1.前言 栏杆中国古称阑干,也称勾阑。勾阑类型主要包括:望柱型勾阑、寻杖型勾阑、实板勾阑、直棂勾阑、单勾阑、重台勾阑等。现代仿古栏杆多采用单勾阑形式(见图1)。

图1 仿古栏杆示意图

古典栏杆是古建筑挑台、廊道、外廊、楼梯和棚顶等临边设置的常

见围栏构造,有拦挡围护防止游人失足坠落的重要功能。古时有木质栏杆和石作栏杆两种形式,随着混凝土材料的应用,仿古栏杆多采用钢筋混凝土结构替代木结构,使栏杆在抗震能力、防蛀能力、使用年限等方面都有很大的改善。传统混凝土仿古栏杆多采用预制拼装施工,或依据施工顺序依次现浇拼接安装,施工缝留置多,衔接太随意,接头处多采用后期粉刷处理,达不到清水混凝土效果,接缝处易开裂,二次维修费用较大。

陕西建工第三建设集团有限公司和咸阳古建集团有限公司总结多年

万字造(金属材质) 莲花柱头 地 栿 立 柱 立 柱

升 子

横梁 横梁 望柱

古建筑施工经验,结合以往仿明清栏杆施工技术,异型石膏模具施工技术等,创新形成了一套完善的栏杆组合现浇施工技术,总结形成了本工法。通过在工程中的实际应用,取得了良好的经济效益和观感效果,具有很强的推广应用价值。

2.工法特点

本工法改善了传统栏杆施工工艺存在的诸多缺陷,进行了多项技术创新,总结形成了仿古栏杆多类型定型模具组拼及小型复杂预制构件整体组拼,并用混凝土一次浇筑成型技术,是一项经济、适用、可推广的实用新技术。

2.1改善了传统栏杆构件施工工艺。传统工艺为:依次分层、叠合施工,存在施工缝留置多,接缝处多采用粉刷二次修补,接缝处易开裂,后期维修费用高等缺陷。本工法将仿古栏杆混凝土连续性浇筑,优化了施工工序,提高了工效,大量减少了混凝土施工缝,提高了栏杆表面观感质量,从而提升了栏杆整体性、耐久性,大幅度减少了修补维修成本。

2.2改善了传统散拼模板(尤其是复杂部位)加固方式少,加固难度大,人员水平要求高的现状。对不同材质模具组合应用进行了专项系统深化设计,完善了模具组合方法及加固方式,降低了模板安装及加固难度,降低了对作业人员经验水平的要求,也降低了人工费及成本。

2.3创新并应用了预制构件与现浇结构进行组拼现浇成型技术。

2.4改善了传统石膏模具制作柱头,模具易破损、加固困难等缺陷,采用新型玻璃钢模具预制柱头,提高了模具自身刚度,降低了模具加固难度。柱头图案更加清晰、细腻,改善了柱头观感效果。

2.5改变了传统望柱预留柱头孔,柱头后期安装的施工工艺,创新了望柱混凝土终凝前,剔除柱顶浮浆,在柱头底均匀涂刷一道混凝土界面剂后与望柱粘结为一个整体施工技术。解决了柱头与望柱之间存在裂缝施工难题。

3.适用范围

适用于望柱截面直径80~300mm,横梁断面在250×200以内的所有仿古建筑混凝土栏杆及美人靠的现浇施工,也可用于类似仿古栏杆形式的现代栏杆。混凝土标号多采用C25,作业温度应在-5℃以上。

4.工艺原理

创新形成了仿古建筑栏杆多类型定型模具组拼及小型复杂预制构件整体组拼,并用混凝土一次浇筑成型技术。该创新工艺技术实现的前提是对模具进行专门系统深化设计,首先确定出模具组合方式及加固方法,最终实现一次制作。工艺部分采用先做部分小型复杂预制件,然后将栏杆的各构件模板和小型预制件有效准确的组合、连接,以实现各部件混凝土由下至上留必要间歇,不留施工缝浇筑,最终达到清水混凝土效果。本技术还涉及到公司创新配套技术:采用新型模具预制小型造型复杂异型构件,即用玻璃钢专用模具制作莲花柱头;预制构件升子与现浇构件的组拼现浇成型技术;莲花柱头与望柱粘结技术。本工艺质量控制方法与传统钢筋混凝土施工工艺一致,符合钢筋混凝土结构及混凝土材料理论和相关规范要求。

5.工艺流程

5.1工艺流程

5.1.1多类型定型模具组拼及小型复杂预制构件整体组拼施工总流程

模板设计、定型→钢筋下料→定位放线→地栿、望柱、立柱钢筋依次绑扎→地栿、望柱、立柱、横梁模板安装(含万字造预埋件预埋)→下部横梁钢筋绑扎→升子安装→上部横梁钢筋绑扎→浇筑地栿混凝土(收面后加封顶模)→浇筑望柱、立柱混凝土(含莲花柱头)→浇筑横梁混凝土(收面后加封顶模)→模板拆除→修补、打磨→万字造(金属材质)加工及安装

5.1.2配套子流程

1、仿古栏杆莲花柱头预制工艺流程

柱头木模具雕刻→柱头玻璃钢模具制作→模具尺寸复核→模具安装加固、复核→混凝土浇筑、养护(预留钢筋)→模具拆除、保养→构件分类、堆放→构件质量检查

2、仿古栏杆升子预制工艺流程

钢模具制作及加固→模具尺寸复核→模具安装及固定、复核→混凝土浇筑、养护(预留钢筋)→拆模及保养→构件分类、堆放→构件质量检查

5.2操作要点

5.2.1柱头预制操作要点

1、柱头玻璃钢模具翻制

采用质地坚硬、遇水变形小、利于雕刻的梨木作为雕刻材料。请专业雕刻师依据图纸1:1进行雕刻,首先用机械加工出“莲花柱头”的形状,再用雕刀精心雕刻出花纹图案。木质胚胎形式确定后,翻制

出玻璃钢柱头模具。模具经试用验收合格后,方可进行批量模具及成品制作。

2、模具加固

玻璃钢模具自身附加钢肋进行加强,相邻两块玻璃钢模具利用两道螺栓进行连接,加固形式如图5.2.1所示。

图5.2.1玻璃钢柱头模具

3、混凝土浇筑及养护

混凝土浇筑时应采用35型插入式小型振动棒振捣。养护采用棉毡吸水覆盖喷壶洒水养护。

4、模具拆模及保养

模具拆模做好成品保护工作,避免柱头花纹损伤。模具拆除后应及时对模具进行清理保养,涂刷水溶性脱模剂,分开堆放。避免整体堆放导致挤压变形。

5.2.2升子预制要点

1、升子钢模具制作及加固

依据图纸设计要求,采用电脑辅助制作钢模具,钢模具采用对角组合形式,加固方式如图5.2.2-1所示。钢模具经试用验收合格后方可大批

量生产。

图5.2.2-1升子钢模具

2、混凝土浇筑及养护

依据图纸设计,下部横梁为7cm厚,钢模具底部垫5cm挤塑板,进行升子预制,混凝土浇筑时,预留两根贯通钢筋,如图5.2.2-2所示。升子混凝土采用小型振动棒振捣模具侧壁进行振捣。混凝土养护采用棉毡吸水覆盖喷壶洒水养护。

图5.2.2-2升子混凝土浇筑

3、拆模及保养

拆模时,应把握好拆模时间,拆模时间以三天为宜,确保拆模时不出现缺棱掉角现象。对拆除后模具及时进行清理,刷油,整齐堆放。对

制作好的升子构件归类堆放、养护。在拆模过程中如出现少量缺棱掉角,则可采用环氧胶泥进行修复,待环氧胶泥凝固后用角磨机进行打磨修复。

5.2.3整体组拼施工操作要点

1、定位放线

依据轴线施放栏杆中线、地栿梁边线及200mm控制线,通过水准仪将楼层50线引至栏杆相邻墙、柱位置。栏杆中线、200控制线误差不应大于3mm,50线误差不应大于3mm。

