排水沟
排水沟

湖北省大广南高速公路第二合同段

东方山隧道左洞排水沟

分项工程开工报告

中交第二公路工程局有限公司湖北省大广南高速公路第二合同段项目经理部

2009 年 3 月10 日

目录

一、分项工程开工申请批复单

二、施工方案及主要工艺报审表

附件:1、工程概况

2、主要工程数量表

3、主要施工方法

4、工艺流程图

5、施工平面布置图

6、进度计划横道图

7、质量控制措施

8、技术保证措施

9、安全环保措施

三、进场设备报验单

四、原材料及混合料报验单

附件:相关出厂质量证明和试验(含外委试验)资料五、施工测量放样报验单

附件:测量放样和水准测量记录表

六、分项工程主要人员报验单

七、施工详图

分项工程开工申请批复单

施工单位:中交第二公路工程局有限公司合同号:第二合同段

施工方案及主要工艺报审表

施工单位:中交第二公路工程局有限公司合同号:第二合同段

湖北省大广南高速公路第二合同段

排水沟施工方案

中交第二公路工程局有限公司湖北省大广南高速公路第二合同段项目经理部

2009 年3 月10 日

目录

1、工程概况

2、工程数量表

3、施工方法

4、工艺流程图

5、工程施工平面布置图

6、工程进度计划

7、质量控制措施

8、技术保证措施

9、安全生产措施

1、工程概况

东方山隧道位于鄂州市汀祖镇与黄石市下陆区东方山街道办。隧道进口位于鄂州市汀祖镇上张村东方朔纪念馆西北侧山坡;隧道出口位于黄石市下陆区东方山街道办陆柏林村。设计为分离式隧道,起终点里程桩号ZK165+303~ZK168+202,全长2899m,最大埋深约343m,进出口均采用削竹式洞门。东方山隧道分属两个合同段,第02合同段里程桩号ZK166+488~ZK168+202,全长1714m,最大埋深约264m。

东方山隧道洞内排水沟采用侧式排水管和预制排水沟,并结合沉沙井的排水系统。侧式排水管采用内径30㎝的U-PVC双壁打孔波纹管,透水孔孔径为2.4×60㎜,利用凹槽打孔,纵向间距为20㎝。侧式排水管沉砂井采用C25砼现浇,置于路面以下,在侧式排水管处纵向50m设置一处(两侧均设置),与侧式排水管密切接触;排水沟沉沙井采用C25砼现浇,每25米在路面排水沟处布置一处。

2、东方山隧道左洞洞身排水沟工程数量表

3、施工方法

东方山隧道洞内排水沟采用侧式排水管和预制排水沟,并结合沉沙井的排水系统。

(1)侧式排水管及沉砂井施工

侧式排水管采用内径30㎝的U-PVC双壁打孔波纹管,透水孔孔径为2.4×60㎜,利用凹槽打孔,纵向间距为20㎝。

侧式排水管沉砂井采用C25砼现浇,置于路面以下,在侧式排水管处纵向50m设置一处(两侧均设置),与侧式排水管密切接触,必要时用沥青麻絮填塞密封,严防漏水。盖板采用预制,与井壁之间需用砂浆填满,必要时用沥青麻絮填塞密封,以防浇注路面时漏浆。

(2)路面缝隙式排水沟施工

东方山隧道洞内路面排水沟采用预制砼管段按照一定的排水坡度在现场拼接的方法施工。因此,在施工时要首先重视管段的预制,确保管段的尺寸、材料质量和施工质量。管段预制采用φ8钢筋及C25砼预制而成,每段管节的预制长度为0.99米。管段在安装时要确保排水沟顶部始终保持与路面齐平,水沟接缝底部采用热沥青封填。

裂隙式排水沟沉沙井采用C25砼现浇,每25米在路面排水沟处设置一处,沉沙井顶面盖以100×30㎝的铸铁盖板。沉沙井长度为1米,宽度与裂隙式排水沟同宽。

4、排水沟施工工艺流程图1)裂隙式排水沟施工工艺

2)侧式排水管施工

5、排水沟工程进度计划横道图

6、质量控制措施

1)所用原材料必须具有出厂合格证、质量保证书(大堆料除外),进场时严格按照规范、验标要求进行抽检,合格后方能使用。

2)施工时应保证侧式排水管不被压碎和阻塞以确保排水系统畅通,现浇侧够顶砼底板时,应采取隔离措施,以防止水泥浆下漏造成排水管堵塞。

3)侧式排水管打孔间距要严格按照设计图纸要求打孔。

4)现浇沉沙井应与侧式排水管密切接触,必要时用沥青麻絮填塞密封,严防漏水。预制盖板与井壁之间需用砂浆填满,必要时用沥青麻絮填塞密封,以防浇筑路面时漏浆。

5)混凝土的搅拌要严格按配合比施工,还要在预制施工前认真检查混凝土坍落度,保证混凝土的和易性,对混凝土要加强捣固,保证混凝土的密实性。

6)钢筋制作要严格按照设计长度下料,不得偷工减料,并且在浇筑砼之前要将附着于钢筋表面的锈蚀、油渍、泥土等杂物清楚干净,以保证钢筋和砼的粘结作用。

7)浇筑预制管段时,要进行合理振捣,提高砼的密实度。

8)拆模后及时进行覆盖、洒水养生,要根据天气情况进行洒水,在夏季高温时期增加洒水次数。洒水时必须均匀,保证土工布全部湿润。冬季施工时,当气温低于5℃,覆盖保温,不得洒水。

