标配防浪涌电路,实现卓越的抗电网浪涌能力 ITA系列UPS如何带来绿色环保? 整机效率高达92%以上,节能效益明显 输入功率因数高达0.99,电能利用率高 满足欧盟RoHS指令,物料/工艺无有毒物质 可调速智能风扇,风扇转速自适应调节,有效节能降噪 提供ECO运行模式,效率高达98%,显著节能 ITA系列UPS如何为您省钱? 高达0.9的输出功率因数,挂接更多负载 支持并机扩展运行,且无需并机插框 系统效率高,省电、运行成本低 功率密度高,占用机架空间小,节省机架数量 ITA系列UPS如何方便的维护? 超大尺寸LCD和LED显示,各类运行数据/系统状态/历史情况一目了然操作显示面板旋转设计,可随安装方式不同自由调整角度,方便直观

机房改造方案

机房改造方案 建 议 书 20年月日

目录

1 机房工程设计概述 原机房UPS总容量为30KV,不能满足现在用电量的需求,本方案初步计划在原机房增加一台60KV艾默生模块化UPS,电池间设在主机房边(即改造以前的储物间)。 设计原则 实用性和先进性:安全可靠性:灵活性与可扩展性:标准化: 工程和设备的技术标准 建筑部分参照标准 国家标准《电子计算机机房设计规范》(GB50174-93) 电力保障部分参照标准 《低压配电设计规范》(GB50054-95); 《电子计算机机房设计规范》(GB50714-93); 《计算站场地技术要求》(GB2887-89); 工程范围 建筑部分 彩钢隔墙 电气工程部分 机房UPS电源配电系统; 配电柜、配电箱制作安装; 消防 消防气瓶 建设目标 本次机房UPS改造项目主要包括以下几方面: 一、满足以下几点要求: 1.须有良好的密闭性 2.墙体与地面须做防酸液腐蚀处理 3.房间内长年须能保持5-23摄氏度的温度和40%-50%的湿度,因电池会排出氢气等气体,为防止发生危险,应及时将气体排出;天 花板须完全密封,排气口须与天花板对齐,以及气体进入天花板上 部或聚集在房间顶部 4.房间内应采用防爆开关及防爆排风扇 5.安装电池柜时可采取加大散力架与地面接触面积等方法

二、新购UPS主机品牌推荐爱默生,均选用模块化UPS主机,按60KVA 满载后备2小时配置电池,电池柜应能满足后期检测电池性能的要求,电池应采用汤浅品牌,UPS主机三年原厂质保,电池三年原厂质保 三、新购UPS主机安放在网络机柜旁边,原30KVA UPS主机的位置新购 一个手动旁路柜,原配电柜改造后继续使用,采用梅兰日兰开关,手动旁路柜应样式应与原配电柜相同,并在UPS需要检修或移动时,可手动切换到市电供电,以保证网络设备的安定运行。 四、二层原互投配电柜不能满足需要,更换一台新的互投配电柜,下设 6路负载,一路为350A给新增UPS供电,三路160A,与原互投配电柜160A下设电缆连接,两路为100A备用,从互投柜350A装一条电缆接入手动旁路柜,单独给UPS供电,所用电缆按100 KVA UP S满载并结合互投柜上口电缆共同考虑,按互投柜上口电缆容量配置(95或120平方),以给后期改造留下足够的余地;原从互投柜到三楼的电缆专门给空调、照明及辅助设备供电 五、电池线采用(120)直流电缆 六、以上的有电缆、开关及其他产品均应采用符合国标的产品,新增电 缆在三楼机房内需预留( 5 )米以供后期改造移动配电柜用,可尽量采用较粗的电缆。