2、模板工程

1)对于栏杆组合施工方案,应先进行预拼施工,现浇制作出两跨栏杆,通过预拼施工,使工人获得了栏杆施工经验,验证组合施工工艺的同时,也考验了操作工人个人业务素质。对于栏杆成品依据验收标准进行严格检查,为大面积栏杆施工提供完善施工经验。预拼施工验收合格后,方可进行大面积栏杆施工。

2)模板加固及验收

①地栿模板宜采用12mm厚镜面竹胶板施工,模板外侧附加两道6cm方木,模板加固采用卡具固定,卡具间距不应大于80cm。模板验收依据200控制线复核,同时拉通线进行检验,误差不应大于验收标准要求。

②望柱、立柱组合钢模具除采用“U”型连接外,模板外侧还应采用钢管(加木楔)整体二次加固,如图5.2.3-1所示。模板验收采用线锤、钢尺检查验收。

图5.2.3-1望柱、立柱模板加固

③横梁模板选材同地栿,跨度大于1.5m栏杆应进行起拱处理,起拱大小以跨度1‰~2‰为宜。下部横梁模板安装完毕后,进行升子预制构件安装,横梁上部模板应预留升子孔,孔洞大小同升子截面尺寸,升子与下部、上部横梁采用点焊固定(见图5.2.3-2)。下部及上部横梁应搭设架体进行整体加固,横梁上口采用卡具固定,间距不应大于0.8米(见图5.2.3-3)。模板验收采用钢尺检查截面尺寸,采用拉通线检查横梁整体是否顺直,保持一条线。

图5.2.3-2升子预制构件安装图

图5.2.3-3 模板整体加固图

3)模板拆除

拆模时应保证构件不出现缺棱掉角现象,拆模过程中严禁野蛮施工,防止损坏栏杆棱角,应采用榔头、小簪子配合拆除。

3、钢筋工程

1)钢筋应有出厂合格证,经过复试合格方可使用,钢筋制作过程中防止污染。钢筋安装位置要正确,规格及形式应满足图纸设计要求。钢筋施工应严格控制保护层,钢筋绑扎时可弹出钢筋绑扎位置线,地栿梁、横梁采用水泥垫块,望柱钢筋采用塑料垫块控制保护层。

2)望柱、立柱钢筋应在主体施工时进行预留,地栿、立柱、下部横梁钢筋安装完毕后,必须及时预埋万字造预埋件,宜采用50×5mm扁铁预埋,宽度应超出需焊接万字造每边3cm左右,便于后期焊接。

4、混凝土浇筑及养护

1)依据图纸设计要求,混凝土采用细石混凝土,因栏杆各部分构件截面尺寸较小,混凝土塌落度宜控制在8-12cm之间,振捣应采用35型插入式小型振动棒进行振捣。

2)混凝土浇筑顺序:首先进行地栿混凝土浇筑;在地栿混凝土终凝前进行望柱及立柱混凝土浇筑;望柱与柱头采用粘结技术施工,即望柱混凝土达到终凝前,剔除望柱顶浮浆,在柱头底均匀涂刷一道界面剂,安装莲花柱头,确保莲花柱头与望柱粘结成为一个整体,安装时,依据50线拉通线进行控制,确保柱头标高一致;最后依次进行下部及上部横梁混凝土浇筑。

3)地栿、横梁混凝土应至少进行两次以上收面,收面应把握好收面时间,确保混凝土无收缩裂缝,达到清水混凝土观感效果。地栿、横梁混凝土收面后应及时加封顶模,确保混凝土连续及整体性。

4)栏杆施工长度大于12米时,应留置施工缝,一般可采取中间断开一跨的施工做法。断开中间跨后期进行现浇施工,避免由于混凝土收缩引起的裂缝。

5)栏杆混凝土养护应采用棉毡吸水覆盖养护,(见图5.2.3-5)定期采用喷壶洒水养护。特别是在夏季施工中更应注意,避免栏杆出现裂缝。冬季施工时,应采用塑料薄膜加棉毡及时覆盖。

5、万字造(金属材质)加工及安装

万字造加工必须先进行放样,按照放样尺寸先制作万字造固定外框,控制万字造方正及焊接变形,外框宜比放样尺寸小4mm左右。万字造制作应在专用平台上进行焊接,与预埋件焊接采用小焊条进行点焊,宜先竖缝,再水平缝焊接,焊接应内、外及上、下两侧同时进行,减少焊接变形,焊缝高度以2mm为宜,安装时采用线锤检验万字造垂直度及顺直度,防止安装扭曲。焊缝应及时进行抛光打磨处理。

混凝土浇筑施工工艺

混凝土浇筑工程 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。从不同部位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为5kg;UWIoTt6。 粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者400m3为一批,不足以一批论。在料堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15份组成一组样品,取样重量为20kg;TOR9eCD。 水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水泥每500t(袋装水泥每200t)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20个以上的不同部位或20袋中取等量样品,总数至少12kg,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按标准进行试验,一份密封保存备校验用。⑵散装水泥从不少于3个车罐中各采取等量水泥,经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取样检测,检验合格才能使用。pKbKfne。 钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每60t为一验收批,不足60t时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(2根拉力、2根冷弯、1根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于500mm处截取。5xFZ8K1。

清水混凝土施工工法61879

清水混凝土施工工法 QYGF19-2009 技术与试验中心 一、水泥 1 水泥的选择主要考虑两个因素,首先应选应低碱、低水化热的水泥。要检验和控制C3A 及碱性含量,以防混凝土泛碱。 2混凝土颜色要符合要求。同时生产过程中要做到水泥同一厂家、同一品种、同一强度等级、同一批次的水泥,要求备料充分,一次备足,以确保混凝土颜色一致。 3 水泥厂家选用具有一定规模、质量稳定的水泥厂。 4优先选用硅酸盐水泥,次选普通硅酸盐水泥,不低于42.5级。(P.O 等品种配制的混凝土比使用P.I、P.II 水泥配制的混凝土表面质釉感差,哑光程度差)。 5水泥的颜色对混凝土外观颜色的影响是最直接的,选择青灰色调的水泥有利于凸现外观颜色。 二、粗骨料 1 粗骨料应选择连续级配,5~25mm粒径,强度高,宜采取二次级配。 2颜色应均匀,同一石料厂,不含杂色,用于同一项目必须一次备足。 3表面应洁净,含泥量、泥块含量过大,应筛洗,进行含水量检测。 6 粗集料过多过大,级配差,将会导致水泥砂浆不能充分包裹粗集料而产生的石子影暗斑,且混凝土容易离析,从而会产生蜂窝、麻面等外观缺陷。 7使用带花斑或含深色杂石的粗集料也很容易在混凝土表面形成斑点。 8 控制含泥量和泥块含量,控制针片状含量。针片状石子含量过大将会影响混凝土的强度及流动性。 三、细骨料 1细骨料宜采用中砂,级配合理。细度模数大于2.5或2.6。 4 用在同一个工程项目的砂,必须是一个产地,颜色一致、规格一致、级配一致。 5对经常受潮部位的混凝土,宜选用非碱活性骨料。 6使用深颜色的河砂或含深色杂质的河砂容易在混凝土表面形成局部的斑点,影响混凝土外观的整体颜色均一性。 7 砂的级配不好及含泥量过大时,混凝土易产生泌水及混凝土硬化后表观颜色不均。 四、外加剂