9)管段安装后要检查其顶面是否与路面齐平,确保其排水坡度与路线的总破相一致。

10)现场技术人员要做好质检工作,同时配合监理工程师完成抽检工作,对于施工中的违规操作、偷工减料现象加强管理和监督,所有不合理的工序一律返工,消除质量隐患。

1)优化施工组织设计,做到科学施工;实行动态网络管理,信息反馈及时,适时调整和优化施工计划,确保工序按时或提前完成。

2)组织好一条龙的施工作业线,保证一环扣一环的施工程序。

3)排水沟施工前要对施工队、现场技术人员以及施工作业班组严格进行施工技术及安全交底,将施工要点、关键部位的关键施工技术交到每一个负责人及技术人员,确保合理化施工。

4)侧式排水管采用φ30㎝的U-PVC双壁打孔波纹管,透水孔孔径2.4×60㎜,利用凹槽打孔,环向范围270°,纵向间距为20㎝。

4)预制裂隙式排水沟采用φ8钢筋及C25砼预制而成,每段管节的预制长度为0.99米。

5)管段在安装时要确保排水沟顶部始终保持与路面齐平,水沟接缝底部采用热沥青封填。

6)专业技术人员要熟悉施工图纸,理解施工设计图纸的设计意图,做好施工测量、试验等技术工作,深入一线跟班作业了解情况,及时搞好技术交底,并做到发现问题及时解决。

1)安全措施

(1)加强劳动人员管理,对参加施工的人员进行安全教育及安全技术交底,从事爆破和机械操作作业的人员进行培训,必须持证上岗。

(2)洞内爆破前,所有人员均要撤至安全地带。

(3)放炮需经技术人员检查,确认网路联接无误后方可起爆。

(4)隧道爆破通风排烟后,方准许施工人员进入工作面,经找顶、清除危石并采取必要的支护措施后,再进行下一步作业。

(5)发现盲炮要请示安全人员,按有关爆破规定进行处理。

(6)机械装渣、运渣时,洞身内要设专人指挥,避免运渣机械对人员及其它临时设施造成碰上和破坏。

(7)爆破器材的运送要设专人、专车运送,中途减少停留,尽量一次性送到指定地点。

(8)爆破器材要放在安全的储存点,由专人看管,避免发生事故。

(9)对特殊或不良地质地段设立超前地质预测、预报系统,及时反馈信息,避免发生地质灾害。

2)环保措施

(1)加强东方山生态环境及生物多样性保护的宣教和管理力度

(2)加强环境保护、生物多样性保护宣传教育工作,加大对《野生动物保护法》等法律法规的宣传力度。严禁施工人员利用作业之便捕杀珍稀水生保护动物,以及破坏植被和随意猎捕野生动物的行为。

(3)在工地的显要处树立广告牌,图文并茂地介绍珍稀保护动物的知识和保护措施。

(5)采取新技术、新工艺,采取有效措施,在施工中具体做好生态环境的保护工作,包括生产、生活排污等。

(6)加强管理和监督工作,严禁排放施工废弃物,并固定专人进行定期处理。

进场设备报验单

施工单位:中交第二公路工程局有限公司合同号:第二合同段

监理单位:山东省交通工程监理咨询公司编号:

分项工程施工主要人员报验单

施工单位:中交第二公路工程局有限公司合同号:第二合同段

排水沟施工技术方案设计

目录 一、工程概况 (2) 二、拟投入的机械组合及人员配置 (2) 三、施工流程 (3) 四、施工工艺 (3) 五、质量控制 (5) 六、工期保证措施 (7) 七、质量保证措施 (7) 八、安全、环保措施 (7)

排水沟施工技术方案 一、工程概况 本标段边沟、排水沟分矩形排水沟和梯形排水沟两种,共6440m 长。矩形排水沟分为空60x60cm和60x80cm两种,主要为设置在路堤填方边坡边上的路堤排水沟、设置在桥下两侧的桥下排水沟及路堑边沟;梯形排水沟尺寸为(bxh)40x30cm,主要为设置在路堤边坡平台上的平台排水沟。边沟、排水沟都采用M7.5浆砌片石砌筑,M7.5砂浆抹面。 二、拟投入的机械组合及人员配置 1、现场管理人员、施工人员配备表

2、主要机械配置表 三、施工流程 施工准备→测量放样→基坑开挖→基底检验→测量放样→砂砾垫层施工→排水沟底部砌筑→排水沟两边砌筑→抹面、勾缝

四、施工工艺 1、施工准备 1)组织相应的材料、配套施工机械进场,并进行进场报验;试验M7.5号砂浆配合比。 2)对参与排水工程砌筑施工人员进行技术交底工作,详细的讲解砌筑施工过程中的各项要点与难点。 2、测量放样 按图纸设计标注的平面位置、标高及几何尺寸,放好水沟开挖边线,并用熟石灰粉在地上画出。进行施工放样,并与现场实际情况进行核对,如有不符,立即上报监理工程师,按工程师的指示办理。3、沟槽开挖及检验 用小斗挖掘机开挖初步成型,人工进行挂线修整,开挖过程中,严格控制边沟、排水沟的沟槽尺寸,沟槽应成下小上大的等边梯形形状。现场控制开挖深度,符合地形坡度,达到流水畅通,几何尺寸符合设计需求。 沟槽开挖至设计尺寸后,经监理工程师检查,其平面位置尺寸大小、地质情况均符合设计要求后,即可进行下一道工序。 4、砌筑施工 ①、采用坐浆法分段砌筑,砂浆饱满,砂浆经拌灰机拌合后,人工挑运至浆砌片石工作面。 ②、片石抗压强度严格控制在30Mpa以上,片石厚度不得大于250mm,片石表面较平整,不平整的片石不用于面石砌筑。对石料必