艾默生SmartAisle模块化数据中心解决方案建议

艾默生模块化数据中心设计方案 文档版本: 2.0 文档日期:XXXX-XX-XX

目录 前言 (3) 第一部分项目概况及设计原则与目标 (4) 1.1项目概况 (4) 1.2系统配置 (5) 1.3设计原则 (6) 1.4设计目标 (7) 1.5设计依据 (8) 第二部分高密度模块技术方案 (9) 2.1供电系统 (10) 2.1.1 供电需求 (10) 2.1.2 高压直流供电方案............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 SPM精密配电方案 ............................................................... 错误!未定义书签。 2.1.2 APM模块化冗余UPS供电方案 (10) 2.2制冷系统 (13) 2.2.1 制冷需求 (13) 2.2.2 CRV+Coolflex行间制冷方案 (15) 2.3机柜系统 (18) 2.3.1 机柜需求 (18) 2.3.2 机柜方案 (18) 2.4监控系统 (21) 2.4.1监控需求 (21) 2.4.2监控方案 (21) 2.5消防系统 (26) 2.5.1 消防需求 (26) 2.5.2 消防方案 (27) 2.6辅助照明系统 (30) 2.6.1 辅助照明需求 (30) 2.6.2 辅助照明方案 (31) 第三部分、质量保证体系................................................................................. 错误!未定义书签。第四部分、售后服务 ........................................................................................ 错误!未定义书签。 4.1保修服务 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.2服务主体 ..................................................................................................... 错误!未定义书签。 4.3全国服务热线 ............................................................................................. 错误!未定义书签。附录一:艾默生网络能源有限公司简介. (38)

通信电源基础知识题库(含答案)

通信电源基础知识考题(含答案) 单选部分 1、根据一般经验,当大于( )毫安的直流电通过人体时,就有可能危及到生命。 A)10;B)15;C)30;D)50; 2、在干燥通风的环境中,我国规定的安全电压为()V; A)30;B)36;C)45;D)50; 3、通常说的直流联合接地是指:(); A)直流工作地、直流保护地并接; B)直流工作地,防雷保护地并接; C)直流工作地,直流保护地,防雷保护地并接; D)直流工作地,直流保护地,防雷保护地均为单独接地; 4、对于万门以上程控交换局,综合楼或国际电信局等大型局站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 5、对于微波中继站或光缆中继站,其接地电阻应不大于()欧; A)1;B)3;C)5;D)10; 6、常见的数字式万用表都有两个探头,一个是红色的,一个是黑色的。在使用万用表测量电压时,其探头的正确接法为(); A)红正黑负;B)黑正红负;C)无所谓谁正谁负;7、通常都用万用表的二极管档来判断电路的通断,我们通常通过()现象来判断该电路是导通的; A)万用表没有反应; B)万用表会发出咕咕的声音; C)万用表的显示屏上会显示一个近似等于零的数值; 8、钳型表常用于测量(); A)电压;B)频率;C)电流;D)电阻; 9、空调压缩机的功用是(); A)吸入工质气体提高压力,造成向高温放热而液化的条件; B)吸入工质气体提高压力,造成向低温吸热而汽化的条件; C)吸入工质气体提高压力,造成向高温吸热而汽化的条件; 10、冷凝器的作用是实现气体到液体的转变,而蒸发器的作用是实现()的转变; A)液体到气体;B)气体到固体;C)固体到气体; 11、单位制冷量Q0的定义是(); A)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所吸收的热量; B)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所放出的热量; C)每公斤制冷工质完成一次循环在蒸发器中所放出的热量; D)每公斤制冷工质完成一次循环在冷凝器中所吸收的热量; 12、某船伙食冷库采用一台回热式单极R12制冷机。起制冷量为34。8KW (126000KJ/h),若系统各状态参数为Tk=30摄氏度,T0=-25摄氏度,压缩机吸气温度为-17摄食度,排气温度为49摄食度,液体工质温度为27摄食度.又