清水混凝土楼面施工工法

清水混凝土楼板施工工法 中国建筑第五工程局有限公司四川公司 1、前言 在房屋建筑工程,现浇混凝土楼板结构普遍,但往往由于现浇楼板施工中的标高、平整度及外观质量难以达到下道工序施工要求,故不得不采取砂浆找平层的处理措施。这样,既浪费大量的人工和材料资源,又要费较强的施工工期。 中国建筑第五工程局四川公司在雅砻江流域集控中心大楼工程中成功应用“现浇楼板标高控制器”专利技术实现了清水混凝土楼板施工(该专利技术在国内工程中的首次应用),在实施中研究出了现浇楼板一次性浇筑成型的施工工艺要点和保证质量的控制措施,实现了专利技术向工程应用的转化,解决了以往现浇楼板施工中的标高、平整度、外观质量控制难等问题,具有良好的社会经济效益。 2、特点 2.1该工法的施工工艺比较简单,操作方便,采用的“现浇楼板标高控制器”简单轻巧,成本低,使方便,操作人员可随身携带,使用时间不占用工期。 2.2有效地控制现浇楼板的标高、平整度及外观质量,可省去以往楼板砂浆找平层工序,减轻结构荷载,减小了人力和自然资源投入,节约施工工期,质量容易保证,并能产生明显的经济效益。 3、适用范围 本工法适用于现浇混凝土楼板结构施工。 4、工艺原理 4.1 本工艺是利用“现浇楼板标高控制器”配合人工、机具来完成楼板混凝土的铺注、标高控制、振捣整平收面工作,使现浇楼板混凝土质量达到“上不抹灰,下不找平”的清水混凝土效果。 4.2 “现浇楼板标高控制器”是一种由底座、固定杆、调节杆、基准板及锁定机构组成,用于控制混凝土楼板面标高及平整度的器具(如图1所示)。 基准板 调节杆 锁定机构 固定杆 底座 图1 现浇楼板标高控制器构造简图 4.3 本工艺是现浇楼板的模板、钢筋安装完成后,在浇筑混凝土之前,将“现浇楼板标高控制器”用铁钉按一定间距布置固定在模板上,再利用水准仪测量,将基准板顶面标高调节与楼板顶面标高齐平,然后采用锁定机构固定调节杆。铺注楼板混凝土时,根据基准板顶面振

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺施工工法

大型喷射混凝土机械手湿喷工艺 施工工法 中国中铁四局集团第二工程有限公司 1.前言 近年来,湿喷工艺取代了原干喷工艺,成为公路、铁路、水工隧道施工主要喷射工艺。国内现有的湿喷设备,大多结构简单、功能单一、生产效率低,施工时需要人工手持喷枪进行喷射,工人劳动强度大,骨料的反弹及喷射产生的粉尘对施喷人员健康有极大的危害,且混凝土的喷射质量主要依赖于工人的技术水平,随意性大,混凝土的回弹率高达30-40%,造成比较大的浪费。随着人员工费上涨和机械化程度的不断提高,选择喷射速度快、机械化程度高、回弹率低的大型喷射混凝土机械手将成为公路、铁路、水工隧道施工发展的必然。 吉图珲香水隧道位于吉林省蛟河市境内,全长4560m,隧道围岩以Ⅲ、IV级为主,设计喷射混凝土14800m3,施工中采用大型喷射混凝土机械手进行施工,显着改善了喷射混凝土质量,提高了工效,减少了回弹量,取得了较好的效果。经总结施工经验形成该工法。 2. 工法特点 施工速度快,每小时喷射混凝土量可达到10~25m3。 喷射混凝土附着力较好、密实度较高,工艺可控性高、强度较传统干喷混凝土高出20%左右,喷射混凝土表面平顺性较干喷好。 机械化程度高,操作人员较少,操作人员劳动强度低。 作业范围大,最大喷射宽度可达30m,最大喷射高度可达17m。 喷射回弹率低,回弹率可控制在15%以内。 作业环境较好,也较安全。 3. 适用范围 本工法适用于铁路、公路及水工隧道喷射混凝土施工。 4. 工艺原理 大型喷射混凝土机械手工作原理是将水泥、骨料、水和外加剂等按设计配合比经强

制式搅拌机搅拌均匀后,利用混凝土运输罐车运送至喷射地点加入喷射机,通过喷射机泵将稠密流料泵送至喷头处,与电脑全自动配比掺量控制的液体速凝剂混合,再用高压空气进行喷射的一种方法。 大型喷射混凝土机械手工作基本原理见图。 图大型喷射混凝土机械手工作基本原理 5. 施工工艺流程及操作要点 工艺流程 大型喷射混凝土机械手湿喷工艺流程见图。

混凝土浇筑工程施工工艺

混凝土浇筑工艺是非常重要的,工艺的重要性不言而喻,只有深入了解工艺才能更好的处理 施工过程中的每个细节。建筑网小编就混凝土浇筑工程和大家介绍一下。 混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配置,经过均匀拌合、浇筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,有的时候为了增加混凝土某些 特性方面的要求,在施工的过程中通常会采用各种外加剂。浇筑作为当前混凝土施工过程中 的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作1、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸是否与施工图一致。模板的支撑体系稳 定性是否符合当前设计者要求。 2、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 3、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板 缝隙进和空洞进行严格的堵严;对模板应当使用水进行浇湿。 4、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设、噶度为版 面的30~50cm,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,若为泵送,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至浇筑的区域。 二、混凝土浇筑1、浇筑混凝土的时候,为了避免发生离析现象,混凝土自高处倾落的自由 高度,自由下落高度应当不吃超过2m,自由下落高度较大的时候,应当使用溜槽或者串筒,以防止混凝土产生离析,溜槽一般用木板制作,表面包薄钢板,使用的时候其水平倾角不能 够超过30°,串筒用薄钢板制成,媒介桶长700mm左右,采用钩环连结,筒内设置有缓冲板。 2、由于振捣工具的性能因素混凝土的厚度太大的时候需要分层浇筑,,每次浇筑所允许的 铺混凝土厚度为掺入是振捣其振动的时候,允许铺的厚度为振捣器作用部分长度的1.25倍。 一般约为50cm,用平板振动器,则允许铺厚度为200mm,若是有些地区实在没有振捣器, 而用人工振捣的,则一般铺200mm左右,根据钢筋的疏密程度来确定。 3、浇筑竖向结构的混凝土时候,在新浇筑的混凝土与员混凝土结合处应当现在底部浇筑与 混凝土砂浆成分相同的。 三、浇筑要求1、防止离析,保证混凝土的均匀性浇筑中,当混凝土自由倾落高度较大时, 易产生离析现象,若混凝土自由下落高度超过2m,要沿溜槽或串筒下落;当混凝土浇筑深 度超过8m时,则应采用带节管的振动串筒,即在串筒上每隔2~3节管装一台振动器。 2、分层浇筑,分层捣实。混凝土进行分层浇筑时,分层厚度可按相关的规定。混凝土分层 浇筑的间隔时间超过混凝土初凝时,会出现冷缝,使混凝土层间的抗渗、抗剪能力明显下降,严重影响混凝土的整体质量。在施工过程中,其允许间隔时间要符合规范要求。 3、正确留置。施工缝是新浇筑混凝土与已经凝固混凝土的结合面,它是结构的薄弱环节。 为保证结构的整体性,混凝土一般应连续浇筑,如因技术或组织上的原因不能连续浇筑,且 停歇时间有可能超过混凝土的初凝时间时,则应预先确定在适当的位置留置施工缝。施工缝 宜留在剪力较小处且便于施工的部位。 四、混凝土浇筑时应注意的事项。 1、在混凝土浇筑中出现下列情况之一应停止浇筑。 ①混凝土初凝并超过允许面积;②混凝土平均浇筑气温超过允许偏差值,并在1小时内无法 调整至允许温度内;③在浇筑过程中出现大雨或暴雨天气。 2、在施工过程中出现下列情况之一,应凿出已浇筑的混凝土并重新浇筑。 ①不能保证混凝土振捣密实或对建筑物带来不利影响的级配错误的混凝土料;②长时间凝固、超过规定时间的混凝土料;③下到高等级混凝土浇筑部位的低等级混凝土料; 3、浇筑完的混凝土必须遮盖来保温或者防雨。