排水沟的处理方法

设计中排水沟的处理方法 无论是建筑物幕墙还是广场的周围,排水沟事我们经常设计的,由于没有什么特别之处所以真正的效果经常被我们忽略。其实小小的排水沟也大有文章可做!排水沟盖板不仅有排水的作用,如果加入一些构思和创意,那么也可以体现出艺术的效果,为地面铺装增添另外一种感觉,让我们一起欣赏Iron Age富于想象力的盖板效果。 缝隙式排水形式不能粗制滥造!!! 缝隙式排水就是在铺装面上仅留下一条15-20毫米的缝隙,效果比较隐蔽美观,为很多设计师在做步行街设计时作为地面排水的形式。国内我在很多地方看到过步行街采用缝隙式排水形式,例如:上海的南京路,成都的步行街,天津的和平路商业街,天津的鼓楼商业街等。 但是如果仅仅是采用了缝隙的表面形式而没有过多考虑设计的细节,那么缝隙形式并不能体现出应有的效果,反而会体现出一种粗制滥造的效果,并且将整体地面的铺装效果降低了档次。 我有一次就发现了一条步行街采用了缝隙排水形式,但只是简单将地面石材留了一条缝,等我看到了就发现很多地方都已经堵塞,并且整条系统维修的地方很少,外观效果很不好。 上几张照片给大家看看。。。

其实很多朋友和我一样钟情于缝隙式排水的效果--隐蔽美观。后来在北京的一个广场项目中采用了一种新技术--组合式的排水沟。排水沟和检查井都是工厂预制产品,可以搭配不同的盖板,现场只需要组合而已,产品类似于模块非常规矩,安装简单,效果也不错。上两张图片看看。。。

组合式排水沟是一个系统,简单说就是工厂预制好的不同系列的产品,包括不同尺寸的排水沟,类似积水井的“跌水箱”,以及各种配件,现场施工的时候像积木一样可以直接组合,密封完成的一种新产品。我上几张图片大家一看就清楚了。 这是一个沟体,上面可以搭配不同的盖板。另外每段沟长度是1米,两头都有安装组合的接口用来密封打胶。

排水沟计算

5、3、3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:0、5,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a)坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积10、33hm 2,经计算设计流量为0、26m 3/s,加大流量按设计流量的1、3倍计算为0、34 m 3/s 。 b)排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0、2m,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽与深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:1、800(mm) 水的运动粘滞系数: 1、011×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 就是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:5、000(m/s) 渠道的不淤流速Vy:2、000(m/s) 渠道流量: 0、340(m3/s) 渠道底坡: 0、005 [几何参数] 渠道宽深比(b/H):1、000

排水沟计算

排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- [ 计算条件 ] ---------------------------------------------------------------------- [基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 596.0)lg 75.01(670t P q +=

渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ---------------------------------------------------------------------- [ 计算过程] ---------------------------------------------------------------------- 一、假定水流处于:水力粗糙区。 试算法求解,得满足要求的底宽为:(m) 相应的渠道深度为:(m)

基坑排水沟方案

克拉玛依市西月潭小区(C区)经济适用房C02、C04幢及地下一号车库工程 基坑排水施工方案 编制人: 审核人: 审批人: 永升建设集团有限公司 西月潭小区(C区)经济适用住房工程项目部 2011年4月29日

1、编制依据 1.1结合工程现场实际情况及由新疆石油勘察设计研究院(有限公司)设计的《克拉玛依市西月潭小区(C区)C02、C04经济适用房住宅及地下车库工程》施工图纸; 1.2国家现行建筑工程施工质量验收规范和规程: 《建筑地基基础施工质量验收规范》(GB50202-2002); 《建筑基坑支护技术规范》(JGJ120-99); 《建筑安全文明施工检查评分标准》(JGJ59-99); 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001); 《新疆维吾尔自治区建设工程安全生产文明实施细则》 品茗安全计算软件 2、工程概况 2.1工程名称: 克拉玛依市西月潭小区(C区)C02、C04经济适用房住宅及地下车库工程; 2.2建设单位: 克拉玛依市城投工程建设项目管理有限责任公司; 2.3工程地址:位于克拉玛依市永红路、西郊路(往东)、昆仑路(往南)、西环路围合的区域内; 2.4设计单位: 新疆石油勘察设计研究院(有限公司); 2.5监理单位:新疆天麒工程项目管理咨询有限责任公司; 2.6 建筑高度:±0.000绝对高程为400.00m;地下车库为地下二层,局部地上一层;C02、C04地下二层,地上十八层,C02、C04地下负二层层高4.98m,地下负一层层高 3.98m,一层层高 4.05m,二至十七层层高2.90m,十八层层高3.00m;建筑总高52.45m; 2.7建筑面积: C02建筑面积29272.35㎡,C04建筑面积26246.93㎡,地下车库建筑面积29957.62㎡。

排水沟计算

5.3.3排水沟道 排水沟采用梯形土沟,边坡1:,沟底纵坡与地面坡度保持一致,且不小于2‰,共布置排水沟948m 。 a )坡面洪水计算 暴雨强度采用下式计算 () s ,t ,p hm s ,l q 600—10—/—2 汇流时间年 暴雨重现期暴雨强度? 设计流量采用下式计算 F q Q ?=设 () 2—,hm F 汇水面积 汇水面积,经计算设计流量为0.26m 3/s ,加大流量按设计流量的倍计算为0.34 m 3/s 。 b )排水沟断面尺寸 渠顶安全超高根据《灌溉与排水工程设计规范》(GB50288-99)的规定,选择0.2m ,排水沟尺寸拟定通过试算确定,计算过程如下: ---------------------------------------------------------------------- [ 渠道断面简图 ] ---------------------------------------------------------------------- 596.0)lg 75.01(670t P q +=

[ 计算条件] ----------------------------------------------------------------------[基本参数] 渠道类型: 清水渠道 水流运动状态:均匀流 计算目标: 计算底宽和深度 断面类型: 梯形断面 渠道的等值粗糙高度:(mm) 水的运动粘滞系数: ×10^-6(m2/s) 计算谢才系数公式采用manning公式 是否验算不冲不淤流速:验算 渠道的不冲流速Vc:(m/s) 渠道的不淤流速Vy:(m/s) 渠道流量:(m3/s) 渠道底坡: [几何参数] 渠道宽深比(b/H): 渠道边坡系数m1: 渠道边坡系数m2: 渠道堤顶超高: (m) [糙率参数] 渠道边坡的糙率n: 渠道边坡的糙率n1: 渠道边坡的糙率n2: ----------------------------------------------------------------------[ 计算过程]