艾默生ups电源

艾默生电源公司介绍 关于艾默生网络能源 艾默生网络能源是艾默生(纽约证券交易所股票代码:EMR)所属业务品牌,为数据中心关键基础设施、通信网络、医疗和工业设施提供保护和优化。艾默生网络能源在交直流电源和可再生能源、精密制冷、基础设施管理、嵌入式计算和电源、一体化机架和机柜、电源开关与控制,以及连接等领域为客户提供全球领先的解决方案以及专业的技术和灵活的创新。所有的解决方案在全球范围内均能得到本地的艾默生网络能源专业服务人员的全面支持。如欲了解艾默生网络能源的产品和服务详情,请访问 https://www.wendangku.net/doc/5411647129.html,。 关于 Emerson 总部位于美国圣路易斯市的 Emerson (纽约证券交易所股票代码: EMR)是一家全球领先的公司,该公司将技术与工程相结合,通过网络能源、过程管理、工业自动化、环境优化技术、及商住解决方案五大业务为全球工业、商业及消费者市场客户提供创新性的解决方案。公司 2012 财年的销售额达 244 亿美元。如欲了解进一步信息,欢迎访问 https://www.wendangku.net/doc/5411647129.html, 。 艾默生UPS电源iTrust-Adapt说明: 艾默生UPS电源iTrust-Adapt系列1-20KVA 艾默生UPS电源iTrust-Adapt1-20kVA是艾默生网络能源有限公司开发的智能化在线式正弦波不间断电源系统,可为用户的精密仪器设备提供可靠、优质的交流电源,采用模块化设计,可以根据需求装配为塔式或机架式,兼容单进单出和三进单出,适用于小型计算机中心、网络间、通信系统、自动控制系统和精密仪器设备的交流供电。 艾默生UPS电源—产品特性: ?超高功率密度 ?超宽输入电压范围 ?输出功率因数高达0.9 ?兼容机架/塔式安装方式 ?出色的节能环保特性 ?完全匹配易睿设计方案 Adapt1-3KVA ●显示面板旋转设计,操作明确简洁,维护便利 ●输出方式灵活,提供国标/IEC标准/端子排方式 ●可提供多接口(USB, 485,干接点和SNMP卡) ●可通过SIC卡接入机房的温度/湿度检测量 ●智能化电池管理功能,超大充电能力,延长电池使用寿命 Adapt5-10KVA 输入兼容应三相380V、单相220V ●支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台) ●电池模块化设计,轻松级联扩充后备时间 ●提供LED/LCD(选件)显示功能,且现场可更换 ●支持服务器自动关机功能 ●提供多种监控端口,满足不同监控需求 ●提供丰富机架用选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施 Adapt16-20KVA ●超大尺寸LCD和LED显示,系统状态一目了然 ●支持并联扩展运行,且无需并机插框(最大4台)

户外机房一体化解决方案

户外机房一体化解决方案 篇一:艾默生机房一体化解决方案 动力环境监控解决方案 系统技术建议书 艾默生网络能源有限公司 XX年5月 目录 前言 ................................................ ................................................... ................................................... 1 一、易睿TM系统简介 ................................................ ................................................... .. (2) 易睿TM系统特点 ................................................ ...................................................

易睿TM系统设计原则及规范................................................. ................................................... (4) 二、需求分析及方案配置 ................................................ ................................................... . (7) 需求分析 ................................................ ................................................... (7) 计算过程 ................................................ ................................................... (8) 机房平面布局图 ................................................ ...................................................

艾默生UPS

采用易睿风格的机架式150kVA智能不间断电源用电气柜,用于安装UPS及配电等模块,组成包含UPS系统和SPM系统的集成装置,在一个机柜内完成UPS功能和负载分路配电及监控功能。ABB主开关配电单元模块,包括UPS输入、输出主开关和维修旁路开关,出厂前装配;与ABB微断开关组件或热插拔开关组件匹配选用。 一、APM150简介 数据中心持续可靠的运行是保证客户核心业务永不间断的关键保障。随着公司业务的不断发展,支持业务运营平台的基础架构——数据中心的规模也需要不断扩容升级。所以,新数据中心的建设需要关注系统的高可用性和易扩容特性。 APM 智能IDC动力系统是艾默生集40余年大功率UPS生产经验,业内领先的IDC 动力保障和智能供电管理技术,全新推出的新一代一体化IT机房不间断供电及智能配电管理系统。 APM系统采用模块化冗余设计理念,为系统提供N+X冗余并联系统的高可用性。同时,UPS功率模块支持热插拔,扩容升级变得异常简单。系统维护时间也由传统的4-12小时缩短为2min,大幅提升系统的可用性。 APM系列模块化UPS具有可靠性高,节能环保等优异特点,为新一代信息技术产业的发展保驾护航,提供安全可靠、绿色环保的交流供电解决方案。