清水混凝土专项施工方案

(此文档为Word格式,下载后可以任意编辑修改!)(文件备案编号:) 清水混凝土施工方案 工程名称: 编制单位: 编制人:_____________________ 审核人:_____________________ 批准人:_____________________ 编制日期:年月日

方案名称: 施工组织设计(方案)报审表 项目部报审意见: 项目经理:年月日工程部审核情况: 审核人: 年月日 工程部领导审批意见: 审批人:年月日

JL —A002 施工组织设计(方案)报(复)审表工程名称:编号: 致(监理单位): 现报上施工组织设计(方案)(全套、部分),已经我单位上级技术负责人审查批准,请予审查和批准。 附:施工组织设计(方案) 承包单位项目部(公章):项目负责人: 项目技术负责人:年月日 专业监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充 专业监理工程师: 年月日 总监理工程师审查意见: 1、同意2 、不同意 3 、按以下主要内容修改补充后 并于月日前报来。 项目监理机构:(公章) 总监理工程师:年月日 注:本表由施工单位填写,一式三份,连同施工组织设计一并送项目监理机构审查。 建设、监理、施工单位各留一份。

、工程概况 二、施工方案 1、技术准备 技术文件:项目部组织工程技术人员熟悉阅读施工图纸和设计文件,了解掌握设计意图,学习清水混泥土施工相关文件及规程,如《清水混泥土应用技术规程》(JGJ169-2009, J858-2009),然后按结构部位、工序编制详细的施工技术方案并向参加施工的全体人员进行技术、安全等方面的交底。 2、混泥土配合比设计及材料准备 2.1 饰面清水混凝土原材要求: (1) 混凝土的原材料应有足够的存储量,同一视觉范围的混凝土原材料的颜色和技术参数宜一致。 (2) 宜选用强度不低于42.5 等级的硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥。同一工程的水泥宜为同一厂家、同一品种、同一强度等级。 (3) 粗骨料应连续级配良好,颜色均匀、洁净,含泥量小于1%,泥块含 量小于0.5%, 针片状颗粒不大于15%。 (4) 细骨料应选择连续级配良好的河砂或人工砂,细度模数应大于 2.6( 中砂) ,含泥量不应大于1.5%, 泥块含量不大于1.0%。 (5) 掺和料应对混凝土及钢材无害, 拌合物的和易性好, 同一工程所用的掺和料应来自同一厂家、同一品种。粉煤灰宜选用I 级。 (6) 对室外部位或室内易受潮部位的混凝土,骨料宜选用非碱活性骨料。 2.2 原材料选择 根据《清水混泥土应用技术规程》及国内相关施工经验, 我部对三家商砼站原材料进行了考察,原材料选择如下。 (1)砂子选择巴河河砂,检测细度模数2.8,为中砂,含泥量0.5%,泥块含量0.3%,各项检测指标满足规范要求,且其材质稳定。 ( 2)石子选取湖北阳新碎石,检测压碎值指标8%小于标准值16%,针片和片装颗粒总含量6%泥含量0.2%,泥块含量0.2%,碎石粒径5-25mm各项检测指标满足规范要求,色泽一致。 (3)水泥选取亚东P.O42.5 水泥,经检测比表面积337m2/Kg 大于标准值 300nVKg,初凝时间205min大于标准值45min,终凝时间260min小于600min,

喷射混凝土施工工艺

喷射混凝土施工工艺设计 1、目的 明确隧道喷射混凝土施工作业的工艺流程、操作要点和相应的工艺标准,指导、规范隧道喷射混凝土施工作业。 2、工艺流程及技术要求 2.1 喷射混凝土设计 隧道初期支护喷射混凝土设计厚度25、27cm,设计强度等级为 C25 ,拱部、边墙为早强喷射纤维混凝土,隧底为普通喷射混凝土,喷射混凝土配合比的设计应满足:强度符合设计要求、 2.2 喷射混凝土施工 隧道初期支护喷射混凝土采用湿喷工艺。喷射混凝土在洞外拌和站集中拌和,由混凝土搅拌运输车运至洞内,采用成都岩峰TK-500(该产品获国家科技进步三等奖)型砼湿喷机湿喷机喷射作业。在隧道开挖完成后,先喷射4cm厚混凝土封闭岩面,然后打设锚杆、架立钢架、挂钢筋网,对初喷岩面进行清理后复喷至设计厚度。施工工艺见图1。 2.2.1 喷射前准备 ⑴检查机具设备和风、水、电等管线路,湿喷机就位,并试运转。 ①空压机满足喷射机工作风压和耗风量的要求;压风进入喷射机前必须进行油水分离; ②输料管应能承受0.8MPa 以上的压力,并应有良好的耐磨性能; ③保证作业区内具有良好通风和照明条件。

④喷射作业的环境温度不得低于5℃。 ⑤大面积潮湿的岩面宜采用粘结性强的混凝土,如添加外加剂、碳塑纤维以改善混凝土的性能。 2.2.2 混凝土搅拌、运输 湿喷砼搅拌采取自动计量强制式搅拌机,施工配料应严格按配合比进行操作,速凝剂在喷射机喂料时加入。碳塑纤维混凝土的搅拌工艺应确保纤维在拌合物中分散均匀,不产生结团。 图1 喷射混凝土施工工艺框图

确定,并应较普通混凝土规定的搅拌时间延长1~2min,采用先干拌后加水的搅拌方式时,干拌时间不宜小于1.5min,搅拌时间不宜小于3min。掺有合成纤维混凝土的搅拌时间宜为4~5min。搅拌完成后随机取样,如纤维已均匀分散成单丝,则混凝土可投入使用,运输采用砼运输罐车,随运随拌。喷射砼时,多台运输车应交替运料,以满足湿喷砼的供应。在运输过程中,要防止混凝土离析、水泥浆流失、坍落度变化以及产生初凝等现象。 2.2.3 喷射作业 ⑴喷射操作程序应为:打开速凝剂辅助风→缓慢打开主风阀→启动凝剂计量泵、主电机、振动器→向料斗加混凝土。 ⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上,分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而上顺序分层、往复喷射。 ①喷射混凝土分段施工时,上次喷混凝土应预留斜面,斜面宽度为200~300mm,斜面上需用压力水冲洗润湿后再行喷射混凝土。 ②分片喷射要自下而上进行并先喷钢架与壁面间混凝土,再喷两钢架之间混凝土。边墙喷混凝土应从墙脚开始向上喷射,使回弹不致裹入最后喷层。 ③分层喷射时,后一层喷射应在前一层混凝土终凝后进行,若终凝1h 后再进行喷射时,应先用风水清洗喷层表面。一次喷混凝土的厚度以喷混凝土不滑移不坠落为度,既不能因厚度太大而影响喷混凝土的粘结力和凝聚力,也不能太薄而增加回弹量。边墙一次喷射混凝

冬季混凝土施工工法

冬季混凝土施工工法 胡彦文 青海省民和县公路养护队 一、前言 混凝土工程施工由于受各种制约因素的影响有时不可避免的要在冬季完成。在冬季混凝土施工中如何对混凝土的各个施工环节进行有效的控制,确保混凝土成品的优良性是近几年来业内各位专家探讨的问题,并逐步总结积累了一些经验。我们在天津滨海快速轨道交通一期工程施工中为力保全线按期通车,部分桩基、承台、桥墩、箱梁均在冬季进行了施工,经过4个月的施工实践和总结提高,在技术论文的基础上形成了冬季混凝土施工工法,并以此为例做以介绍。 二、工法特点 1、本工法具有工艺新、可操作性强,适用广泛。 2、施工方法简便,速度快,可缩短施工工期,社会效益显著。 三、适用范围 本工法主要适用于主跨小于35m连续箱梁,高度小于18m桥墩,以及城市轻轨和城市立交工程冬季施工。 (一)工艺流程 (见图一) (二)施工工艺 1、冬季施工一般规定及控制目标 根据《建筑工程冬季施工规范》 (JGJ104-97)和《公路桥梁施工技 术规范》结合本项目特点,当工地 昼夜气温连续3d低于5℃或最底 气温低于-3℃应采用冬季施工措 施,并能满足以下规定或要求: (1)、冬季施工的混凝土在入模