增设排水沟方案

协信星澜汇二期1#地块增设排水沟措施 因我1#地块位于整个协信星澜汇项目中最低点,根据地勘报告显示虽未有地下水,但是根据实际施工过程情况来看,在基础施工过程中地表水丰富,同时局部还存在长久的渗水,其主要渗水来自周围地势高处及岩层裂隙内部。渗水在地下室内形成水流,对岩层及后期使用的构成渗水隐患,从整个工程排水系统的角度考虑,与建设单位协商一致,提出如下施工处理措施 设排水沟 根据施工现场具体情况,在车库独立基础之间设置排水沟,排水沟位置见附图。排水沟主要步骤:1、人工原槽开挖排水沟,按排水坡度2%(随地面),排水沟深度为500mm。 2、铺设预制钢筋混凝土盖板(100mm)。 3、满铺土工布(沟盖板上)。 4、其他建筑地面层施工 挖沟+预留排水管 根据场地内现状,场地位于3#、4#楼一角处有长流水侵入,为防止渗水侵蚀基础,在我司施工车库挡墙基础时,在挡墙基础山设置排水沟,将高处渗流进入我司1#地块的外部积水通过预埋排水管流入已挖设的排水沟内,在挡墙排水预留管入口处,人工铺设袋装卵石,形成透水层(见附图)。 局部埋设套管 根据场地内平场标高不统一,存在局部位置高层较大的情况,此时需设置转换设施,埋设导管垂直引流,或者采取设置集水井转换,根据现场实际施工情况选择做法。 沟盖板+条石 排水沟在施工完成后,确认保证坡度后,再按照附图所示做法铺设预制沟盖板,沟盖板及排水沟混凝土全部采用C30混凝土,截面尺寸及厚度见附图,沟盖板为双层双向14@150布置。 沿排水沟两侧人工铺设条石(通过幼儿园加工场预制),详见附图大样。 排水沟引流 排水沟内的水按照2%的整体坡度,引流至车库最低处及5#楼处,采用该处设计集水坑做转化,在集水坑侧壁预埋排水管,引流至前期我司预埋的波纹管(DN400)处,外排至场外,同时波纹管处预埋口处增设沉砂池。 1

HDPE排水沟的简介

杭州易思通科技有限公司HDPE成品排水沟造价优势为什么这么大?HDPE成品排水沟有别于传统的排水沟,是为了适应现代社会的排水需求所研发设计的,在排水的基础上添加了便捷、防堵塞等诸多优点,不仅排水性能好,从后期的维修上也较为简单。 一、材质 HDPE成品排水沟系列沟体采都用的是特殊耐用的HDPE材料,可以配套缝隙式不锈钢盖板,树脂盖板,高强度合金盖板等,主要应用于商场,写字楼,小区周边的室外广场和需要排水的建筑物周围。 二、优势 1.材质环保可回收,内壁光滑不挂垢,可自身清洁不易堵塞,且每条沟和盖板之间都使用防盗锁扣连接,确保排水沟系统的完整性,节省了后期的养护费用。 2.性能方面可连续性收水,排水能力强,有加强筋,可以一定程度避免地面的沉降。 3.施工简单速度快,重量轻、易运输、卡槽连接、保底减少4/5工时,有侧

杭州易思通科技有限公司排口及下排口,大大节省人力物力。 4.外形美观,与精心设计的园林景观方案协调统一,各式盖板供自由搭配;另沟体规格为统一1米/段,盖板相同,如后期有更换或单一采购沟体或盖板事宜,也可与之前的产品充分配套。 5.在覆土受限的地面或屋面的使用中更体现了其的不可替代性,因为自身排水能力强的特点,地面开挖的深度和宽度相比传统排水沟尺寸大大缩小,既满足了排量,又解决了覆土受限的问题。 三、应用范围 HDPE成品排水沟可以广泛应用于商场,写字楼,小区周边的室外广场,步行街公园等区域,可配套盖板的缝隙式设计使得排水沟系统能很好的与建筑物进行美的融合,优美的线性结构完全符合建筑美学的要求。 四、技术特点 HDPE成品排水沟折弯强度都比普通混凝土高的多,重量又轻,不吸水,这

路基排水计算书

路基排水计算书 计算: 复核: 2010年04月15日

路基排水水文、水力计算 本着高速公路路侧景观美化的原则,排水沟尺寸不宜过大,本地区降雨较少,路基排水沟采用0.4m×0.4m的梯形断面,沟底最小排水纵坡采用6‰进行计算,排水沟预留安全高度10cm。 1.汇水面积和径流系数 路面单侧排水宽度13.0m,按《公路排水设计规范》表3.0.8,沥青混凝土路面径流系数可取为ψ1=0.95。路基以平均高度4m计算,路基边坡为1∶1.5,路基护坡道宽度取1.0m,路基边坡的径流系数可取为ψ2=0.5。 假设最大排水沟长度为L=500m,该长度范围内的汇水面积计算如下: 半幅路面汇水面积:A1=13L㎡ 边坡及护坡道汇水面积:A2=(4×1.5+1.0)L=7L㎡ 总汇水面积为:F= A1+ A2=20×500=10000㎡ 汇水区的径流系数为: ψ= =(12L×0.95+7L×0.5)/21L=0.79 2.汇流历时计算 ①路面及边坡汇流历时计算 按《公路排水设计规范》式3.0.4,坡面汇流历时t=1.445(m1L s/I s 1/2)0.467 式中:m1—地表粗度系数,由表3.0.4得知,沥青路面粗度系数为m1=0.013,砼预制块拱形骨架防护设置流水槽,路面水在边坡上集中排除,因此边坡粗度系数取m1=0.025。 L s—坡面汇流长度,路基平均高度以4m计,路基边坡为1∶1.5,那么坡面流长度L s =4×3.251/2+1=8.21m;半幅路面汇流长度L s =13.0m。 I s—坡面流的坡度。路面横坡I s =0.02,路基边坡I s =1/1.5=0.667。 路面汇流历时t1=1.445×(0.013×13.0/0.021/2)0.467= 1.57 min 路基边坡汇流历时t2=1.445×(0.025×8.21/0.6671/2)0.467=0.76min ②路基排水沟汇流历时计算 假定排水沟底宽为0.40m、深0.40m、两侧坡率为1∶1,排水沟水面距顶面的安全高度为10cm,那么