AdaptPM 150 二、应用范围

企业中型数据机房、金融、证券数据中心以及政府行业中小型IDC中心 三、全新的技术特性 1、超级节能环保:50%~75%负载效率>96%,25%负载效率>95%;输入功率因数≈1,输入谐波电流<3%; 2、超强带载能力:输出功率因数为1,带超前及滞后功率因数负载均不降额; 3、便于安装:上下均可进出线,无需进线柜,柜内集成UPS和智能配电; 4、便于维护:全正面维护,UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换; 5、便于改造:并机系统可共用电池系统,电池组采用12V×30/32/34/36/40节设计,设置灵活,便于旧系统改造时利用原有电池系统,也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行。 四、系统特点 1、UPS和电池系统都采用IT风格的Rack机架,整齐美观; 2、内置全球最精巧的30kVA机架式UPS,重量<35kg,高度3U,可在一个机架中并联5台; 3、内置可插拔维护的150kW旁路模块; 4、内置输入输出配电开关和手动维修旁路; 5、内置智能服务器电源管理系统SPM,可检测每一路分支的开关状态、电压、电流、功率因数、谐波、用电量,并设定2级负载电流预警; 6、可选配可安装18路空开的插拔式配电模块,可随时扩容、调整输出配电回路可选配ABB热插拔空开,主路无需停电即可进行分路开关扩容或负载调相; 7、UPS供电和负载配电均采用动态配置,UPS容量和负载配电回路数量均可随用户IT系统增加而变化。

机柜式数据中心引领行业新趋势

机柜式数据中心引领行业新趋势 企业在中小型数据中心建设中常常会遇到很多问题。比如,如何利用有限的空间满足业务不断增多导致的系统扩容 需求?如何解决机房设备的增多导致的布线和管理问题?如何实现备电的可靠性、确保系统不宕机?如何节省企业的人力物力,使企业将精力集中于核心业务?其实,这些问题都能归 结到一点:中小型数据中心建设缺乏恰如所需的一体化解决 方案。 针对这个问题,数据中心建设专家艾默生网络能源推出 了机柜式数据中心解决方案――易睿TM,为企业中小型数据中心建设提供了理想的选择。 易睿TM顺应了机房内“设备上机柜”的发展趋势,以机柜为基本单元,将供电系统、制冷系统以及监控管理系统集成到机柜平台之上,为企业信息平台建设提供了完整的基础架 构解决方案。 首先,易睿TM节约了弥足珍贵的机房空间,方便了扩容。众所周知,网络越发达,通信业务功能越强大,数据中心也就越庞大,而机房空间也就越珍贵。机柜式机房将纷繁复杂的机房设备集成到小小的机柜内,对中小机房建设而言,这种价值就更为直接。

一般而言,中小型数据中心的扩容是一个常态,而易睿 TM解决扩容问题只需直接增添机柜便可完成,更加灵活方便。 其次,易睿TM方便了监控和管理。传统的中小型数据中心建设往往忽视或无法顾及监控。其原因是多方面的,设备标准多样化,厂商不统一,设备部署松散凌乱等,都是监控方案不 易实现的重要原因。易睿TM考虑到这些因素,充分发挥了公司在监控方案方面的技术和经验优势,推出了性能优异的RDU-A机柜监控单元以及先进易用的温湿度传感器,将中小 型数据中心建设中的短板变为优势。 第三,易睿TM方便了线缆的管理。随着机房设备的增加,使用的各种线缆也越来越多。一旦网络出现故障,错综复杂的线缆就会使故障的查找与排除更加困难。机柜式机房通过在单一机柜内的科学部署,很好地解决了这一问题。对易睿TM 而言,其机柜兼容上下走线方式,极大地方便了现场布线。机 柜电源分配单元能PDU即插即用,且兼容垂直和水平两种方式。此外,它还配备有水平理线单元和自粘绑扎带等小配件, 解决了线缆杂乱无章的状况。 第四,易睿TM方便了设备的安装和维护,节约了企业的 投资。由于机柜是机房建设的基本单位,机柜需要能够轻松拆卸,并且易于运输和安装,艾默生易睿TM提供了多种机柜尺 寸和部件,可根据不同应用需求灵活配置;前开门兼容左右开门,可以根据现场需要调整开门方向;侧板采用上下板设计,方