后,混凝土强度未达到设计强度 30%以前不得受冻。 (2)、混凝土出厂及入模温度在 10℃以上,但不得大于35℃。 (3)、箱梁砼入模时,应有一定的入 模温度 (4)、从施工工艺及工期考虑,砼在10天内达到设计强度和弹模。 (5)、孔道压浆必须保证在正常温度下进行,其强度在25Mpa前不得受冻。 (6)、预应力钢筋张拉温度不宜低于-15℃。 (7)、雪天或施焊现场风速5.4m/s(3级风)焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。 (8)、钢筋焊接、加工、张拉工艺应按《建筑工程冬期施工规程》办理。 2、制定冬季施工措施 根据现场施工条件,制定了混凝土施工过程的各个保证措施: (1)、在进入冬季施工以前,及时和气象部门联系,掌握当年冬季天气趋势,并根据天气预报在施工中根据气候变化随时调整措施,确保冬季施工达到要求。 (2)、混凝土搅拌采取对原材料保温防冻或加热的方法保证混凝土温度,同时为了保证质量并掺加防冻剂。 (3)、混凝土运输时对运输设备进行保温。 (4)、混凝土灌注前、灌注后采取保温措施。 3、冬季施工有关计算 混凝土冬季施工一定要在科学技术指导下,有计划、有步骤、有组织的进行,不能盲目蛮干。因此,我们结合项目所在地历年气温情况及以前积累的相关施工经验,经过一系列反复计算,最终取得在项目所在地区混凝土冬季施工中各施工工序的控制温度数据,作为指导具体施工的最可靠依据。 4、混凝土的搅拌: (1)在混凝土中掺加防冻剂,C25、C30砼的掺量为1.55~2.0%(-5,对搅拌站主机采取挡风和保温措施,采用棉蓬布对砂石料进行覆盖,避免砂石料结冰。 (2)、搅拌站蓄水池用保温材料覆盖并密封,热水采用40万大卡热水锅炉(每小时出热水8吨)直接加热,加热温度控制在60℃以内(环境温度-5℃以上时),当环境温度低于-10℃,可将水加热到70℃,但此时混凝土

混凝土浇筑正确施工方法

混凝土浇筑正确施工做法 1 混凝土长时间未入模 造成混凝土长时间未入模第一个原因就是,工地混凝土搅拌车堵车。 根据GB 50164-2011 《混凝土质量控制标准》中6.6.14 条规定:混凝土拌合物从搅拌机卸出后到浇筑完毕的延续时间不宜超过表6.6.14 的规定。即当气温≤25℃ 时,延续时间不宜超过150 分钟;当气温>25℃ 时,延续时间不宜超过120分钟。第二个原因,混凝土浇筑时间过长,工人疲劳。而在工地浇筑构造柱或二次结构时,往往都超过180min,更有甚者会超过300min。特别是在夏季时,超过3h的混凝土就已经不容易浇筑,若用外加剂调稀再行浇筑,这算是较好的;有些工地就直接加水调稀后继续浇筑,这样势必造成混凝土强度的不足。 2 混凝土未分层施工 第一种常见错误情况,浇筑混凝土一次性到顶。第2种情况,浇筑混凝土分层过高。在GB 50164-2011《混凝土质量控制标准》中的6.6.9 条中明确规定“浇筑竖向尺寸较大的结构物时,应分层浇筑,每层浇筑厚度宜控制在300~350mm;并可多安排振捣棒,应边浇筑混凝土边振捣,宜连续成型”。超高浇筑容易造成胀模,如果不能随浇筑随振捣,就很容易出现振捣不实形成空洞、露筋和蜂窝麻面。浇筑3 米以内的墙体时,可以分两层,若泵送混凝土的和易性较好,容易振捣密实,可以把分层高度提高到1000~150mm。当振捣速度跟不上浇筑速度时,应马上叫停浇筑,待振捣人员跟上来时再开始浇。 3混凝土现场加水 常见错误,往地泵中加水。在GB/T 14902-2012《预拌混凝土》标准中的7.5.2 条明确规定:“搅拌运输车在装料前应将搅拌罐内的积水排尽,装料后严禁向搅拌罐内的混凝土加水”。有些施工人员无视这一规定,为了方便泵送,减轻摊平的阻力,就私自用水管向泵斗或罐筒内加水;更有甚者,不看来料的干稀,先放上水管边加水边浇筑。向混凝土拌合物内加水,会加大混凝土的水胶比,水胶比越大,混凝土的最终强度越低,若加水过多,就会导致混凝土的强度达不到设计要求,不能通过验收,最后通过加固补强来补救,严重者甚至是推倒重来。这就给施工企业造成很大损失。因此,国家标准明确规定,严禁向混凝土拌合物内加水,当混凝土拌合物的坍落度偏小时,可以请罐车驾驶员按照其公司的技术交底加入适量的外加剂调整坍落度,以便于泵送施工。 4 混凝土收面加水 最常见的错误做法就是收面前加水。施工现场工人为了方便收面,洒生水现象也司空见惯,施工现场技术人员也不予制止,严重影响了混凝土的质量。向混凝土洒生水收面,增大了混凝土表面的水灰比,增加了硬化浆体的空隙,使混凝土表面疏松,降低了混凝土表面的强度和抗碳化的能力,造成了混凝土表面起灰、返砂和开裂。 5 混凝土坍落度太大 6 擅自处理混凝土的质量缺陷 在施工过程中,常因思想和技术上的缺陷,使得施工单位对混凝土构件产生各种缺陷。如蜂窝、麻面、裂缝、露筋、孔洞等任意修补,却未经加固补强,将造成混凝土工程的终身缺陷而影响建筑的使用寿命,且对混凝土实体检测时,影响对混凝土性能的真实判断。 7 混凝土过早拆模 墙面模板拆除过早。因为混凝土强度低,混凝土与钢筋共同工作能力差,在构件自重、施工荷载和其他振动作用下,易引起钢筋在混凝土内滑动,从而降低钢筋的握裹力;过早拆模,导致混凝土表面过早失水,加速混凝土表面碳化使混凝土耐久性能下降,板面模板拆除过早。混凝土强度低于拆模强度而过早拆模,易在受拉区出现裂缝,甚至受压区也破坏,造成安全

清水混凝土涂料施工工艺简介

清水混凝土涂料施工工 艺简介 WTD standardization office【WTD 5AB- WTDK 08- WTD 2C】

重庆江北国际机场高架桥结构柱 清水混凝土涂料施工方案 1 前言 随着社会的发展,清水混凝土以其自然、原始、和谐独特的本质受到了建筑设计师的亲睐。但由于各种因素的制约,实际很难做到令人满意的效果。清水混凝土涂料的出现,其产品的耐候性、环保型、逼真性完全可以代替“清水混凝土”效果。清水混凝土涂料作为一种新型的装饰涂装材料已被广泛使用,在浦东机场、虹桥机场的室内、外梁柱的装饰中,均采用了清水混凝土涂料。 2 施工简介 清水砼涂料工序:腻子批平,水性砼保护专用底漆一度,水性氟清水砼透明保护中涂一度,超耐久性水性氟树脂透明面漆一度。 清水混凝土涂料的特性: ①超耐久性(氟原子对C-C主链的屏蔽作用); ②耐污性(表面细腻光滑,带点系数低,使涂膜不易吸附灰尘); ③耐热性(氟树脂F-C键极性小,键能高); ④中性化防止、防水性; ⑤环保性、安全性; ⑥防止风化、盐害; ⑦质感性性(通过控制溶剂挥发物前后有序而均匀的挥发,改变不 同方向闪光片向同向排列,避免漆浮色和阴阳面问题); ⑧充分展示混凝土本身质地,防止墙体出现润湿痕迹。 清水混凝土涂料施工准备