排水沟设计规范

GB/T ─1996 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术 GB/T ─1996 水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术 本标准是GB/T ,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD 238─87《水土保持技术规范》。 本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 范围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。 本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。 2 基本规定 坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。 在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。 在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。 坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。 3 规划 总体布局 在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。 截水沟的布设原则 当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。 当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。 蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。 当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。 排水型截水沟的排水一端应与坡面排水沟相接,并在连接外作好防冲措施。 排水沟的布设原则 排水沟一般布设在坡面截水沟的两端或较低一端,用以排除截水沟不能容纳的地表径流。排水沟的终端连接蓄水池或天然排水道。

混凝土排水沟施工

平台混凝土边沟、急流槽施工方案 (一)施工准备 排水沟工程施工前,应进行详细的施工组织设计。充分作好料场、拌和场等施工场地的布置以及施工用电、用水、道路和机具设备的准备工作。应对试验和施工的设备进行检测和试运行,如不符合要求,应予更换或调整。还应作好永久性和必要的临时性排水设施,确保衬砌沟床符合施工要求。 (二)土方工程施工 排水沟基础开挖为石方地段,按照排水沟尺寸开挖。 1、排水沟放样 石方工程施工前,应进行排水沟施工放样。首先,用全站仪定出排水沟的中心控制线。中心桩在直线段每50m一个。曲线段20m一个桩,误差不超过1/1000。其次,按四等水准要求控制高程,闭合精度要求控制在20 。每200m留一个临时高程控制点。最后,根据中心线和高程控制点,放样出排水沟底脚线和沟口线共四条控制线。 2、排水沟开挖 人工配合空压机开挖,先用风镐将石头打破人工将风镐破碎石头挖出。 (三)原材料及砼配合比 1、水泥 砼排水沟所用水泥应符合《水工混凝土施工规范》SDJ207-82

的有关规定,宜采用标号325普通硅酸盐水泥,生产厂家府谷大庄水泥。 2、砂 现浇砼所用的砂为中砂,以级配良好、质地坚硬、颗粒洁净的天然河砂为好,由硬质岩石轧碎的人工砂也可以,要求质地坚硬、颗粒洁净,耐久性好,且不得包含团块、盐碱、壤土、有机物和其它有害杂质。细度模数控制在2.2~3.0内,含泥量小于3%,含水量小于4%。 3、碎石 现浇砼所用碎石为山西保德1~3cm。须选用质地坚硬、清洁、级配良好的碎石。超径含量控制在15%以内,逊径应小于10%,针片状含量不大于10%。 4、外加剂 砼现浇排水沟均有抗渗要求,宜加入一些外加剂来提高其抗渗性能。PC-2型引气剂,其主要成份为松香皂及其热聚合物,具有引气、减水、提高砼抗渗的功能,配制时按重量比,一般加入量为水泥重量的0.5~1/万;M型减水剂,其主要成份为木质素和碳酸钙,具有减水、增气、提高强度和防渗性能,配制时按水泥重量的0.2~0.7%加入。 5、拌制和养护用水拌制和养护混凝土,应采用饮用水,工业污水和沼泽水不得使用。 6、材料的运输和存贮 拌制砼所用材料,在运输和存贮时,不得被其它材料污染,不同

排水沟计算

1、设计重现期 根据公路的重要程度取设计重现期15 年(高速公路坡面排水)。 2、汇流面积和径流系数 汇水区域横向宽度=14(从道路中心线-路肩边缘)+10(从路肩-排水沟)=24m 纵向1514m (沿线涵洞间的最大距离),汇水面积24×1514×10-6=0.03634Km 2 根据公路排水设计规范查得沥青混凝土地表径流系数C 1=0.95,粗粒土坡面和路肩地表径流系数0.3 汇水区的径流系数 6792.024 103.01495.0=×+×=C 3、汇流历时 由公路排水设计规范查得沥青混凝土路面的粗度系数m 1=0.013,沥青混凝土路面横坡为 1.5%,坡面流长度为14m ,则沥青路面的汇流历时为:. min 7386.1015.014013.0445.1467.01=??????××=t 查得土质护坡道地面的粗度系数可取为m 2=0.1,路基边坡0.25,护坡道横坡0.04,则综合坡度为208.010 204.0825.0=×+×,坡面流长度为10m ,路基边坡和护坡道的汇流历时为: min 0849.2208.0101.0445.1467.02=??????××=t 则坡面汇流时间min 8236.3211=+=t t t 设碟型排水沟水深为0.2,底宽为0.4,边坡坡率1:4则过水断面的面积A 为0.24m 2 浆砌片石明沟的粗糙系数为0.025。计算排水沟的水利半径为 m R 1171.0)4141(2.04.024 .022=++++= 按满宁公式可计算排水沟内的平均流速为 s m v /8564.0025.0008.01171.03 2=×= 因而沟内汇流历时min 4644.2960/8564.0/15144==t 由此汇流历时min 2880.334644.298236.343=+=+=t t t 取汇流历时为30min 。 3、降雨强度 根据公路排水设计规范查图得xxxxx 地区5年重现期10min 降雨历时的降雨强度为i 5.10=0.5,该地区的十年重现期的重现期转换系数为 1.72,查得该地区60min 降雨强度转化系数c 60=0.35,30min 降雨历时转换系数为0.55,由此该地区15年重现期5min 降雨历时的降雨强度为 min /473.05.055.072.15.10mm i =××= 汇水面积降雨强度径流系数×××=67.16Q

排水沟设计规范

GB/T 16453.4─1996 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T 16453.1─1996 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 GB/T 16453.2─1996 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 GB/T 16453.3─1996 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 GB/T 16453.4─1996 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 GB/T 16453.5─1996 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术 GB/T 16453.6─1996 水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术 本标准是GB/T 16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD 238─87《水土保持技术规范》。 本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 范围

本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。 本篇适用于南方多雨地区。北方部分雨量较多、坡面径流较大的土石山区和丘陵区,也可参照使用。 2 基本规定 2.1 坡面小型蓄水工程,应与坡耕地治理中的梯田、保水保土耕作等措施、荒地治理中造林育林、种草育草等措施紧密结合,配套实施。 2.2 在坡耕地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与梯田、保水保土耕作法等措施统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨时能保护梯田区和保土耕作区的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑梯田和保水保土耕作减少径流泥沙的作用。 2.3 在荒地治理的规划中,应将坡面小型蓄排工程与造林育林、种草育草统一规划,同步施工,达到出现设计暴雨中保护林草措施的安全。同时,小型蓄排工程的暴雨径流和建筑物设计,也应考虑造林育林和种草育草减少径流泥沙的作用。 2.4 坡面小型蓄排工程还应考虑蓄水利用。 3 规划 3.1 总体布局 在进行坡耕地或荒地治理规划的基础上,坡面小型蓄排工程应进行专项总体布局,合理地布设截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等四项主要建筑物,构成完整的防御体系。 3.2 截水沟的布设原则 3.2.1 当坡面下部是梯田或林草,上部是坡耕地或荒坡时,应在其交界处布设截水沟。 3.2.2 当无措施坡面的坡长太大时,应在此坡面增设几道截水沟。增设截水沟的间距一般20~30m,应根据地面坡度、土质和暴雨径流情况,通过设计计算具体确定。 3.2.3 蓄水型截水沟基本上沿等高线布设,排水型截水沟应与等高线取1%~2%的比降。 3.2.4 当截水沟不水平时,应在沟中每5~10m修一高20~30cm的小土,防止冲刷。

道路挡土墙围墙及排水沟施工方案

目录 一、编制依据 (1) 1.1编制依据 (1) 二、工程概况 (1) 三、施工部署 (1) 四、主要施工方案及技术措施 (1) 4.1道路、水沟工程 (2) 4.1. 施工抄平放线标高点测量 (2) 4.1.2路槽开挖和回填 (2) 4.1.3路基垫层及路基 (2) 4.1.4模板工程 (2) 4.1.5路面砼工程 (2) 4.1.6路面缩缝及胀缝处理 (3) 4.1.7路面质量的保证措施 (3) 4.1.8水沟工程 (3) 4.2围墙工程 (3) 4.2.1 土方工程 (4) 4.2.2钢筋工程 (4) 4.2.3模板工程 (4) 4.2.4砼工程 (4) 4.2.5 彻体工程 (5) 4.2.6 铁艺工程 (6) 4.3各项资源用量计划 (6) 4.4确保工程质量的技术措施 (7) 五、HSE管理 (9) 5.1 HSE方针 (9) 5.2 HSE目标 (9) 5.3 HSE控制目标 (9) 5.4 HSE保证体系如下图 (9) 5.5安全管理措施 (10) 5.6文明施工保证措施 (14) 六、夜间及雨季施工措施 (15) 6.1雨期施工措施 (15) 6.2夜间施工措施 (16)

一、编制依据 1.1编制依据 1.茂名瑞派石化工程有限公司发放轻油储备库道路及排水布置图,图号(6·Q·347·T-1/2)。道路、挡土墙、围墙及排水沟大样图,图号(6·Q·347·T-1/3)2.工程施工合同及其附件; 3.建设部现行规范、规程及中石化有关规程。主要规范、规程如下:《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工手册》(第四版)2003 年 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《工程测量规范》 GB50026-2007 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《钢筋混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005 二、工程概况 轻油储备库新建道路、挡土墙、围墙及排水沟,道路地基承载力特征值为fak>120Kpa,底素土压实≥94%,500mm厚毛石灌砂基层,220mm厚C30混凝土面层,总长1580米,挡土墙300米为MU30毛石砌体,围墙700米为砌筑体海堤部位围墙为加盖金属围墙300米。 三、施工部署 1.组织施工人员学习有关施工规范和验收标准,认真熟悉图纸、会审记录和施工方案,掌握施工特点和明确施工工艺技术要求。 2.对施工人员进行技术交底,明确施工方案的要求。 3.根据施工图纸做好工程预算备料工作,制定材料进场计划并对进场材料合格堆放及进行抽样检查,经检合格后才能使用。 4.施工机械进场进行调试合格。 5.路面砼施工有专业队伍负责进行,路面砼采用商品砼。 6.路面碾压用18—20T重型光碾压路机一台碾路基。 四、主要施工方案及技术措施

排水沟设计规范范本

排水沟设计规范

GB/T 16453.4─1996 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T 16453.1─1996 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 GB/T 16453.2─1996 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 GB/T 16453.3─1996 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 GB/T 16453.4─1996 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 GB/T 16453.5─1996 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术

GB/T 16453.6─1996 水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术 本标准是GB/T 16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部颁标准SD 238─87《水土保持技术规范》。 本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 范围