工具:进口优质滚筒、批刀、砂皮、钢丝刷、毛刷、万能喷枪、油漆喷枪; 材料:①修补材料;②清水混凝土保护底漆;③修补材料WC-1、WC-2、WC-3;④水性氟清水混凝土透明保护中涂;⑤标准保护用材、清洗剂。 材料品牌:水性涂料——上海三银 施工工艺 施工流程:清理基面→做保护→基面修补→底漆涂装→色差调整→中涂→面漆涂装→清理保护。 1)表面清理及处理,使施工面平滑、清洁 ①检查混凝土结构柱的垂直度、平整度,对突出部位用磨光机打磨; ②用刷子将附着在基面上的杂物、土砂、油分、灰尘除去。使施工面平滑、清洁; ③基面必须干燥良好,使其含水率10%以下,PH值在10以下; ④用专业腻子批平,待第一遍干透后进行批嵌第二遍。 2)涂装保护:保护是涂装施工的重点和要点,对已完成的装修部位和需要保护的位置用塑料薄膜或其他防护用品进行覆盖保护,以避免沾污,同时保证施工接口处的线条笔直、挺拔。 3)修补缺口、孔洞、裂纹等有缺陷的部位。(修补材特性:配色、调色容易;容易防止潮湿色斑;防止白化现象发生) 4)涂刷底漆:清水混凝土保护底漆是把微观保护材和标准底漆两者结合而开发的新型水性浸透型吸水防止型底漆,可以渗透到混凝土基面深层,形成特殊防水结构,产生渗透性吸水防止效果,同时起到封固作用,抑制混凝土基面吸收不均匀,防止出现光泽不均匀、防止墙体出现

喷射混凝土施工工艺

.喷射混凝土施工工艺

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

喷射混凝土施工工艺 一.工艺概述: 在隧道钻爆法施工中,喷射混凝土普遍应用于初期支护和临时支护中。施工中,应根据围岩特点、断面大小和使用条件等选择喷射混凝土厚度。 隧道工程要求采用湿喷法喷射混凝土。湿喷法是把按配合比加水拌制好的混凝土拌合料喷到受喷面上,湿喷法有明显的优点: 1.湿喷的混凝土按生产工艺生产后运至湿喷机进行喷射,其配合比完全处于受控状态,从而保证了喷混凝土的质量。 2.湿喷回弹量为15%左右,所以湿喷的生产效率高。 3.湿喷喷嘴旁粉尘小。 4.湿喷机构造复杂,体积大,需要动力设备的牵引,但结合板磨损小。 二 . 适用条件: 适用于Ⅱ~Ⅴ级围岩隧道的锚喷支护。 三作业内容: 1.施工机械和材料准备 2.清理基岩表面 3.拌制喷射混凝土料 4.初喷 5.复喷 四. 质量标准及检验方法: 1.喷射混凝土: ①.选用普通硅酸盐水泥;细骨料选用细度模数大于2.5的坚硬耐久洁净的中砂或粗砂,使用时含水率控制在5%~7%;粗骨料选用粒径不大于15mm且采用连续级配、坚硬耐久的碎石;化验合格的拌合用水;外加剂宜采用液体速凝剂,其掺量不宜大于水泥用量的5%,喷射混凝土的初凝时间不大于5min,终凝时间不大于10min。 ②.喷射混凝土的配合比通过室内试验和现场试验选定。应优先采用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥,强度等级不小于32.5Mpa,有抗冻抗渗要求时不小于42.5Mpa;

胶骨比宜为1:4~1:5,水胶比宜为0.40~0.50,砂率宜为45%~60%;喷射混凝土拌合物坍落度宜为8~13cm。配合比及拌制的均匀性每班检查不少于一次。速凝剂的掺量通过现场试验确定,在保证喷层性能指标的前提下,尽量养活水泥和水的用量。 2.喷射混凝土质量检验标准: ①.平均厚度大于设计厚度,检查点数的80%及以上大于设计厚度,最小厚度不小于设计厚度的2/3。 ②.表面平整度的允许偏差为100mm。 ③.喷射混凝土的早期强度(1d)强度必须符合设计要求; ④.喷射混凝土的强度必须符合设计要求。用于检查喷射混凝土强度的试件,应采用大板切割法制取;当不具备切割条件时也可采用边长150mm的立方体无底试模,在其内喷射混凝土制作试件,试件成型的喷射方向应与边墙相同,喷射混凝土标准养护试件的试验龄期为28d。 3. 喷射混凝土原材料每盘称量的允许偏差必须符合表1的规定: 表1原材料每盘称量的允许偏差 序号材料名称允许偏差 1 水泥±2% 2 粗、细骨料±3% 3 水、外加剂±2% 4 合成纤维±2% 五.施工准备: 1.检查机具设备和风、水、电等管线路,并试运转,确保作业区内有良好的通风及照明。 2.清除松动岩块和墙脚岩渣、堆积物,并向料斗加水冲洗受喷面(当岩面受水容易潮解、泥化时,只能用高压风清扫);必须从顶部工作面往下清洁。 3.检查开挖断面净空尺寸。

大体积混凝土施工工法

大体积混凝土施工工法 1、前言 凡是结构物的断面最小尺寸在2m以上的混凝土块体,单面散热的结构断面最小尺寸在75cm以上,双面散热在100cm以上,水化热引起的最高温度与外界气温之差,预计超过25℃的混凝土,均可称为大体积混凝土。随着经济的高速发展,大体积混凝土被越来越多的运用在高层及超高层建筑的片筏基础或箱形基础、人防及地下建筑、大型公共建筑的基础底板,桩基础的承台、高层建筑转换层结构等关键部位。大体积混凝土施工过程中,如果在配合比设计、温差控制、浇筑方法、混凝土养护等方面处理不当,会造成温差应力、收缩等原因形成的裂缝,影响建筑物使用功能和安全。针对该问题,本文将以往成功的大体积混凝土工程施工经验编写成工法,推动行业发展。 2、工法特点 1、优化大体积混凝土配合比,最大限度地减少因水化热引起的混凝土温差应力产生的裂缝以及混凝土收缩产生的裂缝。 2、采用一次性整体浇注混凝土的方法,有利于提高结构的整体性、抗渗性、同时提高了结构的抗震能力。 3 、本施工工艺,减少了施工工序之间的交叉,取消了各种施工缝的处理工作,从而简化了施工程序,加快了施工进度。 3、适用范围 本施工技术适用于工业与民用建筑中的筏板基础或箱形基础、人

防及地下建筑、大型公共建筑的基础底板,桩基础的承台、高层建筑转换层结构等大体积混凝土的施工。 4、工艺原理 大体积混凝土施工是通过对混凝土配合比和外加剂的优选,在满足设计指标的前提下,降低水泥用量,对混凝土搅拌、运输、入模、浇筑、测温、养护等全过程进行控制,防止混凝土结构裂缝的产生。 5、施工工艺流程及操作要点 5.1 工艺流程 5.2 施工准备 1、浇灌混凝土的模板,钢筋及管线等应事先全部安装完毕,经检查合格并办理隐、预检手续。 2、浇灌混凝土所用架子及走道应搭设完毕,并经检查合格。 3、水泥、砂、石子及外加剂等经检查符合要求,试验室已下达混凝土配合比通知单。 4、自动上料系统经检查度量准确,振捣棒经检查试运转合格。 5、工长根据施工方案对操作班组已进行全面施工技术交底,混凝土浇筑申请书已被批准。