排水沟设计

排水沟设计 排水沟设计(design of drainage diteh)按照排水系统工程布局和工程标准,确定田间排水沟深度和间距,并分析计算各级排水沟道和建筑物的流量、水位、断面尺寸和工程量。田间排水网排水沟间距和断面尺寸由排水要求和机耕要求确定。除涝排水沟的农沟间距一般为100一400米。沟深一般为l米左右。最末一级的地下水排水沟的深度和间距,可以用图1和下式表明: Z)=刁万+刁h+s式中D为排水农沟深度;刁H为作物要求的最小地下水埋藏深度,根据排水任务而定:防渍约为0 .8一1 .5米;防止土壤返盐,则为地下水临界深度;刁h为沟间中心点地下水位与排水沟水位之差,它取决于土质.含水层厚度和排水沟的间距L;s为排水沟水深,一般为0 .1~0 .2米。土s丁胡一助图l排水沟水位与沟深间距关系当△H一定时,排水农沟深度与农沟的间距有关。间距小,△刻、,沟可浅些;否则,要求较大的沟深。一般首先根据作物要求的地下水埋藏深度△H和施工条件,初步确定排水农沟的深度,再确定相应的排水沟间距。由于排水地区的水文地质条件复杂,排水沟的深度和间距,需要通过试验资料和相近地区的成功经验分析选定。排水沟设计流量设计流量分排涝流量和排演流量两种。计算设计流量时,首先确定这两种情况的设计排水模数(见排涝模数和排演流t),然后分别乘以与排水沟断面相应的汇流面积,即为排涝设计流量和排渍设计流量。排水沟的水位和断面排水沟应具有足够的输水能力和适当的设计水位。排水沟的设计

水位分为排渍水位和排涝水位两种,排演水位是排水沟平时应维持的水位,主要满足控制地下水的要求。为了保证农沟水位不被奎高,斗、支、干沟的排渍水位要逐级降低,除了水流的纵向坡降外,各级沟道汇流处尚需有适当的水位落差,一般为0.1一0 .2米。排涝水位也称最高水位,是排水沟通过排涝设计流量时的水位。排涝时各级沟道的水位均不应高于沟道两侧的田面高程,以低于田面0.2一0.3米为宜。在抽水排涝情况下,承泄水泵排水的排水沟段,或通过小块洼地的排水沟段,允许筑堤束水,使沟内水位高于两侧田面高程。排水沟的断面尺寸通过水力计算确定。先选择排水沟底的纵向坡降、横断面的边坡系数及沟床的糙率。排水沟边坡由于有地下水逸出,容易坍塌,因而常采用较缓的边坡。由于排涝历时短,沟坡容易长草,沟床糙率大,因而耐冲能力强,可以选用较陡的纵向坡降。

排水沟三级技术交底

排水沟三级技术交底 一、排水沟施工工艺及技术 1、工艺流程及首件水沟尺寸 (1)工艺流程:施工准备→测量放线→沟槽开挖及槽底验收→模板安装→混凝土浇筑→拆模及养护→检查验收 (2)首件水沟尺寸:该段排水沟结构形式为Ⅱ型挡土墙带排水沟(沟底宽×沟深:200×150)

2、测量放线 根据建设单位移交的测量控制点,按照施工图纸和施工规范中规定的预留工作宽度,准确放出施工开槽线,经施工方及监理方复核确认后方可土方开挖施工。在开挖至基底部位时,测量人员随时监测开挖深度,严格控制预留土方厚度在200mm以上。 3、沟槽开挖 根据排水沟的深度、现况地面标高及沟槽放坡坡度(一般按1:0.3设置),现场洒白灰线控制沟槽开挖宽度与顺直度,利用人工配合挖掘机开挖,自卸汽车运输,机械挖槽应确保槽底土壤不被扰动,基底预留200mm土层人工清底。 开槽后应人工修整槽底,复核槽底高程。严格控制槽底高尺寸,防止超挖,槽底开挖到位后,应清除浮土,并用打夯机将基底夯实。如遇软弱淤泥处,应将淤泥清理干净,用碎石土回填至沟底标高并用打夯机将基地夯实。 4、槽底验收 基槽开挖完毕后,首先进行自检、互检,合格后,由项目部报请监理工程师进行检验,在全部检验合格后,立即进行下步工序,防止长时间晾槽或者泡水。 5、水沟铺底模板安装 水沟铺底为50cm,水沟铺底侧模采用60×120cm钢模板立模。立模前应将模板打磨干净并涂刷脱模剂。模板端头之间用螺栓连接(模板接缝处应紧密吻合,用胶条嵌缝),模板背面用双排钢管串连起来(间距为20cm)。模板支撑可采用钢管或木方,支撑间距为100cm(模板上部及下部均应支撑,必要时可加密支撑),应当保证支撑绝对稳固,避免出现爆模、跑模现象。每隔20m设置一道伸缩缝。模板安装完成后,现场技术人员及施工班组长应当先进行自检,自检合格后,报请监理进行检验。检验合格后方可进行水沟铺底混凝土浇筑。 6、水沟沟墙模板安装 当水沟铺底混凝土强度达到75%时,即可进行水沟沟墙模板安装。水沟侧墙截面为梯形(上底:60cm、下底:110cm、高:150cm)。立模前,用全站仪或者RTK将水沟沟墙内侧和外侧线性点放出(一般每20m定点,弯道处适当加密10m或5m放点),再用墨斗将内外侧点连起来。以内外侧两条导线来控制水沟线形、沟底净宽及沟墙底宽。沟墙内外侧采用120×150cm钢模板立模,外侧采用