清水混凝土防火墙施工工法

清水混凝土防火墙施工工法 黑龙江省火电第三工程公司 2009年3月5日

清水混凝土防火墙施工工法 黑龙江省火电第三工程公司 周景贵张国军李兰毅骆宏大 清水混凝土是建筑工程发展的一个重要方向,清水混凝土施工工艺一次成型,不再抹灰,可以减少粉饰工程湿作业,从而加快建筑施工周期,节约劳力,降低造价。近两年,黑龙江省火电第三工程公司在防火墙工程施工时时,通过采用大模板,并改进支模工艺,有效杜绝了模板拼缝及对拉螺栓痕迹,使防火墙混凝土完全达到清水混凝土的效果,取得了良好的经济与社会效益。 清水混凝土施工工艺已成为体现建筑企业施工水平的一个标准,对企业竞争和开辟市场空间起到了重要作用。 1.工法特点 1.1模板设计巧妙,消除模板拼缝及对拉螺栓痕迹。 1.2墙体混凝土一次成型,不留施工缝,整体效果美观。 1.3混凝土墙面平整,观感质量好。平整度及垂直度直接达到高级抹灰标准的要求。 1.4对墙面进行分格设计,观感效果更强,更有视觉冲击力。 1.5节约工程成本。面层不必再进行二次抹灰,可以节约抹灰作业成本及作业工期; 2.适用范围 该工法主要适用于钢筋混凝土墙,或全现浇混凝土筒体结构构筑物。 3.工艺原理 清水混凝土施工强调混凝土施工后面层所达到的“清水”效果,也就是强调混凝土施工后的感观效果。所以在施工中必须控制混凝土的施工配比、外加剂的技术性能、模板拼缝及对拉螺栓的细部处理、混凝土浇筑时必须规范、养护到位、混凝土分格缝处理得当等分项工艺,通过对这些分项工艺的分解,有针对性地制定工艺保证措施,提高成型后的混凝土内在及观感质量,这些工艺措施有机结合就是本工法的工艺原理。

4.工艺流程 防火墙施工工艺流程如下: 基础抄平放线→绑扎钢筋→隐蔽工程验收→模板设计、配制、安装→浇筑防火墙混凝土→拆除墙体模板→混凝土养护→分格条细部处理。 5.施工要点 5.1方案设计 主要包括混凝土配合比设计、混凝土浇筑方法、混凝土养护方法、模板工程设计、支撑、加固系统设计、钢筋工程施工设计、混凝土比表面细部处理等,其中混凝土配合比设计和模板工程设计为重点设计内容。 5.1.1混凝土配合比设计 混凝土配合比设计主要是选料和施工配合比设计。混凝土选料时要尽量选用单一品种、性能稳定、色泽一致的硅酸盐水泥;砂子选用中砂,Ⅱ级区,砂子的含泥量不大于3%;石子应级配良好,粒径控制在5~31.5mm,含泥量不大于3%;原材料宜指定厂家,在浇筑同一部位混凝土时,原材料不应改变;外加剂要采用单一、无色、复合型外加剂,冬期施工时掺加的防冻剂应兼有减水、早强等功能;水宜使用清洁的饮用水。 施工配合比的确定要提前进行,必须通过实验确认,配合比一旦确定必须严格执行,不能随意更改水泥用量及外加剂的掺量及品种等。 5.1.2混凝土搅拌、运输及浇筑能力设计 混凝土宜优先选用同一可靠厂家的商品混凝土,而且混凝土供应、运输、浇筑能力都必须得到有效保障。现场进行搅拌时,搅拌设备必须满足施工要求,材料来源稳定、可靠,水泥的库房要做到防雨、防潮。 混凝土浇筑前认真进行检查,同时检查模板内部是否有杂物,如有杂物必须清除。混凝土浇筑要严格按规范要求分层浇筑,每层厚度不大于500mm,保证混凝土振捣质量,混凝土振动棒严禁碰击模板,应派专人在模板外侧敲击模板,以排除混凝土内部气泡。 5.1.3混凝土养护方法设计 墙体混凝土采用外包塑料薄膜蓄湿法养护或采用混凝土养护液进行养护,冬季施工时宜选用覆盖保温方法养护,当气温过冷时不宜进行混凝土施工。 5.1.4模板工程设计

喷射混凝土施工方法

喷射混凝土施工方法 喷射混凝土(湿式)的工作原理是将水泥、砂、碎石、减水剂、特种速凝剂配作混合料,采用强制式自动计量拌和机拌和混凝土,改性聚酯纤维播料机加入改性聚酯纤维拌合,改性聚酯纤维混凝土采用混凝土搅拌运输车运至湿喷机转子活塞凸轮喂料机构,速凝剂在湿喷机专用入口加入,由计量泵将速凝剂通过胶管压入喷嘴,依靠喷射管中压缩空气将速凝剂雾化与物料充分混合后喷出。 1、工艺流程 2、喷射作业 ⑴喷射操作程序为:打开速凝剂辅助风-缓慢打开主风阀-启动速凝剂计量泵、主电机、振动器—向料斗加混凝土。 ⑵喷射混凝土作业应采用分段、分片、分层依次进行,喷射顺序应自下而上, 分段长度不宜大于6m。喷射时先将低洼处大致喷平,再自下而 上顺序分层、往复喷射。

⑶喷射速度要适当,以利于混凝土的压实。风压过大,喷射速度增大,回弹增加;风压过小,喷射速度过小,压实力小,影响喷射混凝土强度。因此在开机后要注意观察风压,起始风压达到0.5MPa后,才能开始操作,并根据喷嘴出料情况调整风压。一般工作风压:边墙0.3?0.5MPa,拱部 0.4?0.65MPa。隧道喷射混凝土时喷射机的压力一般不宜大于0.2MPa。 ⑷喷射时使喷嘴与受喷面间保持适当距离,喷射角度尽可能接近90°以使获得最大压实和最小回弹。喷嘴与受喷面间距宜为 1.5?2.0m;喷嘴 应连续、缓慢作横向环行移动,一圈压半圈,喷射手所画的环形圈,横向40? 60cm,高15?20cm;若受喷面被钢架、钢筋网覆盖时,可将喷嘴稍加偏斜,但不宜小于70°如果喷嘴与受喷面的角度太小,会形成混凝土物料在受喷面上的滚动,产生出凹凸不平的波形喷面,增加回弹量,影响喷射混凝土的质量。 3、养护 喷射混凝土终凝2小时后,应及时采用养护液养护,养护时间为15d 主要施工机具

混凝土浇筑施工工艺60751

混凝土浇筑工程混凝土是有胶凝材料、水和粗骨料、细骨料按照一定的比例配 置,经过均匀拌合、浇有的时候为了增加混筑密实,并且在一定的温度和适度条件之下养护硬化而成的人工石材,浇筑作为当前混凝土施在施工的过程中通常会采用各种外加剂。凝土某些特性方面的要求,工过程中的施工重点,是当前人们关注的主要问题所在。 一、准备工作 1、人员、机械设备的到位情况。 2、原材料的检测及配合比报告。 A、检验批抽检。 400m 细骨料:以同产地和同规格,不超过600t从不 5kg;同部3为一批,不足以一批论。或者 位抽取大致等量的砂8份组成一组样品,取样重量为3为一批,不足以一批论。在料400m粗骨料:以同产地和同规格,不超过600t或者份组成一组样品,取样重量为20kg;堆的顶部、中部和底部取大致等量的石子15水泥:以同厂家、同批号、同品种、同出厂日期和同强度等级且连续进场的散装水个以上的)为一批,不足以一批论。⑴袋装水泥一般可以从20泥每500t(袋装水泥每200t,拌和均匀后分成两等份,一份由试验室按12kg不同部位或20袋中取等量样品,总数至少个车罐中各采取等量水泥,⑵散装水泥从不少于一份密封保存备校验用。 3标准进行试验,水泥作检验试样。当水泥存放超过三个月需重新取经混拌均匀后,再从中称取不少于12kg 样检测,检验合格才能使用。为一验收60t钢筋:以同厂别、同炉号、同规格、同一交货状态、同一进场时间每1根冷弯、2260t批,不足时,亦按一验收批计算。每一验收批中取试样一组(根拉力、处截取。500mm根化学),试件应从两根钢筋中截取,在每根钢筋距端头不小于 配合比:应根据设计的砼强度等级和质量检验以及砼施工和易性要求确定。(对有抗渗要求的砼,应符合有关的专门规定)。砼配合比应按《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55—2000进行设计确定。 B、粗细骨料含泥量控制。细骨料(砂)分为山砂、河砂、机制砂,混凝土强度等级大于等于C60,含泥量小于等于2.0%;C55--C30时,含泥量不大于3.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于5.0%;粗集料(碎石或卵石)的含泥量:C60以上,小于0.5%;C55--C30为不大于1.0%;强度等级小于C30时,含泥量不大于2.0%。 C、若采用现场拌制,需对原材料质量控制(即抽样检测)和原材料的储存量进行检查已满足规范和浇筑要求;若采用商品混凝土,浇筑前需对混凝土强度和混凝土准备量进行复核,以及如何保证混凝土在浇筑过程中浇筑连续性是否符合要求。 3、浇筑前模板的轴线位置、截面尺寸和标高是否与施工图一致。模板的支撑体系稳定性是否符合当前设计者要求。 4、钢筋的规格型号、数量、搭接长度是否符合设计要求,并且做好隐蔽工程的验收记录。 5、浇筑之前应当把模板内掉入的杂物;钢筋上的各种污渍和油渍等清理干净,对模板的板缝隙和空洞进行严格的堵严,模板应当涂刷脱模剂。 6、现场拌制、现场运输的混凝土应当在楼面搭接好运输通道,用钢管架子搭设,搭设的线路应当根据浇筑的程序进行确定,;若为泵送商品混凝土,则应当以浇筑程序的先后,把输送管架至

木纹粗面清水混凝土施工工法

木纹粗面清水混凝土模板施工工法 工法编号:FJGFYJ03-2011 1前言 木纹粗面清水混凝土是装饰清水混凝土的一种,利用混凝土的拓印特性在混凝土表面形成自然木纹肌理图案,使清水混凝土有了更深层次的表达,具有良好的装饰效果。 为实现建筑设计师对建筑物立面、顶棚独有的“仿木纹”清水混凝土饰面要求,我司通过技术攻关,对现有的普通模板施工工艺进行改进,形成木纹粗面清水混凝土模板体系,并成功应用于工程实践,达到了建筑设计师得设计意图及设计理念,为装饰型清水混凝土增加了新的装饰做法。 2特点 2.0.1模板采用内外两层模板。内层模板(与混凝土面接触)为天然锯面实木板,利用现浇混凝土的拓印特性,将实木板面天才木材细腻的纹路肌理完整的拓印在混凝土表面,达到仿木纹的装饰效果;外层模板起固定内层模板及通过加固后为混凝土结构成型提供模具的作用。 2.0.2内层模板选用材质的粗锯面实木板,该实木板易加工,经简单处理、修边后通过射钉与外层模板固定成型。 2.0.3模板加工、拼装尺寸精度要求高,作业工人需具备“细木工”的技术水平。 2.0.4模板系统的平整度、垂直度较普通模板要求更高,要求模板系统具有更高的强度和刚度,拆模后可使结构外观平整度、垂直度直接达到装饰饰面的要求。 2.0.5小尺寸构件(如柱、梁模板)可集中预制后安装,但大尺寸构件(如墙、板)的模板需整片原位散拼,占用构件位置时间长,使构件施工的各工序不能并行施工,延长了结构的施工工期。 2.0.6因现浇混凝土成型的不可逆转性,要求各构件部位以及装饰阶段相关构配件安装位置相关节点应有准确的节点设计。 3适用范围 本工法适用于类似于木纹粗面清水混凝土饰面的、设计有较为复杂的装饰面层的清水混凝土结构工程。 4工艺原理 利用现浇混凝土的拓印特性使内层模板的装饰效果拓印在混凝土表面,在普通胶合板模板系统中利用胶合板做外层模板,在胶合板内侧增加内层模板,内层模板选择能清晰表现木材天然纹路、肌理的材质,加工成板材后,按设计要求拼装成型,完善模板的细部节点,使该模板系统具有足够的强度、刚度,实现木纹粗面清水混凝土的成型效果。 5工艺流程及操作要点 5.1工艺流程

喷射混凝土施工方法

有两种。①干法喷射混凝土;②湿法喷射混凝土。 ①干法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产能力(混合料)为3~5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为25mm;输送距离(混合料),水平不小于100m,垂直不小于30m。 ②湿法喷射混凝土特点:密封性能良好,辅料连续均匀;生产率大于5m3/h;允许输送的骨料最大粒径为15mm;混凝土输送距离(混合料),水平不小于30m,垂直不小于20m;机房粉尘小于10mg/ m3 喷射混凝土施工工艺 喷射混凝土是一种从巷道支护技术中演变到地上构筑物加固的一种快捷有效的加固手段,具有自己的独特优势:喷射混凝土是借助喷射机械,利用压缩空气做动力,将一定比例的拌合料,通过高压管道输送并以高速喷射到受喷面上凝结硬化而成。 混凝土友喷嘴喷出速度达到60m~80m/s,依靠高速喷射时水泥与集料的反复连续撞击压密混凝土,由于采用较小的水灰比(0.4-0.5),与混凝土、砖石、钢材有很高的粘结强度,与钢筋网联合使用可很好的在结合面上传递拉应力和剪应力,具有较高的力学性能和良好的耐久性,能大幅度地提高砌体承载力,加强整体性。同时,在混凝土高速喷射状态下能使砂浆进入带加固的孔隙和裂缝中,使原结构得到一定恢复。 适用于砌体墙体开裂加固、砖混结构加层墙体加固、抗震加固,事故处理等工程中。 工艺流程: 凿除粉刷层 -- 除尘 -- 加固面喷水湿润 -- 编设固定钢筋网 -- 拌混合料 -- 喷射 -- 养护 喷射混凝土施工作业指导书 一编制依据 1. 工程设计图纸 2. 《混凝土结构加固技术规范》(CECS25:90) 3. 《建筑现场临时用电安全技术规程》(JGJ46-88) 4. 《建筑工程施工现场供用电安全规范》(GB50194-93) 5. 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 二钻孔植筋施工工艺 施工工序施工工艺及验收标准 1.主要材料 1). 砂:中粗砂,细度模数大于2.5,用5mm筛网过筛,大于5mm和小于0.075mm 的颗粒不得超过20%,因为砂子过粗,会增加回弹,砂子过细,会使干缩增大; 2). 石子:卵石或碎石均可,以卵石为好,卵石对设备磨损小,也不易造成管路堵塞,为减少回弹,卵石粒径不宜大于20mm,亦不宜小于5mm,不得采用含有活性二氧化硅的石材做骨料,以免发生碱骨料反应; 3). 水:喷射混凝土用水要求与普通混凝土相同,不得使用污水、PH值小于4的酸性水、含硫酸盐按SO4计超过水重1%的水及海水; 4). 速凝剂:使用速凝剂的主要目的是使喷射混凝土速凝快硬,减少回弹损失,防止喷射混凝土因重力作用所引起的脱落,提高它在潮湿环境中的适应性能,适