2 排水沟的设计流量

§2 排水沟的设计流量 排水设计流量:排涝设计流量、排渍设计流量 一、设计排涝流量(最大设计流量) 设计排涝流量:排除在某一排涝设计标准下的暴雨产生的地面径流的排水流量。作用:确定排水沟断面(骨干排水沟)排水建筑物的尺寸。 (一)地区排涝模数经验公式法 排涝模数:排涝区单位面积(km2)的上排涝流量,单位:m3/s/km2 用符号q表示。 计算步骤: (1)确定计算暴雨P (2)计算设计净雨R (3)用经验公式计算排涝模数q (4)计算设计排涝流量Q 1.确定设计卜雨P (1)历时: F=100~500平方公里选1日暴雨 F=500~3000平方公里选3日暴雨 (2)暴雨量:由设计标准进行频率分析计算得到。 2.求设计净雨深R (1)水田地区 采用暴雨扣损法 (2)旱田地区

(3)有水田也有旱田 3.计算排涝模数 式中:R ——设计净雨,mm; K——综合系数,表8-5; m——峰量指数,表8-5; n——递减指数,表8-5。 4.计算排涝流量 Q=qF 适用:地区性骨干排涝河道。 (二)平均排除法 1.计算方法 (1)特点 以排涝历时内的平均排流量作为设计排涝流量:

农田会受短时间淹没。 适用:规模较小的排水沟道。 (2)计算 式中:T—排涝历时(d); t—每排水时间(h),一般自排t=24h,抽排t=20~22h 。 自排时上述公式为简化为 计算R时注意: ①水田和旱地的设计净雨计算方法同前; ②平原河网地区宜考虑排水沟滞蓄; ③圩区应考虑预降滞蓄,圩堤渗漏产水和套闸进水。 2.算例 例1 已知淮北平原地区,F=20km2,水田、旱田及沟塘面积分别为12km2、7km2、1km2, 稻田耗水e=4mm/d,稻田滞蓄30mm,沟水面蒸发 ,沟滞蓄500mm。排涝标准为日雨量200mm两天排出。求Q、q。 解:(1)计算R

排水沟设计规范

G B/T16453.4─199 6 前言 本标准系列共分四项:第一项《水土保持综合治理规划通则》,第二项《水土保持综合治理技术规范》,第三项《水土保持综合治理验收规范》,第四项《水土保持综合治理效益计算方法》。本标准是上述系列中的第二项。 本项标准包括6个标准: GB/T 16453.1─1996 水土保持综合治理技术规范坡耕地治理技术 GB/T 16453.2─1996 水土保持综合治理技术规范荒地治理技术 GB/T 16453.3─1996 水土保持综合治理技术规范沟壑治理技术 GB/T 16453.4─1996 水土保持综合治理技术规范小型蓄排引水工程 GB/T 16453.5─1996 水土保持综合治理技术规范风沙治理技术 GB/T 16453.6─1996 水土保持综合治理技术规范崩岗治理技术 本标准是GB/T 16453.4,包括坡面小型蓄排工程、路旁、沟底小型蓄引工程和引洪漫地工程三篇内容。??? 本标准系列的四项出版后,将全部代替1988年出版的中华人民共和国水利电力部部 颁标准SD 238─87《水土保持技术规范》。 本标准由中华人民共和国水利部提出并归口。 本标准负责起草单位:水利部水土保持司。参加起草单位:黄河水利委员会黄河上中 游管理局、黄河水利委员会农村水利水土保持局、长江水利委员会水土保持局、松辽水利 委员会农田水利处、珠江水利委员会农田水利处、海河水利委员会农田水利处淮河水利委员会农田水利处。 本标准主要起草人:郭廷辅、刘万铨、廖纯艳、胡玉法、苏仲仁、宁堆虎、徐传早、 佟伟力、鲁胜力。 第一篇坡面小型蓄排工程 1 范围 本篇规定了防治坡面水土流失的截水沟、排水沟、沉沙池、蓄水池等坡面小型蓄排 工程的规划、设计、施工、管理的技术要求。

[荐]截排水工程设计、施工方案及计算公式-全

截排水工程设计、施工方案及计算公式 截排水工程 地表截排水工程最首要的设计标准是降雨标准(包括暴雨重现期和降雨历时标准)、排水沟的超高标准。 1、降雨标准 拟建场地属高原温带季风气候区,地形高差较大,气温垂直分带明显,具阴雨多,日照少,湿差大等特点,多显示高原性气候。据某县气象局资料,每年11月至次年4月为干季,5至10月为雨季,历年平均雨日达230多天。多年平均降雨量923.6mm,最大日降雨量178.3mm(2016年7月1日);雨量最多为6、7、8月,占全年降雨量的47%,最少为1、2、12月,仅占全年降雨量的6%。暴雨早在5月上旬,迟在6月中旬出现。 2、超高标准 排水沟超高标准定为:设计和校核情况下均不低于0.20m。 3、地表截排水工程布置 截排水工程主要设计有坡面排水沟,净截面尺寸0.3m×0.40m以及坡面截水沟,沟净截面尺寸0.4m×0.50m。路侧排水沟,净截面尺寸0.2m×0.25m.

其中坡面排水沟约350m,将上台积水引排至下一台截水沟内;截水沟主要布设于分台整坡马道上为坡面截水沟,长约1085m;路侧排水沟长约385m,截排水工程均采用C20砼浇筑。 ①设计频率地表汇水流量计算 地表排水工程应根据防治主体的规模、范围及其重要程度,准确、合理的选定设计标准,即选定某一阵雨频率作为计算流量标准。将大于设计标准或在非常情况下使工程仍能发挥其原有作用的安全标准,作为校核标准。本设计采用中国公路科学研究院提出的经验公式进行地表排水工程的地表汇水流量计算,结果见下表。 流量计算经验公式为: Op=ΦSpF(F<3km2时) 式中: Qp:设计频率地表汇水流量(m3/s); Φ:径流系数; Sp:设计降雨强度(mm/h),50年一遇设计,100年一遇校核; F:汇水面积(km2)。 经过计算可以得出各沟渠段的设计流量和校核流量如下表所示。 地表排水工程流量表